文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调期中考试

暖通空调期中考试

暖通空调期中考试

1、在焓湿图上,某室内空气状态点的等焓线与100%相对湿度线的交点为空气状态点的( )温度。2分

2、当空气达到饱和状态时,下列哪一项是错误的( )2分

A 空气的干球温度等于湿球温度

B 空气的湿球温度等于其露点温度

C 空气的干球温度高于其露点温度

D 空气的相对湿度达到100%

3 某体育馆有3000人,每人散热量为:显热65W ,潜热69W,人员群集系数取0.92,试问该体育馆人员的空调冷负荷约为下列何值?10分

4 某三星级宾馆的餐厅高5m ,面积300平方米,用餐人数为100人,餐厅内有2000m3/h 的机械排风量,餐厅要求维持正压,正压风量按0.5次/h 计算,该餐厅空调系统的新风量取(整数)为多少。餐厅人员新风量按20m3/(人*h )10分

5 试在i-d 图上分别画出下列各空气状态变化过程:25分

a .喷雾风扇加湿

b. 硅胶吸湿

c. 潮湿地面洒水蒸发加湿

d. 电极式加湿器加湿

e. 电加热器加热

6 两种干、湿球温度分别为36℃、26℃和26℃、19℃的空气以1:3的比例混合,求混合后的i 、d 、t (大气压力为101.325 kPa)。10分

7 某空调房间,室内设计空气参数为N t =20℃,N ?=60%;夏季室外空气计

算参数为W t =37℃,s t =27.3℃,大气压力B =98659Pa (740mm )。室内冷负荷Q =83800kJ/h ,湿负荷W =5kg/h 。若送风温差o t ?=4℃,新风比m 为25%,试设计一次回风空调系统,作空调过程线并计算空调系统耗冷量及耗热量。20分 8 什么是得热量?什么是冷负荷?什么是除热量?试简述三者的区别。8 9 试述空调系统的主要分类与划分原则。8

10 将风机盘管加新风系统与全空气系统进行比较,指出其优缺点。5分

暖通空调工程施工管理要点

暖通空调工程施工管理要点 暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。 一、重视图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1. 图纸会审的重点 (1)图纸会审的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、环保的规范要求进行复核。例如有个工程设计对中庭的体积计算错误导致消防排烟风机风量不足,在会审阶段进行复核就避免了到验收时才整改的麻烦。 (2)审查暖通空调图纸的同时还应结合建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等专业的相关内容进行审查,最好是这个阶段以空调为主进行各专业联审。工程实践中常常出现装修为了提高净空而刻意提高天花的标高导致风管没位置安装或冷凝水管坡度不够的现象,也常出现如宾馆、办公楼走廊因各专业管线交错排列,先进场的单位率先占领有利位置而后进场的单位无法施工的现象,这些现象如果能在图纸会审阶段就解决可以减少日后的反复更改和工期的延误。 2.综合管线布置 所谓综合管线布置就是将建筑内各项管线工程统一安排,从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。综合管线布置的审查可以发现各项管线存在的问题。通常,管线及设备密集的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。必须考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整。 管线避让布置原则:(1)小管让大管; (2)有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水系统); (3)无保温管让保温管; (4)电气管线位上方,风管位下方; (5)电气、水管分井布置; (6)强电、弱电分槽、井布置; (7)施工简单的避让施工难度大的; (8)垂直面排列管道:(9)热介质管道在上,冷介质在下; (1 0)腐蚀性介质管道让无腐蚀介质管道; (11)液体介质管道让气体介质管道; (12)不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 二、重视施工技术交底工作 施工技术交底,是在工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。切实做好施工技术交底,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证施工质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容均应针对本工程的特

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 0 2、工程地点:延安新区(北区) 0 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 0 4、结构类别:框架结构 0 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 0 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 0 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 0 三、施工准备及工作计划 0 3.1技术准备 0 3.2现场准备 0 3.3机具准备 0 3.4材料准备 (1) 3.5组织机构及人员的配备 (1) 四、通风工程施工工艺 (2) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (2) 4.2 风管制作工艺 (4) 4.3 风管加固 (6) 4.4 风管安装 (8) 五、通风空调设备安装 (12) 5.1 材料设备检查 (12) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (12) 5.3 风机安装 (12) 5.4漏风量测试 (13) 六、采暖管道系统安装 (13) 6.1材料要求及连接方式 (13)

6.2材料质量要求 (13) 6.3管道连接 (13) 七、工期保证措施 (16) 八、成品保护 (16) 九、安全文明施工 (17) 8、加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等废弃物要及时清理妥善处置,做到工完场清。 (17)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调复习知识点知识交流

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13)

5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;*** 地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(建筑暖通工程)暖通空调专业考试模拟题

注册公用设备工程师模拟题八 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 2、燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体舒适度确定,但不应低于()。A.2.5m B.3m C.3.5m D.4m 3、采暖的平均负荷系数与()无关。 A.采暖室内计算温度 B.采暖期平均室内温度 C.采暖室外计算温度 D.冬季围护结构室外计算温度 4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用()作热媒。A.低温热水 B.高温热水 C.低压蒸汽 D.高压蒸汽 5、供热建筑面积大于()的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线应连通。 A.500×104 m2 B.1000×104 m2 C.1500×104 m2 D.2000×104 m2 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值

D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1 B.2 C.4 D.5 8、下列各项热损失的描述哪项是不正确的()。 A.固体不完全燃烧热损失包括漏煤损失、飞灰损失和灰渣损失 B.气体不完全燃烧热损失是由于烟气中部分可燃气体未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失 C.气体不完全燃烧热损失是由于燃料中可燃挥发分未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失 D.排烟损失指烟气温度高于进入锅炉的空气温度,由排烟带走的热量损失 9、锅炉机械通风常用的方式有()。 A.热压通风、负压通风、平衡通风 B.热压通风、正压通风、平衡通风 C.热压通风、负压通风、正压通风 D.负压通风、正压通风、平衡通风 10、关于孔的加强计算,下列哪种说法是不正确的()。 A.锅筒上开孔后,必须对孔进行加强,使孔边缘的应力集中降低到允许范围内B.可以利用开孔部位元件壁厚的富裕度开设不超过某一孔径值的管孔,而不采用其他加强措施 C.锅筒上开孔后,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板 D.锅筒上开孔直径超过某值时,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板 11、如下图所示,以下论述中正确的是()。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。

大工19春《暖通空调》在线作业31答案

大工19春《暖通空调》在线作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、单选题(共5 道试题,共30 分) 1.供热管网阻抗与()无关。 A.流量 B.管径 C.管段长度 D.下供下回 正确答案:A 2.暖风机系统不适用于下哪种情况() A.工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B.对环境噪声有比较严格要求的房间 C.空间大允许循环使用室内空气的场馆 D.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 正确答案:C 3.异程式采暖系统的优点在于() A.异程式采暖系统的优点在于 B.节省管材 C.易于调节 D.防止近热远冷现象 正确答案:B 4.()出流速度高,射程远,适用于高大空间,如影剧院、体育场馆,火车站等。 A.散流器 B.喷射式送风口 C.百叶侧送风口 D.条形送风口 正确答案:B 5.热水采暖中,()系统排气比较困难。 A.上供上回 B.上供下回 C.下供上回 D.下供下回 正确答案:D 二、多选题(共5 道试题,共30 分)

1.对空气除湿的方法包括( ) A.冷却除湿 B.吸收式除湿 C.通风除湿 D.光照除湿 正确答案:ABC 2.火灾烟气的主要控制方法包括() A.灭火器 B.隔断或阻挡 C.疏导排烟 D.加压排烟 正确答案:ABCD 3.在不完全燃烧时,烟气是一种混合文物,包含( ) A.固体颗粒 B.液体颗粒 C.气体 D.声音 正确答案:ABC 4.暖通空调系统管道保温材料应具有哪些技术性能( ) A.导热性好 B.重量轻 C.有一定的机械强度 D.吸水性好 正确答案:BC 5.发生火灾时,引起烟气流动的因素包括( ) A.扩散 B.烟囱效应 C.浮力 D.热膨胀 正确答案:ABCD 三、判断题(共10 道试题,共40 分) 1.使用局部排风系统排除高温、高湿气体时,可与污染物排风合用排风系统,仅需附加防止结露和有排除凝结水的措施。 A.对

建筑暖通空调复习资料

建筑暖通空调复习资料 1.采暖系统主要由哪几部分组成?热源,供热和回水管道,散热设备 2.热风供暖:以加热后的空气为热媒,供到空气温度低的房间放热,提高室温的供暖系统。热风供暖系统往往兼具通风作用。 3.气化潜热:在蒸汽供暖系统气化和凝结过程中,伴随着吸热和放热,该热量称为气化潜热。 4.供暖系统的入口:指室外供热网向用户供热的连接装置,安装有各种控制设备,用来调节控制供向用户的热媒参数、热量计量及用热量等。 5.热媒:在集中供暖系统中,把热量从热源输送到散热器的物质叫热媒。 6.热负荷:在采暖季,在室外计算温度下,为了达到要求的室温度,保持室的热平衡,供暖系统在单位时间向建筑物供给的热量。 7.同程式系统:为了消除或减轻热水供暖系统的水平失调,采用通过各个立管的循环环路的总长度都相等的布置方式,称为同程式系统。 8.异程式系统:在热水供暖系统中,通过各个立管的循环环路的总长度不相等的布置形式称为异程式系统。这种布置会引起近热远冷的水平失调现象。 9.机械通风:利用通风机产生的作用强制室外空气交换流动的通风方式,包括机械送风与机械排风。 10.自然通风:利用室外空气的温度差引起的热压或风力作用造成的风压使空气流动,实现通风换气的一种通风方法。 11.气蚀:由于某种原因,使水力机械低压侧的局部压力降低到该温度下的汽化压力(饱和蒸气压)以下,引起气泡的发生和溃灭,从而造成过流部件损坏的全过程。12.空气调节:空气调节就是将空气处理成要求状态后,送入空调房间,以满足空气

的温度、相对湿度、空气的流动速度、空气的洁净度、噪声和室空气品质的要求。13.采暖管道立管安装时,各层立管管夹的位置距地高度是多少?采暖系统的套管包括哪几种形式?1.5~1.8m;防水套管,保温套管,普通套管 14.楼梯间的散热器部分在哪里?按比例布置在底部几层的平台上或底部或下部几层平台上 15.热水采暖和蒸汽采暖均应考虑什么?热水供暖系统中存有空气未能排出会产生什么现象?排气;气塞,局部散热器不热 16.膨胀水箱的配管中哪些管道严禁安阀门?膨胀管,循环管,溢水管 17.高层建筑采暖随着建筑物高度的增加还会导致供暖系统垂直失调现象的加剧,为减轻垂直失调现象,一个竖向供暖分区最多不超过多少?12层 18.机械式循环热水采暖系统的坡度是多少?3/1000,不小于2/1000 19.高层建筑单双管系统中,将散热器沿垂直方向分成若干组,每组又包括若干个,在每组采用什么形式连接,组与组间采用什么连接?双管,单管 20.低压蒸汽供暖系统凝水回流入锅炉有哪两种方式?重力回流,机械回流 21.低压蒸汽采暖系统根据回水方式不同分为什么?重力回水系统,机械回水系统22.适合在低温热水地板辐射系统上表面铺设的地板材料有哪些?地砖,石,瓷砖等23.什么是同程式采暖系统?为什么要采用同程式采暖系统?同程式系统是指一个热水采暖系统中各循环环路的热水流程基本相等,这样系统中各循环环路的热水流量容易平衡,可避免冷热不均现象 24.常用的散热器有几种,各有什么特点?为了安装方便,提高散热效率,每组柱型散热器最好不多于多少?常用的散热器有铸铁散热器,其特点是耐腐蚀,使用寿命长,热稳定性好,结构简单,承压能力差;钢制散热器,其特点是耐压强度高,外形美观

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题与答案

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10%

C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( )A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45 14.关于热用户的水力稳定性,以下论述中错误的是()。 A.网路干管直径越大,用户的水力稳定性越好 B.网路干管直径越小,用户的水力稳定性越好 C.网路干管直径越小,用户的水力稳定性越差 D.用户的管径越大,水力稳定性越差 15.蒸汽网路中某一管段,通过流量为4t/h,蒸汽平均密度4kg/m3,

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

相关文档