摘要

桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段。

桩基础检测方法

桩基工程分类繁多。一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。

一、低应变检测方法

1.1 基本原理

低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。

1.2. 检测目的

(1) 检测桩身缺陷及扩颈位置。根据波形特点无法判定缺陷性质,无论是缩颈、夹泥、混凝土离析或断桩等缺陷的反射波并无大差别,要判定缺陷性质只有对施工工艺、施工记录、地质报告以及某种桩型容易出现的质量问题非常熟悉,并结合个人工程经验进行大概的估计,估计是否准确只有通过开挖或钻芯验证。

(2) 判定桩身完整性类别。所谓完整性类别就是缺陷的程度,缺陷占桩截面多大比例,会不会影响桩身结构承载力的正常发挥,但是目前缺陷程度只能定性判断,还不能定量判断。

1.3 适用范围

(1) 低应变检测法适用于混凝土桩的桩身完整性判定,如灌注桩、预制桩、预应力管桩、水泥粉煤灰碎石桩等。

(2) 低应变检测法过程检测中,由于桩侧土的摩阻力、桩身材料阻尼和桩身截面阻抗变化等因素影响,应力波传播过程,其能力和幅值将逐渐衰减,往往应力波尚未传到桩底,其能量已完全衰减,致使检测不到桩底反射信号,无法判定整根桩的完整性。根据实测经验,可测桩长限制在50m以内,桩基直径限制在1.8m 之内较合适。

1.4 优缺点分析

低应变检测法检测简便,且检测速度较快。一根桩检测费用约60元。

二、声波透测法

2.1 基本原理及检测目的

声波透测法是在灌注桩基混凝土前,在桩内预埋若干根声测管,作为超声脉冲发射与接收探头的通道,用超声探测仪沿桩的纵轴方向逐点测量超声脉冲穿过各横截面时的声参数,然后对这些测值采用各种特定的数值判据或形象判断,进行处理后,给出桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

2.2 适用范围

声波透测法适用于已预埋有声测管的混凝土灌注桩。

2.3 优缺点分析

声波透测法可以检测全桩长的各横截面混凝土质量情况,桩身是否存在混凝土离析、夹泥、缩颈、密实度差和断桩等缺陷,其结果比低应变法更直观可靠,同时现场操作较简便,检测速度快,不受长颈比和桩长限制。其缺点是被检测桩需预

埋声测管,增加了桩基的造价,一米声测管造价约12元,同时声波透测法检测费用较低应变检测法高,每根桩约300元。

三、静荷载试验法

3.1 基本原理及检测目的

桩基静荷载试验法是指在桩顶施加荷载,了解在荷载施加过程中桩土间的作用,最后通过测得Q~S曲线(即沉降曲线)的特性判别桩的施工质量及确定桩的承载力。

3.2 适用范围

(1)静荷载试验法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。

(2)利用静荷载试验法可将桩加载至破坏,为设计提供单桩承载力数据,作为设计依据。

3.3 优缺点分析

桩基静荷载试验法主要是以慢速维持荷载法,在桥梁建设中,由于桩基承载力大,施工环境恶劣,检测时间长及检测费用高(每根桩约4~5万元),配套工作麻烦,因此较少采用这种方法。

四、钻孔取芯法

4.1基本原理及检测目的

钻孔取芯法主要是采用钻孔机(一般带10mm内径)对桩基进行抽芯取样,根据取出芯样,可对桩基的长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等作清楚的判断。

4.2 适用范围

钻孔取芯法适用于需要检测桩基长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等,在对嵌岩桩的检测中经常使用。

4.3 优缺点分析

钻孔取芯法比较直观,它不仅可以了解灌注桩的完整性,查明桩底沉碴厚度以及桩端持力层的情况,而且还是检验灌注桩混凝土强度的唯一可靠的方法。但是此方法受一孔之见的局限,对桩基局部缺陷和水平裂缝等判断就不一定十分准确,

一般与其它检测方法结合进行。钻孔取芯法检测费用与桩长有关,每根桩约1万元。

五、高应变检测法

5.1基本原理及检测目的

高应变检测法是一种检测桩基桩身完整性和单桩竖向承载力的方法,该方法是采用锤重达桩身重量10%以上或单桩竖向承载力1%以上的重锤以自由落体击往桩顶,从而获得相关的动力系数,应用规定的程序,进行分析和计算,得到桩身完整性参数和单桩竖向承载力,也称为Case法或Cap-wape法。

5.2 适用范围

高应变检测法适用于需检测桩身完整性和复核桩基承载力的桩基。

5.3 优缺点分析

高应变检测法的检测结果集合了低应变检测和静荷载检测。高应变检测的费用比低应变检测高,比静荷载检测低。高应变检测法对于桩基承载力的检测准确度不如静荷载检测,一般误差在10%左右。结论由上述分析可见,各种桩基检

测技术由于各自的理论假设及各种因素影响,均存在一定的局限性,故充分利用各种方法的强项,解决工程实际问题是很有必要的。

对于在前三种检测中结果不符合要求的桩基或者结构相对复杂的重要桥梁(单跨大于25米、拱桥、斜拉桥、连续梁桥、悬索桥等)的桩基,需采用高应变和静荷载对桩基承载力进行检测。两种检测优缺点明确,可根据实际情况按不同比例选择两种检测方式。

六、自平衡法

自平衡法,顾名思义,是由桩体本身重量提供反力,而不借助外力的一种静载荷试桩方法。通过在桩间预埋压力盒,并在此由千斤顶加载,通过测试上下段桩的承载力得到整根桩的承载力。

自平衡法与传统的堆载法和锚桩法不同,该技术是在施工过程中将按桩承载力参数要求定型制作的荷载箱置于桩身底部,连接施压油管及位移测量装置于桩顶部,待砼养护到标准龄期后,通过顶部高压油泵给底部荷载箱施压,得出桩端承载力及桩侧总摩阻力。

自平衡法测桩法是一种基于在桩基内部寻求加载反力的间接的静载荷试验方法。其主要装置是一种特制的荷载箱,它与钢筋笼连接而安置于桩身下部。试验时,从桩顶通过输压管对荷载箱内腔施加压力,箱盖与箱底被推开,从而调动桩周土

的摩阻力与端阻力,直至破坏。将桩侧土摩阻力与桩底土阻力迭加而得到单桩抗压承载力,

自平衡法有许多优点:

(a)装置简单,不占用场地、不需运数百吨物料,不需笨重的反力架,试验安全,没有污染;

(b)利用桩基侧阻与端阻互为反力,直接测得桩侧阻力与端阻力

(c)试桩准备工作省时省力,试验费用也较省。

(d)试验后桩基仍可以作为工程桩使用,必要是可利用输压管对柱底进行灌浆

(e)在水上试桩、坡地试桩、基坑底试桩等场地狭小的地方更显示优越性。

工程桩基类型

工程部业务培训资料(桩基工程) 一.常见工程桩基形式 (一)按承台位置的高低分 1. 高承台桩基础——承台底面高于地面,它的受力和变形不同于低承台桩 基础。一般应用在桥梁、码头工程中。 2. 低承台桩基础——承台底面低于地面,一般用于房屋建筑工程中。 (二) 按承载性质不同 1.端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略 不计。 2.摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。(三)按桩身的材料不同 1. 钢筋混凝土桩 可以预制也可以现浇。根据设计,桩的长度和截面尺寸可任意选择。 2. 钢桩 常用的有直径250~1200mm的钢管桩和宽翼工字形钢桩。钢桩的承载力较大,起吊、运输、沉桩、接桩都较方便,但消耗钢材多,造价高。我国目前只在少数重点工程中使用。如上海宝山钢铁总厂工程中,重要的和高速运转的设备基础和柱基础使用了大量的直径914.4mm和600mm,长 60mm左右的钢管桩。 3. 木桩 目前已很少使用,只在某些加固工程或能就地取材临时工程中使用。在地下水位以下时,木材有很好的耐久性,而在干湿交替的环境下,极易腐蚀。 4. 砂石桩 主要用于地基加固,挤密土壤。 5. 灰土桩 主要用于地基加固。 (四)按桩的使用功能分 1. 竖向抗压桩 2. 竖向抗拔桩 3. 水平荷载桩 4. 复合受力桩 (五)按桩直径大小分 1. 小直径桩d ≤250mm 2. 中等直径桩250mm< d < 800mm 3. 大直径桩d ≥ 800mm (六)按成孔方法分 1.非挤土桩泥浆护壁灌筑桩、人工挖孔灌筑桩,应用较广。 2. 部分挤土桩先钻孔后打入。 3. 挤土桩,打入桩。 (七)按制作工艺分

桩基础类型说明及适用条件

【桩基础类型说明及适用条件】 1.定义: ?桩基础是深基础应用最多的一种基础形式,它由若干个沉入土中的桩和连接桩顶的承台或 承台梁组成。 2.作用: ?是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土层上,或将软弱土层挤密实以提高地基 土的承载能力和密实度。 3.分类: ?按受力情况分: 定 图示 义 端成桩是穿过 软弱土层而达 到坚硬土层或 岩层上的桩, 上部结构荷载 主要由岩层阻 力承受;施工 时以控制贯入 度为主,桩尖 进入持力层深 度或桩尖标高 可作参考

摩擦桩完全设 置在软弱土层 中,将软弱土 层挤密实,以 提高土的密实 度和承载能 力,上部结构 的荷载由桩尖 阻力和桩身侧 面与地基土之 间的摩擦阻力 共同承受,施 工时以控制桩 尖设计标高为 主,贯入度可 作参考 ?按施工方法分: 预制桩 灌注桩 定义在预制构件厂或施 工现场预制,用沉桩设 备在设计位置上将其沉 入土中的桩 是在桩位处成孔,然后放入钢筋骨架,再浇筑混凝土而成的桩

分类 可分为混凝土预制 桩、钢桩和木桩;沉桩 方式为锤击打入、振动打 入和静力压入等 种类繁多,大 体可归纳为沉管灌 注桩和钻(冲、 磨、挖)孔灌注桩 两类;采用套管或 沉管护壁、泥浆护 壁和干作业等方法 成孔 优点1.桩的单位面积承载力较 高,由于其属挤土桩,桩打 人后其周围的土层被挤密, 从而提高地基承载力; 2. 桩身质量易于保证和检 查;适用于水下施工; 3.桩身砼的密度大,抗腐蚀 性能强; 4.施工工效高。因其打人桩 的施工工序较灌注桩简单, 工效也高; 1.适用于不同土 层; 2. 桩长可因地改 变,没有接头; 3. 仅承受轴向压力 时,只需配置少量 构造钢筋。需配制 钢筋笼时,按工作 荷载要求布置,节 约了钢材(相对于预 制桩是按吊装、搬 运和压桩应力来设 计钢筋; 4. 正常情况下,比 预制桩经济; 5. 单桩承载力大(采 用大直径钻孔和挖 孔灌注桩时;

桩基础类型说明及适用条件

【桩基础类型说明及适用条件】
1.定义: ? 桩基础是深基础应用最多的一种基础形式,它由若干个沉入土中的桩和连接桩顶的承台或承台 梁组成。 2.作用: ? 是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土层上,或将软弱土层挤密实以提高地基土的 承载能力和密实度。 3.分类: ? 按受力情况分: 定 义 图 示
是穿过软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的 桩, 上部结构荷载主要由岩层阻力承受; 施工时以 端成桩 控制贯入度为主, 桩尖进入持力层深度或桩尖标高 可作参考 完全设置在软弱土层中,将软弱土层挤密实, 以提高土的密实度和承载能力, 上部结构的荷载由 摩擦桩 桩尖阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共 同承受, 施工时以控制桩尖设计标高为主, 贯入度 可作参考 ? 按施工方法分: 预制桩 在预制构件厂或施工现场预制, 用沉桩设 定义 备在设计位置上将其沉入土中的桩 架,再浇筑混凝土而成的桩 灌注桩 是在桩位处成孔,然后放入钢筋骨
种类繁多,大体可归纳为沉管灌注桩 可分为混凝土预制桩、钢桩和木桩;沉桩 分类 方式为锤击打入、振动打入和静力压入等 套管或沉管护壁、泥浆护壁和干作业等方 法成孔 和钻(冲、磨、挖)孔灌注桩两类;采用
1

1.桩的单位面积承载力较高,由于其属挤土 桩,桩打人后其周围的土层被挤密,从而提高 地基承载力; 2. 桩身质量易于保证和检查;适用于水下施 工; 优点 3.桩身砼的密度大,抗腐蚀性能强; 4.施工工效高。因其打人桩的施工工序较灌注 桩简单,工效也高;
1.适用于不同土层; 2. 桩长可因地改变,没有接头; 3. 仅承受轴向压力时, 只需配置少量构造 钢筋。需配制钢筋笼时,按工作荷载要求 布置,节约了钢材(相对于预制桩是按吊 装、搬运和压桩应力来设计钢筋); 4. 正常情况下,比预制桩经济; 5. 单桩承载力大(采用大直径钻孔和挖孔 灌注桩时); 6.振动小,噪声小;
1.预制桩单价较灌注桩高。预制桩的配筋是根 据搬运、吊装和压人桩时的应力设计的,远超
1. 桩身质量不易控制,容易出现断桩、缩 颈、露筋和夹泥的现象;
过正常工作荷载的要求,用钢量大。接桩时, 2. 桩身直径较大, 孔底沉积物不易清除干 还需增加相关费用; 2. 锤击和振动法下沉的预制桩施工时,震动 噪音大,影响周围环境,不宜在城市建筑物密 集的地区使用,一般需改为静压桩机进行施 工; 3. 预制桩是挤土桩,施工时易引起周围地面 缺点 隆起,有时还会引起已就位邻桩上浮; 4. 受起吊设备能力的限制,单节桩的长度不 能过长,一般为 10 余米。长桩需接桩时,接 头处形成薄弱环节, 如不能确保全桩长的垂直 度,则将降低桩的承载能力,甚至还会在打桩 时出现断桩; 5. 不易穿透较厚的坚硬地层,当坚硬地层下 仍存在需穿过的软弱层时, 则需辅以其他施工 措施,如采用预钻孔(常用的引孔方法)等; 净(除人工挖孔灌注桩外),因而单桩承载 力变化较大; 3. 一般不宜用于水下桩基;
2

桩基资料(各类表格)

关于桩基工程资料发放的通知
各桩基工程施工单位: 为了提高温州市桩基工程资料管理水平,有利于质量检查与工程档案管理,
现根据相应设计、施工、验收规范、标准,并结合温州市以往施工经验,推荐 一套桩基工程资料标准形式,经温州市质量监督站、温州市城建档案馆研究同 意,2008 年 1 月 1 日开始将桩基工程资料进行规范、统一实施。
附:桩基工程资料标准形式
代号说明:ZKZ-A 代表钻孔灌注桩测量、定位及成孔等验收施工记录 ZKZ-B 代表钻孔灌注桩钢筋笼、沉渣等隐蔽工程验收、施工记录 ZKZ-C 代表钻孔灌注桩混凝土灌注及注浆等验收、施工记录 ZKZ-D 代表钻孔灌注桩质量验收记录 YGZ-A 代表预应力管桩施工记录 YGZ-B 代表预应力管桩隐蔽工程检查验收记录 ZCZ-A 代表振动沉管灌注桩施工记录 RWZ-A 代表人工挖孔桩施工记录 SJZ-A 代表深层水泥搅拌桩施工记录
要求:混凝土灌注桩检验批质量验收记录(GB50202-2002)表 5.6.4-2 及混凝土灌注桩钢筋笼 检验批质量验收记录(GB50202-2002)表 5.6.4-1 中检验批的定义能否不以根为单位, 而以每次验收批中同一施工条件,同一设计要求的桩为验收批。
温州市建筑业协会基础工程分会 二○○七年十月十九日

钻孔灌注桩资料目录
序号
资料名称
1 桩位轴线控制网
2 桩位测量定位记录
3 试打桩记录
4 静压式预应力管桩(预制桩)施工记录
5 锤击式预应力管桩(预制桩)施工记录
6 预应力管桩隐蔽工程检查验收表
7 振动沉管灌注桩施工记录
8 人工挖孔桩施工记录
9 深层水泥搅拌桩施工记录
10 钻孔灌注桩开孔申请表
11 钻孔灌注桩成孔施工记录
12 隐蔽工程(钢筋笼)检查验收表
13 钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录
14 钻孔灌注桩水下混凝土灌注记录
15 砼施工日记
16 钻孔灌注桩桩底注浆记录
17 钻孔灌注桩桩位偏差记录
18 砼强度汇总评定表
19 混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录
20 混凝土灌注桩检验批质量验收记录
21 分部(子分部)工程验收记录
22 分项工程质量验收表
23 桩基工程验收报告
编号 ZKZ-A-01 ZKZ-A-02 ZKZ-A-03 YGZ-A-05 YGZ-A-04 YGZ-B-01 ZCZ-A-04 RWZ-A-04 SJZ-A-04 ZKZ-A-04 ZKZ-A-05 ZKZ-B-01 ZKZ-B-02 ZKZ-C-01 ZKZ-C-02 ZKZ-C-03 ZKZ-D-01
使用说明

桩基础的几种类型及施工方法

灌注桩 灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢 类。 一、钻孔灌注桩 泥浆护壁施工法 平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位(钻机位置的偏差不大于2cm)→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。 泥浆:钻孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具,增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔的作用。泥浆太稀,排渣能力小、护壁效果差;泥浆太稠会削弱钻头冲击功能,降低钻进速度。 清孔:在钻孔达到设计要求深度后,应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时,应立即进行孔底清理,避免隔时过长以致泥浆沉淀,引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时,要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于30cm;当孔壁不易坍塌时,不大于20cm。对于柱桩,要求在射水或射风前,沉渣厚度不大于5cm。清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔,所需设备不多,操作方便,清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。 (1)塌孔

预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。 (2)缩径 预防措施:选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。 (3)桩孔偏斜 预防措施:对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。 钢筋笼的上浮 钢筋笼上浮的预防措施:严格控制砼质量,坍落度控制在20±2cm,砼和易性要好。导管在砼内埋深规范控制在2-6m之间。 二、沉管灌注桩 采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇筑混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。 利用锤击沉桩设备沉管、拔管成桩,称为锤击沉管灌注桩。 利用振动器振动沉管、拔管成桩,称为振动沉管灌注桩。 为了提高桩的质量和承载能力,沉管灌注桩常采用单打法、复打法、反插法等施工工艺。单打法(又称一次拔管法):拔管时,每提升0.5~1.0m,振动5~10s,然后再拔管0.5~1.0m,这样反复进行,直至全部拔出;复打法:在同一桩孔内连续进行两次单打,或根据需要进行局部复打。施工时,应保证前后两次沉管轴线重合,并在混凝土初凝之前进行;反插法:钢管每提升0.5m,再下插0.3m,这样反复进行,直至拔出。 锤击沉管灌注桩宜按流水顺序,依次向后退打。对群桩基础及中心距小于3.5 倍桩径的桩,应采用不影响邻桩质量的技术措施。

桩基础的几种类型及施工方法

灌注桩 一、钻孔灌注桩 钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种 泥浆护壁施工法 平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位(钻机位置的偏差不大于2cm)→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。 泥浆:钻孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具, 增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔的作用。泥浆太稀,排渣能力小、护壁效果差;泥浆太稠会削弱钻头冲击功能,降低钻进速度。 清孔:在钻孔达到设计要求深度后,应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检 查完全符合设计要求时,应立即进行孔底清理,避免隔时过长以致泥浆沉淀,引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时,要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于30cm;当孔壁不易坍塌时,不大于20cm。对于柱桩,要求在射水或射风前,沉渣厚度不大于5cm。清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔,所需设备不多,操作方便,清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。 (1)塌孔 预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。 (2)缩径 预防措施:选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。

桩基的分类

桩基础的分类 桩可按承载性状、使用功能、桩身材料、成桩方法和工艺、桩径大小等进行分类。 1、按承台位置高低分类 (1)高承台桩基: 由于结构设计上的需要, 群桩承台底面有时设在地面或局部冲刷线之上, 这种桩基称为高承台桩基。这种桩基在桥梁、港口等工程中常用; (2) 低承台桩基: 凡是承台底面埋置于地面或局部冲刷线以下的桩基称为低承台桩基。房屋建筑工程的桩基多属于这一类。 2、按承载性质不同分类 (1)摩擦型桩 (i)摩擦桩: 竖向荷载下, 基桩的承载力以桩侧摩阻力为主, 外部荷载主要通过桩身侧表面与土层之间的摩擦阻力传递给周围的土层, 桩尖部分承受的荷载很小。主要用于岩层埋置很深的地基。这类桩基的沉降较大, 稳定时间也较长。 (ii)端承摩擦桩: 在极限承载力状态下, 桩顶荷载主要由桩侧摩擦阻力承受。即在外荷载作用下,桩的端阻力和侧壁摩擦力都同时发挥作用, 但桩侧摩擦阻力大于桩尖阻力。如穿过软弱地层嵌入较坚实的硬粘土的桩。 (2)端承型桩 (i)端承桩: 在极限荷载作用状态下, 桩顶荷载由桩端阻力承受的桩。如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩, 外部荷载通过桩身直接传给基岩, 桩的承载力由桩的端部提供, 不考虑桩侧摩擦阻力的作用。 (ii)摩擦端承桩: 在极限承载力状态下, 桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩。如通过软弱土层桩尖嵌入基岩的桩, 由于桩的细长比很大, 在外部荷载作用下, 桩身被压缩, 使桩侧摩擦阻力得到部分地发挥。 3、按桩身材料分类 根据桩身材料可分为混凝土桩、钢桩和组合材料桩等。 (1)钢筋混凝土桩 混凝土桩是目前应用最广泛的桩, 具有制作方便, 桩身强度高, 耐腐蚀性能好, 价格较低等优点。它可分为预制混凝土方桩、预应力混凝土空心管桩和灌注混凝土桩等。(2)钢桩 由钢管桩和型钢桩组成。钢桩桩身材料强度高, 桩身表面积大而截面积小, 在沉桩时贯透能力强而挤土影响小, 在饱和软粘土地区可减少对邻近建筑物的影响。型钢桩常见有工字形钢桩和H 形钢桩。钢管桩由各种直径和壁厚的无缝钢管制成。由于钢桩价格昂贵, 耐腐蚀性能差, 应用受到一定的限制。 (3)木桩 目前已经很少使用,只在某些加固工程或能就地取材的临时工程中使用。在地下水位以下时,木材有很好的耐久性,而在干湿交替的环境下,木材很容易腐蚀。 (4)灰土桩主要用于地基加固。 (5)砂石桩主要用于地基加固和挤密土壤。 4、按桩的使用功能分类 ( 1) 竖向抗压桩: 竖向抗压桩主要承受竖向荷载, 是主要的受荷形式。根据荷载传递特征, 可分为摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩及端承桩四类。 ( 2) 竖向抗拔桩: 主要承受竖向抗拔荷载的桩,应进行桩身强度和抗裂性能以及抗拔承载力验算。

房屋建筑桩基类型

房屋建筑桩基类型 房屋建筑的桩基础简单来讲一共包含了三门基础学科《土力学》、《钢筋混凝土》和《建筑施工》,这三门课程包含了设计和施工二个类别 一、什么是房屋建筑的桩基础?这里面有二个概念,一是基础,二是桩。所谓基础,我们平常见到的一栋房子看到的都是地上部分,而基础就是我们看不见的在地下的部分,即我们平常说的±0.00以下。所谓桩,是一种结构构件形式,我们单位大多是学习水利水电专业并从事水利水电施工的,在水工上也有桩,水工上的桩大多起到帷幕止水、加固等作用,而在房建上的桩则主要有二方面的作用,主体结构的受力部分和深基础开挖时的基坑支护。桩基础,简单说就是建筑的地下部分(基础结构的受力部分)采用的是以桩的形式设计的,简称桩基础。 桩基础是深基础应用最多的一种基础形式,它由若干个沉入土中的桩和连接桩顶的承台或承台梁组成。它的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土层上,或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。 其实前段时间机关后面的公寓楼施工大家都看见了,在动土开挖前大概用了一个月时间,有一台机器在将预制的构件压入公寓楼建筑范围内的土内,那就是进行的桩基施工,因为没有走近看,我个人认为是预制静压桩。 二、桩基础的类型 1、按承台位置的高低分

①高承台桩基础——承台底面高于地面,它的受力和变形不同于低承台桩基础。一般应用在桥梁、码头工程中。 ②低承台桩基础——承台底面低于地面,一般用于房屋建筑工程中。 2、按承载性质不同 ①端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。 ②摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。

钢桩和钢筋混凝土桩桩基分类及桩型特点

钢桩和钢筋混凝土桩桩基分类及桩型特 点 工程技术的不断发展,新型钢桩和钢筋混凝土桩在工程建设中用途越来越广泛。而不同的桩型特点亦有不同。 1.按受力情况分类: ①摩擦桩--荷载绝大部分由桩周土的摩擦力承担,而桩端阻力可以忽略不计的桩基桩。 ②端承摩擦桩--荷载主要由桩身摩擦力承担的桩 ③端承桩--荷载绝大部分由桩尖支承力来承担,而桩侧阻力可以忽略不计的 ④摩擦端承桩--荷载主要由桩端阻力承担的桩 2.按施工方法分类: ①机械成孔桩 ②灌注桩 2.③人工挖孔桩 ④沉管灌注桩 ⑤钢筋混凝土桩 ⑥预制桩 ⑦预应力混凝土桩 ⑧钢桩

⑨水泥土搅拌桩 ⑩搅拌桩 3.其他化学材料搅拌桩 4.按桩的外型尺寸分类 ①长桩 ②基桩 ③短桩 ④中长桩 ⑤变截面桩 5.按沉桩方法预制桩可分为 ①打入桩 ②压入桩 ③振动沉入桩 ④旋入桩等。 ★预制桩按材料可分为普通钢筋混凝土桩和预应力钢筋混凝土桩。按桩截面形状又可分为实心桩和空心桩,圆形桩和方形桩、异形桩等。 ★接桩的方法有钢板角钢焊接,法兰盘加螺栓联结,硫磺胶泥锚固以及机械联结(如插入楔块、销钉联结)等。 6.混凝土灌注桩按施工方法可分为 ①振动沉管灌注桩 ②弗朗克桩

③钢套管旋入冲抓成孔灌注桩 ④泥浆护壁成孔灌注桩 ⑤预压孔打入灌注桩 ⑥预压孔打入混凝土桩 ⑦钻扩孔混凝土灌注桩 ★弗朗克桩在欧洲流行甚广,我国也有用此法施工的工程。这种方法适用于松散砂、砾及超固结粘土,桩身直径30~60cm,桩长10~24m,管心锤重25~50kN,落距3~5m,单桩容许承载力可达1500kN。旋转钢管下沉成孔的灌注桩,在钢管底部装有经过淬火的钢齿,可沉入至页岩或砂岩层,直径可达1.5米。钢管用法兰盘联接,预压孔打入混凝土桩是介于打入桩和灌注桩之间的一种桩型。其施工步骤是先将钢制的传力杆打入土中0.5~1.0m,然后拔出钢传力杆,往孔中灌注混凝土或砂浆,再将一根预制的钢筋混凝土桩置于孔中,打到预定深度,这种桩的承载力高于普通桩。 ★钻孔扩底灌注桩,国内外都已广泛地应用,用于住宅及高层建筑。由机械成孔,直径一般为0.6~2.5m,可一直钻到坚硬密实土层或基岩,但在有砂或粉砂的地下水位以下钻孔时,需要套管,有时将套管留在土中,或用膨润土泥浆护壁。为增加桩端承载力,常在超固结粘土中设置扩大头,扩大头直径约为桩身直径的2~3倍。 ★对于打入桩,在砂土地基上打桩,将桩周边砂挤密,挤密区内砂土的内摩擦角增大。对于中密或密实的砂,在打桩时会引起地表隆起。对于较松散的砂,打桩初期地表要下沉,每侧下沉扩展的范围距

常用桩基础经济对比分析

常用桩基础 经 济 对 比 分 析

桩基础对比分析 随着经济的快速发展,城市中各类建筑拔地而起,基础部分往往在整个建筑物投资中占据了较大的比例。因此,如何选择合理的基础形式,对于确保安全,节约投资,降低造价等起到举足轻重的作用。这就要求我们根据勘察报告、结构类型、荷载情况等进行仔细分析,选择一个最经济、合理的基础方案。下面主要对桩基础设计进行比较分析。 一、桩基础的类型 近年来由于建筑施工能力及技术水平的不断提高,桩基础在建筑结构领域被广泛采用,并且随着时代的发展,桩基础的类型不断增多,目前本地区常用的桩型为:高强预应力管桩,人工挖孔灌注桩,长螺旋钻孔灌注桩,泥浆护壁钻孔灌注桩,内夯沉管灌注桩(即夯扩桩),以及上述各种桩型的改进,如扩底,注浆等。 二、桩基础的功能及适用条件 1、桩基础的功能 桩基础的主要功能是将上部结构的荷载传至地下较深的密实或低压缩性的土层中,以满足承载力和沉降的要求。桩基础也可用来承受上拔力、水平力,或承受垂直、水平、上拔荷载的共同作用以及机器产生的振动和动力作用等。 2、适用条件 桩基础的适用条件主要根据场地的工程地质条件、设计方案的技术经济比较以及施工条件等而定。一般来说,在下列情况下可考虑选用桩基础方案(基础设计应优先考虑浅基础方案): (1)基础持力层较深,不适合做浅基础。 (2)高、重建筑物下的浅层地基土承载力与变形不能满足要求时。 (3)地基软弱,而采用地基加固措施在技术上不可行或经济上不合理时,或地基土性特殊,如液化土、湿陷性黄土、膨胀土、季节性冻土等特殊土时。 (4)除了存在较大的垂直荷载外,还有较大的偏心荷载、水平荷载、动力荷载及周期性荷载作用时。

桩基础的使用条件是

桩基础的使用条件是: ①:荷载较大,地基上部土层软弱,适宜的地基持力层位置较深,采用浅基础国人工地基在技术上、经济上不合理时; ②:河床冲刷较大,河道不稳定或冲刷深度不易计算正确,位于基础或结构物下面的土层有可能被侵蚀、冲刷,如采用浅基础不能保证基础安全时; ③:当地基计算沉降过大或建筑物对不均匀沉降敏感时; ④当建筑物承受较大水平荷载,需要减少建筑物水平位移和倾斜时 ⑤:当施工水位或地下水水位较高,采用其他深基础施工不便或经济上不合理是; ⑥:地震区,可液化的地基中,采用桩基础可增加建筑物的抗震能力,桩基础穿越可液化土层并伸入下部密实土层,可消除或减轻地震对建筑物的危害。 高桩承台 1、适用范围 1.1 高桩承台概念:承台底面在河床面以上水中的承台。 1.2本施工工艺标准适用于高桩承台 承台底面埋设在有足够承载力的土层上,并能排干水时,可按明挖地基建筑基础的施工方法进行;承台底面埋设在软弱的土层上,在能排干水的情况下,可采用夯填10cm~30cm厚砂砾或碎石垫层使符合设计标高后立即浇注承台混凝土;在浅水区建筑承台时,可设围堰防水、排水,其施工方法可按明挖地基的围堰工程建筑基础方法进行。 3、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 水文的确定 高桩承台一般采用套箱施工,而套箱的结构与桩顶水深有着直接关系。因此,在施工准备中,要对施工期间河流汛期洪水高峰或潮汛水位进行调查、统计与预测,并根据可能的最高水位确定套箱的最小高度。 3.1.2套箱形式的选择 常用的套箱形式有模板式套箱、整体式钢套箱。在水不深的情况下,可考虑用模板式套箱;在水深、风浪较大的情况下,一般采用整体式钢套箱。 3.1.3套箱的设计 钢套箱主要是由底板、边板、扁担梁等组成。因此,套箱的设计也应从底板、边板、扁担梁考虑。 3.1.3.1底板 用厚4~5mm的钢板,底板上横桥向应焊加劲肋,一般采用<275×75×6角钢,其间距为310mm;顺桥向应焊以钢横梁,一般采用155a工字钢,间距为2200mm。每根横梁的两端各有两根吊杆, 将底部吊于边板上。为便于

常见桩基础的分类与选用

常见桩基础的分类与选用 【摘要】在施工过程中,经常会出现地基浅层土质不良的情况,这时如果浅层的基础无法满足建筑物的地基强度、变形及稳定性方面的要求时,就可以采用桩基础进行施工,由于建筑施工的施工条件、建筑类型多有区别,因此具体的基础桩就多种多样。本文通过对于常见的对于基础桩的分类方式进行分析,具体讨论了各类桩基础的适用范围。 【关键词】桩基础;深层基础;分类与选用 0.前言 要熟练的使用桩基础就首先要明报桩基础的分类方式以及在不同条件下的具体适用方案。常见的分类方式有按照桩基在底面位置的高低进行分类、按桩基础的材质进行分类以及按照桩的直径进行分类等。对于桩基础的选择,可以根据施工地点的土质、地下水的分布以及建筑物的本身特性进行多方面的考虑,从而选择合适的桩基础。 1.常见桩基础的分类 对于建筑施工来说,要降低造价,就要格外注意基础的设计.而高层建筑的基础往往采用桩基础。因此,如何选择合理的桩基方案,对于保证安全,节约投资、降低造价起着举足轻重的作用.这就要求我们设计人员熟悉桩基的分类,认真做好建筑物基础桩的设计方案。要合理的使用桩基础就首先要了解桩基础的具体分类。 1.1按桩基础的底面位置进行分类 最常见的分类方式是按照桩基在底面位置的高低进行分类,即为高桩承台基础和低桩承台基础。由于桩基承台底面位置的高低将直接形响桩基的受力性能和施工的难易程度,因此这种分类方式在实际应用中非常常见。根据承台的底面位置可分为高桩承台基础和低桩承台基础,高桩承台的承台底面位于地面以上,部分桩身沉入土中,它的优势是可避免或减少水下作业,施工较为方便,可以减少施工的工期与施工成本,缺点也很明显,由于高桩承台的承台底面位于地面以上,其受力性能较差,难以适应高层建筑以及自重较大的建筑。高桩基础在桥粱工程中应用较广,在高层建筑中使用较少;低桩承台的承台底面位于地面以下,基桩全部沉入土中,由于受力面比较大,受力相对均匀,受力性能好,能承受较大的水平外力,缺点则是成本较高,对地基的条件要求也较高,同时也不利于缩短施工周期,在实际应用在常见于高层建筑及桥台基础。 1.2按桩基础的材质进行分类 据桩的材料可分为木桩、混凝土桩、钢桩和复合桩.这种分类方式可以直接

土木工程施工桩基类型归纳

桩基础类型及施工工艺 1.桩基础类型 桩基础根据不同的分类标准可以划分不同的桩型,可按制桩材料、桩身制作方法、直径、桩端形状、截面形状、扩底形状、打桩垂直度、承台设置、挤土情况、竖向受力情况、水平受力情况用途等方面进行分类。 a.按桩身材料:木桩、钢桩、混凝土桩、水泥土桩、碎石桩、石灰土桩等。 b.按成桩方法: 木桩 沉管灌注桩 水泥土桩 预制桩 钢桩 灌注桩 钻孔灌注桩 就地搅拌桩 混凝土桩(方桩、管桩) 挖孔灌注桩 石灰土桩 c.按直径分: 1)小直径桩()mm 250d ≤ 2)中直径桩()mm d 800250≤≤ 3)大直径桩()mm d 800≥ d.按桩端形状分: 1)预制桩:尖底桩、平底桩 2)预应力管桩:闭口桩、开口桩 3)沉管灌注桩:有桩尖、无桩尖、夯扩 4)钻孔桩:尖底、平底、扩底 e.按横截面形状分:圆桩、管桩、方桩、三角形桩、H 型桩、X 型桩、Y 型桩、T 型桩、十字型 桩、长方形桩、外方内圆空心桩、外方内异形空心桩、多角形桩等。 f.按纵截面形状分:柱状(直柱、竹节状、板状(地下连续墙)、楔形等。

g.按扩底形状分:炸扩桩、夯扩桩、人工扩底桩、机械扩底桩、注浆桩等。 h.按打桩垂直度分:竖直桩、斜桩 i.按承台设置分:高承台桩、低承台桩 j.按挤土情况分: 1)大量挤土桩--预制方桩、沉管灌注桩、闭口预应力管桩 2)少量挤土桩--开口钢管桩、H型钢桩 3)非挤土桩--钻孔桩、挖孔桩 4)非置换而少量挤土桩--水泥搅拌桩 k.按桩竖向受力分:纯摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩、完全端承桩 r.按竖向受力分:抗拔桩、抗压桩 s.按水平受力分:主动桩、被动桩 t.按桩的用途分:基础桩、试锚桩、试成孔桩、标志桩、抗滑桩 2.我国的桩型体系 我国的桩型体系

成桩工艺选择参考表

附录A 成桩工艺选择参考表 成桩工艺选择参考表 【资料来源】《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)

注:表中符号○表示比较合适;△表示有可能采用;×表示不宜采用。

桩最小中心距 【资料来源】《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 【正文】 第3.2.3桩的布置需符合下列要求: 3.2.3.1 桩的中心距: (1)桩的最小中心距应符合表3.2.3-1的规定。对于大面积桩群,尤其是挤土桩,桩的最小中心距宜按表列值适当加大; 桩的最小中心距表3.2.3-1 土类与成桩工艺 排数不少于3排且桩数 不少于9根的摩擦型桩基 其它情况 非挤土和部分挤土灌注桩 3.0d 2.5d 挤土灌注桩 穿越非饱和土 3.5d 3.0d 穿越饱和土 4.0d 3.5d 挤土预制柱 3.5d 3.0d 打入式敞口管桩和H型钢桩 3.5d 3.0d 注: ① d—圆桩直径或方桩边长。 (2)扩底灌注桩除应符合表3.2.3-1的要求外,尚应满足表3.2.3-2的规定。 灌注桩扩底端最小中心距表3.2.3-2 成桩方法最小中心距 钻、挖孔灌注桩 1.5D或D+1m(当D>2m时) 沉管夯扩灌注桩 2.0D 注: ① D—扩大端设计直径。 3.2.3.2 排列基桩时,宜使桩群承载力合力点与长期荷载重心重合,并使柱基受水平力和力矩较大方向有较大的截面模量。 3.2.3.3 对于桩箱基础,宜将桩布置于墙下;对于带梁(肋)桩筏基础,宜将桩布置于梁(肋)下;对于大直径桩宜采用一柱一桩。

3.2.3.4 同一结构单元宜避免采用不同类型的桩。 3.2.3.5 一般应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全截面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,柱基以下硬持力层不宜小于4d。 当硬持力层较厚且施工条件许可时,桩端全截面进入持力层的深度宜达到桩端阻力的临界深度。 地基承载力设计值 【资料来源】《建筑地基基础设计规范》(GBJ 7-89) 【正文】 第5.1.3条地基承载力设计值,应符合下列规定: 一、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,除岩石地基外,其地基承载力设计值应按下式计算: f=fk+ηb*γ*(b-3)+ηd*γo*(d-0.5)(5.1.3) 式中 f --- 地基承载力设计值; fk --- 地基承载力标准值,按本规范第3.2.1条至3.2.3条确定; ηb、ηd --- 基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土类查表5.1.3; γ--- 土的重度,为基底以下土的天然质量密度ρ与重力加速度g的乘积,地下水位以下取有效重度; b --- 基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m考虑,大于6m按6m考虑; γo --- 基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取有效重度; d --- 基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起,在其它情况下,应从室内地面标高算起。 当计算所得设计值f<1.1fk时,可取f=1.1fk; 二、当不满足按(5.1.3)式计算的条件时,可按f=1.1fk直接确定地基承载力设计值。 承载力修正系数表5.1.3 土的类别ηb ηd 淤泥和淤泥质土fk<50kPa fk≤50kPa 1.0 1.1 人工填土 e或I L大于等于0.85的粘性土 e≥0.85或Sr>0.5的粉土 0 1.1

桩基础适用范围及其分类

桩基础适用范围及其分类 桩基础是通过承台把若干根桩的顶部联结成整体,共同承受动静荷载的一种深基础,而桩是设置于土中的竖直或倾斜的基础构件,其作用在于穿越软弱的高压缩性土层或水,将桩所承受的荷载传递到更硬、更密实或压缩性较小的地基持力层上。 适用范围 (1)上部土层软弱不能满足承载力和变形要求,而下部存在较好的土层时.用桩穿越软弱土层,将荷载传递给深部硬土层。 (2)一定深度范围内不存在较理想的持力层,用桩使荷载沿着桩杆依靠桩侧摩阻力渐渐传递。 (3)基础需要承受向上的力,用桩依靠桩杆周围的负摩阻力来抵抗向上的力,即“抗拔桩”。 (4)基础需要承受水平方向的分力时,可用抗弯的竖桩来承担。 (5)地基软硬不均或荷载分布不均,天然地基不能满足结构物对不均匀变形的要求时,可采用桩基础。 (6)浅层存在较好土层,但考虑其他因素,仍采用桩基础,如港口、水利、桥梁工程中结构物基础周围的地基土宜受侵蚀或冲

刷时,应采用桩基础;如精密仪器和动力机械设备等对基础有特殊要求时,常用桩基础。 (7)考虑建筑物受相邻建筑物、地面堆载以及施工开挖、打桩等影响,采用浅基础将会产生过量倾斜或沉降时用桩基础。 (8)建筑物下存在不稳定土层,如液化土、湿陷性黄土、季节性冻土、膨胀土等,采用桩基将荷载传递至深部密实稳定土层。 桩基础分类 1.按承载性状分类 (1)摩擦型桩。摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承担,桩端阻力小到可忽略不计。端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 (2)端承型桩。端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载全部由桩端阻力承担,桩侧阻力小到可忽略不计。摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载大部分由桩端阻力承受。 由于摩擦桩和端承桩在支承力、荷载传递等方面都有较大的差异,通常摩擦桩的沉降大于端承桩,会导致墩台产生不均匀沉降,因此,在同一桩基础中,不应同时采用摩擦桩和端承桩。2.按成桩方法分类 (1)非挤土桩:在成桩过程中将相应于桩身体积的土挖出来,因而桩周和桩底土有应力松弛现象,常见的非挤土桩有挖孔桩、钻孔桩等。 (2)部分挤土桩:成桩过程中,挤土作用轻微,桩周土的工程

桩基础的几种类型及施工方法

灌注桩 钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成灌注桩系是指在工程现场通过机钻孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分等几类管灌注钻孔灌注挖孔灌注桩 一、钻孔灌注桩全套管施工法钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有两种泥浆护壁方式法和泥浆护壁施工法(钻机位置的偏差不→埋设护筒→泥浆制备→→铺设工作平台安装钻机并定位平整场地拔出护筒灌注水下混凝土→下放钢筋笼钻进成孔→清孔并检查成孔质量→→ 大于2cm)→→检查质量。泥浆润滑钻具,浮悬钻渣、冷却钻头、和添加剂组成。具有:钻孔泥浆由水、粘土膨润土()的作用。泥浆太稀,排渣增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔能力小、护壁效果差;泥浆太稠会削弱钻头冲击功能,降低钻进速度。清孔、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检:在钻孔达到设计要求深度后,应对孔深引起钻孔坍塌。避免隔时过长以致泥浆沉淀,查完全符合设计要求时,应立即进行孔底清理,;当孔壁不30cm对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时,要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于。清孔方5cm20cm。对于柱桩,要求在射水或射风前,沉渣厚度不大于易坍塌时,不大于反循环旋转机真空吸泥机以通常可采用正循环旋转钻机、法是使用的钻机不同而灵活应用。及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔,所需设备不多,操作方便,清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。 (1)塌孔 预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。 (2)缩径 预防措施:选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。 )桩孔偏斜(3 预防措施:对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。钢筋笼的上浮 导管在,砼和易性要好。20±2cm钢筋笼上浮的预防措施:严格控制砼质量,坍落度控制在之间。规范控制在2-6m砼内埋深 二、沉管灌注桩 采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇筑混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。 利用锤击沉桩设备沉管、拔管成桩,称为锤击沉管灌注桩。 利用振动器振动沉管、拔管成桩,称为振动沉管灌注桩。

桩型选择

桩型选择一般由岩土工程师来建议和确定,并在地勘报告里说明。桩型的选择应根据建筑物的使用要求,上部结构类型、荷载大小及分布、工程地质情况、施工条件及周围环境等因素综合确定。桩主要有以下几种,各自适用范围如下: 1)预制桩(包括混凝土方形桩及预应力混凝土管桩)适宜用于持力层层面起伏不大的强风化层、风化残积土层、砂层和碎石土层,且桩身穿过的土层主要为高、中压缩性粘性土,穿越层中存在孤石等障碍物的石灰岩地区、从软塑层突变到特别坚硬层的岩层地区均不适用。其施工方法有锤击法和静压法两种。一般预制桩能达到的极限是强风化岩。如果需要穿越较坚硬土层,则应采用灌注桩。 2)沉管灌注桩(包括小直径D<5O0mm,中直径D=500~600mm)适用持力层层面起伏较大、且桩身穿越的土层主要为高、中压缩性粘性土;对于桩群密集,且为高灵敏度软土时则不适用。由于该桩型的施工质量很不稳定,故宜限制使用。 3)机械成孔灌注桩。在饱和粘性土中采用上述两类挤土桩尚应考虑挤土效应对于环境和质量的影响,必要时采取预钻孔。设置消散超孔隙水压力的砂井、塑料插板、隔离沟等措施。 (一)钻孔灌注桩适用范围最广,通常适用于持力层层面起伏较大,桩身穿越各类上层以及夹层多、风化不均、软硬变化大的岩层; (二)如持力层为硬质岩层或地层中夹有大块石等,则需采用冲孔灌注桩。 (三)以上两种都能水下作业,适用于地下水位较高的地区。无地下水的一般土层,则可采用长短螺旋钻机干作业成孔成桩。因为钻(冲)孔时需泥浆护壁,故无水的干孔,施工现场受限制或对环境保护有影响,所以干孔不宜采用钻(冲)孔。 4)人工挖孔桩适用于地下水水位较深,或能采用井点降水的地下水水位较浅而持力层较浅且持力层以上无流动性淤泥质土者。成孔过程可能出现流砂、涌水、涌泥的地层不宜采用。 5)钢桩(包括H型钢桩和钢管桩)工程费用昂贵,一般不宜采用。当场地的硬持力层极深,只能采用超长摩擦桩时,若采用混凝土预制桩或灌注桩又因施工工艺难以保证质量,或为了要赶工期,此时可考虑采用钢桩。钢桩的持力层应为较硬的土层或风化岩层。 6)夯扩桩,当桩端持力层为硬粘土层或密实砂层,而桩身穿越的土层为软土、粘性土、粉土,为了提高桩端承载力可采用夯扩桩。由于夯扩桩为挤土桩,为消除挤土效应的负面影响,应采取与上述预制桩和沉管灌注桩类似的措施。

项目一----桩基础工程基本知识

单元五桩基础工程施工 单元概述: 一般情况下,工业与民用建筑物多采用浅基础,它造价低廉,施工简便。当遇到天然浅土层软弱,可以采用各种地基处理的方法进行人工加固,从而形成人工处理地基浅基础。如果是土层软弱,建筑物为高层建筑、上部荷载很大的工业建筑或者对变形和稳定有严格要求的一些特殊建筑,无法采用浅基础时,则经过技术经济比较后就要采用深基础。桩基础是一种最常用的深基础形式之一,适用范围很广。本单元将重点介绍桩基础的施工。 学习目标: 1、了解桩基础的组成、作用和分类;钢筋混凝土预制桩的预制、起吊和运输工作,能根据具体情况正确选择沉桩方法、沉桩设备和沉桩顺序,正确的选择接桩方法;掌握预制桩施工工艺和施工要点。 2、了解灌注桩的种类、特点和适用性。掌握沉管灌注桩的施工工艺流程、质量控制;熟悉泥浆护壁成孔灌注桩护筒的作用及要求,水下浇筑混凝土方法。 3、熟悉桩基工程常见的质量通病及防治措施;熟悉桩基础的检测和桩基础工程施工方案。 4、了解桩基工程施工方案编制方法,熟悉泥浆护壁成孔灌注桩专项施工方案的编制。具有组织地基处理及桩基础施工的能力;能够编制桩基工程的专项施工方案。 学习重点: 1、预制桩施工:预制桩的制作、起吊、运输、堆放等施工方法;打桩的质量控制。 2、灌注桩施工:钻孔灌注桩、沉管灌注桩和人工挖孔桩的施工方法、质量要求及施工中常见问题的分析与处理。 3、桩基础的检测内容、验收等的相关知识。 教学建议: 1、每周安排一次多媒体教学,运用现代教学手段,采用ppt课件,穿插一些现场施工图片,播放一些桩基础施工工艺flash动画演示或现场施工工艺录像,

使学生加强感性认识。 2、力求理论紧密联系实践,每章安排一次施工现场参观,进行现场模拟教学。 3、实习课安排在建筑施工工地进行,结合工程实际,增强实习效果,使学生最大限度的实现学习目标。 4、本单元学习建议采用项目教学法、案例教学法。 关键词 桩基础Pile Foundation;灌注桩cast-in-place pile 预制钢筋混凝土桩Pre-cast reinforced concrete piles; 施工工艺Construction Technology;质量控制Quality Control; 钻孔灌注桩Bored piles;质量通病Common Quality Defect ; 振动灌注桩vibro-pile;检测与验收 Inspection and Acceptance