一.救援工作应由一人统一指挥,至少三人参与,相互间保持良好联系,任何操作应先通知相关人员,得到应答后方可进行。

二.在顶层层站打开控制柜门,断开主电源开关,确认轿门、层门均已关好,并通过控制柜内的对讲机或电话通知轿厢内人员不要靠近轿门。

三.通过控制柜内的监视窗观察曳引绳上的开锁标识,确定轿厢所处的位置:1、墩底;

2、冲顶;

3、某层站开锁区内;

4、正常运行区间的非开锁区内。

四.有电时

一人在控制柜前监护,一人将检修屏上的紧急运行开关拨在检修位置,合上主电源开关,通过上或下行点动按钮运行轿厢至最近楼层的平层位置,用层门锁匙打开层门并扒开轿门将人员救出。

五.无电时

1、如果轿厢已墩底或冲顶或在某层站开锁区内,则一人在控制柜前监护,两人到底层或顶层或轿厢所处层站,用层门锁匙打开层门并扒开轿门,然后将人员救出。

2、如果轿厢处在正常运行区间的非开锁区内,则一人在轿厢所在位置的上一层,另一人在控制柜前操作打开检修,同时按住紧急松闸按钮(2个绿色按钮),轿厢则慢速向上运行,站在层门口人员观察动静在平层时通知另一人员进行开锁。

当电梯溜车移动到最近层站的平层位置时,放开松闸拉手,确认轿厢制动无误后,另一人到轿厢平层层站,用层门锁匙打开层门、轿门,然后将人员救出。

苏州法奥电梯有限公司

无机房电梯应急救援预案

无机房电梯应急救援预案 适用范围:无机房电梯的紧急操作 注意事项: 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》;救援人员2人以上。 应急救援设备、工具:电梯层门钥匙、常用五金工具、曳引钢丝绳夹板、手动葫芦、钢丝绳套及钢丝绳卡子、搬手、铁锤、撬杠等。 在救援的同时要保证自身安全。 一、通则 切断电梯主电源,确认电梯轿厢门处于关闭状态;检查确认电梯机械传动系统(钢丝绳、传动轮)正常;准备好松开抱闸的机械或电气装置;确认电梯轿厢、对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站; 电梯故障状态及手动操作电梯运行方法: 当电梯轿厢上行安全钳楔块动作或对重安全钳楔块动作,救援方法参照二;当电梯轿厢下行安全钳楔块动作,救援方法参照三;安全钳楔块没有闸车,救援方法参照四。 二、当电梯轿厢上行安全钳楔块动作或对重安全钳楔块动作 两名维修人员可根据电梯轿厢的位置,选择进入电梯井道底坑或电梯轿顶;将钢丝绳夹板夹在对重侧钢丝绳上,用电梯生产厂家配带的轿厢提升装置(或用钢丝绳套和钢丝绳卡子将手动葫芦挂在对重侧导轨上,将手动葫芦吊钩与钢丝绳夹板挂牢);维修人员拉动手动葫芦拉链,使对重上移;维修人员打开抱闸,轿厢向下移动,安全钳释放并复位,此时继续拉动手动葫芦拉链,轿厢向就近楼层移动,确认平层后停止拉动手动葫芦拉链,关闭抱闸装置,通知层门外的维修人员开启电梯层门/轿门;电梯层门外的维修人员在确认平层后,在轿厢停靠的楼层,用电梯层门钥匙开启电梯层门/轿门;如层门钥匙无法打开层门,维修人员可到上一层站打开层门,在确认安全的情况下上到轿顶,手动打开层门/轿门。 三、当电梯轿厢下行安全钳动作 两名维修人员可根据电梯轿厢的位置,进入电梯轿顶;将钢丝绳夹板夹

无机房电梯安装工艺-无机房电梯配电箱安装

无机房电梯安装工艺 无机房电梯,把原来机房内的拖动设备放置在电梯井道内, 且除电梯运行的井道外, 没有独立的机房。其与有机房电梯安装工艺主要区别于曳引机安装、轿厢安装和曳引绳的安装,其他过程与有机房电梯安装工艺无异。在安装施工时,必须使用脚手架施工。 1 曳引机的安装 1. 1 脚手架的搭设 无机房电梯安装时需在井道内搭设脚手架。脚手架应搭成井字形, 由四根立柱支撑, 每800mm 搭设水平横架,脚手架应前、后、左、右都顶在墙上, 横杆既要避开主导轨和副导轨的安装位置, 又要避开厅门门头及地坎的安装位置, 脚手架搭设前需绘出脚手架布置平面图, 经现场质量监督工程师批准后方可搭设。搭设完成后,经质量监督工程师验收后方可进行下一工序安装施工。 1. 2 放线 按照电梯制造厂的电梯井道布置图, 测量土建井道尺寸, 用150mm*150 mm 的方木制作两个井字型放线架,在上放线架上确定导轨的安装位置后,将上放线架用膨胀螺栓固定在井道顶端, 一般距顶部200mm。采用0.5mm 的细钢丝下挂5kg 线坠放四根导轨线, 根据井道各个方向的尺寸, 保持导轨间距不变的情况下,全面统筹考虑反复调整导轨线位置,根据各层门位置最终确定导轨安装位置,按垂线将尺寸延伸至井道底,固定下放线架,在线不摆动、垂直情况下,固定导轨垂线、门垂线。 1. 3 导轨安装 按照导轨支架尺寸, 在井道内画出位置, 支架应控制在一个水平面上, 在导轨上端安装两档加强支架, 支撑曳引机和曳引绳头重量和冲击力。支架安装好后, 将导轨编号, 逐一吊装连接, 固定。然后在导轨正面和侧面各放一条钢线, 对导轨进行粗校, 再用钢线和找道尺精校, 校时应有三人参加, 两人校正, 一人纪录, 反复校正, 直到符合规范要求为止。 1. 4 曳引机安装位置 曳引机安装位置如图1、图2 所示。导轨安装校准固定可靠后, 将曳引机紧固在对中导轨上端。 1

2015.08.29电梯紧急救援说明书

编 号:SJG07-015 版本号:10 电梯紧急救援说明书 编 制 李观亮 校 对 黄 文 标准化 杨自辉 审 定 贺云朗 批 准 尹 政 广州广日电梯工业有限公司 2015.08 修改15-1401 更改文件号 签字 日期 更改文件号 签字 日期

注:本编制指引只应用于GRS系统的MAX-E、GVH及使用U型主机的MAX-B电梯, G12系统的G·Wiz电梯, G15系统的G·Exc电梯。 1、准则 当进行困人救出作业时,应优先确保乘客及救出作业者的自身安全,在有充分的准备时才能进 行救人作业。 2、救出作业方法 (1) 从出入口救出:在井道内轿厢停在乘客不会跌落井道的范围内,可直接采用以下方法救援:通知乘客救援作业人员已到,确认轿厢停止位置,切断控制柜主空气开关,在离轿 厢最近的厅外通知乘客将进行救人作业(告知轿内乘客不要贴近轿门),用三角钥匙打 开厅门,用手打开轿门,将乘客救出(救出时应帮助乘客以防止跌倒)。 (2) 手动松开抱闸溜车救出作业方法 NO . 项目 作业内容 注意事项 1 救出作 业 ①断开低压控制箱的主空气开关,轿门 保持关闭。 ②当电梯在运行过程中出现故障或由于 停电引起关人情况时,使用手动开闸装 置进行紧急操作。 注意:使用手动开闸时应由具有专业资 格的两人同时操作,首先应确保切断主 电源。 手动开闸装置的使用方法: 1、其中一人站在曳引机后方,使用随机 携带的2个36#扳手(见附图一),分别 与左右制动器连接,用力旋转扳手,即 可将制动器打开。 2、另一人将盘车手轮从墙上取下,将盘 车装置的小齿轮安装在主机上,使小齿 轮与大齿轮啮合,盘动手轮,使轿厢慢 慢的移动。 适用于MAX-E、 G·Wiz、G·Exc 及使用U型主机 的MAX-B电梯 ②将松闸手柄安装在主机抱闸上。GVH 松闸前需在曳引机轴尾装上盘车装置 (见附图二),两人把持盘车装置,防止 电梯在机械松闸时意外过快地移动,然 后另一个人采用机械的方法松闸,注意 仅当要轿厢移动时,才可松开抱闸,否 则马上撤消松闸的动作。 适用于GVH ③确认电梯轿厢到达门区可进行救人作 业时,松开松闸手柄。 ④按[出入口救出作业方法]进行救出。 ⑤救援后将松闸手柄放回原位。

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 年月日编制:日期: 一 审核:日期:年月日

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括:a)__________ 项目电梯招标文件; b)__________ 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; 1.2电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ②GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的______ 台电梯全部由____________ 有限公司制造,施工方案中的电梯施工 方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯—台(型号:_______________________ )根据用户需求,该电梯全部由________________________ 制造,电梯的安装工程全部由__________

电梯应急救援预案演练方案

******有限公司 电梯困人应急救援预案演练方案 为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》和国务院《特种设备安全监察条例》及相关安全技术规范的规定,积极应对可能发生的电梯“困人”故障,提高应急处置能力,保障乘客生命财产安全,经研究,决定开展电梯困人应急救援演练,现根据有关法律法规和本公司《特种设备事故应急救援预案》制定如下演练方案: 一、演练地点:本公司电梯 二、演练时间:年月日时分开始 三、救援人员组成、分工及联系电话(见附件2和附件3): 1、总指挥:公司分管领导;联系电话。 2、副总指挥:设备管理部门负责人及电话、安保部负责人及电话、电梯维保单位负责人及电话。 3、应急值班中心:应急值守人员;联系电话。 联络监护人:工作人员、联系电话; 4、安保部:工作人员,联系电话。 5、松闸操作人:维保单位工作人员;联系电话。 6、盘车操作人:维保单位工作人员;联系电话。 7、电梯层门、轿厢门开门操作人:维保单位工作人员,联系电话。 8、志愿者: 、。 (注:本公司工作人员、维保单位工作人员应持有效的相应特种设备作业人员证。) 四、配备工具、器材

应急照明装置:2套安全防护用具:4套 通讯工具(报话机):3套警示牌:付 电梯三角钥匙:1把盘车轮:1付 松闸装置:1套常用五金工具:1套 演练相关人员通讯录:5份 五、机构与职责 1、机构组成与人员配置 公司成立以分管领导为总指挥的现场应急救援队伍;设立指挥组、救援组和操作组。指挥组由总指挥、值守人员、设备管理部门负责人、安保部负责人、维保单位负责人组成,总指挥配置1台报话机;救援组由设备管理部门三角钥匙保管使用人、安保部工作人员组成,安保部工作人员为监护、联络员,配置1台报话机;操作组由2名电梯维保单位工作人员和1名工程部工作人员组成,设备管理部门工作人员为监护、联络员,配备1台报话机。 2、指挥组职责与人员分工 (1)指挥组设在值班中心,负责通知联络救援各方,宣布启动应急预案,指挥应急救援行动。 (2)总指挥:接受值守人员应急报告,通知联络救援各方,命令在规定时间在到达预定地点,确认各方救援工作进展情况,宣布启动应急预案,命令实施救援,组织故障原因分析和预案评价。 (3)应急值守人员:负责接警,安抚被困人员,询问应急情况及被困人员状况,并及时向总指挥报告,协助总指挥做好相关工作。 (4)设备管理部门负责人、安保部负责人、维保单位负责人:指导确认本部门工作人员的救援工作,协助总指挥做好相关工作,安全管理部门负责人负责做好救援工作记录。 3、操作组职责与人员分工

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作,结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门;

2、打开顶层检修面板(外呼盒),切断主电源开关: 3、紧急松闸模式开关RSO—on; 4、紧急照明开关EMR-LIGHT打开,用于观察限速器钢丝绳上的标记; 5、按压紧急松闸按钮,观察轿厢移动至开门区,立即松开: 6、紧急松闸模式开关RSO —off,打开厅轿门救出被困人员; 六、三洋SANY—VF330手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、切断主电源开关,拧下松闸扳手的限位螺栓; 3、将松闸扳手扳下,并间歇性释放扳手; 4、观察门区指示灯,灯亮轿厢即到平层区; 5、停止操作,将松闸扳手的限位螺栓复位; 6、打开厅轿门救出被困人员;

电梯应急救援措施.

电梯应急救援措施 一、因停电造成电梯停梯时的措施 运行中的电梯将会因供电线路的故障或限电等原因造成突然停梯,将乘客困在轿厢内,则应采取如下方法处理: 1、如果有司机操作,司机应对乘客说明原因,使乘客保持镇静并与维修人员联系,进行断电(拉闸)盘车放人操作,详见《故障状态救援操作规程》; 2、如无司机操作,维修人员到达现场后应与轿厢内被困人员取得联系,说明原因,使乘客保持镇静等待。有备用电源的应及时启用备用电源; 3、若恢复送电需要较长时间,则应进行盘车放人操作,解救被困乘客,盘车方法详见《故障状态救援操作规程》; 4、恢复送电后,及时与轿厢内乘客联系,重新选层恢复电梯正常运行。 二、因电梯故障停梯时的措施 电梯运行过程中,因电梯故障等原因而突然停梯,将顾客困在轿厢内时,维修人员应安慰乘客安静等待,等待救援,不要擅自行动,以免发生不必要的危险。为解救被困乘客,应由维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作,具体操作内容《故障状态救援操作规程》。在解困之前,主管、维修人员应做好下列工作: 1、若有司机操作,司机应安慰乘客镇静等待,劝阻乘客不要强行扒动轿门; 2、告知乘客不要倚靠轿门,不要在较内吸烟、吵闹; 3、必须听从应急救援人员指挥。 三、发生火灾时的措施 建筑物或电梯间发生火灾后应以立即终止电梯运行为原则,并采取如下措施: 1、及时与消防部门取得联系,告知火情实际情况,如:地区位置、楼层高低、灾情大小、有无困人等等情况; 2、及时通报单位领导及救援小组组长等相关人员; 3、发生火灾时,对有消防运行功能的电梯,应立即砸开消防功能玻璃,并按动“消防按钮”使电梯进入消防状态。此消防状态启用后一般人不允许再启动电梯,而只供消防人员及有资格人员使用; 4、对于无消防功能电梯应立即将电梯直驶或选层到基站并切断电源或将电梯停于火情

无机房电梯知识(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 无机房电梯知识(标准版)

无机房电梯知识(标准版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、什么是无机房电梯? 传统的电梯都是有机房的,主机、控制屏等放置在机房。随着技术的进步,曳引机和电器元件的小型化,人们对电梯机房越来越不感兴趣。无机房电梯是相对于有机房电梯而言的,也就是说,省去了机房,将原机房内的控制屏、曳引机、限速器等移往井道等处,或用其它技术取代。 2.无机房电梯有什么特点? 无机房电梯的特点就是没有机房,为建筑商降低成本,另外无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,故节能、环保、不占用除井道以外的空间。 3.无机房电梯的发展历史 1998年德国HIROLIFT推出其创新设计的以对重作为驱动的无机房电梯,之后无机房电梯发展很快。由于它不占用机房空间、绿色环保、节能等优点而被愈来愈多的人采用。近年来,日本、欧洲有70—

电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明 一、电梯轿厢停于接近电梯平层的位置时的救援步骤: 1.两名A、B故障处理人员分别到达电梯机房与电梯轿厢所在楼层。 2.A处理人员先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明。通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。 3.B处理人员用电梯层门钥匙将电梯所在层门打开约30—40CM,观察电梯轿厢所在位置。 4.若轿厢位于平层位置上下600cm范围内时,被困者可顺利离开,可直接用专用钥匙打开电梯所在层门协助乘客离开。 5.关闭层门, 以防别人进入轿厢;不慎掉入井道。 二、电梯轿厢远离电梯平层时的救援步骤: 若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动盘车平层后再将乘客放出。 1.先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。 2.拆除电梯牵引电机尾端的保护罩,将专用盘车手轮套在电机轴上。 3.拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动装置。 4.一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动装置闸 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

瓦松开。在制动装置松开的同时缓慢转动盘车手轮使用轿厢上行或下行(顺时针盘车,轿厢上行。逆时针盘车轿厢下行)。停止转动盘车手轮时应使制装置复位松闸。必须注意:因轿厢重量不平衡,盘车时手动松开制动装置时要十分小心和缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。 5.转动手轮,当钢丝绳上的平层标志线与主机架的平层标志对齐时表示电梯轿厢已经平层。此时应将制动装置复位松闸,取掉盘车手轮。 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

6.用电梯层门钥匙打开电梯所在的层门,放出乘客后将层门恢复关闭。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! <420914 51B2 冲J23593 5C29 尩26187 664B 晋32885 8075 聵36011 8CAB 貫27889 6CF1 泱k } R AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

无机房电梯的紧急救援与松闸方式

停电时无机房电梯的紧急救援与松闸方式《上海电梯》2013第1期 P52 成都市特种设备检验院 ---------- 王平坚 摘要:讨论无机房电梯的停电救援,松闸方式 关键词:无机房电梯停电救援松闸方式 无机房电梯的紧急救援与有机房相比有先天不足,它没有机房,救援人员不能接近主机进行松闸、盘车。因此,当遇到突然停电,救援人员必须在控制柜前进行操作。 当遇到突然停电,人员被困,如果轿厢正好对准层门,救援人员用钥匙直接打开层门,再打开轿门,就可将人员救出;如果轿门与层门错开,救援人员用钥匙直接打开层门,再打开轿门,借助梯子或凳子将人员救出。 现在,有第三种情况,遇到跃层式建筑或靠近地面几层有商业楼层,而停电时轿厢门所对的是一面墙,这时进行救援就必须将轿厢移动到层门或安全门的位置,才能进行救援。 由于是无机房电梯,又遇到停电,救援人员应先安抚轿厢内的被困人员,然后松闸,使轿厢对准层门或安全门,再用钥匙开门将被困人员救出。而松闸方式有两种,一种为电动方式,由蓄电池提供动力;另一种为手动松闸,在控制柜内扳动手柄,带动拉索进行松闸。 而实际在现场中,对于电动松闸,由于蓄电池年久失效,不能进行松闸动作;还有一种是原电梯所配蓄电池容量太小,每次松闸的持续时间很短,轿厢只能上升10cm左右,又突然停住。等蓄电池恢复几分钟后,才能再次松闸。象这样使轿厢上升一点点又突然停住,对轿厢的冲击很大,本来是进行救援,却反而使轿厢内被困人员产生很大的恐惧,以为轿厢要坠落。在某市

曾发生过因无法移动轿厢,而由119消防队员切开轿顶才将被困人员救出。 对于手动松闸的无机房电梯则不存在上述弊端,第一,只要安装时调整适当,它就永远不会失效;第二,由于是人手来直接控制松闸手柄,可以很直观和方便地控制轿厢上升的速度和位置,又不会对轿厢产生冲击(打开层门进行观察)。 综上所述,在无机房电梯中,紧急松闸方式采用手动方式,是最为合适的;尽量不要采用电动方式。 作者:成都市特种设备检验院------------王平坚 地址:成都市一品天下大街138号机电二室 电话: 邮箱: 邮编:610036

电梯应急救援方法

电梯火灾应急救援方法 适用范围:受到火灾威胁的垂直升降电梯。 注意事项: A 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》; B 救援人员4人以上 C; 应急救援设备、工具:灭火器、建筑物内的消防栓、水管、水枪、水桶、盘车轮、抱闸搬手、电梯层门钥匙、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌等; D 在救援的同时要保证自身安全。 0、通则 0.1 发现火灾的人员应立即向电梯管理单位报警,同时拨打“119”向消防部门报警; 0.2 电梯管理单位向电梯维修单位发布应急救援信息; 0.3发布通告,提示建筑物内的人员:严禁进入电梯轿厢,否则可能造成生命危险。 1、灭火 1.1 优先对电梯轿厢、电梯机房、电梯层门周边、电梯井道内的火灾进行扑杀; 1.2 对疏散撤离通道上的火灾进行扑杀。 2、疏散电梯乘客 2.1 首先对电梯及电梯轿厢内的情况进行了解。 电梯及电梯轿厢内情况一般可分为五种情况: a. 空载电梯:电梯轿厢内没有乘客; b.Ⅰ类疏散撤离电梯:电梯轿厢内有乘客,同时,电梯可以继续运行; c.Ⅱ类疏散撤离电梯:具有消防功能的电梯厢内有乘客,同时,电梯可以继续运行; d.Ⅲ类疏散撤离电梯:电梯轿厢内有乘客,但是,电梯不可以继续运行; e. 消防电梯:建筑物发生火灾时专供消防人员使用的电梯。

了解电梯及电梯轿厢内情况的方法一般包括: a. 利用电梯轿厢内的视频监视系统; b. 利用电梯轿厢内的紧急报警装置; c. 救援人员敲打电梯层门,直接与电梯轿厢内的人员取得联系。 2.2 将电梯置于非服务状态,防止人员进入电梯轿厢。如为消防员电梯,则使电梯返回消防服务通 道层,供消防人员使用; 2.3 将3类疏散撤离电梯的信息向电梯维修单位的应急救援人员或消防人员通报; 2.4Ⅰ类疏散撤离电梯乘客的撤离: ·告知电梯轿厢内的人员:救援活动开始,提示轿厢内的人员配合撤离疏散活动; ·指挥轿厢内的人员将电梯停靠在安全的层站后开启电梯层门/轿门,乘客撤离轿厢; ·如果无法完成救援活动,可向消防人员请求支援; 2.5Ⅱ类疏散撤离电梯乘客的撤离: ·在首层电梯层门侧上方,将电梯的“消防开关”置于消防状态,电梯返回首层后,乘客撤离电梯轿厢; ·附加的外部控制或输入使消防员电梯自动返回到消防服务通道层,乘客撤离轿厢; ·如果无法完成救援活动,可向消防人员请求支援。 2.6 Ⅲ类疏散撤离电梯 救援操作程序: ·告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢; ·切断电梯主电源; ·确认电梯轿厢、对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站。

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操作 程序 The document was prepared on January 2, 2021

★无机房电梯紧急救援操作程序 一、救援人员须为专门培训的合格人员,参与救援须2人以上; 二、救援人员到达现场后,首先确认轿厢所在位置,安抚被困人员;告知已采取救 援措施;不要惊慌;不要靠近轿门,不要试图自行离开轿厢;救援时轿厢可能多次移动和停止;应听从救援人员指挥,耐心等待。 三、打开控制柜,切断主电源开关,并确认井道内无人,层门和轿门关闭; 四、启动手动松闸装置,撤出被困人员;按住操纵面板上的“运行”按钮,此时操 纵面板上的指示灯闪烁,抱闸打开,借助轿厢侧与对重侧重量差,轿厢慢速移动,直至操纵面板上的指示灯由闪烁转变为常亮时,表明轿厢已进入平层开门区,则释放按钮轿厢停止,这时采用三角钥匙打开层门和轿门,放出被困人员。 五、查询如有被困人员受伤,协助送医治疗。 六、完成救援后,重新关闭轿门和层门。 ★上行超速保护试验步骤说明 一、将电梯停靠底层。空载、关门,轿内无人,切断主开关。 二、手动松闸,轿厢向上滑行,永磁电机自生反向电流制动曳引机; 轿厢保持在不大于检修速度状态下匀速滑行。 三、以上动作实现,则验证上行超速保护装置合格。 ★限速器安全钳联动试验步骤说明 一、动作:将电梯以检修速度运行至中下部位置时,点动限速器“动作”按钮, 则限速器工作,安全钳制动。碰撞安全回路,电梯继续以检修速度下行,直 至曳引绳与曳引轮打滑,验证联动有效。 二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮,

则限速器复位。

无机房电梯安装工艺文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:_____________________ 日期:年月日审核:_____________________ 日期:年月日

审批:_____________________ 日期:年月日

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a)_________ 项目电梯招标文件; b)_________ 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:_____________________ ; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ②GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的_____ 台电梯全部由____________ 有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法 依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯—台(型号:_______________________ )根据用户需求,该电梯全部 由________________________ 制造,电梯的安装工程全部由 __________ ___________________ 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制疋施工方

电梯紧急救援操作说明

电梯紧急救援操作说明 电梯出现故障或停电困人,需要把困在轿厢内的人员救出,应由电梯维修人员或专业人员按如下步骤实施救援: 一、告知被困乘客等待救援 1、当发生电梯困人事故时,救援人员通过电话或喊话与被困乘客取得联系,务必使其保持镇静,耐心等待救援。被困乘客不可将身体任何部位伸出轿厢外。 2、准确判断轿厢位置,做好救援准备。根据楼层指示灯、显示或打开厅门判断所在位置,然后设法救援乘客。 二、救援步骤: 1、切断电梯主电源开头,防止电梯意外启动。但必须保留轿厢照明: 2、当轿厢停在距某平层位置约±50CM范围的位置时,救援人员可以在该平层的厅门外,使用专业的厅门钥匙打开厅门,拉开轿门,然后协助乘客安全撤离: 3、当轿厢停在非上述的位置时,则必须用机械的方法移动轿厢至合适的位置后救人。本操作至少由两人配合才能进行,方法如下: A、确认厅、轿门已关闭,并通知轿内人员不要靠近轿门或试图打开轿门:如果轿厢门被打开,救援人员应设法将轿厢门完全关闭。 B、救援人员须确定联系方法并保持良好联系,操作前先通知各有关人员,得到应答后方可操作; C、拆开曳引机盘车轮安装位置的防护罩或开关触头,断开安全回路,装好盘车轮,一人用力把住盘车手轮,防止电梯在释放制动器时意外或过快地移动:另一人用松闸扳手一松一紧小心释放制动器: 注意只有需要轿厢移动时,才可松开制动器,否则立刻停止释放制动器; (当电梯未超出顶层或底层的平层位置,可向较省力的方向移动轿厢;当电梯超出顶层或底层平层时,则应向底层或顶层方向移动轿厢,必要时利用盘车手轮盘动电梯) D、注意观察平层标志,当轿厢逐步移动至最接近厅门时,应

停止释放制动器;确认制动无误时,放开盘车手轮,然后按前述方法救援。

无机房电梯安装施工方案

无机房电梯安装施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电梯安装施工方案(无机房有脚手架) 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 审批:日期:年月日 目录

一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施 一、编制依据 电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:;

②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ① GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ② GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③ JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由 制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施

无机房电梯紧急救援指导说明

无机房电梯紧急救援指 导说明 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

无机房电梯紧急救援指导说明 一、日立UAX电梯电动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、连接手柄A、B、XX插件; 4、插件用专用插头短接; 5、将松闸钥匙插入手柄钥匙孔,转动钥匙; 6、间歇性按动手柄上运行按钮; 7、电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 8、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 9、完毕后拔下所以此次连接插件。 二、OTIS GEN2电梯电动松闸(otis、xiziotis) 1、关闭厅、轿门; 2、检查SPBC板上的MAINTENANCE指示灯是否亮起; 3、断开主电源; 4、一只手将钥匙开关转到ON; 5、另一只手按住BRB1按钮; 6、电梯间歇性释放抱闸,轿厢缓慢根据重量平衡上(下)移动; 7、至平层时,蜂鸣器会响起,停止操纵,打开厅轿门救出被困人员。 8、如果要短接厅门操作,可将P5T上的插件插入P6T上,只能检修操作, 结束必须恢复。 三、蒂森MC2电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源; 3、先将红色松闸扳手拉下一根; 4、再将另一根扳手拉下,并间歇性释放扳手; 5、看指示灯是否闪烁,电梯缓慢根据重量平衡上(下)移动; 6、平层指示灯亮后停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 四、通力MONO3000无机房电梯手动松闸 1、关闭厅、轿门; 2、断开主电源(最下端红色开关); 3、将红色松闸扳手向左平移再拉下,并间歇性释放扳手; 4、观察电子板上四个指示灯,亮起轿厢即到平层区。 5、停止操作,打开厅轿门救出被困人员; 五、三菱ELENESSA无机房电梯电动松闸

无机房电梯救援措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无机房电梯救援措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7797-95 无机房电梯救援措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 传统的电梯都是有机房的,主机、控制屏等放置在机房。随着电梯技术的不断发展,特别是盘式电动机技术的成熟,为了美化建筑物设计,减少电梯所占空间,近年来,无机房电梯越来越多地被广泛应用于各种场所。无机房电梯运行中突然停驶现象在各地使用中时有发生,而无机房电梯突然停驶后困人的紧急救援因其结构特点又存在着一定的特殊性和复杂性。如何通过妥善的应急操作,将被困在轿厢内的乘客顺利地解救出来,并最大限度地保证被困乘客的安全?笔者结合多年来的电梯检验工作实践,介绍几种情况下的紧急救援方法。 应急救援装置 无机房电梯首先是相对于有机房电梯而言。在有机房电梯中,普遍采用的是有齿轮曳引机。有齿轮曳

无机房电梯紧急救援操作程序

无机房电梯紧急救援操 作程序 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

★无机房电梯紧急救援操作程序 一、救援人员须为专门培训的合格人员,参与救援须2人以上; 二、救援人员到达现场后,首先确认轿厢所在位置,安抚被困人员;告知已采取救 援措施;不要惊慌;不要靠近轿门,不要试图自行离开轿厢;救援时轿厢可能多次移动和停止;应听从救援人员指挥,耐心等待。 三、打开控制柜,切断主电源开关,并确认井道内无人,层门和轿门关闭; 四、启动手动松闸装置,撤出被困人员;按住操纵面板上的“运行”按钮,此时操 纵面板上的指示灯闪烁,抱闸打开,借助轿厢侧与对重侧重量差,轿厢慢速移动,直至操纵面板上的指示灯由闪烁转变为常亮时,表明轿厢已进入平层开门区,则释放按钮轿厢停止,这时采用三角钥匙打开层门和轿门,放出被困人员。 五、查询如有被困人员受伤,协助送医治疗。 六、完成救援后,重新关闭轿门和层门。 ★上行超速保护试验步骤说明 一、将电梯停靠底层。空载、关门,轿内无人,切断主开关。 二、手动松闸,轿厢向上滑行,永磁电机自生反向电流制动曳引机; 轿厢保持在不大于检修速度状态下匀速滑行。 三、以上动作实现,则验证上行超速保护装置合格。 ★限速器安全钳联动试验步骤说明 一、动作:将电梯以检修速度运行至中下部位置时,点动限速器“动作”按钮, 则限速器工作,安全钳制动。碰撞安全回路,电梯继续以检修速度下行,直 至曳引绳与曳引轮打滑,验证联动有效。

二、复位:电梯以检修速度上行,使安全钳锲块自动脱落,点动限速器“复位”按钮, 则限速器复位。

电梯紧急救援说明剖析

电梯紧急救援说明 电梯运行中因供电中断,电梯故障等原因而突然停驶,将乘客困在轿厢内时,电梯司机或维修管理人员应安慰乘客,使他们安静等待,不要擅自行动,以免发生“剪切”“坠井”等事故。为解救被困的乘客,应有维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作。 在操作前,维修管理人员应做好下列工作: 1.若有司机操作,司机应使乘客镇静等待,劝阻乘客不要强行手扒轿门或企图出入轿厢,并与维修人员取得联系。 2.维修人员应了解轿厢被困人数及健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层站位置以便于解救工作。 3.告知乘客尽量远离轿门或已开启的轿厢门口,更不要倚靠厅、轿门,不要在轿厢内吸烟、打闹,必须听从操作人员指挥。

盘车放人操作方法: 1.操作前应先通知被困人员,盘车操作已经开始,请乘客或司机予以配合。 2.盘车放人操作一般有两人在机房进行。操作前必须切断总电源开关,一人用开闸扳手打开制动器,另一人开始盘车。当将轿厢盘至最近楼面时(轿门地坎应不高于厅门地坎600MM),应停止盘车,使制动器复位。 3.让司机或乘客在轿内打开厅门或用钥匙打开紧急门锁,协助乘客离去。 4.盘车时应缓慢进行,尤其当轿厢轻载状态下往上盘车时,防止因对重侧重造成溜车。当对无齿轮曳引机的高速电梯进行盘车时,应采用“渐进式”,一步步松动制动器,以防止电梯失控。 轿厢顶上的安全窗是供维修人员检查维修时使用的,安全窗窗口很小,且离地面两米多高,虽可架梯但上下仍不方便。停电时轿内照度不足,轿顶上很黑,又有各种装置,故乘客撤离轿厢时不宜走安全窗,防止发生安全事故。

电梯机房和井道的管理1.机房和井道应由电梯专职维修人员管理,其他人员不得随意进入;2.井道内除规定的电梯设备外,不得放置杂物; 3.机房和井道应与水箱,水管和烟道隔离; 4.机房内应有充分的照明,保持清洁,除检查维修所必须的工具,仪 器之外,不应放置其它杂物;5.井道内应有充分的照明,并保持清洁卫生; 6.机房应有良好的通风; 7.机房必须备有消防设施;

无机房电梯紧急电动救援操作说明

无机房电梯紧急电动救 援操作说明 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

无机房电梯紧急电动救援操作说明 一.紧急电动运行操作 1.紧急电动运行的操作位置位于控制柜。电梯由于冲顶、限速器动作等原因造成人员被困,可通过该项操作短接部分被动安全回路,通过操作按钮,将电梯以 检修速度开到开门区域,将被困乘客解救出来。 2.该操作仅短接以下安全电路:缓冲器开关、限速器开关、安全钳开关、上下极限开关。 3.当电梯出现以上电气开关故障时,首先确认电梯所有的厅轿门全部关闭,电梯维修人员再打开控制柜,将控制柜内紧急电动运行开关拨至紧急电动运行状态, 此时按下机房上行或下行并分别同时按下中性按钮后,电梯开始运动,确认电 梯所在位置,开至平层区域(通过观察门区感应器信号输入点或钢丝绳平层标 记以确认)。当电梯到达平层区域后,松掉按钮,再到电梯平层门口将电梯门 打开,将乘客放出来。 4.如果转到紧急电动运行状态后,按上下行按钮电梯仍然不动,,则说明其他某处的安全回路开关发生了动作或电梯还存在其他故障,需要维修人员进行进一 歩故障排除。 二.停电松闸操作 1.电梯在运行的过程中突然停电可能造成乘客被困,此时维修人员先将总电源开关断开,确认电梯所有的厅轿门全部关闭,通过对讲通知轿厢乘客请勿慌 张,再通过手动操作松闸扳手使电梯抱闸打开,由于电梯溜车速度会逐渐加 快,因此手动松闸操作时必须松放频繁交替,自然缓慢溜车至平层区域开门 放人(通过钢丝绳平层标记或观察孔观察轿厢是否已到平层位置)。 三.限速器开关远程电动操作

1.无机房电梯的限速器开关位于人员不易接触的位置,限速器安全钳进行联动试验时,必须先转入紧急电动运行操作状态,然后通过操作控制柜内的限速器 释放复位按钮进行限速器动作。 四.电梯维修人员必须注意 1.检修操作(轿顶、轿内)优先于紧急电动运行。一旦实行检修操作,紧急电动运行操作失效。

无机房电梯安装施工方案

电梯安装施工方案 (无机房有脚手架) 编制:日期:年月日审核:日期:年月日审批:日期:年月日

目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 ④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图;

⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。 我司制定具体施工计划后,各部门按施工方案严格执行,使该工程高质,高效完成,对于施工方案中未能提出的一些细节仍会在施工中不断完善和补充。 三、工艺流程及质量保证措施 3.1、安装工艺流程 1)设备进场2)开箱检验3)搭设脚手架4)制作样板、防线、测量5)井道设备安装6)层门、地坎安装7)导轨安装8)组装轿厢9)制作绳头、挂钢丝绳10)对重装置11)拆除脚手架12)调试13)维保查收14)特种设备检验所查梯15)移交客户3.2质监组经常对安装质量进行检查,将不符合安装工艺项目作记录并限制小组整改。 3.3、整梯调试必须由调试人员进行,确保施工质量。