文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CSC-831系列低压保护测控装置说明书

CSC-831系列低压保护测控装置说明书

CSC-831系列低压保护测控装置说明书
CSC-831系列低压保护测控装置说明书

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

相序保护器说明书

相序保护器说明书 TVR-2000B系列相序保护器适用所有三相电源的保护器。通用性强(3Ph 220V~380V、TVR-2000C (380V~660V)、50Hz/60Hz均可使用),体积超小,外观非常漂亮,是电器,电机正常,稳定工作的良好伴侣,作为对各种三相电动机及其它三相设备(如制冷压缩机、水泵、风机、空压机、电梯、注塑机),输入电源的三相电压缺相、逆相及三相电压不平衡提供继电保护。 本保护器只对三相电源的电源侧采样!输出继电保护。 一、保护特点 1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为: 红灯亮,并优先 2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8% 时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先 4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放 5.防雷击,抗浪涌功能:内置防雷,抗浪涌保护电路,最大限度保护您的用电设备; 二、性能特点 1. 监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 2. 用于电机保护时对电机接线方式无要求; 3. 本产品符合GB/T 、eqv IEC60947-1:1999; 4 .本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值; 三、工作特点 1. L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3 三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 2.. .L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 3. L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接 4 L1、L2、L3三相电压不平衡>8%时,红灯亮,继电器释放;电压回升至<5%恢复,绿灯亮,继电器吸合

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

DJB-ZAF智能保护器说明书

一、概述 DJB-ZAF电动机智能型电动机保护器,是一种提高电机运行安全和自动化管理水平的智能化仪器,核心采用美国MICROCHIP公司的微机控制器配低功耗集成电路开发而成的。该保护器具有保护功能齐全,测量参数直观,反应灵敏,动作及时可靠,可以与上位机通讯构成远程监控于一体的高新技术产品。广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、钢铁、水泥、矿山、轻工、纺织等行业低压电动机保护及远程监控理想的产品。 二、特点 1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。 2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。 3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。 4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。 5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。 6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。 三、适用范围及使用条件 1、380V AC,660V AC三相异步电动机,馈线电路保护。 2、保护器供电电压;220V AC,380V AC、50HZ。 3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。 4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。 5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。 6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 四、主要功能 1、设定功能:额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自起动时间。 2、保护功能:过流、堵转、三相不平衡、短路、漏电、断相、超欠压。 3、显示功能:A、B、C三相电流、漏电电流、工作电压、保护动作故障数据及故障记录、设置参数。 4、通讯功能:4~20MA标准电流输出信号,RS485串行通讯。 5、控制功能:通过RS485串行通讯与计算机可构成256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。 五、主要技术指标 1、测试范围 1.1 A、B、C三相电流:0—999A。 1.2 漏电流:0—999MA。 2、测量精度:1.5 级(I≤Ie额定电流)。 3、保护触点容量:常开AC250/6A,常闭AC250/6A。 4、启动时间整定范围:1~ 99S,在启动时间内,对断相、漏电、短路、不平衡进行保护(默认值为10S)。 5、堵转保护:当三相电流均达到或超过整定值的堵转电流时,动作时间≤0.5S(默认值为4Ie)。 6、短路保护:任意一相电流均达到或超过8Ie电流时,动作时间≤0.2S。 7、断相保护:任意一相断相时,动作时间≤2S。 8、不平衡保护:当三相电流中任意二相电流差比值≥不平衡系数,动作时间≤2S(默认值为60%)。

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用研究

低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用研究 发表时间:2018-08-06T16:40:09.527Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:吴向军 [导读] 摘要:随着我国经济的迅速发展,电气自动化技术也取得了很大的进步,为了满足电厂发展的需求,对自动化技术也有了更多的要求,特别是智能型测控装置在发电厂中的广泛应用,促进了电厂电气自动化的发展,同时对测控装置也要进行进一步分析研究,以更加适用于如今电厂的发电系统的需求。 (辽宁华电铁岭发电有限公司辽宁铁岭 112000) 摘要:随着我国经济的迅速发展,电气自动化技术也取得了很大的进步,为了满足电厂发展的需求,对自动化技术也有了更多的要求,特别是智能型测控装置在发电厂中的广泛应用,促进了电厂电气自动化的发展,同时对测控装置也要进行进一步分析研究,以更加适用于如今电厂的发电系统的需求。本文从实际工程角度分析,结合我国低压保护测控装置的实际特点,分析测控装置在发电厂中的应用情况,并对装置在实际应用中存在的问题提出改进建议,希望可以提供参考,促进低压保护测控装置的进一步发展。 关键词:低压保护;测控装置;发电厂;应用 引言 近几年来随着科技的进步和电气自动化技术的发展,低压保护测控装置在发电厂厂用电方面的应用取得了很大的突破,已经有了较为成熟的技术保证测控装置的良好性能,并在一些新项目中得到应用。低压保护测控装置的应用很大程度上提高了电厂的电气自动化水平,使得电厂电柜、电路等方面的设计更加精简,还促进了发电厂厂用电部分对总线实行集中监控管理,促进了电厂的自动化发展。虽然我国低压保护装置近期取得了较大的发展,但总体来说该技术还处于发展阶段,在很多方面的应用还不够完善,因此需要进一步分析研究,加强对实际应用的监控,及时发现问题并进行充分的讨论分析,完善低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用。 1发电厂低压配电系统传统接线及测控回路 我国很多发电厂低压400V配电系统中采用的保护元件为一次设备附带保护脱扣器,使用大量的辅助设备进行测量和控制,仍使用电缆作为媒介与电厂DCS进行信号传输,并使用强电一对一硬接线的控制方式。 1.1馈线回路接线和测控 采用空气开关对馈线回路进行保护,实现速断、限时速断、过载及接地保护等功能,通过装于开关柜内的继电器、电流互感器、变送器等实现对回路的测量,通过安装于开关柜面板上的指示灯、控制按钮等实现对回路的控制。 1.2电动机回路接线和测控 电动机回路同样采用空气开关进行保护,利用空气开关本身的速断保护和热继电器具有的过载保护实现基本的回路保护功能。测量通过装于开关柜内的继电器、电流互感器、变送器等实现,控制通过安装于开关柜表面的控制按钮、指示灯等实现,交流接触器为操作元件。 综上可见,传统的低压配电系统设备繁多,开关柜内部配线较为复杂,所有控制措施需要通过开关柜表面的控制面板来实现,由于控制的多样性以及辅助设备占据了很大空间,控制面板的布置较为紧张,需要增加更多的开关柜才能满足需求,传统低压配电系统接线及测控回路不仅增加了工程的投资,在工作效率方面还增加了人工成本,作业质量也得不到充分的保障。 2智能型低压测控保护装置的应用情况 2.1智能型低压测控保护装置简介 智能型低压测控保护装置是一种高性能的微机综合保护测控装置,集保护、控制、测量、通信于一体,利用智能型低压测控保护装置有效促进了电气技术实现自动化,其保护控制相比于传统的方式更加便捷可靠。智能型低压测控保护装置是以32位高性能的处理器为核心,使用高速安全的总线技术组成装置的主机,并通过液晶显示屏显示信息。低压线路综合测控装置不仅可以为馈电线路提供多种测量和控制,还具有接地保护功能,在满足传统测控方式的所有功能的同时更加便捷。通常装置带有的8路遥信采集开口和4路控制输出,可以在任意模式下实现对空气开关、接触器等一次设备的控制。此外还有低压电动机保护测控装置,可以为低压电动机的起停进行控制、保护和测控,利用装置的遥信采集开口和控制输出实现电动机的直接起动、双向起动等,利用装置的保护功能可实现过载、过流、过压、欠压、超时等多项保护功能。 2.2低压保护测控装置在工程中的应用 1)低压线路综合测控装置的应用 低压线路综合测控装置作用于400V动力中心和电动机控制中心的电源回路,在回路中与空气开关一起承担控制和保护功能。其中对于回路的保护作用可实现回路或电动机故障时迅速切断电流,避免越级跳闸的情况发生,对于保护值的设定可以通过液晶显示面板进行操作,测控装置还可以实现对回路电流、电压、功率、频率等参数的测量,并将数据显示在液晶屏幕上方便人员进行监控。 2)低压电动机综合测控装置的应用 低压电动机综合测控装置作用于400V动力中心和电动机控制中心的电动机回路,在回路中承担各种起停、保护和测控功能。对于电动机回路的保护主要是实现过载、过流、接地、欠压、过压等方面的保护功能,保护值的设定和更改可以通过液晶显示面板进行操作,电流速断保护一般采用空气开关速断功能进行保护。另外为保证回路可靠闭合,跳闸装置可以有效切断回路电动机停车,需要采用装置脉冲输出接点和接触器辅助接点方式进行控制,避免装置器故障导致的控制失灵、误停车等问题的发生,提高装置控制性能的可靠性。 3智能型低压测控保护装置的优点 智能型低压测控保护装置相比于传统的方式具有很多优点,主要包含以下几个方面: (一)节省空间。低压智能型测控保护装置节省了大量辅助设备,例如继电器、变送器等,大大节省了开关柜内的空间,减少了开关柜的数量,降低了投入的成本。 (二)操作简便。相比于传统开关柜复杂的控制面板,智能型低压测控装置的开关柜面板更加简洁,可以同时显示各种电气参数,如电压、电流、功率、功率因数、频率等,并且装置还可以为任意定义的电参数提供变松输出接点,以满足监控测量的需要。 (三)双网通讯。智能型低压测控装置配置了双通讯接口,可实现双网通信,为该系统在低压电厂的应用提供了坚实的基础和保障,通过该系统可以为电厂的实施保护测控提供了大量的实时数据。

模具保护器说明书(精)

上海智觉光电科技有限公司智觉模具监视系统说明书目录第一章:智觉模具监视系统简介–––––––––––––––––––––– 2 第二章:特色功能––––––––––––––––––––––––––––––4 第三章:产品配置及技术参数––––––––––––––––––––––––5 第四章:安装–––––––––––––––––––––––––––––––––6 第五章:如何使用––––––––––––––––––––––––––––––8 第一步:开机–––––––––––––––––––––––––––––––– 8 第二部:抓拍标准图像–––––––––––––––––––––––––––– 1 第三部:设置监测区域–––––––––––––––––––––––––––– 12 第四部:灵敏度调整––––––––––––––––––––––––––––– 12 第五步:误报警处理––––––––––––––––––––––––––––– 12 第六步:关机–––––––––––––––––––––––––––––––– 13 第七部:强制关机–––––––––––––––––––––––––––––– 13 第八步:相机参数设置–––––––––––––––––––––––––––– 13 第六章:系统维护–––––––––––––––––––––––––––––––14 第七章:问题解答–––––––––––––––––––––––––––––––16 第八章:光电技术–––––––––––––––––––––––––––––– 17 一、屏幕分辨率––––––––––––––––––––––––––––––– 17 二、光源––––––––––––––––––––––––––––––––––18 三、相机––––––––––––––––––––––––––––––––––19 四、景深––––––––––––– –––––––––––––––––––––20 五、对比度–––––––––––––––––––––––––––––––––20 六、亮度––––––––––––––––––––––––––––––––––21 七、光源的位置––––––––––––––––––––––––––––––– 21 八、光源的均匀性–––––––––––––––––––––––––––––– 21 需要原版说明书打,衣五六衣吧七衣无无酒吧王一强第一章智觉模具监视系统简介 ----自动检查模腔安全及注塑产品质量中国注塑网CEO游旭新对模具监视系统下的定义为:“模具监视系统是基于机器视觉图像处理算法,通过光学装置和非接触CCD图像传感器、配合专用电脑控制器,自动接收和处理注塑生产过程中的每一帧模腔图像,以获得所需信息并与所存之标准模腔图像进行比对,依图像比对处理结果对模具安全及注塑机运动进行联锁控制的装置”。在现代工业自动化生产

WDZ-5211线路保护测控装置讲解

WDZ-5211线路保护测控装置 1装置功能 WDZ-5211线路保护测控装置主要用于10KV及以下馈线的保护和测控。 WDZ-5200系列线路保护装置包括WDZ-5215短线路综合保护测控装置,两者在保护、测控功能的区别见下表所示。 2保护功能及原理 2.1过流一段保护 过流一段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流一段保护。 2.1.1保护动作逻辑框图 I a>I gl1 I c>I gl1 I b>I gl1 U min

2.1.2 保护动作判据 ? ?? ??<>>dybs gl gl U U t t I I min 1 1max 式中,I max :A 、B 、C 相电流(I a ,I b ,I c )最大值(A ) I a :A 相电流值(A ) I b :B 相电流值(A ) I c :C 相电流值(A ) U min :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最小值(V ) U ab :AB 线电压(V ) U bc :BC 线电压(V ) U ca :CA 线电压(V ) I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A ) t gl1:过流一段保护动作时间整定值(s ) U dybs :低电压闭锁过流电压整定值(V ) 2.2 过流二段保护 过流二段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流二段保护。 2.2.1 保护动作逻辑框图 I a >I gl2I c >I gl2I b >I gl2U min >dybs gl gl U U t t I I min 2 2max 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A ) t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

电机保护器说明书(MAM-B)

电机保护器说明书(MAM-B) 一、概述 MAM —B系列电机微电脑保护器是我公司在多年研制电机保护产品的基础上开发出的新一代高科技产品。此产品以微电脑控制器为核心元件,通过高精度CT检测电流进行A/D转换,再经过微处理器进行处理和判断,从而有效地保护了电机。保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度,对过载、缺相、堵转、短路、三相不平衡等具有可靠的保护作用;同时保护器把起动控制与运行保护有机地结合起来,方便地适用于降压起动场合,省去了时间继电器。本产品具有工作稳定可靠、精度高、保护动作准确可靠、参数设定简单方便等特点,可广泛适用于机床、冶金、建材、化工、纺织行业等工业电动机及其它电器的保护。 二、型号与规格 1、型号说明

MAM —B(S)(A)(La)(100) T 最大工作电流值La :欠载停机自动复位,Lm :欠载停机手动复位。 A :报警输出S: 起动控制B系列电 机微电

脑保护器 产品序列 女口:MAM —B (S) (100)即为带启动控制功能的电机保护器,最大工作电流100A。 2、规格表 表1 三、正常使用条件 1、适用主回路电压:AC380V,AC660V,50HZ

环境温度:-30?80C 。 环境条件:无剧烈振动、冲击;无足以腐蚀金 属 和破坏绝缘的气体。 在没有雨雪侵袭的地方。 基本保护功能:过载、堵转、缺相、短路、三相 不平衡保护。 欠载保护功能(可选功能):当工作电流小于设 定的欠载电流时,保护器延时停机。复位有延时自 动复位和手动复位两种。(复位时间2?999秒或分 钟可设定) 起停控制功能(可选功能):保护器有内置电流 继电器与时间继电器。运用内置时间继电器和电流 继电器可实现降压起动控制和定时停机等。 应用高精度互感器和矢量合成方法,通过测量A 、 B 两相电流就可合成C 相电流。保护器通过对 A 、 B 、C 三相电流的测量和显示就可对电机的过载、堵 转、缺相、短路、不平衡起到保护作用。当 C 相缺 相时,A 、B 两相为180度对称电流,所以合成的C 相电流为零,保护器仍能反映 C 相缺相。在平衡与 不平衡时保护器依然能准确 2、 工作电源电压: AC380V ± 20% 或 AC220V ± 20% , 50Hz 。其它定货生产。 3 4 5 四、功能及特点

电动机保护器说明书

电动机智能保护器 APE-M20 使用说明书 潍坊安贝电气有限公司

目录 1、概述 (1) 1.1 APE-M20电动机智能保护器符合相关标准中的要求 (1) 1.2产品结构特点 (1) 2、产品特点 (1) 3型号说明 (2) 4、主要参数 (3) 4.1技术指标 (3) 4.2 产品组成 (4) 4.3功能配置 (4) 5、接线与安装 (6) 5.1 端子排列 (6) 5.2 端子编号 (6) 5.3 外形及安装尺寸 (7) 5.4 专用电流互感器模块外形尺寸 (8) 6、操作指南 (9) 6.1面板描述 (9) 6.2按键描述 (10) 6.3指示灯描述 (10) 6.4菜单描述 (10) 7、保护功能 (12) 7.1 保护设定参数 (12) 7.2速断保护 (12) 7.3过载保护 (12) 7.4 断相/不平衡保护 (15) 7.5 剩余电流保护(接地/漏电) (15) 7.6 过流保护 (15) 7.7 欠载(欠流)保护 (15) 7.8起动超时保护 (15) 7.9 欠压保护 (15) 7.10 过压保护 (15) 7.11功率保护 (15) 7.12 相序保护 (15) 7.13外部故障保护 (16) 7.14 欠/失电重起(抗晃电) (16) 7.15 tE时间保护(适用于增安型电动机)16 8、各种起动方式接线图 (18) 8.1保护启动模式 (18) 8.2直接启动模式 (18) 8.3双向启动模式 (19) 8.4星三角启动方式 (19) 8.5自耦降压启动方式 (20) 8.6软启动模式 (20) 8.7变频启动模式 (21)

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

HZP208低压电动机保护测控装置技术说明书——第4版

状态 编号 密级 HZP208厂矿用电 微机低压电动机保护测控装置 技术说明书 v1.4 编制:____ 李__昆____ _ 校核:____ 胡轶波______ 审定:_________________ 批准:_________________ 长沙华能自控集团有限公司

前言 感谢您使用长沙华能自控集团有限公司研制生产的HZP200系列厂矿用电保护产品,本说明书为HZP208厂矿用电微机型380V低压电动机保护装置技术说明书。由于编写水平有限,难免存在一些缺点和错误,敬请批评指正。 长沙华能自控集团有限公司保留对本说明书进行修改、解释的权利,由于产品生产时间或产品改进等原因,如果说明书与产品不符者,以实际产品为准,恕不另行通知。 二OO九 年 六 月

目 录 1概述....................................................................................................................- 1 - 1.1主要特点.................................................................................................- 1 - 1.2微机电动机保护测控装置主要功能.....................................................- 3 -2技术指标............................................................................................................- 4 - 2.1工作电源.................................................................................................- 4 - 2.1.1交流电源.....................................................................................- 4 - 2.1.2直流电源.....................................................................................- 4 - 2.1.3功率消耗.....................................................................................- 4 - 2.2输入回路额定参数.................................................................................- 4 - 2.2.1额定交流参数.............................................................................- 4 - 2.2.2过载能力.....................................................................................- 4 - 2.2.3测量精度.....................................................................................- 5 - 2.3输出继电器触点容量.............................................................................- 5 - 2.4绝缘性能.................................................................................................- 5 - 2.5耐湿热性能.............................................................................................- 5 - 2.6振动.........................................................................................................- 5 - 2.7冲击.........................................................................................................- 5 - 2.8碰撞.........................................................................................................- 6 - 2.9抗电气干扰性能.....................................................................................- 6 - 2.10环境条件.................................................................................................- 6 -3硬件说明............................................................................................................- 7 - 3.1硬件结构.................................................................................................- 7 - 3.2交流采样插件.........................................................................................- 7 - 3.3开入信号插件.........................................................................................- 7 - 3.4继电器出口插件.....................................................................................- 8 - 3.5电源及通信插件.....................................................................................- 9 - 3.6CPU插件.................................................................................................- 9 - 3.7人机接口...............................................................................................- 10 -

相关文档 最新文档