一、项目概况

此工程为某电厂机组项目经理部干灰库外墙装饰工程,位于××市,该工程技术要求:干灰库的室内装饰品工程所用的原材料,进场时必须具备产品合格证书,中文说明书及相关性能的检测报告,进场后及时进行复检,复检合格后才能使用。该工程分为两个部分:外墙涂料(砼墙面)工作量:白色外墙涂料5800m2,蓝色2000m2左右。作法:基层用EC聚合物砂浆修补平整;喷刷外墙涂料

二、涂装设计依据

(1)贵单位外墙涂装要求、表面状况、成本控制、工期要求等。

(2)国家标准。

(3)供方ISO9001国际质量标准体系文件。

(4)其他要求。

三、对基层的要求

基层必须牢固、平整、清洁、干燥、无油污及锈迹、无起砂、粉化、空鼓、脱落等异常现象,若有外墙钢筋须用电动切割机切除,并保持低于基面5mm以上,然后刷防锈底漆。刮涂的腻子须养护3~7d,干燥后用300目以上砂纸磨平。

四、砖墙基层处理、墙面涂料选型及施工工艺流程

外墙涂料(砼墙面)工作量:白色外墙涂料5800m2,蓝色2000m2左右。作法:基层用EC聚合物砂浆修补平整;喷刷外墙涂料。

方案:一底两面

(一)腻子选用名珠抗碱保色腻子,底漆选用环氧封闭底漆,面漆选用油性外墙丙烯酸面漆。

1、腻子选用名珠抗碱保色腻子。其具体表现:①属改性乳胶类腻子,抗裂性和抗碱性好。以改性弹性水性高级树脂为粘结剂,弹性适宜,能有效地抗基面龟裂,有效覆盖细小裂纹,同时抗碱性好,能有效防止水泥碱分的影响。②承上启下好。表面张力极低,渗透性极好,能够渗入水泥基面,可良好地粘结于光滑表面,同时与涂层有机结合,发挥良好的承上启下作用。③填补性能好。附着力强,施工简易能有效填补各类孔洞凹面处,裂缝等,且易打磨。

2、选用环氧封闭底漆的理由是,其具体表现为:①渗透性好。采用改性水性高级树脂作粘结剂,能够深入基层微孔,防霉性、抗藻性好、抗风化性、抗粉化性强。②抗碱性强,附着力好,能有效防止水溶性盐和碱析出,保护配套漆免受碱盐侵蚀,防水性佳,为各种中涂漆,面漆提供良好的承上启下基础,提高配套漆的质感手感。③环保性能佳,以水作溶剂,无毒无味,且白度高,施工方便,易于重涂。

3、选用油性外墙丙烯酸面漆的理由是,其具体表现为:①提高涂层耐候性。采用改性水性高级树脂作粘结剂,耐候性好,防水性佳,抗紫外线能力强,能有效延长涂层耐久性。②提高涂层防水性,涂层的耐碱性好,耐化学性好,透气性优,能有效防止带压水份渗入底层,大大改善和提高涂层的防水效果。③承上启下好,流平性好,填充性强,能有效避免涂层的针孔及微裂现象发生,防止涂层间的剥离,能有效提高涂层的厚度,增强覆盖率和着色力,减少面漆的消耗量。

(二)施工工艺俗话说:“三分油漆,七分施工”。意思是说,在整个涂装过程中施工质量极为重要,在实践中也充分证明了这一点。外墙面漆本身均是一种半成品,只有在施工完毕,干燥成膜后才是成品,才是人们所需的墙面涂层。所以涂层质量很大程度上取决于施工质量的优劣,如施工不当,就难以达到预期的效果或降低涂层的有效使用寿命,大大降低外墙面漆的使用价值。

1、基材处理:用铲刀或其它工具去除疏松、脱层、裂纹、粉化部分,并将粉化物清除干净;对于有油污的墙面则须用清洗剂清洗;有霉菌的墙面则须先用漂白粉溶液清洗,再用清水清洗。对于基层不平处和麻面,一般用名珠宝典M819型釉底6合1保色腻子刮平,然后用2米直尺检测,以至平整度≤0.2mm为准,所批刮的腻子让其自然干燥一周以上,含水率≤10%,腻子干燥后用600目以上的砂纸磨平。然后局部清补。

2、环氧封闭底漆的涂装:环氧封闭底漆的施工条件:基地含水率≤10% 环境相对湿度≤70% 环境温度≥5℃ PH≤10 首先清除基层表面尘土和其它粘附物,较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平,并将其干燥,较小的孔洞、裂缝用M0091型腻子补平,墙面泛碱起霜时用硫酸锌或稀盐酸溶液刷洗,油污用洗涤剂清洗,最后再用清水洗净。注意:加水稀释时,须严格控制加水量,否则易影响遮盖力和涂层质量;施工后在上2h内避免淋雨或外力破坏;底漆被打翻或外漏时,则应用沙或泥土覆盖后打扫,切勿将漆倒入下水道或排水管;施工后的工具可用清水清洗即可;施工时做好劳动保护工作。

3、油性外墙丙烯酸面漆的涂装: 10℃≤施工环境温度≤40℃相对湿度≤85℃在砂磨机砂磨好并且底漆干透后,采用辊涂方式从中央开始上下左右进行交叉刷涂,直至辊筒上的涂料基本刷净,该面积完整遮盖为止。然后朝一个方向轻轻收滚,以获得相同的折光率,以同样的方法刷涂第二遍,并与先涂刷面积的湿边交接,以避免出现叠缝,重复上述步骤直到墙面完全涂装完毕。维护与保养:工程完工后,对有缺欠部位要进行修补,一般需要3周左右的保养时间才能达到涂层强度,方可投入使用。

(三)推荐涂装工艺流程:基面处理→名珠宝典M819型保色腻子找平(2遍)→名珠环氧封闭底漆(1遍)→名珠油性外墙丙烯酸面漆(2遍)

(四)涂层结构图面涂层底涂层处理后基材、砖墙上粉水泥砂浆找平、压光后作外墙涂料,工作量:白色外墙涂料5800m2,蓝色外墙涂料2000m2。作法:砖墙上粉水泥砂找平,压光后作外墙涂料。

外墙涂料装饰工程专项施工方案

外墙涂料装饰工程专项施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量要求 六、成品保护措施 七、质量保证措施 八、安全保证措施

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(G B50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

二、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 总承包单位: 施工单位: 工程地址: 三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,枣庄茂民装饰工程有限公司提供质 量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH 值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件: (1)基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。

2 (2) )外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度 要求高于 5℃低于 35℃,环境湿度低于 75%,以保证成膜良好。 (3) )低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长 时间不干,并最终导致成膜不良。 (4) )基层涂刷涂料时,含水率不得大于 10%。在施工时若没有测含 水率的手段,可以在基层表面放一块 1m 卷材,静置 3~ 4 小时以后 掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (5) )门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙 堵抹应符合规范要求。 (6) )墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应 提前抹灰补齐, 墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕, 雨落水管卡、 设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成, 并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (7) )外用吊篮已安装调试完毕。根据工程量及施工进度计划安排, 已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。 (8) )外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前, 12小时未下雨, 以保证基层干燥,涂刷后, 24 小时不能下雨,避免涂膜被雨水冲坏。 (9) )正式施工前要求根据设计要求先做样板墙,经监理人员确认质 量符合设计要求和施工规范规定后,方可进行大面积的施工。 4、主要器具 ( 1)刷涂工具:排笔、漆刷;

外墙涂料施工方案

外墙涂料施工方案 工程名称: _____________________________________________ 编编人: ___________________ 职务:_____________________ 审核人: ____________________ 职务:_____________________ 审批人: ____________________ 职务:_____________________ 施工单位: ______________________________________

建设单位: ____________________________________ 外墙涂料施工方案 监理单位: ____________________________ 审核人(监理工程师): ___________ 意见________________ 审批人(总监理工程师): _________ 意见________________

(1) ..... 错误!未定义书签 .. (1) 3.2劳动力准备 ........................................................ 1.. 3.3材料准备 ......................................................... 1.. 3.4机具准备 .......................................................... 1.. 3.5作业条件 .......................................................... 1.. 四、 操作工艺 (2) 4.1工艺流程 ............................................................2. 4.2施工操作 ............................................................2. 五、 质量标准 ....................................... 4 六、 施工注意事项 ................................... 5 七、 成品保护 ....................................... 8 八、 安全环保措施 . (9) 一、 编制依据 二、 工程概况 三、 施工部署 3.1组织机构 .......................................................... 1..

外墙涂料施工工艺

编号上序名称 上序 数 工艺/程序上序作用材料含量主要材料 1 表层处理 1 1、清理表面浮灰 2、修补粉刷层的缺陷 1、清理检查 2、基层预处理 2 腻子层 2 满批腻子三遍腻子用量 2.5㎏至3㎏左右 3 外墙底漆 1 1、抗碱底漆1、渗透入基层形成无界面 涂层,在基面上形成交联网 状结构 2、抗碱性极强 底漆用量0.15 ㎏/㎡ 外墙抗碱底 漆 4 墙面分格缝 1 设置分隔线条,粘贴纸 胶带 达到外墙外观的要求 5 天然真石漆 1 喷涂真石漆两道1、提供造型质感效果用量:3.5㎏/ ㎡,厚度2毫 米左右 造型材 6 多彩仿花岗 岩涂料 1 喷涂多彩仿花岗岩涂料1、提供石材质感、颜色 用量:0.65㎏/ ㎡-0.7㎏/㎡ 7 面漆 1 多彩仿花岗岩涂料专用 面漆 1、提供超耐候保护层; 2、提供起防水作用的涂层; 3、提供多样光泽效果; 4、耐沾污性优异。 用量0.15㎏/ ㎡ 多彩面仿花 岗岩涂料面 漆 8 清理收尾清理清洁养护交验抹布

1、产品及配套 多层液态涂料连续喷涂,形成一个连续的、颜色一致的装饰防水层。 1.1外墙抗碱底漆:封闭性强,抗碱性、耐碱性,增强基面与涂材之附着力。 1.2多彩仿花岗岩涂料:由优异品质合成高分子聚合物及高品质颜料、填料精制而成。具有多彩颜色仿石效果、优异的耐候性能和颜色保持力。全水性体系,绿色环保。 1.3多彩专仿花岗岩涂料用面漆:提供极佳的耐候性能、防水性和耐沾污性能。 2、施工工艺说明 2.1成品保护:塑料薄膜、报纸对需要保护之部位进行覆盖。 2.1外墙基层处理 2.1.1总则 2.1.1.1适用范围:本施工工艺适用于外墙涂料工程施工的基面处理 2.1.1.2环境要求:预计周围温度将低于+5℃或表干前(约4 小时)可能会下雨,严禁施工。 2.1.2基层检查 基层的状况与施工后涂层的性能有极大的关系,因而建筑物在进行涂装施工前,对基面进行全面的检查是十分重要的。根据工程设计的具体要求,派专业涂饰施工技术人员进入现场,用湿度计、测平仪、水准仪、量具等专用仪器勘察基面,勘察内容包括:墙体湿度、墙面ph 值、墙体表面状况、基面平整度、窗边线条、上料洞口、外排水管及空调预留洞口等。检查的方法和要求: 2.1.2.1基层的强度 通常用目测、敲打、刻画等方式检查,合格的基层应当不掉粉,不起砂,无空鼓、起层、开裂和剥离现象。基层抹灰要求达到高级抹灰要求,表面抹平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接头处平缓。 2.1.2.2 基层的平整度 平整度的检查有4 个项目:表面平整、阴阳角垂直、立面垂直和阴阳角方正。表面平整度用2m 直尺等检查,抹灰允许偏差2mm;阴阳角方正用200mm 方尺检查,抹灰允许偏差2mm;立面垂直用2m 托线板和尺检查,抹灰允许偏差3mm。此外,要求分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷。泛水坡度符合设计要求。 2.1.2.3基层的干燥度 适合涂料施工的基层,含水率应低于10%。通常对水泥砂浆基层而言,在通风良好的情况下,夏季14天、冬季28 天,含水率可达到要求。气温低、湿度大、通风差的场所,干燥时间相应延长。基层含水率可用砂浆表面水分仪准确测定,也可以用薄膜覆盖法粗略地判断,方法是:将塑料薄膜裁剪成300mm见方的片,在傍晚时覆盖于基层表面,并用胶带将四边密闭,注意使薄膜有一定的松弛度,次日午后观察薄膜内表面有无明显结露,以确定含水率是否过高。一般情况下,新抹的砂浆,夏季应干燥2 周,冬季干燥3 周以上。

外墙涂料施工工艺方法

外墙涂料施工工艺方法 1 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 ⑤装饰脚手架已搭设完毕。 ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。 ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 2 外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2.1施工工艺 修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工 2.2 操作方法 a、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓——如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm 以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm 的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

建筑外墙涂料的施工方案及施工方法

建筑外墙涂料的施工方案及施工方法 (二)建筑外墙涂装的底层要求及处理 2.1足够的养护期 新的水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间,让其“吐碱”,并充分干燥,要求其含水率小于10%,PH值小于10后方可施工。但墙体表面含水率和pH的测定并不方便。 理论上讲,在25摄氏度,相对湿度65%的条件下,水泥砂浆墙面须干燥21天以上,而在不同的季节,根据经验,夏天通常需2周以上,冬天通常需4周以上。 目前一些高层建筑在外墙粉刷完工后,常常先拆除脚手架养护两个月以上,再用吊篮进行外墙涂装施工,这样不仅降低了含水率和pH值,而且如果墙面有收缩开裂等缺陷,也可及时处理,很大程度上保证了外墙涂装的质量;但是一些多层建筑由于工期原因、脚手架等问题,常常不能保证足够的养护期,为外墙涂装留下隐患。 2.2底层处理要合格 底层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。外墙涂装的底层根据对涂装的要求分为普通、中级、高级抹灰底层或混凝土底层。建筑外墙涂料施工前必须对抹灰和混凝土底层进行验收,未经验收或验收不合格的墙面不能进行涂装施工,如墙面有起砂、裂缝、疏松等现象应要求土建单位进行处理,要铲除疏松层,修补裂缝、缺棱掉角等缺陷,待验收合格后方可施工。 2.3底层表面清洁

底层表面必须清洁,无泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着。如发现有上述附着物,应用铲刀、钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去,再用清水冲洗干净,干燥后方可进行涂装。墙面经处理后应尽快进行施工,以免重新污染。 2.4外墙面的分格条 外墙面涂装直做分格线处理,分格条有多种形式,过去常在抹面砂浆中预埋木条,待涂装施工后,先去除本条,再用深色涂料勾缝;近几年来,开始大量使用塑料分格条,形式多样,效果不错,但要注意涂料施工时,应对其进行保护,不能让涂料污染分格条。无论木质或塑料分格条都要求材质坚硬挺拔,不易变形。 2.5对抹灰层的处理 外墙涂装不宜大面积批刮腻子,建议对抹灰层进行细拉毛,然后涂刷底漆、面漆即可。如确需批刮腻子,建议使用聚合物水泥腻子,切不可使用普通低强度的内墙腻子,包括107胶加水泥类腻子,且腻子层不宜太厚。要求墙面底层不可太粗糙,太粗糙会影响装饰质量,但也不能太光滑,太光滑会降低涂料附着力。 (三)施工方案及施工方法 3.1薄层外墙涂料的施工 包括合成树脂乳液外墙涂料和溶剂型外墙涂料。 合成树脂乳液外墙涂料(乳胶漆)有高、中、低档产品,适应于不同层次的消费者。溶剂型外墙涂料属中高档外墙涂料,用于较高要求的涂装工程。 *薄层外墙涂料尤其适合细拉毛墙面,一般采用一遍底涂、二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。

外墙涂料专项施工方案

外墙涂料装饰工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:2015年6月30日

施工方案报审表工程名称:

本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量要求 六、成品保护措施 七、质量保证措施 八、安全保证措施 一、编制依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 总承包单位: 施工单位: 工程地址: 三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,枣庄茂民装饰工程有限公司提

供质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件: (1)基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 (2)外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。 (3)低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。 (4)基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (5)门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 (6)墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (7)外用吊篮已安装调试完毕。根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。

外墙涂料粉刷施工方案

外墙涂料粉刷施工 方案

《外墙涂料粉刷施工方案》 表面处理 1.新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工。一般在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上。 2.现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。 3.对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应经过湿法涂刷工艺进行底涂处理。 4.严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液重复清洗,再用清水洗净。 5.对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。 6.污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。 7.局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

8.墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过 5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。9.腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。 10.被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。 施工方法 1.施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,特别背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2.建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3.涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4.施工期间应盖紧桶盖,以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中,涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。 5.可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。6.平涂工序: 清理表面→填补裂缝、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨

(完整版)外墙涂料施工工艺和技术标准

外墙涂料 施工工艺及技术标准 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应 一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材 料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 2.底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘 附物。 3.外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 4.所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位 同意。 5.吊篮已搭设完毕。 6.基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7.施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要 求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成

膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜 长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在 涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不 能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 二、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水 率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开 检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹 应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提 前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落 水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂 浆堵实、抹平、晾干。 5、外用吊篮已安装调试完毕。 6、根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并 接通电源试机。

外墙涂料施工工艺及流程

外墙涂料施工工艺得方法及其流程 1、基层检査标准与验收 基层抹面砂浆质量就是保证涂料施工质量得关键与基础,应符合外保温质量验收标准,以保证涂料施工在合格得基层上,从而保证涂料长期使用效果。 1)、清除墙面污物、浮沙,基面要求整体平整、坚实,墙面平整度按国家标准应以2M靠尺检查,平整度偏差应小于3mm; 2)、混凝土抹灰基底干燥期在28天以上,干燥、PH值小于10,含水率^10%; 3)、用抹面砂浆找平缺陷,应养护超过14天,使其碱性降低; 4)、门窗边框密封找平; 5)、外墙面霉变、苔蘇、泛碱物必须用钢丝刷或铲刀清除,然后清洁干净; 2、基层处理工艺 1)、基层处理目得: 基层处理就是涂装工程得基础,就是涂料施工中极为重要得一个环节,基层处理得好坏直接影响到涂层得附着力、装饰性与使用寿命,应对它予以足够得重视,否则达不到预期得涂饰效果,影响工程质量。 2)、基层处理得内容包括: a)清除基层表面上得灰尘、油污、疏松物; b)减轻或消除表面缺陷; c)改善基层表面得物理或化学性能使涂料基层平整光滑。 3)、基层处理施工步骤方法 a)除去浮浆与附着得杂物; b)修补基层上得孔洞、蜂窝、麻面微裂纹;(要求及时修补) c)除去基层油污; d)检查开裂、孔鼓现象; e)处理墙面钉头、铁丝等金属物件;

f)外粉墙面接搓印; g)小面积得突起应用打磨机打磨平整。 3、基面处理得技术要求: 1)、必须使墙面彻底干燥,以确保涂层得最佳效果。 2)、注意建筑物表面得颜色,如果颜色很深,表示其水份含量仍很高; 3)、清理欲涂刷表面,去除滴溅得水泥粒与任何松脱或碎裂得附着物,填平接缝,清理突出部位。 4)、用砂浆修补较大得裂缝与凹陷,但需注意,若就是其材质过份粗糙,因其吸水率得不同,可能会影响到最后得涂刷效果与涂刷面积。 技术要求: n基层平整度要求小于或等于3 mm; n LI测无污垢,松散物与其她障碍物; n墙体湿度,要求小于或等于10% ; n用PH试纸测试墙体酸碱度,要求小于或等于10。 5、涂料施工步骤方法 1)、腻子批刮: 使用外墙腻子得作用就是提高基面整体平整度,均衡基材得吸水率,提高清洁度,使表面致密。 腻子一般批刮两遍,视基面情况增加。第一遍腻子就是主要就是填补墙面得凹陷、气孔、砂孔与其她缺陷,即局部找平。第二遍腻子主要以整体找平为主,最终达到平整度得要求。待腻子干透后,应先用320#砂纸打磨一次后再用400#砂纸打磨第二遍,已消除打磨砂纸痕迹。 技术要求: n膩子批刮易薄不宜厚,以批刮平整为主。 n完工后腻子表面无批刀痕、接搓痕迹。 腻子批刮完毕后经3-4天保养,干燥后用砂纸打磨至平整。 n用2M靠尺检查墙面,偏差应小于2MMo

外墙涂料施工组织设计方案(完整版)

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章施工准备 第四章施工管理人员配置及劳动力计划安排第五章主要机具设备、材料进场计划及安排第六章各分部分项工程的主要施工方案 第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 第十章确保文明施工的技术组织措施 第十一章成品保护措施 第十二章雨季施工技术措施 第十三章环保及环卫措施

第一章工程概况 工程名称: 建设单位:中国二十冶集团有限公司 项目简介:本工程共15栋17层、24层、26层高层建筑及地下车库以上2个地块的总建筑面积约33万平方米,其中地上面积约26万平方米,地下建筑面积约7万平方米。1#楼占地面积962.29㎡,总建筑面积10801.77㎡,建筑层数为十七层,局部十三层,建筑总高度50.90m;2#楼占地面积1695.35㎡,总建筑面积14751.39㎡,建筑层数为十七层,局部十五层,建筑总高度49.45m;3#楼占地面积884.97㎡,总建筑面积15498.69㎡,建筑层数为十七层,局部十三层,建筑总高度50.90m;4#楼占地面积992.57㎡,总建筑面积8234.57㎡,建筑层数为十七层,建筑总高度51.05m 。 计划工期:自签订合同之日起100日内完工。 第二章编制依据 1.依据《招标文件》内容要求、本工程施工图纸、施工现场条件、建筑市场行情及建设单位要求的内容。 2.现行国家及地方有关的建筑施工规范、验收标准等规范性文件。 3.建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001建筑施工规范、验收标准等。 4.建筑装饰装修工程施工工艺标准QB/XT-02-2008。 5.本工程施工现场及周围环境的实际情况; 第三章施工准备 为了确保正式施工工作的顺利进行,施工前期依据工程概况及实际,

油性氟碳漆的施工方案精品

氟碳漆施工工艺技术方案 一、施工说明: 氟碳漆是目前从外墙装饰产品中性能最优异的新型建筑涂料之一,施工程序较复杂,技术含量高,必须严格按施工工艺和技术要求施工,方能体现出其高品位的装饰价值。 二、施工工具准备: 批刀、铲刀、砂纸、盛料桶、磅称、专用喷枪、空气压缩机、分色纸、羊毛刷、排笔、滚筒、旧报纸或塑料薄膜等其它辅助工具和材料。 三、施工工艺图: 基层处理一玻纤防裂网(网格布)—批找平腻子一遍分格线条底材处理—打磨240井砂纸批填缝腻子—批抛光腻子—喷封闭渗透底漆—氟碳底漆一至U二遍喷氟碳面漆二至U三遍描线条色一遍罩光一遍整理 1、基层处理: A、基层表面结构应牢固,不开裂,不空鼓,无剥离,检查表面平整度,阴阳角线条 平直度,平整度要求2米靠尺偏差低于2mm达不到涂装要求的要求修补整理好才能开始作业。 B、清理基层表面的灰尘,浮砂浆,油渍、锈斑、盐类析出、霉点青苔 C、新的水泥沙浆墙面冬季要保养四周,夏季要保养三周 D基层含水率不大于8% E、基层PH值不大于10,可用PH值试纸检测 2、贴玻纤防裂网(网格布)一层: 玻纤防裂网有防虫蛀,透气、不燃,可清洗,耐酸碱性能,同时防开裂,抗撞击,使用寿命25a以上。贴一层玻纤防裂网,从而保护墙面,贴玻纤防裂网做法:先批找平腻子,然后再把玻纤防裂网批在基面,要保证玻纤防裂网批挂平整。 3、批找平腻子: 批腻子的目的是找平墙面,消除涂装基层的表面缺陷,在基层与涂料涂膜之间起着粘合过渡作用,该道工艺非常重要,它直接反应面漆的装饰效果。由腻子中含有的添加剂较多,必须按厂家提供的配比专人调配,调配好的腻子静置5-10分钟后现略作搅拌,效果更佳,批刮时掌握好刮涂工具的角度,工具与墙面呈60度角,用力均匀,保证腻子批刮饱满、平整、批刮时不要过多的往返刮涂以免出现卷落或将腻子中的胶料挤出,基层吸性太强时,可先用水润湿至无明水再批刮,天气干燥或温度太高时建议隔天淋水1-2次养护,以使水泥充分发生固化反应,腻子批刮一次不要太厚,以0.5-1伽为宜,腻子批刮层间隔5小时下雨天腻子不能施工,调好的腻子应在3小时内用完,批好的腻子表面应无波浪级,腻子表面平整,坚实致密,无针孔。 4、分格线条底材处理: 分格线条有内角线条,内圆线条之分,根据装饰要求,选用不用的施工工具,内角线条可用90度角钢片批刮腻子,内圆线条可用专用软橡胶批刮,线条的批刮,线条的批刮要突出边线的棱角,以增加装饰美感,分格宜小不宜大。 5、打磨: 用240#砂纸打磨,打磨掉批刀痕迹和不平之处,同时注意检查墙面,凹陷处用腻子修补,阴阳角要修直,分格线条一定要打磨整理平直棱角分明,打磨好后基层表面灰尘要用水冲洗干净。 6、批填缝腻子一遍:

外墙涂料粉刷施工方案

《外墙涂料粉刷施工方案》 表面处理 1.新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工。通常在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上。 2.现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。 3.对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。 4.严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。 5.对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。 6.污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。 7.局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。8.墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平

整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。 9.腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。 10.被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。施工方法 1.施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。2.建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3.涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4.施工期间应盖紧桶盖,以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中,涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。 5.可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。 6.平涂工序: 清理表面→填补裂缝、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆→直至满足要求 7.必须等待上一遍乳胶漆膜干透后,方能进行下一道施工,刷涂前

外墙涂料施工工艺方案

外墙涂料施工工艺方案 吊篮施工工艺方案: 高处悬挂专项安全施工方案 安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由变电所楼外墙涂料面积约700㎡.按照《浙江省高处悬挂施工安全管理规定(试行)》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和变电所外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点. 4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程 1、高处作业人员须经过技术培训,具备操作的基本知识和应急处理方法. 2、高空作业人员必须戴好安全带,扣好保险钩.高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件. 3、高空作业人员不带病上岗,凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员,一律禁止从事高空作业. 4、高空作业应有足够的照明设备和避雷设施.高空作业、机械作业,做到统一指挥、统一信号,划定安全警界区.加强施工现场管理,做到工完、料尽、场清,防止各类事故发生. 5、高空作业所需的料具、设备等,必须有可靠的坠落措施和防护装置,根据施工进度随用随运,禁止超负荷运转.施工垃圾应集中堆放,及时清理,倾倒于专门区域. 6、六级以上大风、大雨、大雪、浓雾及夜间无照明时,禁止从事露天高空作业. 7、高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆放和从高

外墙涂料施工工艺

一、外墙涂料施工工艺 一、施工工艺流程 外墙涂料施工原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(修补、清扫)→ 2、填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→ 3、底漆施工→5、第一遍面漆施工→6、第二遍面漆施工。 cyZnenc。V4YWqMY。 二、主要施工方法 外墙涂料施工具体操作方法如下: ⑴、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),可以用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 YrFii5h。W9mjYLv。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 DGN1ZV7。TTCWnOg。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 0RhqEB8。C52baiu。 ⑵、清扫:

尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去。 ⑶、满刮腻子两遍: 腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。 q5vRyth。LmkpPUm。 刮腻子时的施工技术: ①掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。 MRXIiBR。eFvMOs3。 ③用油灰刀填满、填实,基层有洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周的腻子收刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。 B05fptl。FxC0KTn。 ⑷、磨平: ①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。 ②砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。 ③手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫:块上,往复用力推动垫块,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以兔影响打磨的平整度。 z1djEC0。

外墙漆施工方案1

一、工程概况 1.建设单位: 2.工程名称: 3.工程地点: 4.建筑部分工程概况: 5.适用范围:本工艺适用于在水泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土等室外基层上进行外墙乳胶漆施工。 二、施工准备 1、材料准备 (1)腻子:成品耐水腻子或用白水泥、合成树脂乳液等调配。 (2)底涂料:水性或溶剂型涂料,与面涂料有良好的配套性。 (3)面涂料:乳胶漆应符合GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》标准的规定。 2、工具和用品准备 油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、手提电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋。 3、技术准备 (1)基层检查验收 基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下,PH值小于9。通常新抹的基层在通风状况良好的情况下,夏季应干燥10天、冬季20天以上。未经检验合格的基层不得进行施工。 (2)现场 脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。遮挡外窗,避免施工时被涂料沾污。 (3)人员 施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导。 三、工艺程序 基层处理——第一遍腻子——砂纸磨平——第二遍腻子——砂纸打磨——第一遍底漆——打磨平整——第二遍底漆——打磨平整——检查验收 四、施工操作方法 外墙腻子具体做法: 1.基层处理 清理赃物及污染物;局部找平,填补凹坑、铲平凸出物,对蜂窝、麻面进行预处理;基层干燥程度,基层应进行必要的养护,不能过于潮湿但也不能过于干燥。

外墙涂料施工工艺流程图

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆: 第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下:

⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子: 如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。 刮腻子时的施工技术: ①、掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②、为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同

外墙涂料施工工艺

立邦真石漆效果施工技术方案 立邦涂料(成都)有限公司 2014年6月

目录 1、外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—立邦真石漆涂装体系 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系 1.3外墙仿花岗岩—立邦岩彩水性陶石涂料 2、产品体系特点 3、涂装前对底材的要求 3.1外墙外保温底材 3.2水泥砂浆底材 3.3节点处理 4、涂料施工作业条件 4.1基层质量要求 4.2环境要求 5、涂装工艺流程 5.1施工工艺 5.2基层表面处理 5.3批刮外墙腻子 5.4打磨及养护 5.5底涂涂装 5.6分格处理 5.7石漆涂装(真石漆、岩片漆) 5.8揭美纹纸、修补处理 5.9描分格线 5.10技术要求 5.11清漆涂装 5.12完工清理 5.13涂装质量要求 5.14石漆常见问题及预防 5、岩彩漆的涂装 7、施工注意事项 8、文明施工 8.1施工管理制度 8.2现场环境管理制度 8.3项目管理制度 8.4成品管理制度 8.5雨天施工管理制度 9、工程质量与安全管理措施 9.1施工前准备 9.2工程质量基本要求 9.3工程质量监控 9.4施工环境管理制度 10、确保工期措施

工程名称六盘水市时代·蝴蝶湾外墙 施工单位六盘水蓝天美装饰有限公司分项工程名称 技术提要时代·蝴蝶湾外墙真石漆、岩片漆、岩彩漆涂装技术方案 1.外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—真石漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QB-317真石漆 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QB-317真石漆 1 ~1.70 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 真石漆耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 ~3 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 岩片陶石涂料耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。

外墙涂料施工工艺及流程

外墙涂料施工工艺的方法及其流程 1、基层检查标准和验收 基层抹面砂浆质量是保证涂料施工质量的关键和基础,应符合外保温质量验收标准,以保证涂料施工在合格的基层上,从而保证涂料长期使用效果。 1) 、清除墙面污物、浮沙,基面要求整体平整、坚实,墙面平整度按国家标准应以2M 靠尺检查,平整度偏差应小于3mm; 2) 、混凝土抹灰基底干燥期在28天以上,干燥、PH值小于10,含水率≤10%; 3) 、用抹面砂浆找平缺陷,应养护超过14天,使其碱性降低; 4) 、门窗边框密封找平; 5) 、外墙面霉变、苔藓、泛碱物必须用钢丝刷或铲刀清除,然后清洁干净; 2、基层处理工艺 1) 、基层处理目的: 基层处理是涂装工程的基础,是涂料施工中极为重要的一个环节,基层处理的好坏直接影响到涂层的附着力、装饰性和使用寿命,应对它予以足够的重视,否则达不到预期的涂饰效果,影响工程质量。 2) 、基层处理的内容包括: a) 清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物; b) 减轻或消除表面缺陷; c) 改善基层表面的物理或化学性能使涂料基层平整光滑。 3) 、基层处理施工步骤方法 a) 除去浮浆和附着的杂物; b) 修补基层上的孔洞、蜂窝、麻面微裂纹;(要求及时修补) c) 除去基层油污; d) 检查开裂、孔鼓现象; e) 处理墙面钉头、铁丝等金属物件;

f) 外粉墙面接搓印; g) 小面积的突起应用打磨机打磨平整。 3、基面处理的技术要求: 1) 、必须使墙面彻底干燥,以确保涂层的最佳效果。 2) 、注意建筑物表面的颜色,如果颜色很深,表示其水份含量仍很高; 3) 、清理欲涂刷表面,去除滴溅的水泥粒和任何松脱或碎裂的附着物,填平接缝,清理突出部位。 4) 、用砂浆修补较大的裂缝和凹陷,但需注意,若是其材质过份粗糙,因其吸水率的不同,可能会影响到最后的涂刷效果和涂刷面积。 技术要求: n基层平整度要求小于或等于3㎜; n 目测无污垢,松散物和其他障碍物; n 墙体湿度,要求小于或等于10% ; n 用PH试纸测试墙体酸碱度,要求小于或等于10。 5、涂料施工步骤方法 1)、腻子批刮: 使用外墙腻子的作用是提高基面整体平整度,均衡基材的吸水率,提高清洁度,使表面致密。 腻子一般批刮两遍,视基面情况增加。第一遍腻子是主要是填补墙面的凹陷、气孔、砂孔和其他缺陷,即局部找平。第二遍腻子主要以整体找平为主,最终达到平整度的要求。待腻子干透后,应先用320#砂纸打磨一次后再用400#砂纸打磨第二遍,已消除打磨砂纸痕迹。 技术要求: n 腻子批刮易薄不宜厚,以批刮平整为主。 n 完工后腻子表面无批刀痕、接搓痕迹。 n 腻子批刮完毕后经3-4天保养,干燥后用砂纸打磨至平整。 n 用2M靠尺检查墙面,偏差应小于2MM。