1.A2.C3.B4.C5.D 6.D7.A8.D9.C10.D 11.C12.D13.A14.C15.C 16.C17.D18.A19.B20.B 解析

1.地下室、半地下室作为主要用房使用时,应符合安全、卫生的要求,并应符合下列要求:严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施;建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转,见下图。

杆件的受力形式示意

(a)拉伸;(6)压缩;(c)弯曲;(d)剪切;(e)扭转

3.我国《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)给出了建筑结构的设计使用年限,见下表。设计使用年限是设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。而评估使用年限是指可靠性评定所预估的既有结构在规定条件下的使用年限。

设计使用年限分类

类别设计使用年限/年示例

15临时性结构

225易于替换的结构构件

350普通房屋和构筑物

4100纪念性建筑和特别重要的建筑结

4.常用水泥的技术要求有:凝结时间、体积安定性、强度及强度等级和其他技术要求。其他技术要求包括标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。

5.硬聚氯乙烯(PVC-U)管主要用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。6.由边长为7.07cm的正方体试件,经过28d标准养护,测得一组三块试件的抗压强度值来评定。

7.基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。8.直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。轴心受拉及小偏心

受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。

9.砂宜用过筛中砂,砂中不得含有有害杂物。

10.防火涂料按涂层厚度可分B、H两类。

11.单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,评定结果合格后向建设单位提交工程验收报告。

12.住宅建筑按层数分类:一~三层为低层住宅,四~六层为多层住宅,七~九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

13.金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。金属门窗的固定方法应符合设计要求,在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。

14.锚板宜采用Q235级钢,锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋,严禁使用冷加工钢筋。因此A、B选项说法错误。不允许把锚筋弯成Ⅱ形或L形与锚板焊接。因此D选项说法错误。

15.采用邀请招标时,应至少邀请3家投标人。

16.现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。因此A选项说法错误。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直径应不小于100mm。因此B选项说法错误。严禁消防竖管作为施工用水管线。因此D选项说法错误。

17.安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。

18.建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案,并办理相关手续。

19.在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为5年。

20.项目经理应由法定代表人任命,并根据法定代表人授权的范围、期限和内容,履行管理职责,并对项目实施全过程、全面管理。

二、多项选择题

21.BCD22.ABC23.BC24.ABCD25.ABCE 26.CD27.ADE28.AC29.CD30.ACDE 解析

21.安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

22.每段间浇筑长度控制在2000~3000mm距离。因此D选项说法错误。做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。因此E选项说法错误。

23.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。本题中钢筋混凝土简支梁的跨度为6m,因此起拱高度为6~18mm。

24.本题的考点为钢筋混凝土工程雨期施工的要求。雨天施焊应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免遇雨急速降温。

25.主要因素有立杆间距、水平杆的步距、立杆的接长、连墙件的连接、扣件的紧固程度。

26.为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m以下可设1组(不少于4根),高度在30m以下不少于2组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。因此A选项说法错误。外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆。因此B选项说法错误。遇六级及六级以上大风等恶劣天气,应停止作业,将吊钩升起。因此E选项说法错误。

27.建筑施工安全检查评定的等级划分为:优良、合格和不合格。

28.属于主体结构分部工程的有:模板、预应力、填充墙砌体、网架制作等。

29.“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间。

30.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程的专项方案必须进行专家论证。因此B选项说法不正确。

三、案例分析题

(一)

1.事件1施工组织设计编制、审批程序的不妥之处与正确做法如下。

(1)项目技术负责人主持编制了施工组织设计不妥。

正确做法:应由项目负责人主持编制。

(2)经项目负责人审核不妥。

正确做法:由施工单位主管部门审核。

施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容的说法不正确。

理由:单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

2.事件2中建筑节能工程施工安排的不妥之处与理由。

(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工不妥。

理由:根据相关规定,建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。

(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收不妥。

理由:根据相关规定,节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。

3.工作C的自由时差是ESF-EFC=2周,工作F的总时差是LSF-ESF=1周。

关键线路:A→D→E→H→I

工期:T c=EFI=14

4.索赔不成立。

理由:工作C延误36d,但C工作总时差为3周,即18d,偏差时间大于总时差18d,故施工单位提出22d索赔不成立。

(二)

1.事件1中,监理工程师同意中止沉桩不正确。在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求,施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求,提出终止沉桩,不妥。

正确做法:当采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度控制应以高程为主,以贯入度控制为辅。

预应力管桩的沉桩方法通常有锤击沉桩法、静力压桩法、振动法等。

2.事件2中,施工单位负责人报告事故的做法不正确。

施工单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。故应补报1人。

“四不放过”原则:事故原因不清楚不放过,事故责任者和人员没有受到教育不放过,

事故责任者没有处理不放过,没有制定纠正和预防措施不放过。

3.事件3中的错误做法与理由如下。

(1)论证会由监理工程师组织错误。

理由:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

(2)五名专家之一为该工程设计单位总工程师错误。

理由:本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

(3)建设单位没有参加论证会错误。

理由:参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人。

(4)施工单位编制了模架施工专项方案。

理由:支模高度已经超过8m,应该编制模板工程及支撑体系专项施工方案。

4.事件4中的错误做法与正确做法。

(1)只有公司级、分公司级、项目级安全教育记录错误。

正确做法:施工企业安全生产教育培训一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。新员工上岗前要进行三级安全教育,包括公司级、项目级和班组级安全教育。

(2)安全技术交底记录中交底人为专职安全员错误。

正确做法:安全技术交底应由项目经理部的技术负责人交底。安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。

(三)

1.B点高程H B=H A+a-b=(75.141+1.441-3.521)m=73.061m。

2.事件2中的不妥之处与正确做法。

(1)不妥之处:试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样不妥。

正确做法:用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

(2)不妥之处:留置了一组标准养护抗压试件。

正确做法:应至少留置10组标准养护抗压试件(每组3个),因为该筏板基础混凝土总方量为1980m3,而每拌制100盘且不超过100m3同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

(3)不妥之处:留置了标准养护抗渗试件3个。

正确做法:应至少留置一组标准养护的抗渗试件,每组为6个试件。因为对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数应根据实际需要确定。

3.光圆钢筋冷拉调直时的冷拉率不宜大于4%,按冷拉率最大时计算可加工柱箍筋最多的数量=100m×1000mm×(1+4%)/2350mm=44.26,即最多可加工44个柱箍筋。

4.事件4中,施工单位做法不正确。

理由:根据相关规定,屋面防水工程的最低保修期限为5年,且该渗漏问题因施工质量缺陷所致,施工单位应在保修书约定的时间内进行保修。

建设单位另行委托其他单位进行修理正确。

理由:施工单位不按工程保修书约定保修,建设单位可以另行委托其他单位保修。修理费用应由施工单位承担。

(四)

1.本工程项目预付款=25025.00万元×10%=2502.50万元

预付款的起扣点=25025.00-2502.50/60%=20854.17万元

2.事件1种施工单位做法的错误之处与正确做法。

(1)土方采用机械一次开挖至设计标高错误。

正确做法:机械挖土时,如深度在5m以内,可一次开挖,在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20~30cm厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证高程符合设计要求。

(2)在城市道路路面遗撒了大量渣土错误。

正确做法:运送渣土的汽车应有遮盖措施,防止沿途遗洒。

(3)用于垫层的2∶8灰土提前2d搅拌好备用错误。

正确做法:2∶8灰土应随拌随用。

3.事件2中,除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外,成本管理任务还包括施工成本计划、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。

直接成本:3000万元+17505万元+995万元+760万元=22260.00万元

间接成本:450万元+525万元=975.00万元

4.建设单位应该支付的索赔费用=人工窝工费+机械租赁费用+管理费+保函手续费+资金利息,专业分包停工损失费=18+3+2+0.1+0.3+9=32.4万元