文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用水计算规范

施工临时用水计算规范

施工临时用水计算规范
施工临时用水计算规范

现场施工临时用水管理制度

现场施工临时用水管理制度 一、现场临时用水设计 (一)施工现场临时给排水设计 1、水源:业主方提供的市政自来水与降水工程的水源。 2、市政水源:从生活区市政给水引一路供水至施工现场。供水管道采用PP-R 管材,管道入水口处安装闸阀及水表等控制水流与计量的装置。 (二)施工现场临时给排水设计 1、施工给水系统 根据平面布置图,结合设计规范要求,从甲方指定市政供水管网接至现场内供水点,通过加压泵提供高层供水。 2、施工用排水系统 排水系统主要处理施工用临时卫生间,采用φ110排水主管。男卫生间内设3个大便器及3个小便池,女卫生间设2个大便器。所有污水进入已建好化粪池处理达到排放要求后排入市政下水管道。 在工地周围设明沟,雨水、废水和施工积水的排出等直接排入明沟内,然后分别进入沉砂池、沉淀池及隔油池,经处理达到排放要求后进入市政下水道。 由甲方提供的分支接口为现场施工用水水源,利用现场施工用水量进行计算,施工现场输水主管采用DN100镀锌钢管沿围墙内侧铺设,然后分支进入各栋号楼主体垂直向上布置。各楼层输水管采用DN32管。 地面需水点输水管选择: a搅拌机分路采用φ20PP-R管; b钢筋房对焊机采用φ16塑料软管; c输送泵采用φ20PP-R管; d现场生活用水采用φ20PP-R管。 3、楼层用水竖向设置 根据本工程的规模和特点,甲方提供条件,输水主管自然水压力无法满足

建筑物上身部分施工用水的要求,必须在底层地面设置蓄水池利用离心泵二次供水,以满足建筑物上身部位的施工用水。 4、施工现场雨污水排放设置 施工现场沿建筑物周围设排水沟,排水沟端部设置集水坑。 现场大门入口、临时马道处设置截水沟,以防止雨水散排影响文明施工。 5、用水管理措施 施工用水的排放,严格按场内设施排放,禁止高处往低处乱排、散排。 每周清理污水管线及排水管线一次,防止管道堵塞,影响现场文明施工。 加强对水表的管理,需要用水时由专职用水管理员提前3天向甲方申请用水,指定用水接口,安装水表后才能使用。水表底数应立即请甲方代表确认,每次抄表时应陪同甲方代表共同查看,共同签字确认。每月核对月总表与各分表的计量数据。 严格检查表后管路的渗漏情况,如发生渗漏,应立即处理,并报甲方代表验收。 用水管理员每天应检查水表的工作状况,查看是否有损坏,如有损坏应立即停止用水并通知甲方,然后共同对坏表与新表进行确认。 加强对作业用水工人的教育,宣传节约用水,制定严格的浪费用水的处罚条例。 二、管道连接与安装 1、供水管道采用给水聚丙烯管,采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具。 2、热熔连接应按下列步聚进行: ①热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方开始操作; ②切割管材,必段使端面垂直于管轴线,管材切断一般使用管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛刺。 ③管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油。 ④用卡尺和合适的笔在管测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合要求。

施工临时用水计算计算书

施工临时用水计算计算书 一、工程概况 滨河新城教育中心工程;工程建设地点:江苏省淮安市涟水县机场路与郑梁梅路交叉口东北角处;属于框架于结构;地上1~6层;图书馆地下1层;总建筑面积:135570平方米;总工期:730天。 本工程由涟水县教育局投资建设,南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计,涟水县建筑设计院有限公司及淮安东大勘测设计有限公司地质勘察,南通正元工程项目管理有限公司监理,深圳中海建筑有限公司组织施工;由刘国辉担任项目经理,宋增坤担任技术负责人。 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 本工程根据建设单位交底,现场共设5个进水口,每个进水口,管径不小于200mm,分别设置在高中部、初中部、党校、图书馆以及小学部,为了减少给水管过长及交叉施工影响,故工程取水接入点分设在高中、初中、图书馆及小学四个。 二、工程管道选用 1、用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: q1 = K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中 q1──施工工程用水量 (L/s); K1──未预见的施工用水系数,取1.05; Q1──年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1──施工用水定额,取值如下表; T1──年(季)度有效工作日(d),取300天; b ──每天工作班数(班),取6; K2──用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额列表如下: -------------------------------------------------------------

施工临时用水量管径计算方法

施工临时用水量及管径计算方法 1、假定背景 某工程,建筑面积为18133㎡,占地面积为4600㎡。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750㎡,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。

2、问题 ⑴ 当施工用水系数15.12=K ,年混凝土浇筑量 11743m 3,施工用水定额2400L/ m 3 ,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数5.12 =K 。要求计算现场施工用水? S L K t T N Q K q /626.53600 85.1215024001174315.136008211111=?????=???=

⑵ 施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均台/3002L N =。未预计用水系数15.11=K ,施工不均衡系数0.23=K ,求施工机械用水量? s L K N Q K q /0958.03600 80.2300415.136********=????=?=∑

⑶ 假定现场生活高峰人数,P 人3501 =施工现场生活用水定额,L N 班/403=施工现场生活用水不均衡系数,。K 514=每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? s L t K N P q /365.03600 825.140350360084313=????=????=

⑷ 假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为L N 1204=,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量? s L K N p q /15.13600245 .21203303600245 424=???=???=

施工现场临时用水方案

临时给排水及临时采暖与消防施工方案 一、编制依据 1、《北京市施工现场消防工作标准》。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)。 4、土建施工平面布置图。 5、05系列施工图籍。 二、工程概况 *****商务广场项目位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区人工湖南岸,本工程分别由两栋140米和182米的超高层主楼及三层裙房组成。总建筑面积22.5万平方米,主楼T1:32曾层,T2:41层,裙房3层,屋面高度分别为182米、140米。 主要结构类型:主楼采用钢骨柱+钢筋混凝土核心筒的混合结构,裙房采用钢筋混凝土框架结构。 主楼采用钢筋混凝土——钢梁组成的混合结构,地下室及裙房采用混凝土框架结构。 地下室占地面积2万平方米,三层框架结构。 三、设计及施工范围 本次施工内容包括施工现场临时给水、排水、采暖及消防系统。 3.1临时给水系统

(1)水源:由甲方指定的给水点引入一根管径为De110的接水口。临水管网为生活、生产合用管网,临时供水管网呈枝状布置,由市政管网直接供给锅炉房高位水箱,再经过高位水箱输送至各个生活用水点。 (2)施工用水量是根据现场实际情况计算并确定每个配水点的给水管管径,详细见后附临水布置图。 (3)给水管道直埋部分采用PE给水管(PN=1.6Mpa),明装部分采用 PPR管,热熔连接。 3.2临时排水系统 (1)生活区生活污水及卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作 人员定期进行抽水清掏。临时厕所采用水冲厕所并设蹲便器、面盆 及小便器。 (2)排水管道采用PVC管,粘接连接。 3.3临时采暖系统 热源:工人生活区由1台0.70MW采暖锅炉提供热源,办公区域由指挥部的一台0.66MW的采暖锅炉提供热源。 材料:管道采用焊接钢管,保温部分采用聚氨酯发泡保温。 (详细布置见临时采暖施工图) 热水采用一台0.35MW的锅炉提供,埋地及明装部分全部采用PPR热水管。 3.4消防系统

临时用水计算书

施工临时用水计算书计算依据: 1、《建筑施工计算手册》江正荣编著 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 一、工程用水量计算: 工地施工工程用水量可按下式计算: q1=K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中q1── 施工工程用水量(L/s); K1── 未预见的施工用水系数,取1.1; Q1── 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值如下表; N1── 施工用水定额,取值如下表; T1── 年(季)度有效工作日(d),取228天; b ── 每天工作班数(班),取2; K2── 用水不均匀系数,取1.4。 工程施工用水定额列表如下: 经过计算得到q1 =1.1×10485650×1.4/(228×2×8×3600)=1.23L/S。二、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式: q2=K1·ΣQ2·N2·K3/(8·3600)

其中q2── 施工机械用水量(L/s); K1── 未预见的施工用水系数,取1.05; Q2── 同一种机械台数(台),取值如下表; N2── 施工机械台班用水定额,取值如下表; K3── 施工机械用水不均匀系数,取2。 施工机械用水定额列表如下: 2 三、工地生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式: q3=P1·N3·K4/(b·8·3600) 其中q3── 施工工地生活用水量(L/s); P1── 施工现场高峰期生活人数,取500人; N3── 施工工地生活用水定额,取值如下表; K4── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.3; b ── 每天工作班数(班),取1。 施工工地用水定额列表如下: 3 四、生活区用水量计算: 生活区生活用水量计算公式: q4=P2·K4·N5/(24·3600) 其中q4── 生活区生活用水量(L/s);

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

现场临时用水计算(精)

二、现场临时用水布置 1、现场施工用水计算:(按最大用水情况计算) 1.1现场施工用水q1 以高峰期间连续施工砼、搅拌砂浆及砌砖时的用量为最大。 q1=k1*Σ(Q1*N1* k2/(8×3600 q1:现场施工用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1.15 k2:用水不均衡系数,取1.5 Q1:砌砖日工程量,砌砖60m3/天;养护砼100 m3/天。 N1:搅拌1m3砂浆及砌体时的耗水量:250L/m3(包括养护砖、冲洗用水量等;养护砼的耗水量:300L/m3,现场可再设置蓄水池以备用。 q1=1.15×[(60×250+100×300×1.5]/(8×3600=2.70L/s 1.2施工现场生活用水 以现场施工高峰人数时用量为最大。 q2=(P1*N2*k3/(T*8×3600 q2:施工现场生活用水量(L/s) P1:现场施工高峰人数(450人) N2:施工现场生活用水定额(30L/人·班) K3:用水不均衡系数,取1.4 T:每天工作班数(班) q2=450×30×2×1.4/(2×8×3600)=0.66L/s 1.3生活区生活用水

q3=(P2*N3*k4/(24×3600 q3:生活区生活用水量(L/s) P2:生活区居住高峰人数(450人) N3:生活区昼夜全部生活用水定额(100L/人) K4:用水不均衡系数,取2.0 q3=450×100×2.0/(24×3600)=1.04L/s 1.4施工机械用水 考虑对焊机的耗用水量 q4=k1*Σ(Q2*N4*k5/(8×3600 q3:机械用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1.1 Q2:同一种机械台数(台) N4:施工机械台班用水定额(300台·h) K5:用水不均衡系数,取2.0 q4=1.1×2×2400×4/(8×3600)=0.38L/s 1.5消防用水q5 根据现场实际情况,消防用水确定为10L/S。 1.6现场施工用水总量 q1+q2+q3+q4=2.70+0.66+1.04+0.38<q5=10 L/S 取Q总= q5×(1+0.1)=11.0L/S D=(4Q/π*V*10001/2=(4×11.0/3.14×2.5×1000 1/2=0.079m

施工现场临时用水方案(精)

杭州东方家俬市场工程(A楼) 施 工 用 水 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 杭州通达建筑工程公司 二○○七年三月十日 施工现场临时用水方案

一、工程概况 杭州东方家俬市场工程(A楼)位于江干区秋涛北路以东,景御路以南,景坛路以西,庆春东路以北。由杭州三新集团有限公司开发,设计单位为浙江大学建筑设计研究院,施工单位为杭州通达建筑工程公司,监理单位为北京中环建设工程监理有限责任公司。 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地下二层,地上七层,建筑总面积约103119平方米,其中地下42864平方米,地上60255平方米。 二、临时用水设计 用水布置:由业主提供供水口径接出施工用水,供应施工现场生产用水和生活用水的需要。楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式。 本工程现场用水分为施工及施工机械用水、消防用水和生活用水三部分。根据提供的总平面图,结合设计规范要求,用总管自源头线分两路进行供水,一路至作为施工用水,施工机械用水、消防用水,另一路作为生活用水。 三、施工用水量计算q1 因采用商品混凝土,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂。 施工用水定额为:混凝土养护200L/m3,冲洗模板5L/m2,砌砖150L/m3。 总用水量按最不利考虑,施工高峰期每台班工作量为:混凝土养护1000m3,冲洗模板3000m2,砌砖50 m3。 现场施工用水量按下式计算:

式中:——施工用水量 ( L/s ——未预计的施工用水系数(取1.05~1.15,本工程取1.1) ——年(季)度工程量 ——施工用水定额 ——年(季)度有效作业日,按天计算 ——每天工作班数(班) ——用水不均衡系数,取1.5 =12.75( L/s 四、施工机械用水量q2 因无特殊机械,故用水量忽略不计。 五、施工现场生活用水量q3 施工现场生活用水量按下式计算: =2.08( L/s

施工现场临时用水计算方案,完整版,可够参考

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章现场临时用水布置原则 (2) 第三章施工准备 (2) 第一节材料准备 (2) 第二节作业条件 (2) 第四章施工部署 (2) 第五章用水量计算 (3) 第六章现场临时管道布置设计 (3) 第七章临水系统维护 (4) 第八章排水 (4)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 1施工组织设计 《工程1施工组织设计》 2计算软件及版本 广联达施工安全设施计算软件 3工程图纸 图纸名称编号出图日期 工程1结构施工图 工程1建筑施工图 4施工规范及规程 类别名称编号 国家及行业 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008 其它《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号5其他 《建筑施工手册》第五版 《建筑施工计算手册》江正荣主编 第二节工程概况 1工程概况 序号项目内容

1 工程名称工程1 2 工程地点北京北京 3 施工单位 4 建设单位 5 监理单位 6 建筑概况建筑功能建筑面积建筑高度建筑层数建筑层高 7 结构概况基础结构形式 主体结构形式剪力墙屋盖结构形式 第二章现场临时用水布置原则 1.根据本工程施工现场的特点,施工现场临时给、排、雨水管网考虑沿基坑边布置,干线明敷,支路埋地暗敷设。冬季气温低再按规范要求采取相应的保温措施。 2.现场临时用水的水源均引自1#大门处市政管网的水源,在建筑物的西南角设消防水池和消防加压泵,一旦发生火灾,消防泵立即启动,提供消防所需压力。 3.现场污水系统临时排水,经过现场的沉淀池后,采用DN150的UPVC排水塑料管管道排入市政污水管网。 4.现场雨水管网设雨水集水井,外加雨水篦子,沿现场护坡三面设置,道路均采用明排水沟排入市政雨水管网。 第三章施工准备 第一节材料准备 1.材料应具有出厂合格证,达到国家有关质量标准。 2.材料采用PVC管材,应使用新管材。 3.阀门必须逐个进行严密性试验,保证阀门能够灵活开启和关闭。 4.消火栓应采用消防局认可的产品。

施工现场临时用水计算

施工现场临时用水计算 1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算

N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按1500人考虑) 4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

施工现场临时施工用水

施工现场临时施工用水、用电规划方案 (一)、施工临时用水规划方案 1.施工用水管和电源线将根据工程的实际情况尽量采用埋地地沟内敷设,以保持现场的整洁有序。本工程的电、水源的接入点在施工时根据实际情况调整。 2.作业区用水量计算和管径的选择 对作业区的临时用水进行计算,同时要根据消防的要求及对施工现场用水量进行计算。我方从甲方提供的水源接入点接入管径为100mm的施工用水总管,进入作业区的施工用水支管选用管径为50mm,沿拟建建筑四周环形布置,在拟建 建筑的南面引一根管径至上部结构,为防水压不足将设增压泵一台。 3.消防用水 根据规范的要求,从甲方提供的水源接入点接入管径为100mm的消防专用管,并沿拟建建筑分别布置,每层设立一个临时消火栓,临时消火栓应分别设于各层明显、便于使用且相同的地点,并增设增压泵,配备的消防枪和水龙带,水龙带的长度不少于30米。 (二)、施工临时用电规划方案 一、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术措施: 1、施工现场TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许 安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用

施工现场临时用水计算方法(精)

6、总用水量计算书 6.1.施工用水按高峰期最大日施工用水量计算:Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取 1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班)N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方

每立方砖砌体用水量取100L/立方每立方混凝土养护用水量取200L/立方Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200/8*3600 =18.3L/S (本工程按两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算6.2.机械用水量Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班计算N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班

Q2=1.15*(300*8*5+20*1.5/8*3600 =0.71L/S (本工程按五台对焊机同时使用、1个木工房同时工作计算6.3.生活用水量Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取 1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天Q3为高峰期施工现场最多人数Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S

(本工程施工现场高峰期按200人考虑)6.4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S 故本工程施工用水量应取Q4=25L/S 所以, 所需管径D= √4*Q4./ 3.14*V*1000= √4*25./ 3.14*2*1000=0.126 取 D=100mm 施工临水总量计算1 计算公式:

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

施工现场临时用水计算实例

施工现场临时用水计算实例 拟建小区15层6幢(68558平方),18层5幢(58614平方),同时施工1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算

N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按15000人考虑) 4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

施工现场临时用水

施工现场临时用水 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

施工现场临时用水方案 第一节临时用水施工方案 一、工程概况 新建西石府村葡萄酒酒庄项目—酒堡位于北京市房山区青龙湖镇西石府酒庄旅游设施用地B地块。本项目规划用地面积㎡。本项目地下1层、地上4层(首层含部分地下1层);标高地下1层为设备机房(层高)、正负零标高部分地下1层藏酒及娱乐健身(层高,局部);地上1层厨房、餐厅、红酒博物馆、机电设备及消防控制室(层高);地上2层客房、茶室(层高4m);地上3层宴会厅、多功能厅、会议(层高);地上4层红酒雪茄廊(层高),屋面标高。酒堡采用现浇框架-剪力墙结构,基础为柱下独立基础+筏形基础,抗震设防烈度为度。二.施工临时用水设置方案 1.水源及主干管设置 由业主指定水源接口处设置水表井,在两处给水接驳点分别采用φ63的PP-R管,沿临时道路边埋地敷设形成环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,在环网上增设闸阀,各用水点直接从主干管开梯口,并装阀门。 2.办公区和生活区用水 办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通过计算,采用DN50的干管引入能满足用水量,并且为了保证用水高峰期水压要求,在该干管上增设管道泵予以增压供水。 3.文明施工用水 各大门进口处设置洗车用水点,拟采用φ20接至用水点。

冲洗道路用水,沿道路边间隔一定距离设置道路冲洗龙头,用胶管在就近用水点接口冲洗马路。 4.施工生产用水 楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,泵压水管路与市政水管相连,当市政水压满足时使用市政水,水压不够时,再使用水泵供水,引至楼层施工用水通过管径为DN65的立管引上,立管每层预留一个DN20截止阀。为了保障现场施工安全、建筑物场地及楼层增设DN65消防管道接口。 三、消防用水设置方案 采用生产用水和消防用水合用一个系统,现场防火采用消火栓系统。 1、现场消火栓布设 现场消防干管环状布置,并按要求布置室外地下式消火栓,具体安装方法参见国标。 2、楼层消火栓布设 立管每层分别设置一个消火栓接口,可满足要求,消火栓的直径65mm,配备水龙带为 25米,充实水柱为10米。 3、办公区和生活区布置干粉式灭火器,不再设置消火栓。 四、临时用水原则 1、管材的选用和连接方法: 本工程办公区和生活区,主干管和市政管网直接供水的用水点采用PP-R管热熔连接,减少漏水点;楼层生产用水和消防用水采用镀锌钢管焊接。 2.依设计总平面图和获得业主方批准的施工现场平面布置图为总依据,进行管线走向的布置和设计。

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

施工现场临时施工用水用电规划方案

奉贤生物医药 产业化基地开发项目一期(Ⅳ标段)工程 施工现场临时施工用水用电 方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺

施工现场临时施工用水用电方案 一、工程概述 奉贤生物医药产业化基地开发项目一期(Ⅳ标段)工程, 该项目为七栋独立建筑,包括:111#皮内注射用卡介苗生产厂房框架二层,112A#检修车间三层﹑局部四层,112B#锅炉房框架一层,113#污水处理站框架一层,115#门房框架一层,116#质保培养基厂房框架六层,126#泵房及水池框架一层。 二、技术依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《用电安全导则》GB/T13869-2008 3、 JGJ59-2005《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地面积大﹑单体多﹑工期紧﹑施工难度大﹑创优目标高的特点,为了保证项目施工用水、用电安全便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、从甲方提供的变配电房附近设置一施工用电总配电房,接出 一条YC-3*120+2*70铜芯电缆至总配电房一级配电柜,总配 电柜设置计量表。 3、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱,钢筋棚处及临时 用房部位各设置一个标准二级配电箱,二台塔吊处各设置一 个标准二级配电箱供塔吊专用。 4、施工现场临时用水由场地东侧,主干道傍边接水点,用DN70 总给水管沿建筑物周边敷设,接入建筑物支管采用DN50给 水管(布置详见现场布置平面图)。

施工现场临时用水施工方案69824

第一章工程概况及编制依据 (1) 1.1工程概况 (1) 1.1.1 工程概况 (1) 1.1.2 临时用水概况 (1) 1.1.3 消火栓及生产给水管网 (1) 1.1.4 临时用水说明 (1) 1.1.5 排水说明 (1) 1.2编制依据 (2) 1.2.1 文件依据 (2) 1.2.2 规范依据 (2) 1.3重难点分析及对策 (2) 1.3.1工程重难点 (2) 1.3.2重难点对策 (3) 第二章施工组织与管理 (4) 2.1施工管理组织机构图及说明 (4) 2.1.1 施工组织架构 (4) 2.1.2 职责 (4) 2.2项目经理部 (5) 2.3进度、质量、安全及文明施工目标 (6) 第三章施工组织及进度计划 (7) 3.1施工组织总述 (7) 3.1.1 施工组织与流程 (7) 3.1.2 施工流程 (8) 3.2施工进度计划及说明 (8) 3.2.1 施工进度计划 (8) 3.2.2 工期保证措施 (11) 3.3与总进度计划的关系 (11) 3.4材料封样与样板计划 (13)

第四章施工准备与主要资源配置 (14) 4.1施工准备计划 (14) 4.2劳动力资源配置计划及保证措施 (14) 4.3施工机械与施工机具配置计划及保证措施 (14) 4.4大宗材料与设备购置计划及保证措施 (15) 4.5主要周转材料计划及保证措施 (16) 第五章施工技术与施工工艺 (17) 5.1施工技术与施工工艺重难点分析 (17) 5.1.1 作业环境恶劣 (17) 5.1.2 基坑支护阶段交叉作业频繁 (17) 5.1.3 管道安装工作量大 (17) 5.2施工工艺与施工技术 (17) 5.2.1 管路总体布置 (17) 5.2.2 施工工艺 (18) 5.3新技术、新工艺、新材料、新设备应用 (20) 第六章施工质量与验收 (21) 6.1进场主要材料和设备验收标准 (21) 6.2质量通病及防治措施 (22) 6.3成品保护 (22) 6.3.1 成品保护方案 (22) 6.3.2 成品保护措施 (22) 第七章安全文明绿色施工及合理化建议 (24) 7.1安全文明施工 (24) 7.1.1文明施工管理目标 (24) 7.1.2文明施工组织管理措施 (24) 7.2现场文明施工保证措施 (25) 7.2.1合理布置 (25) 7.2.2目视管理 (25) 7.2.3其它措施 (26) 7.3环保绿色施工 (27)

建筑工地现场临时用水施工方案

一、编制依据: (1)百泉庄旧村改造1#楼工程施工组织设计 (2)建筑设备安装通用图集91SB3给水工程、91SB4排水工程 (3)北京市施工现场环境卫生管理办法。 (4)建筑安装工程安全生产文明施工资料手册。 二、工程概况: 2.1工程总体概况: 临时水包括:现场排水、施工用水、生活用水、消防用水,现场用水。 三、施工现场用水量计算: 1、水源由建设单位提供自来水水源。根据本工程施工区域内待建1#办公楼工程,为高层建筑,最高层高为 45米,市政管网无法满足最高层施工用 水,为满足消防及高层用水,现场增设蓄水池(10立方),设单独回路经水泵增压后供高层施工用水及消防用水(详见给水、消防平面布置图)。立管随主

体结构安装,此楼每层留 2 个 DN15 用水截门。 因采用市政用水,生活用水,生产用水的水质符合水质标准。 2、生活用水与工程用水分开铺设安装,生活用水专一管道,施工用水至各用水点。 3、用水量计算: 1>施工生产用水量: 计算公式:q i=k i 刀 QIN K i/8/3600 式中: q 1 =施工生产用水量 K 1=1.1 Q i二混凝土养护70m3,搅拌砂浆12说其他120L/天 N 1=养护用水 200 L/ m 3搅拌砂浆 300L/ m 3 K 2=1.5 计算 q 1=3.22L/S 2>施工现场生活用水量 : 计算公式 : q 2=P1N3K4/8/3600 式中:q2=施工现场生活用水量 P 1=250人 N 3=50L/ 人 K 4=1.5 计算 q 2=0.65L/S 3>施工现场消防用水量 :

本工程施工现场按同时发生两次火灾计算取q3=10L/S

现场临时用水计算(精)

现场临时用水计算(精) 二、现场临时用水布置 1、现场施工用水计算:(按最大用水情况计算)1、1现场施工用水q1以高峰期间连续施工砼、搅拌砂浆及砌砖时的用量为最大。q1=k1*Σ(Q1*N1* k2/(83600q1:现场施工用水量(L/s) k1:未预计的施工用水系数为1、15k2:用水不均衡系数,取1、5Q1:砌砖日工程量,砌砖60m3/天;养护砼100 m3/天。N1:搅拌1m3砂浆及砌体时的耗水量:250L/m3(包括养护砖、冲洗用水量等;养护砼的耗水量:300L/m3,现场可再设置蓄水池以备用。q1=1、15[(60250+1003001、5]/(83600=2、70L/s1、2施工现场生活用水以现场施工高峰人数时用量为最大。 q2=(P1*N2*k3/(T*83600q2:施工现场生活用水量(L/s)P1:现场施工高峰人数(450人)N2:施工现场生活用水定额(30L/人班)K3:用水不均衡系数,取1、4T:每天工作班数(班) q2=45030 21、4/(283600)=0、66L/s1、3生活区生活用水 q3=(P2*N3*k4/(243600q3:生活区生活用水量(L/s)P2:生活区居住高峰人数(450人)N3:生活区昼夜全部生活用水定额 (100L/人)K4:用水不均衡系数,取2、0q3=4501002、0/(243600)=1、04L/s1、4施工机械用水考虑对焊机的耗用水量 q4=k1*Σ(Q2*N4*k5/(83600q3:机械用水量(L/s)k1:未预计的

施工用水系数为1、1Q2:同一种机械台数(台)N4:施工机械台班用水定额(300台h)K5:用水不均衡系数,取2、0q4=1、1224004/(83600)=0、38L/s1、5消防用水q5根据现场实际情况,消防用水确定为10L/S。1、6现场施工用水总量 q1+q2+q3+q4=2、70+0、66+1、04+0、38<q5=10 L/S取Q总= q5(1+0、1)= 11、0L/SD=(4Q/π*V*10001/2=(4 11、0/3、1 42、510001/2=0、079m经以上计算,需DN80的管径水源才能满足施工需求。业主已提供DN200管径的水源,能完全满足施工需要。 2、消火栓给水系统消防水管一律使用Ф75管,室外消火栓给水管道沿道路埋设,沿建筑物布置成环状,每间隔50M设一只消防笼头,配备100m消防软管,消防水流量最小应达到900升/分钟。 3、生产、生活给水系统根据业主提供的位于基坑西南角的水源,从市政管道引出一根Ф80管沿道路沿建筑物周边一圈环通,主楼连通主管采用Ф50管,生活区生活及消防用水Ф50管用水管道,施工现场各用水点预留施工生产用水甩口。施工用水严禁使用消防水源。所有水管均沿围墙或路下敷设,穿越重载车处作加固处理。

相关文档
相关文档 最新文档