人防方案设计要求

人防方案设计要求
人防方案设计要求

1、人防工程布局要求:

1)布局兼顾公平性。人防工程属于公共服务设施的范畴,布局上需要考虑其对周边居民的公平性。无论是附建式还是单建式人员掩蔽工程,其掩蔽功能的发挥都依赖于工程出入口的布置。出入口位置应以所掩蔽人员听到警报后,十分钟内步行进入工程为标准(居民(含老人小孩)从其活动区域到人员掩蔽工程的口部距离在200米范围内)。

2)人防工程建设按照和地面建筑同期配建、同期规划、同期设计、同期施工的原则建设。

3)防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的距离不应小于50m;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于1OOm。

2、初步设计方案图深度要求:

1)人防地下室战时功能房间布局合理,功能齐全,设计选用的防护设备采用最新图集(RFJ01-2008)中的型号,不得采用非标门,非标门单独设计加工图纸。

2)平时用作储藏停车等用途的人防工程,按照消防要求设置有平时进、排风竖井,平时进凤、排风(烟)井按人防“设计注意事项”中的要求设计临战封堵。

3)地面一层平面图中标注人防战时通风竖井及主要出入口位置。有条件设置通风井的必须设置风井,不得从楼梯间取风;战时排风竖井必须设置排风竖井。

4)复杂的工程口部和结构节点、临战封堵口等应补充局部详图。

5)机械停车装置无法临战转换,不应在人防区设置机械车位。人防区停车位应标注平层停车。

6)防火分区和防护单元划分宜重叠设置,避免出现风管穿越人防单元间隔墙及临空墙的情况。风管穿越临空墙,目前人防图集无临战封堵方案可选择。

7)对于多层地下室,①人防工程位于普通地下室上方的,应按照规范4.8.12条要求,对底层普通地下室的墙体和竖井孔口等采取防护密闭措施,底层普通地下室墙、柱按人防荷载考虑受力。②顶板厚应满足防爆地漏的安装高度(≥300mm)。

8)一个项目分几期或者几个地块审批的,应该提供以前的项目人防审批意见,以校核该项目总体人防面积是否足够。同时审核项目是否需要设置人防柴油电站,电站容量是否能满足要求。

9)专供上部建筑使用的设备房间设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;

11)其余见“设计注意事项”。

3、方案审批所需图纸:至少4张图(蓝图三套,附电子版)

①一层平面图,图上标注人防主出入口、竖井位置及首层建筑面积(可以用人防总平图代替);

②地下室各层平面图(人防工程紧邻的普通地下室在距离人防工程8米范围内不宜开设洞口,如果有开设洞口,必须有临战封堵措施);

③至少两个方向的剖面图(坡地、台地的项目应多画剖面图);

④防空地下室战时建筑平面。图上应明确绘制口部、单元分隔、战时通风、防化、供水设备(含战时水箱)等各专业设备房间和其它战时功能房间,标明各防护(抗爆)单元的建筑面积、掩蔽面积、掩蔽人数(装

备数量)或物资吨位(容积)等,标绘人防分区示意图,标注平战时用途,门窗统计表、平战转换项目表;在电子文档上用pline线标绘防空地下室边界,标明防空地下室建筑面积的计算范围,以便人防面积核算。

设计注意事项

经人防办审批通过的方案图,设计单位在后期的施工图设计中不得变更以下内容:工程面积、抗力、类别、用途(平时、战时)、出入口及风井的临战封堵方式、临战转换量增加、出入口位置、防倒塌棚架等。施工图上的面积不得小于方案图的面积。若有违反,后期验收将不予通过。工程的类别:人员掩蔽所。

坡地、台地等应注意,人防顶板不得高出室外地面。

防空地下室建筑面积,是指由防空地下室外墙、临空墙、防护密闭门(防爆波活门)门框墙、临战封堵墙、防护单元隔墙等形成的封闭空间面积。平时风井、楼梯间、电梯井、配电间、热计量间消防水池等不计入人防面积,设计时宜采取措施,划分到人防区外。

掩蔽面积:一、二等人员和专业队队员掩蔽工程,掩蔽人员数量应根据《人民防空地下室设计规范》表3.2.1-2的“面积标准”确定,不允许随意降低掩蔽人员数量。可以按此经验校核:对于框架结构的人防工程,人员掩蔽单元当建筑面积大于1500m2时,掩蔽面积按不小于建筑面积的70%计;建筑面积大于1000m2且小于1500m2时,掩蔽面积按不小于建筑面积的65%计;建筑面积小于1000m2时,掩蔽面积按不小于建筑面积的55%计。剪力墙结构可酌情降低。与人防无关的设备用房(如:水泵房、冷冻机房、消防水池、发电机房、高低压配电房等)不得设置在防护区内。与人防工程平时及战时使用无关的管道不得进入人防区。

战时进排风设计:1、战时进排风口应呈对角线布置,进排风竖井距离应不小于15米;2、上下两层为同一防护单元时,上下层应分别设置进、排风系统(因为要满足全工程超压的要求,若上下层共用一套系统,风量、风压分配无法确定),简易洗消设备可仅在其中一层设置;3、战时进、排风竖井应设置竖井,应满足防倒塌要求,条件限制时,面积较小(小于1000㎡)的

工程在条件受限,不能设置进风竖井时,可从楼梯间进风。考虑排风空气质量较差,人防排风应设置排风竖井。

除尘室设置:除尘块风量按800-1200m3/h计算,超过四块需要设除尘室。除尘块不得在扩散室后墙上安装,即除尘块不能反向受力。

疏散宽度要求:上下两层或者多层设置为同一个防护单元时,各层疏散宽度应满足本层的掩蔽人数要求,同时上面一层出地面的总宽度应和该防护单元总掩蔽人数相协调。上下两层或多层设为不同防护单元时,要求各层疏散宽度应满足本层的掩蔽人数要求,同时上面一层出地面的总宽度应和几个防护单元总掩蔽人数相协调。

临战封堵要求:1、平时出入口临战封堵一般用07FJ02P113/114/115,不采用构件式封堵。

2、平时通风井及平战两用通风竖井竖井封堵采用两樘人防门封堵参照07FJ01-P75设计,防护单元间隔墙采用07FJ02-P123或者双向受力门(RFJ01-2008P36)。

3、平时通风口临战封堵应参照07FJ01-P75设计,采用人防门封堵,不用构件封堵。

4、人防区内的电梯井应采用门式封堵的方式,划分在人防区外。

出入口及战时进排风竖井防倒塌问题:人防主出入口及通风井应该设置在倒塌范围以外,无条件的设置在倒塌范围内时,应采取防倒塌措施(要求设置钢筋混凝土防倒塌棚架,装配式棚架西安市场没有产品供应),人防主出入口不应设置在地面建筑物内。除下述两种情况外,都要设置防倒塌棚架:1、在倒塌范围以外(混凝土结构5米外);

2、无窗孔的剪力墙结构(不考虑填充墙掉落),指地面二层及以上各层。

相邻防护单元间连通口应按照规范3.2.10条、3.2.11条、3.2.12条要求设置。

电站设置:一期超过5000㎡或者几期累计超过5000㎡必须设柴油电站。电站属于规范强条。

1、移动电站容量不得大于120kw,若超过120kw可以设置两个移动电站或者一个固定电站。多层人防工程的柴油电站应设置在底层。柴油电站的供电范围不大于500米。

2、移动电站宜与人员掩蔽所相连。若与物资库相连,则需在电站内增加①滤毒室,②与物资库间相连接的防毒通道。

3、电站容量按总人防面积的10-40瓦/㎡估算。120kw电站西安的进风量24000m3/h左右,进风、排风防爆波活门选取两樘BMH14500或者一樘HK1000,用RFJ01-2008的HK1000时,扩散室体积须大于16m3。

4、电站应设有与室外直接相通的设备出入口,可以是直接和非防护区车库相连,借助汽车坡道进出设备,也可以紧贴电站设置设备吊装口,参考07FJ05。

人防工程建设设计方案图审批

人防工程建设设计方案图审批 办事指南 一、事项名称:人防工程建设设计方案图审批 二、受理范围:城六区和各开发区新建、扩建、改建的建筑项目。 三、办理依据 1、《中华人民共和国人民防空法》第二十二条城市新建民用建筑,按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。 2、《陕西省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第七条、第九条、第十条防空地下室的设计应当由具有人防工程设计资质的设 计单位承担。在对应建防空地下室的民用建筑设计文件组织审核时, 应当由同级人民防空主管部门参加,负责防空地下室的面积、抗力等级、战时用途和防护设计审核。 3、国家国防动员委员会、国家发展改革计划委员会、建设部、财 政部《关于颁发<人民防空工程建设管理规定>的通知》(国人防发【2003】18号)第四十六条、第五十三条 4、陕西省人民政府陕西省军区关于贯彻落实《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》的实施意见》(陕政办发【2008】66号)第四(十四)条:依法修建民用建筑防空地下室。应建防空地下室的民用建筑在向城市规划部门报批建设工程规划 许可证前,应由人民防空主管部门对防空地下室的面积、抗力等级、 战时用途和防护设计进行审批,施工图设计文件的人防审查应与技术性审查同步进行,由省人民防空主管部门认可的具有相应资质的施工 图审查机构进行审查。

5、陕西省人防办、省住建厅《关于进一步加强防空地下室建设管理的通知》陕人防【2009】20号文 四、办理条件 1、取得规划局批准的报建项目总平面图。 2、完成人防工程方案图设计。 五、应提交的材料 序 号材料名称份数 材料 形式 备注 1 规划批准的报建项目总平图 1 原件 盖有规划局审批蓝章的图纸2 方案图许可递交人防工程平 面图 3 原件 3 人防工程两个方向剖面图 3 原件 4 一层平面图 3 原件应标注该层建筑面积及主出入口 5 新建人防工程报建表 1 原件 注意事项:1、人防“结建”审批报建表中的“是否涉及原有人防拆除”应由工程所在区人防办盖章。 2、所有蓝图都应盖有:建设单位公章,设计单位公章,设计单位资质章,一级注册建设师印章。 六、办理程序 1、依据《西安市人民政府办公厅关于做好全市投资项目在线审批 监管平台运行工作的通知》精神,各单位上报资料前,需先在“陕西 省投资项目在线审批监管平台”()进行网上申报,网上申报通过后可将资料正常上报,未在平台申报的项目不予受理。 2、申请人在市政务中心导办台抽号后,到人防办窗口申报材料。窗口人员对材料进行初审,材料初审合格后予以受理,发放受理通知

地下室人防钢筋施工方案.

地下室人防钢筋施工方案 1钢筋工程概况 本人防地下室为甲类防空地下室,防核武器抗力级别为6级,防 常规武器抗力级别为6级现浇钢砼框架结构,人防结构抗震等级按上 部结构确定的抗震等级进行抗震构造设防。所用钢筋直径见下表: 注:未注明型号钢筋均为三级钢 2.施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位 置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线。 顶板混凝土浇筑完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成,在每层竖向钢筋上部标出标咼控制点。 2.1.2机具准备

施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在有效期内)。 未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量 规范,做到图纸上的问题提前解决。 2.4 管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相关部门进行方案措施交底(包括书面和口头)。 3.主要施工方法 3.1 原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧I级、n级、m级钢筋,严格执行£09001:2000质量标准和相关程序文件。 3.2 砼保护层厚度: (a)环境1)环境类别:人防构件环境类别为地下以下及室外环境属二 类别.

2)人民防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋,其混凝土保护层 厚度按附表取值,且不应小于钢筋的公称直径。 施工方法 3.3.1 准备及基本方法 (1)核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌 相符;如有错漏,应纠正增补。钢筋保护层采用水泥垫块来保证。 (2)墙柱插筋采用定位筋固定。定位筋加工尺寸必须准确,定位筋拆 除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。 3.3.2 钢筋摆放位置线的标定 在防水保护层上放出轴线和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个点来标识,墙柱插筋在插入部分的低和顶用红漆标点标识。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 3.3.3 钢筋绑扎及安装 1)底板、基础梁钢筋及墙、柱插筋 防水保护层上放线、基础梁顶标高放线T梁板钢筋及柱插筋的三个箍筋绑扎T放置底板、基础梁垫块T调整基础梁位置T墙柱插筋放线T放置墙柱插筋并临时固定T放置三道墙体水平筋T放置马凳T 调整、固定墙柱插筋。

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。 1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防钢筋工程专项施工方案

山顶.御景园2#楼 人防地下室钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南亚太建设有限公司 2017年5月20日

目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 4、钢筋标识............................................. ......... ......... . (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (6) 1、钢筋加工 (6) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋安装.............................................................. (12) 六、钢筋工程质量保证措施 (20) 1、钢筋工程质量检验 (20) 2、钢筋工程质量保证措施 (25) 七、施工安全及成品保护措施.......... (25)

一.编制依据 (1) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (2) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) (3) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013) (5) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008/XG1-2012) (6) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (7)《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003) (8)河南方创民防建筑设计有限公司设计的施工图纸及有关的标准图 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为位与郑州市航空港区鸿运路以南,郑港二街以西,郑港一街以东,郑港二路以北围合的地块内。地下三层,地上二十六层。本人防地下室为附建式人防地下室,人防地下室建在地下室二层,地下室二层层高局部为4.6米(专业队装备掩蔽部)、3.9米,抗震设防烈度7度。 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁、板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级HPB300、三级HRB400;HRB500级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤10的钢筋为HPB300盘圆钢

某住宅工程人防工程(通风)施工方案_secret

一、编 制 依 据 《工业金属管道工1.7总公司下发的《施工组织设计编制办法》([2002]技质字第194号)通知。 1.8总公司综合管理体系的综合管理手册及相关的程序文件 1.9土建总体施工组织设计 二、工程概况 2.1工程简介

地理位臵 质 2.2专业概况 2.2.1本工程为五级人防二等人员掩蔽所工程,本工程为战平结合使用,工程包括平时机械送、排风系统,战时滤毒通风、隔绝通风系统。本工程特点是人防等级较高;系统比齐全;管线简单,但施工工艺要求较高。 2.2.2机械送、排风系统 本工程设平时送、排风系统,由人防层的风机房送风。由设在防毒通道的风管通过扩散室进行排风。设臵在染毒区的风管用3mm 厚的钢板焊接成行,并向室外有0.5%坡度,其余风管均用0.75mm镀锌钢板制作。在男厕所、生活用水储水间和饮用水储水间各设一个DDT40排气扇。 三、施工安排 我们在施工中坚持总公司?质量第一,用户至上?的宗旨,坚持总公司?用我们的智慧和行动实现对用户的承诺?的质量方针,对各项管理均高标准、严要求,具体目标如下: 3.1项目管理目标 3.1.1施工质量目标 专业施工密切配合土建,不影响土建施工进度,不破坏土建主体结构,做到质量验收一次性通过。工程技术资料齐全,符合市DBJ01-51-2003的要求。

3.1.2工期目标:年月开工,年月竣工。 3.1.3现场管理目标 确保文明施工,现场管理达标,杜绝安全伤亡事故,无违章作业和违章指挥行为,创北京市安全文明工地。 专业配合土建进行施工,专业人员要服从土建的现场指挥,确保以上的目标实现。 3.1.4主要项目施工工序 本专业施工主要分三个阶段:配合土建预留孔洞阶段、安装阶段、系统调试阶段,主要内容在安装调试阶段应按下列顺序进行:地下室所有管道,待模板及脚手架拆除清理干净后,再进行安装,所有埋地管道待回填土夯实后进行安装。各立管可随主体结构的进度从下至上逐层安装,并预留各层的管口,在预留管口后应当及时做好临时封堵,各层暗埋支管在砌体完成后安装,明装支管在做装饰面前安装。 项目经理 舒治平

人防工程施工组织设计方案76150

目录 1、编制依据 0 2、工程概况 0 2.1工程总体概况 0 3、施工部署及管理施工人员 (1) 3.1工程施工计划 (2) 3.2技术配合及施工措施 (2) 4、模板 (3) 4.1模板制作安装 (3) 4.2验收要求 (4) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (5) 5、钢筋 (5) 5.1钢筋原材控制 (5) 5.2钢筋安装 (5) 6、混凝土 (6) 6.1浇筑准备 (7) 6.2人员组织 (7) 6.3技术要求 (7) 7、门窗安装 (9) 8、管道的附件安装 (10) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (10) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (11) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (11) 8.4 电缆电线的穿管安装 (12) 8.5排烟管与附件的安装 (12) 8.6管道防腐涂漆 (13) 9、设备安装 (13) 9.1设备基础 (14) 9.2通风设备安装 (14) 9.3给水排水设备安装 (15)

9.4电气设备安装 (16) 9.5设备安装工程的消声与防火 (18) 10、施工质量保证体系 (19) 11、安全措施及要求 (20)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规和标准 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况

人防工程钢筋分项工程施工方案

人防工程钢筋分项工程施工方案 一、工艺流程: 材料进场复试合格→画出钢筋下料单→审核钢筋下料单→加工制作→钢筋安装→班组自检→项目部检查→监理单位验收→人防质检站验收 防空地下室钢筋混凝土结构构件,不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。 二、钢筋下料制作 1、钢筋试验及选材 a.按规范规定进场钢筋作复试,同时间、同规格、同批次60t为一个验收批,不足60t也为一个验收批,复试合格后方可用于现场制作加工。 b.钢筋选材跟据图纸要求采用:主筋HRB400、箍筋采用HPB235按图纸要求进行下样单,并制作成品。 c.工艺流程:钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯曲成形 d.钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 e.钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 2、钢筋下料: a.钢筋下料前应先根据施工图纸画出钢筋下料单,经审核无误后进行加工(钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑)。 b.钢筋弯钩或弯曲: 钢筋弯钩形式有半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩三种;钢筋弯曲后,弯曲外内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。 c.钢筋连接方式: 柱、墙、梁、板钢筋d≥20的采用直螺纹套筒连接,其它钢筋采用搭接连接或焊接连接。 三、剪力墙、柱钢筋绑扎 1、工艺流程:立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横竖筋

2、柱钢筋绑扎 a.柱墙钢筋绑扎要求:剪力墙钢筋绑扎时在剪力墙上预留洞、预埋管等需预留的,必须提前预留,严禁施工后在人防墙体上开洞。 b、按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扎扣不少于三个,绑扣向里。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度。柱钢筋需要灭掉重新生柱时应按设计要求进行上下层钢筋锚固。 c、绑扎接头的搭接长度按03G101-I要求,按设计结构要求进行锚箍和搭接。 d、钢筋绑扎 绑扎接头的位置应相互错开,在受力钢筋接头连接区段范围内(且﹥1.3La),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积,应符合梁、板、墙不宜大于25﹪,柱墙类不宜大于50﹪的规定。 e.在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90度搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于10d,柱基、柱顶、梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求设置,梁梁相交处双向梁的箍筋须按设计要求设置,严禁取消单向梁箍筋。 f.柱筋保护层:垫块应绑在柱立筋外皮上,间距一般1000㎜左右(或用塑料卡卡在外立筋上),以保证主筋保护层厚度的正确。地下室外墙及水池挡墙等有抗渗要求的墙体须用带扎丝的水泥沙浆垫块,并将垫块牢固的绑扎在剪力墙外侧钢筋上,以保证混凝土保护层厚度。 g.当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋收缩位置,变径点及变径尺寸要符合设计要求。如设计要求箍筋设拉筋,拉筋应钩住箍筋并钩柱主筋。 h.当梁侧边与柱或墙平齐时,或墙侧边与柱侧边平齐时,梁的纵向钢筋应从柱或墙内穿过,墙的纵向钢筋应从柱内穿过。具体做法见附图2 3、临空墙、密闭墙、防护密闭墙、活门墙、封堵墙、密闭门框墙、防护密闭门框墙及普通剪力墙钢筋绑扎: a.临空墙、密闭墙、防护密闭墙等墙体,钢筋绑扎需严格按人防图纸要求加设

人防通风施工方案修订稿

人防通风施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防通风 工程施工组织设计 编制: 审核:

编制单位:山西泰合民防设备有限公司 编制时间: 2015年7月13日 人防通风施工方案 一、编制依据 设计图纸、施工合同 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 人民防空工程施工及验收规范 GB 50134-2004 防空地下室通风设备安装 07FK02 防空地下室通风设计示例 07FK01 二、工程概况 太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防地下车库共设两个独立的防护单元,防护单元为二等人员掩蔽所。 三、施工布署 同总包单位和其他单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以保证工程顺利进展。 劳动力和机械: 保证现场有足够的劳动力和技术工人进行加工和安装。为保证进度,有相应数量的加工机械和安装人员。

施工准备 3.2.1现场组织机构及施工人员安排,其组织机构如下: 3.2.2主要施工机具 角向磨光机 2台 、拉铆枪3台、、手电钻5台、手拉葫芦6个、冲孔机1台 、手动打压 泵 2台、电焊机5台、空压机1台、油漆喷枪4台、卷圆机1台、坡口机1台。 手持工具:如扳尺、卷尺、角尺、划规、划针、冲子、铁锤、拍板、钢锯等。

3.2.3作业人员 四、主要施工方法 人防通风预埋预留的重点是通风部分的测压管过墙管、穿密闭墙的预留管,自动排气活门的墙内密闭盘,过滤器的过墙钢管等,这些埋管、埋件要按人防标准图的有关要求提前加工,及时预埋,不得遗漏和埋错位置、标高及坐标,否则很难处理。 安装流程: 施工准备→确定标高→设置安装支吊架→设备就位找平连接→检查质量。 安装前的准备工作: 4.2.1技术准备:安装前应进一步核对设备轴线位置及标高与设计图相符,检查孔留孔洞、预埋件的位置,应符合要求,现场技术人员应对安装工人进行技术质量和安全交底。 4.2.2根据进度要求组织劳动力进场。 4.2.3料具准备:预制加工的支架,吊架及设备运到安装地点附近。施工用料如螺栓、螺母、垫料密封胶等已进入仓库,数量应能满足连续施工。施工工具如:扳手、钢丝钳、螺丝刀、手锤、扁铲、冲子、线锤、卷尺、水平尺、吊装机械等应进入现场。作业地点需要的辅助设施,如梯子、脚手架、电源和安全防护装置已具备。 部件安装 4.3.1部件安装的一般要求 4.3.1.1阀门安装时应注意调节装置设置于便于操作的部位。

某人防工程施工组织设计方案

XX市XX家园人防工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: XXXX建设有限公司 二0XX年九月

目录 一、工程概况 二、总体目标 三、总体施工部署 四、施工准备工作 五、施工中重点、难点的各项保证措施 六、主要分部分项工程的施工方法 七、质量保证措施 八、安全保证措施 九、工期保证措施 十、文明施工保证措施 十一、冬雨季施工保证措施 十二、施工总进度计划表 十三、施工总平面图

一、工程概况 建设单位:XX市XX房地产开发有限公司 施工单位:XXXX建设有限公司 设计单位:工程兵工程学院人防设计院 监理单位:XX市工程建设监理有限公司 工程名称:XX市XX家园人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:2842.8㎡ 抗震设防烈度:6度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丁级 战时用途:物资库 工程防水等级:二级 平时用途:汽车库 工程地点:江平中路68号北侧 该工程东西长102.1m,南北宽30m,箱形结构,底板标高-4.8m,顶板标高-1.0m。建在XX家园3#、4#与5#、6#楼之间,建成后平时可停76辆汽车,战时作为物资库,其内设两个防爆单元,采用防水砼,抗渗设计标号为S6,内墙为1:2的水泥砂浆粉刷,刷白色防霉乳胶漆;砼地面上做环氧面漆;平顶刷白色防霉乳胶漆。内部门窗采用防火门、卷帘门,防水百页窗。 二、总体目标 质量:确保泰州市优,争创省优工程。 安全:确保泰州安全标准化工地,争创省安全标准化工地。 工期:本工程工期为 65 个日历天。 合同覆约:严格按合同约定要求施工。 三、总体施工部署 1、主要分部项工程施工顺序如下: (1)地下室结构: 定位放线→大面积机械开挖→(井点降水)→人工挖土→梁侧砖模、底板垫层→防水层、保护层→底板模板→底板钢筋→墙板、柱插筋→墙模→底板混凝土→地

人防工程钢筋制作安装施工方案

西安市航天城·壹街区 人防工程钢筋制作安装施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日

目录 一、建筑概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、钢筋工程施工质量目标 (2) 四、施工准备 (3) 1、测量准备 (3) 2、施工机械准备 (3) 3、人员准备 (3) 4、材料准备 (3) 5、作业条件准备 (4) 五、技术准备 (4) 六、施工方法 (4) 6.1、原材料采购与供应 (4) 6.2 砼保护层厚度 (4) 6.3 钢筋绑扎及安装 (4) 七、质量管理与保证措施 (14) 7.1、进场钢筋标准及验收 (14) 7.2、现场钢筋绑扎安装质量要求 (15) 7.3、重点控制部位 (16) 7.4、防护密闭门安装控制要点 (17) 八、安全、文明施工措施 (18)

一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下室建筑面积7874.21㎡,地下一层地上四层,地下局部局部有夹层,本工程为现浇混凝土框架结构,建筑总高度24m。 本工程人防形式平时为地下室车库,战时为甲类2等人员掩蔽所,防核武器等级为核6级,防常规武器等级为常6级,防生化丙级,抗震等级二级。人防地下室共布置了两个抗爆单元,由密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门,所有人防门框在工厂整体加工成型,门框预埋,门封堵板在战时安装。 二、编制依据 本工程设计图纸及施工合同 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《防空地下室结构设计》(FG01-05) 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(GB50204-2015) 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规范》(JTJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JTJ/T163-2013) 《钢筋焊接及验收规范》(JTJ18-2012) 三、钢筋工程施工质量目标 3.1、主控项目合格率100%,一般项目合格率85%;

人防通风施工方案

桥苑艺舍工程 人防通风装施工方案 编制: 审核: 批准: 河北省邯郸市鹏泰安装有限公司机电项目部 2014 年6 月23 日 目录 一、编制依据 1、编制依据 二、人防概况 1、人防概况 2、人防设备 三、施工部署 1、现场人员 2、劳动力计划 3、主要机具 4、仪器表 5、施工进度保证措施 6、技术及工艺保障 四、施工准备 五、施工方法 1、风管制作 2、通风风管安装 3、质量标准与验收 4、阀部件安装 5、设备安装 6、系统调试 7、质量控制与保证的具体措施 六、安全生产、文明施工 1、安全与消防、保卫管理

2、临时用电管理 3、施工机械管理 4、安全防护管理 5、预防与应急措施 6 文明施工管理 7、管理目标 8、管理措施 七、成品保护及雨季施工措施 1、成品保护管理 2、成品保护工作的主要内容 3、成品保护的主要措施 4、雨季施工措施 一、编制依据 1、编制依据: 本施工方案系依据由圣帝国际建筑设计有限公司设计的暖通及人防施工图、已签发的图纸会审记录及签订的工程承包合同编制而成。采用的施工及验收标准、规范。 本专业施工及验收主要遵循如下规范及方案: 序号标准、规范、方案编号 1.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 2.《人民防空地下室设计规范》图示07SFK10通风专业 3.《防空地下室通风设计》2007合订本FK01、02 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 9.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 10.《通风管道技术规程》JGJ141-2004 11.《风机安装》05K102 12.《桥苑艺舍工程人防设计》 二、人防概况: 1、本施工方案就是为桥苑艺舍工程人防通风工程施工需要编制的。地下四层为人防区域建筑面积共5490平方米,人防外出入口及通道面积(B4-1层)共350平方米。人防区域分为两

[精编]地下人防工程施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司地下人防工程施工方案地下人防工程施工方案 - 1 - 津南新 城

目录 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工准备3 3.1施工现场准备3 3.2施工流水段划分原则3 3.3施工流程3 4.技术准备4 5.材料准备4 5.1钢筋原材4 5.2模板架料6 5.3混凝土6 6.机具准备和劳动力安排7 6.1机具准备(人防部分)7 6.2劳动力安排(人防部分)7 7.主要的施工方法和技术措施8 7.1钢筋工程8 7.2模板工程25 7.3混凝土工程35 8.质量保证措施43 8.1钢筋工程质量控制43 8.2模板工程质量控制44 8.3混凝土施工质量控制措施45 9.成品保护措施46 10.安全生产与文明施工措施47 1.编制依据 施工合同文本 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图筏形基础》

11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《地下工程防水设计规范》GB50108-2008 《防空地下室结构设计》07FG01~05 《防空地下室建筑设计》FJ01~03 《人民防空地下室设计规范》05SFJ10 天津市津南区津南新城起步区-B地块2.3期地下车库及人防工程结构和建筑图纸。 2.工程概况 本工程位于天津大道西侧,津沽路南侧。天津津南新城总开发面积为300万平方米,B地块二期、三期工程总建筑面积为36.6万平米,人防建筑面积14192平米。地下人防工程主要位于本工程部分楼座地下二层及相邻地下车库。人防工程防

人防地下室钢筋工程专项施工方案

开封东方今典一地块六标段 人防地下室 钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 开封市人防建筑工程有限公司 二零一四年九月六日 钢筋工程专项施工方案 目录

1 编制说明错误!未定义书签。 编制目的、适用范围错误!未定义书签。 编制依据错误!未定义书签。 施工图纸错误! 未定义书签。 主要规范、规程错误! 未定义书签。 有关法规错误! 未定义书签。 2 工程概况错误!未定义书签。 基本概况 6 设计概况错误!未定义书签。 工程难点错误!未定义书签。 3 流水段划分错误!未定义书签。 4 施工准备错误!未定义书签。 技术准备错误!未定义书签。 机具准备错误!未定义书签。 人员准备错误!未定义书签。 材料准备错误!未定义书签。 钢筋场地准备错误! 未定义书签。 堆放要求错误!未定义书签。 原材错误!未定义书签。 成品和半成品错误!未定义书签。 材料要求错误!未定义书签。

钢筋错误!未定义书签。 热轧带肋及热轧光圆钢筋错误!未定义书签。 低碳钢热轧圆盘条错误!未定义书签。 铁丝错误!未定义书签。 5 主要施工方法错误!未定义书签。 钢筋加工错误!未定义书签。 钢筋加工要求错误!未定义书签。 钢筋半成品堆放错误!未定义书签。 钢筋抽样错误!未定义书签。 钢筋除锈的方法和设备错误!未定义书签。 钢筋调直的方法和设备错误!未定义书签。 钢筋切断的方法及设备错误!未定义书签。 钢筋弯曲成型的方法及设备错误!未定义书签。 钢筋连接错误!未定义书签。 一般要求错误!未定义书签。 材料的要求错误!未定义书签。 剥肋滚轧直螺纹连接错误!未定义书签。 钢筋直螺纹加工错误!未定义书签。 钢筋连接错误!未定义书签。 钢筋接头检验错误!未定

地下人防通风施工工艺设计

SGBZ-0614地下人防通风系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《人民防空工程施工及验收规范》GB-50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB-50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 1、范围 本工艺标准适用于地下人防通风系统的制作与安装工程。 2、施工准备 材料进场时严格检查风机等设备的规格型号是否符合设计要求、配件是否齐全,各种材料设备应具有出厂合格证书或质量鉴定文件,确保质量合格。安装所用的工器具准备齐全。安装前按施工图测量放线,坐标和标高、走向,经复核符合设计要求。 3、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘-支架制安-风管预制一风管安装-附件安装—系统试验 3.1.穿墙风管等预埋: 3.1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 3.1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进行制作;预埋管钢板厚度

S =3mm直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm两面都接风管L=墙厚+200mm预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm 钢板厚度S =5mm密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 3.1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 3.1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 3.1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 3.2系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.3风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作,所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。 支架安装应根据现场测绘的风管单线图上支架的位置进行定位,安装水平风管的多个支架应接线找平,垂直风管支架定位应吊线找正。支架与预埋板的焊接应保证焊缝饱满,而且进行双面满焊。 34金属圆形风管预制(焊接式):

人防工程施工组织设计

人防工程施工组织设计?一工程介绍?人防会馆建筑面积2614.11平方米,3.8米,全框架结构,会馆内水库、车库、消防、指挥系统齐全,作为战时必不可少的人民防空。目前,现场施工条件已完成三通一平,施工用水,电已接入现场,有关资料齐全。本工程为单建式六级人防工事,工事抗力为δpm=0.05mpa,主体结构为现浇混凝土结构基础采用整板基础,抗渗等级为S8。?二工程承包范围及承包形式 工程承包范围为地下人防会馆的桩基、支护、建筑、安装,采用包工包料的承包方式。 三确保达到优良工程。?全面加强质量管理,严格执行质量控制程序,确保“谁施工谁负责质量,谁操作谁保证质量”,发现苗头,找出对策,确保达到优良工程,力创“市优质”。?四加强现场管理,协调工作 每天下午四时半,由项目经理主持生产协调会,协调材料、劳动力、机械、安装及各专业分包单位之间的关系。每星期日上午召开一次生产进度计划会,总结本周工作,安排好下周的生产,落实措施,做到组织严密,施工有序。?五加强施工计划的指导作用 项目部设一名专职计划员,根据工程总控制进度计划的安排,详细编制分部分项施工进度计划和施工小组作业流水计划,在此基础上,编制月和周生产作业计划,包括材料供应计划,劳动力进退场计划和机械设备使用计划,并编制相应的生产完成月报表和周报表,发现问题,立即争取多种有效措施,确保分阶段工期、总控制进度按计划实现。在梅雨季节到来前,现场要储存1— 2个月的黄砂,防止长江封航,影响工期。?六安全生产和文明施工?认真执行建设部和省市有关安全生产和文明施工的各种文件和规定,针对地下人防工程的施工特点,配全现场施工各种安全设施,消防器具、安全工具,定时、定员对安全和文明现场进行全面的严格检查。 七严格按照设计图纸和施工规范施工?虚心接受甲方、设计院、监理、市质检站、市安

人防工程施工质量通通风安装

人防工程施工质量通病(通风安装工程) 通病一 现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规的基本要求和关键重点容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规要求进行有效的防护密闭处理。 防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小于10mm,角钢可采用∟80× 80× 8mm若供战时使用的风管,应在人防出入口部临空墙、密闭墙上预埋密闭短管。 通病二 现象:战时进、排风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形。 分析:人防口部进、排风管道穿临空墙、密闭墙时应预埋通风穿墙短管,通风穿墙短管处墙体开孔处钢筋需做加固处理。穿墙短管与混凝土接触部分不得油漆,因为管道与混凝土接触部分油漆将会影响混凝土与管道的黏结力。在人防临空墙、密闭墙部分(包括顶板起密闭作用的)通风预埋短管一般按相关图集制作安装,临空墙预埋短管管材应采用厚钢板机械卷制成型,不应采用无缝钢管。密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,宽度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6mm,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3mm,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可(图二十八)。 图二十八通风短管设置要求 防治措施:通风短管预埋时中心线应水平,密闭肋应居中,应适当采取加固措施。预埋位置要充分考虑低于顶板、满足安装尺寸并不影响人防门的启闭。对于今后需要焊接法兰片的管道,应确保七距离土建墙体完成面大于100mm(图二十八),以便于今后的焊接工作以及阀门手柄的正常启闭。 通病三 现象:排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平方向和垂直方向错开布置。 防治措施:为有利于防毒通道或洗消间的充分换气,自动排气阀门、防爆超压排气阀门和相关的通风短管或密闭阀应在水平方向、垂直方向错开布置。

人防工程施工组织设计方案

中建一局(集团)有限公司河南大学新校区图书馆工程 目录 施工方案调整变更索引表 (3) 第一章编制依据 (4) 1.1施工图 (4) 1.2主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 1.3图纸会审记录、招标答疑 (5) 1.4图纸审查记录及答复 (5) 第二章工程概述 (6) 2.1工程简介 (6) 2.2施工做法及用料 (6) 第三章施工准备 (7) 3.1施工组织机构建立 (7) 3.2技术准备 (7) 3.3施工现场准备工作 (7) 3.4人员、设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划 (8) 3.5质量检验验收计划 (10) 3.6施工现场总平面布置 (10) 第四章施工部署 (10) 4.1工程目标: (10) 4.2施工总流程: (10) 4.3施工流水段划分: (11) 4.4结构工程: (11) 第五章主要分项工程施工要点 (11) 5.1测量工程 (11) 5.2降水工程 (13) 5.3土方工程 (13) 5.4钢筋工程 (13) 5.5模板工程 (16) 5.6混凝土工程 (19) 5.7防水工程 (28) 5.8地面工程 (29) 5.9人防门工程 (29) 5.10室内装饰工程 (29)

第六章保障措施 (30) 6.1工期保证措施 (30) 6.2质量保证措施 (31) 6.3技术保证措施 (32) 6.4安全施工管理 (34) 6.5消防措施 (38) 6.6施工现场环境保护措施 (41) 6.7文明施工与现场 CI 管理 (45) 6.8降低成本措施 (45) 第七章机电安装工程 (47) 5.117.1给排水管道与附件安装 (47) 5.127.2电缆电线穿管的安装 (47) 5.137.3电柜 .电箱(盘)安装 (47) 5.147.4灯具安装 (48) 49附图: .............................................................................

人防地下室钢筋施工方案

钰湖名城防空地下室 钢 筋 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程总概况 本工程为“新疆振强房地产开发有限公司”开发的“钰湖名城防空地下室”,新疆长城建筑设计研究院有限公司设计,新疆金石建设项目管理有限公司监理,新疆宏远建设集团有限公司承建,位于乌鲁木齐市米东区开源街北侧;防空地下室平时功能:地下车库,停小型车172辆;抗震设防烈度:8度;防空地下室战时功能:二等人员掩蔽部;人防设计区域总建筑面积:7903 m2;人防防护单元总建筑面积:7657 m2。结构类型:框剪结构,地下二层,其中地下一层为人防设计,地上为4#楼;耐火等级一级;防水等级二级;设计使用年限为50年。人防地下室设计标准,防护类别:甲类;抗力级别:核6、常6;建筑形式:附建式;防化等级:丙级。 该工程为平战结合人防工程,平时做为车库,临战前转换成人防工程,转换分三个阶段:即早期转换,临战转换和紧急转换,在早期转换阶段应在国家规定时间内撤除平时使用的商品,吊顶,设备砌筑抗爆隔墙,盥洗卫生间,三防值班室等;临战转换应完成战时通风,滤毒系统安装、水箱、洗涤间、等生活设施的安装。按设计图封堵平时使用的出入口及通风、给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施;紧急转换应完成单元连通的转换,进行设备调试、清洗水池、消毒后储存战时人员生活饮用水、关闭作为通风通道的防护门和防护密闭门。

二、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空设计规范》GB50225-2005 《人民防空工程战术技术要求》2003年版 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑地基基础设计规范》G135007-2011 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 新疆维吾尔自治区2012系列结构标准设计图集 乌鲁木齐市人民防空办公室关于“钰湖铭城防空地下室”的批复 三、施工条件 地下结构施工阶段封钢筋加工棚设置一个,钢筋加工棚钢筋堆放区见总平面布置图,钢筋堆放区必须满足相关消防要求。电源从临近配电箱引出。 钢筋堆放区维护:四周设 1.5米高防护架。所有堆放区维护栏杆用的钢管均刷红、白漆,并在内侧满挂密目安全网;地面用C20混凝土(厚100mm)硬化,平整度要好;每个堆放位置设一出入口。左、右两侧各设一标识牌,标明钢筋规格型号。钢筋加工机具定时维护、保养。 设专人负责钢筋堆放和标识工作,堆放应分规格、分类型集中堆放。钢筋距两端1/6长度处砌200*300矮墙垫起(雨天用塑料布遮盖)。