一、编制依据:

1本细则依据:

(GB/T14173-2008)、《水利水电工程启闭机制造、安装和验收规范》(DL/T5167-2002)《水利水电工程启闭机设计规范》

(DL/T5019-94)、《水利水电启闭机安装验收规范》

2本细则用于本工程金属结构的闸门门槽埋件以及相应的各类启闭机的施工、安装监理项目。

二、闸门制造安装前应具备的技术资料

1 闸门制造安装前应具备下列资料

(1)设计图样和技术文件,设计图样包括总图,装配图及零件图。

(2)主要钢材、焊材及防腐材料质量证书。

(3)标准件和非标准外协件质量证书。

2闸门安装前应具备下列资料

(1)设计图样和技术文件,造价人才网设计图样包括总图、装配图、零件图、水工建筑物图及闸门与起闭机关系图。

(2)闸门出厂合格证

(3)闸门制造验收资料和质量证书。

(4)发货清单。

(5)安装用控制点位置图。

3闸门制造(安装)承包合同签订后,30天内应向监理单位提交闸门制造(安装)总体规划报告,其内

容:

(1) 根据土建工程、机电工程总工期的安排,相应确定闸门制造(安装)工期。如在工地制造,加工厂房、工程监理生活用房建造、加工设备安装应与整个工程计划进度协调一致。

(2) 成品及半成品堆放场地的布置。

(3) 运输设备的配置,运输道路及回车场的布置。

(4) 起吊设备的布置与安装。

4闸门制造(安装)前30天,应向监理单位报送制造(安装)施工组织设计,其内容:

(1)工程项目概况,包括申请开工的制造(安装)项目及实际工程量。

(2)若在工地外工厂制造,应按设计分节制造,并充分考虑采取超长、超重、超高对路、桥、线等安

全影响的运输措施。

(3)工地停放拼装场地及起吊设备的部署。

(4)制作拼装场地及工装准备。

(5)闸门及其埋件制造(安装)工艺流程和注意事项。

(6)质检机构设备,质量控制方法和措施以及质量保证。

(7)安全、文明生产措施。

5闸门安装前应向监理单位提交安装施工的方法和措施,其内容有:

(1)闸门安装吊运方法,吊运构件的重心位置应有明显标记。

(2)现场安装焊接工艺规程及注意事项。

(3)闸门(门槽埋件)安装调整方法。

(4)安装时使用的各种机具及劳动力组合。

(5)安装的安全生产措施。

(6)汛期安装应充分考虑安全度汛措施。

6门槽及启闭机基础安装前10天,应将施测放样报告送监理单位审查,其内容为:

(1)施测项目的计划安排。

(2)用于测量安装高程和安装轴线的基准点及安装用的控制点,且均应明显、牢固和便于使用。

(3)测量用的经校正的仪器和钢尺的精度和种类。

(4)基准点和控制点应由测量部门在现场向安装单位交待清楚,并提供位置草图。

(5)门槽二期砼拆模后的复测要求和计划。

7上述制造(安装)项目报送的文件连同审查意见一式二份,经施工单位主要负责人签署意见后送交监理单位审查,限时退回审签意见一份,原文不退还。

审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”四种。

8施工单位除收到审查意见为“修改后重新报送”外,可及时向监理单位申请开工许可证或开工批复文件。监理单位接到申请后,48小时内开出相应项目的开工许可证。9施工单位未能按期向监理单位报送开工申请所必要的文件和资料,因而造成施工工期延误和其它损失,均由施工单位承担全部责任。施工单位报送开工申请文件后在规定期限内未收到监理单位的审签意见单,即可认为已通过审阅。

三、施工过程监理

1闸门制造(安装)前应由监理单位会同业主组织有设计、施工和安装等单位参加的技术交底,其内容为:

(1)分类介绍各种闸门及其门槽埋件以及相应启

闭机的技术要求及注意事项。

(2)对本工程特殊结构的技术要求。

(3)设计部门负责解答监理、业主、施工等单位提出的问题。

2施工单位应向监理单位报送各单元工程详细的原始记录,其内容有:

(1) 已加工或正在加工的成品和半成品的品种、钢号和质量情况。

(2) 三级质检以表格形式的各种验收签证表,单元工程质量等级评定及其统计情况。

(3) 生产中发生的质量问题、安全事故及其处理情况。

(4) 防止焊接变形的方法和措施,变形矫正后的效果。

(5) 其它有关事项。

3施工期间监理工程师应经常巡视,并及时写巡视日记。将发现的问题及时向总监反映,并提出处理意见。

4施工期间所有的测量记录及其计算成果、中间验收、阶段验收的各种表格签证、会议纪要、设计修改通知、来往信函等资料,应及时整理校正,分类编订成册,当工程完工后作为竣工资料的一部分,经审查后移交业主。

四、施工质量控制

1埋件安装

(1)埋件安装前,应对一期砼中预埋插筋调直,-期砼与二期砼的接触面应凿毛处理。

(2)埋件安装调整好后,应将调整螺栓与锚筋或锚板焊牢(螺帽亦应焊牢),确保埋件在浇筑二期砼中不发生变形或位移,经检查合格后才准许浇二期

砼。

(3)埋件工作面对接接头的错位应进行缓坡处理,过流面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光,凹坑应补平磨光。

(4)埋件的二期砼拆模后,应对埋件进行复测,并作好记录,复测成果应交监理单位审核。此项工作应在监理工程师的监督下进行。

(5)闸门挡水前,应将全部检修门槽和公用门槽进行试槽。下闸蓄水前应对所有门槽进行检查,清除杂物。闸门下闸后必须派专人分别检查所有闸门的充水阀,若发现不密闭现象,应紧急处理,直至密封为止。

2平面闸门安装

(1)整体闸门或分节闸门的安装,应按已编制好的焊接工艺规程进行。严格按规范规定,对各项尺

消防工程监理质量评估报告完整版

消防工程监理质量评估 报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称:******* 建设单位:镇江***房地产开发有限公司 设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 建筑施工单位:江苏省江建集团有限公司 消防施工单位:无锡市工业设备有限公司 监理单位:***** 工程地点:本工程位于镇江****长江路交界处。本工程为大剧院商业服务楼,为框架结构,设计使用年限50年,框架结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级。 总建筑面积:69000㎡; 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、应急广播系统 6、灭火器 三、各系统主要功能及验收情况 1、室内消火栓系统 本工程设有专门消防泵房。并在水池附近分别设消火栓、自喷系统增压、稳压设备各一套。水泵房内设有两台消火栓给水泵(一用一备)。在每只消防箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 室外沿小区路边每120m左右布置一个室外消防栓;室外分别设置消火栓系统水泵接合器和两套自动喷水灭火系统水泵接合器对管网补水;室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统 水泵房内设有两台自喷给水泵(一用一备),自喷系统设计用水量为8L/。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。供水方式由消防水池通过喷淋泵和湿式报警阀向各个保护区供水。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进 行系统试压。监理人员对试压过程进行了全程的旁站。 4、火灾自动报警及联动控制系统 火灾自动报警系统主要有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮及输入模块、控制模块、多线模块等组成。 输入模块监视水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀的启闭状态;控制模块控制楼层的广播;消火栓泵,喷淋泵采用多线模块控制;消控中心内设用电话主机,手动报警按钮处设有消防电话插孔。楼层的公共部位、走道等设置了消防广播。任意一只压力开关动作,联动喷淋泵;任意一点消火栓按钮按下,联动消火栓泵。 经过联动调试,系统已具备自救能力。调试过程反映的问题已经修复,各子系统故障已经排除,调试情况有详细记录。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量达到验收标准;建筑消防设施于2009年?6月?28日通过了镇江市消防检测。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门标准后批准投入安装使用。消防产

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

人防监理合同

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (****小区) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):**** 监理人(全称):**** 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:****人防工程。 2、工程地点:河北省****人防车库施工现场。 3、工程规模:****人防面积**平米。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:***证号码:*****,注册号:国人防建监资字第***号。 五、签约酬金 签约酬金(大写:** 小写:(¥)。 包括: 1. 监理酬金:监理费为**元(大写:);。 以上价款为固定合同价款,包括完成本合同项下全部内容(包

括但不限于本合同文件、附表及附件等所约定的所有义务、责任和条件等)所需的全部费用以及为履行本合同所涉及的其他一切费用,除本合同另有约定外不得调整,且委托人为监理人完成工程监理与相关服务提供必要的工作条件(如为监理人派驻现场的工作人员提供房屋)以包含在总价款中,(委托人提供的房屋、设施、物品等属于甲方的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止同时将这些房屋、设施、物品等完好归还给甲方除本合同条款另有约定外)其中: 1.1合同价款(不含税价)为: 人民币**大写); ¥** 元(小写)。 1.2 税金: 税金(增值税金额)为¥ ** 元,适用税率(征收率)为 6 %。 其他:质保期年。 六、期限 1. 监理期限:

消防工程监理质量评估报告(最新)

消 防 工 程 质 量 评 估 报 告 福建中路天辰建设发展有限公司2020年2月25日

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:中海创工业4.0示范基地 建设单位:福州智投自动化科技有限公司 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建警声建设发展有限公司 监理单位:福建骐福建筑工程有限公司 工程地点:永泰县 中海创工业4.0示范基地建设项目工程总建筑面积为41739.27㎡,其中,1#楼占地面积569.54㎡,地上建筑面积1690.62㎡。地上3层,建筑高度12.9m,属厂房;2-9#楼共8幢每幢占地面积122.12㎡,地上建筑面积306.49㎡。地上3层,建筑高度11.2m,属厂房;10#楼占地2525.1面积㎡,地上建筑面积14431.39㎡。地上8层,建筑高度30.3m属厂房;地下室地下一层,建筑面积2000.32㎡;11#楼占地971.28面积㎡,地上建筑面积10849.8㎡。地上7层,建筑高度23.5m,属厂房;12#楼占地920.62面积㎡,地上建筑面积4054.96㎡。地上4层,建筑高度19.2m,属厂房;生产服务设施楼占地2412.78面积㎡,地上建筑面积6240.56㎡。地上3层,建筑高度15.6m,属商业配套楼;。 二、评价的主要内容及范围 三、1、室内消火栓系统2、室外消火栓及消防水泵接合器系统

四、3、自动喷水灭火系统4、火灾自动报警及联动控制系统 五、5、防排烟系统6、消防应急照明系统和应急广播系统 六、7、前室防火门8、灭火器 三、评估依据: 1、建设项目有关合同; 2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单; 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 10、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分); 11、福建省消防工程质量验收有关规程、规定。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量均达到验收标准。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。 安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,脱扣器(用于非消防电源强切),水流

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

公路涵洞工程监理实施细则范本

为使本建设项目监理工作制度化、标准化、规范化、程序化,进一步提高工程监管水平,提高投资效益,依据项目施工、监理合同及有关规范、规定特制定本细则,与其它管理办法互为补充,望各参建单位遵照执行。 一、工程概况 二、编制依据 1、监理规划 2、部颁《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006) 3、部颁《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20—2015) 4、部颁《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 5、部颁《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 6、部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTJ F80/1—2004) 三、路基施工监理控制要点 (一)、路基施工准备阶段的监理 1、测量工作监理要点: (1)、监理工程师向承包人书面提供原始基准点、基准线和基准高程的方位及数据。 (2)、施工单位必须根据设计资料认真搞好导线复测工作,复测采用全站仪或其它满足测量精度的仪器,复测导线时必须和相邻施工段的导线闭合,测量精度应满足规范要求. (3)、原有导线点不能满足施工要求时,应进行加密,保证在道路施工中,相邻导线点间能相互通视。对有碍施工的导线点,施工前应加以固定,固定方法可采用交点法或其它方法. (4)、路基开工前应全面恢复中线并固定路线主要控制桩,如交点、转点、圆曲线及缓和曲线的起讫点等。所有中线桩及主要控制桩必须采用坐标法恢复。 (5)、纵断高程测量要求至少每20米测一点,数据必须闭合,记录清楚完整,无涂改。应整理绘制复测后的纵断面图,并计算填挖高度. (6)、横断面测量要求至少每20米测一横断面,地形变化特殊地段应加测断面,地貌特征做好记录和说明,驻地办抽检频率不少于设计断面的30%同时根据需要增加频率.

消防工程质量监理质量评估报告

消防工程质量监理评估报告 编制: 审核: 杭州环成建设管理有限公司 红十字会医院新综合楼监理部 年月日

目录 一、工程概况 二、消防主要内容及范围 三、各系统主要功能及验收情况 四、施工单位的质量行为 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 六、安全生产和文明施工情况 七、分部工程验收结论

一、工程概况: 杭州市红十字会医院新综合楼项目,由杭州市红十字会医院组建,杭州市建筑设计研究院有限公司设计、浙江城建勘察研究院有限公司勘察、杭州环城项目管理有限公司负责工程监理,五洋建设集团股份有限公司承建。 本工程为杭州市红十字会医院新综合楼项目,地上八层,地下二层,建筑高度30米,为二类高层建筑,总建筑面积为5740平方米。 二、消防主要内容及范围: 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、防排烟系统 6、消防应急照明系统和应急广播系统 7、前室防火门 8、消防电梯 9、灭火器 10、消防电源 11、防雷接地 三、各系统主要功能及验收情况: 本工程的室外消防由医院原有室外消火栓给水网满足;室内消火栓和自喷给水由门诊医技综合楼消防系统满足;在医技门诊综合楼地下室设有324立方米的消防水池,屋顶设18吨屋顶消防水箱。 1、室内、室外消防设计用水量均为 20L/S 持续供水保证3小时用水216立方米。室内设专用消火栓给水网,竖向成环状布置。采用带灭火器箱组合消防柜(丙型,带消防软管卷盘),内设消火栓口径DN65,龙带长度25米(衬胶),水枪口径QZ19,

消防软管卷盘DN25*25米。在每只消火栓箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动,消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统:室外设两套SQX-150地上式水泵接合器,供水已经接通到位。室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统:自喷系统设计用水量为:30L/S 持续供水保证1小时用水量108立方米。地下室设有一套湿式报警阀,安装高度距地1.2米。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。 4、灭火器变配电间、电梯机房等设备机房设MF/ABC5型灭火器2具,置于灭火器箱内,其他部位结合消防箱,配2具MF/ABC5型灭火器,置于灭火器箱内。 5、火灾自动报警及联动控制系统:本工程报警及联动设备的总数约为398电,选用1台JB-3102G消防联动控制(主机),在每层设置重复显示器,消防控制中心设在一层,有直通室外的出口。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

消防工程监理评估报告范本

消防工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 报告日期:XXXX年X月X日

消防工程 监理质量评估报告 一、工程基本概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.勘察单位: 5.质监站: 6.安监站: 7.监理单位: 8.施工单位: 9.检测单位: XXXX项目工程总占地面积为XXXX㎡,总建筑面积为XXXX万㎡,由XX栋X层住宅楼及X栋组成。地下车库X层,地下室总建筑面积为X万㎡(其中人防面积为XXX ㎡)。 二、消防验收的重点难点: 本项目消防泵房和消防水池在X楼地下室,消防控制中心在X栋X层,消防高位水箱在X楼屋面。由于总包单位土建主体施工进度的滞后,和地下室区域受连廊、塔吊基础、吊料口未完成浇筑等影响,消防地下室施工区域不连续,消防各系统安装、消防通道未按节点要求完成施工;消防控制室在X栋,原售楼部装修的拆改对造成消防控制设备安装进度滞后,将对消防调试进度带来影响。 三、现场监理情况: 3.1 消防单位企业资质和人员资质的监理审查; 3.2 消防专项施工方案的监理审查; 3.3 主要消防原材料进场验收检查和消防各系统检查、验收; 本工程所有消防材料进场经监理单位验收,严格做到了先检后用,进场材料均有出厂合格证明和检测(试验)报告。 本工程消防设施主要:地下室消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系

统、防排烟系统; 3.3.1地下室消火栓系统:本工程设计消火栓水用量为XX/S。消防泵房设于地下室,消防泵共设置X组,一用一备,备用泵自动投入。在X#楼地下室设V=216m3消防储水池一座,X栋屋顶层设置有效容积为XXm3的高位消防水箱一座。在各单体附近设置若干XXXX地上式消防栓接合器,据水泵接合器XXXX米范围内,设有流量匹配的室外消防栓。 3.3.2地下室自动喷水灭火系统:本工程自动喷水灭火系统共设置有X套湿式报警阀组,位于X号栋和XX号栋主楼地下室内。自动喷水灭火系统每个防火分区、每个楼层均设信号阀和水流指示器。自动喷淋给水泵设置X台,一用一备,备用泵自动投入。 3.3.3火灾自动报警系统:本工程设一个消防控制室,消防控制室设在X#栋首层(有直接对外出口)。消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防应急广播控制装置、消防专用对讲电话总机、电梯迫降操作盘、电气火灾监控主机、风机多线控制盘、消防电源监控器等。消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等各种火灾探测器的报警信号及水流指示器、信号阀、防火阀、排烟阀、防火门、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。经项目自检自查,所有系统联合启动运行正常,达到验收条件。 3.3.4防排烟系统:所有排烟系统均按防火分区设置。地下一层车库设全面机械排风兼排烟系统,机械补风(或连通室外的汽车坡道自然补风)。每个防烟分区排烟量XXXXm3/h,每个防烟分区采用一台低噪声离心风机箱。当发生火灾时,由消防控制中心自动或手动开启该防火分区的排烟风机及补风机。当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口处的排烟用防火调节阀自动关闭,同时联动排烟风机及补风机停止运行。火灾时,排烟风机能在280℃时连续运行30min。补风量不小于该防火分区机械排烟量的 50%。 地下一层防烟楼梯间前室或合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于地下一层加压机房内。所有穿越风机房的风管、每层水平管与立管的交接处、穿越防火分隔物的风管均设有防火阀或防火调节阀。防排烟系统风机由两路电源供电,防排烟系统由消防控制室控制。火灾发生时,由消防控制室关断与消防无关的空调、通风设备电源,开启防排烟系统。 经消防安装单位自检自查,地下室部分,防排烟系统风机设置、防排烟系统排烟量、补风系统补风量符合要求;经联动调试,系统运行正常,符合要求。达到验收条件。 3.3.5应急照明疏散系统:应急照明覆盖比例范围,楼梯间100%,重要机电用房

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

人防监理合同新

(GF-2012-0802)合同编号: **工程人防工程 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):**有限公司 监理人(全称):**有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:**工程; 2. 工程地点:/ ; 3. 工程规模:人防建筑面积约/平方米(按实际面积计算); 4. 工程造价:/元/平方米。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:/ ,身份证号码:/ ,注册号:/ 五、签约酬金 签约酬金(大写):万仟圆整(不含税金)。(¥:元) 包括: 1. 监理酬金:/平方米×/元/平方米计算监理费用。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自20/ 年/月始,至人防工程验收止。(人防工程施工期限为监理期限) 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

市政道路及配套工程监理实施细则监理大纲范本

XXXXXX工程 监理实施细则 编制: 审批: 有限公司 XX年X月

目录 一、工程概况-----------------------------------------------------2 二、编制依据-----------------------------------------------------2 三、监理工作目标值-----------------------------------------------3 四、道路工程质量监理工作流程-------------------------------------3 五、道路工程测量放样质量监理-------------------------------------5 六、路基工程质量监理---------------------------------------------7 七、道路基层质量监理---------------------------------------------16 八、道路面层质量监理---------------------------------------------17 九、人行道工程质量监理-------------------------------------------23 十、附属构筑物质量监理-------------------------------------------23

一、工程概况 本项目位于。两条路均为城市支路,设计速度为30km/h。 主要参建单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程主要包括: 含道路标线、导向箭头、地面文字标记、标志杆基础。 二、编制依据 1、工程施工合同文件、设计图纸及招标文件等资料。 2、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 3、《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647-2011); 4、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010); 5、《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012); 6、《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)。 7、《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013); 8、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 9、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 10、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006); 11、《城镇道路工程施工与质量验收规范》( CJJ 1-2008); 12、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)。 13、其它有关的国家及地方强制性规范和标准 14、经批准的监理规划 15、《建筑工程施工技术资料编制指南》; 16、《省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》; 17《建筑施工安全管理资料统一用表》 18、行业主管部门现行有关建设工程管理的文件规定;

最新消防工程监理质量评估报告

最新消防工程监理质量评估报告 一,工程概况: 工程名程: xx小区一期住宅楼工程1-2-3-4-5-7-8 层数:6+1;11+1层 建设单位:xx县城市发展有限公司 施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:xxxx监理公司 工程地点:xx县xx大道西段 地下一层面积: 平方米地上十一层面积: 平方米建筑高度米二,评价的主要内容及范围 1.室内消火栓系统 2.消火栓及消防水泵接合系统 3.自动喷水灭火栓系统 4.火灾自动报警及联动系统 5.防排烟系统 6.消防应急照明系统和应急广播系统 7.前室防火门8.消防电梯 9.灭火器10.消防电源 11.防雷接地 三.评估依据 1.建设项目有关合同 2.((建筑工程施工质量验收统一标准)) gb50100-XX

3.消防设计施工图及变更丶技术核定单 4.((建筑电气工程施工质量验收规范)) gb50303-XX 5.((建筑智能工程施工质量验收规范)) gb50339-XX 6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范)) gb50243-XX 7.((建筑给排水工程施工质量验收规范)) gb503242-XX 8.((建筑工程强制条文)) 消防部分 9.xx省消防工程质量验收有关规定 四.施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制施工组织设计,有施工现场管理制度.有工程质量、安全保障体系和具体实施.主要部位和专项施工有专项方案和技术交底.施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求.在整个施工过程中施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理.所有工序都按施工规范要求进行报验审核.验收合格后才进入下道工序.能按设计要求进行施工.施工质量均达到验收标准 五.材料、构配件及设备质量的控制情况: 本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收.苻合设计.规范及主要部门批准后投入安装使用.消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全.施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理.室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书).消防产品的生产厂家确定报告齐全.

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。

相关文档