一、概述

根据XX购物中心结变字第18号变更图,结构采用钢筋混凝土构造柱及过梁,构造柱截面为矩形截面(200*300 mm)。构造柱起自结构地面(柱基础底标高为-5.5m),构造柱与过梁连接,过梁在门上,门高度:2.1米,梁底标高-3.4m

二、主要项目施工方法及质量保证措施

(一) 墙体拆除

1、施工前,砖墙及附近区域洒适量水,减少灰尘对环境的污染,做到文明施工。

2、根据施工现场的实际情况,墙体拆除采用人工拆除(用一些简单工具,如锤子、撬棍、铁锹、瓦刀等)的方法施工。拆除时,自上而下,不许用推到或拉倒方法拆除。

3、拆除时,将墙体划分段拆除,用脚手架,脚手架要有专人看护,自上而下,分层次拆除。

4、拆除时,应顺序进行,禁止胡乱拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌,两边应做模板木方加固。施工人员要站在稳固的平台上,禁止站在柱、墙截面上作业。

5、拆除完后,建筑垃圾要求外运,然后现场清洁干净。(二)、安全保证措施

1、施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。

2、拆除现场施工人员,必须取得资格证方可施工。

3、施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,扣紧帽带;拆除作业时必须系安全带、安全带应高挂低用,挂点牢靠。严禁酒后从事作业。

4、施工现场必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

5、拆除时,应顺序进行,禁止胡乱拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。

6、拆除工程完成后,必须有验收手续,达到工完、料清、场地净,并确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。

7、拆除工程受自然气候、环境影响较大,密切注意,防患与未然。每个工作日结束后,工程技术人员必须去现场检查,确认拆除物是否用加固,作到安全无隐患。

(二)钢筋工程

因框架柱、梁、砌体施工完毕后进行添加构造柱、圈梁施工,因此构造柱钢筋与板连接采用钻孔植筋法。

1、植筋施工工艺方法要点

(1)施工原理

在钢筋混凝土结构上钻出孔洞,注入胶粘剂,植入钢筋,待其固

化后即完成植筋,犹如原有结构中的预埋钢筋,能使所植钢筋的技术性能得以充分利用。

植筋方法具有工艺简单、工期短、造价省、操作方便、劳动强度低、质量易保证等优点,为工程结构加固及解决新旧砼连接提出了一个全新的处理技术。

(2)施工工艺流程

基层表面清理→定位放线→钻孔→清孔→钢筋表面处理→注胶

→固定钢筋→维持固化(凝胶)。

1)、基层表面清理:定位放线前,要先清除结构表面杂物。

2)、定位放线:根据施工图要求并结合现场实际,在需要植入钢筋的结构部位上定位放线。弹线前,应先复核轴线位置,同时考虑到钢筋保护层厚度、钢筋直径大小、钢筋间距,后用墨线或红油漆划出钢筋布置的具体位置。

3)、钻孔:采用冲击电锤钻钻孔,以确保孔的表面有足够的粗糙度。钻孔时,需根据种植钢筋直径大小酌情选用钻头。孔深为12d (d为钢筋直径),孔径比钢筋直径大4㎜。钻孔时如遇原结构钢筋,钻孔位置则相应调整。钻孔宜保持孔洞垂直。

4)、清孔:成孔后的孔洞,先用气泵或吹气筒清除孔洞内粉尘,再用专用毛刷清孔,要经多次吹刷完成。清孔工作应进行至少三次,即三刷三吹,直至孔底、孔壁无粉尘为止。清孔工作完成后及时通知业主、监理对孔洞深度、直径、位置、孔洞内清洁度等进行验收,合格后再进行下道工序施工。

清孔工作必须仔细,如孔洞内有粉尘,粉尘将产生隔离而影响粘结;同时,不能用水冲洗孔洞,以免残留在孔洞内的水分削弱粘合剂的作用,从而影响粘结效果。

5)、钢筋表面处理:植入孔洞内的钢筋表面必须清洁,不得有油污或锈斑,当钢筋表面有锈斑时,要用钢丝刷除表面浮锈,然后才能使用。

6)、注胶植筋:用专用注胶枪从孔底向外均匀地把适量胶粘剂填注孔内,注满孔洞体积的三分之二为止,注意勿将空气封入孔内。将准备好的钢筋按顺时针方向平行于孔洞走向轻轻植入孔中,直至插入孔底,使胶正好充满整个空间并适当转动钢筋排除空气,直至胶溢出充满孔洞,再将洞边多余结构胶清理干净。水平锚筋,注意外口流淌复补。将钢筋外露固定在模架上,使其不受外力作用,直至凝结,并派专人现场看护,在粘结剂未完全固化前不得触动所植钢筋。

(3)、植筋技术参数要求

构造柱植筋胶采用本工程基础梁植筋胶倍尔固,钢筋拉拔力按钢筋标准强度的95%计算,即0.95fyk(HPB235:fyk=235N/mm2, HRB235:fyk=335N/mm2),各种规格钢筋的拉拔力详见下表:

(4)、植筋固化时间

(5)、施工设备

(6)、材料要求

1)、种植所用钢筋规格、品种、级别、数量必须符合变更单要求:

2)、钢筋必须具有出厂合格证及检测报告;

3、植筋专用胶必须具有出厂合格证及检测报告;

4、植筋专用胶必须复检合格后方可使用。

(7)、安全保证措施

1)、所有进入施工现场的操作人员必须遵守安全生产六大纪律。

2)、进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业系好安全带。

3)、操作人员必须严格按照安全操作规程和技术条例规定施工,手持冲击钻操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

4)、钻孔前,要先检查电源及电器设备装置是否完好,确保施工用电安全。

(8)、质量保证措施

1)、钢筋、植筋胶必须具有出厂质量证明书并现场抽样复检合格。

2)、严格按照施工图要求,根据不同规格的钢筋、间距、数量、在规定位置钻孔。

3)、钻孔深度12d,孔径则根据钢筋直径大小不同,孔径较钢筋直径大4㎜。

4)、在钻头上作好标记,确保每个孔的钻孔深度。

5)、清孔工作必须严格仔细,每个孔洞至少三刷三吹,清除孔洞内粉尘,确保孔底、孔壁无粉尘。

6)、注胶量控制准确,插入钢筋缓慢并顺时针方向旋转至孔底。

7)、注意加工和硬化时间,加工时间较长时,须更换混合管。

8)、钢筋应固定稳妥,硬化时间内不能碰动钢筋。

2、钢筋安装

(1)工艺流程

弹柱中心线、标高线→将柱子箍筋叠放在预留钢筋→绑扎连接柱子竖向钢筋→在柱顶绑定距框→在柱子竖向钢筋上标识箍筋间距→

按标识的间距将箍筋从上到下与柱子竖向钢筋绑扎。

(2)操作工艺

1)套柱箍筋,绑扎连接柱主筋,钢筋绑扎搭接按规范要求施工。

2)画箍筋间距线:在连接好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线@200,机械连接要尽量避开连接套筒。

3)柱箍筋绑扎

A、按已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上而下绑扎,采用缠扣绑扎,绑扣要向柱中心。

B、箍筋与柱主筋要垂直和密贴,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎,箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

C、柱箍筋端头弯成135度,平直部分长度为5d.

D、柱梁交接处、柱顶箍筋应按设计图纸和抗震规范要求进行加密。

E、柱子钢筋保护层厚度应符合设计及规范要求。

F、为控制柱子竖向主筋的位置,在柱子的中部、上部以及预留的上口设置三个定位箍筋,定位箍筋用φ8钢筋焊制。呈“#”型定位箍筋,固定在模板内,比柱断面小2㎜。

(二)模板工程

1、本工程直接在构造柱和过梁间安装门,对砼的外观质量、轴线位置、垂直度、表面平整度、截面尺寸、标高等偏差都必须控制在规范要求范围内,因此,模板制作、安装的质量,支撑体系是否稳固可靠对确保构件质量极其重要。模板制作、安装均按清水模板的质量要求进行作业,模板支撑采用钢管扣件式支撑体系,并沿着构造柱轴

线长向搭设脚手架,二道过梁,脚手架宽2m,作为模板支撑、加固用。

2、模板安装

(1)工艺流程

弹柱中心线、标高控制线→(柱筋绑扎)→模板安装→模板加固(2)操作工艺

1)在封柱模前,先凿除表层浮浆,并用水冲洗干净。

2)将轴线、标高控制点引测至柱侧面。

3)根据柱中心线,用以控制柱截面尺寸,轴线位置。

4) 安装柱模板:分层安装,分层高度500mm便于振捣。

5 安装梁模板:一次安装完毕,梁下脚手架支撑。

6 柱模板加固:80*60木方固定,间距为150。

(三)混凝土工程

1、柱混凝土分层下料,分层振捣,每次下料厚度不大于500㎜,并边下料边振捣,先将振动棒插入底部,使振动棒产生振动,然后投入混凝土。

2、振动棒不得触碰钢筋,除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。

3、混凝土振捣要遵循“快插慢拔”的原则,防止漏振和过振。

4、在柱混凝土浇筑的全过程中要保护钢筋、预埋管的位置,要随时检查模板是否变形、位移、扣件是否松动、脱落以及漏浆等现象,

并及时采取补救措施。

5、每段柱混凝土浇筑完后,将伸出预留的搭接钢筋整理到位。

6、要处理好每段柱间的接缝部位,接缝要平直,防止出现“烂根”现象。

构造柱、圈过梁工程施工质量技术交底卡

构造柱、圈过梁工程施工质量技术交底卡 一、施工准备 1、砖墙的砌筑质量、构造柱留置的位置、圈过梁底砖砌体标高经检查已符合要求 并办理了预检手续。 2、构造柱、圈过梁钢筋混凝土原材料已复检合格并报监理同意使用,钢筋绑扎完 毕已办好隐检手续。 3、水平标高线均已弹好,施工缝已处理完毕。 二、工艺流程 构造柱钢筋安装→构造柱模板安装→构造柱混凝土浇筑→圈过梁钢筋安装→圈过梁模板安装→圈过梁混凝土浇筑→拆模→养护。 三、质量要求 参照框架柱、梁板施工质量技术交底卡相关章节 四、操作工艺 (一)模板工程 1、构造柱 a、构造柱模板的宽度应大于构造柱砌砖后退的马牙槎宽度每边5cm(一般约 420mm宽),柱模每侧竖向钉制80×80mm木方两条,木方错位500mm以下接钉上顶,每条木方以不大于600mm的间距用铁丝双股对拉。 b、“丁”字墙柱模一侧用模板,另一侧两角用80×80木方分别用铁线与模板背对 拉。如果砖墙退槎偏大侧要钉制角模,角模角钉制木方后,再加固模板。c、转角墙模除竖向钉制模板背梢外,还应横向间距不大于600mm钉制木方,墙 内阴角用角模或木方与外模横向木方用铁丝进行双股对拉加固,加固时应一同将柱模角吊垂直。 d、模板对拉铁线加固后,应对构造柱模及墙体吊垂线复核,并加撑斜支顶每 1.5~2m一道于横向背梢上,防止浇筑混凝土时柱模倾斜。 e、墙端头构造柱的模板安装,应先钉成“凵”型,用竖向木方连接后再套住柱筋 外围,横向钉背梢@500~600mm。加固前阳角吊垂直,上角复调成90°,靠墙一侧用铁丝穿过马牙槎口空档将两对侧模板拉紧加固,靠外一侧用短板靠紧

外侧模竖向木方在横向木方上钉牢,并加斜撑撑紧。 2、圈过梁 a、圈梁应在钢筋绑扎完验收后施工,模板宽度应是圈梁截面高度加5cm。安装 前在圈梁底下一皮砖缝中放置Φ12或Φ14垫筋,间距1.0m左右。模板背面竖向间距500mm钉制木方后再放在垫筋上进行加固。 b、在圈梁模板上先钉制截面宽定距板,间距500~600mm。然后在木方上、下用 铁丝对拉加固,下面铁丝在梁底位置模板钻眼穿拉。拆模后及时将铁丝头剪掉。 c、简支梁的安装方法:按框架梁模板安装方法施工操作,门窗过梁应与两侧门 窗构造柱一同施工。 ①施工前进行门窗构造柱放线,并检查柱钢筋是否偏位应及时调整,如偏位过 大应重新采用化学植筋或膨胀螺栓植入后双面焊接。 ②封模前清洗柱底和砖墙马牙槎上的砂浆,安装时采用构造柱模的安装方法, 并复核吊正柱模后加撑斜支顶中水平支顶。 ③柱模安装完后及时将门窗顶过梁进行安装,安装方法与框架梁安装方法一 致。 3、注意事项 a、由于砌砖时间短,砂浆强度达不到支模要求,在支模加固时容易造成砖挤压 变形,梁、柱不直现象,所以在支模时一定要注意加固铁丝对拉的力度和支顶加固时拉线、吊垂线进行校正。 b、由于模板与墙接触面未做处理,缝隙较大,造成混凝土流坠,因此支模前必 须将模板面的水泥浆和铁钉清理,并选择较平、顺、直的模板。 c、安装完后应及时清理模板内的垃圾,并进行冲洗后才能浇混凝土。同时注意 保护钢筋不受损坏。 (二)钢筋工程 1、构造柱 a、钢筋安装前柱、板施工缝已处理完毕,柱筋拉墙筋已调整完毕并办完隐检手 续。 b、安装构造柱上、下锚筋时,其位置必须通过放线确定埋没锚固长度应不小于

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 灰土地基:隐检内容 1、配合比是否符合要求; 2、压实系数是否符合要求; 3、含水率和分层厚度是否符合要求; 施工单位自查情况与结论: 1、采用3:7灰土,配合比符合要求,见回填土试验报告TG0900713。 2、压实系数为,表面平整度符合设计要求。 3、含水率和分层厚度符合设计要求。 混凝土工程:隐检内容 1、原材料进场检验及配合比设计; 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高等; 3、混凝土强度等级及试件的留置; 4、混凝土外观质量及施工记录 施工单位自查情况与结论: 1、原材料检验合格,配合比设计符合规范要求。 2、混凝土截面尺寸、轴线、标高符合设计要求。 3、混凝土强度等级C30,留置一组(标养、同条件、拆模)试块。 4、混凝土外观质量符合规范要求,记录齐全有产品合格证及试验报告。 砌体工程:隐检内容 1、砌体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱主筋规格、位置、箍筋间距、弯钩、马牙槎留置; 施工单位自查情况与结论: 1、按规范要求:240墙压入2根φ、每边压入墙内长度不少于1m,未端已做90°弯钩。 2、大角和转角间接处应同时砌筑,门窗过梁形式为钢筋带过梁。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ,马牙槎留置五进五出,符合设计规范要求。 填充墙砌体工程:隐检内容 1、砌块的规格,强度等级,墙体厚度及拉结筋设置; 2、大角、转角间接处砌筑方法、留槎方式、门窗过梁形式等; 3、构造柱、圆、梁、主筋规格; 施工单位自查情况与结论: 1、采用加气混凝土砌块,M5混合砂浆有检验报告及砂浆试块的试验报告,墙体设置的拉 结筋已置于灰缝中,拉结筋伸入墙内长度不小于1m,位置正确、埋置长度符合设计要求。 2、大角和转角间接处应同时砌筑。 3、构造柱主筋1 4、16,箍筋φ,符合设计规范要求。 钢筋工程:隐检内容 施工单位自查情况与结论: 1、纵向受力钢筋的规格为φ、φ8、φ10、1 2、14、16、20,符合设计要求。 2、钢筋采用绑扎方式,符合设计要求。 3、箍筋的形状,间距和分布等均符合要求。

二次结构钢筋隐蔽内容

砌体结构加气混凝土砌块 一.商业地下二层 图纸:A1-001标高-8.100—-3.200 AS-A~AS-C轴/AK-1~AK-8轴 砌体结构加气混凝土砌块 构造柱配筋:250*200,200*200纵筋4Ф12、箍筋φ6@200。 抱框立柱配筋:纵筋2Ф12、箍筋φ6@250。 水平系梁配筋:墙厚×120mm,纵筋4φ10、箍筋φ6@200。 过梁配筋:4φ12,200*墙厚,长度每边大于门窗洞口250mm。 墙体水平拉结筋:沿墙高500mm一道,2φ6的拉结钢筋,拉结钢筋的长度700mm。 钢筋采用植筋,植筋深度最小为15d,现场拉拔试验合格。 二.商业地下一层 图纸A1-002标高-3.200—0.000 AS-A~AS-C轴/AK-1~AK-8轴 砌体结构加气混凝土砌块 构造柱配筋:250*200,200*200纵筋4Ф12、箍筋φ6@200。 抱框立柱配筋:纵筋2Ф12、箍筋φ6@250。 水平系梁配筋:墙厚×120mm,纵筋4φ10、箍筋φ6@200。 过梁配筋:4φ12,200*墙厚,长度每边大于门窗洞口250mm。

墙体水平拉结筋:沿墙高500mm一道,2φ6的拉结钢筋,拉结钢筋的长度700mm。 钢筋采用植筋,植筋深度最小为15d,现场拉拔试验合格。 三.车库地下二层 AS-1-AS-8/AK-1-AK-6轴 建防2标高:-10.600—-7.100 砌体结构加气混凝土砌块 构造柱配筋:250*200,200*200纵筋4Ф12、箍筋φ6@200。 抱框立柱配筋:纵筋2Ф12、箍筋φ6@250。 水平系梁配筋:墙厚×120mm,纵筋4φ10、箍筋φ6@200。 过梁配筋:4φ12,200*墙厚,长度每边大于门窗洞口250mm。 墙体水平拉结筋:沿墙高500mm一道,2φ6的拉结钢筋,拉结钢筋的长度700mm。 钢筋采用植筋,植筋深度最小为15d,现场拉拔试验合格。 四.车库地下一层 AS-1-AS-8/AK-1-AK-6轴 建防3标高-7.100-3.300 砌体结构加气混凝土砌块 构造柱配筋:250*200,200*200纵筋4Ф12、箍筋φ6@200。 抱框立柱配筋:纵筋2Ф12、箍筋φ6@250。 水平系梁配筋:墙厚×120mm,纵筋4φ10、箍筋φ6@200。

构造柱、过梁、钢筋

施工技术交底 1.1.6.2交底110602 工程名称奎屯职工集资住房居安园二区4#楼交底时间2013年6月日 施工单位乌鲁木齐鑫天方建筑工程有限公司工种钢筋工 交底内容:1-3过粱、止水台、构造柱 一、主要材料和机具: 1、主要材料 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加了过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 1)铁丝;可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 2)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2、工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 二、作业条件 ⑴钢筋进场具有出厂证明、复试报告,经钢筋厂加工好的钢筋进场,钢筋除锈,并按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放好。 ⑵做好抄平放线工作,弹好水平标高线,墙、柱、梁部位外皮尺寸线。 ⑶根据弹好的外皮尺寸线,检查钢筋的位置、数量、长度,符合要求。 三、施工工艺 1工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→ 安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 2预制构造柱钢筋骨架: 2.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2.2 根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 2.3 穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 2.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 3、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部砼座内。 1)安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。

构造柱圈梁过梁施工方法

构造柱圈梁过梁施工方法 1)构造柱、圈梁、过梁的布置: (1)构造柱布置: A、外墙转角及内外交接处、外墙端部应设构造柱;砌体女儿墙、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙,在端部或转角和每隔3m设构造柱;外墙设置通长外窗时,窗台墙设构造柱间距不大于3m;构造柱截面:墙厚X200,配筋412,箍筋6@200。 B、当墙体水平长度大于5m时,应沿墙长每3米左右设置一根钢筋混凝土构造柱,当端部没有钢筋砼柱时,应从墙端部起设。构造柱柱宽同墙宽,截面高200,纵筋412,箍筋6@200,施工主体结构时,应于构造柱位置预埋412插筋,与构造柱主筋搭接不少于450(上下均同),要求先砌墙后浇柱。 C、构造柱上下端的箍筋应加密,加密范围在梁或圈梁上下均不应小于450或1/6层高,箍筋间距不应大于100mm。 (2)圈梁布置: 180厚砌体填充墙高度超过4m、120厚砌体填充墙高度超过3m时,应在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋砼圈梁,圈梁同墙宽,梁高180mm,纵筋412,箍筋6@200,圈梁转角做法见下图所示。 圈梁转角详图 (3)过梁布置:门窗洞口上部。 2)构造柱、圈梁、过梁的截面尺寸及配筋:

(1)构造柱截面尺寸及配筋: A、构造柱截面尺寸:墙交接处或墙端部:墙厚×墙厚;墙中部位置:墙厚×200mm。 B、构造柱配筋:纵筋4Ф12、箍筋φ6@200锚入梁(板)内15d。 (2)圈梁截面尺寸及配筋: A、圈梁截面尺寸:墙厚×180mm。 B、圈梁配筋:纵筋4φ12、箍筋φ6@200。圈梁兼过梁时,过梁处断面尚需满足过梁要求,配筋应增加过梁所需纵向钢筋面积。 (3)过梁截面尺寸及配筋: 本工程洞口过梁根据施工图纸要求选用,当洞口紧贴柱或钢筋混凝土墙时过梁改为现浇。 过梁截面尺寸:过梁长度:洞口宽度+500mm,即过梁支座长度不小于250mm;过梁尺寸及配筋见下图所示 过梁 此外,本工程裙楼部位外围有较多超长洞口,此部分洞口过梁尺寸根据工程联系单169号设计单位回复意见,裙楼部位跨度8m的过梁尺寸200*500;配筋:面筋218;底筋225;箍筋8@200。跨度3.5m、4.5m的过梁尺寸200*350;配筋:面筋216;底筋220;箍筋8@200。 5)构造柱、圈梁、过梁施工要点: (1)钢筋工程: 钢筋采用HPB300、HRB335级钢筋,钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。HPB300级钢筋末端应作180°弯钩。 受力钢筋接长采用绑扎搭接接头,其搭接长度HPB300级钢筋为1.4×36d、

构造柱过梁窗台压顶隐蔽工程验收记录表

现我方已完成0.000~0.800m(层)构造柱、过梁、窗台压顶、墙拉筋(部位)的(钢筋)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 隐检内容: 1、构造柱GZ1:截面尺寸为200mm×200mm,配筋为4Φ12,10@100/200;构造柱GZ2:截面尺寸为120mm×120mm,配筋为412,8@100 2、过梁截面尺寸墙厚×200(150)mm,配筋为212,210,10 @150; 3、窗台压顶为墙厚×80(60)mm,配筋为210,10@200; 4、墙拉筋采用植筋,210; 依据:施工图纸(施工图纸编号15135-06JGS 01-001、003、004;)、 设计变更/洽商(编号/ )和有关规范、规程。 材质:主要材料钢筋、扎丝 规格/型号12、10 特殊工艺:无 申报人:

现我方已完成0.800~5.500m(层)构造柱、过梁、窗台压顶、墙拉筋(部位)的(钢筋)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 隐检内容: 1、构造柱GZ1:截面尺寸为200mm×200mm,配筋为4Φ12,10@100/200;构造柱GZ2:截面尺寸为120mm×120mm,配筋为412,8@100 2、过梁截面尺寸墙厚×200(150)mm,配筋为212,210,10 @150; 3、窗台压顶为墙厚×80(60)mm,配筋为210,10@200; 4、墙拉筋采用植筋,210; 依据:施工图纸(施工图纸编号15135-06JGS 01-001、003、004;)、 设计变更/洽商(编号/ )和有关规范、规程。 材质:主要材料钢筋、扎丝 规格/型号12、10 特殊工艺:无 申报人:

构造柱、圈梁、过梁的混凝土浇筑

工程名称:交底项目:构造柱、圈梁、过梁、设备基础等零星砼 交底内容: 一、施工准备 1.材料及主要机具: 1)C20商品混凝土 2.作业条件: 1)混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符, 2)模板牢固、稳定、标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规定时,要堵塞严密,并办完预检手 续。 3)钢筋办完隐检手续。 4)构造柱、圈梁槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物要清理干净。 5)常温时,混凝土浇潢前,砖墙,木模应提前适量浇水湿润,但不得积水。 三、操作工艺 1.工艺流程: 作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护 2.混凝土搅拌: 1)混凝土坍落度,一般控制在5~7cm,每台班应测两次。 3.混凝土运输: 1)混凝土自搅拌机卸出后,应及时用翻斗车、手推车或吊斗运至浇筑地点,运送混凝土时,应防止水 泥浆流失。若有离析现象,应在浇筑地点进行人工二次拌合。 2)混凝土以搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间,当混凝土为C30,及其以下,气温高于25℃时不 得大于90min。 4.混凝土浇筑、振捣: 1)构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。 2)浇筑方法:用塔吊吊斗供料是,应先将吊斗降至距铁盘50~60cm处,将混凝土卸在铁盘上,再用 铁锹灌入模内,不应吊斗直接将混凝土卸入模内。 3)浇筑混凝土构造柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每 层厚度不超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不宜大于2m,如能确保浇筑密实,亦可每一层浇筑。 4)混凝土振捣:振捣构造柱时,振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时,振捣棒民混凝土面应 成斜角,斜面向振捣。振捣板缝混凝土时,应选用 30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的1.25倍。 5)浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、 钢筋是否变形,移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。 6)表面抹平;圈梁、板缝混凝土每振捣完一段,应随即用木抹子压实、抹平。表面不得松散混凝土。5.混凝土养护:混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温进每日至少浇水两次,养护时间不得少于7d。 6.填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。 四、成品保护 1.浇筑混凝土时,不得污染清水砖墙面。 2.振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止移位。

构造柱过梁窗台压顶隐蔽工程验收记录表格

隐蔽工程验收记录表 编号: 现我方已完成0.000~0.800m (层)构造柱、过梁、窗台压顶、墙拉筋(部位)的(钢筋)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 隐检内容: 1、构造柱GZ1:截面尺寸为200mm×200mm,配筋为4Φ12,10@100/200; 构造柱GZ2:截面尺寸为120mm×120mm,配筋为412,8@100 2、过梁截面尺寸墙厚×200(150)mm,配筋为212,210,10 @150; 3、窗台压顶为墙厚×80(60)mm,配筋为210,10@200; 4、墙拉筋采用植筋,210; 依据:施工图纸(施工图纸编号 15135-06JGS 01-001、003、004;)、 设计变更/洽商(编号 / )和有关规范、规程。 材质:主要材料钢筋、扎丝 规格/型号12、10 特殊工艺:无 申报人:

隐蔽工程验收记录表 编号: 现我方已完成0.800~5.500m (层)构造柱、过梁、窗台压顶、墙拉筋(部位)的(钢筋)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 隐检内容: 1、构造柱GZ1:截面尺寸为200mm×200mm,配筋为4Φ12,10@100/200;构造柱GZ2:截面尺寸为120mm×120mm,配筋为412,8@100 2、过梁截面尺寸墙厚×200(150)mm,配筋为212,210,10 @150; 3、窗台压顶为墙厚×80(60)mm,配筋为210,10@200; 4、墙拉筋采用植筋,210;

依据:施工图纸(施工图纸编号 15135-06JGS 01-001、003、004;)、设计变更/洽商(编号 / )和有关规范、规程。 材质:主要材料钢筋、扎丝 规格/型号12、10 特殊工艺:无 申报人: 隐蔽工程验收记录表 编号:

构造柱整改专项方案(参考模板)

县实验中学3#、4#学生宿舍楼工程构造柱整改专项方案 建设单位:县教育局 编制单位:建筑工程有限公司 编制: 审核: 审批: 编制日期: 2014年5月

目录 一、工程概况 (1) 二、构造柱整改的原因 (1) 三、构造柱整改的方法 (1) 1、前期施工应注意的问题 (2) 2、整改过程应注意的问题 (2) 四、构造柱整改流程 (2)

一、工程概况 本工程位于县实验中学内,我司承建的是县实验中学3#、4#学生宿舍楼2栋,项目占地面积750.2平方米,总建筑面积4854.4平方米,砖混结构,每一栋六层,每层层高3米,建筑高度为21.40米。本建筑结构的类别为1类,建筑结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级。结构梁、板、柱配筋采用HRB400热轧钢筋。 二、构造柱整改的原因: 砼有按配合比搅拌,由于工人对砼的振捣时间过长,使粗骨料沉于下半部分,细骨料浮于上半部分导致强度略低于强度要求。

构造柱主要是构造安全措施,为了抗震的要求;直接采用钻头直径为14MM的电动冲击钻,在原有的结构梁上钻洞,洞深不得小于200MM,植入4条直径为12MM的三级钢分别在原有柱子的两侧做同墙厚两条柱子,形成一个整体的翼柱,使它顶住上方传来的集中力;结构梁上钻洞后开始植筋,植完钢筋后,待保养时间后委托有资质的检测公司到现场进行拉拔试验检测。 1、前期施工应注意的问题 ①准备电动工具,放样好构造柱的位置,精确放出钢筋的位置。 ②开始钻洞,洞深不得小于200MM。要有施工人员、监理人员现 场监督。 ③植入4条直径为12MM的三级钢,要有施工人员、监理人员现 场监督。 ○4结构柱之间两侧清理基层,把楼层面浮浆层、杂物层,打凿清理完毕;装安装邦扎钢筋;安装柱子模板;清理模板内杂物。 对施工人员进行技术交底。 2、整改过程中注意问题 ①基层用高标号水泥砂浆结合层。 ②浇筑C30的砼柱子完毕以后,柱子顶部要有专人监督。 ③养护:浇筑终凝后专人浇水养护,每天不少于五次。

钢筋隐蔽(构造柱、梁、压顶)

工程名称老党校地块棚改安置房建设项目4#楼 隐检项目钢筋隐检日期 隐检部位地下二层构造柱、压顶、梁 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号/ )及有关国家现行标准等。主要受力钢筋规格、型号:钢筋:HRB4006810 隐蔽内容质量状况备注 各种直径钢筋接头方法绑扎搭接 各种直径钢筋搭接长度 1.4倍42d,符合要求 钢筋接头位置受力较小处 同一截面接头占总面积百分率(%) / 钢筋是否锈蚀、锈蚀程度、除锈情况无锈蚀,无污染 保护层厚度构造柱、梁30mm 限位措施符合设计和规范要求 钢筋代换情况无 其它/ 图示: 检查验收意见符合要求 施工单位项目监理工程师

工程名称老党校地块棚改安置房建设项目4#楼 隐检项目钢筋隐检日期 隐检部位1-3层构造柱、压顶、梁 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号/ )及有关国家现行标准等。主要受力钢筋规格、型号:钢筋:HRB4006810 隐蔽内容质量状况备注 各种直径钢筋接头方法绑扎搭接 各种直径钢筋搭接长度 1.4倍42d,符合要求 钢筋接头位置受力较小处 同一截面接头占总面积百分率(%) / 钢筋是否锈蚀、锈蚀程度、除锈情况无锈蚀,无污染 保护层厚度构造柱、梁30mm 限位措施符合设计和规范要求 钢筋代换情况无 其它/ 图示: 检查验收意见符合要求 施工单位项目监理工程师

工程名称老党校地块棚改安置房建设项目4#楼 隐检项目钢筋隐检日期 隐检部位4-6层构造柱、压顶、梁 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号/ )及有关国家现行标准等。主要受力钢筋规格、型号:钢筋:HRB4006810 隐蔽内容质量状况备注 各种直径钢筋接头方法绑扎搭接 各种直径钢筋搭接长度 1.4倍42d,符合要求 钢筋接头位置受力较小处 同一截面接头占总面积百分率(%) / 钢筋是否锈蚀、锈蚀程度、除锈情况无锈蚀,无污染 保护层厚度构造柱、梁30mm 限位措施符合设计和规范要求 钢筋代换情况无 其它/ 图示: 检查验收意见符合要求 施工单位项目监理工程师

构造柱工程施工方案

构造柱工程施工方 案

南海路以南、海兴路以西实验小学南校区砌筑工程施工方案 4 月 11 日

目录 一、编制依据: .................................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备 ........................................................ 错误!未定义书签。 三、施工工艺 ........................................................ 错误!未定义书签。 四、质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 五、成品保护 ........................................................ 错误!未定义书签。 六、应注意的质量问题 ........................................ 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.编制依据 1.1. 总承包合同 1.2、1~8#楼建筑设计图 1.3建筑、结构总说明 1.4施工规范、规程 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203- )《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- )2、工程概况

二、施工准备 (一)材料: 混凝土多孔砖:产品主规格尺寸:240㎜×115㎜×90㎜,砌筑时可配合使用半砖(120㎜×115㎜×90㎜)、七分砖(180㎜×115㎜×90㎜)或与主规格尺寸相同的实心砖等 砌筑砂浆采用商品砂浆 耐碱玻纤网格布 复合聚氨保温板 其它材料:拉结钢筋、预埋件、锚固件等。 机具设备 机械:砂浆搅拌机、施工电梯、翻斗车、振捣器; 工具:砌块砖笼、小推车、筛子、柳叶灰铲、木掷头(皮锤)、勾缝灰溜、皮数杆、水平尺、2m靠尺、小线、托灰板、线坠、灰桶、插钎、喷壶等。 (二)作业条件: 施工前必须做完基础工程,办理完隐、预检手续; 基层找平:施工前用水准仪抄平,对水平灰缝厚度超过20mm 时采用C30细石混凝土找平; 弹好轴线、砌体墙身位置线、门窗洞口位置线,引测标高控制线,经验线符合图纸设计要求,办理预检手续; 搭设操作和卸料架子; 按建筑平面形式和施工段的划分立好皮数杆,控制好灰缝和各部

构造柱、圈过梁工程施工质量技术交底卡

质量技术交底记录 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位构造柱、圈过梁工程施工交底日期 交底人签字接受人签字 一、施工准备 1、砖墙的砌筑质量、构造柱留置的位置、圈过梁底砖砌体标高经检查已符合要求并办理了预检手续。 2、构造柱、圈过梁钢筋混凝土原材料已复检合格并报监理同意使用,钢筋绑扎完毕已办好隐检手续。 3、水平标高线均已弹好,施工缝已处理完毕。 二、工艺流程 构造柱钢筋安装→构造柱模板安装→构造柱混凝土浇筑→圈过梁钢筋安装→圈过梁模板安装→圈过梁混凝土浇筑→拆模→养护。 三、质量要求 参照框架柱、梁板施工质量技术交底卡相关章节 四、操作工艺 (一)模板工程 1、构造柱 a、构造柱模板的宽度应大于构造柱砌砖后退的马牙槎宽度每边5cm(一般约420mm宽),柱模每 侧竖向钉制80×80mm木方两条,木方错位500mm以下接钉上顶,每条木方以不大于600mm的间距用铁丝双股对拉。 b、“丁”字墙柱模一侧用模板,另一侧两角用80×80木方分别用铁线与模板背对拉。如果砖墙退槎偏 大侧要钉制角模,角模角钉制木方后,再加固模板。 c、转角墙模除竖向钉制模板背梢外,还应横向间距不大于600mm钉制木方,墙内阴角用角模或木 方与外模横向木方用铁丝进行双股对拉加固,加固时应一同将柱模角吊垂直。 d、模板对拉铁线加固后,应对构造柱模及墙体吊垂线复核,并加撑斜支顶每 1.5~2m一道于横向背 梢上,防止浇筑混凝土时柱模倾斜。

e、墙端头构造柱的模板安装,应先钉成“凵”型,用竖向木方连接后再套住柱筋外围,横向钉背梢 @500~600mm。加固前阳角吊垂直,上角复调成90°,靠墙一侧用铁丝穿过马牙槎口空档将两对侧模板拉紧加固,靠外一侧用短板靠紧外侧模竖向木方在横向木方上钉牢,并加斜撑撑紧。 2、圈过梁 a、圈梁应在钢筋绑扎完验收后施工,模板宽度应是圈梁截面高度加5cm。安装前在圈梁底下一皮砖 缝中放置Φ12或Φ14垫筋,间距 1.0m左右。模板背面竖向间距500mm钉制木方后再放在垫筋上进行加固。 b、在圈梁模板上先钉制截面宽定距板,间距500~600mm。然后在木方上、下用铁丝对拉加固,下 面铁丝在梁底位置模板钻眼穿拉。拆模后及时将铁丝头剪掉。 c、简支梁的安装方法:按框架梁模板安装方法施工操作,门窗过梁应与两侧门窗构造柱一同施工。 ①施工前进行门窗构造柱放线,并检查柱钢筋是否偏位应及时调整,如偏位过大应重新采用化学 植筋或膨胀螺栓植入后双面焊接。 ② 封模前清洗柱底和砖墙马牙槎上的砂浆,安装时采用构造柱模的安装方法,并复核吊正柱模后加 撑斜支顶中水平支顶。 ② 柱模安装完后及时将门窗顶过梁进行安装,安装方法与框架梁安装方法一致。 3、注意事项 a、由于砌砖时间短,砂浆强度达不到支模要求,在支模加固时容易造成砖挤压变形,梁、柱不直 现象,所以在支模时一定要注意加固铁丝对拉的力度和支顶加固时拉线、吊垂线进行校正。 b、由于模板与墙接触面未做处理,缝隙较大,造成混凝土流坠,因此支模前必须将模板面的水泥 浆和铁钉清理,并选择较平、顺、直的模板。 c、安装完后应及时清理模板内的垃圾,并进行冲洗后才能浇混凝土。同时注意保护钢筋不受损坏。 (二)钢筋工程 1、构造柱 a、钢筋安装前柱、板施工缝已处理完毕,柱筋拉墙筋已调整完毕并办完隐检手续。 b、安装构造柱上、下锚筋时,其位置必须通过放线确定埋没锚固长度应不小于35d,钢筋锚固端点 处需做弯钩,其平直长度不小于10d。 c、在构造柱骨架安装时,应先按箍筋间距中所应分配的箍筋数,将箍筋分别放在每层拉墙筋上, 然后将竖向主筋穿插于箍筋四角,并按箍筋间距画点进行绑扎。 d、如上面属框架梁,主筋无法穿插时,则先将主筋放在拉墙筋两侧,再将箍筋套入到主筋外围后,

框架结构构造柱顶端处理方案

一、工程概况 项目总用地面积31854m2,总建筑面积48000m2,结构形式为框架-剪力墙结构、基础为静压预应力管桩。建筑主要由地下二层、地面以上四层及一夹层,建筑总高度23.95m。 二、构造柱设置要求 构造柱设置部位:楼、电梯间的四角;纵、横墙交接的“T”字型及“L”接头,应在交接处设置构造柱;墙高超过4m或墙长大于5m时每隔3~4m 设置一构造柱,构造柱尽可能设置在楼层梁上,柱间墙中部,具体构造柱的位置详见构造柱及预留洞口布置图。 构造柱断面:墙厚×180,如为十字墙,断面长宽分别为两墙厚。 构造柱配筋:纵筋412,箍筋ф8@200,。纵筋锚入尽可能锚入梁内,构造柱与墙的拉结筋长度大于等于700且大于等于墙长的1/5,当纵筋需接长时,绑扎搭接长度应为35d;与圈梁连接处,圈梁上下处需附加3道箍筋,间距不大于100,构造柱与楼板连接处起步箍筋距楼面5cm,箍筋箍筋端部要做135°弯钩,弯钩长度不小于10d。 构造柱中的配筋及砌体中所用拉结筋必须由技术员和钢筋工仔细审阅图纸及规范(94SJ19)后由钢筋工放样,放样必须结合现场实际情况,考虑搭接要求。所有下料单必须符合设计及施工规范要求。必须经项目技术员审核后加工。 构造柱施工顺序:钻孔植筋、绑扎钢筋、砌墙、支模板、浇筑混凝土、圈梁以上钢筋绑扎、圈梁以上砌体砌筑、封模板、浇筑混凝土、

混凝土顶端处理、拆模、成品保护。 三、构造柱顶端处理 方法一: 将构造柱顶部的模板做成坡形(即类似牛腿柱的形状见附图)高度约100mm左右,且此坡形边要高出模板边一部分,用钉子将模板固定牢固,浇筑时先将混凝土浇筑到坡形模板处,然后振捣密实,再将细石混凝土浇筑到注定平齐的地方,然后用小钢钎插插捣,插捣深度要插入下层浇筑混凝土100mm,然后用小锤在模板背面敲打,确保模板与上部墙体的可靠连接和顶部混凝土浇筑的密实性,当混凝土初凝后,再将此处剔掉.然后用原浆抹平剔凿处

过梁构造柱施工技术交底

填充墙构造柱设置要求 (1)填充墙内设置构造柱,可参照图集《12G614—1》第18~20页,在以下部位设置: 1)填充墙转角处; 2)当墙长度超过5m或层高的2倍时,应在填充墙中部设置; 3)当填充墙顶部为自由端时,构造柱间距不应大于4m; 4)当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置; 5)当门窗洞口宽度≥2.1m时,洞口两侧应设置; 6)外墙上所有带雨棚的门洞两侧均应设置通高构造柱,且应与雨棚梁可靠拉结; 7)楼梯间填充墙应设置间距不大于层高且不大于4m的构造柱。 (2)构造柱配筋要求:4C12,A8@200。 (3)当门窗洞口宽度<2100mm时,洞边应设抱框,做法详见图集《12G614—1》第17页: 圈梁、水平系梁及门窗过梁的构造要求 (1)当后砌填充墙高度超过4m时,应在墙高中部设置一道与框架柱、剪力墙及构造柱拉结的,且沿墙全长贯通的水平系梁,如下图所示: (1)当水平系梁与门窗洞顶过梁标高相近时,应与过梁合并设置,截面尺寸及配筋取水平系梁与过梁之大值。当水平系梁被门窗洞口切断时,水平系梁纵筋应锚入洞边构造柱中或与洞边抱框拉结牢固。 (2)当墙体顶部为自由端时,应在墙体顶部设置一道压顶圈梁,

做法如下图所示: 一、?作业条件? 1、工程采用C25商品混凝土。 2、构造柱、圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物清理干净。? 3、常温下混凝土浇注前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。 二、操作工艺? (1) 工艺流程:作业准备——混凝土浇注――振捣——混凝土养护。? 混凝土浇灌、振捣:? 1、构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。 2、浇筑方法:将混凝土卸到铁皮上,用铁锹将混凝土卸到模内。? 2、浇筑混凝土构造柱时,先将振动棒插入柱底部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑振捣,每层不得超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不超过1.5m。? 3、混凝土振捣:混凝土浇时要求边浇筑边用橡皮锤敲击模板,同时注意模板是否变形,变形随时修正。? 4、浇灌混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象指派专人检修。?

构造柱、过梁隐蔽

验收日期:2014年月日隐蔽工程验收记录第1页 工程名称依据图纸 新密市青屏苑二期住宅小区16#楼三层/ 隐蔽工程验收记录检验批名称部位(轴线、桩号) 截面尺寸(㎜)规格主筋连接方式简图说明(如无变更可标竣工图号)GZ1 标高:8.800~11.920 1-H/1-49、1-26、1-3 1-J/1-7、1-17、1-30、1-40、1-53、1-63 1-H/1-21、1-44、1-67 1-G和1-H/1-1、1-24、1-47和1-3、1-26、1-49 1-G和1-H/1-5、1-28、1-51和1-9、1-32、1-55 1-G和1-H/1-14、1-37、1-60和1-23、1-46、 1-69 1-F和1-G/1-1、1-24、1-47和1-23、 1-46、1-69 1-C和1-E/1-5、1-28、1-51和1-19、1-42、1-65 200*200 C12/ 1、依照图纸/施工 2、钢筋有原材料出厂合格证,经复试合格 3、钢筋绑扎符合规范规定。 GZ2 1-A/1-6、1-18、1-29、1-42、1-52 1-64 C12/ GL 标高:8.800~11.920 东单元20个过梁 东单元20个过梁 西单元20个过梁 200*200 6 验收意见自检 意见 符合设计及规范要求 监理(建设) 单位验收人 (章)施工单位专职 质量检查员 (章) 单位工程项目 技术负责人 郑州市工程质量监督站监制

验收日期:2014年月日隐蔽工程验收记录第1页 工程名称依据图纸 新密市青屏苑二期住宅小区16#楼四层/ 隐蔽工程验收记录检验批名称部位(轴线、桩号) 截面尺寸(㎜)规格主筋连接方式简图说明(如无变更可标竣工图号)GZ1 标高:13.580~16.580 8-J/8-10、12、28、30 8-H/8-4、5、16、17、23、 24、8-35、36 8-E/8-7、13、27、31 8-D/8-1、9、20、31、39 8-C/8-11、29 8-B/8-20 8-A/8-11、8-29 200*200 12 6 / 1、依照图纸/施工 2、钢筋有原材料出厂合格证,经复试合格 3、钢筋连接符合设计及规范规定要求,经 试验合格。 4、钢筋绑扎符合规范规定。 GZ2 标高:13.580~16.580 东单元楼梯两个、 西单元楼梯两个 100*200 12 6 / GL 标高:13.580~16.580 东单元20个过梁、 西单元20个过梁 200*200 12 6 / 验收意见自检 意见 符合设计及规范要求 监理(建设) 单位验收人 (章)施工单位专职 质量检查员 (章) 单位工程项目 技术负责人 郑州市工程质量监督站监制

过梁搁置处理方案

过梁搁置处理方案 税苑小区21#楼一层三单元东户门连窗过梁处与墙搁置只有60mm,处理方案如下:将该处梁砼剔凿露出梁主筋达单面焊长度,墙体剔出搁置长度(不少于250mm),梁采用同规格的钢筋(φ16)进行单面焊接,焊接长度160mm,钢筋伸入墙体支座内250mm,同时该处附加两根φ12钢筋做为施工缝处补强筋,伸入支座内250mm,经监理验收合格后支设模板,留出浇筑口。砼浇筑前用水冲洗干净,浇一层同砼配比水泥砂浆,砼采用干硬性C30砼,派专人浇筑,砼分层分次装入模板内,采用捣棒(钢筋制作)捣实,每次不超过50厚,浇至浇筑口时,用铁锤将砼砸实,确保模板内砼密实。砼达到100%强度值后方可拆模。 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2003年9月8日

21#楼一层局部质量问题处理方案 21#楼一层东侧单元拆模后发现一些质量问题,我项目部特制定如下处理方案,请建设单位、监理单位审批。 一、墙体倾斜处理方案 21#楼一层二单元西户卫生间东侧墙体(35轴上,长850mm),经拆模后发现,墙体由于模板支设原因,倾斜30mm,为保证工程质量,现做如下处理:墙体倾斜面用专人仔细剔去,剔凿面凸出位于同一轴线其它墙面5-10mm,面层采用1:2.5水泥砂浆抹平打毛。墙体背面,采用钢筋网片,抹高标号细石砼。具体做法如下图所示: 二、过梁下沉处理方案 21#楼一层东侧单元南侧外墙门窗洞口处,由于支撑体系不够强度,加之砼浇筑时,采用料斗倾倒砼,砼对梁底板冲击力过大,出现过梁局部砼下沉现象,其中二单元西户门洞口下沉有

30mm,影响观感。处理方法如下,在门窗框安装之前,将影响门窗安装的过梁下沉处多余砼弹出剔凿墨线,用切割机沿线切30mm深缝,然后人工剔凿,下部修剔平整(由于该处梁中部下口为钢筋受拉区,多余素砼剔凿不影响结构)。用1:2水泥砂浆将剔凿表面抹灰,打毛。 三、局部构造柱胀模处理方案 由项目部技术人员将处理部位用粉笔画出,派专人将胀模处剔凿修平整,剔凿面比墙面略高5-10mm,严禁剔凿过深。 江苏省苏中建设集团股份有限公司 2003年9月14日 监理单位审批意见: 建设单位审批意见:

最新整理剪力墙结构填充墙砌筑及构造柱布置技术交底

最新整理剪力墙结构填充墙砌筑及构造柱布置技术交底 技术、安全施工交底记录 年月日 工程名称 新绛县怡和园6#楼 分部工程 主体结构工程 分项工程名称:砖砌体工程

交底内容 一、施工准备: 1、材料及机具准备: (1)砌体材料:加气混凝土砌块 (2)水泥采用325号普通硅酸盐水泥。 (3)砂:用中砂,使用前用5㎜孔径的筛子过筛。砂浆用砂中不应混有草根、树叶、塑料、煤块炉渣等杂物。 (4)砌筑用的砂浆采用M5水泥砂浆。 (5)主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤,另班组自备瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、皮数杆、灰桶、灰槽、扫帚等。 2、作业条件: (1)模板已拆除、楼层清扫干净、办理完结构实体交接验收手续。 (2)弹好轴线墙身线、水平标高控制线(1m线或50线),弹出门窗口位置线,构造柱位置,经验线符合设计要求,办完预检手续。 (3)按砌筑要求做好皮数杆。 (4)砂浆试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 (5)认真熟悉图纸,明确每段墙体的砌筑材料,构造柱的数量和位置。 二、砌筑方法和要求 (1)工艺流程: 基层清理 → 放线、抄平→立皮数杆 →打孔、植筋 → 绑扎构造柱筋,甩墙拉筋 → 钢筋隐蔽验收→墙体砌筑→ 支构造柱、现浇带、模板 → 混凝土浇筑 →剩余砌体砌筑→砌体验收。 (2)具体要求: ① 砌筑班组施工前应先施工样板,经验收合格后方可展开大面积施工。

② 砌筑前班组应根据施工图纸尺寸,弹好轴线墙身线、引测水平标高控制线(1m线或50线),弹出门窗口位置线,构造柱位置,经检查验收合格后方可施工。 ③ 施工前应根据砌体材料、灰缝厚度要求制作皮数杆。 ④ 砌筑前应先进行墙拉筋和构造柱钢筋的施工,完工后报项目部进行隐蔽验收并办理相关手续,墙拉筋应根据皮数杆上灰缝的位置进行施工,构造柱按布置图位置进行施工。 技术、安全施工交底记录 年月日 工程名称 新绛县怡和园6#楼 分部工程 主体结构工程

圈梁、过梁、构造柱 飘窗

1、圈梁、过梁、还有构造柱的解释: 在砖混房屋结构中,为了增加房屋的抗震性和整体性,在纵墙、横墙体的交接处,或者在墙体的转角处设置了混凝土柱子,这种柱子是按照构造要求来设置,一般情况下构造柱的截面尺寸与墙的厚度一样。构造柱还要设置拉接钢筋深入墙体里面。圈梁是设置在楼层高度处的整体现浇的钢筋混凝土梁,其截面大小和墙体的宽度一样。圈梁要形成封闭,圈梁是处于楼板之下,也就是说楼板是搁置在圈梁上的。过梁是设置在门窗洞口处的梁。由于门窗洞口上有墙体,但是由于开了洞,所以要设置一根过梁来承担洞口上方的墙体重量。你可以仔细观察门窗洞口就知道了哈。总之,圈梁、构造柱和过梁都是增加砖混房屋的抗震性和整体性。这三者一起就形成类似于框架,可以在很大程度上抗震。 2、圈梁在墙体的中部或上部,过梁在门窗、或墙洞顶,构造柱,先砌墙后浇注的柱。 3、简单说:过梁就是门窗洞口上的梁,构造柱就是要求有马牙槎的,圈梁就是墙上满布的梁。 4、1、砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁,以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁;而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。 因为圈梁是连续围合的梁所以叫做圈梁。 圈梁是在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。 按要求圈梁应该在同一水平面上连续、封闭,但当圈梁被门窗洞口(如楼梯间窗口洞)隔断时,应在洞口上部设置附加圈梁进行搭接补强。附加圈梁的搭接长度不应小于两梁高差的两倍,亦不小于1000mm. 圈梁通常设置在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基状况和地震强度有关。 2、过梁主要用在砖混结构的建筑中。一般位于洞口的上方,用来承载洞口上面的荷载,并把它们传递给墙体,承重墙上面的过梁还承受楼板压力。过梁有以下三种中构造方式:一、钢筋混凝土过梁:承载能力强,可用于较宽的洞口,一般和墙一样厚,高度要计算确定。两端伸进墙的长度要不小于240mm 二、拱砖过梁:将砖侧砌而成。灰缝上宽下窄,砖向两边倾斜成拱,两端下部深入墙内20-30mm,中部起拱高度为跨度的1/50。优点是钢筋、水泥用量少,缺点是施工速度慢,跨度小,有集中荷载或半砖墙不宜使用。 三、钢筋砖过梁:在洞口顶部配置钢筋,形成加筋砖砌体,钢筋直径6mm,间距小于120mm,钢筋伸入两端墙体不小于240mm.此做法与外墙的砌筑方法相同,可以形成完整的清水砖墙效果,但是施工麻烦,跨度小于2m为佳。 3、在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。 为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的. 构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。近年来为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁必须设置成封闭状。 从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉

相关文档