幕墙工程质量控制要点

建筑幕墙作为建筑工程的建筑装饰装修分部工程中的子分部工程之一,具有耐久性和耐腐蚀性好、美观大方、装修档次高、易于组织流水施工等特点,在建筑物外装饰工程中得到了广泛应用。但若质量控制不到位,常出现色差、板缝错位、板面平整性差等观感质量问题,甚至造成板块脱落的安全问题,以及门窗渗水、保温隔热性能差等的使用功能隐患。在过程质量控制中,针对性地设置质量控制点加以控制是解决上述质量问题的关键。

一、幕墙承包商资质、人员资格审查

幕墙工程具有较强的专业性,业主选择的承包商不但要有配套的加工设备、高素质的施工队伍,还应具备规范的工艺流程和完善的质量控制体系。在对幕墙承包商资质评审时,需着重进行了以下方面的审查:

1、重点审查承包商的施工资质、业绩(近几年内所承接工程项目及评价结果),对同时承担设计任务的承包商应审查其幕墙设计资质。

2、人员方面重点审查项目经理、技术负责人等管理人员的资格、工作经验、工作能力、工作业绩,特殊工种从业人员(如:焊工)应审查其执业资格。不合格人员应要求施工单位更换。通过对这些重要工程管理人员的审查,使得投标单位拟委派的参与本项目工程管理的项目班子能够完全满足工程施工管理要求,为项目顺利进行提供了必备的组织条件。

二、设计方面

1、对于施工单位图纸深化设计工作,我们要求完整、详尽,表达方式应规范化。施工图说明和施工要求,节点大样图,预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算,避雷、防火、防排水措施等必须齐全,玻璃、石材板块的大小、分格、厚度应适当。对于施工图及计算书表达不清楚以及存在疑问的情况,我们都严格要求施工单位重新进行设计完善。

2、幕墙具备重要的功能作用,其中防渗水及节能保温性能是最为重要的。我们在对幕墙设计的审查中强调了:幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,幕墙立柱与主体结构连接、横梁与立柱连接,其连接节点节点应具有三维调节能力;龙骨的设计应有适应和消除因龙骨温度变形而导致的框架内应力积聚的措施;在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔等具体节点措施。

三、材料方面

幕墙原材料的质量是影响整个幕墙工程质量的重要因素之一。工程质量的好坏,很大程度上取决于原材料的好坏。因此我们在项目主要材料选材和材料进场检验上进行了严格控制。

1、幕墙胶

幕墙胶既是粘接受力材料,也是密封防水材料,而且品牌不同,质量水平差异较大。幕墙胶对整个幕墙工程质量起着举足轻重的作用。因此我们首先从幕墙胶的品牌和质量入手。从性能方面,幕墙胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。因此我们要求用于本工程的耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和剥离粘结性试验报告,且应注意同一批次的胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的硅酮胶。

2、铝合金型材

主要使用部位幕墙、门、百页窗,合同主要指定的品牌有凤铝、新河、亚铝(肇庆)及兴发。(增加坚美)设计图纸的要求室外部分采用氟碳喷涂,两道底漆,一道罩面漆,喷涂工艺为三涂两烤,即底漆、面漆、清漆三次喷涂完成,平均涂层厚度》40微米,涂层颜色和质感根据业主现场确定。

3、五金件

主要使用部位在开启扇,必须经过严格验收,采用国产优质品牌(坚朗、立兴杨氏、国强),产品要求和技术指标:摩擦铰链为不锈钢材质,所以平开窗的摩擦铰链为16寸;平开窗传动器长度为1200mm,三点锁;窗执手为白色,不带锁孔及钥匙;必须提供原厂证明且有厂家标识。

4、板材

(1)玻璃

主要使用部位在玻璃幕墙、玻璃雨篷,合同指定品牌有南玻(咸宁)、台玻、奥深。规格和型号有中空夹胶彩釉玻璃5+0.76PVB+5+9A+6、中空玻璃、中空钢化玻璃、中空钢化彩釉玻璃6+12A+6、中空钢化LOW-E玻璃(中空钢化低辐射镀膜玻璃)TP8+12A+TP8。结构梁和有墙体部位采用中空钢化彩釉玻璃,窗台部位采用中空夹胶彩釉玻璃,雨篷采用8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃,其他位置采用中空钢化玻璃。

(2)铝单板

主要用于幕墙外立面,合同指定品牌国顺(咸宁)、中港(鄂州)。设计图纸中铝板的厚度为2.5mm,铝材牌号3系列的3003材质,进场需提供厂家出具的材质证明和进料清单,提

供油漆厂家的授权和供货证明。

四、施工安装

施工安装过程质量控制是实现幕墙工程质量目标的重要保证。对幕墙质量控制要点如下:

1、埋件

幕墙预埋件是幕墙和主题结构连接的主要受力构件,埋件的牢固度及准确度对幕墙龙骨正确安装至关重要,因此必须对以下几方面进行严格控制:

(1)预埋件位置、数量、构造和防雷接地措施必须符合设计要求。(本项目均为后置埋件)

(2)后置埋件现场做拉拔试验检查其抗拉拔性能是否满足设计要求;化学螺栓送实验室检验其抗剪切性能是否满足设计要求。每个预埋件均采用化学螺栓和膨胀螺栓各两套混合安装,螺栓应与结构面垂直,不得倾斜,钻孔时不得损坏结构钢筋,当钻孔碰到钢筋时,应更换位置重新钻孔。螺栓安装后需抽样进行抗拉拔力试验,抗拉拔力不得小于设计值的2倍。

(3)所有埋件采用热镀锌处理,安装与结构梁、板结合严密、位置准确、安装牢固。与埋件焊接的钢材均需进行热镀锌处理,焊接后要处理焊缝,然后涂刷富锌防锈漆两遍。

2、测量放线及幕墙龙骨垂直度、平整度控制

(1)测量放线应与主体结构相结合,对主体结构的外立面进行测量,检查实际尺寸是否符合图纸要求,若实际尺寸有偏差,应对偏差进行消化,必要时调整幕墙的制作尺寸,避免安装不闭合。用经纬仪把各区域的垂直控制线标定,用水准仪把各楼层水平控制线标定,然后弹出各细部的分格线,在测量中各种控制线均要闭合。

(2)建筑物所有立面的竖向和横向均拉钢丝控制龙骨位置,钢丝垂直度可采用悬挂重物或仪器测量定位的方法加以保证,遇到四级以上大风应停止作业,每日施工前应复核定位钢丝。

(3)主龙骨安装完成后,应全面检查并进行二次调整,确认符合要求方可对固定主龙骨的角码进行满焊。

3、防腐处理

(1)防锈

未做过防腐处理或防腐层破损的钢铁构件(埋件、框架)及焊缝,均要清理干净,涂刷防锈漆和防护面漆。

(2)防止电化学腐蚀

幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以避免不同金属连接件直接接触,产生电化学腐蚀。

4、龙骨连接的构造要求

幕墙龙骨连接节点构造要求其具有一定的调节余量,能适应或消除温度变形带来的框架内应力积聚。如下图:

(1)立柱

幕墙立柱主要通过以下两项构造措施来保证其具有一定的调节余量:

①立柱采用螺栓与角码连接,并通过角码与预埋件或钢结构连接,角码设腰孔保证幕墙具有“内外”方向的调节余量。

②上下立柱间设置不小于15mm的缝隙,并采用芯柱连接,芯柱总长不小于400mm,芯柱与上柱紧密、滑动配合,与下柱采用螺栓固定。该措施保证幕墙有“竖直”方向的调节余量。

(2)横梁

幕墙横梁的构造措施保证幕墙具有“水平”方向的调节余量。玻璃幕墙的横梁和立柱采用角码连接,连接处加设弹性橡胶垫,橡胶垫应有10%~20%的压缩模量,以适应和消除横梁温度变形带来的框架内应力积聚。

5、主框与玻璃幕墙的边框连接

固定点应均匀布置,螺栓不得过紧或过松,各点螺栓力度趋于一致。主框与玻璃幕墙边框应加密封胶条,以满足气密性要求。

五、幕墙防雷系统

幕墙中有大量金属物导电性能极好,是易遭受雷击的部位。虽然建筑物有防雷装置,但进行幕墙围护后,原防雷装置由于幕墙的屏蔽,起不到防雷作用。因此幕墙立柱、横梁应和建筑物防雷网接通,两者形成一个防雷整体。

1、幕墙防雷应采取等电位连接,以减少雷电流引起的电位差。

2、建筑物不仅应防直击雷,还应防侧击雷,对30m以上的幕墙部位,应每隔3层设置均压环。

3、为防止虚接且方便伸缩,立柱伸缩接口(芯柱部位)处,上下立柱间可采用跨接,接触面应除去防腐层(镀膜层、镀锌层或油漆),涂抹导电膏后用螺栓连接固定。

4、立柱与预埋件处角码的连接:在需接地的立柱上,取消立柱与角码间的垫片,并去

除接触面的保护层,涂上导电膏。横梁与立柱的连接同理。

5、均压环应与土建结构引下线和幕墙引下线相连接。

6、整体防雷装置完成后,应测试其接地电阻,电阻值应满足设计要求,以保证接地效果。

六、防火构造

本工程的幕墙的防火层设置在幕墙跨层位置水平,设置经防腐处理且厚度不小于1.5mm 镀锌钢板密封制作安装槽,采用钢钉固定在结构梁板上,其槽内填实防火材料(本工程使用防火岩棉)。

七、幕墙防水处理

1、幕墙四周与主体结构间的缝隙,应用防水保温材料堵实,内外表面用密封胶连续封闭,保证接缝严密不漏水。

2、应加强对幕墙板材的开孔部位注胶封闭处理的检查,如接闪器、管道等穿出幕墙等部位,应重点做淋水试验检查。

3、在开启部位和幕墙压顶及周边等构造复杂、易渗漏部位施工时,应加强检查,发现密封不良、材料性能达不到要求时,及时整改或更换。

4、随施工进展应分区分片对已完成部分进行淋水试验,及时发现、调整、解决渗漏。玻璃幕墙在安装前应做抗风压、抗空气渗透、抗雨水渗漏性能试验,试验结果达到设计规定方能进行安装。

5、组装时应注意各连接处连接严密,防止有阻水现象,以保持内排水系统畅通。

6、冷凝水排出管及附件与水平构件预留孔连接应严密,与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

八、隐蔽验收

为确保玻璃幕墙的质量与安全,结合玻璃幕墙施工的特点,应加强施工过程中的隐蔽工程验收。应特别注意幕墙构件与结构主体之间节点的连接、幕墙四周与结构连接的接头处理、幕墙伸缩变形缝包括上、下封口及墙面转角节点、防雷接地节点、立柱活动接头节点、梁柱连接节点、附框连接节点、防火保温设施、内排水节点、玻璃板材与立柱固定节点等都应随工程进展及时进行隐蔽工程验收。

九、物理性能检测

建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙平面内变形性能等多项物理性能指标的测试,幕墙所用耐候胶、玻璃、铝型材、胶条、

五金件等其它材料按规定同步进行使用前检测,在幕墙构件现场安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。

实践证明,在幕墙工程的施工过程中,总会存在或大或小的质量隐患,但我们必须以防患于未然的心态,根据以往建筑幕墙常见的质量通病,有针对性地设置质量控制点进行重点控制,是确保幕墙工程质量的一种有效的控制手段。

装饰工程质量控制要点

中国水电建设集团房地产 0有限公司 装饰工程质量控制要点 一、抹灰工程 控制点 1、空鼓、开裂与烂根 2、抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正 3、踢脚板与水泥墙裙等上口出墙厚度不一致、毛刺 4、接槎不平,颜色不一致 预防措施 1、总层应清理干净,抹灰前要浇透水,注意砂浆配合比,使底层砂浆与楼板粘结牢固;抹灰时应分层分遍压实,施工完后及时浇水养护。 2、抹灰前要认真用托线板、靠尺对抹灰墙面尺寸预测摸底,安排好阴阳角不同两个面得灰层厚度与方正,认真做好灰饼、冲筋;阴阳角处用方尺套方,做到墙面垂直、平顺、阴阳角方正。 3、踢脚板、墙裙施工操作要加细,认真吊垂直、拉通线找直找方,抹完灰后用反尺将上口刮平、压实、赶光。 4、要采用同品种、同标号得水泥,严禁混用,防止颜色不均;接槎应避免在块中,应甩在分格条处。 二、门窗工程 控制点 1、门窗洞口预留尺寸不准 2、合页不平、螺丝松动、合页槽深浅不一 3、上下层门窗不顺直,左右门窗安装标高不一致 预防措施 1、砌筑时上下左右拉线找规矩,一般门窗框上皮应低于门窗过梁10^15mm,窗框下皮应比窗台上皮高5mmo

2、合页位置应距门窗上下端宜取立梃高度得1/10;安装合页时,必须按画好得合页位置线开凿合页槽,槽深应比合页厚度大r2mm;根据合页规格选用合适得木螺丝,木螺丝可用锤打入1/3深后再行拧入。 3、安装人员必须按照工艺要点施工,安装前先弹线找规矩,做好准备工作后,先安样板,合格后再全面安装。 三、幕墙工程 控制点 K玻璃出现严重“影像畸变” 2、装饰压条不垂直、不水平 3、铝合金构件表面污染严重 4、玻瑪幕漏水 预防措施 1、玻璃进场时要进行开箱抽查,安装前发现有翘曲现象应剔出不用;安装过程中格到工序严格操作,密封条镶嵌平整,打胶后将表面擦拭干净。 2、安装装饰压条时应吊线与拉水平线进行控制,安完后应横平、竖直。 3、运输安装过程中不能过早撕掉表而保护膜,打胶时尽量不要污染而层,打胶后及时将表面擦拭干净 4、玻璃四周得密封条规格要匹配,尺寸不得过大或过小,镶嵌要平整严密,接口处一定要充填密实,达到不漏水为准。 四、轻钢龙骨石膏板吊顶工程 控制点 K基层清理 2、吊筋安装与机电管道等相接触点 3、龙骨起拱 4、施工顺序 5、板缝处理 预防措施 1、吊顶内基层应将模板、松散混凝土等杂物清理干净; 2、吊顶內得吊筋不能与机电、通风管道与固定件相接触或.连接;

路灯工程质量控制要点:

路灯工程质量控制要点: 一、材料进场质量关 1、质保资料齐全; 2、部分需要复检材料做好现场抽检工作; 3、做好材料进场原始记录资料。 二、施工工艺要点 1、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。 2、室外导管的管口应设置在盒、箱内,在落地式配电 箱内的管口箱底无封板的管口应高出基础面50—80mm,所有管口在穿入电线电缆后应做密封处理。 3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半 径,电缆最小弯半径应符合GB50303-2002表12.2.1—1的规定。 4、不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不 应穿于同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导 管内,且管内不得有接头。 5、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水,管口 应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿线入电线、电缆后管口应密封。 6、采用多相供电时,绝缘层颜色应选择一致,即:保 护地线(PE线)应是黄、绿相同色,零线用淡蓝色,相线用:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色。

7、低压电线和电缆、线间和线对地间绝缘电阻值必须 大于0.5MΩ。 8、电线、电缆做芯线连接金具(连线管和端子)规格 应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。 9、电线、电缆的回路标记应清晰、编号准确。 10、砼灯柱浇筑符合相关规范要求。 11、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。 12、在人行道等人员来往密集场所,需做好安全防护工作。 13、路灯与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具接 线盒,盒盖的防水密封垫完整。 14、金属立柱及灯具可接近裸露导体,接地(PE)或接零(PEN)可靠,做的人工接地装置与金属灯柱及灯具的接地 端子连接且有标识。 15、灯具的自动通,断电源控制装置动作准确,每套灯 具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。 16、测试接地装置的接地电阻值必须符合要求。 17、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小 于0.6m,圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不 应小于5m,接地装置焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合 下列规定。 ⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面拖焊;

地基与基础分部工程质量控制要点

一、地基基础工程质量检查要点 (一)目的 确保地基、基础、支护工程质量得到有效控制。 (二)范围 适用于云南俊发房地产有限责任公司开发的建筑工程地基和基础分部工程。 (三)职责 地基基础分部工程验收由监理公司组织,项目工程部参与。 (四)内容 1、检查依据 1.1 工程测量规范GB50026-2007 1.2 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 1.3 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 1.4 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 1.5 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 1.6 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 1.7 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 1.8 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 1.9 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 1.10 膨胀土地区建筑技术规范GJ112-87 1.11 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 1.12 地下工程防水技术规范CB50108-2008 1.13 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 1.14 地区标准、规定和条例 1.15 施工图纸、资料 2、检查内容 2.1现场质保体系检查 (1)地基处理、桩基施工等单位的专用资质情况。 (2)水泥浆液流量计的计量标定情况。

(3)见证取样制度执行情况。 (4)各种建筑材料的存放条件。 (5)护坡、桩基施工单位的资质条件和各专业技术人员上岗证。 (6)测量仪器、计量器具及沉桩机械的定期鉴定情况。 (7)标准试块的养护条件。 (8)周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。 2.2设计文件、施工方案检查 (1)详细查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计,明确地基加固范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工顺序和要求等。 (2)明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、停锤控制标准、试桩要求、桩位偏差要求、桩的检测要求等。 2.3 质保资料检查 (1)各种材料的出厂合格证、准用证和进场检验报告;钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证;预制桩出厂合格证;商品混凝土质量保证书和准用证。 (2)混凝土、水泥土试块的强度测试报告。 (3)单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录。 (4)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (5)桩基隐蔽验收记录(包括预制桩接桩、灌注桩成孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注等)。 (6)灌注桩混凝土试块报告及评定结果。 (7)单桩静载和动力测试报告。 (8)桩位轴线偏差和标高验收记录。 (9)桩基分项工程质量检验评定资料。 (10)隐蔽工程验收记录。 (11)桩位竣工图和竣工验收资料。 2.4 现场实物检查

城市道路路灯工程的质量控制

城市道路路灯工程的质量控制 发表时间:2018-12-13T10:01:26.743Z 来源:《红地产》2017年2月作者:张敏[导读] 城市道路路灯可以提供夜间交通安全照明,还可以维持夜间治安必要的设施,从路灯设施的好坏可以体现出一个城市现发展及代化的水平,因此做好城市道路照明设施施工的质量控制非常重要。 前言 随着城市规模的快速发展,城市道路照明种类也越来越繁多,路灯是城市基础设施。在路灯的使用过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的质量控制,是我们城市照明同行面对的实际问题。 1 工程概况 本市某道路灯工程。该工程街道总长为3200m,品字型安装,该工程采用的灯具为防水放尘型高效光源的钠灯灯具,设计的安装高度大都为9.5m、12m、30m等。工程范围包括:1、路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装;2、电缆预埋管敷设。 2 施工流程 (1)勘察设计:在勘察设计阶段,设计要考虑以后路灯的维修安全。如:路灯附近有无高压线、有无大树,路灯的高度控制在多高合适等等。 (2)施工定位:按设计要求到施工现场确认路灯位置,一是人员的交通安全,二是要考虑施工安装方便。 (3)挖灯杆坑、浇砼基础:开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线,要事先做好管线调查。 (4)专变报装和安装:在专变报装负荷容量不宜太大,但要考虑周边道路路灯的发展,预留负荷裕量,避免重复投资。还必须考虑线路的电压降,尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平,做好警示栏杆,防止杂草生长造成漏电事故。 (5)电缆敷设:主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线,避免开挖损坏,电缆沟的深度要符合设计标准要求,并做好电缆防盗措施。 (6)立杆装灯,要注意些事项:放施工牌、锥形桩,疏导交通;施工人员戴安全帽,穿反光衣;现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施,各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施,逐级负责,层层抓落实,做好安全措施。吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。 (7)电缆接线,要注意些事项:电缆接头连接要紧固,绝缘密封要好;线路跳接处要注意跳相颜色,避免接错线,导致三相负荷不均匀;接线井内电缆接头要做防水处理,避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。 (8)配电箱安装,要注意以下几点:接地要牢靠,接地电阻小于10Ω;电器连接要牢固;(要做安全防护栏;悬挂电气安全警示标志;箱内要有控制回路图和电缆标志牌。 (9)负荷调试:路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况,相地线之间有无短路,相间有无短路等等;检测完后再分相送电,确定安全送电无故障。 (10)灯杆校正:调杆主要是各个方向均要垂直,使地脚螺丝受力均衡。 (11)焊接地线和检修门:焊接要牢固,焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆,防止焊接处氧化。 (12)封地脚螺丝:封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来,再加贴瓷片,要有坡度,避免积水。 (13)工程验收:根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。 3 施工质量控制要点 3.1 电缆沟施工。 (1)线路测量及放线按施工图及业主提供的基准点、基准线、基准标高,从开始端用标杆,向前方逐渐定位,移动标杆,使其与路基距离符合要求,用线固定于两标尺之间,以放好的线为中心,按技术文件要求电缆沟宽度画出施工线。 (2)挖电缆沟设计要求电缆埋地深度大于0.7m,开挖土量较少,采用人工开挖方法。开挖时,一般以1:0.2的坡度下挖。坑深检查以直尺及拉线方式,应使电缆沟宽度及深度符合要求并平直。挖出的土应放于电缆沟旁边,但不应使土掉入电缆沟中,挖出的土于敷设完电缆后回填。 3.2 电缆敷设。 (1)地暗敷设的电缆,其地沟的开挖的深度要符合设计和规范要求,管沟的底部要平整,要清除对电缆有损害的锋尖形硬物,并在底部铺设细砂层,使电缆放置受力均匀。电缆穿越涵洞时,用大一级的钢套管进行保护 3.3 灯具安装。 该工程采用的灯具为防水放尘型高效光源的钠灯灯具。设计的安装高度大都为9.5m、12m、30m等。其特点是安装高度高,安装后不利于检测和维修,因而灯具的安装质量甚为重要。为确保质量,安装灯具必须注意下面几点:(1)灯具到货后要认真做好验收检查工作,检查其产品的合格证明书和检测报告,产品运输过程是否完好无损,零配件是否齐全。 (2)灯具从工地存放到运至现场安装均须小心放置和搬运,防止碰撞、振动和挤压令灯具变形受损。 3.4 拼装及吊装 (1)灯杆的安装。灯杆到货后,先检验灯杆的直线度、长度、直径等尺寸,运输到安装现场旁边。吊装采用8t汽车吊,吊装的方法:从底端处计起,全杆1/2~2/3左右之处,扎一吊点于末端分别引出三条白麻绳,用8t吊车吊起中间吊点处,移运至灯杆基础上,另12人分成三组分别拉紧白麻绳一端形成一个三角形,控制路灯杆的摆动,让路灯杆底部对着基础上的地脚螺栓孔,拉动中间的白麻绳,调节路灯杆的垂直度,让路灯杆四个螺丝孔完全套入地脚螺栓,检验垂直度,直至符合要求,上紧螺母,拆除钢丝绳及麻绳。 (2)高杆灯的安装。高杆灯是分段运输到现场的,应先按插入并用限位螺丝固定,于灯杆未端安装自动升降系统及灯具后才开始吊装。用50t或30t吊车进行吊装,吊装方式基本同其它灯杆类似。吊装时应注意由于灯杆未端已安装自动升降系统及灯具,其重量加大,故吊车吊点应加以考虑,可选择于大约2/3位置。 3.5 配电系统线路连接和检测

工程项目质量管理的几个要点

工程项目质量管理的几个要点 摘要:工程项目管理工作的内容比较多,总结起来主要包括施工质量、施工进度、安全施工以及项目成本等几点,通过对施工质量、施工进度、安全施工以及项目成本的有效管理,不断提高相关单位的经济效益和社会效益,推动社会经济的快速发展。本文对其质量管理做几点分析。 关键词:工程项目质量管理 一、工程项目质量管理存在的主要问题 1、规划设计工作不充分,设计拖延时间长,图纸设计细节考虑不周到。以利益最大化观念指导规划设计工作,设计总体统筹考虑不够,对图纸的细化不到位,节点和细部处理不明确,施工中边做边改现象较多,特别是在装修阶段,图纸设计缺陷较多,预留洞数量较多,对施工进度和施工质量带来很大影响。 2、合同签订不规范。合同中须约定的内容而不约定,造成合同不能有效约束承包商的行为,比如装修分包单位,属于挂靠性质,技术能力和总体事宜不强,施工过程中该施工单位施工质量粗糙,造成大量返工,最终给军队投资造成巨大的损失。 3、施工过程末端细化不够,控制不得力。没有办理质量监督注册登记手续,造成一些违法违纪现象缺乏应有的监管。对企业超资质承揽工程,人员无证上岗或者不按合同约

定到岗,个别建筑户、包工头偷工减料,不按规范操作等现象控制不足,严重影响了过程质量。 4、工程验收程序不规范。工程完工后,不按规定报工程质量监督站,主要检查验收房屋结构和基本使用保障,没能逐项、逐屋验收,为后期整改留下大量工作。 二、质量管理要点 1、坚持以关键部位、关键环节的质量控制为重点。在施工现场的质量控制过程中,应督促施工单位建立质量保证体系,完善监理质量控制体系,对施工过程中的关键部位、关键环节需要重点进行监控。可以通过三个“三”来达到这一目的:第一个“三”是指要求施工单位实行班组初检、施工队复检、专职质检员终检的“质量三检制”;第二个“三”是指严格控制“三关”:材料、技术以及工序;第三个“三”是指质量监督要“三全”:全过程、全方位、全天候。 2、坚持“预防为主、防治结合”原则。“问题管理”方式是指针对施工现场已经发现的问题采取相应的解决措施,是一种典型的事后处理方式,“问题管理”方式的优点是管理目标明确,效果也非常明显,但缺点也很明显,它只能解决已经存在的问题,不关注未来其他问题的发生的预防。而“预防管理”方式弥补了“问题管理”方式的不足,该种管理方式专注于问题的预防,采取各种措施预防将来施工现场可能出现的问题的发生。

装饰装修工程施工监理质量控制要点

在工程建设中装修施工质量的好坏,不但对工程质量评优影响很大,对人的使用及居住也有很大的影响。装修质量问题的出现,可能会引起使用上的不方便及人生的安全问题,而装修工程要整改和修复,也会给使用单位及业主单位带来很大的麻烦。在监理工作中,如何确保装修工程的施工质量显得特别重要。为了确保装修工程的工程质量,施工监理应做好以下几个方面的控制工作:一、装修工程中的质量控制监理工作必须采取主动控制,实施全方位、全过程的有效控制措施。1、装修工程开工前,实行图纸会审制度,图纸未经会审,坚决不不允许施工,做到尽可能地减少图纸上存在的错、漏、碰、缺,实行图纸质量连带责任制,以增强会审各方责任心,防止图纸会审流于形式,造成变更、返工影响工程质量。2、根据工程的投标文件的承诺、工程的特点编制出监理的实施细则,以确保监理自身的质量保证体系完整、制度及管理架构健全。3、对装修工程关键工序施工,制订专项的监理实施细则,并要求承包商编制专门的施工方案。4、推行各装修工序的样板引路制度,严格按《工程质量通病防治手册》要求的内容,对容易出现的各种质量通病问题进行专项技术交底。审查好施工单位的施工作业指导书及各种专业施工方案,从源头上、从制度上规范样板引路的运作。装修工程依据项目施工图纸分专业,分单体,列出样板分项,明确样板实施地点,部位,时间,验收标准,做好每个样板间如:“砌体样板间”、“抹灰样板间”、“面砖镶贴样板间(墙)”、“门窗样板间”、“吊顶样板间”等,后才以点带面进行铺开作业。5、做好装修工程材料的控制工作,装修工程一般所涉及的材料品种较多,所确定的材料的规格、品种、制作应符合设计图纸和施工验收规范的要求,特别是要求满足国家《民用建筑室内环境污染控制规范》要求,达到绿色环保标准的材料。对于材料的确定控制方面,采用材料看样定板的方法进行确定,所需的材料必须经施工单位推荐由监理可组织,参建各方审核确定封板这一程序。对主要的原材料的进行监理的控制手段可在如下四个阶段过程中进行控制:(1)定货前的控制;(2)进货后的控制;(3)现场配制材料的控制;(4)现场使用材料的控制。对个别材料虽然符合材料规范要求而且进行场抽检检测合格,但用量大可能造成最后的综合指标达不到室内环境污染控制规范要求,如花岗岩石、大蕊板等材料,除需进行上面的控制方法外,还应在设计图纸上、施工技术措施上采取措施来避免这一种情况的出现。6、检查施工单位的人员、机械等所投入情况,能否满足施工进度及质量要求,施工单位所投入的人员素质是影响装修工程质量的关键,因此必需要求工种应齐全,对各工种大工与小工的比例作一定的限制,特种工还要持证上岗,主要工作一定要有技术熟练的技术工人进行把关。设备方面要齐全,其性能应保持良好,才能保证施工材料加工质量,机械设备要满足施工要求。一般使用的机械设备施工单位必须经过自检,自检合格才能投入生产。测量、检测、试验仪器设备,除精度、性能需满足工程要求外,还需获合法部门的校验认可。除正常使用的机械设备外,还应有一定数量的备用设备,以保证装修工程的连续作业,从促进装修工程质量。对以上两项检查工作不能忽视。7、明确装修工程质量控制目标,严格按合同要求质量目标要求,从每个工序的质量控制入手,组织建立质量控制小组来组织开展工程质量的各项管理工作。尤其对质量通病加以认真研究,制定出切实可行的质量通病防治办法,切实做到预防为主。并在施工单位各级质管人员参加技术研讨会,将措施落实工人班组。同时还有针对性地加强对新技术新工艺的应用、控制和监督,确保质量目标的全面实现。二、采取有效的管理有手段,实行监理装修工程质量方面。1、监理人员在施工现场对正在施工的部位或工序进行定时或不定时的监督活动,发现问题及时指令承包商予以纠正。以便减少质量缺陷的发生,保证装修工程的质量和进度。2、对隐蔽工程、工序间交接检查验收,对重点部位执行旁站监理制度,保证在整个施工过程控制好重点的关键部位的施工。3、利用测量手段,在工程开工前核查工程定位放线;在施工过程中核查工程的轴线和标高;在工程完工验收时检查各部位的轴线位移、标高并量测其几何尺寸。隐蔽工程、分项、分部工程质量验收,承包商在自检合格后申请监理验收,监理工程师进行书面和现场质量检查。4、对独自检测

路灯安装工程质量控制

路灯安装工程质量控制 一、开挖沟槽 1、检查中线的控制点、中心桩、坡度板设置位置与高程、沟槽边坡稳定情况,严禁扰动槽底土壤。如采用机挖,应留20cm~30cm,采用人工清底。如发生超挖,用砂卵石回填并夯实,严禁用土回填; 2、地基承载力R≥0.15Mpa,及时督促施工单位做地基承载力试验。如遇流砂、淤泥、松散杂填土等软弱土,应会同设计单位研究处理方案;有换填先向业主方汇报后再决定; 3、应有良好排水措施,槽底不得受水浸泡,严禁带水作业;应有相应的防雨措施。 4、沟槽开挖边坡严格按设计及规范要求执行。深度H≤1.5m时,可按直槽开挖;1.5m<H≤3m时,开挖边坡1:0.3。 5、沟槽质量标准、检测频率与方法按现行相关规范执行。 二、U型槽的安装: 1、检查U型槽的钢筋、几何尺寸、强度及钢制构件,合格后同意其开始安装; 2、检查安装的高程、中线位置以及相互的连接情况,发现不合格的要求立即整改。 三、排管的检查: 1、检查所用排管的出厂合格证及检查报告,检查其壁厚、强度是否符合要求,不合格的要求其更换。 2、现浇砼要加强对支模的几何尺寸、稳定性等进行检查,浇注时检查砼的搅拌质量及振捣、养护质量检查砼底板的筑情况,不允许带水作业。 四、T型接口及连接井的检查: 1、检查其高程、位置是否符合要求; 2、用砖必须充分发水浸泡,砌井砂浆按设计配合比进行拌合。井壁必须垂直,砌体不得有通缝,砂浆饱满,抹面厚度符合设计要求,抹面压光,不得有空鼓、裂缝现象。 五、沟槽回填 1、回填前,须由获得《工程质量检测机构资质认可证书》和《计量合格证书》的检测机构出具击实标准,确定最佳含水量及最大干密度。

干货碧桂园项目总分享工程进度工程质量控制全过程要点

碧桂园项目总分享:【工程进度.工程质量控制全过程要点】内训 2014-08-16 进度、成本控制是项目管理的重要内容,很感谢集团给这个机会给我总结和发表意见,这段时间在集团领导的关心支持和大力指导下,将个人的一点工作体会与韶关项目过去两年工作的经验教训进行结合,谈谈对进度质量控制的一点认识和体会,供其它项目的同事批评、指正与参考,并提出更好的意见和建议,以达到抛砖引玉的效果。 进度控制是项目管理的重要内容之一,能否成功地控制进度直接影响了项目的资金运作和成本,决定了能否实现对客户的交楼承诺,关系到公司的成本和声誉,是一项不容忽视的重要工作。进度控制的内容很多,这里仅站在项目部的角度,从事前、事中和事后三个过程谈谈对进度控制的认识和体会: 碧桂园项目的特点是占地面积大,往往位于郊区或二、三线城市。因此,作为项目部,在项目启动前,必须站在项目整体开发的角度上,和集团其它部门一起,全面、细致和周密地做好整个项目开发策划、规划、方案和计划工作,这是整个进度控制的关键。 1、做好整体小区的规划工作 2、合理确定项目的标高 3、做好土方平衡计划工作 4、做好市政管线规划设计和综合管线平衡工作,并根据项目总体计划制定好市政报建,施工计划。 5、对地质进行详细的勘察。选择合理的基础类型和桩型。

6、制订项目开发,施工计划,做好各项工作的穿插,尽可能缩短时间。 7、做好内外的沟通协调工作 8、做好设计变更图纸会审和技术交底工作 9、督促施工单位及时进场,做好“三通一平”和场地交接。 10、督促施工单位按合同约定的时间,编制详细的施工计划,,作为进度控制的依据。 首先应根据项目各方面实际情况,与公司的有关部门一起制订整个项目的分段开发计划和顺序,统一意见后据此制定项目外部交通和内部临水、临电、市政和施工道路、临设、材实堆放、搅拌站、办公室等布置和计划,做到统一规划、有条不絮、避免重复投资,以利于加快进度,节省投资。 其中,临水尽可能就地取材,利用合格的河水、水库水和地下水,这样有利于节省投资;临电根据开发计划合理布置;场内尽量提前施工小区市政道路作为施工道路,这样一方面能保证场内运输,另一方面也有利于文明施工,对土质较好的地段,可采用先利用底层砼路面作为施工道路,施工完成后再浇筑面层砼。土质较差地段的市政道路,可采用先倒底层砼路面作为施工道路,施工完成后再铺上沥青;临设材料堆放现场,办公室等场地应尽可能放在不影响施工,距离比较近的位置,避免多次搬迁,减少搬迁费用。搅拌站应考虑交通运输问题,放在较晚开发,且便于交通运输和取水的位置。另外,碧桂园的项目多数处于山区,还必须考虑防洪措施,做好边坡防护、截洪沟和场地排水工作。 对一个大型小区来说,土方工作量是非常大的,因此合理确定项目的标高是一项非常重要的工作。合理确定项目的标高可以大大地减少土方的开挖和外运,同时也减

装饰工程质量保证方案

装饰工程质量保证方案 一、装饰施工组织措施 1、装饰工程质量是决定工程完工后,外观感觉好坏的最直接因素。因此,在大面积施工前做好样板间、样板墙、样板件,协同建设单位、设计单位确定装饰材料的品牌、颜色、规格。 2、施工以样板为标准,根据施工工艺和操作规程,对工程不同部位的装饰制定实施细则,由专业工长做技术交底,以优良工程标准进行施工操作。 3、装饰施工前按照公司质量管理体系的模式,要建立健全项目的质量管理体系,强化质量意识,建立严格的质量岗位责任制,将质量控制管理工作,落实到每个作业工人,贯穿到每一道施工工序。 二、装饰材料保证措施 1、装饰所用砂、石、水泥应符合设计和规范要求。 2、装饰面层材料应满足设计、甲方的要求,地面和墙面所用瓷砖、面砖等应一次订购一个厂家的同批产品,以免发生色差现象。涂料、油漆应为同批出厂产品。 三、装饰技术控制措施 1、装饰工程质量应从基层施工抓起,地坪、墙面、天棚等,基层施工应抓住操平吊线、清理润湿基层、分层抹灰等操作环节的监督、

检查,使基层粘结牢实,无空鼓裂纹、表面平整、垂直、清爽,这是保证装饰面层质量的基础。 2、按设计要求,不同的面层材料按各自的施工工艺要求进行施工,水泥砂浆面应分层进行,严格控制抹灰厚度,阴、阳角线条用专制工具刮顺直。弧形墙面装饰抹灰应用特制的规尺控制弧度,油漆面层的施工,应认真清理表面坑疤流坠缺陷,感观均匀美观。 3、饰面板(砖)的质量控制 (1)墙面 用于走廊过道墙面,具有较好的装饰效果,表面光滑,易于清洗,而且防潮耐碱,能起到保护墙作用。镶贴面砖墙操作技术要求较高,施工中容易产生的质量问题如下: 1)空鼓、脱落 面砖镶贴质量不好,造成局部或较大面积的空鼓,严重时瓷砖脱落。 2、保证措施 A、面砖使用前,必须清洗干净,用水浸泡到瓷砖不冒泡为止,且不少于2h,待表面晾干后方可镶贴。没有浸泡或浸泡时间不够的瓷砖,有砂浆粘结性能差,而且吸水性强,粘结砂浆中的水分会很快被瓷砖吸收掉,造成砂浆早期失水,表面湿的瓷砖,粘贴时容易产生浮动自坠,都会导致饰面空鼓。

筏板基础质量控制要点

筏板基础施工质量控制要点 一.主控项目 1垫层标高、基础轴线尺寸,已经过鉴定和检查,并办完隐蔽验收。 2模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 3在模板上已弹好混凝土浇筑高度标志。 4埋设在基础中的各种管线、构件,均已安装完毕,各专业已经汇签,并经质检部门验收,办完隐检手续。 5商砼准用证,合格证,各种原材料的相关证件齐备。 6施工供水、供电线路已设置。施工机具设备已进行安装就位,并试运转正常。7混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等,必须符合施工规范和有关规定。 8混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范和有关规定。 9试块必须按规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合设计要求和评定标准的要求。 10基础中钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范规定。 二.施工操作工艺 1 保持在无水的情况下进行基础结构施工。 2根据结构情况和施工具体条件及要求施工 3采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板采用吊模支设加固方法。应注意保证梁位置和柱插筋位置正确,混凝土应一次连续浇筑完成。 4混凝土浇筑,应先清除垫层木屑和浮尘,基坑内不得存有积水;木模应浇水湿润,板缝和孔洞应予堵严。 5浇筑混凝土时,应随时注意观察模板、钢筋、预留孔洞和管道有无走动情况。若发现变形或位移时,应立即停止浇筑,并在混凝土初凝前处理完毕,然后方可继续进行。 6混凝土浇筑振捣密实后,在初凝前用提浆机提浆5~8mm,在初凝后终凝前用木抹子搓平带细毛。 7基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,时间不少于14d。 三.一般项目 混凝土应振捣密实,不宜有一般缺陷,拆模后尺寸偏差应符合要求。 允许偏差项目:

景观路路灯工程施工方案

目录 目录................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况........................................................... 错误!未定义书签。 二、路灯施工方案总体选择............................................... 错误!未定义书签。 三、施工计划........................................................... 错误!未定义书签。 四、路灯施工方案....................................................... 错误!未定义书签。路灯施工工艺........................................................... 错误!未定义书签。、施工工艺和方法....................................................... 错误!未定义书签。、电缆沟槽开挖......................................................... 错误!未定义书签。、测量定位............................................................. 错误!未定义书签。、基础土方开挖......................................................... 错误!未定义书签。、基坑报检............................................................. 错误!未定义书签。、手空井和灯杆基础施工................................................. 错误!未定义书签。手孔井施工............................................................. 错误!未定义书签。灯杆基座............................................................... 错误!未定义书签。、模板安装............................................................. 错误!未定义书签。、混凝土浇筑........................................................... 错误!未定义书签。、基础回填............................................................. 错误!未定义书签。、清理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆..................................... 错误!未定义书签。、施工的质量控制要求和安全注意事项..................................... 错误!未定义书签。 六、施工主要设备和人员组织............................................. 错误!未定义书签。施工主要机械设备和材料见表1。......................................... 错误!未定义书签。施工人员组织见表2..................................................... 错误!未定义书签。 七、路灯施工工期安排................................................... 错误!未定义书签。 八、路灯施工质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 九、工期保证措施....................................................... 错误!未定义书签。 十、安全保证措施....................................................... 错误!未定义书签。安全施工管理措施...................................................... 错误!未定义书签。施工用电安全措施....................................................... 错误!未定义书签。十一、环境保护措施..................................................... 错误!未定义书签。 附表一:施工组织机构图............................................. 错误!未定义书签。 附表二:质量保证体系............................................... 错误!未定义书签。 附表三:安全管理机构............................................... 错误!未定义书签。

建筑工程施工过程质量控制要点

影响土建施工质量的几大因素 建筑工程土建施工项目质量问题表现形式多种多样,如建筑构筑物的错位、变形、倾斜、倒塌、破坏、开裂、渗水、漏水、刚度差、强度不足、断面尺寸不准等,究其原因,可归纳如下几点: 第一,违背建设工程的法律、法规、规范。第二,地基加固处理不好。第三,建筑材料及制品不合格。第四,自然条件影响。第五,土建工程施工项目周期长、露天作业多,受自然条件影响大。未认真进行地质勘察,提供地质资料、数据有误。第六,设计考虑不周,结构构造不合理,计算简图不正确,计算荷载取值过小,内力分析有误,沉降缝及伸缩缝设置不当,悬挑结构未进行抗倾覆验算等,都是诱发质量问题的隐患。第七,施工和管理问题,熟悉图纸不够,按图施工不严格。不按有关施工验收规范施工。不按有关操作规程施工。缺乏基本结构知识。施工管理紊乱,施工方案考虑不周,施工顺序错误。技术组织措施不当,技术交底不清,违章作业。不重视质量检查和验收工作等。 控制土建施工质量的几点措施 第一,必须树立起牢固的质量意识和质量责任感,把质量是生命的意识灌输给全体员工,认真查看图纸,听取设计交底,领会设计意图,做出科学严谨细致的施工组织方案。 第二,施工前的质量控制。首先要建立各级质量责任制,明确项目经理是工程质量的第一责任人,总工程师为质量技术责任人,施工队各级也同时建立质量责任制,真正做到了层层把关,各负其责。其次要实施质量否决权,发现质量隐患一票否决。最后要对有关设计、勘察文件认真阅读审查监督。同时形成信用约束力,促使建设主体改进质量管理保证体系,有效促进质量体系良性运作,规范所有主体各个层次、各个环节的质量行为,严格内部质量管理制度和质量检查控制,实现设计和勘察文件的质量满足有关法律、法规和强制性标准的要求。

基础工程质量控制要点(参考模板)

第章基础工程质量控制要点 第一节基坑支护工程质量控制要点 基坑工程的质量控制是工程施工中的重要一环,它直接影响到整个基础工程部分的安全、质量和工期,不控制好基坑工程的施工质量,可能带来的是整个工程的长时间停工甚至推倒重来。而基坑工程的施工现场条件复杂,工序繁多,工艺要求高。基坑的质量主要取决于勘察、设计、施工等诸多方面。工程地质勘察报告的是否详细准确、设计取值是否合理以及施工中的材料、工艺、设备等等都是影响基坑工程质量的因素,稍有不慎,便会造成质量问题或事故。若处理不及或不当,就会给工程留下隐患。所以,对质量问题(或事故)的分析与处理是否正确得当,通常都会影响到建筑物的安全使用、工程造价以及工期。为了防止类似的问题发生,能否在基坑工程施工中对质量问题及隐患进行正确的分析与妥善的处理,就显得尤为重要。 1 基坑支护施工的关键工种 基坑支护施工的关键工种主要包括止水搅拌桩施工、止水旋喷桩施工、预制混凝土桩(钢桩)施工、混凝土灌注桩施工、土钉施工、预应力锚杆锚索施工、混凝土梁、板施工等。由于在现代工程中,基坑工程常处在密集的建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的附近,其技术复杂性要远远超过永久性的基础结构或上部结构,一旦出现技术上的问题,不但会危及到基坑本身的安全,而且还会殃及到附近的建筑物、道路桥梁和各种地下设施,进而带来巨大损失。而上述的关键工种在基坑支护施工的受力结构均起着重要作用,必须严格控制其施工质量。

2 基坑支护关键工种施工的具体控制要点 2 . 1 基坑止水帷幕 基坑止水帷幕具有整体密闭性、连续性的特点,是确保整个基坑内的地下水与外部地下水隔绝的一道帷幕。其施工质量控制要点主要是在于保证止水桩的有效桩长、桩径、桩间距、垂直度、水灰比和水泥掺入量。 其具体控制方法如下: 止水搅拌桩桩长可通过读刻度盘或量测搅拌钻杆来控制,同时应认真参考地质资料,一般止水桩要求穿过砂层进入不(微)透水层如淤泥、粘土层等,如发现某区段设计桩长不能达到以上要求时,应及时联系设计单位协商解决;桩径可通过量测钻头大小来控制;桩的间距可通过实际测量两条桩的中心距离或测量某一区段总距离再除以(总桩数-1)的方法控制;桩身垂直度偏差应控制在1%以内,可通过吊线法检查控制,如从钻杆5米高处吊线至机底,线与钻杆的距离应小于50mm。水灰比一般为0.5(具体根据不同设计图纸确定),采用测量搅拌桶的体积来测量水的重量的方法,水泥的重量采用包数控制;水泥掺入量则是根据施工速度和喷浆量来控制,具体通过试桩时每桶浆施工的进尺来反算验证并及时调整,以达到设计要求的标准。 止水旋喷桩的各种参数控制基本同搅拌桩,需要注意的是,旋喷桩的桩径是通过高压浆喷射形成,故其桩径的控制不是钻头部分,而是高压注浆泵的压力控制,必须确保足够的喷浆压力才行保证足够的桩身直径。 2 . 2 支护桩 无论是预制桩还是灌注桩,其作用和受力原理都是类似的,主要是提供刚

水利工程施工质量控制要点

水利工程施工质量控制要点 4.3.1质量目标 根据该工程的性质,业主的要求和我们的技术实力、管理能力,确定工程质量总目标为——确保达到合格等级,争取达到优良工程。 具体质量目标为 ⑴工程质量必须符合设计要求和验评标准,工程竣工验收质量评定达合格等级。 ⑵一次检查合格率100%,优良率70%以上;单位工程优良率80%。 ⑵本工程以项目法进行施工管理,明确工程质量目标,落实工程质量保证体系,加强质量管理,落实工程各级人员的质量职责,严格工序控制程序和措施,对施工实施全过程的控制,确保总质量目标的实现。 ⑶在坚持公司质量方针的前提下,严格执行合同要求,工程技术规范、规程及质量标准,推行全面质量管理,施工中实行全过程的ISO9002标准化管理,做到内在质量优良和外观质量美观。 4.3.2质量保证体系 本工程采用项目法管理,实施全面质量管理。成立以项目经理为组长,技术负责人为副组长,包括工程技术部、安全质量部、设计部、各工区行政及技术一把手的工程质量领导小组。建立以质量目标岗位责任制为基础,“创优良工程”为目标的质量保证体系。 质量保证体系~详见:图6.4.2-1质量保证体系框图。 4.3.3组织机构及规章制度 一、组织机构 本工程采用项目法管理,实施全面质量管理。成立以项目经理为组长,技术负责人为副组长,包括专业职能部门和施工队行政及技术一把手的工程质量领导小组。建立以质量目标责任制为基础,“创优”为目标的质量保证体系,从组织体系上保证质量目标的实现。组建质量保证组织机构,详见:图4.3.3.-1质量管理网络图。

组织机构内部人员明确分工,确定职能部门职责,充分调动各级质管人员的积极性,确保达到优质工程的质量目标。 二、机构人员确定 详见项目管理机构人员。

机电工程与装饰工程质量控制点

B机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 2.【预防措施】 (1)暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 (2)对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低,影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 2.【预防措施】. (1)立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 (2)标准地坪找准后,低于地面2cm,坡向地漏。 (3)管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 (4)防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。

B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】 (1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管,分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 2.【预防措施】 (1)采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有气体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声。预控方法是采用偏心变径,而不是同心变径,在热水采暖系统中,保证管壁上平,蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 (2)采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管内会出现阻力,水流不畅。正确分支管道采用900弯分支连接,即可避免水流不畅。 (3)防止管道内和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 2.【预防措施】 (1)焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。

路灯施工质量保证措施

路灯施工质量保证措施 一、质量保证体系 二、施工准备过程质量标准及质量控制 1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。 2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。 3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。 各施工队质检员 检验责任工程师 电气安装项目工程师 材料责任工程师 项目经理 技术负责人 机械 施 工项 目 工程师

4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。 5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。 6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。 7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。 三、施工过程中的质量控制及检测方法 1、严把材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广;“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必须进行复验。 2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进行考查外,还要通过样板间、