广播线材选用及计算方法

一、线路敷设要点

安装的重点是敷设线路,为了达到消防要求,线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障,拉好线后,即可用万用表测量。先把线路终端短接,用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零,再把终端开路,电阻应是无限大的。否则,如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查,然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放,试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上的功率大小,大部分的喇叭均有两种大小不同的功率输出,可根据场所对音量大小的要求来选择适当的功率。

二、线材选用技巧

可用透明的,但是并不一定非得用透明的,透明的线材可能价格会贵点,一般就用RVV(两芯)的纯铜线就行。买线材时要测一下阻抗,正常的纯铜线1mm2的100米阻抗应该是2欧,如果阻抗太大,就说明有可能是铜包铝,或者是铜包铁的线.

1.所选线材粗细计算方法:

1.依据欧姆定理,线路喇叭阻抗R=U2/P,广播采用100V电压,即R=1002/P=10000/P (P为已知值,即为该线路上的喇叭功率总和)。例:某线路上的喇叭总功率为200W,那么该线路的喇叭阻抗为,R=10000/200=50欧。

2.为了保证传输线路损耗不超过25%,则传输回路的阻抗不应超过喇叭总阻抗的30%。上例中,线路回路阻抗就应为:50欧x30%=15欧,单边则为15欧/2=7.5欧。

3.所以我们在选配线材时,首先要测一下线材的百米阻抗是多少,要保证线路的总长(米)/100x线材的百米阻抗要小于R=(1002/P)x30%/2。

公共广播系统线材计算方法

2.王氏公式

线截面面积的简易算法可以用“王氏公式”来计算S=5*L*P

L=距离:单位是(KM)

P=功率:单位是(KW)

S=MM2:平方毫米

条件是:1:铜导线。

2:100V电压传输

3:广播线路负载均匀(功率分布均匀)

4:允许传输损耗为3dB

举例:一个小区项目,某个分区有20只20W的扬声器,传输距离有500米。我们按照这个公式来算一下:

线材截面的面积S=5*0.5*20*0.020=1,所以,选择RVV2*1.0的广播线材就可以了。这样是不是很简便,免去了少花冤枉钱的烦恼。有很多工程商,在实际工程应用中,为了省钱在主干线布粗一点的线2.0或2.5,分支线上布1.0或1.5实际上是不适当的。实际上经过科学计算,最省钱最合适的办法是布相同线径的线材。

公共广播系统线材计算方法

深圳市华百安智能技术有限公司

第3页,共5页

3.广播系统配线举例推算--综合参考表

线路喇叭的参考功率P(该线路所有喇叭的功率和)

喇叭对应阻抗R(R=100V ×100V ÷P =10000÷P)

传输线路阻抗r (r <R ×30%<3000÷P)

线路损耗p (p=30%÷130%×P ≈0.25P)

国标

RVV1mm2电缆线百米阻抗为2欧,可拉的距离L1(L1=r ÷2×100=15000O ÷P)

某百米阻抗

为3欧的传输线可拉的距

离L2(L2=r ÷3×100=100000÷P)

主干线X 百米,所需传输线的

百米阻抗Z (Z=r ÷X =3000÷PX)

主干线X 百米,采用国标RVV 线,所需的平方数M (M=2×2X ÷r =XP ÷750)

3瓦3333欧应<1000欧≈0.75瓦50000米内33333米内<200欧(X=5时)>0.02mm2(X=5时)6瓦1666欧应<500欧≈1.5瓦25000米内16666米内<100欧(X=5时)>0.04mm2(X=5时)10瓦1000欧应<300欧≈2.5瓦15000米内10000米内<60欧(X=5时)>0.066mm2(X=5时)20瓦500欧应<150欧≈5瓦6000米内5000米内<30欧(X=5时)>0.13mm2(X=5时)50瓦200欧应<60欧≈12.5瓦3000米内2000米内<12欧(X=5时)>0.33mm2(X=5时)100瓦

100欧

应<30欧

≈25瓦

1500米内

1000米内

<6欧(X=5时)

>0.66mm2(X=5时)

公共广播系统线材计算方法

公共广播系统线材计算方法

第4页,共5页

公共广播系统线材计算方法

4.广播功放使用导线截面面积表

广播功放使用导线截面面积表

负载功率60W120W250W350W450W650W1000W1500W

截面面积mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2

输出电压70V

负载功率60W120W250W350W450W650W1000W1500W 100米内0.50.50.50.751 1.524

250米内0.50.75 1.5 2.5 2.546

500米内0.75 1.5 2.5466

1000米内 1.5 2.56

输出电压100V

负载功率60W120W250W350W450W650W1000W1500W 100米内0.50.50.50.50.750.75 1.5 2.5 250米内0.50.50.751 1.5 2.546

500米内0.50.75 1.5 2.544610 1000米内0.75 1.544610