第一章前言

1.1 概述

我公司自成立以来一直致力于称重控制仪表的研究,并吸收了在称重控制仪表上处于世界领先水平的美国拉姆齐、德国申克和日本大合先进的科技技术,并以国内厂矿企业使用的皮带秤及称重控制系统的经验和实际地要求为基础,自行研制开发了2105型称重控制仪表。

2105型称重控制仪表摈弃了进口仪表的复杂操作。该仪表采用了适合中国国情的中文人机对话界面直接显示各种有关的信息,操作及校准极为方便,具有精度高、响应速度快、操作直观和稳定可靠等特点。

该仪表采用了微处理器控制,并配以高达16位A/D转换器,高精度PID调节器。能够自动零点校准、自动间隔校准、故障自动诊断、高/低流量报警、多路输入/输出和多种通讯协议等功能,给用户提供了更加广泛的用途。

2105型称重控制仪表可与上位机进行通信及流量设定等特点。并根据流量进行PID运算,控制变频器的输出频率,从而达到控制流量的目的。

2105型称重控制仪表采用了多种通讯功能,这些通讯功能可以使仪表与PC计算机、可编程控制器(PLC)、打印机、或网络系统等外围设备相连从而达到自动计量和自动控制的目的。输入/输出系统具有驱动继电器的功能。

显示/操作系统直观易懂,显示屏采用了具有中文显示的128×64点阵的真空荧光管,所有数据及用户指令都以中文的方式显示。按键采用轻触摸式防腐键盘,易于操作人员的设定、操作和维护。

1.2 环境参数

1.室内/室外安装地点应尽可能的靠近称重传感器,应注意防尘,防潮。

2.储存温度 -40℃~+70℃

运行温度 -10℃~+50℃

3.最大相对湿度 95%

1.3 电源

●220VAC±10% 50Hz

●保险丝2A

●EMI/RFI滤波器

1.4 称重传感器

●仪表提供10VDC±10%,200mA激励电源,可并联4个称重传感器

●灵敏度:0.5mV/V~3.3mV/V

●最大输入信号33mV

●称重传感器屏蔽接地

●电缆距离大于60米(不超过900米)时采用激励补偿电路跳线选择本地或远程补偿

●电缆距离小于60米时,选择本地补偿

1.5 主板数字输入端口

仪表主板提供3个可编程输入端口,接收若干触点开关信号。

1.6 主板数字输出端口

仪表主板提供3个可编程输出端口,24VDC集电极开路输出。可直接驱动控制继电器。

1.7 通讯板(选购件)

仪表安装通讯板后,可使用标准RS-232,RS-485串行接口与上位机通讯,上位机可采集仪表数据并对仪表进行操作。

1.8 主要性能

●四行显示,通过菜单选择

●5个状态指示灯

●显示物料流量或负荷的电流输出

●表示物料总重量的脉冲输出

●自动调零、调间隔

●自动零点跟踪

●光电耦合的数字输入和输出

●报警和故障提示

●通讯标准:RS-232C、RS-485多站通讯网络

1.9 主要功能

所有功能软件都固化在存储芯片中,当用户安装了可选的扩展板或操作者通过键盘选择,控制器将自动打开相应的功能。

1.9.1 测量功能

a. 瞬时流量计算

称重传感器输出的单位皮带长度的重量和速度传感器输出的皮带速度相乘,这个结果就是瞬时流量。

b. 流量累计

累计量是单位长度的重量与运行长度的积算,然后转化工程单位。

c. 自动调零和自动调间隔

通过皮带圈数定义皮带长度是自动调零和自动调间隔的基础。

准确计算皮带长度,控制器通过计算速度传感器发出的脉冲数,在累计到要求的脉冲数时,控制器结束校准测试,把理论值与实际值进行比较,并且计算校准常数。

d. 电流输入/输出信号(选购件)

可选电流输入/输出扩展板获得两路电流输出和一路输入信号(4~20mA)。

1.9.2 监测功能

●状态提示

●过程报警

●设定错误

●设备故障

●高流量、低流量、高负载、低负载报警等

●高控制偏差

1.9.3 自动控制给料功能

称重控制器提供两个独立的控制电流环,第一个控制电流环通常用于控制给料量,第二个电流通常用于控制其它设备,控制方式为:

PID=比例+积分+微分

可控制的过程变量为给料量,速度或皮带载荷,流量设定点可以通过键盘输入、串行通讯、或外部模拟信号设定。控制输出为4~20mA电流环。

第二章安装

2.1 总述

本章内容包括2105称重控制器的安装、配置和初始编程。

仪表不应安装在环境条件剧烈变化的地方,尽量选择室内安装,否则需要安装防护设施避免阳光直射,潮湿,碰撞和剧烈的机械震动。仪表可安装在最远距离称重传感器900米的地方。

2.2 安装

2105现场安装型皮带秤积算器通过机箱后的四个安装孔垂直安装在坚固,平坦的壁面上。

2.3 安全警示

1. 在未完全理解本手册的安装说明之前,不要连接仪表电源。

2. 严格遵守本手册中的警告和操作程序,避免人员伤害和设备损坏。

2.4 接线

1.确保电源关闭。

2.不要把信号线和电源线或其它具有强电磁干扰电缆布放在同一导管内。

3.仪表外壳和导管应有一点接地。

4.检查所有连接线是否正确并牢固。

5.严禁使用“兆欧表”检查线路。

6.电源接线应安装断路器(最大2A),断路器的安装位置应便于操作并有明确标识用于

本仪表。

7.所有导管应从机箱底部进入,不应从机箱顶部或侧面进入。

注意:

1.不要剪短称重传感器的电缆线。

2.传感器信号线不应和电源线使用同一导管。

3.屏蔽电缆的屏蔽层应单端接地,按照图示连接。

4.机箱必须接地。

图2.1 2105控制器接线图注意事项:1. 仪表接线操作时必须关断仪表电源。

2. 插拔功能板时必须关断仪表电源。

3. 标定完成后,用户必须保存仪表的主要参数。

第三章操作明细3.1 前面板

图3.1

3.1.1 LED 状态指示

5只红色发光二极管指示积算器的当前运行状态

1. 远程设定指示(自动调零时闪烁)

2. 控制指示(自动调间隔时闪烁)

3.报警

4.批处理过程

5.正常运行

3.1.2 键盘

1.运行—进入运行状态,任何时候按此键仪表都进入运行状态

2.菜单—进入主菜单

3.上卷/下卷—卷动菜单选项

4.软键—执行该键上显示的功能

5.数字键0~9—输入数据参数

6.小数点“·”—输入小数点

7.C—清除错误输入

8.当地/远程—选择设定点输入方式(当作为皮带秤仪表时,该键为累计)

9.自动/手动—设定调节器工作方式

10.打印—安装打印板有效 (当作为皮带秤仪表时,自动/手动键为打印键)

11.开始—开始装载输出(安装批处理板有效,选购件)

12.结束—中止装载输出(安装批处理板有效,选购件)

3.2 菜单显示

仪表使用交互式中文菜单提示使用者进行参数设定,校准或测试各项操作,在任何状态均可按菜单键循环显示主菜单1-7,按对应的软键选择需要的子菜单,并通过上卷/下卷键进一步选择。

3.3 运行显示

在仪表通电后,显示运行状态。运行状态也可以在任何菜单内按运行键进入。

3.3.1 主累计

第一行显示主累计量,主累计从秤初始化开始累加,该累计量不能被清除。 第二行显示瞬时流量

第三行显示皮带速度或时间

3.3.2 复位累计

上卷或下卷键显示复位累计

按“是

”复位累计清零返回复位累计,按“否”直接返回复位累计显示。

3.3.3 调节器输出显示

第一行显示流量

第二行显示调节器的设定点

第三行显示实际流量和设定点的偏差,每个方块代表2%的控制偏差。

按转换屏幕第二行循环显示

1. 设定点 — 当设定点为本地时显示确认,可以使用数字键输入设定点。

2. 误差% — 以百分比显示实际流量和设定点的误差。

3. 控制输出 — 当调节器为手动方式时显示确认,可以手动输入控制输出。

3.3.4 报警处理

当有报警发生时,右边软键显示报警,同时报警LED 闪烁

报警“新”表示该报警未被识别,按复位键复位报警输出。 按

继续键显示其它仍存在的报警信息。

注意:只有当产生报警的故障清除时,报警灯才熄灭。

3.4 校准

主菜单1包括“零点校准”、“间隔校准”、和“实物校准”菜单。

第四章 菜单

4.1

主菜单1

主菜单1包括零点校准和间隔校准,按菜单键校准主菜单1。 按零点校准,屏幕显示

4.1.1 读取当前零点及手动调零点

在已知零点值的情况下,可通过手动调零选项将已知的零点值输入至仪表并按确认键进行保存。

按手动显示 最大值: 32256

最小值: 0

默认值: 0

第二行显示当前流量,第三行显示当前零点

使用数字键输入已知正确零点。

4.1.2 自动零点校准

在自动零点校准期间,皮带以最大速度运行。

按菜单键,进入主菜单1显示状态,即屏幕显示如下信息:

按开始键后,屏幕显示:

剩余时间为0时,显示:

若按转换键,则屏幕以累计重量方式显示:

如需要改变零点按改变,屏幕显示:

4.1.3 读取间隔及手动校准间隔

在已知间隔值的情况下,可通过手动调间隔选项将已知的间隔值输入至仪表并按确认键进行保存。

按手动键,屏幕显示

最大值: 68000000

最小值:

70000

默认值: 500224

第二行显示当前流量,第三行显示当前零点,使用数字键对间隔进行修正。

4.1.4 自动调间隔

零点校准完成后,按

菜单键返回主菜单1,按间隔校准,屏幕显示: 间隔校准可以使用三种不同的模拟载荷校准方式:电子校准、挂码校准、链码校准,仪表根据在校准数据中选择的校准方式和校准常数进行校准。

如选择链码或挂码校准模式,加上模拟载荷后再启动皮带。按开始键,仪表显示

在自动间隔校准期间,仪表分辨率比正常时高10倍。等剩余时间为0,屏幕显示:

若按转换键,则屏幕以累计重量方式显示:

4.1.5 实物校准

实物校准是仪表使用实际物料校准皮带秤,物料在通过皮带秤前,必须在静态秤上准确称重。

在主菜单1中按实物校准,屏幕显示

启动皮带,等带速稳定后按开始

在皮带上输送校准用的物料,此时仪表以开始累计,按继续

执行实物校准时,累计和流量的分辨率比正常时高10倍。等所有物料通过皮带秤时,按完成键(如按中止则退出实物校准过程)

最大值: 3500.00 最小值: 0.10

输入通过皮带秤物料准确重量后,按确认键,仪表显示

若按转换键,

则屏幕以累计重量方式显示:

按改变键,仪表应显示 按运行键,仪表进入运行状态

请检查输入参数是否正确,必要时向我公司的工程技术人员进行咨询。

4.2 主菜单2

主菜单2包括系统主要参数配置,按菜单键至显示主菜单2

4.2.1 显示

按显示键,屏幕显示

4.2.1.1 选择累计单位

按下卷键,屏幕显示

默认单位: t(吨) 选择单位: t, kg

按选择

键切换选项,按确认键确认选项。

4.2.1.2 选择流量单位

按下卷键,屏幕显示 默认单位: t/h(吨/小时) 选择单位: t/h, kg/h, 百分比%

注*:百分比为当前流量相对最大秤容量的比值。

4.2.1.3 设定显示流量缓冲时间

屏幕上显示的流量可以通过设置阻尼时间过滤掉由机械震动引起的流量跳动,按下卷键屏幕显示

最大值: 400 秒 最小值: 0 秒

默认值: 0 秒

4.2.1.4 第3行显示

显示器的第3行显示的信息。 默认项: 无

选择项: 皮带速度,时间

4.2.2 秤数据

按菜单键返回主菜单2,按秤数据键,屏幕显示

4.2.2.1 设置最大秤容量

按下卷键,屏幕显示

默认值: 500.0 最小值: 1.0 最大值: 200000.0

使用数字键输入最大秤容量,按确认键

4.2.2.2 选择秤分度

按下卷键,屏幕显示 默认: 1

选择: 1, 0.1, 0.01, 0.001

按选择键选择需要的分度值,按

确认键设置。

4.2.2.3 皮带秤型号

按下卷键,屏幕显示

默认: 20

选择: 20, 17, 14,

4.2.2.4 设置零点死区

零点死区范围为最大秤容量的百分比值,当物料流量低于设定零点死区范围时,累计量停止累计,按下卷键,屏幕显示

最大值: 5% 最小值: 0%

默认值: 0%

使用数字键输入零点死区范围,按确认键设置。

4.2.2.5 远程累计输出分度

按下卷键,屏幕显示 最大值: 100 最小值: 0.01 默认值: 1

远程累计脉冲分度根据仪表运行时最大流量设定,用于控制远程计数器,仪表在已设定的累计输出端口上(见4.4.2)按累计输出分度为单位产生计数脉冲。正常时脉冲频率不应超过2.5Hz 。

4.2.2.6 设定远程累计脉冲输出宽度

按下卷键至屏幕显示

最大值: 2000 最小值: 200 默认值: 200

4.2.2.7 传感器的容量

按下卷键至屏幕显示 最大值: 2000.0 最小值:

10.0 默认值: 100.0

4.2.2.8 传感器的灵敏度

下卷键至屏幕显示 最大值: 5.000 最小值: 1.000 默认值: 3.000

4.2.2.9 秤所用传感器数量

按下卷键至屏幕显示 最大值: 6 最小值: 1 默认值: 1

4.2.2.10 定义速度信号输入方式

按下卷键至屏幕显示 默认: 外部

选择: 外部,模拟

在未连接速度传感器时选择模拟速度信号功能,仪表内部模拟的速度信号,供用户使用。

4.2.2.11 秤所用传感器阻值

按下卷键至屏幕显示

最大值: 1000 最小值: 100 默认值: 350

4.2.2.12

皮带秤的托辊间距

按下卷键至屏幕显示 最大值: 2400.0 最小值: 100.0

默认值: 1200.0

4.2.2.13 皮带秤每米所承受的最大重量

按下卷键至屏幕显示

最大值: 2000 最小值: 1 默认值: 100

4.2.2.14 皮带秤的倾斜角度

按下卷键至屏幕显示 最大值: 25 最小值: 0 默认值:

4.2.2.15 控制电流设定(4 mA)

按下卷键至屏幕显示 最大值: 70 最小值:

0 默认值:

50

该项每加减一个数,零位时电流输出增大或减少0.08mA

4.2.2.16 控制电流满量程设定(20 mA)

按下卷键至屏幕显示 最大值: 1.200 最小值: 0.800

默认值: 1.000

该项修改电流输出值计算方法:仪表实际电流输出/目标电流输出*仪表内部量程值

4.2.2.17 流量电流设定(4 mA)

按下卷键至屏幕显示

最大值: 70 最小值: 0 默认值: 50

该项每加减一个数,零位时电流输出增大或减少0.08mA

4.2.2.18流量电流满量程设定(20 mA)

按下卷键至屏幕显示

最大值: 1.200

最小值: 0.800

默认值: 1.000

该项修改电流输出值计算方法:仪表实际电流输出/目标电流输出*仪表内部量程值

4.2.2.19 远程设定零点的电流(4 mA)

按下卷键至屏幕显示 最大值: 20000

最小值: 0

默认值: 12000

该项每加减480个数,仪表显示外部设定值减少或增大1% 最大秤流量

4.2.2.20 外部设定满量程(20 mA)

按下卷键至屏幕显示 最大值: 1.200 最小值: 0.800

默认值: 1.000

该项修改外部设定值计算方法:仪表实际外部设定/目标外部设定*仪表内外部设定量程值

4.2.2.21 设定自动调零点值

按下卷键至屏幕显示 最大值: 10.0 最小值: 0.0 默认值: 0.0

该项设定为0时,自动调零被关闭

4.2.2.22 设定值输出电流零位

按下卷键至屏幕显示

最大值: 70

最小值: 0 默认值: 50

该项每加减一个数,零位时电流输出增大或减少0.08mA (需要第二块电流板)

4.2.2.20 设定值输出量程(20 mA)

按下卷键至屏幕显示 最大值: 1.200

最小值: 0.800

默认值: 1.000

该项修改电流输出值计算方法:仪表实际电流输出/目标电流输出*仪表内部量程值 (需要第二块电流板)

4.2.3 校准数据 4.2.3.1 选择校准方式

按菜单键返回主菜单2,按校准数据,屏幕显示:

按下卷键,屏幕显示: 默认: 电子校准

选择: 电子校准,链码校准,挂码校准

选择需要的校准方式,按确认键

4.2.3.2 电子校准方式

a.设定电子校准的电阻值

按下卷键,屏幕显示: 最大值: 1000000 最小值: 1000 默认值: 100000

b.输入电子校准相对应的重量

按下卷键,屏幕显示:

最大值: 9999.000 最小值: 0.010 默认值: 1.000

根据皮带秤型号计算出校准常数,按数字键输入后,按

确认键。

4.2.3.3链码校准方式

a.链码单位重量

按下卷键,屏幕显示:

最大值: 500.0 最小值: 5.0 默认值: 10.0

b.测试周期内校准的总重量(链码

)

按下卷键,屏幕显示: 最大值: 9999.000 最小值: 0.010 默认值: 1.000

此数值是仪表自动计算出的结果.

4.2.3.4挂码校准方式

a.挂码重量

按下卷键,屏幕显示: 最大值: 2000 最小值: 5 默认值: 10

b.测试周期内校准的总重量(挂码)

按下卷键,屏幕显示: 最大值: 9999.000

最小值: 0.010

默认值: 1.000

此数值是仪表自动以托棍间距1200mm 计算出的结果,若托棍间距不是1200mm 需手动计算后送入.

4.2.3.3自动建立测试周期

A.自动建立测试周期

选择自动(推荐使用),屏幕显示:

最大值: 3000

最小值: 0.5 默认值: 100

测量出皮带秤上皮带一周长度,精确到3mm ,输入后按确认键,屏幕显示:

在皮带上作出明显标志,以秤架上某点为参考点,启动皮带,等到皮带上标志运行通过当皮带运行需要的圈数后,按完成键,屏幕显示:

按继续键,屏幕显示: B.手动建立测试周期

在建立测试周期中如选择手动,屏幕显示:

该方式需要直接输入皮带运行时间和皮带长度等参数,通常在操作者不能直接观测到皮带的情况下使用。按继续键后:

最大值:

3000.00 最小值: 1.00 默认值: 100.00

输入皮带长度后按确认键: 最大值: 100 最小值: 1 默认值:

1

输入在测试时间内皮带旋转的周数后按确认键: 最大值:

4800 最小值: 1

默认值: 100

输入在测量周期内的时间后,按确认键。则屏幕显示: 建议使用自动模式。

若选择手动模式,则屏幕显示:

注:此方式只是在已知测试周期的脉冲数和分频数的情况下使用。 输入已知的脉冲个数后,按确认键, 屏幕显示:

输入已知的分频数后,按确认键

, 屏幕显示: 按继续键:

如果按自动键,则仪表按照输入的参数自动建立测试周期:

如果在以上过程中按退出键,中止手动建立测试周期过程。 当测试周期过程结束后,

屏幕显示: 按自动键:

4.3 主菜单3

主菜单3包含系统测试和诊断功能,按菜单键至屏幕显示

保护密码:761853 4.3.1 诊断

按诊断键,屏幕显示

第二行显示重量信号经A/D 转换器的原始数据。

第三行显示速度脉冲经分频后的频率(赫兹/分钟)和分频数。

4.3.2 时间设定

按下卷键,屏幕显示 说明:hh ——小时;mm ——分钟;ss ——秒

4.3.2 日期设定

按下卷键,屏幕显示 说明:YY ——年; MM ——月; DD ——日

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

JB-TB-SX1105型 火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书 公安部沈阳消防科学研究所 沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月 一.概述 JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。 整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。 该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。 二.系统组成 JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1)JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2)SX1211光电感烟火灾探测器; (3)SX1221差(定)温火灾探测器; (4)JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5)JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6)J-SA-SX1302型手动报警按钮; (7)JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。 三.主要技术参数 1.环境温度:0~+50℃ 2.环境湿度: 92% 3.电源: 主电源:AC187~242V,50 1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4.最大功耗(主电): 100W 5.机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6.具有单区气体灭火功能 7.可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。 四.功能 1.火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。 2.故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。 3.RS485通讯接口:可用于构成集中 区域模式的大型系统。 4.设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

步进电机控制器--说明书[1].答案

步进电机,伺服电机可编程控制器KH-01使用说明 一、系统特点 ●控制轴数:单轴; ●指令特点:任意可编程(可实现各种复杂运行:定位控制和非定位控制); ●最高输出频率:40KHz(特别适合控制细分驱动器); ●输出频率分辨率:1Hz; ●编程条数:99条; ●输入点:6个(光电隔离); ●输出点:3个(光电隔离); ●一次连续位移范围:—7999999~7999999; ●工作状态:自动运行状态,手动运行状态,程序编辑状态,参数设定状态; ●升降速曲线:2条(最优化); ●显示功能位数:8位数码管显示、手动/自动状态显示、运行/停止状态显示、步数/计数值/程序显示、编辑程序,参数显示、输入/输出状态显示、CP脉冲和方向显示; ●自动运行功能:可编辑,通过面板按键和加在端子的电平可控制自动运行的启动和停止; ●手动运行功能:可调整位置(手动的点动速度和点动步数可设定); ●参数设定功能:可设定起跳频率、升降速曲线、反向间隙、手动长度、手动速度、中断跳转行号和回零速度; ●程序编辑功能:可任意插入、删除可修改程序。具有跳转行号、数据判零、语句条数超长和超短的判断功能; ●回零点功能:可双向自动回到零点; ●编程指令:共14条指令; ●外操作功能:通过参数设定和编程,在(限位A)A操作和(限位B)B操作端子上加开关可执行外部中断操作; ●电源:AC220V(电源误差不大于±15%)。

一、前面板图 前面板图包括: 1、八位数码管显示 2、六路输入状态指示灯 3、三路输出状态指示灯 4、 CP脉冲信号指示灯

5、 CW方向电平指示灯 6、按键:共10个按键,且大部分按键为复合按键,他们在不同状态表示的功能不同,下面的说明中,我们只去取功能之一表示按键。 后面板图及信号说明: 后面板图为接线端子,包括: 1、方向、脉冲、+5V为步进电机驱动器控制线,此三端分别连至驱动器的相应端,其中: 脉冲————步进脉冲信号 方向————电机转向电平信号 +5V————前两路信号的公共阳端 CP、CW的状态分别对应面板上的指示灯 2、启动:启动程序自动运行,相当于面板上的启动键。 3、停止:暂停正在运行的程序,相当于面板上的停止键,再次启动后,程序继续运行。 4、 (限位A)A操作和(限位B)B操作是本控制器的一大特点:对于步进电机,我们一般进行定量定位控制,如控制电机以一定的速度运行一定的位移这种方式很容易解决,只需把速度量和位移量编程即可。但还有相当多的控制是不能事先定位的,例如控制步进电机从起始点开始朝一方向运行,直到碰到一行程开关后停止,当然再反向运行回到起始点。再例如要求步进电机在两个行程开关之间往复运行n次,等等。在这些操作中,我们事先并不知道步进电机的位移量的具体值,又应当如何编程呢?本控制器利用:“中断操作”,我们称之为“(限位A)A操作”和“(限位B)B操作”。以“(限位A)A操作”为例,工作流程为:当程序在运行时,如果“(限位A)A 操作”又信号输入,电机作降速停止,程序在此中断,程序记住了中断处的座标,程序跳转到“(限位A)A操作”入口地址所指定的程序处运行程序。 5、输入1和输入2通过开关量输入端。 6、输出1、输出2和输出3通过开关量输出端。 7、+24V、地—输入输出开关量外部电源,本电源为DC24V/0.2A,此电源由控制器内部隔离提供。 8、 ~220V控制器电源输入端。 输入信号和输出信号接口电路: 本控制器的“启动”、“停止”、“(限位A)A操作”、“(限位B)B操作”、“输入1”、“输入2”为输入信号,他们具有相同的输入接口电路。“输出1”、“输出2”、“输出3”称为输出信号。他们具有相同的输出接口电路。输入和输出电路都有光电隔离,以保证控制器的内部没有相互干扰,控制器内部工作电源(+5V)和外部工作电源(+24V)相互独立,并没有联系,这两组电源由控制器内部变压器的两个独立绕组提供。 开关量输入信号输出信号的状态,分别对应面板上的指示灯。对于输入量,输入低电平(开关闭合时)灯亮,反之灯灭;对于输出量,输出0时为低电平,指示灯灭,反之灯亮。 开关量输入电路:

控制器操作说明书V2.1.

控制器操作说明书 2010年12月 V 2.1

首先感谢贵公司选用我公司的制冷机组产品. 同时感谢您认真阅读本操作说明书。 一、 概述 本机组使用的是触摸式操作显示屏。机组的运行状态和全部操作均在屏幕上进行。 屏幕操作是通过已为该机组设置了各相应的屏幕页面及其按钮,您可以按照您的操作要求轻按各有关的按钮进行实际的操作。 屏幕中的按钮是轻触摸式的,请不使用工具或戴手套操作,以免划伤擦毛屏幕。 本控制器中显示的参数单位: 压力:Kpa A 绝压 温度:℃ 电流:A 液位:% 设备在完全正常的情况下,10分钟内对屏幕无任何操作屏幕的灯光会自动关闭,以延长屏幕使用寿命。任意触摸一下屏幕立即自动点亮。 屏幕中含有设备的常见故障说明,用户可以随时翻阅。帮助用户及时查找原因排除故障。 温度巡检仪显示的是主电机的各点温度: CH01 前轴承温度 CH02 后轴承温度 CH03 A绕组温度 CH04 B绕组温度 CH05 C绕组温度

二、 主界面屏幕的操作说明 接通电源后屏幕将显示本说明书封面上的图案,触摸该图案一下,屏幕就显示如下:主界面。 此界面中显示了常用的基本运行参数、机组状态和必要的操作按钮,当出现故障、报警时自动弹出信息条并用文字(走马灯形式)显示相应的内容,蓝色信息属报警(机组不停机),红色信息属故障(机组停机,故障复位也不会自动启动)。 触摸“机组启动”按钮,在屏幕上会弹出如下窗条: ?轻按“能量控制手动”按钮,在主界面的右上角能量位置值的下面将出现“+”、“-”按钮,表示机组运行中能量控制由操作人员人为地增载、减载操作。 但当运行参数超过安全保护设定值,电脑仍会自动强制减载甚至故障停机。 ?轻按“能量控制自动”按钮,“+”、“-”按钮将不出现,表示机组运行中能

风光互补控制器说明书

高性能风光互补路灯控制器 使用说明书 本系统图为连接参考,具体产品外观以实物为准

一、产品概述 集太阳能、风能控制于一体的智能控制器,专为高端的小型风光互补系统设计,特别适合于风光互补路灯系统和风光互补监控系统。能同时控制风力发电机和太阳能电池对蓄电池进行安全高效的智能充电。 设备外观大方、液晶指示直观、操作方便。具有一系列完善的保护功能。设备充电效率高,空载损耗低。该系统运行安全、稳定、可靠,使用寿命长,已得到广大用户的认可,具有较高的性价比。 风光互补路灯控制器是离网路灯系统中最核心的部件,其性能影响到整个系统的寿命和运行稳定性,特别是蓄电池的使用寿命。 二、性能特征 1.可靠性:智能化、模块化设计、结构简单,功能强大;工业级的优质元器件和严格 的生产工艺,适合于低温等相对恶劣的工作环境并具有可靠的性能和使用寿命。 2.PWM无级卸载:在太阳能电池板和风力发电机发出的电能超过蓄电池的需要时,控 制系统必须将多余的能量通过卸荷释放掉。普通的控制方式是将整个卸荷全部接入,此时蓄电池一般没有充满,而能量却全部消耗在卸荷上,造成资源的极大浪费; 即使采用分阶段卸荷,一般只能做到五六级左右,效果仍然不理想。我公司采用PWM(脉宽调制)方式进行无级卸载,即可以分上千个阶段进行卸载,一边对蓄电池充电,一边把多余的能量卸除,有效延长蓄电池的使用寿命。 3.PWM充电方式,限压限流充电模式:在蓄电池电量较低时,采用限流充电模式; 在蓄电池电量较高时,采用限压充电模式。 4.两路直流输出:每路均有多种输出控制方式可供选择,包括:常开;常关;常半功 率;光控开、光控关;光控开、时控关;光控开、时控半功率、光控关;光控开、时控半功率、时控关。只带液晶显示功能的控制器,通过液晶按键可以设定三种输出控制方式:常开;光控开、光控关;光控开、时控关。 5.LCD显示功能:LCD以直观的数字和图形形式显示系统状态和参数,如:蓄电池电 压、风机电压、光伏电压、风机电流、光伏电流、风机功率、光伏功率、负载电流,输出控制方式,时控输出关断时间,光控开、光控关电压点,白天或夜晚指示,负载状态指示,蓄电池过压、蓄电池欠压、过载、短路等故障状态。 6.完善的保护功能:太阳能电池防反充、太阳能电池防反接、蓄电池过充电、蓄电池 过放电、蓄电池防反接、蓄电池开路保护、负载短路、过载、防雷、风机限流、风机自动刹车和手动刹车等。

CA-2100E(新机)可燃气体报警控制器使用说明书

Caatm CA-2100E型可燃气体报警控制器 使用说明书 珠海创安电子科技有限公司

目录 第一概述 (2) 第二技术参数 (2) 一、主要技术指标 (2) 二、主要特点 (2) 第三系统组成 (2) 第四控制器的功能 (3) 一、系统控制面板 (3) 1、系统控制面板示意图 (3) 2、系统控制面板功能说明 (3) 二、菜单 (4) 三、系统开机流程 (5) 四、菜单功能 (5) 2、登记功能 (6) 3、记录功能 (6) 4、联动功能 (6) 5、测试功能 (7) 五、系统故障功能 (8) 六、系统报警功能 (8) 第五控制器的安装与维护 (9) 一、控制器的安装 (9) 1、一般事项 (9) 2、注意事项 (9) 3、安装及布线 (9) 4、输出端子 (10) 5、CA-2100E接线板 (10) 二、控制器的维护 (10) 三、输出接线 (10) 四、故障分析与排除 (11)

第一概述 CA-2100E系列可燃气体报警控制器是总线制分布的智能型可燃气体泄漏报警设备,它适用于燃气机房、餐饮饭店、加气站、住宅小区等可燃气体使用场所。是探测区域为1~20个监测点的控制器,配接本公司CA-217A PLUS系列可燃气体探测器一起组成一个监测系统,根据需要可选择输出开关量信号或脉冲信号,以驱动相应的连动装置。 CA-2100E系列控制器具有时钟显示,能实时反映各通道的浓度在不同时段的情况,报警时能指示第一报警时间,能方便现场查看,让维护方便快捷。 第二技术参数 一、主要技术指标 ●系统容量:可连接探测器最大容量:20个;可选择物理地址:01 ~ 20; ●显示方式:中文液晶显示屏显示; ●检测范围:1~100 % LEL ; ●精度:小于±5%LEL ; ●给探测器供电:DC24V2A; ●最大输出电流:4A; ●主电电源:AC220V±15%,50Hz±1; ●备电电源:DC12V/5A h×2; ●通信方式:RS485; ●信号线传输距离:≤1000m; ●使用环境:温度-25℃~+55℃相对湿度≤95%; ●外形尺寸:360mm长×238mm宽×98.5mm厚; ●整机重量:约7.5kg; ●产品类型:多路、非防爆型、壁挂式可燃气体报警控制器。 二、主要特点 ●四总线信号传输:24V(电源正极),GND(电源负极),LB(通信线B),LA(通信线A); ●直观的中文液晶显示屏显示; ●精确的浓度显示,具备零点调节、标定功能; ●实时时钟显示,掉电不丢失; ●报警点可设置,掉电不丢失; ●可选择多种信号输出,包括无源开关量,AC220脉冲,DC24V脉冲。 第三系统组成 可燃气体探测系统的构成如下图所示: LA LB GND 24V

新力川伺服驱动使用说明

感谢您使用本产品,本使用操作手册提供LCDA系列伺服驱动器的相关信息。内容包括: ●伺服驱动器和伺服电机的安装与检查 ●伺服驱动器的组成说明 ●试运行操作的步骤 ●伺服驱动器的控制功能介绍与调整方法 ●所有参数说明 ●通讯协议说明 ●检测与保养 ●异常排除 ●应用例解说 本使用操作手册适合下列使用者参考: ●伺服系统设计者 ●安装或配线人员 ●试运行调机人员 ●维护或检查人员 在使用前,请您仔细详读本手册以确保使用上的正确。此外,请将它妥善保存在安全的地点以便随时查阅。下列在您尚未读完本手册时,务必遵守事项: ●安装的环境必须没有水气,腐蚀性气体或可燃性气体。 ●接线时,禁止将三相电源接至马达U、V、W的连接器,因为一旦接错 时将损坏伺服驱动器。 ●接地工程必须确实实施。 ●在通电时,请勿拆解驱动器、马达或更改配线。 ●在通电动作前,请确定紧急停机装置是否随时开启。 ●在通电动作时,请勿接触散热片,以免烫伤。 如果您在使用上仍有问题,请洽询经销商或者本公司客服中心。

安全注意事项 LCDA 系列为一开放型(Open Type )伺服驱动器,操作时须安装于遮蔽式的控制箱内。本驱动器利用精密的回授控制与结合高速运算能力的数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP ),控制IGBT 产生精确的电流输出,用来驱动三相永磁式同步交流伺服马达(PMSM )达到精准定位。 LCDA 系列可使用于工业应用场合上,且建议安装于使用手册中的配线(电)箱环境(驱动器、线材与电机都必须安装于符合环境等级的安装环境最低要求规格)。 在按收检验、安装、配线、操作、维护与检查时,应随时注意以下安全注意事项。 标志[危险]、[警告]与[禁止]代表的含义: ? 意指可能潜藏危险,若未遵守要求可能会对人员造成严 重伤或致命 ? 意指可能潜藏危险,若未遵守可能会对人员造成中度的 伤害,或导致产品严重损坏,甚至故障 ? 意指绝对禁止的行动,若未遵守可能会导致产品损坏, 或甚至故障而无法使用

控制器说明书

方案编号:201188-1 燃气热水锅炉 控 制 系 统 方 案 南京仁泰法恩电气有限公司 2011年8 月8 日 联系人:陈留群 电话:

方案设计说明: 1、南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动 化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 2、本公司是中国锅炉行业工业锅炉控制标准《JB/T****》的第一起草单位。 本方案由该标准的第一起草人王曦宁主持编写。 3、本方案在满足招标所用要求以外又增加了以下功能: ①、本公司运用当今世界前沿科技和仁泰可靠性核心技术,具有国际标准的高性 能指标和“会说话”功能。当出现故障时,声光报警并有照语音提示指导相关人员排除故障,从而使锅炉进入一个会说话的时代。 ②、本系统控制采用了热源运行周期自动寻优、环境温度前馈控制、故障自动检 测等多项自主核心技术,让使用单位大大节约了运行成本。 4、本公司产品通过国家级测试所最高等级—4级的电磁干扰测试,严格遵循国际 通行的可靠性系统工程(RSE)原则,从而使系统平均无故障时间达到了最优。 5、使用当今最先进的SMT表面贴片焊技术,确保系统高科技性和可靠性。 一、公司介绍 南京仁泰法恩电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 仁泰公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、iPC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前仁泰公司产品已遍布全国,部分出口国外,近800家国内锅炉厂和30家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位。 “卓越、严谨、诚信、共赢”,是仁泰公司的企业精神,她体现在仁泰公司永续前进的步伐之中,体现在与客户、合作伙伴、内部员工以及竞争对手的相处之中。 我们不仅向世界提供最佳的冷暖控制,更是在提高人们的生活和工作的质量。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”第一起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 锅炉行业协会团体会员 通过ISO9001-2000质量体系认证 二、关于标准

QCP气体灭火控制器使用说明书

1 QCP001A气体灭火控制装置概述 1.1功能概述 北京东方浩泽科技有限责任公司是专业从事 消防报警控制器的联网通信、气体灭火控制器和气 溶胶灭火控制系统的的研发和生产企业。 QCP001A气体灭火控制装置是北京东方浩泽 科技有限责任公司依照国家行业标准《GA61-2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》、 《GA499.1-2010热气溶胶灭火装置》和最新国家标 准《GB16806-2006消防联动控制系统》中“气体 灭火控制器”部分,并根据多年来设计制造报警控 制器的应用经验,采用最新电子技术而设计生产 的,主要应用于七氟丙烷、二氧化碳等有管网和无 管网气体灭火控制系统以及热气溶胶灭火系统等 场合。它可以作为火灾自动报警系统中气体灭火联 动控制的一部分,是实现自动联动和独立控制的气 体灭火控制机构。 QCP001A气体灭火控制装置依据二个回路非编码火灾探测器或联动模块提供的逻辑关系信号,并具有自动/手动、紧急启动和紧急停止等多种工作方式。为适用不同应用场合,控制器提供多路无源和有源输出信号,并能对有源输出信号进行输出断路和短路故障检测功能。 QCP001A气体灭火控制装置可以独立使用(手动方式),也可以配合任何其他火灾报警控制器厂家产品实现自动联动,组成火灾报警和灭火控制系统,用于各种工业或民用建筑的重要防火部门。 1.2控制器工作原理 QCP001A气体灭火控制装置有三种工作方式:自动方式、手动方式、紧急启动方式。 QCP001A气体灭火控制装置为自动工作方式时,可接收二种输入信号:二种探测器火警信号或联动模块动作信号。当信号为二个输入火警信号时,一般回路1报警输入为无编码式感烟探测器的火警信号;回路2报警输入为无编码式感温探测器的火警信号。气体灭火控制装置接收到任一报警信号,都将点亮面板对应火警显示灯,启动声光警报器;同时有二个报警信号输入时,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。如果输入信号为联动模块动作信号时,点亮所有火警显示灯,启动声光警报器,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。 手动方式和紧急启动方式的区别在于启动操作是在控制器面板上操作还是在防区现场。当操作人员按下面板上启动按钮或现场的“紧急启动”按钮时,控制器进入倒计时状态:点亮倒计时启动灯、显示倒计时秒时间、发出“倒计时”报警声。倒计时结束后将点亮启动灯、输出启动灭火设备。输出控制有二路输出,一路气体灭火联动控制有源DC24V输出,直接启动气体钢瓶电磁阀、气溶胶引发装置等;一路有延时无源接点输出(常开/常闭),接其他消防控制设备。在倒计时期间,如果按下

高性能风光互补控制器说明书

高性能风光互补控制器使用说明书 型号: WWS06A-24 (WWS03A-12) 版本:1.0 合肥为民电源有限公司 Hefei Win Power Co.,Lit

安全注意事项 1. 非常感谢您购买为民电源的控制器,请在安装及使用本产品前仔细阅 读使用说明书,并妥善保管。 2. 须有经验的技术人员进行安装操作,安装过程需严格按照本用户使用 手册进行,确保该产品能够正常工作。 3. 本产品应避免长期接触腐蚀性气体和潮湿环境。 4. 切勿将本产品放置在潮湿、雨淋、暴晒、严重灰尘、震动、腐蚀及强 烈电磁干扰的环境中。 5. 请勿打开本产品外壳自行维修。

目录 一、产品概述 (1) 二、型号说明 (2) 三、性能特征 (2) 四、操作规程 (3) 五、液晶操作及显示说明 (4) 5.1按键说明 (4) 5.2显示内容说明 (5) 5.3液晶按键浏览参数和输出方式 (5) 5.4液晶按键设置参数和输出方式 (7) 5.5手动刹车设置 (8) 六、控制软件 (8) 七、性能参数 (10) 八、异常现象及处理 (12) 九、保修及售后服务 (12)

一、产品概述 本高性能风光互补控制器专为高端的小型风光互补系统设计,特别适合于风光互补路灯系统和风光互补监控系统。 本控制器能同时控制风力发电机和太阳能电池对蓄电池进行安全高效的充电,同时提供两路均有七种输出控制方式的直流输出,以供不同的特性负载灵活使用。 本控制器采用PWM方式控制风机和太阳能电池对蓄电池进行限流限压充电,即在蓄电池电量较低时,采用限流充电。也就是当风机和太阳能总充电电流小于限流点时,风机和太阳能的能量全部给蓄电池充电。当风机和太阳能总电流大于限流点时,以限流点的电流给蓄电池充电,多余的能量通过PWM方式卸载。在蓄电池电量较高时,采用限压充电。也就是当蓄电池电压低于限压点时,风机和太阳能的能量全部给蓄电池充电。当蓄电池电压达到限压点时,风机和太阳能会以限压点对蓄电池充电,多余的能量通过PWM方式卸载。对于特定的风力发电机,本控制器可以实现精确的转速控制,即可设定停机转速,当风力发电机超过此转速后,控制器将停止风力发电机运行,10分钟后再自动恢复风力发电机运行。 本控制器特为路灯系统设计了两路直流输出,每路均有七种输出控制方式,包括:1、常开;2、常关;3、常半功率;4、光控开、光控关;5、光控开、时控关;6、光控开、时控半功率、光控关;7、光控开、时控半功率、时控关。这七种输出控制方式可以通过通信串口按需要任意设定。通过控制器上的液晶按键也可以设定三种输出控制方式,包括:1、常开;2、光控开、光控关;3、光控开、时控关。其中光控开和光控关均是控制器通过检测太阳能电池板的电压来确定,通过液晶按键和通信串口均可设定光控开和光控关的太阳能电压点。另外,也可通过液晶按键或通信串口来设定时控关的时间。 本控制器采用了专为风光互补系统设计的液晶模块,可以显示蓄电池电压、风机电压、光电池电压、风机功率、光电池功率、风机电流、光电池电流、第一路输出控制方式、第1路输出的关断时间、第2路输出的控制方式、第2路输出的关断时间、光控开电压点、光控关电压点、白天或夜晚指示、蓄电池电量状态、负载状态,还有过压、欠压、过载、短路等故障状态。通过液晶上的四个按键,可以浏览显示内容和设定相关参数。 本控制器配有专用的远程监控软件。该软件可实时监控系统的运行状态,如蓄电池电压、风机电压、太阳能电池电压、蓄电池充电电流、风机充电电流、太阳能充电电流、蓄电池充电功率、太阳能充电功率、风机充电功率、风机转速等。通过该软件可以对系统参数进行设定和修改,同时可以对系统中风机和负载的运行进行控制。 另外,本控制器具有完善的保护功能,包括:太阳能电池防反冲、太阳能电池防反接、

18_45KW普乐特控制器说明书

电脑控制器使用说明 电脑控制器主要功能有监视压缩机运行状态,控制压缩机,保护压缩机,监控保养零件等。电脑控制器是空压机的控制核心,对机组正常运行起关键作用,故请用户使用前详细阅读本控制器使用说明。 一、基本操作 1、按键说明 图1 ON——起动键:按此键可起动电机运行 OFF——停机键:按此键可停止电机运行 M——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入 ?——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。 ?——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。 RT——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。 2、状态显示与操作 机组通电后显示如下界面: 5秒后显示以下主界面: 按“?”进入以下菜单选择界面:

a、运行参数查看 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“?”后弹出下一级菜单: 再按“?”弹出 如为最后一级菜单,界面不会出现黑色滚动条,按返回键“RT”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。 用“?”、“?”移动键、确认键“?”和返回键“RT”根据上述方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。 b、日历时间 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“日历”菜单后,按确认键“?”后弹出 在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到需修改的参数项后按确定键“?”后出现闪烁位,此时“?”和“?”键变为上翻和下翻键修改当前位,“?”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“M”确认并保存,“?”或“?”变回移动黑色滚动条,“?”变回返回键。 c、用户参数 1)、参数修改方法 ══在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数══ 用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下: 按“?”或“?”移动黑色滚动条到“用户参数”项后按确定键“?”弹出

西安西核彩桥8500型气体灭火控制器使用手册新版

JB-M H-CH8500型气体灭火控制器 使用手册 (VER1.0) 西安西核彩桥实业科技有限公司 、八, 、■ 刖言

西安西核彩桥实业科技有限公司是专业从事火灾自动探测报警、消防联动控制系统产品和楼宇自动化控制产品的专业化生产厂家,集开发、生产、销售和服务于一体。企业位于西安市高新技术产业开发区,是陕西省高新技术企业。公司已通过ISO9001 质量体系认证和中国消防产品质量监督认证。 西安西核彩桥实业科技有限公司是在原军工企业的基础上改制而成的现代化企业,实力雄厚,拥有一流的专业技术队伍和先进的生产加工设备,以优质的产品和遍及全国的销售服务网络服务社会。成立以来,公司一直本着“品质优良、用户满意、科技创新、持续发展”的质量方针,以人为本,科学管理,产品广泛应用于石油、电信、移动、钢铁、学校等国家重点行业和大型楼宇场馆,并以可靠的产品、优质的服务,良好的信誉赢得了设计部门和用户的好评,产生了良好的社会效益。 公司在自身拥有完备火灾报警系统的同时,积极参与国际市场,与美国盛赛尔公司(SY STEMSENSOR)有着长期、密切的技术交流与合作,产品完全与盛赛尔公司产品配套,可满足我国及其他国家高、中、低端等不同领域的需求。 目录 1. 产品说明 (3) 1.1技术规格 ... (3) 1.2技术指标 (3) 1.3结构特征 ... (4) 2. 使用说明 (5)

2.1主机状态指示灯 ..................................... ..5 2.2主机按键 (6) 2.3 功能 (6) 2.4主机操作 .............................................. (8) 3. 安装与接线 ............................................. . (11) 3.1安装尺寸 (11) 3.2端子接线示意图 ..................................... ..12 3.3接线说明 (12) 4. 系统配置 (13) 4.1配置说明 (13) 4.2配套器件 (13) 5. 故障分析与排除 (14) 6. 产品成套 (14) 7. 附图 (16) 1.产品说明 JB-MH-CH8500 型气体灭火控制器是我公司按照GB16806-2006 《消防联动控制系统》研制开发的新产品,操作界面简单明了,易于用户操作使用。 JB-MH-CH8500 型气体灭火控制器可配接感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器、声光警报器、气体喷洒指示灯、紧急启停按钮、手/自动转换盒等配套设备,能控制多种气体灭火装置(如: 气溶胶、七氟丙烷、二氧化碳等)。适用于计算机房、数据资料库、变配电室、变电站、图书馆等需要进行气体自动灭火控制的场所。其灭火控制方式灵活多样,可以通过操作面板上的启动、停止按键直接控制,也可以通过火灾报警控制器联动控制,还可以通过现场的紧急启、停按钮直接控制。 1.1 技术性能 采用LED 显示,显示状态、功能信息。

智能型高效风光互补控制器的设计

第四章智能型高效风光互补控制器的设计 4.1 控制器的总体设计框图 智能型高效风光互补控制器的总体设计框图如图4.1所示,该控制器由主电路板和控制电路板两部分组成。主电路板主要包括不控整流器、DC/DC变换器、防反充二极管等。控制电路板中的控制芯片为PIC16F877A单片机,它负责整个系统的控制工作,是控制核心部分,其外围电路包括电压、电流采样电路,功率管驱动电路,保护电路,通讯电路,辅助电源电路等。 图4.1 风光互补控制器总体设计框图 4.2主电路设计 4.2.1主电路结构 控制器的硬件电路主体部分如图4.2所示。风力发电机输出的三相交流电接U、V、W,经三相不控整流器整流和电容C0稳压后给蓄电池充电。图中SP、SN分别为太阳能电池板的正、负极接线端子,D1为防反充二极管,其作用是防止蓄电池电压和风力发电机的整流电压对太阳能电池阵列反向灌充,确保太阳能电池的单向导电性。R0是风力发电机的卸荷电阻,当风速过高时,风力发电机输出电压大于蓄

电池过充电压,单片机输出脉冲(PWM )来控制Q3开通,使多余的能量被消耗在卸荷电阻上,从而保护蓄电池。二极管D2和保险丝F1是为了防止蓄电池接反,当蓄电池接反时,蓄电池通过D2与F1构成短路回路,烧毁保险丝而切断电路,从而保护控制器和蓄电池。主电路中间部分是两个输出并联的Buck 型DC/DC 变换器,为了抑制MOSFET 管因过压、du/dt 或者过流、di/dt 产生的开关损耗,本设计的DC/DC 变换器采用具有缓冲电路的Buck 变换器。 图4.2 硬件主电路结构 4.2.2主电路参数设计 由图4.2可知,主电路是由两个互相独立输出端并联的Buck 电路组成,一路是光伏发电系统主电路,一路是风力发电系统主电路。 1. 光伏发电部分 实验中采用光伏电池组件的最大功率点电压为17.6V ,开路电压为21.6V ,一共使用了4块太阳能光伏电池,选择的太阳能光伏电池组件输出电压范围为60~90V ,参数设计指标如下: Buck 变换器的输入电压s V =60~90V ,输出电压48o V =V, 占空比 0.360.53D ≤≤,开关频率20f KHz =,输出电流平均值04I A =,纹波电流I ?不超过20%。 (1) 功率器件的选择 根据Buck 电路中开关管的电压应力要求[40]V T = V s ,即V T 等于最大直流输入电压90V ,考虑到需要留有一定的电压裕量,耐压值选用100V 即可,本文中功率器

成品岗可燃气体控制器使用说明书

使用说明书 SNK6000型气体报警控制器 SNT100/200型点型可燃气体探测器 济南斯诺电子有限公司 JINAN ENSURE ELECTRONICS Co.,Ltd 目录 一、概述-------------------------------------------------------(1) 二、主要功能及技术指标----------------------------------(1) 三、工作原理-------------------------------------------------(4) 四、盘面说明-------------------------------------------------(4) 五、安装和接线----------------------------------------------(4) 六、操作使用说明-------------------------------------------(7) 七、常见故障诊断和排除----------------------------------(12) 八、注意事项-------------------------------------------------(12) 九、附图1----------------------------------------------------(13) 十、附表1:可燃气体危险特性表----------------------(14)一、概述 SNK6000 型气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,具有备电接口,它可以和本公司研制的SNT100/200 型等4~20mA 标准信号输出的点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出(4~20)mA标准信号,上接二次(或DCS)仪表。

控制器说明书新

第一章前言 1.1 概述 我公司自成立以来一直致力于称重控制仪表的研究,并吸收了在称重控制仪表上处于世界领先水平的美国拉姆齐、德国申克和日本大合先进的科技技术,并以国内厂矿企业使用的皮带秤及称重控制系统的经验和实际地要求为基础,自行研制开发了2105型称重控制仪表。 2105型称重控制仪表摈弃了进口仪表的复杂操作。该仪表采用了适合中国国情的中文人机对话界面直接显示各种有关的信息,操作及校准极为方便,具有精度高、响应速度快、操作直观和稳定可靠等特点。 该仪表采用了微处理器控制,并配以高达16位A/D转换器,高精度PID调节器。能够自动零点校准、自动间隔校准、故障自动诊断、高/低流量报警、多路输入/输出和多种通讯协议等功能,给用户提供了更加广泛的用途。 2105型称重控制仪表可与上位机进行通信及流量设定等特点。并根据流量进行PID运算,控制变频器的输出频率,从而达到控制流量的目的。 2105型称重控制仪表采用了多种通讯功能,这些通讯功能可以使仪表与PC计算机、可编程控制器(PLC)、打印机、或网络系统等外围设备相连从而达到自动计量和自动控制的目的。输入/输出系统具有驱动继电器的功能。 显示/操作系统直观易懂,显示屏采用了具有中文显示的128×64点阵的真空荧光管,所有数据及用户指令都以中文的方式显示。按键采用轻触摸式防腐键盘,易于操作人员的设定、操作和维护。 1.2 环境参数 1.室内/室外安装地点应尽可能的靠近称重传感器,应注意防尘,防潮。 2.储存温度 -40℃~+70℃ 运行温度 -10℃~+50℃ 3.最大相对湿度 95% 1.3 电源 ●220VAC±10% 50Hz ●保险丝2A ●EMI/RFI滤波器 1.4 称重传感器 ●仪表提供10VDC±10%,200mA激励电源,可并联4个称重传感器 ●灵敏度:0.5mV/V~3.3mV/V ●最大输入信号33mV ●称重传感器屏蔽接地 ●电缆距离大于60米(不超过900米)时采用激励补偿电路跳线选择本地或远程补偿 ●电缆距离小于60米时,选择本地补偿 ● 1.5 主板数字输入端口 仪表主板提供3个可编程输入端口,接收若干触点开关信号。 1.6 主板数字输出端口 仪表主板提供3个可编程输出端口,24VDC集电极开路输出。可直接驱动控制继电器。1.7 通讯板(选购件) 仪表安装通讯板后,可使用标准RS-232,RS-485串行接口与上位机通讯,上位机可采集仪表数据并对仪表进行操作。 1.8 主要性能 ●四行显示,通过菜单选择 ●5个状态指示灯 ●显示物料流量或负荷的电流输出 ●表示物料总重量的脉冲输出 ●自动调零、调间隔 ●自动零点跟踪

DMT200K控制器说明书-进步(平高版)

DMT-200K智能配电管理终端 安装使用说明书 平高集团智能电气有限公司 P I N G G A O G R O U P S M A R T E L E C T R I C C O.,L T D.

目录 1概述 (1) 2产品特点 (1) 3技术参数 (1) 4保护功能 (2) 5 航空插头定义说明 (2) 6 通讯 (3) 7 安装说明 (8) 8 分段器应用举例 (9)

1概述 DMT-200K智能配电管理终端(以下简称管理终端)可配合ZW32M-12永磁真空断路器用于对10kV线路、电器设备等进行保护、控制。内部集保护、控制单元于一体,安装简单,使用方便可靠,也可作为分段器控制使用。 2产品特点 a)管理终端对外联系的部分均采用多种信号隔离措施---如电磁隔离、光电隔离等,以提高智能控制装置的抗干扰能力。 b)自适应频率算法,输入信号在45-55Hz之间变化,均可实现正常数据采集功能。 c)智能控制装置具有功耗低、安装方便、匹配方式灵活多样、适应多种运行环境等特点。 d)电路板采用多层表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了智能控制装置的可靠性。 e)采用整体面板、封闭机箱,强弱电严格分开,同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,智能控制装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射满足相关标准。 f)在采样回路中,选用高精度,高稳定的16位AD模数转换器件,保证正常运行的高精度,避免因环境改变或长期运行而造成采样误差增大的现象。 3技术参数 3.1基本参数 工作电源:220V±20% 采样电压:0~200V 检测电流:0~3A 频率:50Hz 3.2 使用环境 a)环境温度:-30~+55℃,24小时内平均温度不超过+35℃; b)相对湿度:不超过95%RH c)大气压力:86~106kPa d)使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸汽及有较严重的霉菌存在

风光互补控制器

升降压型Quick-MPPT风光互补(路灯系统)控制器使用说明书 型号: LCWS-BX LCWS-B1、LCWS-B2

安全注意事项 1. 非常感谢您购买我公司生产的控制器,请在安装及使用本产品前仔细阅读使用 说明书,并妥善保管。 2. 须有经验的技术人员进行安装操作,安装过程需严格按照本用户使用手册进 行,确保该产品能够正常工作。 3. 本产品应避免长期接触腐蚀性气体和潮湿环境。 4. 切勿将本产品放置在潮湿、雨淋、暴晒、严重灰尘、震动、腐蚀及强烈电磁干 扰的环境中。 5. 请勿打开本产品外壳自行维修。

目录 一、产品概述 (1) 二、型号说明 (2) 三、安装规程 (2) 四、液晶操作及显示说明 (4) 4.1按键说明 (4) 4.2显示内容说明 (5) 4.3 昼夜判断 (7) 4.4输出模式说明 (5) 4.5控制面板操作说明 (5) 五、保护机制 (13) 六、性能参数 (13) 七、常见故障及处理 (15)

一、产品概述 本控制器专为高端的小型风光互补系统而设计,适用于风光互补路灯系统和风光互补监控系统,其主要功能如下: 1)本控制器为高性能风光互补控制器,能同时控制风力发电机和太阳能电池对蓄电池进行充、放 电,充电时采用高分辨率的PWM方式对蓄电池进行限压、限流充电,有效延长蓄电池寿命; 2)带有精确转速检测及控制模块,可实时查看风机转速,并可根据设置的安全转速上限,实现超 速刹车。 3)带有两路直流输出接口,每路最大输出电流可达10A;用户可单独对每一路设置3种不同的输 出模式,分别为:光控开光控关、光控开时控关、常开。 4)带有风机MPPT(最大功率点追踪)功能。本系统运用领先的算法,可自动搜寻最大功率点, 实现风能到电能转换的最大化,经测试,本控制器较传统控制器最大能提高充电效率1倍以上。 5)带有定制LCD,用户可通过人机交互接口简单查看和设置控制器状态: 可查看项目有:蓄电池电压、风机转速、风机电压、风机电流、风机功率、光电池电压、光电池电流、光电池功率、第1路输出模式、第1路输出的关断时间;第2路输出模式、第2 路输出的关断时间、光控开电压点、光控关电压点、白天或夜晚指示、蓄电池电量状态、负载 状态,还有过压、欠压、过载、短路等故障状态。 可设置项目有:第1路输出模式、第1路输出的关断时间;第2路输出模式式、第2路输出的关断时间、光控开电压点、光控关电压点。 6)独特的太阳能充电电路,损耗小,发热低。采用开路卸载方式,有效延长太阳能电池寿命。 7)完备的安全保护功能,包括: u太阳能电池防反充保护 u太阳能电池防反接保护 u太阳能限流保护 u蓄电池过充、过放保护 u蓄电池开路保护 u蓄电池防反接保护 u负载过载、短路保护 u防雷保护 u风机限流保护 u风机超速保护 u风机自动、手动刹车保护 u控制器温度监测,过温保护 u负载过压保护 ※注:以上保护机制除蓄电池防反接保护以外,均不会损伤元器件。 8)外壳采用优质的铝合金,富有设计感,造型美观,散热性能优异。 9)采用优质工业级元器件、严格的生产工艺制造,能在寒冷、高温、潮湿环境长时间可靠运行。

成品岗可燃气体控制器使用说明书

使用说明书SNK6000型气体报警控制器 SNT100/200型点型可燃气体探测器济南斯诺电子有限公司 JINAN ENSURE ELECTRONICS Co.,Ltd

目录 一、概述-------------------------------------------------------(1) 二、主要功能及技术指标----------------------------------(1) 三、工作原理-------------------------------------------------(4) 四、盘面说明-------------------------------------------------(4) 五、安装和接线----------------------------------------------(4)六、操作使用说明-------------------------------------------(7)七、常见故障诊断与排除----------------------------------(12) 八、注意事项-------------------------------------------------(12) 九、附图

1----------------------------------------------------(13) 十、附表 1:可燃气体危险特性表----------------------(14)

一、概述 SNK6000 型气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,具有备电接口,它可以与本公司研制的SNT100/200 型等4~20mA 标准信号输出的点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出(4~20)mA标准信号,上接二次(或DCS)仪表。 控制器严格遵循国家标准GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求及实验方法》严格设计而成,具有高稳定性,低功耗,抗干扰性,并通过了国家消防电子产品质量检验中心的检验;探测器是按照GB15322.1-2003《可燃气体探测器—第1部分:测量范围0-100%LEL的点型可燃气体探测器》、GB3836.1-2000《爆炸气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电设备第2部分:隔爆型