文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多通道微机自动准同期装置-GDT-4微机智能准同期控制器说明书

多通道微机自动准同期装置-GDT-4微机智能准同期控制器说明书

多通道微机自动准同期装置-GDT-4微机智能准同期控制器说明书
多通道微机自动准同期装置-GDT-4微机智能准同期控制器说明书

GDT-4(PTQ2000C)微机智能准同期控制器

使用说明书

一、概述

在电力系统中,同步发电机并列和线路并网操作是经常进行的,为了保证安全快速地将设备并入电网,必须使用准同期控制器。

PTQ2000C微机智能准同期控制器既可以用于同步发电机并列操作,也可以用于线路差频并网和线路同频并网;既可以单独使用,也可以与PFX-1分线器一起构成多通道准同期控制器;既可以现场操作,也可以通过RS-485由上位机远程操作。各通道(1#通道除外)可以单独设定,可以任意组合。它有多种非常完善的自动调频、调压方式供选择,有自动合闸、无压合闸、合闸人工认可功能。可以随时送出系统参数、通道参数和现场参数,可以远程修改功率角等参数。远程通讯完全遵从国际工业控制《MODBUS》通讯协议规定(通过专用通讯模块PTX-1R),非常适合于大、中型发电厂和变电站的集中控制。它以单片机为核心,具有高集成度、高可靠性、硬件简单、性能完善等特点。

二、主要功能

1.在发电机工作方式下,对待并发电机以选定的方式自动调频、调压,预测合闸相角达到设定

发出合闸脉冲(命令)完成并列操作。相位差指示灯直观指示发电机值后以选定的导前时间t

dq

与电网的相位关系,若同期成功,指示灯会一直停留在同期点上,很快(软件)会闭锁转为待命状态,同期反馈开关信号作为硬件闭锁可以防止已合闸的通道由于误操作再次调节和合闸。若不成功指示灯不会停留在同期点上,很快(约2秒)投入调频功能(暂不投入调压),再12秒后自动投入下一次同期控制。如果期间修改参数则不允许同期控制,参数修改至少2秒后才允许控制。闭锁期间装置处于待机状态,直到接到重新启动命令或通道切换命令才重新投入运行。

2.在线路差频并网工作方式下,装置完成频差(包括同频)、压差测量。并用开关量的方式给出“频差大”、“同频”、“压差大”等信号。在频差(设定值比发电机工作方式时小)、压差条件满足时象发电机工作方式一样预测合闸相角达到设定值后以选定的导前时间发出合闸命令完

成并列操作。

3.在线路同频并网工作方式下,装置检测同频、压差和功率角,给出“同频”、“压差大”、“功率角越限”等开关信号。并随时接受上位机或面板对功率角等参数的修改。在同频条件下,压差、功率角条件满足时发出合闸命令完成并列操作。

4.在发电机工作方式下,调频电路采用变参数脉宽调节,基本脉宽可以用户设定。电网正常时跟踪电网频率,电网不正常或电网掉线时锁定50Hz。频率除进行变参数调节外,还设有加速度限制和低速(<43Hz)调节总量限制。调节功能可以人工解除。

5.在发电机工作方式下,调压电路在发电机频率GF<43Hz时不工作,发电机本身故障时不工作,合闸检测期间不工作。电网不正常或电网掉线时锁定额定电压,在46Hz~54Hz时正常调节。调压方式有模拟(脉宽)调节和数字调节两种,数字调节又有计数调节和特制脉宽调节两种,它们都是变参数调节。调节功能同样可以人工解除。模拟调节适合于伺服电机带动的多圈电位器励磁给定,数字调节适合于数字励磁装置或带数字电位器给定的励磁装置。计数调节类似多次快速按动数字电位器的加、减键,直观但继电器动作过于频繁;特制脉宽调节类似适当按住数字电位器的加、减键一段时间达到连加、连减功能。

6.正常工作时,数码管最高位显示通道号。第二位作辅助显示,显示与频率有关内容时显示(F);显示与电压有关内容时显示(U);显示与相位有关内容时显示(P);当显示频率差、电压差、相位差时如果出现负号则显示(-)。其余低四位用来显示内容。可以显示发电机(待并侧)频率、发电机电压、电网(系统侧)频率、电网电压、发电机与电网频率差、发电机与电网电压差、发电机与电网相位差。可以用加、减键轮回选择,同时相应辅助指示灯点亮使意义十分明确。如显示发电机频率,则“发电机”、“频率”辅助指示灯同时点亮;又如显示发电机与电网电压差,则“发电机”、“电网”、“电压”辅助指示灯同时点亮。其它类同。

7.本装置可以现场进行参数设置。除了一些公共参数外,每一个通道都有各自的参数。按一下参数键即进入参数设置状态,参数灯亮,通常从参数11(1#通道工作方式选择)开始,再按一下即退出参数设置。具体操作参见第七节,参数含义见第三节。

8.本装置能快速、准确地捕捉首次出现的合闸时机,可以选择自动合闸、自动+人工认可、人工合闸。另外还可以选择具有无压合闸功能(利用认可键合闸)。

9.本装置具有多种故障检测功能:

(A)发电机掉线或无压(发电机电压、频率显示为0)

(B)电网掉线或无压(电网电压、频率显示为0)

(C)电网频率偏差>1.5Hz(参看电网频率显示)

(D)电网电压异常(过、欠压,参看电网电压显示)

(E)发电机频率偏差>4Hz(起车时除外, 参看显示)

(F)发电机过压(参看发电机电压显示)

(G)通道故障(由PFX-1分线器传送过来)

这些故障都不允许发同期合闸命令!

10.本装置在线路工作方式中利用在发电机工作方式下的增速、减速、升压、降压继电器送

出“频差大”、“同频”、“压差大”、“功率角越限”等现场信息。在线路差频并网时主要是前

三个信息有意义,“功率角越限”转意为“导前角尚未达要求”此信息仅供参考,只要有一点

频差导前角总会达到要求。在线路同频并网时主要是后三个信息有意义。

11.本装置一般与PFX-1分线器一起工作,它们之间通讯用串行半双工RS-485;如果有上

位机或系统网络,此通讯线同时送往上位机构成以PTQ2000C为主机,PFX-1分线器和上位机

为辅机的通讯网。波特率从1200到9600任选,但三方必须选择一致。通讯内容主要是“命令”、“应答”、“参数”、“数据”等。通讯协议仿远程通讯《RTU模式》。另外我们开发有专用通讯模

块PTX-1R,上位机或系统网络通过它与PTQ2000C通讯,通讯协议完全遵从《MODBUS》规定,

有《RTU模式》和《ASCⅡ模式》任选,具体参见PTQ2000C通讯软件手册。

12.本装置与PFX-1分线器除了串行通讯外,还需要在硬件上将“发电机”、“电网”PT电压信号,继电输出“同期”、“增速”、“减速”、“升压”、“降压”线相连,另外“同期反馈”输入在需要时也要相连(此信号用来测量导前时间、辅助合闸闭锁)。

三、参数说明

1.参数0,调试参数,发电机(待并侧)电压测量修正,它是用来修正发电机电压测量电路的制造误差,用户一般不能进入此参数。调试时首先进入此参数,此参数整定范围为±12.5%,整定精度为0.1%,但此参数本身不显示,显示的是发电机电压测量值,这样只要调整此参数使显示值与实际值相同即可,非常方便。注意若显示值与实际值相差超过±8%时,最好先修改测量分压电阻,然后再调整此参数。

2.参数1,调试参数,电网(系统侧)电压测量修正,它是用来修正电网电压测量电路的制造误差。同样用户不能进入,其它与参数0类同。

3.参数2,多通道/单通道选择(显示8888/1111),出厂设定根据用户要求设定为多通道/单通道。

4.参数3,合闸手动/自动选择(显示HE--/HEAU),出厂设定为自动。

5.参数4,合闸人工认可(显示HE11/HE00,HE11为需认可),出厂设定为不需认可。

6.参数5,允许/不允许无压合闸(显示HU11/HU00,HU11为允许),出厂设定为不允许。

7.参数6,波特率设置(显示为1200、2400、4800、9600)出厂设定为2400。

8.参数7,发电机调频(速)手动/自动选择(显示TF--/TFAU),手动即不允许工作,出厂设定为自动。

9.参数8,发电机调压手动/自动选择(显示TU--/TUAU),手动即不允许工作,出厂设定为自动。

10.参数9,发电机调压方式选择:数字/模拟调节(显示dddd/AAAA)。数字调节对应调节参数为参数23;模拟调节即脉宽调节,对应调节参数为参数24。出厂设定为模拟调节。

11.参数10,在选择数字调压方式下,计数/(特制)脉宽调节选择(显示CCCC/PPPP)。计数调节利用参数23作基本调节计数;脉宽调节利用参数23作基本调节力度指标,利用参数24和25制作出符合调节力度的模仿连加(连减)按钮动作脉宽来。在选择模拟调节时此参数不出现,出厂设定计数调节。

12.参数11,1#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),通常用户进入参数设置状态时,首先进入此工作方式选择。出厂设定为发电机方式。虽然原则上说1#通道可以设置为任意工作方式,但在多通道情况下我们规定:如果通道中至少有一个是发电机必须选1#通道为发电机工作方式(其余任选);在通道都为线路的情况下,如果至少有一个是线路差频并网必须选1#通道为差频并网工作方式。

13.参数12,1#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。

14.参数13,1#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°/-30°),出厂设定为-30°。

15.参数14,1#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定为同频。在选择1#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

16.参数15,1#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。导前时间用于补偿从准同期装置合闸命令发出到真正合闸的一系列时延,出厂设定为0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。

17.参数16,1#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。一般标准PT电压为100V,由于可能的取样电压互感器制造误差,以及“线电压”/“相电压”、△/Y接法等原因,额定电压对应的取样电压不为100V,是多少设置多少。出厂设定为100V。

18.参数17,1#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度0.5V,与参数16类同。出厂设定为100V。

19.参数18,发电机允许频率差设置,设定范围为±0.05Hz~±0.6Hz,设定精度为0.01Hz。出厂设定为0.2Hz。但当1#通道设置为线路差频并网工作方式时此参数应为“线路频差”设置,设定范围为±0.02Hz~±0.3Hz,设定精度为0.01Hz。

20.参数19,发电机允许电压差设置,设定范围为额定电压的1%~8%。设定精度为0.1%。系统会根据此设定值作正偏调整(正差为设定值的1.5倍,负差为设定值的0.5倍),出厂设定为3%。但当1#通道设置为线路工作方式时此参数应为“线路压差”设置,设定范围为±1%~±18%,设定精度为0.1%。

21.参数20,发电机(线路差频并网)允许合闸相位差设置,设定范围为±1.0°~±6.0°,设定精度为0.1°。出厂设定为3.0°。但当1#通道设置为线路同频并网工作方式时此参数应为“功率角”设置,设定范围为10°~60°,设定精度为1°。参数18、19、20一般作发电机的参数设置,参数42、43、44一般作类似的线路参数设置。但参数18、19、20设置总是跟1#通道的工作方式选择相符,当8个通道都为线路同频并网工作方式时,除1#通道取参数18、19、20外,其余通道都取参数42、43、44。所以作这样安排是为了照应单通道工作时只取前27个参数。

22.参数21,发电机调频脉宽设置,设定范围为0.1S~0.8S基本调节总间隔为1S,设定精度为0.01S,变系数调节。出厂设定为0.3S。

23. 参数22,合闸宽度设置,设定范围为0.2S~1S,设定精度为0.01S,出厂设定为0.5S。

24. 参数23,发电机数字调压系数设置,设定范围为2~10设定精度为1,当参数9设置为数字调压时有效,出厂设定为6。

25.参数24,发电机模拟调压脉宽(数字单次调压脉宽)设置,设定范围为0.1S~0.8S,设定

精度为0.01S,当参数9设置为模拟调压时它的含义为模拟调压脉宽,出厂设定为0.3S。当参数9设置为数字调压且参数10设置为脉宽调压时它的含义为数字单次调压脉宽。相当于数字电位器±1个数字时按钮按下的最大时间我公司的数字电位器设计为0.3S

26. 数25,发电机数字调压增量脉宽设置,设定范围为0.02S~0.2S,设定精度为0.01S,出厂

设定为0.06S,我公司的数字电位器设计此值为0.06S。当参数9设置为数字调压且参数10设置为脉宽调压时有效,其它设置时此参数不出现。它与参数24“数字单次调压脉宽”

配合完成对“数字特制脉宽”的制配。假定“数字单次调压脉宽”设为TA,本参数设为TB,如果参数23数字调压系数K=1,那么“数字特制脉宽”T=TA-0.01;K=2,T=TA-0.01+TB;

K=3,T=TA-0.01+2TB …

27. 参数26,发电机(待并侧)过电压值设置,它的含义是过电压值与额定电压的比,设定范

围为110%~130%。出厂设定为120%。

28.参数27,设备号设置,设定范围为0~99,出厂设定为10。

29.参数28,2#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为发电机方式。

30.参数29,2#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定

为不转角。

31. 参数30,2#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°

/-30°),出厂设定为-30°。

32.参数31,2#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定

为同频。在选择2#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

33.参数32,2#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。出厂设定为

0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。

34.参数33,2#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

35.参数34,2#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

36.参数35,3#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为线路方式。

37.参数36,3#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。

38.参数37,3#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°/-30°),出厂设定为-30°。

39.参数38,3#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定为同频。在选择3#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

40.参数39,3#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。出厂设定为0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。

41.参数40,3#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

42.参数41,3#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

43.参数42,线路差频并网允许频率差设置,设定范围为±0.02Hz~±0.3Hz,设定精度为0.01Hz。出厂设定为0.1Hz。

44.参数43,线路并网允许电压差设置,设定范围为额定电压的±1%~±18%,设定精度为0.1%。出厂设定为±5%

45.参数44,线路同频并网“功率角”设置,设定范围为10°~60°,设定精度为1°,出厂设定为30°。此参数可以在现场由上位机临时修改,直到80°。但(停电后)不保存。

46.参数45,4#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为线路方式。

47.参数46,4#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。

48.参数47,4#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°/-30°),出厂设定为-30°。

49.参数48,4#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定为同频。在选择4#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

50.参数49,4#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。出厂设定为0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。

51.参数50,4#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

52.参数51,4#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

53.参数52,5#通道工作方式选择,类同参数45。

54.参数53,5#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

55.参数54,5#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。

56.参数55,5#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。

57.参数56,5#通道导前时间设置,类同参数49。

58.参数57,5#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。

59.参数58,5#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。

60.参数59,6#通道工作方式选择,类同参数45。

61.参数60,6#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

62.参数61,6#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。

63.参数62,6#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。

64.参数63,6#通道导前时间设置,类同参数49。

65.参数64,6#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。

66.参数65,6#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。

67.参数66,7#通道工作方式选择,类同参数45。

68.参数67,7#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

69.参数68,7#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。

70.参数69,7#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。

71.参数70,7#通道导前时间设置,类同参数49。

72.参数71,7#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。

73.参数72,7#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。

74.参数73,8#通道工作方式选择,类同参数45。

75.参数74,8#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

76.参数75,8#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。

77.参数76,8#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。

78.参数77,8#通道导前时间设置,类同参数49。

79.参数78,8#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。

80.参数79,8#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。

四、系统组成框图

Us

五、装置技术条件

1.电源: AC85V ~250V DC100V ~250V

2.输入PT 信号:

发电机(待并侧)标准电压:0V ~100V+30V

电网(系统侧)标准电压: 0V ~100V+30V

3.输入同期反馈信号:合闸辅助常开触点信号

4.输出信号:增速、减速、升压、降压同期合闸及故障六个接点信号,以继电器方式输出,接点容量为交流阻性220V/5A ;交流阻性380V/2A ;直流110V/0.8A,直流220V/0.2A 。

5.其它条件参见原机械工业部JB/T 3950-1999《自动准同期装置》行业标准。

六、箱体结构

1.机箱

机箱尺寸:高×宽×深=120×180×200 mm

开孔尺寸:高×宽=122×182 mm

面板高×宽=140×200 mm

安装孔:Φ4 孔距:120 mm

安装孔到面板距离:210 mm

2.装置面板示意图

连接 PFX-1 分 线 器

3.背板接线图

注意:RS-485 九芯母插座3脚—A,2脚—B,5脚为保护地。

七、使用方法

1.参数设置

面板上有四个按钮开关(参数、增、减、认可),配合字码管显示可以进行参数设置。具体操作如下:

按一下《参数》键即进入参数设置状态,参数设置状态又有参数序号增/减状态(N态)和参数值设定状态(C态)。首先进入参数11(1#通道工作方式选择)N态,此时参数序号(数码管高两位)显示11并闪烁,低4位显示工作方式选择线路/发电机(EEEE/FFFF)。一般来说数码管高两位显示参数序号,低4位显示参数内容。在N态用《增》、《减》键增、减的是参数序号,用高两位数码管闪烁作区分。按《认可》键即从N态切换到C态,低4位数码管闪烁,此时用《增》、《减》键增、减的是参数值。再按《认可》键又从C态切换到N态。由此反复,可以设定所有参数。参数含义参见第三节。

注意有的参数会根据前面的参数选择自动跳过,在选择单通道运行方式时参数最大只能增到参数27。再增便返回到参数2。参数设置完成后,再按《参数》键即退出参数设置状态进入正常工作状态。

i.装置运行

通常一上电装置即进入正常工作状态,在单通道运行方式下装置在确认同期开关没有合上(同期反馈开关断开)时立即投入同期操作。在多通道运行方式下,装置会处于待命状态等待分线器或上位机的“通道选择启动”命令才投入同期操作。同期合闸成功后(相差指示灯停留在同期点上)本装置会很快闭锁转为待命状态,同期反馈开关信号作为硬件闭锁可以防止已合闸的通道由于误操作再次调节和合闸。在正常工作和待命状态下,数码管可以显示各种现场参数,参见二.6节。

ii.使本装置投入运行除了上电复位和与分线器或上位机通讯外,本装置还保留有各种手动操作方式,分述如下:

a)在待命状态下,如果是单通道运行方式,同时按《认可》键和《增》(或《减》)键可以退出待命状态立即投入同期操作。

b)在待命状态下,如果是多通道运行方式,同时按《认可》键和《增》(或《减》)键即进入手动通道选择状态(可用于通讯失效、调试等),数码管高两位(第一位是通道号)闪烁,再用《增》、《减》键修改通道号,最后按《认可》键即投入新通道的同期操作。

c)在工作状态下,按《认可》键可以作“无压合闸”操作键(允许无压合闸时)或“合闸认可”键(需合闸认可时)。

3. 本装置除了作同期操作外,在待命状态下,还可以与PFX-1分线器一起对分线器各通道硬

件作自检。具体操作参见分线器说明书。

4. 选择单通道运行时规定1#通道为选定通道,通道可以设定为任意工作方式。选择多通道工

作时除1#通道有特殊规定外,其余通道可以任意设定,任意组合。对于1#通道我们作如下规定:如果通道中至少有一个是发电机必须选1#通道为发电机工作方式;在通道都为线路的

情况下,如果至少有一个是线路差频并网必须选1#通道为差频并网工作方式。

八、调试步骤

PTQ 2000C微机智能准同期控制器有字码管显示,可以方便地观察发电机电压、频率,电网电压、频率以及它们的电压差、频率差、相位差。

若在现场调试,必须将主同期开关断开。可以接入实际电网、发电机电压进行调试,首先选发电机工作方式。

1. 使两路输入信号有一定频差、压差,观察增速、减速、升压、降压继电器动作是否正确。

2. 调整一路输入(模拟发电机信号)使频差、压差在设定范围内,观察同期继电器是否正确动作,条件许可可以用示波器观察。由于两路输入信号相位差不可能总是为“零”,模拟同期一般不能成功,14秒后是否可以再次合闸。

3. 两路输入接同一信号源(第一次使用一定要做)。当同名端相接时同期继电器应能正确合闸,几秒后应能闭锁,相差指示灯应一直停留在同期点上。当异名端相接时同期继电器永远不能合闸!

4. 接着设定为线路差频并网工作方式,重复上述1,2,3过程,注意“增速”、“减速”、“升压”、“降压”转意为“频差大”、“同频”、“压差大”、“相位差不合适”。

5. 如认为必要还可以再设定为线路同频并网工作方式,重复上述1,3过程,注意“降压”转意为“功率角越限”。

6. 当任何一路信号掉线(或无压)时,发故障信号;相应电压、频率显示为0,电压差、频率差、相位差显示----。当电网频率偏差>1.5Hz时,发故障信号;当发电机频率偏差>4Hz时, 若发电机从低速升速过程中则不发故障,若发电机速度从偏差<4Hz中退出来则发故障信号;当电网电压过高、过低(70%Ue)时,发故障信号。这些故障都可以从相应电压或频率显示中表示出来。参见二—9,故障状态下不允许同期合闸。

九、投入步骤

1.在单通道工作方式,直接将输入、输出信号连接到本装置上。对照接线图接线,注意发电机和电网电压的同名端必须正确连接。

2.在多通道工作方式,必须先将各通道输入、输出信号连接到PFX-1分线器上再汇总跟本装置连接,特别注意各通道发电机(待并侧)和电网(系统侧)电压的同名端的正确连接,必须每个通道校验。最后连接RS-485通讯线,注意A、B的引脚号必须对应。具体可参见PFX-1分线器使用说明书。

3.接通同期装置电源和分线器电源,必要时修改参数。

4.准备合上所选通道主同期开关。

5.接通各通道发电机(待并侧)PT电压和电网(系统侧)PT电压信号。在单通道工作方式,装置在确认同期开关没有合上(同期反馈开关断开)时本装置立即投入同期操作。

6.在多通道工作方式,通过分线器或上位机选择通道并投入同期操作。

7.观察频率、电压、频差、压差、相差(或同频、功率角),最后观察是否并列成功。

十、订货须知

1.本装置保修期一年。

2.请尽可能提供发电机组参数,以便出厂时对参数进行整定。

SJ-12D双微机自动准同期装置说明书

SJ-12D微机自动准同期装置 说明书 国网南京自动化研究院 南京南瑞集团自动控制有限公司 二零零七年三月

目录 1、概述 (1) 2、装置特点 (1) 3、技术参数 (2) 3.1 额定参数 (2) 3.2 主要技术性能 (2) 3.3 绝缘性能 (4) 3.4 电磁兼容性 (4) 3.5 环境条件 (4) 3.6 机械性能 (5) 4、装置硬件说明 (6) 4.1 硬件框图 (6) 4.2 机箱结构 (6) 5、装置使用说明 (10) 5.1面板显示和键盘操作 (10) 5.1.1 装置面板布置图 (10) 5.1.2 信号灯及液晶说明 (10) 5.1.3 相位表说明 (10) 5.1.4 按键说明 (11) 5.1.5 串行接口 (11) 5.2菜单系统 (11) 5.2.1 菜单结构 (11) 5.2.2 测值显示 (12) 5.2.3 信息查询 (12) 5.2.4 参数修改 (13) 5.2.5 装置操作 (13) 5.3系统标定 (14) 5.4同期试验 (14) 5.4.1安全措施 (14) 5.4.2 试验 (14)

1、概述 SJ-12D微机自动准同期装置是在SJ-12A、SJ-12B、SJ-12C后开发的第四代微机自动准同期装置,在总结前几代产品运行经验的基础上,对硬件和软件设计作了较大的改进。除了保留原有产品的优点外,还增加了同期相位表、录波功能及与上位机通讯的功能。 装置采用本公司新一代基于DSP和超大规模集成在线可编程技术的硬件平台。整体大面板,全封闭机箱,硬件电路采用后插拔式的插件式结构,强弱电分离。CPU电路板和MMI电路板采用四层板,表面贴装技术,提高了装置的可靠性。 装置采用频率跟踪交流采样技术,不断监测发电机和系统的电压、频率,并可根据频差、压差大小发出宽窄不同的调节脉冲,直到频差、压差满足要求。在压差、频差满足要求的情况下,不断监测发电机电压和系统电压的相位差,准确预测断路器的合闸时刻,实现快速无冲击合闸。 SJ-12D微机自动准同期装置适用于各种类型的水电厂、火电厂,对于变电站同样适用,可充分满足电厂、变电站实现并网自动化的要求。 2、装置特点 1)装置采用双CPU设计。先进的数字信号处理器(DSP)和单片机并行处理,充分发挥两者的优势,保证系统具有强大的数据处理能力、灵活的功能可扩充性。双CPU之间相互独立,因而装置具备很高的可靠性。与同类装置相比较,本装置具备高集成度、高可靠性、元器件少、性能完善的特点。 2)DSP内置12位高精度A/D、自动跟踪频率同步控制交流采样技术、模拟量通道的自动校正技术等保证系统数据采集、处理的精确性和准确性。 3)调节发电机电压和频率快速、平稳地满足并网条件,并不失时机地捕捉到第一次出现的零相角差时机。在软件及硬件上对合闸输出采用了多重冗余闭锁,误合闸概率接近于零。 4)装置最多可用于16个同期对象,每个对象可以设置成机组型的开关对象或输电线路型的开关对象。 5)可以对断路器两侧电压进行相角补偿和幅值补偿。

电力系统自动化-实验一自动准同期并网实验

1.本次实验的目的和要求 1 )加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件。 2)掌握自动准同期装置的工作原理及使用方法。 3)熟悉同步发电机准同期并列过程。 2.实践内容或原理 自动准同期并列装置设置与半自动准同期并列装置相比,增加了频差调节和压差调节功能,自动化程度大大提高。 微机准同期装置的均频调节功能,主要实现滑差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机组的调速机构发出准确的调速信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。 微机准同期装置的均压调节功能,主要实现压差方向的检测以及调整脉冲展宽,向发电机的励磁系统发出准确的调压信号,使发电机组与系统间尽快满足允许并列的要求。此过程中要考虑励磁系统的时间常数,电压升降平稳后,再进行一次均压控制,以使压差达到较小 的数值,更有利于平稳地进行并列。 3.需用的仪器、试剂或材料等 THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台 4.实践步骤或环节 选定实验台上面板的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置; 将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“自动”位置。 微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式;“自动”方式。 1)发电机组起励建压,使n=1480rpm ;U g=400V。(操作步骤见第一章) 2 )查看微机准同期各整定项是否为附录八中表1的设置(出厂设置)。如果不符,则 进行相关修改。然后,修改准同期装置中的整定项: “自动调频”:投入;“自动调压”:投入。 实验自动准同期并网实验 图1自动准同期并列装置的原理框图

“自动合闸”:投入。 3)在自动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要微机准同期装置自动控制微机调速装置和微机励磁装置,调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,微机准同期装置控制合闸按钮进行合闸。 ⑴微机准同期装置的其他整定项(导前时间整定、允许频差、允许压差)分别按表1,2,3修改。 注:QFO合闸时间整定继电器设置为t d- (40?60ms )。t d为微机准同期装置的导前时 间设置。微机准同期装置各整定项的设置方法可参考附录四(微机准同期装置使用说明) 、实验三(压差、频差和相差闭锁与整定)等实验内容。 ⑵ 操作微机励磁装置上的增、减速键和微机励磁装置升、降压键,U g=410V , n=1515 rpm,待电机稳定后,按下微机准同期装置投入键。 观察微机准同期装置当“升速”或“降速”命令指示灯亮时,微机调速装置上有什么反应;当“升压”或“降压”命令指示灯亮时,微机励磁调节装置上有什么反应。 微机准同期装置“升压”、“降压”、“增速”、“减速”命令指示灯亮时,观察本记录旋转 灯光整步表灯光的旋转方向、旋转速度,以及发出命令时对应的灯光的位置。 微机准同期装置压差、频差、相差闭锁与“升压”、“降压”、“增速”、“减速”灯的对应 点亮关系,以及与旋转灯光整步表灯光的位置。 注:当一次合闸过程完毕,微机准同期装置会自动解除合闸命令,避免二次合闸。此时若要再进行微机准同期并网,须按下“复位”按钮。 5.教学方式 老师先进行实验原理及步骤的讲解,演示操作过程,并且提醒学生在实验过程当中的注 意事项。同时,根据每个实验的不同,提出相关问题,激发学生的创新思维,提高学生 解决实际问题的能力。 6.考核要求学生根据实验要求和步骤完成实验任务,按照实验报告的要求和格式按成实验报

同步发电机自动准同期并列装置综述

同步发电机自动准同期并列综述 任治坪新疆大学电气工程学院,(新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐 830008) 830008) 本文介绍的是同步发电机的自动准同期并列基本原理,其中包含了同期并列的基本条件,模拟式自动准同期装置的原理,微机型自动准同期装置的原理等内容。 关键字:同期并列整步电压恒定越前时间周期法解析法 DFT 类算法 0、引言 随着工业社会的不断发展电力行业显得越来越重要,而同期并列是电力系统中经常进行的一项十分重要的操作。不恰当的并列会对发电机和系统产生巨大的冲击损坏电气设备影响电力系统的稳定性造成成本升高甚至造成人员伤亡。本文即针对发电机同期并列的原理及过程进行了阐述。 1、准同期装置的发展 电力系统中的同期并列方式主要有自同期并列和准同期并列两种,其中自同期并列主要用于水轮发电机组,作为处理系统事故的重要措施之一。但是由于自同期的使用不可避免地会出现较大的冲击电流并伴随母线电的下降,因此所使用的场合不多,相反应用最广泛的是准同期并列,我国是世界上微机准同期装置最早研制的国家之一, 1982年在安徽陈村水电站成功投入了第一台微机同期装置。八十年代中期又陆续推出了一些类似装置。目前国内有许多科研、制造单位都在进行微机自动准同步装置的研制。准同期装置的发展经历了如下三代产品:第一代,在二十世纪六十年代以前,我国大多采用“旋转灯光法”进行准同期并列操作14。这是最原始的准同期方法。后来改用指针式电磁绕组的整步表构成的手动准同期装置。这种方法仍然应用在常规的设计中。第二代准同期装置是以许继的zz03和ZZQS为代表的模拟式自动准同期装置。它用分立晶体管元件搭建硬件电路,对同期条件进行检测和处理。 ZZQ3和ZZQS自动准同期装置的出现,极大的提高了并网速度和可靠性,但由于模拟式同期装置用模拟电子元件拟合,必然带来诸如导前时间不稳定、

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

SYN9101微机自动准同期装置说明书

SYN9101 型 微机自动准同期装置
使用说明书
(SHLQ2.101.3)
上海利乾电力科技有限公司


SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
SYN9101 型 微机自动准同期装置 使用说明书
上海利乾电力科技有限公司

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书
上海利乾电力科技有限公司 版权所有 保留所有权利 在没有得到本公司正式书面的授权时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本说明 书(包括但不限于软件等)的部分或全部,不得以任何形式(包括但不限于资料、出版 物等)进行传播或者谋取利益。 本公司保留对产品更改的权利, 如有与装置不同之处, 以装置为准, 恕不另行通知。 版本号:SHLQ2.101.3 印刷:2009 年 9 月

SYN9101 型微机准同期装置使用说明书


一、概述 ................................................................................................................................................................ 1 二、技术部分 ........................................................................................................................................................ 2 2.1 2.2 2.3 2.4 装置的主要特点 ......................................................................................................................................... 2 装置原理 ..................................................................................................................................................... 2 技术参数 ..................................................................................................................................................... 4 装置型号分类 ............................................................................................................................................. 4
三、装置硬件 ........................................................................................................................................................ 5 3.1 装置面板 ..................................................................................................................................................... 5 3.2 装置端子 ..................................................................................................................................................... 6 四、装置软件 ........................................................................................................................................................ 7 4.1 同期参数 ..................................................................................................................................................... 7 4.2 菜单 ............................................................................................................................................................. 8 五、工程说明 ...................................................................................................................................................... 10 5.1 5.2 5.3 5.4 TV 极性检查 .............................................................................................................................................. 10 电缆连接 ................................................................................................................................................... 10 接线检查 ................................................................................................................................................... 10 参数检查 ................................................................................................................................................... 10
六、装置调试 ....................................................................................................................................................... 11 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 通电前检查 ................................................................................................................................................11 通电检查 ....................................................................................................................................................11 TV 电压修正 ...............................................................................................................................................11 参数设置 ....................................................................................................................................................11 功能测试 ................................................................................................................................................... 12
七、同期操作说明............................................................................................................................................... 13 八、装置常见问题处理方法............................................................................................................................... 14 附录 1 SYN9101 型微机准同期装置安装尺寸图 ............................................................................................... 15 附录 2 SYN9101 型微机准同期装置接线参考图 .............................................................................................. 16 附录 3 SYN9101 型微机准同期装置的 MODBUS 协议(RTU 方式) ...................................................................... 17

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

电力系统同期装置完整经典版(王万中版)

电力系统同期装置完整经典版 王万中编 2014/12/28 择要: 电力系统中的负荷是随机变化的,为保证电能质量,并满足安全和经济运行的要求,需要经常将发电机投入或退出运行,把一台待投入系统的空载发电机经过必要的调节,(这种将发动机调节到符合并列条件的过程,称为整步、同步、同期过程;将发电机调节到符合并列条件时,称发电机达到整步、同步、同期状态;将发电机投入电网运行称为并网、并列或并车)在满足并列运行的条件下经开关操作与系统并列运行,这样的操作成为并列操作。把电力系统中正常运行的或已发生故障的发电机从系统中退出系统的操作成为同步发电机的解列操作。某些情况下还需要将已经解列为两部分运行的系统进行并列,同样也必须满足并列运行的条件才能进行开关操作。这种操作也是并列操作,(或者称为系统并列)其并列操作的基本原理与发电机并列相同,但调节比较复杂,且实现的具体方式有一定的差别。

这里所谓的并列运行是指同步发电机的转子以相同的电角速度旋转,每个发电机转子的相对电角速度都在允许的极限值以内。一般来说,发电机在没有并入电网以前,与系统中的其他发电机是不同步的。 在发电厂内,凡是可以进行并列操作的断路器都称为发电厂的同步点。通常发电机出口断路器都是同步点,发电机—变压器组用高压侧断路器作为同步点,双绕组变压器用低压侧断路器作为同步点,母联断路器、旁路断路器都应设为同步点。如下图(1)主接线图中,凡是标记*号的断路器均为同步点。同步点的设置需要考虑系统、发电厂、变电所在各种运行方式下操作的灵活方便,同时也应考虑并列操作过程中调节的可能性。 在发电厂,并列操作比较频繁,在实施并列过程中可直接调节发电机的同期参数。一般同期点应装设带非同期闭锁的手动准同期装置和自动准同期装置;在水电厂,出料装设以上两种准同期装置以外,还应装自动自同期装置。在双电源变电站,一般支装设带非同期闭锁的手动准同期装置。一:同步发电机并列操作的方法 在电力系统中同步并列的方法有准同步并列和自同步并列两种:准同步(同期)和自同步(同期);所谓“准”就是在程度上虽不完全满足某种事物的条件要求,但是可以当做满足条件的该事物来看待。(有的教材称准同步为准确同步,起始这种说法是不准确滴) (1)准同步(同期)并列:先给待并列发电机加上励磁,使发电机建立电压,然后调整发电机的电压和频率,在接近同步条件时,合上断路器,将发电机并入电网。然后系统将发电机拉入到完全同步状态。这种并列方法就成为准同步(同期)并列。(因为是在接近同步(同期)条件而没有

自动准同期装置技术规范书

工程编号:40-F459S 山东济矿鲁能煤电有限公司阳城电厂 (2X150MW)工程 微机自动准同期装置 技术规范书 中南电力设计院 2008.4

目录 总则 技术要求 设备规范 供货范围 技术服务 买方工作 工作安排 备品备件及专用工具 质量保证 包装、运输和储存

1总则 本设备技术规范书适用于山东济矿鲁能煤电有限公司阳城电厂(2X150MW)工程发电机变压器组微机同期装置和网络同期装置,它提出了装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味卖方完全响应本技术规范书的要求,卖方提供的设备(或系统)以及资料和服务等应完全满足本规范和有关工业标准的要求。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 合同谈判将以本技术规范书为蓝本,并列入买方所认可的技术偏差,经买、卖双方修改后最终确定的技术协议将作为合同的技术附件,并与合同文件有相同的法律效力。 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成本标准的条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB2423.1 89 电工电子产品基本环境试验规程试验A 低温试验方法 GB2423.2 89 电工产品基本环境试验规程试验B 高温试验方法 GB/T2423.9 89 电工产品基本环境试验规程试验Cb 设备用恒定湿热试验方法GB/T13926 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB2887-89 计算机场地技术条件 GB9361-88 计算机场地安全要求 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB/14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

微机型自动准同期装置在电力系统中的应用汇总

微机型自动准同期装置在电力系统中的应用 [摘要]本文以SID—2C型微机同期控制器为例,通过实例分析,详细介绍了同频并网和差频并网这两种常见模式的基本概念,以及微机型自动准同期装置的基本原理及基本控制方式,为今后更好地应用该装置奠定了良好的基础。[关键词]自动准同期同频并网差频并网系统并列操作1 概 述发电机并入系统,两个不同系统并列,或一个系统分解为两部分,通过输电线路再连接等,所实施的操作称之为同步并列操作。随着电力系统容量及发电机单机容量的不断增大,不符合同步并列条件的同步操作会带来极其严重的后果,可能引起发电机组损伤甚至系统的瓦解。在发电厂,发电机在并入系统前与其他发电机组和电力系统是不同步的,存在着频率差、电压差和相角差。通过同步操作,将发电机组安全、可靠、准确快速地投入,从而确保系统的可靠、经济运行和发电机组的安全。在变电站或发电厂网控中,同步操作主要解决系统中分开运行的线路断路器正确投入的问题,实现系统并列运行,以提高系统的稳定、可靠运行及线路负荷的合理、经济分配。 2 电力系统并网的两种情况目前,电力系统的并网方式按两并列系统之间的关系可分为两种情况: 差频并网方式和同频并网方式。 2.1差频并网方式差频并网是指在发电厂中,发电机与系统并网或已解列两系统间联络线的同步并网,它们是两个电气上没有联系的电力系统并网。其特征是在同步并列点处两侧电源的电压、频率均可能不同,且由于频率不相同,使得两电源之间的功角(电压相位差)在不断变化。进行差频并网是要按准同期条件实现并列点两侧的电压相近、频率相近时,捕获两侧电压相位差为零的时机来完成的平滑并网操作。 2.2差频并网条件分析差频并网的电压相量分析如图1所示同步并列前的断路器两侧电压为: 发电机侧电压: UG = UGmsin(ωGt+φoG ) 系统侧电压: US = USm sin(ωSt +φoS) 上两式中: UGm——待并发电机的电压幅 值; USm——运行系统的电压幅值; UG——断路器待并发电机侧的电压; US——断路器运行系统侧电压; ωG——待并发电机的角频率; ωS——运行系统的角频率; φOG——待并发电机电压的初相角; φOS——运行系统电压的初相角由图1(b)的电压相量分析知,断路器并列的理想条件为: (1)两电压幅值相等,即 UGm=USm; (2)两电压角频率相等,即ωG= ωS; 或两电压频率相等,即fG=f S; (3)合闸瞬间的相角差为零,即φ=0°。如果能同时满足上述三个条件,意味着断路器DL两侧电压相量重合且无相对运动,此时电压差Ud=0,冲击电流等于零,发电机与系统立即同步运行,不发生任何扰动。应该指出,如真的出现ωG=ωS,两电压相对静止,无法实现φ=0°,故上述角频率相等的条件应表述为角频率相近。 2.3 同频并网方 式同频并网操作是实现系统中分开运行的线路断路器的正确投入,完成系统的并列运行,是发电厂和变电所中重要的操作。同频并网是指断路器两侧电源在电气上原已存在联系的两部分系统,通过并列点再连通的操作。未解列两系统间联络线并网属于同频并网,如线路断路器、母联断路器、单母分段断路器或3/2接线的中间串断路器等。这是因为并列点两侧频率相同,但在实现并网前并列点两侧电压幅值可能不同,而且两侧会出现一个功角δ,δ值大小与联接并列点两侧系统其它联络线的电抗及传送的有功功率成比

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

同期装置(原理及应用)

同期装置 同期装置的说明: 电力系统运行过程中常需要把系统的联络线或联络变压器与电力系统进行并列,这种将小系统通过断路器等开关设备并入大系统的操作称为同期操作。 所谓同期即开关设备两侧电压大小相等、频率相等、相位相同,同期装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定能否执行合闸并网的专用装置。 同期装置的分类: 同期装置分为自同期装置和准同期装置。 自同期并列是指将发电机升至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。自同期并列有很多优点:(1)合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;(2)操作简便,易于实现操作自动化;(3)因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题,自同期并列因为电机不加励磁,所以电机电枢出口没有电压,(严格说来,有残磁感应的残压,但数值很小,一般低压小型电机残压在(2~4)%U N之内)这就消除在未同期情况下错误合闸而产生损坏发电机的危险性;(4)便于小水电站的自动化:随着自动化技术的推广,小型电站的自动化要求也日趋迫切。小水电自动化的关键环节之一是并列自动化。当前,准同期自动并车装置虽然日见完善,但经济性和技术要求仍未能适应当前农村小水电的技术水平和经济条件的要求,而自同期并列却易于满足。这有利于小水电自动化程度的提高 准同期装置: 准同期并列是指待并发电机升至额定转速额定电压后并且满足:1发电机电压幅值与电网电压幅值相等,2发电机频率与电网频率相等,3断路器合闸瞬间发电机电压与电网电压相角差为0.时操作断路器合闸使发动机并入电网。 一、自动准同期装置 1、组成:(1)频差控制单元,它的任务是检测发电机电压与电网电压间的滑差角频率且调节发电机转速,使发动机电压频率接近系统频率。(2)电压控制单元,它用于检测发电机与电网之间的电压差,且调节发电机的电压,使它接近电网电压。(3)合闸信号控制单元,检查并列条件,当满足条件时,控制单元就选择合适的时间发出合闸信号。 2、合闸信号控制单元是准同期装置的核心部件,装置的控制原则是,当频率和电压都满足并列条件时,在发电机与电网电压重合之前发出合闸信号。若两电压之前的信号称为提前量信号,则准同期装置按提前量的不同分为恒定越前相角和恒定越前时间两种。 恒定越前相角准同期并列采用的提前量为某一恒定相角,即在相角差

同步发电机自动准同期并列综述(行业二类)

同步发电机自动准同期并列综述 任治坪 (新疆大学电气工程学院,新疆乌鲁木齐 830008) 摘要:本文介绍的是同步发电机的自动准同期并列基本原理,其中包含了同期并列的基本基本条件,模拟式自动准同期装置的原理,微机型自动准同期装置的原理等内容。 关键字:同期并列整步电压恒定越前时间周期法解析法DFT类算法 Parallel synchronous generator automatic synchronizing Summary Ren Zhiping (Electrical Engineering College,Xinjiang University,Urumqi,Xinjiang 830008) Abstract:This article describes a synchronous generator automatic synchronizing the basic principles of a tie, which contains the basic fundamental conditions for the same period in parallel, analog principle of automatic synchronizing devices, computer-based automatic synchronizing device principle and so on. Key word: Juxtaposition;Lockout V oltage;Echizen time constant;Cycle approach;Resolve approach;DFT-like algorithm 0、引言 随着工业社会的不断发展电力行业显得越来越重要,而同期并列是电力系统中经常进行的一项十分重要的操作。不恰当的并列会对发电机和系统产生巨大的冲击损坏电气设备影响电力系统的稳定性造成成本升高甚至造成人员伤亡。本文即针对发电机同期并列的原理及过程进行了阐述。 1、准同期装置的发展 电力系统中的同期并列方式主要有自同期并列和准同期并列两种,其中自同期并列主要用于水轮发电机组,作为处理系统事故的重要措施之一。但是由于自同期的使用不可避免地会出现较大的冲击电流并伴随母线电的下降,因此所使用的场合不多,相反应用最广泛的是准同期并列,我国是世界上微机准同期装置最早研制的国家之一,1982年在安徽陈村水电站成功投入了第一台微机同期装置。八十年代中期又陆续推出了一些类似装置。目前国内有许多科研、制造单位都在进行微机自动准同步装置的研制。准同期装置的发展经历了如下三代

相关文档