文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕管道工程技术规程(1)

埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕管道工程技术规程(1)

埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程

文件编号: GT-YF-06

版本/修订:第1版第0次修订

受控状态:非受控

手册编号:

2007.09.23发布 2007.09.23实施

埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构

排水管道工程技术规程

Technical specification for spirally

enwound structure-wall pipes of high density polyethylene (HDPE) pipeline of sewer engineering

目录

1 总则--------------------------------------------------------------1

2 管材与连接管件----------------------------------------------------1 2.1 一般规定------------------------------------------------------1 2.2 管材----------------------------------------------------------1 2.3管套(加强纤维热收缩套) ----------------------------------------2 2.4 电热熔焊连接带------------------------------------------------

3 2.5承插式电热熔接头

-----------------------------------------------3

2.6承插式柔性接头

-------------------------------------------------4

3 设计--------------------------------------------------------------

4 3.1 一般规定------------------------------------------------------4 3.2 管道基础------------------------------------------------------4

3.3 管道与检查井的连接--------------------------------------------5

4 施工--------------------------------------------------------------6 4.1 一般规定------------------------------------------------------6 4.2 材料的装卸、运输和堆放----------------------------------------6 4.3 沟槽开挖------------------------------------------------------6 4.4 施工排水------------------------------------------------------7 4.

5 管道基础施工--------------------------------------------------7 4.

6 管道安装------------------------------------------------------

7 4.7 管道修补------------------------------------------------------9 4.

8 管道闭水试验--------------------------------------------------9

4.9 回填---------------------------------------------------------10

5 工程验收---------------------------------------------------------11 5.1 一般规定-----------------------------------------------------12 5.2 沟槽质量验收-------------------------------------------------12 5.3 管道基础验收-------------------------------------------------12 5.4 管道安装质量验收---------------------------------------------13 5.5 闭水性能检验-------------------------------------------------13 5.

6 管沟回填验收-------------------------------------------------13

1 总则

1.0.1 埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管是一种新型的化学管材,为了在工程中得

到推广应用,使室外排水工程在设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、确保工程质量,特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的市政、居住区室外污水、雨水排水管工程的设计、

施工和验收。厂区的排水工程也可参照执行。有特殊技术要求的排水工程,应另按有关规定处理。

1.0.3 本规程适用的管材公称直径围为DN200mm—DN2000mm。排入管道的水温应不大于

45℃;排入管道的水质应符合《污水排入城市下水道水质标准》(cj3082)规定。1.0.4工程所用的材料、成品和附件,应符合现行的国家标准和行业标准。

1.0.5在执行本规程中,凡遇本规程未涉及的问题或有特殊要求需变更设计时,需经设计单

位的同意.

1.0.5在执行本规程中,必须遵守国家和地方的有关安全、劳动保护、防火、环保等方面的

有关规定。除应符合本规程外,还应符合现行的国家标准,行业标准及与本地区准相关的有关规定。

2 管材与连接管件

2.1 一般规定

2.1.1 管材、管件,应符合行业产品标准CJ/T165和现行的国家标准。并有质量检验部门的

产品合格证。

2.1.2 连接管材所用的管件,必须与管材规格配套,严禁使用与管材规格不配套的管件。

2.1管材

2.2.1管材的物理、力学性能和管材质量指标应符合表2.2.1-1、2.2.1-2的要求.

表2.2.1-2 管材质量指标表

2.2.2 应根据管道承受外压荷载的受力条件提供合适的,达到环刚度要求的管材.

2.2.3 管材的截面特性,可按生产厂提供的截面尺寸确定.

2.2.4 管材的外观质量尺寸应符合下述要求:

1) 管材外观应颜色一致、壁光滑平整。管身不得有裂缝、凹陷及可见的缺损,管口不得

有损坏、裂口、变形等缺陷。

2)管材的端面应平整且与管中心轴线垂直,管材水平自然放置时沿管长度方向不得有明显弯曲现象。

3)管材的有效长度L允许偏差:±0.005L且不大于±40mm。

2.2.6 管材长度一般为6m、8m、12m。也可由供需双方协商确定。

2.3管套(加强纤维热收缩套)

2.3.1 公称直径≤600mm时,管道连接可采用管套连接.

2.3.2 管套表面应平整,无气泡、夹渣或裂口。管套基材的厚度负偏差不应大于0.2㎜,轴

向长度的负偏差不应大于10㎜,套卡条固定径不应小于标称管套外护层外径。

2.3.3 固定管套的不锈钢板套卡条应采用符合国家标准《不锈钢冷轧钢板》GB/T3280-1992

规定的不锈钢板制成,钢号为0Grl8ni10Ti或1Grl8ni10Ti,表面应无毛刺。

2.4电热熔焊连接带

2.4.1 电热熔焊连接带适用于DN200-DN1500管道的连接.

2.4.2 电热熔焊连接带的表面应平整,无影响使用的缺陷。电热网嵌入应平顺、均匀、无褶

皱、无影响使用的严重翘曲。

2.4.3 电热熔焊连接带的基材应是聚乙烯,仅允许加入为提高其性能所必须达到本标准要

求的添加齐和来自同一生产厂家、同种基材的清洁的、不含可见杂质的符合本标准的回用料。

2.4.4 电热元件应采用专用的以镍、铬为主要成分的电热网。(以下简称电热网)

2.4.5 电热网应无短路,测量电阻值应≤20Ω。

2.4.6 采用电热熔焊连接带连接管材的接口应达到表

3.

4.6的性能要求。

2.5承插式电热熔接头

2.5.1 承插式电热熔接头适用所有规格围的管道连接。

2.5.2 管件外壁应平整,颜色应均匀一致,不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质,

管件两端应平整并与轴线垂直。

2.5.3 电热元件应采用专用的以镍、铬为主要成分的电热网。发热丝排列应均匀一致。

2.5.4 管件的物理力学性能应符合表

3.5.4的要求.

2.5.5 电热溶连接后管材与管件的性能应达到表

3.5.5的要求.

表3.5.5 管材与管件的连接性能要求

2.6.1 承插式柔性接头适用所有规格围的管道连接.

2.6.2 管件外壁应平整,颜色应均匀一致,不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质,

管件两端应平整并与轴线垂直。

2.6.2 管件的物理性能和连接后的性能应满足表

3.5.4、表3.5.5的要求.

2.6.3 管道接口用的橡胶密封圈外观应光滑平整、不得有气泡、裂缝、卷摺、破损、重皮等

缺陷。橡胶圈应采用具有耐酸、碱、污水腐蚀的合成橡胶。其性能应符合下列要求:邵氏硬度:50±5;

伸长率:≥500%;

拉断强度:≥16MPa;

永久变形:<20%;

老化系数:≥0.8(70℃,144h)

3 设计

3.1 一般规定

3.1.1 设计选用的管材,应符合国家现行的塑料产品行业标准CH/T165.

3.1.2 应根据管道外部受压情况选用不同环刚度的埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水

管.人行道、生活小区、绿化带下埋设的管道,可采用环刚度为4KN/㎡的管材;车行道下埋设的管道,管材的环刚度应大于或等于8KN/㎡。

3.1.3 设计管顶最小覆土厚度不宜小于0.7m.道路下专用敷设的管道其管顶最小覆土厚度

不宜小于1.0 m.道路设计汽-15及以上汽车通行时,应在管顶覆土厚度不宜小于1.2 m.如不能满足上述要求时,应在管顶覆土时采取荷载分散的结构加强措施。一般情况下,管道的最大埋深不宜大于6 m。管道埋深超过6 m时,应由厂家补充管材的相应数据并进行管道结构计算。

3.1.4 埋地管道在外部荷载作用下,管道径向变形率应小于管材的允许径向变形率.管材的

允许径向变形率不得大于5%.

3.1.5 管道应直线敷设.特殊情况必须曲线敷设时,设计曲率半径应大于130DN.

3.1.6 管道穿越铁路,高待级公路路堤及建筑物,障碍物时,应设置保护套管.套管设计应符

合有关的规定和要求.

3.2管道基础

3.2.1 管道基础宜采用砂砾垫层基础.一般土质地段,垫层可为一层砂(中粗砂)垫层,厚度

100~150mm。对软土地基,宜铺垫砾石砂层,厚度250㎜,且用中粗砂找平。

3.2.2 管道基础形式及管基有效支承角2a,应根据地质条件,地下水位,排水管径,管道埋

深等条件确定.可参照表3.3.2选用.

相关文档