文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 夏季、雨季专项施工方案

夏季、雨季专项施工方案

夏季、雨季专项施工方案
夏季、雨季专项施工方案

目录

1编制依据、原则以及适用范围 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2编制原则及适用范围 (1)

2工程概况 (2)

3 夏、雨季施工总体要求 (2)

4 施工准备 (3)

5 夏、雨季施工方案 (4)

5.1夏、雨季施工特点 (4)

5.2夏季混凝土施工方案 (4)

5.3雨季施工措施 (7)

6 夏、雨季施工质量保证措施 (12)

6.1雨季施工质量保证措施 (12)

6.2 夏季高温季节施工质量保证措施 (13)

7 夏、雨季施工安全保证措施 (14)

7.1安全目标 (14)

7.2安全组织机构 (15)

7.3安全保证措施 (16)

8 应急预案 (17)

8.1编制目的 (17)

8.2应急救援组织机构 (17)

8.3防汛、防台应急预案 (18)

8.4防汛、防台措施 (19)

夏季、雨季施工专项方案

1编制依据、原则以及适用范围

1.1编制依据

(1)新建天津至保定铁路JBSG-2标施工图纸

(2)《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号)

(3)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)

(4)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》 TZ203-2008

(4)《客货共线铁路路基工程施工技术指南》 TZ203-2008

(6)《铁路工程基本作业施工安全技术规程》 TB10301-2009

(7)现场踏勘调查所获得的工程地质、水文、当地资源、交通状况及施工环境等资料;

(8)我公司所拥有的技术力量、机械设备、管理水平、工法及多年积累的工程施工经验。

1.2编制原则及适用范围

(1)确保质量原则,通过编制专项方案,指导夏、雨季混凝土施工,确保混凝土施工质量;

(2)确保安全原则,针对本区段工程特点及气候特点制定切实可行的技术方案和工艺安全方案,确保施工安全和人身安全,确保万无一失;

(3)坚持以人为本的原则,项目部建立完备的施工安全体系和医疗服务,杜绝安全事故的发生及做好安全事故等应急预案;

(4)文明施工,重视环保,合理利用的原则。严格执行GB/T24001-2004环境管理体系,整个施工过程中以保护自然生态、施工环境,创建文明标准工地的原则。

(5)执行GB/T28001—2011职业健康安全管理体系,确保职工健康安全。

2工程概况

津保铁路位于天津市西部和河北省中部,连接京沪、京九、京广三大铁路干线。线路东起天津枢纽天津西站,经河北省霸州、雄县、容城、徐水,西至京广既有线徐水站,利用既有京广线至保定站。沿线新设4个车站,其余均利用既有车站改造。正线全长157.937公里,其中天津市境内19.256公里,河北省境内138.681公里(新线113.761km、利用既有线24.92km)。本线不设,桥梁长度折合双线占正线线路长度的65.4%。

本标段即为天津枢纽大北环线起自既有京沪线汉沟镇站,终点为北环线上的既有胡张庄线路所,是缓解天津市日趋紧张的铁路运输能力的新通道,该铁路主要经过天津市北辰区和东丽区,线路全长36.978km。本标段共有路基2段,约4.6公里,占线路全长的12%,区间路基土石方共计40万m3。线路所经处地形地质条件复杂,沿线地貌为冲海积平原,基础采用挖除淤泥换填、多方位水泥搅拌桩、水泥砂浆桩、旋喷桩、塑料排水板等方法或多种方法综合处理。津保二标共有4座特大桥,分别为跨京津塘高速公路特大桥、永定新河特大桥、杨北公路特大桥、金钟河特大桥,其中单线桥梁7495单延米,双线桥梁26267双延米;单线大桥238单延米/1座,双线中桥18双延米/1座。桥梁结构型式有T梁预制架设1991单线孔、预应力混凝土连续梁16联、预应力混凝土现浇简支箱梁8孔。标段内主跨跨度80m以上的连续梁有4座,其中跨引滦输水明渠80+128+80m 连续梁为全线跨度最大桥梁,施工难度大,施工周期长,为全线控制节点。

3夏、雨季施工总体要求

(1)预防为主、防抢结合;全面布置,保证重点;统一指挥,统一调度。

(2)服从当地人民政府及防汛部门的领导,坚持服从大局、分工合作、各司其职。

(3)确保信息畅通。与当地气象部门密切联系,随时掌握当地气象情况。

由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。

(4)防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。

(5)科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好作业安排。搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。

(6)快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。

(7)雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”,大雨期间暂停施工,大雨过后即可施工,暴雨过后不影响施工。

4施工准备

(1)结合工程实际情况,完善和落实高温季节的安全生产责任制,制定防暑降温应急预案。突出夏季安全生产重点,加强安全生产防护。

(2)根据夏季高温施工现场的特点,加强施工人员的劳动保护工作,为施工人员配备必要的劳动保护用品;做好现场重要部位的安全防护,施工现场应准备充足的茶水等防暑降温用品和人丹、风油精等必备的常用药。

(3)针对夏季雷暴雨、台风多发特点,安质部及各班组要做好施工现场的防汛、防雷工作,机械设备必须按规定做好避雷接地,施工机械和照明装置应做好保护接零。

(4)认真开展高温期间安全生产检查工作,高温期间施工人员心情普遍存在心烦意乱,安全管理要突出人性化。

(5)为了保证在雨季施工期间,在发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,成立雨季施工领导小组。由项目经理任组长、项目副经理和项目总工任副组长,各部门负责人、各架子队负责人为组员的雨季施工领导小组。雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,制定雨季施工计划,为雨季施工提供技术准备。

(6)雨季施工前,整理施工现场。检查场内外的排水设施,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。

(7)大型模板、原材料、成品、半成品的防护,全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。

(8)检查现场各种机具、设备的防雨设施,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏电接地保护装置应灵敏有效,雨季施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨施期间定期检查。

5夏、雨季施工方案

5.1夏、雨季施工特点

(1)骨料及水的温度过高,进行拌制混凝土时,水泥易出现假凝现象。

(2)运输过程中,工作性损失大,造成浇筑、捣固困难。

(3)浇筑成型后直接曝晒或干热风影响,易造成面层急剧干燥,外硬内软,形成塑性裂缝。

(4)夏期昼、夜温差大,易形成温差裂缝。

(5)雨季施工具有不确定性、突然性、雨季长等特点

(6)在雨季,降雨和潮湿会给钢筋混凝土带来质量和安全隐患。

5.2夏季混凝土施工方案

根据《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号规定,当昼夜平均气温高于30℃时,混凝土与砌体工程的施工应按照夏期施工办理。

夏季环境温度高,相对湿度较小,水分蒸发快,诸多因素影响混凝土施工质量,在高温下拌和及灌注混凝土,坍落度损失大,易降低混凝土强度、抗渗和耐久性;高温情况下混凝土凝结较快,施工操作时间缩短,容易因振捣不充分造成蜂窝麻面现象;水分损失较快,昼夜温差大,容易造成裂纹。

因此需要从混凝土原材料控制、拌和与运输、浇筑与养生等环节做好充分的准备,才能保证夏季混凝土施工质量

5.2.1夏季混凝土施工时间

严格控制混凝土浇筑时间,尽量安排在早10点前浇筑完成或者17点以后进行浇筑,控制混凝土入模温度在30℃以下,混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温不宜超过40℃,以控制混凝土内外温差;砌体砌筑前要对基底进行喷水润湿处理,砌筑时间要避开气温较高的时段,气温较高时砌块应采取洒水降温措施。

5.2.2混凝土的配制、搅拌和运输

(1)混凝土配合比设计应考虑坍落度损失,宜选用水化热较低的水泥。混凝土中可掺加减水剂以减少水泥用量;掺用粉煤灰取代部分水泥,以减少水泥用量。

(2)搅拌站料斗、储水箱、皮带运输机、搅拌楼都要尽可能采取遮阳措施,尽量缩短搅拌时间。应经常测定混凝土的坍落度,调整混凝土的配合比,以满足施工所必须的坍落度要求。

(3)混凝土宜选用水化热较低的水泥。当掺用缓凝型减水剂时,可根据气温适当增加坍落度。

(4)宜尽可能在棚内或气温较低的晚上或夜间搅拌混凝土,以保证混凝土的入模温度满足设计要求。当设计未规定时,混凝土的入模温度不宜高于30℃。

(5)采用混凝土运输搅拌车运输混凝土。混凝土运输容器设防晒设施,加设外部洒水设施,尽量缩短运输时间。运输混凝土过程中慢速搅拌混凝土,不得在运输过程加水搅拌。

5.2.3混凝土的浇筑

(1)夏期浇筑混凝土前,应作好充分准备,备足施工设备,保证连续进行浇筑。混凝土从搅拌机到入模的传递时间及浇筑时间要尽量缩短,浇筑前浇洒冷却水降低钢筋、模板温度,浇筑时注意清除模板内积水,浇筑完成后尽快开始养护。

(2)混凝土浇筑选在一天温度较低的时间内进行。浇筑时现场人员加强旁站,对混凝土拌制、骨料计量增加检测,即时调整配合比。

(3)浇筑过程中适当减小浇筑层厚度,从而减小混凝土内外温差,缩短浇筑时间,保证混凝土损失后坍落度控制在原坍落度90%以上;严格控制混凝土搅拌时间,改善混凝土的和易性,以利于混凝土的振捣。

(4)混凝土浇筑完成达成初凝后尽快进行抹面处理,抹面时,可用喷雾器少量水防止表面裂纹,但不准直接往混凝土表面洒水。

5.2.4混凝土、砌体的养护

(1)承台浇筑完成后覆盖土工布洒水养护;墩柱拆模后喷洒养护液养护;现浇梁及涵洞顶面采用覆盖土工布洒水养护,腹板喷洒养护液养护;桥面挡砟墙、竖墙、栏杆基础采用喷洒养护液养护,桥面系C40混凝土采用覆盖土工布洒水养护。既有线承台养护用土工布及塑料薄膜必须固定牢固,防止风吹起刮到接触网上,影响既有线行车安全。T梁混凝土浇筑完后,表面应立即覆盖清洁的塑料膜,初凝后撤去塑料膜,用浸湿的粗麻布或土工布覆盖,并经常洒水,保持潮湿状态最少7d。保湿养护期间,应采取遮阳和挡风措施,以控制温度和干热风的影响。

(2)混凝土拆模后应及时洒水,湿养护应不间断,不得形成干湿循环。

(3)大体积混凝土应提前养护,且养护时间不应少于14d。

(4)砌体砌筑完毕后,应及时覆盖草帘子保湿养护,养护时间不少于7d。保湿养护期间,应适当增加洒水次数。

5.2.5防止混凝土产生裂缝

夏期施工的混凝土比较容易出现裂缝,常见的有塑性收缩裂缝、温度裂缝、干缩裂缝,特此制定以下预防措施:

严格控制砂、石的含泥量,改善骨料级配,控制好坍落度、单位用水量、水胶比等。

严格按照试验提供的配合比拌制混凝土,浇筑过程中使用合理的振捣工艺,做到振捣密实,提高混凝土的极限抗拉强度,抵抗裂缝的开展。

控制骨料温度,浇筑层厚度(宜控制在15~20cm一层),从而降低混凝土内外温差,避免产生温度裂缝。

及时养护,由专人对成型混凝土进行养护,前14d保证混凝土湿润,防止出现裂缝,做好养护记录表。

5.2.6质量检验

(1)混凝土浇筑与养护时,环境温度每日检查,并作好检查记录。当温度超过夏期规定的要求时,混凝土拌和时应采取有效降温、防晒措施,以保证混凝土的浇筑质量,否则应停止施工。

(2)混凝土夏期施工除应留标准条件下养护的试件外,还应制作相同数量的试件,并将其置于与结构相同的环境条件下养护,检查混凝土强度以指导施工。

(3)在混凝土浇筑前,应通过试验确定在最高气温条件下混凝土分层浇筑的覆盖时间,施工时应严格控制,不得超过该时间。

(4)在混凝土的浇筑过程中,应严格控制缓凝剂的掺量,并检查混凝土的凝结时间,以防因缓凝剂掺量不准造成危害。

5.3雨季施工措施

5.3.1路基土方开挖与基础工程

(1)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;正在开挖的以放缓边坡为主辅以支撑;雨水影响较大时停止施工。

(2)为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内作好排水沟、集水井。

(3)雨季进行土方与基础工程开挖时,要妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土方开挖前备好水泵。

(4)雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,必要时采取边坡喷砼保护。地基验槽时,基坑及边坡一起检验,基坑上口3m 范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织浇筑砼垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保证排水畅通。

(5)对于既有线施工,承台基坑施工时,基坑边坡稳定性差,容易塌坍,危及便道行车安全。按规定必须插打钢板桩进行基坑防护,开挖过程中,及时进行支撑,保证基坑边坡的稳定。

(6)施工道路距基坑口不得小于5m。

(7)坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。

(8)基坑开挖时,应沿基坑边做挡水梗,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑浇筑垫层前应将淤泥除净方可进行施工。

(9)桥梁承台基坑开挖后,要注意观察周围地面、建筑物的沉降情况,特别是既有线施工,在雨季安排专职安全员观察既有线路基边坡稳定情况,发现问题及时向项目经理部汇报,以便及时处理,将事故隐患消灭在萌芽之中。回填时基坑积水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规范要求。

(10)路基施工中,取土、运土、摊铺、压实等各道工序应连续进行,雨前应及时压完己填土层,并做成一定坡度,以利排除雨水。

(11)桩基施工前,除整平场地外,还需碾压密实,四周做好排水沟,防止下雨时造成地表松软,致使桩机倾斜影响桩垂直度。钻孔桩基础要随钻、随盖、随灌混凝土。每天下班前不得留有桩孔,防止灌水塌孔。重型土方机械、挖土机械、运输机械要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。

5.3.2混凝土工程

(1)在施工过程中及时掌握天气预报和气象动态,与地方气象部门联系,随时掌握气候动态以便安排施工,施工应尽量避免在雨天进行。

(2)雨后混凝土施工应将模板及钢筋上淤泥、积水清除掉。混凝土施工前,应检查模板内是否有积水,若有积水,应清理后再浇筑混凝土。大雨天禁止浇筑混凝土,如已浇筑的混凝土用塑料布覆盖,待大雨过后清去积水再继续浇筑,如时间间歇超过混凝土初凝时间,该部位按施工缝处理,小雨可以进行混凝土浇筑,但浇筑部位应进行覆盖,并注意混凝土坍落度根据雨量适当减少。顶板混凝土浇筑前,要提前了解天气情况,要尽量避开小雨,必须避开大雨施工。现场要有足够的覆盖材料,以备意外下雨时,对新浇筑的混凝土进行覆盖,免遭雨水破坏。

(3)砼浇筑遇雨停工时应采取防雨措施。待继续浇灌前应清除表面松散的石子,施工缝应按规定要求进行处理。

(4)砼初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。

(5)浇灌砼时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇注。

5.3.3模板工程

(1)模板堆放场地必须进行硬化处理,并有排水处理现场不得积水。雨天使用的木模板拆下后应放平,以免变形。钢模板拆下后及时清理,刷脱模剂,大

雨过后应重新刷一遍。

(2)模板拼装后尽快浇筑混凝土,防止模板上的脱模剂被雨水冲掉。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土,又被雨水淋过,则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑,特别是施工缝处的木条。

(3)大块模板落地时,地面应坚实,并支撑牢固。

(4)模板支撑处地基应坚实或加好垫板,雨后及时检查支撑是否牢固。

5.3.4钢筋工程

(1)钢筋加工场必须进行场地硬化,并有排水处理现场不得积水。现场钢筋应堆放应进行下垫上盖,以防钢筋泡水锈蚀。

(2)雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构上。现场结构上钢筋有锈的地方,应先除锈后再连接、绑扎施作。

(3)下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工作业移至室内进行,以防触电事故发生;

(4)如施工时遇雨,不得让雨水淋在焊点上,应及时进行遮挡,待完全冷却后,方可撤掉遮盖,保证焊接质量。

5.3.5脚手架工程

(1)搭设架子的地面要求夯实,底托下端应垫通长厚木板,架子应设扫地杆、斜撑、剪刀撑。

(2)雨季施工用的脚手架、支架等定期进行安全检查,对施工脚手架周围的排水设施要进行认真地清理和修复,确保排水有效,不冲不淹,不陷不沉发现问题及时处理。

(3)在每次雨后,必须组织人员对脚手架、支架及基础进行复查,有松动及时处理。

(4)外防护的脚手架高于建筑物应做好防雷接地。

(5)做好现浇梁支架基础附近排水工作,保证地基承载力不受削弱。在现浇梁基础周边设置排水沟,将地表水引到基础5m以外,不具备条件的使用水泵抽水,保证基础5m范围内无积水。

5.3.6吊装工程

(1)雨期吊装时,应首先检查吊车本身的稳定性,确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊,将构件吊至1m左右,往返上下数次稳定后再进行吊装工作;

(2)雨天会影响起重机司机的视线,必须要求由雨天吊装检验的司机进行吊装工作;

(3)停止施工时,不得在吊钩上遗留吊索、模板构件等任何物体,以防止这些重物被风吹动导致起重机摇晃,严重的会引发吊车倾倒的事故发生;

(4)由于模板构件表面及吊装绳索被淋湿,导致绳索与构件之间摩擦系数降低,可能发生构件滑落等严重的质量安全事故;此时进行吊装工作应加倍注意,必要时可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保护吊装工作的安全进行;

(5)雨天吊装应扩大地面的禁行范围,必要时增派人手进行警戒;

(6)六级以上风力或暴雨天气停止一切吊装作业。

5.3.7机电设备

在雨季到来之前,必须做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防霉、防锈蚀、防漏电、防雷击等项措施,管好、用好施工现场机电设备,确保施工任务的顺利完成。

对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮,对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀,所有机电设备都要严格执行“一机一闸一保护”制度,投入使用前必须做好保护电流的测试,严格控制在允许范围内。在现场的最高机械起重机上加装避雷针,施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配电室的

接地装置相连接,作防雷接地,以防雷电波侵入。

施工现场比较固定的机电设备(对焊机、断筋机等)要搭设防雨棚或对电机加防护罩;不允许用塑料布包裹)。

对于变压器,避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4欧姆),不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。

机电设备的安装、电气线路的架设必须严格按照临时用电方案措施执行。

各种机械的机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。

雨后对各种机电设备,临时线路,外用脚手架等进行巡视检查,如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理加固,有严重危险的立即停工处理。

施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线。用后应放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑内,防止雨水浸泡、淹没。

加强用电安全巡视,检查每台机器的接地接零是否正常,检查线路是否完好,若不符合要求,及时整改。

雨天作业,机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。

6夏、雨季施工质量保证措施

6.1雨季施工质量保证措施

6.1.1混凝土工程安排及措施

准备雨期施工的防洪材料、机具和必要的遮雨设施。

工程材料特别是水泥、钢筋应防水、防潮;施工机械防洪水淹没。

雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片分期施工;对有排洪要求的河渠内工程全部安排在枯水期间完成,对有可能受洪水危害的工程,在雨季施工时应有防洪抢险措施。

6.1.2施工措施

(1)雨期基础施工应防止雨水浸泡基坑,若被浸泡,应挖除被浸泡部分,用与基础同样的材料回填。

(2)基坑要设挡水梗,防止地面水流入。基坑内设集水井,配足抽水机,坡道内设接水措施。

(3)基坑挖好后应及时浇筑混凝土或垫层,防止被水浸泡。

(4)施工前对排水系统应进行检查、疏通或加固,必要时增加排水措施。

(5)雨后模板及钢筋上的淤泥、杂物,在浇筑混凝土前应清除干净。

(6)雷区应设置防雷措施,露天使用的电器设备要有可靠的防漏电措施。

(7)水中墩要尽量避免在雨季施工,无法避免的时候要随时注意把握天气预报。

(8)雨季期间,对所有有防水、防潮要求的水泥和其它材料,必须严格管理,不得置于露天;施工现场的怕雨、怕潮、忌腐蚀的原材料、构件、设备等,应放入室内,或堆放于较高且基础坚硬地方,采用篷布封盖,对已加工和未加工的钢筋采取防雨、防锈措施;

(9)水泥等原材料由专门的库房存放并控制每次进货的数量,避免现场滞留积压及受潮变质或雨水浸泡;

(10)水泥、钢筋等材料堆放时,不应直接置于地面上,垫高高度不低于300mm,上面应该进行覆盖;

(11)钢筋堆放区及预制区搭设防雨棚,必要时在钢筋上盖雨布。

6.2 夏季高温季节施工质量保证措施

6.2.1 混凝土施工

(1)混凝土的配制、搅拌和运输

1)对水泥、砂、石的储存仓、料堆等进行这样防晒处理,以便降低原材料进入搅拌机的温度。

2)为了降低混凝土入模温度,在炎热季节拌和混凝土时加入适量冰块进行降温处理。

3)现场配备测温仪器设备对各项原材料温度进行测量并记录,若各项温度指标超过规定限制,则立即采取行之有效的降温措施。

4)混凝土配合比设计应考虑坍落度损失。计算在高温中运输途中混凝土坍落度损失值,提醒和督促值班试验员,预留坍落度损失值。

5)做好混凝土运输环节的协调工作,尽量缩短混凝土运输时间,在运输过程中做好防晒工作。

6)对第一盘拌和物,在出机口和灌注入模口,分别检测其温度和坍落度,确认入模混凝土拌和物温度不超过30℃,方可继续施工。

6.2.2 混凝土的浇筑

夏期浇筑混凝土前,应做好充分准备,备足施工设备,保证连续进行浇筑。

炎热季节混凝土灌注尽量安排在下午至夜间时段进行,并搭设遮阳棚防晒,混凝土浇筑完成后及时进行遮盖养护。作好施工区域的防暑降温工作,由专人收集天气预报,根据天气情况合理安排施工,施工尽量避开每天温度最高的中午时段,在不扰民的情况下适当增加夜间施工时段,并做好防护工作。

6.2.3 混凝土的养护

养护期检查应经常浇水、始终保持混凝土表面潮湿;养护期结束前后,及时检查混凝土表面有无收缩裂缝,如发现收缩裂缝,还应适当增加浇水养护时间;按规定混凝土达到规定强度方可拆除模板,同时,夏季施工要求,只有混凝土芯部温度达到最高值并确认处于下降阶段,方可拆模。

7夏、雨季施工安全保证措施

7.1安全目标

本项目安全目标确定为“三无一杜绝、一创建”,“三无”即:无工伤死亡事故;无交通死亡事故;无火灾、洪灾事故;“一杜绝”即:杜绝重伤事故;“一创建”即:创建文明工地。

7.2安全组织机构

1)建立健全安全生产管理机构,成立以项目经理为组长项目书记、副经理、总工为副组长的安全生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作,各部门负责人及架子队负责人为组员,协助组长做好安全生产工作。

2)本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由经理负责,二级管理由专职安全员负责,三级管理由班组长负责,各作业点设立安全监督岗。

3)按照我公司颁布的《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作。现场设置的安全机构,按施工人员的2%-4%配备安全员。

4)项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计,对深基坑开挖编制专项安全施工方案,认真执行安全生产“五同时”原则,采取安全技术措施,确保施工安全。

5)实行逐级安全技术交底制,由经理部组织有关人员对工程项目或专项进行书面详细安全技术交底,凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续,并保存资料。项目经理部专职工安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查,并作好记录。

6)加强施工现场安全教育:对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育,通过安全教育,增强职工安全意识,树立“安全第一、预防为主”的思想。

7)认真执行安全检查制度

经理部要保证检查制度的落实,要规定定期检查日期及参加检查的人员,经理部每旬进行一次;作业班组每天进行一次,非定期检查应视工程情况要进行检

查,并要有领导值班,对检查中发现的安全问题按照“四不放过”的原则制定整改措施,定人限期进行整改,保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。

8)抢险工作领导小组,制定险情预防措施,接受业主统一指挥,在恶劣天气时,加强值班,配备充足资源,做好一切抢险工作。

7.3安全保证措施

(1)防雨:机电设备采取防雨、防淹措施,可搭设防雨棚或用防雨布封存,机械安装地点要求略高,四周排水较好。安装接地装置。移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏;

(2)防雷击:夏季是雷电多发季节,在施工现场为防止雷电袭击造成事故,必须在钢管脚手架、塔式起重机等安装有效的避雷装置。雷雨天气应注意安排工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电直接伤人。

(3)防台风:与当地气象部门加强联系,了解近期气象预报,掌握台风、雨汛情况,做到心中有数,一旦遇到灾害性天气,及时做出部署,避开台风期间施工,避免不必要的损失。

(4)防触电:施工现场用电必须符合三级配电两级保护,三级电箱作重复接地;电线电缆合理埋设,不得出现老化或破损的电缆;职工宿舍安置安全电压,遇暴风雨天气,要安排专业电工现场值班检查,必要时立即拉闸断电,所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。

(5)防中暑: 施工过程中如出现中暑现象时,应及时进行施救。

①班长组织本班组人员将中暑员工抬到附近通风、凉爽位置,严禁在高温区施救。

②在将中暑人员撤出后,工作现场尽量减少工作人员,如果必须留人工作确保2人以上,做好互保工作。

③将中暑人员平放于地上,解开衣扣,自然通风或扇风解热,服用中暑药品,

如藿香正气水或稍凉的饮用水。

④对中暑人员进行吸氧,同时用湿毛巾擦拭员工身体表面,加快降低体温直到逐渐恢复。

⑤对于失去知觉的中暑人员应立即掐人中,如能苏醒执行③、④条,如不能苏醒在医务人员监护下及时送医院救治,在去医院的过程中必须吸氧与通风。

(6)防滑:雨后高空作业人员应穿胶底鞋,注意防滑。

8应急预案

8.1编制目的

为了确保在暴雨、雷暴、台风期间能作出应急行动,为了保护从业人员的生命安全和财产安全,保证在出现洪水灾害、中暑等事件时,能够及时进行应急救援,最大限度地降低人员的伤亡和财产损失,特制定应急救援预案。

8.2应急救援组织机构

应急救援领导小组由组长、副组长、成员三部分组成:组长由项目经理担任,副组长由副经理、总工程师担任。

成员由项目其他领导、各部门负责人、安全员、质量员、架子队负责人组成。

以应急救援领导小组为基础,成立应急反应指挥机构,下设应急处理工作小组,应急处理技术组、应急处理监测组、应急处理物资设备组、应急处理保卫组、应急处理疏散撤离小组。应急处理工作组24小时值班,接到应急通知迅速组织各应急处理组、应急处理突击队赶到现场进行抢险救援。

应急处理组织机构见下图。

在自然灾害事件发生时,迅速投入到紧急救援当中,以做好现场指挥救援工作,最大限度地降低生命财产的损失。

应急救援组织机构下设2个职能组:1、医疗救护小组2、抢险救灾小组各职能组的职责如下:

①医疗救护小组:负责应急救援的紧急简单救护及医疗指导。负责部门(安质部、综合办公室、计财部及各个架子队)。

②抢险救灾小组:负责抢救受害人员及其他财产,控制事故蔓延,减少事故损失,并负责组织人员按照疏散路线向安全地带撤离并集中在指定的安全蔽护场所,做到一人不缺。负责部门(工程部、安质部、物设部)

8.3防汛、防台应急预案

暴雨信号分级定义:

R1(黄色暴雨信号): 6小时内,本地将可能有暴雨发生。

R2(红色暴雨信号):在刚过去的3小时内,本地部分地区降雨量已达50毫米以上,且雨势可能持续。

R3(黑色暴雨信号):在刚过去的3小时内,本地部分地区降雨量已达100毫米以上,且雨势可能持续。

雨季专项施工方案41471

目录 一、工程概况简介 (2) 二、雨季应急材料的准备 (2) 三、管理措施 (2) 四、雨季施工措施 (6) 五、安全措施 (15) 六、雨季施工管理工作检查内容 (17) 七、防汛紧急预案的启动 (18)

一、工程概况简介 XXX 1.1、现场工程概况 XXX 二、雨季应急材料的准备 在雨季,为了防止下雨引起道路的塌方,滑坡的影响,导致材料、物资不能进场的可能,需要在雨季来临前备足施工中所用的水泥、钢筋、以及各类配件外,还应将防洪度汛方案中的应急物资准备充足。 三、管理措施 施工现场设应急指挥领导小组,下设应急办公室,应急办公室设在工地项目部。 3.1、应急指挥小组及办公室 组长: 副组长: 成员: 3.2、各机构组织和成员职责 组长:xxx 负责全面工作。 副组长:XXX 负责现场指挥组织防汛人员以及负责防汛物资的筹措和防汛领导小组的日常工作。 3.2.1、应急指挥领导小组职责

3.2.1.1负责组织编制施工现场的应急,内容包括发生事故险情时的处理方案、人员分工、设备运行等。 3.2.1.2保证所有的应急设备、设施完好有效,并组织职工的培训和应急演练,使应急人员能够熟练掌握。 3.2.1.3在了生事故险情又与当地有关部门、上级主管部门失去联系时,现场最高负责人有权采取一切应急措施, 3.2.1.4在事故险情的发生地,要及时确定安全警戒区域,防止无关人员误入危险区。 3.2.2、应急办公室职责 3.2.2.1负责组织修订施工现场应急计划,明确应急行动程序,指导现场的应急工作。 3.2.2.2负责组织制定施工现场应急,定期应急工作,不断提高现场整体应急能力。 3.2.2.3负责传达和执行现场应急指挥领导小组的各项指令,提出应急力量配备计划,现场应急指挥领导小组审批后执行。 3.2.2.4及时掌握施工现场的生产动态,发生事故险情时,迅速作出判断,采取应急措施,并上报应急指挥领导小组。 3.2.2.5负责收集异常的气象信息、上级和有关部门的险情通报,异常情况下及时向现场应急指挥领导小组报告,并立即通知到各生产运行部门,指挥各部门做好应急准备。 3.2.3、应急人员职责

夏季高温雨季施工方案

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4#~13#楼工程项目 夏、雨季专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司 重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年7月16日

目录 第一章··编制说明.................................................. 错误!未定义书签。第二章··编制依据.................................................. 错误!未定义书签。第三章··施工部署.................................................. 错误!未定义书签。 一、施工进度安排.............................................. 错误!未定义书签。 二、组织机构.................................................. 错误!未定义书签。 三、施工防范工作.............................................. 错误!未定义书签。第四章··夏季、雨季施工措施........................................ 错误!未定义书签。 一、管理目标.................................................. 错误!未定义书签。 二、施工措施.................................................. 错误!未定义书签。第五章··夏季、雨季施工管理........................................ 错误!未定义书签。 一、防水工程.................................................. 错误!未定义书签。 二、钢筋混凝土工程............................................ 错误!未定义书签。 三、砌体工程.................................................. 错误!未定义书签。 四、抹灰工程.................................................. 错误!未定义书签。 五、屋面工程.................................................. 错误!未定义书签。 六、楼地面工程................................................ 错误!未定义书签。 七、涂饰工程.................................................. 错误!未定义书签。第六章··夏季高温、雨季紧急情况的处理方法.......................... 错误!未定义书签。第七章··夏季高温、雨季施工中注意事项.............................. 错误!未定义书签。 附图: 1.基础施工阶段施工总平面布置图 A3 2.主体施工阶段施工总平面布置图 A3 3.降水及降排水系统平面布置图 A3 4.施工道路平面布置图 A3

雨季施工安全措施专项方案

雨季施工安全措施专项方案 夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。 5、成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记

录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,领导小组成员如下表: 二、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、做好现场排水。 (1)根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)雨季施工现场临近高地,应在高地边挖好排水沟,处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3)保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,

夏季、雨季施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表 江苏省建设厅监制

夏季、雨季施工方案 一、工程概况 工程名称:麒麟科技创新园中心区滨水景观工程 工程地点:运粮河、上坝河、百水河三河汇集区域 建设单位:南京科技创新投资有限责任公司 代建单位:南京城建项目建设管理有限公司 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院、泛华建设集团有限公司 监理单位:南京第一建设事务所有限责任公司 施工单位:大千生态景观股份有限公司 二、夏季、雨季施工准备工作 1、场地排水:在现场做好排水沟和集水井的处理,做到雨后现场畅通、不积水。 2、施工道路:对现场主要道路碾压坚实,并在两侧挖好排水沟,保证雨后正常通行。 3、机具设备:机电设备的电闸箱、电焊机、电锯等要采取防雨、防潮等措施,安装接地保护装置,做到机械设备上有棚、下有垫。 4、对仓库、现场加工区、材料堆放区应做好防水工作。 5、对机械棚等做到屋面不漏雨。 6、模板在涂刷隔离剂后要集中堆放,并用彩条布覆盖,以防隔离层被雨水冲刷掉。 7、对职工进行防暑降温知识宣传、教育,掌握中暑症状和急救措施。 8、合理调整作息时间,避开高温作业时间。 9、经常对高温作业人员进行健康检查。 三、景观工程夏季和雨季施工措施 根据本地的气候条件,一般在5月下旬至9月上旬为夏季,同时进入雨季,约为105-120天,期间气候炎热,气温升高,降雨增多。夏季和雨季来临,并根据施工规范的要求,工程施工即将进入夏季和雨季施工。为了保证施工计划的全面完成,确保工期,项目部安排进行夏季和雨季施工。 1、对高温、高空作业人员进行体检,且要搭设休息棚。 2、砌砖时,应采取使砖块加以湿润措施,砂浆稠度大些。

雨季施工专项施工方案

许昌大正鲲府项目2、6#楼 雨 季 施 工 方 案 编制人:王金权 审核人: 审批人: 2018年 4 月日

目录 一、工程概况 (3) 二、准备工作 (4) 三、技术措施 (4) 1、土方工程 (4) 2、砌体工程 (4) 3、砼工程 (5) 4、屋面工程 (5) 5、抹灰工程 (5) 四、安全措施 (6) 1、现场排水 (6) 2、临时设施及设备的防护 (6) 五、应急措施 (7) 一)应急准备 (7) 二)预防措施 (7) 三)应急预案 (8)

一、工程概况 大正鲲府项目工程位于许昌市建安区魏武大道与魏庄街交叉口西北侧,,总建筑面积约124770.89m2万㎡地下两层. 建设单位:大正恒润置业有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 勘察单位:河南焦作地质勘察设计有限公司 监理单位:河南方宇建设工程监理有限公司 施工单位:河南荣帆建设工程有限公司 本工程为一类高层居住建筑,耐火等级为地上一级,地下一级,场地类别二类,抗震设防烈度为7度,结构标准抗震设防,主体剪力墙抗震等级为三级。建筑性质为住宅楼。为保证本工程雨季施工质量,特编制本专项施工方 雨季施工之前,整理好施工现场,由于现场土方开挖和施工,现场无施工道路,所有雨水靠降水管进行外排,在雨季到来之前清理排水管道上的各种杂物是管道畅通。检查施工现场场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。 施工现场所有裸露土要进行硬化处理,沿基坑周边做好排水沟。检查模板、水泥堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨期间定期检查。

夏季高温施工方案

夏季高温施工方案 一、工程概况 本工程为27栋独立式别墅,总建筑面积为14600平方米,地下一层,地上三层(局部二层)。二.夏季高温施工准备工作 1)成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调工作。由项目经理苗丽华担任领导小组组长。 2)夏季高温到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出夏季高温计划,为施工提供技术准备 3)、及时调整炎热季节的上下班时间,合理安排作息时间。 4)、保证干净卫生的茶水供应和提供按劳动规定应享受的待遇。 5)、食堂饮食要卫生,保证工作人员健康。 6)、浇筑混凝土之前,一定要将模板浇水湿透。 7)、浇筑好的混凝土养护工作要得到高度重视,要在混凝土初凝后,及时得到养护,用草包覆盖,并浇水养护,避免混凝土表面水分蒸发过快,使混凝土表面发生开裂。 8)、根据气候气温情况,及时配合做好混凝土配合比和坍落度的调整工作,满足施工要求和质量标准。9)项目部配备的主要药品如下:感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等治疗药品及仁丹、十滴水、正气水、菊花茶、降火凉茶、绿色保健食品等。 三、夏季施工技术措施 1、动员职工,根据施工生产的实际情况,积极采取行之有效的防暑降温措施,充分发挥有降温设备的效能,添置必要的设施,并及时做好检查维修工作。 2、关心职工的工作、生活,注意劳逸结合,调整作息时间,严格控制加班加点,入暑前,抓紧做好高温、高空作业工人的体检,对不适合高温、高空作业的适当调换工作。 3、钢筋混凝土工程 为了防止夏季钢筋混凝土施工时受高温干热影响,而产生裂缝等现象,施工时应采取以下措施: A、认真做好混凝土养护工作,混凝土浇捣前必须使木模吸足水分,遇到面积较大时,要用草包加以覆盖,并浇水保持混凝土湿润。一般养护时间:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土。不得少于七昼夜。掺加缓凝型外加剂及有抗涌性要求的混凝土,不得少于十四昼夜。梁柱框架结构,应尽可能采取带模浇水养护,免受曝晒。 B、根据气温情况及混凝土的浇捣部位,正确选择混凝土的坍落度,必要时掺外加剂,以保持或改善混凝土的和易性,增大流动性、粘聚性,使其泌水性小。 C、浇捣大面积混凝土,应尽量采用水化热低的水泥,必要时采用人工降温等措施,亦可掺用缓型减水剂,使水泥水化热速度减慢,以降低和延缓混凝土内部温度峰值。 D、厚度较薄的楼面或屋面,应安排在夜间施工,使混凝土的水分不致蒸发过快而形成收缩裂缝。 E、遇大雨中断作业,应按规范要求留设施工缝。 4、砌体工程 A、高温季节砌砖,要特别强调砖块的浇水,除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外,还应在临砌之前适当地浇水,使砖块保持湿润,防止砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。 B、砌筑砂浆的稠度要适当加大,使砂浆有较大的流动性,灰缝容易饱满,亦可在砂浆中掺入塑化剂,以提高砂浆的保水性和易性。 C、砂浆应随拌随用,对关键部位砌体,要进行必要的遮盖、养护。 D、掺微沫剂的砂浆,必须严格遵照使用说明拌制。 5、抹灰工程 A、抹灰前应在砌体表面洒水湿润,防止砂浆脱水造成开裂、起壳、脱落,抹灰后要加台养护工作。 B、外墙面的抹灰,应避免在强烈日光直射下操作。 C、砂浆级配要准确,应根据工作量,有计划地随配随用,为提高砂浆保水性,可按规定要求掺入外加剂。

雨季专项施工方案

一、工程概况 珠海站为广珠城际快速轨道交通工程的终到站,位于珠海市拱北口岸西侧隔界河与澳门相望。该站停靠城际列车和长途列车,车站中心里程DK104+595,车站为高架站,车站轨顶高程为15.923m,设6条到发线(含正线2条),采用四台六线布置形式。最外侧2股停靠跨线长途车,设477.0×9.0×1.25m和488.0×9.0×1.25m侧式站台各1座;中间4股供城际列车使用,设477.0×12.0×1.25m岛式站台2座。站前广场地面标高约3.673m,±0.000相当于绝对标高3.973m。 车站下设二层地下室,地下一层为出租车换乘中心及社会车辆停车库,地下二层为社会车辆停车库。本工程车站站房地上建筑面积(不含雨篷面积)19488.32m2,其中站房建筑面积15829.75 m2。站台雨棚结构投影面积36238.89m2。地下建筑面积70612.80m2。。基坑开挖深度北侧11.2m,南侧及东西两侧局部开挖14.2m。 二、气象条件 珠海市属亚热带海洋性气候,常受南亚热带季风影响,多雷雨,其中5-8月雨量集中,占全年降雨量的7成以上。灾害性天气主要是台风和暴雨,个别年份冬季受寒潮低温影响。台风出现的时间多在6月至10月,年平均4次左右。严重影响珠海市的台风平均每年1次,暴雨有5次左右,气象记录历史最大日降水量620mm,日均降水量230mm。 降雨等级

三、施工组织准备阶段 1.雨季施工组织管理 结合本工程施工情况,地下室土方、基础、结构施工在珠海市地区雨季时节。为了搞好雨施工作,工地成立施工现场雨季施工领导小组,主要由工程、技术、质量、物资、安全、机电等部门人员组成。 领导小组:中铁建工集团有限公司广珠轻轨换乘中心珠海站项目部 组长:蒋显德 常务副组长:陈明 项目部组员:王红捷王磊任松林王中军何旭秦晓峰杨明辉徐长海王军峰陶林李臣赵凤杰戚向前王敏帅张寅谭定翔 现场抢险队 队长:陈明 副队长:任松林王中军何旭 项目部队员:杨明辉徐长海戚向前王敏帅谭定翔张寅 工班队员:内支撑110人、降水队20人、土方队30人、钢筋班300人、木工班350

夏、雨季专项施工方案

夏、雨季专项施工方案 夏、雨季施工气温高、雨天多。因此,如何采取有效的施工措施是确保工期和质量的一个重要环节。为确保夏季施工顺利进行,特制订如下措施: 1、雨季施工技术安全措施: A、建立防汛抗台领导小组,指定专人收集天气预报资料,及时组织汛前检查,建立雨季 汛期值班制度。 B、施工道路保持通畅,路基坚实,路面平整,并制定切实有效的防水排水措施。 C、塔吊、井架、脚手架要定期做好沉降观测,基础顶面平整不积水排水措施。 D、工具、材料妥善保管。五金电气、袋装水泥、玻璃、木构件等应在仓库存放,地材应 放在高处,防止水冲流失,钢筋模板等应架高整齐堆放,并应限制高度。 E、准备防水、防雨器材,对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材要做好充分准备,以供随时使 用。 F、降大雨时不得露天浇筑砼,如确需施工时,应采取有效的防雨措施,对于刚浇筑完的砼构 件应立即加以覆盖。 G、屋面防水施工保温材料应防止雨淋或受潮。 2 夏季施工技术安全措施 A、建立夏季施工领导小组,指定专业人员负责收集天气预报资料,并进行测量工作,对 夏季施工进行一次全面检查准备。 B、调节作息时间,尽量避开中午高温阶段,对不能中断的砼浇筑工程,应及时供应茶水 到施工操作层,以防中暑。采用拖式泵送浇砼时,泵管用草袋包裹浇水湿润,以免砼水份过早蒸发而阻塞泵管,对已浇好的砼安排专人进行养护,以保证砼强度不受影响。 C、粉刷前,提前1~2天对墙面进行浇水湿润,确保基层与粉刷层的有效粘结。粉刷结束, 待粉刷层凝结硬化后,对墙面进行浇水保养。 D、地坪施工前,将基层清理干净,并隔夜浇水浸泡湿润,进行扫浆处理。 E、组织工程技术人员学习夏季施工安全措施,有针对性的向各专业、班组进行技术指导,并 加以督促,这是保证工程质量,加快工程进度,确保施工安全的关键。 F、项目部加强计划安排,根据近期气候情况,统筹安排,确保施工生产顺利进行。

雨季施工安全专项施工方案精编

雨季施工安全专项施工方 案精编 High quality manuscripts are welcome to download

汛期安全生产专项施工方案报审表 工程名称:澜湾国际二区二期项目建设工程编号:

日期: 澜湾国际二区二期项目建设工程 汛期安全生产专项施工方案 程序姓名职称日期 编制 审核

六盘水莹锦建筑工程有限责任公司 年月 工程概况: 本工程是集多层住宅、高层住宅、商业为一体的房地产综合性开发项目。建筑面积约㎡,总高度:最高米。工程结构为框架、剪力墙结构。 地理位置:本工程位于大方县城新区,迎宾大道和九驿大道交接处。 气候条件:属亚热带湿润季风气候,大部分海拔在1400~1900米之间,气候温和,雨量充沛,雨热同期,具有冬无严寒,夏无酷暑,夏短冬长,春秋相近,雨雾日多及“十里不同天”的立体气候特点。年平均气温在℃左右,最高气温℃,最低气温零下℃,最冷月(1月)平均气温为℃,最热月(7月)平均气温为℃,属典型的夏凉山区,是最佳避暑圣地。阴雨天气多,日照少,雨季特别明显,雨量充沛,年平均降水量为1155毫米,降水多集中在4~9月,占全年降水量的%。大方属雾多县之一,全年平均雾日

为天占全年日数的%,日照时数为小时占全年可照时数的30%,无霜期为254~325天,常年相对湿度84%。 1、地形地貌特征、水文地质条件:位于大方县城,地处低纬度高海拔地区,该用地为不规则多边形,南北长约420米,东西宽约146米。场地北侧和东侧均临市政道路,东侧为迎宾大道,北侧为九驿大道。其中迎宾大道坡度为9%,九驿大道则比较平缓。 2、交通条件:本工程进出施工现场道路大方县城新区,交通条件便利。 2017年雨季即将来临,为了确保雨季施工期间的安全及项目部财产不受损失,施工正常进行,针对澜湾国际二区二期项目,制定雨季施工安全技术措施如下: 一、雨季施工及防汛的准备: 1、防雨材料:彩条布、油毡纸、塑料布,沙袋、帆布、雨衣、水鞋以及足够的排水设备(水泵、水管)。 2、施工场地进行清理、平整场地要有排水坡向,保证雨天场地不积水,道路通畅。对脚手架垂直运输设备(塔吊、井架等)要做到雨前定期检查。

(完整)12雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施

12 雨季台风和夏季高温季节的施工保证措施 12.1 雨季台风施工保证措施 12.2.1 雨季台风施工的组织措施 由于本工程所在地属南亚热带季风气候,一年除冬季外多雨,且有台风,工程临海作业。为不影响工程的工期,保证工程的正常开展,有必要做有针对性的雨季台风施工防范措施。 12.2.1.1 项目部成立雨季施工领导小组,由生产副经理牵头,工程部为小组主体,其他材料、后勤等部门协同配合,负责编制实施性的雨季施工组织计划及雨季施工时期的各项针对性实施工作。各工区严格按既定的施工方案,保证施工质量,严格执行雨季施工的技术措施。 12.2.1.2 雨季施工领导小组同时兼任防洪、防台安全领导小组,全面负责本标段施工的防洪、防台风工作,在雨季施工时要组织防讯抢险队,设专人观察险情为防汛领导组织提供决策依据,同时对排洪处进行疏导,保证水流畅通。 12.2.1.3 在雨季施工期间,针对项目部生产的具体情况迅速做出技术、管理、资金等方面的支持和解决。 12.2.1.4 与当地气象部门联系,了解当地出现雨天及台风的时间,掌握当地的水文气象资料,合理调整施工计划。 12.2.1.5 合理进行夏季、夜间、雨季施工组织和施工高潮期间的施工组织。

12.2.2 雨季台风施工的技术措施 12.2.2.1 施工场地两侧设置排水沟或边沟,并指派专人进行日常检查、保养维修、雨天清沟排水,确保全天候原地面道路畅通。 12.2.2.2在临时生活、办公设施及施工现场兴建临时排水设施,并保持与周围排水系统的畅通,雨天派专人值班维护好现场的排水系统,保证场地不被雨水淹没并能及时排除地面水。 12.2.2.3 合理选择水泥仓库及材料的堆放及加工场地,并设置良好的防水设施,以保证雨季原材料的供给及材料的加工,并做好材料的保管工作。 12.2.2.4 砼浇注前要了解气象情况,避开雨天浇筑。同时施工现场准备足量的防雨布防止施工过程中突遇大雨的冲袭。 12.2.2.5 雨季要注意一切用电设施及机具的安全,电箱按安全规程设置,下雨时尽量避开带电作业。 12.2.2.6台风来临之前,对施工场地的支架及高空物件等进行检查加固,避免出现危险情况。 12.2.2.7 雷雨时,人员不能靠近电杆、铁塔、架空线,受雷击后应立即启动应急预案,抢救伤员。大雨、雷电、大风时,禁止起重、高处作业。 12.2 夏季高温季节施工的保证措施 本地区属南亚热带季风气候,夏季地表温度较高,湿度较大,但根据本工程的施工特点,对各分部分项工程的施工作业影响较

冬季雨季夏季施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、冬季施工措施 (1) (一)、冬季施工的管理目标 (1) (二)、冬季施工的准备工作 (2) (三)、主要施工措施 (2) 1、土方工程 (2) 2、混凝土工程 (3) 三、雨季施工措施 (3) (一)、雨季施工的管理目标 (3) (二)、雨季施工的准备工作 (4) (三)、主要施工措施 (4) 1、混凝土工程 (5) (四)加强安全教育 (5) 四、夏季施工措施 (5) (一)、加强对民工队伍的管理,进行认真宣传教育 (5) (二)、采取有效措施,改善工作条件,提高工作效率 (6) (三)、加强卫生管理,防止中毒、传染病等事件的发生 (6) (四)、做好暴风雨的防范工作,确保工地人员无伤亡,财产无损失 (6) (五)、加强消防意识教育,防止发生火灾 (6)

一、工程概况 本工程住宅工程项目,工程位于,东三环线东侧、东二路北侧,建筑面积88483.35㎡,其中地下面积41341.9261㎡,地上面积:47141.4239㎡,本工程共有:3栋1F的变配电、26栋3-5F的多层住宅,框架结构,局部有整体地下室组成。 本工程地下室按后浇带位置划分。住宅楼按单体划分。 本工程为多层住宅,主要包括1#-31#、共26栋3-5层住宅及半地下室。32-35变配电共3栋1层,局部整体车库为地下一层与多层地下室相通。 1、工程单位 1)工程名称:住宅工程 2)建设单位:地产开发有限公司 3)勘察单位:集团股份有限公司 4)设计单位:工程设计有限公司 5)监理单位:工程管理有限公司 6)施工单位,建设集团有限公司 二、冬季施工措施 当施工场地室外日平均气温连续5天的平均气温稳定在5℃以下,则此5℃的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5℃的日平均气温稳定在5℃以上,则此5℃的最后一天为冬季施工的终日。为确保工程质量和施工安全,施工保证措施如下: (一)、冬季施工的管理目标 根据本标段工程的特点,冬季施工期间的工程管理目标主要为以 下几点: 1、冬季施工主要以预防为主,采取各种措施,确保冬季施工生产的正常进行和工程质量的稳定。 2、冬季施工的重点是基础、主体结构施工,尤其是砼结构的施工。 3、采取措施确保施工安全,尤其是因冬季气候寒冷而造成的各种意外伤害。

雨季专项施工方案

一、编制依据 1、施工图纸及施工合同 2、沈阳铁西龙之梦工程施工组织设计 3、国家及地区规范标准 二、工程概况 沈阳铁西龙之梦购物中心工程位于沈阳市铁西区建设西路北侧,启工街与卫工街之间,总建筑面积约30万平方米。该工程东西向长508m,南北向宽67.4m,占地面积约3.5万平方米。建筑结构为框架结构。根据建设方初步设计方案,该工程地下三层,地上裙房六层,两端两幢主楼28层。 本工程在本年度雨季施工期间,根据项目部的施工进度安排,将进行的施工项目有:土方开挖及护坡工程、降水工程,主体结构施工(钢筋工程、模板工程、混凝土工程)等。 本工程雨季施工的特点及难点:根据沈阳市雨季各月份降水量分布特点,降水量主要集中在7~8月份之间。由于现场场地较小,基坑四周边坡放坡较小,应防止边坡土体流失及塌方事故发生。结构施工时,应做好刚浇筑完混凝土的成品保护工作。土方回填时,取土时应控制好回填土体的含水率,回填时应严格控制压实遍数及灰土比例、分层回填厚度,以及槽内积水的排放等。 三、施工准备 (一)雨季施工时间及降雨等级特征 1、雨期施工时间:根据沈阳地区多年的实测资料统计,每年的7-8月份为沈阳地区的雨期。 2、降雨等级特征:降雨分小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨几个等级,详见下表:

1、为保证雨期施工的顺利进行,项目部成立雨季施工领导小组,并将领导小组组织机构上墙,成立防汛抢险队。 雨季施工领导小组成员: 组长:茅伯良 副组长:李新全陆伟根 组员:孟升平朱勇杰李建明潘文杰季洪飞 2、项目部在7月下旬组织技术、生产、安全、临电、材料、机械、行政、环保环卫、消防保卫等相关人员进行雨季施工的方案交底。 3、项目部雨季施工领导小组的相关人员对施工队进行雨季施工的培训教育,并做好教育记录。 4、项目部雨季施工领导小组雨季施工前,组织项目部相关人员对雨季施工准备工作和措施落实等进行检查。 (三)技术准备 1、项目部总工组织技术人员熟悉雨季施工部位、雨季施工施工项目及雨季施工技术措施等,编制雨季施工方案,对施工队进行雨季施工技术交底。 2、提前编制雨季施工材料和机具计划并上报材料和机械部门。 3、注意收听天气预报,做好气象部门月、旬、周天气预报资料的收集和传阅工作,预报有恶劣天气情况时,及时通报。 (四)现场准备 1、现场地面:现场布置的道路尽量在雨季施工前全部硬化,钢筋加工厂范围内应按要求进行硬化和铺设石子,半成品钢筋堆放区和周转材料堆放场地,先将低洼处填土,将地面抄平后,全部铺设一层石子,防止地面下雨后积水泥泞。对于基坑周边地面做好排水坡度,将雨水排放到排水沟内。 2、挡水墙及排水沟:在第一步护坡完成后进行挡水墙及排水沟施工,挡水

安装工程雨季施工方案

安装工程雨季施工方案

装修工程雨季施工方案 一、工程概况 本工程为京源小区14#综合楼,位于河北省保定市七一中路和永延大街交口路北,框架剪力墙结构,一类高层建筑,建筑高度为94.50m,建筑总面积62595.06m2;建筑物耐久年限三类(50年),地下2层,地上裙楼五层,主楼二十四层,其中地下二层车库,战时为甲类二等人员掩蔽所,防化等级丙级,地下一层商业区、海鲜卖场。地上为商务写字楼。设计标高±0.000对应的绝对标高为18.75m。 二、雨期施工的准备 1、根据保定市往年天气变化信息,安排施工进度、安排专人对天气变化进行监控,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资准备工作、对雨季施工做好劳动力调配和加强现场调度工作。配置必需的防雨设施,对重要施工部位搭设防雨棚,备好机具。根据施工现场情况,由于钢筋加工场地地势较高,项目部决定选择合理位设置集水坑,安装排水泵,遇到大雨或暴雨天气采取抽水泵进行排水,避免现场出现积水现象;保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失。 5、由于本项目施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工、编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨

冬雨季施工方案63444

冬雨季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬季施工。 根据有关气象资料,宜昌市夷陵区极端最低温度为-6.2℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月2日至次年的2月10日,历时71天。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (1)土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面

的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。 5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。 (2)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。 2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。 3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。 4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,接头的渣壳延长5分钟,方可打渣。 5、钢筋负温电弧焊采取分层施焊。焊接时,先用两点定位焊固定,分别距离搭接端大于等于20mm。 6、搭接焊接头的焊缝厚度不小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度不小于钢筋直径的0.7倍。 7、冬期施工焊接前,先根据施工条件进行试焊合格后再进行施焊。 (3)砼施工: 1、冬期砼施工采用42.5R普通硅酸盐水泥。骨料清洁,不含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。 2、搅拌砼所用粗细骨料计量准确,按照配合比通知单严格控制水泥、砂、石、水和外加剂掺量,不得随意增减用量。严格控制砼的水灰比,不得超偏。 3、浇注的砼受冻临界强度不低于设计强度的30%。砼强度数值依据以下两点: A、砼试件除按照规定要求正常留置外,在增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的砼强度和转入常温养护28天的强度。

建筑工程雨季专项施工方案

建筑工程署雨期专项施工方案 编制:周鹤涛 审核:田业新 审定:崔增海 南通四建集团有限公司 润泰.书香郡工程项目 2019年6月26日

目录 第一章编制依据 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.1.1 编制依据 (2) 1.1.2 编制目的 (2) 1.1.3 适用范围 (2) 第二章雨季施工 (2) 2.1 概述 (2) 2.2 雨季施工准备 (3) 2.2.1组织准备 .................................. . (3) 2.2.2 技术准备 (3) 2.2.3 生产准备 (4) 2.3 雨季施工防治措施 (4) 2.3.1 雨季基础施工措施 (4) 2.3.2 施工阶段雨季施工措施 (5) 2.3.3 雨季混凝土工程施工措施 (6) 2.3.4 拌和站专项防强风措施 (7) 2.3.5 防雷电伤害安全措施 (7) 2.3.6 雨季施工其它注意事项 (8) 第三章防洪渡汛应急预案 (9) 3.1 应急救援小组组织机构及职责 (9) 3.1.1 应急救援组织机构 (9) 3.1.2 应急救援小组职责 (9) 3.2 防洪度汛工作总体部署 (10) 3.2.1 具体采取措施 (13) 3.2.2 急救措施 (15) 3.2.3 防汛物资 (16) 第四章夜间施工 .......................... .. (16)

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保护条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《中华人民共和国防洪法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定,结合本工程特点制定本方案。 1.1.2 编制目的 认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》等有关法律法规,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全生产目标责任制,,提高应对突发事故的应急处置能力,保证雨季施工的安全,制定本方案。 1.1.3 适用范围 本方案适用润泰.书香郡工程施工项目部雨季施工的过程。

雨季施工方案及措施87713

雨季施工安全措施 一、工程概况 二、雨期施工总要求 1、施工队要根据工程进度,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资供应、劳动力调配和加强现场调度工作。添置必需的防雨设施,不得中断的施工部位必须搭设防雨棚,备好机具,修整道路和完善排水设施,保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失 5、全面的防护施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 7、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对高边坡、隧道口、脚手架以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动防汛应急预案。 三、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在洞内作业时应有通风降温措

雨季和汛期施工安全专项方案精编版

雨季和汛期施工安全专项方案 南通鑫源建设工程有限公司 蓝鸟彩印1#楼项目部 二〇一三年六月一日

雨季和汛期施工安全专项方案 一、编制目的 夏季高温多雨,是事故的易发期、多发期,也是防范事故的关键时期。为全面做好当前的安全生产工作,做好防高温、防汛、防火、防触电、防食物中毒、防雷击、防坍塌、防高处坠落等事故,积极做好夏季安全生产工作,坚决遏制重特大事故的发生,现制定如下雨季和汛期施工安全专项方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》等有关安全生产法律、法规、规程、技术标准。 2、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关的防洪、防汛法律、法规、规章制度。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关安全生产法律、法规、规程等。 三、综合管理措施 1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,建立健全安全生产责任制,做到责任到人,任务明确,措施到位,确保雨季和汛期安全生产顺利进行。 2、以工程施工安全为重点,切实加强工程施工安全,加强对项目部施工安全监督检查,严格按照施工安全技术规程要求施工。 3、夏季酷暑炎热,雨水较多,严禁任何职工下水洗澡。 4、项目部制定和完善应急防汛、防暑、防触电应急救援预案,安全管理规章制度和安全防护措施。 5、加强现场的安全检查监督力度,做好现场的安全隐患排查,做到发现事故隐患及时彻底整改。 四、防暑降温措施 1、温度超过35度,属于高温天气,合理安排施工工序和工程量,采取“干两头,歇中间”的方法,避开每天10:30至15:00的高温时段施工,增加休

建筑夏季、雨季施工方案

J/GC011

目录 1: 工程概况 2: 编制依据 3: 施工措施 4: 工艺质量 5: 成品及半成品保护措施 6: 安全施工及防护措施 7: 文明施工 8: 特殊材料配备计划

1、工程概况 1.1常熟发电有限公司2×1000MW机组扩建工程。我公司施工的E标段其主要施工范围为:#6主厂房工程、#6炉后、#6A排外构筑物、#6升压站、输煤系统、脱硫、脱硝工程等。本工程即将进入夏季施工,2010年建筑工程主要的夏季、雨季施工项目为钢筋工程、模板工程、砼工程施工;2011年筑工程主要夏季、雨季施工项目为:钢筋工程、模板工程、砼工程、砌体工程;楼地面工程、装饰工程、屋面工程、道路工程、上下水及消防、暖通工程; 1.2工程自然条件及气象:厂址地处长江河口三角洲冲积平原的河漫滩地带,地势平坦、开阔,无明显坡降;厂区自然地面标高约为3.10m左右,在原厂区西南侧、兴港路、徐六泾河及长江江堤所围成的区域内。 常熟市气象站距电厂厂址约24km,区间地势平坦,属同一气候区。常熟市各气象 1.2.1钢筋工程、模板工程、砼工程施工。 1.2.2砌体工程:包括砖砌体、加气砼块砌体、粉煤灰砖砌体、空心砖砌体。 1.2.3楼地面工程、装饰工程、屋面工程、道路工程。 1.2.5上下水及消防、暖通工程。 1.2.6雨季施工 2、编制依据 2.1《建筑施工手册》第四版 2.2《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1-2005) 2.3《电力建设安全工作规程》DJ5009.1-2002 2.4《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002

2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《屋面工程技术规范》GB51207-2002 2.7《建筑地面工程施工验收规范》GB50209-2002 2.8《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.9《电力建设危险点分析及预控措施》 2.10《工程建设强制性标准(房屋建筑部分)》2009年版 2.11《工程建设标准强制性条文电力工程部分》2006年版 2.12公司有关的夏季施工安全的规定。 3、施工措施 3.1夏季施工:高温酷暑天气即将来临,为扎实做好防暑降温工作,切实保障员工在施工生产、生活过程中的健康和安全,及早安排、布置了今夏的防暑降温工作,确保安全生产万无一失。 3.1.1成立防暑降温工作领导小组,全面负责防暑降温工作计划的制定和实施,督促各班组做好劳动保护、防暑降温工作。 3.1.2积极做好夏季防中暑知识的宣传,为一线班组提供防中暑知识学习资料,组织员工、协议工、操作工等进行防暑降温知识培训,提高自身防护能力。 3.1.3及时将人丹、十滴水、风油精等防暑降温用品发放到各个参建人员手中,每天安排安全人员进行现场巡视和防治观察,发现问题及时汇报。 3.1.4由安全员利用每天早晨的站班会检查参建人员的口袋中是否装有防中暑药品,进行防暑降温知识的交底,在现场巡视过程中加强监督检查。 3.1.5组织开展送清凉活动,及时将茶水、饮料等防暑降温用品送到施工现场。 3.1.6合理调整作息时间,尽量错开高温时段、避免露天高温作业,以保证员工的身体健康。 3.1.7职工生活监督员每天重点加强对食堂环境卫生、食品卫生、饮水点、职工休息场所安全、卫生的监督检查,从源头上把关,杜绝夏季食物中毒和肠道传染疾病的发生。 3.1.8防暑降温工作领导小组定期组织人员对各专业工程处防暑降温工作进行检查,发现问题及时提出限期整改建议,督促整改。 3.1.9 爆破所用的炸药和雷管必须按照有关安全规定妥善保管,不得随意在阳光下暴晒。 3.2钢筋混凝土工程 夏季气温高,干燥快,新浇筑的砼可能出现凝结速度加快、强度降低等现象,这时进行砼的浇筑、修整和养护等作业时应特别细心。 3.2.1砼拌制和运输 砼拌制时应采取措施控制砼的升温,并一次控制附加水量,减小坍落度损失,减少塑性收缩开裂。在砼拌制、运输过程中可以采取以下措施。 3.2.1.1使用减水剂或以粉煤灰取代部分水泥以减小水泥用量,同时在砼浇筑条件允许的情况下增大骨料粒径。 3.2.1.2砼拌合物的运输距离如较长,可以用缓凝剂控制砼的凝结时间,但应注意缓凝剂的掺量应合理,对于大面积的砼地坪工程尤其如此。 3.2. 1.3如需要较高坍落度的砼拌合物,应使用高效减水剂。有些高效减水剂产生的拌合物其坍落度维持2h。高效减水剂还能够减少拌合过程中骨料颗粒之间的摩擦,减缓拌合筒中的热积聚。 3.2. 1.4在满足施工规范要求的情况下,在水泥中掺加粉煤灰。 3.2. 1.5向骨料堆中洒水,降低砼骨料的温度;如有条件用地下水或井水喷洒,冷却效果更好。

相关文档