文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某镇饮水安全工程初步设计报告

某镇饮水安全工程初步设计报告

某镇饮水安全工程初步设计报告
某镇饮水安全工程初步设计报告

1 综合说明

某镇位于某县南部,距旗政府所在地某某镇183km,是某县较重要的农业、畜牧业生产基地。镇区总面积5.12km2,东经,北纬,东北47km处为某县经济、文化重镇某某某镇,国道111线和加格达奇至齐齐哈尔的铁路通过某某某镇。项目所在地由一条县级公路与某某某镇相连,交通便利,电力供应充足。

某镇无统一供水工程,居民生活用水主要依靠手压井和少数几眼机井,以开采浅层地下水为供水水源。由于人口、牲畜数量逐年增加,加之因资金有限,某镇基础设施建设较为落后,镇区内室外排水设施不完善,使生活污水、垃圾、人畜粪便等不能及时处理,致使河流下游浅层地下水污染,直接危害着群众的身体健康。随着社会、经济的不断发展,当地群众生产生活水平的不断提高,迫切希望解决当地饮水困难问题。

某镇供水工程主要包括:取水工程、净水工程、输水工程、配水工程四部分。设计建设规模:1035m3/d,设计供水人口5990人,牲畜16320头(只),概算总投资407.81万元。

水源井结构形式为大口井,井房建筑面积9.62m2。水厂总占地面积1600 m2,主要建设有综合泵房和清水池。综合泵房为砖混结构,建筑面积199.75 m2,包括有二级加压泵房、办公室、仓库、锅炉房等,清水池为钢混结构,其结构尺寸为12×8×3.5m。

输配水管网总长34342m,均为PE管材。其中,输水干管(DN225)550m;配水干管(DN225、DN200、DN160)1807m;配水支管(DN110、DN63)10337m;入户管HEPE(DN50)16236m,钢立管(Dg25)5412m。

集中供水点4处,设在居民户内,不另作供水点井房。

阀门井15座,内径1.6m。其中1座为阀门进气结合井,另有3座为阀门井兼做泄水井。

配电工程:S9—30/10/0.4型双柱上式变压器一个,架设10KV输电线路50m,架设0.4KV配电线路550m。

主要工程量:土方:346129 m3,砌石:67 m3,砼:336 m3。

工程总投资:407.81万元,其中建筑工程费用238.02万元,机电设备及安装工程费用24.22万元,金属结构设备及安装工程费用118.01万元,临时工程费5.08万元,其它费用22.48万元。

该项目技术合理,经济可行,社会效益显著,且不会对自然环境造成破坏和影响,应立项建设。

附图

管网总平面布置图;

水厂平面布置图;节点大样图;井房结构图;

综合管理泵房结构图;综合管理泵房配筋图;

泵站变台高、低压系统图;综合管理泵房采暖、照明系统图;

清水池定型设计图;阀门井定型设计图;

泄水井结构图;

输配水管道纵横断面图。

工程特性表

工程特性表(续)

2 工程概况

2.1设计依据

根据内发改农字[2007]1771号“关于某市某县某镇集中供水工程可行性报告批复”文件,经有关领导和专业技术人员对本供水工程进行反复研究和论证,确定实施本供水工程。在编制某镇集中供水工程可行性研究报告基础上,进行初步设计。

本设计依据文件:

(1)某镇(镇区)地籍图;

(2)某县水务局提供的水质化验报告单;

(3)《区域水文地质普查报告》黑龙江省水文地质工程地质队,1976年12月;

(4)《水利水电工程初步设计报告编制规程》DL5021—93;

(5)《村镇供水工程技术规范》SL310—2004;

(6)《水利建设项目经济评价规范》SL72—94;

(7)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101—2004;

(8)《室外给水设计规范》CB50013-2006;

(9)《水利水电工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文);

(10)《某省饮水安全领导小组办公室文件》内饮水[2008]2号。

2.2项目概况

2.2.1工程测量

(1)某县提供某镇(镇区)1:2000地形图。

(2)2007年4月我院测量队对拟定输配水管道进行了纵断测量,并提供了输配水管道纵断成果。

(3)2008年3月我院相关设计人员对当地地下水位进行了选点调查。

2.2.2自然条件

(1)地理位置

(2)地形地貌

(3)气象资料

(3)水文

按月分配比例计算结果如下表2-1:

某河年径流量分配表(P=95%)表2-1

2.2.3工程地质条件

工程位于某河堆积阶地和河漫滩上,阶地土层厚4~20m,以砂质粘土为主,易于开挖,地下水埋深4~20m以下。

取水工程位处河漫滩,地形较为平坦,微向河床倾斜。河床宽浅,呈“U”型分布,较稳定。因每年受春汛和夏汛两次洪水的周期性冲刷,河床底部大多为砂砾石,河漫滩分布少数漂石,细粒淤积物很少。河漫滩具有二元结构特征,上部在1~10m深度内为全新统冲积泥砂层和砂砾石层构成,且表面分布有不连续的薄层粘性土,下伏底层为上更新统的冰水堆积砂及砾石层。

2.2.4水文地质条件

本地区地下水的储存条件和分布类型,可分为基岩裂隙水和第四系松散堆积孔隙潜水两大类。基岩裂隙水是本地区主要地下水类型,区内基岩分布广泛,基岩裂隙水含水层主要有火山喷发的各种碎屑岩组成,由于空间分布不连续,

使得基岩裂隙水分布不连续,单井出水量很小。第四系孔隙潜水根据其富水性可分为河漫滩强富水区,一级阶地富水区和二级阶地弱富水区,含水层由砂、砂砾石及含粘土砂碎石组成。

2.2.5地震烈度

根据《中国地震烈度区划图》(1990)某县地震基本烈度为VI度,属相对稳定区。

项目区钻孔柱状剖面图

2.2.6交通条件

供水工程拟建在某镇区,距某某某镇西南35km,由一条县级公路与某某某镇相连,交通便利。111国道和加格达奇—齐齐哈尔铁路途经某某某镇。

2.2.7供电条件

某镇供水工程所需电源由地方电网提供,电压等级10KV。从镇区宜里学校西北侧高压线电柱接线,向南架空引至水厂,经配电变压器降压为0.4KV后,为水源泵、二次加压泵提供动力。增设的变压器型号为S9—30/10/0.4,增设10kv 输电线路50m和水厂至水源泵房0.4KV输电线路550m。

2.2.8天然建材

镇区有某河和二根河流过,砂及砾料可在河滩地开采,数量和质量均满足工程要求。块石产地北丰采石场,运距15km;砖产地为本地砖厂,运距2km;其它建材由某某某镇购进,运距35km。

2.2.9社会经济概况

某镇总土地面积3329,农牧业总产值3360万元,农民平均收入2380元。某镇镇区面积5.12km2,户数1352户,人口5191人,拥有大小牲畜16320头(只),其中大畜6240头,小畜10800头(只),猪2641头。

2.3现有供水工程概况

某镇没有供水工程系统,多年来某镇的人畜饮水的水源一直利用地下潜层水或地表水,开采条件简单,各行业用水均为自备水源,井型大多为管井和大口井,居民用水为手压井和潜筒井。某镇居民点大都在两河中间台地上,生活废水大都未经处理而直接排放,河流下游浅层地下水已受污染。由于长期直接饮用未经处理被污染的浅层地下水,当地群众身体健康带来了极大的危害。随

相关文档