第一节施工现场平面布置原则

施工现场布置根据建设单位提供的施工场地总平面图、建设方对施工场地布置的要求以及符合本工程施工需要,针对本工程实际现场施工条件进行相应的施工现场平面布置。本工程施工场地布置的具体原则是:

车辆出入口服从现有道路流向与流量及现场条件,并经有关部门批准。

阶段平面布置与该时期的施工重点想适应。

划分施工区域和材料堆放场地,保证材料运输道路环环通畅,施工方便。

符合工程施工流程要求,减少对专业工种和各工程方面的干扰。

施工场地布置时考虑房地产销售的需要,做到简洁、美观。

各种生产设施布置便于施工生产安排,且满足安全防火、劳动保护的要求,临设布置尽量不占用施工场地。

临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,电线尽量采用暗敷方式。

一旦室外总体施工开始,区域内影响总体施工部分服从建设单位对总体施工安排,施工区域内临设、库棚、堆场相应调整、移位。

第二节施工现场平面布置

1、现场出入口及道路

根据业主提供的资料和现场的实际情况,在场地的北一侧布置了一个大门,并且设置警卫室,为材料以及人员的主要入口。

按照文明工地的要求,路边均设置排水篦子,场内排水由路面顺坡进入排水篦子,经沉淀处理后,统一汇入市政管道。

2、水平运输机械设置

(1)水平运输

本工程包含室外工程,施工期间配备2台铲车,6台翻斗车(一吨翻),人力手推车进行水平运输,主要运送室外配套工程所需的小型模板、砂浆、地砖等小型材料。

3、临时设施的布置

(1)施工区:在场地内分别布置办公室、仓库、监理室、浴室、厕所、医疗室、标养室等各一个,具体位置详见施工平面布置图。

4、原材料及加工场地的布置

根据建设单位提供的施工总平面图、招标文件中对平面布置的要求及实际现场的场地情况;对现场材料堆场、加工场布置作如下布置:

(1)本工程在基础及主体施工阶段设置钢筋堆场、钢筋加工场、模板堆场及加工场各一个,具体位置见施工平面布置图。

(2)在土建阶段,在施工现场布置集中搅拌场1个。

5、现场养护室的设置

(1)在场地设置面积为16平方米的现场养护室。

养护室内设置足够大且防渗漏的储水池及放置试块的支架。

(2)现场养护室内配置温度计、湿度计,温湿度并派专人每天记录二次(上、下午各一次),并有管理制度。

(3)配备足够数量的砼、砂浆及其它试模;按规范要求制作试块,砂浆、砼试块制作后在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等以免混淆。

(4)现场养护室的门采用木门,门扇高度2m,其上部设门亮子,装双层玻璃(有间隙),以便采光。

(5)砼、砂浆试块洒水养护方法:

利用储水池中水(水温与室温相同)用喷水壶喷淋,其喷淋次数,视室内湿度≥90%而定。

在养护池上装一根喷水管,利用养护池上面墙壁上的水箱或水桶的水源(水温与室温相同)作为喷淋之用。

第三节施工临时用水、用电布置

一、施工用电方案

1、我公司将根据业主提供的电源,设配电室,集中管理。现场施工用电线路采用TN-S三相五线制接零保护系统,施工用电线靠围墙部分部分架空,其余部分采用埋地,过道路采用加钢套管保护。场地照明采用四周设置射灯,用于夜间施工照明。

2、现场用电情况如下

(1)施工现场用电从业主提供变压器处的接驳点引入。

(2)现场用电计划每个单元内隔二层设置一只二级配电箱。

3、施工用电量计算

建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:

(1)全工地所用的机械动力设备,其它电气工具及照明用电的数量。

(2)施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量。

(3)各种机械设备在工作中需用的情况。

总用电量可按下列公式计算:

式中:

P—供电设备总需要容量(KVA);

P1—电动机额定功率(KW);

P2—电焊机额定功率(KVA);

P3—室内照明容量(KW);

P4—室外照明容量(KW);

—电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)K1、K2、K3、K4 —需要系数;

需要系数(K值)

由于现场照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以照明用电量按动力用电量10%计算。

根据拟投入设备情况:

∑P1=293KW ∑P2=231.6KVA

取:K1=0.6 K2=0.6 k3=0.8 k4=1 =0.75

则:P=490KVA

现场需提供490KVA的容量。

4、现场临电布置详见总平面图

二、施工用水方案

1、施工用水细则

(1)本工程根据业主提供的临水接驳点,分二路接出水管,组成供水网络,并在各需要用水部位留出水龙头。

(2)施工用水接一条临时水管,以满足结构及装饰施工用水,施工用水严禁使用消防水源。

(3)为了保证停水后工程能照常施工,本工程计划设置1m×2m×1m的钢制水箱,并配备足够的增压泵。

(4)所有水管均沿临时施工道路路边埋地,穿越重载车处作加固处理。

2、施工用水量计算

本工程临时供水主要分为现场施工用水、施工机械用水、施工现场生活用水、及现场消防用水4大部分。则计算如下:

(1)计算现场施工用水量 现场施工用水量可按下式计算:

3600

82

11111????=∑

K t T N Q k q 式中:-施工用水量(L/s );

-未预计的施工用水系数(1.05~1.15); -年(季)度工程量(以实物计量单位表示); -施工用水定额;

-年(季)度有效作业日(d ); t -每天工作班数(班); -用水不均衡系数。 施工用水不均衡系数

按计划装饰工作和浇灌混凝土量综合考虑按每班100m3,查表取=2000L/㎡ =1.10; =1.5; =1;t=1

则:

3600

85

.11120001001.136008211111?????=????=∑

K t T N Q k q =11.46(L/S )

(2)施工机械用水量计算

3600

83

2212??

=∑K N Q k q

式中:-机械用水量(L/s );

-未预计的施工用水系数(1.05~1.15); -同一种机械台班数(台); -施工机械台班用水定额; -施工机械用水不均衡系数。

未预计施工用水系数取=1.1;同一种机械台数取3;施工机械台班用水量1800L ;用水不均衡系数取 2.0 ,则:

=1.10×1800×3×2/(8×3600)=0.41(L/s ) (3)施工现场生活用水量

3600

84

313????=

t K N P q

式中:-施工现场生活用水量(L/s ); -施工现场高峰昼夜人数(人);

-施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人·班,主要需视当地气候而定);

-施工现场用水不均衡系数。 t -每天工作班数(班)。

施工工人按100人,取=40L/人,=1.4,t=1

3600814.140600360084

313????=

????=t K N P q = 1.17(L/S )

(4)计算消防用水量

消防用水量

本工程施工场地为24370㎡,合2.437ha (1ha =10000㎡),小于25ha ,故取=10L/S

(5)计算总用水量(Q )

因(+) >, 故取Q =+=13.04(L/S ) (6)供水管径计算

临时水管经济流速参考表

管网中水的流速施工用水取=1.5m/s ,则

mm m Q d 105105.010005.114.304

.13410004==???=??=νπ

故临时网路需用D100无缝钢管。 三、临时排水及污水排放

1、在车辆进出施工现场的主要出入口设置车辆清洗设备,以保证施工泥浆不随车辆污染市政道路。污水排入专设污水坑,待沉清后面排入下水系统。

2、沿施工道路边设置明排水沟400mm ×300mm (深×宽),每隔30m 设1.5×1.5×1.8深的沉淀池(且在砂浆机及搅拌机边设置2.0×2.0×1.8m 的沉淀池),污水经沉淀后统一用暗沟排放到市政污水管道。沉淀池用240红砖砌筑,盖板用

Ф22钢筋制成钢筋栅封盖,并派专人负责定期清理。厕所污水经化粪池沉淀后排入市政污水管道。

3、在上部结构施工时,设φ50污水立管及成品瓷器小便斗与地面化粪池相连。

4、在接收施工现场后,即及时清理现场内残留施工拉圾、障碍物以及疏通施工现场排水管道。

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工现场平面和临时水电布置图

第八章施工现场平面和临时水电布置图 第一节施工现场状况 1.现场施工进度情况 目前华南物联网营运中心项目一期工程项目场地已完成“三通一平”,现阶段进行工程桩施工。 2.现场周边道路情况 本项目位于广州增城市新塘镇经济技术开发区,南靠创业大道、北靠创优路,东邻沙宁公路。现场设置两个出入口,主入口为1#门,紧邻创业大道,次入口为2#门紧邻创优路(规划路),主要材料进出口为1#门,周围环境空旷,交通便利。

现场大门位置图3.临时排水、供水及临时用电接驳点位置 1)场周边已具备临时排水条件

2)现场可提供1个DN200临时给水接驳点和市政消防栓,位于场区南侧创业大道; 3)现场可提供两个变压器,位于场区南侧。 第二节场地总平面布置 1.施工平面布置的依据和原则 1.1.施工平面布置依据 1)业主所发招标文件、招标图纸及答疑资料; 2)国家、广东省、广州增城市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定;

3)现场界线、水源、电源位置、周边道路情况及现场勘察结果; 4)中建四局CI形象规定; 5)总进度计划及资源需用量计划; 6)总体施工部署和主要施工方案。 1.2.施工平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工场地,做好总平面布置规划,满足生产、安全文明施工要求; 2)现场平面布置科学、功能分区划分合理,符合政府相关规定; 3)紧凑有序,在满足施工的条件下,尽量节约施工用地; 4)保证场内道路畅通,最大限度地减少二次搬运; 5)按专业划分施工场地,避免各专业相互影响; 6)依据各阶段施工管理需要,施工平面分阶段布置和管理,办公区、生产区和加工区分开布置; 7)符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范; 2.各阶段施工平面布置 1)道路基层,1、2、5、6#仓及周围平台基础施工阶段平面布置图(附件4-1)2)1#仓一层钢结构,2、5、6#仓及周围平台一层混凝土结构,3、4#仓及周围平台基础施工阶段平面布置图(附件4-2) 3)1#仓装修,2、5、6#仓二层钢结构,3、4#仓及周围平台一层混凝土结构施工阶段平面布置图(附件4-3) 4)1、2、5、6#仓装修,3、4#仓二层钢结构施工阶段平面布置图(附件4-4)5)装饰装修施工阶段平面布置图(附件4-5) 3.临时生活及办公场地平面布置 根据我司同类工程经验,通过对工程量、劳动力的合理估算,结合工期,计算出土建、幕墙工程、机电安装、装修工程及其他专业分包等劳动力高峰值人数约1800人。 现场临设主要利用二期8#仓库用地和2#大门两侧空地,通过科学合理布置,满足需求。临设搭设采用我司自主研发的可移动周转住房。

施工现场临时设施布置

一、施工现场临时设施布置 (一)施工围挡 施工现场用地的周边设置施工围挡,围挡设置高度应符合有关部门规定。为解决平交路口行车视距问题,距离路口20m范围内的围挡采用通透式围挡,围挡材质均为硬质。在围护周围设置照明等警告信号,保证安全 (二)临时用水、用电 1、施工用水计划 本工程临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。为保证施工用水,计划与项目周边当地有关部门、单位联系,用DN150无缝钢管引出用水管线,水管埋入地下80cm,以防冬季冻管。用橡胶管引流。生产生活用的污水排放和当地污水系统统一规划排放或经收集处理达标后排放。 另外各工区分别准备水车1辆,保证施工中无法安装水管的地方和工程临时用水,满足施工需要。 2、施工用电计划 本工程临时用电主要包括生活用电、照明用电和施工机械用电。 主线采用三相五线制线路,根据现场情况进行埋设布线。每隔一定距离设置一个固定配电箱,固定配电箱内配置漏电保护器和接地装置。现场用电采用铁制轻型移动式配电箱从固定配电箱上接出,也采用三相五线制,并配置多个插座、闸刀,确保施工过程中一机一闸,满足施工过程中的用电需求。同时,将电源接入项目部、各施工

区驻地以及加工场、钢筋、模板加工场内,以满足加工生产和生活的用电需求。 本工程临时用电,严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ2005-46)的规定采用电源中性点直接接地,工作零线与保护零线分开,保护接地(不小于三处)的三相五线(TN-S)系统接零线保护系统,保护零线从总漏电保护器电流引出,杜绝使用TN-C接地保护系统。 (1)TN-S三相五线接零保护架设要求 保护零线作为保护接零专用线必须独用,不准它用,严禁通过任何开关或熔断器,电缆要用五芯电缆。 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得于工作零线有电气连接,必须特别注意电箱中防止经过铁质箱体,形成电气连接。 保护接零线的载面积不应小于工作接零线的载面积。保护接零线采用统一标志的黄/绿双色线,在任何环境下不能将其作为负荷用线。 重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护无法使用)。 保护零线除必须在配电室或总配电箱处重复接地外,还必须在配电线路中间处及末段做重复接地。配电线路在1公里之内,保护接零重复接地设置3~4处,重复接地地阻值小于10欧姆。 (2)配电线路的架设和防护

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工总平面布置和临时设施布置

九、施工总平面布置和临时设施布置 第一节、施工平面布置总体策划 施工总平面布置与工程总体施工规划息息相关,根据工程总体部署来进行总平面布置与策划,能够保证过程顺利、协调有序地开展,做到环保节能、经济合理,主要原则如下: 1、合理高效:充分利用现有的施工场地,紧凑有序,减少场内二次搬运;水资源、围墙、临建、地面硬化等做到周转重复利用。 2、平面分区:即办公区、加工区、物料存放区和施工区分开布置,便于管理协调有序,避免混乱而造成资源浪费、能源损耗。为保持学校整洁,工人宿舍在附近租住民房。 3、集中管理:场地由总包单位根据工程总体进度计划和专业工种的进出场时间、工序衔接等统一规划、协调、管理。 第二节、施工总平面布置 1、加工场布置 在施工总平面图进行总体策划和设计时,首先应从施工现场所处的环境、交通状况、现场具体情况和工程施工使用方面来来研究大宗材料、设备、成品、半成品等运输方式,场区仓库和加工场定位,然后再进行现场与外界交通线路布置。 因不同施工阶段的特点不同,具体进行布置时还须综合各阶段特点,避免重复建设或拆除搬迁而影响加工场地、道路、临时水电管线的使用时间或利用率,降低材料和能源损耗,从而达到绿色环保节能的效果。 2、临时道路建设 根据各加工场地、库房、材料堆场、成品半成品堆场布设的相对位置来研究、规划现场主次道路。 场区道路建设前,应仔细研究场区道路规划设计,充分利用现有道路,提前修建简易路面,作为施工所需的道路,以达到降低成本、节约资源的目的。 第三节、施工总平面设计优化方法 1、建立统一的施工总平面图管理制度,划分总图的使用管理范围。各区各片有人负责,严格控制各种材料、构件、机具的位置、占用时间和占用面积。 2、实行施工总平面动态管理,定期对现场平面进行实录、复核,修正其不合理的

施工现场临时设施布置情况说明

施工现场临时设施布置情况说明 1、围挡南面采用金属板材,东面、西面、北面采用砖墙。围挡设置高度为2.5米。其中砌筑砖墙已使用商品预拌砂浆抹平粉刷,金属板材和砖墙设置挺直、整齐划一、清洁美观和无破损,围挡稳固能够抵抗12级以上大风。 2、出入门采用金属板材做平移式大门,预设2个出入口,强度符合相关要求,出入门外侧将书写施工单位名称并绘画施工单位企业标志。出入门内侧布置门卫室,24小时派专人值班,大门与围挡相接处砌筑04*0.4*3米的门墩,呆门墩砌筑完毕,采用品预拌砂浆进行粉刷。 3、针对现场实际情况,拟在施工场地南侧设置大门,作为工地主要出入口。在施工现场临时道路及临时设施处均做硬地坪。门前入口道路做钢筋混凝土路面,保证埋设在出入口附近的地下管线的安全;临时施工道路宽5米,首先铺设200厚碎石垫层,再浇筑200厚C20混凝土,道路面标高低于永久道路底标高。 4、现场所有人员应有出入证,出入证须以经过工程师批准的格式印刷,出入证应加盖印章和做塑封。外来人员进入现场应持有相应证件,并填写“会客单”,并从门卫处借戴安全帽,方准入内。其离场时,应将接待人签字的“会客单”和安全帽交还门卫。车辆进场必须出示有关证件,并办理入场证。物资出场应有物资管理部门签发的出门证。特殊、危险物品要由安全部保卫人员监护出场。 5、沿生产设施区域四周及道路边设置排水沟槽,排水沟槽采用砖砌,尺寸为300×300,沟内泛水为5‰。排水沟槽派有专人定期清理。 6、南侧主大门内侧设置明沟,并在大门内侧道路上设置车辆冲洗平台,冲洗平台旁设置沉淀池,方便车辆进出时的泥土清理及车辆清洗等。临时施工道路车辆冲洗排水槽为0.3*0.3米,其表面应当用商品预拌砂浆抹平压光,槽口应加盖强承载力金属网板。 7、在各大门处均设置施工铭牌,铭牌具体位置为:横向距离门墩1米、离地0.5米设置外径1.2*1.8米的施工铭牌,其边宽均为0.03米。施工铭牌底色为白色,边框颜色和字体使用深红色,字体横向书写。铭牌的内容具体为:工程名称、工程类别、开工日期、竣工日期、建设单位名称、设计单

建筑施工现场临时用电配置标准

目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 配电箱分类标准 (3) 4 临时用电方案编制 (5) 5 临时用电供电半径 (5) 6 临时用电布置图 (5) 7 临时用电线缆选择 (5) 8 室外临时电缆敷设 (6) 9 楼层内临时电缆敷设 (7) 10 配电(开关)箱设置 (7) 11 固定施工机械用电 (8) 12 中小型机具用电 (8)

13 照明用电 (9) 14 重复接地 (9) 15 防火措施 (10) 16 用电管理 (10) 1. 目的 1.1施工现场的临时用电配置标准,完善施工现场的安全用电制度,根据国家相关规范要求及万科集团发布的各项安全文明环保管理类制度内容,特制定此标准。 2. 适用范围 2.1所有在建项目,包括现场职工宿舍区临时用电设施。 3. 配电箱分类标准 3.1 0级配电箱:与杆式变压器连接的低压配电总箱或箱变的低压出线端,出线回路一般为五至六回路。0级配电箱必须采用配电房的形式,封闭管理并设门上锁,配置计量表。形式参照图1所示。

图1 3.2 1级配电箱:从0级配电箱引出的第1级配电箱,一般此级电箱安装电表,设置于室外或首层。建议按区域或高层按楼栋配置。推荐出线回路数不低于4回路,可分为室内楼层用电、室外加工棚 。 设备用电、大型重要设备用电、照明用电等。配电箱门外侧需标“编号1-XX”。形式参照图2所示 3.3 2级配电箱:从1级配电箱引出的第2级配电箱,一般按楼层设置或按负荷性质及等级设置。建议楼层内每三层设一个二级电箱。配电箱门外侧需标“编号2-XX”。形式参照图3所示。 图3 3.4 3级配电箱:从2级配电箱引出的第3级配电箱,一般为末端开关箱,供机械设备使用(如塔吊、电梯、搅拌机等)。配电箱门外侧需标编号3-XX。形式参照图4所示。 图4 3.5 4级配电箱(仅限装修阶段用):室内装修阶段,在正式用电未到位之前,供小型手持电动机具使用,形式参照图5所示。推荐采用简易插座箱,并且要求每个插座都必须确保配备漏电保护装置。

临时设施布置

室内精装修工程施工平面布置和临时设施布置 1、施工总平面布置及管理 1.1施工现场的平面布置管理得当与否,直接影响工程质量及工程进度,同时亦反映出一个企业的技术水平和管理水平,是企业形象最直接的表现。所以,规划一个比较合理的施工布局,并且严格地进行统一管理,为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件,也是确保施工进度所不可缺少的一个环节。 1.2施工平面科学管理的关键是科学的规划及周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场,布设网络计划,以确保工程进度,充分、均衡的利用平面为目标,制定出切合实际情况的平面管理实施计划。施工时将该计划输入电脑,进行动态调控管理。 2、平面管理总原则 在工程实施前,制定详细的机具使用,进退计划,材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍退场调整计划。同时,制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。平面管理办法为了减少各种材料的运距,避免无效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大限度利用空间,确保做到安全施工,文明施工。施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。(1)设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有施工总平面图、工程进度网络图,安全、质量、文河源一建考试时间,你了解多少? 广告2019年一建考试时间确认,考试时间公布,报考条件及报考须知, 查看详情> 2019年一级建造师报考条件,一建报考事项查询平台! 广告一级建造师为全国统一考试,一建科目考试顺序为国家统一规定; 查看详情> 明施工检查评比曲线图、天气情况统计表、水电情况统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率运转。(2) 现场所有施工道路均经常保持清洁干净,同时加强对排水沟的管理,保持地水沟的畅通。不得乱堆乱放阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时,要征得现场领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并采取措施恢复使用功能,管理人员要经常检查督促,及时解决问题。(3) 砂石、木材、板材、石材及其它材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。(4)现场施工应做好防尘、防烟、防泥浆、防噪音等环保工作。(5) 所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量标准施工,不能够马虎凑合,降低标准,一定要保证运输道路畅通无阻。(6) 对整个现场的布置和保持地,管理人员要经常督促检查并落到实处。 (7) 现场管理人员经常保持与建设单位及监理单位沟通协调,听取他们对场地的安排意见。 3、施工总平面布置 3.1 根据本工程场地特点及建筑物结构形式,为充分利用资源,有利施工,对施工平面作如下布置:详见"施工平面布置图"。

临时用电施工设计方案含平面布置图及系统图

. 临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组 织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”;

4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度; 7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 . . 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。

施工现场平面布置和临时设施布置

第三章施工现场平面布置 第一节现场平面布置原则 现场平面布置应充分考虑确保交通顺畅、安全生产、文明施工,减少二次搬运以及环保等管理目标的要求,根据本工程施工用地的实际情况及业主对用地的具体要求,顺利实现对现场进行科学、合理布置,同时要优先考虑现场的硬化、绿化、亮化、环保(防尘、降燥、净化排水)及现场管理。 1、现场平面布置随着工程施工进度进行调整,阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。 2、施工材料堆放均设在垂直运输机械(塔吊)覆盖的范围内,以减少二次搬运。 3、中小型机械的布置要处于安全范围,避开高空物体打击(与主体结构外缘不小于20米)。 4、临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯口及安全出口以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 5、本工程应着重加强现场安全管理力度,严格按照我公司的《项目安全管理手册》进行管理。 6、本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度,使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态,使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保建筑。 7、控制粉尘设施排污、废弃物处理及噪声设施的布置。 8、设置便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。 第二节现场总平面布置 一、土方、结构施工阶段平面布置 在此施工阶段内,根据建筑的面积和形状以及工程进度要求设置了14塔吊,覆盖整个施工范围。 材料加工堆放场地设置在地下室轮廓线外基坑边(塔吊覆盖范围内),共约3720㎡,采用砼硬化路面,做法:200厚C15混凝土路面。 具体场地布置详见附图1~3。 二、装修施工阶段平面布置 在此施工阶段,现场投入17台双笼电梯、8台物料提升架,根据主楼装修施工要求调整现场材料加工堆放场地区域以满足主楼装修施工要求,现场设材料加工堆放场地共计约2160㎡。 具体场地布置详见附图4。

施工现场平面布置和临时设施布置

施工现场平面布置和临时设施布置 XXXX建业集团有限公司 年月日

第一节总体布置说明 由于工程工作量较大,工期紧张,整体工程要采取时间不间断、穿插作业有序既有工作面就有工人施工,主体结构整体穿插施工,并将主体、安装工程、装修工程等工程合理安排交叉作业,配备充足的大型机械及后勤保障,全天候组织施工,以保证主体、安装工程、装修工程尽可能有充裕的施工时间,确保工程如期完工。 我们在平面布置上重点体现环保节能与人文相结合,真正做到以人为本、服务于人、而且在安排管理上体现出管理水平和企业文化,形成标准化、科学化、规范化的管理。 第二节施工现场平面布置原则及依据 1、布置原则 为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下: (1)符合现场的实际情况及《天津市建设工程文明施工管理规定》的要求。 (2)应在允许的施工用地范围内布置,避免扩大用地范围,合理安排施工程序,施时进行施工场地规划,将施工道口交通及周围环境影响程度降至最小、将现有场地的作用发挥到最大化。 (3)科学、合理的布置施工现场,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次倒运。施工现场要整洁、有序,既要满足施工,方便施工管理,同时做好施工废水净化、排放措施、防尘、防噪措施,确保安全生产、施工质量、文明

施工、施工进度和环境保护的要求。 (4)根据工程内容和施工进度安排,科学、合理布置塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等施工机械设备。 2、布置依据 2.1招标文件有关要求。 2.2现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。 2.3总平面图、建筑平面、立面图。 2.4总进度计划及资源需用量计划。 2.5总体部署和主要施工方案。 2.6安全文明施工和环境保护要求。 施工现场平面布置图 施工现场平面布置图 (1)基础、主体阶段布置 项目基础施工在门口位置设置冲车台。为满足工程需求,施工现场设置、4台塔吊分别为、QTZ50两台、QTZ80两台 (2)装修阶段布置 装修施工中,根据实际情况拆除塔吊。建筑物安装4部人货电梯,以保证其施工需要。 (3)临水临电布置 工程的临电布置使用深埋、架空两种办法相结合,来满足现场用电的需求,必须保证每个大型设备安装后能就近电源,并且满足现场施工用电。临水均使用聚乙烯塑料管深埋布置,最主要是现场养护等施工用水。现场水头均在硬化道路

施工现场平面布置图及水电用量计划安排

施工现场平面布置图及水电用量计划安排 一、施工现场平面图(与总承包单位协商) (1)工作区划分: 根据施工进度计划,划分三个工作区进行施工工作. (2)临时场地划分: 向总包单位申请及协商,将工地现场的一部分位置划分给我司,作为施工现场人员的办公及住宿和材料的库房,请总包公司在相应的位置接电与接水. (3)工作区划分和临时场地的位置详见附件:施工平面布置图. 二、施工配合水电计划 1. 临时用水计划 本工程现场已具备临时供水管网,本次装饰施工不另行设置临时用水设施,由总包方方提供水源。 2 施工临时供电组织计划 现场施工用电,执行《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)国家标准。根据有关合同条款规定,由建设方提供电源。配电设置: a、本工程供电源引至各施工配电盘。 b、总配电盘中分配电路为:动力、施工照明。 c、动力系中分金属加工机械、电焊和分楼层机械的分支线,还可根据实际需要加设支线和设置移动配电箱。 d、各级配电箱中的闸门、漏电保护开关必须标明送电目标或所控制的范围。 e、各级配用电源必须设置漏电保护开关,(详参照电器安全三级保护联网设置原则),单机所使用的漏电保护开关的动作电流不得大于30MA,各种手持式电动工具应选用15MA 漏电动作电流的防溅型产品。 f、所有配电箱、开关箱在使用过程中的操作顺序送电操作;总配电屏→分配电箱→开关箱→用电设备。停电操作:用电设备→开关箱→分配电箱→总配电屏。 g、各级配电用的电器应安装在绝缘电器安装板上,电器及熔断丝的规格必须与电流量相一致。 h、各级配电箱必须固定设置,箱底距地面不少于1.2 米。各级配电箱必需具备防雨措施,设门备锁。 j、施工现场技术人员根据本工程施工方案和有关用电规范,结合实际拟出临电安全技

二、施工现场平面布置及临时设施、临时道路布置

二、施工现场平面布置及临时设施、临时道路布置 为了确保本工程的施工质量及施工工期按合同要求圆满完成,确保现 场办公,实现现场指挥,及时处理各种问题,动态控制施工质量及工期,为此,需要设置办公室、仓库及现场制作工棚,选择合适可用的地方,设立项目经理部。进场前与业主、监理、总承包单位项目部共同协商解决,并力争在施工队伍进场施工前将临时设施办好,高工作效率。 (一)编制原则: 实现施工现场有组织有计划地进行文明施工,使施工现场秩序井然,施工顺利进行,保证进度,提高效率。 (二)编制依据: 1、现场实际情况。 2、设计图纸与施工内容。 3、本工程的特点与难点。 (三)编制说明: 1、运输通道: 该工程地点位于淄博市高新区,总体可以满足施工人员及物资的运输要求。 2、仓库布置: 针对装饰材料品种多、价值差异大,使用阶段性强的特点,以及本工程施工区的划分情况,按以下方式进行现场仓库的设置。 (1)堆场:用于放置不易受外围环境影响的材料,如花岗岩、墙地砖、钢构件、铸件型材等,其具体位置应与业主相关单位协调确定,基本是卸货后临时堆放。 (2)中心仓库:本工程主要是半成品材料,各辅助用房设置小型仓库,用于放置较贵重的饰面用材、五金材料、机具设备,同时专划一块区域用 于放置油漆、胶粘剂等易燃品,并指派专人看管。 3、总平面管理:

总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理,其最终要求是:严格按照各施工阶段的施工平面图的规划和管理,具体表现在: (1)施工平面图布置具有科学性、方便性。施工现场按照文明施工的有关规定,在明显的地方设置概况图、施工进度计划表、施工总平面图、现场管理制度、安全、生产纪律牌、十项安全技术措施牌、防火责任牌、安全生产纪律牌及宣传栏等。 (2)供电、给水、排水等系统的设置严格遵循平面图的布置。 (3)所有的材料堆场、小型机械的布设均按平面要求布置,如有调整有书面通知。 (4)在做好总平面管理工作的同时,经常检查执行情况,坚持合理的施工顺序,不打乱仗,力求均衡生产。 (四)安全保护措施与出入口管理: 1、工程作业安全: 在工程施工中应配备对有害气体的监测、报警装置和安全防护用具(如防爆灯、防毒面具、报警器等)。一旦发现毒气,应立即停止作业并疏敬散人员。同时立即把情况向监理工程师报告。经过慎重处理确认不存在危险时,应该得到监理工程师书面指示同意后方能复工。 2、防火:(1)在合同履行期内,项目部应配备消防人员和足够的消防设备器材。除应与当地消防部门取得联系,必要时请予协助外,还应在施工现场的油库、器材库、车间、生活住房区及施工机械、车辆上配备适当的有效灭火器,并承担一切费用。 (2)消防设备器材的型号和数量应满足现场消防任务的需要,消防人员应熟悉消防业务、训练有素。消防设备器材应随时检查保养,使其始终处于良好的待命状态。项目部在向监理工程师递交施工组织设计的同时,递交一份包括上述内容的消防措施和计划的报告文件,报送监理工程师审批。 3、项目部应服从业主及监理对所有出入口进行统一的管理,包括文明施

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 根据本工程场地特点及建筑物结构形式,为充分利用资源,有利施工,对施工平面作如下布置: 1、场地硬化 为了保持施工现场的整洁,做好晴天无灰尘,雨天无泥泞,需对施工现场进行硬地化。因本工程的面积较大,场地全部硬地化很不经济,也是不必要的,所以只对临时施工道路、材料堆场、材料加工场所等进行场地硬地化即可。硬地化前基层均应碾压密实,浇筑100mm厚C20砼。 2、生产区、生活区及现场办公区 生产区沿建筑物周遍布置,内有钢筋加工场、材料堆场、周转材料堆场、水泥库等。办公区及生活区在附近租住。 四、砼生产与供应 本工程全部采用商品砼。 3、施工临时给排水 工地施工水源已接入施工现场,由水源点引水管至生产区和办公区,沿着围墙周围布设给水管网。 为维护市容环境卫生,防止地表和地下水不受污染,工地排水实行雨水、污水分流制度,临时排水进行有组织排水。根据现场临设布置,沿工地内侧设置一排水沟,沟宽300mm,最浅处150mm,按1%找坡;工地加工场、堆放场、搅拌站场地周边设置250×250mm的排水沟,按1%找坡,该部分的水按污水排放;办所有雨水、污水在排入

市政管道前均应先经沉淀池沉淀处理后才能排放。排放的污水,应符合国家规定的《污水排入城市下水道水质标准》和《污水综合排放标准》。 二、施工现场的场容、场貌管理措施 为了减少各种材料的运距,避免无效劳动,有效地组织现场的平面及立体交叉作业,最大限度利用空间,确保做到文明施工,施工平面管理工作设有专人负责,划片包干管理,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。 1. 设立现场领导小组。现场领导小组是现场施工生产的指挥中心,办公室内挂有施工总平面图、工程进度横道图,安全、质量、文明施工检查评比曲线图、天气情况、统计表、水电情况统计表及质量控制图等。做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率地运转。 2. 现场所有施工道路均应做好路基,加强对排水沟的管理,保持水沟的畅通。不得任意挖沟阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时,要征得现场领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并迅速采取措施恢复使用功能,管理人员要经常检查督促,及时解决问题。 3. 施工现场的水准点和轴线控制桩应有明显的标志,并加以妥善保护,任何人不得损坏。 4. 砂石、钢筋、模板、钢结构、砌块及其它材料,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学管理,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。

(完整版)现场临时设施布置方案

第一章编制说明 第一节、编制依据 ?本工程招投标文件。 ?场地原始地形情况及原始标高测量记录。 ?建设单位及当地规划局提供工程测量坐标基准点和水准点。 ?本工程的工期目标。 ?施工总承包合同。 ?现行法律、法规文件,工程有关的国家批准的基本建设计划文件, 建设地区主管部门的批文。 第二节、工程概况 本工程位于滨州市黄河八路与黄河九路之间,渤海十二路以西,工程总占地面积约152.5亩,总建筑面积17.7万平方米,住宅楼地下的二层为地下储藏室,地下二层储藏室层高为2.7米,地下一层层高为3米。室外独立地下车库层高为3.9米。住宅结构形式为剪力墙结构,其中3#、4#、7#、9#、15#楼为17层塔式住宅, 8#、11#、12#、16#为21层塔式住宅, 12#标准层层高3.15米,8#、11#标准层层高3.5米,其余标准层层高3.00米。

第二章、临时设施布置 第一节、布置原则 1、现场生活区和生产区分开布置,生活区位于场地外,详见附图所示。 2、为顺利达到工程目标和为现场生产、生活提供良好的外部环境,施工作业区、生产办公及生活区相对独立布置。 3、在进出口位置砌筑大门,在大门口醒目位置设置现场导引图,包括安全通道、主要通道、“四口”临边位置、危险处、消防设施放置处、安全标识张挂处等。大门进出处设冲洗站,净车出场。 4、生活区按文明标化要求进行合理布置。 5、现场排水系统实行三级排水,三级沉淀净化循环利用,利用循环水泵房,净化后的废水一部分加以以利用(如养护砼等),多余水排入市政管网。沿建筑物周边设置环行排水沟,便于场地排水。挖土阶段的排水是在基坑中挖临时排水沟、集水井,再利用泥浆泵打入现场的排水系统。 6、材料堆场尽可能布置在塔吊的作用半径内,场设塔吊、搅拌机及砂浆机等主要施工机械,划出砼、砂浆及输送泵机械的作业区。 第二节、布置安排 本工程施工过程中严格按照滨州市标化工地的标准、积极配合甲方、监理的各项要求,进行认真策划和进行施工,确保工程文明施工的目标顺利实现。 2

施工现场平面布置和临时设施布置

金融城地块工程10号楼装修一标段 临时用电方案

我公司现场总平面布置将考虑建设单位施工总平面布置图,力求施工现场布置整齐实用,并符合建设单位的要求和协调经管,同时有利消防,保卫和文明施工等原则。主要临设布置、主要机械设备布置、堆场及加工场地设置互不干扰,确保安全生产、文明施工。严抓施工临时用电安全经管。落实消防责任,以工程经理为组长组建工程消防队,接受公司及专业部门培训,以预防为主,防消结合,确保安全生产。按文明施工规定设置五牌一图,与周边环境相协调,创一流文明施工现场。 一、施工现场平面布置 一)施工平面经管总原则 1.施工现场内只存放临用材料和小型工艺程序的加工,现场的施工严格执行安全文明施工相关规范。 2.在甲方指定场地做临时设施,作为一个工程总部。 3.为了减少各种材料的运距,避免无效地组织现场的平面及立体交叉作业,制定本平面经管总原则,最大限度利用空间,合理的利用资源,并确保做到安全施工,文明施工。施工平面经管工作设有专人负责,划片包干经管,未经工地负责人同意,任何人不得任意改变。主要措施如下: (1)设立现场领导小组。现场领导小组是施工生产的指挥中心。办公室内挂有施工总平面图、工程进度图,安全、质量、文明施工检查评比曲线图、天气情况统计表、水电情况统计表及质量控制图等。

做到现场施工有条不紊,高质量、高速度、高效率运转。 (2)现场所有施工道路均经常保持清洁干净,同时加强对排水沟的经管,保持地水沟的畅通。不得乱堆乱放阻塞交通和排水通道。确实需要损坏这些设施时,要征得现场领导同意,然后集中组织力量,突击施工,并采取措施恢复使用功能,经管人员要经常检查督促,及时解决问题。在车辆出入处设置洗车装置。 (3)管材、管线及设备,应根据施工进度计划安排,分批分期进场,场地要统一规划,严格控制堆放地盘,切实贯彻落实科学经管,严禁随心所欲,造成浪费、或堵塞交通运输等事故发生。 (4)现场施工应做好防尘、防烟、防泥浆、防噪音等环保工作。 (5)所有临时设施必须按照施工平面图规划要求搭设,按质量规范施工,不能够马虎凑合,降低规范,一定要保证运输道路畅通无阻。 (6)对整个现场的布置和保持地,经管人员要经常督促检查并落到实处。 (7)现场经管人员经常保持与建设单位及监理单位沟通协调,听取他们对场地的安排意见。 二)施工平面经管计划 施工平面科学经管的关健是科学的规划和周密详细的具体计划 。在工程进度计划内的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场,垂直运输、施工计划图,以确保工程进度,充分均衡的利用平面为目标,制定出合乎实际情况的平面经管实施计划,同时将该计划输入电脑,实行动态调控经管。

施工现场平面布置图如何绘制

施工现场平面布置图如何绘制 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 一 施工总平面布置图绘制依据标题 1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 二 施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 三 施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤 1、绘制拟建建筑物(构筑物)、确定施工现场区域。(现在基本上可从设计院拷贝建筑总平面电子图,但先要进行图形处理,详细见第六部分第2条。) 2、设置围墙、出入口,引入场外交通道路;对施工现场区域按现场办公区、临时生活区、现场生产区进行划分。 3、现场生产区布置(施工阶段不同布置要求会有所不同,以下以上部结构施工为例):

临时设施布置方案

龙岗河流域上游雨污分流项目 EPC(设计采购和施工) 临时设置布置方案 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________ 中国市政工程中南设计研究总院有限公司中国十九冶集团有限公司 2018年7月24日

目录 1总平面布置原则 (1) 2施工平面布置 (2) 2.1施工总平面图 (2) 2.2项目部总体布置 (2) 2.3总指挥部平面位置及布置 (3) 2.4工区一部平面位置及布置 (5) 2.5工区二部平面位置及布置 (5) 2.6工区三部平面位置及布置 (7) 3平面布置的内容 (7) 3.1项目部生活区、办公区临设布置 (7) 3.2消防设施布置 (9) 3.3施工用电布置 (9) 3.4施工用水布置 (10) 3.5围挡与标牌 (10) 3.5.1围挡 (10) 3.5.2九牌二图 (10) 3.5.3警示标牌布置与悬挂 (11)

1总平面布置原则 (1)满足施工进度、方法、工艺流程及施工组织的需求,平面布置合理、紧凑,尽可能减少施工用地。 (2)合理组织运输,保证场内道路畅通,运输方便,各种材料能按计划分期分批进场,避免二次搬运,充分利用场地。 (3)因地制宜划分施工区域和临时占用的场地,且应满足施工流程的要求,减少各工种之间的干扰。 (4)在保证施工顺利进行的条件下,降低工程成本;减少临时设施搭设,尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施。 (5)施工现场临时设施应将生活区、施工区、办公区分开布置,应方便施工和生活,办公用房靠近施工现场,福利设施应在生活区范围之内,并尽量远离施工区。 (6)施工平面布置应符合主管部门相关规定和建设单位安全保卫、消防、环境保护的要求。

相关文档
相关文档 最新文档