文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班运行工作记录

变电站值班运行工作记录

变电站值班运行工作记录
变电站值班运行工作记录

变电所的运行制度

变电所的运行制度 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所的运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。

(1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。 (2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。 3)各连接点有无过热现象。 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。 5)变压器的冷却装置运行是否正常。 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。 9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。 10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现象。 11)直流母线电压及浮充电流是否适当。 12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡胀及局部短路现象。 13)设备缺陷有无发展变化。 (3)特殊巡视项目。

变电所运行分析记录簿3月份

附录B13 运行分析记录簿 年月日 参加人员: 内容:变电所直流系统的运行维护分析 直流系统是给变电所各类信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受系统运行方式的影响,在外部交流电中断的情况下,由后备电源--蓄电池继续提供直流电源的重要设备。因此直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,必须加强对直流系统的日常维护。 1 直流系统的组成 直流系统主要由电池屏和直流充电屏(直流屏)两部分组成。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。 整流模块系统就是把交流电整流成直流电的单机模块。监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,主要对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行处理,并以此为依据对系统进行控制。绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,当线路对地绝缘能力降低到设定值时,就会发出告警信号。电池巡检单元对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池电压的多少,某节电池电压过高或过低时,会发出告警信号。开关量检测单元对开关量在线检测及告警节点输出的一种设备。降压单元就是降压稳压设备,是合母电压输入降压单元,降压单元再输出到控母,调节控母电压在设定范围内。配电单元是直流屏中为实现交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等功能所使用的器件。 2 直流系统绝缘故障和处理

直流系统的正、负母线绝缘电阻均不能低于规定限值,当任何一点出现接地故障时将会造成控制、信号、保护的严重紊乱,必须迅速排除故障,以免出现两点同时接地短路而造成的直流系统熔断器熔断及使断路器出现误动、拒动等。发生绝缘告警主要有以下几点原因:其分路出线受潮、破损或负载设备安装错误;在运输安装过程中出现的导电异物等。 查找直流接地故障应遵循下列原则:先初步分析接地原因,是有人在工作还是受天气影响,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用顺序停电的方法进行查找,对重要负荷的可先转移负荷在逐次进行查找,先对不重要的回路后对重要回路进行。 查找时可按下列顺序进行:利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度,依次停电断开不重要的回路,查找出了接地点在某一回路后,应对其回路支线上所有设备、连线逐步查找,以找出接地点为止;对负荷回路找完没有接地点,就要对直流本体(蓄电池、母线、充电设备及相关元件等)进行详细查找,直到找到为止。 3 直流系统的运行维护管理 3.1 直流屏室和蓄电池室的管理 蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不应超过35℃,并应通风良好。蓄电池室应照明充足,并应使用防爆灯,凡安装在台架上的蓄电池组,应有防震措施。应定期检查蓄电池室调温设备及门窗情况。每月应检查蓄电池室通风、照明及消防设施。 3.2 充电装置的运行及维护 应定期检查充电装置的交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等各表计显示是否正确,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,绝缘状态是否良好。交流电源中断,蓄电池组将不间断地向直流母线供电,应及时调整控制母线电压,确保控制母线电压值的稳定。当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,恢复交流电源供电后,应立即手动启动或自动启动充电装置,按照制造厂规定的正常充电方法对蓄电池组进行补充充电。

变电所牌板(十一种)

岗位责任制 一、值班人员应该热爱本职工作,遵纪守法、服从命令,严格执行各种规章制度。 二、负责监督设备运行情况,认真填写各种记录。 三、严格按照停送电制度进行操作,有人工作应先断开开关,拉开隔离开关并闭琐,在开关手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌。 四、当设备发生异常情况时,应立即给调度室或上级主管部门汇报,并加强监视,当发生人身触电及重大设备事故时,应立即断开有关电源,并立即给调度室汇报。 五、值班人员不得进行检修工作,如必须进行检修,应采取有效的安全措施,并至少有两人参加,方可工作。 六、保管好各种安全用具,仪器、仪表、消防器材及备品备件。 七、值班人员还应学会触电急救法及各种消防器材的使用。 八、搞好室内外卫生。

要害场所管理制度 一、变电室门口应悬挂“非工作人员,禁止入内”警示牌。 二、建立健全来客登记制度,认真填写登记表,非工作人员必须由机电管理人员或值班维修人员带领,方可入内。 三、值班人员因事外出时,变电室门应加锁,以防他人进入乱动设备造成事故。 四、非值班人员不得在变电室内闲谈,休息或吃饭。 五、按规定配齐各种绝缘用具,仪器、仪表、消防器材、及安全设施,并妥善保管。

变电所巡回检修制度 一、巡回检查是及时发现设备缺陷和异常的一项重要措施,值班人员应认真执行巡检制度,每班至少巡检两次。 二、值班人员应按时巡检,认真检查,及时发现问题,将事故消灭在萌芽状态。 三、当发现有重大隐患危及人身或重大设备安全时,应立即停止设备运行,并及时汇报,处理后方可投入运行。 四、值班人员巡检时,应遵守《安全规程》有关规定,不得打开设备进行任何形式的检修工作。 五、下列情况应加强巡回检查: 1、长期停运、检修后停运或新安装的设备。 2、设备过负荷运行时。 3、设备发生异常情况,暂时不能停电检修时。 六、巡回检查应认真填写记录,并及时上报。

变电站运行制度及管理规程规定

变电站运行制度及管理规程规定 1、站长职责 2、值班长职责 3、值班员职责 4、防止小动物管理制度 5、事故预防处理制度 6、安全活动制度 7、设备验收制度 8、设备运行制度 9、要害场所管理制度 10、消防管理制度 11、GIS封闭组合电器运行操作规定 12、KYN28—12开关设备操作程序 13、设备巡回检查制度 14、交接班制度 15、电容器运行规程 16、设备定期试验机轮换制度 17、设备缺陷管理制度 18、变电站微机监控工作规定 19、变电站停送电制度和操作规程

站长职责 第一条站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理等工作负全名领导责任,组织全站职工完成上级交给的全 部任务。 第二条组织本站的政治.业务学习,关系职工生活,搞好站内团结,带领全站人员认真贯彻执行各项规章制度,严格履行岗位 责任制,对运行人员工作质量进行考核。 第三条将强安全教育,主持安全日活动,开展季节性安全大检查,安全性评价,危险电分析等工作,参与本站事故调查分析, 主持障碍,异常和运行的分析会。 第四条结合新设备.新技术的运用,组织全站人员加强业务学习,全名提高职工技术素质。 第五条每月至少跟班一次,掌握设备运行状况和人员行为规范的执行情况。抓好安全经济运行分析.电能质量分析.可靠性 分析等工作和设备定级全线管理,设备验收和新设备投用 前的准备工作,组织或参与验收。 第六条组织较大停电和较复杂操作的准备工作,并现场监督。 第七条组织编写.修改现场运行规程和典型操作票,并检查执行情况,抓好培训工作和本站微机管理工作。 第八条定期组织人员对安全器具.消防.通讯.生活等设施进行检查,组织做好全站设备维护及文明生产工作 第九条制定切实可行的考核方法,落实各级岗位责任制,并公开.

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表(DOC 37页)

变电站电气工程质量强制性条文执行记录表(DOC 37页)

附录 E (规范性附录) 变电站电气工程质量强制性条文执行记录表 电力变压器施工质量强制性条文执行记录表 表E.1 工程名 称施工单 元 施工单 位项目经 理 执行标 准《电气装置安装工 程电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工 及验收规范》 GBJ148-1990 检查项 目 电力变压器 强制性条文执行内 容 执行情 况 相关资料 第2.3.2条 当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。现场监 控 变压器安装 检验报告 编号: 3

第2.7.1条 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。油中微 量水份 测量 变压器油试 验报告 编号: 油中含 气量的 测量 色谱分 析 第2.10.2条 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。1、本体 进行检 查 主变压器 安装记录 编号: 3

2、冷却 装置及 附件检 查 3、整体 密封检 查 3

电力变压器施工质量强制性条文执行记录表表E1(续) 工程名 称施工单 元 施工单 位项目经 理 执行标 准《电气装置安装工 程电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工 及验收规范》 GBJ148-1990 检查项 目 电力变压器 强制性条文执行内 容 执行情 况 相关资料 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。事故排 油及消 防设施 3

变电站运行分析制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站运行分析制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站运行分析制度(最新版) 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2.综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容

包括: ①一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题; ④“两票”和各种规章制度执行情况分析; ⑤电压质量和母线电量不平衡率的分析; ⑥岗位培训、记录、资料管理、文明生产等工作的分析。 3.专题分析是针对站内某一方面问题进行专门深入的分析。针对本站设备运行中存在的老大难问题或频发性不安全情况的专题分析,本站一次事故或两次同类性障碍必须进行专题分析。必要时可邀请专业人员或有关领导参加。 四、变电站运行分析情况需上级部门协调或采取措施时,应书面报有关单位。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电站运行维护管理办法(试行)

煤矿变电站运行维护管理办法(试行) 2、 3、 4、 墙壁、 整洁光亮; 5、机房内应当通风良好,光线充足,门窗开启灵活,防止小动物进入 主控室; 6、变电站要做到随时上锁,钥匙由值班保管,值班不得私自配钥匙; 7、所有人员严格执行各岗位责任制及安全生产责任制。 8、严格执行交接班制度,有下列情况之一不得交班: A) B) C) D) E) 续处理,接 班 人员进行协助,待事故处理完毕,交班人员方可离开。 9、各类设施设备的运行记录,每月需进行整理成册存档,妥善保存。 二、巡视要求 1、变电站值班每班巡视三次高压开关柜、变压器、配电柜、电容器, 每周巡视一次落地箱、电表箱,并做好记录; 2、变电站值班应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次所到 巡视点的时间记录下来; 3、对于巡视中发现的问题,当班人员应及时采取整改措施加以解决, 处理不110kv 变电站是煤矿的重要部门之一,承担着全矿的生产和日常供电, 关系到全矿的安全生产、办公及生活利益,为保证变电站的安全运行,使 变电站的运行工作程序化、规范化,特制定本管理办法。 一、站内管理 1、非值班人员不准进入机房,若需进入,须经煤矿机电部批准,并在 值班人员陪同下方可入内; 站内严禁存放易燃、易爆、危险物品; 变电站内应备齐消防器材,并禁止吸烟; 每班打扫一次主控室卫生,每周清洁一次设备设施卫生,做到地面、 天花板、门窗、设施设备表面无灰尘、无油渍、无污物、油漆完好, 上一班运行情况未交代清楚; 记录不规范、不完整、不清楚; 机 房卫生差; 接班人员未到岗; 事故正在处理中或交接班时发生故 障,此时应由交班人员负责继

《智能变电站运行管理规范》(最新版)

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5 运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6 设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7 智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8 资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9 培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1 总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 Q/GDW 383-2010《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《330kV~750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《330kV 及以上330~750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监[2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生[2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科[2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监[2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生[2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生[2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

110kV变电站运行管理制度

110kV 变电站管理制度目录一:交接班制度二:岗位安全生产职责三:岗位责任制度四:巡回检查制度五:设备维护保养管理制度六:经济责任制七:设备缺陷管理制度八:变电站进出管理制度九:安全生产责任制度十:工作票制度十一:操作票制度 一、交接班制度第一条:交接工作是变电站安全运行运行的一个重要组成部分,必须严肃认真履行交接班手续,若接班人员未到,交班人员应坚守岗位,并立刻报告上级领导,做好安排。个别因特殊情况而迟到的接班人员同样应履行接班手续。未履行接班手续,交班人员不得离岗,接班人员不得上岗。 第二条:交班人员必须在交班前一小时做好各项准备工作,并检查当班各项工作事项及运行情况是否均已载入记录簿内,检查各种应物件齐全,并放入指定地点,检查模拟图与实际情况是否相符。 第三条:接班人员必须提前15 分钟到主控室,听取值班人员的运行情况介绍,交班人员必须向接班人员当面交清以下情况:1、主要 设备运行及缺陷情况。2、运行方式及命令发布情况。3、倒闸操作票或检修工作票数目、负责人姓名、安全措施执行情况及检修工作进行情况。 4、继电保护动作情况,定值更改情况。 5、设备变动情况。 6、上级指示及有关通知。

第四条:接班人员接班前应做好以下准备:查阅运行日志负荷记录,设备缺陷记录簿。2、如有检修工作,在了解许可工作票,安全措施及检修情况,对上班未执行完的工作票和隔日执行的工作票,应填写交接记录,直到执行完为止。3、从模拟图上了解运行方式,核对模拟图板是否与设备实际位置相符。是否与微机控制系统一致。4 巡视检查电气设备运行情况, 提出巡视中发现的不正常现象与问题,并要求答复。重点检查上一班操作过的设备与现场环境。 第五条:接班人员应认真仔细听取接班人员的情况交代,如有疑问,立即提出,不得含糊。如发现事故缺陷,属交班人员未处理完毕的,应由交班人员处理完毕,才能交班。交班清楚后,接班人员应签字履行交接手续。如在交接班时发生事故,应立即停止交接班,由交班人员进行处理,接班人员协助,待事故处理结束或告一段落时再履行交接手续。 第六条:交接班工作必须做到交接两清,双方一致认为交接清楚无问题后在记录簿上签字。 二、岗位安全生产职责 1:岗位人员对本岗位的安全生产负直接责任。 2:接受安全生产教育和培训,严格遵守各项安全生产的规章制度和安全操作规程,不违章作业,并劝阻制止他人违章作业,切实实行“三不伤害”,遵守劳动纪律。

变电所各种记录格式1

六、变电所应具备记录簿 1、各种记录簿的名称 1)运行记录簿 2)操作记录簿 3)设备缺陷记录簿 4)断路器开闸记录簿 5)设备检修、试验记录簿 6)继电保护、自动装置、(远动装置)调试工作记录簿7)蓄电池充放电巡视记录簿 8)事故预想记录簿 9)培训工作记录簿 10)避雷器动作记录簿 11)反事故演习记录簿 12)安全活动记录簿 13)事故、障碍及异常记录簿 14)运行分析记录簿 15)安全(仪器、仪表)用具试验登记簿 2、各种记录的填写内容

1)运行记录簿 (1)由当值人员填写。应填写年、月、日、天气情况、交接班时间和参加交接班人员姓名。 (2)变电所的运行方式。 (3)设备投运和停运情况。 (4)设备检修、试验、安全措施的布置和工作票执行情况。 (5)继电保护,自动装置及仪表运行变更情况。 (6)事故发生的时间、内容以及处理经过。 (7)设备的异常现象和发现的缺陷以及缺陷处理情况。 (8)调度和上级有关运行工作的通知和指示。 (9)受理工作票的情况。 (10)交接班和交接小结以及与运行有关的其他事宜。 2)操作记录簿 (1)记录调度发令及变电所授权人姓名,操作命令编号,操作命令的内容,发布预令,动令时间及正式执行操作的时间和内容。 (2)记录本班倒闸操作项目,内容及时间。 (3)操作任务完成后应填写终了时间。 (4)记录倒闸操作内容,其他内容均记录入运行记录簿。 3)设备缺陷记录簿 (1)发现缺陷由所长或值班长定性,然后填入记录中。

(2)记录运行、检修、试验人员所发现的缺陷。 (3)按缺陷定性程度分页填写。 (4)记录发现缺陷的时间、内容、分类和发现人姓名。 (5)缺陷消除后,应及时填上消除日期,消除人员和验收人员的姓名。 (6)本单位不能消除的缺陷,应上报单位主管领导,督促及时消除,并做好记录。 4)断路器开闸记录簿 (1)记录由当值人员填写并签名。 (2)按断路器(开关)或线路名称分页填写,记录跳闸原因,保护及重合闸动作情况,外观检查情况,最近一次检修日期。 (3)保护动作跳闸,未重合或重合良好记一次,如重合闸动作不成功,应统计为故障跳闸2次,并记载累计跳闸次数。 (4)自动跳闸应填写跳闸原因和时间。 (5)记录上次检修日期,(便于核对跳闸次数,确定下次检修日期),断路器大修后,累计次数从该次检修后重新统计。 5)设备检修、试验记录簿 (1)按设备名称分页进行,记录检修和试验设备的工作日期,检修类别,内容。 (2)记录由工作负责人填写并签名,值班长审核后签名,按值移交。 (3)记录缺陷处理经过,试验项目,试验数据,设备能否投入运行等结论,工作负责人和验收人员姓名。

变电站运行记录资料

附录三:变电站记录格式 运行工作记录 (常规站、无人站操作班) 值班时间年月日时分至无事故:天年月日时分无责任事故:天 当值人员值班长:主值:副值:实习:一、运行记事 时间内容 二、巡视检查 起止时间类别检查结果及存在的问题巡视人 三、检修记事 时间内容 四、交接班事项 1、运行方式 a.主设备: b.站用电系统: c.直流系统: 2、防误闭锁装置状况 3、停用的继电保护及自动装置(记录非正常停用及临时停用的) 4、地刀、地线装设情况 5、执行中工作票 6、未许可工作票 7、主变有载调压次数累计 主变编号分头位置调压次数累计次数 8、其它 交接班签字交班 值长 接班 值长 交班终 了时间 年月日 时分 站长审阅签字:

运行工作记录(监控中心站) 值班时间年月日时分至无事故:天年月日时分无责任事故:天 当值人员 一、运行记事 时间内容 二、遥视检查 起止时间站名类别检查结果巡视人 三、检修记事 时间内容 四、交接班事项 1、集控站所辖站运行方式 a.主设备运行方式: b.站用电系统: c.直流系统: 2、监控系统工况 3、停用的继电保护及自动装置(记录非正常停用及临时停用的) 4、受控站地刀、地线装设情况 5、执行中工作票 6、未执行工作票 7、其它 8、本值受控站主变有载调压开关动作次数 站名主变编号分头位置调压次数累计次数 交接班签字交班 值长 接班 值长 交班终 了时间 年月日 时分 站长审阅签字:

设备工作记录变电站 工作日期工作 班组 工作地点及 设备名称 工作详细内容 能否 投运 工作 负责人 当值 负责人 各值班 负责人 3

继电保护及自动装置工作记录变电站 时间(年月日)工作 班组 工作内容、参数、结线、定值改变及保护校验情况 能否 投运 工作 负责人 当值 负责人 各值班 负责人 4

变配电调试及记录表

目录 一调试准备 (1) 1现场条件 (1) 2机具及测量仪器 (1) 3测试记录表格 (1) 4专业测试人员及现场劳动力 (2) 二调试流程 (2) 三调试方法 (3) 1送电前的检查 (3) 2设备测试、试验 (3) 3送电前的准备 (4) 4送电空载运行 (4) 5有载运行 (5) 四调试应注意的相关问题 (5)

一调试准备 1 现场条件 1.1 配电室内的装饰工程已施工完毕; 1.2 所有变配电箱、柜均已安装完成; 1.3 各配电设备、箱柜接地系统已安装完成; 1.4 变配电所内有足够的照度; 1.5 室内现场清理干净、无杂物,通道畅通; 2 机具及测量仪器 2.1 测电笔1支 2.2 万用表1台 2.3 兆欧表1台 2.4 电流卡钳表1台 2.5 对讲机2对 2.6 高压测试仪器1台 2.7 高压验电器1台 3 测试记录表格 3.1 电气试验报告(耐压、绝缘电阻)(见附表); 3.2 电气设备空载试运行记录(见附表); 3.3 漏电开关模拟试验记录(见附表); 3.4 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验 批质量验收记录(见附表); 3.5 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录(见附表);

3.6 调试报告; 4 专业测试人员及现场劳动力4.1 调试组长一名; 4.2 供应商调试技术人员六名; 4.3 电工六名 4.4 控制技术人员二名; 二调试流程

三调试方法 1 送电前的检查 1.1 变压器及高低柜应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物。; 1.2 变压器一、二次引线相位、相色标志正确,绝缘良好,其中性点及外 壳接地良好; 1.3 用兆欧表测试配电柜间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路 必须大于0.5 MΩ,二次回路必须大于1 MΩ; 1.4 对配电柜内的所有接线端子重新进行检查,对松动螺丝、螺栓等全部 进行紧定; 1.5 调整配电柜机械联锁,重点检查五种防止误操作功能,应符合产品安 装使用技术说明书的规定; 2 设备测试、试验 2.1 变压器的常规试验见下表 2.2 将配电柜内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,将临时电源 线压接在熔断器上端,接通临时控制电源和操作电源。按图纸要求, 分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误, 灵敏可靠;

变电站运行维护管理办法

煤矿变电站运行维护管理办法(试行) 110kv变电站是煤矿的重要部门之一,承担着全矿的生产和日常供电,关系到全矿的安全生产、办公及生活利益,为保证变电站的安全运行,使变电站的运行工作程序化、规范化,特制定本管理办法。 一、站内管理 1、非值班人员不准进入机房,若需进入,须经煤矿机电部批准,并在值班人员陪同下方可入内; 2、站内严禁存放易燃、易爆、危险物品; 3、变电站内应备齐消防器材,并禁止吸烟; 4、每班打扫一次主控室卫生,每周清洁一次设备设施卫生,做到地面、墙壁、天花板、门窗、设施设备表面无灰尘、无油渍、无污物、油漆完好,整洁光亮; 5、机房内应当通风良好,光线充足,门窗开启灵活,防止小动物进入主控室; 6、变电站要做到随时上锁,钥匙由值班保管,值班不得私自配钥匙; 7、所有人员严格执行各岗位责任制及安全生产责任制。 8、严格执行交接班制度,有下列情况之一不得交班: A) 上一班运行情况未交代清楚; B) 记录不规范、不完整、不清楚; C) 机房卫生差; D) 接班人员未到岗;

E) 事故正在处理中或交接班时发生故障,此时应由交班人员负责继续处理,接班人员进行协助,待事故处理完毕,交班人员方可离开。 9、各类设施设备的运行记录,每月需进行整理成册存档,妥善保存。 二、巡视要求 1、变电站值班每班巡视三次高压开关柜、变压器、配电柜、电容器,每周巡视一次落地箱、电表箱,并做好记录; 2、变电站值班应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次所到巡视点的时间记录下来; 3、对于巡视中发现的问题,当班人员应及时采取整改措施加以解决,处理不了的问题应及时如实汇报给上级领导。 三、安全操作注意事项 1、操作高压设备时,必须带绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆; 2、严禁带电工作,紧急情况需带电工作时,需具备如下条件; 1) 有监护人; 2) 工作场地空间足够,光线足够; 3) 所有工具材料齐全; 4) 工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 3、自动空气跳闸熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次; 4、电流互感器不得开路,电压互感器不得短路,不得用摇表测量带电体的绝缘电阻; 5、变电室拉、合闸时,应一人执行一人监护。

变电所运行报表

值班日志

辽河油田公司 填写说明 一、天气: 记录:阴、晴、雨(大、中、小、暴雨)、雪(雨夹雪、小、中、大)、雷、风(风力级别) 二、本班变电所运行方式: 1、6kv系统运行方式 (1)本班6kv电源由××线××××开关向本所供电。 (2)由6kv××线为本所备用电源,××线,××××开关在断开位置,甲、乙刀闸在合位。 2、主变运行方式 (1)两台主变并列运行。 (2)主变分列运行。 (3)主变单台运行。 3、直流系统运行方式 直流电源由镍隔电池(硅整流、复式整流)供电及电池的运行状态。 备用电源由硅整流(复式整流)装置做备用。 三、6kv设备运行状态: 1、6kv运行设备 正常运行送电的6kv开关柜(包括对设备充电的6kv开关柜)写双重名称。 2、6kv备用开关柜 正常运行的6kv开关柜,由于运行方式改变而处于备用状态,只写开关号。 3、停用设备(此栏目包括66kv设备主变、所用变、直流电源、6kv开关柜)正常运行 设备,因缺陷处理或设备缺陷及正常检修等退出运行,只写停用设备号并写明停用原因。

对变电所预留备用的6kv开关柜,66kv开关不列为停用设备。 4、6kv设备的保护运行状态: 写明哪些保护在退位、哪些保护在投位 四、本班记录: 1、记录本班发生的事故。 (1)事故发生时间及处理完毕时间。 (2)事故时变电所反映出的现象,如:音响、警铃、喇叭、光子牌、表针摆动、信号灯指示、室照明灯光等情况。 (3)事故时保护动作信号,重合闸装置动作,接地选检装置动作等情况。 (4)事故处理经过记录要详细。重要的操作,如拉、合开关等记录时间。 (5)设备损坏情况。 (6)事故后保护信号的复归,由所属调度批准后方可复归。 (7)事故原因当时不清未查明者,事故后查明原因追记事故原因。 2、本所检修作业、工作票名称、编号、签发许可作业时间(结束时间)、作业票负责人。 3、对应检修工作操作票的操作任务,操作票编号、所作的安全措施,如:接地刀闸、接地线、隔板投入、撤出情况。设备停、送电时间。 4、因线路检修、事故处理,运行方式变化等启用或停用开关,设备进行操作,应说明操作原因。 5、设备异常运行现象,发现时间、保护装置动作情况。 6、调度人员发布的命令。 五、交班事项: 1、本班交班对设备存在的安全措施,如隔板、接地线、接地刀闸等重要的安全措施。 2、设备较大的缺陷,异常运行情况。 3、上级指示应做的未完项目,需下一班继续做的事项。 4、交班中必须交接的其它事项。 六、上级指示: 记录上级领导及用电监察人员对变电所安全运行、生产管理、技术通知、行政命令等有关指示、要求。

变电所各种记录格式

变电所应具备记录簿 1、各种记录簿的名称 1)运行记录簿 2)操作记录簿 3)设备缺陷记录簿 4)断路器开闸记录簿 5)设备检修、试验记录簿 6)继电保护、自动装置、(远动装置)调试工作记录簿7)蓄电池充放电巡视记录簿 8)事故预想记录簿 9)培训工作记录簿 10)避雷器动作记录簿 11)反事故演习记录簿 12)安全活动记录簿 13)事故、障碍及异常记录簿 14)运行分析记录簿 15)安全(仪器、仪表)用具试验登记簿 2、各种记录的填写内容

1)运行记录簿 (1)由当值人员填写。应填写年、月、日、天气情况、交接班时间和参加交接班人员姓名。 (2)变电所的运行方式。 (3)设备投运和停运情况。 (4)设备检修、试验、安全措施的布置和工作票执行情况。 (5)继电保护,自动装置及仪表运行变更情况。 (6)事故发生的时间、内容以及处理经过。 (7)设备的异常现象和发现的缺陷以及缺陷处理情况。 (8)调度和上级有关运行工作的通知和指示。 (9)受理工作票的情况。 (10)交接班和交接小结以及与运行有关的其他事宜。 2)操作记录簿 (1)记录调度发令及变电所授权人姓名,操作命令编号,操作命令的内容,发布预令,动令时间及正式执行操作的时间和内容。 (2)记录本班倒闸操作项目,内容及时间。 (3)操作任务完成后应填写终了时间。 (4)记录倒闸操作内容,其他内容均记录入运行记录簿。 3)设备缺陷记录簿 (1)发现缺陷由所长或值班长定性,然后填入记录中。

(2)记录运行、检修、试验人员所发现的缺陷。 (3)按缺陷定性程度分页填写。 (4)记录发现缺陷的时间、内容、分类和发现人姓名。 (5)缺陷消除后,应及时填上消除日期,消除人员和验收人员的姓名。 (6)本单位不能消除的缺陷,应上报单位主管领导,督促及时消除,并做好记录。 4)断路器开闸记录簿 (1)记录由当值人员填写并签名。 (2)按断路器(开关)或线路名称分页填写,记录跳闸原因,保护及重合闸动作情况,外观检查情况,最近一次检修日期。 (3)保护动作跳闸,未重合或重合良好记一次,如重合闸动作不成功,应统计为故障跳闸2次,并记载累计跳闸次数。 (4)自动跳闸应填写跳闸原因和时间。 (5)记录上次检修日期,(便于核对跳闸次数,确定下次检修日期),断路器大修后,累计次数从该次检修后重新统计。 5)设备检修、试验记录簿 (1)按设备名称分页进行,记录检修和试验设备的工作日期,检修类别,内容。 (2)记录由工作负责人填写并签名,值班长审核后签名,按值移交。 (3)记录缺陷处理经过,试验项目,试验数据,设备能否投入运行等结论,工作负责人和验收人员姓名。

35KV变电站季运行分析记录

运行分析记录 分析题目:充放电装置跳闸 参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云 现象:“直流系统故障”报警,充放电装置输出电流为0,空气开关跳闸 分析内容和结果: 1、维持直流母线电压 2、检查保护动作情况,交流保险是否熔断。 3、若系统保护动作,检查装置无异常可将装置重新投入 运行。 4、如无保护动作,跳闸系人员误操作引起,可立即投入 运行。 5、如充放电装置发现异常不能投入运行,应将该装置停 电,启用备用放电装置,做好安全措施,通知检修处理。 6、如充放电装置停运,当蓄电池带负荷运行时间较长后, 再投入充放电装置时应加大浮充电流,待电池电压恢复正 常后,调浮充电流为正常。 2013年01月

运行分析记录 分析题目:直流系统接地 参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云 现象:微机绝缘监测装置报警 分析内容和结果: 1、用微机绝缘监察装置或高内阻电压表选测,判断接地 极接地性质; 2、检查微机绝缘监察装置动作是否正确,直流回路是否 因工作人员或漏水等造成; 3、根据微机绝缘监察装置选出的回路进行接地检查; 4、如未选出的回路号可能是直流母线或电源接地; 5、查找直流接地后,应立即通知检查人员处理; 6、查找直流接地时应注意防止造成两点接地; 2013年02月

运行分析记录 分析题目:断路器拒绝跳闸/合闸 参加人:张晋芳李晓峰刘瑞云 分析内容和结果: 1、检查控制电源,电压/合闸电源电压是否过低或熔断器 熔断。 2、检查控制回路是否正常,如不正常控制回路指示为0 3、检查断路器操作机构有无异常,液压系统是否正常, 压力是否正常。 4、现场手动操作分/合闸,若依然不成功,应立即报告调 度。同时设法采用备用开关代替拒跳/合开关。 5、设备在做远方跳,合闸试验良好后方可恢复运行。 2013年04月

变电所记录管理规定

变电所记录管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所记录管理制度1.目的:为了加强记录管理工作,细化生产过程管理,制定本制度。 2.范围:供电车间及段(所)的记录。 3.职责:车间文件管理员是车间记录清单主控者,负责对车间和段(所)的记录进行监督检查及管理工作。各段工程技术员负责本段(所)记录的日常管理,段长负责监督检查记录填写情况。 4.管理要求: 4.1记录的填写: 4.1.1记录填写要求数据准确、真实、及时、齐全(不需填写的栏目根据实际情况,可划斜线或做出必要说明不能空项)。 4.1.2记录的填写清晰工整,不允许随意涂改,如需要更改则应用红笔在更改处划两横线,并加盖更改人印章(或签名),再填写更改日期。 4.1.3记录相关责任人要求签字确认。

4.2记录的保管: 4.2.1有记录清单,表样。明确文本或电子版、使用单位、保存期限、检索路径等。 4.2.2记录应统一保管,如工作需要分散保管必须在记录清单中注明保管位置。 4.2.3存放记录的档案柜要干净、整洁。 4.2.4记录的借阅要由借阅人填写《记录借阅登记表》由技术员签字付出,归还时需经双方签字确认。记录的借阅时间最多为7天,如因需要延长应再续借。 4.2.5记录不得外借给非本单位人员,外借必须经车间分管主任同意。未经车间分管主任同意严禁将记录内容泄露给非相关人员或非本单位人员。 4.2.6五年以上需长期保存的记录由段(所)技术人员录入OA办公网,不能进入微机保存的和五年以下的记录由相应班组自行保存。 4.3记录的标识:

变电站现场运行规程

变电站现场运行规程 第一章总则 第一条:本规程根据有关安全规程,结合我局实际情况编制通用部分。适用于全局各变电站,专用部分只适用于本站。在执行过程中如有与上级有关规程不一致时,以部颁标准和规程为准。 第二条:编制本规程的目的: (1)保证值班人员的安全。 (2)保证运行设备的安全。 (3)保证检修人员的安全。 (4)保证两票合格率。 (5)达到统一化,规范化。 第三条:下列人员应熟悉本规程。 (1)变电站站长及全体值班人员。 (2)变电工区正副主任及全体检修人员。 第四条:值班人员,检修人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。 第二章运行管理人员职责 第五条:站长岗位职责 A素质要求: ①热爱本职工作,有较强事业心和责任感。 ②遵纪守法,服从命令,坚持原则,敢抓敢管,以身作则,严格执行各项规章制度。 ③善于做政治思想工作,具有组织领导能力,团结全站同志,搞好全站安全经济运行。 B岗位职责: ①全面负责本站各项工作,是本站安全经济运行负责人。 ②组织本站的技术,业务,政治学习,做好政治思想工作和安全教育工作。不断提高本站人员的技术业务水平。 ③经常查阅有关纪录,了解生产运行情况。较大的停电工作和复杂的操作,应亲自主持准备工作并参加现场监督。 ④搞好技术资料管理。 ⑤组织搞好全站设备维护,环境卫生和文明生产。 C权限:

①对本站的生产管理和各项工作有指挥权。 ②有权决定本站的人员分配和工作分配。 ③对违反操作规程,不遵守劳动纪律,不服从分配的人员,有权批评制止和提出处理意见。 ④有权拒绝违章指挥并越级反映。 ⑤发到本站的奖金,有权进行二次分配。 第六条:值班员岗位责任 A素质要求: ①热爱本职工作,进取心强。 ②遵纪守法,服从命令,能执行各项规章制度。 B岗位职责: ①在站长领导下完成各项本职工作。 ②掌握运行情况和负荷变化情况。 ③正确进行倒闸操作和一般事故处理,根据要求做好安全措施。 ④负责按时巡视设备,抄表核算电量。 ⑤及时填写各种记录,报表。 ⑥保管好各种工具,仪表。 ⑦搞好清洁卫生。 权限: ①对违章作业有权制止,有权拒绝违章指挥。 ②无权单人拉刀闸,乱巡视。 第七条:值班人员应努力做到三熟、三能,即熟悉设备位置和基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位各项规章制度,能正确操作和分析运行状况,能发现故障和排除故障,能掌握一般的维修技能。 第八条:值班期间坚守岗位,集中精力,保证安全运行,无特殊情况不许请假,如必须请假时,应由站长调节值班人员并及时汇报工区和调度。 第九条:值班人员应认真做好设备缺陷和记录,发现问题及时汇报和处理,并详细填写设备缺陷情况。第十条:认真执行调度命令,正确无误地进行倒闸操作,不得私自停电。 第十一条:值班人员要根据电压和功率、负荷变化情况,及时报告调度,经调度同意进行电容器的投切和有载调压开关调整及主变的并列和解列。 第十二条:按时抄表,认真填写各种记录核算总表、分表电量,超出2%时报用电科。 第十三条:按规程要求严格审查工作票,为检修人员做好各项安全措施,向工作负责人交代有关事项,在

相关文档