文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › NETS7PB 使用入门

NETS7PB 使用入门

NETS7PB 使用入门
NETS7PB 使用入门

NETS7PB 使用入门

使用SIMATIC NET v6.0 和OPC SERVER 配置和调试PB 的S7连接:

1、准备工作

2、配置PC站

3、测试连接

1、准备工作

所需组件:

PC 机

PROFIBUS网卡( CP5613 ,CP5611)

SIMATIC NET CD 07/2001

S7-300/400 带PROFIBUS 接口

需要说明两种配置工具的差别:

NCM PC

NCM PC 是由SIMATIC NET CD提供的工具用来建立PC项目以及打开STEP 7 项目。然而用它不能打开STEP 7 项目中的块。

STEP 7

PC上有STEP 7 的完整版本就不需要NCM PC 了。PC 站可以由STEP 7 软件包配置。

Top

2、配置PC站

在成功安装软件和硬件并重启机器后,可见如下调试向导:

向导的步数取决于你PC里被检测到的通讯模块数量。同时工作的模块越是多,你就要用更多步数。单击“Next”继续。

在这里你可以设置模块的两种模式:

"Use module for productive operation in configured PC station"

如果你要用OPC server 通过该模块通讯,就一定要用此项。

"Use module for PG operation only"

如果是被STEP 7的在线功能使用或仅用于普通的办公网络,就选择此项。本例中不用此项。

这里请选择“configured mode”,单击“Next”继续。

这里你可以确定你要使用的接口:

"SIMATIC NET OPC Server in configured PC station" 指的是通过OPC客户通讯。"Configure more applications"指的是通过其他应用程序通讯,比如:C 接口。

这里请选择"SIMATIC NET OPC Server in configured PC station" ,单击“Next”存盘配置。

确认你刚才所作改变。使用"Station Configuration Editor"可以检查配置是否被接受。

在"Station Configuration Editor"中你可以看见你在配置向导中的设定,OPC server 在槽1,网卡在槽3。

下一步进入PC站向导。

这里有两个主要的选项:

如果你想扩展现存的STEP 7项目就选择"Edit save configuration"。找到要编辑的项目并激活选项"Insert local PC configuration into selected project"。

如果你想建立一个新项目就选择"Create a new project and connection"。在命名时你必须选择"Create a copy of the local PC station"。有了这个选项,STEP 7 或NCM PC 会自动生成可配置的PC站。

接下来我们来看如何配置一个没有通讯对象的PC站。

下一步是定义S7连接。选择"Edit network and connection configuration",单击“Finish”打开NetPro。

单击OPC server 插入新连接。如果在这个项目中有,你可以选择通讯对象。连接自动地被建立了,不再需要其他步骤。而如果通讯对象不存在(如本例),你必须指定“Unspecified”作为通讯对象。

由于连接“不确定”,还需要有几步。在有标注的地方填入通讯对象的IP地址或MAC地址(取决于所选协议)。如果你想用MAC 地址,不要选择“TCP/IP”。

单击“Address Details…”,打开下面窗口。

这里你输入SIMATIC S7 CPU 的槽号(从通讯伙伴的项目中可以知道)。

一旦指定了槽号,单击OK再OK,PC站的连接表中显示了你刚刚做的连接。

请检查一下PROFIBUS的设置参数。选择PROFIBUS 子网并右击打开“Object Properties…”

选择“Network Setting”页,设置你相应的网络参数。它们对所有用户都是一致的。

警告:

PROFIBUS 上的S7协议不能使用“DP”总线样式(Profile)。这里推荐使用“Standard”总线样式。

一旦PROFIBUS 网络参数设好,OK确认。

现在你已经建立了一个S7连接。存盘并编辑项目,项目信息也随之更新。

在这里要注意的是出错信息。如果仅仅是警告那没关系。如果是配置有错误那就不能下载了。

标亮“SIMATIC PC station”,连接表消失。这时通过"PLC > Download to current project > Selected station"下载配置到PC。

接下来的窗口会提示你下载过程会把相关组件中的内容替换掉。

OK确认,执行下载。这当中可能会出现的错误信息“Cannot reach station manager”,可参见FAQ条目号12033912。

好了。在调试向导里单击“Next”。

下一步你可以为SIMATIC NET OPC server 创建一个图标文件。OPC server 会带着这个标签名工作。如果不需要,单击“Next”再“Finish”。

注意:

只有通讯对象PLC和本地PC在一个项目中,才能建立图标文件,否则就不行。

Top 3、测试连接

现在你可以通过"Start > SIMATIC > SIMATIC NET > Industrial Ethernet > Softnet Industrial Ethernet > OPC Scout"启动OPC Scout。

双击“OPC.SimaticNet”,连接OPC server。在弹出的对话框中键入组名并确认。

一旦建立了组,双击它打开“OPC Navigator”。在OPC Navigator 里可以看到你用的协议。双击“S7”,你在NetPro 里配置的连接被显示出来。

再次双击该连接,显示出可以被存取的对象树。如果CPU中装载了数据块,它们也会被显示出来。

双击一个数据块可以创建标签(tag)。如果数据块上有一个红叉,可参见条目号8763769。再次双击“New Definition”就可以创建项“item”。你可以在新窗口定义不同的标签和数据类型。

在这个例子中定义的是数据块DB10的第二个字节。

DB的句法为:S7:[]DB,{}

{,} 单击OK,新项出现在中间窗口。单击"-->"把新项移动到右边窗口。

单击OK,新项被插入到OPC Scout。

如果“Quality”表明是好的(good),证明你的连接建立起来了。你可以读写这个标签了。

双击“Value”栏,你可以修改标签值。

打开某个块时(如FC1),打开FILE,在下拉菜单中可看见Generate source,选择object name,输入新的文件名,之后按照提示将其转换成源文件。。。。。

在原文件中的begin前输入know_how_protect,编译,就完成了加密。最后别忘了删掉源文件。