一、结构抗震性能设计总述

目前,我们国家采用的是“三水准,两阶段”的抗震设计方法。

“三水准”是抗震设防目标,具体就是小震不坏、中震可修、大震不倒。

“两阶段”是设计方法,第一阶段是小震作用效应下的构件承载能力和结构弹性变形计算,此阶段设计可以保证结构满足第一水准“小震不坏”的抗震设防要求;第二阶段是验算结构在大震作用下的弹塑性变形,此阶段设计可以保证结构满足第三水准“大震不坏”的抗震设防要求。

然而,对于大多数结构,只是仅仅进行了第一阶段设计,通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。至于第二水准“中震可修”的抗震设防目标要求,在以前的设计中也很少提及,为了检验按照多遇地震(考虑强柱弱梁、强剪弱弯)设计的结构能否达到中震可修的目标,因此,新的《抗震设计规范2010版》和《高规2010版》都对结构在设防烈度地震下提出了性能目标,并具有可操作性。

《住建部关于印发超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点的通知》(建质[2010]109号)具体规定了复杂结构和超限结构的范围,其中第一章第二条列出了超限高层建筑工程的范围。对于这些复杂和超限结构,超限审查专家委员会根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的具体要求并结合结构方案的实际情况提出与之相适应的结构抗震性能目标,然后,设计者采取相应的措施来保证既定的抗震性能目标。其中,中震弹性和中震不屈服是两个最常见的性能化设计目标。

《高规2010版》将结构的抗震性能目标分为A 、B 、C 、D 四个等级,然后用1、2、3、4、5五个结构抗震性能水准去量化和判别四个等级的抗震性能目标。

不同抗震性能水准的结构承载力设计规定: 第1性能水准的结构,应满足弹性设计要求。 a 、小震作用下

抗震承载力应满足:

RE wk w w EvK Ev Ehk Eh G E G R S S S S γγψγγγ/≤+++ (1)

式中各符号含义见《抗规》5.4.1条和5.4.2条。 变形验算应符合《抗规》5.5节的要求。 b 、中震作用下

抗震承载力应符合下式要求,并不计入风荷载效应组合:

RE Evk Ev Ehk Eh G E G R S S S γγγγ/≤++*

* (2)

式中:*

Ehk S ——水平地震作用标准值的构件内力,不需考虑与抗震等级有关的增

大系数;

*

Evk

S ——竖向地震作用标准值的构件内力,不需考虑与抗震等级有关的增大系数。 c 、结构构件抗震等级应满足规范的要求,对需特别加强的构件可适当提高,已为

特一级的不再提高。

第2性能水准的结构,在中震或大震作用下:

a 、关键及普通竖向构件的抗震承载力宜符合弹性设计要求,并不计入风荷载效应

组合,按式(2)进行计算。

b 、耗能构件的受剪承载力宜符合弹性设计要求,按式(2)进行计算。其正截面承载力应符合屈服承载力设计要求,重力荷载分项系数G γ、水平地震分项系数Eh γ及抗震承载力调整系数RE γ均取1.0,竖向地震作用分项系数Eh γ取0.4,即:

K Evk Ehk G E R S S S ≤++*

*4.0 (3)

式中:K R ——按材料强度标准值计算的截面承载力标准值。

第3性能水准的结构,整体结构已经进入弹塑性状态,应进行弹塑性计算分析。为方

便设计,允许采用等效弹性方法计算竖向构件及关键部位构件的组合内力(GE S 、*

Ehk S 、*

Evk

S ),计算中可适当考虑结构阻尼比的增加(增加值一般不大于0.02)以及剪力墙连梁刚度的折减(刚度折减系数一般不小于0.3)。实际工程设计中,可以先对底部加强部位和薄弱部位的竖向构件承载力按上述方法计算,再通过弹塑性分析校核全部竖向构件均未屈服。在中震或大震作用下:

a 、关键及普通竖向构件的正截面承载力应符合屈服承载力设计要求,按式(3)进行计算。

b 、关键及普通竖向构件的受剪承载力宜满足弹性设计要求。按式(2)进行计算。

c 、部分耗能构件进入屈服阶段,但抗剪承载力宜满足屈服承载力设计要求。按式(3)进行计算。

d 、在大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位移角应满足《抗规》弹塑性层间位移角的限值要求。

第4性能水准的结构,整体结构应进行弹塑性计算分析。在中震和大震作用下: a 、关键构件的抗震承载力应符合屈服承载力设计要求,按式(3)进行计算。 b 、部分竖向构件及大部分耗能构件进入屈服阶段,但为防止构件脆性破坏其受剪截面应满足以下要求:

钢筋混凝土构件应满足

015.0bh f V V ck EK G E ≤+*

(4)

钢 — 混凝土组合构件应满足

015.0)5.025.0()(bh f A f A f V V ck sP spk a ak EK G E ≤+-+*

(5)

上两式中的GE V 、*

EK V 可按弹塑性计算结果取值,也可按等效弹性方法计算结果取值(通常偏于安全)。

式中:GE V ——重力荷载代表值产生的构件剪力;

*

EK V ——地震作用标准值产生的构件剪力,不需乘与抗震等级有关的系数; ak f ——剪力墙端部暗柱中型钢的强度标准值;

A——剪力墙端部暗柱中型钢截面面积;

d

A——剪力墙墙内钢板的强度标准值;

pk

A——剪力墙墙内钢板的横截面面积。

p

c、在大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位移角应满足《抗规》弹塑性层间位移角的限值要求。

第5性能水准的结构,整体结构应进行弹塑性计算分析。在大震作用下:

a、关键构件的抗震承载力宜符合屈服承载力设计要求,按式(3)进行计算。

b、较多的竖向构件进入屈服阶段,但不允许同一楼层的竖向构件全部屈服。宜控制整体结构的承载力不发生下降。如发生下降也应控制下降幅度不超过10%。

c、为防止构件脆性破坏其受剪截面应满足以下要求:钢筋混凝土构件应满足式(4),钢—混凝土组合构件应满足式(5)。

d、允许部分耗能构件发生比较严重破坏。

e、在大震作用下,结构薄弱部位的最大层间位移角应满足《抗规》弹塑性层间位移角的要求。

注: 1、“关键构件”是指该构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏,可由结构工程师根据工程实际情况分析确定,如:底部加强部位的重要竖向构件、水平转换构件及与其相连的竖向支承构件、大跨连体结构的连接体及与其相连的竖向支承构件、大悬挑结构的主要悬挑构件、加强层伸臂和周边环带结构的竖向支撑构件、承托上部多个楼层框架柱的腰桁架、长短柱在同一楼层且数量相当时该层各个长短柱、扭转变形很大部位的竖向(斜向)构件、重要的斜撑构件等;

2、“普通竖向构件”是指“关键构件”之外的竖向构件;

3、“耗能构件”包括框架梁、剪力墙连梁及耗能支撑等。

二、中震弹性和中震不屈服

中震,即设防烈度地震,其水平地震影响系数和加速度时程曲线最大值一般为小震的2.85倍左右(大震,即罕遇地震,其水平地震影响系数和加速度时程曲线最大值一般为小震的6倍左右)。承载力性能要求中,保持弹性指不考虑构件内力调整(如抗震等级四级)的抗震验算;不屈服指内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。

小震弹性:RE wk w w EvK Ev Ehk Eh G E G R S S S S γγψγγγ/≤+++

中震弹性:RE Evk Ev Ehk Eh G E G R S S S γγγγ/≤++*

* 中震不屈服:K Evk Ehk G E R S S S ≤++**4.0

按中震弹性进行结构设计,虽取消了内力调整系数,但保留了荷载分项系数,材料强度按设计值取值,从一定程度上保留了结构的安全度和可靠度,属于正常设计。

按中震不屈服进行结构设计,在取消内力调整系数的基础上,使荷载分项系数、承载力抗震调整系数取为1.0,并且材料强度取为标准值,从而使得构件在中震作用下达到弹性极限状态,属于承载力极限状态设计。

所以,中震不屈服设计是中震弹性设计的承载能力极限状态,中震弹性设计要比中震不屈服设计抗震要求更严、安全储备更大。

三、中震弹性和中震不屈服怎么用计算分析软件PKPM来实现

中震弹性的PKPM操作步骤:

第一步,进行完小震下的构件承载能力和结构弹性变形计算之后,从新进入“SATWE”的菜单1“接PM生成SATWE数据”。如下图所示:

第二步,点击“分析与设计参数补充定义”。如下图所示:

第三步,在总信息中选取“不计算风荷载”。如下图所示:

第四步,在地震信息中,a、选取中震或大震“弹性”设计;b、修改“地震影响系数最大值”;

c、勾掉“考虑偶然偏心和考虑双向地震作用”;

d、修改“周期折减系数和结构的阻尼比”;

e、剪力墙抗震等级改为“四级”(可选项)。如下图所示:

整”;c、取消“0.2Qo分段调整”。如下图所示:

示:

中震不屈服的PKPM操作步骤:

第一、二、三、五、六步同“中震弹性”相应的步骤,仅第四步不同。

第四步,在地震信息中,a、选取中震或大震“不屈服”设计;b、修改“地震影响系数最大值”;c、勾掉“考虑偶然偏心和考虑双向地震作用”;d、修改“周期折减系数和结构的阻尼比”;e、剪力墙抗震等级改为“四级”(可选项)。如下图所示:

四、小震弹性和中震弹性、中震不屈服的结果比较

1、荷载分项系数比较

小震计算荷载组合:

中震弹性荷载组合:

中震不屈服荷载组合:

2、关于内力调整、0.2Qo调整、薄弱层内力放大、双向地震作用、偶然偏心

调整前的考虑了考虑双向地震作用、偶然偏心影响;调整后的考虑了0.2Qo调整、薄弱层内力放大1.25

最终输出在构建信息里(考虑双向地震作用、偶然偏心、0.2Qo调整、薄弱层内力放大1.25)

此处对组合后的内力进行抗震等级系数调整

用于检查可能出现的问题

3、地震作用放大2.85倍,相应的内力也会增大2.85倍左右小震下不计入双向地震作用和偶然偏心影响

小震下计算了双向地震作用和偶然偏心影响

最终的内力设计值不是2.85倍的因素可能有:

a、小震下计算了双向地震作用和偶然偏心影响

b、中震考虑了等效线性化设计、对进入屈服阶段进行了模拟(增加周期折减和结构阻尼比、

增加连梁刚度折减)

c、小震存在考虑抗震等级的内力调整、0.2Qo调整、薄弱层内力放大

4、抗震等级不为“四级”,是否有内力调整系数存在

中震弹性及中震不屈服(高层超限审查)

1.中震弹性与中震不屈服的概念 结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。 对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计。采取基于性能的设计方法,主要是针对不满足规范,进行妥协的底线,在此底线的基础上,做基于性能的抗震设计以进行加强。即做中震弹性计算。应该明确一点,中震不屈服和中震弹性是两个概念。 保持弹性是指不考虑内力调整的抗震验算,地震力放大2.8倍。 不屈服指内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。中震弹性要比中震不屈服的要求严的多,对于抗震等级在一级以上的构件,通常按小震弹性计算得到的配筋要比中震不屈服的大。 2.中震弹性与中震不屈服的内涵 一.中震弹性设计: 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值 2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 3.其余分项系数均保留 二.中震不屈服设计 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值 2.荷载分项系数取1 3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 4.抗震调整系数γre取1 5.材料强度用标准强度 三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计 中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多 以上设计方法都属于性能设计的范畴。 ***************** 《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现 一.中震弹性设计:

中震弹性和中震不屈服计算要点

中震弹性和中震不屈服 对于中震弹性设计: 结构的抗震承载力满足弹性设计要求,最大地震影响系数amax参考《抗震规范》或徐培福《复杂》取值,在中震作用下,计算可不考虑地震组合内力调整系数(即强柱弱梁、强减弱弯调整系数),但应采用作用分项系数、材料分项系数和抗震承载力调整系数,构件的承载力计算采用材料强度设计值。 软件实现:1)多遇地震输入中震amax,并将抗震等级定位四级(这样计算《抗震规范》所规定的由于抗震等级不同而乘以的各种组合内力调整系数程序均取1.0)。 中震不屈服: 地震作用下的内力按中震进行计算,最大地震影响系数amax同上,地震作用效应的组合均按《高规》5.6进行,分项系数均取1.0,计算可以不考虑地震组合内力调整系数,构件的承载力计算材料的强度取标准值。 软件的实现: 软件提供“中震(或大震)不屈服结构设计”按钮,其它参数填写同上。 总结篇: 对于中(大)震弹性计算,主要有两条: (1)地震影响系数最大值αmax按中震(2.81倍的小震)或大震(4.6-6倍小震)取值, (2)取消组合内力调整系数(强剪弱弯,强柱弱梁调整) 个人修改部分: (1)按中震或大震输入αmax; (2)构件抗震等级定位四级。 对于中震或大震不屈服主要有五条: 1.地震影响系数最大值αmax按中震( 2.81倍的小震)或大震(4.6-6倍小震)取值 2.取消组合内力调整系数(强剪弱弯,强柱弱梁调整) 3.荷载作用分项系数取1.0(组合系数不变) 4.材料强度取标准值 5.抗震承载力调整系数γRE取1.0 个人修改部分: 1.按中震或大震输入αmax 2.选择“中震(或大震)不屈服结构设计”按钮

PKPM中震不屈服与中震弹性的实现方法探讨

1.中震弹性与中震不屈服的概念 《结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。 2.中震弹性与中震不屈服的内涵 一.中震弹性设计: 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值

2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 3.其余分项系数均保留 二.中震不屈服设计 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值 2.荷载分项系数取1 3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 4.抗震调整系数γre取1 5.材料强度用标准强度 三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计 中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多 以上设计方法都属于性能设计的范畴。 《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的

中震弹性与中震不屈服

一、结构抗震性能设计总述 目前,我们国家采用的是“三水准,两阶段”的抗震设计方法。 《高规2010版》将结构的抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,然后用1、2、3、4、5五个结构抗震性能水准去量化和判别四个等级的抗震性能目标。

不同抗震性能水准的结构承载力设计规定: 第1性能水准的结构,应满足弹性设计要求。 a 、小震作用下 抗震承载力应满足: RE wk w w EvK Ev Ehk Eh GE G R S S S S γγψγγγ/≤+++ (1) 式中各符号含义见《抗规》5.4.1条和5.4.2条。 变形验算应符合《抗规》5.5节的要求。 b 、中震作用下 抗震承载力应符合下式要求,并不计入风荷载效应组合: RE Evk Ev Ehk Eh GE G R S S S γγγγ/≤++* * (2) 式中:* Ehk S ——水平地震作用标准值的构件内力,不需考虑与抗震等级有关的增大系数; * Evk S ——竖向地震作用标准值的构件内力,不需考虑与抗震等级有关的增大系数。 c 、结构构件抗震等级应满足规范的要求,对需特别加强的构件可适当提高,已为特一级的不再提高。 第2性能水准的结构,在中震或大震作用下: a 、关键及普通竖向构件的抗震承载力宜符合弹性设计要求,并不计入风荷载效应组合,按式(2)进行计算。 b 、耗能构件的受剪承载力宜符合弹性设计要求,按式(2)进行计算。其正截面承载力应符合屈服承载力设计要求,重力荷载分项系数G γ、水平地震分项系数Eh γ及抗震承载力调整系数RE γ均取1.0,竖向地震作用分项系数Eh γ取0.4,即: K Evk Ehk GE R S S S ≤++* *4.0 (3)

中震不屈服、中震弹性

6月21日 [讨论]中震不屈服、中震弹性satwe与手算对比——part 1 (计算书节选) 性能要求的提出 1.抗震审查要求(节选): 底部加强部位剪力墙抗剪承载力按中震弹性设计、抗弯承载力按中震不屈服设计,轴压比大于0.3的墙肢均设置约束边缘构件,剪力墙水平分布筋配筋率不应小于0.3%。 2.中震计算 2.1中震弹性和中震不屈服的计算准则 2.1.1中震弹性设计 a.水平地震影响系数最大值alpha_max按小震的约2.85倍取值; b.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等); c.其余分项系数/组合系数均保留; d.抗震调整系数Gama_RE取同小震,《高规》表4.7.2; e.材料强度用设计值。 中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计。 2.1.2中震不屈服设计 a.水平地震影响系数最大值alpha_max按小震的约2.85倍取值; b. 内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等); c. 荷载分项系数取1 ,保留组合系数; d. 抗震调整系数Gama_RE=1 ; e.材料强度用标准值。

中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计。 2.1.3水平地震影响系数最大值的取值 见下表,7度地区水平地震影响系数最大值 小震alpha_max=0.08 中震alpha_max=0.23 2.2用SATWE进行中震计算 SATWE提供中震不屈服和中震弹性计算功能。 2.2.1中震弹性参数设置 在satwe菜单1,接PM生成SATWE数据,第一项参数定义,地震信息一栏中修改“地震影响系数”与“抗震等级”,如图2.2.1.a,2.2.1b所示。 2.2.2中震不屈服参数设置 在satwe菜单1,接PM生成SATWE数据,第一项参数定义,地震信息一栏中修改“地震影响系数”与并勾选“按中震不屈服做结构设计”,如图2.2.1.c,2.2.1d所示。

中震弹性与中震不屈服的概念

中震弹性与中震不屈服的概念 1.中震弹性与中震不屈服的概念 结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。 2.中震弹性与中震不屈服的内涵 一.中震弹性设计: 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值 2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 3.其余分项系数均保留 二.中震不屈服设计 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值

2.荷载分项系数取1 3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 4.抗震调整系数γre取1 5.材料强度用标准强度 三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于

承载力极限状态设计 中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多 以上设计方法都属于性能设计的范畴。 ***************** 《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现 一.中震弹性设计: 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值-PKPM中直接将原地震影响系数改为2.8倍即可。

中震弹性与中震不屈服

.中震弹性与中震不屈服的概念 结构位移比≥1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比≥0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计。 “弹性”是指取消所有分项系数,材料用设计值; “不屈服”是指取消所有分项系数,材料用标准值。 中震弹性:地震作用下的内力按照中震计算,地震作用效应的组合及各分项系数的取值按照《高规》第5.6条取值,但不可进行设计内力调整放大,构件承载力计算时取材料的设计值。目前的SATWE和PMSAP均不能直接进行计算,但可以通过一些参数调整,间接实现此功能。在“多遇地震影响系数最大值”中填入中震设计最大地震影响系数αmax,并将构件抗震等级定为四级。这样在计算时,《抗规》所规定的由于抗震等级不同而乘以的各种组合内力调整系数程序就均按1.0取值。 中震不屈服:地震作用的计算是按照中震进行,地震作用效应的组合的取值按照《高规》第5.6条取值,但分项系数的值均取不大于1.0,不进行设计内力调整放大,构件的承载力取值为材料的标准值。 中震弹性和中震不屈服实际设计参数取值的差别: 中震弹性:中震不屈服: 1.地震影响系数取为小震的 2.8倍 1.地震影响系数取为小震的2.8倍 2.内力调整系数(强柱弱梁,强剪弱弯)取1 2.内力调整系数(强柱弱梁,强剪弱弯取1 3.材料取设计值 3.材料取标准值 4.荷载组合保留分项系数和组合系数 4.荷载分项系数取1 5.抗震影响系数γRe同小震 《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可 修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求, 我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的 调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越 来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有 两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。

中震弹性与中震不屈服的概念

中震弹性与中震不屈服的概念 1. 中震弹性与中震不屈服的概念 ? 结构位移比》并且W,扭转平动周期比》并且W时,应做基于性能中震抗震设计。对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计采取基于性能的设计方法,主要是针对不满足规范,进行妥协的底线,在此底线的基础上,做基于性能的抗震设计以进行加强。即做中震弹性计算。应该明确一点,中震不屈服和中震弹性是两个概念。保持弹性是指不考虑内力调整的抗震验算,地震力放大倍。不屈服指内力、材料强度均按标准值计算,并且不考虑抗震承载力调整系数。中震弹性要比中震不屈服的要求严的多,对于抗震等级在一级以上的构件,通常按小震弹性计算得到的配筋要比中震不屈服的大。 2. 中震弹性与中震不屈服的内涵 一.中震弹性设计: 1. 地震影响系数按小震的倍取值 2. 内力调整系数取为1(强柱弱梁, 强剪弱弯等) 3. 其余分项系数均保留 二.中震不屈服设计 1. 地震影响系数按小震的倍取值 2. 荷载分项系数取1 3. 内力调整系数取为1(强柱弱梁, 强剪弱弯等) 4. 抗震调整系数丫re取1 5. 材料强度用标准强度 三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度, 属于承载力极限状态设计中震弹性设计取消 内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数, 也就是保留了结 构的安全度和可靠度, 属正常设计, 相应的配筋也大得多 ***************** 以上设计方法都属于性能设计的范畴0

《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现 一. 中震弹性设计: 1. 地震影响系数按小震的倍取值 -PKPh中直接将原地震影响系数改为倍即可 2. 内力调整系数取为1(强柱弱梁, 强剪弱弯等)-抗震等级改为4 级。 3. 其余分项系数均保留 二. 中震不屈服设计 1. 地震影响系数按小震的倍取值 -PKPh中直接将原地震影响系数改为倍即可。 2. 荷载分项系数取1 —PKPM中直接修改 3. 内力调整系数取为1(强柱弱梁, 强剪弱弯等)-勾选按中震不屈服做结构设计 4. 抗震调整系数丫re取1 -勾选选按中震不屈服做结构设计 5. 材料强度用标准强度 -PKPM中混凝土能够自动调整,比如C40的混凝土,其抗压设计值为MM2当你构选了按中震不屈服做结构设计,其抗压强度就会自动 采用标准值MM2钢筋及钢材需要手动输入如HRB400钢筋强度应输入400N/MM2

最新中震弹性与中震不屈服的概念

中震弹性与中震不屈 服的概念

 2.中震弹性与中震不屈服的内涵 一.中震弹性设计: 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值 2.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 3.其余分项系数均保留

二.中震不屈服设计 1.地震影响系数按小震的 2.8倍取值 2.荷载分项系数取1 3.内力调整系数取为1(强柱弱梁,强剪弱弯等) 4.抗震调整系数γre取1 5.材料强度用标准强度 三.中震不屈服设计已经去掉所有安全度,属于承载力极限状态设计 中震弹性设计取消内力调整的经验系数,保留了荷载分项系数,也就是保留了结构的安全度和可靠度,属正常设计,相应的配筋也大得多 以上设计方法都属于性能设计的范畴。 ***************** 《抗规》中对中震设计的内容涉及很少,仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的判断标准和设计要求,我国目前的抗震设计是以小震为设计基础的,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的,但随着复杂结构、超高超限结构越来越多,对中震的设计要求也越来越多,目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 2.中震弹性与中震不屈服的在PKPM中的实现