文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线、电缆套管隐蔽

电线、电缆套管隐蔽

电线、电缆套管隐蔽
电线、电缆套管隐蔽

建筑设备安装工程隐蔽验收记录湘质监统编

施2002—52工程名称:悦湖山小区1#栋编号:

分项工程名称:电线导管、电缆导管和线

槽敷设工程

子分部工程名称:建筑电气隐蔽部位:一层

项目经理:董刻平施工技术负责人:吴跃峰施工图号:电施-01、03、04施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002及设计图纸

隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明

监理(建设)

单位验收记录

1~10轴交A~D

轴一层全数1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PVCφ16阻燃硬塑料管,PVC 管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。

2、热镀锌焊接钢管为φ40、φ25,管箍套接,焊管内壁刷防锈漆防腐。

3、管材敷设位置、固定方式、保护层厚度符合设计及验收规范要求,管弯曲半径大于管外径6倍,弯曲处弯扁度≤管径的0.1倍。开关盒坐标、数量符合设计及规范要求。

施工单位全数检查评定结果:

主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求

项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:2014年月日监理(建设)单位验收结论:

监理(建设)项目部(章)

专业监理工程(建设单位项目技术负责人):2014年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证

勘察设计单位参加验收人意见:

验收人签名:2014年月日收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站员监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

施2002—52工程名称:悦湖山小区1#栋编号:

分项工程名称:电线导管、电缆导管和线

槽敷设工程

子分部工程名称:建筑电气隐蔽部位:二层

项目经理:董刻平施工技术负责人:吴跃峰施工图号:电施-01、03、05施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002及设计图纸

隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明

监理(建设)

单位验收记录

1~10轴交A~D

轴二层全数1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PVCφ16阻燃硬塑料管,PVC 管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。

2、管材敷设位置、固定方式、保护层厚度符合设计及验收规范要求,管弯曲半径大于管外径6倍,弯曲处弯扁度≤管径的0.1倍。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措

施2002—52工程名称:悦湖山小区1#栋编号:

分项工程名称:电线导管、电缆导管和线

槽敷设工程

子分部工程名称:建筑电气隐蔽部位:三层

项目经理:董刻平施工技术负责人:吴跃峰施工图号:电施-01、03、06施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002及设计图纸

隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明

监理(建设)

单位验收记录

1~10轴交A~D

轴三层现浇板全数1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PV Cφ16阻燃硬塑料管,PVC 管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。

子分部工程名称:建筑电气隐蔽部位:四层

项目经理:董刻平施工技术负责人:吴跃峰施工图号:电施-01、03、06施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002及设计图纸

隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明

监理(建设)

单位验收记录

1~10轴交A~D

轴四层现浇板全数1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PVCφ16阻燃硬塑料管,PVC 管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。

③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当

④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑设备安装工程隐蔽验收记录湘质监统编

施2002—52工程名称:悦湖山小区1#栋编号:

分项工程名称:电线导管、电缆导管和线

槽敷设工程

子分部工程名称:建筑电气隐蔽部位:五层

项目经理:董刻平施工技术负责人:吴跃峰施工图号:电施-01、03、06施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002及设计图纸

隐蔽工程部位(轴线、标高)数量施工单位全数检查情况及说明

监理(建设)

单位验收记录

1~10轴交A~D

轴五层现浇板全数1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PVCφ16阻燃硬塑料管,PVC 管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。

②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站员监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收

③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

电线电缆导管敷设隐蔽

电线电缆导管敷设隐蔽

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 1

电线、线缆导管敷设隐蔽工程检查验收记录 编号:A5-3 001工程名称水生动物疫病防治站工程分部(子分部)工程名称建筑电气照明安装项目经理傅炎德施工单位杭州装潢工程有限公司验收部位一层施工图号 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号建筑电气照明/060502-001日期 检查项目检查情况说明或简图: 1、墙面敷设KBG ?20镀锌导管,用U型支架固定; 2、地面敷设JDG ?20镀锌导管; 3、在砌体上敷设,采用M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度 18㎜ 4、吊顶上敷设KBG ?20镀锌导管,采用?6螺旋吊杆固定 吊顶、墙面敷设KBG ?20;地面敷设JDG ?20 镀锌导管 符合要求金属导管必须接地或接零可靠符合要求照明电线吊顶上敷设符合要求金属导管在砌体上剔槽敷设时,对导管的保护符合要求 检 查验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 2010 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 3 / 3

电线、线缆导管敷设隐蔽工程检查验收记录 编号:A5-3 002工程名称水生动物疫病防治站工程分部(子分部)工程名称建筑电气照明安装项目经理傅炎德施工单位杭州装潢工程有限公司验收部位二层施工图号 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号建筑电气照明/060502-002日期 检查项目检查情况说明或简图: 5、墙面敷设KBG ?20镀锌导管,用U型支架固定; 6、地面敷设JDG ?20镀锌导管; 7、在砌体上敷设,采用M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度 18㎜ 8、吊顶上敷设KBG ?20镀锌导管,采用?6螺旋吊杆固定 吊顶、墙面敷设KBG ?20;地面敷设JDG ?20 镀锌导管 符合要求 金属导管必须接地或接零可靠符合要求 照明电线吊顶上敷设符合要求 金属导管在砌体上剔槽敷设时,对导管的保护符合要求 3 / 3

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录 GB50303—2002 工程名称中国人民银行开封市中心支行发行库及营 业办公用房 分项工程名 称 电线、电缆穿管分项工程 施工单位河南五建验收日期 设计单位及图纸编号系统名称或层段地下室 隐蔽工程类型项次线路名称 电线、电缆型号及规 格 单位数量 分支接头连接方 法 检查情况 1 照明BV-2.5mm2米515 压线帽合格 2 照明BV-4mm2米48 压线帽合格 3 动力BV-10mm2米75 压线鼻合格 4 动力2R-VV-1-5*16 米158 压线鼻合格 5 动力2R-VV-1-4*120+1*70 米117 压线鼻合格6 7 8 简图及说明说明: 电线、电缆规格、型号、根数、连接、选色及施工预留长度均符合施工规范要求。 班(组)长:施工单位监理(建设)单位 验收意见: 符合施工规范要求。施工单位项目专业负责人:项目专业质量检查员: 日期:(公章)验收意见: 监理单位: 项目专业监理工程师: 日期:(公章)

GB50303—2002 工程名称中国人民银行开封市中心支行发行库及营 业办公用房 分项工程名 称 电线、电缆穿管分项工程 施工单位河南五建验收日期 设计单位及图纸编号系统名称或层段一层 隐蔽工程类型项次线路名称 电线、电缆型号及规 格 单位数量 分支接头连接方 法 检查情况 1 照明BV-2.5mm2米2250 压线帽合格 2 照明BV-6mm2米385 压线帽合格 3 动力BV-4mm2米292 压线帽合格 4 动力2R-VV22-1-4*50+1*2 5 米185 压线鼻合格 5 动力2R-VV22-1-5*1 6 米158 压线鼻合格 6 动力BV-10mm2米180 压线鼻合格7 8 简图及说明说明: 电线、电缆规格、型号、根数、连接、选色及施工预留长度均符合施工规范要求。 班(组)长:施工单位监理(建设)单位 验收意见: 符合施工规范要求。施工单位项目专业负责人:项目专业质量检查员: 日期:(公章)验收意见: 监理单位: 项目专业监理工程师: 日期:(公章)

电线、电缆套管隐蔽

工程名称:悦湖山小区1#栋编号: 主控项目全部合格一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 监理(建设)单位验收结论: 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。建筑设备安装工程隐蔽验收记录湘质监统编 施2002—52工程名称:悦湖山小区1#栋编号: 分项工程名称:电线导管、电缆导管和线槽敷设工程 子分部工程名称:建筑 电气 隐蔽部位:一层 项目经理:董刻平 施工技术负责人:吴跃 峰 施工图号:电施-01、03、 04 施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002及设计图纸 隐蔽工程部位(轴线、标高) 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设) 单位验收记 录 1~10轴交 A~D轴一层全 数 1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PVCφ16阻燃硬塑料管,PVC管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。 2、热镀锌焊接钢管为φ40、φ25,管箍套接,焊管内壁刷防锈漆防腐。 3、管材敷设位置、固定方式、保护层厚度符合设计及验收规范要求,管弯曲半径大于管外径6倍,弯曲处弯扁度≤管径的倍。开关盒坐标、数量符合设计及规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 2014年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章)专业监理工程(建设单位项目技术负责人): 2014年月日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 2014年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变

电线、电缆导管隐蔽工程验收记录

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室梁板 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 1、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 2、PVC塑料管采用套管法粘接。 3、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室剪力墙 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 4、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 5、PVC塑料管采用套管法粘接。 6、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

砌体电线电缆导管隐蔽技术交底(综合楼)

交底内容: 一、工程概况 本工程为武陟碧桂园项目综合楼项目,建筑类型多层商店建筑,结构形式为框架结构。本建筑物设计照明、动力、综合布线、电话、有线电视除屋面、露台、吊顶天花里采用金属线管外,其余均采用PVC 阻燃电线管暗敷。 本交底内容主要针对砌体施工阶段墙内线管暗敷,电箱、开关、插座底盒安装。 二、施工工艺质量要求 1、材料准备 PVC 阻燃电线管,拼装盒、接线盒,直接,锁母等。以上材料应有产品检验报告和合格证,并应符合图纸设计及相关规范要求。 2、机具准备 弯管器、开孔器、压力案子、手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、油桶、油刷、手电钻、台钻、钻头等。 3、工艺要求 (1)暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm ;墙面剔槽埋设导管时,应采用水泥砂浆抹面保护,水泥砂浆强度等级不小于M10,保护层厚度大于15mm 。消防线缆保护导管暗敷设时,外护层厚度不得小于30mm ,抹面前应将沟槽浇湿。明敷设时必须做防火处理。 (2)埋管时,应同时安装底盒,导管与底盒连接应用锁母锁紧,安装牢固。线盒位置应符合规范和设计要求。 (3)管路宜沿最近线路敷设,并应减少弯曲;弯曲半径大于管外径的6倍,不得有折邹和弯扁。 (4)多个线盒并排安装时应采用拼装盒。 (5)严禁直接打凿墙体,需用专用开槽机开槽。 技术交底记录 编 号 日 期 2018年6月10日 项目名称 武陟碧桂园项目(综合楼) 施工单位 河南宝盈建设集团有限公司 分部(分项) 工程 电线、电缆导管隐蔽 本分部(分项)工程特点 严格按照公司及碧桂园规章施工 交底提要 砌体施工阶段线管预埋

线管敷设报验

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 060304 060405 060502 060605 单位(子单位)工程名称濉溪县医院病房综合楼手术室净化工程 分部(子分部)工程名称普通手术室区域部分(普通手术室七间,清洁走廊及相关辅房)验收部位线管敷设施工单位南通金典装饰工程有限公司项目经理包燕华分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号GB50303—2002 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主控项目1 金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2 金属导管的连接第14.1.2条 3 防爆导管的连接第14.1.3条 4 绝缘导管在砌体剔槽埋设第14.1.4条 一般项目1 电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 2 金属导管的防腐第14.2.4条 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条 4 暗配管的埋设深度,明配管的固定第14.2.6条 5 线槽固定及外观检查第14.2.7条 6 防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7 绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8 柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表 GB50303-2002 060304 060405 060502 060605 单位(子单位)工程名称濉溪县医院病房综合楼手术室净化工程 分部(子分部)工程名称普通手术室区域部分等电位(普通手术室7间及清洁走廊)验收部位等电位施工单位南通金典装饰工程有限公司项目经理包燕华施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303--2002 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电 位箱间的连接 第27.1.1条符合要求2 等电位联结的线路最小允许切面积 第27.1.2条符合规定 一般项目1 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属 部件、构件与支线的连接可靠,导通正常 第27.2.1条可靠,导通正常2 需等电位联结的高级装修金属部件或零件 等电位联结的连接 第27.2.2条\ 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长主控项目全部合格,一般项目符合规定。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

电线导管隐蔽

隐蔽工程验收记录 工程名称皮山县广电局发射机房建设单位皮山县文体局 施工单位和田安泰建设工程有限责任公司监理单位新疆宏建监理公司 验收部位一层导管敷设 1、电源进线管主管为Φ150焊管从基础预留线洞处,直埋引至总配电柜,电源进户线管沿基础穿钢管暗敷,立管引至一层总配电柜,室外管长出墙为 1.5米,坡度控制在1%,坡向室外。 2、总配电柜引下管穿KBG管至一层XB暗敷至各房间电源配电箱,一层走道开关、插座、照明,敷40、70线槽引至一楼配电柜,一层配电箱至各房间开关箱,均采用PVC阻燃管Φ20暗敷在墙体内,综合布线穿Φ20、Φ25TC 管与各教室活动室连接。 3、配管走向均按设计电施图的要求进行埋设,管与箱盒连接均采用锁母固定 施工单位检查结果 检验评定合格 项目专业质量检查员: 2010年月日项目专业技术负责人专业工长(施工员) 监理 (建设)单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

隐蔽工程验收记录 工程名称皮山县广电局发射机房建设单位皮山县文体局 施工单位和田安泰建设工程有限责任公司监理单位新疆宏建监理公司 验收部位接地 1、接地体 按设计要求,将40×4镀锌角铁直埋地下1米。 2、接地母线 用40×4镀锌扁铁紧贴角钢外侧两面,三面施焊。 3、引出线用镀锌扁钢-40×4与接地母线焊接,搭接宽度为扁铁宽度的2倍, 敷设至总等电位箱内。 4、所有埋地焊接处均做防腐。 5、接地装置的位置及走向均按设计图电施-01的要求进行埋设 施工单位检查结果 检验评定合格 项目专业质量检查员: 2010年月日项目专业技术负责人专业工长(施工员) 监理 (建设)单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

相关文档
相关文档 最新文档