文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动吊篮搭设施工方案

电动吊篮搭设施工方案

电动吊篮搭设施工方案
电动吊篮搭设施工方案

电动吊篮搭设施工方案

工程名称:新隆毛纺住宅小区改造8#综合楼

建设单位:新隆房地产开发有限公司

项目负责人:

审批意见:

监理单位:辽宁建新工程监理咨询有限公司

总监理工程师:

审批意见:

施工单位:朝阳闳厦建筑工程有限公司

项目经理:

编制人:

编制日期:2011年5月28日

一、编制依据

根椐《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全生产管理条例》及相关安全规章制度,操作规程及电动吊篮使用安拆说明书,结合我项目部现场实际情况,编制本吊篮搭设施工方案。

二、工程概况及施工条件(略)

工程名称:新隆毛纺住宅小区改造8#综合楼,工程地址位于中山大街与长江路交汇处。地上16层,主楼高度58米,裙房一、二高度为18.2米。结构形式:框剪结构。建筑面积:17436m2.吊盘安装高度66米。

三、基本构造

本工程使用电动吊篮。主要技术参数:额定载重量630Kg,提升速度:9-11m/min,电机型号YEJ90L-4,功率1.5KW,工作电源:380V±5% 50HZ,钢丝绳直径:8.3mm,采用标准:吊篮专用。吊篮平台尺寸:4080×750×1320mm(长×宽×高)电动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、电动提升机04024(左)04025(右)、安全锁型号LSF30摆臂式防倾斜,安全锁编号为1540(左)1567(右)。悬挂机构伸出长度:1500mm,平衡臂:4010mm。

设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。

四、支设要点

1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于400 mm。吊篮的最大长度不超过8m,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180 mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,外侧与两端用安全网封严。

相关文档