我们物业公司,在一个业主装修施工中检查发现一处剪力墙开了一个门洞,洞口尺寸是2.0*1.0左右,剪力墙厚度为200MM,结构为剪力墙,层高为18层,该层开洞为8层。

加固方案,:

1、开洞部位进行加固补强,先将剪力墙洞口周围用水泥砂浆抹2MM的钢筋保护层,再将厚度为5MM的角钢对开的洞口周围进行包裹加固,转角进行焊接,形成以个整体加强。

北京中海凯旋4号楼八单元9B家装装饰工程

门窗开洞及加固施工方案

2014年4月9日

目录

1.编制依据 (3)

1.1 施工图 (3)

1.2 主要规程、规范、图集 (3)

1.3 主要法规、文件 (4)

2.工程概况 (4)

2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4)

2.2 工程概况 (5)

2.3 加固方法技术说明 (5)

2.4 施工要求 (7)

3.施工部署 (7)

3.1施工总目标 (7)

4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (8)

4.1主要机械、设备需用量计划 (8)

4.2主要劳动力计划 (8)

5.建筑结构加固施工方案和方法 (9)

5.1脚手架工程 (9)

5.2拆除工程 (9)

5.3 粘钢加固施工技术 (12)

6.施工管理 (17)

6.1 质量管理体系 (17)

7.安全措施和安全保证体系 (21)

7.1 施工安全管理目标 (21)

7.2 管理方针 (22)

7.3 安全管理制度及安全管理措施 (22)

7.4专项安全措施 (23)

1.编制依据

1.1 施工图

表1—1 施工图一览表

图纸名称图纸编号出图日期北京中海凯旋4号楼八单

2014年03月元9B家装装饰工程墙体加

固施工图

1.2 主要规程、规范、图集

表1—2 主要规程、规范、图集等

1.3 主要法规、文件

表1—3

2.工程概况

2.1 工程名称、地理位置及工程关系

表2-1 工程名称、地理位置及工程关系

2.2 工程概况

本工程为中海凯旋4号楼八单元9B一、二层混凝土墙体开洞加固。

⑴、墙体开洞,9B一层门洞尺寸为820㎜×2050㎜;9B二层开窗洞尺寸为1150㎜×1400㎜,开门洞尺寸为700㎜×1700㎜。开洞必须采用静力切割设备进行。

⑵、开通后进行包钢加固,钢板5㎜厚,宽250㎜,M12对穿螺栓连接。

⑶、包钢加固所用钢结构为国产A级胶,并满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)之要求。

2.3 加固方法技术说明

⑴、粘钢加固:

①、采用粘贴钢板对混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除作用在结构上的活荷载。

②、胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不高于60度。

③、粘钢加固(压力注胶粘钢加固);混凝土面及钢板面要做好清理、

打磨工作。

对原混凝土构件表面可直接打磨除去1~2㎜厚表面,用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净,

待完全干燥后方可进行下道工序。

④、对湿度较大的混凝土构件,尚需人工干燥处理。

⑤、粘钢施工过程应按《混凝土结构加固技术规定》CECS 25:90附录一施工和验收。

⑥、所有钢板在涂漆前应严格进行金属表面除锈处理,采用磨光机进行打磨粗糙处理,

达到国家标准(GB8923-88)中的Sa2 1/2等级,用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。

⑦、已粘贴在混凝土构件表面上的钢板,其外表面应进行防腐蚀处理。

⑧、箍板角注胶,把梁底边角填充密实。

⑨、钢板厚度大于5㎜采用压力注胶粘结钢板方法。

⑵、对于结构剔凿(切除、凿除)的技术要求:

①、加固改造应设置可靠的支撑系统,确保结构的安全,在加固改造的所有构件达到设计强度后方可拆除。

②、结构的切除采用静力切除,结构剔凿施工不得损坏需要保留部位的结构构件。

③、结构拆除、剔凿,严禁采用大锤、风镐等对结构有重大影响的施工方法,在剔凿的交接面应轻凿,避免结构因剔凿而产生内部裂缝。

④、剔凿前应先进行小规模的的试凿,取得经验后再进行正式的剔凿

工作。

⑤、应采取有效措施,防止因对拆除的构件处理不当,对结构造成不利影响。

2.4 施工要求

⑴、为确保安全,施工时应设置临时支撑,进行卸载处理。

⑵、未注明事项按有关规范、规程进行施工。

⑶、本工程施工如与现场不符时,应通知设计单位做出相应改变后再进行施工。

⑷、混凝土剔凿钻孔时去掉保护层露出钢筋,不得损坏钢筋。

⑸、加固图纸尺寸与实际如有出入,应以实际尺寸为准。

3.施工部署

3.1施工总目标

⑴、工期目标:本工程计划预计工期目标为30天。

⑵、质量管理目标:符合中华人民共和国国家标准,并符合甲方要求,工程质量达到合格标准。

⑶、文明施工管理目标:执行北京市相关规定,达到北京市安全文明施工及CI达标工地的相关要求。

⑷、安全管理目标:杜绝重大伤亡事故,无轻伤事故,治安事故为零。

4.主要机具、机械设备和劳动力的配置

4.1主要机械、设备需用量计划

⑴、主要机具:电焊机、等离子切割机、角磨机、电箱、砂轮片、钢丝刷。

⑵、辅助机具:电锤、手吹风、氧气、乙炔、搅拌器、棉丝、墨斗、墨水、线坠、水平尺、盒尺、石笔、红蓝铅笔等。

4.2主要劳动力计划

为保证本工程的工期质量要求,在合理安排工序和劳动力的前提下,选择技术素质高且具有类似工程施工经验的人员。现场施工人员安排如下图所示:

5.建筑结构加固施工方案和方法

5.1脚手架工程

本工程中梁板加固部分采用钢管扣件脚手架。

5.2拆除工程

⑴、洞开设前均先搭设好脚手架作为作业面,根据设计要求在墙体上放出切割位置线;切割剪力墙洞口时,先待切墙体分成0.5m×0.5m小块田字形分段切割,切割成每快的重量不宜超过300kg,以利切割及搬运。用水钻从中心向四周带型切割,总体施工顺序由上至下进行切割。水钻排孔切割后人工剔凿扩展50㎜,保留钢筋,将原墙内钢筋对折焊接,用高强修补砂浆抹平,再按照图纸设计进行加固。

用高强修补砂浆补平

剪力墙门洞节点图

⑵、拆除工程概况和技术准备

①、拆除工程概况

本工程的钢筋混凝土结构拆除主要范围为200㎜及270㎜厚剪力墙体。

②、拆除技术准备

鉴于本工程的钢筋混凝土结构拆除,施工技术人员要认真审阅建设单位、总包方提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的楼板上、楼板下的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况;本工程拆除时,承重结构必须先做安全、适用的支撑系统,做到“先支撑、后拆除”,当遇到较难部位拆除时,利用本公司的专家顾问组出专项拆除方案后方可进行施工。

⑶、主要施工工艺

施工准备→清理现场→机械拆除建筑物→二次破碎→清运渣土→平整清理施工现场→甲方验收

①、拆除工序:

总体原则:拆除施工程序应从上至下,分层拆除,按板、非承重墙、梁、承重墙、柱顺序依次进行或依照“先非承重结构后承重结构”原则进行拆除,安全有保证时除外。

②、拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道宽度为1.5~2米左右,以满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,要保证室内上、下通道应保持畅通。非作业通道利用警示带隔开,并制作标志牌利于通道口作出警示。

③、为达到保护结构,降低成本的目的,拆除工艺中,不需要保留钢筋的部分采用水钻构件分离,保留钢筋部分采用液压钳技术,中间部分采用液压钳静态粉碎的方法施工。水钻分离部位为拆除部分与需要保留的结

构相连部分。

④、水钻切割操作方法如下:

a)、开始切割施工前,应先搭设脚手架作好施工平台。

b)、由技术员放出水钻切割位置线。切割位置标明后,由现场负责人验线确定无误后方可施工。

c)、水钻切割采用水钻打排孔方式切割。

d)、接好电源、水源,用水钻开始割。

e)、切割完成后,现场复检员复检,合格后进入下道工序。

⑤、主要施工机械

我公司钻切实力雄厚,在钢筋混凝土钻切施工实践中,钻孔孔径最大可达700㎜;超深钻孔深度最大可达500米,水平偏斜率不大于千分之五,垂直偏斜率更低;切割则不受切割对象的形状与体积的限制,任意切割。

金刚石薄壁钻现场施工图

⑷、施工注意事项

①、拆除工程施工时,为降低粉尘对人员及环境影响,我方将设专人向被拆除的部位洒水降尘。

②、拆除工程完工后,我方将及时将施工渣土清运出场,做到不积压。

③、夜间施工要配有足够的照明,施工现场亮度达到保证施工安全的程度。

④、使用的机械设备和各种工具要定期检查及保养、维修。

⑤、拆除施工应分段进行,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。

⑥、当日拆除施工结束后,所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。

⑷、渣土运输方法

根据现场实际情况搭设清运通道,装车外运。为防止扬尘,同时喷雾器喷水降尘。

5.3 粘钢加固施工技术

⑴、施工准备

①、熟悉施工图和现场情况。

②、现场安全设施,必须符合安全要求。

③、现场供电必须满足焊接、钻孔及打磨的用电要求。

④、所进施工材料,应具备材料的保证质量资料(即材质证明)。

⑤、钻孔机(电锤)、角磨机、切割设备、空压机、压胶罐、电焊机、钢筋测定仪、搅拌器、吊装工具及其他工具,均应满足本工程的需要。

⑥、确定结构胶的配比。

⑦、钢材、焊条、结构胶、锚固螺栓、封边胶和防腐涂料等施工材料到位。

⑵、施工工序

混凝土表面处理→钻孔定位放线→钻孔→植安装钢板螺栓→钢板下料、钻孔→钢板表面打磨、清理→钢板安装→钢板拼接→清孔、植螺栓→封边胶封边、封孔→预埋注胶管和出气管→低压低速灌注结构胶→检查与修补→钢板外表面打磨处理→涂装防腐涂料→质量检查

⑶、工艺要点

①、混凝土凿除

a、表面凿除平整,凹凸不应超过5㎜(1m长度范围内),不得有凸出的石子。

b、疏松混凝土、油污浸润的混凝土都要凿除干净。

②、混凝土打磨

a、用金刚片打磨,直至露出砂石新面层。

b、清除表面油污、粉尘。

③、混凝土钻孔

按照植筋方案施工

④、钢板下料、钻孔

a、按粘钢部位的实际尺寸和钢板尺寸,人力运输的条件排料下料。应人力能够方便运输、安装并合理利用材料。

b、钢板连接焊缝为单面坡口焊,下料时将坡口加工好。

c、对照砼结构上的钻孔位置摹孔到钢板上,然后钻螺栓孔和注胶孔、出气孔钻孔采用磁力座钻机、或台式钻机。

⑤、钢板打磨

a、采用角磨机装砂轮打磨片打磨钢板,应选择较粗的砂轮打磨片。

钢板焊缝焊缝坡口示意

钢板接长焊接示意

b 、打磨纹路应与钢材受力方向相垂直,打磨面不得遗漏;打磨面应粗

糙。

c 、打磨完毕,清理干净钢板表面灰尘。

d 、打磨完的钢板要及时安装使用,停放时间不能过长,防止钢板生锈。

⑥、钢板安装与焊接

a 、将打磨好的钢板安装到已植好的锚栓上,安装时注意不要污染钢板。

b 、钢板接长连接采用单面坡口焊,钢板安装固定后,即进行连接焊接。

c 、通过现场试焊,确定合适的焊接工艺、焊接电流、焊条直径。

d 、注意起焊的填满和防弧坑咬肉。

⑦、植锚固螺栓

按植筋要求植锚固螺栓,个别孔位对位有问题时,可采用割孔稍作调

整。植栓36小时后,将螺栓紧固压紧钢板。

⑧、钢板封边及注胶管的埋设

a 、根据环境气温,现场试调“密封胶”。

b 、密封前预埋入注胶管和排气孔。

c 、慢速挤压封边,将密封胶满铺一层(厚度为5~10㎜);抹胶封闭螺

母四周。

d、密封后的钢材不得锤击、振动或焊接。

e、注胶管、排气孔的设置:间距500,在焊缝上下距焊缝250设置。

⑨、灌注结构胶

a、注胶前先根据气温、使用部位进行试配,确定配合比。

b、配胶采用合格的磅秤衡器,由专人配制结构胶,专人灌注。压胶采用压胶罐和空压机。当操作不便之处,亦可采用手动压胶。

c、配制好的结构胶,应在2小时内使用完毕。

d、采用“低压低速注胶法”,缓慢的将结构胶注入钢与混凝土间隙内,提高密实性及浸润性。

e、垂直方向灌注结构胶(如墙、柱),应由下而上逐步注胶,上层注胶管出胶后,即将压胶管移到上层注胶管,同时封闭下层注胶管,在上层注胶管继续注胶。由于钢板要焊接接长,结构胶灌注在离焊缝位置1m的地方停止注胶,等待上部钢板安装完成后再继续灌胶施工。

f、水平方向灌注结构胶(如梁、板),应从中间向两侧逐步深入注胶,排尽空气后应再注胶直至排气管内胶升至50㎜以上,用以补偿浸润和提高密实性。

g、边注胶边用小铁锤,轻轻敲击钢板,促使胶流动和检查密实情况。

h、灌注结构胶后,12小时内,由专人检查密封情况,出现“漏胶”,立即密封,直至结构胶固化或不能渗透流出来为止。

i、注胶后,48小时之内不得振动已注胶的钢板。

⑷、施工措施

①、剪力墙粘钢施工时,采用钢管扣件脚手架,脚手架随施工搭设。脚手架离粘钢墙面300㎜。

②、钢板安装时,采用手动葫芦挂板,由上层洞口放下。

⑸、质量控制及检验

①、用小锤轻轻敲击粘结钢板,检查粘接密实度。密实度不少于90%。

②、对出现空鼓较大面积的钢板,应采用在钢板上钻2孔、1孔进胶1孔出胶,低压灌注结构胶进行补胶。

③、关键工序控制:砼墙面、钢板打磨后,经检验合格方可下步施工;粘钢胶配制专人、计量器具合格。严禁随意配制,和使用不合格的计量器具。

④、第一次施工应做样板,明确施工方法,过程,结果;同时报监理旁站。监督,最后认可。

⑹、安全要求与措施

除执行工地施工安全的统一规定外,尚应做到:

①、砼、钢板打磨、钢板钻孔施工时,施工前后检查打磨机、钻机电线电路的完好情况,不允许带故障使用。

②、调胶应在通风良好的场所并避开火源,调胶时不准吸烟,动火。

③、钢板切割加工应设在粘钢施工场所以外。

④、施工场所应配备灭火器。

⑤、正确使用机具,打磨作业佩戴防护眼镜,防止不当使用造成伤人。

6.施工管理

6.1 质量管理体系

在施工中,严格执行公司质量方针和目标,建立完整的质量保证体系,在严格执行标准工作程序的同时,大力推广“一案三工序管理措施”,即质量设计方案、监督上道工序、保证本道工序、服务下道工序。

⑴、建立一整套行之有效的质量管理制度

质量活动日制:每周定期组织质量活动日,在当天组织质量专题会,实施质量联检、评比。

质量否决制:坚持质量一票否决制管理人员所负责质量方面出了问题,扣发资金;专业施工没有达到规定标准,质量没把握,不得继续施工。

坚持样板制:剪力墙拆除施工前,必须先做样板,如方案切实可行,质量满足要求,经各有关人员验收合格后,方可进行工序的大面积施工。

坚持三检制:班组要设自检员,施工队设专检人员,每道工序都要坚持自检、互检、交接检,否则不得进行下道工序。

坚持方案先行制:每项工作必须使用有效的书面技术措施,否则不得施工。

坚持审核制:每一项工作至少一人进行审核,特别对技术措施及施工实施,必须多道把关、双重保险。

坚持质量目标管理制:根据本工程质量目标为优良,制定详细的阶段目标及分部、分项工程质量目标,确保质量总目标的顺利实现。

加强质量意识教育,使每个施工人员明确认识到,提高工程质量是企

业提高竞争力的有效手段,工程质量一次达标,降低成本、提高效益。

⑵、质量管理体系

实行全员质量管理,加强施工过程中各个环节的质量控制。

对分项工程建立工作保证体系,明确保证内容和保证责任到人,并实行奖罚到人。对工序质量建立质量跟踪制,保证发现质量问题时有可靠的追溯性。

建立质量控制点:质量控制点需要在施工准备工作中,从“人、机、料、法、环”五个方面进行重点控制,以保证质量控制点的质量由公司技术质量部门组成的质量管理系统,做到平时检查与月、季检查相结合,检查结果由检查人员发通知单,整改项目必须有质量反馈,确实做到质量工作一丝不苟。

项目经理是质量责任者,对质量工作进行全面领导:工程师抓质量工作;各级部门承担部门质量责任。经理部成立质量管理小组,负责本工程计划的实施及施工过程的质量控制工作。

建立由项目经理领导,项目执行经理中间控制、质检员基层检查的三级管理系统,形成一个明确的质量管理网络。

建立项目质量审核大纲,并明确各相关岗位人员质量职责。建立质量保证体系,明确相关质量职责。

⑶、严格施工前的质量控制

①、采购物资质量保证

项目经理部物资部与公司负责物资统一采购、供应与管理,并根据公司质量标准和公司物资《采购手册》,对所需采购和分供方供应的物资进行

严格的质量检验和控制,主要采取的措施如下:

<1>、采购物资时,须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购,采购的材料或设备须有出厂合格证、材质证明和使用说明书,对材料、设备有疑问的禁止进货,并通过对材料、规格、性能、服务及价格等多方面考察或试验后,报总包和监理审批选择。

<2>、除特殊注明外,本工程所用材料、材质、规格、施工及验收均按照国家批准的现行规定、规范办理。

<3>、本工程所用材料如需以其它规格材料代替,需经过核算,并征得业主、监理工程师和设计单位同意。进场的材料需按规范要求取样试验,合格后方可使用,严禁无证和不合格材料用于该工程上。所有材料的取样试验和保管、发放,项目经理部派专人负责。

<4>、加强计量检测,采购物资,根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求检验和试验,并做好标记。当对其质量有怀疑时,就加倍抽样或全部检验,严把材料质量关。

<5>、严把六关,即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料检验关、分部分项工程验收关。特殊过程要编制作业指导书,对新技术、新工艺的应用要严把质量关。

②、正确选择各种仪器设备,提前做好保养及校验工作,并由计量员做好检测记录,提前做好保养及校验工作,并由计量员做好检测记录,保证使用的仪器设备精度符合要求且保持良好的工作状态。

③、严格施工过程中的质量控制

执行工序质量控制

<1>、测量放线时,坚持技术工作程序,及时申请检验,技术资料签证齐全,及时归档。

<2>、设立兼职资料员,负责全过程施工技术资料的收集、整理归档工作。

<3>、质量管理小组收集质量信息,进行质量分析,掌握质量动向,进行质量预控。

<4>、落实成品保护措施,安排专人检查监督执行,保证成品的完整性。

④、保障措施

<1>、专业施工保证

我公司凭借自己的精湛技术,精良设备实力,及实力雄厚的专业化施工队伍,作为项目管理支撑和保证,为工程项目质量目标提供手段。

<2>、经济保证措施

保证资金正常运作,确保施工质量、安全和施工资源正常供应,同时为了更进一步搞好工程质量,引进竞争机制,建立奖罚制度,样板制度,对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励,激励他们在工作中始终能把质量放在首位,使他们能再接再厉,扎扎实实地把工程质量干好。

⑤、严格按规定检验、试验、搞好质量控制

工程用的各种材料、半成品均须有合格证检验报告,一概材料如结构胶、钢材等按有关规定的要求,经复试合格后方可使用。

各种测量仪器和计量设备按规定周期进行校验。实际操作时,计量要准确,计量员要经常检查设备的使用情况,及时作好记录,超检测期的仪

剪力墙开洞及加固施工方案新

R D 8 # 楼 5 # 楼梯剪力墙开洞 加 固 施 工 方 案 编制日期2016年4月28日目录1.编制依据 (2) 1.1施工图 (2) 1.2主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2工程概况 (4) 2.3 加固方法技术说明: (4) 2.4 施工要求 (6)

3.施工部署 (6) 3.1施工总目标 (6) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (6) 4.1主要机械、设备需用量计划 (6) 4.2主要劳动力计划 (7) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (7) 5.1脚手架工程 (7) 5.2切割拆除工程 (7) 5.3粘钢加固施工技术 (8) 6.施工管理 (11) 6.1质量管理体系 (11) 7.安全措施和安全保证体系 (15) 7.1施工安全管理目标 (15) 7.2管理方针 (16) 7.3安全管理制度及安全管理措施 (16) 7.4专项安全措施 (17) 1.编制依据 1.1施工图 表1 —1 施工图一览表

1.2主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等 1.3主要法规、文件 表1—3 2.工程概况 2.1工程名称、地理位置及工程关系

表2-1 工程名称、地理位置及工程关系 2.2工程概况 本工程为粤澳合作中医药科技产业园RD8的5#楼梯地下室和一层混凝 土墙体开洞加固。 ⑴、墙体开洞,一层及地下室洞口尺寸均为550 mmX 1050mm。开洞必须采用静力切割设备进行。 ⑵、开通后进行L50*5角钢加固,M12对穿螺栓连接。 ⑶、角钢加固时需满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006 之要求。 2.3加固方法技术说明: ①、采用粘贴角钢钢板对混凝土结构进行加固,并用M12对穿螺栓焊接角钢。

剪力墙开洞、楼板开洞

工程细部施工工艺 9.7.1各种新开洞口做法 1、剪力墙上开洞: 洞开设前均先搭设好脚手架作为作业面,根据设计要求在墙体上放出切割位置线;切割剪力墙洞口时,先待切墙体分成0.5×0.5m小块田字形分段切割,切割成每快的重量不宜超过300kg,以利切割及搬运。用水钻从中心向四周带型切割,总体施工顺序由上至下进行切割。水钻排孔切割后人工剔凿扩展50mm,保留钢筋,将原墙内钢筋对折焊接,用高强修补砂浆抹平,再按照图纸设计进行加固。 剪力墙门洞节点图 2、楼板上开洞 切割楼板时,在切割周边1m范围内采用满堂脚手架进行支撑加固,切割区内搭设满堂脚手架,上铺架板和密目网,防止混凝土碎块跌落到下层楼板,对楼板产生影响;板上放海绵,防止水钻及切割锯用水到处流淌,保持施工操作面的清洁。

分段切割示意图 1)楼板切割,重新植筋、浇筑混凝土: 切割楼板洞口时,洞口尺寸大于1m×1m的先使用水钻在待切割的楼板中央切割出一个1m×1m的施工洞,以便于液压钳的施工。再使用液压钳破碎混凝土楼板;在距切割边缘线200mm的范围停止液压钳破碎施工,采用采用人工剔凿施工,保留原楼板中钢筋。 洞口尺寸小于1m×1m的用水钻从中心向四周带型切割。 切割混凝土楼板时,保证其他结构构件不受损害,并在墙支座处保留原钢筋,钢筋原钢筋长度﹥50mm。 洞口切割后按照图纸设计要求植筋,重新浇筑C35混凝土。 2)楼板切割洞口,不保留钢筋: 切割楼板时,按照设计要求,不需要保留原结构钢筋的洞口采用水钻排孔切割配合液压钳进行切割施工。 洞口尺寸大于1m×1m的先使用水钻在待切割的楼板中央切割出一个1m×1m 的施工洞,以便于液压钳的施工。再使用液压钳破碎混凝土楼板;在距切割边缘线200mm的范围停止液压钳破碎施工,采用水钻或切割锯沿切割边缘线切割混凝土楼板,以防止液压钳破碎混凝土造成周边混凝土结构的损坏。最后用人工剔凿进行修边。 洞口尺寸小于1m×1m的用水钻从中心向四周带型切割。 3)楼板切割洞口,保留钢筋、浇筑混凝土封堵:切割楼板时,按照设计要求,需要保留原结构钢筋的洞口采用人工剔凿施工。保留原楼板中钢筋,待设

绳锯开洞及加固方案

3、开洞及加固方案 3.1、工艺流程: 施工准备→搭设操作架→放线、验线→绳锯定位→绳锯开洞→套管安装固定→洞口加固→检查验收→外墙防水施工→回填。 3.2、施工及加固方法 3.1.1、施工准备 1、主要机具:绳锯 2、辅助工具:墨斗、墨水、水平尺、盒尺、红蓝铅笔等 3、作业条件 (1)、施工前,先清理施工区域的障碍物,清除施工面的浮土及灰皮; (2)、根据图纸放出开洞位置; (3)、熟悉图纸,做好技术交底。 3.1. 2、开洞标高为板底,为满足施工需要,采用钢管扣件搭设操作架,间距、步距均为1.5m,顶部满铺脚手板设防护架,高度1.2m; 3.1. 2、放线、验线:开洞的直径比止水异环钢板外径大25-30mm,根据要求放出绳锯开洞的位置线,复核切割洞口无误后,采用绳锯切割。 3.1.3、绳锯定位:根据洞口位置线,在切割洞口位置线外侧用膨胀螺栓将钻机固定在剪力墙上。 3.1.4、绳锯开洞: 1、对于2400*1800、1800*1800、2400*1400等的洞口采用多次钻孔成洞,如下图:

3.1.5、套管安装固定: 套筒墙外一端焊接6mm厚钢板,钢板与剪力墙采用粘钢技术粘接密封,套筒与剪力墙之间采用高强无收缩灌浆料灌实。套管制作示意图见下图。 3.1.6污水防护: 因绳锯施工易对施工现场造成水污染,为做到文明施工,应及时 用砂子等将水流扩散的区域进行围挡,并及时清理干净。 3.1.7清运: 待洞口完工后,采用人工清理地下室砼块及建筑垃圾。 3.1.8洞口加固方案:

1)、对于850*600、1100*600的洞口采用剪力墙两侧粘贴一层碳纤维进行加固补强。如下图: 3.3、碳纤维施工工艺 3.3.1、施工准备 1)、学习设计图纸,充分领会设计意图,做好技术交底; 2)、按照施工图要求,备足碳纤维布和碳布结构胶及找平材料; 3)、设备及工具:角磨机、刮板、滚筒、卷尺、墨斗、小桶、油灰刀、手套、口罩、防尘眼镜等。 3.3.2、施工工艺 1)、范围:850*600、1100*600的洞口剪力墙两侧加固 2)、施工流程

剪力墙开洞及加固施工方案

北京中海凯旋4号楼八单元9B家装装饰工程门窗开洞及加固施工方案 2014年4月9日

目录 1.编制依据 (3) 1.1 施工图 (3) 1.2 主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (3) 2.工程概况 (4) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2 工程概况 (5) 2.3 加固方法技术说明 (5) 2.4 施工要求 (6) 3.施工部署 (7) 3.1施工总目标 (7) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (7) 4.1主要机械、设备需用量计划 (7) 4.2主要劳动力计划 (8) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (8) 5.1脚手架工程 (8) 5.2拆除工程 (8) 5.3 粘钢加固施工技术 (12) 6.施工管理 (16) 6.1 质量管理体系 (16) 7.安全措施和安全保证体系 (21) 7.1 施工安全管理目标 (21) 7.2 管理方针 (21) 7.3 安全管理制度及安全管理措施 (22) 7.4专项安全措施 (23)

1.编制依据 1.1 施工图 表1—1 施工图一览表 图纸名称图纸编号出图日期北京中海凯旋4号楼八单 2014年03月元9B家装装饰工程墙体加 固施工图 1.2 主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等 1.3 主要法规、文件 表1—3

2.工程概况 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 表2-1 工程名称、地理位置及工程关系

2.2 工程概况 本工程为中海凯旋4号楼八单元9B一、二层混凝土墙体开洞加固。 2.3 加固方法技术说明 ⑴、粘钢加固: ①、采用粘贴钢板对混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除作用在结构上的活荷载。 ②、胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不高于60度。 ③、粘钢加固(压力注胶粘钢加固);混凝土面及钢板面要做好清理、打磨工作。 对原混凝土构件表面可直接打磨除去1~2㎜厚表面,用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净, 待完全干燥后方可进行下道工序。 ④、对湿度较大的混凝土构件,尚需人工干燥处理。 ⑤、粘钢施工过程应按《混凝土结构加固技术规定》CECS 25:90附录

剪力墙开洞及加固施工组织设计

我们物业公司,在一个业主装修施工中检查发现一处剪力墙开了一个门洞,洞口尺寸是2.0*1.0左右,剪力墙厚度为200MM,结构为剪力墙,层高为18层,该层开洞为8层。 加固方案,: 1、开洞部位进行加固补强,先将剪力墙洞口周围用水泥砂浆抹2MM的钢筋保护层,再将厚度为5MM的角钢对开的洞口周围进行包裹加固,转角进行焊接,形成以个整体加强。 北京中海凯旋4号楼八单元9B家装装饰工程 门窗开洞及加固施工方案

2014年4月9日 目录 1.编制依据 (3) 1.1 施工图 (3) 1.2 主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (4) 2.工程概况 (4) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2 工程概况 (5) 2.3 加固方法技术说明 (5) 2.4 施工要求 (7) 3.施工部署 (7) 3.1施工总目标 (7) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (8) 4.1主要机械、设备需用量计划 (8) 4.2主要劳动力计划 (8) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (9) 5.1脚手架工程 (9) 5.2拆除工程 (9) 5.3 粘钢加固施工技术 (12) 6.施工管理 (17) 6.1 质量管理体系 (17) 7.安全措施和安全保证体系 (21) 7.1 施工安全管理目标 (21) 7.2 管理方针 (22) 7.3 安全管理制度及安全管理措施 (22) 7.4专项安全措施 (23)

1.编制依据 1.1 施工图 表1—1 施工图一览表 图纸名称图纸编号出图日期北京中海凯旋4号楼八单 2014年03月元9B家装装饰工程墙体加 固施工图 1.2 主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等

剪力墙开洞方案

汇滩国际3#楼剪力墙门洞修补处理方案 2014年5月 1. 工程概况

本工程为汇滩国际3#楼剪力墙门洞修补处理方案。 ⑴、墙体开洞,4个门口洞高度为2m净高尺寸,哑口无门(具体位置、大小详见结施图);250mm墙洞口加固取消;开洞必须采用静力切割设备进行。 ⑵、开通后进行包槽钢、钢板加固,槽钢选用36c,钢板厚度为5-6mm,采用一律Q23B钢材。 ⑶、包钢加固所用钢结构为国产A级胶,并满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)之要求。 1.拆除工程 ⑴、洞开设前均先搭设好脚手架作为作业面,根据设计要求在墙体上放出切割位置线;切割剪力墙洞口时,先待切墙体分成0.5m×0.5m小块田字形分段切割,切割成每快的重量不宜超过300kg,以利切割及搬运。用水钻从中心向四周带型切割,总体施工顺序由上至下进行切割。水钻排孔切割后人工剔凿扩展30㎜,保留钢筋,将原墙内钢筋上下对折焊接,用高强修补砂浆抹平,再按照图纸设计进行加固。

3. 加固方法技术说明 ⑴、粘钢加固: ①、采用粘贴钢板、槽钢对混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除作用在结构上的活荷载。 ②、胶粘剂粘贴钢板、槽钢加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不高于60度。 ③、粘钢加固(压力注胶粘钢加固);混凝土面及钢板、槽钢面要做好清理、打磨工作。 对原混凝土构件表面可直接打磨除去1~2㎜厚表面,用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净。 待完全干燥后方可进行下道工序。 ④、对湿度较大的混凝土构件,尚需人工干燥处理。 ⑤、粘钢施工过程应按《混凝土结构加固技术规定》CECS 25:90附录一施工和验收。 ⑥、所有钢板、槽钢在涂漆前应严格进行金属表面除锈处理,采用磨光机进行打磨粗糙处理, 达到国家标准(GB8923-88)中的Sa2 1/2等级,用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。 ⑦、已粘贴在混凝土构件表面上的钢板、槽钢,其外表面应进行防腐蚀处理。 ⑧、箍板角注胶,把梁底边角填充密实。 ⑨、钢板厚度大于5㎜采用压力注胶粘结钢板、槽钢方法。

剪力墙开洞及加固施工方案

剪力墙开洞及加固施工方案 北京中海凯旋4号楼八单元9B家装装饰工程门窗开洞及加固施工方案 2014年4月9日

剪力墙开洞及加固施工方案 目录 1.编制依据 (3) 1.1 施工图 (3) 1.2 主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (3) 2.工程概况 (4) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2 工程概况 (5) 2.3 加固方法技术说明 (5) 2.4 施工要求 (6) 3.施工部署 (7) 3.1施工总目标 (7) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (7) 4.1主要机械、设备需用量计划 (7) 4.2主要劳动力计划 (8) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (8) 5.1脚手架工程 (8) 5.2拆除工程 (8) 5.3 粘钢加固施工技术 (12) 6.施工管理 (16) 6.1 质量管理体系 (16) 7.安全措施和安全保证体系 (21) 7.1 施工安全管理目标 (21) 7.2 管理方针 (21) 7.3 安全管理制度及安全管理措施 (22) 7.4专项安全措施 (23)

剪力墙开洞及加固施工方案编制依据1. 1.1 施工图 施工图一览表1—1 表图纸名称出图日期图纸编号号楼八单4北京中海凯旋月家装装饰工程墙体加03年2014 元9B 固施工图、图集1.2 主要规程、规范 2 主要规程、规范、图集等1表— 号编称别类名 GB50026-93 《工程测量规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》 JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》国JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 《工程建设强制性条文—房屋建筑部分》家《建筑结构荷载规范》GB50009-2001() CECS 25:90 《混凝土结构加固技术规程》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 07SG111-1

剪力墙开洞及加固施工方案新

RD8#楼5#楼梯剪力墙开洞 加 固 施 工 方 案 编制日期2016年4月28日 目录 1.编制依据 (3)

1.1 施工图 (3) 1.2 主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (4) 2.工程概况 (4) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2工程概况 (5) 2.3 加固方法技术说明: (5) 2.4 施工要求 (6) 3.施工部署 (6) 3.1施工总目标 (6) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (6) 4.1主要机械、设备需用量计划 (6) 4.2主要劳动力计划 (6) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (7) 5.1脚手架工程 (7) 5.2切割拆除工程 (7) 5.3 粘钢加固施工技术 (8) 6.施工管理 (10) 6.1 质量管理体系 (10) 7.安全措施和安全保证体系 (13) 7.1 施工安全管理目标 (13) 7.2 管理方针 (13) 7.3 安全管理制度及安全管理措施 (14) 7.4专项安全措施 (15)

1.编制依据 1.1 施工图 表1—1 施工图一览表 图纸名称图纸编号出图日期 粤澳合作中医药科技产业园 2016年4月28日RD8号楼5#楼梯剪力墙墙体施 工图 1.2 主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等

1.3 主要法规、文件 表1—3 2.工程概况 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 表2-1 工程名称、地理位置及工程关系

2.2工程概况 本工程为粤澳合作中医药科技产业园RD8的5#楼梯地下室和一层混凝土墙体开洞加固。 ⑴、墙体开洞,一层及地下室洞口尺寸均为550㎜×1050㎜。开洞必须采用静力切割设备进行。 ⑵、开通后进行L50*5角钢加固,M12对穿螺栓连接。 ⑶、角钢加固时需满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)之要求。 2.3 加固方法技术说明: ①、采用粘贴角钢钢板对混凝土结构进行加固,并用M12对穿螺栓焊接角钢。 ②、角钢加固混凝土结构时,混凝土面及角钢钢板面要做好清理工作。 ③对原混凝土构件表面打磨平整,用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净。 ④,角钢加固施工过程应符合《混凝土结构加固技术规定》。进行施工验收 ⑤所有钢板在涂漆前应严格进行金属表面除锈处理,采用磨光机进行打磨粗糙处理, ⑥达到国家标准(GB8923-88)中的Sa2 1/2等级,用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。 ⑦、已加固在混凝土构件表面上的钢板,其外表面应进行防腐蚀处理。 ⑧、箍板角注胶,把梁底边角填充密实。 ⑵、对于结构剔凿(切除、凿除)的技术要求: ①、加固改造应设置可靠的支撑系统,确保结构的安全,在加固改造的所有构件达到设计强度后方可拆除。 ②、结构的切除采用静力切除,结构剔凿施工不得损坏需要保留部位的结构构件。 ③、结构拆除、剔凿,严禁采用大锤、风镐等对结构有重大影响的施工方法,在剔凿的交接面应轻凿,避免结构因剔凿而产生内部裂缝。 ④、剔凿前应先进行小规模的的试凿,取得经验后再进行正式的剔凿工作。

开洞及加固方案

目录 一、拆除方案编制原则 (1) 1.1减低环境污染 (1) 1.2保护原拆除结构 (1) 二、拆除方案的选择 (1) 三、施工部署 (1) 3.1结构破除原则 (1) 3.2施工方法 (1) 四、静力拆除施工方案 (2) 4.1拆除施工流程图 (2) 4.2主要施工工序 (2) 五、洞口加固施工方案 (5) 5.1碳纤维片材加固施工 (5) 5.1.1加固技术介绍 (5) 5.1.2粘贴碳纤维片材加固施工工艺 (6) 5.1.3材料技术指标 (9) 5.1.4材料的运输、存贮与加工 (11) 5.1.5施工技术措施与质量控制要点 (11) 5.2粘贴钢板加固施工 (12) 5.2.1特点概述 (12) 5.2.2 粘钢加固施工工序 (12)

一、拆除方案编制原则 1.1减低环境污染 以水钻排孔的切法对原结构进行拆除,力求施工现场不出现明显粉尘,并保持低噪音施工,确保达到环保无污染施工的目标。 1.2保护原拆除结构 采用水钻分离法进行切割,确保不因机械碰撞和操作失误对保留结构产生破坏,从而从施工工法解决对保留结构造成裂纹的可能性。 二、拆除方案的选择 按照甲方要求,现场为墙体及楼板开洞,开洞规格为300*400mm与300*700mm 两种,根据我公司以往经验,结合现场条件,如果采用人工拆除,拆除效率比较低,拆除灰尘大,振动对原结构损伤也大,因此,为保证原结构的稳定性、保证工期及满足现场文明施工的要求,我们采取水钻排孔切割的方案进行施工。 三、施工部署 3.1结构破除原则 原结构拆除按从上之下,分层拆除。结构拆除应保证准确可靠,且拆除过程不应有大型机械拆除形成的振动。 3.2施工方法 (1)操作平台 在墙体拆除施工部位一侧,靠近墙体搭设施工用脚手架。脚手架搭设应牢靠稳定,保证施工安全。 (2)水钻排孔 按照甲方要求,墙体及楼板开洞规格有300*400mm及300*700mm两种,将原混凝土墙/板用水钻排孔切割,进行开洞。

施工方案-开洞加固

第一章编制依据1,主要法规 2,主要标准

第二章工程概况 工程名称:北京市丰台区卢沟桥乡\P三路居公建(办公、商业)项目 设计单位:中国建筑北京设计研究院 2.1.1应设备要求-8.800处楼板开500x800洞口,并对楼板粘贴碳纤维片材加固处理;剪力墙开700x900洞口, 并对剪力墙粘钢加固处理; 2.1.2结构材料要求: (300g/m2)碳纤维布材: 抗拉强度标准值≥3400Mpa; 弹性模量≥2.1×105Mpa; 伸长率≥1.50%; 30型碳纤维布材的单层厚度为0.167mm; 单位面积碳纤维质量不宜低于300g/m2; 粘结树脂:正拉粘结强度≥2.50Mpa,且大于被加固混凝土抗拉强度的1.2倍;Q235B钢板,A级粘钢胶; 2.1.3各项加固方式的优点: a:采用水钻静力切割钢筋混凝土剪力墙有对原结构无损伤、施工噪音小的优点,是取代人敲、锤砸等传统施工方法的一种新型技术。 b:采用碳纤维片材加固法适用于承受静力作用的一般受弯及受拉钢筋混凝土构件。碳纤维材料具有强度高(抗拉强度为钢筋的10倍左右)、弹性模量高、重量轻及耐腐蚀性好,用于混凝土进行抗弯、抗剪及混凝土柱抗震加固。碳纤维片材加固法具有在不改变钢筋混凝土构件截面尺寸的情况下,大幅提高钢筋混凝土构件的承载力; c:采用外部粘钢加固法,具有施工方便,在不增大原结构截面尺寸的情况下能够较高的提高受弯构件的承载力;

第三章施工组织部署 3.1施工组织管理 3.1.1组织机构 图1.1 项目组织机构框图 项目经理部领导班子由项目经理、主任工程师及生产经理一名,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本管理工作。并负责对工程的领导、指挥、协调、决策重大事宜。主任工程师下属技术部、质量部。生产经理下属工程部、物资部、安全后勤部。 3.1.a工程部:负责制定落实生产计划,完成工程量的统计工作,组织实施 现场各阶段的平面布置,生产计划、安全文明施工及劳动力、工程质量等各种施工因素的日常管理。由调度员、统计员及电工、机械人员、安全员组成,对生产经理负责。 3.1.b技术部:编制和贯彻施工方案、进行技术交底。由技术员对主任工程 师负责。 3.1.c质量部:监督检查工程施工质量。由质检员对主任工程师负责。 3.1.d物资部:负责工程物资和施工机具购置、搬运贮存,编制并实施物资 使用计划,监督控制现场各种物资的使用情况,维修保养施工机具等。

剪力墙开洞及加固施工方案+新

剪力墙开洞及加固施工 方案+新 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

RD8#楼5#楼梯剪力墙开洞 加 固 施 工 方 案 编制日期2016年4月28日 目录

1.编制依据 施工图 表1—1 施工图一览表 图纸名称图纸编号出图日期粤澳合作中医药科技产业园 2016年4月28日RD8号楼5#楼梯剪力墙墙体施 工图 主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等

主要法规、文件 表1—3 2.工程概况 工程名称、地理位置及工程关系 表2-1 工程名称、地理位置及工程关系

工程概况 本工程为粤澳合作中医药科技产业园RD8的5#楼梯地下室和一层混凝土墙体开洞加固。 ⑴、墙体开洞,一层及地下室洞口尺寸均为550㎜×1050㎜。开洞必须采用静力切割设备进行。 ⑵、开通后进行L50*5角钢加固,M12对穿螺栓连接。 ⑶、角钢加固时需满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)之要求。 加固方法技术说明: ①、采用粘贴角钢钢板对混凝土结构进行加固,并用M12对穿螺栓焊接角钢。 ②、角钢加固混凝土结构时,混凝土面及角钢钢板面要做好清理工作。 ③对原混凝土构件表面打磨平整,用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗 干净。 ④,角钢加固施工过程应符合《混凝土结构加固技术规定》。进行施工验收

⑤所有钢板在涂漆前应严格进行金属表面除锈处理,采用磨光机进行打磨粗糙处理, ⑥达到国家标准(GB8923-88)中的Sa2 1/2等级,用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。 施工要求 ⑴、为确保安全,施工时应设置临时支撑,进行卸载处理。 ⑵、未注明事项按有关规范、规程进行施工。 ⑶、本工程施工如与现场不符时,应通知设计单位做出相应进行施工。

剪力墙水钻开洞施工方案

天津红星国际广场逸品轩 剪力墙开洞施工方案 审批: 审核: 编制: 中建三局建设工程股份有限公司 天津红星国际广场逸品轩项目部 天津红星国际广场3#地地下室 剪力墙开洞及加固方案 1、编制说明: 1.1 本方案为天津红星国际广场3#地下室剪力墙开洞及加固工程施工而编制。 1.2加固工程不同于新建工程,技术措施必须到位,因此施工时要严格按施工方案施工,管理好、组织好,保质保量的完成任务。 1.3 因地下室外墙已完成防水卷材敷设,因此本工程需将原有卷材破除后再进行后续施工。 2、工程概况: 天津红星国际广场3#地地下室地下室因红黑站变更(TJ-3#-2013-186联系单)新增管道安装需要,需在剪力墙上开洞安装套管,需开洞共3个,洞口尺寸为2个850*600、1个1100*600,具体位置见变更。 3、开洞及加固方案 3.1、工艺流程: 施工准备→搭设操作架→放线、验线→水钻定位→水钻开洞→套管安装固定→洞口加固→检查验收→外墙防水施工→回填。 3.2、施工及加固方法 3.1.1、施工准备 1、主要机具:水钻 2、辅助工具:墨斗、墨水、水平尺、盒尺、红蓝铅笔等 3、作业条件 (1)、施工前,先清理施工区域的障碍物,清除施工面的浮土及灰皮; (2)、根据图纸放出开洞位置; (3)、熟悉图纸,做好技术交底。 3.1. 2、开洞标高为板底,为满足施工需要,采用钢管扣件搭设操作架,间距、步距均为1.5m,顶部满铺脚手板设防护架,高度1.2m;

3.1. 2、放线、验线:开洞的直径比止水异环钢板外径大25-30mm,根据要求放出水钻开洞的位置线,复核切割洞口无误后,采用水钻切割。 3.1.3、水钻定位:根据洞口位置线,在切割洞口位置线外侧用膨胀螺栓将钻机固定在剪力墙上。 3.1.4、水钻开洞: 1、对于850*600、1100*600的洞口采用多次钻孔成洞,如下图: 3.1.5、套管安装固定: 套筒墙外一端焊接6mm厚钢板,钢板与剪力墙采用粘钢技术粘接密封,套筒与剪力墙之间采用高强无收缩灌浆料灌实。套管制作示意图见下图。 3.1.6污水防护: 因水钻施工易对施工现场造成水污染,为做到文明施工,应及时 用砂子等将水流扩散的区域进行围挡,并及时清理干净。 3.1.7清运: 待洞口完工后,采用人工清理地下室砼块及建筑垃圾。 3.1.8洞口加固方案: 1)、对于850*600、1100*600的洞口采用剪力墙两侧粘贴一层碳纤维进行加固补强。如下图: 3.3、碳纤维施工工艺 3.3.1、施工准备 1)、学习设计图纸,充分领会设计意图,做好技术交底; 2)、按照施工图要求,备足碳纤维布和碳布结构胶及找平材料; 3)、设备及工具:角磨机、刮板、滚筒、卷尺、墨斗、小桶、油灰刀、手套、口罩、防尘眼镜等。 3.3.2、施工工艺 1)、范围:850*600、1100*600的洞口剪力墙两侧加固 2)、施工流程

剪力墙开洞形式对框剪结构抗震性能影响

剪力墙开洞形式对框剪结构抗震性能影响 摘要:钢筋混凝土剪力墙是完全由剪力墙抵抗水平荷载的结构,是高层建筑结构主要的抗侧移体系。剪力墙是一种片状的结构,其高度大,厚度小,承载能力大,平面内的刚度大,但其剪切变形比较大,并且平面外的刚度很小。随着人们对建筑美观和用途的需要逐步改变,以往单一的建筑外形逐步趋向于多元化,在剪力墙上开洞的情况也越来越复杂,洞口不再是规则的形状和排列,出现了许多异性洞口的建筑案例。一方面丰富了建筑的形式,另一方面对建筑结构特别是剪力墙的研究提出了新课题,其对结构所产生的影响也变得较为复杂,尤其是洞口尺寸、形状、排列方式的逐渐多样性。我们对这一个问题进行深入的分析,具有较大的理论和实际意义[1]。 本文选取八种不同形式的剪力墙作为研究对象,对于洞口大小、排列情况、异性洞口等因素对开洞剪力墙的特性的改变做了分析。利用ABAQUS软件对八种不同形式的开洞剪力墙的对框架-剪力墙结构抗震性能影响。 关键字:剪力墙,高层建筑结构,开洞,ABAQUS软件 The Influence of Different forms Shear Wall Openings on Seismic Performance of a Frame-shear Wall Structure YuYu (Wuhan University of Technology, Wuhan 430070) Abstract: Reinforced concrete shear wall which completely resists horizontal load by the structure of shear wall is a major lateral resistant system of high-rise building structure. Shear wall is a kind of lamellar structure that it has big height, small thickness, large bearing capacity, large the in-plane stiffness, but the shear deformation is large, and out-of-plane stiffness is small. As people's need for building beautiful and function gradually change, and a single building form gradually tend to be diversified, open hole in shear wall is more and more complex, the shape and arrangement of the mouth of the cave is no longer rules, appeared a lot of straight hole construction cases.On the one hand, enrich the forms of construction, on the other hand, to the building structure, especially the study of the shear wall put forward the new subject, the impact of its structure becomes more complex, especially the hole size, shape, arrangement of diversity gradually.Our in-depth analysis of this problem, has great theoretical and practical significance. This article selects 8 differents forms of shear wall as the research object, analysized the change of the characteristics of the open hole shear wall for the hole size,arrangement and straight hole. By using ANSYS software to 8 different forms of open hole shear wall with frame - shear wall structure seismic performance influence. Keywords: shear wall, high-rise building structure, hole, ANSYS software

墙板开洞及增加电梯井加固方案[1]

墙板开洞及增加电梯井加固方案 为满足机电施工需要以及医院未来使用功能要求,现根据业主的要求需要在已完成的主体结构墙板上开洞,洞口主要包括管道井、电梯井等。功能不同,洞口的大小也不一样,面积较大的主要有3200×2350、2400×2400、3150×2400、2100×1050等。洞口较大采用绳锯切割开洞,较小的洞口采用水钻洗洞开洞方法,严禁采用锤击等破坏结构的方法进行开洞。 一、墙开洞和无需砌墙的板开洞主要采用粘钢加固法,先加固再开洞。 1、剪力墙的加固 剪力墙的粘钢宜对称位于墙体两侧,粘钢的大小应满足: (1)宽度大于800mm的洞口,竖边粘钢的截面面积S=2.5%(D*1.5D),D 为墙体厚度。为达到洞口竖边暗柱效应,洞边墙体两侧钢板应有适当穿墙锚栓拉结,以增加暗柱约束作用。同理,洞口上、下粘钢应达到连梁效应。 (2)宽度小于800mm的洞口,每边粘钢的截面面积大于洞口同方向截断钢筋面积的一半。 2、楼板的加固

(1)宽度小于1200mm的板洞粘钢一般位于楼板下,粘钢应达到洞口加筋效应。 3、施工步骤 (1)混凝土表面粘钢按下列方法处理 1)因为需开洞的墙是新浇混凝土,对粘合面先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去,再用硬毛刷沾洗涤剂刷洗表面,再将混凝土墙面凿毛,等完全干后即可涂粘结剂。 2)当粘合面有较大凸凹不平或蜂洞时,应用环氧砂浆找平处理基面,环氧砂浆应宽出钢板50mm以上。 3)粘钢必需加设M16@300的膨胀螺栓,膨胀螺栓孔的定位应躲过构件钢筋,膨胀螺栓涂粘结剂后入孔。 (2)钢板粘结面必需进行除锈和粗糙处理 若钢板生锈,可用砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢板受力方向垂直。 (3)粘贴钢板前,应按混凝土面膨胀螺栓的位置在钢板上对应成孔,对被加固构件进行卸荷。 (4)粘结剂严格按工艺要求配制好后,用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板面上,厚度1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴于预定位置。若是立面粘贴,为防止流淌,可加一层脱蜡玻璃丝布,粘好钢板后用小锤,沿粘贴面轻轻敲击钢板,如无空洞声,表示已粘贴密实,否则应剥下钢板,补胶重新粘贴好。

剪力墙、楼板开洞专项施工方案

剪力墙、楼板开洞施工专项方案 一、各种新开洞口做法 1、剪力墙上开洞: 洞开设前均先搭设好脚手架作为作业面,根据设计要求在墙体上放出切割位置线;切割剪力墙洞口时,先待切墙体分成0.5×0.5m小块田字形分段切割,切割成每快的重量不宜超过300kg,以利切割及搬运。 洞口尺寸大于1m×1m的先使用水钻在待切割的楼板中央切割出一个1m×1m的施工洞,以便于液压钳的施工。再使用液压钳破碎混凝土楼板;在距切割边缘线200mm的范围停止液压钳破碎施工,采用水钻或切割锯沿切割边缘线切割混凝土楼板,以防止液压钳破碎混凝土造成周边混凝土结构的损坏。最后用人工剔凿进行修边。 洞口尺寸小于1m×1m的用水钻从中心向四周带型切割。 3)楼板切割洞口,保留钢筋、浇筑混凝土封堵:切割楼板时,

剪力墙开洞及加固施工方案

提香世家23栋2201室 窗台下口混凝土加固施工方案 2017年2月20日

目录 1.编制依据 (3) 1.1 施工图 (3) 1.2 主要规程、规范、图集 (3) 1.3 主要法规、文件 (3) 2.工程概况 (4) 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 (4) 2.2 工程概况 (5) 2.3 加固方法技术说明 (5) 2.4 施工要求 (6) 3.施工部署 (7) 3.1施工总目标 (7) 4.主要机具、机械设备和劳动力的配置 (7) 4.1主要机械、设备需用量计划 (7) 4.2主要劳动力计划 (8) 5.建筑结构加固施工方案和方法 (8) 5.1脚手架工程 (8) 5.2拆除工程 (8) 5.3 粘钢加固施工技术 (12) 6.施工管理 (16) 6.1 质量管理体系 (16) 7.安全措施和安全保证体系 (20) 7.1 施工安全管理目标 (21) 7.2 管理方针 (21) 7.3 安全管理制度及安全管理措施 (22) 7.4专项安全措施 (23)

1.编制依据 1.1 施工图 表1—1 施工图一览表 图纸名称图纸编号出图日期提香世家23栋2201室家 2017年2月装装饰工程墙体加固施工 图 1.2 主要规程、规范、图集 表1—2 主要规程、规范、图集等 1.3 主要法规、文件 表1—3

2.工程概况 2.1 工程名称、地理位置及工程关系 表2-1 工程名称、地理位置及工程关系

2.2 工程概况 本工程为提香世家23栋2201室混凝土阳台开孔加固。 ⑴ 、墙体开洞,9B一层门洞尺寸为820㎜×450㎜; ⑵、开通后进行包钢加固,钢板5㎜厚,宽250㎜,M12对穿螺栓连接。 ⑥、所有钢板在涂漆前应严格进行金属表面除锈处理,采用磨光机进