文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人民医院弱电系统整体解决方案

人民医院弱电系统整体解决方案

人民医院弱电系统整体解决方案
人民医院弱电系统整体解决方案

宁夏第四人民医院弱电系统解决方案

第一章项目概述

1.1项目背景

宁夏回族自治区第四人民医院(传染病医院)传染防治综合楼建设项目工程已开工,(自治区第四人民医院(传染病医院))传染防治综合楼建设项目系卫健指定的新型冠状病毒感染的肺炎诊疗医院,为了搞笑救治新型冠状病毒感染的肺炎患者,根据市委市政府统一安排,应急建设新型冠状病毒感染的肺炎救治场所,用于收治新型冠状病毒感染的肺炎病人及疑似病人,该工程要求在(2月5日至2月20日)内建设装修、设施设备安装完毕并投入使用。

项目原计划2020年5月31日竣工。此次,为了防控疫情,2月4日,宁夏卫健委直接紧急扩建升级为宁夏的“火神山”医院,原来3个月的工期需要压缩到15天,可想而知,困难有多大。

任何一个厂家都不可能短时间内把这一个智能化系统的设备配完整,多方沟通工作量又太大。如何快速提供相对完整的智能化工程设计方案?… …一个更为生态、可以统筹协调资源的平台成为项目推进的关键。

在此关键时刻,我司有幸收到项目的委托,设计并提供了本设计方案。

1.2建设目标

医院不同于酒店、办公楼、商住楼等其他建筑,它是以病人为中心实施医疗服务的场所,它具有以下主要特点:

1) 医院内人员密集、身份复杂

在医院里除了医院领导、医生、护士等医护人员以外还有病人、病人家属、健康保健或亚健康患者、医院管理人员、物业人员等等。而且医院人员的流动性也非常大,致使医院的盗窃事件频发。

医院每天接待的病人基本上均不相同,有普通伤病生活能自理且行动自如的,还有很大部分因重伤、重病或刚动完手术行动不便需要医护人员或家属协助的,这类人员需要特殊的照顾,家属对其的安全也特别重视,如发生一点小意外很容易引发争执。

2) 医院内的设备密集,物流量大

医院医疗设备和其它设备品种与数量之多是普通楼宇无法比拟的,根据设备的功能可分为四类:普通楼宇设备:如给排水、供配电、通风空调、火警消防、电梯等设备;建筑医疗设备:这是同病房建筑同步设计、安装、调试的医疗设备,如中心供氧、中心呼吸、压缩空气、麻醉气体供应回收、中心对讲、中心监视、层流病房、洁净手术部分等,这些设备是医院所特有的;病房医疗设备:如监护设备、急救设备、小型治疗设备等检查设备;办公及会议设备:医护人员使用的各种办公设备和各类教学设备在医院内也占有较大的数量。

根据医院的建筑结构及其对安全防范的技术要求,针对医院的安全环境进行三级纵深防护体系的安防风险区域划分,划分情况如下:

第一级:监视区,医技楼、门急诊楼、住院楼和行政值班等建筑的出入口、大厅、地下车库及室外车道、停车场等区域。

第二级:防护区,在上述各个建筑中有关挂号收费、护士站、各设备机房、库房、药房等等区域。

第三级:禁区,如信息中心、监控中心、机要室、财务室等等区域。

第2章系统总体设计

2.1建设内容

我公司第一时间组织技术组,并充分考虑了新冠病毒疫情的特点和项目周期紧的情况,为医院设计了本弱电项目整体解决方案。

医院弱电系统主要包括以下几个部分:

1.视频监控系统

2.门禁管理系统

3.入侵报警系统

4.医护对讲系统

5.综合布线系统

(一)视频监控系统:

医院拥有大量的医疗设备、仪器以及名贵、特效、特种药品;再者,随着经济的高速发展和社会的高度信息化进程的加剧,有很多刑事、经济犯罪都与医院病人或药品牵扯或有关;另外医院肩负着繁重的医学教学和学术交流讲座的任务,其中手术闭路电视教学就要用到闭路电视监控系统。

综上所述,为了保证医疗设备、病人及特种特效药品的安全和电子手术教学以及医院医疗信息化的需要,为了必要的监控和实时记录,在医院设置一套实用、可靠、性能稳定的闭路电视监控系统具有相当重要的意义;视频监控系统将成为医院医疗服务、安全保卫系统信息现代化的工具,是确保整个医院工作环境安全的重要手段之一。

本着实用、可靠、结构灵活可扩展、性能价格比优和全面实现医院使用功能的原则,我们在以下场合设计监控点位:

1、医院周界

2、医院出入口

3、运钞车停放处

4、运钞车交接款通道

5、机动车停车场(库)出入口

6、医院内主干道

7、机动车停车场(库)内

8、门(急)诊部、住院楼出入口

9、门(急)诊部、住院楼各楼层出入口

10、门(急)诊部、住院楼各楼层电梯厅、自动扶梯口

11、电梯轿厢内

12、门(急)诊候诊区域

13、门(急)诊预检处

14、门(急)诊大厅内

15、急诊护士台、住院病区护士台

16、收费窗口处

17、药房窗口处

18、门(急)诊补液室内

19、验血采(抽)血处

20、手术室外等候区域

21、重症监护室外等候区域

22、新生儿病室内

23、太平间出入口

24、住院病区膳食加工配制区域

25、药库、国家管制的麻醉类和精神类药品集中存储场所

26、病史室、病理室内

27、重要实验室(含高致病性病原微生物实验、存储场所)出入口

28、计算机网络管理中心

29、易燃易爆品集中存储场所

30、医院配电站出入口

31、医院配电站内

32、安防中心控制室

通过这些点位的监控,为医院提供了如下帮助:

1、有效防止医闹事件的发生,并可作为判断原委的依据;

2、对医院管制药品等贵重物品场所进行监控,有效预防盗窃;

3、通过挂号收费区域的监控,有效防止偷盗,并加强管理;

4、通过对特殊手术室的监控,进行远程医疗教学;

5、医院现金流量较大,现金的移送的监控是重点防范之一。

(二)门禁管理系统

1、收费窗口处、重要实验室(含高致病性病原微生物实验、存储场所)加装出入口控

制设备要求;

2、计算机网络管理中心、档案室、药库、国家管制的麻醉类和精神类药品集中存储场

所加装出入口控制设备要求;

3、易燃易爆品室内集中存储处、安防中心控制室加装出入口控制设备要求;

4、重要设备机房(含锅炉房)加装出入口控制设备要求。

(三)入侵报警系统

1、药库、国家管制的麻醉类和精神类药品集中存储场所的入侵探测器需求;

2、档案室、防盗保险箱(柜)存放场所的入侵探测器需求;

3、重要实验室(含高致病性病原微生物实验、存储场所)的入侵探测器需求;

4、易燃易爆品室内集中存储处的入侵探测器需求;

5、门卫室、门(急)诊预检处、急诊护士台、住院病区护士台加装紧急报警装置的需求;

6、医患纠纷接待室(处)、收费窗口、重要实验室(含高致病性病原微生物实验、存储场所)、安防中心控制室加装紧急报警装置的需求;

7、院长办公室、病史室、档案室、计算机网络管理中心可加装紧急报警装置的需求。

(四)医护对讲系统

1、在护士站安装主机

2、在值班室安装主机

3、在病房安装分机;

4、在病房门口安装门口机;

5、在走廊安装液晶显示屏。

(五)综合布线系统

本系统主要分为内网、外网、设备网三个物理隔离的网络。

内网数据用于医院内部办公计算机网络;网络语音用于医院内部电话使用;内网AP用于每个病房,供医生巡诊查房时利用手持终端,采取无线传输,查阅病房病患用药情况。

外网用于连接互联网,主要设在病房内,为病人及家属上网提供便利;外网语音点主要设在病房内、一层大厅、每层候诊区等公共位置,设置IC卡电话,为病人及家属提供便利;外网AP主要设在各大厅及候诊区等公共场所,以实现无线上网。

设备网主要用于各弱电系统的网络应用,保证各系统正常运行。

第3章系统设计

3.1视频监控系统

3.1.1系统描述

整个系统的建设是利用数据通讯技术、网络技术、4G/3G传输技术、数据库技术、网络数字视音频技术、系统工程、管理技术等高科技手段,建立全方位发挥作用的安全、可信、实时、高效的数字化、信息化的医院管理、调度及安全保障体系。通过网络化视音频监控技术的应用,使之能够方便地进行全网集中管理,远程调用,在突发事件或警情发生时,通过实时监控,提高指挥、调度能力。

数字视频监控系统主要由以下几部分组成:前端视音频监控点、通信网络系统、分控系统(门卫、值班室)、安防监控中心系统。系统结构图如下:

3.1.2需求分析

全天候监控功能:通过安装的全天候监控设备,全天候24小时成像,实时监控医院在医院院区出入口、主要干道、停车场、各功能性楼进出口、各楼大厅、通道、电梯厅、楼梯口及部分重要场所,如挂号收费处、住院登记、护士站及婴儿房等区域安装不同类型摄像机进行视频监控的安全状况;

昼夜成像功能:方案中涉及到的半球摄像机和固定枪式摄像机部分采用红外模式的摄像机,可见光成像系统的彩色模式非常适合天气晴朗、能见度良好的状况下对监视范围内的观察监视识别;红外模式则具有优良的夜视性能和较高的视频分辨率,对于照度很低甚至0LUX 照度的情况下具有良好的成像性能;

高清成像功能:医院主要出入口部署高清摄像机,医院室外的主要路口、开阔区域部署高清快速球型摄像机,利用高清成像技术对区域内实施监控,有利于记录医院车辆、人员面部等细部特征。

自动跟踪功能:医院周界和主要路口、室外开阔区域采用高清智能快速球机,当发现运动物体后,系统会停止继续执行摄像机的巡逻程序,而对目标图像变焦放大,并跟踪目标,以便将运动录像,并发出报警。这些动作都不需要操作人员的帮助,使操作人员能处理报警或采取其它行动。

前端设备控制功能:可手动控制镜头的变倍、聚焦等操作,实现对目标细致观察和抓拍的需要;对于室外前端设备,还可远程启动雨刷、灯光等辅助功能。

智能视频分析功能:在医院的周界、地面及地下停车场等位置采用智能球机,配合中心管理软件,具有视频分析识别报警功能,能够对医院周界、地面及地下停车场进行警戒线、警戒区域检测,对于满足条件的非法活动目标进行区分自动报警,为及时处警提供依据;

分级管理功能:记录配置客户端、操作客户端的信息,包括用户名、密码和用户权限(系统资源),在客户端访问监控系统前执行登陆验证功能。在医院安防控制中心建设以C/S为架构的管理平台,对于远程访问和控制的人员,可以通过授权登录WEB客户端,实现对摄像机云台、镜头的控制和预览实时图像、查看录像资料等功能。

报警功能:系统对各监控点进行有效布防,避免人为破坏;当发生断电、视频遮挡、视频丢失等情况时,现场发出告警信号,同时将报警信息传输到监控中心,使管理人员第一时间了解现场情况。

联动功能:医院安全防范系统是以综合安防管理平台为基础,通过视频监控、入侵报警、门禁、巡更等既可独立运行,又可统一协调管理的多功能、全方位、立体化安防自动化管理系统,从而建立起一套完善的、功能强大的技术防范体系,以满足对医院安全和管理的需要,配合人员管理,实现人防与安防的统一与协调。

集中管理指挥功能:在指挥中心采用综合管理软件,实现对各监控点多画面实时监控、录像、控制、报警处理和权限分配。

回放查询功能:有突发事件可以及时调看现场画面并进行实时录像,记录事件发生时间、地点、及时报警联动相关部门和人员进行处理,事后可对事件发生视频资料进行查询分析。

电子地图功能:系统软件多级电子地图,可以将区域的平面电子地图以可视化方式呈现每一个监控点的安装位置、报警点位置、设备状态等,利于操作员方便快捷地调用视频图像。

设备状态监测功能:对于系统前端节点为网络摄像机,它们与软件平台之间保持IP通信和心跳保活,软件平台能实时监测它们的运行状态,对工作异常的设备可发出报警信号。

3.1.3设计说明

一、前端设备技术要求

前端摄像机是整个视频监控系统的原始信号源,主要负责各个监控点现场视频信号的采集,并将其传输给视频处理设备。监控前端的设计将结合医院实际监控需要选择合适的产品和技术方法,保障视频监控的效果。

作为监控系统的视频源头,摄像机对整套监控系统起着至关重要的作用。对摄像机的基本要求是:图像清晰真实、适应复杂环境、安装调试简便。

结合医院的监控特点,我们在选择摄像机时按照以下原则:

1.医院周界及园区出入口是入侵防范的第一道防线,周界采用室外快球摄像机和红外摄像机全天候记录视频信息;大门出入口及其他与外界相通的出入口,选用高清室外快球及枪式摄像机,快球带红外功能,全天候清楚的辨别出入人员的面部特征,并实现快速定位及追踪目标;枪机带强光抑制,清晰记录进出机动车牌号;

2.室外停车场占地面积广,夜间具有环境光线,但光线不甚理想的场合,采用低照度摄像机,以获得良好的图像效果;地下停车场灯光差、死角多,是案件多发区,选用红外枪机对整个地下室进行监视,设计不留死角;

3.大楼门诊大厅,因为人流量较大,人员情况复杂,监控的任务较重,针对这种情况,采用多台摄像机同时监控的方式,安装多台摄像机指向不同的方位,并结合高清室内快球,可实现在一个监控点同一时间内对不同方位的实时监控,加大了监控的范围。同时,对于门口点位,进行智能化分析,如人脸抓拍、人流量统计等;

4.医院挂号收费大厅及各层的收费均是现金流动较大的场合,记录交易情景对于医院的日后查证以及平时的安全管理有着重要意义,同时在监控点位的布置上尽可能增加连续监控的画面,针对现金流动形成专门的监控通道,以保证对现金的重点监视。选用彩色高清摄像机与挂号收费柜台一一对应;

5.满足医院美观和隐蔽的要求,室内公共区域如过道、电梯厅及普通病房采用彩色半球吸顶安装;

6.医院是常年无休的特殊场所,为实现全天候24小时监控需要,尤其是没有灯光环境下的监控需要,如楼道等区域,摄像机要求具备红外夜视功能;

7.手术室、处置室和ICU病房内区域采用室内高速智能快球,带红外夜视功能,搭配对关键部位一对一的红外枪机,实现多摄像机全局监控;在该区域前端设置拾音器,实现音视频同步记录;

8.婴儿房光线亮度较低,又需要图像预览清晰,选用高清红外枪式摄像机,图像清晰,支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;在该区域前端设置拾音器,实现音视频同步记录;

9.医院重要的房间,例如药房、库房、材料室、贵重物品存放机房均是监控重点部位,采用定角度监控,摄象机需要有较高的清晰度;

10.红外半球和枪式摄像机都采用500万网络高清,画面清晰逼真;

11.球型摄像机应具备彩转黑低照度的特点,采用网络高清。

二、手术示教系统

因为手术室空间限制,可以参与观摩学习的人数受到极大限制,即使实习医师有幸能进到手术室内观摩,但由于手术角度的限制,学习效果不佳。另一方面,医院为了防止手术室内的交叉感染,也考虑到病人的权益问题,因此设计一套手术示教系统,通过主刀医生的头戴微型摄像系统及音频采集设备,再辅之以手术室四周墙面上多角度的摄像机,并可根据需要对手术进行技术处理、录像用于示教,这对于培养医学院和医护人员的技能提高均是非常有利的。

一个完整的示教中心就相当于一个缩小的视频监控系统,包括前端摄像机、传输、录像存储、中心控制及显示。整个示教系统基于网络设计,不仅能够实现手术过程的多角度录像、多用户实时预览,同时还能根据实际情况实行远程专家会诊。保存的录像还能作为医疗事故纠纷的后期重要证据。

系统前端包括主刀医生头戴微型摄像系统、手术台顶吸顶安装广角摄像机、手术室四周墙上大变焦快速球机等。由于系统的特殊性,所有摄像器全采用高清,必须保证手术过程中每一个小小的细节都能清晰的记录下来。

三、ICU远程探视、远程诊断系统

重症监护治疗病房是近年来各大医院逐步建立起来的一种现代化医疗护理管理模式,是对危重和重大手术病人进行集中强化抢救、治疗的场所。国际上已经把ICU的建立、床位数及设备完美度、人员素质以及抢救效果等方面作为判断一个医院技术水平的重要标志之一。本方案ICU监护系统是在医院各类先进监护设备的基础上增加视频监护和家属异地探视功能。每个病房的每个床位对应一个摄像机,通过视频采集传输至视频监控系统中心进行转

发、存储,在ICU病房区域护士站设立专门管理客户端,设置相应权限对每个病房进行实时监护。

系统前端主要在ICU病房内设置高清球机,病房内还设有拾音器,对病房里面的音视频进行采集。系统采用智能分析技术,通过综合管理系统控制球机的转动、变焦等看清病人的各部分细节及各项仪器的显示数据,运用智能分析技术对病人进行智能监护,病人有移动或翻转落床等,系统立马向医护人员报警。

四、婴儿房控制

婴儿房视频监控系统是整个医院视频监控系统的其中一部分,但因其对安全防范的特殊要求,系统将婴儿房的视频监控进行独立管理。

根据医院需求,为婴儿房设置智能前端设备,同时配置拾音器,将采集的声音和视频传输到中心,在护士值班室设立分控中心,通过平台设置,将婴儿房的监控点位单独分组,并添加独立的用户,管理、使用婴儿房的视频监控系统,其他用户将无法观看、控制。通过系统分析婴儿房内的婴儿的实时状况,一旦发现婴儿被抱走或出现异常情况系统立刻报警。

3.1.4网络设计

根据本次监控系统的整体构架及医院实地情况,对于不同场合、不同的传输距离,选择不同的传输方式。

1、室外场所一般距离监控中心较远,且因进监控中心信号有防雷的要求,宜选用光纤

传输方式传输信号,有效地避免了视频信号受到雷击和静电干扰和破坏,确保视频

信号稳定可靠的采集和传输;

2、由于本次视频监控系统采用纯网络架构,因此室内的监控点只需通过网线接入到就

近弱电室的接入交换机上,距离超出一百米的则可考虑采用光纤传输。

3、当必须穿越复杂电磁环境时(如附件有大功率电动机)时,建议采用光纤传输方式。

4、电源及控制信号传输

对于医院这类高安全防范等级要求的场所,前端摄像机建议采用UPS统一供电,UPS供电线路部署到每个楼层,UPS供电电压为220V,通过变压后输出给前端摄像机,直流供电线路采用RVV2*1.0;楼层弱电井交换机供电也统一采用UPS电源。220V交流供电线路可采用YJV3*4。

3.1.5监控终端组成

机房中心包含管理控制子系统、显示子系统、存储子系统等。

管理控制子系统主要指的是综合管理系统平台和配套设备。

显示控制子系统主要为实现医院值班室对医院范围内所有各种图像的统一调用、控制及显示而设计的,实现视频流接收、数字视频的解码显示和大屏幕视频显示控制等功能。

显示控制子系统包括15套液晶拼接屏。根据实际工程实施经验,建议控制台到电视墙的观看距离不小于 3 米。同时,为了方便安装维护,后面至少需要保留80厘米净空间。

存储子系统是为监控点提供存储空间和存储服务的系统,是为用户提供录像检索与点播的系统。

3.1.6主要设备介绍

1) 500万超星光定焦红外半球

产品特点:

◆H.265编码,极大节省数据存储量

◆防暴、坚固耐重力冲击

◆三轴调节,方便安装

◆超宽动态

◆背光补偿,强光抑制,适合复杂环境监控

◆最高分辨率 500万

◆逐行扫描CMOS,支持3D数字降噪

◆支持移动侦测,视频遮挡,周界,绊线

◆支持双码流,心跳

◆支持 Bmp/jpg 抓图

◆支持最大 64G class10 TF 卡本地存储

◆支持区域遮挡,去雾,走廊模式,镜像

2) 500万超星光定焦全光谱一体机

产品特点:

◆H.265编码,极大节省数据存储量

◆超宽动态

◆背光补偿,强光抑制,适合复杂环境监控

◆最高分辨率 500万

◆逐行扫描CMOS,支持3D数字降噪

◆支持区域遮挡,去雾,走廊模式,镜像

◆支持移动侦测,视频遮挡,周界,绊线

◆支持双码流,心跳

◆支持 Bmp/jpg 抓图

◆支持最大 64G class10 TF 卡本地存储

◆本地模拟输出,方便安装调节

◆支持客户端和手机远程监控

3)500万星光全光谱警戒球

产品特点:

◆全面支持ONVIF 及GB/T28181 标准

◆采用高性能传感器,500万像素

◆高强度铝合金精铸上罩

◆支持断电状态记忆功能

◆具有音频及报警接口,实现语音对讲及报警功能

◆支持自动归位,预置点/巡航组/自学习/线性扫描等

◆防护等级IP66

◆256个预置位,8条巡航轨迹,每条可设16个预置位点,4组水平扫描◆红外最远距离150M

◆本地模拟输出,方便安装调节

4)管理服务器

产品特点:

◆支持最新ONVIF/GB28181协议

◆支持B/S、C/S架构预览、存储、回放

◆支持H.265、H.264编码前端自适应接入

◆支持最大128路720P或64路1080P存储转发

◆支持4盘位录像,支持Raid1,5,6,10

◆双千兆网卡,支持多网络IP设定

◆支持分布式架构

◆支持多设备管理系统

◆支持多主动注册服务

◆集中存储、检索回放

◆支持流媒体转发服务

◆支持多级电子地图功能

◆支持VLC等播放器

◆多种品牌数字前端接入

◆混合码流存储技术

◆第三方SDK开发包

◆远程控制功能

◆安全认证功能,全网设备统一时钟同步

5)视频综合管理平台

◆整机解码性能最大到72路1080P@25fps,

◆支持4K解码,兼容1080P,720P、D1-PAL等视频格式;

◆可接入管理IPC、DVR、NVR;

◆支持多设备分布式布局,集中式管理的机制;

◆支持国内外主要品牌网络摄像机私有协议接入、Onvif国际标准协议接入;

◆支持带报警功能IPC以及外接报警机的报警功能联动,报警弹窗功能;

◆支持H.264或H.265、MJPEG解码,解码帧率≥25fps;

◆支持解码侧OSD叠加;实现全矩阵功能:多画面分割、画面序列切换以及多画面分组切

换等;

◆信号任意开窗、叠加、拉伸、缩放、画中画、漫游电脑桌面可网络上屏;

6)拼接屏

◆三星原装液晶屏,46寸,

◆最高分辨率1920×1080,

◆对比度4000:1,

◆亮度700cd/m2,

◆拼接缝隙1.7mm,

◆输入:HDMI/DVI/VGA/AV/RS232/IR,

◆输出:RS232,

◆可视角:178°/178°,

◆响应时间8ms。

7)网络存储服务器

产品特点:

◆嵌入式芯片及LINUX操作系统,

◆ONVIF 及GB/T28181 标准;

◆64路H.265/H.264混合接入实时录像;

◆支持HDMI超高清4K显示;

◆支持2个HDMI和1个VGA,双屏拼接、扩展;支持2个千兆网卡;

◆录像图像质量12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/720P;

◆360M接入/360M存储/300M转发;

◆16个SATA监控级硬盘,最高支持6TB;

◆支持硬盘冗余录像方式

3.1.7智能分析技术

(一)视频质量诊断系统

1.1 系统描述

视频诊断系统是一种智能化视频故障分析与预警系统。系统采用国际先进的计算机视觉算法,对视频图像出现的无信号、雪花、滚屏、模糊、偏色、画面冻结、增益失衡和云台失控等常见摄像头故障做出准确判断并发出报警信息。并及时检测破坏监控设备的不法行为。

作为视频监控系统的维护工具,对输入视频通过轮巡的方式检测图像质量,实现视频清晰度检测、视频噪声检测、视频雪花检测、亮度异常检测、偏色检测、视频冻结检测、视频缺失检测等;对诊断结果进行汇总,统一管理并生成各类报表,支持WEB查询。用户登录与管理:根据不同用户的权限查询不同区域摄像头的诊断记录和统计分析。系统结构如下:

视频诊断诊断系统采用x86架构,软件部分工作原理如下:

1.2 需求分析

为方便后期的维护工作,医院应用的所有摄像头,利用视频质量诊断技术来检测监控系统中存在的各种视频常见故障,对于因使用过程中出现的摄像头质量低下进行诊断,有效预防因硬件导致的图像质量问题及所带来的不必要的损失,为视频监控的持续和有效监控提供坚实的基础。

1.3 设计说明

1、视频故障诊断项

针对视频质量诊断技术,我们将视频故障分成视频清晰度异常、视频亮度异常、视频噪声、视频雪花、视频偏色、PTZ运动失控、画面冻结、视频信号缺失八种类型,视频质量诊断技术具体的功能检测项以下面常见摄像头故障为依据,主要有以下几点:

清晰度亮度异常噪声雪花

偏色PTZ运动失控画面冻结画面缺失

?视频清晰度异常检测:自动检测视频中由于聚焦不当、镜头损坏或异物遮蔽引起的视野主体部分的图像模糊;

?视频亮度异常检测:自动检测视频中由于摄像头故障、增益控制紊乱、照明条件异常或人为恶意遮挡等原因引起的画面过暗或过亮;

?视频噪声检测:自动检测视频图像中混有杂乱的“横道”、“波纹”,或其他干扰导致的图像模糊、扭曲及叠加噪声等现象;

?视频雪花检测:自动检测视频图像中一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰导致的雪花或滚屏等现象;

?视频偏色检测:自动检测由于线路接触不良、外部干扰或摄像头故障等原因造成的视频中的画面偏色现象;主要包括全屏单一偏色或多种颜色混杂的带状偏色;

?PTZ运动检测:自动检测前端云台和镜头是否能够按用户指令正确运动,包括上下左右运动以及镜头的推近拉远;

?画面冻结检测:自动检测由于视频传输调度系统故障引起的视频画面冻结,避免遗漏真实视频图像;

?视频信号缺失检测:自动检测因前端摄像机工作异常、损坏、人为恶意破坏或视频传输环节故障而引起的间发性或持续性的视频缺失现象,包括蓝屏、黑屏、彩条等。

2、前端检测功能

?摄像头导入:支持从Excel文件中导入摄像头列表;

?摄像头分组:可对摄像头进行灵活的分组管理,每组可设置单独的检测项目;

?诊断任务设置:可对不同分组配置各自执行检测的时间段以及循环检测次数;

?自动/手动切换开关:可随时手动对某路摄像头进行检测;

?阈值参数设置:可设置并存储多套阈值参数,可针对每个摄像头设置不同的阈值参数;?诊断结果显示:当前视频的诊断结果及截图用图表的方式实时显示在界面上。

3、后端查询功能

?用户登录与管理:可根据不同用户的权限查询不同区域摄像头的诊断记录和统计分析;

(二)客流及人群聚集分析子系统

2.1 系统描述

客流及人群聚集分析系统具有人群流量和密度的检测功能,通过设定一定的密度值,当视频画面内人员聚集数量达到一定的密度时,系统会发出报警信号,可有效防止不正当的人群聚集行为。

对特定敏感区域,有效地统计视频中指定区域地瞬时人数,从而统计出总客流量和客流密度。当区域密集度高于预先设置的值时,系统自动报警。用以检测特定区域范围内人员过度密集的聚众现象,防止和杜绝突发事件的发生。它是一种完全基于视频的行人数量统计系统,可对视频图像中静止或行走的不同姿态的直立行人检测和跟踪,最终给出该区域一段时间内的客流量以及平均密度。

?针对特定的封闭区域,根据用户设定的区域人数报警阈值,提供不同级别的区域人数报警信息;

?对用于计算人群密度的摄像头,也可支持用户设定密集度报警阈值,当该摄像头内人群密集度超过阈值时,发出不同级别的人群密集度报警信息。

系统首先通过视频输入管理模块得到需要的最佳质量的视频图像,对获取的每一帧,利用最新的高效视频检测技术对在视野范围内行走或停留的足够大的行人进行定位,从中自动提取行人的各种特征,然后经过三维建模模块、姿态识别模块进行更准确的判定,得到行人的位置信息和行走状态信息。对每一帧得到的识别结果,都通过一个决策模块进行稳定性和轨迹的分析。对仍然存在于视野中的行人继续在下一帧进行跟踪;摈弃结果中不稳定可信度不高的检测结果;并最终输出可信度高的行人数量的统计。最后,通过与设置的密度阈值进行比较,决定当前的密度监测的级别,如出现密度大于最高阈值的情况,将同时实现自动报警。系统采用了独特的在线学习新技术,对各模块进行动态的调整,使得本系统能够自动适应各种应用环境的变化,从而大幅提高识别系统的可靠性。

大学城校园智能化弱电系统建设方案

大学城校园智能化弱电系统建设方案WORD版本下载可编辑

目录 第一部分、商务文件 第一章、中国电子系统工程总公司简介 第二章、中国电子系统工程总公司资件 第三章、中国建筑科学研究院/中国建筑科学技术总公司简介 第四章、中国建筑科学研究院/中国建筑科学技术总公司资质文件 第五章、东方大学城校园区智能化弱电系统建设方案编制负责人简介第二部分、技术文件 第一章、综述 第二章、安全防范系统 第一节、闭路电视监控系统 第二节、可视对讲与防盗门控系统 第三节、无线对讲系统 第四节、智能巡更系统 第五节、周界防越报警系统 第三章、信息管理系统 第一节、车辆出入与停车管理系统 第二节、小区楼宇设备监控系统 第三节、一卡通消费管理系统 第四节、远程抄表与收费管理系统 第五节、紧急广播与背景音乐系统 第四章、信息网络系统 第一节、综合布线系统 第二节、计算机网络系统

第三节、有线电视系统 第五章、工程实施 第一部分、商务文件 第一章、中国电子系统工程总公司简介 中国电子系统工程总公司(CESEC)是隶属于信息产业部的大型企业,一九七五年经国务院批准成立,于一九八五年和电子部机电设备安装公司合并。总公司在国家工商行政管理局登记注册,经国家外经贸部批准,具有国外工程承包权,进出口和劳务输出权。 经国家建设部批准为: ·国家一级总承包企业, ·一级施工企业 ·国家电子系统工程专项甲级设计单位; 经广电部、公安部、北京无委会等部门批准为: ·安全防范工程一级、 ·消防工程一级、 ·综合布线工程二级、 ·有线电视设计安装和无线电工程设计资格等多种资质和许可证。 总公司现有在编正式职工四千余人,其中高中级技术人员近千人,总公司本部设有系统工程设计所、系统工程部、电子工程部、计算机应用开发部、通信技术开发部、经营门市部、国际合作部、市场开发部等业务管理部门。 总公司主要业务是承担国内外各类电子系统工程的总承包,其中包括各类通信系统工程(有线、无线、微波、光纤、卫星、移动通信、GSM等);广播、电视、电声系统工程;计算机应用、安全防范工程及工业过程控制,自动化管理系统工程;智能大厦、楼宇弱电工程等,同时承担各类电子工业和民用建设机电设备安装及相关的建筑工程的总承包。 主要工程业绩表 第一部分智能建筑工程

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备

1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

8 调试电源是否安装到位 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。

商务酒店弱电系统解决方案

商务酒店弱电系统 解 决 方 案

目录 一、综述 (4) 1、项目概况 (4) 2、系统设计思想 (4) 二、系统设计说明 (9) (一)自控、网络系统 (9) 1、酒店楼宇自控管理系统 (9) 1.1系统概述 (9) 1.2供配电子系统 (10) 1.3照明子系统 (12) 1.4楼宇自控系统与酒店相关系统的关联 (12) 2、客房管理系统 (13) 2.1系统概述 (13) 2.2系统目标 (13) 2.3系统配置及功能 (13) 2.4系统的基本功能 (14) 3、综合布线系统 (14) 3.1系统综述 (14) 3.2需求分析 (15) 3.3系统设计 (15) 4、酒店商务计算机管理系统 (16) 4.1系统概述 (16) 5.2主干网络技术 (17) 5.3 VLAN技术 (19) 5.4无线网络接入 (20) 6、酒店门锁管理系统(见酒店一卡通系统) (21) 7、酒店机电设备集成管理系统(BMS) (21) (二)安全防范系统 (23) 1、综合安防系统组成及功能 (23) 1.1闭路电视监控系统功能 (24) 1.2防盗报警系统功能 (24) 1.3酒店门禁系统功能 (25) 1.4无线巡更系统功能 (25) 1.5周界防范系统功能 (25) 1.6保安对讲系统功能 (26) 2、控制机房设计 (26) 2.1控制中心主控室设计原则 (26) 2.2功能区域划分 (26) (三)电话通讯系统 (28)

1、程控电话交换机系统 (28) 1.1酒店综合语音系统HVS (28) 1.2背景终端功能 (28) 2、移动通信信号覆盖系统 (29) (四)商务酒店电视及广播会议系统 (30) 1、卫星电视及有线电视系统 (30) 1.1系统设计说明 (30) 1.2设备选型 (31) 2.商务会议系统 (31) 3.2多媒体会议系统的组成 (32) 3.3多媒体电视会议系统 (34) 4.背景音乐与紧急广播系统 (35) 4.1系统概述 (35) 4.2设计说明 (35) 4.3区域设置 (35) (五)酒店信息服务系统 (36) 1.酒店VOD多媒体信息服务网络系统 (36) 1.1 VOD简介 (36) 1.2 VOD系统在酒店中的应用 (36) 1.3酒店VOD系统实现方案综述及建议 (39) 2.屏幕显示及电子公告发布系统 (39) 2.1 系统需求分析 (39) 2.2 系统技术建议方案 (40) (六)酒店管理系统 (49) 1.酒店综合管理系统 (49) 2、酒店IC卡一卡通系统 (49) 2.1智能酒店门锁系统 (50) 2.2餐饮管理系统 (50) 2.3考勤管理系统 (51) 2.4停车场管理系统 (51) 3、无线点菜系统 (53) 3.1概述 (53)

弱电维保方案82073

中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维保外包项目 维 护 方 案

目录 1.中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维护方案设计 (4) 1.1.系统概述 (4) 1.2.综合布线系统 (4) 1.3.视频监控系统 (4) 1.4.楼宇自控系统 (5) 1.5.有线电视系统 (5) 1.6.卫星电视接收系统 (5) 1.7.广播系统 (6) 1.8.病房呼叫系统 (6) 1.9.一卡通系统 (6) 2.1.系统维护方案 (7) 2.1.1.方案设计 (8) 2.1.2服务保障机制的建立 (8) 2.1.3维护基本条件 (9) 2.1.4设备维护中的一些注意事项 (10) 2.1.5系统常见的故障现象及其解决方法如下: (11) 2.1.6具体维护内容包括: (13) 一、综合布线系统 (13) 二、视频监控系统 (13) 三、楼宇自控系统 (15) 四、有线电视系统 (15) 五、卫星电视接收系统 (15) 六、广播系统 (15) 七、病房呼叫系统 (15) 八、一卡通系统 (15)

1.中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维护 方案设计 1.1.系统概述 中国医科大学附属第一医院弱电系统已完工项目有门诊内科病房楼及急诊病房楼,其中门诊楼包含系统有:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,卫星电视接收系统,广播系统,病房呼叫系统,一卡通系统,急诊病房楼包含系统有:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,广播系统,病房呼叫系统。 1.2.综合布线系统 中国医科大学附属第一医院配备有几千门电话,因医院各部门电话用量频繁,而且医院会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好,将会给医院正常工作带来很大的影响。 1.3.视频监控系统 中国医科大学附属第一医院视频监控系统是医院管理的一个重要子系统,是实现医院高效、现代化的管理工具。为满足现代医院的管理需求,中国医科大学附属第一医院门诊楼视频监控系统采用了方便的数字视频系统与传统稳定可靠、图像清晰的模拟监控系统互相结合,形成了“集中监视、集中管理、”的拓扑系统结构,具有“高生

学校智能化系统的规划与设计方案

学校智能化设计 一、智能化的概述 (4) 二、功能需求分析 (4) 三、设计基本原则 (5) 四、集成系统结构 (5) 五、项目子系统设置 (6) 六、潍坊职业学校节能措施 (8) 七、结束语 (9)

目录 1.智能化的概述 2.设计基本原则 3.集成系统结构 4.项目子系统 4. 1信息设施系统接入系统 电话交换系统 信息网络系统 综合布线系统

有线电视系统 背景音乐和广播系统 会议系统 信息发布系统 时钟系统 信息化应用系统 工作业务应用系统 物业运营和公共服务管理系统智能卡应用系统 信息网络安全管理系统 公共安全管理系统 周界入侵报警系统 防盗报警系统 视频安防监控系统 出入口控制系统

电子巡更管理系统 停车场管理系统 智能化集成系统 机房工程建设 5. 专业设施建设 多媒体教室 会议室 报告厅 电子阅览室、微机室 6.未来发展 结束语 一、智能化的概述 智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、

服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。 二、功能需求分析 伴随高校园区的大规模建设,业界提出了 "数字化校园" 建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠,节能高效,舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整,结构合理, 高速宽带,互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学,科研,决策,管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园.在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的发展。 潍坊职业学校是培训高科技、高素质、高标准人才的教育基地.学校以"通过体制和机制创新,建设一所具有现代化,国际化,信息化,满足未来多种人才竞争需求的高校"为目标,以符合世界人才培养发展趋势的全新理念设计专业和课程体系,借鉴国内外综合高等院校成功办学经验,创新办学模式,探索投资,师资,人才培养等方面的运

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备

技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。(4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表工程名称:检查时间:年月日

1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。 (2)核对各种设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规范要求。 3、常用调试用仪器 3.1 250V兆欧表;500V兆欧表;万用表等; 3.2 FLUKE测试仪与光纤模块(对光缆进行测试)

酒店弱电系统方案

酒店弱电系统方案

一、概述 酒店是集居住、办公、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,由于其工作性质的关系,出入人员比较繁多,外地客人又占绝大部分,因此,加强对外部人员的防范以及内部人员的管理都是必不可少的。其网络业务相应也比较多,例如监控、内网办公、Internet 服务都是酒店所必须的。 酒店的网络主要是视频监控网络、数据通信网络: 视频监控网络经过前端视频采集设备即摄像机将现场画面转换成电子信号传输至中心,然后经过显示单元实时显示、存储设备录像存储等,实现工作人员对各区域的远程监控及事后事件 查看功能。 数据通信网络分为办公网络和客房网络,办公网络采用计算机及网络技术处理办公业务,并实现信息共享、交流和协同工作。酒店客房网络就是对外提供国际互联网络网服务的客户网络。其中商务客人一般会要求酒店提供与其办公室和个人家庭相同的高速Internet访问能力,经过无线局域网就可实现灵活且可 扩展的网络解决方案。 SSC弱电网络系统是把视频监控网络、数据通信网络统一在一个平台上进行集中控制和管理,它综合显示各系统的详细信息,根据这些信息的变化情况,让网络管理者做出相应处理,系统重点融合监控网络、数据通信网络,实现网络拓扑集中显示,N

VR、IP Camera实时检查是否正常工作,网络异常正常报警等智 能化功能。 二、设计原则 方案将遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠的原则,形成一套系统的、完整的多业务融合的解决方案: 1)可靠性 该系统能兼容识别市面上绝大多数厂家的NVR、 IP Camera。能自动识别ONVIF协议的IP Camera。在网络出现状况的话,会优先处理监控视频数据,确保数据的准确性、完整性。而且针对于IP Camera的实时故障检查报警功能,从而为迅速恢复监控提供条件。网络传输链路采用冗余备份策略,保障系统不间断运行。 2)安全性 设计方案充分考虑系统安全,防止被非法入侵;管理平台进行有效的安全管理手段,能有效防御ARP 攻击、DOS 攻击及蠕虫攻击,并能够方便的实现安全配置文件的导入和导出。 3)先进性 该方案的技术是经过针对于安防的视频监控系统的详细分析,集先进的数据分析能力和智能识别监控设备能力于一身,体现了当前计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时,从实战应用角度出发,产品的安装调试和操作都简便易行, 容易掌握。

厂区弱电系统方案

扬子江新厂区弱电系统 建 设 方 案 武汉纵畅信息技术有限公司 2009年8月

目录 1、项目概述 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2项目建设意义 (4) 1.3设计依据 (4) 1.4设计原则 (4) 2、需求分析及方案设计 (6) 2.1网络部分 (6) 2.2电话语音系统部分 (20) 2.3门禁控制系统部分 (25)

1、项目概述 1.1项目背景 东风扬子江汽车(武汉) 有限责任公司(以下简称“公司”)是全国大客车和机械行业重点生产厂家,主要生产城市公交客车。公司是中国城市车辆专家委员会委员单位,武汉市高新技术企业,武汉市第九届优秀企业,拥有湖北省、武汉市授予的企业技术中心,是中国客车工业优秀企业和中国城市客车优秀制造企业。 公司位于武汉市七大中心城区之一的硚口区古田工业区,生产经营占地面积8万平方米,生产建筑面积4.5万平方米。公司拥有先进的准备生产线、焊装生产线、涂装生产线、底盘装配生产线、总装生产线等五大生产线,配备各类生产设备、检测设备600多套。公司实现了大规模的技术改造。准备生产线配备了一系列的先进设备,如带材开卷机、剪床、冲床、压弯机及双动式液压成形压力机等;涂装生产线建起了水旋式喷漆房,配置了整车磷化前处理喷淋设施。 在公司黄文芳董事长“彰显企业风貌,打造企业品牌形象,科学、合理布置新办公大楼”的指示精神和公司新址宏伟蓝图的美好愿景指引下,根据公司整体部署的要求,按照“统一规划、分布实施、讲究实效、安全可靠”的原则,进行公司新址弱电综合系统设计,以满足工业园区内管理计算机网络设备智能化的需要,从实际需要出发,坚持为领导决策服务,为经营管理服务,为生产建设服务, 采用成熟的先进技术,兼顾未来的发展趋势,既量力而行,又适当超前,留有发展趋势。

某弱电智能化项目维保方案

某弱电智能化项目维保方案 对于楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银等工程项目的弱电维保服务,针对楼宇对讲、周界报警、监控、门禁、巡更、背景音乐、停车场系统作出方案如下; 一、维保内容 安防监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统、周界防盗报警系统、背景音乐系统、电子巡更系统、网络集成系统、信息发布系统、多媒体系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。 1、按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修,确保设备正常运行。 (1)对维保项目每周不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每月2次系统状态进行检查,每年24次。 (3)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。 2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师24小时内到达现场。 (1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的,要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。 (3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。

3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向业主报告,由业主代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。 4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。 5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。 6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。 闭路监控系统: 1、检查项目及目标: (1)前端设备: (a)摄像机:图像质量,视觉角度,红外图像清晰度; (b)云镜控制:云台水平、垂直转动;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能; 解码器工作状态; (c)防护罩及支撑系统:密闭情况,牢固程度,是否锈蚀; (2)传输系统: (a)信号传输线路:线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无 线路干扰; (b)避雷装置:接地连接是否牢固,接地电阻阻值是否符合国家规范; (3)中心控制室: (a)硬盘录像机:视频录像、前端控制、图像显示、参数调试等功能是否 正常; (b)监控器:图像显示是否清晰,画面调试功能是否正常工作;

校园弱电建设方案

校园弱电建设方案 校园弱电系统是近年来发展起来的新型集成系统,是利用现代信息技术将校园数字化的整体解决方案,其实质是学校各管理部门通过信息化手段,实现对各种资源的有效集成、整合和优化,实现资源的有效配置和充分利用,实现教育和校务管理过程的优化、协调,从而提高各项工作效率、效果和效益。数字化校园整体解决方案的目标是:通过校务管理信息化建设,带动学校的教学、科研和管理的数字化进程,促进全校各部处、各学科或院系的信息化进展,实现数字化学习、数字化教学、数字化科研和数字化管理,实现教育的信息化和现代化。中科怡海可以提供以下优质服务: 1、综合布线系统 综合布线系统应设计为模块化、灵活性高的智能化系统,通过4对双绞线缆连接至每个房间的信息点,将电话、计算机网络设备、通讯设备与管理设备连为一体,形成一个传输数据、语音、图像等应用的综合系统。 2、楼宇自控及系统集成 随着现代电子技术、网络技术、控制技术以及计算机软件技术的高速发展,对于大楼的结构、系统、服务及管理的最优化组合要求越来越高,要求提供一个合理、高效、节能、舒适的工作和生活环境。设备出现故障时,楼宇自控系统能够及时知道何时何地出现几种故障,使故障消除在萌芽状态。由于楼内机电设备较多,且分散在楼层各个角落,如果采用就地监测和人为操作,必将占用大量人力资源,特别是动态调节环节,人工无法实现。 3、计算机网络系统 计算机网络系统要实现全校建筑物的互联,为各类人员提供各种不同的信息服务,满足教学管理的需要。计算机网络系统的建立是实行现代化教学的重要途径之一,是适应下一世纪高信息化教学的一项基础性建设,建立一个技术先进、可扩展、覆盖全学校区域的网络,

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

酒店弱电方案

酒店弱电方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。 酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。

一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点;套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统 按门禁系统设计预算,ID卡,各房号对应。实现客房.仓库.开房一体化管理五.闭路系统

弱电系统解决方案

新兴物流园门禁系统解决方案 一、系统项目概述 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化建筑拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。 感应式IC/ID 卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA) 、办公自动化(OA) 和管理自动化(BA) ,以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。 门禁系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、办公大楼、物流园、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。 二、方案设计依据和设计原理 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《民用建筑电气设计规范》( JGJ/T16-92 ) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-1985) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168- 92 ) 《安全防范工程程序与要求》( GA/T75-94 ) 《安全防范系统适用图形符号》( GA/74-94 ) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2904) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569) 设计原理: 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 门禁系统的内容应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平 的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。

新安小学弱电施工方案

芙蓉区新安小学弱电工程施工方案 一、工程概况 1、建筑概况: 工程名称:新安小学建设项目 项目地址:长沙市芙蓉区经七路与纬十三路相交处。 建设单位:长沙市芙蓉区工务局 设计单位:湖南省建筑科学研究院 ^ 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 监理单位:中航工程监理(湖南)有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 质监站与安监站:长沙市芙蓉区建设工程质量安全监督站 本工程共有1栋5层教学楼、科教楼,1栋4层综合楼,1栋2层艺体馆兼食堂,1个地下停车库。总建筑面积㎡,建筑使用年限50年。结构类型为框架结构。本工程建筑结构的安全等级:教学楼科教楼为一级,综合楼、体艺馆、地下室为二级,耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,抗震设防烈度为6度。 本工程结构、层数及面积如下表:

2、弱电系纺概况 { 芙蓉区新安小学整个智能化弱电系统包括以下二个中心,三大系统(3A),16个子系统: 1、通讯自动化系统CAS 3)周界防范报警系统 1)结构化综合布线系统4)车辆车牌识别管理系统 2)电话通讯网络系统3、教学、办公系统OAS 3)计算机校园网络系统1)教学视频监控系统 4)有线电视网络系统2)教学广播系统 5)室内公共桥架系统3)校园公共广播系统 6)室外公共管网系统4)多媒体教学系统(预留预埋)2、— 3、安防自动化系统SAS 4、二个中心 1)校园公共视频监控系统1)信息中心机房建设及配套工程2)入侵报警系统2)监控中心机房建设及配套工程 二、编制依据 1、施工合同:新安小学建设项目工程施工合同。 2、设计图纸:新安小学建设项目施工图。 3、国家现行施工规范和标准等文件;

信息系统项目测试方案(弱电工程)

工程系统验收测试方案2017年12月

目录 主要子系统验收标准及测试方案 (3) 一、系统验收标准 (3) 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 (3) 1、系统调试 (3) 2、系统验收及验收标准 (5) 二、门禁控制系统 (10) 1、系统调试 (10) 2、系统验收及验收标准 (12) 三、建筑设备集成管理系统 (14) 1.1 1、“系统集成设计任务书”的制定 (14) 1.2 2、各子系统通讯协议的测试 (14) 1.3 3、子系统调试方案 (15) 1.4 4、软件实施过程 (16) 5、施工环境 (16) 6、系统规模 (17) 7、施工进度 (17) 8、系统验收 (17) 五、机房工程 (18) 1、施工验收标准 (18) 2、主要技术指标 (19) 3、装饰装修效果 (21) 4、供配电系统测试方案 (22) 5、防雷接地系统调试方案 (23) 六、综合信息发布系统 (24) 七、背景音乐及紧急广播系统 (26) 1. 调试方法 (26) 1.1 音源的调试 (26) 1.2 呼叫站的调试 (26) 1.3 背景音乐功能调试 (27) 1.4 紧急广播功能调试 (27) 1.5 线路故障自动检测功能 (28) 2. 系统验收及验收标准 (28)

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1.1、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

弱电维保方案模板(参考模板)

; 弱电智能化项目维保方案 公司介绍: 我公司经营楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银、等等项目 的工程安装、调试、保养、维护,我公司具有安防专业人士多名,对工程安装和 维护有丰富的经验、过硬的技术。我们将谨慎科学地做好东亚三环的弱电维保服务、现将楼宇对讲、监控、门禁、停车场系统作出 方案如下; 一、维保内容 东亚三环小区弱电系统:监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。 1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修, 确保设备正常运行。 (1)对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。 2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。

(1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的, 要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。 (3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。 3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向物业报告,由物业代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。 4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。 5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。 6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。 闭路监控系统: 1、检查项目及目标: (1)前端设备: (a)摄像机:图像质量,视觉角度,红外图像清晰度; (b)云镜控制:云台水平、垂直转动;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能; 解码器工作状态;

最新学校弱电工程项目建设施工组织设计方案

学校弱电工程施工组织设计方案 2016年10月

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施 2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明

3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标 4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调

第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地 第6章安全、文明施工及环保措施

弱电工程解决方案

弱电工程解决方案

弱电工程 电力应用按照电力输送功率的强弱能够分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其它能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 目录 弱电系统

智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V 以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义依然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。 5、综合布线工程,主要用于计算机网络。 弱电系统解决方案 一、楼宇自控系统 楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和

判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。 系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。 监控范围:对空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、照明回路、变配电、电梯等系统进行信号采集和监测、控制,实现设备管理系统自动化。 达到效果:有效节省电能、大量节省人力、延长设备使用寿命、有效加强管理、保障设备与人身的安全。 总体来讲,一座大楼中的各种设备(如冷水机组、空调机组、电梯等)都是消耗产品,设备每天要消耗电能,要花钱维护保养,总有一天会报废,业主的投资是无法收回的,惟有楼宇自控系统能给业主节约资金,也就是能回收资金的设备。 二、综合布线系统 综合布线系统的设计范围包括电话系统和计算机系统两部分。系统提供高速和高宽带的传输能力,能满足楼内信息传输的需要,特别是数据系统的高速数据传输的要求,而且能够适应现代和未来技术的发展,保证15—20年不落后。 综合布线系统具备运行的高度可靠性,对于特别重要的部分,采用冗余备份来保证线路的万无一失。能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。

弱电系统解决方案

弱电系统解决方案 一、楼宇自控系统 楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。 系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。 监控范围:对空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、照明回路、变配电、电梯等系统进行信号采集和监测、控制,实现设备管理系统自动化。 达到效果:有效节省电能、大量节省人力、延长设备使用寿命、有效加强管理、保障设备与人身的安全。 总体来讲,一座大楼中的各种设备(如冷水机组、空调机组、电梯等)都是消耗产品,设备每天要消耗电能,要花钱维护保养,总有一天会报废,业主的投资是无法收回的,惟有楼宇自控系统能给业主节约资金,也就是能回收资金的设备。 二、综合布线系统 综合布线系统的设计范围包括电话系统和计算机系统两部分。系统提供高速和高宽带的传输能力,能满足楼内信息传输的需要,尤其是数据系统的高速数据传输的要求,并且能够适应现代和未来技术的发展,保证15—20年不落后。 综合布线系统具备运行的高度可靠性,对于特别重要的部分,采用冗余备份来保证线路的万无一失。能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。 综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外其所有的接插件都是积木式的标准件,系统的扩充升级容易。保护用户一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最少。 三、计算机网络系统 在智能建筑中,今后的通信自动化、办公自动化和管理自动化将是非常重要的组成部分,无论是高速传输处理语音、文字、图像、数据,还是便捷处理日常事物及管理决策都离不开高性能计算机网络系统的支持。 以往需要独立的多种网络来承担各不相同的通信服务,而在我们的解决方案中由一个共同的核心基础设施集中提供各种基本服务,既使效率达到最大,又简化了网络的管理;并且传统的数据网络是建立在“尽最大的努力”提供服务的简单模型之上,今天应用的“智能”数据网络则是建立在按客户需要提供不同级别通信服务的智能模型之上,能够根据各种应用和用户的具体要求调整所提供的带宽和服务质量。“千兆交换作主干,百兆交换到桌面”成为网络基础设施的基本构架,在此基础上结合光纤到桌面和无线网络方式,组成现代化的计算机网络系统。 四、安全防范系统 安全防范系统包括闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、巡更系统、周界防范系统等,采用多种方式构成大楼多方位、立体化的综合保安防护体系,保证大楼内设备、人

相关文档