文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 堤防工程施工方案

堤防工程施工方案

堤防工程施工方案
堤防工程施工方案

编制:

审核:

审批:XXX项目部

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、施工组织及平面布置 (2)

1、施工总平面布置依据、原则 (2)

2、施工总平面布置 (3)

3具体布置 (3)

四、主要施工方案和技术措施 (4)

1准备工作 (4)

2施工排水 (4)

3施工导流 (4)

4测量放线 (5)

5堤基处理 (7)

6抛石笼坡脚 (7)

7堤身填筑 (8)

8土工布铺设 (9)

9格宾护垫施工 (11)

五、质量控制 (13)

1一般规定 (13)

2土料质量控制 (13)

3土料碾压筑堤质量控制 (13)

六、环境保护、文明施工管理体系与措施 (14)

1文明施工组织 (14)

2环境保护措施 (14)

七、安全施工 (16)

堤防施工方案

一、工程概况

XX河,黄河支流渭河支流,发源于陕西省铜川市焦坪北山和耀县(铜川市耀州区)瑶曲镇的北山,自西北向东南走向,流经铜川市王益区、耀州区,渭南市富平县,西安市阎良区、临潼区,最后于西安市临潼区的交口镇(街道办)流入渭河。上游为漆水河和沮水河,二水南下于富平县境内洪水乡岔口合流,蜿蜒曲曲百余(144)公里,盛产细砂、鹅卵石,为石头之川,故称XX河。

本次新建堤防工程防洪标准为50年一遇洪水,其相应洪峰流量为1210m3/s,堤顶高程根据50年一遇洪水的洪水位加上安全超高。新建右岸堤防断面为复式断面,临水侧设置一处观景平台,平台宽度为8m-30m。右岸堤顶宽度为20m,堤防临水侧观景平台以上坡比为1:3,观景平台以下坡比为1:5,堤防背水侧坡比为1:3,。背水侧采用草皮护坡,迎水坡采用格宾护垫护坡。堤防工程的堤顶安全超高为2.0m。

二、编制依据

(1)《堤防工程施工规范》SL260-98

(2)《防洪标准》GB50201-94

(3)《城市防洪工程施工规范》

(4)《木工合成材料应用技术规范》GB50290-98

(5)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98 (6)《水工混凝土结构施工规范》DL/T5144-2001

(7)《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001

(8)《水利水电工程施工测量规范》SL52-93

(9)《浆砌石坝施工技术规范》SD170-95

(10)《水利水电工程施工质量检验与评定规范》SL176-2007 (11)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999

(12)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)SL239-1999 (13)《水工混凝土试验规程》DL5150-2001

三、施工组织及平面布置

1、施工总平面布置依据、原则

根据工程特点,工期要求,考虑到现场实际情况,结合主体工程施工方案,施工进度计划,参照施工高峰期人员数量、水、电用量负荷、交通流量等因素,我们进行施工布置原则是:

(1)临建设施均布臵在指定的征地范围内,尽量做到合理布置,方便生活,便于生产调度,有利于施工。

(2)在满足施工工序要求情况下,按就近、方便、节省和保证质量的原则沿施工轴线进行布置。

(3)合理布置场内施工道路,确保各施工期的需要。

(4)现场布置协调,避免因相互干扰而影响施工,保证进度顺利实施。

(5)安全和环境保护优先的原则。

2、施工总平面布置

根据施工总平面图搭建好生产、生活临建,设臵好材料堆放场,布置好施工机械。根据现有条件,确定施工区内供水、供电、道路的走向。

(1)场内外交通

场外交通:本工程所需各种材料和种类机械设备可通过公路运至现场。通过上述道路完全可以满足施工期间主要施工机械、设备物资等的运输要求。本工程的工程设备、施工机械、水泥、砂石料等工程物资通过公路可以直达施工工地。为确保工程施工材料车辆的交通安全及不干扰当地村民的生产、生活,在斡旋施工现场的道路路口处设定交通警示标志,并安排专业人负责值班,维护道路交通安全。

场内交通:进出场及施工区内的所有路面须做好路面的泛水,设不小于1%的横向排水坡以及时排除雨水,做到整个排水系统畅通,雨积水能及时自排。在工程施工过程中,成立一个道路维修小组,配备必要的机具设备,对所有施工范围内的道路进行常年养护,维修和管理,洒水除尘,将施工作业的扬尘公害减少到最低程度,做到晴天不起灰雨天不起泥,保证道路畅通。

3具体布置

在施工区域外,表较平整的场地内,搭建板房,方便管理现场。并做好通水、通电、通信措施。

四、主要施工方案和技术措施

1准备工作

项目部进场后,通过与甲方积极沟通,对施工范围及场地、周边环境、地形地貌、施工供水、排水、供电情况等有了一定的了解。工程技术人员对施工图纸进行仔细认真的研究,反复查阅,结合本工程的特点,进行了认真细致的方案设计和比选,最终制定了科学、合理、详尽的施工方案。

2施工排水

由于下游标段施工时,修建了临时围堰,上游的水全部聚集在我方的施工范围内;经过了解,采砂后的河道已然形成了多处积水坑,堆满了垃圾,因此首先进行排水工作,本着“能排就排,抽排结合”的原则,首先两台1m3的挖掘机开挖排水渠,使上游的水依靠落差自然流到下游,对于多处施工范围内的积水坑,采用潜水泵抽排,昼夜工作,以最快的速度完成排水工作。

3施工导流

导流方式:上游污水常年向下游排放,本着经济合理的原则,采用明渠导流。

施工顺序:一般是在坝头岸上挖渠,然后截断河流,是河水由明渠下泄,待主体工程建成以后,拦断导流明渠,使河水按预定的位置下泄。

布置要求:开挖容易,挖方量小,有条件时要充分利用洼地、旧河槽。一般布置在一岸,避免两岸布置,否则泄水时,会产生水流干扰,也影响基坑与岸上的交通运输。由于河道不深,采用矩形断面。

4测量放线

测量工作是一切工程的先导工作,测量工作的好坏将直接影响后续工作的开展。施工测量放样是设计图纸和工程具体实施的中间纽带,工程项目部应对测量工作给与高度重视。安排优秀测量人员,配置先进的精密仪器,确保测量放样工作准确、精确、及时、高效。

测量放样基本工作内容:(1)查对复核发包人和监理人所交付的原始三角网基点、水准网基点、河道轴线等桩志和相关资料,发现问题,及时上报并协商解决。(2)认真熟悉和研究所有施工详图,进行必要的验算,找出控制关系,做到心中有数。(3)布设施工控制网,桩号(间隔20m)和轴线进行精确控制,并每月复查一次,防止施工过程中破坏。(4)布设施工所需临时水准点,沿轴线方向每50m左右岸各布置一个。(5)施工过程中,测定并检查施工部位的水平位置和高程。(6)进场后测绘原始平面图和原始断面图(间隔20m)。

(7)施工过程中定期对所用仪器进行保养、校核,发现问题及时处理,并配合监理人对工程重要部位进行联合复查。

质量控制:(1)按照“内业预测指导→外业现场实测、记录→操作者自我复核、记录→专业测量工程师复核、记录→向施工员和质检员下发放样通知单”的程序控制。(2)放样前,对已有数据、资料和

施工图纸中的几何尺寸必须校核,严禁凭口头通知或无签字的草图放样。(3)发现控制点有位移迹象时,应进行检测,其精度不低于测放时的精度。

测量注意事项:1)对发包人或监理人提供的基准点首先进行复核校验,发现问题及时纠正,控制网点要做醒目标志,并采取保护措施。2)测量作业完成后进行平差计算及内业资料整理,并将成果报监理工程师验收,审批合格后方可作为各项工程定点放样的依据。3)测量资料的计算必须由2人用不同的方法计算,其结果一致后方可进行实地测量放样。4)对所有观测记录手簿,必须保持完整,不得任意撕页,记录中间也不得无故留下空页。5)施工测量成果资料(包括观测记簿、放样单、放样记载手簿),图表(包括地形图、竣工断面图、控制网计算资料)应予统一编号,妥善保管,分类建档。6)现场作业时,必须遵守有关安全、技术操作规程,注意人身和仪器的安全,禁止冒险作业。

经过现场考察,甲方提供的国家坐标控制点无法通视,聘请专业测量人员放样,布置四个坐标控制点。按照有关规范建立施工控制网,拟按三角网作为本工程控制系统,标准拟按国家四级坐标,三级水准点控制标准建立本工程的测量控制标准。采用全站仪1套,水准仪2套。

根据图纸的尺寸,用白灰撒出施工范围的边线。

在施工范围内,使用全站仪测量原始地貌,并将坐标高程整理成册。

5堤基处理

施工范围内的淤泥坑、垃圾坑,用1m3挖掘机挖出并用20吨自卸汽车运至指定堆放垃圾的地点,清理干净后,将砂石运至坑边,并用50装载机推平,21吨压路机碾压4-6遍,每层摊铺厚度为30-50㎝。开挖到地下水位以下时仍未清理完淤泥,使用抛石挤淤法处理,使用块径不小于30cm的坚硬石块,用1m3挖掘机挤压整平,并逐步扩展抛填范围,直到铺满坑底,抛石后用挖掘机进行碾压,碾压完成后方可铺砂石。

无淤泥坑地段只需进行清表工作,清表是必须将垃圾杂草集中堆放,以便弃向指定堆放地集中处理,清表严格控制在白线以内,白线以内的植被全部清理干净。清表厚度为30㎝,用1m3挖掘机由东向西,由堤顶线向两侧推进,两斗间应重合30㎝,以保证表层种植土及草皮等植物全部清理干净彻底。树根挖掘采用挖掘机,并将树坑回填夯实。

6抛石笼坡脚

测量放线:根据施工图纸,沿坡脚线位置每隔50米放点,并将点连成线,撒白灰作为标志。使用挖掘机进行开挖,边挖边测,保证一次挖到指定高程,清出石笼填筑范围。

抛石笼:按规格将石笼编制好后以后,依次填到内坡脚基础处,必须保证石笼的平整度达到要求。

回填:用自卸汽车在指定取土区将符合要求的土源运至回填地

点,用推土机整平,并用压路机压实,达到施工要求。

7堤身填筑

填筑作业应符合下列要求:(1)地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡辅填;堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度削至缓于1:5。(2)分段作业面的最小长度不应小于100m;人工施工时段长可适当减短。(3)作业面应分层统一铺土、统一碾压,并配备人员或平土机具参与整平作业,严禁出现界沟。(4)在软土堤基上筑堤时,如堤身两侧设有压载平台,两者应按设计断面同步分层填筑,严禁先筑堤身后压载。(5)相邻施工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接。(6)已铺土料表面在压实前被晒干时,应洒水湿润。(7)用光面碾磙压实粘性土填筑层,在新层辅料前,应对压光层面作刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工,因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时,复工前应进行复压处理。(8)若发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。(9)施工过程中应保证观测设备的埋设安装和测量工作的正常进行;并保护观测设备和测量标志完好。(10)在软土地基上筑堤,或用较高含水量土料填筑堤身时,应严格控制施工速度,必要时应在地基、坡面设置沉降和位移观测点,根据观测资料分析结果,指导安全施工。(11)对占压堤身断面的上堤临时坡道作补缺口处理,应将已板结老土刨松,与新

铺土料统一按填筑要求分层压实。(12)堤身全断面填筑完毕后,应作整坡压实及削坡处理,并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。

铺料作业应符合下列要求:(1)应按设计要求将土料铺至规定部位,严禁将砂(砾)料或其他透水料与粘性土料混杂,上堤土料中的杂质应予清除;(2)土料或砾质土可采用进占法或后退法卸料,砂砾料宜用后退法卸料;砂砾料或砾质土卸料时如发生颗粒分离现象,应将其拌和均匀;(3)铺料至堤边时,应在设计边线外侧各超填一定余量:人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm.

压实作业应符合下列要求:(1)施工前应先做碾压试验,验证碾压质量能否达到设计干密度值,若已有相似条件的碾压经验也可参考使用。(2)分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。(3)碾压施工应符合:碾压机械行走方向应平行于堤轴线;分段、分片碾压,相邻作业面的搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5mm;垂直堤轴线方向不应小于3m;机械碾压时应控制行车速度,以不超过下列规定为宜:平碾为2km/h,振动碾为2km/h。(4)机械碾压不到的部位,应辅以夯具夯实,夯实时应采用连环套打法,夯迹双向套压,夯压夯1/3,行压行1/3;分段、分片夯实时,夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。

8土工布铺设

材料要求:每一批材料到场后,都要进行抽样检验,经检验合格

后才能使用;对不合格材料一律退回厂家。

材料质检项目及过程:检查来料有无质检单、合格证、测试单、出厂日期、批号、厂名、布幅与布长等尺寸标定,规格型号是否正确。检查来料包装是否良好,外观及表面有无破损,数量是否缺少。仔细检查来料测试单中的各项指标是否符合设计要求。每批来料中随机抽查1~2件,作出简单的肉眼和手工检测,出判断其大致是否合格或良好。对于以上各点中,如发现有明显不符合要求的材料,将拒收并退回。

以上项目现场检验合格后,再按规范要求送有资质的检测单位进行原材料检验,取样数量为来料卷数的5%,每卷4㎡。若检验通过则该批土工布予以正式验收,否则退货。

铺设:在土工布铺设前应将土方削坡、夯实,采用人工清理,边测量边修整形成设计的要求,修整后边坡应平整、无坑坑畦畦现象。同时在铺设土工布前应对坡面进行检查,如发现尖锐异物、杂草等应清除,以防土工布受损。

铺设方向径向为垂直于堤轴线方向,土工布间的搭接宽度40cm。铺设前先将土埝削坡并夯实,铺设平整,避免折叠、皱纹、张拉受力,土埝削坡不可削的太多,防止堤身被雨水冲槽。土工布需随铺随即将土覆盖,不得将土工布长时间裸露暴晒,经受风吹雨淋,加速老化。施工战线不应过长,要有计划的分段,铺一段,填一段。

9格宾护垫施工

格宾护垫选用钢丝线径φ2.7,框线径φ3.2,合金钢丝母材牌号12CrMoV,强度大于420Mpa,含锌量大于245g/㎡,延伸率大于12%,整网强度大于28KN。符合规范GB/T3079-93,GB/T228-2002标准。

格宾护垫用于堤防迎水面斜坡上,安装护垫前,首先要削坡,削平夯实。格宾护垫具体尺寸为:200cmX100cmX30cm。

箱体安装:将网片打开调正,每20cm处设置一扎点,一次成型,内设八字线进行箱体定型加固,再将箱体放到固定位置,箱体错缝搭接,与相邻箱体用扎线连接,形成整体。填料:石料摆放有序、合理,大小均匀、密实,严禁使用风化石,填石时,要求层箱均匀放置,及时调整箱体线条,保证线条平顺。填石完成后进行封盖,用扎线扎紧,间距20cm,填石过程中石块要轻拿轻放,所有扎线甩头均要朝向箱体内部,不得朝外。

组装格宾箱符合下列要求:

(1)间隔网与网身应成90°相交,经绑扎形成长方形网箱组或网箱。

(2)绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。

(3)每一道绑扎必须是双股线并绞紧。

(4)构成网箱组或网箱的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求:①间隔网与网身的四处交角各绑扎一道;②间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道;③间隔网与网身间的相邻框线,必须采用组合线联结。即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕

联结。

网箱组间连接绑扎、应符合下列要求:

(1)相邻网箱组的上下四角各绑扎一道;

(2)相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔25cm绑扎一道;

(3)相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎2处。(4)裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形6向内拉紧固定。

填充料施工要求:

(1)格宾网箱内填充料的规格质量,必须符合设计要求

(2)必须同时均匀地向同层的各箱格内投料,严禁将单格网箱一次性投满。

(3)顶面填充石料宜适当高出网箱,且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。

(4)填充材料容重应不小于1.70吨/立方米。

(5)裸露的填充石料,表面应以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。

施工网箱封盖施工要求:

(1)封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。

(2)必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎。

(3)封盖与网箱边框相交线,应每相隔25cm绑扎一道。

施工过程中,保证格宾护垫平顺,符合设计要求,严格把控施工质量。

五、质量控制

1一般规定

应建立完善的质量保证体系,实行全面质量管理。工程质量检测人员所需资质条件以及工程质量检验的职责范围、工作程序、事故处理、数据处理等要求,均应符合sL176—96《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》的规定。应保证检测成果的真实性,严禁伪造或任意舍弃成果;质量检测记录应妥善保存,严禁涂改或自行销毁。堤防工程施工质量应包括内部质量和外观质量。

2土料质量控制

在现场以目测、手测法为主,辅以简易试验,鉴别筑堤土料的土质及天然含水量。发现料场土质与设计要求有较大出入时,应取代表性土样做土工试验复验。

3土料碾压筑堤质量控制

堤身填筑施工参数应与碾压试验参数相符。土料、砾质土的压实指标按设计干密度值控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。压实质量检测的环刀容积:对细粒土,不宜小于100cm3(内径50mm);对砾质土和砂砾料,不宜小于200cm3(内径70mm)。含砾量多环刀不能取样时,应采用灌砂法或灌水法测试。若采用《土工试验方法标准》规定方法以外的新测试技术时,应有专门论证资料,经

质监部门批准后实施。

六、环境保护、文明施工管理体系与措施

1文明施工组织

抓好施工现场环境建设,严格控制施工噪音,建筑垃圾综合治理。做到施工不扰民,不破坏生态环境,保证施工现场的治安管理,使施工生产区、办公区做到环境整洁,紧张有序。为尽可能减少噪音影响,凡遇夜间休息时间。

围绕上述目标,健全管理体制,明确责任。实施项目管理核算、质量、进度一条龙负责制。

(1)采用先进的施工工艺,施工技术和施工机械,高起点、高标准、高目标、严格要求的施工组织施工。施工中,严格要求按照规范化管理程序,每一个职能,每一项工作落实到人。

(2)充分利用计算机管理,做到施工管理自动化,信息传递均以书面形式完成。

(3)充分利用经济杠杆作用和组织手段,激发和提高现场管理人员和操作人员的建设热情和工作责任心,加强全体人员科学管理、重质量、重文明施工的责任意识,使本工程能够保质、按期、安全的顺利完成。

2环境保护措施

环境保护是我国的一项基本国策,环境保护尤为重要。本承包人

将与当地环保部门联系协调,控制施工污染,保持生态平衡,创造良好生态环境。

本次施工的环境保护目标是:严格按国家和环保及水土保持部门有关规定进行施工,对施工弃渣、噪声、扬尘、振动、废水、废油、废气和固体废弃物等进行全面控制,最大限度减少施工活动对周边环境造成的不利影响。严格控制施工水污染,减少粉尘及空气、噪声污染,保持生态平衡,防止水土流失,创造良好的生态环境。

本承包人将成立由项目经理任组长的环境保护小组,配备一定数量的环保设施及环保技术人员,负责施工过程中对环境保护规定的检查、监督。

组织所有施工人员认真学习环保知识,提高全体职工的环保意识。共同做好环保工作。

遵守国家有关环境保护的法律法规,严格按业主的要求做好弃渣的处理工作,严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣。

与施工区附近的居民和厂矿、企业、团体建立良好的关系。对于受噪声骚扰的居民及团体,必须在施工作业前予以事前通知,提供投诉热线电话,并随时报告工程进展情况。

保持施工区和生活区的环境卫生,及时清理垃圾和废弃物,并运至指定地点掩埋或焚烧处理。进入现场的材料、设备必须置放有序,防止阻塞工作场地的通道和破坏周边环境。

施工废水、生活污水不得随意排入附近饮用水源及湖水中,以免造成污染。

对合同规定的施工活动界限之内的生态环境,尽力维护原状,界限之外的必须予以保护,采取有效措施避免由于施工造成水土流失。

除合同另有规定外,在工程完工后的规定期限内拆除施工临时设施,清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物,并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

加强植被及林业的保护,特别是加强对珍稀动植物的保护。在施工中,加强施工人员保护岸边水生物特别是水陆珍稀物种的宣传教育,若发现珍稀物种应及时向当地有关部门报告。

若发现文物,则按国家有关文物保护的规定,保护工程现场,及时向有关部门报告并协助和配合文物的挖掘保护工作。

七、安全施工

严格执行西安市安全操作规程及建筑施工安全检查标准。建立安全、消防组织体系,制定安全保卫制度,现场设专职消防、安全、保卫人员,对各关键岗位建立台帐,实行动态管理。实行施工生产责任制,分级管理,落实到人。

安全技术规程:坚持“安全第一、人人有责”的原则,施工过程中有始有终以“安全第一、人人有责”为主的基本原则。提高施工人员的安全保护意识。以预防为主,专人巡视,把施工过程中所发现的安全事故隐患及时处理解决。

安全技术管理控制流程:

1进入现场的人员控制

施工人员必须持有五证(身份证、暂住证、劳务证、健康证上岗证)齐全,由项目专职安全员检查落实,无证不准上岗。特殊工种必须持有特殊工种操作证,由项目专职安全员检查落实。进场前必须对施工人员进行安全技术生产三级教育卡(公司、现场项目部、施工队三级),并对施工人员进行考试考核,并填写三级教育安全卡。

2施工过程的安全技术措施

根据工程的具体情况制定安全技术的具体措施及安全纪律的奖

惩制度(具体由公司工程部安全总负责和项目专职安全员制定)。(2)对各工种和各施工班组制定安全技术规程(由项目专职安全员制定),由安全员对各工种及各施工班组组长、组员进行安全交底,并做好记录和组员签字。

3建立完善的安全管理系统和安全台帐

现场每月召开一次项目安全大会,由项目经理主持,项目部

全体人员(包括所有工人)参加,并做好会议纪要和全体人签到。每周召开一次项目安全生产碰头交底会,由项目专职安全员主持,各分包单位的管理人员及班长参加,做好会议纪要,并全体人员签到。专职安全员每月不少于一次对各施工班组及施工工种进行一次安全生产技术交底,并做好记录和签到工作。项目安全员做好安全生产上岗检查记录,班组长每日做好安全生产“三上岗”记录。

堤防工程施工方案(2)

堤防工程施工方案 四.主体工程施工方案与措施 1.土石方工程 1.1.测量放线 施工准备开始起即成立测量作业小组,由测量工程师专人负责测量放样工作。校对仪器测量,熟悉图纸资料,踏勘地形与了解标点的位置等,做好一切测量放样的准备工作。复核测量:在施工前,依据承包标段起始点和终止点之间的设计纵坡,复测实际长度、高差,并和相邻渠段进行高程、中心线衔接复核,测设施工控制网点,测量记录本及成果资料送交监理工程师核查;横断面的测量与绘制:根据施工图和控制网点,对渠道中心线、高程点、边坡线(边线)进行测量定线,测放每一断面的开口轮廓位置。施工中,要经常及时测放检查开挖衬砌(砌筑)断面的尺寸及渠道底部的高程、中心位置,并做好记录。完工后,要对渠道中心线、纵坡、高程、渠边坡(边线)进行全面测量复核,并绘制出渠道纵横断面图及平面图。 1.2.土石方开挖 渠道土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机施工,人工配合削坡。自卸汽车将弃土运到邻近填方段作为夯填土料或按要求堆于弃土场。人工削坡由熟练工人完成,施工时先按设计断面制作专用模型,通过测量放线,将模型准确架设在渠道上,然后挂线,自上而下逐层削坡。削坡弃土人工直接弃至渠道外,小装载机配合自卸农用车将弃渣运至指定渣场,弃渣按合同要求整齐堆放并做好环保处理。 1.3.土方夯填

本工程土方夯填主要集中于渠系建筑物工程,填料尽量采用本渠段所挖可利用土料。土方夯填工程量较为分散,采取就近取土的办法,拟采用机械、人工摊铺土料,人工整平,以振动夯为主、人工辅助分层夯实。 土方夯填料质量必须符合设计要求,填筑前必须清除填筑基面的表层腐植土、草皮、树根、杂物,严格控制土料含水率达到或接近最优含水率,其偏差值应小于允许偏差值,填筑料的压实度要不小于95%。 2.砌体工程 2.1浆砌石施工流程 测量放样→基础整修→块石运输到位→选石料→砂浆拌制、运输→挡土墙砌筑→勾缝→养护。 2.2.材料质量要求 砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于200mm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。 2.3.配合比 砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。 2.4.砌筑要求

堤防工程施工方案(完整版)

堤防工程施工方案 一、堤防工程 防洪堤布置原则 1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小; 2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯; 3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基; 4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理; 5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。 (一)、质量控制 1)一般规定 (1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。 (2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。 (3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。 (4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共

同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干 容重测试,不合格者要求再补压工作。 (5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。 2)堤防开挖 1、清理施工现场 除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。 原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。 2、土石方的开挖 土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。 土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除出的废料,应全部运出坝基范围内,堆放在监理人指定的场地。堆石

堤防工程测量方案

苕溪清水入湖河道整治工程安吉段施工V 标工 程 测量施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市水电建设工程有限公司 年月日

、概述 1.1工程概况 本工程项目为梅溪集镇区块,从梅溪镇马村至梅溪老大桥,沿途经过马村、华光村、梅溪村,河道中心线长7.85km,左岸堤防全长约6.70km,右岸堤防全长约3.06km,防洪标准:左岸梅溪新大桥下游为50年一遇,其余为20年一遇。3 座涵闸,包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。 1.2测量工作内容及特点 本工程施工测量工作内容主要为平面控制网建立、工程碎部测量、工程高程控制测量、工程沉降观测。 建设单位提供了五个坐标控制点。我方对设计提供的控制点进行了复测和校核。各个控制点高差起伏大,地形复杂,给测量工作带来一定的难度。施工测量是本工程施工的一大难点和重点。 二、技术依据 2.1工程依据 ⑴浙江省水利水电勘测设计院设计的本工程施工图纸。 ⑵本工程《施工组织设计》。 ⑶ 设计单位提供的控制点。 2.2相关规范 《工程测量规范》GB50026-2007。

三、准备工作 3.1人员配备 为了确保本工程测量全面、有序开展,投入由一个作业组承担本工程测量 任务,总测量人员4名,其中工程师1名,专职测工1名,组成本工程施工测量队。 3.2测量仪器配备 根据本工程特点和精度要求,平面控制和建筑物的定位采用全站仪,高程 测量用水准仪。本工程拟投入测量仪器见一览表。 注:仪器均在计量局检验规定周期内检定 3.3内业计算 室内采用南方测绘CASS6.1成图系统,南方测绘平差易2006、CAD2006,现场计算采用卡西欧CASIO fx-4800p计算器.该计算器己输入有关计算程序来进行数据处理,以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。 四、工程平面控制网 4.1控制点建立 根据本工程包括堤防工程的特点,经现场踏勘,以建设单位提供的控制点

堤防工程施工方案

目录第一章施工规划总说明 一、工程概况 二、工期目标 三、质量目标 四、施工验收 第二章资源配备计划 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、人员物资准备 六、外部环境准备 七、施工组织管理体系 第三章施工总体布置 一、施工总布置原则 二、施工准备 三、技术准备 四、风水电及通讯系统布置 五、材料系统 六、施工道路布置 七、施工辅助企业、仓库及生活设施 第四章组织机构体系完整 一、项目经理岗位职责 二、项目副经理岗位职责 三、项目总工程师 四、总经济师岗位职责 五、工程技术部

六、安全质量部 七、计划部 八、设备物资部 九、财务部 十、工程试验室 十一、综合办公室 十二、施工队 第五章施工方案与技术措施 一、主体工程 二、施工临时工程 第六章工程进度计划与措施 一、编制依据 二、施工总进度安排 三、施工进度控制措施 四、保证工期、提前工期的措施第七章质量管理体系与措施 一、质量方针及质量目标 二、质量体系主要要素控制 三、质量保证体系 二、施工技术质量保证措施 第八章安全管理体系与措施 一、总体思路 二、安全目标 三、建立安全管理体系组织机构 四、安全保证措施 五、安全技术措施 六、安全预案 第九章冬雨季及夏季施工措施

一、夏季施工准备及措施 二、冬雨期施工保证措施 三、冬季施工准备工作 四、砼、钢筋工程冬季施工保证措施 五、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施第十章环境保护管理体系与措施 一、环境保护管理体系组织机构 二、界限以外保护 三、环境污染的治理 四、施工弃渣与固体废弃物的处理 五、公众健康 六、完工清理 七、水流控制与施工期防汛 第十一章、文明施工措施、消防卫生、交通、治安 一、文明施工 二、消防与卫生管理措施 三、配合交通措施 第十二章其她 一、加强与代表处与监理的联系 二、加强与地方有关部门的联系与沟通 三、地上、地下管线保护措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验与检测仪器表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期与施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

专项施工方案的范围

需编制专项施工方案的分部分项工程范围和专家评审的专 项方案范围 摘录《建设工程安全生产管理条例》第26条 第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督: (一)基坑支护与降水工程; (二)土方开挖工程; (三)模板工程; (四)起重吊装工程; (五)脚手架工程; (六)拆除、爆破工程; (七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 并附: 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 建质[2004]213号 危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十

六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

右岸堤防工程分部工程施工方案

南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工Ⅰ标段右岸堤防分部工程施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽同济水电建安有限公司 南陵县幸福河右岸防洪堤工程项目部 二O一二年十月十

右岸堤防分部工程施工方案 一、工程概况 本工程主要是南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工标(合同编号:NLXFH2012-SG01):右岸堤防工程。 二、施工内容 主要工程内容:新建闸址至许窑段右岸防洪堤 1.77km,在河道宁湾段(27+837~28+020)右岸进行护岸,长183m。 三、计划工期 计划施工工期:148个日历天, 计划开工日期:2012年11月3日(以开工令为准); 计划完工日期:2013年3月31日, 四、施工方案 1.土方开挖工程 本工程土方开挖主要包括:右岸堤防清基、封闭堤浆砌石护坡土方开挖、右岸浆砌石护岸土方开挖。 1.1 准备工作 (1)测量放线 根据施工图纸的要求和监理工程师的指示,进行土方明挖工程放样,放好开挖线。 (2)植被清理 ① 清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。 ② 主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m。 ③ 主体工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m。 ④ 注意保护清理区域附近的天然植被,防止因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏,以及对环境保护造成不良影响。 ⑤ 场地清理范围内,砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料归业主所有,按监理工程师指示,将其运到指定地点堆放。 ⑥ 有价值的材料根据监理工程师指示运到指定地点堆放;凡属无价值可燃物尽快将其焚毁,但需采取必要的防火措施;凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,掩埋物不得妨碍自然排水。 (3)表土的清挖、堆放

堤防工程施工顺序与施工方法

1主体工程施工 1.1施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准 备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、 护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为 1.0m3挖掘机配 5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑 标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用 Y- 26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫 组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用 0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2) 格宾网材及填充料技术规范格宾护垫厚度为 0.3 m 。①格宾线材必须为 蜂巢形,高抗拉强度。②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外 线、抗冲刷的特性。③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求 的 5%。④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水 利科学研

堤防工程分部工程施工方案安全技术交底

施工方案技术交底记录表 单位名称青岛瑞源工程集团有限公司交底时间2012年11月03日单位工程名称堤防工程 交底部位堤防土方填筑工程 交底内容: 本施工段土方工程主要为4.45km新筑堤防。新筑堤防堤顶宽14m,堤防边坡为1:3的标准断面型式;堤身压实度不低于92%。具体施工方案如下: 一、施工进度安排 根据总体工程施工计划,土方工程进度安排以新建部分堤防土方施工为主线,其余分项工程的施工进度服从于堤身土方施工进度。计划按照每200米一个单元分段填筑施工,共分23段。从58+200-58+400段开始施工。每段填筑施工前首先进行堤身清基及清理料场覆盖层、降排水沟开挖等工作。计划于2013年5月30日前完成堤身填筑土方、穿堤构筑物土方回填工作,确保安全度汛。 二、施工设备选择及安排 1、施工设备选择 ⑴取土区覆盖层清理:选用74kw推土机施工; ⑵堤身清基:选用1m3挖掘机清基,5t自卸车外运施工; ⑶土方开挖:选用1m3挖掘机施工; ⑷土方填筑及碾压:选用1m3挖掘机和5t自卸车相结合的挖运方法施工,20t 压路机进行碾压。 2、施工设备安排 按照施工总进度计划安排,本标段初步拟投入1m3挖掘机2台,5t自卸车10辆,74kw推土机2台。MG185整平机1台。考虑施工期间可能发生连续阴雨及征地、房

屋拆迁等因素的影响,进入抢工阶段时,需加大设备的投入,务必在2013年5月30日前完成堤防填筑施工,确保安全度汛。 三、施工程序和方法 1、施工程序 见图2-1土方施工程序图。 土方施工程序图 2、施工方法 2.1清基 取土区清基时先在土料场边线埋设明显的界标,然后直接采用推土机将表层根植土推至取土区四周,作为后期充填区施工围堰。 堤防段清理前,对堤基的原始断面进行测量,并按照图纸设计高程和边坡放出清基边线。清基采用挖掘机清基,5t 自卸车运至取土区内堆放。堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、杂填土等不合格土和草皮、树根等杂物必须清除。2.2堤身填筑 在施工作业面,基础经验收合格后,即开始回填土方,堆放在一侧的老坝土采用推土机推至施工部位,外购土及滩地土方采用自卸汽车运至施工部位,推土机平整,整平机整平。填筑层厚控制在35cm 。具体根据试验确定。 ⑷、分段碾压时,相邻两段交接带应彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度不小于0.3~0.5m ;垂直碾压方向搭接宽度应为1~1.5m 。各段土层之间设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。 施工准备 基面处理 测量放样 料场清理 检测厚度 上料摊铺 碾 压 取样检测 分层验收 下一层铺筑

三宝四口五临边专项施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 万华?金河湾住宅楼8#、9#工程,位于衢州浮石路以东书院路以北,总建筑面积43253平米。工程结构型式为:14层框架结构。由万华房地产有限公司投资新建;由浙江省江山市建设工程勘察有限公司勘测;由衢州市建设设计院有限公司设计;由浙江新世纪工程咨询有限公司监理;由浙江江鑫建设有限公司承建。 第二章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口” 指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护, 两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝” “四口”“五临边”的专项治理小组。 第三章“三宝”防护 进入施丄现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应 有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全 网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称:东阳市湖溪针织机械配件厂,执行标准GB2811-2007,商标:89,型号:Y类,生产日期:2010年6月,许可证编号:XK20-301-00169,工业生产许可证编号:XK20-301-00203,安全生产许可证编号:AQXK-101134,工厂检验证,检测报告:安鉴20-33,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购200只。 2、耐冲击:将安全帽在+50°C及-i(rc的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自Im高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg (5000X或5KX),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击

进水塔混凝土施工组织设计方案

1. 概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 2. 施工布置 (2) 2.1施工通道布置 (2) 2.2 垂直人行通道布置 (3) 2.4供水、供电系统布置 (4) 2.5施工排水 (5) 2.6混凝土生产 (5) 3. 施工程序及工艺流程 (5) 3.1施工程序 (5) 3.2施工工艺流程 (5) 4. 混凝土分层分块和模板配置 (5) 4.1混凝土分层分块(见图2) (5) 4.2混凝土分层 (6) 4.3模板选型 (7) 5. 混凝土施工方法 (8) 5.1钢筋施工 (8) 5.2模板施工 (8) 5.3预埋件施工 (9) 5.4混凝土拌制及运输 (10) 5.5混凝土入仓方式 (10) 5.6混凝土浇筑方法 (10) 5.7混凝土平仓和振捣 (11) 5.8模板变形观测 (11) 5.9拆模 (11) 5.10施工缝处理 (12) 5.11混凝土养护 (12) 5.12过流面保护 (13) 5.13混凝土雨季施工 (13) 5.14混凝土温控措施 (13) 6. 施工资源配置 (14) 6.1施工人员配置计划 (14) 6.2施工设备和模板配置计划 (14) 7. 质量保证措施 (15) 8. 安全保证措施 (16) 8.1施工危险源和安全管理难点分析 (16) 8.2安全技术措施 (16) 8.3安全管理措施 (18) 9. 文明施工 (20)

1. 概述 1.1工程概况 响水水库取水兼放空隧洞布置于坝区左岸,分为取水口和引水隧洞,大坝施 工期间兼做导流洞。取水口采用岸塔式布置型式,总长13.6,净空尺寸宽X高=2.2 X1.9m。塔体建基面高程为▽ 1529.0m,进水口底板高程为▽ 1530.0m,顶板高程为^ 1533.0m,塔体顶部高程为^ 1566.2m,塔体顶部与左岸^ 1566.2m平台间采用交通桥连接成一体。进水口结构主要由底板、胸墙、塔体和封堵闸门组成,其中塔体内布置有工作闸门井、拦污栅闸门井和通气孔组成,塔体顶部设有闸门启闭机室。具有结构复杂、塔体高、孔洞多、施工难度大等特点。其结构混凝土强度等级为C20,门槽二期混凝土强度等级为C25。进水口塔体混凝土主要工程量详见下表1。 1.2编制依据 1)现行国家和行业相关施工技术规范、标准; 2)项目部[2016]技008号《导流兼取水放空隧洞施工组织设计》及其监理工程师批复意见; 5)进水口结构布置图《兴仁-响水-施工-水工-取水管-(01?05)?; 2. 施工布置 2.1施工通道布置 按照坝区施工平面布置,结合右岸电站进水口的结构型式和现场实际情况,进水口混凝土施工道路布置如下: 混凝土拌合站f新建上坝公路 f 左岸坝肩平台f 3#临时施工道路f进

堤防工程施工组织设计及方案

********** ***工程施工组织设计

****************** 有限公 司

务实创新诚信团结 高效求精 主动进取 建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批: 审核: 制: ****************** ****************** 有限公司 企业精神:

2010 年3 月8 日 ************************** 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布置图(临时工程) (17) 第一节施工总平面布置 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布置及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节堤防挡土墙施工技术方案 (35) 第三节土方工程 (44) 第四节土石方爆破实施方案 (55) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69)

第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 96第九章文明施工及环境保护 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111) 第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119)

新建临边作业安全施工方案

临边作业安全施工方案 (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨挑檐边,无脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆; (2)首层高度超过2.7m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过2.7m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道; (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆; (4)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆; (5)搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求: ①防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱; ②1.5m×1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋网或加固盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水乎安全网3 ③梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。 洞口作业安全施工方案 (1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施;(2)楼板、屋面和平台等面上,短边尺寸大于20cm小于100cm的孔口,必须用坚实的盖板盖。盖板应能防止挪动移位; (3)边长为100~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹

笆或脚手板。也可采用钢筋防护网,钢筋网格间距不得大于20cm; (4)边长在150cm以上的洞口,四周充防护栏杆,洞口下张设安全平网; (5)垃圾井道和烟道,应随层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上一条的方法办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核淮,工作完毕后必须恢复防护设施; (6)梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以750土5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档; (7)梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度; (8)悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 (9)悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定: 1)在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上; 2)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立。必要时应系好安全带进行操作; 3)进行支模、粉刷、砌墙等上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠蒋范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层; 4)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。模板部件拆除扣件,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件; 5)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围

堤防工程施工顺序及施工方法

1 主体工程施工 1.1 施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2 大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为1.0m3挖掘机配5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用Y-26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3 格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2)格宾网材及填充料技术规范 格宾护垫厚度为0.3 m。 ①格宾线材必须为蜂巢形,高抗拉强度。 ②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷的特性。 ③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求的5%。 ④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水利科学研

堤防工程施工设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 丹江干流商洛市城区段防洪工程 施工组织设计 商洛市水利水电工程公司

企业精神: 务实创新主动进取 高效求精诚信团结建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批:张宏军 审核:章裕嵩 编制:李逢波 商洛市水利水电工程公司 2013年6月6日

目录 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布臵 (临时工程) (17) 第一节施工总平面布臵 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布臵及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节施工技术方案 (35) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69) 第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 第九章文明施工及环境保护 (96) 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111)

第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119) 第一章施工组织方案编制依据 第一节编制依据

一、编制依据文件及规范 1、招标文件 2、施工承包合同 3、设计图纸 4、水文、地质勘察资料 5、施工规范 (1)《堤防工程施工规范》SL260-98 (2)《防洪标准》GB50201-94 (3)《城市防洪工程施工规范》 (4)《木工合成材料应用技术规范》GB50290-98 (5)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225-98 (6)《水工混凝土结构施工规范》DLT5144-2001 (7)《碾压式土石坝施工规范》DLT5129-2001 (8)《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 (9)《浆砌石坝施工技术规范》SD170-95 (10)《水利水电工程施工质量检验与评定规范》SL176-2007 (11)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999 (12)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)SL239-1999 (13)《水工混凝土试验规程》DL5150-2001 (14)《土工试验规程》SL237-1999 (15)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (16)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

详细完整水利水电堤防工程河道治理专项安全文明施工方案1

巴南区一品河百节场镇-金竹段综合治理工程 安 全 文 明 施 工 方 案 编制单位:重庆天地人建设集团有限公司 编制人: 编制日期:

目录 一、编制依据........................................................................................................... - 1 - 二、编制目的........................................................................................................... - 1 - 三、工程概况,文明施工目标............................................................................... - 1 - 四、文明施工管理保证体系................................................................................. - 3 - 1、组织保证体系.............................................................................................. - 3 - 2、制度保证...................................................................................................... - 4 - 3、落实安全生产责任...................................................................................... - 5 - 3.1项目经理.............................................................................................. - 5 - 3.2项目总工程师...................................................................................... - 6 - 3.3项目副经理.......................................................................................... - 6 - 3.4主管部门及工地负责人...................................................................... - 6 - 3.5施工员(工长).................................................................................. - 6 - 3.6生产班组长.......................................................................................... - 6 - 3.7安全人员.............................................................................................. - 7 - 五、文明施工总体布局........................................................................................... - 7 - 六、现场文明细部措施........................................................................................... - 8 - 七、安全保证措施................................................................................................. - 13 - 1、贯彻落实安全检查制度............................................................................ - 13 - 1.1定期安全大检查................................................................................. - 13 - 1.2季节性安全检查................................................................................. - 13 - 1.3专业安全大检查................................................................................. - 14 - 1.4节前安全检查..................................................................................... - 14 - 1.5经常性安全检查................................................................................. - 15 - 2、贯彻落实《安全生产手册》.................................................................... - 15 - 2.1 坚持持证上岗制度............................................................................ - 15 - 2.1落实安全教育培训制度..................................................................... - 15 - 3、施工安全技术措施.................................................................................... - 16 - 3.1施工机具选择..................................................................................... - 16 - 3.2施工进出口环境卫生......................................................................... - 16 - 3.3现场常规安全措施............................................................................. - 17 - 3.4供电及照明安全措施......................................................................... - 18 - 3.5生活区的安全和卫生措施................................................................. - 19 - 3.6事故发生的急救措施......................................................................... - 20 -

堤防填筑工程施工组织设计方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2017]技案09号) 合同名称: 广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 堤 防 填 筑 施 工 方 案 审核:存明 编制:顾文涵 省水利建设工程 二零一七年五月

目录 一、工程概述 (2) 二、施工程序及碾压参数的选定 (2) 1、检测目的 (2) 2、试验依据及规 (3) 3、施工程序 (3) 4、碾压参数的选定 (3) 5、施工现场碾压试验 (4) 三、施工方法 (6) 1、基础准备 (6) 2、土料选定及含水率的调整 (6) 3、填筑施工单元(段)划分 (7) 4、测量放线 (8) 5、摊铺、平整、碾压 (8) 6、结合面处理 (10) 7、边坡修整 (11) 四、资源配置 (12) 1、机械设备配置表 (12) 2、人力资源配置 (12)

一、工程概述 项目名称:广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 建设单位:市清城区公益性水利工程建设管理中心 建设地点:市清城区龙塘镇 设计单位:市水利水电勘测 监理单位:城华工程监理 施工单位:省水利建设工程 项目围:本工程围是广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程),项目建设容包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程、临时工程等。 详细工程情况及发包的合同工作围详见图纸及工程量清单。 计划工期:360日历天。 质量要求:符合国家有关工程质量标准及有关工程施工验收规,达到合格要求。 二、施工程序及碾压参数的选定 1、检测目的 1)密实度(或压实度)设计值:≧93% 2)核查土石料压实后是否能够达到设计压实度和干密度值。

相关文档
相关文档 最新文档