文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 怎样选择电度表的

怎样选择电度表的

怎样选择电度表的
怎样选择电度表的

电度表的选择

电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度电(即1Kw.h),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。

电度表有单项、三项之分。三项三线制用于动力,三项四线制用于照明或含三项用电设备的动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。单项电度表额定电流有1(2)、2(4)、2.5(5)、5(10)A等,最大可达100A,括号内的数字为最大额定电流。一般单项电度表允许短时间通过的最大额定电流为额定电流的2倍,少数厂家的电度表为额定电流的3倍和4倍。三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。部分电度表技术数据见表:选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能。当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表。计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。电度表应装置在通风、干燥、采光等的处所,应避开潮湿、有腐蚀性气体,还应防止尘砂和昆虫的侵入。

配电箱(板)的接线、类型与选择

一、配电箱(板)的接线

如前所述,配电箱是用来装设控制、分配、保护及计量电器的装置。如自动开关、负荷开关与各种类型的低压熔断器。需要计量时设电度表,有的还设用来监视供电系统运行情况的电压表和电流表等。当箱内进出线多时,还装设有端子板。三根相线A、B、C引入配电箱内,固定在三极负荷开关上方的三个接

线柱上,负荷开关下方的三个接线柱接引出线,三支刀臂铰接在中间支柱上,在支柱和下方接线柱间分别均用熔断丝连接,以保护引入线不至过负荷以及受短路短路故障而烧毁。负荷开关下方的每个接线柱上,分出若干支线,支线数目应尽量为3的倍数,以便三项平均分配支线负荷。每一支线装有RC1A系列低压熔断器,支线由熔断器下方引出,当其中一支线发生过负荷或短路时,支线上的低压熔断器内的保险丝因超过其规定短路而先行熔断,就不致使负荷开关上的保险丝熔断而影响其它支线是相线,需配一根零线才能构成回路。而引入线中只一根零线,因此,须通过设在配电箱内的零线端子线,把零线分成若干数量的支线,同每一跟相线个别组成单相回路,电压为220V。设计应注意的是,零线上是不允许节熔断器的,因电气设备外壳往往与零线接通(称为零线),当外壳带电时电流可由零线通过重复接地而流入大地,以保证人身的安全,所以零线除特殊规定外都不允许熔断。

二、配电箱(板)类型的选择

一般建筑物上的配电装置有箱式和板式两种。箱式清洁美观,一般程度上能防尘、防机械损伤,但造价较板式为高。多尘场所必须采用箱式。

板式为明装。箱式的安装有外露式、半嵌入式及嵌入式三种。条件许可,应尽量选择嵌入式。配电箱(板)的材料有木、塑料及铁制三种。一般标准高一些的多采用铁制成套产品。标准偏低的多由现场制作木配电箱。

三、配电箱(板)大小的选择

制作配电箱时,配电箱或板上的电器设备的布置应以便于操作和观察为原则,排列要均匀整齐,通常将电源总开关和总熔断器装在左侧或左上方;各分开关和分熔断器装在右侧或右下方;电度表右上方或左下方。配电箱的大小取决于所装的电器设备数量和型号规格,此外,它们之间须保持一定的安全距离。

选择电度表

选择电度表 超过50A的电流计量一般宜选用电流互感器进行计量。电度表就选 变比后量程即可。1.5~6A,3~6A 这是表示电能表在这个范围类能 正常工作。以D86系列来讲“T”表示有功,如DT862;“S”表示无功,如DS862。单项电子式电能表的型号是全国统一的,有4种型号: 5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80),也被称为4倍表;有2倍,4倍,5倍表等多种。表的倍数越大在低电流时计量越准确。一般选用表的最大电流是额定负荷电流的2倍,如负荷为10A,则选表选最大电流为20A的电表。 单相电子式电能表的型号,拿艾克松的来举例:单项表有 DDSY1250,DDS1250两种型号,前面的字母部分是全国统一的:(1)第一个字母“D”,为电能表产品型号的统一标识,电能表的第 一个字母缩写。 (2)第二个字母“D”,”D“代表单相电表(即“单”的第一个字母缩写)。 (3)第三个字母“S”,代表全电子式。 (4)第四个字母“Y”,代表预付费。 后面的数字部分每个公司有单独的一个,1250是艾克松公司的。 电表产品型号代表什么意义 ? DT -三相四线 ,如 DT862 DS -三相三线 , 如 DS862 F -复费率 ,如 DDSF855 Y -预付费 ,如 DDSY855 S -电子式 ,如 DDS855 电表铭牌电流 5 (2 0 ) A 是什么意思? 如 5(20)A 是指基本电流为 5A ,最大电流为 20A 。超负荷用电是 不安全的,是引发火灾的隐患。铭牌上还标有①或②的标志,① 代表电表的准确度为 1% ,或称 1 级表;②代表电表的准确度为

2% ,括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差 与温升完全满足规定要求的最大电流值。 根据规程要求,直接接入式的电表,其基本电流应根据额定最大电 流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装 负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电表实际负荷电流达 到最大额定电流的 30% 以上的,宜取 2 倍表;实际负荷电流低于30% 的,应取 4 倍表。基本电流和额定最大电流。基本电流(也 叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以 Ib 表示;额定最大 电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以 Imax 表示。 字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小 数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×1000 ,× 100 ,×10 ,×1 。

电能表与电流互感器的合理选用

电能表与电流互感器的合理选用 低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。 1TA的合理选用 1.1本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确级次为0.5S级的TA。 1.2现在安装的低压电流互感器多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。 1.3TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定一次电流的问题。它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%”。如有一台100kV·A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右,那么在正常生产时的实际负荷电流约100A,按上面所述标准选择,就应该配置150/5A规格的TA,这样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值,同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。1.4TA变比选大,在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时,实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电流值的10%及以下时,比差增加,并且是负误差。所以,为了避免TA长期运行在低值区间,对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值,只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。 1.5TA变比选小,这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候。曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与DL/T448—2000规程规定不符。TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化。所以,工作人员应经常测试实际负荷,及时调整TA变比。 2电能表的合理选用 2.1新规程规定,对于Ⅳ类、Ⅴ类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于Ⅳ类计量装置时配3.0级,而对于第Ⅴ类计量装置没有作规定。 2.2许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出“为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。2.3在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50A及以下宜采用直接接入式电能表,而且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30A,按30%选择它的标定电流就是9A,规范D86系列表就是选用10(40)A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。 3TA与电能表的最优联用 3.1新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二

如何选用家用电表

如何选用家用电表 家用电能表一般是单相电能表,用来计量用电量,通常称之为“电表”。但是很多市民却不知道如何选用电表,对此,晋江电力公司向市民介绍相关选购“电表”的知识。 电表容量用“安”表示。譬如:一个5安电能表,它所能承受的电量用下面的公式计算:5安×220伏=1100瓦。也就是说:这个家庭同时使用的所有电器用电量不能超过1100瓦。电能表虽然有短时间过载的能力,但是经常超过规定的载荷会损坏电能表。所以,选用电能表要留有适当的富裕容量。假如家庭所有电器的用电量为1100瓦,选用的电度表要大2-3倍,应选用10安或15安的电度表。目前市场上普遍使用的单相电能表分机械式和电子式两种。机械式电能表如DD9, DD15, DD862a等,具有寿命长,过载能力高,性能稳定等特点,基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用损耗大。 电子式单相电能标有DDS6、DDS15等,采用专用大规模集成电路,具有精度高、线性好、动态工作范围宽、过载能力强、自身能耗低、结构小、质量轻等特点,可长期工作而不需要调整和校验,还能防窃电,家庭应优先选用电子式电能表。随着分时计度供电方式的发展,分时计度电能表的应用越来越广泛。 电能表要设置在干燥、明净和没有震动的地方,并安装在涂有防潮漆的适当大小和厚度的木板上,安装的高度离地面以不低于12米、不超过2米为宜。电能表上的铅封不能自行拆除,因为这是供电部门校验电能表后合格加封的标志。 三相直读电度表,负荷电流1.5倍,可以选DT862,380/220伏的 带互感器的,选三只互感器,电流值也按负荷电流的 1.5倍,电度表选DT862,380/220,3*3(6)A. DD862a15(30A)15a是电表的标定电流,30是最大允许电流, DT862a是三相电表, 第一个D就是电表 第二个D是指单相,如果第二个是S或者T就是三相, 后面的数字是指厂家产品注册号, 15是基本电流,括号里面是最大电流,一般为基本电流的4倍 产品详细信息--DD862型单相电度表 DD862型单相电度表系感应式单相交流有功电度表,用于计量频率为50Hz单相交流电网中有功电能的消耗。

电能表的选择与实际用量计算

电能表的选择与实际用量计算 一、普通用户的电能表怎样选择 1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。 2. 选用电能表的原则。应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。一般情况下可按下表进行选择。 3. 要满足精确度的要求。 4. 要根据负荷的种类,确定选用的类型。 二、电能表的实际用量计算 1. 不经互感器的电能表即直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数,如电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 2. 经互感器接入时电能表计量: 1)电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。

2)电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 3)电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。 4)电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。 5)电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。 6)如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比)。 三、电能计量装置的技术要求 1.电能表、互感器的接线方式: 1)接入中性点有效接地的高压线路的计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。 接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相三线有功、无功电能表。 2)低压供电线路,其负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;其负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的电能表。

136、如何选择电能表的规格

电能表电流标示方式一般规格有以下几种: 单 相: 1.5(6)A 2.5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15( 60)A 20(80)A 极限20(100)A(极少用到) * 前面数值是标定电流或称额定电流称Ib 括号内为最大负载电流Imax 在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.反之会造成仪表损坏.严重时会造成仪表烧毁及安全事故. 单相电能表的电流规格基本上有以上这几种.随着经济发展,人民生活水平的提高家用电器的不断增多,小规格的电能表已不适合目前市场环境基本以停产. 目前主流规格基本都是5(20)A 或5(30)A 很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装. 单相电能表最大规格一般选用20(80)A 其过载能力可达100A 在这个范围内基本不会损坏或出现安全事故. 如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流 超过80A 可以适当选择此规格. 继续说明: 括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电

流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。 上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。 ●电能表的选择. 正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W 电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出国内民用照明电电压为220V 其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时即可选择10(60)A 这一规格. 为

家用电表容量的选择和安装

家用电表容量的选择和安装 电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。 电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。这是因为: 1.电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%,所以一 只10A的电表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。在开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确度是不高的。 2.一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100% 范围之内,功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。也就是说一只10A的电表只能在负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。 而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。 电表的安装: 1.电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2 米之间; 2.装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数 和监视; 3.在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内; 4.电表应垂直安装,容许偏差不超过2°;

通电的检查:通电检查电表是否工作正常。如有不转、反转和误差过大等失常现象,应分析原因予以排除。造成这些故障的原因,大多数是接线错误。造成反转的原因,除可能为电压、电流线圈极性接反,电流、电压互感器极性接反外,也可能是负载失常。例如,在三相有功电表的负载中,当容量较大的电机出现超速运转时,电动机变成了发电机运行,这时有功电度表就会反转。 计算核对电表的运行情况:电表在投入使用一段时间后应进行计算核对。有时接线虽然错误,单从电度表的运行状态上很难观察出来,这就要根据负载的功率、功率因素和工作时间进行计算,将计算结果与电表读数进行对比,以便确认电表的可靠运行。

电能表的选择与实际用量计算.doc

 电能表容量单相220V最大三相380V 1.5(6)<1500 <4700 2.5(10)<2600 <6500 5(30)<7900 <23600 10(60)<15800 <47300 20(80)<21000 <63100 3. 要满足精确度的要求。电表与互感器的选择与型号

电表与互感器的选择与 型号 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电表与互感器的选择与型号 一、电能表的定义 电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度电 (即),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。? 1、单相直接接入电度表额定电流:(6)A 1(2)A 2(4)A (5)A (10)A 5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限 20(100)A(极少用到)等,最 大可达100A,括号前的为基本电流值,也称叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。。通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍,达不到2 倍表上只标基本电流值。也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如 5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般可以超载到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。另一方面,感应系电能表由于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动。如果负载经常在 100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电 流规格中已属极限. 如果最大负载电流超过80A 可以适当选择此规格。一般单项电度 表允许短时间通过的最大额定电流为额定电流的2倍,少数厂家的电度表为额定电流的3 倍和4倍。? 2、三相四线电度表额定电流:5(30)A 10(60)A 20(80)A 30(100)A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的倍,常用有(6)A 此规格均使用互感器接入。常用表法如下: 电压标法: 3X220/380 三相四线标法 3X380 三相三线标法 规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流 的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”电流互感器二次电 流已标准化为5A,那么它的30%就是 A,其额定最大电流值就是6A。这就是和6A的由来。 3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统一 选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W 电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出国内民用照明电电 压为220V 其电流总和为: 那么在选择电能表时即可选择10(60)A 这一规格. 为什么呢,因为在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必需留有余量. 避免出现意外情况.以此类推我们就可以算出合适自己的电能表.那么为什么非要这样算呢,既然这样我买个最大的就行了,不用但心了.不能这么理解的. 第一,电能表规 格不同价格就不一样. 一般电流越大价格越贵. 第二. 是计量问题.标准要求1级表启 动电流为其基本电流的4‰. 所以才会用出现选择合适计量规格的说法. (6)A与 20(80)A的启动电流差别就很大的.前者为6mA 后者为80mA. 启动电流是指电能表开

电表的选择及安装注意事项

电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V 照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。 电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。这是因为: 1.电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%,所以一只10A的电 表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。在 开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确 度是不高的。 2.一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100%范围之内, 功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。也就是说一只10A的电表只能在 负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。 电表的安装: 1.电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2米之间; 2.装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视; 3.在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内; 4.电表应垂直安装,容许偏差不超过2°; 通电的检查:通电检查电表是否工作正常。电能表专题训练(附答案)

电能表习题 一、选择题 1、家庭电路中,电能表可直接测量() A.电功B.电阻C.电流D.电压 2、如图所示,对于电能表面板上的一些参数的理解,下列说法正确的是() A.此表是测量电功率的仪器 B.此时电能表的读数为 C.“10(20)A”其中“20A”是指这个电能表中通过的电流是20安 D.“720revs/kW?h”是指电能表每消耗1千瓦时电能,转盘转过720转 3、小刚家的电能表如图所示,如他仅将家中的电水壶接入电路,断开其他电器,发现电能表10 分钟内转了300转,则电水壶的功率为______W,通电10分钟消耗的电能为______kW?h. * 4、小刚家电能表如图所示,标有2500r/,一个用电器在家庭电路中单独工作了1分钟,电能表 的铝盘转了50圈。表盘上标这个用电器可能是( ) A.空调B.电视机 C.电灯 D.电风扇 二、填空题 5、如图是小明家中电能表照片,其中“220V”表示 ___________________________________,“10A”表示 _______________________________________;小明发现当他家电路中 只有一个电冰箱工作时,电能表的表盘3min转了15r,则电冰箱在这段时间内消耗的电能是_______________KW·h,合___________________J。 6、如图17所示是手机、数码相机等电器中使用的可充电锂离子电池,电池上所标的“电 压”和“容量”是两个重要参数,容量的单位通常为“毫安时”(符号mAh)。即容量等 于放电电流与放电时间的乘积。图示电池工作电压是________V,当放电电流是100mA 时,可以工作的时间是_______h,充满电时储存的电能是_______J,1kWh的电能可以让 这样的电池充电________次。从图中你还能知道的信息是: ___________________________________________。 7、如图6所示,是用户电能表6月1日的示数,表格中列出的是他家现有的用电器。 若这些用电器平均每天都工作30min,30天后,电能表的示数应为。若用户又买了一台空调,不久,他家出现跳闸停电现象,你认为最可能的原因是 _________________ 。 8、电能表是测量________________的仪表,如图4所示是电 能表的表盘,其额定电压为___________V,允许通过的最大电 流为____________A。某同学家电能表上月10日和本月 《 10日的示数如图5所示,他家一个月用电____________kW·h,合___________J。若只使用一台电视机,测得该表内水平转盘在12min内转动60r,则电视机消耗的电能是__________kW·h,通过该电视机的电流为__________A。

家用电表的选用

家用电表的选择 家用电能表一般是单相电能表,用来计量用电量,通常称之为“电表”。所谓一度 电(即1K w.h),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、 三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的 动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。 1、单相直接接入电度表额定电流:1.5(6)A 1(2)A 2(4)A 2.5(5)A 2.5(10)A 5(10) A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限 20(100)A(极少用到)等,最大可达100A,括号前的为基本电流值,也称叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全 满足规定要求的最大电流值。。通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍,达不 到2倍表上只标基本电流值。也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般可以超载 到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。另一方面,感应系电能表由 于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为 级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动。如果负载 经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相 电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流超过80A 可以适当选择此规格。一 般单项电度表允许短时间通过的最大额定电流为额定电流的2倍,少数厂家的电度表为 额定电流的3倍和4倍。 2、三相四线电度表额定电流:5(30)A 10(60)A 20(80)A 30(100)A等。长时间 允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍,常用有1.5(6)A 此规格均使 用互感器接入。常用表法如下: 电压标法: 3X220/380 三相四线标法 3X380 三相三线标法 规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电 流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”电流互感器二 次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。 3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统 一选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W 电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出国内民用照明电电 压为220V 其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时即可选择10(60)A 这一规格. 为什么呢,因为在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必 需留有余量. 避免出现意外情况.以此类推我们就可以算出合适自己的电能表.那么 为什么非要这样算呢,既然这样我买个最大的就行了,不用但心了.不能这么理解的. 第一,电能表规格不同价格就不一样. 一般电流越大价格越贵. 第二. 是计量问题. 标准要求1级表启动电流为其基本电流的4‰. 所以才会用出现选择合适计量规格的 说法. 1.5(6)A与20(80)A的启动电流差别就很大的.前者为6mA 后者为80mA. 启 动电流是指电能表开始计量的下限值.小于启动电流,电能表将不能正常的计量或不 计量.那么这部分功率就成了损耗.只能在总表上体显出来.

1电能表的选择与安装

1.电能表的选择 (1)分类及技术参数目前普遍使用的单相电能表有机械式和电子式两种。HM62256LFP-15T机械式电能表(如DD862-4型)具有高过载、长寿命、稳定性好等优点;不足之处是基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用磨损较大。电子式电能表(如DDS6、D DS15. DDSY23型等)具有精度高、可靠性高、能在额定电压±30%范围正确计量、过载能力强、损耗小、质量轻、长期工作不需调校及具有很强的防窃电功能等优点。用户在选择家用电能表时,应尽量选择电子式电能表。 电能表的铭牌上标有额定电压、额定电流、标定电流(最大电流)、电源频率、准确度等级、电能表常数等参数。电能表的规格有1A、2 A、2.5A、3A、5A、l00A、15A、30A等。例如,一只交流单相电能表的铭牌上一般标有如下参数:~220V、5(20)A~50Hz. 2.0级、360 0r/kW.h。它们的含义分别是:使用交流电压220V、标定电流5A(额定最大电流20A)、使用电源频率50Hz、准确度等级2.o级(即读数误差小于±2%)、在额定电压下每消耗lkW.h(即俗称1度)电能表铝盘转过3600圈。 由于家庭用电量不断增大,最小用电负荷和最大用电负荷相差悬殊,现在选用的电能表,其额定最大电流值为标定电流值的4倍,甚至更大。如DD862-4型单相电能表,其规格有2.5(10)A、5(20)A、1 0(40)A、15(60)A和20(80)A等;DDSY23Ⅲ型电子式单相电能表,其额定最大电流值可达到标定电流值的6倍,如5(30)A等。

(2)选择电能表的注意事项 ①电能表铭牌上的额定电压应与实际电源电压一致;额定最大电流不小于最大实际用电负荷电流。 ②要考虑负荷(用电设备)今后增长的因数,因此电能表标定电流应有足够的裕量,以免以后更换电能表的麻烦和增加费用。 ③不允许电能表在电流经常低于标定电流5%以下的电路中使用,以免造成少计电量,给国家造成损失。因此电能表标定电流裕量也不能过大。 ④电能表负载能力在0. 051b(标定电流)~Imax(额定最大电流)之间,超过Imax,电能表的电流线圈会发热而烧毁。因此电能表标定电流不能小了。 2.电能表的安装 (1)安装的基本要求电能表既可以单表或多表安装在专用电能表箱或电能表板上,也可以与其他电器(如断路器、熔断器、漏电保护器等)一起装在配电箱(板)上。电能表的安装应符合以下要求。 ①电能表应安装在干燥、无振动、步尘和无腐蚀性气体的场所,离开暖气管等热管至少在0. 5m以上,且尽量安装在明亮的地方,以便于抄表和装拆。 ②安装高度。表箱下沿离地面不低于1. 3m,一般为1.4~1. 5m;表板为1.8m。但大容量、多只表集中安装时,允许表箱(板)下沿离地面1~1. 2m。 ③为了便于走线及美观,电能表应安置在配电电器的左方或下方。

电表量程选择的方法与一个选择误区

电表量程选择的方法与一个选择误区 写在前面:电学实验中关于电表量程选择基本上是每次必考,现将选择的途径汇总如下。 一、常见方法 1、根据待测部分元件的标识参数 如某些元件上标出额定电压、功率,由此可知电压最大值,经过计算知电流最大值,选择比最大值大中的最小量程。2、根据已知测量数据图表 有些实验为简便处理,会给出实验中测量的数据表格或数据绘制好的图像,从表格或图像中可以确定测量的最大值,由此确定相应电表量程。 3、根据电路闭合电路欧姆定律 有些实验中给出电源电动势,可以代入估计的总电阻初步计算出电路中测量部分电压、电流值,由此确定电表量程。 二、较难方法 1、电表量程太小——电表改装 如有些实验中只给一块电压表量程3V,明显小于待测部分电压要达12V,而所给电流表较多且其中必有一块是知电表内阻的,此时将该电流表与一个定值电阻或电阻箱串联就改装成了一块量程较大的电压表。这类问题中有一个明确特征:比常规器材中多了一个定值电阻或电阻箱。 2、电表量程太大——电表互用

如有些实验中只给一块电流表量程0.6A,明显大于待测部分电流才达10mA,而所给电压表较多且其中必有一块是知电表内阻的,此时将该电压表当作电流表使用。 三、一个选择误区 例:某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx(约10Ω)的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量.实验室里准备了以下器材: A.电源:电动势E=12 V B.电压表V1,量程6 V,内阻约10 kΩ C.电压表V2,量程15 V,内阻约20 kΩ D.电流表A1,量程0.6 A,内阻约0.2 Ω E.电流表A2,量程3 A,内阻约0.02 Ω F.滑动变阻器R1,最大阻值10 Ω,最大电流为2 A 在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,则在上述器材中应选出的器材是 ________(填器材前面的字母代号) 分析:按要求该题滑动变阻器采用分压式接法,现在的问题是电源电动势12V,有不少学生认为为安全起见电压表应选15V量程的。产生这种错误选择原因有二:一是在本题中学生认为分压式调节中会不小心调到电压最大值12V,操作错误理应回避,在此不能把操作错误当作安全设计;二是实验测量应测到给定待测元件电压、电流额定值,在此误认为是

怎样选择电度表的

电度表的选择 电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。 配电箱(板)的接线、类型与选择 一、配电箱(板)的接线 如前所述,配电箱是用来装设控制、分配、保护及计量电器的装置。如自动开关、负荷开关与各种类型的低压熔断器。需要计量时设电度表,有的还设用

来监视供电系统运行情况的电压表和电流表等。当箱内进出线多时,还装设有端子板。 三根相线A、B、C引入配电箱内,固定在三极负荷开关上方的三个接线柱上,负荷开关下方的三个接线柱接引出线,三支刀臂铰接在中间支柱上,在支柱和下方接线柱间分别均用熔断丝连接,以保护引入线不至过负荷以及受短路短路故障而烧毁。 二、配电箱(板)类型的选择 一般建筑物上的配电装置有箱式和板式两种。如何选择电度表 如何选择电度表 1.超过50A的电流计量一般宜选用电流互感器进行计量。 2.电度表就选变比后量程即可。 3. 1.5~6A,3~6A 这是表示电能表在这个范围类能正常工作。 4.以D86系列来讲“T”表示有功,如DT862;“S”表示无功,如DS862。 5.单项电子式电能表的型号是全国统一的,有4种型号:5(20)A,10(40)A,15 (60)A,20(80),也被称为4倍表;有2倍,4倍,5倍表等多种。表的倍数越大在低电流时计量越准确。 6.一般选用表的最大电流是额定负荷电流的2倍,如负荷为10A,则选表选最大电流 为20A的电表。 单相电子式电能表的型号,拿艾克松的来举例:单项表有DDSY1250,DDS1250两种型号,前面的字母部分是全国统一的: (1)第一个字母“D”,为电能表产品型号的统一标识,电能表的第一个字母缩写。(2)第二个字母“D”,”D“代表单相电表(即“单”的第一个字母缩写)。 (3)第三个字母“S”,代表全电子式。(4)第四个字母“Y”,代表预付费。 后面的数字部分每个公司有单独的一个,1250是艾克松公司的。电表产品型号代表什么意义 ? DT -三相四线 , 如 DT862 DS -三相三线 , 如 DS862 F -复费率 , 如 DDSF855 Y -预付费 , 如 DDSY855 S -电子式 , 如 DDS855 7.电表铭牌电流 5 (2 0 ) A 是什么意思? ●如 5(20)A 是指基本电流为 5A ,最大电流为 20A 。超负荷用电是不安全的,是引发 火灾的隐患。 ●铭牌上还标有①或②的标志,①代表电表的准确度为 1% ,或称 1 级表;②代 表电表的准确度为 2% 。 ●括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定 最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。 ●根据规程要求,直接接入式的电表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来 确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电表实际负荷电流达到最大额定电流的 30% 以上的,宜取 2 倍表;实际负荷电流低于 30% 的,应取 4 倍表。基本电流和额定最大电流。基本电流(也叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以 Ib 表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以 Imax 表示。 ●字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数 点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如×1000 ,×100 ,×10 ,×1 。 8.电表通过电流互感器来计量,怎样计算它的倍数? ●电表的读数乘以电流互感器的变比,就是你实际用的电量。如果线是从电流互感器 直穿过去,电流互感器的变比是75/5也就是15,如果电表走一个字,你就用了15度电。如果线是在电流互感器绕一圈,就是你说的一匝,这时就要15/2也就是7.5电表走一个字就是1*7.5,你用了7.5度电

相关文档
相关文档 最新文档