文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5门窗工程检查细则

5门窗工程检查细则

5门窗工程检查细则
5门窗工程检查细则

一、适用范围:

1.为加强建筑工程的质量管理,统一门窗工程施工质量的验收,保证工程质量,制定门窗工程检查细则。

2.该检查细则适用于建筑工程的门窗施工质量控制和验收。

二、基本规定:

1.本节适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等

分项工程的质量验收。

(1)门窗工程验收时应检查下列文件和记录:

a.门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

b.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

c.特种门及其附件的生产许可文件。

d.隐蔽工程验收记录。施工记录。

(2)门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

a.人造木板的甲醛含量。

b.建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

(3)门窗工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

a.预埋件和锚固件。

b.隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

(4)各分项工程的检验批应按下列规定划分:

a.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分

为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

b.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分

为一个检验批。

说明:该细则定了门窗工程检验批划分的原则。即进场门窗应按品种、类型、规格各自组成检验批,并规定了各种门窗组成检验批的不同数量。本条所称门窗品种通常是指门窗的制作材料,如实木门窗、铝合金门窗、塑料门窗等;门窗类型是指门窗的功能或开启方式,如平开窗、立转窗、自动门,推拉门等;门窗规格指门窗的尺寸。2.检查数量应符合下列规定:

(1)木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

(2)特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

说明:本条对各种检验批的检查数量作出规定。考虑到对高层建筑(10层及10层以上的居住建筑和建筑高度超过24m的公共建筑)的外窗各项性能要求应更为严格,故

每个检验批的检查数量增加一倍。此外,由于特种门的重要性明显高于普通门,数量则较之普通门为少,为保证物种门的功能,规定每个检验批抽样检查的数量应比普通

门加大。

3.门窗安装前,应对门窗洞口尺寸进行检验。

说明:安装门窗前应对门窗洞口尺寸进行检查,除检查单个门窗洞口尺寸外,还应对能够通视的成排或成列的门窗洞口进行目测或拉通线检查。如果发现明显偏差,应与施工单

位联系,采取处理措施后再安装门窗。

4.金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装

后砌口的方法施工。

说明:安装金属门窗和塑料门窗,我国规范历来规定应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工,其原因主要是防止门窗框受挤压变形和表面保护层受损。木门窗安装也宜采用预留洞口的广泛施工。如果采用先安装后砌口的方法施工时,则应注意避免门窗框在施工中受损、受挤压变形或受到污染。

5.木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层;埋入砌体

或混凝土中的木砖应进行防腐处理。

6.当金属窗或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。

说明:组合门窗拼樘料不仅起连接作用,而且是组合窗的重要受力部件,故对其材料应严格要求,其规格、尺寸、壁厚等应由设计给出,并应使组合窗能够承受该地区的瞬时风压值。

7.建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

说明:门窗安装是否牢固既影响使用功能又影响安全,其重要性尤其以外墙门窗更为显著。

故本条规定,不管采用何种方法固定,建筑外墙门窗必须确保安装牢固,并将此条列为

强制性条文。内墙门窗安装也必须牢固,本规范将内墙门窗安装牢固的要求列入主控项目而非强制性条文。考虑到砌体中砖、砌块以及灰缝的强度较低,受冲击容易破碎,故规定在砌体上安装门窗时严禁用射钉固定。

8.物种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规

定。

三、设计要求:

1.门窗立樘位置:外门窗立樘位置见墙身节点图,未注明者居墙中,内门窗立樘位置除注

明外,双向平开门立樘居墙中,单向平开门立樘与开启方向墙面平。

2.门窗加工尺寸要按门窗洞口尺寸减去相关外饰面的厚度。

3.防火门均装闭门器,双向防火门均装顺序器,常开防火门须有自行关闭和信号反馈装置。

4.管道井检修门定位与管道井外侧墙面平,凡未注明距楼、地面高度者为200高,做C15 混凝土门槛,宽同墙厚。

5.防火卷帘的安装:

a 防火卷帘应安装在钢筋混凝土楼板、梁、柱等承重构件上,如无这类可靠承重构件,

应由卷帘厂提供有关牢固构件支承。

b 卷帘上部如不到顶,上面空间应用耐火极限为3小时的防火分隔封闭。

6.门窗预埋在墙或柱内的木、铁构件,应做防腐防锈处理。

7.所有内窗台面须高出外窗台面20mm。

8.铝合金框制作时须到现场核实尺寸后方可施工,要求配件齐全,开关灵活,坚固。9.门窗表中,木夹板门施工时统一采用杉木框制作。

10.为防止门窗渗漏水并保证安全,本工程选用的门窗雨水渗漏性能不能低于250pa;抗风压性能指标由厂家根据立面规定高度,按《建筑结构荷载规范》进行计算确定,最低抗风压指标不得低于2500pa。

11.建筑门窗主要受力构件;当采用单层玻璃时,相对挠度≤L/120;当采用双层玻璃时,相对挠度应≤L/180。

12.铝合金外窗型材截面主要受力部位壁厚不得小于1.4mm,铝合金门型材截面主要受力

部位壁厚不得小于2.0mm,其它型材不得小于1.0mm,型材接缝处必须打胶。

13.铝合金门用8厚普通平板玻璃,铝合金窗用普通平板玻璃如下:

当玻璃使用面积〈0.5m2,玻璃厚度为5mm。

当玻璃使用面积>0.5m2且<0.9m2时,玻璃厚度为6mm。

当玻璃使用面积>0.9m2时,玻璃厚度为8mm。

14.外墙门窗框用防水砂浆灌缝,门窗框与外墙粉刷间设缝7x5,硅胶嵌填。

15.根据《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号规定,本工程下列部位须设安全玻璃:

a.7层及7层以上建筑物外开窗;

b.面积>1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;

c.幕墙(全玻璃除外);

d.倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;

e.楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板;

f.用于承受行人行走的地面板;

g.建筑物的出入口、门厅等部位;

h.易遭受撞击、冲击面造成人体伤害的其他部位[《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113

和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位].

四、木门窗制作与安装工程:

本节适用于木门窗制作与安装工程的质量验收。

1.木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合

设计要求。设计未规定材质等级时,所用木材的质量应符合本规范附录A的规定。

检验方法:观察;检查材料进场验收记录和复验报告。

2.木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。

检验方法:检查材料进场验收记录。

3.木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。

检验方法:观察;检查材料进场验收记录。

4.木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的

死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。

检验方法:观察。

5.门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶

楔加紧。

检验方法:观察;手扳检查。

6.胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有戗槎。制作

胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。

检验方法:观察。

7.木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查成品门的产品合格证书。

8.木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定

方法应符合设计要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

说明:在正常情况下,当门窗关闭时,门窗扇的上端本应与下端同时或上端略早于下端贴紧门窗的止框。所谓“倒翘”通常是指当门窗扇关闭时,门窗扇的下端已经贴紧门窗下框,而门窗扇的上端由于翘曲未能与门窗的上框贴紧,尚有离缝的现象。10.木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应

满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

说明:考虑到材料的发展,本规范将门窗五金件统一称为配件。门窗配件不仅影响门窗功能,也有可能影响安全,故本规范将门窗配件的型号、规格、数量及功能列为主控项目。

11.木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。

检验方法:观察。

12.木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。

检验方法:观察。

13.木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。

检验方法:观察。

14.木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。

检验方法:轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

15.木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条安装应顺直,与门窗结合应牢固、严密。

检验方法:观察;手扳检查。

16.木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合表1的规定。

说明:表中允许偏差栏中所列数值,凡注明正负号的,表示本规范对此偏差的不同方向有不同要求,应严格遵守。凡没有注明正负号的,即使其偏差可能具有方向性,但本规范并未对这类偏差的方向性作出规定,故检查时对这些偏差可以不考虑方向性要求。本条说明也适用该细则其他表格中的类似情况。

表1木门窗制作的允许偏差和检验方法

17.木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表2的规定。

说明:表中除给出允许偏差外,对留缝尺寸等给出了尺寸限值。考虑到所给尺寸限值是一个范围,故不再给出允许偏差。

表2木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

五、金属门窗安装工程:

本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。

1.金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金

门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

2.金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式

必须符合设计要求。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

3.金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落

措施。

检验方法:观察;开启和善意检查;手扳检查。

说明:推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。

4.金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应

满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

5.金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或

保护层应连续。

检验方法:观察。

6.铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。

检验方法:用弹簧秤检查。

7.金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺

直,无裂纹。

检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

8.金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

检验方法:观察;开启和关闭检查。

9.有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

10.钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表3的规定。

表3钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

11.铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表4的规定。

表4铝合金门窗安装的允许偏差和体验方法

12.涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5的规定。

表5涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法

六、塑料门窗安装工程:

本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。

1.塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理

应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

2.塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接

方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150—200mm,固定点间距应不大

于600 mm。

检验方法:观察;手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。

3.塑料门窗拼樘料内衬增加型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密

吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600 mm。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查进场验收记录。

说明:拼樘料的作用不仅是连接多樘窗,而且起着重要的固定作用。故本规范从安全角度,对拼樘料作出了严格要求。

4.塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

5.塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应

满足使用要求。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。

6.塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封

胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

说明:塑料门窗的线性膨胀系数较大,由于温度升降易引起门窗变形或在门窗框与墙体间出现裂缝,为了防止上述现象,特规定塑料门窗框与墙体间缝隙应采用伸缩性能较好的闭孔弹性材料填嵌,并用密封胶密封。采用闭孔材料则是为了防止材料吸水导致连接件锈蚀,影响安装强度。

7.塑料门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无划痕、碰伤。

检验方法:观察。

8.塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

9.塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:

(1)平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N。

(2)推拉门窗扇的开关力应不大于100N。

检验方法:观察;用弹簧秤检查。

10.玻璃密封条与玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。

检验方法:观察。

11.排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

12.塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表6的规定。

表6塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

七、特种门安装工程:

本节适用于防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等特种门安装工程

的质量验收。

说明:特种门种类繁多,功能各异,而且其品种、功能还在不断增加,故在规范中不能一一列出。本规范从安装质量验收角度,就其共性做出了原则规定。本规范未列明的其他特种门,也可参照本章的规定验收。

1.特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。

2.特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

3.带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置

的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。

4.特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设

计要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

5.特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项

性能要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。6.特种门的表面装饰应符合设计要求。

检验方法:观察。

7.特种门的表面应洁净,无划痕、碰伤。

检验方法:观察。

8.推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表7的规定。

表7推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

9.推拉自动门的感应时间限值和检验方法应符合表8的规定。

表8推拉自动门的感应时间限值和检验方法

10.旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合表9的规定。

表9旋转门安装的允许偏差和检验方法

八、门窗玻璃安装工程:

门窗工程工程量的计算

门窗工程工程量的计算 一、定额项目设置和说明 1、本部分定额为清单计价规则A.5和B.4配套,包括三章内容: 1)钢门窗:第五章(5-24~5-35) 2)普通木门窗:第七章(7-1~7-51)和补充定额(B7-1~B7-6) 本节“门窗工程”仅包括装饰性门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗、卷帘门窗等,不包括普通门窗和钢门窗

种五金等工作内容。 1)木门窗定额(第七章)按框制作与安装、扇制作与安装分列定额子目,其中配套木门不再设扇制作子目,木门扇按成品采用市场采购方式列项(自己补充子目)计算。 2)木门窗的运输子目在定额第六章(6-40~6-44) 3)木门窗的油漆子目在定额第十章第五节(木材面油漆、金属面油漆和抹灰面油漆),其中木材面油漆分单层木门、单层木窗、木扶手、其它木材面等四类子目(10-1035~10-1265 )。 4)特殊五金(如门锁、清单一般单列)子目在定额第十章第四节十七、十八部分。 5)定额新补充了“成品木门安装”(补充定额B7-1),“成品木门安装”子目包括了成品木门的制作、运输、安装等内容,套用定额时请注意。“成品木门安装”价目表是按成品木门单价180元/m2考虑的。 3、其它门窗定额(第十章第四节)安装子目均按外购成品列入(通称成品门安装),成品门窗价(除钢门窗)包含玻璃和门窗附件,定额中已包括制作、运输、安装、五金等全部内容。 4、定额还新补充了“人防门安装”子目(补充定额B7-2~B7-6),是人防工程专用子目,仅适用于地下室的人防工程。 5、门窗套、筒子板、贴脸的区别。 二、主要项目工程量计算 1、各类木门窗的制作、运输、安装工程量均按门窗洞口尺寸以面积计算。门亮子按所在门的洞口面积计算。 1)制作、运输、安装工程量 S=洞口宽×高×清单项目樘数或者S=洞口面积(清单工程量)

门窗工程等的计算规则

https://www.wendangku.net/doc/ec16660214.html,/?newsview-188 栏杆、扶手 计算规则:栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。计算公式是L=(楼梯踏步板水平投影长度*1.18+0.15*2*1.18+楼梯井宽度)*2*楼梯层数+顶层一个踏步板的宽度 内墙面抹灰 计算规则:按内墙面面积计算,应扣除:门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除:踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞、墙与构件交接处的面积;不增加:洞口侧壁和顶面抹灰面积不增加;应合并:墙垛和附墙烟囱侧壁面积应并入内墙抹灰工程量。 内墙抹灰尺寸的计取:内墙面抹灰的长度,以主墙(厚度≥120mm的墙)间的图示净长尺寸计算,,不扣除间壁所占的面积。其高度取法如下为室内地面(楼面)至楼面或天棚底面之间的距离。 门窗工程主要计算规则及公式 1、铝合金门窗,彩板组角门窗,塑钢门窗安装均按洞口面积以平方米计算。购入成品的木门扇安装,按购入门扇的净面积计算。 2、各类木门窗制作安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。 3、连门窗的工程量应分别计算,套用相应门、窗定额,窗的宽度算至门框外侧。 4、无框窗按扇的外围面积计算。 5、卷闸门安装按其洞口高度加600MM乘以门的实际宽度以平方米计算。电动装置安装以套计算,卷帘门上的小门安装以扇计算,小门面积应扣除。 6、门窗扇包镀锌铁皮,按门、窗洞口面积以平方米计算;门窗框包镀锌铁皮,钉橡皮条、钉毛毡按图示门窗洞口尺寸以延长米计算。 7、门窗框上包不锈钢板均按不锈钢板的展开面积以平方米计算,。木门扇上包金属面或软包面均以门扇净面积计算。 8、普通门窗上部有半圆形窗者,工程量应分别按普通窗和半圆窗计算,计算时以普通窗和半圆窗之间的横框上边线为界。如图1所示。 9、无框玻璃门按其洞口面积计算,其中部分为固定门扇、部分为开启门扇时,工程量应分开计算。 四十六、油漆、涂料、裱糊工程主要工程量计算规则及公式 1、天棚、墙、柱、梁面的喷(刷)涂料、抹灰面乳胶漆及裱糊工程,其工程量均按实喷(刷)面积计算,但不扣除0.3平方米以内的孔洞面积。 2、各种木材面的油漆工程量分别按构件的工程量乘以相应系数计算。 图1 带半圆窗示意3、金属构件油漆的工程量按构件重量计算 4、定额中的隔墙、护壁、柱、天棚木龙骨及木地板中木龙骨带毛地板,刷防火漆工程量计算规则如下: 1).隔墙、护壁木龙骨按其面层正立面投影面积计算。 2).柱木龙骨按其面层外围面积计算。 3).天棚木龙骨按其水平投影面积计算。 4).木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板按地板面积计算。 5)、隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火漆,执行其他木材面刷防火漆相应子目。5、抹灰面的油漆、涂料、刷浆工程量=抹灰工程量 四十七、零星工程主要计算规则及公式

幕墙工程量及算料计算规则

幕墙工程量及算料计算规则 一、材料预算: (一)、石材、玻璃、铝板 计算时先计算门、窗、玻璃幕墙,再计算铝板、石材; 从大面上减去门窗面积,加上进出位的面积即为石材、铝板面积; 玻璃的计算:明框应扣减掉铝型材框所占面积; 隐框可直接按玻璃分格计算。 (二)、石材幕墙材料 a、分种类计算面积 b、辅材: 1、钢材:竖龙骨:按龙骨布置图计算,一般间距为1-1.2m之间;横龙骨:每道石材缝都有。 2、挂件 3、密封胶:横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm宽的可打 3.5m/支 4、石材干挂胶:按石材挂件计算:T型36套/公斤,L型27套/公斤 5、泡沫棒:同密封胶按长度计算 6、防火岩棉:每层结构梁处均有,按平方米计算,其中有镀锌铁皮 7、保温岩棉:大面积,按平方米计算 挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件 (三)、铝板 1、钢材:每一道缝均有,分规格计算 2、自攻钉:沿缝高度,间距350mm 3、铝板副框:为铝型材,按米计算,再折成公斤 4、压板(压块):有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接于龙骨间距350MM 5、密封胶:同石材,按16mm缝宽计算,一般 1.5米/支 (四)、玻璃幕墙 1、明框:铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件:按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板 2、隐框:结构胶:按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶:同结构胶,按米计算。 5、埋件:每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图 6、连接件:每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤 二、甲方结算(一般按定额计算规则)无需计算辅材 1、石材:实贴面积,乘上合同单价,计算外露面积 2、玻璃窗幕墙:按窗框外围面积,同上 3、铝板:实贴面积 4、其它项目看甲方的合同书,单价确定的方式 三、投标 1、工程量要准确 2、成本计算:取一单元计算辅料,再折成每平方米的含量 3、单价要计算工程成本,成本核算用材料预算 先要观察所需报价工程都包括那些项目,一般都有铝型材,胶,配件,铁件,这几大类;然

门窗工程量的计算规则

门窗工程量的计算规则 门窗及木结构工程章前说明 一、本章包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、木结构等内容。 二、本章是按机械和手工操作综合编制的。不论实际采用何种操作方法,均按本定额执行。 三、木材木种均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,分别乘以下列系数:木门窗制作,按相应项目人工和机械乘以系数1.3;木门窗安装,按相应项目人工和机械乘以系数1.35。 四、木材木种分类如下: 一类:红松、水桐木、樟子松 二类:白松(方杉、冷杉)、杉木、杨木、柳木、椴木 三类:青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木、柚木、樟木 四类:枥木(柞木)、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木、桦木、荷木、水曲柳、华北榆木 五、定额中木材以自然干燥条件下的含水率编制的,需人工干燥时,另行计算。 六、定额木结构中的木材消耗量均包括后备长度及刨光损耗,使用时不再调整。 七、定额木门框、扇制作、安装项目中的木材消耗量,均按山东省建筑标准设计《木门》(L92J601)所示木料断面计算,使用时不再调整。木窗木材用量已综合考虑,使用时不再调整。 八、定额中木门扇制作、安装项目中均不包括纱扇、纱亮内容,纱扇、纱亮按相应定额项目另行计算。 九、定额木门窗框、扇制作项目中包括刷一遍底油。如框扇不刷底油者,扣除相应项目内清油和油漆溶剂油用量。 十、成品门扇安装子目工作内容未包括刷油漆,油漆按相应章节规定计算。 十一、木门窗不论现场或附属加工厂制作,均执行本定额。现场以外至安装地点的水平运输另行计算。十二、玻璃厚度、颜色设计与定额不同时可以换算。 十三、成品门窗安装项目中,门窗附件按包含在成品门窗单价内考虑;铝合金门窗制作、安装项目中未含五金配件,五金配件按本章门窗配件选用。 十四、铝合金门窗制作型材按国标92SJ编制,其中地弹门采用100系列;平开门、平开窗采用70系列;推拉窗、固定窗采用90系列。如实际采用的型材断面及厚度与定额不同时,可按设计图示尺寸乘以线密度加5%损耗调整。 十五、定额门窗配件是按标准图用量计算的,配件的安装用工已包括在各相应子目内,不再另行计算。设计门窗配件与定额不同时可以换算。 门窗及木结构工程计算规则 一、各类门窗制作、安装工程量,除注明者外,均按图示门窗洞口面积计算。 二、木门扇设计有纱扇者,纱扇按扇外围面积计算,套用相应定额。 三、普通窗上部带有半圆窗者,工程量按半圆窗和普通窗分别计算(半圆窗的工程量以普通窗和半圆窗之间的横框上面的裁口线为分界线)。 四、门连窗按门窗洞口面积之和计算。 五、普通木窗设计有纱扇时,纱扇按扇外围面积计算,套用纱窗扇定额。 六、门窗框包镀锌铁皮、钉橡皮条、钉毛毡,按图示门窗洞口尺寸以延长米计算;门窗扇包镀锌铁皮,按图示门窗洞口面积计算;门扇包铝合金、铜踢脚板,按图示设计面积计算。 七、密闭钢门、厂库房钢大门、钢折叠门、射线防护门、钢制防火门、变压器室门、钢防盗门等安装项目均按扇外围面积计算。 八、铝合金门窗制作、安装(包括成品安装)设计有纱扇时,纱扇按扇外围面积计算,套用相应定额。

门窗工程工程量的计算(定额)

(一)定额项目设置和说明 1、本部分定额为清单计价规则A.5和B.4配套,包括三章内容: 1)钢门窗:第五章(5-24~5-35) 2)普通木门窗:第七章(7-1~7-51)和补充定额(B7-1~B7-6) 3)成品门窗:第十章第四节(10-949~10-1034)共十八部分86个项目,本节“门窗工程”仅包括装饰性门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗、卷帘门窗等,不包括普通门窗和钢门窗 2、木门窗部分计价内容包括制作、运输、安装和油漆或特种五金等工作内容1)木门窗(第七章)按框制作与安装、扇制作与安装分别列项,其中配套木门不再设扇制作子目,木门扇按成品采用市场采购方式列项计算。定额还新补充了“成品木门安装”和“人防门安装”子目 2)木门窗的运输在定额第六章(6-40~6-44) 3)木门窗的油漆在定额第十章,木材面油漆分单层木门、单层木窗、木扶手、其它木材面(10-1035~10-1265 )。 3、其它门窗安装均按外购成品列入,成品门窗价(除钢门窗)包含玻璃和门窗附件,定额中已包括制作、运输、安装、五金等内容。 4、人防门(补充定额)是人防工程专用子目,仅适用于地下室的人防工程 5、门窗套、筒子板、贴脸的区别。 (二)主要项目工程量计算 1、各类木门窗的制作、运输、安装工程量均按门窗洞口尺寸以面积计算门亮子按所在门的洞口面积计算。 1)制作、运输、安装工程量 S=洞口宽×高×清单项目樘数或者S=洞口面积 洞口宽×高见清单项目特征描述 2)油漆工程量:S=洞口面积×系数系数在《消耗量定额》中册P352 3)普通木门扇(成品)可按“樘…计算(同清单项目数量) 2、铝合金门窗、塑钢门窗、彩板门窗安装工程量按洞口面积以m2计算,纱扇工程量同窗工程量。 S=洞口宽×高×清单项目樘数 3、卷帘门窗安装按其安装高度乘以门的实际宽度以m2计算,安装高度算至滚筒顶点,卷筒罩按展开面积计算。 4、防盗门窗、不锈钢格栅门按外围面积以m2计算。 5、成品防火门以框外围面积计算,防火卷帘门从地(楼)面算至端板顶点乘以设计宽度。 6、实木门扇制作安装、装饰门扇制作按外围面积计算。装饰门扇及成品门扇安装按“扇…计算。 7、门窗套、门窗筒子板按展开面积计算(同清单项目工程量)。门窗贴脸按延长米计算(清单项目按展开面积计算)。 8、窗帘盒、窗帘轨按延长米计算(同清单项目工程量计算)。窗台板按实铺面积以m2计算(清单项目按长度计算)。

预算工程量快速计算的方法总结

造价工程师工程量快速计算的基本方法总结 第一节:练好“三个基本功” 练好“三个基本功”包括:提高看图技能;熟悉常用标准图做法;熟悉工程量计算规则,等三个方面。 一、提高看图技能工程量计算前的看图,要先从头到尾浏览整套图纸,待对其设计意图大概了解后,再选择重点详细看图。在看图过程中要着重弄清以下几个问题: (一)建筑图部分 1、了解建筑物的层数和高度(包括层高和总高)、室内外高差、结构形式、纵向总长及跨度等。 2、了解工程的用料及作法,包括楼地面、屋面、门窗、墙柱面装饰的用料及法。 3、了解建筑物的墙厚、楼地面面层、门窗、天棚、内墙饰面等在不同的楼层上有无变化(包括材料做法、尺寸、数量等变化),以便采用不同的计算方法。 (二)结构图部分 1、了解基础形式、深度、土壤类别、开挖方式(按施工方案确定)以及基础、墙体的材料及做法。 2、了解结构设计说明中涉及工程量计算的相关内容,包括砌筑砂浆类别、强度等级,现浇和预制构件的混凝土强度等级、钢筋的锚固和搭接规定等,以便全面领会图纸的设计意图,避免重算或漏算。 3、了解构件的平面布置及节点图的索引位置,以免在计算时乱翻图纸查找,浪费时间。 4、砖混结构要弄清圈梁有几种截面高度,具体分布在墙体的那些部位,圈梁在阳台及门窗洞口处截面有何变化,内外墙圈梁宽度是否一致,以便在计算圈梁体积时,按不同宽度进行分段计算。 5、带有挑檐、阳台、雨篷的建筑物,要弄清悬挑构件与相交的连梁或圈梁的连结关系,以便在计算时做到心中有数。 目前施工图预算和工程量清单的编制主要是围绕工程招投标进行的,工程发标后按照惯例,建设单位一般在三天以内要组织有关方面对图纸进行答凝,因此,预算(或清单)编制人员在此阶段应抓紧时间看图,对图纸中存在的问题作好记录整理。在看图过程中不要急于计算,避免盲目计算后又有所变化造成来回调整。但是对“门窗表”、“构件索引表”、“钢筋明细表”中的构件以及钢筋的规格型号、数量、尺寸,要进行复核,待图纸答凝后,根据“图纸答凝纪要”对图纸进行全面修正,然后再进行计算。 计算工程量时,图中有些部位的尺寸和标高不清楚的地方,应该用建筑图和结构图对照着看,比如装饰工程在计算天棚抹灰时,要计算梁侧的抹灰面积,由于建筑图中不标注梁的截面尺寸,因此,要对照结构图中梁的节点大样计算。再如计算框架间砌体时,要扣除墙体上部的梁高度,其方法是按结构图中的梁编号,查出大样图的梁截面尺寸,标注在梁所在轴线的墙体部位上,然后进行计算。

门窗工程量清单案例

工程量清单案例---窗 招标人部分: 一、根据《工程量清单计价规范》窗的计算规则如下: 二、某一建筑物,有如下实腹钢窗,双层玻璃,开启扇上设纱窗,共10樘,如下图: 三、门窗的清单工程量比较简单,只是按设计图示数量计算樘,因此窗的工程量为10,单位为樘,主要难点在特征描述上,如何把窗的特征描述清楚是投标人不误解招标意图的关键要素。现在我们分析一下,窗的特征。 1)窗类型:主要指此窗带亮子或不带亮子,带纱或不带纱,单扇或双扇,单玻或双玻等。因此案例中的窗类型描述如下:带亮双扇平开双玻带纱。 2)框及扇材质,外围尺寸:指外框尺寸或面积。凡面层材料有品种、规格、品牌、颜色要求的,一定在工程量清单中进行描述,以免因描述不清造成报价失误。此案例中的窗材质及尺寸描述有如下两种情况: 第一种:框扇材质为实腹,窗尺寸:宽3.3米,高2米。扇为双扇,尺寸为宽为0.95米,高为1.5米,在开启扇上设纱窗,纱窗随扇一起开启。 第二种:框扇材质为实腹,窗面积为3.3×2 =6.6m2。扇面积为:0.95×1.5×2=2.85 m2。 3)玻璃品种、厚度、五金特殊要求:主要指窗采用的玻璃品种是平板还是特种玻璃,厚度是3mm还是5mm,颜色是白色还是其它及五金件等特殊要求。因此案例中的窗根据设计要求描述如下:采用以3mm厚双层淡蓝色平板玻璃,五金件为普通拉手及风撑、插销等。 4)油漆品种、刷漆遍数:指此窗刷什么油漆及油漆的遍数。此案例窗的描述为:油漆采用除锈后,刷红丹防锈漆一遍,外刷淡黄色调合漆两遍,内刷银白银调合漆两遍。 通过上述的分析,此案例窗的工程量清单如下:

通过上例的分析,在门窗清单项中,最大的难点是特征描述,但到底描述到什么程度为否则,本人认为,只要描述到让每一投标人不误解招标人的意图,能够准确地报价为原则。但有时,由于窗的复杂性,很难用文字描述清楚,是不是考虑用图做了特征描述的附加条件,这对于窗的开启扇不用描述看图就一目了然。 投标人部分: 一、投标人对于实腹钢窗组价时,必须得到工程量清单,得到工程量清单如下:

铝合金门窗工程造价的计算

铝合金门窗工程造价的计算 来源:09年会论文集作者:周晓春日期:2009-4-17 摘要:本文采用工程量清单计价办法.给出了铝合金门窗工程造价计算的具体方法及步骤。计算过程的关键在于编制墓本表格—门窗表、门窗材料计算表、型材表、五金表、面板表、密封件表等,材料按实计算,人工工日和机械台班取用“企业定额..,从而得出直接工程费关键词:铝合金门窗:工程造价;工程最清单什价 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)的“附录B装饰装修工程工程量清单项目及计算规则”中的“B. 4门窗工程”分别对木门、金属门、金属卷帘门、其他门、木窗、金属窗、门窗套、窗帘盒及窗帘轨和窗台板的工程量计算规则作为统一性规定,但是《建设工程工程量清单计价规范》并没有对门窗工程的造价计算给出具体方法,所以本文对金属门窗之一的铝合金门窗的造价计算进行阐述,同时亦希望以己之“砖”引出门窗技术专家及造价人员之“玉”。 门窗工程作为专业分包工程导致门窗工程造价具有一定的技术性,为了适当降低造价人员对门窗技术的依赖或束缚,将本文所指造价定位在设计概算或施工图预算的层次。 进行门窗工程造价的计算,需耍造价人员理解门窗的基本组成:固定部分、开启部分和固定部分和开启部分的联系—五金件。本人认为对照门窗竣工图对照竣工建筑的门窗以及材料封样件去理解门窗节点不失为一个好方法,因为门窗竣工图和竣工建筑的门窗都易为业主的造价人员所获得或接近,以上提及的资料或材料更易为门窗工程分包商的造价人员所获得。 为加深没有门窗工程造价经历的造价人员对门窗节点的理解,现以平开窗C2418为例对门窗节点进行扼要解释。 节点01为窗固定部分的横剖节点,中空玻璃通过压线固定在窗边框上,框角码的作用是连接横窗边框和竖边框,密封胶条的作用是防止室外雨水或风或灰尘进人室内,同时密封胶条还作为铝合金窗边框和中空玻璃之间的缓冲部件。 节点02为窗开启部分的横剖节点,中空玻璃通过压线固定在窗扇挺上,扇角码的作用是连接横窗扇挺和竖窗扇挺,密封胶条3的作用和密封胶条2相同,密封胶条1的作用是密封作用—防止室外雨水或风或灰尘进人室内,合页的作用是连接门窗的部分框—窗边框和窗的开启扇—窗扇挺,合页为五金件之一。 节点03为窗开启部分的竖剖节点,横中框作为窗固定部分之一。 节点04为窗开启部分的竖剖节点,加强中框亦作为窗固定部分之一,人通过转动窗执手控制铝连杆在窗扇挺的凹槽内上下滑动,从而实现铝连杆上的锁点正对或偏离安装在加强中框上的锁座。当锁点正对锁座时,窗扇锁闭;当锁点偏离锁座时,窗扇可开启。 同理,对于铝合金推拉窗而言,人通过滑轮实现窗扇的推拉,通过窗锁实现窗扇的锁闭;对于地弹门而言,门扇通过地弹簧五金实现开启,门拉手为方便开启关闭门扇而设置,门扇的锁闭则通过地锁或插销实现。(附录1:门窗大样图,附录2:门窗节点图) 为了将复杂问题简单化,现将门窗工程造价的计算分解为以下五个步骤: 1)阅读并理解门窗工程招标文件/谈判文件和方案图/施工图 2)编制门窗材料计算表、型材表、五金表、面板表、密封件表,材料询价 3)人、材、机的计算和汇总 4)分部分项工程量清单计价 5)汇总造价 门窗工程造价计算的思路为明确门窗工程要求,先算材料后取人工工日和机械台班,量价合一而得分部分项工程量清单计价费用,最后汇总得出工程造价。第二个步骤是重点也是

房建工程量计算规则

建筑面积 1、建筑面积工程量 ?、外墙外边线外以内建筑面积(地下室根据当地的计算规则)。 ?、阳台建筑面积 ?、雨棚建筑面积 ?、室外楼梯建筑面积 ?其他建筑面积 2、建筑面积工程量计算方法 ?、外墙外边线以内建筑面积 ①单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上围护结构的外围水平面积计算。 a单层建筑物内设有部分楼层者,该部分的首层建筑面积已包括在单层建筑物内,二层及二层以上部分应单独计算建筑面积,其方法为外墙算至结构外边线,内墙算至二层及二层以上的内墙外边线。 b高低联跨的单层建筑物,需分别计算建筑面积时,应以高跨建筑物的围护结构外边线为分界线计算。 ②多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算。其首层建筑面积按外墙勒脚以上围护结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙维护结构的外围水平面积计算。 ③同一建筑物如结构不同、层数不同时,应分别计算建筑面积。 ④地下室、半地下室等建筑物的建筑面积及相应出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及保护墙)外围水平面积计算。 ⑤.设计加以利用的深基础地下架空层,层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。 ⑥穿过建筑物的通道不论其高度和占用层数均按一层计算建筑面积。 ⑦建筑物内的门厅、大厅,不论其高度和占用层数均按一层建筑面积计算,门厅、大厅内位于一层以上设有回廊时,按其自然层的水平面积计算建筑面积。 ⑧室内楼梯间、电梯间、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。 ⑨建筑物内设备管道层、贮藏室,其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。 ⑩.斜屋面的建筑物,顶层阁楼部分设计加以利用,且层高超过2.2m时,应计算建筑面积; 建筑物屋顶上有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按其围护结构水平面积计算建筑面积。 ?、阳台建筑面积 ①建筑物外的挑阳台、凹阳台,设计要求用窗封闭时,按阳台底板的结构水平投影面积计算建筑面积。 ②建筑物外的挑阳台、凹阳台,设计无封闭要求时,按阳台底板的结构水平投影面积的一半计算建筑面积。 ?、雨棚建筑面积 ①.有柱的雨棚、车棚、货棚等,按柱外围水平面积计算建筑面积; ②独立的雨棚、单排柱的车棚、货棚等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。

定额计价的工程量计算方法

定额计价的工程量计算方法 1、分部工程量计算程序 对于一般土建工程,确定分部工程量计算顺序的原则是方便计算。其一般顺序如下:建筑面积和体积→基础工程→混凝土及钢筋混凝土工程→门窗工程→墙体工 程→装饰抹灰工程→楼地面工程→屋面工程→金属结构工程→其他工 程 (1)计算建筑面积和体积 建筑面积和体积都是土建工程预算的主要指标。它们不仅有独立概念和作用,也是核对其它工程量的主要依据。因此必须首先计算出来。 (2)计算基础分部工程量 因为计算时,基本上不能利用“统筹法计算”的四个基数而需独立计算。又因基础工程先施工,价值表先列项,在结构施工图中排在前面,根据工程量计算要少翻图纸、资料,以求快的原则,故宜将其排在计算程序的第二步。 (3)计算混凝土及钢筋混凝土分部 混凝土及钢筋混凝土工程通常分为现浇混凝土、现浇钢筋混凝土、预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土等工程。它同基础工程和墙体工程密切相关,它们之间既相互联系,又有制约,因此应将其排在计算程序的第三步。 (4)计算门窗工程量 门窗工程既依赖墙体砌筑工程,又制约砌筑工程施工。它的工程量还是墙体和装饰工程量计算过程中的原始数据。因此应将其排在计算程序的第四步。 (5)计算墙体分部工程量 主要是在利用第三、第四步某些数据的同时,又为装饰抹灰等工程量计算提供某些计算数据。例如,在计算墙体体积时,列出墙体面积(包括分层分段),可在后来的装饰抹灰工程量计算中加以利用。因此应将其排在计算程序的第五步。 (6)计算装饰工程量 主要是在充分利用第三、第四、第五步有关数据的同时,为楼地面等工程量计算提供数据。因此应将其排在计算程序的第六步。 (7)计算楼地面分部工程量 首先要计算出设备基础及地沟部分的相应工程量等,这样在计算楼地面工程量时,可以顺利地扣除其相应面积或体积(工程量)。在楼地面工程量计算过程中,既要充分利用上述第五、六步所提供数据,也要为屋面工程量计算提供相应数据。因此应将其排在计算程序的第七步。 (8)计算屋面分部工程量 计算时可充分利用第一、七步所提供的数据,简化计算。 (9)计算金属结构工程量 金属结构工程的工程量,一般与上述计算程序关系不大。因此可以单独进行计算。 (10)计算其他工程量 其他工程又分为:其他室内工程和其他室外工程。其他室内工程如:水槽、水池、炉灶、楼梯扶手和栏杆等;其他室外工程如:花台、散水、明沟、阳台和台阶等。这些零星工程,均应分别计算出:预制、现浇、砌筑、抹灰、油漆和铁件等工程量。 对于脚手架工程量,可按施工组织设计文件规定,在墙体砌筑工程量计算时就便计算出来。

(塑钢窗)工程隐蔽检查记录.doc

- (塑钢窗)工程隐蔽检查记录(通用) 渝建竣 -27 工程名称重庆聚兴交通工业集团技术改造工 施工单位重庆路宏科技发展有限公司检查部位图号程三期实验楼工程 隐蔽日期隐蔽内容单位数量检查情况附图 2010.08.20 连接片片1500 合格 2010.08.20 钢衬米200 合格 2010.08.20 发泡剂瓶100 合格 有关检测资料 名称检测数据、结论证、单编号备注 检查结论合格 项目技术负责人:监理工程师 (建设单位代表 ):代表: 记录人: 监理 施工其它 (建设 ) 单位单位 单位 年月日年月日年月日

(塑钢窗)分部分项施工技术交底记录 渝建竣-28 工程名称重庆聚兴交通工业集团技术改造工 施工单位重庆路宏科技发展有限公司程三期实验楼工程 分部分项名称塑钢窗安装工程施工班组 交底部位计划完成日期2010.12.01 交底日期2010.08.15

(一)主控项目 1、塑钢门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理 应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及位置应符合国家现行产品标准的质量要求。 2、塑钢门窗框、副框和扇的连接必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,了解 方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm ~ 200mm ,固定点间距应不大于 600mm 。 3、塑钢门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密 吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于 600mm 。 4、塑钢门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。 5、塑纲门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应 满足使用要求。 6、塑钢门窗与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。 密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。 (二)一般项目 1、塑钢门窗表面应洁净、平整、光滑、大面应无划痕、碰伤。 2、塑钢门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。 3、塑钢门窗扇的开关力应符合下列规定: (1 )平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N; 滑撑铰链的开关力应不大于80N ,并不小于 30N。 (2 )推拉门窗扇的开关力应不大于100N 。 4、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。 5、排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。 一、作业条件 1、塑料门窗一般采用预留洞口法安装。对于砖混结构,洞口四周预埋同规格的砼砖,其位 置参靠门窗框安装固定的位置图。 2、墙体的作业大面积完工。 3、门窗洞口的尺寸、位置检验合格。 二材质要求 1、门窗的进场检验:一是外观检查,查其有无破损、断裂:二是尺寸验收,查框的四边尺

【工程方案】门窗工程工程量计算规则(实用范本)

门窗工程 工程量计算规则

门窗工程工程量计算规则 1 . 各类门、窗制作安装工程量,除注明者外,均按设计门、窗洞口面积以平方米计算。 2 . 各类木门框、门扇、窗扇、纱扇制作安装工程量,均按设计门、窗洞口面积以平方米计算。 3 . 成品门扇安装按扇计算。 4. 小型柜门(橱柜、鞋柜)按设计框外围面积以平方米计算。 5. 木门扇皮制隔音面层及装饰隔音板面层,按扇外围单面面积计算。 6. 卷闸门安装按洞口高度增加600mm乘以门实际宽度以平方米计算,卷闸门安装在梁底时高度不增加600mm;如卷闸门上有小门,应扣除小门面积,小门安装另以个计算;卷闸门电动装置安装以套计算。 7. 围墙铁丝网门制作、安装工程量按设计框外围面积以平方米计算。8.成品特种门安装工程量按设计门洞口面积以平方米计算。 9. 不锈钢包门框按框外围饰面表面积以平方米计算。 10. 电子感应自动门按成品安装以樘计算,电动装置安装以套计算。 11. 不锈钢电动伸缩门及轨道以延长米计算,电动装置安装以套计算。 12. 普通木窗上部带有半圆窗的应分别按半圆窗和普通窗计算,其分界线以普通窗和半圆窗之间的横框上裁口线为分界线。

13. 屋顶小气窗按不同形式,分别以个为单位计算,定额包括骨架、窗框、窗 扇、封檐板、檐壁钉板条及泛水工料在内,但不包括屋面板及汛水用镀锌铁皮工料。 14. 铝合金纱扇、塑钢纱扇按扇外围面积以平方米计算。 15. 金属防盗网制作安装工程按围护尺寸展开面积以平方米计算,刷油漆按本定额 A.13 油漆、涂料、裱糊工程相应子目计算。 16. 窗台板、门窗套按展开面积以平方米计算,门窗贴脸分规格按实际长度以延长米计算。 17. 窗帘盒、窗帘轨按设计图示尺寸以延长米计算,如设计图纸没有注明尺寸,按洞口宽度尺寸加300mm。 18. 门窗周边塞缝按门窗洞口尺寸以延长米计算。 19. 特殊五金按本定额规定单位以数量计算。 20. 无框全玻门五金配件按扇计算;木门窗普通五金配件按樘计算。 21. 门窗运输按洞口面积以平方米计算。

墙门窗 过梁计算方法

1、墙体工程量计算方法⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等 ①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。 b墙高度: i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。 ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。 iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。 iv内、外山墙:按其平均高度计算。 v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。 ②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。 a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。 b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。 c混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如婚凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。 d混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。 ⑵砼墙体的模板=墙体的外露面积+洞口侧壁面积 天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。 ⑶砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和 ⑷内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。 3、墙体工程量计算的难点 ⑴、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。 ⑵、模板类似。 ⑶、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。 4、分层墙的计算 ⑴、分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线; ⑵、分层墙扣减时要分层扣减。 ⑶、女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 门窗

工程量计算规则

工程量计算规则 一、楼地面工程工程量计算规则 一、地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度以立方米计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。 二、整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米计算,应扣除凸出地面建筑物、设备基础、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。看台台阶、阶梯教室地面整体面层按展开后的净面积计算。 三、地板及块料面层,按图示尺寸实铺面积以平方米计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、柱、间壁墙等不做面层的部分,0.3m2以内的孔洞面积不扣除。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的工程量另增并入相应的面层内计算。 四、楼梯整体面层按楼梯的水平投影面积以平方米计算,包括踏步、踢脚板、中间休息平台、踢脚线、梯板侧面及堵头。楼梯井宽在200mm以内者不扣除,超过200mm者,应扣除其面积,楼梯间与走廊连接的,应算至楼梯梁的外侧。 五、楼梯块料面层、按展开实铺面积以平方米计算,踏步板、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头工程量应合并计算。 六、台阶(包括踏步及最上一步踏步口外延300mm)整体面层按水平投影面积以平方米计算:块料面层,按展开(包括两侧)实铺面积以平方米计算。 七、水泥砂浆、水磨石踢脚线按延长米计算。其洞口、门口长度不予扣除,但洞口、门口、垛、附墙烟囱等侧壁也不增加:块料面层踢脚线,按图示尺寸以实贴延长米计算,门洞扣除,侧壁另加。 八、多色简单、复杂图案镶贴花岗岩、大理石,按镶贴图案的矩形面积计算。成品拼花石材铺贴按设计图案的面积计算。计算简单、复杂图案之外的面积,扣

外立面工程量计算

外立面工程量计算 如何计算外立面工程量,很多新手朋友充满疑问,刚刚开始自己动手算的时候更是一头雾水,小蚂蚁算量工厂总结了外立面工程量计算方法和规则。 1、外立面门窗洞口面积计算 应区别不同材料墙面处的门窗,分别计算外墙面上门窗洞口的面积以及内墙上其它门窗洞口的面积。 2、外立面面积计算(不包括女儿墙部分) 分别按不同材料,外墙外边线的周长×层高(首层高度为层高+设计室内外地坪的高度差)计算面积。 3、外立面女儿墙面积计算 分别按不同材料,女儿墙外边线周长×女儿墙高计算面积 4、外立面抹灰面积计算 ①外立面整个大面的抹灰 包括刷涂料部分的面积,不包括门窗洞口周围的面积 ②零星抹灰 包括挑檐抹灰、屋面女儿墙内侧抹灰等,按展开面积计算 ③线条抹灰 构件展开宽度小于0.3m处的抹灰,按长度以m计算 5、外立面台阶垂直投影面积计算 台阶长×高度 6、外立面刷涂料面积 计算 整体刷涂料的面积=外立面整个大面刷涂料的面积+门窗套周围刷涂料的面积(门计算左右上三面的周长,窗计算四周的周长,当窗下有窗台时应考虑左右上三面的面积)+零星抹灰的面积+线条抹灰按展开面积计算时的面积 7、外立面贴面砖的面积计算 ①大面面砖的面积 面砖部分的整体面积、门窗洞口的面积、面砖部分刷涂料的面积、台阶的垂直投影面积等。 ②零星面砖的面积 阳台的小檐等贴面砖。 8、外立面保温层面积计算 应区分不同厚度(如20厚、30厚、50厚、80厚等等)计算。

①外墙面整个大面保温的面积 大面面砖的面积+大面刷涂料的面积+其它块材的面积 ②屋面挑檐及女儿墙的内侧的保温面积 分别按图示尺寸保温层高度×女儿墙周长 ③门窗套周围保温层的面积 根据设计图示计算;有挑檐的取窗宽两边共加0.2m计算 9、台阶和散水(零星砌体) 台阶计算 水平投影面积和体积,体积按不同材料分别计算;散水按水平投影面积计算。 10、其它部分面积 ①计算女儿墙内侧及压顶的面积 女儿墙及压顶的宽/高度×女儿墙周长) ②屋面挑檐内侧及压顶的面积 屋面挑檐及压顶的宽/高度×挑檐水平投影面上的周长 上面就是小蚂蚁算量工厂总结的外立面工程量计算方法和规则,希望对给位朋友计算有所帮助。

木门窗安装隐蔽工程检查验收记录文本

木门窗安装隐蔽工程检查验收记录 编号:03-2 0 0 1 工程名称纳爱斯绿谷庄园一期一标段 1-D-25~30#楼 分部(子分部)工程名称木门窗安装项目经理包晔波 施工单位浙江金立建设有限公司验收部位地下室~二层木门窗施工图号A-10-01、02、03 施工执行标准名称及编号 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批编号木门窗安装联系单号或日期年月日检查项目检查情况说明或简图 1、门窗框固定:用固定卡片把外框固定在预留洞口上,固定卡片距端部 150mm,间距<400mm,用发泡剂填充外框与墙体的空隙部分; 2、门窗框安装:用1.5mm厚的固定卡片通过自攻钉与钢副框连接; 3、填充材料:用发泡剂填充,填嵌饱满后,用密封胶对室内侧及室外侧进 行密封。 1、规格、型号、数量等符合要求 2、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法符合要求 3、木门窗与墙体间隙的填嵌材料及饱满度符合要求 .专业.整理.

检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 木门窗安装隐蔽工程检查验收记录 编号:03-2 0 0 1 工程名称纳爱斯绿谷庄园一期一标段 1-D-31~36#楼 分部(子分部)工程名称木门窗安装项目经理包晔波 施工单位浙江金立建设有限公司验收部位地下室~二层木门窗施工图号A-10-01、02、03 施工执行标准名称及编号 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批编号木门窗安装联系单号或日期年月日检查项目检查情况说明或简图 1、门窗框固定:用固定卡片把外框固定在预留洞口上,固定卡片距端部 150mm,间距<400mm,用发泡剂填充外框与墙体的空隙部分; 2、门窗框安装:用1.5mm厚的固定卡片通过自攻钉与钢副框连接; 3、填充材料:用发泡剂填充,填嵌饱满后,用密封胶对室内侧及室外侧进 行密封。 1、规格、型号、数量等符合要求 2、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法符合要求 3、木门窗与墙体间隙的填嵌材料及饱满度符合要求 .专业.整理.

过梁、墙体门窗的计算规则

过梁 1、过梁工程量 (1)过梁体积:砖过梁;砼过梁。(2)砼过梁模板。⑶挑出部分装修。 1、过梁计算 ⑴、过梁的体积 过梁的体积=过梁截面面积×过梁的长度 ⑵、过梁的模板 过梁模板面积=过梁的底模+过梁的侧模 ①过梁的侧模=洞口净长度×过梁宽度 ②过梁侧模=过梁侧面长度之和×过梁高度 ⑶、挑出部分装修=过梁侧面长度*过梁外露宽度 2、过梁工程量计算难点 ⑴、矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积; ⑵、矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减;。 墙体 1、墙体工程量:砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 (1)墙体体积:砼墙;砖墙。(2)砼墙模板(3)、砼墙高度超过增价;(4)、内外脚手架 2、墙体工程量计算方法 ⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等 ①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。 b墙高度: i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表

门套制作与安装工程检验批质量验收记录表 GB50210-2001

和含水率、花岗石的放射性及人造木板甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准确性有关规定。观察、检查产品合格证书、进场验收记录。②门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。观察、尺量和手扳检查。2、一般项目:①门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。观察检查。②门窗套安装的允许偏差,水平、拉线和尺量检查。 门套制作与安装工程检验批质量验收记录表 GB50210-2001

和含水率、花岗石的放射性及人造木板甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准确性有关规定。观察、检查产品合格证书、进场验收记录。②门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。观察、尺量和手扳检查。2、一般项目:①门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。观察检查。②门窗套安装的允许偏差,水平、拉线和尺量检查。 门套制作与安装工程检验批质量验收记录表 GB50210-2001

和含水率、花岗石的放射性及人造木板甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准确性有关规定。观察、检查产品合格证书、进场验收记录。②门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。观察、尺量和手扳检查。2、一般项目:①门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。观察检查。②门窗套安装的允许偏差,水平、拉线和尺量检查。 门套制作与安装工程检验批质量验收记录表 GB50210-2001

和含水率、花岗石的放射性及人造木板甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准确性有关规定。观察、检查产品合格证书、进场验收记录。②门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。观察、

相关文档