文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水设计手册(全)

给排水设计手册(全)

给排水设计手册(全)
给排水设计手册(全)

给排水设计手册(全)

排水设计手册

录壹设计原则2

贰设计内容2

叁初步设计3

A 设计说明3

一设计依据3

二设计范围3

三室外给水设计3

四室外排水设计3

五建筑给水排水设计4

Ⅰ说明4

Ⅱ给水系统4

Ⅲ消防系统13

Ⅳ热水系统29

Ⅴ排水系统37

Ⅵ管材接口及敷设方式53

六节水节能措施53

B 设计图纸53

给水排水设计手册一给水排水总平面图53

二建筑给排水平面图54

C 主要设备表57

肆施工图设计58

一设计内容58

二图纸录58

三设计总说明58

四给水排水总平面图58

五水泵房平剖面图59

六水塔箱水池配管及详图59 七建筑给水排水图纸59

八系统图60

九局部设施61

十主要设备材料表61

十一施工图图纸设计61

十二给排水专业与其它专业协调内容61

五设计图纸校对63

六给排水工程师任职能力74

七工作职责说明75

六设计流程76

1

给水排水设计手册

给排水施工图目录及内容

图纸

施工图名称内容

比例

1 接入公共下水道管渠的位置及高程的详细尺寸

1 基地排水管

2 管路转向的检查井清扫口位置每个节点的高程及管段

的坡度

1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法

2 管道位置相关尺寸坡度

2 排水横主管

3 管道转向或与其它横干管连接位置

4 清扫口位置详细尺寸

5 与排水立管底端接点位置高程等

1 管道转向位置及高程

2 通气立管廷伸位置高程及与邻墙尺寸

3 各排水横支管接入位置高程与邻墙尺寸

3 排水立主管

4 伸顶接通气立管位置

5 伸顶管的通气帽位置及高程

6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸

1 管道位置相邻尺寸坡度及高程

2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸

3 伸廷通气管的位置

4 横支管

4 管道转向或与其它横支管连接的位置

5 清扫口的位置

6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸

1 通气管的位置上下接法

2 与背部通气管的接法位置

5 器具排水管

3 管路转向与相邻墙的尺寸

4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置

6 通气主立管 2 环状通气管汇合通气管通气支管接入处位置

3 通气辅助管接入位置

1 坡度

2

7 通气支管

3 立管与支管的接入点

4 管路转向位置

1 所有管道的位置与固定方式包括消防空调气

2 与结构的相邻尺寸

8 管道间 3 维修口的详细尺寸

4 屋顶泛水

5 屋顶盖百叶窗通风等施工措施2

给水排水设计手册

1 管路位置高程

9 屋顶配管 2 支座施工及固定机械详图

3 水箱基础详细尺寸

全栋配管系

10 统定位详

雨水管线系

11

统图

卫浴及给水

12 设备配置详与周边构造物相距详细尺寸

各项器具管

13

件规格图

3

给水排水设计手册

壹设计原则

一设计中应严格遵守国家现行的规程规范要求特别应遵守国家规定的强制性条文的要求

二选用国家标准图及院标准应注意选用新标准图号不能用作废的或已被新的图号替代的标准图号

三严格执行国家规定的初步设计施工图设计深度有关内容

贰设计内容

通常民用建筑给排水包括如下内容

一给水系统

二排水系统

三消防系统

4

给水排水设计手册

叁初步设计

初步设计阶段给水排水专业设计文件应包括设计说明书设计图纸主要设备表

A 设计说明书

一设计依据

Ⅰ摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容Ⅱ本工程采用的主要法规和标准

Ⅲ其他专业提供的本工程设计资料工程可利用的市政条件

二设计范围

根据设计务书和有关设计资料说明本专业设计的内容和分工当有其他单位

共同设计时

三室外给水设计

Ⅰ水源由市政或小区管网供水时应说明供水干管的方位接管管径能提供的水与水压当建自备水源时应说明水源的水质水温水文及供水能力取水方式及净化处理工艺和设备选型等

Ⅱ用水说明或用表格列出生活用水定额及用水生产用水水其他项用水定额及用水含循环冷却水系统补水游泳池和中水系统补水洗衣房锅炉房水景用水道路绿化洒水和不可预计水等消防用水标准

及用水总用水最高日用水最大时用水

Ⅲ给水系统说明生活生产消防系统的划分及组合情况分质分压分区供水的情况当水水压不足时采取的措施并说明调节设施的容材质位

置及加压设备选型如系扩建工程还应对现有给水系统加以简介

Ⅳ消防系统说明各类形式消防设施的设计依据设计参数供水方式设备

选型及控制方法等

Ⅴ管材接口及敷设方式

四室外排水设计

5

给水排水设计手册

Ⅰ现有排水条件简介当排入城市管道或其他外部明沟时应说明管道明沟的大小坡度排入点的标高位置或检查井编号当排入水体江河湖海

等时还应说明对排放的要求

Ⅱ说明设计采用的排水制度排水出路如需要提升则说明提升位置规模提升设备选型及设计数据构筑物形式占地面积紧急排放的措施等

Ⅲ说明雨水排水采用的暴雨强度公式或采用的暴雨强度重现期雨水排水等

Ⅳ管材接口及敷设方式

五建筑给水排水设计

Ⅰ说明或用表格列出各种用水标准用水单位数工作时间小时变化系数最高日用水最大时用水

Ⅱ给水系统说明给水系统的划分和给水方式分区供水要求和采取的措施计方式水箱和水池的容设置位置材质设备选型保温防结露和防

腐蚀等措施

一给水方式分类

1直接给水

1给水方式说明与外部给水管网直连利用外网水压供水

2 适用范围单层或多层建筑外网水压水能经常满足用水要求室

内给水无特殊要求在外网压力超过允许值时应设减压装置应优先选

择直接供水

2 设水箱的给水方式

1给水方式说明与外部给水管网直连利用外网水压供水同时设高位水箱调节流和压力

2 适用范围多层建筑外网压力周期性不足室内要求水压稳定并允

许设置高位水箱

6

给水排水设计手册

3水泵和水箱的给水方式

1给水方式说明水泵自外管网直接抽水加压并利用高位水箱调节流在外网水压高时也可以直接供水

2 适用范围多层建筑外网压力经常或间断不足外网允许直接抽水

并允许设置高位水箱如果市政部不允许直接抽水则需加设水池从

水池中抽水

4 气压给水方式

1给水方式说明利用水泵自外网直接抽水加压利用气压给水罐调节流和控制水泵运行

2 适用范围多层建筑外网压力经常不足而水压允许有一定的波动

不宜设置高位水箱

5给水方式

1给水方式说明市政压力能够满足下层直接供水上层利用水泵加压及

水箱调节流

2 适用范围多层和高层建筑外网允许直接抽水并允许设置高位水箱

如果市政部不允许直接抽水则需加设水池从水池中抽水

二给水方式选择

根据建筑的具体情况和当地市政部的具体要求能够保证的管网压力对以上

各种供水方式作综合比较选择最合适的供水方式

三给水系统的计算

1给水定额及时变化系数

根据建筑性质及卫生器具的具体情况选择最高日生活用水定额和小时变化系数

Kh具体参数选择com com

7

给水排水设计手册

com 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数

住宅用水定额小时变化

卫生器具设置标准

类别 L

人d 系数Kh

I 有大便器洗涤盆85~150 30~25

有大便器洗脸盆洗涤盆洗衣盆热水器和沐

通 II 130~300 28~23

浴设备器

有大便器洗脸盆洗涤盆洗衣机集中热水供

宅 III 180~320 25~20

应或家用热水机组和沐浴设备

相关文档