柱狀圖標記

柱狀圖可以有一個前進標記和一個後退標記,垂直柱狀圖的標記位於柱子的左或右側,水平柱狀圖的標記位於柱子的上或下側,每種標記最多可有12個記號,記號總數和各記號的位置是可變的,記號的總數和各記號的位置參數是由指定的標記控制區中取得,標記控制區的數據類別須與柱狀圖數據類別一致,位置參數的範圍(最大值/最小值)也是和柱狀圖數據範圍一致,換句話說,當位置參數等於或小於數據範圍的最小值時,記號位置就在柱子的原點,當位置參數等於或大於數據範圍的最大值時,記號位置就在柱子的最滿點。記號形狀有小三角,大三角,菱形和五邊形等四種選擇。每個記號的邊緣色和內填色都可各別指定,內填色實際上分為小於色,等於色,和大於色,當柱狀圖數據小於位置參數時,記號就會內填成小於色,當柱狀圖數據等於位置參數時,記號就會內填成等於色,當柱狀圖數據大於位置參數時,記號就會內填成大於色。

標記控制區的數據排列如下:

16位元數據的排列方式

字序號動態範圍參數

0 記號總數

1 記號 #1的位置參數

2 記號 #2的位置參數

3 記號 #3的位置參數

… …

12 記號 #12的位置參數

32位元數據的排列方式

字序號動態範圍參數

0~1 記號總數

2~3 記號 #1的位置參數

4~5 記號 #2的位置參數

6~7 記號 #3的位置參數

… …

24~25 記號 #12的位置參數

範例圖示:

触摸屏与MCGS组态设计

触摸屏与MCGS组态设计 1.触摸屏的简介 本设计系统采用mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏TPC7062K和MCGS嵌入版全中文工控组态软件。 1.1TPC7062K八大优势 ●高清:800 × 480分辨率,体验精致、自然、通透的高清盛宴 ●真彩:65535色数字真彩,丰富的图形库,享受顶级震撼画质 ●可靠:抗干扰性能达到工业III级标准,采用LED背光,寿命长 ●配置:ARM9内核、400M主频、64M内存、128M存储空间 ●软件:MCGS全功能组态软件,支持U盘备份恢复,功能更强大 ●环保:低功耗,整机功耗仅6W ,发展绿色工业,倡导能源节约 ●时尚:7〞宽屏显示、超轻、超薄机身设计,引领简约时尚 1.2TPC7062K产品外观 正视图背视图 1.3TPC7062K外部接口 1 接口说明

2 串口引脚定义 3 触摸屏的校准 进入触摸屏校准程序:TPC开机启动后屏幕出现“正在启动”提示进度条,此时使用触摸笔或手指轻点屏幕任意位置,进入启动属性界面。等待30秒,系统将自动运行触摸屏校准程序。 触摸屏校准:使用触摸笔或手指轻按十字光标中心点不放,当光标移动至下一点后抬起;重复该动作,直至提示“新的校准设置已测定”,轻点屏幕任意位置退出校准程序。

2.MCGS的简介 MCGS嵌入版组态软件是昆仑通态公司专门开发用于mcgsTpc的组态软件,主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制。 MCGS嵌入版组态软件与其他相关的硬件设备结合,可以快速、方便的开发各种用于现场采集、数据处理和控制的设备。如可以灵活组态各种智能仪表、数据采集模块,无纸记录仪、无人值守的现场采集站、人机界面等专用设备。 2.1 MCGS嵌入版组态软件的主要功能 ●简单灵活的可视化操作界面:采用全中文、可视化的开发界面,符合中国人的使用习惯和要求。 ●实时性强、有良好的并行处理性能:是真正的32位系统,以线程为单位对任务进行分时并行处理。 ●丰富、生动的多媒体画面:以图像、图符、报表、曲线等多种形式,为操作员及时提供相关信息。 ●完善的安全机制:提供了良好的安全机制,可以为多个不同级别用户设定不同的操作权限。 ●强大的网络功能:具有强大的网络通讯功能。 ●多样化的报警功能:提供多种不同的报警方式,具有丰富的报警类型,方便用户进行报警设置。 ●支持多种硬件设备。 总之,MCGS嵌入版组态软件具有与通用组态软件一样强大的功能,并且操作简单,易学易用 1.2 MCGS嵌入版组态软件的组成 MCGS嵌入版生成的用户应用系统,由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五个部分构成,如下图所示。 ⑴主控窗口构造了应用系统的主框架 主控窗口确定了工业控制中工程作业的总体轮廓,以及运行流程、特性参数

UI界面设计规范要点

UI设计(流程/界面)规范 一:UI设计基本概念与流程 1.1 目的 规范公司UI设计流程,使UI设计师参与到产品设计整个环节中来,对产品的易用性进行全流程负责,使UI设计的流程规范化,保证UI设计流程的可操作性。 1.2范围 l 界面设计 l 此文档用于界面设计,本文档的读者对象是项目管理人员、售前服务人员、UI界面设计人员、界面评审人员和配置测试人员。 1.3 概述 UI设计包括交互设计,用户研究,与界面设计三个部分。基于这三部分的UI设计流程是从一个产品立项开始,UI设计师就应根据流程规范,参与需求阶段、分析设计阶段、调研验证阶段、方案改进阶段、用户验证反馈阶段等环节,履行相应的岗位职责。UI设计师应全面负责产品以用户体验为中心的UI设计,并根据客户(市场)要求不断提升产品可用性。本规范明确规定了UI设计在各个环节的职责和要求,以保证每个环节的工作质量。 1.4 基本介绍 A、需求阶段 软件产品依然属于工业产品的范畴。依然离不开3W的考虑(Who,where,why.)也就是使用者,使用环境,使用方式的需求分析。所以在设计一个软件产品之前我们应该明确什么人

用(用户的年龄,性别,爱好,收入,教育程度等)。什么地方用(在办公室/家庭/厂房车间/公共场所)。如何用(鼠标键盘/遥控器/触摸屏)。上面的任何一个元素改变结果都会有相应的改变。 除此之外在需求阶段同类竞争产品也是我们必须了解的。同类产品比我们提前问世,我们要比他作的更好才有存在的价值。那么单纯的从界面美学考虑说哪个好哪个不好是没有一个很客观的评价标准的。我们只能说哪个更合适,更合适于我们的最终用户的就是最好的。B、分析设计阶段 通过分析上面的需求,我们进入设计阶段。也就是方案形成阶段。我们设计出几套不同风格的界面用于被选。 C、调研验证阶段 几套风格必须保证在同等的设计制作水平上,不能明显看出差异,这样才能得到用户客观真实的反馈。 测试阶段开始前我们应该对测试的具体细节进行清楚的分析描述。 调研阶段需要从以下几个问题出发: 用户对各套方案的第一印象 用户对各套方案的综合印象 用户对各套方案的单独评价 选出最喜欢的 选出其次喜欢的 对各方案的色彩,文字,图形等分别打分。 结论出来以后请所有用户说出最受欢迎方案的优缺点。 所有这些都需要用图形表达出来,直观科学。

MCGS触摸屏编程实例精选

MCGS触摸屏编程实例精选 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

威纶通触摸屏通讯说明精选文档

威纶通触摸屏通讯说明 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动 作后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

触摸屏界面设计原则

上海交通大学 硕士学位论文 触摸屏界面通用设计原则研究 姓名:刘思文 申请学位级别:硕士 专业:设计艺术学 指导教师:陈贤浩 20090115

触摸屏界面通用设计原则研究 摘要 本论文通过对于用户界面设计的认识和触摸屏界面的了解,其中包括自身使用体会、他人的评价和感想、设计人员的资源共享等,发现了在触摸屏界面设计上存在的问题,深感触摸屏界面可用性的重要性以及在设计中人力物力投资的重复性,从而得出了为触摸屏界面提供一套通用的设计原则的必要性。 文章开篇第一章首先说明了一下研究背景、目的、意义及方法。 接着在第二章介绍了触摸屏和界面设计的基本概念,包括触摸屏的起源、发展、技术、使用范围以及有关界面设计的方方面面。 然后在第三章列出并参照一些有关界面设计的理论原则、可用性的基本理念、人因工程学和用户研究方法等。 在第四章里,通过各种设计案例的比较和分析以及对已有理论原则的推导,同时又受到用户界面管理程序的启示,设想了一套触摸屏界面通用设计原则,使之能最大限度的适用于各种不同的触摸屏界面设计之中。 在第五章中,通过“纺织车间通风系统触摸屏设计”这个相关项目的设计操作来对以上构想进行论证。设计论证过程包括对此设计项目建立研究模型、需求调研和可用性设计指标设定等,然后把经分析得出的关于此项目的可用性设计指标和之前提出的触摸屏界面通用设计原则构想进行对比,查看出入点,随后做出原型设计并提交用户做可用性评估,然后发现问题进行适当的补充改进设计,再次提交测评……通过这个循环的设计过程之后,证明了之前所提出的触摸屏界面通用设计原则构想基本上是准确的、合理的,并且对此原则进行适当的补充完善使之成为一种科学的原则。 最后第六章中,把之前论证的研究结论具体化简明化的罗列出来并且再提出对未来研究的展望。 关键词:触摸屏,界面设计,通用原则,可用性

威纶触摸屏常见问题解答FAQ

威纶触摸屏常见问题解答FAQ 大家好~以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来, 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设 立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在 全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的 机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系, 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人 机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始 已经脱离关 系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现 在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司, 我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、 MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换,

答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者 6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况, 如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I 代替该型号 产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸, 如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是 MT6070IH加一 个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客 户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用 MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里 面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以 打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢~ 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能, 答:主要抓住我们产品的色彩, CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能 等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏,

很好的威纶通通讯协议与变频器通讯案例

本文研究的是触摸屏通过MODBUS RTU通讯协议与变频器通讯实现变频器的控制。触摸屏采用威纶通TK6070IP,变频器用汇川MD380通用系列。通过触摸屏编程软件,编辑控制画面实现变频器的启动、停止、速度调节、多段速速度设置,通过宏指令实现工程值与实际值的转换。 一、MODBUS RTU 简介: 为了在自动化系统之间、自动化系统和所连接的分散的现场设备之间进行信息交换,如今串行现场总线被主要用作通讯系统。成千上万的应用已经强烈地证明了通过使用现场总线技术,可以节省多至40%的接线、调试及维护的费用。仅仅使用两根电线就可以传送现场设备的所有相关信息,比如输入和输出数据、参数、诊断数据。过去使用的现场总线往往是制造商的特定现场总线,并且同其它现场总线不兼容。如今使用的现场总线几乎是完全公开和标准化的。这就意味者用户可以以最合理的价格选择最好的产品,而不用依赖于每个独立的制造商。Modbus RTU是一种国际的、开放的现场总线标准。作为一种很容易实现的现场总线协议,在全世界范围内,Modbus得到了成功的应用。应用领域包括生产过程中的自动化、过程控制和楼宇自控。MODBUS RTU通讯协议的报文如图1。 图1 MODBUS RTU 通讯协议的报文功能码如下: 01H 读取线圈状态。从执行机构上读取线圈(单个位)的内容; 02H 读取离散量输入。从执行机构上读取离散量输入(多个位)的内容; 03H 读取保持寄存器。从执行机构上读取保持寄存器(16位字)的内容; 04H 读取输入寄存器。从执行机构上读取输入寄存器(16位字)的内容; 05H 强置单线圈。写数据到执行机构的线圈(单个位)为“通”(“1”)或 “断”(“0”); 06H 预置单寄存器。写数据到执行机构的单个保持寄存器(16位字); 0FH 强置多线圈。写数据到执行机构的几个连续线圈(单个位)为“通”(“1”) 或“断”(“0”); 10H 预置多寄存器。写数据到执行机构的几个连续的保持寄存器(16位字)。 二、威纶通编程软件介绍: EB8000软件中MODBUS协议的设备类型为0x、1x、3x、4x、5x、6x,还有3x_bit,4x_bit,6x_bit,0x_multi_coils等,下面分别说明这些设备类型在MODBUS协议中支持哪些功能码。0x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的输出点。该设备类型读取位状态的时候,发出的功能码是01H,写位状态的时候发出的功能码是05H。写多个寄存器时发出的功能码是0fH。 1x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的输入点。读取位状态的时候发出的功能码为02H。 3x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的模拟量。读数据的时候,发出的功能码是04H。 4x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的数据寄存器。当读取数据的时候,发出的功能码是03H,当写数据的时候发出的功能码时10H,可写多个寄存器的数据。 5x:该设备类型与4x的设备类型属性是一样的。即发出读写的功能码完全一样,不同之处在于:当为双字时,例如32_bit unsigned格式的数据,使用5x和4x两种设备类型分别读取数据时,高字和低字的位置是颠倒的。例如,使用4x设备类型读到的数据是0x,那么使用5x设备类型读到的数据是0x。

触摸屏界面的十大人机设计法则

点图进入相册触摸屏 点图进入相册自动化控制电柜

点图进入相册 PLC 一个成功的触摸屏与使用者之间操作界面设计的质量有着深厚的关系,特别是当相关研发能力与应用技术愈见成熟,而投入市场的竞争者越来越多时,使用者界面的质量会变成产品层次区分时的一个重要指标。 随着人们对于机械设备之自动化重视,机械自动化的市场已向高阶发展,触摸屏的使用已成为首选;因此,如何在新的市场中,占有绝对的市场力并赢得先机,除了广泛的销售管道及优秀的能力外,优良的使用者界面设计,才是最好的营销利器。 一个优良的使用者界面设计,简而言之,就是要符合使用者的需求,考虑到使用者的身、心理状况;一个友善便利的使用者界面,不但可增加使用之方便性,亦可减少使用错误率,使机械设备发挥最大的功能,达到造福使用者的目的;当然,对于制造厂商而言,其研发的行为才更具社会意义与经济价值。那么,如何才能设计出真正优良的使用者界面,又该如何去评估其设计之合理性呢?中国的专业自动化设计机构——新星欣自动化科技公司的专家针对此一问题提出了十大设计法则,详述如下。 1 减少显示器的视觉密度 一般机械设备需表达的信息很多,易造成显示/操作界面看起来非常拥挤,所有信息挤在一团,别说偶一用之的使用者,连长期使用的操作人员都未必一眼就能获得所需的信息或知道如何正确使用之。因此,设计使用者界面时,务必要考虑到内容的配置与空间裕度的保留,适当的留白将使整个界面看起来清楚而美观。有几点适当保留空间的方法可供参考:把次要信息用选项功能或连结功能将其置于选项中,需要时再选取即可;降低品牌识别图像之大小,像品牌logo、名称等,无需为了彰显品牌形象而刻意放大之;使用简单的图形,尽量2-D平面化,不要使用过度复杂的图像;使用空白空间,而非线条去区分文字内容,尽量使整个界面简易化;使用简洁的语句表达讯息,避免内容过多。

S7-200模拟量输入输出实例(DOC)

对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析 3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma (2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V (3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma (1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。 一、转换公式的推导 下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导: 对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400; 对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0; 这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:

上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。 二、变送器与模块的连接 通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。 那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将

威纶通触摸屏通讯说明

此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系 统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。设计人机界面时的6大注意事项

设计人机界面时的6大注意事项 工业智能化的发展速度是令人震惊的,人机界面是智能化的一项重要产物。工业人机界面简称hmi,又称触摸屏监控器,是一种智能化操作控制显示装置,HMI的主要功能有:数据的输入与显示;系统或设备的操作状态方面的实时信息显示;在HMI上设置触摸控件可把HMI作为操作面板进行控制操作;报警处理及打印;此外,新一代工业人机界面还具有简单的编程、对输入的数据进行处理、数据登录及配方等智能化控制功能,在设计人机界面的时候应该注意以下六点。 1、文字的应用 界面设计中常用字体有中文的宋体、楷体,英文的扭钔等,因为这些字体容易辨认、可读性好考虑到一致性,控制台软件界面所有的文本都选用中文宋体,文字的大小根据控件的尺寸选用了大小两种字号,使显示信息清晰并保证风格统一。 人体工程学要求界面的文本用语简洁,尽量用肯定句和主动语态,英文词语避免缩写。控制台人机界面中应用的文本有两类:标注文本和交互文本。标注文本是写在按钮等控件上,表示控件功能的文字,所以尽量使用了描述操作的动词如“设各操作”、“系统设置”等。交互文本是人与计算机以及计算机与总控制台等系统交互信息所需要的文本,包括输人文本和输出文本。 交互文本使用的语句为了在简洁的同时表达清晰,尽量采用用户熟悉的句子和礼貌的表达方式如“请检查交流电压”、“系统警告装置锁定”。对于信`息量大的情况,采用上下滚动而不用左右滚屏,因为这样更符合人的操作习惯。 2、色彩的选择 人机界面设计中色彩的选择也是非常重要的。人眼对颜色的反应比对文字的反应要快,所以不同的信息用颜色来区别比用文字区别的效果要好。不同色彩给人的生理和心理的感觉是不同的,所以色彩选择是否合理也会对操作者的工作效率产生影响。在特定的区域,不同颜色的使用效果是不同的。例如:前景颜色要鲜明一些使用户容易识别,而背景颜色要暗淡一些以避免对眼睛的刺激。 所以,红色、黄色、草绿色等耀眼的色彩不能应用于背景色。蓝色和灰色是人眼不敏感的色彩,无论处在视觉的中间还是边缘位置,眼睛对它的敏感程度是相同的,作为人机界面的底色调是非常合适的。但是在小区域内的蓝色就不容易感知,而红色和黄色则很醒目。因此提示和警告等信息的标志宜采用红色、黄色。 使用颜色时应注意几点: (1)限制同时显示的颜色数一般同一界面不宜超过4或5种,可用不同层次及形状来配合颜色增加的变化。 (2)界面中活动对象颜色应鲜明,而非活动对象应暗淡,对象颜色应不同,前景色宜鲜艳一些,背景则应暗淡。中性颜色(如浅灰色)往往是最好的背景颜色,浅色具有跳到面前的倾向,而黑色则使人感到退到了背景之中。 (3)避免不兼容的颜色放在一起(如黄与蓝,红与绿等),除非作对比时用。 3、图形和图标的使用 图形和图标能形象地传达信息,这是文本信息达不到的效果。控制台人机界面通过可视化技术将各种数据转换成图形、图像信息显示在图形区域。选择图标时力求简单化、标准化,并优先选用已经创建并普遍被大众认可的标准化图形和图标。 4、界面风格的设计 控制台人机界面选用非标准Windows风格,以实现用户个性化的要求。但考虑到大多数用户对于标准Windows系统较熟悉,在界面设计中尽量兼容标准Windows界面的特征。因为位图按钮可在操作中实现高亮度、突起、凹陷等效果,使界面表现形式更灵活,同时可

大屏幕显示及触摸屏系统设计方案

目录 大屏幕显示及触摸屏系统 (1) 1系统概述 (1) 2设计原则 (1) 3设计方案 (2) 3.1 设备选型 (2) 3.2 方案说明 (2) 3.2.1大屏幕显示系统 (2) 3.2.2触摸屏系统 (4)

大屏幕显示及触摸屏系统 1系统概述 现代社会已进入信息时代,信息传播占有越来越重要的地位,同时人们对于视觉媒体的要求也越来越高,要求传播媒体传播信息直观、迅速、生动、醒目。为了满足人们越来越高的视觉要求,本工程显要位置设置室内双基色LED显示屏,用以显示各种新闻实事、通知、企业宣传等内容,建立公共电子信息公告系统。所谓“视频屏”,是指LED屏幕与其控制计算机的显示器具有点点对应的映射关系,视频屏有灰度控制,并且与计算机显示器同步显示,因此可以播放动画。 大厅两侧显要位置设置一台触摸屏,用以查询内部结构、各公司位置、各部门联系电话等信息,建立商务总部公共电子信息查询系统,公共电子信息公告系统和公共电子信息查询系统一起构成公共电子信息显示系统。公共电子信息显示系统通过管理系统子网,连接到公共电子信息显示系统服务器,经过组织、处理和控制,以显示各类信息。 2设计原则 本方案的设计本着先进性、实用性、开放性、可靠性和经济性并重的原则进行设计。 先进性 目前,大屏幕显示系统市场和触摸屏系统市场上的厂商众多,很多规模不是很大的公司没有自己的技术开发实力,技术还停留在早期的技术水准上,这样的产品虽然价格比较便宜,但性能比较落后和可靠性较差。我们在设计中在保证产品成熟性和可靠性的前提下,将选用代表目前国内最高技术水平的产品,保证产品的技术先进性。 实用性 大屏幕显示系统和触摸屏系统产品规格多,某些小的参数变化可能会引起比较大的价

非常实用的mcgs触摸屏编程实例精选上

MCGS实例解答 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

大家好!以下为在平时业务工作中面对客户常见问题的一些建议解答方式: 1、问:介绍威纶通公司的历史由来? 答:威纶触摸屏是1995年在台湾成立威纶股份公司开始研发生产,04年开始过来大陆设立公司,现在全国有4间公司,分别为深圳公司、苏州公司、北京公司、武汉公司,并在全国设有40多个办事处,在海外的美国和韩国都有分公司;根据在国内各类型的大型的机械展上的统计,我们的屏的占有率是排第一的。 2、问:威纶通与eview的关系? 答:威纶通触摸屏在95年就开始在台湾生产销售,在95至04年这9年之间是给深圳人机公司贴牌销售,在04年深圳人机开始仿造生产威纶通触摸屏,从那时开始已经脱离关系,而且已经认定为仿造;所以在04年开始台湾公司就过来大陆注册了威纶通公司,现在有威纶通深圳公司,威纶通苏州公司,威纶通北京公司,威纶通武汉公司一共4间公司,我们产品在HMI市场中的覆盖率接近40%,这也是威纶通金牌人机界面的体现; 3、MT500系列产品与MT6000/8000系列产品的替换? 答:如果客户询问的是506产品,其中包括506L,506S等,可以使用我们的6056或者6070替换;如果客户询问的是508产品,其中包括508S,508T等,首先询问客户情况,如果是新设备生产,可以告知客户该型号已经在09年停产,现在是MT6100I代替该型号产品,性价比更好,显示更宽,开孔会略大,并给客户提供产品资料并告知其开孔尺寸,如果是维修备用,就告知客户该型号在09年已经停产,现在取代它的是MT6070IH加一个我们公司配备的外框,需要安装EB8000软件把MT500的程序转换过来就OK;如果客户询问的是MT510产品,首先问情况客户是MT510C/S/T,其中只有MT510TV5是用MT6100I可以直接替换,其他包括MT510TV4在内的都需要我们公司配备的外框,这里面的替换都需要使用EB8000软件把MT500的程序转换过来;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 4、从哪些方面介绍我们产品MT6000/MT8000的硬件软件功能? 答:主要抓住我们产品的色彩,CPU,内存,内置了隔离保护器以及强大的宏指令功能等来说; 5、请问触摸屏出现漂移,如果校准触摸屏? 答:我们屏的后面有4个拨码开关,请您把屏后面的拨码开关的第一个拨到ON得位置,然后重启触摸屏,在接下来会在屏的左上角出现一个十字光标,请您用触控笔点十字光标的中心点,接下来会出现4个十字光标,你跟着点完,然后会弹出一个对话框,让您选择YSE或者NO,如果您需要清楚里面的程序,就选择YES,如果您需要保留您之前的程序,就选择NO,这样就完成了一次校准,记住要把刚才拨上去的拨码开关拨回到OFF的位置,如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 6、请问触摸屏右下角的小箭头有什么作用的呢?它又如何隐藏呢? 答:这个小箭头您点击它后,会出现一个工具栏,其中有一个扳手图标,这个图标打开后,可以设定触摸屏的一些密码,例如系统密码,上传下载密码等,还可以调节触摸屏的亮度等;如果您想隐藏它的话,可以把触摸屏后面的4个拨码开关的第2个拨到ON的位置,然后重启触摸屏就可以了;如果还有不明白的,可以打我的电话,或者拨打我们的技术服务专线4008880872,会得到更专业的解答,谢谢! 7、我安装了USB驱动怎么还是无法下载呢? 答:这里分为2种情况,第一、如果客户是正确安装了USB驱动,下载过程中出现错误,

西门子触摸屏的组态和编程

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/eb7808498.html, 西门子触摸屏的组态和编程 作者:石学勇 来源:《科技资讯》2017年第03期 摘要:触摸屏的全称叫作触摸式图形显示终端,是一种人机交互装置,故又称作人机界面。触摸屏是在显示器屏上加了一层具有检测功能的透明薄膜,使用者只要用手指轻轻地碰触摸屏上的图形或者文字,就能实现对主机的操作或信息显示,人机交互更为简洁。触摸屏在工业现场中应用的越来越广泛,该文介绍了西门子公司的TPP177B触摸屏在现场使用时如何进行组态和编程,介绍了编程环境winccflexible的安装使用以及程序的下载。触摸屏适合了现场逻辑控制较多,模拟量控制较少,并且现场环境较好的场合。 关键词:触摸屏组态 winccflexible 中图分类号:TP313 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)01(c)-0018-02 1 硬件准备 (1)一套S7300 315F PN/DP cpu。 (2)安装有Winccflexible2008 sp2软件的计算机。 (3)必要的附件,包括:编程下载需要的网线及PLC与TP177B连接的网线。 2 触摸屏组态 在完成的STEP7界面中添加设备。 在SIMATIC主界面中选择“Insert New Object”>“SIMATIC HMI Station”在STEP7中添加HMI设备(如图1)。 在随后的对话框中选择目标设备“TP177B 6 color PN/DP”点击OK。 在STEP7下方会出现新添加的HMI station,随后点击,为触摸屏配置IP地址并添加到CPU共同的以太网上。点击编译。 3 编辑画面 Winccflexible的主界面,在左侧项目树中找到“通讯”,在其中双击“连接”,在这一界面中已经自动生成了连接,这里只需将“在线”处设置为“开”即可。

威纶通触摸屏和s通过MODBUSRTU协议通讯

威纶通触摸屏和s7-200通过MODBUS RTU协议通讯 一般情况下,威纶通触摸屏通过PPI协议与西门子S7-200 CPU直接通讯。 另外,由于西门子PLC也支持MODBUS协议,下面就介绍一下怎么使用Modbus协议建立威纶通触摸屏与S7-200之间的通讯: 硬件连接 在使用Modbus协议时,计算机与S7-200之间通讯直接使用PPI通讯电缆即可。 选配一触摸屏通讯端口 我们这里以MT6070IH2和s7-200进行通讯 S7-200的通讯端口是一个9孔(famel)D型插头,针脚分布如下所示: S7-200通讯端口(端口0)与威纶通触摸屏的通讯连接,如下图所示: S7-200编程及设置 在缺省情况下S7-200的通讯端口是不支持Modbus协议的,要想实现Modbus通讯必需在PLC的主程序模块中调用Modbus通讯子程序。Modbus通讯子程序可以从“STEP 7-Micro/WIN Add-On: Instruction Library (STEP 7-Micro/WIN附件:指令库)”中获得。在安装了“STEP 7-Micro/WIN附件:指令库”后,在导航树“指令/库”下面我们可以找到“Modbus Protocol”。在其下面包含了MBUS_INIT 和MBUS_SLAVE两个子程序,MBUS_INIT用于对Modbus通讯进行初始化,MBUS_SLAVE用于在

指定端口上提供Modbus从站通讯服务。下在介绍如何在主程序中调相关子程序及环境参数设置: 调用Modbus通讯初始化命令 首先为MBUS_INIT命令建立一个触发条件(只触发一次),如:SM0.1;从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_INIT指令拖拽到主程序块中。再就是正确设置MBUS_INIT各项调用参数和执行结果输出地址,我们可以建立一下如下图所示初始化调用过程: Mode:协议类型,1-Modbus协议;0-PPI协议。 Addr: PLC地址,1~247,。 Baud: 通讯波特率,1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或11520。 Parity: 校验方式,0-无校验;1-奇数校验;2-偶数校验。 Delay:信息结束超时时间,0~32767,有线连接设置为0即可。 MaxIQ:0~128,映射在离散输入寄存器或离散输出寄存器中的I或Q数。建议为:128。 MaxAI:0~32;映射在模拟输入寄存器中AIW数;CPU 221为0,CPU 222为16,CPU 224、226和226XM为32。 MaxHold:V内存映射在保持寄存器中的寄存器数。 HoldStart:V内存的映射时的起始地址。 Done:初始化指完成时,输出为开状态;开关量(Bit)。 Error:初始化错误代码,请参阅Modbus从机协议执行错误代码;输出为字节。 调用Modbus从机通讯命令 初始化完成后,就可以调用Modbus从机通讯命令(MBUS_SLAVE)了。通常Modbus从机通讯命令在主程序块的每个执行周期都要初执行(始终保持通讯状态),因为可以用一个常开量作为命令的触发条件,如:SM0.0。从导航树“指令/库/ Modbus Protocol”下面,将MBUS_SLAVE指令拖拽到主程序块中。调用过程如下图所示:

威伦触摸屏软件使用方法

威伦触摸屏软件EasyBuilder 500使用方法 安装好EB500软件后,在[开始]中选择[程序]/[EasyBuilder]/[EasyBuilder 500]。 一、建立新的工程文件 选择菜单“文件\新建”,在类型选择对话框中选择人机界面的产品型号:MT506T/C/M(320×234),显示模式为水平,语言为东方语言。新文件建立之后“确定”即可进入主界面。 主界面外观如图所示,界面分为几个区:菜单条(包含9个主菜单项)、工具条(快捷按钮和选择项)、画图工具条、窗口选择列表框、元件工具条等。除菜单条和窗口画面外,用户可根据需要决定其他的取舍。 为实现威伦触摸屏RS232端口与FX2N-232BD模块RS232口通讯,在菜单条选择“编辑/系统参数”,进入系统参数设置对话框,点击“PLC设置”,选择PLC机型、通讯口类型

及通讯参数,如下图所示。完成后“确定”。 PLC端设置: 新建工程后,点击左边工程数据列表中的参数选项—PLC参数(双击进入),点击PLC系统(2)菜单按下图设置。设置完成后就可正常的编写PLC程序,在进行程序下载(写入PLC)时,选择PLC参数选项将刚设置好的参数一并下载。以后改变PLC程序后下载时就不再选择PLC参数选项。

二、窗口画面设定 窗口是EB500的工程的基本元素。每个屏幕都是由一些窗口组成。窗口有3种类型:基本窗口,公用窗口和快选窗口。改变大小以后的基本窗口还可以当作弹出窗口使用。所有的窗口都可以作为底层窗口。 基本窗口是通常窗口的类型。当用”切换基本窗口”命令来切换基本窗口时,当

前屏幕会清屏(除了公用窗口和快选窗口之外的窗口都会被清掉),而要切换的基本窗口会显示在当前屏幕上。当基本窗口上的元件调用弹出窗口时,基本窗口的原始信息会保留,而调用的弹出窗口会附加到当前基本窗口上,所有的这样的弹出窗口与基本窗口都是父子窗口的关系。当从基本窗口N切换到基本窗口M时,所有窗口N 的子窗口都将关闭,而显示窗口M和窗口M的子窗口。基本窗口必须满屏幕大小。 快选窗口是由工作按钮(View)调用的窗口,这个窗口会一直显示在屏幕上直到工作按钮把它隐藏。所以它可以用来放置切换窗口按钮或其它一些常用的元件。快选窗口必须为窗口4,当切换别的窗口为快选窗口时,那个窗口必须和快选窗口的大小完全一样。 公用窗口将始终显示在屏幕上。可以把需要始终显示的元件放在公用窗口上。这样您就可以随时看到该元件的状态或者操作该元件。公用窗口必须为窗口6。但是可以使用[切换公用窗口]功能键来切换别的窗口作为当前公用窗口,但是当前公用窗口只能有一个。 在窗口属性对话框中还可以给窗口设置最多3个底层窗口。底层窗口一般用来放置多个窗口的公用元件,如:背景图形,图表,标题等。所有窗口都可以设置为底层窗口。 在界面左侧窗口选择列表框中,选择*10:WINDOW001右键点击,在下拉菜单中选择“设置”,进入窗口设置对话框,选择背景颜色和模板样式、颜色。 依次选择11、12、13………..,右键点击,在下拉菜单中选择“新建”,进行其他窗口的设置。 三、窗口画面编辑 选择某窗口双击进入后,在菜单条选择“视图/显示比例”,选择200%,使窗口放大。 在触摸屏软件中,可使用多种类型的画面元件。一般而言一个元件实现一个功能,但某些元件必须与相关元件或PLC的协助才能完成持定的功能,如下表所示:

威纶通触摸屏通讯说明.docx

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏内部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIPI , DIP2, DIP3, DIP4 (打开触摸屏后盖即可看到相 应的 标识)对照说明书进行相应的操作。即将 DIP SWitCh 1设置为ON 其余DIP2, DIP3,DIP4Switch 保持为 OFF 2. 给MT800重新上电此时MT800(会先切换至屏幕触控校正模式, 在完成校正动作 后会弹出一个对话窗口如下图。 此对话窗口将询问使用者是否将 MT8OO0勺系统设 定密码恢复为出厂设定,若为是则选定 YES Φ可,反之则选择NO 当选择为YESf ,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否 要将MT6OO0勺系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入 YES 故为确认,在完 成输入后按下Ol 即卩可。 3. 关闭触摸屏,将其后的止 拔开关按照说明书扳到指定位置。 (MT6000系列出厂时的 系 统预设密码为111111,但必须重设其它密码, 包括downIOad 与upload 所使用的密码皆 需重设。) 注意:当进行 MT8000的重置动作时,触摸屏内的画面程序以及所储存的历史资料将全 部被清除。 4. 开机重新设置各种密码

SySterTl SettingS Local PaSSWOrd 进入系统设定时所需的密码 Upload PaSSWOrd 上传画面程序时所需的密码 Downl oad PaSSWOrd 下载画面程序时所需的密码 Upload (HiStOry) PaSSWOrd 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USE 驱动程序安装说明 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装( 高级)”,并按下“下一步

相关文档