文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水设施雨污分流改造工程施工组织设计

排水设施雨污分流改造工程施工组织设计

排水设施雨污分流改造工程施工组织设计
排水设施雨污分流改造工程施工组织设计

天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2016年

二期工程

编制:

审核:

审批:

*******************

目录

1 施工总说明 (1)

1.1 编制依据 (1)

1.2 工程总体概况 (2)

2 施工总平面布置 (8)

2.1 总平面布置说明 (8)

2.2 生产及生活用地 (8)

2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (8)

3 施工方案或方法 (9)

3.1 土建工程施工说明书及附图 (9)

3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (14)

3.3管道修复工程 (18)

3.4 临时工程 (19)

4 施工进度计划及工期保证措施 (23)

4.1 施工进度计划 (23)

4.2 保证工期的组织措施 (24)

4.3 保证工期的制度措施 (25)

4.4 确保施工的人力、物资投入 (25)

4.5 施工各阶段技术保证措施 (28)

4.6 确保工期的应急措施 (29)

5 劳动力计划 (29)

5.1 劳动力计划 (29)

5.2 劳动力投入保证措施 (30)

6 主要施工机械、设备 (32)

6.1 施工机械、设备计划 (32)

6.2 机械、设备投入保证措施 (33)

7 工程质量保证体系及措施 (35)

7.1 质量保证体系主要要素控制 (35)

7.2 质量组织体系 (36)

7.3 质量保障体系 (42)

7.4 施工质量控制体系 (42)

7.5 施工质量管理体系 (43)

7.6 施工技术保证体系 (44)

7.7 施工过程自检体系 (45)

7.8 建立健全质量保证体系 (45)

7.15 重点部位保证措施 (46)

8 冬季施工措施 (48)

8.1 冬期各阶段划分及要求 (48)

8.2 冬季施工措施 (48)

9 安全生产措施 (51)

9.1 现场安全保证措施 (51)

9.2 安全生产管理制度 (53)

9.3 安全生产责任制 (55)

9.6 安全生产管理细则 (55)

9.7 施工安全保证措施 (56)

10 文明施工措施 (60)

10.1 文明施工管理机构 (60)

10.2 现场布置管理 (60)

10.3 现场文明施工管理 (62)

10.5 文明施工管理制度 (63)

10.7 文明施工措施 (68)

11 扬尘控制措施 (69)

11.1组织机构 (69)

11.2 扬尘控制要点 (70)

12.3 环境保护制度 (70)

13 有关施工意见 (75)

13.1 保修服务原则和服务标准 (75)

13.2 保修期内服务措施 (76)

附件一:投入本标段的主要施工设备表 (77)

附件二:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (78)

附件三:投入本标段劳动力计划表 (79)

附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (80)

附表五:施工总平面图 (81)

附表六:临时用地表 (82)

1 施工总说明

1.1 编制依据

1.1.1 编制说明

在认真阅读设计图纸的基础上,明确施工要求,详细分析本工程特点。依据类似工程的施工经验和相关设计施工规范,充分发挥我单位现有的施工管理经验、技术水平和机械设备、人员、资金投入能力,施工组织设计的编制将基于以下原则进行系统阐述:

1.1.1.1 合理组织的原则

针对工程的实际情况,本着经济、可靠、合理的原则比选施工方案,配备足够数量的适合本工程施工的机械设备和其他资源以满足施工要求;对整个施工过程实施信息化动态管理,从而达到合理组织和不断优化施工方案,确保按期按质完成施工任务的目标。

1.1.1.2 技术先进和可靠性原则

根据工程特点,吸收国内外同类工程施工和管理的成熟技术,结合以往施工经验,针对工程施工条件和技术要求,采用先进的管理方式,选用先进的、具有优异性能的施工机械,采取可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工,确保工程质量、安全、工期、文明施工满足合同要求。

1.1.1.3 确保工期原则

根据业主对本工程的工期要求,合理配置各种资源,科学组织施工,使资源能得以利用充分,加快施工进度。根据总体工期和节点工期的安排,对工期进行分解,编制周进度计划,做到各项分部工程施工衔接有序以确保各阶段施工计划和总体施工计划的实现,从而保证完成总工期和节点工期的目标。

1.1.1.4 质量保证原则

明确工程质量方针和质量目标,全方位控制施工过程,建立完整的质量管理体系和控制程序,严格进行质量管理与控制,结合工程特点与实际情况制定切实可行、有效的质量保证措施,确保图纸设计要求及工程达到质量合格标准。

1.1.1.5 文明施工的原则

提前制定环境保护、文明施工的施工计划,树立环保意识,保护好周围生态环境,做到文明施工。

充分调查了解工程周边环境情况,施工紧密结合环境保护进行。施工中实施文明施工,减少空气、振动、噪音、扬尘污染。杜绝随意排放污水、随意丢弃垃圾等对环境的污染。

1.1.2 编制依据

1.1.

2.1 工程的设计图纸

1.1.

2.2 国家现行的法律法规及工程施工的有关标准、规范;

1.1.

2.3 本工程所采用的规范有:

《天津市市政工程施工技术规范》(排水工程部分)

《给水排水管道工程施工及验收规范》

《城市排水工程质量检验标准》

《给水排水工程顶管技术规程》

《混凝土和钢筋混凝土排水管》

《混凝土排水管道基础及接口》

《橡胶密封件给、排水及污水管道用接口密封圈材料规范》

《市政排水管道工程及附属设施混凝土排水管道基础及接口》

《检查井盖》

《建筑基坑支护技术规程》

《建筑基坑工程技术规程》

国家、行业、地方颁布的其他有效的现行标准、规范

1.2 工程总体概况

1.2.1 工程概况

本工程为天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2016年二期工程,包括井冈山路、中山公园路、中纺前街、湖北路及青年路雨污水管道分流改造。

建设单位:

监理单位:

设计单位:

施工单位:

1.2.1.1 井冈山路

根据排水规划,井冈山道路上实现一雨一污。

井冈山路(王串场一号路~红星路)自西向东铺设一条d2400~d2800雨水管道,接入井冈山路泵站拟建双排d2200雨水进水管道中。

井冈山路(王串场一号路~红星路)自西向东铺设一条d600~d800污水管道,接入井冈山路泵站拟建d1000污水进水管道中。

本工程新建雨、污水管道分别排入拟建井冈山路雨、污水泵站内。

1.2.1.2 中山公园路

中山公园路(新建路~东六经路)自北向南铺设一条d800~d1200雨水管道排入东六经路现状d1650雨水管道中。

污水:中山公园路(新建路~东六经路)自北向南铺设一条d400污水管道排入东六经路现状d1200污水管道中。

1.2.1.3 中纺前街

中纺前街(万柳村大街~养鱼池路)上现状合流管道管径较大,水流条件较好,故保留作为污水管道使用。中纺前街(万柳村大街~养鱼池路)上只有中间(华新大街~爱家星河花园)段有雨水管道,上游和下游雨水管道均不完善,根据天津市排水规划,本项目完善中纺前街雨水管道。

(中纺前街地道~华新大街):自西向东新建一条d1350雨水管道,下游与中纺前街现状d1500雨水管道接顺。

(爱家星河花园~养鱼池路):自西向东新建一条d1500雨水管道,上游与中纺前街现状d1500雨水管道接顺,下游接入养鱼池路现状d1500预埋管道中。

1.2.1.4 湖北路

在湖北路(唐山道~烟台道)新建d400~d800雨水管道,接入保定道现状d1000雨水管道内;在湖北路(烟台道~曲阜道)新建d400~d1000雨水管道,接入烟台道现状2400x3000雨水方涵内。

湖北路(烟台道~曲阜道)路中现状d500~d600合流管道翻建为d400~d500污水管道,接入曲阜道现状d800污水管道内;原湖北路(唐山道~烟台道)路中现状d600、d800合流管道保留,改做污水管道。

1.2.1.5青年路

青年路(清化祠大街~黄河道)段自南向北铺设一条d400~d500雨水管道排入清化祠雨水泵站现状d1650的进水管道中;

青年路(黄河道~长江道)段自北向南铺设d400~d1400雨水管道排入长江道现状d1400的雨水管道中;

因青年路与西营门大街交口处有部分现状单排d800出水管道管径较小,本工程对该段管道进行翻建,翻建为d1200污水管道排入下游现状d700和d900污水管道中;

其余青年路(西营门大街~长江道)段d700-d1300出水管道,采用非开挖内衬修复的方法进行管道改造,并对现状污水管道检查井全部进行翻建。

1.2.2 主要工程量

1.2.2.1 井冈山路

雨水管道:

d300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 651.3 米

d500Ⅱ级钢筋砼承插口管: 36米

d800Ⅱ级钢筋砼承插口管: 28.9米

d1200Ⅱ级钢筋砼承插口管: 28.7 米

d1650Ⅱ级钢筋砼企口管: 6 米

d2200Ⅱ级钢筋砼企口管: 16 米

d2400Ⅱ级钢筋砼企口管: 253.3米

d2600Ⅱ级钢筋砼企口管: 184.6 米

d2800Ⅱ级钢筋砼企口管: 170.5 米丙型直线检查井: 1座

丁型直线检查井: 1座

特型井: 8座

大型单篦收水井: 41座

大型双篦收水井: 4座

污水管道:

d300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 41.2米

d400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 19.8米

d400III级钢筋砼承插口管: 17.4米d500III级钢筋砼承插口管: 4米

d600Ⅱ级钢筋砼承插口管: 213.6米d600III级钢筋砼承插口管: 62.6米d800III级钢筋砼承插口管: 361.4米d1000III级钢筋砼承插口管: 12米乙型直线检查井: 3座

乙型任意转弯检查井: 1座

乙型三通交汇检查井: 1座

丙型直线检查井: 15座

丙型三通交汇检查井: 1座

丙型四通交汇检查井: 1座

丙型任意转弯检查井: 1座

丁型通三通交汇检查井: 1座

1.2.2.2 中山公园路

污水

D300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 9米

D400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 429.1米乙型直线检查井: 6座

乙型任意转弯检查井: 3座

乙型三通交汇检查井: 9座

乙型卧泥井: 1座

丁型三通交汇检查井: 1座

雨水

D300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 146.8米D600Ⅱ级钢筋砼承插口管: 8米

D800Ⅱ级钢筋砼承插口管: 78米

D1000Ⅱ级钢筋砼承插口管: 168.8米

D1200Ⅱ级钢筋砼承插口管: 190.6米

丙型直线检查井: 2座

丁型直线检查井: 6座

丁型任意转弯检查井: 2座

丁型三通交汇检查井: 3座

矩形90゜三通混凝土雨水检查井: 1座

大型平篦收水井: 29座

1.2.2.3 中纺前街

雨水

D300Ⅱ级钢筋混凝土承插口管: 104米

D400Ⅱ级钢筋混凝土承插口管: 22.2米

D1350Ⅱ级钢筋混凝土承插口管:123.6米D1500Ⅱ级钢筋混凝土承插口管: 108.2米乙型直线检查井: 2座

矩形直线混凝土雨水检查井: 6座

矩形90゜三通混凝土雨水检查井: 1座

扇形混凝土雨水检查井(150゜): 2座

大型欧宁篦收水井: 14座

1.2.2.4 湖北路

雨水:

d300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 220米

d400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 112米

d500Ⅱ级钢筋砼承插口管: 40米

d600Ⅱ级钢筋砼承插口管: 319米

d800Ⅱ级钢筋砼承插口管: 229.1 米

d1000Ⅱ级钢筋砼承插口管: 87.1 米

乙型直线检查井: 12座

乙型三通交汇井: 3座

丙型直线检查井: 5座

丙型三通交汇井: 2座

丙型四通交汇井: 1座

丁型直线检查井: 2座

丁型三通交汇井: 1座

丁型四通交汇井: 2座

大型平篦收水井: 48座

污水:

d300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 2.3米

d400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 154米

d500Ⅱ级钢筋砼承插口管: 182.5米乙型直线检查井: 9座

乙型三通交汇井: 5座

乙型四通交汇井: 1座

1.2.2.5 青年路

雨水:

d300Ⅱ级钢筋砼承插口管: 534米

d400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 108米

d500Ⅱ级钢筋砼承插口管: 151米

d600Ⅱ级钢筋砼承插口管: 111米

d800Ⅱ级钢筋砼承插口管: 132.5 米d1000Ⅱ级钢筋砼承插口管: 150米d1200Ⅱ级钢筋砼承插口管: 254米d1400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 174.4米乙型直线检查井: 11座

乙型任意转弯井: 1座

丙型直线检查井: 3座

丁型直线检查井: 11座

矩形直线混凝土雨水井: 6座

扇形混凝土井: 1座

大型平篦收水井: 72座

特型井: 3座

污水:

d1400Ⅱ级钢筋砼承插口管: 84米

丙型直线检查井: 19座

矩形直线混凝土井: 10座

矩形90o三通混凝土井: 2座

扇形150o混凝土井: 1座

非开挖工程:

D700mm管内衬修复: 385米

D900mm管内衬修复: 390米

D1300mm管内衬修复: 805米

1.2.3 组织管理机构

项目经理部组织机构图:

1.2.4工程总体目标

1.2.4.1 质量目标:工程质量达到国家相关验收规范合格标准。

实现“三达到”、“两杜绝”、“一确保”,即:

三达到:工程质量达到国家、行业质量验收标准,符合设计文件和有关技术规范要求;单位工程一次验收合格率达到100%;不断改进提高,顾客满意度达到100%。

两杜绝:杜绝工程质量重大事故;杜绝发生不良行为。

一确保:确保合同兑现率达100%。

1.2.4.2 文明施工目标:满足城建集团文明施工要求。

1.2.4.3 工期目标:本工程开工日期为2016年12月20日,竣工日期为2017年4月19日,120日历天。

1.2.4.4 安全目标:实现“四杜绝”、“两控制”、“一改善”,达到“五无一杜绝”的标准。即:

四杜绝:杜绝重大工程事故;杜绝死亡、重伤事故;杜绝爆炸、火灾事故;杜绝重大行车责任、交通责任事故,杜绝重大火灾事故。

两控制:控制地下管线不断不裂,地表建筑物及周边环境稳定;控制职业危害,加强工作场所有毒有害因素的主动监测和治理、预防和消除新增职业病。

一改善:关爱员工,不断改善员工工作和生活环境。

“五无”即:无工伤死亡事故,无重大交通事故和机械事故,无火灾、洪灾事故,无倒塌事故,无中毒事故。

“一杜绝”即:杜绝重伤事故。

2 施工总平面布置

2.1 总平面布置说明

由于施工场地有限,临时生产、生活设施均在施工红线范围内进行布置,生活和办公设施以租用周边现有设施为主。根据现场实际情况,在合适位置布置项目经理部和生活用房及其它一些附属设施。在工地附近选择合适空地作为料场、机械停放区。保证施工现场的“三通一平”。

2.2 生产及生活用地

项目经理部、办公及生活用房,均按规范布置。生活用房中的食堂、洗浴室、厕所以及生产用房均统一布局,房屋布置美观、大方、整齐,符合文明施工标准。

场地进行硬化处理,并在生活区附近设一个全封闭垃圾存放区,生活垃圾、建筑垃圾集中存放并定期清理,废弃渣石用专用运输车及时弃运至指定地点。

2.3 施工现场平面布置和临时设施布置

2.3.1 项目部地点

项目部选址由项目经理负责在进场前组织相关人员按照安全和管理的要求进行调查,确定选址方案后,报业主备案。

2.3.1.1 安全要求

项目办公生活区采用封闭式管理,应设置独立院落,并应有围墙和大门。出入口应设置专职保卫人员,制订专门的管理制度。办公用房、生活用房及机具停放场地应适当分开,场地及主要道路应硬化处理并适当绿化;消防、安全设施必须齐全到位。

项目部要完善消防措施,配备必要的消防器材,每个功能区都必须配备足够数量的灭火器。

2.3.2 项目部硬件设施标准

项目部驻地除了要有便利的交通条件、通电、通水、通电话外,还应实现宽带接入,网速满足网上办公、计量要求。办公、生活用房应坚固、实用、美观、隔热通风,符合招投标文件及施工管理需要。办公用房面积和办公家具应尽可能满足办公规范化的要求。

2.3.2.1 项目部办公区、生活区及车辆、机具停放区等应设置科学合理,区内场地及主要道路应做硬化处理,排水设施完善,庭院适当绿化,环境优美整洁。项目部公共场所应设置功能分区平面示意图及指路导向牌。

2.3.2.2 办公区内设项目经理室、各业务科室和资料室、会议室等,各科室门口应挂设名称牌。会议室内管理图表均应装裱上墙。

2.3.2.3 生活用房设宿舍、食堂、浴室、厕所等。施工工区要为民工提供较好的工作和生活设施。办公区和生活区内均应配置必要的消防安全器具,建立安全、卫生管理制度,落实专人维护和保洁。

2.3.3 生产和生活用电及用水

2.3.3.1 施工用电

用电配置:根据业主提供的电源位置引入施工现场,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。配电箱采用统一制作的标准铁制配电箱,电缆编号与供电回路对应。施工现场供电线路采用架空电缆和部分埋设电缆,埋设电缆均穿钢管,以保护电缆,埋深60cm。

用电管理:临时用电满足《施工现场临时用电安全技术规范》。电力传输线和配电设施符合国家及天津市有关政府机构关于电力安装、使用及维修的有关规定,并满足有关政府机构的要求和正常施工生产要求的状态。

2.3.3.2 施工用水

临时用水包括施工现场生产用水、生活用水、消防用水三部分。用水主要来自业主提供的市政自来水供水点。主供水管道采用Φ100mm钢管,由供水点接到施工地点,再采用Φ50mm钢管作为支管接至需用水的各工点。

2.3.4 施工场地的排水系统

2.3.4.1 施工现场布设连续、顺畅的排水系统,确保场区内的施工和生活污水、雨水能够顺利疏排,施工及生活污水经处理达标后排入附近相应的下水道内。

2.3.4.2 为确保工地环境整洁,在工地上分区段建立有效的排水系统,并与市政污水管道系统连通。地表排水采用明沟排水,管槽采用管排。

2.3.5 通讯设备

为联系方便,管理人员和施工负责人均配备移动电话,保证信息畅通;配备计算机和相应技术力量、软件进行工程计划、质量等项目的管理。

在项目经理部安装可供联网的电脑,保持和外界网络信息畅通。配备完整的办公系统,主要包括打印机、复印机、扫描仪等,根据办公的需要,现场通讯主要采用手机、对讲机。

3 施工方案或方法

3.1 土建工程施工说明书及附图

3.1.1 测量施工

3.1.1.1 人员组织安排与主要仪器配置

3.1.1.1.1 人员安排

考虑到测量工作任务繁重,工作量大,而且涉及面广,为保证工作质量,将测量组成员岗位分为计算员、资料员、文件保管员、仪器保管员和数据复核五个岗位,每个岗位配置专门测量人员。

测量计算人员主要认真复核图纸,计算测量数据,熟悉使用测量仪器,现场测量放样;

测量资料员主要负责认真复核图纸,整理测量资料、同时记录实际测量数据,完善保证内外业同步;

测量文件保管员主要负责对上发文件的管理与整理工作,同时实际测量数据;

测量仪器保管员主要负责熟悉使用测量仪器,现场勘测,对在本工程中使用的测量仪器进行维护、充电、检修;

数据复核主要对施工图纸认真复核,对计算出的测量数据及测设后的点位进行复核、校对,保证测量结果准确无误。

3.1.1.1.2 数字化测量与管理

本工程在测量工作中将全面使用电子测量仪器和计算机,建立测量数据库,调试数据采集、分析、传输等测量设备及测量数据处理软件,为数字化测量准备。数据计算、数据传输、数据采集、内外业计算、成果输出全面使用计算机管理,以数字化测量模式取代传统的常规测量模式。在平面测量过程中主要采用全站仪进行。高程控制和沉降观测采用数字水准仪进行。对于比较简单的细部测量采用常规测量方法。

3.1.1.1.3 选点、造标、与埋石

水准点均布设在主线两侧,考虑到施工过程中与沉降观测工作的连续性,施工水准点、沉降点、导线点相结合的方法布置,加密点间距不超过150m,加密水准点设于稳定的建筑物上,点位便于寻找、保存和引测。

3.1.1.1.5 控制点的保护措施及定期复核

主控制点距离施工现场较远不易受到本工程大型机械的振动及施工过程中土体的扰动,主要危险来自于外围破坏和地震的影响,为此我们采取将控制点独立保护起来,设专人每天轮回检查,并在控制点周围设有联系方法,如有危害及时通知。

3.1.1.2.2 坐标放样与采集的保证措施

外业放样过程中采用专人放样专人复核的方法,并出示测量复核记录,上报监理工程师,在放样过程中有专人负责详细记录工程部位、放样数据及测量时间。

3.1.2 模板施工

熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。

3.1.2.1 对制作和加工的管理和验收的具体要求

3.1.2.1.1 木模板进场后,首先要判别是否属于Ⅰ类胶合板,即判别该批胶合板是否采用了酚醛树脂胶或其它性能相当的胶粘剂,另外要对模板的厚度、密实度、表面平整度、光洁度、方木的尺寸、质量进行检查。

3.1.2.1.2 现场加工的定型模板在组装完后必须检查其拼缝、龙骨间距后方可用于施工。

3.1.2.1.3 模板的支撑用钢管及扣件不得有锈蚀、弯曲及螺丝脱扣现象。

3.1.2.1.4 新制作的模板验收合格后,按规格类型编号标识。

3.1.2.2 模板的存放

3.1.2.2.1 存放的位置和场地地面的要求

模板堆放场地要进行硬化处理,底部垫方木,保证模板不直接落地。下面排水通畅,防止模板被浸泡。

雨雪天气时要在堆放的模板上覆盖塑料布,避免模板受潮。

3.1.2.2.2 一般技术和管理的注意事项

脱模后要立即清洗板面浮浆,涂刷脱模剂,按规格类型编码标识并堆放整齐。

模板配件如对拉螺栓等须分类放好。

3.1.2.3 模板的安装

3.1.2.3.1 模板安装前,必须核查轴线和模板定位线的尺寸,确保定位准确。同时,对相关工种的上一道质量进行检查,如发现钢筋或预埋件位移或下层混凝土表面的松软层未剔凿者,要先处理好当前工序后再支模板。

3.1.2.3.2 模板安装要遵守施工规范和工艺标准的要求,确保模板与轴线位置、标高、垂直度,支撑牢固稳定和结构构件尺寸准确,不跑模、不涨模、拼缝严密、不漏浆、不错台,不位移、不变形。施工缝留茬齐整。

3.1.2.4 模板的拆除

模板的拆除,非承重侧模应以能保证混凝土表面及棱角不受损坏时方可拆除,承重模板应按《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定拆除。模板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位、后承重部位以及自上而下的原则。

3.1.2.5 模板的维护与修理

3.1.2.5.1 模板在使用前必须清理干净必要时刷脱模剂,拆下的模板及时清理灰浆等杂物。

3.1.2.5.2 带丝扣的配件经常刷油防锈蚀。

3.1.2.5.3 起吊模板不得与任何物体发生碰撞。

3.1.2.5.4 模板要定期检查和维修,保证模板使用质量,重点检查吊点、各板间连接是否牢固、模板有无扭曲变形、模板有无损坏等,有问题的修好后再使用。

3.1.2.6 模板施工保证措施

在支拆模板时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递,模板的拆除和修理时,禁止使用大锤敲打模板以降低噪音。

模板拆除后,清除模板上的粘结物如混凝土等,现场要及时清理收集,堆放字固

定堆放场地分类处理。

为保证模板最终支设效果,模板支设前均要求测量定位,确定好每块模板的位置。通过完善的模板制作、安装体系和先进的拼装技术,保证模板工程的质量。

模板支模成活后,应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。安装预留、预埋件时,与支模配合进行,不得有任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免影响模板尺寸。禁止平台模板面上集中堆放重物。

混凝土浇注时,不准用震捣棒等,撬动模板及埋件,以免造成模板变形。水平面运输车道,不得直接搁置在侧模上。模板安装成型后派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板安装质量。

3.1.3 钢筋工程

钢筋是混凝土结构中的主要受力材料之一,是混凝土结构的骨架,对混凝土结构的内在质量起着决定性的作用。必须对钢筋的质量仍要严格控制,钢筋进场必须有材质合格证明书,并取样送检,化验合格后方可使用。钢筋规格比较多,也比较繁杂,要求我们从钢筋的制作到绑扎必须认真细致密切配合,做到既要满足绑扎需要,又要减少现场积压。

3.1.3.1 钢筋进场验收

材料进场后,由现场材料员进行验收,把材质单与进料打包捆上的牌号进行对应,牌、证相符后,做好记录,然后进行外观检查,检验通过后,做好“待检”标识,通知试验员按批量进行抽检送试.试验合格后,材料员将检验状态标识牌换成“检验合格”,钢筋加工人员方能进行下料及使用。

3.1.3.2 钢筋现场存放

钢筋进场必须根据施工进度计划,合理调配规格、数量,有计划分批进场。

3.1.3.3 钢筋进场与现场存放

3.1.3.3.1 钢筋进场必须根据施工进度计划,合理调配规格、数量,有计划分批进场。

3.1.3.3.2 所有进场钢筋必须存放在现场平面布置图指定地点,由钢筋工长指挥,直条钢筋砌台高20cm高垫起,间距2m,两端从100cm处垫起,并保证一头齐、一条线、不靠墙,盘条钢筋垛高不得超过两盘。所有钢筋必须分批、分规格存放以便标识。

3.1.3.4 钢筋的配料

3.1.3.

4.1 熟悉明了图纸,对复杂节点先行放样,确定钢筋排布方案。考虑钢筋形状和尺寸在满足设计要求的前提下有利于加工和安装。

3.1.3.

4.2 钢筋的配料、放样由钢筋工长和技术员负责,项目部技术负责人做有针对性的抽查,经审定无误后方可进行下料、加工制作。

3.1.3.5 钢筋的下料与加工

本工程的所有钢筋的下料及加工成型,全部在施工现场进行。这样可长短搭配,合理下料,能提高钢筋的成材率。

3.1.3.5.1 钢筋除锈:钢筋的表面应洁净,所以在钢筋下料应采用手工和机械方式将钢筋上的油渍、漆污和浮皮、铁锈请除干净。对盘圆钢筋除锈工作是在其调直冷拉过程中完成。

3.1.3.5.2 钢筋调直:采用钢筋调直机,两端设地锚的办法进行冷拉调直钢筋,根据规范要求,Ⅰ级钢筋的冷拉率不应大于4%;Ⅱ级钢筋的冷拉率不应大于1%;钢筋经过调直后应平直,无局部曲折。

3.1.3.5.3 钢筋切断:切断工艺:将同规格钢筋根据长度进行长短搭配,统筹排料。一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。断料应避免用短尺量长料,防止在量料中产生积累误差,为此宜在工作台上标出尺寸刻度线,并设置控制断料尺寸用的挡板。在切断过程中,如发现钢筋劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除。切断具有对焊接头钢筋时应注意同一部位钢筋接头应错开,使之符合搭接要求。

质量要求:钢筋的断口不能有马蹄形或起弯现象。钢筋长度应力求准确,其允许偏差±10mm。

3.1.3.6 钢筋绑扎施工

3.1.3.6.1 核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌相符;如有错漏,应纠正增补。所有钢筋保护层均采用塑料垫块来保证。

3.1.3.6.2 根据施工图纸,检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确,特别是板的负弯矩筋是否正确,锚固搭接是否符合图纸及规范要求。保护层是否符合要求。

3.1.3.6.3 是否绑扎牢固,有无松动变形现象。

3.1.3.6.4 钢筋表面不得有油渍、漆污、颗粒状老锈等污染。

3.1.3.6.5 钢绑扎安装的平整、顺直、垂直度及房间钢筋墙片对角线等,允许偏差是否符合要求。

3.1.3.7 钢筋质量检查

钢筋绑扎完毕后,应检查下列方面:

3.1.3.7.1 根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确,特别要注意检查负筋的位置;

3.1.3.7.2 检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求;

3.1.3.7.3 检查钢筋绑扎是否牢固,有无松动变化现象;

3.1.3.7.4 钢筋的保护层是否符合要求。

3.1.4 混凝土工程

本工程结构全部使用商品混凝土。

3.1.

4.1 混凝土工程的施工准备

3.1.

4.1.1 技术准备

施工技术人员认真熟悉施工图,了解混凝土强度等级等要求。

在混凝土浇筑以前,将商品混凝土搅拌站资质等报告呈报监理工程师审阅。

制定混凝土试块试验计划,检查混凝土标养试验室的温湿环境,以满足需求。

3.1.

4.1.2 施工现场准备

钢筋是隐检工作已经完成,并已核实预埋件的位置、数量及固定情况无误。

为满足混凝土连续施工的需要,浇筑之前,应提前选择好行车线路和确定运输车数量,以防出现混凝土因交通和民扰出现间断。

模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。

混凝土浇筑前组织施工人员进行施工方案学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。

混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。

3.1.

4.2 混凝土的浇筑

3.1.

4.2.1 浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。

3.1.

4.2.2 浇筑混凝土时设专人看模,经常观看模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土初凝前修整完好。

3.1.

4.2.3 使用插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花形布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时插入下一层混凝土5㎝以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖塑料已振实部分的边沿。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。

3.1.

4.5 混凝土养护

混凝土的养护采取自然条件下,混凝土浇灌完10~20 小时及时浇水养护,养护时间不少于7昼夜。

3.2 管道安装工程施工说明书及附图

3.2.1 施工准备

3.2.1.1 管槽施工前对现有管线及其他地下障碍进行细致的现场调查,逐一进行现场刨验,同时请有关管线部门进行现场监督,并做记录。

3.2.1.2 若发现与本次设计管线发生冲突的情况,及时通知监理、业主和设计谋求解决办法。施工前要排除各类明水包括沟渠内明水,要在水排除后,方可开槽施工。

3.2.1.3 根据设计给定的规划桩,用全站仪等测量仪器测量管道中心线及井体的

位置,放线时以管道起止点井体的位置作为管道位置控制点,确定管线的准确位置,井体位置做好栓桩记录。

3.2.1.4 沿管线位置加密水准点,做好明显标记并加以保护,同时进行验证,即经常进行闭合校核。

3.2.1.5 沿管线位置引设临时水准点,并做点记加以保护,沿管线设置临时水准点,并经常闭合校核。

3.2.2 开沟槽

本工程采用人机挖土,沟槽弃土应随出随清理,均堆放在距沟槽上口边线10m 以外,沟槽开挖过程中及成槽后,槽顶应避免出现震动荷载,成槽后应尽快完成铺设基础和管道等工作,避免长时间晾槽。

施工开槽时,槽底禁止扰动,尽量保持原状土,使用机械挖土时,为了防止机械超挖而扰动原状土,在设计槽底标高以上留30cm以上土层采用人工清理,无用机械开挖,不允许超挖。

3.2.3 基底处理

3.2.3.1 沟槽基底处理:结合现场实际情况随时调整施工方案。

3.2.3.2 管道铺设基础前应先对槽底进行检查,不应有积水和软泥。管道有效支承角范围必须用中、粗砂填充捣密实,与管底紧密接触,不得用其它材料填充。

3.2.3.3 管道基础坐落于填土层内时需在管基下换填0.30m厚碎石,在检查井下换填0.50m厚碎石。软土地基地段的管道基础可根据现场实际情况酌情进行加厚处理。

3.2.4 管材、基础及接口形式

d300mm~d1200mm雨、污水管道均采用Ⅱ、III级钢筋砼承插口管,异型氯丁橡胶圈接口,基础角度及管道坡度详见纵断面图。

d1650mm~d2800mm雨水干管采用Ⅱ级钢筋砼企口管,橡胶圈接口,基础角度及管道坡度详见纵断面图。

雨、污水支管均采用Ⅱ、III级钢筋砼承插口管,异型氯丁橡胶圈接口,150°砂石基础。

雨水收水支管采用d300mmⅡ级钢筋砼承插口管,异型氯丁橡胶圈接口,150°砂石基础,设计坡度≥1%。

雨水支管管径为d500、d1650,长度见平面图,坡度为1.6‰、0.9‰,坡向干管。

污水支管管径为d300、d500,长度见平面图,坡度分别为3‰、1.0‰,坡向干管。

管材质量应符合国家现行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》的规定。

管道基础及接口的施作方法参照国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施混凝土排水管道基础及接口(06MS201-1)》。

密封橡胶圈材料应符合《橡胶密封件给、排水及污水管道用接口密封圈材料规范》的规定,性能指标应符合国家建筑标准设计图集06MS201 《混凝土排水管道基础及接口》图集的规定。

3.2.5 管道接口

3.2.5.1 下管前应将承插口内和插口表面及管身内的泥土脏物清干净。

3.2.5.2 按规定选配合理的胶圈,套入插口端部,试其松紧度是否合适,应做到松紧适中、平整、顺滑、无扭曲。

3.2.5.3 做好工序交接验收,如垫层的平整度、高程、厚度、密实度及排水沟的完好程度、土基有无塌松等。

3.2.5.4 根据具体情况决定管道接口使用的机具,应保证管道均匀对接。

3.2.6 管道安装

3.2.6.1 管道安装前的准备工作

工程所用的管材、管道附件、构件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时检查每批产品的订购合同、质量合格书、性能检验报告、使用说明书,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。

按规定选配合理的胶圈,套入插口端部,试验松紧度是否合适做到松紧适中、平整、顺滑、无扭曲。

做好工序交接验收,垫层的平整度、高程、厚度、密实度及排水沟的完好程度、土基有无坍松等。

下管前将管道一字排开,尽量做到一次就位,禁止在管道基础上直接拖运管材。

3.2.6.2 管材的运输及堆放

管材在运输时,插口端用草绳和草袋包扎好,包扎长度不小于25cm,管材放在弧形垫木上,用草袋垫好,绑扎牢固。管身露出车外的悬臂长度不大于管长的1/5。

直径dn>1000mm时,不宜叠放运输,小管径管道若采用叠放运输时,应将管道保持稳定,管道之间适当留有缝隙,以防管道发生滑动。

上下叠放运输,其高度不应超过2m。车、船与管道接触处,要求平坦,并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上,防止滚动和碰撞。

管材在装卸、运输和堆放时应避免撞击,严禁抛摔、拖拉。管道的起吊可采用一个支撑点或两个支撑点起吊,严禁用绳子贯穿或铁链吊装管道。

不同材质管分开堆放,同材质的不同管径的管道堆放时,应把大而重的放下边,轻的放上边,管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。

管材堆放高度不得超过2m,支管部分应有木垫块,垫块宽度应不小于20cm,间距不大于1.5m。堆放时管材承口与插口应间隔整齐,并应捆扎稳妥。

管材应尽可能运至待安装管道的沟槽边,若施工场地条件不允许,可将管材集中

堆放于沟槽附近的适当场地,再二次转运。严禁将管道放在尖锐的硬物上,所有堆放管道需加木楔防止滚动。不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。

橡胶圈应储存在通风良好的库房内,堆放整齐不得受到扭曲损伤。

3.2.6.3 安装具体施工方法

3.2.6.3.1 吊车下管

如果管槽上口宽度在起重臂长度范围内,应采用吊车下管。根据管径的不同,分别采用不同吨位的吊车下管,下管时应注意以下事项:

下管时,吊车沿管槽边应间隔1m以上的距离,以避免沟壁坍塌。

吊车不得在架空输电线路下作业,在架空线路附近作业时,其安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

下管时派专人指挥,指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。

绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。

起吊及搬运管材、配件时,对于管材承插口工作面,应采取保护措施。

在起吊作业区内,任何人不得在吊钩或被起吊的重物下面通过或站立。

管节下入管槽时,不得与槽壁以及槽下的管道相互碰撞,管槽运管不得扰动天然土。

3.2.6.3.2 绳索溜管

如果管槽上口过宽,超过起重臂长度范围,在管径不大、数量不多的条件下,采用绳索溜管。

当棕绳与滑杠拴好,锚固端绕锚桩一周,在锚桩后2m处,由2~3人握绳,而后将管推至槽边,管子徐徐的由水平地面转到垂直槽帮,与此同时锚桩与握绳人同时受力,绳绷紧,此时绳必拉紧不可松,迫使管身由滚动立即变为静止,稳稳停在槽帮上。

此时由指挥检查管身是否水平,二绳松紧是否相同,之后由指挥一声令下,两锚手以相同速度,慢慢松绳,使管身沿方木斜坡落于平基上。

当管身落于基上,打好眼木,扳动斜方木,转动管身将管推走。

3.2.6.3.3 管道铺设

管道的安装方法按照“后三合一法”施作:

先把整条线路开槽(施做基础),再进行安装、接口、回填三道工序连续进行。

3.2.6.3.4 稳管与安装

管道轴线控制采用中心线法或边线法。稳管时逐节测量高程和管道中心线,管内底高程允许偏差(±10mm)。管道必须稳固无倒坡,管材无裂缝破损,管道内无杂物。

首先按照图纸确定排水流向,按照“插口插入方向应于水流方向一致”的施工惯例,进行管口安装方向的确定。施工时,由下游向上游依次推进安装。

安装时,采用卷扬机座在井位处,下面垫方木使钢丝绳处在管道的中心线的位置,

雨污分流改造项目施工方案

雨污分流改造项目施工方案 第一节测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统

建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量

雨污分流管网工程施工设计方案

雨污分流管网工程施工组织设计

目录 第一章总体概述 (1) 第一节工程概况 (1) 一、项目名称 (1) 二、建设地点 (1) 三、工程规模 (1) 四、计划工期 (1) 第二节施工部署 (1) 一、施工部署原则 (1) 二、施工总体安排 (1) 第三节施工前期准备 (30) 一、工程技术准备 (3) 二、施工现场准备 (4) 三、劳动力准备 (4) 四、现场管理准备 (5) 五、作业条件准备 (5) 第二章施工重点难点分析及解决方案 (6) 第一节工程特点及施工重点难点分析 (6) 第二节针对本工程特点、重点和难点的解决措施、方案 (6) 一、确保工程工期的措施 (6) 二、邻近建筑物和地下管线的保护措施 (7) 三、管沟开挖的支护措施 (8)

第三章主要施工方法、施工方案 (13) 一、施工流程 (13) 二、施工准备 (13) 三、河道开挖施工方案 (13) 四、井位、沟槽开挖施工 (15) 五、钢板桩支护施工 (15) 六、基础松木桩打设施工 (17) 七、现浇混凝土渠道施工 (17) 八、管道运输及进场堆放 (19) 九、管道铺设施工 (20) 十、井室砌筑施工 (22) 十一、闭水试验 (23) 十二、沟槽回填施工 (24) 第四章机械设备、劳动力投入计划及保证措施 (25) 第一节机械设备投入计划及保证措施 (25) 一、机械设备投入计划 (25) 二、保证措施 (26) 第二节劳动力投入计划及保证措施 (27) 一、劳动力投入计划 (27) 二、保证措施 (27) 第五章施工进度计划及保证措施 (29) 一、关健线路施工工期的控制方法 (29) 二、施工进度计划具体化,保证施工工期 (29)

雨污分流施工组织设计

第一章编制综合说明 令狐采学 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产

措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、南湖西街头小区雨污分流工程BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准 2、工程工期:甲方要求工期45天。 3、安全生产:无重大伤亡事故,杜绝发生火灾事故,按“一标三规范”达到“五无” 工地标准即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

雨污分流改造工程方案

雨污分流改造工程方案 一、工程概况 矿区排水沟沿矿区办公楼建设,管道沿公路边铺设,储水池建设在拦洪坝内侧,污水由水泵送至污水站处理达标后经退水点排至洋水河。 二、工程施工设计方案拟定 1、雨污分离工程总体设计思路 (1) 同步建设雨水、污水收集工程,形成分流制排水系统。 (2) 分片区完善雨污分流系统。 (3) 从污染源源头办公楼、井口、调度室、职工宿舍实施雨污分流。 雨污分离工程工艺流程走向如下: 地面冲洗水、循环水 初期收集池 中转储存水池 环山雨水、地表水 污水处理站洋水河 2.、雨污分流工程实施目标 (1) 完善雨水收集设施,将环山雨水、地表雨水收集到中转储水池。 (2) 完成各区域雨污分流改造。 (3) 完成矿区主管道的建设和连接改造。 (4) 用截污设施将生产循环废水、事故污水和环山雨水、地表水彻底分开。 3、雨污分流工程设计内容 (1) 对主水沟的雨污分离改造。 改造措施:将办公楼至职工宿舍的地面水沟设置为污水沟;将公路

排水沟设置为雨水沟,改造后形成独立的主雨水沟和主污水沟,设置泾渭分明。 (2) 对已有雨污混接水沟的分流改造。 改造措施:在靠拦洪坝内侧设置长10米、宽2.0米、深2.5米的储水池,从水池开始安装直径150mm的钢管,分别接入初期收集池和公路雨水沟。从储水池安装150mm的钢管连接污水处理站,将污水引入污水处理站处理。 (3)各办公楼、调度室及宿舍之间的雨污分流系统改造。 改造措施:在办公区至宿舍间新建一条雨水沟,沟的截面为 400mm×400mm污水沟,长200米。把山体排水口放到总排口的雨水沟。 三、施工总进度 雨污分离工程处理总工期计划为40天。 四、雨污分流主要工程投资概算 根据现行价格概算,雨污分离系统改造工程总投资362000元 工程总概算表 单位:元 预算价值(元) 序号分项工程名称单位工程量 单价总值1砌砖m320036072000 2抹灰m26002515000 3人工凿石及破混凝土m312025030000 4沟底板浇混凝土m36040024000 5池壁底板浇混凝土m33070021000钢筋混凝土盖沟板制

老旧小区雨污分流改造浅析

老旧小区雨污分流改造浅析 摘要:随着人民生活状况不断改善,对居住环境也提出了更高的要求,我国一方面加快新建筑物建设,另一方面也加强了旧建筑改造力度。对于一些老旧小区,一部分住户将阳台用作厕所或者厨房,还有一部分将洗衣机放在阳台上,这样就污水胡乱排放的问题,严重污染了我们的生活环境。本文将就老旧小区的雨污分流改造展开探讨,分析问题并提出相应的解决方案。 关键词:建筑改造;老旧小区;雨污分流 引言:近年来,我国的经济水平和社会水平都在不断发展,新建筑建设如火如荼,但是部分老旧小区始建于上世纪八九十年代,使用时间已有三十年有余,并且由于当时的建筑设计特点,卫生间面积都不大,当时的经济水平也决定了建筑没有预留洗衣机的空间,进入新时期后,原来的住房面积已经远远不够,住户将洗衣机放置在阳台上,造成污水排放不规范的问题,严重影响了城市卫生,因此,对老旧小区进行雨污分流改造至关重要。 1、老旧小区雨污现状调查 我们针对部分老旧小区进行了调查,发现住户为了充分利用空间,将拖把池或者洗衣机放置在阳台上,有些甚至将阳台封闭,当做厨房使用,雨水排放系统和污水排放系统混淆,部分住户甚至将阳台当做卫生间使用,将污水排放到雨水系统中。我们调查了某市的五个老旧小区,数据显示,将阳台当做污水排放通道的住户比例是45%、56.5%、78.6%、76.7%、81%,第一个小区相对于其他小区建设时间较短,因此,老旧小区普遍存在污水排放问题,从这个角度将,进行老旧小区的雨污分流改造是非常必要的。 2、雨污分流改造的必要性 对于老旧小区来说,污水或者雨水会对其产生截然不同的影响,我们可以直接使用雨水,例如进行道路清洗、植物洒水或者洗车等,但是我们不可能直接使用污水,必须经过污水处理系统处理后,达到相应的标准才能排放,从这个角度将,处理污水和处理雨水的成本是完全不同的。老旧小区的住户将雨水排放和污水排放混在一起,水量较大,因此污水处理也较为困难,即使能够处理,成本也不容乐观,因此,雨污现象也是现在老旧小区普遍存在的问题之一。当雨污流入河流、水道后,对水质会产生严重影响。部分老旧小区周围存在工业区,工业企业排放的污水影响更加严重,这也是造成当前城市环境问题的因素之一,同时,也不符合我国可持续发展的观念。 对老旧小区进行雨污分流改造,核心思想是分离污水和雨水,这样,不仅能

雨污改造施工组织设计

明珠小区小区雨污分流改造工程 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 (2) 二、施工总体部署 (2) 三、施工方案及技术措施 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (16) 五、文明施工措施计划 (17) 六、质量保证体系 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、环保及施工安全措施 (22) 九、施工项目管理组织 (23)

一、工程概况 明珠小区建于1999年左右,由于建设时间长,雨污水合流管道长期使用没有得到清掏和养护,部分管道受损,部分管道堵塞;且小区周边地块地势普遍高于明珠小区,每年雨季时,小区内管道管径偏小且出现周边地块雨水流入小区内,导致小区排水无法及时排出。现重新对明珠小区内排水管道进行改造,结合近几年雨污分流的要求,重新铺设雨污水管道。 经现场调查发现,随着居民生活质量的改善,居民出行交通工具增加,现状道路已无法满足居民出行要求,且根据小区居民反映小区内出现汽车无秩序停车现象,结合小区绿化无人管理,导致小区环境出现“脏乱差”现象。现对小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无序停车现象。 二、施工总体部署 (一)施工平面布置原则 针对本工程处于小区内施工,现场临时设施尽量遵守少占地的原则,集中高效原则,在现场搭设柜式活动房。合理使用现场场地。总平面布置以充分保障阶段性施工重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的,在工程施工前,制定详细的机具使用、进退场计划。详见各施工阶段施工平面布置图。 (二)管理目标 1、工期: 本工程工期要求为:100天 2、质量: 根据招标文件要求,分析该工程的施工特点,强化各项施工和技术措施,施工质量必须以高标准、高要求为起点,抓好各隐蔽工程和分部分项工程的内在质量。确保合格的工程质量。

市政排雨污分流施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)雨污分流 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 投资集团股份有限公司 年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

第一章编制综合说明 一、编制说明 雨污分流项目工程施工组织设计是招标投标过程中的竞标文件之一,也是我公司今后用以指导本工程施工全过程各项生产活动的综合性文件。 1、认真贯彻国家工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 2、遵循建筑施工工艺及其技术规范,坚持合理的施工程序,采用流水施工方法和工程网络计划技术。 3、充分利用现有的施工机械和设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件。 4、严格控制工程质量,确保安全施工,合理安排工期,尽量降低工程成本。 在施工中,我们本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及现场监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。 二、编制依据 本施工组织设计严格按照施工组织设计编制原则,并以下面所列文件为编制依据组织编写的。 1、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG工程招标文件; 2、根据工程招标答疑纪要、修改通知和编标说明; 3、XX西街头小区雨污分流工程 BNJ101190-01SG项目工程设计图纸; 4、按照现行的施工规范、操作规程和质量验收标准; 5、现行国家有关建筑施工技术、质量、安全规程和规定; 6、我公司历年积累的有关施工的经验资料; 7、根据本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 三、本次投标的施工目标 1、工程质量:符合国家质量验收标准

雨污分流改造项目测量控制施工方案

雨污分流改造项目测量控制施工方案测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 一、测量工作程序 开工前对业主和监理单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点→测定雨污管线桩→局部放样。 二、控制系统的建立: 针对本工程规模及特点,建立现场平面及高程控制系统,以便于在施工全过程中进行测量的控制。 1.平面控制系统 采用导线测量方法建立一级导线平面控制系统,系统布设以甲方提供的控制点为导线起始方向,施工过程中,采用高精度的全站仪,布设环形闭合导线并联测甲方提供的控制点。导线点的位置应通视条件良好,间距50~100m,不易受道路交通的影响,并保护好定位桩。 2. 高程控制系统 建立以导线点为基础,等级为四等的高程控制系统,

采用高等级水准仪由甲方提供的水准点将标高引至各导线点上。 三、放线控制 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面: 管道中心线、检查井、化粪池、隔油池等的平面控制及高程控制; 四、放线方法及施工工艺流程图 1. 排水工程 ⑴据已建立控制系统,进行局部放线控制点的测设。 ⑵据设计已提供的管线及各类井室的高程和坐标,采用极坐标法进行管道中心线、检查井等的平面测量。 ⑶由于管段各检查井之间的距离较短,管线测量可采用全站仪进行测量,放出井中心位置,管道线中心位置,在相应位置设置里程桩号,方便施工及防止出现错误,便于复测。 ⑷进行下一道工序前必须先复测数据无误后方可进行下一工序的施工不合格的工序必需返工保质量。 2.距离测量: 仪器采用全站仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核)。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足《工程测量规范》的相关规定。

广州市中心城区雨污分流改造的思考知识分享

广州市中心城区雨污分流改造的思考 1雨污分流改造工程的背景 广州市污水治理的指导思想历经了几个阶段的转变。自90年代起,广州市排水系统的建设以雨污分流制为指导思想,除旧有排水系统外,中心城区新建道路与小区均按照雨污分流制进行建设,构建完善了猎德、大坦沙、西朗、沥滘与大沙地五大污水处理系统。但是市政排水系统的建设逐渐步入一个困局,对比逐步提高的污水管网覆盖率,中心城区污水收集并未达到预期效果,河涌水体质量持续恶化。两个关键的原因在于:首先,广州市中心城区河涌水系发达,规划河涌多达231条,纵横联通遍布整个城市中心区,雨污水均具备就近排放的条件,导致旧有的排水系统极不完善,难以与市政道路新建污水管道系统衔接;另一方面,广州市的城市构成具有独特的城中村现象,市区内城中村数量众多,绝大部分依涌而建,村内人口高度密集,房屋建设缺乏规划,市政排水管道短期内难以覆盖至城中村,村内雨污水基本就近排入临近河涌,目前排入河涌的大部分污水与绝大部分垃圾均源自城中村。 1998年以后,在中心城区污水收集系统主干管道逐步成型的基础上,广州市污水治理逐步转变思路,将工作重心转移至河涌截污工程,通过沿河涌建设截流式合流管道收集排往河涌的城市污水,历经近十年的努力,污水收集率显著提高,水污染问题得到了一定程度抑制,珠江水质明显改善。但是从目前沙河涌、猎德涌、马涌等河涌截污工程实施效果分析,以截流式合流制为依托的河涌截污工程存在一些问题,难以从根本上改善广州市中心城区的水污染状况: 1)首先,广州市雨量充沛,多年平均降雨量1650mm,变化范围在 1620-1680mm之间,年内降雨分配不均匀,雨量集中在4-9月,约占全 年雨量的80.3%,雨季降雨强度大,由于近年来建设的截流合流制管道 截流倍数取为1,雨季时大量污染物随溢流雨水进入河涌水体; 2)其次,广州市大部分区域地势平坦,珠江两岸大部分区域地面高程在 6.5~9.0之间(广州城建标高,下同),已建排水管道底标高多在4.2~ 6.5之间,由于珠江潮汐水位在4.3~ 7.0之间,尽管理论上拍门可防止 潮水倒灌,但从工程实际来看,截流式合流制污水管道不可避免地导致 河涌水体与污水收集系统连通,高潮水位时河涌水倒灌入污水收集系 统,影响污水收集系统正常运行; 3)第三,截污管道的建设对行洪排涝造成一定影响,尤其是在降雨多,强

某市雨污分流施工组织方案[精编版]

某市雨污分流施工组织方案[精编版] 目录 第1章工程概况 (1) 1.1 编制依据 (2)

1.2 项目概况及周边环境 (2) 1.3 主要工程数量 (3) 第2章施工总体部署 (4) 2.1 总体施工顺序流程图 (4) 2.2 施工前期准备 (5) 2.3 施工平面布置及临时设施 (6) 2.4 设备机械配置计划 (7) 2.5 施工管理人员名单 (7) 2.6 施工人员的配备及计划 (8) 2.7 施工进度计划表 (8) 第3章分部分项工程施工工艺和技术措施 (10) 3.1 管道开挖 (10) 3.2 槽钢支护施工 (12) 3.3 拉森钢板施工 (14) 3.4 旋喷桩施工 (18) 3.5 拖管施工 (23) 3.6 管沟回填及道路路面恢复 (29) 第4章安全文明施工措施 (33) 4.1安全生产保证体系............................................................ (33) 4.2 安全组织机构................................................................................. .. (34) 4.3 项目部安全管理人员配置 (34) 4.4 安全保证检查程序 (34)

4.5 建立安全生产管理制度 (36) 4.6 施工用电安全措施 (36) 4.7 土方施工安全措施 (37) 4.8 文明施工措施 (37) 4.9 生活卫生管理措施 (38) 4.10 防火安全和治安保卫措施 (39) 第5章质量保证及承诺 (39) 5.1 质量方针、目标 (39) 5.2 质量意识教育 (40) 5.3 质量控制的具体措施 (40) 5.4 质量保证体系 (42) 5.5 施工质量的技术保证措施 (45) 第6章施工工期保证措施 (46) 第7章雨季施工措施 (47) 工程概况 1.1编制依据 1)中山市规划设计院的施工图(中聚审市政2012-0105)2)《***************岩土工程勘察报告》(2012.11.7)) 6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)7)《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33—2001) 8)《建筑施工安全检查标准》(JGJ—59)

老旧小区雨污分流改造

老旧小区雨污分流改造 摘要:雨污分流工程能达到节约水资源,保护生态环境的作用。本文以上海市奉贤区雨污分流改造工程为例进行研究,首先分析了该区域老旧小区雨污分流的现状和具体问题,本根据具体的问题进行相应的措施改造。希望能够给相应的领域提供一定的参考! 关键字:雨污分流改造老旧小区 1背景 由于城市的快速发展,排水网络和其他基础设施发展并不完善,一些老旧社区的排水网络与市政管理网络系统发展不同步。大量污水通过雨水管网直接排入河流进而污染了自然河流的天然水域,造成严重的水环境问题,雨污分流工程主要为人民谋利益的项目。近年来,不断推进雨污分流工作,不断提高公民的生活质量等成为了城市建设发展的一个缩影[1]。 为了提高人民生活质量,因此上海新实施了精心构建的3年环保行动计划。构建了生态奉贤,美丽奉贤和进一步加快了奉贤区水环境的改善,进一步改善了雨污分流管理的状况。建议采用优先级原则和具体问题具体分析对症下药相结合的原则。计划于2018年完成5,212,400平方米住宅区的翻新工程。大多数老旧的住宅小区已经建成了很长时间。居民区雨水和污水管道堵塞严重,导致社区排水不畅,污水溢出,雨水积聚,严重影响社区居民的日常生活,部分管道破裂进而污染地下水并在周围环境中造成隐患。针对上述问题,将在有关部门的指导下,在社区实施雨污分流工程,从而改善社区的生活环境,提高居民的生活质量。本文首先分析了现如今老旧小区雨污分流改造存在的问题,然后结合具体问题提出了相应的改造措施。 2老旧小区雨水分流改造工程存在的主要问题 2.1阳台废水接入雨水管道 当居民装修内部时,原始的开放式阳台被关闭,诸如洗衣机和洗衣盆等的设施将被安装,并且衣物废水将被直接排放到收集屋顶上的雨水管道中,进而产生雨水和污水的同流合污的立管。然而,由于大多数居民在装修期间封闭了阳台,因此不容易观察到立管是否被修改。在用户的室内排水中,将雨水管道和污水管道错误的连接是造成雨水和污水合污的根本原因。在2000年之前,房屋按照相关规范将阳台的排水系统与雨水系统相连。后来,大多数住户的阳台重新装修后改变排水用途,将阳台改造成厨房并且加入水槽等设施,或者将洗衣机放在阳台上,进而将生活污水排入到雨水系统中(如图1)。 图1阳台废水接入雨水管道 2.2厨房废水私排雨水管 由于建筑立管的排水能力不足,1楼和2楼的居民将厨房排水系统直接连接到雨水排水立管中,几乎家庭厨房的每个楼层都有独立的排水立管,进而对建筑物的外观造成了严重影响。由于部分用户设立的私人立管,造成了住宅楼内一部分用户排水系统与污水系统相连,另一部分用户则是接入雨水系统进而给重建工作增加了一些难度(如图2)。 图2厨房废水私排雨水管 2.3阳台缺少埋地污水支管

雨污分流监理规划

雨污分流监理规划Newly compiled on November 23, 2020

第一章工程概况一、工程概况: 济宁市郭家花园街,玉米仓街是济宁市市中区一条南北走向的街道。为配合中区小街巷及雨污分流片区改造,现对郭家花园街、玉米仓街实施雨污分流。道路起点为环城北路,终点为红星中路。该道路原有排水管道为雨污分流制,原有排水管道经疏通,清淤后作为污水管道,沿线所有的污水接入管全部连接至污水管道内,对污水出水口重点整治,保证污水排放畅通。新建一道雨水管道,新建雨水口全部接至雨水管道内。 二、本工程特点: 1、本工程建设单位:济宁市任城区管委会;设计单位:济宁市恒基市政规划设计有限公司;监理单位:山东恒信建设监理有限公司;施工单位:济宁华威市政工程有限公司负责施工。本工程交通便利,满足原材料、机械设备及施工人员进入施工现场。 2、主要工程数量 雨水管道工程量: ①、钢筋混凝土管A300mm:米。 ②、钢筋混凝土管2级管A 800mm:米。 ③、A1500mm圆形砖砌雨水检查井:12座;含沉泥井5座。 ④、砖砌偏沟式单箅雨水口:24座。 ⑤、挖方量:立方米;填方量:立方米。 ⑥、恢复路面结构面积:平方米。

⑦、疏通污水管道长为米。 ⑧、更换原有破损雨污合流检查井井盖数量现场由业主、监理、施工共同计量为准。 3、本工程施工工期较紧,交叉作业多,需合理安排工作面、分项、分部、工序流水作业,才能按计划完成。 4、工期: 60 日历天。进度控制成为此工程是否能圆满完成业主目标的关键。 5、质量:质量标准为合格工程。质量保修按国家有关政策和招标文件的要求保修。 6、安全:实现施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 7、文明施工目标:本工程文明施工目标为达到文明施工工地标准。 8、环境保护目标:在施工过程中,加强现场施工管理,为保证周边厂区正常运作以及施工现场的安全,采取合理的围蔽措施,尽量降低施工噪音和降低尘埃,及时清除和搬走在施工过程中生产的垃圾,减少对周围环境的影响,确保粉尘、噪音、废水、废气的排放达到国家规定的有关标准。 第二章监理总目标 一、进度控制目标:按施工进度计划监督施工进度以保证工程按合同工期完成。 二、质量控制目标:合格。

经典版市区雨污分流工程施工组织设计方案

经典版 市区雨污分流工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第一节、工程简介 第二节、工程内容 第三章、施工工期及质量要求 第四章、工程规划部署 第一节、施工管理机构 第二节、项目部各主要成员管理职责 第三节、创建文明现场规划 第四节、施工协调管理控制 第五章、施工准备 第六章、主要分部分项工程施工方案 第一节、砼排水管施工 第二节、HPDE排水管施工 第三节、路面恢复施工 第七章、工程工、料、机计划安排及主要检测仪器设备第一节、劳动力计划安排 第二节、工程材料进场计划安排 第三节、工程机械进场计划安排 第四节、主要检测仪器设备 第八章、工程工期及质量保证措施 第一节、工期保证措施

第二节、质量保证体系与措施 第九章、安全保证措施 第十章、文明施工及环保措施 第十一章、雨季施工措施 第十二章、地下管线及其它地上、地下设施加固措施附表一、道路、排水工程形象进度表

第一章、编制依据 1、南京市**区**南片区雨污分流工程设计施工图及设计说明,以及投标工程量清单。 2、施工技术规范和验收规范。

第二章、工程概况 第一节、工程简介 项目位于**区**南,分为五个单元。主要对合流管进行改造,雨污水分流,保证**水质干净。 1、浦发银行 污水管d300钢筋砼管50m、雨水管d400钢筋砼管45m、雨水检查井1座。 2、沁园春茶餐广场 污水管d300HPDE29m、污水检查井D800模块3座、拆除D300HPDE44m老井4座、管道清淤14m化粪池清掏1座。 3、荷轩茶馆 污水管d300钢筋砼管50m、雨水管d200钢筋砼管15m、雨水篦子2个、污水检查井d800 2座隔油池800*400*400 1座、雨水检查井d800 1座。4、万科金色家园 污水管d300 钢筋砼管200m、污水井d700 22座、截流井 6座(1480*1480)。 5、**小学

雨污分流改造工程施工组织设计方案

天津市中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程 二期工程 施 工 组 织 设 计

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (2) 2 施工总平面布置 (8) 2.1 总平面布置说明 (8) 2.2 生产及生活用地 (9) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (9) 3 施工方案或方法 (10) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (10) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (17) 3.3管道修复工程 (21) 3.4 临时工程 (23) 4 施工进度计划及工期保证措施 (28) 4.1 施工进度计划 (28) 4.2 保证工期的组织措施 (28) 4.3 保证工期的制度措施 (29) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (30) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (33) 4.6 确保工期的应急措施 (34) 5 劳动力计划 (35) 5.1 劳动力计划 (35) 5.2 劳动力投入保证措施 (36) 6 主要施工机械、设备 (38) 6.1 施工机械、设备计划 (38) 6.2 机械、设备投入保证措施 (39) 7 工程质量保证体系及措施 (41) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (42) 7.2 质量组织体系 (43) 7.3 质量保障体系 (50) 7.4 施工质量控制体系 (51) 7.5 施工质量管理体系 (52) 7.6 施工技术保证体系 (53) 7.7 施工过程自检体系 (53) 7.8 建立健全质量保证体系 (54)

7.15 重点部位保证措施 (55) 8 冬季施工措施 (58) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (58) 8.2 冬季施工措施 (58) 9 安全生产措施 (61) 9.1 现场安全保证措施 (61) 9.2 安全生产管理制度 (64) 9.3 安全生产责任制 (66) 9.6 安全生产管理细则 (66) 9.7 施工安全保证措施 (67) 10 文明施工措施 (72) 10.1 文明施工管理机构 (72) 10.2 现场布置管理 (73) 10.3 现场文明施工管理 (74) 10.5 文明施工管理制度 (76) 10.7 文明施工措施 (81) 11 扬尘控制措施 (82) 11.1组织机构 (82) 11.2 扬尘控制要点 (83) 12.3 环境保护制度 (84) 13 有关施工意见 (90) 13.1 保修服务原则和服务标准 (90) 13.2 保修期内服务措施 (90) 附件一:投入本标段的主要施工设备表 (92) 附件二:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (93) 附件三:投入本标段劳动力计划表 (94) 附件四:计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 (96) 附表五:施工总平面图 (98) 附表六:临时用地表 (99)

完整版排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

最新排水设施雨污分流改造工程施工组织设计方案

目录 1 施工总说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 工程总体概况 (3) 2 施工总平面布置 (14) 2.1 总平面布置说明 (14) 2.2 生产及生活用地 (14) 2.3 施工现场平面布置和临时设施布置 (14) 3 施工方案或方法 (17) 3.1 土建工程施工说明书及附图 (17) 3.2 管道安装工程施工说明书及附图 (26) 3.3管道修复工程 (33) 3.4 临时工程 (35) 4 施工进度计划及工期保证措施 (43) 4.1 施工进度计划 (43) 4.2 保证工期的组织措施 (44) 4.3 保证工期的制度措施 (45) 4.4 确保施工的人力、物资投入 (46) 4.5 施工各阶段技术保证措施 (52)

4.6 确保工期的应急措施 (54) 5 劳动力计划 (54) 5.1 劳动力计划 (54) 5.2 劳动力投入保证措施 (57) 6 主要施工机械、设备 (60) 6.1 施工机械、设备计划 (60) 6.2 机械、设备投入保证措施 (62) 7 工程质量保证体系及措施 (65) 7.1 质量保证体系主要要素控制 (66) 7.2 质量组织体系 (68) 7.3 质量保障体系 (80) 7.4 施工质量控制体系 (82) 7.5 施工质量管理体系 (84) 7.6 施工技术保证体系 (85) 7.7 施工过程自检体系 (87) 7.8 建立健全质量保证体系 (88) 7.15 重点部位保证措施 (89) 8 冬季施工措施 (94) 8.1 冬期各阶段划分及要求 (94)

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施

雨污分流管网改造工程施工方案与技术措施 1、工程概况 1.1、工程名称:长沙高新区雨污分流管网改造工程施工项目四标段 1.2、建设单位:长沙高新区市政园林环卫有限公司 1.3、工程地点:长沙市高新区 1.4、质量标准:合格 1.5、工期要求:90日历日 1.6、保修要求:按中华人民共和国国务院[2000]279号令 1.7、招标范围:排水管道、排水土方、路面破除及恢复、人行道破除及恢复、止水帷幕工程等,具体详见本项目《工程量清单》及设计施工图纸 1.8、工程概况:肖河截污工程(曲苑路—枫林路),截污干管长度约1.9公里,检查井约23座, 1200mm钢筋砼管顶进长度约1910.08M,工程造价约2063万元。 2、工程特点及施工条件

2.1、质量要求高 因本工程地处长沙市城区,施工对交通影响大,为了减小施工对现场交通的影响,合理做好交通导行工作。 2.2、专业性强 本工程包括土方工程、破除工程、顶管工程、恢复工程以及止水帷幕施工,需要一支技术力量强,经验丰富的专业队伍,科学组织,精心施工方能顺利完成任务。 2.3、施工期限:我公司经认真研究施工设计资料,通过对本工程施工现场的详细踏勘,根据我公司的实际施工能力和以往类似工程的施工经验,认真对施工方案进行优化后,以约90天(日历天)作为我司投标控制的施工工期。 2.4、水源、电源:从建设方指定的位置安全接入。我公司还准备了一台发电机组,以备应急使用。 3、施工部署 3.1、施工管理目标 3.1.1、质量目标:确保合格工程。我公司将严格按照ISO9001质量体系要素进行质量控制。在施工过程中,严格

把好材料质量关,控制施工过程,严格按照设计施工图及现行《建筑施工规范》进行施工。 3.1.2、安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行安全管理,组织安全施工,确保安全事故率为零。 3.1.3、工期目标:根据公司丰富的类似工程施工经验,确定投标工期为约90天(日历天)。 3.1.4、环境保护目标:采取科学合理的施工方法组织施工生产,尽量减少施工噪声和扬尘对周围的污染,保护好周围的环境。 3.2、施工组织 我公司将以实现业主目标和企业经营目标为目的,选派具有丰富的类似工程施工经验的同志担任项目经理,组建项目班子进驻现场进行施工。 在财力、物力上全面确保该项目顺利完工。同时我们将全面实行项目经理责任制和项目成本核算制,以生产要素的优化配置和动态科学管理为基本特征,按照ISO9001标准对

诸暨市城中片区雨污分流改造工程天马花园代理机构招标

诸暨市城中片区雨污分流改造工程-天马花园代理机构招标 (编号:诸代招2017-18) 招标文件 诸暨市城市建设投资发展有限公司 诸暨市公共资源交易中心 编制日期:2017年2月28日

目录 第一章招标公告 (1) 第二章投标人须知 (2) 前附表 (2) 日程安排表 (3) 一、总则 (4) 二、招标文件 (4) 三、投标函 (5) 四、开标 (5) 五、评标办法 (6) 六、定标方式 (6) 七、授予合同 (7) 第三章投标函(格式) (8) 第四章委托代理协议(格式) (9)

第一章招标公告 (编号:诸代招2017-18) 经有关部门批准,诸暨市城中片区雨污分流改造工程-天马花园即将实 施招标工作。现根据有关规定,公开招标符合条件的招标代理机构为本项 目提供招标代理服务。具体事项公告如下: 1、招标人:诸暨市城市建设投资发展有限公司 2、项目名称:诸暨市城中片区雨污分流改造工程-天马花园 3、投资规模:1000万元 4、招标方式:公开招标 5、信息发布时间:2017年2月28日8:30至2017年2月 28日15:00止 6、开标时间和地点:开标会议定于2017年2月28日15:00 时在诸暨市公共资源交易中心(6)号开标室举行。 7、投标人要求: (1)资格等级:招标代理暂定级(含)以上 (2)星级等级:二星级(含)以上 诸暨市外企业须已办理进诸备案登记手续 8、时间要求:中标人应在招标人提供完整图纸后5天内将招 标控制价送至投资审计分局审计。 9、招标文件:本公告附件中下载 10、评标办法:费率下浮法 11、联系方式:何建町(招标人) 金泽成 7(交易中心) 诸暨市城市建设投资发展有限公司 诸暨市公共资源交易中心 2017年2月28日

雨污分流管网施工组织设计

沙坝场乡梅家乡雨污分流管网工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 长昕建设工程 二零一五年十二月十五日

目录 第一章总体概述 (1) 第一节工程概况 (1) 一、项目名称 (1) 二、建设地点 (1) 三、工程规模 (1) 四、计划工期 (1) 第二节施工部署 (1) 一、施工部署原则 (1) 二、施工总体安排 (1) 第三节施工前期准备 (30) 一、工程技术准备 (3) 二、施工现场准备 (4) 三、劳动力准备 (4) 四、现场管理准备 (5) 五、作业条件准备 (5) 第二章施工重点难点分析及解决方案 (6) 第一节工程特点及施工重点难点分析 (6) 第二节针对本工程特点、重点和难点的解决措施、方案 (6) 一、确保工程工期的措施 (6) 二、邻近建筑物和地下管线的保护措施 (7) 三、管沟开挖的支护措施 (8) 第三章主要施工方法、施工方案 (13) 一、施工流程 (13) 二、施工准备 (13) 三、河道开挖施工方案 (13) 四、井位、沟槽开挖施工 (15) 五、钢板桩支护施工 (15)

六、基础松木桩打设施工 (17) 七、现浇混凝土渠道施工 (17) 八、管道运输及进场堆放 (19) 九、管道铺设施工 (20) 十、井室砌筑施工 (22) 十一、闭水试验 (23) 十二、沟槽回填施工 (24) 第四章机械设备、劳动力投入计划及保证措施 (25) 第一节机械设备投入计划及保证措施 (25) 一、机械设备投入计划 (25) 二、保证措施 (26) 第二节劳动力投入计划及保证措施 (27) 一、劳动力投入计划 (27) 二、保证措施 (27) 第五章施工进度计划及保证措施 (29) 一、关健线路施工工期的控制方法 (29) 二、施工进度计划具体化,保证施工工期 (29) 三、施工人员供给保证,对工期实现提供保证 (29) 四、施工材料及施工机械对工期保证 (29) 五、施工工艺及方法改进,增加对工期的保证 (30) 六、合理的奖惩制度确保工期实现 (30) 七、合理安排施工顺序对工期保证 (30) 八、保证按时开工措施 (30) 九、技术保证措施 (30) 十、以质量保证进度措施 (31) 第六章施工总平面布置 (32) 第一节平面布置原则 (32) 第二节施工平面布置 (32) 一、施工临时设施布置 (32)

(雨污分流)施工组织设计

目录 第一章、编制说明 (1) 第二章、工程概况 (2) 2.1、工程简况 (2) 2.2、施工内容 (2) 2.3、工程要求的各项目标 (2) 2.4、施工特点 (3) 2.5、拟采取的主要技术组织措施 (3) 第三章、施工前期的准备工作 (3) 3.1、机械、材料的进场准备及劳动力的组织 (3) 3.2、组织图纸会审,技术交底 (4) 3.3、施工临时设施、三通一平 (4) 3.4、施工测量 (4) 3.5、实验计划 (5) 3.6、材料供应和检验计划 (5) 第四章、开挖施工主要施工方法 (7) 4.1、雨、污水管道开挖施工 (7) (1)施工工艺流程 (7) 4.2、管道施工 (13) 4.3、检查井施工 (14) 4.4、闭水试验 (16) 4.5、回填土 (17) 第五章、小型顶管施工主要施工方法 (18) 5.1、主要施工工艺流程 (18) 第六章、劳动力计划及主要施工机械计划 (23) 6.1、劳动力计划 (23) 6.2、拟投入本工程的主要施工设备表 (23) 第七章、确保工程质量的技术组织措施 (25) 7.1、质量目标 (25)

7.2、质量管理、保证体系 (25) 7.3、质量管理制度 (28) 7.4、质量保证措施 (28) 7.5、施工准备过程中的质量控制 (31) 7.6、施工过程中的质量控制 (32) 7.7、路面工程施工质量控制措施、施工缝留置及其实施方法 (32) 第八章、确保安全施工的技术组织措施 (35) 8.1、安全保证体系图 (35) 8.2、安全生产目标 (36) 8.3、施工安全保证技术措施 (36) 第九章、确保文明施工的组织措施 (39) 9.1、确保文明施工措施 (39) 9.2、环境保管管理体系 (40) 9.3、保护周围环境措施 (41) 9.4、防治噪音和防治粉尘、废气污染措施 (43) 第十章、确保工期的技术组织措施 (45) 10.1、确保工期的技术组织措施 (45) 10.2、节假日、雨季施工安排措施 (46) 第十一章、配合措施 (47) 11.1、概述 (47) 11.2、与业主协调配合措施 (48) 11.3、与监理协调配合措施 (48) 11.4、与设计方协调配合措施 (49) 11.5、与质监站协调配合措施 (49) 11.6、与其他管线建设单位、沿线单位配合措施 (49) 11.7、降低成本措施 (50) 11.8、地下管线保护措施 (50) 11.9、缩短工期措施 (51)

雨污分流监理实施细则

监理实施细则 编制人: 审批人: 山东新开元建设项目管理有限公司 东营区中心城小区单位雨污分流小区改造工程项目监理部 2018年3月15日

目录 一、工程概况----------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据----------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备阶段的质量控制-------------------------------------------------------4 四、施工阶段的质量控制-------------------------------------------------------------8 五、管道排水工程监理实施细则----------------------------------------------------11 六、雨水管道工程监理实施细则----------------------------------------------------13 七、管道施工拆除、恢复路面的施工监理实施细则----------------------------13

一、工程概况: 1、工程名称:东营区中心城小区单位雨污分流改造项目工程。 2、建设地点:庐山路(北一路以北)、北一路(庐山路至西二路)以北、西二路(北一路以北)以东中心城区范围内改造任务。 3、建设单位:东营市东营区城市管理和行政执法局。 4、设计单位:中石化石油工程设计有限公司 5、监理单位:山东新开元建设项目管理有限公司 6、施工单位:东营区城资建设工程有限公司 7、工程现状:本工程涉及小区单位存在雨污混流,为保证雨污分流,改造东营区中心城区排水系统,根据排水系统目前实际情况,增设小区污排或雨排,做到雨污分流。 8、质量控制目标:市政合格工程 9、进度控制目标:135日历天,2018年2月15日-2018年6月30日 10、投资控制目标:总监与业主协商控制在合理的造价范围内 二、编制依据: (一)《中华人民共和国建筑法》 (二)《建设工程质量管理条例》 (三)《中华人民共和国合同法》 (四)《建设工程监理规范》(GB50319-2013) (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及配套的系列验收规范 (六)监理规划、工程建设施工合同及委托监理合同 (七)设计文件

相关文档
相关文档 最新文档