1工程概况

该桥为青龙高速公路莱阳连接线上跨青龙主线的跨线桥,上部结构设计为现浇混凝土预应力连续箱梁,桥跨设计为20+25+25+20米,混凝土设计强度C50。下部结构为扩大基础加肋板台帽式桥台,扩大基础加墩柱式桥墩。

2 工程特点

2.1该桥下部结构设计、施工工艺简单;

2.2上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,混凝土单次浇筑方量629.1m3,数量较大;

2.3跨线桥横跨第五合同段路基,与相邻标段施工交叉;

2.4跨线桥两侧路基填方量较大,该桥施工进展对路基填筑影响较大,对本标段总体工期影响较大。

2.5预应力现浇箱梁混凝土设计为高性能C50混凝土,试验配比及施工需采用高性能混凝土施工工艺。

3施工准备工作

3.1材料准备

根据箱梁支架预压方案所采用的材料(砂袋预压)和预压方法计算预压材料所需数量,编制材料进场计划,由项目部物资部按时采购。

3.2施工机械准备

根据工期要求以及施工场地情况,安排25T汽车吊2辆,使用前进行调试工作,确保机械性能良好。

4 施工进度安排

梁支架施工计划安排:支架预压:2013年7月7日~2013年7月17日;

5 现浇箱梁支架预压具体施工方法

5. 1预压流程

支架验收→标高测量→砂袋就位→加载60%→沉降变形观测→加载80%→沉降变形观测→加载100%→沉降变形观测→表面覆盖→卸载→标高调整

5. 2各部位预压荷载

各单元加载均对称均匀加载:

⑴跨中标准箱室部分

该断面面积6.23m2,其中箱室部分面积4.83 m2,两侧翼缘板面积1.4 m2 ,长度 5.87米,混凝土密度按 2.6T/m3考虑,该段静荷载为:6.23×2.6×5.87=95.082T,加载110%,为104.590T。施工荷载以1.0Kpa/m2,核载为:1.0×10.5×11÷9.8=11.785T,加载110%,为12.964T。总荷载为104.590+12.964=117.554T。

①箱室部分:

该段面每延米的预压荷载:4.83×2.6×1.1+6.49÷9.8×1.1=14.5T;预压袋每袋重1.8T。

60%加载时,每延米沙袋数量5袋;

80%加载时,每延米沙袋数量6袋;

100%加载时,每延米沙袋数量8袋。

在分级加载时,如出现个别袋子未均匀分布情况,可将其分为若干小袋,均匀分布在预压区域内。

②两侧翼缘板:

该段面每延米的预压荷载:1.4×2.6×1.1+4÷9.8×1.1=4.453T;预压袋每袋重1.8T。

100%加载时,两侧翼缘板每延米沙袋数量共2.5袋。

⑵箱室渐变段

该断面面积6.23m2向6.84m2过渡,长度9.5米,混凝土密度按2.6T/m3考虑,该段静荷载为:(6.23+6.84)÷2×2.6×9.5=161.5T,加载110%,为177.65T。施工荷载以1.0Kpa/m2,核载为:1.0×10.5×10÷9.8=10.714T,加载110%,为11.785T。总荷载为177.65+11.785=189.435T

①箱室部分:

该段面每延米的预压荷载:(5.44+4.83)÷2×2.6×1.1+6.49÷9.8×1.1=15.414T;预压袋每袋重1.8T。

60%加载时,每延米沙袋数量5袋。

80%加载时,每延米沙袋数量7袋。

100%加载时,每延米沙袋数量8.5袋;

在分级加载时,如出现个别袋子未均匀分布情况,可将其分为若干小袋,均匀分布在预压区域内。

②两侧翼缘板:

该段面每延米的预压荷载:1.4×2.6×1.1+4÷9.8×1.1=4.453T;预压袋每袋重1.8T。

100%加载时,两侧翼缘板每延米沙袋数量共2.5袋。

⑶端横梁

该断面面积10.234m2,长度1.6米,混凝土密度按2.6T/m3考虑,该段静荷

载为:10.234×2.6×1.6=42.573T,加载110%,为46.831T。施工荷载以1.0Kpa/m2,核载为:1.0×10.5×2÷9.8=2.143T,加载110%,为2.4T。总荷载为46.831+2.4=49.231T。

①箱室部分:

该段面每延米的预压荷载:8.834×2.6×1.1+6.49÷9.8×1.1=26.314T;预压袋每袋重1.8T。

60%加载时,每延米沙袋数量9袋。

80%加载时,每延米沙袋数量12袋。

100%加载时,每延米沙袋数量15袋;

在分级加载时,如出现个别袋子未均匀分布情况,可将其分为若干小袋,均匀分布在预压区域内。

②两侧翼缘板:

该段面每延米的预压荷载:1.4×2.6×1.1+4÷9.8×1.1=4.453T;预压袋每袋重1.8T。

100%加载时,两侧翼缘板每延米沙袋数量共2袋。

⑷箱室端部

该断面面积9m2,长度2米,混凝土密度按2.6T/m3考虑,该段静荷载为:9×2.6×2=47T,加载110%,为52T。施工荷载以1.0Kpa/m2,核载为:1.0×10.5×2÷9.8=2.143T,加载110%,为2.4T。总荷载为52+2.4=54.4T。

①箱室部分:

该段面每延米的预压荷载:7.6×2.6×1.1+6.49÷9.8×1.1=22.464T;预压袋每袋重1.8T。

60%加载时,每延米沙袋数量7.5袋;

80%加载时,每延米沙袋数量10袋;

100%加载时,每延米沙袋数量12.5袋。

在分级加载时,如出现个别袋子未均匀分布情况,可将其分为若干小袋,

均匀分布在预压区域内。

②两侧翼缘板:

该段面每延米的预压荷载:1.4×2.6×1.1+4÷9.8×1.1=4.453T;预压袋每袋重1.8T。

100%加载时,两侧翼缘板每延米沙袋数量共2袋。

该段梁体预压总重量:117.554+189.435+49.231+54.4=410.620T。

合计:需容积1.8T的沙袋数量228个

5. 3各部位预压分布平面图

详见各断面预压布置图。

6 现浇箱梁支架预压目的

(1)检验支架及地基的强度和稳定性;

(2)消除整个支架的塑性变形;

(3)消除地基的沉降变形;

(4)量测支架的弹性变形。

为检验现浇箱梁模板的安全性和实际变形量,通过预压消除结构非弹性变形,同时取得模板弹性变形的实际数值,得出荷载-挠度曲线,并检验设计计算结果,调整预拱度(或反拱),以求得现浇箱梁施工的准确参数。提前发现支架结构及构件加工、安装所存在的问题和隐患,提前调整整改,防患于未然。模板预拱度的调整通过调整模板支撑顶托完成。

模板安装完毕后,对其采用砂袋进行预压。考虑到小型机具等荷载,预压荷载按混凝土实体及模板重力的1.1倍考虑,预压期48~72h。

考虑梁体自重、地面下沉及支架的弹性和非弹性变形等因素影响,按设计要求对支架进行预压。在箱梁模板安装完毕,以箱梁等重量的沙袋对支架及基础进行预压,支架变形及地基压缩量主要考虑以下因素:

δ=δ1+δ2+δ3+δ4+δ5

δ1---箱梁自重产生的弹性变形

δ2---支架弹性压缩量

δ3---支架与方木,方木与模板,支架与枕木之间的非弹性压缩量

δ4---支架基础地基的弹性压缩量

δ5---支架基础地基的非弹性压缩量

通过预压施工,可以消除δ3,δ5的影响,在底模安装时,其预拱度的设置Δ=δ1+δ2+δ4计算,在模板顶面高程控制时加入预拱度数值,Δ值在施工中实测取得。

预拱度由跨中向两端逐渐减少。

7 现浇箱梁预压程序与步骤

为检验支架的弹性变量及检验地基础的承载力,消除因支架竖向非弹性变形对标高的影响,应在底模铺装后,对支架进行预压,采用沙袋预压。

支架预压顺序与混凝土浇筑顺序一致。箱梁砼的浇筑顺序是先浇筑底板,再浇筑腹板,最后浇筑顶板。浇筑底板时塑态砼由两侧腹板输送下料,底板浇筑完成后应稍停顿,待腹板砼振捣时不会向芯模翻浆再浇筑腹板,并按跨中向支座位置依次对称进行。详见下图

箭头代表砂袋加载方向预压支架堆载顺序平面图

6.2-1 预压支架堆载纵、平面图

(1)支架预压方式

底模安装前先安装好临时支座,底模安装后开始支架预压。支架搭设时预压前,顶部预留标高要预留地基相对沉降量,支架弹性和非弹性值等。

根据以往施工经验,支架施工沉留值在15~20mm左右,待预压沉降观测后调整。

注意的问题:

①派专人观察支架变化情况,一旦发生异常,立即进行补救。

②通过预压并沉降后,将实测沉降量(地基沉降量、支架变形量)作为一个参数值直接运用。

③预压采用砂袋预压,预压重量按现浇箱梁自重的1.1倍进行预压,预压期不小于2d。

(2)预压方法

①箱梁支架预压方法

根据箱梁结构自重按横梁段、变截面段、跨中标准段、变截面段、横梁段分为五部分分别计算箱梁腹板、底板预压重量。并按规范要求分三级进行预压:60%→80%→100%,每级加载完成后,应每间隔12h对支架沉降量进行监测;当支架测点连续2次沉降差平均值均小于2mm时,方可继续加载。加载完成后稳定时间48~72小时,一般预压最后三天的稳定沉降量不大于1mm/天。

采用编织袋分袋过磅计量并编号标识,编织袋底部尺寸为120cm*120Cm,高度约1.2m高,每个砂袋重量约为1t,采。沙袋采用2台20t汽车吊对称均匀吊装进行预压。

吊装时每台吊车应分别设1人进行专人指挥。

支架预压方向

35+50+35m连续梁桥满堂支架预压顺序图

7月8日开始对LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压60%加载;

7月15日进行LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压80%加载;

7月17日LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压荷载100%加载。

预压袋按预压技术交底进行堆放,从中间向两侧堆放,均匀加载,堆放整齐。

8预压监测

8.1观测内容

8.1.1地基预压观测内容包括:前后两次观测的沉降差、地基总沉降量。

8.1.2地基预压中应测量下列标高,记录表格应符合龙青高速支架沉降监测表规定:

1加载前测点标高;

2加载后测点标高;

3加载后间隔24h测点标高;

4卸载6h后测点标高。

8.1.3支架预压观测内容包括:前后两次观测的沉降差、支架弹性变形量及支架非弹性变形量。

8.1.4支架预压中应测量下列标高,记录表格应符合龙青高速支架沉降监测表规定:

⑴加载之前测点标高;

⑵每级加载后测点标高;

⑶加载后间隔24h测点标高;

⑷卸载6h后测点标高。

7月8日,观测LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压60%加载前及加在后标高。 7月9日—7月14日,依据规范及总监办、驻地办下发有关预压观测文件,对 LK1+422.9跨线桥右幅第四跨进行检测。

7月15日,观测LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压80%加载前及加在后标高。 7月16日,观测LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压80%加载12h及24h标高。 7月17日,观测LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压100%加载前及加在后标高。

7月18日,观测LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压100%加载12h及24h标

高。

7月19日,观测LK1+422.9跨线桥右幅第四跨预压卸载0h及6h标高。

8.2测点布置

8.2.1地基沉降观测点的布置应符合下列规定:

⑴沿结构的纵向每隔1/4跨径应布置一个观测断面;

⑵每个观测断面上的观测点应不少于5个,且对称布置;

⑶地基条件变化处应加设观测点。

8.2.2支架变形观测点的布置应符合下列规定:

⑴沿结构的纵向每隔1/4跨径应布置一个观测断面;

⑵每个观测断面上的观测点应不少于5个,且对称布置;

⑶每组观测点应在支架顶部和支架底部对应位置上布设。

8.3监测记录

8.3.1预压变形观测应采用水准仪,水准仪应按《水准仪检定规程》JJG425检定;

8.3.2预压变形观测宜采用四等水准测量要求作业。

8.3.3地基沉降的监测记录工作应按以下顺序进行:

⑴所有仪器必须检定合格后方可开始观测工作;

⑵在支架地基处理之后,预压荷载施加之前,测量记录原地面的标高;

⑶全部预压荷载施加完毕后,记录各测点的标高;

⑷每间隔24h观测一次,记录各测点的标高,计算前后两次沉降差;

⑸当地基预压符合相关规范及文件验收规定时,认为地基沉降达到稳定,可以进行卸载;

⑹卸载6h后观测各测点标高,计算前后两次沉降差,即地基回弹量;

⑺计算地基总沉降量。

8.3.4支架变形监测记录工作按以下顺序进行:

⑴所有仪器必须检定合格后方可开始观测工作;

⑵在支架搭设完成之后,预压荷载施加之前,测量记录支架顶部和底部测点的原始标高;

⑶每级荷载施加完成之后,记录各测点的标高,计算前后两次沉降差,当各测点前后两次的支架沉降差满足相关规范及文件规定时,可以施加下一级荷载;

⑷全部荷载施加完毕后,每间隔24h观测一次,记录各测点标高;当支架预压符合相关规范及文件验收规定时,可进行支架卸载;

⑸卸载6h后观测各测点标高,计算前后两次沉降差,即弹性变形;

⑹计算支架总沉降量,即非弹性变形。

9 施工注意事项

(1)支架外侧应设置栏杆等防护设施,防止意外冲撞支架的事故发生。

(2)支架采用砂袋预压时,应安排专人进行指挥,并做好每袋砂袋重量记录,按设计荷载分阶段进行预压。

(3)支架预压时,应做好防雨措施,用彩条布对预压砂袋进行遮雨防护,防止雨水浸泡砂袋增加预压荷载造成超载,发生安全事故。

(4)支架预压前,应对支架地基周围做好排水设施,防止雨水或积水浸泡支架地基。

(5)每一级加载时,通过测量观测,无异常后方可进行下一级加载。

(6)尽量避免在夜间进行吊装预压。

10 预压成果

从预压结果来看,LK1+422.9跨线桥右幅第四跨满堂支架搭设间距、地基处理、支架上纵横向方木的布设及竹胶板底模的安装均满足受力要求。

11 预压成果的应用

根据预压成果资料分析,模板顶面总沉降量为12.215mm,弹性变形为8.17mm。预拱度设置经咨询设计院后,不考虑梁体张拉起拱,遂整体起拱8.17mm。

现浇箱梁支架预压方案

现浇箱梁支架预压施工方案 1工程概况 xx市轨道交通2线总体呈南北走向,线路起于xx区xx高速铁路xx北站,经xx新城、xx商业区、xx新城,终于xx区xx路,线路全长26.556km,全线设22座车站。本合同段箱梁结构形式分为简支箱梁和连续箱梁两种,均为单箱单室结构,箱梁标准断面梁高1.8m,顶板宽9.30m,底板宽4.176m;变截面段梁高度1.8~3.0m。箱梁共计128跨,其中跨径30m简支梁70跨,跨径35m简支梁5跨,跨径32m简支梁21跨,跨径25m简支梁3跨,跨径35+50+35m连续梁5联,跨径44+44m连续梁1联,跨径30+30+30m连续梁1联。现浇箱梁支架采用碗扣式满堂支架施工,支架预压材料采用砂袋。 2编制依据 1、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 3、我单位编制的《苏州轨道交通2号线实施性施工组织设计》。 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 5、《建筑施工安全检查标准》 6、苏州市施工企业《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 7、《建筑施工模板安全技术规范》(《JGJ162-2008》) 8、施工图设计 3施工准备工作 3.1材料准备 根据箱梁支架预压方案所采用的材料(砂袋预压)和预压方法计算预压材料所需数量,编制材料进场计划,由项目部物资部按时采购。 3.2施工机械准备 根据工期要求以及施工场地情况,合理安排各种机具的进场计划,使用前进行调试工作,确保机械性能良好。

4施工进度安排 苏州轨道交通2号线箱梁支架施工计划安排:2010年11月25日,竣工时间:2011年6月30日。 5人员组织与机械设备安排 本标段共有两车站三区间,根据本标段工程量的大小设置了4个桥梁施工工班,每个施工班施工范围、劳动力配置、机械配备详见下表,根据现场实际施工情况和箱梁模板加工计划安排,先施工太阳路至广登路段。 劳动力组织与机械设备安排表 管理人员一览表

40m现浇箱梁满堂支架预压方案

京石客运专线 冉庄跨龙泉河特大桥 40m现浇箱梁满樘支架预压施工方案

一综述 本方案为专项方案,有关编制依据、适用范围、工程概况、施工计划等见《40m现浇箱梁满樘支架施工方案》。 二预压目的及方式 为检验40m现浇箱梁模板的安全性和实际变形量,通过预压消除结构非弹性变形,同时取得模板弹性变形的实际数值,得出荷载-挠度曲线,并检验设计计算结果,调整预拱度(或反拱),以求得40m现浇箱梁施工的准确参数。提前发现支架结构及构件加工、安装所存在的问题和隐患,提前调整整改,防患于未然。模板预拱度的调整通过调整模板支撑顶托完成。 模板弹性变形应根据预压变形测量结果绘制沉降曲线,并结合模板的设计拱度和实际支撑变形来确定。 模板安装完毕后,对其进行预压。为保证预压荷载的合理分布,模拟混凝土浇注顺序进行加载,即第一步加载底板钢筋混凝土重量、第二步加载腹板钢筋混凝土重量、第三步加载翼缘板钢筋混凝土重量、第四步加载顶板钢筋混凝土重量。考虑到混凝土振捣产生的动荷载及小型机具等荷载,预压荷载按混凝土实体重力荷载的1.1倍考虑, 三预压程序与步骤 为检验支架的弹性变量及检验地基础的承载力,消除因支架竖向非弹性变形对标高的影响,应在底模铺装后,对支架进行预压,预压材料采用沙土(吨袋)。 1 支架预压方式 底模安装前先安装好临时支座,底模、侧模安装后开始支架预压,但预压前采用胶合板和彩条布铺在模板上,保护模板不被受损和污染。

采用沙袋按各段设计荷载110%进行预压,空心箱体部分采用沙袋预压;腹板部分采用预制砼块预压或整捆钢筋预压。 支架搭设时预压前,顶部预留抛高要计算地基相对沉降量,支架弹性和非弹性值等。 地基相对沉降量以地基处理时试验检测后计算确定,支架的非弹性变形值参考下表数据。支架的弹性变形运用沙普软件程序节点计算确定。根据以往施工经验,支架施工沉留值在15~20mm左右,待预压沉降观测后调整。 根据沉降计算结果,拟定类似地基及支架方案预留沉降选用1.0cm。 注意的问题: 1)、采用沙袋法预压,沙袋逐袋称量,设专人称量、专人记录;称量好的沙袋一旦到位就采用防水措施,准备好防雨布。每捆钢绞线也要全部覆盖。 2)、派专人观察支架变化情况,一旦发生异常,立即进行补救。 3)、要分级加载,加载的顺序接近浇筑砼顺序,不能随意堆放,卸载也分级并测量记录。 4)、通过第一施工段预压并沉降后,将实测沉降量(地基沉降量、支架变形量)作为一个参数值直接运用。 2 沉降观测点的设置 支架压载观测点布置:箱梁模板上的测点布置22个断面,即每2m一个断面,每个断面分别在地板布设3个点,每侧冀板上布设2个点。 在垫木下的钢板处设观测点,布置方式与梁部相同。 卸载:压载完毕后进行卸载,卸载时间在同跨内先中间后两边对称同时进行。 预压时主要观测的数据有:支架底座沉降—地基沉降;卸载后顶板客恢复量以及支架的侧位移量和垂直度,按测得的沉降量及设计标高,重新调整模板标高。 测量时,依据《工程测量规范》(50026—89),采用苏光DSZ2型水准仪配合双面木尺,按四等水准测量要求进行观测,并用悬线重锤测支架水平位移量。 沉降稳定卸载后算出地面沉降、支架的弹性和非弹性变形具体数值为多少,并在卸载后全面测得个测点的回弹量。根据各点对应的弹性、非弹性

连续梁托架及挂篮预压钢绞线反拉工艺技术总结

连续梁0#块托架预压钢绞线反拉工艺技术总结 中铁七局葫白公路II标项目部 二O一三年八月

目录 一、工程概况 (3) 二、0号块托架设计方案 (3) 三、0号块托架预压方案 (4) 四、方案比较 (10) 五、注意事项 (11)

大洪水沟特大桥主墩0#块 托架预压施工方案 一、工程概况 大洪水沟特大桥起止桩号为:BK25+118~BK25+556.75,桥梁全长438.75米,主桥上部结构为90+160+90m预应力混凝土连续刚构箱梁桥,主桥横断面为单箱单室箱形断面,箱梁根部高度10m。采用纵向、竖向预应力体系。箱梁顶板宽10m,底板宽6m,桥墩顶部范围内箱梁顶板厚0.5m,底板厚1.3m,腹板厚0.8m,除桥墩顶部箱梁内设2道横隔板外,其余均不设横隔板。主桥两幅连续刚构箱梁均采用挂篮悬臂浇筑法施工,除墩顶0#块外,分22对梁段,即5×2.5+5×3+6×3.5+6×4m进行对称悬臂浇筑。 墩顶0号梁段长度13m,顶板宽度10m,底板宽度6m,截面高10m,顶板厚0.5m,底板厚1.3m,腹板厚0.8m,每段砼数量450.65m3,全桥共2个0号梁段。 二、0号块托架设计方案 0#块采用托架施工。使用Ⅰ32a工字钢作为平撑,斜撑使用Ⅰ25a 工字钢分别与平撑及预埋钢板焊接形成牛腿支撑,作为0号梁段悬臂部分梁体施工的承重支架。一个0号梁段单侧设置障碍5排牛腿支撑,各排之间采用[14a横向连接为整体。在平撑上横向布置Ⅰ25a工字钢作为支撑模板的底横梁,横梁与平撑之间安装钢垫作为调节和拆卸模

板用,同时在外侧加焊护栏作为施工平台。如下图: 三、0号块托架预压方案 0#块墩顶长度9米,墩顶承受的荷载为849.5T;作用于托架上的长度两侧各2米;每个托架所承受的荷载为161.1T,按1.2系数计算,每个托架需要压重193.3吨。

支架预压报告

郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标DK0+680.191D匝道桥第一跨 支架预压试验 总结报告 郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标 中铁四局集团有限公司项目经理部 二零一二年五月十二日

DK0+680.191D匝道桥支架预压试验 总结报告 一、预压概况 官道口互通式立交DK0+680.191D匝道桥位于三门峡市卢氏县官道口镇北侧,跨域河流并且在C匝道桥第一联结束处于C匝道桥顺接。全桥共一联,上部结构为(7*20)m预应力混凝土连续箱梁,全长142.5m,桥宽10.5m,采用单箱单室截面,梁高140cm。 地基处理:根据支架范围用机械或人工清除地表所有虚土、腐殖土和淤泥,晾晒后采用22T压路机进行碾压,经试验室轻型触探检测地基满足承载力不小于150kpa后方可采用山皮石炮渣换填铺垫。采用2*30cm山皮石炮渣填筑,压实度按照沉降量3mm控制。我部选用第一跨作为代表性区域进行预压。于2012年5月2日至5月9日对DK0+680.191D匝道桥第一跨现浇箱梁满堂支架进行预压。二、预压方法 预压采用袋装山皮石炮渣压重的方法,人工配合挖掘机装填,汽车运输至现场,吊车吊运至底模进行预压方式。根据每袋山皮石炮渣的重量算出每阶段压载的袋数及整个底板区域沙袋布置的数量及重量,从跨中向两边依次在底模上进行预压。设专人称量、专人记录;加载时,派专人观察支架变化情况,一旦发现异常,立即停止压载并分析原因进行补救。加载分级进行,0%-60%-90%-120%,荷载分布与箱梁施工荷载分布相同,并及时进行测量、观测,加载的顺序尽量接近于浇筑砼的顺序,不可随意堆放。支架预压一次性卸载,预压荷载应对称、均衡、同步卸载。 三、预压荷载 DK0+680.191D匝道桥第一跨采用分段预压,分段如下图(图中以米为单位):

现浇箱梁支架预压方案计划

现浇箱梁支架预压方案 桥梁上部结构设计为预应力混凝土单室单箱箱梁;依据设计文件要求和施工现场条件,上部结构采用支架现浇法施工。 一、预压对象及其目的 1、预压对象:为现浇箱梁支架。 2、预压目的:为确保箱梁现浇施工安全,需对支架进行预压预压以检验支架的承载能力和挠度值。通过模拟支架在箱梁施工时的加载过程来分析、验证支架的弹性变形,消除其非弹性变形。通过其规律来指导支架施工中模板的预拱度值及其混凝土分层浇注的顺序。 二、预压方法概述 预压方法就是模拟箱梁砼的现浇过程,进行实际砂袋堆载预压,以验证并得出其承载能力。 1、关于载荷:根据本桥箱梁横断面各部一期恒栽分布不同和桥宽变化的特点,我们采用分块面积和平均断面法计算箱梁的一期恒载重量,据此计算出预压加载重量。 考虑到侧模和翼板底模一次固定后调整困难,并为了减少侧模与翼板底模安装后缝隙;因此本次预压只考虑对底板和腹板部分进预压。因箱梁每个部位的重量不同,故箱梁各部位的预压重量只能列表计算,计算结果见《加载预压重量计算表》。 2、关于基准点的设置:模拟实际空模床的准确位置,并以此姿态作为沉降的初始态。 三、预压前的检查 1、检查支架各构件联接是否紧固,金属结构有无变形,检查支架的立柱、

横杆连接是否牢固。 2、照明充足,警示明确。 3、即完全模拟浇注状态进行全面检查,只有全面检查合格后方能进行预压工作。 四、载荷准备: 根据本桥施工条件,拟采用砂袋预压法。预压重量依设计要求为混凝土自重的120%,预压时应尽量符合混凝土浇筑的顺序。纵向5m 分段,横向分层,从中间向两端逐级加载。其加载过程为: 0—60%G—80%G T 100%G—120%G 在预压前,将梁底各部分放线分块并编号,以确定各荷载分布的位置。砂子采用人工装袋,吊车吊送。吊送前先对每一批吊送的砂带进行过磅称量,并记录在案。砂袋吊送上架后,根据计算的荷载分布情况进行人工堆放。 五、预压前的准备工作: 1)场地要求:在预压范围内无杂物,设置安全圈及告示:闲杂人员等一律不得入内。 2)人员组织安排该工作由施工方总调度并负责重物组织及重物的装卸; 设备供应方协同完成其它事项;业主督导;并由三方共同成立预压指导小组。 另外配有: 联系人、协调员和现场指挥共4 人; 4名钳工或装吊工负责支架本身安全; 10名应急人员和4名测量工程师; 后勤人员及小工若干。

支架预压专项方案

目录 1编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工概况 (2) 4.人力部署 (3) 5.施工机械机具配置计划 (3) 6.支架预压 (4) 6.1.预压的目的和意义 (4) 6.2.试验项目及收集的资料 (4) 6.3.预压范围 (5) 6.4.预压总体施工方案 (5) 6.5.支架、贝雷架的预压布置和实施细则 (6) 7施工注意事项及安全措施要求 (8) 1

窑河桥支架预压专项施工方案 1.编制范围: 本施工方案编制范围为淮南市窑河桥新桥上部施工,即窑河桥新桥系梁、中横梁、端横梁、拱肋支架预压施工。 2.编制依据: 2.1.施工图纸、招标文件,投标文件,合同协议书及附近件; 2.2.“实质总体施工组织设计”,“上部结构施工方案”; 2.3.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 2.4.《公路工程质量检验评定标准》JTJ/F80-1-2004; 2.5.《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.6.《公路工程桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 2.7.《桥涵》(交通部第一公路工程总公司)。 3.施工概况: 水下为钢筋混凝土承台承重,支架支撑在C30砼承台上,Ф325钢管支架,钢管柱上布置Ⅰ32及Ⅰ40工字钢,工字钢上布置贝雷架,最上面方木及模板,上部砂袋预压。拱肋支架采用碗扣钢管架支撑,上下螺旋托,方木及模板。梁上钢筋模板施工前必须对支架进行预压。 2

预压检查支架及水下砼承台地基的强度和稳定性,消除整个支架的塑性变形,消除地基的沉降变形,测量出支架的弹性变形和非弹性变形,确保整个支架的安全施工。 4.人力部署: 组织专职的领导班子,专职的测量监控人员,专职安全员, 总负责:王安华 技术负责:孙涛雷庆谊 测量负责:叶继盛雷庆谊任新林 安全负责:梁彦华王本荣 物资采购供应:周兴周家忠 5.施工机械机具配置计划 3

支架预压报告

郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标DK0+匝道桥第一跨 支架预压试验 总结报告 郑卢高速公路洛宁至卢氏段TJ-12标 中铁四局集团有限公司项目经理部 二零一二年五月十二日

DK0+匝道桥支架预压试验 总结报告 一、预压概况 官道口互通式立交DK0+匝道桥位于三门峡市卢氏县官道口镇北侧,跨域河流并且在C匝道桥第一联结束处于C匝道桥顺接。全桥共一联,上部结构为(7*20)m预应力混凝土连续箱梁,全长,桥宽,采用单箱单室截面,梁高140cm。 地基处理:根据支架范围用机械或人工清除地表所有虚土、腐殖土和淤泥,晾晒后采用22T压路机进行碾压,经试验室轻型触探检测地基满足承载力不小于150kpa后方可采用山皮石炮渣换填铺垫。采用2*30cm山皮石炮渣填筑,压实度按照沉降量3mm控制。我部选用第一跨作为代表性区域进行预压。于2012年5月2日至5月9日对DK0+匝道桥第一跨现浇箱梁满堂支架进行预压。 三、预压荷载 DK0+匝道桥第一跨采用分段预压,分段如下图(图中以米为单位):

沙袋现浇梁支架预压方案

6m现浇梁支架预压方案 一综述 柘荣县东狮大道涵洞工程预应力钢筋混凝土梁施工即将开始,采用钢管立柱现浇混凝土的施工方法,现浇梁下基础为石基层,进行支架预压。 二预压目的及方式 为检验6m现浇梁模板的安全性和实际变形量,通过预压消除结构非弹性变形,同时取得模板弹性变形的实际数值,得出荷载-挠度曲线,并检验设计计算结果,调整预拱度(或反拱),以求得6m现浇梁施工的准确参数。提前发现支架结构及安装所存在的问题和隐患,提前调整整改,防患于未然。 模板弹性变形应根据预压变形测量结果绘制沉降曲线,并结合模板的设计拱度和实际支撑变形来确定。 模板安装完毕后,对其进行预压。为保证预压荷载的合理分布,模拟混凝土浇注顺序进行加载,预压荷载按梁钢筋混凝土实体重力荷载的1.1倍考虑。 三预压程序与步骤 为检验支架的弹性变量及检验地基础的承载力,消除因支架竖向非弹性变形对标高的影响,应在底模铺装后,对支架进行预压,预压材料采用沙袋预压。 1 支架预压方式 底模安装前先安装好底模开始支架预压,但预压前修整好模板面并保证模板表面干净,具体沙袋布置见附图。

支架搭设时预压前,顶部预留地基相对沉降量,支架弹性和非弹性值等。 注意的问题: 1)、派专人观察支架变化情况,一旦发生异常,立即进行补救 2)、。要分级加载,加载的顺序接近浇筑砼顺序,卸载也分级并测量记录。 3)、通过第一施工段预压并沉降后,将实测沉降量(地基沉降量、支架变形量)作为一个参数值直接运用。 2 沉降观测点的设置 详见附图 卸载:压载完毕后进行卸载,卸载时间在同跨内先中间后两边对称同时进行。 预压时主要观测的数据有:支架底座沉降—地基沉降;卸载后顶板客恢复量以及支架的侧位移量和垂直度,按测得的沉降量及设计标高,重新调整模板标高。 沉降稳定卸载后算出地面沉降、支架的弹性和非弹性变形具体数值为多少,并在卸载后全面测得个测点的回弹量。根据各点对应的弹性、非弹性变形数值及设计梁体挠度来调整模板的高程,通过支架顶部微调装置进行调整、加固。 3卸载及支架调整 卸载后记录地基及支架、木材变形的反弹量,当弹性变形恢复后结束观测,绘出观测曲线,最终计算出每个施工段支架体系的沉降量及弹性变形量,并根据此沉降量及弹性变形量调整相应竖杆标高。预压过程中必须随时观测地基、支架变形情况,发现问题及时采取措施进行处理,以保证安全。 四、测量结果记录表格 每级荷载加载应如实记录,为挠度分析提供数据。 五、质量保证措施 1、铺设底模、侧模后测量前应加强模板的全面检查,确保模板在荷载作用

支架预压

西铁工程公司陇海线元龙至伯阳改线灾后重建工程项目经理部编号:工程名称及项目连续梁支架预压技术交底(跨济青高速公路特大桥) 技术交底内容一、施工方法 支架搭设完后,为保证系梁浇注混凝土后满足设计的外形尺寸及拱度要求,检验支架及地基的强度及稳定性,消除整个支架的非弹性变形,测量出支架的弹性变形,采取对支架预压的方法以消除非弹性变形,具体做法如下: (1)预压材料:用编织袋装砂土对支架进行预压,预压荷载为梁体自重的120%。 (2)预压范围:0#、1#箱梁底全长、全宽范围。 (3)测点布置 0#、1#块段支架预压的观测点设置为每节段顺桥向中心断面及远离端头50cm三个横断段,每个横断面在箱梁底板中心线及腹板中心线处设三个观测点。 交底人:现场负责人:复核:现场领工员:审核:班组操作人:交底日期:接受日期:

西铁工程公司陇海线元龙至伯阳改线灾后重建工程项目经理部编号:工程名称及项目连续梁支架预压技术交底(跨济青高速公路特大桥) 技术交底内容 (4)预压方法 首先对搭设的支架高度按设计进行调整。根据箱梁各部位重量及砂袋的容重分别计算出桥梁上的加载高度,待箱梁底模安装完成后,按照计算结果逐级加载。加载时用吊车将砂袋吊至支架顶,由人工摆放(每个砂袋重量提前过磅)。加载中由技术人员现场控制加载重量位置,避免出现过大误差而影响观测结果。 加载时按照0→30%→60%→100%→120%→100%→60%→30%→0设计荷载分四级加载,测出各测点加载前后的高程。前三级荷载持荷6小时,第四级持荷72小时后,再分别按加载级别卸载,并分别测出每级各测点的高程值。 加载比率(%)0 30 60 100 120 加载重量(t)0 144.75 289.5 482.5 579 持核时间(h) 0 6 6 6 72 堆载材料采用袋装土(中、细砂或普通土),,堆载高度根据荷载大小及分布情况及袋装土的容重实际计算,在r=1.55t/m2时,高度为0.5m~1.35m,因此,翼缘板处堆载一层沙袋,靠近腹板加厚处加载一层沙袋,箱体处先堆载两层沙袋,往上逐渐减少。腹板处沙袋总高6.41米。共需预压土579t。在铺底模前对支架预压时,需铺设5cm 厚板材或10×10cm方木(纵铺),为防止损伤模板面板,需在底模上满铺彩条布。 交底人:现场负责人:复核:现场领工员:审核:班组操作人:交底日期:接受日期:

支架预压总结报告

K106+600分离式立交浇箱梁支架预压总结报告 一、预压概况: K106+600分离式立交桥位于定边县杨井镇孙克崾岘村,该分离式立交上跨主线。桥梁起至里程为RK+061.166~RK0+133.166,桥梁中心里程桩号为RK0+097.166,桥梁共长72.0米。主桥设计为现浇箱梁,跨径布置为(14+19+19+14)m的钢筋混凝土箱梁,设计为C40混凝土共计334.9m3,梁高1.4m,箱梁顶板宽8.5m,底板宽5.0m,两侧悬臂长均为1.75m,箱梁顶板厚度0.25m,底板厚度0.2m,腹板跨中厚0.45m,腹板墩顶附近厚0.9m,箱梁按等高度设置,其顶、底板横坡均为0%,腹板按竖直设置。在支点截面处设置端、中横梁。其中中横梁宽1.6m,端梁宽1.0m。 一、地基处理:支架搭设前需要对支架基础进行处理,现浇梁支架下场地地基整平,夯填碎石垫层,夯填厚度为25cm。然后在碎石垫层上浇筑一层15cm厚C25混凝土硬化,硬化前采用压路机对碎石垫层进行碾压,使地基承载力满足施工要求;基础整平时,桥横向坡度为1%,有利于排水。保证地基承载力确保地基完全满足支架荷载要求。 二、预压方法: 支架搭设完成后需对支架进行预压,以消除支架的非弹性变形同时,采用Ф25的螺纹钢筋堆载的方法,人工配合吊车进行吊装,吊车直接吊至底模进行预压,根据每件钢筋的重量计算出每阶段加载的件数及整个区域布置的钢筋数量及重量,自跨中向两边依次加载。按预压荷载总重的0→60%→80%→120%→50%→25%→0进行分期加载及分期卸载,并测得各级荷载下的测点的变形值。

现浇箱梁分一次整体浇筑,通过开天窗先浇筑底板和腹板混凝土,再浇筑顶板混凝土,但预压按照一次性浇筑完成计算,所以各部位的重量按照(钢筋混凝土重量×1.2)进行计算: 1、混凝土设计为334.9m3,钢筋自重为148吨,单位重量:(混凝土及钢筋荷载加载折合系数按2.6吨计算) 2、安全系数按1.2计算 即=334.9×2.6×1.2=1044.89t 选用钢筋每件标示重量为 3.003吨,按以上各部位重量除以每件重量得出单位面积上吨位的数量,施工中应注意收听天气预报,遇雨天必须全部用防水篷布覆盖。 四、沉降点及沉降观测: 预压加载前布设各沉降观测点,沉降观测点设于底模上,本次共布设15个断面,每个断面布设3个点,共45个观测点。未预压前按照布置好的观测点,测量其初始高程。数据见附表。 11月6日开始堆载,第一跨(2#-3#)自跨中向两端堆放钢筋。 11月7日项目部测量工程师和现场监理工程师对模板50%的预压荷载48小时作用下进行沉降观测,日沉降量≤1mm。11月9日项目部测量工程师和现场监理工程师对模板120%的预压荷载72小时作用下进行沉降观测,日沉降量≤1mm,满足《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009)中规定:各监测点最初24h的沉降量平均值小于1mm,支架预压合格。

40m现浇箱梁满堂支架预压方案-精

40m现浇箱梁满堂支架预压方案-精 京石客运专线 冉庄跨龙泉河特大桥 40m现浇箱梁满樘支架预压施工方案

悬臂段0号块支架预压施工方案

郑卢高速公路洛宁至卢氏段NO.9合同段 (K117+600~K121+700) 瓦子坡大桥45+80+45连续刚构 0号块托支架预压施工方案 编制: 复核: 审批: 中国水电建设集团路桥工程有限公司 洛宁至卢氏段土建NO.9合同项目部 二0一二年四月一日

瓦子坡大桥45+80+45连续刚构0号块托支架预压施工方案 一、编制说明及依据 1、编制说明 为消除0#块托支架的非弹性变形,复核弹性变形是否和设计相符,检验托支架施工质量,特制定本方案。 本方案适用于瓦子坡大桥45+80+45m连续刚构0#块托支架预压施工,是45+80+45m连续刚构总体施工组织设计的补充。实际施工时,将根据本施工方案和监理工程师的指示、指令做适当调整、补充或修改。 本施工方案包括编制说明及依据、工程概况、预压方案说明、预压方案描述、实施控制要点。 2、编制依据 ①瓦子坡大桥45+80+45m连续刚构施工图纸; ②瓦子坡大桥45+80+45m连续刚构总体施工组织设计; ③相关的设计规范、施工规范、技术规程、质量检验评定标准及验收办法; ④相关的水文、地质、地形、气象资料。 二、工程概况 瓦子坡桥位于河南省洛宁县上戈镇西山岭区,跨越“U”形沟及

省道,桥高76m,与其夹角为90°。设计汽车荷载等级为:公路—1级的1.3倍,设计时速为80km/h,大桥全长295.32m,跨径为(2×30+(45+80+45)+2×30)m,其中(45+80+45)m为预应力混凝土连续钢构主桥,引桥为2×30m简支箱梁,桥面宽度2×(0.5m防撞护栏+净11.38m+0.32m防撞护栏)+0.1m中央分隔带=24.5m。主桥上部采用预应力混凝土连续钢构,主墩采用等截面空心墩,基桩采用群桩基础;引桥上部采用预应力混凝土箱梁,桥墩采用双柱薄壁墩、柱式墩,基桩采用桩基础,桥台为肋板台和柱式台。本桥位于曲线桥梁跨径按道路设计线布置,桥墩台径向布置。 瓦子坡桥上部构造采用三向预应力变截面连续箱梁(C50混凝土),由上下行分离的两个单箱单室箱型截面组成,箱梁顶板宽12.00m, 底板宽6.0m,两侧翼板宽3.00m,箱梁顶板随路面横坡变化,底板水平,腹板铅垂,箱梁高度:主墩支点中心线处梁高6.0m,跨中及边 墩支点处梁高2.5m,底板厚130cm,跨中厚32cm,中间按2次抛物 线变化设计,顶板厚均为56cm。腹板在靠近墩顶处为70cm,靠近跨中为50cm,主墩墩顶设置厚1.8m的中横梁,边墩墩顶设置厚1.6m 的中横梁,边跨端部设置厚1.4m的端横梁。 主桥箱梁0号节段长8m,混凝土175m3,采用托架施工;两边跨各有3.4m的现浇段,边跨合拢段根据现场情况钢管支架现浇施工,中跨合拢段为吊篮现浇,其余各跨由挂蓝悬浇施工。0#块箱梁顶板厚90公分,底板厚100公分,腹板厚70公分, 0#块重175*2.6=453.44吨。

XX连续梁支架预压成果报告

新建济南至青岛高速铁路项目标 跨XXX (32+48+32)m 连续梁 预压成果报告 中铁X 局济青高铁项目部三分部 二零一六年七月编制: 复核:

跨XXX连续梁0#、1#块预压成果报告为了保证支架结构的可靠性、消除非弹性变形量及测量弹性变形量、确保0#、1#块施工的安全和质量,在跨XXX连续梁1054#、1055#墩0#、1#块施工前对支架最大施工荷载进行了110%加载预压,现将预压成果报告如下: 1、工程概况 本连续梁1053#、1056#边墩基础采用8-φ1.0m钻孔灌注桩,桩长分别为33.0m、32.5m,1054#、1055#主墩基础采用10-φ1.25m钻孔灌注桩,桩长分别为34.0m、33.5m;1053#、1056#边墩承台尺寸:5.0×10.4×2.0m,加台尺寸:3.6×7.4×0.5m,1054#、1055#主墩承台尺寸:8.1×12.5×2.5m;1053#、1056#边墩高7.5m、7.0 m,1054#、1055#主墩高8.0m、10.0m。 箱梁为单箱单室、等高度、变截面结构,截面中心线处梁高 3.305m,梁底下缘按直线变化。边支点中心线至梁端0.75m,梁缝分界线至梁端0.1m,边支座横桥向中心距离4.5m,中支座横桥向中心距离4.5m。桥面防护墙内侧净宽9.0m,桥梁宽12.6m,桥梁建筑总宽12.9m,底板宽5.5m。顶板厚度38.5cm,腹板厚度48cm~90cm,底板厚度40cm~60cm,腹、底板厚度均按折线变化。在梁体边支点、中支点共设4个横隔板,隔板中部设有孔洞,供检查人员通过。在0#段中跨梁侧底板处设φ1.0m进人洞,作为梁部桥墩检查通道。 梁体分1054#、1055#墩2个对称T构,单个T构分5个悬臂浇筑段,1(1’)#节段长度3.5m,2(2’)#节段长度3.5m,3(3’)#~ 5(5’)#节段长4.0m,6#边跨合龙段、6’#中跨合龙段节段长度均为2.0m;0#段节段长度8.0m,重量258.488t,7#边跨现浇段节段长7.75m,重量226.38t。连续梁悬臂节段采用挂篮悬臂浇筑施工,0#段、7#边跨现浇段采用支架现浇法施工。 2、预压方案 ⑴预压目的:检验支架及地基的强度及稳定性,消除整个支架的非弹性变形,测量出支架的弹性变形,调整施工预留拱度。 ⑵预压材料:0#块、1#段预压材料使用砂袋。预压荷载为作用于钢管支架范围内最大施工荷载的1.1倍。0#块预压荷载为:(12.26m2×2.75m)×2600Kg/m 3+28.8=116.459t,故预压荷载为:116.459t×1.1=128.1t,1#段预压荷载为(105.176t+28.8t)×1.1=147.374t。

现浇箱梁预压方案

机场大道(江海大道-金通三大道)A标 现浇箱梁模板支架 预压专项方案 编制: 审核: 审批: 南通路桥工程有限公司 机场大道(江海大道-金通三大道)工程A标项目经理部 二○一七年七月

目录 一、编制依据及原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、支架系统结构 (4) 四、支架预压施工 (4) 五、预压荷载计算 (5) 六、支架预压应急措施 (6) 七、预压安全注意事项 (7) 八、环保及文明施工 (7)

一、编制依据及原则 1.1编制依据 ⑴《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); ⑵《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; ⑶《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80—91); ⑷《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008); ⑸《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); ⑹《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007); ⑺《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016); ⑻《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009); ⑼设计图纸及相关文件 1.2编制原则 ⑴安全第一、质量至上原则。精心组织施工,合理安排工期。坚持技术先进、方案优化、重信誉守合同、施工组织科学合理、按期优质安全高效、不留后患; ⑵要求方案切实可行、经济合理、可操作性强。 ⑶坚持用工制度的动态管理。根据工作的需要,合理配置劳动力资源。 1.3编制目的 检验支架及地基的强度及稳定性,消除支架的非弹性变形,消除地基的沉降变形,测量出支架的弹性变形。 二、工程概况 1.主线桥 本标段主线桥25.5m桥面采用等截面大悬臂单箱四室斜腹板箱梁,标准顶板宽度25.3m,标准底板宽度17.46m;翼缘板悬臂3.4m,外挑翼缘厚度22~50cm。箱梁顶板厚度26cm,底板厚度25~35cm,腹板厚度40~70cm,梁高为1.8m、2.0m。箱梁的支点设横梁,端横梁宽度1.8m,中横梁宽度2.5m。

盖梁支架预压荷载施工方案

盖梁支架预压荷载施工方案 一、工程概况 某标桥梁共8座,其中K137+816 2#桥盖梁22道;;K138+288.5 3#桥盖梁2道;K139+151.2桥盖梁2道;K141+954.9桥盖梁8道;盖梁共计34道。 二、支架施工方案及方法 抱箍的加工:根据墩身的断面形式及需承担的上部结构的重力,进行抱箍设计。依据以往的施工验算经验,抱箍内径宜比墩柱大1-2CM,故采用直径131CM,高度60CM,厚度采用20mm的两个半圆形钢板,在两端焊接上剪力牛腿支撑,在牛腿支撑上预留螺栓孔,螺栓孔分两排沿竖向10CM间距布置,通过牛腿上螺栓连接而成。螺栓预拉力必须保证抱箍与墩柱间的摩擦力可靠地传递荷载,为加强抱箍牛腿的刚度并可靠传递螺栓拉力,在竖直方向上给牛腿设置两端道加筋板。 三、支架预压荷载的目的 为了保证盖梁支架结构能满足支撑盖梁自重及各种施工荷载,需对盖梁支撑进行荷载预压,以便检验盖梁支架能否满足盖梁施工的各种荷载,消除支架结构非弹性变形,检测支架的沉降量,确保盖梁施工的绝对安全,以此工艺试验来指导后续盖梁施工任务。

四、支架预压施工方案及方法 1.预压荷载的计算: 堆载重量=砼自重+模板及型钢自重+盖梁钢筋重+施工荷载=25.6M3*2400Kg/M3+10000 Kg+ 4100Kg+ 1500Kg =77040Kg 2.预压荷载的施工方案: 具体操作如下:试验投入机具四台,其中:运输车辆两台;20T 吊车一台;水准仪一台。人员十四人:其中施工员2名;测量员2名;机械操作人员4名;普工6名。 试验采用全荷载,理论加载重量81.85吨=盖梁砼重量+钢筋笼重量+铺设工字钢、槽钢+刚模板重量+施工荷载。加载物体使用预制钢筋砼盖板每块重4.25吨,共使用盖板19块。 加载过程共分四级进行,分别用水准仪测量观测抱箍下沉量及工字钢挠度。具体加载过程如下: 第一次加载重量21.25吨;观测工字钢挠度及抱箍下沉量。 第二次加载重量21.25吨;观测工字钢挠度及抱箍下沉量。 第三次加载重量21.25吨;观测工字钢挠度及抱箍下沉量。 第四次加载重量21.25吨;观测工字钢挠度及抱箍下沉量。对工字钢挠度及抱箍下沉量原始数据整理成书面报告。 经过加载后72小时不间断观测:工字钢及抱箍随荷载的逐级增加,工字钢绕度随着荷载增加而呈现上升趋势,随着加载结束趋于稳定;抱箍随着荷载及时间增加沉降无明显变化,趋于稳定状态。

某大桥现浇简支箱梁贝雷梁支架预压报告

某大桥现浇简支箱梁贝雷梁支架预压报告

目录 一、支架预压目的 (3) 二、预压方法 (3) 三、预压过程 (5) 四、钢管支架的预压数据 (6) 五、理论跨中绕度预估 (10) 六、预压数据分析 (10) 七、预压分析及数据采纳 (11) 八、预拱度设置 (11)

一、支架预压目的 通过对现浇箱梁的施工支架加载预压,检查箱梁施工支架的承载力及其稳定性。通过测试得出在实体荷载作用下支架的弹性和非弹性变形参数,为后期箱梁施工中底模预拱度设置提供依据,保证箱梁结构线形符合施工图纸要求。 二、预压方法 支架预压取张坞大桥5号墩~6号台跨箱梁支架范围27.5m段作支架预压段。根据施工图纸,按1.2的恒载分项系数计算得预压段箱梁自重(包括钢筋、钢绞线等786.02t)×1.2+模板重量(79.39t)+附加荷载(12t)=1034.6t,加载最大荷载为该箱梁梁段自重的1.2倍。加载采用1.2 m×1.2 m×1.0 m的编织袋,每袋装土碎石土自重约1.2吨。 整个预压加载过程模拟实际混凝土施工时的荷载分布,按照先二端底板,再腹板,最后堆载顶板和翼板的顺序进行,并分三级进行加载,各级加载重量及间隔时间如下表 5号墩~6号台跨现浇箱梁施工支架分级加载和卸载重量表 箱梁施工“预压-卸载”试验流程图

加载过程中配重块的堆载形式如下图(图一):

第一组二个人,一人负责指挥加载编织袋,一人记录编织袋的重量;第二组二个人,负责挠度测量和数据记录;第三组三人负责测试中对施工支架进行直接检查和作必要的调整。 测量人员分别在加载前、一级加载后、二级加载后、满载后及卸载后,对施工支架顶部的箱梁底模面进行监测。依据箱梁受力状态具有代表性的位置布置测点,各测点进行编号,测点设置在贝雷梁底面,测点平面布置如(图二)所示。 杭 图二支架预压监测点平面布置图 满载持荷后做好测量监测工作并记录数据,当每天的平均沉降小于3mm方可卸载。卸载后的测点再测一次,计算出支架的弹性、非弹性变形,为以后施工做好准备。预压过程中对支架的27个观察点共进行了9次测量。 变形观测采用国家三等水准仪精度等级要求和变形观测尺进行了详细的沉降观测。 三、预压过程 1、09年11月20日上午,项目经理及总工带领项目部安质部主任、质检工程师及施工员对支架进行预压前自检,随后邀请监理工程师对支架进行检查验收。下午召集预压试验的相关人员进行预压试验的技术交底。 2、09年11月21日上午9时,项目技术人员在贝雷梁上取定预压范围和配重块的加载顺序及堆放形式。测量人员根据预压方案分别在贝雷梁底和钢桶上布设沉降观测点,同时对各观测点进行初始数据的采集。 3、09年11月22日,做好预压试验前的吊车就位及吊装场地的建立确认等前期准备工作。利用汽车起重机吊装编织吨袋,并在贝雷梁上有序的放置。

现浇箱梁支架预压施工方案

跨公路特大桥现浇梁支架预压方案 一、预压目的 为验证支架的稳定性、刚度及强度;消除支架非弹性变形,确保梁体不因支架沉降而产生开裂,需采用支架预压措施。 二、支架预压荷载及范围 支架预压范围为底板正下方部分支架,翼板部分支架由于承重小,因此可不作考虑。支架预压荷载按该部分箱梁自重(不包括翼板部分重量)的120%计算,预压荷载在支架沉降稳定后拆除。 三、预压材料及加载总重 预压荷载的选用材料,本着因地制宜的原则,利用挖方弃土,作为预压荷载材料。预压承载试验时直接在弃土场装袋,每袋可装1000公斤,用25t吊机直接把土袋吊装到模架上,进行堆载预压。加载重量见附件1。四、预压顺序: 对称第一浇注段第二浇注段(四段)第三浇注合拢段 五、加载 预压采用分级均匀加载,按四级进行,即60%、80%、100%和120%的加载总重,每级加载后均静载3小时后分别测设支架和地基的沉降量,做好记录。加压过程中要注意每个土袋要均匀加载,层层向上,防止偏心受压。加载全部完成后,等到支架及地基沉降稳定后(一般预压7天),方可进行卸载。卸载应按照加压时的相反顺序,层层向下。卸载结束静载1小时后分别测设支架和地基的恢复量,做好记录。

六、沉降观测 沉降观测是一道重要的程序,支架预压的结果要通过沉降观测得出. 1、仪器配备和人员安排 拓普康GTS-332全站仪标称精度0.7mm+0.5ppm; DS3水准仪一台; 3M以上钢尺,线锤; 观测、记录:鲜旭复核人:徐战伟负责:何策 2、测点布置 每浇筑段支架要设三个观测断面,即浇筑段端头、支点附近三个断面。每个断面设六个测点,即基础3个点(底板两侧、梁中心处),支架3个点(与基础点位置相对应底板位置),基础点位埋设钢筋头,支架上的点位采用在型钢上挂钢丝垂球绑钢尺的办法(具体布置图见附件2)。 3、观测阶段 观测分成五个阶段:预压加载前;60%荷载;80%荷载;120%荷载;卸载后。每个观测阶段要观测2次。加载完成后,测量观测每天安排一次,持载观察七天,若沉降不明显趋于稳定经监理工程师同意后可卸载,卸载后继续观测一天。 4、观测成果 沉降观测数据要如实填写在沉降观测记录表上。计算出支架弹性压缩量及基础沉降量,支架的弹性压缩结果用于支架预高设置(底模预高),绘制加载-支架沉降曲线。 5、沉降观测应注意事项:

现浇箱梁支架预压报告

XX 特大桥现浇双线变宽简支箱梁支架预压报告 一、工程概况 XXX轨道交通项目XX特大桥共有5跨(30m4跨,25m1跨)双线变宽简支梁采用支架现浇法施工。现浇箱梁支架采用贝雷梁平台上铺设碗扣式支架搭设满堂架,在箱梁跨中处设一条形基础支撑贝雷梁。根据现场实际情况、工期及建设单位的要求,在现场对25#墩?26#墩之间双线变现浇宽简支箱梁进行了支架的预压,预压材料采用砂袋。预压加载开始时间为2012 年2 月13 日至2月29 日预压完毕,持荷14 天。 二、主要技术参数现浇梁支架预压主要参数如下: 预压荷载:预压荷载为(30m箱梁重量+模板)总重X 1.2。 30m 梁重285.8*2.5=714.5 吨;箱梁模板48.05 吨。模架预压荷载G= (714.5+48.05 )*1.2=915.06 吨。 三、预压方案 3.1 预压试验目的 (1 )检验支架、贝雷梁及地基的强度和稳定性; (2)消除基础、贝雷梁及支架的非弹性形变; (3)确保支架现浇混凝土结构在施工过程中不出现过大的拉应力而产生裂缝,同时保证梁体的线型及梁顶面高程。 预压是为了检验现浇箱梁模板的安全性和实际变形量,通过预压消除结构非弹性变形,同时取得模板弹性变形的实际数值,得出“荷载-挠度”曲线,并检验设计计算结果,调整预拱度(或反拱),以求得现浇箱梁施

工的准确参数。提前发现支架结构及构件加工、安装所存在的问题和隐患,提前调整整改,防患于未然。模板预拱度的调整通过调整模板支撑顶托完成。 设计依据建设单位、设计单位下发的相关的技术要求和国家、铁道部部的强制性标准和条文。 3.2 总体方案 模架预压采用沙袋预压,按照四级预压加载,加载重量和方式如下:一级加载至梁及模板重的60%即457.5 吨; 二级加载至梁及模板重的80%即610 吨; 三级加载至梁及模板重的100%即762.5 吨;四级加载至预压总重即915.06 吨; 箱梁预压从混凝土结构跨中开始向支点处进行对称布载;当横向加载时,应从混凝土结构中心线向两侧进行对称布载。 3.3 沉降观测 1、沉降观测点设置为了能够真实的掌握支架预压造成的地基沉降、贝雷梁形变、支架本身变形及工字钢、方木的变形量,以便有效地指导现浇梁梁体施工,现场在25#墩-26# 墩之间中墩及承台表面上共计设置了5 排沉降观测点,每排5 个,计25 个;梁体贝雷梁顶部(支架脚手架底 部)设置5 排沉降观测点,每排5 个,计25 个;梁体支架顶部于底部对