文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿地面变电所设计(谷风技术)

煤矿地面变电所设计(谷风技术)

煤矿地面变电所设计(谷风技术)
煤矿地面变电所设计(谷风技术)

摘要

本次设计为110KV变电站的初步设计书。首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线.对电气设备的选型作了详细的说明和计算,短路电流的计算有严格的计算书。又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,做出线路保护,变压器保护,母线保护,防雷保护,从而完成了整个变电站设计。

关键词:变电站;负荷计算;主接线;电气设备选型;继电保护

ABSTRACT

The design of 110 KV substations is for preliminary design. First, according to the task given system and line book and all the parameters, make the analysis of load development trend. From the load increasing illustrates the necessity of the establishment of construction, and then through the generalization of substation and outlet to consider, and through the analysis of the data of load, safety, economy and reliability into consideration, determine the 110 KV and consumers 10 kV power station, as well as 35kV main connection. Analyses the argumentation of 110 KV substations auto-switch manner of various advantages of electrical equipment selection and calculation, the detailed description of short-circuit current calculation have strict calculations. And through the load calculation and scope of supply determined, the main transformer capacity and models. Finally, according to the maximum continuous working current and short circuit calculation results of calculation, make line protection, transformer protection, bus bar protection, lightning protection, substation to finish the whole design.

Keywords: Transformer substation;Consideration of load;Main Connection ;the choice of Electrical Equipment ;Relay

目录

1 概述

1.1课题来源 (1)

1.2设计依据 (1)

1.3设计范围 (1)

1.4设计分工 (1)

1.5设计的基本要求 (2)

1.6基础资料 (2)

1.6.1原始背景资料 (2)

1.6.2变电站负荷情况分析 (4)

2 电气主接线方案的确定 (5)

2.1选择原则 (5)

2.1.1 主接线设计的基本要求 (6)

2.1.2主接线的设计依据 (8)

2.2主接线的方案与分析 (8)

2.2.1 110KV侧主接线设计 (9)

2.2.2 35KV侧主接线设计 (11)

2.2.3 10KV侧主接线设计 (12)

2.2.4 所用电设计 (13)

3 主变压器台数和容量的选择 (14)

3.1变压器的选择原则 (14)

3.2主变压器型式的选择 (14)

3.3主变中性点接地设计 (15)

3.3.1 110kV侧中性点接地方式 (15)

3.3.2 35kV、10kV侧中性点接地方式 (15)

3.4主变全绝缘、半绝缘、绕组材料等问题的解决 (16)

3.5变压器台数的选择 (16)

3.6变电站负荷计算 (17)

3.7变压器容量的选择 (18)

3.7.1主变容量选择及校验 (18)

3.7.2所用变选择 (19)

4 短路电流的计算 (21)

4.1短路概述 (21)

4.2 短路电流计算的目的 (22)

4.3 短路电流计算的条件 (22)

4.3.1基本假定 (22)

4.3.2一般规定 (23)

4.4短路电流的标么值算法 (23)

4.5短路电流计算结果 (24)

5 变电所电气设备选择 (29)

5.1概述 (29)

5.2选择设备的基本原则 (30)

5.3断路器的选择 (31)

5.3.1选择断路器时应满足以下基本要求 (31)

5.3.2断路器的主要参数 (31)

5.3.3断路器选择其他考虑因素 (31)

5.3.4 110kV断路器的选择: (32)

5.3.5 35kV断路器的选择: (33)

5.3.6 10kV断路器的选择 (34)

5.4隔离开关的选择 (34)

5.4.1隔离开关的作用 (35)

5.4.2形式结构 (35)

5.4.3选择条件 (35)

5.4.4选择隔离开关基本要求 (35)

5.4.5 110kV隔离开关的选择 (36)

5.4.6 35KV隔离开关的选择 (36)

5.4.7 10kV隔离开关的选择 (37)

5.5母线的选择 (37)

5.6电流互感器的选择 (39)

5.7电压互感器的选择 (40)

6 继电保护配置 (42)

6.1电力系统继电保护的作用 (42)

6.2保护装置的装设原则: (43)

6.3电力系统继电保护的基本任务 (44)

6.4继电保护的选择要求 (45)

煤矿地面35KV变电所的设计论文

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35KV变电所的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、防雷与接地等。通过对煤矿35KV变电所的负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主接线方式、运行方式。其中35KV侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段接线。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据,选择了断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并进行校验。 关键词:负荷计算;短路计算;变电所;运行方式

Abstract The coal mine ground 35KV transformer substation was designed. Design process is mainly including load calculate, the design of main electrical connection, short out calculate, electric equipment choose,lightning protection and grounding, etc. According to load statistics and the result of load calculation determine the quantity ,capacity and mode of the main voltage transformer .According to the characteristic of the coal electric system determine the main electrical connection and operation mode of the ground transformer substation .The side of 35KV is Full –bridge Connection and the bus of 6KV is single bus section .The two voltage transformers adopt the mode of split run .And according to the check–up of whole definite value and relevant data of the electric current , have chosen such electric equipment as the relay, voltage transformer ,etc. Keywords:Load calculation; short-circuit calculation; substations; operation mode

煤矿地面变电所值班员岗位责任制

编号:SY-AQ-07311 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 煤矿地面变电所值班员岗位责 任制 Post responsibility system of on duty personnel in coal mine ground substation

煤矿地面变电所值班员岗位责任制 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、地面变电所值班员必须持证上岗,无证不得上岗操作。 2、地面变电所值班员在上班期间,精神必须高度集中,必须时刻坚 守工作岗位,不得干与本职工作无关的事情,不得有闲杂人员进入 变电所,不得无故脱离工作岗位,不得早退、迟到,不得睡觉。 3、地面变电所值班员必须熟知自己的职责范围,熟知地面变电所内 15台高压开关柜、7台低压开关柜、1#、2#主变的原理、正常操作 步骤、程序及每台开关柜及变压器控制的供电系统,并了解周围环 境及相关设备的配合关系。 4、在停电检修时,值班员接到停、送电通知后,必须做好停、送电 准备工作及顺序。 5、地面变电所值班员上班期间,必须现场定时观察各个开关柜及变 压器的运行情况是否正常,并做好记录,如发现有异常现象应立即 处理,不能处理的应立即向机电队值班室汇报,由机电队安排专人

煤矿地面变电所设计

第一章矿井(区)概况 一、概述 1、目的与任务 变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35k V 变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40~150km,南北宽135k m左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15% 二、拟建变电站概况 1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发

煤矿地面35kV变电站的设计毕业设计(论文)

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、继电保护方案、变电所的防雷保护与接地等。通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。其中35KV 侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。 关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式

目录 摘要 (1) ABSTRACT .............................. 错误!未定义书签。 1 概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及范围 (1) 1.3 矿井基础资料 (1) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 各用电设备组负荷计算 (5) 2.3.2 低压变压器的选择与损耗计算 (8) 2.3.3 6kV母线侧补偿前总计算负荷 (11) 2.3.4 无功补偿计算及电容器柜选择 (11) 2.3.5 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 . 12 3 变电所主变压器选择 (13) 3.1 变压器的选取原则 (13) 3.2 变压器选择计算 (13) 3.3 变压器损耗计算 (14) 3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (15) 3.5 变压器经济运行方案的确定 (15) 4 电气主接线设计 (16) 4.1 对主接线的基本要求 (16) 4.2 本所电气主接线方案的确定 (16) 4.2.1 确定矿井35kV进线回路 (16) 4.2.2 35kV、6kV主接线的确定 (17) 4.2.3下井电缆回数的确定 (17) 4.2.4 负荷分配 (18) 5 短路电流计算 (20) 5.1 短路电流计算的目的 (20) 5.2 短路电流计算中应计算的数值 (20) 5.3 三相短路电流计算计算的步骤 (20) 5.4短路电流计算过程 (21) 5.5短路参数汇总表 (30) 5.6 负荷电流统计表 (32) 6 高压电气设备的选择 (33)

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文 目录 摘要............................................................ 错误!未定义书签。ABSTRACT ......................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... I 第一章概述.. (1) 1.1电源 (1) 1.2基本地质气象资料 (1) 第二章负荷计算及变压器选择 (1) 2.1负荷分析 (1) 2.1.1 负荷分类 (1) 2.2负荷曲线 (1) 2.3矿井用电负荷计算 (2) 2.3.1 设备容量确定 (2) 2.3.2 需用系数的含义 (2) 2.3.3 本系统的负荷计算 (3) 2.3.4 原始资料 (5) 2.4.1 计算负荷: (8) 2.4.2 全矿负荷统计 (12) 2.5无功功率的补偿 (12) 2.6主变压器的选择 (14) 2.6.1 主变压器容量的确定 (14) 2.6.2 主变压器台数的确定 (14) 2.7全矿总负荷的计算 (15) 2.7.1 变压器损耗计算 (15) 2.7.2 全矿总负荷 (15) 第三章电气主接线的设计 (16)

3.1 电气主接线的概述 (16) 3.2电气主接线的设计原则和要求 (16) 3.2.1 电气主接线的设计原则 (16) 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 (17) 3.3电气主接线方案的比较 (18) 第四章短路电流的计算 (21) 4.1短路电流计算的一般概述 (21) 4.1.1 短路的原因 (21) 4.1.2 短路的危害 (21) 4.1.3短路的类型 (22) 4.2短路电流计算 (22) 第五章电气设备的选择与校验 (27) 5.1高压电器设备选择的一般原则 (27) 5.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 (27) 5.1.2 按短路条件校验 (29) 5.2电气设备的选择和校验 (30) 5.2.1 高压断路器的选择和校验 (30) 5.2.2 低压隔离开关的选择和校验 (31) 5.2.3 电流互感器的选择及校验 (31) 5.2.4 母线 (32) 5.2.5 高压开关柜的选择 (34) 第六章导线的选择与敷设 (36) 6.1导线选择的条件 (36) 6.2电缆型号的含义 (37) 6.3导线截面的选择 (37) 6.4电缆的选择与计算 (38) 第七章主变压器的继电保护 (40) 7.1继电保护的任务和基本要求 (40) 7.2保护的装设原则 (41) 7.2.1 电力变压器应装设的保护装置 (41) 7.2.2 保护形式 (42) 7.2.3 变电所的室外布置 (46) 第二部分采区变电所 (47) 第一章采区变电所的负荷统计 (47) 第二章变压器的选择 (49) 2.1变压器的选择 (49) 第三章采区电缆的选择 (52) 3.1电缆型号的确定 (52) 3.1.1电缆选择的基本原则 (52) 3.1.2 型号的确定 (52) 3.2电缆截面的选择 (52) 3.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择 (52) 3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (53) 3.2.3 按电压损失校验。 (53) 3.2.4 按热稳定条件校验。 (54)

煤矿采区变电所供电设计

XXXX煤矿 采区变电所设计 设计: 审核: 批准: 二0一三年二月五日

一、概况 -400西变电所位于-520水平上平台,负责-350水平变电所、西五采区、-520水平的供电,-350水平变电所负责西四采区和西三采区的供电;西五采区现有一个掘进工作面,一个采煤工作面,-520水平现有一个掘进工作面;各采区采掘均分开供电,并实行“三专两闭锁”,掘进工作面均采用双风机双电源,采区变电所设在大巷进风流中,高压供电电压为6kv,采区用电设备电压为660v,信号照明电压为127v。 二、采区设备负荷统计 1、-350水平变电所负荷统计 2、西五采区负荷统计 1、采煤设备负荷统计表

3、-520水平负荷统计

三、高压电缆截面确定 (1)-400西变电所电缆截面 按设计规定,初选MYJV 22-3×35交联聚氯乙烯干式高压电缆,其主芯线截面A=35mm 2。电缆长度为实际敷设距离1900m 的1.05倍,为1995m 。 ①按照长时允许电流校验高压电缆截面 查表得这类电缆在25°的环境中的长时允许负荷电流为I g =148A , pj pj e x e g U k P I ηcos 3∑ = ∑ e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和,kw ; x k ——需用系数;计算取0.5; e U ——高压电缆额定电压(V), 6000v ; pj cos ——加权平均功率因数, 0.6; pj η——加权平均效率,0.8-0.9; A U k P I pj pj e x e g 1365.61 760.55 0.90.661.7320.51.1521ηcos 3∑ ==××××= = 注:负荷统计中,包括三台水泵电机的负荷。 I g =136A<148A,故所选电缆能够满足长时工作发热需要。 ②按照经济电流密度校验高压电缆截面 24.6025 .2136 mm j I A n === >253mm 查表经济电流密度: 2 25.2mm A J = 所选电缆截面略小,不够经济,但能满足使用要求。

煤矿供电设计规范标准

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P + + ++ + + = ... cos ... cos cos cos 2 12 2 1 1 ?? ? ? 加权平均效率计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P + + ++ + + = ...... 2 12 2 1 1η η η η 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计

2、负荷计算 1)变压器需用容量 b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ; (见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥ ,初步筛选出符合条件的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。 不同环境温度下的电缆载流量修正系数K

煤矿井下供配电设计规范

煤矿井下供配电设计规范目次 1总则 2井下供配电系统与电压等级3井下电力负荷统计与计算 4井下电缆选择与计算 4·1电缆类型选择 4·2电缆安装及长度计算 4·3电缆截面选择 5井下主(中央)变电所设计5·1变电所位置选择及设备布置5.2设备选型及主接线方式 6采区供配电设计 6·1采区变电所设计 6·2移动变电站 6·3采区低压网络设计 7井下电气设备保护及接地7·1电气设备及保护 7·2电气设备保护接地 8井下照明 本规范用词说明 附:条文说明 1总则

1.0.1为在煤矿井下供配电设计中贯彻执行国家有关煤炭工业建设的法律、法规和方针政策,做到技术先进、安全可靠、经济合理、节约电能和安装维护方便,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于设计生产能力0.45Mt/a及以上新建矿井的井下供配电设计。 1.0.3煤矿井下供配电设计应从我国国情出发,依靠科学技术进步,采用国内外先进技术,经实践检验成熟可靠的新设备、新器材,提高煤炭工业的装备水平和安全管理水平。 1.0.4煤矿井下供配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2井下供配电系统与电压等级 2.0.1下列用电设备应按一级用电负荷设计,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1井下主排水泵: 2下山采区排水泵: 3兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4经常升降人员的暗副立井绞车; 5井下移动式瓦斯抽放泵站。 2.0.2下列用电设备应按二级用电负荷设计,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、元轨运输换装设备; 3供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5井下移动式制氮机; 6井下集中制冷站; 7不兼作矿井主排水泵的井下煤水泵、井底水窝水泵; 8井下运输信号系统; 9井下安全监控系统分站。

煤矿供电设计高低压

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表1-1 工作面负荷统计表格式 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...cos ...cos cos cos 212211???? 加权平均效率计算公式:

en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=......212211ηηηη 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计 2、负荷计算 1)变压器需用容量b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ;(见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结 果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥,初步筛选出符合条件 的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。

煤矿地面变电所设计说明书

太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸 第一章矿井(区)概况 一、概述 1、目的与任务 变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35kV 变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40~150km,南北宽135km左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15% 二、拟建变电站概况 1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发

煤矿地面变电所停电检修、变电所改造安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿地面变电所停电检修、变电所改造安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9474-70 煤矿地面变电所停电检修、变电所改造安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概述 柳树青煤业老井地面变电所是我矿供电系统的核心。由于运行时间长,部分高低压开关必须及时检修,为保证我矿安全生产,根据矿上的相关要求,对此变电所低压改造及设备停电检修。改造检修施工由机电队负责安全监督和停送电联系。为保证此次检修工作的安全顺利,特制订以下安全技术措施: 二、施工组织措施 检修项目负责人: 施工方负责人: 停送电负责人: 三、检修时间 2013 年4月26 日 8 时 00 分至16 时

00 分 四、检修地点 老井地面变电所 五、停电范围 老井、新井场上、调度楼、办公楼,砖厂。 六、检修内容 1.更换已坏设备 2.增加新设备 3.规范低压供电线路 七、安全措施 (一)、检查前需做的准备 1、所需配件、施工工具、量具、器具、仪表等是否准备齐全,检修前必须对高压试电笔进行检验其是否完好。 2、检查所需配件型号是否与原设备配件型号一致。

煤矿3510V变电所设计

目录 摘要........................................................................... 2... 一、概述 (2)

摘要 本设计主要任务的内容及其质量要求主要包括:1. 负荷计算;2.主变压器选择及其无功功率补偿;3. 确定变电所主接线系统;4.短路电流计算;5. 变电所主要电气设备选择; 6.主要设备继电保护设计; 7.变电所布置; 8.变电所防雷、接地设计; 9. 绘制供电系统图和变电所总平面布置图。 本设计说明书,从设计的初步计算、接线系统的设计、选择校验和安全措施的设计等方面进行了全面的论述,是对一个煤矿电力系统的完完全全的设计。本次设计是对我们专业知识等综合素质的一次提高。 关键词:负荷;补偿;校验 第一章概述 矿山供电的重要性

电力是现代煤炭工业的主要动力,在煤炭生产中占有十分重要的地位。电力可以方便、经济地远距离输送和分配,也可以方便地和其它各种能量形式相互转换,并且在使用中还具 有便于调度、测量和实现自动控制的优点;在煤炭企业中,矿山的电气化还是煤炭生产自动 化及最新科学技术成就在煤矿推广应用的技术基础;从安全的角度上讲,由于煤炭生产中存 在着各种自然灾害,而这些灾害的预防、预报和排除,也直接或间接地取决于矿山供电的正 常与否。由此可见,矿山供电工作不仅直接影响矿山企业的高效生产,而且关系着矿井和工作人员的人身安全。因此,煤炭企业对供电工作提出了严格的要求。 二、矿山供电的基本要求 (一)供电可靠 供电可靠就是要求不间断供电。供电中断时不仅会影响矿井的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井的破坏。例如矿井主要运输设备停电,会造成大量的减产;矿井提升设备突然停电,会使提升机紧急制动,产生很大的冲击拉力,使钢丝绳损坏; 另外,煤矿井下的空气中含有瓦斯和一氧化碳等有害气体,并且有水不断涌出,突然停电, 将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹矿井,工作人员窒息死亡和引起瓦斯、煤尘 爆炸,危及矿井和人身安全。因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电源的双回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电源线路故障或停电检修时,则由另 一路电源线路继续供电,以保证供电的可靠性。 (二)供电安全 供电安全具有两个方面的意义,即防止人身触电和防止由于电气设备的损坏和故障引起的电气火灾及瓦斯、煤尘爆炸事故。煤矿井下空间狭小、潮湿阴暗,井下电气设备的受潮和机械损伤容易发生人身触电事故;供电线路和用电设备的损伤和故障产生的电气火花,会造成火灾或瓦斯,煤尘爆炸事故。因此, 为了避免事故的发生,在煤矿供电工作中,应按照《煤矿安全规程》的有关规定,采取防爆、防触电、过负荷及过流保护等一系列技术措施和管理制度,消除各种不安全因素,确保供电的安全。 (三)保证供电质量 衡量供电质量高低的技术指标是频率的稳定性和电压的偏移。交流电的频率对交流电动机的性能有着直接的影响,频率的变动会影响交流电动机的转速。 按照我国《电力工业技术管理法规》的规定,对于额定频率为50Hz的工业用交流电,其频 率相对于额定值的土0.2?土0.5Hz,即为额定频率的土0.4%?土1% 一般来说,频率的

煤矿供电及“双回路、双电源”规定

煤矿供电及“双回路、双电源”的相关规定 1、矿井地面变电所、配电所的高压及低压母线应采用单母线分段接线,以保证供电连续性。高压母线亦可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。 2、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。 矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。 正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。 10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。 矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 3、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。 3、主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。 本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。

本条上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 4、下列用电设备应按一级用电负荷供电,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1)井下主排水泵: 2)下山采区排水泵: 3)兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4)经常升降人员的暗副立井绞车; 5)井下移动式瓦斯抽放泵站。 5、下列用电设备应按二级用电负荷供电,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1)暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2)经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、无轨运输换装设备; 3)供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4)煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5)井下移动式制氮机; 6)井下集中制冷站;

煤矿地面供电系统设计设计

太原理工大学 毕业设计(论文)任务书 第1页毕业设计(论文)题目: 某F煤矿地面供电系统设计 毕业设计(论文)要求及已知条件(资料): 要求: 1.按时完成毕业设计任务。 2.强调独立完成毕业设计任务,杜绝抄袭。 3.设计内容要求方案合理,各种参数处理、选取得当,计算正确。 4.设计说明书要求语言简练、文理通顺、字迹工整。 5.图纸严格按工程图纸要求绘制。 6.完成5000字左右的相关英文资料的翻译。 已知条件: 某F有限责任公司下辖的甲煤矿和乙煤矿,井田相邻,两个井田均批准开采3、8、 9、12、15号等五个煤层,井田面积共计11.884km2。 根据两个矿井的实际情况,F煤炭有限责任公司决定对两个矿井的技术改造工程进 行调整:关闭甲煤矿,将其0.30Mt/a的生产能力划归乙煤矿;集中改造乙煤矿,生产规 模由0.45 Mt/a扩建至1.20 Mt/a。 现需建设地面35/10kV矿井变电所一座,供电线路采用双回路35kV架空线。一回主 供电源引自FA 110kV变电站,长度9.5km;另一备用电源线路引自FB 110kV变电站,长 度2.77km。35kV母线最大短路参数S dmax=450MVA,变电所距井下中央变电所1km. 负荷统计见附表一。 毕业设计(论文)主要内容: 概述; 矿井负荷计算和无功功率补偿; 地面35kv变电所主变压器的选择与校验; 地面35kv变电所主接线方案确定; 短路电流计算; 地面35kv变电所一次设备的选择校验; 地面35kv变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定; 地面35kv变电所的防雷与接地; 井下中央变电所负荷计算与短路电流计算;

煤矿配电室和地面各机房职责制度

安全用电管理制度 1、本矿围电气设备的运行维护管理工作必须由电工操作。 2、电工须持有《电工进网作业许可证》方能上网作业 3、长期做好安全风险防措施,配电室严禁堆放杂物,搞好配电点的工作卫生,配备安全用具。使电气设备正常运转。 4、凡属于计量的装置、电力负荷控制装置不能随意变动,如有故障与有关部门联系。 5、检修设备时,必须停电,严禁带电作业,停电要挂警示牌。操作高压时,必须一人监护,一人工作,并保证按操作规程规定进行操作。 6、定期检查电气设备,对电气设备预防性试验,如设备有问题及时处理或更换。

高压供电管理规定 1、为了加强高压供电管理,高压线路和设备均由机电动力部门负责,机电动力部门要设有一名技术员专管,具体负责高压供电系统的检查、调整和试验。 2、地面高压架空线路、井上下高压电缆、高压配电装置都要统一编号,要注明规格、长度、容量等数据。动力部要有以下图纸。 ⑴地面高压架空输电线路和位置图。 ⑵高压供电系统图。 ⑶井下高压电缆和高压设备安装位置图。 ⑷高压供电设备牌板和台帐。 ⑸高压电气设备预防性试验资料和检修记录。 3、高压供电设备,按规定检修周期和电气设备的检修标准进行检修。检修后,要进行验收并做好检修记录入档。 4、架空线路每年要进行不少于二次的登杆检查,每月不少于一次的定期巡视,每年雨季前进行一次全面检修,遇有大风暴雨和严重结冰等特殊情况要及时检查。 5、井上下高压电缆每月要进行一次定期检查,每年一次防锈、防腐处理,在电缆设施处进行其它施工时,施工单位要制订措施,按程序审批后,由动力部现场核准、落实后,方可进行施工。 6、电器设备使用绝缘油,要进行定期试验。直接启动设备的操

煤矿企业地面35/6kV变电所初步设计

煤矿企业地面35/6kV变电所初步设计 专业 作者姓名 指导教师 定稿日期:

机械工程系毕业设计(论文)任务书 注:此表发给学生后由指导教师填写,学生按此表要求开展毕业设计(论文)工作。

新疆工业高等专科学校机械工程系毕业设计(论文)成绩表

摘要 供电系统是电力系统的一个重要环节,由电气设备及配电线路按一定的接线方式所组成;它从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,将电能安全、可靠、经济地送到每一个用电设备的装设场所,再利用电气控制设备来决定用电设备的运行状态,最终使电能为国民经济和人民生活服务。拟定供电系统,主要是综合考虑矿井负荷性质,主变压器的台数、容量及电源线的情况来决定矿井地面35/6kV变电所的主接线方式。并绘制供电系统一次接线图。对于工矿企业35/6~10kV供电系统,一般为无限大电源容量系统,正常运行方式常为全分列方式或一路使用、一路备用方式,电路相对简单,故可在等效短路计算图中直接进行阻抗的串、并联运算,以求得各短路点的等效总阻抗,进而求得各短路参数。电气设备的选型,除了掌握电气设备选择理论外,还必须了解电气设备制造情况,才能选择出合理型号。对具体设备选择时,需要弄清其两种运行方式(正常和短路运行)下通过它的最大长时负荷电流和最大短路电流。热稳定校验是否合理,在很大程度上取决于继电保护动作时间确定的合理性。对于一级用电户,矿井地面35kV变电所要求双回路或环形供电,在例2-10中已确定为全分列运行,当一路故障时,另一路必须能保证全矿的供电,故最大长时负荷电流和正常工作电压损失均按一路供电考虑,表2-8中各6kV的一、二级负荷组也按此原则考虑。但在计算导线经济截面时,可按每路最多承担0.65~0.75左右的总负荷电流考虑。矿山地面35kV终端变电所是一级用电户,是高压开关与电器的密集区,并且运行方式多种多样,各开关互相交错,保护范围很短,故对变电所各级过流保护装置的设置与整定造成较大困难。 关键词:1供电系统;2功率因数;3负荷计算;4 短路计算;5设备选型; 6电力线路;7继电保护;8自动装置

煤矿地面变电所设备操作规程

煤矿地面变电所设备操作规程 一、一般操作 1、停送电操作时、必须执行工作票和操作票制度,1人操作,1人监护,并穿戴使用合格的绝缘用品、用具; 2、属电网地调管辖设备的操作,必须经地调批准。属本单位或用户需要进行的操作,必须依据停电申请书、检修工作票的要求进行; 符合现场运行规程规定的事故操作,不受上述限制,但操作后立即向主管单位汇报。 3、操作前,必须按地调或本单位有关业务领导的通知命令、停电申请书、检修工作票的要求,填写倒闸操作票,模拟操作无误后方可进行实地操作; 符合现场运行规程规定的事故操作,可不填写操作票,先按顺序切断故障部位的电源,然后查明原因采取措施并向主管单位汇报。 4、计划停电检修,一般在变配电所值班员一班次内完

成,确因工作复杂无法在同一班次内完成时,当班值班员与接班值班员应将停电申请情况,工作票、操作票执行情况及安全措施设置情况,在现场交接清楚,确无问题,在运转日志和交接班记录上晓行鉴字后,方可离开; 5、值班员必须坚持停、送电专人制。即谁提出申请必须由本人最后提出送电申请方可送电,其他任何人都无权提出送电申请; 6、在同一出线开关上,有多人同时提出停电申请,应分别办理停电申请工作票、停电时,除按正常安全措施执行外还应分别悬挂“有人工作,禁止送电”警示牌,警示牌上应分别写明各自停电申请人的名称,待工作完毕后,各自取下各自的警示牌,只有最后一组停电申请人工作完毕后,提出送电申请,并取下最后一张警示牌,经复核确无问题后,才能解除安全措施,恢复送电。 二、巡视高压设备操作 1、在巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过栅栏;

2、在雷雨天气巡视户外高压设备时,必须有穿绝缘靴,不得靠近避雷设施; 3、当高压设备发生接地故障时,巡视人员在户内不得接近故障点4m以内,在户外不得接近故障点8m以内,确需进入上述范围,必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时应戴绝缘手套。 三、电气试验操作 值班员验电时,应根据电压等级选用相应电压等级的验电器。在验电前应先检验电器是否良好,验电时必须戴绝缘手套,并有专人监护。严禁用低压验电器代替高压验电器 四、接地线操作 1、接地线应用裸铜多股软线,其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。接地线每次装设使用前,必须经过详细检查,禁止使用不合格的导线代替接地线或短路用。接地线必须使用专用线夹可靠的固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路; 2、装设接地线必须由2人进行,1人值班时,只允许用

煤矿供电设计规范标准

中华人民国国家标准 GB50417-2007煤矿井下供配电设计规 Code for design of electric power supply of under the coal mine 2007—05—21发布 2007—12—01实施 中华人民国国家建设部联合发布 中华人民国国家质量监督检验检疫总局 中华人民国国家标准 中国煤炭建设协会主编 中华人民国建设部公告第646号 建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规》的公告现批准《煤矿井下供配电设计规》为国家标准,编号为GB50417—2007,自2007年12月1日起实施。其中,第2.0.1、2·O·3、2·0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5·1·4(4、5、6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7·1·4、7·1·5、7.2.1、7.2.8条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规由建设部标准定额研究所组织中国计划出版发行。 中华人民国建设部 二OO七年五月二十一日 前言 本规是根据建设部建标函(2005}124号文件《关于印发“2005年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团设计研究院会同有关单位共同编制完成的。 本规在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。 特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。 本规共8章,容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括:总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。适用于煤矿井下供电设计咨询的各个阶段。

煤矿井下变电所供电设计

煤矿 井下变电硐室保护整定计算资料 二0一四年二月

第一节概述 一、系统简述: 1、变电硐室的供电电源来至井下中央变电所(双回路),主要担负xx水平、xx水平、xx水平的掘进供电。xx到xx水平属于斜坡运输,主要提升运输设备是绞车;xx水平为综掘工作面,掘进机加带式输送机转运矸石。xx水平为炮掘工作面,耙斗机加带式输送机转运矸石。xx水平为回风巷道,在上部车场安装调度绞车便于xx斜坡运输。所有斜坡信号和照明采用ZBZ-4.0M型照明综合保护器提供电源。 2、在xx运输石门安装一部DTL80型钢架落地式带式运输机满足xx及xx掘进矸石的运输工作。xx绞车房安装一台xx型双速多用途绞车满足该斜坡的运输。xx上部车场安装一台JD-1.6调度绞车满足该斜坡的提升运输工作。xx水平工作面:xx运输顺槽安装一台DSJ80/40/2*75kW型可伸缩带式输送机装运矸石;xx回风顺槽安装一台EBZ160型悬臂式掘进机掘进,安装一台DSJ80/40/2*75kW型可伸缩带式输送机和一台SGB620/40T型刮板运输机转运矸石。1165水平掘进工作面:瓦斯底抽巷一、二各安装一台P60型耙斗装岩机耙矸,底抽二安装一台DSJ80/40/2*75kW型可伸缩带式输送机装运矸石和PC7U型混凝土喷射机喷浆支护。底抽一安装一台DSJ65/20/2*37kW 型可伸缩带式输送机装运矸石和PC7U型混凝土喷射机喷浆支护。 3、配电点供电电压拟定: ①斜坡信号使用127V电源。 ②xx水平掘进机供电为xxV电压供电。

③xx水平、xx水平及xx水平带式输送机、刮板运输机采用660V 电压供电。 二、工作面供电设备: 1、高压真空配电装置 PJG-300/10Y 2台 高压真空配电装置 PJG-200/10Y 1台 高压真空配电装置 PJG-100/10Y 3台 2、移动变电站 KBSGZY-800/10/1.2 1台 3、移动变电站 KBSGZY-630/10/0.69 1台 4、移动变电站 KBSG-500/10/0.69 1台 5、真空馈电开关 KBZ-400/1140(660) 6台 6、真空馈电开关 KBZ-200/1140(660) 8台 第二节 xx变电硐室供电设备负荷统计

煤矿中央变电所供电设计

井下中央变电所保护整定计算资料

第一节概述 一、系统简述: 1、中央变电所的供电电源来至地面35/10kV变电所(双回路),主要担负井下所有的供电负荷。 2、该变电所主要担负xx区域及主平硐机尾段的低压供电,其余地点的供电采用高压电缆进入该区域变电所及配电点。在xx运输石门安装一部DTL80型钢架落地式带式运输机满足底抽巷三、四掘进矸石的运输工作。1085绞车房安装一台JD-2.5型调度绞车满足斜坡的运输。底抽巷四安装一台DSJ80/40/2*75kW 型可伸缩带式输送机装运矸石,碛头安装P60型耙斗装岩机转矸,PC7U混凝土喷射机喷浆支护;底抽三安装一台DSJ80/40/2*55kW型可伸缩带式输送机装运矸石,碛头安装P60型耙斗装岩机转矸, PC7U型混凝土喷射机喷浆支护。底抽三、四巷道内安装JD-1.6型调度绞车做平巷运输。 3、配电点供电电压拟定: ①斜坡信号使用127V电源。 ②带式输送机、绞车、耙斗机、喷浆机采用660V电压供电。 二、变电所供电设备: 1、高压真空配电装置 PJG-300/10Y 3台 高压真空配电装置 PJG-200/10Y 12台 2、干式变压器 KBSG-500/10/0.69 2台 3、干式变压器 KBSG-315/10/0.69 2台 4、真空馈电开关 KBZ-630/1140(660) 2台 5、真空馈电开关 KBZ-400/1140(660) 10台 6、真空馈电开关 KBZ-200/1140(660) 8台 第二节中央变电所供电设备负荷统计

第三节 移动变电站及高压真空配电装置选择 1、变电站的选择 额定负荷:∑P=454.5kW 47.0N 6 .04.0x ≈+=∑PN P K )(3067 .05 .45447.0kVA Cos Pe Kx S ≈?= = ∑α 选择一台KBSG-500/0.69型干式变压器能满足要求, 2、高压真空配电装置选用计算: ∑Ρe=454.5kW Ue=10000V cos Φ=0.7 容量计算公式:Ie=KX ×ΣΡe/ 3Uecos Φ Ie=454.5/(1.732×10)≈26A<200A 所以:选用PJG200/10Y 型高压真空配电装置,容量满足要求。 第四节 低压电缆参数选择 一、低压电缆选择计算及校验: 1、根据《电缆细则》第13条规定:对采掘机等设备供电的电缆,应采用采

相关文档
相关文档 最新文档