文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3.1 操作票管理规定(制度)

3.1 操作票管理规定(制度)

3.1 操作票管理规定(制度)
3.1 操作票管理规定(制度)

江西省电力公司变电倒闸操作票管理规定

(无人值守变电站倒闸操作管理)

1 总则

1.1依据国务院《电网调度管理条例》、国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》(国家电网安监[2009]664号)、《华中电力系统调度管理规程》、《华中电力系统继电保护及安全自动装置调度管理规程》、《华中网调直调设备操作状态令术语规范》、江西省电力公司《江西电网调度管理规程》,结合公司系统实际,特制定本规定。

1.2 电气倒闸操作票是电气运行值班人员操作时的书面命令,是为了防止误操作,保障人身安全、电网安全和设备安全的重要措施。操作人员必须严格按《电力安全工作规程》要求,认真执行倒闸操作票制度。禁止无票操作。

1.3 倒闸操作管理

1.3.1监控中心与调度进行业务联系时,应互报单位和姓名,使用规范调度术语。

1.3 .2运维操作站与调度进行操作联系时,应汇报所在变电站名称和姓名,使用规范调度术语。

1.3 .3监控中心、运维操作站、调度之间进行与变电站相关的操作联系时,应使用设备的“三重命名”(即变电站名称+设备名+设备编号)。

1.3 .4 监控中心的遥控、遥调操作必须执行双人双机监护,由于设备原因不能正常执行遥控、遥调操作时,应汇报调度并通知运维操作站到现场按规定进行操作。

1.3 .5 对需要现场执行的倒闸操作,监控中心接到调度预令(转发令)或调度操作票后应及时转发至运维操作站。监控中心、运维操作站之间的操作联系,需由正值及以上人员进行。

1.3 .6 倒闸操作票应通过生产安全管理系统填写,操作完成后应办理操作票回填和归档手续,并按月、按站顺序编号装订成册。

1.3 .7 无人值守变电站现场操作前应进行模拟操作。运维操作站运行人员操作开始前和结束后均应告知监控中心,现场倒闸操作过程中监控中心应加强运行监视,并根据现场运行方式复归主站系统相关信号,若发现疑问应立即告知运维操作站运行人员停止现场操作,并汇报调度,排除疑问后方可继续。

1.3 .8 监控中心对所辖站进行改变运行方式(无功补偿装置除外)的遥控操作结束后应告知运维操作站,运维操作站应做好相关记录。

1.3 .9 监控中心收到运维操作站运行人员操作结束的通知后,应及时核对运行方式变化、核对保护及自动装置投退方式等。

1.3 .10 当运维操作站运行人员在变电站进行现场操作时,监控中心运行人员在未征得现场操作人员同意的情况下不得对该站进行任何遥控操作。

1.3 11 现场倒闸操作过程中发生电网或设备异常、事故以及产生疑问时,运维操作站运行人员应立即停止现场操作,向调度汇报并告知监控中心,弄清问题后,经调度同意,并告知监控中心后再继续进行操作。

1.3.12 无人值守变电站现场倒闸操作宜全过程录音。

1.3.13 无人值守变电站断路器“远方、就地”方式切换开关(压板)的操作:

1)正常情况下,无人值守变电站运行或热备用状态的断路器,必须置于“远方”位置。

2)断路器由热备用转为冷备用或检修状态前,方式切换开关(压板)应切至“就地”位置;断路器由冷备用或检修状态转为热备用后,方式切换开关(压板)应切至“远方”位置。

3)正常情况下断路器“远方、就地”切换开关(压板)的操作应在测控屏实现。

4)断路器“远方、就地”方式切换开关(压板)的操作,应写入倒闸操作票中,防止遗漏。

1.3.14 无人值守变电站断路器“同期、非同期”方式切换开关(压板)的操作:

1)不具备远方投、退断路器“同期、非同期”方式切换开关(压板)功能的情况下,无人值守变电站运行或热备用状态的断路器,必须置于“非同期”位置。

2)具备远方投、退断路器“同期、非同期”方式切换开关(压板)功能的情况下,无人值守变电站断路器的“同期、非同期”方式切换开关(压板)可根据电网运行方式的要求切换。

3)断路器“同期、非同期”方式切换开关(压板)的操作,应写入倒闸操作票中,防止遗漏。

1.3.15实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核鉴定合格。设备运行管理单位应制定出台有关制度,明确允许单人操作的设备范围、项目及操作人员及注意事项等相关组织措施和技术措施。

1.4本规定适用于江西省电力公司系统内变电站、发电厂升压站、开闭所、高压配电站内电气设备的倒闸操作。监控中心及无人值班变电站的变电操作票管理,应参照本规定执行。

2 倒闸操作的原则及要求

2.1倒闸操作应根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布和复诵

指令应准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和执行指令后报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)明确操作目的和操作顺序。对操作指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。除经本单位考核批准允许进行单人操作的人员执行批准的操作外,其他操作至少应两人进行,其中对设备较为熟悉者作监护人;特别重要和复杂的倒闸操作,应由熟练的值班员操作,运行值班负责人监护。

监控中心直接进行遥控操作的设备,其操作范围和操作规定由各公司分管生产领导审定批准。

2.2 倒闸操作的分类

2.2.1 监护操作:由两人进行同一项的操作。

监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护,必要时实行双重监护,第一监护人在“监护人”栏签名,第二监护人应在“值班负责人(值长) ”栏签名。

监护人应经考试合格并经批准公布的人员担任,各设备运行管理单位应明确特别重要和复杂的倒闸操作项目或确定原则,并制定相应的管理规定。

2.2.2 单人操作:由一人完成的操作。

1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,并复诵无误后执行;

2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。

各设备运行管理单位应制定出允许单人操作的设备范围、项目及操作人员。

2.2.3 检修人员操作:由检修人员完成的操作。

1)经设备运行管理单位考试合格、批准的本单位的检修人员(仅指检修专业,不包括继电保护等其他专业人员),可进行220kV及以下的电气设备由热备用转检修或由检修转热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员;

2)检修人员操作只允许在无人值班或单人值班变电站进行;

3)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位领导审定,并报相关部门和调度机构备案;

4)检修操作监护人可同时担任工作许可人,但不能担任工作负责人;

5)检修操作人员(含监护人)可担任工作班成员;

6)检修操作人员填好的操作票应经当班运行值班负责人或工作负责人审核签名,审核

人只对票面的正确性负责;

7)各单位应根据有关规定和要求,制定执行接发操作指令程序和检修人员操作管理规定。

2.3高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产的领导批准;因防误装置维护等原因需短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。(按新安规要求)

正常情况下,防误装置禁止解锁或退出运行。

特殊情况下,防误装置解锁执行下列规定:

1)防误装置及电气设备出现异常要求解锁操作,应由设备运行单位防误操作专责人到现场核实无误,确认需要解锁操作,报请分管生产领导批准后,经专责人签字确认后,由变电站(发电厂)值班员报告当值调度员,方可解锁操作;解锁操作由变电站站长(当值值长)到场监护;

2)若遇危及人身、电网和设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由变电站当值负责人(发电厂当值值长)下令紧急使用解锁工具(钥匙),并由变电站或发电厂值班员报告当值调度员,记录设备名称、编号、使用原因、日期、时间、使用者、批准人姓名;

3)电气设备检修时需要对检修设备解锁操作,应经设备运行单位防误操作专责人批准,变电站站长到场监护下进行。(按江西省电力公司防止电气误操作安全管理规定要求)

2.4 操作中发生疑问,必须立即停止操作并向向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不得擅自更改操作票,不得擅自解除闭锁装置。单人操作时不得进行登高或登杆操作。单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁,如需解锁应待增派的运行人员到现场,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存,注明封存人、封存时间,且与解锁记录应一致。

2.5雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作,如遇事故处理时,允许操作远方控制开关。

2.6同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号(即操作人填好票经审核确认后自动编号),操作票按编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行” 字样,已操作的应注明“已执行” 字样。在生产管理系统内办理操作票手续时,使用电子签名。计算机打印的操作票中,发令时间、操作开始、结束时间,开关的分、合时间,保护及自动装置压板的投、退时间,接地线装、拆时

间,必须手工填写;发令人、受令人、操作人、监护人、值班负责人(值长)必须手工签名(发令人姓名由受令人填入)。禁止直接调用典型操作票和调度员下达的操作指令票进行倒闸操作。

2.7 停电拉闸操作应按照“开关—负荷侧刀闸—电源侧刀闸”的顺序依次进行(线路停电拉闸操作应按照“开关—线路侧刀闸—母线侧刀闸”的顺序依次进行),送电合闸操作顺序与上述顺序相反。

发生带负荷拉刀闸后,禁止再合上。发生带负荷合刀闸后,严禁再拉开。

2.8 主变、站用变停电操作时,应“先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关”,送电操作顺序与上述顺序相反。

2.9 电压互感器停电,应先断开二次侧,再断开一次侧;送电操作顺序与上述顺序相反。2.10 110kV及以上主变停、送电(包括特殊运行方式从中压侧对主变充电)前,必须合上中性点接地刀闸,变压器开关在断开侧中性点应保持接地运行。

2.11 对主变充电时,一般应从高压侧进行充电,如需从中压侧充电,应经核算验证并经分管生产领导同意后,方可进行。主变充电时,充电侧保护应齐全、可靠。

2.12 旁路开关代主变开关前,应退出差动电流回路取自被代主变开关电流互感器的主变差动保护(如主变双套差动中直接从被代侧主变套管电流互感器引取电流的差动则不应退出),在完成一次设备相关操作和执行完相应的电流端子连片切换后,经检查差动保护装置无异常信号和差流值与电流端子连片切换前相同、方可重新将主变该套差动保护投入。

2.13 严禁将消弧线圈同时接入两台主变的中性点上,进行消弧线圈操作切换时,必须先退后投。消弧线圈投切必须在系统正常时(无接地故障)进行。

2.14 电容器组退出后,至少间隔五分钟后方可再次投入。母线停电时,应先停该母线上的电容器组。

2.15 倒母线操作前,必须检查相应母联开关、刀闸在合闸位置,如母差保护有投入“无选择”功能,则应先将母差保护跳闸改为“无选择”方式,再断开母联开关的操作电源(等电位操作)。操作过程中应考虑对母差保护的影响,母差及充电、失灵保护的投退应按现场规程和调度指令执行,操作中特别应注意母差电流回路是否需人工切换问题,防止母差保护误动或拒动。检查母差保护装置上刀闸位置指示是否相应变化并进行确认,操作中严禁运行母线电压互感器通过二次对停电母线电压互感器反充电。

2.16母线电磁式(感性)电压互感器的投、退,必须在母线带电的情况下进行操作,以避免产生谐振过电压。

2.17 进行现场设备操作前后,必须认真检查相关设备的位置,保证操作及设备位置的正确性。

2.18 在进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负荷分配、保护及自动装置配合情况,必要时予以调整。

2.19 关于保护及自动重合装置、(微机)稳控装置的压板的投、退规定:

1)投入已运行设备保护或其他保护联跳运行设备出口压板时,在压板投入前,应经过检测和观察信号灯的方法确认保护装置无异常后,方可投入;

2) 当开关由冷备用状态(或检修状态)转运行(或热备用状态)时,必须将保护的定值区及投入和检查的具体步骤写入操作票内,不允许使用“检查××设备的保护确已按要求投入”;

3) 投、退保护压板,必须将保护名称及压板编号都写明(有多屏保护的还必须写明屏名),投、退微机保护及自动装置压板,应按现场运行规程规定进行确认;

如:投入亚东Ⅰ线距离保护压板1LP;

投入#1主变保护A屏中后备跳本侧压板11LP;

投入妙裕Ⅰ线保护A屏A相、B相、C相启动失灵保护压板21LP、22LP、23LP;

4) 用旁路开关代线路(主变)开关前,必须检查旁路开关的保护定值确已改为被代××开关保护定值(晶体管保护更改定值应由继保人员进行;微机保护除检查定值区正确外,还应打印一份定值清单,并核对无误方可);

5) 主变或单侧开关由运行改备用时,该主变相应跳分段、母联、外桥等开关压板应按现场运行规程中规定进行投退;110kV及以上线路开关由运行转冷备用时,应退出启动失灵压板;高压开关转检修时,应退出母差跳该开关出口压板;

6) 母差保护投入前,应检测或检查回路不平衡电流不得超过规定值;

7) 线路送电前后,重合闸投退方式按照调度指令执行;

8)对空载母线送电前应投入充电保护,充电正常后,退出充电保护;

9)一个半断路器接线方式的母线正常充电操作,不应投入开关充电保护;

10)对于微机稳控装置,停电操作时,一次设备停电后,随继电保护的操作退出保护启动稳控装置的压板及稳控相应的方式压板;送电操作时,随继电保护的操作投入保护启动稳控装置的压板及稳控相应的方式压板,再操作一次设备;

11)对于非微机(常规)稳控装置,停电操作时,先按规定退出稳控装置措施,再进行一次设备操作;送电操作时,先操作一次设备,设备送电后,先按规定投入稳控装置措施。

2.20 由运行人员操作的压板(投、退),必须填写操作票(单一压板投退除外,但必须做好相关记录)。

2.21 操作任务和操作步骤都应填写设备的双重名称。

2.22 严禁用刀闸拉合带负荷设备及线路(包括未经验算的空载线路),禁止用刀闸对母线进行试充电,500kV及以下电压等级的刀闸,允许进行的操作项目按《华中电力系统调度管理规程》、《江西电网调度管理规程》规定执行。

2.23 一次设备的操作涉及继电保护、自动装置、电网稳定控制装置的投退和调整时,应按现场运行规程规定执行。

2.24500kV 、220kV系统典型操作的操作要求(现场规程有规定时,应按现场规程执行)。

2.24.1 主变由运行转冷备用

1)操作前,主变中性点接地刀闸未合上的应合上(运行中,主变中性点接地方式按调度要求执行);

2)并列运行的主变在停主变前,应检查主变负荷情况,保证运行中的主变不过负荷;

3)冷备用状态,主变中性点接地刀闸应拉开;

4)退出本主变保护屏启动失灵、跳分段(母联)压板。

2.24.2 主变由冷备用转运行

操作送电前,主变中性点接地刀闸应合上(运行中,主变中性点接地方式按调度要求执行)。投入主变保护、信号及开关控制电源,检查主变保护确已按现场运行规程规定方式投入。注意将本主变保护屏启动失灵、分段(母联)压板投入。

2.24.3 500kV 、220kV开关(线路)由运行转冷备用(或检修)

1)按照线路停电操作原则进行操作;

2)线路做安全措施前,必须断开线路电压互感器二次侧空气开关(取下二次保险),并验电;

3)退出本开关保护屏启动失灵压板以及母差屏跳检修开关压板;

4)开关或线路转冷备用时,为加强液压、汽动机构及SF6开关的压力监视,其控制保险、信号保险、储能保险可不取(具体视工作性质而定);

5)一个半断路器接线方式,应按先断中间开关,后断边(母线侧)开关。

2.24.4 500kV、 220kV开关(线路)由冷备用转运行

1)按照线路送电操作原则进行倒闸操作;

2)检查距离、零序保护已投入,投入该开关“启动失灵压板”和母差保护屏跳本间隔

“出口压板”等;

3)线路纵联保护、综重投退按调度指令执行;

4)送电正常后,线路纵联保护、综重投退按调度指令执行;

5)一个半断路器接线方式,应按先后合边(母线侧)开关,后合中间开关;

6)线路并联电抗器送电前,线路电抗器保护、远跳及过电压保护应正常投入,线路电抗器停运或电抗器保护检修,应退出电抗器保护及启动远跳回路压板;

7)拉、合线路并联电抗器刀闸应在线路检修状态下进行。

2.24.5 220kV母线电压互感器由运行转冷备用

2.24.5.1 空载母线上的电压互感器由运行转冷备用

1)220kV母差屏电压闭锁功能按现场运行规程规定进行相应切换;

2)断开电压互感器二次侧空气开关(取下二次保险),拉开一次侧刀闸。

2.24.5.2 运行母线上的电压互感器由运行转冷备用

1)将母线电压互感器电压切换开关切至“并列”;

2)检查220kV母线电压互感器“电压切换”正常(切换灯应点亮);

3)220kV母差屏电压闭锁功能按现场运行规程规定进行相应切换;

4)断开电压互感器二次侧空气开关(取下二次保险),拉开一次侧刀闸。

2.24.6 220kV母线电压互感器由冷备用转运行

2.24.6.1 空载母线上的电压互感器由冷备用转运行

1)合上电压互感器一次侧刀闸,合上二次侧空气开关(装上二次保险);

2)检查相应仪表指示正常;

3)220kV母差屏电压闭锁功能按现场运行规程规定进行相应切换。

2.24.6.2 运行母线上的电压互感器由冷备用转运行

1)合上电压互感器一次侧刀闸,合上二次侧空气开关(装上二次保险);

2)220kV母差屏电压闭锁功能按现场运行规程规定进行相应切换;

3)将母线电压互感器电压切换开关切至“分列”;

4)检查220kV母线电压互感器“电压切换”信号复归;

5)检查相应仪表指示正常。

2.24.7 220kV旁路代线路开关运行,本开关转冷备用

1)检查220kV旁母所有刀闸刀闸确在拉开位置(接地线等安全措施已拆除);

2)投入旁母开关充电保护或将旁母开关定值区改为充电定值区;

3)用旁路开关对旁母充电三分钟,检查无异常后退出充电保护,断开旁路开关;

4)将旁母开关保护定值改为所带线路开关保护定值并投入相关保护;

5)合上被代线路旁路刀闸;

6)两台开关倒闸前,有关保护(如纵联、综重等)操作应按现场运行规程及调度指令进行调整;

7)同期合上旁路开关,并检查三相负荷电流应基本平衡,确认旁路已带上负荷(用旁路代原处冷备用线路除外);

8)断开被代线路开关,拉开两侧刀闸。(如被代路开关因机构故障闭锁分闸,在用被代线路开关线路侧刀闸拉开关并联电流前,必须将旁路开关改为非自动(断开其操作电源)。

2.24.8旁路代主变开关运行,本开关转冷备用

1)检查旁母所有刀闸确在拉开位置(接地线等安全措施已拆除);

2)推上旁母开关两侧刀闸;

3)投入旁母开关充电保护,用旁路开关对旁母充电三分钟,检查无异常后退出充电保护,断开旁路开关;

4)将旁母开关保护定值改为所带主变保护定值并投入(切换)相关保护;

5)推上被代主变旁路刀闸;

6)合上旁路开关,并检查三相负荷电流应基本平衡,确认旁路已带上负荷;

7)断开被代主变开关,拉开两侧刀闸。(如被主变开关因机构故障闭锁分闸,在用被代主变刀闸拉开并联电流前,必须将旁路开关改为非自动(断开其操作电源)。

3 倒闸操作票术语规定

3.1 设备简称的术语规定

1)变压器:主变压器称“主变”;站用变压器称“站用变”;(删除:站变)

2)断路器:“开关”、“母联开关”、“旁路开关”、“母联兼旁母开关”、“旁母兼母联开关”、“分段开关”、“主变×××kV侧开关”等;

3)隔离开关:刀闸;

4)母线:有“Ⅰ母”、“Ⅱ母”、ⅠA母”、“ⅡA母”、“旁母”、“Ⅰ段母线”、“Ⅱ段母线”等;

单母线:称“Ⅰ段母线”

单母线分段:称“Ⅰ段母线”、“Ⅱ段母线”

双母线:称“Ⅰ母”、“Ⅱ母”

双母线分段:称“IA母线”、“IIA母线”、“IB母线”、“IIB母线”

旁路母线:称“旁母”

5)熔断器:“空气开关(保险)”;有“控制空气开关(保险)”、“信号空气开关(保险)”、“合闸空气开关(保险)”、“储能空气开关(保险)”、“站用变高压保险”、“电压互感器高压保险”、“电压互感器二次空气开关(保险)”等;

6)跌落式熔断器:跌落式保险;

7)负荷隔离开关:同时具备开关和刀闸功能的设备;

8)线路:×××kV××线路(如:220kV浔妙Ⅰ线);

9)小车:小车开关、小车电压互感器、小车刀闸等。(删除:开关小车、电压互感器小车、刀闸小车)

3.2 操作术语及动词的用词规定

1)开关、线路、母线、变压器:转运行状态、转热备用状态、转冷备用状态、转检修状态、转开关检修状态、转线路检修状态;

2)开关(包括二次空气开关)、跌落式保险:合上、断开;

3)刀闸(包括接地刀闸)、隔离负荷开关:推上、拉开;

4)保险(包括高压保险):装上、取下;

5)继电保护及自动装置:投入、退出;

6)小车:推进、拉出,确已推至工作位置,确已拉至试验位置、确已拉至检修位置;

7)保护(如线路纵联保护等):投信号(投功能退出口)、投跳闸(投功能投出口)、退出(退功能退出口,关闭高频收发讯机电源);

8)接地线、绝缘隔板、绝缘罩:装设、拆除。

3.3 设备运行方式改变的术语规定

3.3.1 单一单元的操作:由××状态转为××状态,如:

110kV妙庐线113开关由I母运行转检修:指开关转检修;

110kV妙庐线113开关由I母运行转线路检修:指线路转检修;(删除:110kV妙庐线由I母运行转检修)

110kV妙庐线113开关电流互感器由运行转检修:指电流互感器转检修。

特殊情况下,部分元件无法采用状态描述的,应尽可能在操作任务中描述清楚,必要时在备注栏中予以补充。开关及线路同时由运行转检修时,操作票根据值班调度指令填写。

3.3.2 单元间的倒换操作

1)母线间的倒换,如:110kV母线由Ⅰ、Ⅱ母并列(或分列)运行转I母运行,Ⅱ母转冷备用;

2)旁路代线路的倒换,如:220kV旁路241开关由冷备用转为经Ⅰ母代浔妙Ⅱ线213开关运行,220kV 浔妙Ⅱ线213开关转检修。

3.3.3 电气设备四种状态说明

1)运行状态:指设备的开关在合上位置、刀闸在推上位置;

2)热备用状态:指设备的开关在断开位置、刀闸在推上位置,其特点是断路器一经合闸操作,即可投入运行状态;

3)冷备用状态:指设备的开关在断开位置、刀闸在拉开位置;

4)检修状态:

开关检修:指断开开关并拉开两侧刀闸,二次电源断开,两侧做好安全措施;工作需要仅在一侧装设接地线也应视为检修。

线路检修:指断开开关并拉开两侧刀闸、线路旁路刀闸、线路电压互感器刀闸,推上线路侧接地刀闸(或在线路侧装设临时接地线)。

3.3.4 高压开关柜内小车开关状态位置说明

1)开关热备用即断开开关;

2)开关冷备用即断开开关,拉出小车开关至试验位置;

3)开关检修即断开开关,拉出小车开关至检修位置(小车开关拉出柜体);

4)线路转检修工作即断开开关,拉出小车开关至试验位置,推上线路侧接地刀闸(或在线路侧装设临时接地线)。

3.4 检查项目的术语规定

1)检查开关位置:

开关无法直接看到实际位置,其机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化分步骤检查;应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该开关已操作到位;

①如:检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关确在断开位置,分步骤检查项目:

检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关机械位置指示确己指到断开位置;

检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关后台机电流显示确已到零;

检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关电流表指示确已到零;

检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关带电显示装置确己显示不带电;

②如:检查××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关确在合上位置,分步骤检查项目:

检查×××kV××(设备名称,如#1主变、妙庐线,下同)×××开关机械位置指示确己指到合上位置;

检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关后台机电流显示确已带上负荷;

检查××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关电流表指示确已带上负荷;

检查×××kV××(设备名称,如妙庐线,下同)×××开关带电显示装置确己显示带电;

注:如为分相操作开关,其位置检查分A、B、C三相步骤进行;

2)检查刀闸(接地刀闸)位置:

检查×××kV××(设备名称)×××刀闸(接地刀闸)确在推上位置(确在拉开位置);

注:无法看到实际位置的刀闸,其机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化分步骤检查;应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位;

3)检查主变负荷分配(#1 、#2 );

4)检查××(设备双重名称)表计指示正常;

5)检查××(设备双重名称)#××接地线已拆除(如“检查#1主变220kV侧套管桩头#10接地线确已拆除”);

6)检查×××kV××线×××接地刀闸确已拉开;

7)检查×××kVI(II)母电压指示正常。

3.5 检测保护的差压、差流的术语规定

1)检测××(设备双重名称)×××保护出口压板两端对地无异极性电压;

2)检测××(设备双重名称)×××保护差动回路差流在规程规定范围内。

3.6 验电、装(拆)安全措施的用词规定

1)验电:在×××(设备双重名称)处(明确位置)三相验明确无电压,如为设备无法直

接验电,使用高压带电显示器间接验电的,应用“检查××(线路或主变)××××刀闸出线高压带电显示器三相显示确无电压”,使用高压带电显示器间接验电时,同时应将检查×××线××××刀闸机械位置指示确在分闸位置或检查×××(设备名称)仪表(电流、电压、功率)指示为零,必须检查所有指示均已同时发生对应变化,证实该设备确无电压;(按新安规要求)

2)装设接地线:在××(设备双重名称)与××(设备名称)之间装设#××接地线;

3)拆除接地线:拆除××(设备双重名称)与××(设备名称)之间#××接地线;

4)在×××kV××(设备名称)××××刀闸三相动触头上装设#××绝缘罩;

5)拆除×××kV××(设备名称)××××刀闸三相动触头上#××绝缘罩;

6)在×××kV××(设备名称)××××刀闸动静触头之间装设#××绝缘隔板;

7)拆除×××kV××(设备名称)××××刀闸动静触头之间#××绝缘隔板。

3.7 检查主变档位

主变并列运行前应检查各自档位符合并列运行条件。

4 倒闸操作票的具体填写

4.1操作票由操作人填写,填写时必须根据模拟图或结线图核对操作项目和顺序的正确性。如上值接受的操作指令,由于各种原因延续到下一值接班后操作,交班人员填写的操作票接班人员需使用时,接班人员应重新审核或填写新的操作票,并对其正确性负责(使用交班人员填写的操作票操作时,操作人、监护人、值班负责人应在备注栏内分别签名)。倒闸操作中途不得进行交接班。

新设备启动送电时,操作实行双重监护。操作票由施工单位操作人员根据现场运行规程和送电方案填写,经施工单位监护人审核后,再交运行单位监护人审核无误后执行。

4.2 操作票应用黑色或蓝色(按新安规要求)的钢(水)笔或圆珠笔,按照统一的术语填写,票面应整洁、清楚、不得任意涂改。

4.3 操作票中有个别错、漏字需修改时,应保证字迹清楚。操作票修改每页最多不超过3个字,但以下项目不得涂改。

1)设备名称、编号;

2)有关参数和时间;

3)接地线、绝缘罩、绝缘隔板编号;

4)操作动词(合上、断开;推上、拉开;装设、拆除;投入、退出;装上、取下;推进、拉出等)。

4.4 操作票上凡涉及时间部分,年份使用四位数,月、日、时、分使用两位数填写。

4.5 操作票应装订成册并连续编号,页码编于每页空白操作票的页脚中部,按照页码顺序使用,不得缺页、跳页、重号。计算机开出的操作票、手写操作票使用标准格式,自动记录并生成流水号,页码编号为××××××六位数的自然数。操作前,必须对操作票进行编号,按单位(站名)、年度、月份、序号依次编号,写于每份操作票第一页的右上角,如东风变201003005,即表示东风变电站2010年3月份第5份倒闸操作票。

4.6 操作票填写项目

4.6.1应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]

4.6.2 检查开关位置

1)开关操作后检查其位置;

2)操作开关两侧刀闸前,检查开关确在断开位置;

3)设备由冷备用转检修时,检查开关确在断开位置;

4)倒母线操作前,检查母联开关确在合上位置。

4.6.3 检查刀闸位置

1)刀闸操作后检查其位置;

2)设备由冷备用转检修时,检查相应刀闸确在拉开位置;

3)倒母线操作前,检查母联刀闸确在推上位置;

4)主变操作前,检查各侧中性点接地刀闸确在推上位置;

5)双母线接线方式间隔停、送电前操作其中一组母线刀闸,应先检查另一组母线刀闸位置;母线刀闸推上后,应检查其保护装置或电压切换箱“×母电压”指示灯亮”。

4.6.4 检查安全措施是否拆除

1)接地线拆除或接地刀闸拉开后的检查,如:检查×××kV××线×××开关与××××刀闸之间#××接地线确已拆除;检查×××kV××线××××接地刀闸确在拉开位置;

2)绝缘罩、绝缘隔板拆除后的检查,如:检查×××kV××线××××刀闸动、静触头之间#××绝缘隔板确已拆除;检查×××kV××线××××刀闸动触头上#××绝缘罩确已拆除;

3)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置) 确在拉开位置,接地线已拆除。

4.6.5 检查负荷分配

在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况

1)两台及以上并列运行的主变,当其中一台停运时,检查主变负荷情况:

①两台主变并列运行,#1主变需停运时,操作前应:“检查两台主变负荷总和小于#2主变允许负荷容量”操作后应:“检查#2主变负荷确在其允许值内”;

②#1主变由冷、热备用(或检修)转与#2主变并列运行,当#1主变投运后应:“检查#1主变接带负荷正常”;

2)旁路开关代×××kV××线路(或#×主变)开关时:

①倒旁路操作:合上旁路开关后,断开本开关前应:“检查×××kV旁路×××开关确已带上负荷”(A相:×A B相:×A C相:×A );

②倒回本开关操作:合上本开关后,断开旁路开关前应:“检查×××kV××线×××开关确已带上负荷”(A相:×A B相:×A C相:×A );

在进行倒负荷操作或解列操作前、后“检查电源运行情况确系良好”和“负荷分配情况”。

4.6.6 验电

在装设接地线(或合接地刀闸)前,必须使用同电压等级并经试验合格的验电器进行验电。

如:在110kV妙庐线113开关与1131刀闸之间三相分别验明确无电压

在110kV妙庐线1133刀闸线路侧三相分别验明确无电压

4.6.7 装、拆接地线、绝缘隔板、绝缘罩

如:在110kV妙庐线113开关与1131刀闸之间装设#××接地线

在10kV莲花线9151刀闸动触头上装设#××绝缘罩

在10kV莲花线9151刀闸动、静触间上装设#××绝缘隔板

4.6.8装上(合上)或取下(断开)控制、信号、合闸、储能以及电压互感器等回路二次保险或空气开关:

4.6.8.1 控制电源(保险或空气开关)

1)开关或线路由运行转检修时,在做好安全措施后取下(注:开关冷备用时,为加强液压、弹簧机构及SF6开关的压力监视等,此保险可不取;如工作票中要求取下此保险,可作为工作要求在许可工作前取下,工作终结后装上);

2)开关送电时,在拆除送电范围内安全措施前装上;

3)倒母线操作时,在进行母线刀闸倒换操作前,应取下母联开关控制保险;

4)旁路开关代故障开关操作中,在等电位拉开故障开关两侧刀闸前,应取下旁路开关

的控制保险。

4.6.8.2 信号保险:同控制保险的“1)、2)”两项。

4.6.8.3 合闸保险(电磁机构):停电时,在检查开关确已断开后取下;送电时,在合开关前装上。

4.6.8.4 储能保险(液压、气动、弹簧机构)

1)储能保险在开关冷备用时,为保证弹簧、液压机构压力维持正常,此保险可不取(注:如工作票中要求取下此保险,可作为工作要求在许可工作前取下,工作终结后装上);

2)开关由运行转检修时,在做好安全措施后取下;

3)开关送电时,在拆除送电范围内安全措施前装上。

4.6.8.5 母线电压互感器二次保险

停电时,在一次刀闸拉开前取下;送电时,在一次刀闸推上后装上。

4.6.8.6 母线(或线路)电压互感器一次(高压)保险

一般情况下,不取。必要时,(如:更换高压保险)应在做好安全措施后进行装、取。

4.6.8.7 线路电压互感器二次空气开关(二次保险)

线路电压互感器二次空气开关(二次保险)在线路做安全措施前断开(取下),在拆除线路安全措施后合上(装上)。

4.6.8.8主变停送电时,各侧控制保险(信号保险)的装上或取下应分项填写。

4.6.9 送电前保护回路检查

设备送电前,保护及自动装置应齐全、定值正确(微机保护经过定校、改定值等工作时应调取定值单审核),压板(连片)在规定位置。

4.6.10 系统运方变更时,保护及自动装置定值应根据需要进行相应更改,保护出口压板投入前测量两端对地无异极性电压。

4.6.11 主变、站用变、母线、电压互感器等设备送电后,应检查这些设备“充电正常”。母线电压互感器送电后,还应检查该母线“三相电压指示正常”。

4.6.12 检查主变档位:两台主变并列前,必须检查两台主变调压(包括有载与有载、有载与无载)开关的档位,符合并列运行条件。

4.6.13 无电气联锁的电动刀闸(除主变中性点刀闸外)操作后,必须断开其电机电源。无人值班变电站操作人员现场将高压开关转冷备用操作前,应将其高压开关操作方式选择开关由“远方”改为“就地”控制方式,恢复热备用后再将其由“就地” 改为“远方”控制方式,以上操作均应填入倒闸操作票。

4.7 操作票各栏的填写

4.7.1 发、受令栏的填写:操作人应将发令人、受令人姓名及发令时间填入本栏。发令时间为调度员下达正式操作指令时间。

4.7.2 操作开始时间、结束时间栏

1)操作开始时间、结束时间填在每份操作票的首页;

2)操作开始时间:指模拟操作结束后开始进行设备操作的时间;

3)结束时间:指全部操作完毕,操作人、监护人共同复核无误后的时间。

4.7.3 倒闸操作分类栏的填写:操作人应将操作的类型在本栏打“√”

4.7.4 操作任务栏

1)明确所操作的设备由何种状态转为何种状态,用设备的双重编号规范填写,对母线、开关、刀闸、电压互感器,避雷器等设备还应注明电压等级和所属设备,如:110kVⅠ母电压互感器;

2)每份操作票只能填写一个操作任务;

3)操作任务应按操作顺序描述。

注:“一个操作任务”系指:为实现一个操作目的,根据同一项操作指令进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程,而必须进行的改变设备运行方式或继电保护方式的一系列操作任务。

①将一种运行方式改变到另一种运行方式:

如:35kV母线由Ⅰ母运行转为Ⅱ母运行;Ⅰ母转冷备用

35kV母线由I II母并列运行转为I母运行;II母转冷备用。

110kVⅠ段母线由运行转检修

②将一台设备(线路)由一种状态改变到另一种状态:

如:220kV××线211开关由Ⅰ母运行转检修

220kV××线211开关由检修转Ⅰ母运行

#2主变由并列运行转冷备用

#2主变由冷备用转与#1主变并列运行

10kV I段母线电压互感器由运行转检修

#1站用变由运行转冷备用

③一系列相互关联,并按一定顺序进行的操作:

如:220kV旁路241开关由冷备用转为经Ⅰ母代××线×××开关运行,220kV××线

×××开关转检修或220kV××线×××开关由检修转I母运行,220kV旁路241开关转冷备用

④开关本身检修、开关所在线路转检修及同时检修:

如:开关本身检修可写为:×××kV××线×××开关由运行转检修;开关所在线路转检修可写为:×××kV××线×××开关由运行转线路检修;开关和线路同时检修可写为:“×××kV××线×××开关和线路由运行转检修”(删除:开关所在线路转检修可写为:×××kV××线由运行转检修;开关和线路同时检修可写为:“×××kV××线及×××开关由运行转检修”)

⑤设备检修需要停母线的操作:

如:“110kV××线1111刀闸由运行转检修”,同时在操作票第一页的备注栏中写明:“110kVⅠ段母线及110kV××线间隔均转检修”

⑥设备检修需要停旁母的操作:

如:“110kV××线1114刀闸由运行转检修”,同时在操作票第一页的备注栏中写明:“110kV旁母及110kV××线线路均转检修”

4.7.5 操作项目栏

1)模拟操作作为一项操作填在第一栏,如整份票中只有二次设备的操作,可不填写“模拟操作”项。模拟操作的时间不包括在操作时间内;

2)填写操作设备的双重编号(电压等级、设备名称和运行编号);

如:断开×××kV××线111开关;拉开×××kV××线9113刀闸等

3)分合开关、投退保护及自动装置压板、装拆接地线(接地刀闸)应记录操作时间;

4)操作任务中要求断开的开关、刀闸在操作前已断开的只需填写检查项目;

如:检查×××kV××线×××开关确在断开位置;检查×××kV××线××××刀闸确在拉开位置

5)对同一类型保护的多块压板的投退检查可列为一项;

如:检查××线距离保护I、II、III段压板1LP、2LP、3LP确已投入

6)设备受电前的检查,相关接地刀闸应逐一列出、临时接地线可列为综合检查项目;

如:检查110kVⅠ段母线上确无临时接地线

7)在一个操作任务中,需同时停送多回相关线路,综合填用一份操作票时,可先逐一断开开关,再分别拉刀闸,但在拉刀闸前必须分别检查现场开关位置;

8)操作项目续页时,在下页的操作任务栏注明“接上页”;

9)操作项目应按操作顺序进行,无漏项、并项、顺序无颠倒。操作项目包括检查项目;

10)应按顺序操作,操作完一项检查无误后打“√”,禁止跳项打“√”。

但操作过程中因个别继电保护出现故障,不影响运行但该保护调度明确不投时,可在该项后盖“未执行”印章,并在备注栏中说明原因。

4.8 备注栏

填写需要对操作任务进行补充说明或其他需补充说明的事项,简明填写操作意图,每份操作票应进行备注。

4.9 盖章

操作人填写完操作票经审核无误后,在操作票最后一项操作项目栏的左下方顶格盖“以下空白”章;没有空白格就不用盖“以下空白”章。

1)已执行的操作票,在最后一项右下方顶末项盖“已执行”章;

2)某页作废时,在该页操作任务栏左侧盖“作废”章,其它页保持有效;

3)一份操作票中全部项目均未执行的,在该份操作票各页操作任务栏左侧盖“作废”章,并在该份操作票首页备注栏中注明作废原因;个别经发令人同意无法按原指令要求操作的项目,应在未执行项末尾加盖“未执行”印章,在备注栏中说明原因。

(印章的规格:“已执行”“以下空白”印章的规格为30×20mm,四周为双线条,“作废”印章规格为30×20mm,四周为单线条。“未执行”印章的规格以盖用时不应越行。)

4.10 签名栏

1)每份操作票的签名只填写在最后一页上;

2)操作人、监护人在模拟图上核对无误后分别签名,然后交值班负责人审核,无误后签名,三者均签名后才能执行。站长或安全员应每月对已执行的操作票进行审核,并盖合格章;

3)操作票严禁代签名。

5 倒闸操作票的执行程序

5.1 预受令

接调度员预发指令。双方互报姓名(要求在工作联系中,接话人主动报单位、姓名),受令者复诵并记录,以便提前准备填写好操作票。受令人应为当值正值及以上值班员,副值及学员不得接受调度指令。发令人应简要说明操作目的,受令人对操作任务涉及的继电保护及自动装置投退方式,有不明确的内容应向发令人询问清楚,以便正确准备操作票。

5.2 填写操作票

接令后,值班负责人应指定本次操作的操作人和监护人,用规范的术语向操作人下达操作任务,并说明操作项目、程序、注意事项等内容,操作人复诵无误后,由操作人填写操作票;操作人审核无误后,在操作票最后一项的左下方顶格盖“以下空白”章并签名,然后交监护人审核。

5.3 审核操作票

监护人在模拟屏(或微机防误装置、微机监控装置)前再次核对操作票的正确性,无误后在监护人栏签名,向值班负责人汇报。值班负责人向调度员汇报操作票填写完毕,等候操作指令。

5.4 模拟预演

操作人、监护人持操作票到模拟屏(或微机防误装置、微机监控装置)前逐项预演,确认操作无误。预演结束,记录操作开始时间,准备操作。

5.5 接受操作指令

调度员与值班负责人互报姓名后,用规范术语下达正式操作指令,值班负责人复诵(双重编号)无误并记录指令,再向操作人、监护人下达操作指令,并交待操作时应注意事项。发布预令及正式操作指令双方均应做好录音。

5.6 操作前准备

准备必要的安全工具、操作工具、闭锁钥匙。必须检查所用安全工具合格。钥匙由监护人掌管,安全工具、操作工具由操作人携带。

5.7 现场操作

1)去操作现场途中,操作人在前,监护人紧跟其后进行监护,行走路线必须走巡视道,操作人所携带的安全用具(验电笔、绝缘棒)行走时高度不能过肩;

2)监护人应告知操作人本次操作任务,操作人应清楚;

3)操作人员到达应操作设备前,面向设备站立,监护人站于操作人的左(或右)后侧,共同核对设备的名称、编号和设备的实际位置无误后,才能开始操作;

4)监护人高声唱票——操作人目视手指设备复诵——监护人发令“对,执行”,将钥匙交操作人——操作人开锁操作;

5)操作必须按照操作票项目逐项进行,每操作、检查完一项立即在操作票上打“√”;

6)电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可以通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。断路器、隔离开关的

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

工作票管理制度

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精 神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所 做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注 意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。

第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否 符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列容发生疑问,必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、命令。第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括:

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

操作票、工作票管理系统规章制度

6.操作票、工作票管理制度 6.1主要内容与适用范围 本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定 (1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。 (2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的内容和时间记录在操作记录簿上。 (3)每张操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。 (4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。 (5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。 (6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录

在装拆接地线登记簿内。 (7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。 (8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。 (9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理; ②断开或合上开关的单一操作; ③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求 (1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度 1. 总则 1.1 操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。 2.4 操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、

设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6 如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7 在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。 2.10 未执行的操作票,加盖“未执行”章,位置同2.8条规定,

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

操作票管理规定

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 总则 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: .1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性 .2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 .4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 运行操作现场管理要求 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 有正确的操作票或标准操作卡。 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值护。 运行操作要求 使用统一、确切的调度术语。 正确执行规定的操作程序。 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 正常操作应严格执行下列程序 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: .1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废新写票。 .4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,核实中如发现不正常应立即报告值长或班长,如一切监护下做好操作所需的安全措施,如电气操作所戴绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。 .5 唱票预演,逐项操作。由监护人员按操作顺序高声唱票(操作人应同时看好操作票唱票内容)操作人复诵而并用部件作假动作预演手势、监护人认为无误后发布允许操作的口令:“对,执行”然后操作人执行操作,每一项执行在操作票该项目前逐一“√”记号,监护人在勾票后方可唱读下一项目。