文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高级多选

高级多选

多选题
【001】【答案:AB】利用钢芯铝绞线是为了( )。
A、导电性能好 B、机械强度高 C、抗腐蚀性好 D、质轻价廉
【002】【答案:ABD】选择架空导线的截面,除了机械强度要求外还要满足 ( )。
A、电压损耗 B、发热温度 C、额定电压 D、经济电流密度
【003】【答案:AB】变压器空载时的有功损耗中不可忽略的是 ( )。
A、 涡流损耗 B、磁滞损耗 C、原边绕组损耗 D、副边绕组损耗
【004】【答案:ABCD】两台变压器并列运行的条件是它们的( )。

A、接线组别相同 B、容量相同 C、变比差值<0.5% D、短路电压差值<10%

【005】【答案:CD】下面型号中属于手车式高压开关柜的是 ( )。
A、GGl0 B、KGN C、GFC D、JYN2
【006】【答案:ABD】利用隔离开关可以直接进行操作的有 ( )回路。
A、电压互感器 B、35KV 1MW以下空载变压器
C、35KV 20Km以内的空载线路 D、避雷器
【007】【答案:BC】下面型号是塑壳式低压断路器的有 ( )。
A、ME B、C45 C、DZ D、DW
【008】【答案:BC】下面型号是塑壳式低压断路器的有 ( )。
A、ME B、C45 C、DZ D、DW
【009】【答案:BCD】电流互感器二次开路将造成 ( )。
A、一次电流增加 B、铁芯磁通增加
c、铁芯磁通畸变为平顶波 D、二次电压增加
【010】【答案:BCD】变压器的瓦斯继电保护动作后,瓦斯继电器中的气体可燃,估计是变压器内部发生 ( )故障。
A、外部空气进入 B、 木质绝缘损坏 c、纸质绝缘损坏 D、变压器油过热分解
【011】【答案:CD】对于有二回进线和二台变压器的总降压变电站,可采用的主结线的形式有
( )
A、单母线 B、双母线 c、单母线分段 D、线路――变压器组
【012】【答案:ABCD】电流互感器的准确度与 ( )有关。
A、铁芯质量 B、制造工艺 C、二次负荷 D、结构尺寸
【013】【答案:DAB】电流互感器的副绕组与仪表、继电器的接线常用 ( ).
A、单相式 B、星形 C、三角形 D、不完全星形
【014】【答案:ABCD】电压互感器的副绕组与仪表、继电器的接线常用 ( )。
A、单相式 B、V/V C、Y。/Y。 D、Y。/Y。/开口三角
【015】【答案:ABC】影响电压互感器准确度的因素有 ( )。
A、绕组的内阻抗 B、空载电流 C、二次负荷 D、互感器的电压等级
【016】【答案:ACD】短路故障中发生( )短路的可能相对比较小,它们不超过30%-3

5%。
A、三相 B、单相 C、两相 D、两相接地
【017】【答案:BC】采用标么值计算短路电流,下面电气量的标么值提法正确的是( )o
A、任一级电流均为1 B、相电压等于线电压
C、三相功率等于单相功率 D、任一级电压均为1
【018】【答案:ACD】限制短路电流的方法有 ( )。
A、装电抗器 B、装熔断器 C、变压器分列运行 D、线路分开运行
【019】【答案:AB】负荷开关允许直接操作切断( )电流。
A、空载 B、额定 C、过负荷 D、短路
【020】【答案:ABD】供给有功、无功电度表计量的电压互感器的准确等级不应采用 ( )。
A、3级 B、l.O级 C、0.5级 D、和电度表的级别一样
【021】【答案:ACD】高压断路器技术参数中的最高工作电压不是指 ( )。
A、额定电压 B、l.15倍的额定电压 C、试验电压 D、电网电压
【022】【答案:ABCD】供电系统对继电保护装置的要求是( )。
A、选择性 B、速动性 C、可靠性 D、灵敏性
【023】【答案:ABC】下列继电器中( )不是时间继电器的符号。
A、KA B、KS C、TBJ D、KT
【024】【答案:AB】选择低压断路器的额定电流应大于( )。
A、线路的计算电流 B、脱扣器的额定电流
C、脱扣器的整定电流 D、线路尖峰电流
【025】【答案:ABCD】电流保护的常用接线方式有 ( )。
A、三相式 B、两相两继不完全星形 C、两相电流差 D、单相式
【026】【答案:ACD】GL型继电器兼有 ( )继电器的功能。
A、电流 B、电压 C、时间 D、信号
【027】【答案:AB】 电动机的速断保护公式中的KK,在采用GL系列继电器时可采用 ( )值。
A、2 B、1.8 C、l.5 D、1.2
【028】【答案:AD】采甩DL继电器的变压器定时限过流保护启动后,通过中间继电器KA接点闭合完成的动作项目有 ( )。
A、高压侧断路器跳闸 B、低压侧断路器跳闸
C、信号继电器掉牌 D、时间继电器启动
【029】【答案:CD】 对于 35KV以下采用硅整流供电的直流操作电源变电所,在发生短路故障时可以由( )来保证操作电源。
A、蓄电池 B、直流发电机 C、储能电容 D、复式整流
【030】【答案:CD】采用一只电压表的直流回路绝缘监察装置,当切换至某一极时,电压表显示为0可能的情况有 ( )。
A、本极接地,另一极绝缘良好。 B、本极良好,另一极接地。
B、两极均

绝缘良好。 D、两极绝缘都下降。
【031】【答案:BC】下列情况 ( )不应使用重合闸或不允许重合闸动作。
A、架空线路 B、全部电缆线路 C、手控线路跳闸 D、备用电源自动投入
【032】【答案:CBD】 提高用户的功率因数可以( )。
A、减少用电设备的无功功率 B、降低线路的有功损耗
C、减少线路的电压损耗 D、提高电力系统的供电能力
【033】【答案:CD】 下列型号设备中,是熔断器的是( )。
A、JR B、RJ C、NT D、RN
【034】【答案:BCD】在分析高次谐波对补偿电容过电流影响时,主要考虑 ( )等次谐波。
A、3 B、5 C、7 D、l1
【035】【答案:BC】下列引起过电压因素中( )属于操作过电压。
A、铁磁谐振 B、切合空载长线 C、弧光接地 D、感应雷
【036】【答案:AB】 在判断绝缘好坏的试验中采用兆欧表的是测量 ( )。
A、绝缘电阻 B、吸收比 C、介质损失角 D、泄漏电流
【037】【答案:BC】 交流耐压试验时,升压过程中出现 ( )现象,属于被试设备的绝缘存在问题或已击穿。
A、电流随电压上升 B、电流突然增加
C、电流不升反而下降 D、充油套管内出现放电声
【038】【答案:ACD】 交流耐压试验采用 ( )方法测量试验电压。
A、在低压侧用电压表 B、在高压侧用电压表 C、静电电压表 D、球间隙
【039】【答案:CD】中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的对地电压( )。
A、电压下降为零 B、为正常相电压值 C、为正常线电压值 D、电压上升√__3倍
【040】【答案:ABC】 工厂企业内部的电容补偿器根据装设地点的不同可分为( )几种。
A、个别补偿 B、分组补偿 C、集中补偿 D、经济补偿
【041】【答案:AB】变压器纵差保护,即使接线准确也会因( )产生不平衡电流。
A、电流互感器的标准变比与计算变比不符 B、励磁涌流
C、运行中调节分接接头 D、负荷在正常范围波动
【042】【答案:AB】 变压器纵差保护可以在 ( )故障时动作。
A、绕组相间短路 B、绕组匝间短路
C、变压器负荷侧母线短路 D、变压器套管闪络短路
【043】【答案:AB】 计算线路的电压损失,可以采用公式ΔU=( )/Ue
A、Pr+Qx B、pR+qX C、Px+Qr D、pX+Qr
【044】【答案:BD】下列负荷中( )属于三类负荷。
A、炼钢车间 B、机修车间

C、化工厂 D、中学
【045】【答案:BD】断路器控制回路自动合闸时,通过"不对应"状态原理,经 ( )接点启动闪光信号。
A、防跳闭锁继电器 B、合闸位置继电器 C、跳闸位置继电器 D、控制手柄
【046】【答案:ABD】一台lMW的高压电动机,应装设( )保护。
A、速断 B、过负荷 C、纵差 D、零序电流
【047】【答案:CD】备用电源自动投入装置(BZT)在工作母线 ( )都应启动。
A、负荷增加 B、电压互感器一相断线失压
C、因误操作失压 D、因三相短路失压
【048】【答案:ACB】三相变压器组不宜采用Y/Y接线的主要原因是 ( )
A、铁芯主磁通是平顶波 B、绕组相电势含三次谐波
C、铁芯主磁通含三次谐波 D、励磁电流含三次谐波
【049】【答案:AD】手车式开关柜在手车处于"试验位置"时( )。
A、一次触头分断 B、一次触头仍接通 C、二次触头分断 D、二次触头仍接通
【050】【答案:BDA】下面电气设备 ( )部分必须接地。
A、操作机构 B、电力电缆的外皮 C、继电器的外壳 D、互感器的二次绕组
【051】【答案:BC】采用内桥接线方式,适用于( )的变电所。
A、变压器切换多 B、变压器切换少 C、进线故障几率多 D、进线故障几率少
【052】【答案:ABC】断路器检修时,必须断开的二次回路电源有( )
A、控制回路电源 B、合闸回路电源 C、同期回路电源 D、信号回路电源
【053】【答案:CD】示温蜡片的熔点有几种( )
A、30℃~40℃ B、50℃~60℃ C、60℃~70℃ D、70℃~80℃
【054】【答案:ABCD】Y,Y0-12连接的三相变压器若采用三相变压器组,单相负载时会产生( )
A、原边线电压对称 B、副边线电压对称
C、原边相电压不对称 D、副边相电压不对称
【055】【答案:ABCD】主变差动保护动作原因是( )
A、主变及其套管引出线故障 B、保护二次线故障
C、主变内部故障 D、电流互感器故障
【056】【答案:ACD】常见的三相变压器绕组连接有( )
A、星形连接 B、双绕组连接 C、三角形连接 D、曲折连接
【057】【答案:ABD】并列运行的变压器,要得到理想运行状态应满足( )
A、 各变压器阻抗电压的百分值要相同 B、各变压器的额定电压与变比要相等
C、出厂厂家及设计序号相同 D、各变压器的接线组别要相同
【058】【答案:ABC】液压航空油基本上是不可压缩所以它有( )优点
A、传递速度快 B、动作准确 C、延时小

D、延时快
【059】【答案:ABC】造成真空断路器真空下降的主要原因有( )
A、使用材料气密情况不良 B、金属波纹管密封质量不良 C、在调试过程中行程超过波纹管的范围,或过程过大,受冲击力太大造成 D、电流忽大忽小
【060】【答案:CD】电缆头发生电晕的原因可能是电缆头三芯与叉处距离过小,芯与芯之间形成一个电容造成,另外还有( )
A、 通风不良 B、长期使用 C、空气潮湿 D、绝缘降低
【061】【答案:AB】母线故障分为( )
A、单相接地 B、多相短路故障 C、断裂 D、开焊
【062】【答案:CD】在正常运行中,隔离开关发热的主要原因有( )
A、中性点未接地 B、电压过高 C、刀口合不严 D、导电杆的拧紧部分松动
【063】【答案:AC】电压互感器停用或检修时,为防止反送电,应将电压互感器( )
A、二次隔离开关应拉开 B、一二次出线短封 C、二次熔断器应取下 D、不做处理
【064】【答案:BD】电气设备热备用状态是指( )其特点是断路器一经操作即接通电源
A、断路器在合闸位置 B、断路器在断开位置 C、隔离开关在分闸位置 D、隔离开关在合闸位置
【065】【答案:AC】高频通道是指( )通道。
A、高频电流 B、工频电流 C、高频信号 D、高频电压
【066】【答案:AD】高压断路器的作用可概括为( )
A、控制 B、合闸 C、分闸 D、保护
【067】【答案:ABCD】根据断路器合闸时所用能量的形式,操动机构可分为( )液压等几种类型
A、手力式 B、电磁式 C、压缩空气式 D、弹簧式
【068】【答案:BCD】桥型接线具有( )的特点。
A、星形连接 B、工作可靠 C、灵活 D、使用的电器少
【069】【答案:BD】一般来说,断路器的燃弧时间与刚分速度的关系是( )
A、无关 B、速度快 C、速度慢 D、燃弧时间短
【070】【答案:BC】采取无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说( )
A、调整电压不明显 B、补偿了系统的无功容量 C、提高了系统的电压 D、提高了用户的负荷率
【071】【答案:AB】变压器的铜损大小与( )相关。
A、负荷电流的大小 B、功率因数的大小 C、电压的高低 D、接线方式
【072】【答案:BD】雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )和( )。
(A)运行的高压设备;(B)避雷器;(C)运行的主变压器;(D)避雷针。
【073】【答案:BC】下列各项工作可以不用操作票,但应记入操作记录簿内:
①事故处理; ②拉合断路

器(开关)的( )操作;
③拉开接地刀闸或拆除全站(所)( )接地线。
(A) 临时; (B)单一; (C)仅有的一组; (D)检修施工。
【074】【答案:BD】在电气设备上工作,为保证安全的( )有:
① 工作票制度;②工作( )制度;③工作监护制度;
④工作间断、转移和终结制度。
(A)安全措施; (B)组织措施; (C)审验; (D)许可。
【075】【答案:BC】工作票签发人的安全责任是:
① 工作( );
② 工作是否安全;
③ 工作票上所填( )是否正确完备;
④ 工作负责人和工作人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
(A)可行性; (B)必要性; (C)安全措施; (D)操作措施。
【076】【答案:CB】将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;( )在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修的( )。
(A) 可以; (B)设备反送电; (C)禁止; (D)施工人员送电。
【077】【答案:BD】<<电业安全工作规程>>适用于运用中的发、变、送、配、( )和用户电气设备上工作的一切人员(包括( )人员)。
(A)供; (B)农电; (C)检修维护; (D)基建安装。
【078】【答案:DC】倒闸操作必须由两人执行,其中由( )的一人作监护人;特别重要或复杂的倒闸操作,由( )值班员操作,值班负责人或值长监护。
(A)运行值班;(B)正值;(C)熟练的;(D)对设备较为熟悉。
【079】【答案:BD】新安装设备投入运行时,继电保护部门应交给值班人员继电保护下列资料:①继电保护( );②继电保护定值整定书;③继电保护( )。
(A)设计原理图;(B)竣工原理图;(C)装置说明书;(D)运行规程。
【080】【答案:CD】过电压保护装置和设备的( ),应结合被保护设备一起进行。此外,当发生雷击或系统单相接地后,应作( ),并记录过电压保护装置的动作情况。对所有因过电压而引起的跳闸和事故,应进行调查分析。
(A)运行; (B)详细记录; (C)巡视; (D)特别巡视。
【081】【答案:CD】过电压保护装置和设备的( ),应结合被保护设备一起进行。此外,当发生雷击或系统单相接地后,应作( ),并记录过电压保护装置的动作情况。对所有因过电压而引起的跳闸和事故,应进行调查分析。
(A)运行; (B)详细记录; (C)巡视; (D)特别巡视。
【082】【答案:BD】倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令执行。属上级值班员( ),应按上级值班员的命令执行。在发布倒闸操作命令前,应按( )检查操作程序,保证其正确,受令人复诵无误后执行。
(A) 调度的岗位;

(B)管辖的设备;
(C)站(所)一次接线图; (D)运行方式接线图。
【083】【答案:CB】交接时应做到( )、( )。交接完毕后,双方值班长在运行记录簿上签字。
(A)交接清楚; (B)对口检查; (C)全面交接; (D)记录台帐齐全。
【084】【答案:DB】值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备( )要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好( ),并向有关上级汇报。
(A)异常发热; (B)记录; (C)维护; (D)异常状况。
【085】【答案:DB】变电站(所)值班室内,各种图表( ),技术资料( ),应有专柜存放。
(A)齐备; (B)齐全成册; (C)准确对应; (D)悬挂整齐。
【086】【答案:DB】运行中的电气设备出现异常,虽然继续使用,但影响( ),均称为( )。
(A)最佳出力; (B)设备缺陷; (C)设备故障; (D)安全运行。
【087】【答案:AC】电气设备的设备缺陷,一般可分为( )类,分别是( )缺陷。
(A) 两; (B)三; (C)严重和一般; (D) 重大、严重和一般。
【088】【答案:CA】变电站(所)的设备或接线如有变化,其( )、( )应及时进行修正。
(A) 模拟图板及技术档案;(B)技术档案;(C)图纸;(D)模拟图板。
【089】【答案:AB】运行分析工作主要是对( )的运行工作状态进行分析,摸索规律性,找出薄弱环节,有针对性地制定( )措施。
(A) 防止事故;(B)变电设备;(C)变电站(所);(D)安全运行。
【090】【答案:BC】( )内发生任何严重单一故障(包括线路及母线)时,应能可靠地快速切除,以保持( )。
(A)供电系统; (B)受端系统; (C)系统稳定; (D)供电的安全可靠。
【091】【答案:DB】为保持电力系统具有较高的稳定水平,应力求减少受端系统的( )。使受端系统主网的( )维持一定的短路容量水平,在振荡时该母线电压不过低。
(A)干扰; (B)电压母线; (C)复功率; (D)电源阻抗。
【092】【答案:BD】当两个系统通过联络线发生失步或任一侧系统事故造成( )或造成联络线( )时,都应有相应措施,以防止由于连锁反应而扩大事故。

(A)系统振荡; (B)过负荷; (C)掉闸; (D)电压崩溃。

【093】【答案:BD】电网的无功补偿应基本上按( )和( )原则考虑,并应能随负荷(或电压)进行调节,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
(A)电压等级; (B)就地平衡; (C)容量需求; (D)分层分区。
【094】【答案:DC】所有较低一级电压线路及( )的故障切除时间,必须满足( )电压电网的稳定要求。
(A)电气设备; (B)受电端; (C)高一级; (D)母线。
【095】【答案:AB】配电装置中电气设备的栅栏高度,不应低于( ),栅栏最低栏杆至地面的净距,不应大于( )。
(A)1.2m; (B)200

mm; (C)500mm; (D)1.5m。
【096】【答案:AD】800KVA及以上的油浸变压器和400KVA及以上的厂用变压器应装有( );200~315KVA的厂用变压器应装( )的气体保护装置。
(A)气体继电器;(B)重瓦斯保护;(C)压力释放;(D) 只带信号接点。
【097】【答案:AB】所有备用中的变压器均应( )投入运行,长期停用的备用变压器应( )并投入冷却装置。
(A) 定期充电;(B)随时可以;(C)长期热备准备;(D)经常检查测试。
【098】【答案:BD】当油位计上指示的油面有异常升高或油路系统有异常现象是,为查明其原因,需要打开各个放气或放油塞子、阀门、检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯( ),然后才能开始工作,以防气体保护( )。
(A)延迟跳闸;(B)改接信号;(C)误动发信号;(D)误动跳闸。
【099】【答案:DB】充油电缆线路不论投入运行与否,都要检查油压是否正常;油压系统的压力箱、管路、阀门、压力表等设施是否完善;并注意与( )部分的零件,又无( )现象。
(A)破损;(B)放电;(C)构架连接;(D)构架绝缘。
【100】【答案:BD】在核对性充放电中若放充三次均达不到额定容量的( ),可判( )使用年限已到,并安排更换。
(A)70%;(B)80%;(C)此直流电源;(D)此组蓄电池。
【101】【答案:BC】<<高压断路器运行规程>>适用于国产( )及以上运行或备用中的户内外( )。
(A)10kV;(B)3kV;(C)断路器;(D)开关柜。
【102】【答案:BD】油断路器应满足:①有易于观察的( )指示器和( )监视标志;②绝缘油牌号、性能应满足当地最低气温的要求。
(A)分、合闸;(B)油位;(C)信号;(D)上、下限油位。
【103】【答案:BD】如果开关的发热不正常,应加以监视并设法降低其温度;如果温度继续升高,则应按( )处理,( )开关运行。
(A)缺陷;(B)事故;(C)特护;(D)停止。
【104】【答案:CB】当误合隔离开关时(例如把隔离开关接向短路的回路或有故障的回路,或者把不同期的系统用隔离开关连接时),在任何情况下(不管是合上了一相、两相还是三相)均不允许( )该隔离开关,只有用开关将这一回路( )该隔离开关以后,才许可再操作该误合的隔离开关。
(A)再继续操作;(B)断开或跨接;(C)再拉开误合的;(D)替除。
【105】【答案:DC】倒闸操作必须由两人执行,其中由( )的一人作监护人;特别重要或复杂的倒闸操作,由( )值班员操作,值班负责人或值长监护。
(A)运行值班;(B)正值;(C)熟练的;(D)对设备较为熟悉。

【106】【答案:BCD】常用的SN10-10型高压少油断路器由( )三部分组成。
(A)真空腔 (B)油箱 (C)操动机构(D

)框架
【107】【答案:ADCB】供电系统对保护装置的基本要求( )。
(A)选择性 (B)灵敏性 (C)速动性 (D)可靠性。
【108】【答案:ADCB】干式变压器的测温度装置一般具有( )和三相绕组温度的最大值显示等功能。。
(A)三相绕组温度巡检 (B)故障报警 (C)超温报警 (D)超温跳闸。
【109】【答案:DCB】二次回路按其性质一般分为( )和信号回路等。。
(A)配电回路 (B)电流回路 (C)电压回路 (D)操作回路。
【110】【答案:AD】( )是保护电动机过电压的主要元件。
(A)电容器 (B)避雷针 (C)避雷带 (D)磁吹避雷器。
【111】【答案:ABD】倒闸操作票的“三审”是指( )。
(A)自审 (B)初审 (C)终审 (D)复审。
【112】【答案:CBD】变压器的不正常工作状态有( )。
(A)内部故障(B)由于外部短路引起的过电流 (C)由于电动机自起动等引起的过负荷 (D)油箱的油面降低。
【113】【答案:BD】少油断路器的灭弧方法是( )。
(A)速拉 (B)横吹 (C)长弧切断 (D)纵吹。
【114】【答案:AD】计算负荷的确定方法通常采用( )。
(A)需要系数法 (B)平均系数法 (C)负荷系数法 (D)二项式系数法。
【115】【答案:ABCD】电缆线路具有( )不碍观瞻等优点。
(A)运行可靠 (B)不易受外界影响(C)不占地面(D)不需架设电杆。
【116】【答案:CB】当短路电流通过电器和导体时,会产生( )。
(A)冶金效应 (B)电动效应(C)热效应 (D)机械效应。
【117】【答案:CAD】FN3-10负荷开关的技术性能主要有( )。
(A)开合性能好 (B)能断开短路电流 (C)绝缘水平 (D)动、热稳定电流性能好。
【118】【答案:CB】接地装置是由( )组成的。
(A)变压器(B)接地线 (C)接地体 (D)电动机。
【119】【答案:CB】变压器的短路试验可以测定变压器的( )。
(A)空载电流 (B)铜损 (C)阻抗电压 (D)空载损耗。
【120】【答案:ABD】操作电源是对( )以及其他控制信号回路供电的电源。
(A)断路器的分闸回路 (B)断路器的合闸回路 (C)隔离开关的分闸回路 (D)继电器保护装置。
【121】【答案:CD】高压断路器可以( )。
(A)切断空载电流 (B)切换正常负荷 (C)控制分断正常负荷电流 (D)切断故障。
【122】【答案:ACB】多台变压器并联运行的优点有( )。
(A)可扩大容量 (B)在检修时实行轮流运行而不中断正常供电 (C)可根据需求量选择投入运行的台数 (D)功率消耗大。



【123】【答案:AD】提高功率因数的目的是( )。
(A)提高电源的利用率 (B)提高输电线路的利用率 (C)提高负载的利用率 (D)减少线路损失。
【124】【答案:CBD】变压器并联运行的条件是( )。

(A)有压降 (B)电压比相同 (C)阻抗容量相同 (D)连接组别相同。
【125】【答案:ABCD】干式变压器停电清扫时,( )及其他绝缘零件的表面应用干布擦净。。
(A)线圈 (B)绝缘子 (C)分接引线 (D)端子板。
【126】【答案:ACD】GL型继电器兼有 ( )继电器的功能。
A、电流 B、电压 C、时间 D、信号
【127】【答案:AB】 电动机的速断保护公式中的KK,在采用GL系列继电器时可采用 ( )值。
A、2 B、1.8 C、l.5 D、1.2
【128】【答案:AD】采甩DL继电器的变压器定时限过流保护启动后,通过中间继电器KA接点闭合完成的动作项目有 ( )。
A、高压侧断路器跳闸 B、低压侧断路器跳闸
C、信号继电器掉牌 D、时间继电器启动
【129】【答案:CD】 对于 35KV以下采用硅整流供电的直流操作电源变电所,在发生短路故障时可以由( )来保证操作电源。
A、蓄电池 B、直流发电机 C、储能电容 D、复式整流
【130】【答案:CD】采用一只电压表的直流回路绝缘监察装置,当切换至某一极时,电压表显示为0可能的情况有 ( )。
A、本极接地,另一极绝缘良好。 B、本极良好,另一极接地。
B、两极均绝缘良好。 D、两极绝缘都下降。
【131】【答案:BC】下列情况 ( )不应使用重合闸或不允许重合闸动作。
A、架空线路 B、全部电缆线路 C、手控线路跳闸 D、备用电源自动投入
【132】【答案:CBD】 提高用户的功率因数可以( )。
A、减少用电设备的无功功率 B、降低线路的有功损耗
C、减少线路的电压损耗 D、提高电力系统的供电能力
【133】【答案:CD】 下列型号设备中,是熔断器的是( )。
A、JR B、RJ C、NT D、RN
【134】【答案:BCD】在分析高次谐波对补偿电容过电流影响时,主要考虑 ( )等次谐波。
A、3 B、5 C、7 D、l1
【135】【答案:BC】下列引起过电压因素中( )属于操作过电压。
A、铁磁谐振 B、切合空载长线 C、弧光接地 D、感应雷
【136】【答案:ABD】一台lMW的高压电动机,应装设( )保护。
A、速断 B、过负荷 C、纵差 D、零序电流
【137】【答案:CD】备用电源自动投入装置(BZT)在工作母线 ( )都应启动。
A、负荷增加 B、电压互感器一相断线失压
C、因误操作失压 D、因三相短路失压
【138】【答案:ACB】三相变压器组不宜采用Y/Y接线的主要原因是 (

)
A、铁芯主磁通是平顶波 B、绕组相电势含三次谐波
C、铁芯主磁通含三次谐波 D、励磁电流含三次谐波
【139】【答案:AD】手车式开关柜在手车处于"试验位置"时( )。
A、一次触头分断 B、一次触头仍接通 C、二次触头分断 D、二次触头仍接通
【140】【答案:BDA】下面电气设备 ( )部分必须接地。
A、操作机构 B、电力电缆的外皮 C、继电器的外壳 D、互感器的二次绕组
【141】【答案:BC】采用内桥接线方式,适用于( )的变电所。
A、变压器切换多 B、变压器切换少 C、进线故障几率多 D、进线故障几率少
【142】【答案:ABC】断路器检修时,必须断开的二次回路电源有( )
A、控制回路电源 B、合闸回路电源 C、同期回路电源 D、信号回路电源
【143】【答案:CD】示温蜡片的熔点有几种( )
A、30℃~40℃ B、50℃~60℃ C、60℃~70℃ D、70℃~80℃
【144】【答案:ABCD】Y,Y0-12连接的三相变压器若采用三相变压器组,单相负载时会产生( )
A、原边线电压对称 B、副边线电压对称
C、原边相电压不对称 D、副边相电压不对称
【145】【答案:ABCD】主变差动保护动作原因是( )
A、主变及其套管引出线故障 B、保护二次线故障
C、主变内部故障 D、电流互感器故障
【146】【答案:AB】母线故障分为( )
A、单相接地 B、多相短路故障 C、断裂 D、开焊
【147】【答案:CD】在正常运行中,隔离开关发热的主要原因有( )
A、中性点未接地 B、电压过高 C、刀口合不严 D、导电杆的拧紧部分松动
【148】【答案:AC】电压互感器停用或检修时,为防止反送电,应将电压互感器( )
A、二次隔离开关应拉开 B、一二次出线短封 C、二次熔断器应取下 D、不做处理
【149】【答案:BD】电气设备热备用状态是指( )其特点是断路器一经操作即接通电源
A、断路器在合闸位置 B、断路器在断开位置 C、隔离开关在分闸位置 D、隔离开关在合闸位置
【150】【答案:AC】高频通道是指( )通道。
A、高频电流 B、工频电流 C、高频信号 D、高频电压

相关文档
相关文档 最新文档