文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求
电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求

1 电力电量平衡的目的与要求

1.1 一般要求

电力电量平衡是指电力电量供需之间的平衡,是电力系统规划和系统设计中的重要基础及环节,在电源项目和输变电项目可研、接入系统和初设阶段也都需要进行电力电量平衡计算。

1.电力平衡的目的

1 ) 根据系统预测的负荷水平,必要的备用容量以及厂用电网损容量确定系统所需的装机容量水平。系统需要的发电设备容量应该是系统综合最大负荷与系统综合备用容量及系统中厂用电和网损所需的容量之和。确定电力系统的备用容量,研究水、火电之间的合理比例。

2) 确定电力系统需要的调峰容量,使之能够满足设计水平年不同季节的调峰需要,并提出典型日的调峰方式和系统调峰方案。

3) 确定规划设计年限内电力系统所需发电设备和变电设备的容量和建设进度。确定各类发电厂及新建变电所的建设规模及建设进度。

4 ) 研究电力系统可能的供电地区及范围,同时,还应研究与相邻电力网 (或地区) 联网的可能性和合理性。

5 ) 确定电力系统 (或地区) 之间主干线的电力潮流,即确定可能的交换容量。

2.电量平衡的目的

1) 确定系统需要的发电量。

2) 研究系统现有发电机组的可能发电量,从而确定出系统需新增加的发电量。

3) 根据选择的代表水平年,确定水电厂的年发电量和利用程度,以论证水电装机容量的合理性;确定火电厂的年发电量并根据火电厂的年发电量进行必要的燃料平衡。

4) 根据系统的火电装机容量及年发电量,确定出火电机组的平均利用小时数,以便校核火电装机规模是否满足系统需要。

5) 在满足电力系统负荷及电量需求的前提下,合理安排水火电厂的运行方式,充分利用水电,使燃料消耗最经济,确定火电厂的年发电量(年利用小时)。

6) 电量平衡是全国 (或地区) 能源平衡的基础资料之一。电量平衡的好坏,也关系到全国 (或地区) 能源平衡的质量,并影响能源工业的发展。

7) 分析系统之间或地区之间的电力电量交换,为论证扩大联网及拟定网络方案提供依据。

1.2 工程项目各阶段电力电量平衡要求

在不同的设计阶段、对于不同的设计重点,电力电量平衡的目的与要求不完全相同。以下针对我们规划工作中常见的设计阶段及设计重点对电力电量平衡的要求作简要说明。

1.2.1 电力系统规划设计阶段

1) 在电力系统规划和设计阶段,应通过电力电量平衡计算确定规划设计水平年内全系统所需的装机容量、调峰容量以及与外系统的送受电容量,通

过系统内各供电分区的分区平衡确定电源的送电方向,为拟定电源装机方案、调峰方案、变电容量配置、网络方案以及计算燃料需要等提供依据。

2) 对于地区电网规划,进行电力电量平衡的目的主要是确定规划设计水平年内逐年和展望年该地区电网各电压等级所需配置的变电容量及输变电项目的建设进度,为拟定地区电网网络方案提供依据。平衡计算应分层(电压层)进行,并考虑各电压层地方电源出力及相邻地区电网送受电力。

1.2.2 电源项目

1) 火电项目初步可行性研究阶段的目的是初步论证项目建设的必要性及可行性,应通过电力电量平衡计算分析未来电力系统市场需求空间,以及本电厂建设的合理规模,平衡计算时应考虑没有本电厂和本电厂参加平衡两种情况,本电厂不参加平衡的目的是为了说明电力市场需求空间,本电厂参加平衡目的是为了确定本电厂的装机容量及论证项目建设的必要性。

2) 火电项目可行性研究阶段主要是论证项目建设的必要性和可行性,应根据系统设计及电源优化专题研究提出的电源建设方案,对全系统及电厂近区电网进行自本电厂第1台机组投产前一年至设计水平年的逐年和展望年的电力平衡,根据全系统电力平衡结果,分析全系统调峰情况及对本电厂的调峰要求,计算本电厂的工作出力,校核本电厂的合理装机规模与建设进度,通过电量平衡确定本电厂合理的设计年利用小时数。根据电厂近区电力电量平衡结果,确定电厂的送电方向,拟定火电厂电力送出方案。因此,在进行全系统平衡时,本电厂应与系统现有或其他规划电源一起参加全系统电力电量平衡。

3) 火电项目接入系统设计主要是研究火电厂电力送出方案,本阶段电力电量平衡的要求与可研阶段相同。

4) 火电项目初步设计阶段是在可行性研究和接入系统审定后进行的,设计重点是主要设备的选择,本阶段电力电量平衡的要求与可研基本相同,要求对全系统和电厂近区系统设计水平年内逐年及展望年进行电力电量平衡,根据本电厂承担的工作出力和备用容量,校核本电厂的合理建设进度,确定本电厂的设计年利用小时。因此在进行全系统平衡时,本电厂应与系统现有或其他规划电源一起参加全系统电力电量平衡。

5) 对于小型电源接入系统,进行电力电量平衡的目的主要是确定该电源供电范围及送电方向,计算前应了解本电源近区电网其他地方电源情况及与相邻供电区之间的电力交换情况。

1.2.3 输变电工程

对于一般的输变电项目,进行电力电量平衡的目的主要是确定本工程的建设规模及建设进度。计算前首先应确定本项目的供电范围,并了解供电范围内的地方电源情况及与相邻供电网区之间的电力交换情况,平衡计算只需在该电压层进行,例如,为确定某拟建220kV变电所容量规模,变电所供电范围内110kV及以下电源及与外网区送受电力都应参与平衡。

2 电力电量平衡的一般方法

2.1 常用方法

地区电网规划、一般的输变电工程及小型电源接入系统所涉及的供电范围不大,网区内主力电源不多,选取丰、枯水期代表月份,人工采用简单的表格法对丰、枯水期代表月份进行电力电量平衡计算即可满足要求。

对于较大系统的规划和设计,如一个省(区)电网规划和设计,为保证规划设计的正确、合理性,需要对规划阶段各水平年全年逐月进行运行平衡模拟计算,由于网区内电源众多,且各种类型电源联合运行,尤其是水电比

重较大的网区,如广西电网,由于水电站的出力过程较为复杂,且不同的水文年水电站的出力也不相同,采用简单的表格法难以模拟,且准确度较低,更难以完成对系统调峰分析的任务,因此对于较大的系统,一般使用程序完成电力电量平衡计算。

目前,设计部门采用较多的计算程序是华中科技大学开发的联合系统运行模拟程序(WHPS 2000)。

2.2 关于WHPS 2000

在电力系统规划设计中,可利用WHPS 2000完成下述工作:

1)完成联合电力系统及各分区系统全年逐月典型日的运行模拟计算;

2)规划水平年联合电力系统的合理装机容量、装机构成、及其在联合系统中各分区系统间的合理分配;

3)研究联合电力系统中各分区系统间联络线的合理交换电力和电量,从而确定各分区系统间联络线的合理输电容量;

4)完成联合电力系统及各分区系统的调峰专题研究;

5)完成某些电站(包括水电、火电、核电和抽水蓄能电站等)接入电力系统的专题研究。

使用该程序需先准备规划期内各水平年系统及各分区全年逐月典型日负荷曲线、年负荷曲线、年最大负荷及预测电量,分区间联络线数据,系统及各分区所属各类电站(包括水电、火电、核电、抽水蓄能、燃气轮机、启停调峰电站等)的技术经济数据,系统与外系统的交换电协议数据,系统及各分区火电机组出力特性数据,水电站水文数据,以及其他一些数据。

程序使用过程中应注意的问题:

1) WHPS 2000中不能直接对没有分区的独立系统进行模拟计算,但可以利用“虚拟分区”实现对独立系统的运行模拟。“虚拟分区”指负荷为零、各类电站装机均为零或仅水电站装机不为零的分区。WHPS 2000中最多允许联合系统中有一个虚拟分区。

2)系统的旋转备用容量必须大于该系统最大一台机组的单机容量,当人工填入的系统旋转备用小于系统最大单机时,程序自动将系统旋转备用设置为系统的最大单机容量。

3)由于程序本身原因,每次计算后新生成的检修文件均覆盖上次计算生成的检修文件,如想保存或者重复利用已生成的检修文件,应另外保存。

使用方法详见程序说明书。

3 平衡计算的基本概念

3.1电力平衡中的容量组成

(1)装机容量。指系统中各类电厂发电机组额定容量的总和。

(2)必需容量。指维持电力系统正常供电所必需的装机总容量,即工作容量和备用容量之和。

(3)工作容量。指发电机担任电力系统正常负荷的容量,在电力平衡表中的工作容量是指电力系统最大负荷时的工作容量。其中担任基荷的电厂出力就是工作容量,担任峰荷和腰荷的发电厂以日负荷最大时刻的出力作为工作容量。水电厂的工作容量是指按保证出力运行时所能提供的发电容量,大小与其保证出力及其在电力系统日负荷曲线上的工作位置有关。

(4)备用容量。指为了保证系统不间断供电、并保证在额定频率下运行而设置的装机容量。包括负荷备用、事故备用和检修备用三部分。负荷备用

常用(电)计算公式资料

电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用 于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方 除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电 动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。 还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的 总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中 N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW·h转数) t——测量N转时所需的时间S

CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计 算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少? [解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW ②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA ③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar ④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8 二、利用秒表现场测试电度表误差的方法 (一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间 式中 N——选定转数 P——实际功率kW K——电度表常数(即每kW·h转数) CT——电流互感器交流比 (二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差 式中 T——N转的标准时间s t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

库仑定律作用下的平衡问题

库仑力作用下得平衡问题 库仑力作为一种新得作用力,就是在电场中首次被接触到得。但它就是一种特殊得电场力,原因就是它仅仅适用于点电荷之间。 对于一个力,首先要会计算大小,会判断方向.但既然就是力,那么与我们之前学习过得重力、摩擦力就没什么区别。也就就是说:存在我们在力学中都会遇到得平衡问题与动力学问题库仑力作用下得平衡问题有两类: 第一类:三电荷得平衡问题 结论:三点共线、两同一异、两大一小、近小远大.但就是只能用来定性得分析一些选择题。如果要具体计算电荷得位置与电荷量大小,只能对其做受力分析了。 第二类:库仑力作用下得三力平衡问题(静态平衡问题与动态平衡问题) 静态平衡问题 单体得静态平衡问题: 单直线上得平衡问题(库仑力方向与重力方向共线) 不在同一直线上得平衡问题(三力平衡问题)。处理方法:矢量三角形法与正交分解法 单体得动态平衡问题: 最常见得就是一种漏电问题(相似三角形解) 多题得静态平衡问题: 整体法与隔离法分析 库仑力作用下得动力学问题: 对于两个电荷得运动问题一般可以采取整体法与隔离法分析. 典型例题剖析 例1:★★★a、b两个点电荷,相距40cm,电荷量分别为q1与q2,且q1=9q2,都就是 正电荷;现引入点电荷c,这时a、b、c三个电荷都恰好处于平衡状态。试问:点电 荷c得性质就是什么?电荷量多大?它放在什么地方? 【分析】:1、引入新得电荷,先分析这个点电荷应该在什么地方,(根据所受库仑力 得方向定性判断)c为正、负电荷时分别讨论2、再分析可能受了平衡得位置,(两 个位置),定性分析库仑力大小,确定一个位置3、列方程计算(若算c得电荷量, 不能以c为研究对象(a或者b均可)) 【答案】:c带负电;距离a30cm;电荷量大小9/16q2 【结论】:两同夹一异,两大夹一小,近小远大.从新来瞧上面得问题:c只能在ab 得中间,靠近b远离a。 知识点三:库仑定律作用下物体得平衡问题

整车电量平衡计算

谈汽车电平衡的设计计算及验证方法 随着汽车电子电器技术的迅速发展,电器功能日益增多且复杂,对车辆舒适、智能和安全可靠性等要求的提高,整车电平衡的设计及验证尤显重要。整车电平衡是指发电机、蓄电池、整车用电器在一定时间内的电能产生与消耗达到稳定的一种平衡状态,是重要的整车性能指标。它体现了发电机的输出能力与整车用电需求的匹配关系,而不同的整车性能目标定义,对整车电平衡的性能要求也是不同的,所以需要有合适的汽车电平衡设计计算和验证方法。 本文主要结合试验数据,分析改进电平衡的设计计算方法;重点结合整车电平衡试验做出动态特性曲线,对电平衡理论计算结果进行验证。 1 汽车电平衡的设计方法 汽车电平衡的设计需要考虑发动机参数、整车用电器功率和使用频度等,图1为电平衡设计示意图,描述了电平衡关键零部件选型顺序和各关键零部件的影响因素。 2 关键零部件的计算选型 2.1起动机的选型 起动机的作用是起动发动机,一般需要起动机以大电流工作2~5s。发动机的起动特性决定了起动机的性能参数,发动机的起动特性参数包括起动转矩和起动转速。设定试验测定极限低温工况下的起动转矩为M0,起动转速为n0,由M0和n0可得出起动需求功率P0=M0×n0×2π/60。 根据传动比i和齿轮的啮合效率η(η通常为0.9),可计算出发动机起动过程中起动机的输出参数:转矩M1=M0/i,转速n1=n0×i,功率P1=P0/η。 起动机的输出功率会随温度而变化,再根据起动机温度系数修正出常温下起动机输出的转矩和功率,即可完成起动机的参数选择。

蓄电池最主要的作用是起动发动机,故其选型应先分析起动机(或发动机)的特性。蓄电池的低温起动电流应大于起动机输出特性曲线图上功率最大点对应的起动电流,以确保实现起动发动机,同时小于功率曲线与力矩曲线交点处对应的电流,在符合条件的蓄电池中选择容量较大者以增加起动发动机的可靠性。依此原则选择的蓄电池,不会因蓄电池容量选择过大出现浪费及蓄电池体积增大而影响整车 的装配空间及质量。 车辆在长途运输或长时停放后应能起动发动机,所以在蓄电池选型时,需考虑整车静态电流的验证。整车静态电流计算公式为I静=C20×(90%-65%-1‰×T)/(T×24)(1)式中:I静———整车静态电流;90%———下线时,蓄电池的实际容量与额定容量的百分比;65%———确保车辆正常起动的蓄电池最低实际电量与额定电量的百分比;1‰———蓄电池1天的自损耗率;T———储运时间;C20———蓄电池的20h率额定容量,Ah。最后,根据蓄电池的布置位置、车辆销售区域及主要用途等,微调蓄电池的参数。以奇瑞公司某在研车型M为例,根据发动机起动转矩和起动转速选择了1.3kW起动机。该起动机输出特性曲线如图2所示。 根据蓄电池选型方法,结合图2,选择蓄电池放电电流应为260~500A,符合条件的蓄电池容量为45Ah(冷起动电流为425A)和60Ah(冷起动电流为480A),可初选蓄电池的容量为60Ah。根据式(1)可知,若储运时间要求为45天,蓄电池容量为60Ah,得:I静=11.4mA,故整车静态电流须小于11.4mA。

超级电容电量简易计算

超级电容电量简易计算 2011-05-21 00:49:18| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅 电压(V) = 电流(I) x 电阻(R) 电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T) 功率(P) = V x I = 能量(W) = P x T = Q x V 容量 F= 库伦(C) / 电压(V) 将容量、电压转为等效电量 电量 =电压(V) x 电荷量(C) 实例估算: 电压5.5V 1F(1法拉电容)的电量为5.5C(库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V,所以有效 电量为1.7C。 1.7C=1.7A*S(安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh(安时) 若电流消耗以10mA计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间 分钟)。 转 电荷量 通常,正电荷的电荷量用正数表示.负电荷的电荷量用负数表示. 任何带电体所带电量总是等于某一个最小电量的整数倍 这个最小电量叫做基元电荷 它等于一个电子所带电量的多少,也等于一个质子所带电量的多少 而库仑是电量的单位 1库仑=1安培·秒 库仑是电量的单位,符号为C。它是为纪念物理学家库仑而命名的。若导线中载有1安培的稳恒电流,则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。 库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。一个电子所带负电荷量e= 1.6021892×10^19库仑(元电荷), 也就是说1库仑相当于6.24146×10^18个电子所带的电荷总量。 电荷量的公式: C=It(其中I是电流,单位A ;t是时间,单位s) 电量 电量表示物体所带电荷的多少。

《探究静电力》教案 (2)

探究静电力 一、教学目标 知识目标 1、理解点电荷的概念; 2、通过对演示实验的观察和思考,概括出两个点电荷之间的作用规律; 3、掌握库仑定律的内容及其应用; 能力目标 1、通过对演示实验的观察概括出两种电荷之间的作用规律,培养学生观察、总结的能力; 2、,通过点电荷模型的建立,了解理想模型方法. 情感目标 了解人类对电荷间相互作用认识的历史过程,培养学生对科学的好奇心,体验探索自然规律的艰辛和喜悦.渗透物理学方法的教育,运用理想化模型方法,突出主要因素,忽略次要因素,抽象出物理模型——点电荷,研究真空中静止点电荷间互相作用力问题——库仑定律。 二、教学重难点 使学生掌握真空中点电荷间作用力大小的计算及方向的判定——库仑定律。 三、教学难点 真空中点电荷间作用力为一对相互作用力,遵从牛顿第三定律,是难点。 四、教学与教法 1、用演示复习法引入,注意对比. 2、认真观察现象,理解各步的目的. 3、掌握解题的思维和方法,而不要一味的强调公式的记忆。 五、教学器具: 1、演示两种电荷间相互作用:有机玻璃棒、丝绸、碎纸片、毛皮、橡胶棒(2支) 2、定性演示相关物理量间关系:铝箔包好的草球、表面光滑洁净的绝缘导体、绝缘性好的丝线、绝缘 性好的支架、铁架台。 六、课时安排:3课时 教学过程 (第一课时) 一、新课引入 初中学过电荷之间的相互作用——同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。那么排斥或者吸引之间的力究竟是多大呢?引进新课。 二、进行新课 (一)点电荷 对比:牛顿在研究物体运动时引入质点 库仑在研究电荷间的作用时引入了点电荷,这是人类思维方法的一大进步。 什么是点电荷:简而言之,带电的质点就是点电荷。点电荷的电量、位置可以准确地确定下来。正像质点是理想的模型一样,点电荷也是理想化模型。真正的点电荷是不存在的,但是,如果带电体间的距离比它们的大小大得多,以致带电体的形状和大小对相互作用力的影响可以忽略不计时,这样的带电体就可以看成点电荷。均匀带电球体或均匀带电球壳也可看成一个处于该球球心,带电量与该球相同的点电荷。 理想模型方法是物理学常用的研究方法。当研究对象受多个因素影响时,在一定条件下人们可以抓住主要因素,忽略次要因素,将研究对象抽象为理想模型,这样可以使问题的处理大为简化。

力学的动态平衡问题

【解答】BD 由于物体a 、b 均保持静止,各绳间角度保持不变,对a 受力分析得,绳的拉力T =m a g ,所以物体a 受到绳的拉力保持不变.由滑轮性质,滑轮两侧绳的拉力相等,所以连接a 和b 绳的张力大小、方向均保持不变,C 选项错误;a 、b 受到绳的拉力大小、方向均不变,所以OO′的张力不变,A 选项错误;对b 进行受力分析,如图所示.由平衡条件得:Tcos β+f =Fcos α,Fsin α+F N +Tsin β=m b g.其中T 和m b g 始终不变,当F 大小在一定范围内变化时,支持力在一定范围内变化,B 选项正确;摩擦力也在一定范围内发生变化,D 选项正确. 3.(2017·河北冀州2月模拟)如图所示,质量为m(可以看成质点)的小球P ,用两根轻绳OP 和O′P 在P 点拴结后再分别系于竖直墙上相距0.4 m 的O 、O′两点上,绳OP 长0.5 m ,绳O′P 长0.3 m ,今在小球上施加一方向与水平成θ=37°角的拉力F ,将小球缓慢拉起.绳O′P 刚拉直时,OP 绳拉力为T 1,绳OP 刚松弛时,O′P 绳拉力为T 2,则T 1∶T 2为(sin 37°=0.6;cos 37°=0.8)( ) A .3∶4 B .4∶3 C .3∶5 D .4∶5 【解答】C 绳O′P 刚拉直时,由几何关系可知此时OP 绳与竖直方向夹角为37°,小球受力如图甲,则T 1= 4 5mg.绳OP 刚松驰时,小球受力如图乙,则T 2=4 3 mg.则T 1∶T 2=3∶5,C 项正确. 1. (多选)(2017·全国卷Ⅰ)如图,柔软轻绳ON 的一端O 固定,其中间某点M 拴一重物,用手拉住绳的另一端N.初始时,OM 竖直且MN 被拉直,OM 与MN 之间的夹角为α(α>π 2).现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α 不变.在OM 由竖直被拉到水平的过程中( ) A .MN 上的张力逐渐增大 B .MN 上的张力先增大后减小 C .OM 上的张力逐渐增大 D .OM 上的张力先增大后减小 【解答】AD 设重物的质量为m ,绳OM 中的张力为T OM ,绳MN 中的张力为T MN .开始时,T O M =mg ,T MN =0.由于缓慢拉起,则重物一直处于平衡状态,两绳张力的合力与重物的重力mg 等大、反向. 如图所示,已知角α不变,在绳MN 缓慢拉起的过程中,角β逐渐增大,则角(α-β)逐渐减小,但角θ不变,在三角形中,利用正弦定理得: T OM α-β =mg sin θ , (α-β)由钝角变为锐角,则T OM 先增大后减小,选项 D 正确; 同理知 T MN sin β=mg sin θ ,在β由0变为π 2 的过程中,T MN 一直增大,选项A 正确. 2.(多选)(2016·全国卷Ⅰ)如图所示,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O 点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a ,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F 向右上方拉b ,整个系统处于静止状态.若F 方向不变,大小在一定范围内变化,物块b 仍始终保持静止,则( ) A .绳OO′的张力也在一定范围内变化 B .物块b 所受到的支持力也在一定范围内变化 C .连接a 和b 的绳的张力也在一定范围内变化 D .物块b 与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化

第三节--电场力的平衡问题

第三节--电场力的平衡问题 上节课回顾 1、用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素.如图所示,O 是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P 1、P 2、P 3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小.这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来.若物体O 的电荷量用Q 表示,小球的电荷量用q 表示,物体与小球间距离用d 表示,物体和小球之间的作用力大小用F 表示.则以下对该实验现象的判断正确的是( ) A .保持Q 、q 不变,增大d ,则θ变大,说明F 与d 有关 B .保持Q 、q 不变,减小d ,则θ变大,说明F 与d 成反比 C .保持Q 、d 不变,减小q ,则θ变小,说明F 与q 有关 D .保 持q 、d 不变,减小Q ,则θ变小,说明F 与Q 成正比 2、有三个完全相同的金属球A 、B 、C ,A 带电荷量7Q ,B 带电荷量﹣Q ,C 不带电.将A 、B 固定,然后让C 反复与A 、B 接触,最后移走C 球.问A 、B 间的相互作用力变为原来的多少倍? 一、库仑力的平衡问题 例题1、如图所示,悬挂在O 点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电荷量不变的小球A ,在两次实验中,均缓慢移动另一个带同种电荷的小球B 。当 B 到达悬点O 的正下方并与A 在同一水平线上时,A 处于受力平衡状态,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B 的电荷量分别为q 1和q 2,θ分别为30°和45°,则q 1/q 2为( ) A .2 B .3 C . D . 1、如图所示,把质量为0.2g 的带电小球A 用丝线吊起,若将带电量为4×10-8C 的小球B 靠 近它,当两小球在同一高度相距3cm 时,丝线与竖直夹角为45°,此时小球B 受到的库仑力 F=______,小球A 带的电量q=______.(k=9×109Nm 2/Kg 2) 2、两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m 1和m 2,带电荷量分别是q 1和q 2,用绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与铅垂线方向成夹角θ 1和θ2,且两球同处一水平线上,如图1—2—3所示,若θ1=θ2,则下述结论正确的是( ) A.q 1一定等于q 2 B.一定满足q 1/ m 1=q 2/ m 2 C.m 1一定等于m 2 D.必须同时满足q 1=q 2, m 1= m 2 超人提示前方高能预警

电量计算怎么算

电量计算怎么算 主体结构施工与装修相比结构施工时用电量比较大,因此按照主体结构施工用电量计算。 1 施工机械用电 PC= K1∑P1 其中:PC为施工用电容量 K1为设备同时使用系数,取0.6 P1为设备同时使用最大容量 2 照明用电 P0= 1.10(K2∑P2+ K3∑P3) 其中:P0为照明用电容量 K2为室内照明同时使用系数,取0.8 P2为室内照明容量 P3为室外照明容量 K3为室外照明同时使用系数,取1.0 最大用电量 P=PC + P0 施工用电总容量 PR= 1.10*P/0.8 其中PR=为用电总容量 0.8=为功率因数 临时施工用电现场电量怎么计算 [ 标签:施工用电,电量 ] 所有机械的功率相加(用电总荷),然后呢 施工现场用电方案

1、工程概况 2、用电总平面布置 详见施工用电平面布置图 3、使用施工动力情况 名称数量(台)额定功率 (KW)名称数量(台)额定功率 (KW) 混凝土搅拌机 1 10 弯曲机1 5.5 插入式振捣器 3 3.3 镝灯2 10.5 平板振捣器 3 6.6 塔吊1 20.9 电焊机 1 15 碰焊机1 100 切割机 1 15 蒸饭箱1 9 钢筋切断机 1 5.5 开水炉1 9 经计算施工现场全部动力设备总功率∑P=210.3KW,根据常规估算,施工计划用电计算为: P动=K×∑P / COSφ =0.7×210.3/0.75=196.28KW 考虑到照明及生活用电按10% P动,则实际需用电量为: P总 =1.1×P动 =215.9KW 现场业主提供总电源,提供的施工用电能满足施工机械要求,我公司进场后将按照施工要求临时用电线路布置。 4、配电线路布置: 4.1 施工现场临时用电总电源是由业主提供的低压电系统380/220电压的总配电箱,整个施工现场按三级配电内容形式布置,即总配电箱→分配电箱→用电设备。对各施工用电配电箱、分配箱、开关箱按现场线路逐一编号,“一机、一闸、一漏、一箱”。箱内所用开关,用明显的标志注明其回路和所控用设备等,开关箱有专人负责,周围无杂物并定期有持证电工按时检查,整个施工现场供电线路严禁非电工擅自装、安用电器、拉高电线,以防发生触电伤害。 4.2现场在配电间中布置一台总电箱ZX1,下设FX1、FX2、FX3、FX4、由各分电箱接至各用电设备。 4.3配电线路采用三相五线制覆盖施工现场,架零线离地面4米以上,在各配电箱处打地钻进行重复接地,零线应与其他各导线颜色区别开来。 4.4施工现场中使用的配电箱、开关箱、对固定式的安装高度要求箱底与地面和垂直距离均为1.3M,配电箱、开关箱进出线口一律高在箱体的下底而且防绝缘损坏。整个施工用电实行分级保护,装设漏电保护器具分路匹配,有门有锁有防雨措施,箱内严禁有杂物及工具。 4.5照明有专用漏电保护箱,镝灯、小太阳灯等金属外壳接零保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.5M,如低于需使用36V安全电压供电。 4.6熔断器、闸具参数与设备容量需匹配,严禁使用金属丝。 4.7进场后按机械设备设置位置,生产用电设置位置和临时用房设置位置,满足施工和施工管理线路配置。 5、导线截面的选择 5.1为了保证供电线路安全、可靠、经济的运行,导线截面选择如下: 1、总电箱至FX1导线选择: ①根据FX1主要负责钢筋切断机、弯曲机、电焊机用电。故假定用电量为45KW。 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=45KW I=P/ *V*COSφ=1*45*1000/1.7*380*0.75=91.17A 故选择16㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 ②FX1至下各用电设备线路计算: FX1下各用电机械单体最大功率为15KW,按安全载流量选择: 取K=1 、COSφ=0.75、∑P=15KW I=P/ *V*COSφ=1*15*1000/1.7*380*0.75=30A 故选择6㎜2截面BX型铜芯橡皮线。 2、总电箱至FX2导线选择: ①根据FX2主要负责塔吊用电。故假定用电量为20.9KW。

地方电力网电力电量平衡及潮流计算毕业论文

地方电力网电力电量平衡及潮流计算毕业论文 前 言................................................................... - 1 - 第一章 电力电量平衡 ...................................................... - 2 - 1.1 用表格法进行电力平衡 ............................................ - 2 - 1.1.1 系统最大供电负荷计算: ..................................... - 2 - 1.1.2 工作容量计算 ............................................... - 2 - 1.1.3 备用容量的计算 ............................................. - 7 - 1.1.4系统需要的备用容量 ........................................ - 10 - 1.1.5系统需要容量计算 .......................................... - 11 - 1.1.6 水电利用容量,即水电需要装机容量 .......................... - 11 - 1.1.7系统需要火电新增装机计算 .................................. - 12 - 1.1.8总的电力平衡 .............................................. - 12 - 1.2 用表格法进行电量平衡计算 ....................................... - 14 - 1.2.1电力网月平均负荷 .......................................... - 14 - 1.2.2 火电厂的月平均出力 ....................................... - 14 - 1.2.3 电量平衡表 .............................................. - 15 - 1.2.4求年利用小时数 ............................................ - 15 - 第二章 网络潮流分布计算与调压措施的选择 ................................ - 17 - 2.1 发电厂和变电站电气主接线的选择 .................................. - 17 - 2.1.1 发电厂电气主接线的选择 .................................... - 17 - 2.1.2 变电站电气主接线的选择 ................................... - 18 - 2. 2 主变压器的容量选择和参数计算 ................................... - 18 - 2.2.1 发电厂主变压器的选择 ..................................... - 18 - 2.2.2 变电站主变压器的选择 ...................................... - 19 - 1) 变电站1:MVA S N 32.19%60142922=?+= ............ - 20 - 2) 变电站2:MVA S N 34.24%607.175.3622=?+= ........ - 20 - 3) 变电站3:MVA S N 32.23%609.163522=?+= .......... - 20 - 4) 变电站4:MVA S N 18%601.132722=?+= ............. - 20 - 2.2.3 主变压器参数计算: ....................................... - 20 - 5) 发电厂主变压器参数计算: ................................ - 20 - 6) 变电站主变压器参数计算 .................................. - 22 - 2.3 输电线路参数的计算 ............................................. - 23 - 2.4 电力网变电站运算负荷的计算 ..................................... - 23 - 2.4.1 冬季最大负荷运行方式 ...................................... - 24 - 1) 变电站1 ................................................ - 24 - 2) 变电站2 ................................................ - 24 - 3) 变电站3 ................................................ - 25 - 4) 变电站4 ................................................ - 25 - 2.4.2 冬季最小负荷运行方式 ...................................... - 25 -

电力电量平衡计算的方法和要求

电力电量平衡计算的方法和要求 1 电力电量平衡的目的与要求 1.1 一般要求 电力电量平衡是指电力电量供需之间的平衡,是电力系统规划和系统设计中的重要基础及环节,在电源项目和输变电项目可研、接入系统和初设阶段也都需要进行电力电量平衡计算。 1.电力平衡的目的 1 ) 根据系统预测的负荷水平,必要的备用容量以及厂用电网损容量确定系统所需的装机容量水平。系统需要的发电设备容量应该是系统综合最大负荷与系统综合备用容量及系统中厂用电和网损所需的容量之和。确定电力系统的备用容量,研究水、火电之间的合理比例。 2) 确定电力系统需要的调峰容量,使之能够满足设计水平年不同季节的调峰需要,并提出典型日的调峰方式和系统调峰方案。 3) 确定规划设计年限电力系统所需发电设备和变电设备的容量和建设进度。确定各类发电厂及新建变电所的建设规模及建设进度。 4 ) 研究电力系统可能的供电地区及围,同时,还应研究与相邻电力网(或地区) 联网的可能性和合理性。 5 ) 确定电力系统 (或地区) 之间主干线的电力潮流,即确定可能的交换容量。

2.电量平衡的目的 1) 确定系统需要的发电量。 2) 研究系统现有发电机组的可能发电量,从而确定出系统需新增加的发电量。 3) 根据选择的代表水平年,确定水电厂的年发电量和利用程度,以论证水电装机容量的合理性;确定火电厂的年发电量并根据火电厂的年发电量进行必要的燃料平衡。 4) 根据系统的火电装机容量及年发电量,确定出火电机组的平均利用小时数,以便校核火电装机规模是否满足系统需要。 5) 在满足电力系统负荷及电量需求的前提下,合理安排水火电厂的运行方式,充分利用水电,使燃料消耗最经济,确定火电厂的年发电量(年利用小时)。 6) 电量平衡是全国 (或地区) 能源平衡的基础资料之一。电量平衡的好坏,也关系到全国 (或地区) 能源平衡的质量,并影响能源工业的发展。 7) 分析系统之间或地区之间的电力电量交换,为论证扩大联网及拟定网络方案提供依据。 1.2 工程项目各阶段电力电量平衡要求 在不同的设计阶段、对于不同的设计重点,电力电量平衡的目的与要求不完全相同。以下针对我们规划工作中常见的设计阶段及设计重点对电力电量平衡的要求作简要说明。 1.2.1 电力系统规划设计阶段 1) 在电力系统规划和设计阶段,应通过电力电量平衡计算确定规划设计水平年全系统所需的装机容量、调峰容量以及与外系统的送受电容量,通过

国家发展和改革委员会关于加强和改进发电运行调节管理的指导意见

国家发展和改革委员会关于加强和改进发电运行调节管理的 指导意见 【法规类别】电力工程 【发文字号】发改运行[2014]985号 【发布部门】国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会) 【发布日期】2014.05.18 【实施日期】2014.05.18 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 国家发展和改革委员会关于加强和改进发电运行调节管理的指导意见 (发改运行[2014]985号) 北京市、河北省、江西省、河南省、陕西省、西藏自治区发展改革委,各省、自治区、直辖市经信委(经贸委、经委、工信委、工信厅),吉林省能源局,国家电网公司、中国南方电网有限责任公司,中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国三峡集团公司、中国神华集团公司、国家开发投资公司: 为稳定电力生产供应,保障电力供需平衡,强化电网安全运行,促进节能减排和资源优化配置,根据《电力法》、《电网调度管理条例》等有关法律法规的规定和国务院关于行政审批改革的精神,现就加强和改进发电运行调节管理提出以下指导意见。

一、发电运行应坚持的原则 (一)发电运行应坚持“安全第一,预防为主”的方针,促进电网安全稳定运行。(二)发电运行应坚持连续稳定,服从统一调度,保障电力可靠供应。 (三)发电运行应坚持电力电量平衡,资源优化配置,促进节能减排和大气污染防治。(四)发电计划安排应坚持市场化改革的方向,逐步缩小计划比例,为市场交易创造条件。 (五)火力发电生产应坚持燃料稳定供应,避免因燃料短缺导致停机或减少发电出力。(六)建立健全发电运行监督管理制度,并严格执行。 二、统筹电力电量平衡,促进节能减排 (七)年度电力电量平衡方案包括需求预测、供应能力、发电计划、送受电计划及供需平衡分析、保障应对措施等。 (八)国家发展改革委会同国家能源局确定年度电力电量平衡方案编制原则。 (九)各省(区、市)政府主管部门负责组织编制本地年度电力电量平衡方案,报国家发展改革委备案,并抄送国家能源局派出机构。 (十)在制定年度电力电量平衡方案时,应积极促进售电侧改革,根据市场需要预留直接交易空间(包括电量及对应的容量),支持用户开展电力直接交易试点,并将交易电量纳入电力电量平衡。 (十一)年度发电计划在确保电网安全稳定的前提下,全额安排可再生能源上网电量,优先安排水电、核电、热电联产、资源综合利用机组发电(其中水电等清洁能源按照资源条件和历史均值确定发电量,租赁制经营的抽水蓄能电站电量以市场招标方式确定);在燃煤发电机组中,综合考虑机组参数、脱硫、脱硝、除尘、供热、空冷、中水利用、海水淡化等有关因素,全面推行差别电量政策,确保高效节能环保机组的利用小时数明显高于其他机组。纳入关停规划并按期关停的机组可按规定安排发电量。

电机的耗电量的公式计算

电机的耗电量的公式计 算 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

电机的耗电量以以下的公式计算:耗电度数=(根号3)X 电机线电压 X 电机电流 X 功率因数) X 用电小时数/1000 电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;我又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。因为电机是星形接法,线电压是相电压的倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×× = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。 这就说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于线电压 × 线电流。 电机额定功率为450kW,功率因数为,电机效率为%,现运行中发现电流为40A,电压为6000V,那么怎么正确计算电机的各项功率以及电机有功及无功的损耗 高压电机一般为三相电机. 视在功率=×6000×40= 有功功率 =×6000×40×= 无功功率=(视在功率平方减有功功率平方开根二次方) 有功损耗=有功功率×%)=×= 无功损耗=无功功率×%)=×= 注明:

电机不运行于额定状况,效率及功率因数是有偏差的,上述数值只能为理论值,可能与实际会有点小偏差。 因为铭牌上所标的额定功率是电机能输出的机械功率,所以不等于电压和电流的乘积就象一个10KW的电动机,他能输出的机械功率是10KW,但它所消耗的电功率要大于10KW,三相电动机的功率计算公式:P=*U*I*cosΦ . 三相异步电动机功率因数 异步电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的到提高到了现在的到,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取,现在也常常是取。 2.实际功率和额定功率 三相异步电动机的功率计算公式就是*线电压*线电流*功率因数。那你的实际电压是395V,实际电流是140A,那么它的实际功率就是: *395*140*=81kw 如果是空载,功率因数还要小,功率也就还要少,消耗电能也就少。

2018年度浙江省电力电量平衡方案

2018年度浙江省电力电量平衡方案 2017年,全省上下坚决贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,坚定不移沿着“八八战略”指引的路子阔步前进,奋力推进“两个高水平”建设,不断提高发展质量,全省经济运行呈现良好态势。1—11月份,全省全社会用电需求总体保持较高增长水平,全省全社会用电量3821亿千瓦时,同比增长8.5%,高出全国2个百分点,预计全年全社会用电量约4200亿千瓦时,同比增长8.4%左右。 一、2018年电力供需形势预测 (一)电力需求情况 2018年,预计全省经济将继续保持健康发展态势,全省用电需求增长仍较为旺盛,但考虑到2017年夏季天气持续晴热高温因素,考虑在正常气候条件下,2018年用电增速将比今年回落,预计2018年全省全社会用电量4410亿千瓦时左右,同比增长约5%,统调最高用电负荷需求7400万千瓦左右,同比增长6%左右。其中,根据国家***《关于有序放开发用电计划的实施意见》,预计2018年一产用电,三产中的重要公用事业、公益性服务行业用电,以及居民生活等优先购电计划电量1032亿千瓦时,同比增长4.9%。 (二)电力供应情况 省内发电方面:2017年底全省统调发电装机为5679万千瓦,预计到2018年底全省统调装机为5938万千瓦,新增的主要是三门核电1#、2#机组共250万千瓦。综合考虑天然气供应能力、发电机组出力制约、计划检修、机组旋转备用等因素,预计2018年各月统调供电能力在3863~4933万千瓦之间,其中夏冬季用电高峰的1、7、8、12月分别为4047万千瓦、4833万千瓦、4865万千瓦和4933万千瓦。受天然气供应紧张影响,2018年1—3月份统调发电能力明显低于上年同期;夏季高峰统调供电能力和上年持平。 外购电方面:2018年宁东煤电基地532万千瓦机组投产,结合宁东直流夏季运行方式安排,迎峰度夏期间可增加我省外购电力200万千瓦;2018年福建、四川、新疆(含吉泉直流)等三省区外购电略有增加;三峡、溪洛渡、秦山核电、皖电东送、区域调峰调频等外购电均维持2017年水平;合计全年各月外购电在1664—2840万千瓦之间,其中夏冬季1、7、8、12月份的高峰电力分别为1961万千瓦、2840万千瓦、2840万千瓦和1949万千瓦,总体比2017年增加约200万千瓦。 (三)电力电量平衡情况 综合考虑省统调可供出力和外购电力,2018年省统调电力供应能力在5631—7565万千瓦之间,各月分别存在最大约69—640万千瓦的电力裕度。其中,1、3月份受天然气供应紧张影响,电力维持紧平衡,高峰时段仅存在69万千瓦和182万千瓦的裕度;夏季7月、8月份最大供电能力分别为7533万千瓦和7565万千瓦,仅有133万千瓦和165万千瓦的裕度,维持紧平衡;春秋季全省电力供应能力还有500万千瓦左右的较大富余。总体上,由于近两年全省用电增速较高,且省内基本没有大型机组投产,全省电力供需格局,已从2014年来的发电能力大量过剩,逐步转为全年电力供需总体平衡,但夏冬季偏紧的局面。 二、2018年发电计划安排原则和方案

电费计算公式(教学备用)

大工业用电电费计算公式 以功率因数0.90为基数,低于该数时罚款(每低于0.01 点罚款1%)高于该数时奖励(每高于0.01点奖励0.5%) 1:罚款数= (基数功率因数—实际功率因数)×1%×总电费 2:奖励数=(基数功率因数—实际功率因数)×0.5%×总电费 3:倍率=电压互感器倍率X电流互感器倍率 4:有功电量=(本月有功表数—上月有功表数)×倍率 5:无功电量=(本月无功表数—上月无功表数)×倍率 6:峰段电量=(本月峰段表数—上月峰段表数)×倍率 7:谷段电量=(本月谷段表数—上月谷段表数)×倍率 8:平段电量=有功电量-峰段电量-谷段电量-照明电量 9:峰段电费=差数×倍率×电价 10:谷段电费=差数×倍率×电价 11:应收电费=电度电费+基本电费+力率电费 12:电度电费=有功电量×电价 13:力率电费=(基本电费+峰段电费+谷段电费+平段电费)×力率考核百分比 14:动力电费=(峰段电费+谷段电费+平段电费)+力率电费 15:照明电费=照明电量×照明电价 16:应收电费合计=基本电费+动力电费+照明电费 17:有功电量=峰段电量+谷段电量+平段电量+照明电量 18:力调电费=峰段+谷段+平段+基本电费

19:平段电量=大工业有功总-峰段电量-谷段电量 20:基本容量:暂停部分容量的基本电费按50%计算收取=(容量+容量)×使用天数/30+现使用容量×未使用天数/30天×0.5 21:或(基本电费=使用容量/使用天数+现使用容量) 22:城市附加及其他费用的电量以使用的容量分别计量: a:使用30KV A变压器城市附加、可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金的计算电量=非居有功总。 b:在当月使用30KV A、400KV A变压器时,城市附加分别为:非居有功、大工有功(总),而可再生能源附加、库区移民基金、重大水利基金=非居有功+大工有功(总)。 公司的力调标准为:90%,依据实际测算出的力率给予相应的罚款和奖励,主要依据《功率因数调整电费办法》。功率因数=有功用电量/√(有功用电量的平方+无功用电量的平方) 有功:P、无功:Q 视在功率S=√P2+Q 2 功率因数COS&=P/S 税率为17%

用表格法进行电力平衡计算

用表格法进行电力平衡计算 设计题目:地方电力网电力电量平衡及潮流计算 一、设计原始数据: 1、发电厂及变电站的地理位置

4、变电站及发电厂机端负荷: 容量单位:MVA 电压单位:KV 5、全电网年最大负荷曲线: 单位:MW 6、日负荷率、月不均衡系数、水电厂月周调节系数及网损率: (一) 系统最大供电负荷计算: 网损率 年最大负荷 系统最大供电负荷-= 1 按题目所给,年最大负荷已由题目给出,网损率=5%(也是由题目给出的),得各月系统最大供电负荷max P 计算如下: 一月:MW P 05.121%51115max =-= 二月:MW P 120% 51114 max =-=

三月:MW P 84.116%51111max =-= 四月:MW P 74.114%51109 max =-= 五月:MW P 74.114%51109max =-= 六月:MW P 63.112%51107 max =-= 七月:MW P 53.110%51105max =-= 八月:MW P 79.115%51110 max =-= 九月:MW P 21.124%51118max =-= 十月:MW P 58.131% 51125 max =-= 十一月:MW P 95.138%51132max =-= 十二月:MW P 37.147% 51140 max =-= 则可得系统最大供电负荷P max 如下表1: 表1 系统最大供电负荷m a x P (单位:MW ) (二) 工作容量计算 1. 水电厂工作容量计算: 1) 先求出夏季及冬季的最小负荷系数β 变电站总的最大负荷 变电站总的最小负荷 最小负荷系数= β 则由题目所给,如下表2 表2 变电站及发电厂机端负荷 (容量单位:MVA 电压单位:KV )

临时用电计算公式及计算实例[1]1[1]

施工现场临时用电计算 P=1.05~1.10(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 用电名称数量需要系数 备注K 数值 电动机 3~10台 K10.7 如施工中需要 电热时,应将其用 电量计算进去。为 使计算结果接近实 际,式中各项动力 和照明用电,应根 据不同工作性质分 类计算 11~30 台 0.6 30台以 上 0.5 加工厂动 力设备 0.5 电焊机 3~10台 K2 0.6 10台以 上 0.5 室内照明K30.8 室外照明K4 1.0 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos?)]

其中: I线——电流值 K X——同时系数(取0.7~0.8) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos?——功率因素,临时网线取0.85 查表可得,当I线=301.41总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号 机械或 设备名称 型号或规格 数 量 单机功 率(KW) 合计 功率(KW) 备 注 1 升降机SCD200/200AJ 3 2×10.5 63.0 2 插入式 振动器 ZN42 7 1.2 8.4 3 平板振 动器 ZW10 5 1.1 5.5 4 钢筋切 断机 GQ40F 3 3 9.0 5 钢筋弯 曲机 GW40D 3 3 9.0 6 钢筋调 直机 LGT6/14 3 15 45.0 7 钢筋对UN1-75 1 75.0KVA 75.0

相关文档