文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井点降水方案

井点降水方案

井点降水方案
井点降水方案

滨河新城教育中心工程

井点降水方案

编制:

审批:

审核:

日期:

目录

一、工程概况 (2)

二、基坑地质条件 (2)

三、施工方案 (3)

四、降水施工准备 (8)

五、施工工艺 (8)

六、施工工期 (9)

七、质量保证措施 (9)

八、安全生产措施及文明施工措施 (10)

附图:降水平面布置图

井点降水剖面图

涟水县滨河教育中心工程井点降水工程

一、工程概况

本工程为滨河新城教育中心工程;工程建设地点:江苏省淮安市涟水

县机场路与郑梁梅路交叉口东北角处;属于框架结构;地上2-6层;其

中图书馆工程地下1层;建筑高度:22m;标准层层高:3.9m ;总建筑

面积:133000平方米;总工期:730天。

本工程由涟水县教育局投资建设,南京大学建筑规划设计研究院有

限公司设计,涟水县建筑设计院有限公司及淮安东大勘测设计有限公司

地质勘察,南通正元工程项目管理有限公司监理,深圳中海建筑有限公

司组织施工;由刘国辉担任项目经理,宋增坤担任技术负责人。

基坑概况:

本工程±0.000米黄海标高如下:高中部、图书馆、党校:14.30米、

初中部:14.00米、小学部:13.7米,场地自然地面相对标高-0.7 00。本项目中除图书馆地下室底板面标高为-4.300,板厚500mm,垫层厚

100mm,局部地下室底板面标高为-4.800,板厚600 mm,承台深度为

1650mm,基坑开挖深度为4.200~5.25米。基坑周边有围北侧有围墙及施

工道路,南侧为施工道路,西侧为施工道路及党校综合楼在建筑工程及

施工道路,基坑围护设计必须确保周边号楼工程桩的安全。

二、基坑地质条件

对基础开挖有影响的主要是上二层自上而下描述如下:

①层:粉土夹黏土,粉土黄色,饱和,中密则等压缩性;夹层黏性土

棕色,流软塑,高压缩性;该土层分布稳定,其变化范围在4.0~4.8米

之间。

②层黄色粉土,饱和,中密,中等压缩性,该土层分布较较稳定,层

厚在7.0~8.4米之间。

拟建场地地下水类型为潜水,埋深随地面起伏在1.1~1.5米之间。地下水类型主要为赋存于场所地上部粉土(①层、②层)中的孔隙型潜水,其透水性一般。主要受附近生活排水及大气降水补给,通过蒸发和侧向排泄,地下水位随季节变化的范围在2.0米左右。

三、施工方案

一、降水方案选择

降水方案的选用,应根据土层渗透系数、降水深度及工程特点作技术经济和节能比较后确定,各类井点的适用范围可按照下表选用:

注:无砂混凝土管井点、小沉井井点适用于土层渗透系数10~250m/d,降水深度5~10m。

根据本工程特点基坑降水采用轻型井点降水的形式。除图书馆采用多层轻型井点降水外,其余楼栋采用单层轻型井点降水

本工程基坑周边共布置连续布置轻型井点,每套连续长度不超过40米,图书馆坑内布置坑内布设4套二级降水(详见降水平面布置图)。井点管长度为6.0米,滤管长度为0.8米,井点管间距1.8m,土方开挖前5天开始抽水降水深度为基坑底面以下0.5~1.0m。

二、井点降水的施工要点

1、井点的布置,应考虑地下水的水流方向,在靠近水源或水流的上游,应优先考虑或加强布置。

2、井点开机前,必须安排好排水通道。井点抽出的地下水,不得直接排入城市下水管网,应通过事先砌筑好的沉淀池沉淀后,方可排入下水道。

3、井点施工时,必须按照施工方案,配备相应的降水设备,按照井点平面、剖面布置图,进行布管和安装。

井点停机前,还必须对所完成的地下建(构)筑物进行抗浮验算,在满足规定的抗浮安全系数后,方可拆除。否则,必须采取相应的措施,以确保安全。

4、对不透水层应进行处理,以防开挖时塌方。

5、轻型井点适用于砂土及粉土层,不宜用于粘性土地区。

6、当基坑、基槽、沟槽要求降水的宽度小于6m时,可采用单排井点,作线状布置;超过6m时,应布置成双排井点或环状封闭井点进行降水。本工程采用环形设置,在车辆进出口处设置临时降水管,图书馆在基础中间设置临时降水管在土方开挖时拔除。

7、井点支管的间距,应根据施工组织设计的计算确定。如无计算时,一般为1.0~1.6m,井点管应离基坑边0.8~1.2m,二级井点管与一级井点管的距离应大于0.8m,并呈梅花形布置。本工程井点支管间距为1.6米,距基坑边为1.2米。

8、井点支管由直径38~55mm钢管制成,长度为5~7m(包括滤管长度在内),滤管底部必须配有锥形铸铁头,并应有较好的密封性能,其构造如图所示。滤管直径常与井点管直径相同,其长度为1.0~1.7m,必须严格按照制作要求制造,其管壁上应钻直径12~18mm的孔,并呈梅花形布置,管壁外包两层滤网,内层为细滤网,采用30~50孔/cm的黄铜丝布或生丝布,外层为粗滤网,采用8~10孔/cm的铁丝布或塑料绿纱作为滤层。滤层之间,滤层与滤管之间都必须用铁丝缠绕隔离,使相互之间有一定的间隙,以免滤网堵塞。

滤管构造图

1—钢管;2—管壁上的小孔;

3—缠绕的塑料管;4—细滤

网;5—粗滤网;6—粗铁丝保

护网;7—井点管;8—铸铁头

9、井点总管的纵向布置,必须带有坡度,一般为0.25~0.5%,向抽水机组的方向上仰,以利真空度的提高。

10、井点总管的高程布置应符合下列规定:

(1)一级井点总管的高程,宜接近地下水位的标高,以提高降水效果;

(2)二级井点总管的高程,应考虑降水漏斗与一级井点相衔接;

(3)总管高程的确定,还必须结合支管的长度、透水层的深度进行考虑,支管滤头必须埋设在透水层内。

11、井点集水总管一般用直径100mm钢管制成,组装时用法兰连接。总管上每隔0.8~1.2m留设一个支管接头。

总管与支管用橡胶管或透明塑料管连接,该管内应用螺旋形铁丝支撑,以免真空时,连接管变形,影响抽吸地下水的效能。

当降水要求进行严格控制时,每根支管顶端的平直管上应安装闸阀,然后与总管连接。

12、当使用射流泵(简易井点)时,每台机组布置的降水总管长度,不大于60m;当使用真空泵时,其长度为100m。

当多台机组降水时,相邻机组的总管,在连接处应隔开或安装阀门备用。

13、抽水机组应布置在总管的中间部位,使与总管两端距离相等;环形井点,应根据对称、等分的原则布置抽水机组的位置。

14、降水坡度,当采用单排并点时,按1:5考虑,当采用环形封闭式井

点时,按1:10考虑,亦可按实际测试的数据进行布置。

15、在采用机械挖土时,必须考虑机械设备及运输车辆的通道,留出4m 车道,不排设井点。

16、在基坑中心及纵横对称轴上应布置降水观察井,以便随时测量水位,掌握地下水的变化情况。

观察井的做法与井点管的埋设相同,管顶应略高于地面,埋设后,管顶应加盖。

17、每台井点降水设备都必须安装真空压力表,以便随时检查抽水机组的真空度,并及时控制降水深度。真空压力表,一年必须校测一次。18、抽水机组在开始工作后,不得中途停机,应确保电源的不间断供应,以免地下水位回升,造成坍方事故。

19、井点支管的排设,一般采用水冲成孔的办法,因此必须配备高压泵、高压胶管及相应的支架设备,如井点管必须通过杂填土或坚硬土层时,应采用钻孔的方法排管,因此必须配相应的钻机或其它钻孔设备。

施工现场必须接通水源,必须具备φ50mm以上的水管及闸阀,以保证冲孔时的水量。

20、抽水设备的选用:

当每级降水不超过6m时,采用真空泵。

真空泵抽水机组一般由一台真空泵与二台离心泵组成。采用真空泵时,工地必须搭设工棚2确保真空泵不受气候影响,正常运行。各种轻型井点配用功率、井点根数和总管长度参考下表。

台备用抽水机组。

22、井点设备进场前必须进行维修和保养,井点管必须彻底清理,去除管内淤积的泥砂及杂物,损坏的滤层材料必须更换,滤头顶端必须严密封闭。

23、井点施工前,必须按照平面布置的要求,进行放线,按线在地面排设总管,如在自然地面下排设总管,则必须先开槽挖土,然后再拉线组装总管,开槽宽度不小于1m,槽底应平整坚实,坡度应符合规定。

井点施工工艺程序:

放线定位→铺设总管叶冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水→测量观测井中地下水位变化。

24、用高压泵冲孔时,必须保持0.6~1.2MPa的水压力。冲管及冲孔枪头必须符合要求,不得以橡胶管代替冲枪进行冲孔。

冲孔时,应先将冲管插在井点位置,然后开动高压泵,边冲边沉。冲孔施工中,应左右晃动冲管,使冲孔直径不小于300mm,同时应将冲管上下抽动,使孔垂直。

25、冲孔到达预定深度后(一般比支管深500mm),应随即下沉井点支管,避免冲孔淤塞。

井点支管下沉时,应放在孔中间,同时应扶正井点管,下端不得插入泥中。

26、井点的填砂质量,直接影响降水效果。因此当井点支管下沉到规定标高并进行清孔后,必须立即以中粗砂填孔。填砂时必须沿井点管四周下料,边填边捣,做到填实填匀,直至自然地面下500mm,然后以粘土填至地面封口。

27、抽水机组必须安放在坚实平稳的地方,周围开设排水沟。抽水机组必须与该组总管在同一标高,进水管与总管齐平。

28、井点管安装,各连接处应严密,不得漏气。安装完毕后,应立即进行试机,检查有无漏气、漏水,真空度是否达到规定的要求。

如发现死管,应即进行反冲清管,如仍达不到要求,必须重新冲孔排管。

二级井点降水应在一级井点降水达到预定标高后,才能进行组装、抽水。

29、井点降水施工期间,必须24h值班,值班人员中,必须配备电工及机修工。值班人员必须做好以下几项工作:

(1)检查和记录主机的真空度,检查连接部位有无漏气、漏水;

(2)检查抽水机组运转情况,及时更换易损部件;

(3)检查与记录观察孔的降水深度;

(4)观察与记录地面变动以及边坡稳定的情况;

(5)检查井点出水情况,必要时做好出水量的量测与记录工作。30、开始抽水应放慢降水速度,使地下水位缓慢下降。真空度应从低到高,逐步递增,在连续抽水72h后,达到要求的真空度。

降水设备正常运转时,真空度一般不应低于55.3~66.7KPa,井点在停机时,应分批进行,使地下水缓慢上升,一般应在48h后,才能停机。

当为二级井点时,应先停二级井点,待其全部拔除后,再将一级井点分批停机(多级井点依此类推),停机后应立即将井点管拔除,并应逐孔填土捣实。

31、在挖土期间,严禁碰撞井点支管。穿过道路和排水胶管,应加钢套,并埋入地下。

32、开机24h后,必须抽出清水,如达不到要求、必须彻底查明原因,不允许长期抽排浑浊水,使基坑周围泥砂大量流失而造成事故。

33、开机后3~5d内,该级井点降水深度必须达到施工组织设计的要求。

总的降水深度以基坑中心为准,应低于挖土标高500mm以上。

34、必须及时填写以下记录,并据此调整注水量和排水量,以控制沉降速度。

(1)降水深度,每4h在水位观察井中测量与记录一次。

(2)排水量,每台班记录一次。

(3)注水量,每4h记录一次回灌井点注水水表的读数。

(4)沉降测量,每天上、下午各一次。

(5)邻近建筑物倾斜、水平位移的测量,用经纬仪每天测量一次。

四、降水施工准备

1、井点降水施工人员准备

五、施工工艺

1、施工工艺流程

挖井点沟槽敷设集水总管冲孔、沉设井点管灌填砂滤料连接井点管与集水总管安装抽水设备抽水

2、施工工艺

(1)挖槽定点:根据设计图纸,沿井点管的位置挖一沟槽,并根据井点管间距,标出井点管位置。

(2)敷设集水总管:在沟槽外侧沿井点管敷设集水总管。

(3)冲孔、沉设井点管:在标出的井点管位置上冲孔,要求冲孔时

孔洞垂直,井孔冲成后立即拔出冲管,插入井点管,在井点管与孔壁之间填灌砂滤层。

(4)连接:将井点管端部与集水总管连接,要求连接处密封良好,不漏气。

(5)安装抽水设备并试运行:安装抽水设备并与集水总管连接,然后试运行。检查合格后即可进行降水。

3、排水沉淀处理:由于本工程地质条件特点,轻型井点降水及明排水中砂较多,必须采取一定的沉淀措施,保证不堵塞下水管道,设置沉淀池,经常派人观察并清理沉淀池,经沉淀处理的水排入排水管道,排到场外。

4、抽水过程中,有专人昼夜值班,检查设备运行情况,检查联接处是否漏气,随时进行维修。

六、施工工期

根据本工程的工程量,每栋号井点降水布管施工工期为2~4天,配合土方开挖,降水运行时间到基础底板砼施工完成后或土方回填结束后拔除。

七、质量保证措施

1、责任保证措施:施工全过程实行责任制,项目负责人、工程师、施工人员明确职责,保证工程质量及施工安全,奖优罚劣。

值班制度:实行工程技术人员现场值班制度,保证施工现场技术人员在岗在位。

2、技术培训制度:工程技术人员每天向各施工班、组技术交底,做好技术培训和劳动教育,使全体施工人员了解设计意图,熟悉操作规程。

3、开好碰头会,值班工程师及施工班组开好施工碰头会,及时布置施工计划,解决施工难题。

4、加强施工质检工作,由质检员对每道工序进行质量检查验收,做好施工记录。

5、工程技术人员负责工程进度、质量和边坡安全情况全面了解,密切注意边坡位移和地面沉降,发现问题,及时处理。

八、安全生产措施及文明施工措施

1、建立专职与兼职相结合的安全生产管理网络,项目经理是安全生产的第一责任人,安全员是安全生产全方位管理的负责人,各管理组、作业班组设兼职安全员。安全指导每个工种、每项作业及每个环节。

2、建立安全岗位责任制及安全奖惩制度,确保每个员工必须遵守安全操作规程,明确安全责任及安全目标。

3、定期对施工现场进行安全检查,提出指令、要求、批评及表扬;坚持班前安全活动制度,签定安全责任书。

4、贯彻三级教育,开工前进行全员安全作业规范教育,施工前对班组进行安全技术交底,针对各专业组进行岗位安全责任教育。

5、定期对施工现场的各类设备、器材的配备、性能状态、防护装置、电缆的布设、架空及电器的二级漏电保护进行检查。

6、制定文明生产岗位责任制及奖励惩罚制度,开展定期检查、验收、评比活动。

7、加强全员法制观念,定期进行法律、法规、制度、劳动纪律教育,规范各员工的行为。

8、当井点降水曲线在邻近建筑物基础之下时,必须考虑邻近建筑物的沉降,并采取相应的措施,防止产生不均匀沉降,避免邻近建筑物的破坏。为防止井点降水对周围建筑物产生不利影响,一般在井点与原有

建筑物之间设置一道回灌井点,以形成隔水屏障,控制原有建筑物下部地下水位。

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

井点降水施工方案44833

一、工程概况 兰州市第二十一中学学生宿舍楼建设场地位于西固区陈官营,拟建一栋5层框架结构楼,占地面积约为405m2(45.0×9.0米),基础以卵石层为持力层,采用井点管井降水人工挖孔井桩基础型式;井桩基础埋深大于6米且进入持力层不小于 1.0米。 二、工程地质及水文地质条件: 拟建场地从地貌单元划分属黄河南岸Ⅱ级阶地;参考该场地工程地质勘察资料其地层概况如下: 1、杂填土及粉土:以粉土为主含建筑垃圾人工回填,厚度0.7-4.5米。 2、卵石:埋深3.0-4.6米,厚度4.5-5.2米。青灰色,母岩主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩等硬质岩石,粒径8-20cm的约占75%。 3、砂质泥岩:砖红色,泥质结构,埋深7.5-8.1米 场地内地下水埋深-3.4~4.0米,主要含水层为卵石层,泥岩为隔水底板。地下水属阶地潜水类型,主要由大气降水补给,流向从西南-东北,本地区含水层平均渗透系数50米/d。 三、管井降水井点设计及施工 本方案编制依据的国家有关规范、标准及建设单位提供的资料有: 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑基坑工程技术规程》(甘肃省地方标准)DB62/25-30-2000 《兰州市第21中学学生宿舍楼建设场地岩土工程勘察报告》 该工程以卵石层为持力层采用人工井桩基础,地下水埋深为3.4~4.0米,水位降至基础底面0.5米以下,因此地下水位降深须大于3.50米。 1、基坑总涌水量(Q) Q=1.366K(2H-S)÷lgR0/r0H-含水层厚度,取值为4.0m。S-水位降深,取值为3.50m。

R0――假想半径,R0=R+r0K----渗透系数50 a----场地长,取值为45mb------场地宽,取值为9m 影响半径RR=2S√KH=98.96m 等效影响半径r0r0=0.29(a+b)=15.66m 2、单井涌水量(q)q=120πdL√K 式中:L--有效过滤器长度,取值为2.5m。 d---滤水井管半径,取值为0.16m。 3、降水井数量计算N=1.1Q/q=4.6(口) 根据在该区域降水施工经验,为节约降水施工成本,降水井深度可根据含水层厚度适当加深,抽排水时间延长,井数可适当减少,确定该建设场地基础降水井数为4口,4口降水井同时抽排降水可确保基础施工干作业。 4、井深设计:根据场地地层情况以穿透含水层为至 公式Hw=H+Δh+iL h+L+Hw6计算,井深为10.0米。 式中:H――基础深度,6.50~7.0m; Δh――降水水位到坑底的距离,0.5m iL h――水力坡度与井点管到基坑中心的水平距离,0.5m L――过滤器有效工作部分长度,1.5m 5、井位平面布置 根据在该区域降水施工经验场地水文地质条件及基础开挖深度要求,为缩短降水施工工期,降水井可沿地下水流方向上游稍密下游稍疏原则沿基础井桩空隙布设,井间距采用10.0-15.0m;降水井具体布置见附图。 6、完井工艺 (1)工序流程:确定井位----钻机安装就位--冲击成孔--安装井管—充填滤料---机械洗井--下入水泵抽排降水。 (2)井深及井身结构 根据地层概况及施工要求,考虑到涌水量、地层及抽排水时间等因素,尽可能达到较理想的排水效果,根据井径与涌水量的关系,井径设计为500-550mm,下入

降水井施工方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (3) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。 ⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。

①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石)

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

井点降水施工方案.doc

1.工程概况 本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收 装置,该工程为构筑物,该基础底坐落于 2 层土上。根据勘察报告和现场实测可 知区域地下水位较浅,北侧地下水埋置深度为,南侧地下水埋置深度为。 1-3 轴为钢结构框架柱基础和设备基础,废水池处于3/J 轴以北,长为6000mm,宽为 2000mm,埋深为。设备基础埋深为,钢结构框架柱基础埋深为。 2.编制依据 西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工 图 国家有关施工技术、安全规范、规程 丙酮回收装置地质勘察报告。 3.计划开竣工日期 计划开工日期:2004 年 11月 17日 计划竣工日期:2005 年 3月 28日 4.主要施工管理人员 项目经理 安全经理 质量负责人 人事工程师 5.操作工艺流程 测量放线 水泵安装6 .降水措施材料进场 抽排水 施工经理 技术负责 安全工程师 施工员 钻井埋没井点管 管井拆除 根据地下水位埋置深度,对基底标高为以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为的设备基础和基底标高为 ( 最低处 ) 的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小,地下水位与基坑相对标高差较小,现场采用管井降水法。 管井的设置

废水池管井设置 1.1.1.1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工 程勘察报告可知,场地地下水属稳定潜水类型,场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给,故可按下列工式计算: Q=( 2H0-S )× S/ ( lgR-lgX 0) 式中 Q为基坑日涌水量 K 为土壤渗透系数,地质勘察资料给出经验值5~8m/d, 此处可取6m/d; H0为经验数值, 可按 H0=(S+L)计算; 计算简图( 5-1 )如下: S为水位降低值 R 为降水影响半径,R=()1/2 X0为基坑降水假想半径,X0=(A/ 1/2 A为基坑降水面积。 1.2. 管井深度确定 1.3. 管井深度 H ≥ H1+ h+L × i+2 i 为降水漏斗曲线坡度,与 r 有关,取 1/4 ; h 下限水位至基底安全距离取 1 米; L 井点中心至基坑中心距离(短边距离的一半); 下限水位至井底距离取 2 米。 ,本工程取井深10m。 1.4. 井点数量的确定: 1.4.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定: q=65**d s*l*K 1/3 3 =m/d ; d s为过滤器管道直径, 取;

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

降水井施工组织设计

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程 综合倒班基地项目 降 水 井 施 工 方 案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (5) 4.3施工技术措施 (5) 4.4降水井施工 (6) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 5.1施工管理体系 (6) 5.2质量保证体系 (6) 5.3劳动力组织计划 (6) 5.4机械设备计划 (7) 5.5施工工期 (7) 6施工安全及环保措施 (7) 6.1降水安全、环保措施 (7) 6.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

基坑降水施工方案 一、编制依据 1、四川省地质工程勘察院《综合倒班基地岩土工程勘察报告》 2、《现行建筑施工规范大全》 3、有关场地平面图。 二、工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程综合倒班基地位于四川省遂宁市河东新区,本工程规划建设用地面积20622m2,其中一期用地面积11761m2,二期用地面积8861m2,总建筑面积84096m2。因规划方案改变,于2011年11月5日调整设计规划图,工程拟建建筑有倒班公寓、体育馆、餐厅和地下设备用房,各建筑明细见表1.1。 表1.1 拟建建筑明细表 三、场地水文地质条件 在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)与侏罗系上统遂宁组(J3)组成,地层岩性分别为粉土、粉砂、卵石和粉砂质泥岩,其埋藏情况和厚度特征详见《工程地质剖面图》。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下: 粉土①:黄褐色,稍密,湿~很湿,含铁锰质氧化物,呈条纹状分布,见黄褐色铁锰质浸染,具摇震反应,偶见有机质及腐殖物,局部夹薄层或团块状粉砂。该层层厚约1.0-3.0m,单桥静力触探比贯入阻力Ps值平均为2.20MPa,分布于整个拟建场地。顶部0.3-0.5m为耕植土。

井点降水专项施工方案

第六节、井点降水专项施工方案 一、井点降水概况 本工程位于下沙城区东南,和钱塘江相望,北侧紧邻20 号渠,场地土质主要为砂纸粉土,且本工程存在大面积纯地下室区域,采用的降水方式为自流深井降水,井点降水工程量较大,是本工程的一大重难点。 井点将水法是指井点降低地下水位是将在拟建工程基坑周围埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备而构成一套抽水系统。然后,开动抽水设备从井点管不断抽吸地下水,使基坑内的地下水逐渐降低一定深度,而基坑内外侧形成降水漏斗曲线。井点降水方法一般用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂。 二、井点降水施工方法 1、施工准备 1.1 、技术准备 1.1.1 、工资料准备 (1)施工区域内建筑物的工程地质勘察报告; (2)工程所使用的施工图纸; (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料; (4)施工所需的相关规范、规程。 1.1.2 、施工方案编写,确定以下内容: (1)井点降水方法的选择、确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),滤管和砂滤料的规格和数量。 (3)施工区域内原有地下管线和其它障碍物的资料。 (4)施工所需的相关规范、规程。 (5)井点净水系统的平、剖面布置图和安装图。 (6)井点管沉设方法,排水管沟的设置及排水点的选择。

(7)防止地表水及雨水流入基坑的措施。 (8)井点管路的保护措施。 (9)井孔的施工方法及机械设备要求。 (10)降水范围内的水位观测孔位置技数量。 (11)安全及文明施工措施。 1.2 、施工机具准备 1.2.1 、施工机具选择 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收, 验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 1.2.2 、成井机械 管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。 1.2.3 、抽水设备 根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5?2倍。当基坑涌水量Q< 20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。 1.3 、施工材料准备 1.3.1 、砂滤层 用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净, 其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%其填砂粒径应符合5d50W D5g 10d50要求,同时应尽量采用同一种类的砂粒,其不均匀系数应符合 Cu=D60/D10C 5要求; 式中d50――为天然土体颗粒50%勺直径; D50为填砂颗粒50%勺直径; D60为颗粒小于土体总重10%勺直径。 D10为颗粒小于土体总重10%勺直径。

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

基坑井点降水专项施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章现场地质及水文条件 (4) 第四章施工准备 (5) 4.1、施工技术准备 (5) 4.2、施工现场准备 (5) 4.3、施工材料准备 (5) 4.4、施工机具准备 (5) 第五章施工方法 (6) 5.1降水井施工 (6) 1、降水井设计 (6) 2、降水井施工 (8) 5.2排水措施 (10) 5.3后期降水井封闭 (10) 第六章工程质量保证措施 (11) 6.1基本要求 (11) 6.2质量保证体系 (11) 第七章安全文明施工 (12)

第一章工程概况 本工程基地建设面积114820.42m2,基地用地北侧为阳青东路(规划25米),东北侧为金桂路(规划56米),东南侧为川河路及浏阳河,西侧为27号路。项目范围包括:51栋34层楼的住宅楼,幼儿园,及商业建筑。总建筑面积494394.53㎡,设计使用年限为50年。依据图纸设计,本次开挖标高约为33.95m~27.2m;根据地勘报告显示,在项目在建筑工程影响深度范围内主要为土质中的滞水和赋存于细砂④、圆砾⑤层中的孔隙承压水。 ⑴滞水:主要存在于土质上部土层中。受大气降水和地表水补给,水位和水量受季节性影响变化较大,无稳定水位。详细勘察阶段,场地内水位埋深0.5-2.5米左右,相当于标高32.0~34.0米左右。 ⑵孔隙承压水:赋存于细砂④、圆砾⑤中,以粉质粘土③为相对隔水顶板,白垩系泥质粉砂岩为隔水底板。补给来源主要为大气降水及高阶低地下水渗流补给,与地表水(浏阳河)有水力联系,属强透水层。本次勘察测得场地内地下水位(潜水水头高)埋深5.2-6.8米左右,即标高28.2-29.8米左右。 本工程由:长沙市政建设开发有限公司投资 上海天佑工程咨询有限公司监理 湖南诚士建筑规划设计有限公司设计 中建二局第二建筑工程有限公司总承包

降水井施工方案25161

城市之星A.B组团工程 基坑井点降水专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:浙江祥生建设工程有限公司 编制日期:二0一六年八月八日

目录 1编制依据 (2) 2工程概况及水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.4.1工艺流程 (5) 4.4.2主要施工方法及技术要求 (6) 4.5降水井监测 (7) 6施工部署 (8) 6.1施工管理体系 (8) 6.2质量保证体系 (8) 6.3劳动力组织计划 (8) 6.4机械设备计划 (9) 6.5施工工期 (9) 7施工安全及环保措施 (9) 7.1降水安全、环保措施 (9) 7.1.1安全措施 (9) 7.1.2环保措施 (10) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图 基坑降水施工方案

1编制依据 ①、山东省深基础工程勘察院《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 2工程概况及水文地质条件 本场地位于济阳县龙海路以西,安康街以南,开元大街以北,拟建的建筑物为25层和28层的住宅楼,拟建建筑物设置一层地下室,地下室开挖深度约5米左右,土方开挖量约120000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共二层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。 ①、第一层上层滞水 含水层 该含水层地下水位埋深为约0.5m左右的高水位,分布于第一层淤泥粉质黏土、黏质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水 含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层

相关文档