文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼地面工程的施工工艺

楼地面工程的施工工艺

楼地面工程的施工工艺
楼地面工程的施工工艺

楼地面工程的施工工艺

楼地面工程的施工工艺提要:在房间的两个垂直方向,按标准线铺条干砂,其宽度大于板块。根据设计图要求把板块排好,以便检查板块之间的缝隙

楼地面工程的施工工艺

1石材楼地面

1、施工前的准备工作

石板材的地面施工,一般在顶棚、立面完成后进行。施工前要清理现场,检查铺砌或铺贴面部位有无水、暖、电等工种的预埋件,是否影响施工。并要检查板块的规格、尺寸颜色、边角缺陷等,将板块分类码放。准备工序包括:

⑴基层的处理

有防水要求的卫生间地面聚合物涂膜防水层施工完毕,经业主和监理隐蔽验收并闭水试验合格。板块地面铺砌前,应先挂线检查并掌握楼、地面垫层的平整度,做到心中有数。然后清扫基层并用水刷净,如是光滑的钢筋混凝土楼面,应凿毛地面。并提前10小时浇水湿润基层表面。

⑵找规矩

根据设计要求,确定平面标高位置。一般水泥砂浆结合层厚度应控制在10~15毫米,砂结合层厚度为20~30毫米,

沥青玛蹄脂结合层为2~5毫米。将确定好的地面标高位置线弹在墙立面上,根据板块的规格尺寸挂线找中,即在房间取中点,拉十字线。与走廊直接相同的门口外,要与走道地面拉通线,分块布置要以十字线对称,如室内地面与走廊地面颜色不同,分界线应放在门口门扇中间处。将拉出的标准线固定于墙面。

⑶试拼

根据标准线确定铺砌顺序和标准块位置。在选定的位置上,对每个房间的板块,应按图案颜色,纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放好。

⑷试排

在房间的两个垂直方向,按标准线铺条干砂,其宽度大于板块。根据设计图要求把板块排好,以便检查板块之间的缝隙(板块间的缝隙如设计无规定,通常大理石、花岗岩不大于1毫米),核对板块与墙面、柱管线洞口等的相对位置,确定找平层砂浆的厚度(对于如浴室、厕所等有排水要求的地面,应找好泛水)。根据试排结果,在房间主要部位弹上互相垂直的控制线,并引至墙上,用以检查和控制板块的位置。

2、施工工艺

⑴板块浸水

石材板块是多孔材料,又因为结合层砂浆厚度一般在

10~15毫米之间,如使用干燥板块,则铺粘后水分很快补板块吸收,造成结合层砂浆脱水而影响砂浆凝结硬化,影响砂浆与基层、砂浆与板块的粘结质量,所以,施工前应将石材板块洒水湿润。铺砌时,以面内湿面干为准。

⑵摊铺砂浆找平层(结合层)

①铺砌石板块的地面,不仅要求有较好的平整度,而且不得是有空鼓和产生裂缝。为此,要求找平层使用1:2(体积比)的干硬性水泥砂浆,铺设时的稠度(以标准圆锥体沉入度)为~5厘米,即以手握成团、落地开花为宜。为了保证粘结效果,基层表面湿润后,还要刷以水灰比为~的水泥浆,并随刷随铺板块。

②摊铺干硬性水泥砂浆找平层时,摊铺砂浆长度应在1米以上,宽度要超出宽度20~30毫米,摊铺砂浆厚度为10~15毫米,楼板面、地面虚铺的砂浆应比地面标高线高出3~5毫米,砂浆应从室内向门口铺抹,然后用大杠刮平、拍实,用木抹子找平,再在结合层上贴铺石板块。贴铺石板块前,应在找平层上均匀地撒一层干水泥面粉,并用刷子蘸水弹一遍,同时在板块背面刷水,再将板块正式镶铺于地面上。

⑶对缝及镶条

①正式镶铺时,板块要四角同时平下落,对准纵横缝后,用橡皮锤轻敲振实,并用水平尺找平。对缝时要根据拉出的对缝控制线进行,并要注意板块的规格尺寸一致,板块规格

长宽度误差应在1毫米之内,对大于此误差的板块应拣出,然后分尺寸码放。

②对于铜镶条的地面板块铺贴,板块的规格尺寸要求准确。镶条前,先将两块铺贴平整,两块板之间的缝隙略小于镶条宽茺,然后对缝隙内灌抹水泥砂浆,灌满后抹平。最后用木锤将铜镶敲入缝隙内,并略高于板块平面,以手摸稍有凸感为准。然后擦去溢出的砂浆。

⑷灌缝

对无镶条的板块地面,应在24小时以后进行灌缝处理。灌缝时用浆将稀水泥浆或1:1稀水泥砂浆(水泥:细砂)灌入缝内三分之二高低,并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内刮抹,灌缝面层上溢出的水泥浆或水泥砂浆应在凝结前予以消除,再用与板面相同颜色的水泥浆把缝擦满。待缝内的水泥凝结后,将面层清洗干净,3天内禁止上人走动或搬运物品。

⑸踢脚板镶贴

①材料:石材踢脚板高度为150毫米,厚度为40㎜灰麻石。

②施工方法:施工有粘贴法和灌浆法两种。

③施工准备:踢脚板施工前,应认真清理墙面,提前浇水湿润。按需要将阳角处踢脚板的一端,用无齿切成45度角,并将踢脚板用水刷净备用。

④安装顺序:镶贴时由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。不论采取什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板上沿拉通线,逐块依顺序镶贴安装。

⑤镶贴法:安装是用1:2~的水泥砂浆打底,再刮平划出纹路,待底层砂浆干硬后,将湿润的踢脚板抹上2~3毫米素水泥浆进行粘贴,并橡皮锤敲击平整,注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。10小时后,用与地成同色的水泥浆擦缝。

⑥灌浆法:安装是将踢脚板先固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面,墙面之间稳牢,然后用稠度为10~15厘米的1:2水泥砂浆(体积比)灌缝。并随时把溢出的砂浆擦净,待灌入的水泥砂浆终凝后,把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。

⑦板面铺贴的做法有楼面铺贴和地面铺贴两种。在楼面板上铺贴的基层厚度应严格控制,防止基层过厚而无法与楼面内其他地面衔接。

⑹上光蜡

板块镶铺后24小时,需洒水养护48小时,再用清水净洗表面,待表面干燥时,可打蜡抛光。其方法是:在水磨石面上薄薄涂一层蜡,稍干后用磨光机研磨,或用钉有细帆布(或麻布)的木块代替大理石,装在磨石机上研磨出光亮后,再涂蜡研磨一遍,直到光滑洁亮为止。

3、石材铺设的质量要求

任何一处独立空间的石材颜色一致,花纹通顺基本一致,石材板痕与石板颜色一致,擦缝饱满与板平齐,洁净美观;板块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,无磨划痕,周边顺直方正;花岗石地面烫硬蜡、擦软蜡,蜡洒布均匀不露底,色泽一致,厚薄均匀,图纹清晰,表面洁净。

4、成品保护

地面石材施工完毕应在饰面铺设一层塑料布。

5、控制要点

⑴铺设前选材,要求颜色、花纹对称。

⑵十字角处对称平整、无空鼓。

⑶石材切割部位掉角(飞边),切割边的平直。楼地面工程的施工工艺提要:在房间的两个垂直方向,按标准线铺条干砂,其宽度大于板块。根据设计图要求把板块排好,以便检查板块之间的缝隙

>⑷防止勾缝污染和石材其它污染,加强成品保护,提高观感质量。

⑸石材地面表面平整偏听偏差控制在1mm范围内。

2满铺地毯铺设

1、施工工艺流程

基层清理(地面防潮)→地毯裁割→钉倒刺板→接缝→地毯胶垫→找平→固定收边→修整→清理→分项验收。

2、主要施工技术措施

⑴基层处理

清扫地面,要保证原水泥地面表面平整、光滑、洁净,如有油污,须用丙酮或松节油擦拭干净。对于凹坑处用水泥腻子修补平整。在地毯铺贴前地面应刷冷底子油一道作地面防潮处理。

⑵弹线

根据地毯的幅宽及地毯的铺贴方向,在地面上划出每幅地毯接缝处分格线。

⑶剪裁

地毯剪裁应在比较宽阔的地方集中统一进行。一定要精确测量房间尺寸,并根据房间尺寸、形状用裁边机断下地毯料,每段地毯长度的要比房间长出5cm左右,宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算。

⑷钉倒刺板挂毯条

沿房间四周踢脚板边缘,用高强水泥钉将倒刺板钉在基层上(钉朝向墙的方向),其间距约40cm。倒刺板应离开踢脚板面8~10mm,以便于钉牢倒刺板。

⑸铺设胶垫

将5mm厚的衬垫采用点粘法刷专用胶,粘在地面基层

上。

⑹铺设地毯

①拉伸与固定地毯:先将地毯的一条长边固定在倒刺板上,用地毯撑子拉伸地毯。拉伸时,用手压住地毯撑,用膝撞击地毯撑,从一边一步一步推向另一边。反复拉伸,直至拉平为止。然后将地毯固定在另一方向倒刺板上,掩好毛边。长出的地毯,用裁割刀割掉。一个方向拉伸完毕,再进行另一个方向的拉伸,直至四个边都固定在倒刺板上。

②细部处理及清理:要注意门口压条的处理和门套、走道与门厅、地面与管根、暖气罩、槽盒,走道与卫生间门槛,内门与外门,踢脚板等部位的固定和掩边工作,必须粘结牢固,不应有显露、后找补条等破活。地毯铺设完毕,固定收口条后,应用吸尘器清扫干净,并将毯面上脱落的绒毛等彻底清理干净。

3、地毯铺设的质量要求

地毯固定要牢固,毯面平挺不起鼓、不起皱、不翘边,拼缝密实平整,不显拼缝。

4、成品保护

地面地毯铺设完毕,尽量减少人员在上走动,如必须进入应在地毯饰面铺设塑料布一层,并应穿拖鞋进入。

3方块地毯铺设

1、工艺流程

清理基层(地面防潮)→弹线分隔→裁切试铺→铺贴→清理表面→成品保护→单项验收。

2、操作要点

⑴清理基层:局部凹凸部分加以修补,凡空鼓部分应錾去补平。表面粉尘应用拖布擦净。在地毯铺贴前地面应刷冷底子油一道作地面防潮处理。

⑵弹线分格:以房间中心弹出垂直中心线。根据方块地毯尺寸和铺贴方法对称排列,不是模数放在四周做镶边,镶边应掌握在20~30cm左右较等称。弹线时应注意两意两室相通时,尽量为通线,使其看上去线条顺直。

⑶试铺:按模数弹线,把裁切好的塑料地板逐一平铺好,符合要求后按顺序编号。

⑷铺贴固定:铺贴时应缝格顺直,不得有凹凸、错缝和破损,并按设计要求固定。

⑸清理:及时对方毯地面进行表面清理。

⑹成品保护:地面地毯铺设完毕,尽量减少人员在上走动,如必须进入应在地毯饰面铺设塑料布一层,并应穿拖鞋进入。

楼地面专项施工方案

金华路33号改造项目二标段 楼 地 面 施 工 方 案 编制人:施建康 审核人: 编写单位:江苏南通二建集团有限公司 编写时间:二0一六年六月 一、工程简介 1、工程名称:金华路33号地块项目; 2、地理位置:青岛市市北区金华路以东,新昌路以南,会昌路以北; 3、建设单位:青岛中泰信实业有限公司; 4、设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司; 5、监理单位:山东省工程监理咨询有限公司;

6、施工单位:江苏南通二建集团有限公司。 二、工程概况 1、本工程主楼配套及商业建筑和办公面积约13.4万平方米,其中两层商业约1万平方米;两层车库建筑面积约4.4万平方米,总建筑面积17.8万平方米,总占地面积为44773平方米。本工程受地形所限,场地东侧完全开敞。不能形成地下,在东侧做隔离沟后成为全地上建筑;设三道缝后10#办公楼独立,车库及商业作为两层裙房和9幢住宅楼形成三个多塔结构,一塔托1,2,4#楼,二塔托3,5,6,7#楼,三塔托8,9#楼,1~9#住宅楼均为落地剪力墙结构,地下二层车库裙房及夹层,分别23~29层住宅;办公楼为框架剪力墙结构,地下一层.地上24层。共分二个标段。我方施工楼号为5#、6#、

1、建筑施工图、业主施工做法。 2、现行相关施工技术、质量验收规范(后附表) 一)、技术准备: 1、施工前组织施工技术人员仔细阅读施工图,掌握装饰工程的构造要求,与业主、设计院进行沟通。 2、掌握楼地面工程施工工艺和操作方法,做好各个分项的技术交底。对劳动力、机具、材料、构配件等做好计划和落实。 二)、材料准备 1、水泥:水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。水泥的品种、强度等级应符合规范要求。应有出厂合格证及检验报告,进场后进行见证取样复试。当出厂超过三个月,按试验结果使用; 2、砂:颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂,含泥量不大于5%,并不得含有草根及其它有机物等有害杂质; 3、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 4、原材进场要进行试验,合格后再用于工程,地坪砼采用商品砼。 三)、主要机具、工具准备 混凝土搅拌机、窄手推车、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、2m木杠、墨斗、直尺(不小于1.5米)、切割机、胶皮锤、灰铲、直角尺、广线。 四)、作业条件

楼地面施工工艺

楼地面施工工艺 <一>室内花岗岩石楼地面施工方法 板材要选择同一厂家,且颜色、规格等必须符合有关规定,施工所用水泥一般采用普通硅酸盐水泥强度等级不得低于32.5号。受潮结块水泥禁止使用。砂宜采用中砂或粗砂,必须过筛,颗粒要均匀,不得含有杂物、粒径一般不大于5mm。 施工要点: ①花岗岩石地面,一般应在顶棚、风墙抹灰后再进行施工,先铺面层后安装踢脚板。 ②施工前,应做好切割和麻平的处理。 ③铺砌前,应先对色、拼花进行编号。 ④面层铺砌前的弹线找中找方,应将相邻房间的分格线连接起来,并弹出楼、地面标高线,以控制面层表面平整度。 ⑤放线后,先铺若干条线作为基准,起标筋作用。一般先由房间中部向两侧采取退步法铺砌,凡有柱子的大厅,宜先铺砌柱子与柱子中间的部分,然后向两边展开。 ⑥板材铺砌时,先洒水湿润后刮一道3mm厚的水泥浆,水泥结合层要随贴随刮,在水泥尚未初凝时即行铺面板,板材在四角同时下落,并用木锤或皮锤敲击平实。 ⑦板材面层应洁净、平整、竖实,板材间的缝隙宽祺不应大于 1mm或按设计要求。

⑧面层铺砌后,其表面应加以保护,可用铺锯末常温养护,待结合层的水泥砂浆达到要求后,方可进行打蜡达到光滑亮洁。 ⑨铺设好的地面(楼面)必须光滑洁净,图案清晰、色泽一致,接缝均匀,地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处严密固牢,无渗漏。 ⑩铺设好后的楼、地面必须加以保护,设置临时的保护(用地板胶、地毯或硬纸皮等)人行通道。 <二>楼梯间、公用走廊等地板砖铺设 施工准备 对基层进行验收,熟悉标准图的用料和做法。 对各专业的预埋件、预留孔、预埋管线的施工情况按图进行复核验收。 对地砖进行外观验收,不符合设计要求的产品不能使用,并浸泡2h以上。 按设计、甲方要求做好样板间,验收合格后再继续施工。楼梯间平台坡度不小于0.5%。 地砖铺贴 对照中心十字线,在结合层上弹出面层块料控制线。靠墙一行面层块料与墙边的距离保持一致。每纵横五块面料设置一道控制线。 根据控制线先铺好左右靠边基准行的块料,然后根据基准行由内向外,挂线逐行铺贴。

楼地面工程施工方案及施工方法

楼地面工程施工方案及施工方法 一、水泥砂浆找平层 1. 施工准备 (1)材料 石粉:含泥量不大于2%。 水泥:采用32.5MPa普通硅酸盐水泥。 (2)作业条件 ①施工完的主体结构办完验收手续。 ②室内墙面弹好+50cm水平线。 ③立完门框,钉好保护木板。 ④安装好水卫立管,并堵牢管洞。 ⑤现浇板面杂物清理干净。 2. 操作工艺 (1)清理基层:基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净。 (2)洒水湿润:提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆:浇灌水泥砂浆应先在已湿润后的基层表面刷一道1:0.4~0.45(水泥:水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,压实、收光三遍。 (4)冲筋贴灰饼:小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距1.5m);有地漏的房间要在地

漏四周做出0.5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用同标高的水泥砂浆制作(俗称软筋),随后铺水泥砂浆。 (5)铺水泥砂浆:水泥砂浆的强度、配合比应按设计要求进行,设配合比为1:2.5(重量比),坍落度应不大于3cm。水泥石粉浆摊铺后,用2m的刮杠顺着标筋刮平,然后用滚筒往返,纵横滚压振捣密实,表面凹陷处应补平。 (6)第一遍抹压:进行表面压实抹光。第一遍抹压用铁抹子轻压直到出浆为止。 (7)第二遍抹压:当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (8)第三遍抹压:当地面面层上人稍有脚印,面抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 3. 质量保证 (1)面层和与基层应粘结牢固,不得有空鼓,楼地面与墙裙踢脚板相接处,应结合紧密,不得有明显的交接和凹坑等缺陷。 (2)表面应密实压光,不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂和抹痕等缺陷。 二、地砖楼地面

自流平楼地面施工方案

自流平楼地面施工 方案

自流平楼地面施工方案 1工艺流程 基层检查→基层清理→基层打磨→吸尘→涂刷界面剂→自流平搅→梳理→验收。 2 施工方法 2-1 基层检查 全面检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,混凝土抗拉拔的强度宜大于1.5 MPa 。 2-2 基层清理及处理 (1) 将基层的尘土、剥落的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净。方法是对基层采用磨光机打磨,使基层密实、表面无松动、杂物,对经打磨后仍有油渍的部位用低浓度碱液清洗干净。 (2) 基层打磨后所产生的浮土,必须用真空吸尘器吸干净。 (3) 对破损和不平的基层,如基层出现软弱层或凹凸不平,必须先剔除软弱层,清除杂质,并涂刷界面剂后,用维多利 5 000砂浆或强度高的混凝土修补平整,待达到充分的强度,方可进行下道工序。 (4) 对C25 素混凝土垫层所留的伸缩缝,经清洗后向伸缩缝内注入发泡胶,胶表面低于伸缩缝表面约20mm;然后涂刷MD16 界面剂,干燥后用拌好的ABS Du2,ro4102自流平砂浆抹

平堵严。 2-3 抄平设置控制点 架设水准仪对将要进行施工地面抄平,检测其平整度,并设置间距为1m 的地面控制点。 2-4 设置分段条 在每次施工分界处先弹线,然后粘贴双面胶粘条(10 mm ×10 mm) 对于变形缝处粘贴宽的海绵条,为防止错位后面可用方木或方钢顶撑。 2-5 涂刷界面剂 (1) 涂刷界面剂的目的有四:一是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;二是增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;三是防止气泡的产生;四是改进自流平材料的流动性。 (2) 按照使用说明要求,用软刷子将稀释后的界面局部积液。对于干燥的、吸水能力强的基底要用MD16界面剂处理两遍,第二遍要在第一遍界面剂干燥后,方可涂刷。一般第一遍界面剂干燥时间约2 h ,第二遍界面剂干燥时间约3 h。 2-6 自流平砂浆搅拌、泵送 (1) 给自流平砂浆搅拌机接通电源、自来水源,泵送管接通至施工地点,在搅拌出第一罐砂浆后立即进行流动度检查。 (2) 流动度检测方法,自流平砂浆自由扩散在180 ±20 mm 范围内即为合格。水份过多会影响自流平的稠度,降低自流平表面强度。

橡胶板楼地面施工方案与方法

建筑工程橡胶板楼地面施工方案 一、地面基础施工方法 首先对要施工工地的地面平整度、硬度、强度、湿度及环境湿度有相应要求。 1、地面平整度:要求2米直尺范围内平整度应小于2mm-3mm。 2、硬度:基层表面硬度不低于1.2兆帕。 3、强度:不底于混凝土强度标准C20要求。 4、湿度:基层含水率小于3%。 5、环境湿度:室内温度和地面温度以15度为宜。5度以下及30度以上为不能施工环境。室内相对空气湿度应保持在20%-75%之间。 6、墙体与地面阴阳角为90度,阴阳角成直线平整,地面要求平整压光。 7、检查地面是否起壳、起沙及突出凹凸、裂缝等现象。 二、地面基础打磨 对地面基础有突出凹凸的应进行重点打磨,对起壳、起沙地面新兴处理。裂缝应用R762或R710掺石英砂修补。打磨后地面应控制在2m直尺至2.5mm直尺范围内,且无上述毛疵。 三、底涂处理 1、清理地面:将打磨查看有无打磨不合格的地方同时进行修整。 2、底涂施工:水泥地面可将底涂按1:1的比例对水,大理石及水磨地面无须对水,底涂要均匀涂刷,横向纵向各一遍,不能遗漏、不均匀。涂刷后1-2小时,要待风干后即可做自流平施工,勿等候过长时间。 四、自流平施工 按标准确定自流平的对水量,汉高为6升水:25KG自流平,优成为6-6.25升水:25KG自流平,同时检查底涂是否涂刷均匀,如有问题及时修补。对水时先将量水桶中量好的水倒入搅拌桶,再慢慢倒入自流平水泥。五、刮胶 1、先检查自流平是否合格,2m直尺内是否误差小于2mm,

大面积出现不合格现象,或打磨处理,或重新做自流平,如有小面积损伤,可以用原子灰进行修补。 2、清理地面吸净尘土,开始刮胶,一定要刮的均匀不得有漏刮的地方。 六、地材铺装 1、必须将材料预放24小时以上,同时按箭头同方向排放。卷材要按生产流水编号施工。 2、铺装时注意接缝,不可将接缝对接过紧以免翘边,同时不可将缝隙过大。 3、铺装后进行赶气同时用铁轮均匀赶压。地板接缝及墙边用小压滚赶压。 4、地板铺装后,不得有翘边、起泡、起鼓、缝隙过大的情况出现。 七、焊接 在胶水凝固后,一般是第二天,用开缝机开缝,为使焊接牢固,开缝深度不好的地面清理干净,先用扫帚清扫后用吸尘器吸净地面并

混凝土楼地面工程施工方案

混凝土楼地面工程
1、施工步骤 (1)清理基层 基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净;如楼表面有油污,应用 5%~
10%浓度的火碱溶液清洗干净。 (2)洒水湿润 提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆 浇筑细石混凝土前应先在已湿润后的基层表面刷一道 1:0.4~0.45(水泥:
水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,如基层表面为光滑面还应在刷浆前将表面凿 毛。
(4)冲筋贴灰 小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距 1. 5m); 在地漏的房间要在地漏四周做出 0. 5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混 凝土制作(软筋),随后铺细石混凝土。 (5)铺细石混凝土 细石混凝土采用商品混凝土;每一层制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮 杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,用木 抹子搓平。 (6)撒水泥砂子干面灰 砂子先过 3mm 筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石 混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 (7)第一遍抹压 用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 (8)第二遍抹压 当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压, 注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (9)第三遍抹压 当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,

第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 (10)养护 地面交活 24h 后,及时满铺湿润锯末养护,以后每天浇水两次,接连养护
7d。 2、质量标准
(1)水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的 2/3,细 石混凝土面层采用的石子粒径不应大于 15mm 。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 (2)面层的强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小 于 C20;水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于 C15。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 (3)面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 检验方法:用小锤轻击检查。 (4)面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 检验方法:观察检查。 (5)面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。 (6)水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。 检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。 (7)水泥混凝土面层的允许偏差应符合水泥砂浆面层允许偏凑巧表的规定。 方法:应按水泥砂浆面层允许偏 差表中的检验方法检验。
5.12 瓷砖墙面
1、工艺流程:
基层处理
吊垂直、找规矩
贴灰饼
抹底子灰
弹线 2、技术措施:
贴面砖
处理砖缝
成品保护

现浇水磨石地面施工

现浇水磨石地面施工教室、楼梯间、外廊采用现浇水磨石楼地面。其施工方法如下: 1、施工准备 (1)材料 A 、水泥:#425 及#425 以上普通水泥、彩色水磨石用白水泥。水泥应有出厂合格证或试验资料,同一种颜色的地面,应使用同一批水泥。 B、砂:垫层宜用粗砂或掺入部分中砂,用5mm孔经筛子过筛,含泥量不超过3%。 C分格条:可用铜条或玻璃条,铜条必须平直,厚度以2?5mn为宜; 玻璃条可由平板玻璃裁制而成,厚度3mm宽度10mn左右。 D颜料:用耐光的矿物颜料,掺用量不超过水泥重量的当初12%, 同一种彩色地面,应使用同一批颜料。 E 、草酸 F 、地面蜡 (2)机具: 一般备有小水桶、扫帚, 2?6米长木杠、滚筒, 5 厘米宽平口板条(厚、厘米)、铁簸箕、木蟹子、毛刷子、钢丝刷子、平锹、窄手推车、手锤斩子、5mm孔径筛子、胶皮水管、湿式磨石机、磨(头遍用粗砂轮、粒度60?80 号,二遍用粗砂轮,粒度120?180 号,三遍用细砂轮,粒度180?240 号,出光用细油石,粒度280?320 号) (3)作业条件 A、在离地面50厘米处弹出墙面水平线

B、立好门框,并加防护,堵牢管洞,与地面有关各种设备及埋件安装。 C、做完砼垫层,按标高留出磨石层之厚度。 D、石渣应分别过筛,并洗干净。 2、操作工艺 1)操作程序: 基层处理 > 浇水湿润 > 冲筋 > 拌制底子灰 > 打灰子底 > 养护镶分格 > 抹石 > 罩面磨光酸洗 > 打蜡。 2)操作方法 A、基层处理:检查垫层平整程度和标高,如有松散处应剔除刷净,进行补强处理,落地灰、油污等应清刷干净。 B、浇水湿润:提前一天将垫层浇水润透。施工时重新浇水,撒一层干水泥扫浆,低凹处不得有积水。 C 冲筋 D、地面冲筋:根据墙上水平线,先由四周拉线做塌饼,并用干硬性砂浆冲筋,冲筋间距视房间大小而定,一般以1.0?1.5米为宜。有地漏的房间,应按排水方向找出0.5?1%的泛水。 3)做找平层:找平用砂浆配合比,18厚1:3水泥砂浆,要求配比准确,拌和均匀。 (1)地面用长刮尺冲筋后,跟着装档,先用铁板将灰拍实,并用 2米短刮尺将灰刮平,随用木蟹槎平;低凹处填灰补齐刮平,再次用 木蟹槎平 4)养护:底子灰完成后,于次日即浇水养护,视气温情况决定养护时间及

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 1、水泥砂浆楼地面 (1)施工工艺 1)找标高 根据结构施工时的50cm水平控制线,在装修地面前应先把原50cm线重新弹出。再从50cm线下返50cm,弹出地面上表面线。 2)剔凿 地面施工前,应先把结构施工中或抹墙施工中的落地灰彻底剔凿掉,清扫干净,露出基层的混凝土。 3)湿润基层 在做地面的前2天对基层进行浇水湿润,第二天再次浇水湿润。使基层混凝土得到彻底的湿润,在施工时基层既要彻底湿润,但又不能有积水现象。 4)冲筋 地面的施工要保证其表面平整,为此,施工时先抄好高度,贴好灰饼。灰饼为大小约5-8cm的方块。间距1.5m左右。然后按照灰饼冲筋。冲筋按1.5m 设一道,筋宽5CM左右。有排水要求的房间,冲筋时,应按设计要求的坡道向地漏处找坡。 5)刷结合层、抹灰砂浆

抹灰之前在基层上先刷一道素水泥浆结合层。注意必须随刷随抹地面的砂浆。刷一段结合层,紧跟着就要抹一段灰砂浆。 6)压光 a.第一遍抹光:在抹砂浆时,每抹一段应用木杠刮平一段,并用木抹子找细搓平,然后用铁抹子轻轻压光。轻压的目的是为了防止出现过多过深的抹痕。 b.第二遍抹光:等水泥砂浆过一段时间后,根据实际情况看,上人后有脚印,但不往下沉陷时,开始压第二遍。第二遍压光时应用力压实压光,把脚印、小坑、砂眼、气泡等缺陷都压平,做到平整光滑,不漏压。 c.待水泥砂浆终凝前,即人上去有轻微的脚印,但压实后没有抹花时,开始抹第二遍。第三遍应用力压实压光,把表面遗漏的缺陷都处理好。使地面压得平整光滑洁净。 7)养护 水泥地面做完后,经24小时后应进行养护,可以用锯末或草帘铺严,上面充分洒水,进行养护。也可以浇水浸泡来养护,养护的前7天应始终保持湿润,7天后可适当减少水量,一般要养护到14天。 (2)质量要求 1)保证项目的要求 2)面层的材料、材质应符合设计要求和施工验收规范的规定。 3)面层和基层结合必须牢固,无空鼓开裂的现象。 4)一般项目要求

楼地面装饰工程施工方案与技术措施

楼地面装饰工程施工方案与技术措施 1.1现浇水磨石楼地面 1、工艺流程 现浇水磨石地面工艺流程为:基层处理——浇水润湿——拌制底灰——冲筋及踢脚板找规矩——铺抹底灰——底灰层养护——镶分格条——拌制石灰渣——铺抹石灰渣层——养护——磨光酸洗——打蜡 2、施工工艺 (1)基层处理 检查基层的平整度和标高,对凸出处进行处理,落地灰、杂物和油污等应清除干净。 (2)浇水润湿 地面抹灰前一天,将基层浇水润湿。 (3)拌制底子灰 底子灰配合比:地面为1:3干硬性水泥砂浆,踢脚板为1:3塑性水泥砂浆。要求配合比准确,拌合均匀。 (4)冲筋及踢脚板找规矩 根据墙上+50cm的水平线确定地面标高,留出面层厚度,沿墙边拉线做灰饼,并用于干硬性砂浆冲筋,冲筋间距一般为1-1.5m。根据墙面抹灰厚度,在阴阳角处套方、量尺、拉线确定踢脚板的厚度及高度,按底层抹灰的厚度冲筋,间距

一般为1-1.5m。 (5)底灰铺抹 在装灰前基层刷1:0.5的水泥素浆。 1)按底灰的标高冲筋后,跟着装档,先用铁抹子将灰摊平拍实,用2m的刮杠刮平,随即用木抹子搓平,用2m的靠尺检查底灰表面的平整度。 2)铁脚板冲筋后,分2次装档,第1次用铁抹子将灰压实一薄层,第2次与筋面铺平,压实刮平,用木抹子搓成麻面并划毛。 (6)底层灰养护 底层灰抹完后,于次日浇水养护,视气温情况,确定养护时间及浇水程度,常温一般要充分浇水养护2d。 (7)镶分格条 1)按设计要求进行风格弹线。在已经做好的底灰表面上,一般以间距1m左右进行分格弹线,有镶边要求的应留出镶边量。 2)分格条应按5m通线检查,其偏差不得超过1mm。 3)镶条后12h开始养护,养护时间最少2d。 (8)抹面层石粒灰 1)面层石粒灰配合比为1:2-2.5(水泥:石粒),踢脚板配合比为1:1-1.5(水泥:石粒)。 2)用滚碾横竖碾压,并在低洼处撒拌好的石粒灰找平,

防滑地砖楼地面施工工艺流程

防滑地砖楼地面施工工 艺流程 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

第一节防滑地砖楼地面施工工艺流程 首先进行基层处理,地面砖施工前应将垫层清理干净,剔掉落地灰等杂物并凿毛,浇水湿润。 在贴灰饼冲筋施工过程中应根据楼层标高控制线引测至房间内,弹设于墙面上,此线弹于结构层+50Cm处,然后根据该标高控制线贴灰饼,灰饼的大小在 5~8cm左右,间距1.5M左右,再按灰饼在地面冲筋,对于卫生间内地面冲筋,应向地漏或排水孔方向做放射状标筋,坡度按设计要求。 当找平层冲好筋后基层应洒水湿润,刷一道1:的素水泥砂浆结合层,用1:3干硬性水泥砂浆找平层,随刷素浆随找平,根据标筋的标高拍实刮平。 在施工弹线排砖施工工艺流程时,弹线要以房间中心为原点,弹出相互垂直的定位线,并从中间向四周排块试铺,到边缘处有不整砖时应切砖,但应使两边对称,并且不得小于1/2砖。 镶贴地砖时,先在房间内两侧根据排砖的要求把两侧的砖铺好找平,然后以两侧的砖为标准,挂线铺贴中间的地面砖,镶贴前应将地砖放在水中浸泡4H取出晾干再用,镶贴时先将基层洒水湿润,再刷水泥砂浆一道,紧接着铺1:2干硬性水泥砂浆粘结层,厚10mm,用抹灰木槎板拍实抹平,后撒干水泥粉1-2mm 厚,并洒水湿润,再按控制线将地砖拍实铺平。 嵌缝:地砖之间的缝隙宽控制在2~3mm左右,缝隙宽度以控制线为标准,嵌逢宜用1:1白水泥砂浆嵌缝密实,一般为嵌凹缝,嵌缝应平直,光滑,深浅一致,十字交叉处务必平整,勾缝后及时用棉纱擦净表面。

(附:地砖构造做法示意图) 第三节防滑地砖楼地面施工质量允许偏差控制表 注:本装饰翻修工程卫生间地砖基层应先做防水层三遍,并向上卷500mm,经灌水试验合格后才能做地砖,铺砖时按1%向地漏找坡。

块料楼地面施工方案 2

块料楼地面工程施工方案 一、地砖(块料)楼地面施工方法 1、工艺流程 基层清理→出蹋饼→15mm1:3水泥砂浆找平→弹线、分格→5mm厚1:2水泥砂浆贴地砖→压平排缝→1:1水泥砂浆嵌缝→养护。 2、施工方法 ①清理楼面出蹋饼,做15mm厚1:3水泥砂浆找平,在房间纵、横两个方向排好砖,其接缝宽度不大于2mm。当排列两端边缘不合整砖时(或特殊部位),量出尺寸,将整砖切割成镶边砖。排砖确定后,用方尺规方,每隔3-5块砖在结合层上弹纵、横控制线。 ②将选配好的砖清洗干净,放入清水中浸泡2-3小时后取出晾干备用。弹完线后,接着按顺序铺砖。铺砖时,应抹5mm厚1:2水泥砂浆,按线先铺纵、横定位带。定位带各相隔15-20块砖,然后从里外退着铺定位带内的地砖,将地面砖按控制线铺贴平整、密实。 ③压平、拔缝:每铺完一个段落,用喷壶略洒水,15分钟左右,用木锤和硬木担板按顺序锤排一遍,不得遗漏,边压实,边用水平尺找平,压实后拉通线,先纵缝,后横缝,进行拔缝调直,使缝口平直、贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平,随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦取。 ④从铺设砂浆至压平拔缝,应连续作业,常温下必须5-6小时内完成。 ⑤嵌缝、养护:铺设地砖4小时后,将缝口清理干净,刷水湿润,用1:1水泥细砂浆擦缝,嵌实压光,用棉纱将地面擦拭干净。擦缝结束后,要铺锯沫洒水养护,不得少于7天。 3、质量要求 ①表面洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,表面无裂纹、掉角和缺棱现象。

②要求坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处要严密牢固(先做沉水试验,并做隐蔽验收记录),无渗漏。 ③踢脚线要表面洁净,接缝平整、均匀,高度一致,结合牢固,出墙面厚度要适宜一致。

楼地面工程施工方案

金科西永项目一期三标段工程 楼 地 面 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 重庆市中大建设集团有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、施工顺序 (6) 五、施工方法 (7) 六、质量要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、安全措施 (12) 九、附件:质量、安全保证体系网络图 (13)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:金科西永一期项目L47/03地块工程3- 2、3- 3、3-5号楼的施工图纸,设计单位为广东省华城建筑设计有限公司。 2、主要规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2013)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 3、金科构造做法。 二、工程概况 本概况根据《金科构造做法》第六部分:楼地面工程 1、无保温的住宅户内楼地面(不含厨、卫、私家车库) (1)30mm厚C20自拌细石混凝土面层找平拉纹(面层在四周150mm宽、阴角、门洞口处拉纹,大面拉纹宽度为210mm,纹理间距为15mm,拉纹间距为120mm;房间内按房间平面4或6等分切割缝,缝深10mm,关水养护5天以上); (2)涂刷素水泥浆一遍; (3)钢筋混凝土楼板清理干净。 2、有保温的住宅户内楼地面(不含厨、卫、私家车库) (1)全轻砼保温层(厚度详节能设计),提浆压痕切缝,(面层在四周150mm 宽、阴角、门洞口处增设拉纹,大面拉纹宽度为210mm,纹理间距为15mm,拉纹间距为100mm;房间内按房间平面4或6等分切割缝(钢筋断开),缝深10mm,关水养护5天以上);

现浇楼地面施工工艺

水泥砂浆面层施工工艺 一、施工工艺 (一)工艺流程 抄标高、弹线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼、冲筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥浆面层→第一遍压光→第二遍压光→第三遍压光→养护→抹踢脚线 (二)操作工艺 1.抄标高、弹线 根据标高控制点、线量出面层标高,在墙上弹出面层标高线,房间与楼道、楼梯平台的标高应协调一致。 2.基层处理 将基层上的落地灰、杂物等剔凿清洗干净,有油污时,用清洗剂清洗干净。基层表面应坚固、平整,不得有起砂等现象。对过于光平的基层应进行毛化处理。 3.洒水湿润 在施工前一天将地面基层均匀洒水润湿并晾干,不得有明水。 4.抹灰饼、冲筋 根据设计要求和面层标高线,确定面层铺灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线抹灰饼50mm × 50mm 纵横间距为1.5m,灰饼上平面即为面层标高。铺抹灰饼 的砂浆材料配合比应与面层的砂浆相同。

如房间较大,为保证整体面层平整度,还需冲筋,即铺设面层前先用砂浆以做好的灰饼为标准,按条形冲筋,用刮杠刮平,然后再填档铺设面层水泥砂浆。 5.搅拌砂浆 水泥砂浆的体积比宜为1:2(水泥:砂),强度等级不应小于M15。水泥石屑砂浆体积比为1:2(水泥:石屑),水灰比宜控制在0.4左右,不得任意加水。水泥砂浆应使用机械搅拌,搅拌时间不少于2min,其稠度不应大于35mm。要拌合均匀,颜色一致。 6.刷聚合物水泥浆结合层 在铺设水泥砂浆前,将抹灰饼的余灰清扫干净,洒水湿润,涂刷一道水灰比为0.4--- 0.5的聚合物水泥浆。涂刷面积不宜过大,应随刷随铺面层砂浆。 7.铺水泥砂浆面层 涂刷聚合物水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺设均匀,然后用木(或铝合金)刮杠按灰饼高度刮平。刮杠刮平后,若灰饼已硬化,应将己硬化的灰饼敲掉,同时用砂浆填平。刮平后立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,并随时用靠尺检查其平整度。如有分格要求的地面,可在分格缝处预先埋设分格条,分格条顶面与面层顶面平。 8.第一遍压光 木抹子抹平,待砂浆收水后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。如砂浆表面有泌水现象,可均匀撒一遍千水泥和砂(1:1)

楼地面施工方法

楼地面工程施工方案 一、地砖楼地面 (一)工艺流程 清理基层→抹底层砂浆→弹线分格→铺地砖→剔缝→白水泥擦缝→清洗表面→养护 (二)施工工艺 1、技术准备工作 1)、清理干净基层,找平放线,统一标高,检查各房间地面标高,并将统一水平标高线弹在四壁及柱子上(离地面+50cm位置)。 2)、检查地漏标高,是否能排水,用水泥砂浆或细石砼将地面四周稳牢堵严。穿过楼面的主管加上套管(露出楼面20-30mm),并用水泥砂浆或细石砼将四周稳固堵严。 3)、卫生间地面做防水层,主管必须反口150mm。 4)、伸出屋面管道四周,檐口、女儿墙转折处应加作附加层。 2、水泥砂浆找平层 1)、清理基层:基层应打凿清扫,然后洒水冲洗干净,保持湿润不得有积水。

2)、弹线贴灰饼做冲筋:施工前应在四周及柱面弹出水平线,然后根据水平线做灰饼。有地漏或有排水要求的,按排水方向找出不小于0.5%的泛水或按设计要求找坡。小房间在四周贴灰饼即可,大房间按2×3米间隔操作,灰饼可用1:3水泥砂浆制作。 3)砂浆拌制:砂浆按配合比设计要求,搅拌时间不应小于90S。 4)、铺设:施工时应先刷一道水灰比为0.4-0.5的水泥浆一遍,然后随刷随铺砂浆厚度略高于灰饼,用铁铲刀拍压,木刮尺刮至与灰饼平,再用木抹刀找平层搓毛。 5)、抹面:用刮尺找平,木抹刀找平、搓毛,边抹边用2米靠尺检查表面平整度及铺设厚度,允许偏差5mm,不符合要求者应随时进行修补。 6)、养护:24小时后浇水养护。 3、600*600防滑砖铺贴 1)、抹结合层 A.根据+50cm水平线,打灰饼及用刮尺推好冲筋。 B.浇水湿润基层,再要求水灰比刷素水泥浆。 C.根据冲筋厚度,用要求配合比的干硬性水泥砂浆(以手握成团,泌水为准)抹铺结合层。结合层应用刮尺及木抹子压平(抹铺结合层时,基层应保持湿润,已刷素水泥浆的不得有风干现象,结合层抹好后,以人站上面只有轻微脚印而无凹陷为准)。 D.对照中心线在结合层面上弹好面块料控制线(靠墙一行面

楼地面铺地砖施工方案定稿版

楼地面铺地砖施工方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

2.4、楼地面铺地砖施工方案 2.4.1、施工准备 (1)、材料要求 2)砂宜用粗砂或中砂。 3)地砖专用粘结剂。 4)地砖的规格尺寸应符合设计要求,颜色及生产批号一致,表面平整。 (2)、作业条件 1)墙上四周弹好一米水平线; 2)地面防水层已经做完,室内墙面湿作业已经做完; 3)穿楼地面的管洞已经堵严塞实; 4)楼地面垫层已经做完; 5)板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时达到表面无明水。 6)复杂的地面施工前,应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。 2.4.2、工艺流程 基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→泡砖→铺砖→勾缝、擦缝→养护 2.4.3、操作工艺 (1)基层处理好后,铺贴前一天地面基层浇水湿润。

(2)冲筋,地面底灰冲筋,根据墙上的水平线,下返尺寸量至地面标高,留出地砖面层厚度,有地漏的地面按设计要求找坡,一般排水方向找3%~5%泛水坡度。在房间主要部位弹互相垂直的十字线,用以检查和控制块的位置。 (3)铺砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字控制线,铺找平层水泥砂浆(找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团不松为宜)。砂浆从里往外门口处摊铺,铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平。找平层厚度宜高出地砖底面标高水平线3~4mm。 (4)铺地砖:房间应先里后外沿控制线进行铺设,即先从远离门口的一边开始,按照试拼编号,依此铺砌,逐步退至门口。铺前应将板预先浸湿阴干后备用,先进行试铺,保留1.5mm缝隙,(压十字塑料卡控制)对好纵横缝,用橡皮锤敲击木垫板(不得用橡皮锤或木锤直接敲击地砖),振实砂浆至铺设高度后,将地砖掀起移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否相吻合,如发现有空虚之处,应用砂浆填补,然后正式镶铺。在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆结合层,地砖背面挂一层专用粘结剂结合层,应随刮随铺,安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺。板块之间,保留1.5mm缝隙,(压十字塑料卡控制)。 (5)养护:铺完地砖后,常温下48小时放锯末浇水养护。 (6)擦缝:在铺砌后1~2昼夜进行缝隙清理,在分户验收前根据地砖的颜色,选择相同颜色美缝剂擦缝,用棉丝团擦净,与板面擦干,同时将板面上擦净。然后对面层加覆盖保护。 2.4.4、注意事项 (1)卫生间和阳台地面铺贴必须用湿铺法做法,卫生间门槛石必须用防水砂浆铺贴做法,防止砂浆层积水。 (2)擦缝工序需在其它工序完成并验收合格后方可进行。

楼地面施工方案

目录 一.编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.施工准备工作 (2) 四施工工艺 (3) 五、质量保证措施 (9) 六、成品保护 (10) 七、安全文明施工 (10)

一.编制依据 1.1山水泉城*南城二期22#23#楼工程设计图纸及相关图纸会审、设计变更等; 1.2 山水泉城*南城22#23#楼工程施工组织设计。 1.3现行的国家施工规范、规程和行业标准,及山东省的规程和标准. 1.4济南华海建设集团有限公司颁发的《住宅工程质量分户验收管理办法》、《质量管理办法》等。 二.工程概况 本工程为山水泉城*南城二期22#23#楼,位于章丘市新城区中心地带,芙蓉街以南,兴美路西、文化路北。22#楼为18层框剪住宅楼,主楼为一个单元,一体四户,单层面积约430㎡,主楼东侧为附属三层框架办公楼,单层面积约230㎡;整体建筑面积为10025.71㎡,主楼两层地下室为储藏室,办公楼下面两层地下室为功能性用房;23#楼为18层框剪结构,底部两层为商铺,单层建筑面积约1100㎡,三至十八层为住宅,两个单元,一体四户,每层建筑面积约810㎡,一层地下室为住户储藏室。楼地面装饰除商铺外均为地暖楼面。 三.施工准备 1 主要机具

运输工具:细石砼输送泵、手推车,作业人员使用工具:铁锹、刮杠、木抹子、铁抹子、水桶、小线、水靴 2 作业条件 1)室内墙面已弹好+50cm水平线。 2)穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋地的给水管已做完隐检手续。 四.施工工艺 1.做法表 类 别 房间名称使用部位做法备注 楼地面水泥砂浆 地面 (地1) 22#楼主楼 地下二层 地面;23# 楼地下一 层地面 1、20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光; 2、素水泥浆一道; 3、60厚C15砼垫层; 4、素土夯实,压实系数大于等于 0.9 3、4项为22# 楼负二层; 23#负一层地 面做法 商铺地面 (楼15) 23#楼商铺 一层外出 地面 1、1.8~10厚地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆(或 彩色水泥浆)擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.300厚3:7灰 土夯实或150厚小毛石灌M5水泥砂浆 6.素土夯实,压实 系数大于等于0.9 1-3项按照变 更给业主预 留40厚铺砖 高度 楼面47 一般室内 地暖楼面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光; 2.素水泥浆一道; 3.60厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配Φ3双 向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄出 大于等于30厚,沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温 层,高于填充层上皮平; 4.铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻 璃布基铝箔贴面层; 5.20厚发泡水泥; 6.现浇钢筋混凝 土楼板 防滑地砖 楼面16 厨卫间 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,找平细拉毛; 2、1.5 厚防水涂料; 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平;4、40厚 LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板 给业主预留 40厚铺砖 高度、自理楼面16 无水阳台 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层,找平细拉毛; 2、60厚 LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板 给业主预留 40厚铺砖 高度、自理水泥楼面楼梯间 20厚1:3水泥砂浆抹平压光 钢筋砼楼板 防滑地砖门厅,电梯10厚600*600(800×800)铺防滑地砖

仓储楼地面施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方法 (1) 3.1楼地面做法表 (1) 3.2一层细石混凝土地面施工 (3) 3.2.1施工准备 (3) 3.2.2施工方法 (4) 四、质量保证措施 (7) 4.1质量标准及检查方式 (7) 4.2成品保护措施 (8) 4.3质量通病的预防 (8) 五、安全文明施工 (9)

毅德物流园E29地块4#、6#仓库 楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、毅德物流园E29地块4#、6#仓库、门卫室工程施工图纸 2、建筑施工手册 3、施工总承包合同 4、现行相关建筑施工规范及标准 二、工程概况 4#、6#仓库建筑占地面积为6189.8m2,单体面积:51694.8m2层数6层。建筑高度36.4M。耐火等级:二级。结构类型:框架剪力墙。建筑分类:高层仓库。抗震设防6度4级。 三、施工方法 3.1楼地面做法表 本工程楼地面工程分为1层地面工程及2—6层楼面工程。依据建筑图纸技术措施表要求楼地面做法较多,详见下表:

依据技术措施表中楼地面施工做法,现场施工措施可分为水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面,地砖地面。本楼地面工程重点工序为1层和2-6层仓库固化剂细石混凝土楼面施工,其中2-6层仓库固化剂细石混凝土楼面与1层地面在浇筑完130厚细石混凝土地坪后基本相同,所以2-6层地面单独立项叙述,本工程卫生间、楼梯间工程量较少,施工工序简单,所以施工工序也不单独立项叙述。 3.2一层细石混凝土地面施工 3.2.1施工准备: (1)材料: ①混凝土:地下室地坪扫浆用水泥统一用商混站砼。 ②钢筋:Φ10带肋钢筋。 ③混凝土化剂 ④聚乙烯丙纶

楼地面工程施工工序工艺

细石砼地面垫层施工工序工艺 一、施工工序: 基层清理→管道铺设→镶贴保温板分隔条→铺设钢筋网片 →冲筋贴灰饼→素水泥浆结合层→砼浇筑→养护→弹线、标识 二、施工工艺: 1.基层清理 用铣抛机等地面清理机械清除以前施工工序遗留下来的落地灰,将楼面的附着物进行清理,再用斧头、罗汉铲等工具对墙根墙角等部位进行细部清理。做到墙到根,墙角方正。 2.管道铺设 在地采暖管道区域,先铺设20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,然后铺设0.2厚真空镀铝聚酯薄膜,再进行地采暖及冷热水管道的安装工作。最后,进行管道的打压工作。 3.镶贴保温板分隔条 按照墙上标识的500线,在墙根部用粘接砂浆粘贴保温板条,紧贴墙壁顺直。保证板条顺直,标高准确,镶点稠密,板条牢固,浇筑砼时不断折走形。 4.铺设钢筋网片 下道工序施工前,满铺Φ4钢筋网片一道 5. 冲筋贴灰饼 小房间在房间四周按照500标高线做出灰饼,大房间还应该进行冲筋,冲筋间距1.5m,灰饼厚度同细石砼垫层完成面标高。 6.素水泥浆结合层 在铺设细石砼前,做水灰比为0.4-0.5(重量比)的素水泥浆结合层 7.砼浇筑 1)将细石砼铺匀,然后用2m长刮杠按照墙面上的500标高控制线及灰饼进行刮平;刮平后将灰饼敲掉,用细石砼补平。然后用平板振捣器进行振捣作业,直至表面出现泌水现象。用1:1水泥干粉均匀撒在砼表面,再用刮杠由内向外进行刮平作业。 2)当面层吸水后用木抹子用力搓打、抹平,将干粉与细石砼浆混合,使面层达到结合紧密,木抹子抹平后立即用铁抹子压入耐碱玻纤网格布一道,直至出浆为止。 3)面层初凝后、人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹边将坑洼填平,要求不漏压,表面压光、压平。 4)砼进入终凝前(人踩上去稍有脚印)、铁抹子抹压不再有抹纹时,

水泥砂浆地面施工方案 (1)

水泥砂浆地面技术交底 楼地面面层做法: 1.起居室、卧室、阳台地面(阳台比其他地面低30mm) 1)现浇砼楼面 2)刷素水泥将一道 3)20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.厨房及与厨房相连的阳台地面(比其他地面低20mm) 1)刷素水泥将一道 2)15厚防水砂浆压实抹光 3.卫生间地面(完成后门口比其他地面至少低40mm) 1)刷素水泥将一道 2)20厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏3)防水涂膜三遍 4)10厚水泥砂浆压实抹光,1%坡向地漏一、施工准备 1.水泥:采用P.O32.5#普通硅酸盐水泥,水泥具有备案证、合格证,并经复试合格。 2.砂:中砂,质地坚硬,多棱角,表面粗糙并有良好的颗粒级配,粒径宜为0.15-5mm,含泥量不大于3%,有机物含量不大于0.5%。4.墙面、顶棚抹灰完毕,地面施工前,根据标高线弹好+100cm 水平线。 5.室内门框、楼地面预埋件等项目均应施工完毕并办好隐检手续。6.各种立管、地漏安装完毕,经检查合格,地面施工前将地漏等进行覆盖保护。管道周边位置应用细石砼灌好修严。 二、施工工艺

1.基层清理:地面基层的积灰、浮浆、落地灰、油污均应清理干净,并将凸出地面的钢筋头,影响面层的凸部位剔凿平整。清理可用地面清理机配合人工剔凿进行清理,不得存有落地灰或白灰。必须在抹砂浆前1天浇水湿润,抹砂浆时表面积水应予排除。2.冲筋、贴饼:地面施工应以最大努力保证其表面平整,为此施工时,根据房间要求,以+100cm线为基准线,用1:2干硬性水泥砂浆在基层上贴好灰饼,大小约50mm,纵横间距不大于1.5m,且转角处及边角均需做。如有局部厚度小于10mm时,应调整其厚度或将高出的局部基层凿去。 3.砂浆搅拌:水泥砂浆配比为1:2,稠度不大于35mm,强度等级不应小于M15,投料时要严格进行计量,严禁随意投料。投料完毕后的搅拌时间不应小于2min,要求拌合均匀,颜色一致。 4.铺抹砂浆:灰饼做好待收水不致塌陷时,即在基层上均匀扫水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(内掺801胶)一遍,随扫随铺砂浆。若待灰饼硬化后再铺抹砂浆,则应随铺砂浆随找平,同时把利用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。铺砂浆宜从最里面的房间依次外推铺抹,在分户门处与墙面外皮抹平切齐。卫生间、阳台等有高低差处弹线切齐抹光,严禁甩毛槎(其中卫生间门口抹至卫生间墙里面平)。对于墙边需预留170mm宽暖气槽的部位(具体位置详见暖气留槽附图)弹线切齐。 5.找平、压头遍:铺抹砂浆后,随即用挂尺或木杠按灰饼高度,将砂浆找平,用木抹子搓揉压实,将砂眼、脚印等消除后,用靠

楼地面工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、楼地面工程设计概况 (2) 三、施工准备 (3) (一)作业准备 (3) (二)材料要求 (3) (三)主要机具 (3) (四)劳动力准备 (3) (五)技术准备 (4) 四、施工顺序 (4) 五、施工方法 (5) (一)细石混凝土楼地面 (5) (二)地砖地面 (6) 六、质量要求 (8) 七、成品保护 (10) 八、安全措施 (10)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:郑州市建筑设计院提供的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工图纸。 2、相关规范 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011)、 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、 《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 3、建业集团技术部下发的“花园口项目安置区一期(5、6、7地块)建造标准(建筑装饰部分)”。 4、已审批的郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区6#地块施工组织设计。 二、楼地面工程设计概况 1、住宅分户门内(客厅、餐厅、卧室)各空间的地面均为50厚c20细石砼,随捣随拉毛;表面拉直线纹路。 2、卫生间楼地面为30厚C20细石砼打底(内敷设备管线),20厚(最薄处)1:3水泥砂浆坡向地漏;1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上翻250),面撒黄沙,门口向外延伸500mm;预留30mm厚装饰面层。 3、厨房楼地面为15厚1:2聚合物水泥防水砂浆找平;防水为3厚水泥基聚合物防水涂料,遇墙上翻250;素水泥浆一道,面层为30厚1:2水泥砂浆拉毛。

相关文档