电线电缆

一、总论

电线电缆产品的种类有成千上万,应用在各行各业中。它们总的用途有两种,一种是传输电流,一种是传输信号。传输电流类的电缆最主要控制的技术性能指标是导体电阻、耐压性能;传输信号类的电缆主要控制的技术性能指标是传输性能——特性阻抗、衰减及串音等。当然传输信号主要也靠电流(电磁波)作载体,现在随着科技发展可以用光波作载体来传输。

电缆总体来说可以分为六大类:(1)裸线类(2)电磁线(漆包线)(3)电力电缆(4)电气装备用电线电缆(5)通信电线电缆(6)光缆

我公司现在在做及销售的主要是电气装备用电线电缆及电力电缆这两大类。以下我主要给大家介绍一下这两大类产品相关的基础知识。

二、电缆基本结构

一般电缆最基本的结构有导体、绝缘层及外护层,根据要求再增加一此结构,如屏蔽层、内护层或铠装层等,为了电缆有圆整性再辅加一些填充材料。导体是传输电流或信号的载体,其他结构都是作防护用。防护的性能根据电缆产品的需要总体上有三种,一种是保护电缆本身各单元不相互或减少影响,如耐压,耐热,防电磁场产生的损耗,通信电缆防信号相互干扰等。另一种防护是保护导体中的电流不对外部产生影响,如防止电流外泄,防电磁波外泄等;最后一种保护外界不对电缆内部产生影响,如抗压、抗拉、耐热、耐候、耐燃、防水、抗电磁波干扰等。

以下对电力电缆的结构单元作一简单的介绍。

导体(或称导电线芯):其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。铜导体的电阻率国家标准要求不小于0.017241Ω.mm2/m(20℃时),铝导体的的电阻率要求不小于0.028264Ω.mm2/m(20℃时)。

耐火层:只有耐火型电缆有此结构。其作用是在火灾中电缆能经受一定时间,给

们逃生时多一些用电的时间。现在使用的材料主要是云母带。火灾中,电缆会很快燃烧,因云母带的云母片耐高温,且又有绝缘作用,在火灾中能保护导体运行一定时间。

绝缘层:包覆在导体外,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。绝缘材料有多种多样,如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)、橡皮(橡皮内种类较多,有丁睛橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶等)、氟塑料、尼龙、绝缘纸等。这些材料最主要的性能就是绝缘性能要好,其他的性能要求根据电缆使用要求各有不同,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。

屏蔽层:在绝缘层外,外护层内,作用是限制电场和电磁干扰。对于不同类型的电缆,屏蔽材料也不一样,主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等。

填充层:填充的作用主要是让电缆圆整、结构稳定,有些电缆的填充物还起到阻水、耐火等作用。主要的材料有聚丙烯绳、玻璃纤维绳、石棉绳、橡皮等,种类很多,但有一个主要的性能要求是非吸湿性材料,当然还不能导电。

内护层:内护层作用是保护绝缘线芯不被铠装层或屏蔽层损伤用。内护层有挤包、绕包和纵包等几种形式。对要求高的采用挤包形包形式,要求低的采用绕包或纵包形式。现在绕包用的材料也多种多样,如钢带铠装的内护层,有采用PVC 带绕包的,也有采用聚丙烯带(很薄的,表面做成颗粒凸起来凑厚度)绕包的。能不能用?主要是电缆产品质量的市场定位问题。这跟硅烷交联绝缘线芯采用颜色区分还是采用色带来区分,性质有一些一样,但不全一样。这里绕包带采用PVC 带和聚丙烯带对产品质量是有影响的。硅烷交联绝缘线芯采用颜色区分还是采用色带来区分,对产品质量影响不大,主要是用户的需求问题。

铠装层:铠装层作用是保护电缆不被外力损伤。最常见的是钢带铠装与钢丝铠装,

还有铝带铠装、不锈钢带铠装等。钢带铠装主要作用是抗压用,钢丝铠装主要是抗拉用。根据电缆的大小,铠装用的钢带厚度是不一样的,这在各电缆标准中都有规定。

外护层:在电缆最外层起保护作用的部件。主要有三种类:塑料类、橡皮类及金属类。其中塑料类最常用的是聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料,还有根据电缆特性有阻燃型、低烟低卤型、低烟无卤型等。

以上讲的是一般电缆的基本结构,有些品种电缆结构还要简单,只有导体和绝缘层,有些电缆没有铠装层或屏蔽层,所以根据结构的不同情况及所用材料的不同产生各种型号的电线电缆。

图例一:

图例二:

绝缘线芯 铜带屏蔽层

填充

内衬层

钢带铠装层

外护层

绝缘层 227IEC01(BV )

1*2.5 BVVB 2*1.5 外护层

图例三:

三、电线电缆的表示方法

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。

1、型号的含义

电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:

有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。

下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:

1)类别、用途代号

A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆

K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线

U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆

M-煤矿用

ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-A 级阻燃

ZB-B 级阻燃 ZC-C 级阻燃 WD-低烟无卤型

2)常用字母的解释

外护层

VV —0.6/1 3×70

导体

绝缘层

外护层代号

特征代号

(内)护层代号

绝缘层代号

导体代号

类别、用途代号

H(电焊机用)T(电梯用)W(具有耐户外气候性能)Q(轻型)Z(中型)C(重型)B(平行)S (对绞)J(绞制)

V聚氯乙烯Y聚乙烯YJ交联聚乙烯

JK架空K控制DJ计算机

3)绝缘层代号

V—PVC聚氯乙烯绝缘YJ—XLPE交联聚乙烯绝缘

X—天然丁苯胶混合物绝缘橡皮Y—聚乙烯料

F46—聚四氟乙烯G-硅橡胶绝缘YY-乙烯-乙酸乙烯橡皮混合物绝缘

4)护层代号

F(氯丁胶混合物护套)

V-PVC套Y-聚乙烯料或聚烯烃料P1-镀锡铜丝

N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽

L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包P3-铝塑复合带

5)特征代号

B-扁平型R-柔软

C-重型Q-轻型

G-高压H-电焊机用

S-双绞型

6)铠装层代号

2—双钢带3—细圆钢丝

4—粗圆钢丝

7)外护层代号

1—纤维层2—PVC套

3—PE套

7)最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例

VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆

227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆

227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆

227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线

227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线

BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

JKL YJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆

YC、YCW—重型橡套软电缆

YZ、YZW—中型橡套软电缆

YQ 、YQW —轻型橡套软电缆

YH —电焊机电缆

举例说明

a) VV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 12706.2-2002

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv ,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2。

b) BVVB-450/750V 2×1.5 JB 8734.2-1998

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为450/750v ,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。

c) YJLV22-8.7/10 3×120 GB/T 12706.3-2002

铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv ,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。

聚氯乙烯绝缘控制电缆:(钢丝铠装、钢带铠装、屏蔽)

KVV 、KVVP 、KVVP2、KVV22、KVV32、KVVR 、KVVRP 等;450/750V ;2~61芯;0.5-10mm2 (GB9330-88)

㈠额定电压1kV 和3kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆:VV 、VLV 、VY 、VLY 、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV ;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2

额定电压1kV 和3kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆:YJV 、YJLV 、YJY 、YJL Y 、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等;0.6/1(1.2)kV~1.8/3(3.6)kV ;1~5芯、3+1芯、;1.5~1000mm2 通用橡套软电缆电线:YQW 300/300V 0.3-0.5(2,3芯);YZ 300/500V 4-6(2-5芯),1.5-6(3+1芯),YZW0.75-6(6芯),YC 450/750V 1.5-185(1芯)1.5-95(2芯)1.5-150 (3、4芯)1.5-25(5芯)

2.5-150(3+1芯),YCW 450/750 35-95(2芯),120-150(3芯),2.5-150(3+1芯)标准:JB8735.2-2008

如:BVR-105

YJLV22

表示耐温105 聚氯乙烯护套

表示软线双钢带铠装

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

布电线类铝芯

交联聚乙烯绝缘

3、规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。

电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;

中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。

电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。

标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。

4、电缆常用国家及行业标准编号

我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。

塑料绝缘控制电缆(450/750V):GB9330-2008

圆线同心绞架空导线:GB1179-2008

额定电压1KV及以下架空绝缘电缆:GB12527-2008

额定电压10KV,35KV架空绝缘电缆:GB14049-2008

额定电压1KV到35KV绝缘电力电缆:GB/T12706-2008

额定电压110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆:GB/T11017—2008

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:GB5013-2008

交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电缆(电线):GB12528-2008

额定电压0.6/1KV 及以下船用电力电缆和电线:GB9331-2008

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆:GB5023-2008

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆,电线和软线:JB8734-1998

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线或软电缆:JB8735-1998

电缆的导体:GB/T3956-2008

煤矿用阻燃电缆:MT818-2009

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆:JB/T10261-2001

矿用电缆橡套软电缆:GB12972-2008

农用直埋线:JB/T2171-1999

热电偶用补偿导线:GB/T4989-94

四、电线电缆主要材料

1、铜丝:

采用电解铜作为原料,经连铸连轧工艺制成的的铜线称为低氧铜线;经上引法制成的铜线称为无氧铜线。

低氧铜线含氧量为100~250ppm,含铜量为99.9~9.95%,导电率为100~101%。

无氧铜线含氧量为4~20ppm,含铜量为99.96~9.99%,导电率为102%。

铜的比重为8.89g/cm3。

2、铝线:

用作电线用的铝线都要进行退火软化过。用作电缆用的铝线一般不用软化。

电线电缆用的铝的电阻率要求达到0.028264Ω.mm2/m,铝的比重为2.703g/cm3。

3、聚氯乙烯(PVC):

聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的,如防老剂、抗氧剂、填料、光亮剂、阻燃剂等,其密度为1.38~1.46g/cm3左右。

聚氯乙烯材料的特点:力学性能优越,耐化学腐蚀,不延燃,耐候性好,电绝缘性能好,容易加工等。聚氯乙烯材料的缺点:燃烧时有大量有毒的烟雾发出;

热老化性能差。

聚氯乙烯有绝缘料与护套料之分。

4、聚乙烯(PE):

聚乙烯是由精制的乙烯聚合而成的,按密度可分为低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)。

低密度聚乙烯的密度一般为0.91~0.925g/cm3;中密度聚乙烯的密度一般为0.925~0.94g/cm3;高密度聚乙烯的密度一般为0.94~0.97g/cm3。

聚乙烯材料的优点:绝缘电阻和耐电压强度高;在较宽的频带范围内,介电常数ε和介质损耗角正切值tgδ小;富于可挠性,耐磨性能好;耐热老化性能、低温性能及耐化学稳定性好;耐水性能好,吸湿率低;用它制作的电缆质量轻,使用敷设方便。

聚乙烯材料的缺点:接触火焰时易燃烧;软化温度较低。

5、交联聚乙烯(XLPE):

现在电缆行业使用的主要有二种类型的交联聚乙烯。一种是以硅烷作交联剂的,叫硅烷交联料,主要应用在低压电线电缆的绝缘层上。另一种是以过氧化二异丙苯(DCP)作交联剂的交联聚乙烯料,其主要是由聚乙烯、交联剂和抗氧剂组成。主要应用在中、高压电缆的绝缘层上,对绝缘耐压等级越高,要求纯净度就越高。

DCP是一种过氧化物,温度越高,分解越快,其分解后就会催化聚乙烯起交联反应。DCP在常温下也会分解,不过分解速度很慢,但加热到一定的温度(温度超过125℃时)会快速分解。

硅烷交联剂也有同样的性能,但它还需要有水来作助剂,才能起到完全的接枝反应。现在的硅烷交联聚乙烯市场上主要有二种类型,一种叫一步法,一种叫二步法(这种叫法与学术上的硅烷交联叫法不同)。一步法的绝缘料是交联剂与催化剂已预先混好,也有叫成共聚物法料;二步法料是分A料与B料,在生产前将A、B料拌匀。一步法的料贮藏时间很短,二步法的料主料与催化剂料分开,所以贮藏时间较长,但混合后的料必须要马上用掉。另外,硅烷交联料中还可以加入碳黑母料,起到耐气候作用,用在绝缘架空电缆系列产品中。

交联聚乙烯材料的优点:电气性能比聚乙烯还优良;其机械性能比聚乙烯好,所以应用比聚乙烯广泛。软化温度比PVC高,电缆正常的运行温度能达到90℃。

缺点是加工困难,易燃烧。

五、工序中产品质量要求、常见问题及解决方法

作为各岗位的操作人员必须熟练掌握本操作岗位的相关知识。再通过在实践中积累经验,成为一名合格的操作员工。

公司各工序的产品质量要求、常见问题及解决方法如下<参考>

<一>拉丝过程中异常原因分析与处理

<二> 挤塑常见质量问题及排除方法

一.焦烧

1.现象特征

a.温控高,温控仪表失灵(如热电欧接触不良)

b.出胶烟大,有强烈气味,有噼啪响声

c.颗粒状焦烧物,中间为炭化物

d.合胶缝有炸口,有气孔

2.原因

a.温控过高

b.螺杆内有焦烧物,长期未清洗

c.停车时间长,螺杆中塑料老化,分解

d.加温时间过长,螺杆中塑料老化,分解

e.多次换模,换色,使塑料分解

f.机头压盖松,夹道中的胶料存留时间长,引起老化,分解

g.仪表失灵

3.排除方法

a.检查加温系统

b.定期清理机头和螺杆

c.按工艺加温,注意时间

d.换模,换色时要及时,并清净,防止杂色及存胶焦烧

e.防止压盖进胶

f.出现焦烧,立即清理机头和螺杆

二.塑化不良

1.现象特征

a.有蛤蟆皮式的现象

b.温度控制低

c.表面发乌,有微小裂纹或未塑化好的颗粒,中间为生胶

d.合胶缝有明显痕迹

2.原因

a.温控太低或控制不当

b.有难塑化的树脂颗粒

c.螺杆转速过快,胶粒没完全达到塑化

d.原材料质量问题

c.机头压力不够

3.排除方法

a.检查塑料质量

b.按工艺控制好温度

c.适当降低螺杆转速,延长塑化时间

d.利用冷却加强塑料的塑化与致密性

e.合理选配模具,增加出胶口的压力

f.滤板靠螺杆一面加铜网,加强塑化

三.疙瘩

1.现象特征

a.塑料表面有小晶点,小颗粒

b.塑料表面有焦烧物(特别是合胶缝表面)

c.塑料中含有杂质

d.塑化不良

2.原因

a.温控太低,未塑化好的胶料挤出

b.塑料质量差(有较难塑化的树脂)

c.加料时混入杂质

d.温控高,产生焦烧疙瘩

e.对模压盖不紧,进胶后造成老化变质

f.螺杆未清洗,有老胶

g.塑料颗粒大小不均,引起塑化不良

3.排除方法

a.塑料本身造成疙瘩,适当提高温度

b.检查塑料是否有杂质,发现杂质,清理机头,螺杆,排除焦烧

c.塑化不良或树脂疙瘩时,适当调高温度,降低螺杆转速

d.滤板前加铜网

四.线缆外径粗细不均,竹节形

1.现象特征

a.螺杆或牵引速度不稳,造成粗细不均,牵引突然不稳,造成竹节形

b.模具选配较小,特别是模套选配过小,半成品外径变化较大,造成厚度不均

c.出胶量不稳

2.原因

a.收放线或牵引速度不均

b.半成品外径变化较大,模具选配不合适

c.螺杆速度不稳,主电机转速不均,皮带松或打滑

d.温度高,胶料打滑

e.模间距过大

f.放线张力不稳

3.排除方法

a.经常检查螺杆,牵引,收线或放线速度是否均衡

b.选配模具要适合,防止倒胶

c.适当降低螺杆温度

d.调整模间距

e.经常检查设备的运转情况

五.气孔,气泡,气眼

1.现象特征和原因

a.温度过高,塑料分解产生气体

b.塑料潮湿或沾有水分

c.线芯或缆芯上有水分或挥发性物质

d.对聚乙烯(PE)塑料没进水槽前表面溅上水珠,会形成小泡

2.排除方法

a.温控调节适当,防止局部温度过高

b.检查塑料质量,潮湿勿用

c.对塑料进行干燥处理,去处水分,潮气

d.线芯或缆芯预热,去除潮气,水分

六.脱节,断胶

1.现象特征与原因

a.线芯或缆芯上有水或油等

b.线芯与模芯局部接触,造成温度降低,局部冷却塑料,塑料拉伸形成脱节,断胶

c.半成品质量差,绕包带松套,过大

d.模套过大

e.牵引太快,放线不稳

f.螺杆断胶

g.有杂质,造成脱节,断胶

2.排除方法

a.选配适当的模具

b.降低螺杆或牵引速度

c.适当控制机头温度

d.模套的选择要和塑料的拉伸比相对应

e.防止断料或杂质混入

七.坑或眼

1.现象特征原因

a.线芯不紧密,有空隙

b.线芯中有水,油,脏物

c.半成品不合格(绞线凸起,支出,压落,骑马,打弯,交叉,包带过松,接头大)

d.温控较低

2.排除方法

a.绞合线芯要按工艺规定绞合

b.半成品质量要严格检查

c.清除脏物,线芯预热

八.塑料表面出现痕迹

1.现象特征原因

a.模套承线区表面不光滑,有缺口

b.温度高,塑料中所加辅加剂分解,堆在模口

c.模芯嘴破裂或有缺口

d.水槽檫伤

2.排除方法

a.仔细选配好适当的模具

b.降低机头温度,清除遗留物

c.防止水槽檫伤

九.松套

1.现象特征原因

a.模套选配太大

b.温度过高,胶料冷却不及时

c.出胶速度快,牵引速度慢

2.排除方法

a.更换适当的模套

b.适当降低模口温度,及时冷却胶层

c.适当调节牵引速度,螺杆转速

十.塑料层出现起包,棱,邹,耳朵,凸凹等

1.现象特征原因

a.成缆造成的问题

b.模具选配过大

c.线芯粗重,胶层冷却不好

d.模芯损坏,造成倒胶

e.未完全冷却的塑料层,在水槽的挡水毡片等处蹭破

f.聚乙烯(PE)胶层未完全冷却部分漏出水面而气泡

2.排除方法

a.检查半成品是否合格

b.认真选配模具

c.选配合适模具,降低温度,使胶层完全冷却

d.注意水槽水位不要太低,挡水毡片不檫伤电缆

十一.合胶缝不好

1.现象特征

a.塑料表面外侧合并的不好,有发包迹象,有时有裂纹

b.合胶处塑化不好,有疙瘩,小颗粒

c.温控低,特别是机头处

2.原因

a.塑料塑化不良

b.机头使用时间太长,严重磨损

c.机身中有残余的不同类型塑料

d.机械原因

3.排除方法

a.适当调整温度,机头温度要适当

b.增加压力,提高塑化程度

c.降低速度,延长塑化时间

d.排净残料

十二.塑料层正负超差

1. 现象特征

a. 螺杆与牵引速度不稳,塑料层偏差

b.品不合格,成缆包带松,产生凸凹现象

c.温度超高,挤出量减少,外径变细,形成负差

d.放线张力不均

2.原因

a.线芯不园整,蛇行

b.半成品不合格

c.模芯选配大,造成倒胶,产生偏心

d.调模螺钉没有拧紧

e.螺杆或牵引不稳

f.料中有杂质,加料口或滤网堵塞,出胶量减少

3.排除方法

a.常检查塑料层厚度,发现变化不均匀,立即调整

b.模具选配合适,调整螺钉拧紧

c.不要把较大颗粒或杂质加入料斗

<四>常见的废品种类及解决方法(见下表)

序号废品种类产生原因解决方法

1 节距不合符规定换错齿轮按工艺卡配对齿轮

2 扭纹过度牵引打滑收线张力不足调节好收线张力

3 断线1.放线凌乱注意上线质量

2.放线太紧调节放线张力重锤

4 刮伤 1.导线轮模不光滑修理导轮

编织层松动1.束丝眼膜

2.编织线张力过小

3.屏蔽箔纵包不良

1.重新调整合适束丝

眼膜

2.重新调整张力

编制层不平整、线头外露线头没剪好重新修整接头铜(铝)

排线不良排线轮没到位重新调整排线轮

接头扭接大,阻塞押出眼膜接头线经偏大,连驳方法不

重新扭结,连接驳口

编制层编织密度不均匀1.齿轮接合不良 1.调整齿轮

2.收线张力过小 2.重新调整收线张力

六、检验及测量

1)检验的重要性

下面来讲一讲检验的重要性。

对于企业来说,产品的质量是企业的信誉和市场营销的根本。电线电缆的产品质量主要由几大因素组成?概括来讲,有原材料、设备、工艺、制造技术及检验等这五大主要因素。大家经常听说是这样讲的:产品质量是制造出来的,不是检验出来的。这实际上是一句典型的中国哲学家讲的哲理。事实上产品质量制造技术是根本,检验把关是关键。从五大主要因素来看,原材料的好坏,是否按工艺要求进行加工,制造各环节有没有质量问题,最终成品能否达到要求等都是靠检验人员和操作工根据相应的标准来检验发现的。

我们工厂检验主要有三大环节。第一个是原材料检验,第二个是工序检验,第三是成品检验。不要认为检验就是检验人员的事情,其实工序检验中分二块,一块是检验员对工序生产中的半成品进行检验,另一块重要的环节就是操作工进行的自检和互检。检验员可能只能检查到表面现象,操作工的自检和互检才是产品质量的根本保证。操作人员在生产过程中一发现质量问题,马上可以自己进行判断好坏,如果判断不了,可以请检验人员或相关技术人员进行。所以一个合格的操作工,不仅要会熟练操作设备,更要熟悉所要生产的产品的质量要求,会检验产品的质量是否达到工艺要求。

当然,对生产中出现的有质量问题的产品必须进行严格考核,从小到大,从轻到重,有一套完整的考核办法。不然一切的检验工作的作用都会被弱化,甚至无法达到产品质量把关作用。

2)常用测量工具

常用的测量外径和厚度的工具有千分尺、游标卡尺、投影仪;

常用的测量长度的工具有游标卡尺、圈尺、直尺、皮尺、机械计米器、电子计米器等;

常用测量温度的工具为温度计、热电偶测温仪等。

3)基本测量方法

圆形导体尺寸测量

使用工具:外径千分尺或游标卡尺

测量步骤:

(1)圆形导体直径及f值测量

取1m左右的试样,将导线试样弄直,在垂直于试样轴线的同一截面上,

在相互垂直的方向上进行测量,可得D1和D2,这样的测量在试样的两端及中间共测量三处;得6个数据,取其平均值。

D平均= (D1+D2+…+D6)/6

(2)f值就是导体的不圆度,f值用同一截面上测量的最大读数与最小读数之差来定义。按上述测量结果取三个截面上测得的直径之差中的最大一个差值,作为f值。

2.绝缘厚度及护套厚度测量

使用工具:测量投影仪

测量步骤:

(1)制片;

(2)测出试片的最薄点,作为第一测量点;

(3)当试片为圆形时,沿试片圆周尽可能等距离地测量6点,如图4-1。

(4)当试片内表面是绞合线芯线痕时,各点上的厚度应按图4-2所示在线痕凹槽底部最薄处,沿试片圆周尽可能等距离测量6点。

(5)扇形线芯应按图4-3所示测量6点。

测量结果及计算

每个试样的平均厚度δ用试片各点测量值的算术平均值表示。

δ=(δ1+δ2+δ3+δ4+δ5+δ6)/6

这里要特别注意的是:所谓试样的绝缘厚度,即试样的平均厚度。在产品标准中,一般规定绝缘厚度不小于标准规定的绝缘厚度标称值,就是说,按上述方法测量的绝缘厚度的平均值不能小于标称值。不能把个别值中的最大值或最小值当作绝缘厚度。

平均值和最薄点是两个不同的指标,不能忽略其中任何一个,中有这两个指标同时满足标准要求,产品才算合格,任何一个指标达不到要求,都不能算合格。

操作工在实际测量时把绝缘或护套的皮剥开,用千分尺或游标卡测量一下最薄点及最厚点,再取平均厚度。在厚度做得较薄,判断比较困难时用上面方法进行最后判定。还有在线生产时也要经常测量,以确定生产过程中厚度也没有改变,这主要通过测量外径和缆芯直径计算得出,这种数据有时会误差太大,所以要以在下盘时或生产过程中剥皮,在横截面上测量的数据为准。

3.节距的测量

使用工具:卡尺或圈尺

测量步骤:

(1)用一张纸盖在导体上,再用铅笔在上面划出印子。或者直接在导体表面数根数。绞合的导体或绝缘线芯有几根就数几根,在纵向轴线上进行测量。

七、常用的计算公式

1、导体的截面

1)单根导体

S = πd2/4 (mm2)

2)正规绞合导体

S = (πd2/4)* n * k1

其中d——导体外径 (mm)

n——绞线根数

k1——绞入系数

π——圆周率,3.1416

2、导体的重量

W = S * ρ* L

其中W——导体重量(kg)

ρ——材料密度,铜8.89,铝2.7 L——导体的长度(km)

3、绝缘外径

D = d + 2*t (mm)

其中D——绝缘外径 (mm)

d——导体外径 (mm)

t——绝缘厚度 (mm)

4、绝缘层截面积

S

1

= (D2–d2)*π/4

或S

1

= π*(d+t)* t

5、绝缘层的重量

W

1 = S

1

* ρ* L

其中W

1

——重量(kg)

ρ——材料密度,PVC为1.42~1.45,XLPE为0.95

L——线芯的长度(km)

护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。

6、绞合外径

以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法:

正规绞合一般外层的根数比内层多6根。

1+6

的结构:D 0 = 3 * d

2+8的结构:D 0 = 4 * d

3+9的结构:D 0 = 4.154 * d

4+10的结构:D 0 = 4.414 * d

5+11的结构:D 0 = 4.7 * d

如果外面还有一层或多层,则

D = D 0 + 2 * n * d

其中n ——绞合层数

八.电线电缆生产工艺流程

1+6+12结构 4+10结构 3+9结构

单芯电缆

非交联型

非铠装型

九.常用术语的介绍

1 橡皮橡胶橡套橡套电缆的解释

橡胶就是原胶比如天然、丁苯、乙丙、氯丁等的原胶统称为橡胶,

橡皮是指经过配比加入各种辅助材料加工后经过压延的成品材料。

橡套电缆就是使用橡皮作为绝缘和护套的电缆。

硫化的定义:就是橡皮绝缘或护套后的下道工序,使橡皮弹性体永久交联。

橡套电缆是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种. 一般来讲,包括通用橡套软电缆,电焊机电缆,潜水电机电缆,无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种.

橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线,同时可在室内或户外环境条件下使用.根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型,中型和重型三类,在截面上也有适当的衔接.一般轻型橡套电缆使用于日用电器,小型电动设备,要求柔软,轻巧,弯曲性能好;中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中,重型电缆用于如港口机械,探照灯,家业大型水力排灌站等场合.这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定.

防水橡套电缆和潜水泵用电缆,主要用于潜水电机配套

2 电线和电缆的区别

电线电缆基础知识分析

电线电缆基础知识 一、电缆概念 用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。 电线电缆可大致分为电能(力)传输类、信号传输类和电磁能传输类。 一、常用的电线电缆材料 导体:铜材、镀锡铜、铝线、铜包铝、铜包铝镁、铜包钢、铜或铝合金、碳素纤维、 光纤等。 绝缘材料:(半硬质)聚氯乙烯、丁晴塑料、聚乙烯、聚丙烯、交联聚(氯)乙烯、 热塑弹性体、聚氨酯、聚亚氨酯、橡胶、硅橡胶、氟塑料、矿物绝缘等其它高分子塑料。 编织屏蔽:铜丝、镀锡铜丝、铜包铝、铜包钢、铜包铝镁合金丝、铝镁合金丝、铜 带、铝箔等。 填充绕包:常用做填充材料的有,PP绳、麻绳、棉线等。 绕包带材的有:无纺布、电缆纸、棉纸、聚酯带等。 加强保护件有:钢芯、钢带、铝塑复合带、钢塑复合带、铅护套、芳纶等。 护套材料有:聚氯乙烯、聚乙烯(HDPE、MDPE、LDPE和LLDPE、丁晴塑料、硅橡胶、聚氨酯、尼龙等。 工艺流程 导体(拉丝、束绞、绞线)→芯线绝缘 屏蔽 →成缆填充绕包→护套 铠装 工艺过程介绍: 束绞、绞线:由多根圆线或型线呈螺旋绞合成一层或多层的导线。 挤绝缘:将塑料或橡胶等高分子混合物,连续均匀的挤包在导体上的过程。 成缆 由若干根绝缘线芯或单元线组和其它元件绞合成缆芯的过程。 填充:在成缆过程中,为保证电缆圆整,有时需加填充,目的使成缆后的缆芯结实、圆整。屏蔽: A;用金属丝或非金属纤维在缆芯或绝缘层等元件上编织成网状结构的过程。 B;用铜带绕包在缆芯或绝缘层上呈螺旋状绕包。 编织层的作用: 保护电缆免受外界电场、磁场的影响 用作同轴通信电缆的外导体 用作机械强度的加强层 铠装: 通常用以防止外界的机械应力的损伤,由金属带或金属丝制成的电缆覆盖层。 铠装分类: 钢带铠装、细钢丝铠装、粗钢丝铠装 护套: 用于电缆最外层挤包一层塑料或橡胶等其它高分子混合物,以保护电缆不受外界的损伤。电线电缆型号编制方法

电线电缆基础知识

第一章电线电缆基础知识 一、裸电线 裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。 铜铝单线:包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种电线电缆的半制品,少量用于通信线材和电机电器的制造。 裸绞线:包括硬铜绞线(TJ)、硬铝绞线(LJ)、铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线(LGJ),主要用在架空敷设。软铜绞线(TJR)、软铝绞线(LJR),主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用。以上各种绞线的规格从1.0~300mm2不等。其中钢芯铝绞线(LGJ)规格尺寸用标称的铝截面/标称的钢截面表示,它是配电线路上最常用的一种导线,钢芯截面越大导线的强度愈高,除普通钢芯铝绞线外,还有钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线、扩经钢芯铝绞线、倍容量导线、间隙式导线等。 常用有两种:钢芯铝绞线JL/G1A(原型号LGJ)执行标准GB/T1179-2008、铝绞线JL(原型号LJ)执行标准GB/T1179-2008。规格为:10/2、16/3、25/4、35/6、50/8、70/10、70/40、95/15、95/20、95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、150/8、150/20、150/25、150/35、185/10、185/25、185/30、185/45、240/30、240/40、240/55~800/100等。 示例: JL/G1A-240/30-24/7(LGJ-240/30) 是由24根硬铝线和7根A级镀层普通强度镀锌钢丝制成的钢芯铝绞线,硬铝线的标称截面为240mm2,钢的标称截面为30 mm2。 二、电力电缆 电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1~330kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2 ,芯数为1、2、3、4、5、3+1芯。 此类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、

电线电缆基础知识培训

电线电缆基础知识培训

电线电缆基础知识培训 电线电缆基础知识培训 —、总论 电线电缆产品的种类有成千上万,应用在各行各业中。它们总的用途有两种,一种是传输电流,一种是传输信号。传输电流类的电缆最主要控制的技术性能指标是导体电阻、耐压性能;传输信号类的电缆主要控制的技术性能指标是传输性能一一特性阻抗、衰减及串音等。当然传输信号主要也靠电流(电磁波)作载体,现在随着科技发展可以用光波作载体来传输。 电缆总体来说可以分为六大类:(1)裸线类(2)电磁线(漆包线)(3)电力电缆(4)电气装备用电线电缆(5)通信电线电缆(6)光缆 我公司现在在做及销售的主要是电气装备用电线电缆及电力电缆这两大类。以下我主要给大家介绍一下这两大类产品相关的基础知识。 二、电缆基本结构 一般电缆最基本的结构有导体、绝缘层及外护层,根据要求再增加一此结构,如屏蔽层、内护层或铠装层等,为了电缆有圆整性再辅加一些填充材料。 1)导体(或称导电线芯): 其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。铜导体的电阻率国家 标准要求不小于0.017241 Q .mm2/m (20°C时),铝导体的的电阻率要求 不小于0.028264 Q .mm2/m (20C时)。

电线电缆的基本知识

一、总论 电线电缆产品的种类有成千上万,应用在各行各业中。它们总的用途有两种,一种是传 输电流,一种是传输信号。传输电流类的电缆最主要控制的技术性能指标是导体电阻、耐压性能;传输信号类的电缆主要控制的技术性能指标是传输性能——特性阻抗、衰减及串音等。当然传输信号主要也靠电流(电磁波)作载体,现在随着科技发展可以用光波作载体来传输。 电缆总体来说可以分为六大类:(1 )裸线类(2)电磁线(漆包线)(3)电力电缆( 4 )电气装备用电线电缆(5)通信电线电缆(6)光缆 我公司现在在做及销售的主要是电气装备用电线电缆及电力电缆这两大类。以下我主要 给大家介绍一下这两大类产品相关的基础知识。 二、电缆基本结构 一般电缆最基本的结构有导体、绝缘层及外护层,根据要求再增加一此结构,如屏蔽层、内护 层或铠装层等,为了电缆有圆整性再辅加一些填充材料。导体是传输电流或信号的载体, 其他结构都是作防护用。防护的性能根据电缆产品的需要总体上有三种,一种是保护电缆本身各单元不相互或减少影响,如耐压,耐热,防电磁场产生的损耗,通信电缆防信号相互干扰等。另一种防护是保护导体中的电流不对外部产生影响,如防止电流外泄,防电磁波外泄等;最后一种保护外界不对电缆内部产生影响,如抗压、抗拉、耐热、耐候、耐燃、防水、 抗电磁波干扰等。 以下对电力电缆的结构单元作一简单的介绍。 1)导体(或称导电线芯): 其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的 是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。铜导体的电阻率国家标准要求不小于

0.017241 Ω.mm2/m (20 ℃时),铝导体的的电阻率要求不小于0.028264 Ω.mm2/m (20 ℃ 时)。 2)耐火层: 只有耐火型电缆有此结构。其作用是在火灾中电缆能经受一定时间,给 们逃生时多一些用电的时间。现在使用的材料主要是云母带。火灾中,电缆会很快燃烧, 因云母带的云母片耐高温,且又有绝缘作用,在火灾中能保护导体运行一定时间。3) 绝缘层: 包覆在导体外,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。 绝缘材料有多种多样,如聚氯乙烯(PVC )、聚乙烯(PE )、交联聚乙烯(XLPE )、橡皮(橡皮内种类较多,有丁睛橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶等)、氟塑料、尼龙、绝缘纸等。这些材料最主要的性能就是绝缘性能要好,其他的性能要求根据电缆使用要求各有 不同,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。 1)屏蔽层: 在绝缘层外,外护层内,作用是限制电场和电磁干扰。 对于不同类型的电缆,屏蔽材料也不一样,主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等。 2)填充层: 填充的作用主要是让电缆圆整、结构稳定,有些电缆的填充物还起到阻水、 耐火等作用。主要的材料有聚丙烯绳、玻璃纤维绳、石棉绳、橡皮等,种类很多,但有一个 主要的性能要求是非吸湿性材料,当然还不能导电。

电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全  (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分:  电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电 缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为 6 电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于 绝缘电 较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线, 平方毫米)称为大电线, 线又称为布电线。  电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电 缆与光缆。 电线电缆命名:  电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称 常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整 命名是怎样的呢?  电线电缆产品的命名有以下原则:  1、产品名称中包括的内容

(1)产品应用场合或大小类名称  (2)产品结构材料或型式;  (3)产品的重要特征或附加特征  基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面 或相应的结构描述前。  2、结构描述的顺序  产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层--> -->铠装型式。  3、简化  在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线 中不允许用铝导体,故不描述导体材料。  实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆  “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级  “阻燃”——强调的特征  “铜芯”——导体材料  “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料  “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称  与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。

电力电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全 电力电线电缆基础知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)

电缆基础知识问答

电缆基础知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等. 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等. 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设. 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等. 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头. 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式. 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作. 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低;

电线电缆基础知识试题

电力电缆基础知识试题 一、填空题(每空1分,总计34分) 1.0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆的型号:。 2.NH-YJV22 0.6/1kV 名称。 3.WDZCN-YJY23 0.6/1kV名称。 4.五芯低压电力电缆,绝缘分色标识时,如何排列: 5.GB/T12706-2008标准中GB表示,T表示,12706表示,2008表示。 6.0.6/1kV及以下电力电缆内衬层国家标准可以采用两种方式:和结构。 7.0.6/1kV按电压等级划分属于电缆,26/35kV属于电缆。 8.电力电缆绝缘标称厚度、平均厚度、最薄点的关系,平均厚度不小于标称厚度,最薄点= 。 9.写出铠装电力电缆和非铠装电力电缆最薄点和标称厚度的关系:铠装电力电缆、非铠装电力电缆。 10.电线电缆的作用有、、。 11.GB/T3956-2008电缆的导体标准中导体结构类型有类类、类、类、类。其中第类和第类导体适用于固定敷使用。第类和第类用于移动场合使用,第类比第类导体结构更软。 12.我国家庭一般照明用的是交流的电源,频率是赫兹(HZ) 13.ZBN-YJV22电力电缆的国家标准是。 二、判断题(每题1分,总计28分) 1.仅有导体而无任何绝缘层的产品统称为裸导线与裸制品。() 2.按结构与用途不同,裸导线的分类为裸单线、裸绞线、软接线与编织线、型线与线材。 () 3.裸架空线本身不分电压等级,即从低压、中压到超高压原则上都可以用同一系列的导 线。() 4.铝绞线、铜绞线、铝合金绞线是以单一金属材料的单线绞制而成。() 5.铝包钢绞线是以双金属单线绞制而成的绞线。() 6.铜绞线执行标准为GB/T1179-2008标准。() 7.型线与线材产品的横截面形状各异,不是圆形的称为型材,而不是以较大长度使用 的产品称为型线。() 8.电力电缆是导体外包有优质绝缘材料,并有各种保护层的电缆。() 9.电力电缆能长期承受较高、甚至更高、极高的工作电压,电缆应具有非常优良的机 械性能。() 10.电力电缆按电压等级分低压1kV及以下、中压3-35kV、高压66-330kV、超高压500kV 及以上。() 11.电力电缆YJV 0.6/1kV 3*240+1*150符合GB/T12706.1-2008中规格推荐范围。

电线电缆基础知识介绍讲解

由上表可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 第一节铜导体 一、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。 9.先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝。 10.铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。 11.合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。 註﹕目前我公司常用的导体主要有如下几种: (1) 镀锡铜线,英文缩写为TA﹔ (2) 裸铜线,英文缩写为BA﹔

电线电缆基础知识

电线电缆专业基础知识 第1章、电线电缆分类 ?电气装备电缆?电力电缆?架空线?通讯电缆?漆包线(绕组线)?光织光缆 第2章、电线电缆的各种标准 -国际标准—国内标准——企业标准 国际标准:IEC国际电工委员会标准UL美国保险商实验所标准MIL-C-17G美国单用标准JIS日本工业标准DIN德国工业标准BS英国国家标准IEEE美国电气及电子工程师协会标准AS澳洲标准 第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网 3.1导体概述 目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au19.3(g/cm3)70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3)109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻 由此可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化)。 3.2铜导体 3.2.1、铜线的类别 铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下: 1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。 2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率, 用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。 3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。 4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘 之老化。 5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。 6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空 管内之导线、半导体零件导线及极细线等。 7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。 8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。

电源线基础知识

一、线材分类 1.3:CCC (国标)线种主要有:52(RVV )、53(RVV )等。 1.4:PSE (日本)线种主要有:VFF 、VCTF 、VCTFK 等。 1.5:SAA 及其它一些小区域的标准线和非标线。 2、依结构:2.1:单绝缘线(只有一层绝缘体的线)如:SPT-1、1007等。 2.2:被覆线(有二层或二层以上绝缘体的线)。如:SJT 、HO3VVH2-F 、1185等。 3、依电气性能: 3.1:电线、电缆:SVT 、SPT-1、HO3VVH2-F 等。 电源线基础知识 1.2:VDE (德国)(?VE 、CEBEC 、 KEMA-KEUR 3.2:电子线:1007、1015、2468、1185等。 内容分四个部分:线材、插头、认证及材料成本核算。 第一部分:线材 线种主要有:HO3VVH2-F 、HO3VV-F 、HO5VVH2-F 、HO5VV-F 等; 1、依安规:1.1:UL/CUL (CSA )(美,加):主要线种有:SPT-1、SPT-2、SVT 、 SJT 、1007、1015、2468、等

(电线、电缆,电子线都有遮蔽线。遮蔽线的作用主要是抗干扰、分铝箔、铜箔、编织、缠绕等。)二、线材的构造 线材主要由导体和绝缘体两大部分构成。 1、导体 1.1:导体材料:铜、铝、铁、银、金、光纤等;其中铜材的使用最广,且电源线主要以软退火铜线为主。 铜线又分为裸铜线(AS),镀锡铜线(TS)。 1.2:导体结构:分组合导体和单支导体(导体的直径依据各安规的要求不同有不同要求)。 1.3:导体电阻:UL/CUL标准:20℃长1m。裁面积1mm2的软铜标准电阻为0.017241?。 VDE/CCC标准:20℃长1m。裁面积1mm2的软铜标准电阻为0.0195?。 2、绝缘体 2.1:绝缘体材料:纸、棉、漆、塑料、橡胶、云母等;其中塑料在电线中使用最广。 塑料主要有PVC(聚氯乙烯)、 PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等。 2.2:绝缘电阻:UL/CULF规定线材绝缘体的最低绝缘电阻为:20℃,500VDC,2.5M?/1KFT。 VDE/CCC则规定了各种不同线种在70℃,80-500VDC下的最小电阻。 ( UL/CUL与VDE/CCC标准中对绝缘电阻的测试方式不同。)

电线电缆基础知识.doc

电线电缆基础知识 总页数:共15页 修订冃录 FI期页号原版本/现版本修订内容摘要批准 页次1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 15版本1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0页次

核准: 审核: 拟制: 类别:培训讲座1文件编号:发布日期:2010-5-4 电线电缆基础知识版本:1.0

目录 1.电线电缆的分类 2.基础知识 A.常用导体 B.常用绝缘 C.电线电缆基础 D.安规常识 3?押出操作基础 A.操作基础 B.常见问题分析

4.说明

第一节电线电缆的分类 1、电线电缆分类 1.1电力电缆 乂称力缆,用于传输电能,常做地下敷设 1.2通讯电缆 用于传输屯信号,常敷设于地下或架空 1.3电气装备用电缆 用作电气装备的连接线 1.4漆包线(绕组线) 乂称绕组线,用于电机绕组,将电能转化为机械能 1.5架空线(裸屯线) 又称裸电线,用于传输电能,常做架空敷设 1.6光纤光缆 乂称光缆,用于传输光讯号,因具有低衰减性能,常用于作长途通讯的主干线 2、我司的电线电缆介绍 2.1 AWM电子线系列 2.1. 1依据的标准 产品设计标准:UL758、UL62 (电源线) 产品测试标准:UL1581 2.1.2用途和产品类别 MVM屯子线常用作电气设备的连接线,我司的认证类别有: UL1007、UL1015、UL1061、UL1533、UL1571、UL1617、UL1672、UL2464、UL2547、UL2725 2.2电源线系列

电线电缆采购基础知识

电线电缆采购基础知识 目录 一、电线电缆的概述 (2) 二、电线 (5) 三、电力电缆 (7) 四、控制及综合布线电缆 (11) 五、母线桥架 (12) 一、电线电缆概述 电线和电缆是将电能输送的载体,是实现电能转换过程中比不可少的材料之一,电线和电缆都属于线缆范畴,线缆行业产品分类如下:

电线与电缆的区分,其实 “电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6mm 2)称为大电线,较小的(小于或等于6mm 2)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆产品的分类 1、裸电线及裸导体制品: 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V 至500kV 及以上)。 线缆行业 产 电 光 特 种 电力电缆 通讯电缆 带纤光缆 光纤光缆 UL 线 电机电缆 同轴电缆 单模光缆 多模光缆 ADSS 光缆 电 绝缘电线 裸电线

3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤、低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油、耐寒、耐温、耐磨线缆、医用、农用、矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构。采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;改变产品结构如:耐火电缆等;提高工艺要求如:医用线缆等;组合产品如:OPGW等;方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 电线电缆命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式 (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化

(完整版)电线电缆基础知识培训资料.doc

品质管理处培训资料 目录 第一部分基础知识 (1) 第二部分主要生产的线缆品种 (4) 1、圆线同心绞架空导线 (4) 2、电力电缆 (8) 3、电气装备用电线电缆 (15) 4、塑料绝缘控制电缆 (22) 5、通用橡套电缆 (27) 6、架空绝缘电缆 (30) 7、矿用橡套软电缆 (32) 8、电子计算机电缆 0 9、平行集束架空绝缘电缆 (2) 10、聚稀烃绝缘挡潮聚稀烃综合护套市内通信电缆(了解) (4) 11、同轴射频电缆 (6) 12、预制带分支电缆 (7) 13、变频器专用电力电缆 (9)

第一部分基础知识 一、电线电缆的定义: 电线电缆是用于传输电能、传递信号及实现电磁能转换的电工产品。 二、电线电缆的分类 随着社会的飞速发展,科学技术的不断进步,电线电缆的品种越来越多,目 前粗略统计有一千多种,两万多个规格。根据制造工艺、结构特点、功能要求、 产品的用途可以分为五大类: 1、裸电线 ----指仅有导体,而无绝缘层的产品,其中包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和形材。 2、电力电缆 --- 电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率 电能的线材产品。其中包括 1—500kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。 3、电气装备用电线电缆--- 从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的各种电源连接线,各种工农业用的电气安装线和控制信号用的电线 电缆。这类产品使用面广,品种多,而且要结合所用设备的特性和使用环境条件 来确定电缆的结构和性能。因此,除了那些大量通用产品外,还有许多专用的特 种电缆。 4、通信电缆和光缆 ----通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆。HYV MHYV SYV-75(射频电缆原先生产)。 5、电磁线; 三、电线电缆的型号 每一种电线电缆都有其名称,电缆型号一般用一系列汉语拼音字母和阿拉伯 数字来表示的。一个完整的型号由以下七部分组成,即构成电缆的各个组成部分:类别用途导体绝缘护层特征外护套派生

电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容

(1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。

电线电缆基础知识问答

电线电缆基础知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。

6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。

电力电缆基础知识大全

电力电缆基础知识大全 (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记 铠装层 外被层或外护套 0 无 --- 1 联锁铠装 纤维外被 2 双层钢带 聚氯乙烯外套 3 细圆钢丝 聚乙烯外套 4 粗圆钢丝 5 皱纹(轧纹)钢带 6 双铝(或铝合金)带 8 铜丝编织 9 钢丝编织

电线电缆基础知识培训.doc

电线电缆基础知识培训 一、总论 电线电缆产品的种类有成千上万,应用在各行各业中。其作用是在火灾中电缆能经受一定时间,给们逃生时多一些用电的时间。现在使用的材料主要是云母带。火灾中,电缆会很快燃烧,因云母带的云母片耐高温,且又有绝缘作用,在火灾中能保护导体运行一定时间。 3)绝缘层: 包覆在导体外,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。 绝缘材料有多种多样,如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)、橡皮(橡皮内种类较多,有丁睛橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶等)、氟塑料、尼龙、绝缘纸等。这些材料最主要的性能就是绝缘性能要好,其他的性能要求根据电缆使用要求各有不同,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。

电缆基础知识问答

电缆基础知识问答

电缆基础知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制;

电线电缆基础知识考试题

〈〈电线电缆基础知识》考试卷及答案 一、判断题(每题2分,共14分) 1.传输信号的电缆称为电力电缆。() 2.电力电缆属于电气装备用电缆类里面。() 3.导体材料仅要求较高的导电率,不要求机械性能等。() 4.铜的导热性居第四位。() 5.铜的焊接性不如铝。() 6.高压电缆要求tg 3越大越好。() 7.GJB是国家军用标准代号。() 二、填空题(每空2分,共64分) 1.电缆可分为两大类:一类是以传输和分配为目的;一类是以传输目的。把传输电能的电缆叫做 ,把传输信号的电缆叫做。 2.电线电缆产品主要分为五大类:裸电线及裸导体制品、、、通信电缆及光纤、。 3.和是构成线缆产品必须具备的两个基本构件, 其中是产品发挥其使用功能的主题构件,是传输电力或传 递信息的。绝缘层的作用是, 是

对产品整体特别是对绝缘起保护作用的构件。 4.对导体材料的性能要求最基本的前提是具有较高的 5.铜的导电线居第位,导热性居第位;铝的导电线居第 位,导热性居第位。 7.GB/T是国家标准,是国际电工委员会标准, DIN 是。BS 是。JB 是。 8.YJV22型号表示产品为________________________________________ 9.KVVP2-22 型号表示产品为 ___________________________________ 。。10.绝缘材料的性能要求,要求具有优异的电绝缘性能,一般用、、、四个参数来表征。 11.电缆型号里P1 代表、32 代表, T代表, L代表。 三、简答题 1、简述铜作为电缆导体的性能。(10分)

2、画出型号为YJV22、KVVP2的电缆结构图,并标出各工序名称。(12分)