文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案及组织措施

施工方案及组织措施

施工方案及组织措施
施工方案及组织措施

施工方案及组织措施

第一章编制依据与说明

一、编制依据

1、低温热水地板辐射采暖项目施工图。

2、国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

3、国家行业标准JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》。

4、建设单位提供招标文件及相关文件资料之规定。

5、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地地板采暖施工条件的现场情况编制。

6、根据施工经验进行编制。

二、编制说明

1、在全面施工前的准备阶段,经现场实地考察后,需要与甲方监理、土建总包单位签署与本工程相关的工程洽商文件,并以此作为编制施工组织的依据。

2、根据在确保施工进度的前提下,在经监理验收合格、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况基础上编制施工组织设计。

第二章工程概况

一、工程概况:

建设地点:开发区九站街

施工范围:室内分水器至主管线锁闭阀以内,地板采暖系统安装、打压。

二、工程特点:

采暖系统应用低温热水地板辐射采暖技术,地板辐射采暖工程施工过程中不宜与其它施工作业同时交叉进行,对于有可能发生的交叉作业情况,要求与相关专业共同协商,确定合理的配合方案以确保顺利进行。

地板辐射采暖工程要求同土建总包单位,及其他相关分包单位紧密配合、加强合作以确保工程质量及进度。

第三章施工准备工作

一、土建总包单位的施工准备工作

1、对地板辐射采暖工程施工图组织有关工种进行会审、技术交底,以便于双方协作施工。

2、由甲方协调土建总包单位提供地暖施工用电、用水、临时用地、施工材料垂直运输等相关配合。

3、提供地暖施工所要求的作业面,其内容如下:

3.1清理地面落地灰,要求室内地板采暖以下基层的平整度符合要求。

3.2地暖基层清洁,无杂物堆放、无石子、灰尘不能太多。

3.3预留室内墙体各部位50线以便于地板采暖安装标高控制。

3.4室内楼板以上有上水管道,强弱电或其他管线敷设安装要求的,需完成

施工工作并通过验收。

3.5 进场前应具备施工作业面,其它楼层应能保证地暖连续作业。为保证工程质量、施工进度,以上四项由土建总包单位所提供的符合地板采暖施工条件要求的作业面需经监理验收合格后方可交付进行地暖施工。

4、预留各楼层施工洞口,以便于地暖及其他后续工种施工。

5、提供利用垂直提升输送地暖施工材料的配合。

6、组织有关部门作好对地板采暖工程质检、验收与交接的准备工作,

7、统一安排施工进度计划,编排各楼的地暖施工的先后顺序与准确时间,以便地暖分包单位于开工前进行合理的分段、分组与人员、材料、设备的调配。

二、地板采暖分包单位的施工准备工作

1、组织工程技术人员的图纸会审工作,以熟悉图纸,了解设计意图,明确施工工艺,并对工程施工人员进行详尽的技术交底。

2、配合土建总包单位进行技术交底工作,以便于双方协作施工。

3、协调甲方、土建总包单位落实地暖施工用电、用水、临时用地、施工材料垂直运输等相关配合事宜,并尽快组建项目部,建立施工现场管理体制,为施工材料、设备、人员进场铺平道路。

4、考察施工现场,根据土建总包单位制定的施工进度计划,与土建总包单位协商编排各楼号地暖施工的先后顺序与准确计划时间,进一步完善施工方案,在经甲方、监理审批后,于开工前进行合理的施工分段,分组与人员、材料、设备的调配。

5、组织施工人员及设备按已定的施工进度计划按期即时到位。

6、根据已通过甲方封样验收的材料品种及施工进度计划进行分期、分批备料并按期即时到位,并组织人力进行施工材料入库、入场的准备工作,要求地暖施工材料分楼号并以单元为单位入库摆放。

7、办理各项开工前施工审批手续。

8、协助监理、土建总包单位对地板辐射采暖施工前所应具备的现场施工条件进行验收,并办理交接手续。

9、由地暖项目指挥部至项目部再到全体施工人员,结合现场实际情况再次进行全面的技术、质量、安全交底并进行施工前的全体总动员。

10、为确保工程顺利实施,要求做好技术资料存档及报验的准备工作。

11、施工组数根据现场具备施工条件的情况进行机动增减。

三、施工总体布置

在进行合理分段、分组及各项人力配备、安排的同时,项目部项目经理、技术员(技术与质量由一人负责)、安全员、材料员均要求及时到位,进行现场检查,处理、协调、材料保障等工作,确保工程从质量、进度、安全文明施工及其他各项方面上均得以顺利实施。

四、地暖管道系统施工程序及施工方法

1、于地面施工前需完成室内采暖敷设安装,并按施工规范要求完成压力试验,并通过监理验收。

2、胀螺栓固定于墙壁上,如有尺寸偏差,分(集)水器中轴线以室内墙壁50线为基准进行调整;将散热器以托架固定于墙壁上,如有尺寸偏差,散热器中轴线以室内墙壁50线为基准线进行调整,要求确保安装尺寸偏差符合施工规范要求,并要求安装牢固。

第四章技术措施

一、地热管盘管的间距:距墙一根管间距为@150mm,室内盘管间距为@200mm。

二、地热管固定间距:

直管段部分固定间距为不小于700mm,弯曲管段部分的固定点间距不大于300mm。

三、地热管转弯半径不得小于10倍D

四、保温层铺设:

1、苯板铺装时必须紧密,间隙不得超过2mm宽。

2、铺装平整。

五、分水器安装:

1、分水器必须垂直水平安装,正负不得超过1.5mm。

2、分水器立板必须垂直,正负不得超过1.5mm。

3、分水器安装高度必须一致,正负不得超过1.5mm。

六、管线连接:必须横平竖直。

第五章压力试验、工程验收

地热铺装完工后,进行压力试验,试验压力为0.6Mpa,20分钟压降不超过0.02 Mpa为合格,合格后方可通知建设单位、水暖工程师、监理共同全面验收,合格方可进行地面施工,在地面施工时应注意成品保护工作。

地面工程完工后,在进行压力试验方法同前,合格后交付建设单位。

相关文档