文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业广场防洪排涝措施

工业广场防洪排涝措施

工业广场防洪排涝措施
工业广场防洪排涝措施

叙永县佳源矿业有限公司工业广场防洪排涝措施

编制单位:佳源煤硫矿

编制时间: 2013年4月15日

工业广场防洪排涝措施

一、矿区洪涝现状

叙永县佳源矿业有限公司地貌上中低山区,沟谷及山梁发育。工业广场地势呈西高东低,最高点位于工业广场井口,井田上部为G76高速公路,自成排洪沟,最低点位于321国道公路边,本区无河流、水库及较大的地表水体,井田内主要水源为大气降水,雨季地表水由西向东排至工业广场边缘边缘公路边沟。最高洪水位均低于本矿井口标高,本矿井自建矿以来未受过洪水威协。

二、防洪设计标准

根据《煤炭工业矿井设计规范》以及矿井设计规模、服务年限,结合汇水面积和地形地貌特征,本矿井工业场地内的井口、主要建筑物以及场地防洪坝墙,均按50a一遇的防洪标准设计,同时井口按100a一遇校核防洪标准。

三、防洪排涝工程

工业场地位于伏龙村,震东河流均低于其工业场地及井口,因此,井口及场地均不受洪水威胁。

本场内雨水采用排水明沟和自然排水相结合的排水方式,沿场地边坡底,场内道路侧均设置有排水明沟,将山坡雨水及场地内汇水有序的引出场外注入公路边沟,零星地段采用自然坡度排水。

四、防洪措施

1、技术准备

雨季到来之前,组织有关人员矿区工业广场进行检查,提出可行计划,为施工提供技术准备。

2、前期准备

雨季来临之前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新整好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施。确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。

检查矿区内各种机械、设备的防雨设施,保证机械入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨季前检查线路的绝缘情况。

五、雨季施工技术措施

井口工程

在主井、回风井周围要加强排洪沟管理和维护,对井口周围的排水、每年雨季前要对排洪设施进行检查维修,对无需设排水沟的地点,要备足黄土及砂袋,在雨水来临之前时,确保雨水顺利流入附近排水沟。

排水沟底部向排水渠道方向设3‰的自流坡度,禁止排水沟堆放材料或杂物影响排水通畅。

六、汛期人员物质配备

地面有专职防汛人员,井下要有专职的探水队伍,要经培训合格持证上岗,经常要保持人员充足。要配备足够数量的防治水应急物资,机械、器件及设施(装载机、水泵、管路、镐、锹及其它必须用品)等。对常备的水管、砖块、砂子、水泥、铁锹、铁镐、黄土、编织袋、雨衣、雨鞋、水泵等,必须经常性进行检查;是否足量,是否完好,否则要补足,更换。

六、地面巡查治理

加强对地面采空区塌陷区的管理工作,每月至少检查一次,特别雨季到来时,要严格巡查。对老空塌陷区的管理工作。如有隐患,及时修复,补漏,详细做好检查记录,真正把空区塌陷区管理工作做到心中有数,治理有方。

2013年4月15日

城市防洪排涝工程设计浅谈

城市防洪排涝工程设计浅谈 【摘要】城市防洪工程是城市排涝、防洪的主要工程,城市人口密集,生产要素集中,经济发达,若遇洪灾,损失重大。本文对城市防洪、排涝、景观等工程设计办法进行了阐述。 【关键词】城市防洪排涝景观 东莞地处南部沿海,屡受台风暴雨侵袭,防洪任务特别繁重。而防洪标准、设计洪水、堤顶超高以及城市防洪、城市景观、城市排涝等城市其他基础设施作为城市防洪的重要组成部分,倍受政府重视。 1.城市防洪标准。 城市防洪标准是城市防洪工程设计的重要依据。标准定得合理与否,不仅关系到工程的效益,而且关系到工程实施的可行性。现行国家标准对城市的等级和防洪标准作了规定,以重现期作为防洪标准的表达方式,依据城市重要性或非农业人口数量来划分防洪标准的高低,若改变一个城市的防洪标准时就必须进行充分论证。 2.设计洪水;堤顶超高 堤防是城市防洪工程的重要组成部分,为保证堤防安全,堤防必须高出设计洪水位一定的超高值,但由于堤防主要分布于城区,过高的堤防不仅增加工程投资,而且对城市景观、交通等影响很大。根据有关规范,可以作如下分析: 首先,堤防安全加高值与堤防失事后的危害程度有关,堤防越高,失事后的危害越大。堤防的安全加高宜取大值,堤防越低,失事后的危害较小,堤防的安全加高可适当降低,平原河网地区,设计洪水位高出地面有限,堤防安全加高可取小一些。 其次,堤防安全加高与堤防断面结构的安全度有关。若堤防高度较大,而堤身较单薄的土堤,洪水位一旦超过堤顶高程,堤防就会因漫顶溃决,则堤防的安全加高值应取大值;若堤防堤顶较宽,或堤后地面(路面)高程较大、背水坡较缓,即使洪水位超过堤顶也不会造成堤防溃决,则堤防安全加高值可适当减小。 第三,堤防的安全加高值与设计洪水位的精度有关,相邻两个级别防洪标准的设计洪水位差值越大,洪水位计算的绝对误差也大,安全加高应取大值;而一些平原城市堤防的设计洪水与高一级标准洪水位相差不多,则洪水位计算的绝对

工程项目特殊作业安全技术措施方案

整体解决方案系列 工程项目特殊作业安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-95650工程项目特殊作业安全技术措施 Special technical safety measures for engineering projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、雨季施工安全控制要点 1.雨季及洪水期施工应根据当地的气象预报及施工所在地的具体情况,做好施工期间的防洪排涝工作。 2.在雨季施工时,施工现场应及时排除积水,人行道的上下坡应挖步梯或铺砂。脚手架、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对支架、脚手架和土方工程检查,防止倾倒和坍塌。 3.雨季施工时,处于防洪可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施,施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。 4.长时间在雨季中作业的工程,应根据条件搭设防雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。 二、冬季施工安全要点

1.冬季施工的概念和特点:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续五天稳定低于5。C即进入冬季施工;当室外日平均气温持续五天高于5。C解除冬季施工。①冬季施工由于施工条件及环境不利,是各种安全事故多发季节。 ②冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作时间短,技术要求复杂。有一些安全事故的发生,往往都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 2.冬季施工防火要求冬季施工现场使用明火处较多,管理不善容易发生火灾,必须加强用火管理。①明火操作地点要有专人看管。②供暖锅炉房宜建在施工现场的下风方向,远离在建工程、易燃、可燃建筑料库等;③司炉工严格值班制度,锅炉开火后,司炉人员不准离开工作岗位,下班时须向下一班做好交接工作,并记录锅炉运行情况。炉灰倒在指定地点,随时观察水温及水位,禁止使用易燃、可燃液体点火。④照明线路、照明灯具应远离可燃的保温材料。 三、高温季节施工安全控制要点 1.高温季节施工,应按照劳动保护规定做好防暑降温措施。适当调整作息时间,尽量避开高温时间,供应防暑的劳

工业广场防洪排涝措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A78458 工业广场防洪排涝措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工业广场防洪排涝措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 根据《煤矿安全规程》第254、255、256条规定,煤矿工业广场必须采取防洪排涝,特制订如下安全防洪排涝措施。 一、概况 1、地形地貌 本区位于太行山脉北段西侧,属于中低山丘陵地貌,因流水切割,地形随岩层软硬而变化,地表大部出露上石盒子组地层,沟谷两侧及山梁平缓地段为第四系黄土覆盖。地势陡峻,沟谷纵横。井田内地表最高点为东面的石坪山,海拔标高1238m;最低点为北边枣林子,海拔标高1010m,相对高差

锚网支护巷道维修安全技术措施

锚网支护巷道维修安全技术措施 由于我矿锚网支护巷道严重变形失修,为保证巷道安全质量及通风运输要求,决定对+2206运输顺槽(宽3.0米、高2.5米)、+2206东运输巷(宽3.0米、高2.5米),+2216回风顺槽(宽2.2米、高2.0米)、+2182西运输巷进行(宽3.0米、高2.5米)、+2182东探煤巷(宽2.2米、高2.0米)进行加固维修,特制定以下安全技术措施。 1、巷道维修必须坚持由外向里、先顶后帮的原则,逐步推进。严禁多点同时作业。 2、现场施工人员进入现场后,严格执行先检查后工作制度,对所施工的巷道顶帮和巷道支护情况进行认真检查,发现问题必须及时处理。不能处理的,必须立即汇报调度室和跟班领导,整改到位,措施到位,方可组织施工,严禁盲干,杜绝违章指挥。 3、施工前,保护好巷道内的电缆、电气设备、风水管路等设施,防止人为损坏。在转载机或皮带机机道工作时,必须闭锁转载机或皮带机停电。 4、维修巷道时,应加强支护,必须先采取临时支护措施,先支后修,防止冒顶伤人或堵人。作业期间,严禁人员进入施工地

点以里巷道。非施工操作人员不得在作业地点下方逗留。 5、维修巷道时,应将巷道内的积水、淤泥、浮煤、矸、木材等杂物清理干净,备用支护材料码放整齐,保持巷道畅通。 6、在施工过程中,发现锚杆断裂、失效、超长的要及时进行补打。 7、在顶板破碎、压力大时,及时缩小锚杆排距600~800mm,并相应缩小循环进尺。 8、处理巷道高冒地段时,必须由有作业经验的工人进行;现场必须有矿领导跟班指挥,在作业全过程中应有专人观察顶板,发现异常必须先撤出人员进行处理,方可继续作业,确保作业安全。 9、应加强工程质量管理,确保巷道规格质量符合要求。严格执行“敲帮问顶”制度,并贯穿施工的全过程。处理网兜或架设临时支护,人员都必须在支护完整牢固处工作,严禁空顶作业。 10、现场要做好交接班制度和现场跟班带班制度,对现场存在的问题或隐患必须排除完毕,才能向前施工。 11、每班交班后,班长要安排专人对迎头10米范围内的顶帮锚杆进行二次紧固,锚杆扭矩力必须达到要求。

特殊作业安全技术措施

特殊作业安全技术措施 一、雨季施工安全控制要点 1.雨季及洪水期施工应根据当地的气象预报及施工所在地的具体情况,做好施工期间的防洪排涝工作。 2.在雨季施工时,施工现场应及时排除积水,人行道的上下坡应挖步梯或铺砂。脚手架、斜道板、跳板上应采取防滑措施。加强对支架、脚手架和土方工程检查,防止倾倒和坍塌。 3.雨季施工时,处于防洪可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施,施工人员要提前做好安全撤离的准备工作。 4.长时间在雨季中作业的工程,应根据条件搭设防雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。 二、冬季施工安全要点 1.冬季施工的概念和特点:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续五天稳定低于 5。C 即进入冬季施工;当室外日平均气温持续五天高于 5。C 解除冬季施工。①冬季施工由于施工条件及环境不利,是各种安全事故多发季节。②冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作时间短,技术要求复杂。有一些安全事故的发生,往往都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 2.冬季施工防火要求冬季施工现场使用明火处较多,管理不善容易发生火灾,必须加强用火管理。①明火操作地点要有专人看管。②供暖锅炉房宜建在施工现场的下风方向,远离在建工程、易燃、可燃建筑料库等; ③司炉工严格值班制度,锅炉开火后,司炉人员不准离开工作岗位,下班时须向下一班做好交接工作,并记录锅炉运行情况。炉灰倒在指定地点,随时观察水温及水位,禁止使用易燃、可燃液体点火。④照明线路、照明灯具应远离可燃的保温材料。 三、高温季节施工安全控制要点

1.高温季节施工,应按照劳动保护规定做好防暑降温措施。适当调整作息时间,尽量避开高温时间,供应防暑的劳动保护用品、冷饮、药品,有条件的宜搭设凉棚。 2.对防暑的重点部位(由于中暑可能导致 2 次严重伤害的作业部位) ,如高处作业、箱梁内作业、起重作业、摊铺沥青混凝土作业等,应采取轮流作业,经常降温,专人监护等切实可行、有效的办法防止中暑。 四、夜间施工安全控制要点 1.夜间施工时,现场必须有符合操作要求的照明设备,施工驻地及施工现场通往驻地的道路上要设置路灯。 2.施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程,应设置围栏,并悬挂红灯示警标志。 3.攀登用扶梯、斜道、通道等处应主凤有照明灯具,并符合照明要求。 4.夜间作业船只或在通航江河上长期停置的锚船、码头船等应按港航监督部门的规定。配置齐全的夜航、停泊标志灯,并正确使用。船只停靠码头应设照明灯。 5.所有照明灯具及其线路必须符合施工现场临时用电的安全规定,做好防雨措施,严禁照明线路乱拉乱接。 五、高空作业安全技术 1.凡是进行高处作业施工的,应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全带和安全网等。作业前应认真检查所用的安全投放是否牢固、可靠。 2.凡从事高处作业人员应接受高处作业安全知识教育;特殊高处作业人员应持证上岗,上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,要按规定对作业人员进行相关安全技术教育。 3.人员应经过体检,合格后方可上岗。施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具,作业人员应按规定正确侧戴和使用权用。 4.施工单位应按类别、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。

防洪排涝措施

工业广场防洪排涝措施 一、矿区洪涝现状 本矿井地表水属海河流域桑干河水系。区域较大的河流有七里河,全长35公里,1984年开发安太堡露天矿,于上游细水村人工改道后向北流入大沙河,汇入马营河。井田内地表河流不发育,大小沟谷平时基本干枯无水,唯雨季时才汇集洪水沿沟排泄,辗转向西流入七里河。七里河为井田附近主要河流,于井田西界外由北向南流过,为季节性河流,属桑干河水系。工业场地处最高洪水位标高为1235.5m,均低于本矿井口标高(主斜井井口标高为1245.5m、副斜井井口标高为1244.45m、回风立井井口标高为1244.50m)。 本矿井自建矿以来未受过洪水威协。 二、防洪设计标准 根据《煤炭工业矿井设计规范》以及矿井设计规模、服务年限,结合汇水面积和地形地貌特征,本矿井工业场地内的井口、主要建筑物以及场地防洪坝墙,均按100年一遇的防洪标准设计,同时井口按300年一遇校核防洪标准。 三、防洪排涝工程 由于工业场地的位于七里河附近,为保证其工业场地及井口的安全,矿方已将七里河附近堤坝提高了一部分,重新加固好堤坝、沟谷等拦河工程,整个拦河坝工程质量严格按设计要求完成,达到合格工程的标准。1967年勘探时下窑子河段断面地下潜水流量(包括部分基岩裂隙排泄量)为3644m 3/h。河流改道后,潜流被截,加上近年沿河附近小煤矿疏排水影响,下窑子村以下河谷潜流基本疏干断流。井田内无常

性河流,沟谷发育,各沟谷平时基本干枯无水。雨季时地表水汇集沟中辗转向西流入井田西界外的七里河支流河道,同时少量渗入基岩风化带。由于地表基岩出露少,黄土覆盖,井田内大气降水补给有限。矿井井口位于沟谷沿岸上,远高于雨季洪水位标高。所以,一般情况下,洪水位标高均低于本矿井口标高(主斜井井口标高为1245.5m、副斜井井口标高为1244.45m、回风立井井口标高为1244.50m),因此,井口及场地均不受洪水威胁。 本设计场内雨水采用排水明沟和自然排水相结合的排水方式,沿场地边坡底,场内道路侧均设置有排水明沟,将山坡雨水及场地内汇水有序的引出场外注入暗沟,零星地段采用自然坡度排水。 四、防洪措施 1、技术准备 雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。 2、现场准备 雨季来临之前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新整好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施。确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。 施工现场道路路面坚实平整,不沉陷、不积水、行车不打滑、不颠簸。 检查模板堆放场地,保证对方场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面 200mm,用垫木将钢筋架起,避固免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库,加工棚等的防情况,保证现场内棚库不渗漏。

防洪排涝安全措施示范文本

防洪排涝安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防洪排涝安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为贯彻落实煤矿安全生产方针,确保矿井安全生产, 特制定防洪排涝安全措施。 1.必须查明矿井地面水流的汇水、渗漏情况,将通向 井下的裂隙、塌陷区用黄土填平压实,防止洪水渗漏或流 入井下。 2.根据历年来最高洪水水位资料,建立疏水、防水和 排水系统,在井口及工业场地建筑堤坝、开挖沟渠防水和 排水。 3.排出地面的矿井水必须及时、妥善处理,避免再次 流入或渗入井下。 4.严禁将矸石、炉灰、垃圾等杂物堆放、倾倒在洪水 流经的地段。

5.严禁开采矿井井筒留设的保护煤柱及矿井各个防水煤柱。 6.完善矿井蓄水和排水系统,采取切实有效措施,做好防洪防治水工作。 7.采区水仓及积水巷道的积水范围、标高和积水量,必须标注在采掘工程平面图上。 8.采掘工作面或其它地点,发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、淋水加大、顶板来压、底板鼓起、水色发浑、有臭味等突水预兆时,必须停止作业,采取措施,立即报告矿领导,发出警告并撤出所有受水灾威胁的人员。 9.雨天要严密监视洪水流向,如发现洪水流入井下时,必须立即汇报矿领导,采取防洪措施,进行处理。 10.必须将地表汇水、积水疏导至泄洪道或自然排水。

巷道维修安全技术措施

巷道维修安全技术措施 一、工程概况: 由于井下生产系统巷道均采用工字钢支护,位于Ⅱ#煤层中,由于上层采空区压力大及断层挤压,个别地段支护扭旋、背板折损、腐蚀、错口、掉齿脱口、翻梁等现象,支护强度下降,影响巷道的正常使用,必须及时维修或更换,确保巷道通风、运输畅通和行人安全,经矿领导研究决定,特制定以下安全技术措施,并严格按此措施执行。 二、组织形式: 巷道维修工作由巷修队及矿指派掘进队负责维修施工。 三、施工方法及操作规程: (一)施工前的准备工作 1、将工作面地点电缆、信号线、监控线等线路及前后5米的管线和设备用旧皮带加以掩盖或保护,电缆及其它管线不准落地,必须吊挂起来。 2、每班工作前班长必须详细检查翻修地点周围安全情 况,如发现折梁、断柱、片帮、冒顶等威胁人身安全的问题

时,必须妥善处理,并根据现场实际情况对每个维修场所进行支护加固。在进行翻棚时,必须先架设好临时支护,确认无危险后,然后架好新支护。 3、清理工作面地点及前后10米巷道的浮煤(渣)或杂物,保证巷道高度不能低于2.0米以上,检查维修地点的通风、瓦斯和安全退路情况,发现问题必须妥善处理。 4、维修作业应有专人观察顶板及围岩变化情况,坚持敲帮问顶,发现险情应立即采取措施处理。 5、维修作业必须加强支护工作,支护质量必须满足要求,禁止使用损坏变形、腐朽的支护材料。巷道压力较大或顶帮破碎时,应加密支护,同时顶帮必须封严背实,支护要有力。 6、翻修支护时,必须有专人照看顶板,防止顶板落石伤人或冒落堵人。必要时应打好临时支护,维修地点遇冒顶时,必须立即进行处理和抢修。巷道维修时,施工人员严禁进入无风、微风区(即严禁进入风筒末端5米以外)。撤换支架前,应先加固工作地点的支架,架设或拆除支架时,在一架未完工之前,不得中止作业。撤换支架工作应连续进行。如果不连续施工,每次工作结束前,必须接顶封帮,确保工作地点的安全。 (二)操作方法及程序 巷道扩修:

城市防洪排涝现状及体系建设的对策

城市防洪排涝现状及体系建设的对策 摘要:国内城市洪涝灾害频繁地发生,直接影响到城市安危和市民日常生活及生产。因此城市防洪除涝工作是城市化建设的重要内容之一,也是确保城市居民正常工作及生活的根本保障,对社会可持续发展具有重要意义。本文就城市防洪排涝的现状提出了相关防洪排涝体系建设的对策。 关键词:城市;防洪排涝;体系建设措施 城市人口和财富高度集聚,是一定地域的政治、经济、文化中心,是现代社会发展的引领核心,城市一旦受灾,损失巨大。洪涝灾害是当前我国城市面临的最主要灾害之一,我国大多数城市都滨水而建,均面临洪水淹没和雨后内涝问题。因此尽快提高城市防洪排涝能力,已成为我国城市化发展的当务之急。 一、我国城市防洪排涝的现状 目前,在我国大部分城市只有两套防洪排涝工程体系,即城市防洪和城市排水,堤坝可抵御百年不遇的洪水威胁,完善的排水管网可解决重现期内的暴雨径流。城市防洪与城市排水分别属于水务与市政两个专业,在学术研究上,两者也分属于水力学课和城市给排水学科。在城市总体规划的编制中,防洪与排水分属两项专项规划,是在用地布局完成之后所做的专业规划。每一次城市内涝,下水道都会成为众矢之的。暴雨强度超过排水系统设计标准,排水管网设计标准低,排水设施老化,地下工程改造难度大,等等。毋庸置疑,这些问题或多或少都存在,但要究其真正的原因,我们必须从城市规划以及城市的防洪排涝及排水系统中整理分析。首先需要弄清城市洪涝灾害的性质及其防御体系的概念。 二、城市防洪排涝的问题成因 1、暴雨频发而强度骤增 近年来,由于气候变化因素和大规模城市建设所致的大气环境变化,我国暴雨频发,暴雨强度骤增,且降雨集聚,降雨造成高水位洪水,瞬时降雨量大而降雨时间长,造成严重的城市外洪内涝。 2、河道淤塞致泄洪能力降低 由于城市和周边区域的河道长期不清淤疏通,河底标高上升,河床的宽度和深度减小,泄洪断面缩小,流水不畅,当上游洪水下泄和本市暴雨汇集时,形成高水位洪水,危及城市安全;且城内雨水无法外排,造成城区大面积渍水,造成城市外洪内涝严重局面。 3、城市位置不当及布局不合理 现有城市、城镇已建于洪水淹没的区域或低洼积水区域,经常受到洪水侵袭。

防洪排涝安全措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防洪排涝安全措施(新编版)

防洪排涝安全措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为贯彻落实煤矿安全生产方针,确保矿井安全生产,特制定防洪排涝安全措施。 1.必须查明矿井地面水流的汇水、渗漏情况,将通向井下的裂隙、塌陷区用黄土填平压实,防止洪水渗漏或流入井下。 2.根据历年来最高洪水水位资料,建立疏水、防水和排水系统,在井口及工业场地建筑堤坝、开挖沟渠防水和排水。 3.排出地面的矿井水必须及时、妥善处理,避免再次流入或渗入井下。 4.严禁将矸石、炉灰、垃圾等杂物堆放、倾倒在洪水流经的地段。 5.严禁开采矿井井筒留设的保护煤柱及矿井各个防水煤柱。 6.完善矿井蓄水和排水系统,采取切实有效措施,做好防洪防治水工作。 7.采区水仓及积水巷道的积水范围、标高和积水量,必须标注在采掘工程平面图上。

8.采掘工作面或其它地点,发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、淋水加大、顶板来压、底板鼓起、水色发浑、有臭味等突水预兆时,必须停止作业,采取措施,立即报告矿领导,发出警告并撤出所有受水灾威胁的人员。 9.雨天要严密监视洪水流向,如发现洪水流入井下时,必须立即汇报矿领导,采取防洪措施,进行处理。 10.必须将地表汇水、积水疏导至泄洪道或自然排水。 11.在雨季期间,成立防洪应急队,随时备好施工机械,做好防洪应急处理。 12.做好水害分析预报工作,坚持有疑必探、先探后掘、先治后采的原则,预防事故发生。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

井巷维修安全技术措施实用版

YF-ED-J4494 可按资料类型定义编号 井巷维修安全技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

井巷维修安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、维修巷道时要认真选取材料,支护材料要符合原巷道支护要求,坚持由外及里逐架进行的原则进行维修巷道,不得通撤通修。维修巷道时材料堆放不得超过巷道断面的三分之一。 2、维修巷道时坚持敲帮问顶,实行三查三审,要安排有支护和处理安全隐患经验的作业人员进行巷道维修工作,作业前要认真观察维修作业地点的顶板的压力变化情况。 3、维修巷道时不能减少原有巷道的断面高度和宽度,应坚持先参后取,重新架设好的支

护要稳固可靠,认真进行背帮接顶。 4、对于空顶高度较大的地方应架设木垛(石垛)进行接顶并充填严实,在空顶巷道较高的地点进行维修时,作业人员的上方必须有超前支架进行人员安全的保护,进行空顶充填时,不得使用易燃物作充填材料。在交岔巷道口维修巷道时,要先架设好抬棚支架,再作其它的作业。 5、维修巷道时顶棚上掉下来的渣及其它杂物要及时清理干净,确保巷道整洁、水沟畅通,电缆线、电器设备要及时悬挂归位。 6、废旧巷道及盲巷,独头巷道的维修必须采取局扇送风作业,并认真检查作业点及其附近的瓦斯和二氧化碳气体的浓度,巷道维修作业地点必须有瓦斯检查牌。暂时不用的废旧巷

城市防洪规划

ZHEJIANG W ATER CONSERV ANCY AND HYDROPOWER COLLEGE 《城市规划与管理》(说明书、报告、√论文) 课题名称:城市规划与管理 班级: 建管10-2 姓名:邵杰 学号: 201035090 建筑工程系

城市防洪规划 [摘要]:为抵御和减轻洪水对城市造成灾害而采取的各种工程和非工程预防措施,要从实际出发,因地制宜。 [关键字]:城市、防洪规划、问题 (一)防洪规划的基本原则和防洪标准 一、基本原则 我国许多滨临江河,常受洪水威胁。因此,做好城市防洪总体规划是直接关系到城市安全,工程技术、经济是否合理的大事,必须予以足够的重视。 1. 做城市防洪总体规划时,要贯彻全面规划、综合治理、防治结合、以防为主的方针。在充分发挥堤防作用的同时,进行全面规划、综合治理,因地制宜,因害设防,以达到提高防洪标准、保护城市工业生产和人民生命财产安全。 2. 城市防洪总体规划不仅要与流域防洪规划相配合,与城市总体规划相协调,而且还要兼顾市政建设各有关部门的要求。 3. 根据城市大小及其重要性,在充分分析防洪工程效益的基础上,合理选定城市防洪标准。重要城市,对超过设计标准的特大洪水要作出对策性方案。 4. 要充分发挥城市防洪工程的防洪作用,并考虑与流域防洪设施的联合运用。修建水库和分(蓄)洪工程时,要尽可能地考虑综合利用。 5. 从实际出发,因地制宜,就地取材,提高投资效益。 6. 区别轻、重、缓、急,近、远期相结合,全面规划,分期实施。随着城市不断发展,逐步提高城市防洪设施的抗洪能力。 7. 结合城市特点,考虑保护环境、美化城市。 8. 强调非工程措施的防洪作用。 二、防洪标准 防洪保护对象达到防御洪水的水平或能力。一般将实际达到的防洪能力也称为已达到的防洪标准。防洪标准可用设计洪水(包括洪峰流量、洪水总量及洪水过程)或设计水位表示。一般以某一重现期(如10年一遇洪水、100年一遇洪水)的设计洪水为标准;也有以某一实际洪水为标准。在一般情况下,当实际发生的洪水不大于设计防洪标准时,通过防洪系统的正确运用,可保证防护对象的防洪安全。水工建筑物的安全设计洪水标准有时也称为防洪标准(criterion of flood control)。二者有一定的联系。防洪标准

防洪排涝安全技术措施

编号:SM-ZD-25135 防洪排涝安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防洪排涝安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为安全防洪度汛,石店煤业有限公司多措并举、贯彻“安全第一,以防为主”的方针,精心组织和部署,强化防汛工作措施,重拳出击,采取技防、人防、物防、预防等措施,切实加强我公司“雨季三防"工作,确保矿井有备无患。 1、健全预测、预警、预防处置机制,完善停产撤人的信息传递机制,以备紧急情况下安全撤人;认真开展管路、供电系统等方面的检查、测试和检修工作,在汛期前清挖水仓、疏通井下水沟及地面泄洪网沟,确保排水系统畅通、可靠;积极开展地质预测预报,清楚掌握井下含水区域,定期进行测量分析,做到有疑必探。 2、早安排、早预防、早落实雨季"三防"工作,成立雨季"三防"工作领导小组及应急救援指挥部,组建抢险救灾突击队,实行24小时防汛值班制度,以便及时发现处理隐患;配备专人对防洪设施进行检查调试,细致检查井底水仓,及

井巷维修安全技术措施

井巷维修安全技术措施 1、维修巷道时要认真选取材料,支护材料要符合原巷道支 护要求,坚持由外及里逐架进行的原则进行维修巷道,不得 通撤通修。维修巷道时材料堆放不得超过巷道断面的三分之 一。 2、维修巷道时坚持敲帮问顶,实行三查三审,要安排有支 护和处理安全隐患经验的作业人员进行巷道维修工作,作业 前要认真观察维修作业地点的顶板的压力变化情况。 3、维修巷道时不能减少原有巷道的断面高度和宽度,应坚 持先参后取,重新架设好的支护要稳固可靠,认真进行背帮 接顶。 4、对于空顶高度较大的地方应架设木垛(石垛)进行接顶 并充填严实,在空顶巷道较高的地点进行维修时,作业人员 的上方必须有超前支架进行人员安全的保护,进行空顶充填 时,不得使用易燃物作充填材料。在交岔巷道口维修巷道时,要先架设好抬棚支架,再作其它的作业。 5、维修巷道时顶棚上掉下来的渣及其它杂物要及时清理干

净,确保巷道整洁、水沟畅通,电缆线、电器设备要及时悬挂归位。 6、废旧巷道及盲巷,独头巷道的维修必须采取局扇送风作业,并认真检查作业点及其附近的瓦斯和二氧化碳气体的浓度,巷道维修作业地点必须有瓦斯检查牌。暂时不用的废旧 巷道、盲巷要及时密闭。 7、维修旧巷不准单独一人作业。进行巷道维修工作时要注 意来往的矿车。维修巷道时要对所在的电器设备采取保护措施,不得损坏电器设备。 8、下山维修时不得分段维修,并且只能按由上而下的顺序 进行。维修平巷时要按由外向里逐架进行,每一维修地点必 须要有一安全出口,否则不准分段维修,分段维修时必须从 安全出口处向前面进行逐架维修,防止堵埋人员。 9、加强巷道巡回检查工作,下山及采区的上下山应由巷修 工负责巡回检查,及时找掉脱皮、危石、悬矸,对严重失修 地段必须及时制定专门措施,及时维护.,巷道冒顶处理时应由外向里逐架进行,支护要牢固,接顶时要有专人观察顶板。上山处理冒顶时,处理人员要有护身柱或护身板。

对加强城市防洪排涝工作的思考和建议

对加强城市防洪排涝工作的思考和建议近年来,受厄尔尼诺现象持续增强的影响,我国洪涝情势严峻。城市洪涝灾害危害大、影响面广,城市防洪排涝安全是城市稳定发展的重要保障。随着我国城市化进程不断加快,城市规模不断扩大,各城市防洪排涝标准低、洪涝工程建设滞后、排水能力不足、应急处置薄弱等问题愈发凸显,多数城市不同程度遭受洪涝威胁和侵害。据统计,xx 年至xx 年,全国超过360 个城市遭遇内涝,其中六分之一单次内涝淹水时间超过12 小时,淹水深度超过半米。城市洪涝灾害的频繁发生已受到社会的广泛关注,必须加强城市防洪排涝工作,保障城市防洪排涝安全。本文以相关调研为基础,对如何加强城市防洪排涝工作提出相关思考和建议。 城市防洪排涝工作现状 据有关部门统计,目前全国已建城市堤防2.8 万多千米,保护区域8.8 万多平方千米;已建城市排水管道总长51.1 万多千米,其中雨水管道总长约19.2 万千米,雨污合流管道约10.8 万千米,城市防洪排涝设施体系逐步建立和完善,为保障城市安全发挥了积极作用。 根据国家防洪标准规定,城市根据其__ 地位的重要性或非农业人口的数量分为四个等级。其中,大于等于150 万人的特别重要的城市,防洪标准重现期为大于等于200 年;大于50万人小于150万人的重要城市,防洪标准重现期为100~150年;大于20万人小于50 万人的中等城市,防

洪标准重现期为60~100年;小于等于20 万人的一般城镇,防洪标准重现期为20~50 年。但我国各城市防洪排涝设施发展并不平衡,目前只有300 多座城市达到国家规定的防洪标准,占有防洪任务城市总数的50%,其中全国重点防洪城市31 个,有10 个达标,占32%;全国重要防洪城市54 个,有16 个达标,占30%。尽管全国城市排水管道总长比1978年增加了26 倍,但城市管线系统排水能力仍不足,绝大多数不足1 年一遇。xx 年9 月,__印发了《关于加强城市基础设施建设的意见》,要求用10 年左右时间建成较完善的城市排水防涝、防洪工程体系。 我国现行水管理体制下,通常情况城市建成区内的排水、内涝治理工作由城建部门负责,流域和区域的防洪工作由水利部门负责;只是在部分实施了水务一体化管理的城市,由水务部门对防洪排涝进行统一管理,对排水设施、河道治理、防洪工程等统筹规划。因此,当前各地城市防洪排涝的管理体制是有差异的,城建部门和水务部门作为主管部门的情况都存在。据统计,全国有防洪任务的城市中,有370座城市城区防洪由水务(水利)部门负责,103 座由城建部门负责,152 座由水务(水利)和城建部门共同管理,另有少数城市由其他部门管理或未明确管理部门。 由于防洪排涝工作的系统性和应急性特征,各城市在加强城市防洪排涝管理工作中非常重视部门统筹和协作,而且充分发挥好本级防汛抗旱指挥部管理体系的统筹协调作用,以促进防洪排涝工作高效、有序推进。 防洪排涝工作存在的主要问题及原因

防洪排涝应急预案

武汉大汉阳地区有轨电车试验BT项目 第五工区项目部 防 洪 排 涝 应 急 预 案 编制单位:武汉市市政建设集团有限公司 编制人: 编制日期:2015年6月3日

目录 一、工程概况 二、防汛工作总目标 三、实施原则 四、组织机构和职责 五、应急报警机制 六、雨情分类 七、信息传达 八、防汛工作预案准备 九、培训与演练 十、应急预案启动及抢险方案 十一、排涝措施 附表一:项目部管理人员汛期夜间值班表 附表二:项目部管理人员汛期夜间值班记录表附件三:防洪排涝物资清单

为切实做好本项目防汛工作,确保施工期深基坑的防汛工作万无一失。根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》,结合我项目实际工作情况,按照“安全第一、预防为主、安全治理”的方针,为快速、有效、有序地应对在项目部施工范围内发生洪水时,通过启动本防汛预案方案,确保我施工区域在遭受暴雨时,在最短的时间内充分发挥安全保障机制的作用,快速,有效,有序地实施救援工作,最大限度地使事故损失减小到最低程度,减轻人员伤亡和财产损失,增强防汛安全意识,提高抵御洪水和应对紧急突发事件的能力,特制订如下应急预案。 一、工程概况 工程全线设官莲湖车辆基地1处,位于凤凰大道北侧、官莲湖路东侧。车辆基地是配属车辆停放、运用、检查、整备以及全线配属车辆检修和管理的基地,其主要施工内容包括:综合楼、联合检修库、运用库、洗车库及水泵房、工程车库、变电所、轮对动态检测间、宿舍以及市政配套等设施。车辆基地总占地面积为16.9公顷,建筑面积4.39万m2。综合楼的占地面积为1829.52 ㎡,其中长为79.2m、宽23.1m,综合楼总共5层,建筑面积为9147.6 ㎡。 本工程防汛抢险工作特点:

矿井巷道维修安全技术措施

编号:SM-ZD-74487 矿井巷道维修安全技术措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井巷道维修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 12月17-18日我矿对井上下生产系统各环节进行了全面排查,井下部分巷段出现顶板风化、离层及网包现象,为了加强对巷道维护工作的安全管理,特制定本措施。 一、维护范围:联络巷、回风大巷、西正巷、西副巷、216顺槽、 217顺槽、218顺槽、I#绞车房 二、维护内容: 1、独立小网包的处理。 2、网包群的处理。(顶板离层厚度在10㎝以下) 3、面积较大、离层厚度大于10㎝以上的巷段。 4、无明显离层、整体沉降顶板的维护。 三、维护时间: 四、参加维护人数: 五、领导组:

组长:任吉生 副组长:张应忠、赵祥国、刘奴贵 成员:各科、队长及各科队管理人员 六、对参加维护人员的要求: 身体健康的男性,年龄在40岁以下,熟悉井下业务,经岗前培训,考试合格者。 七、操作工艺要求: 1、对一般网包处理 (1)、面积较小(直径50cm以下),厚度10公分以下独立的、周围围岩相对完整的网包,在处理时可不架设临时支护,用长把钢筋钳直接剪断网丝,用长把工具将活矸掏净,然后再用12#铁丝将网片拉紧并打结实,操作时人员要站在外侧(上侧)以防落矸伤人。如锚杆托盘处无明显离层掉碴,用力矩搬手直接紧固锚杆螺丝。如锚杆托盘处有明显离层厚度在10cm以下,可加衬硬质木托板,同一锚杆上木托板的数量不能超过2块,托板规格:15-20cmX5cmX50cm,然后再用托帽、螺丝进行紧固。 (2)、锚杆锚固力经检验必须达到要求,如锚杆处离层

无锡市城市防涝规划

无锡市城市防涝规划 前言 无锡是全国防洪重点城市之一,也是新时期一个重要的经济大市,根据国家颁布的《防洪标准》(GB50201-94)以及无锡城市的规模和重要性,水利部在办规计[1998]91号文和批复同意的《太湖流域防洪规划大纲》中明确要求:无锡市中心城区为特别重要城市,其防洪标准应达到200年一遇;另外,由于人口集中、经济发展加快和治污措施滞后,无锡城区河道水质恶化的状况未得到根本扭转。为进一步提高无锡中心城区的防洪标准及通过水利工程的优化调度达到改善水环境的目的,特编制《无锡市城市防洪规划》。 本次规划的范围为无锡市区(即中心城区),包括北塘、崇安、南长、郊区、马山、新区等六区,以及原锡山市靠近市区的部分地区。2001年锡山市撤市设区部分不在本次规划范围之内。 第一章城市概况 第一条无锡市总面积4650平方公里,其中无锡市市区(即中心城区)面积517平方公里。目前有建成区面积97.8平方公里,主要分布在京杭运河两侧。市区西南部为低山丘陵剥蚀构造区,东北部为堆积平原区,东北部地势低平,地面高程大多在3~5米(吴淞高程系,下同)。境内河网密布,京杭大运河穿城而过,北侧有锡澄运河、白屈港、北兴塘河与长江相通,南侧有梁溪河、骂蠡港等与太湖连接,东有九里河、伯渎港流入望虞河。 第二条无锡市属北亚热带季风气候,四季分明,气候湿润。受海洋季风影响,春夏之交多“梅雨”,夏末初秋有台风。年平均气温15.4℃,极端最高气温37.7℃,极端最低气温-8℃;多年平均降雨量为1112.3mm,年平均降水日数为125天,年最大降雨量为1630.7mm (1991年),年最小降雨量为552.9mm(1978年),5~9月份的汛期雨量占全年平均降雨量的60%以上,汛期最大降雨量为1216.1mm(1991年)。 无锡市1952~1999年48年的平均梅雨日约27天,平均梅雨量246.1mm,最大梅雨日56天(1954年,梅雨量410mm),最大梅雨量792.2mm(1991年,梅雨日55天)。 无锡南门水位站1923~1999年的多年平均水位为3.06米,1954年最高水位4.73米(7月28日),1991年最高水位达4.88米(7月2日),为该站历史最高水位;最低水位为1.92米(1934年8月26日)。无锡南门警戒水位为3.59米。自八十年代以来,无锡南门超过4米的水位几乎每1~2年就出现一次。 第三条本次防洪规划所称无锡市区即为中心城区,包括崇安、南长、北塘、郊区、新区、马山共6区,共辖乡镇13个,街道29个;1999年末人口111.69万人,人口密度2158人/平方公里。 1999年全市国内生产总值(GDP)1138亿元,占全省的11.8%,人均2.63万元,是全省人均值的2.43倍,在全国主要经济城市GDP排名表中列第10位;1999年无锡市区GDP 为377.95亿元,占全市33.2%,人均3.38万元,是全市人均值的1.29倍。

防汛排涝抗灾应急处置方案Word版

防汛排涝抗灾应急处置方案 为认真贯例中原油建工程有限公司关于做好防汛排抗灾工作安排, 切实做好2014年防汛排涝抗灾工作,确保油田生产建设任务的完成和职工家属的生命、财产安全,现将有关事项及安排意见通知如下 一、组织机构 为了加强防汛排涝抗灾工作的组织领导,电气二处成立防汛排涝抗灾 领导小组。 组长: 副组长: 成员: 防汛排涝领导小组办公室设在生产办公室(电话:同志任办公室主任)领导小组下设五个职能工作组、一个防汛排涝突击队。即:综合衔接协调组、资金保障组、保卫安全组、物资供应组、生活保障组和防汛排涝突击队 二、职责任务 (一)防汛排涝指挥部职责任务 1、根据公司文件的指示精神,结合实际情况,制定出保护油田财产和 工家属安全的措施预案。在汛期发生洪涝灾害时,动员全处人员共同抢险抗灾 2、防汛排涝抗灾工作实行行政负责制,由组长、副组长对防汛排涝抗灾工作负总责、指挥部领导分工明确、责任到人,确保防汛排涝抗灾工作落实到实处 3、负责指挥汛期应急防御、汛后应急反应、救灾及恢复重建等全面工作

做到统一命令、统一部署、统一指挥。 4、发布防汛排涝临时条例、奖惩命令、调动人力资源和设备资源进行防汛抗灾。 (二)办公室的职贵任务 1、提高认识,充分准备,把防汛排涝抗灾工作作为大事来抓,认真做好防大洪水、抗大灾害的各项准备工作 2、宣贯执行公司防汛排涝指挥部的指令,执行“小洪小涝不停产,大洪大涝能抗灾,特大洪满有安排”的工作目标。贯彻“安全第=常备不懈, 以防为主,全力抢险救灾”的方针 3、制定我处防汛排涝的工作计划和防汛排涝抗灾预案,将责任层层分解到单位和个人 4、负责落实各项防汛排涝的临时措施及部署、协调和监督、检查各职能部门的工作,掌握汛情、通报情况,对命令、指示等信息及时传递和反馈。 做到上情下达、下情上传 (三)各职能组、防汛排涝突击队的职责任务 1、综合协调组 组长: 负责电气二处耳程项目防汛排涝工作措施预案的组织实施,组织落实汛 期车辆,合理安排抢险救灾的物资运输。 负责汛期24小时值班,发布汛情,接收和传达公司和处领导小组的指令、指示及通知。 负责落实汛期备用通讯设备、材料、工具及组织抢险,及时反映情况 反馈信息,确保在黄河发生特大洪水和内涝灾害时,通信指挥畅通无阻。 负责调动各单位人力、物力、设备进行防汛排涝抗灾和油区工程抢险、 救护工作。

相关文档