文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石门县麒麟街农贸市场二期临时用电专项工程施工设计方案

石门县麒麟街农贸市场二期临时用电专项工程施工设计方案

石门县麒麟街农贸市场二期临时用电专项工程施工设计方案
石门县麒麟街农贸市场二期临时用电专项工程施工设计方案

石门县麒麟街农贸市场二期1#楼

石门县第筑工程

二零一五年七月

专项施工方案报审表工程名称:石门县麒麟街农贸市场二期1#楼

专项施工方案审核表项目名称:石门县麒麟街农贸市场二期1#楼

临时用电专项施工方案

一、工程概况

工程名称:石门县麒麟街农贸市场二期1#楼

建设单位:石门县第筑工程

设计单位:石门典澧建筑勘察

工程地点:石门县麒麟街

工程规模:该工程总建筑面积约4990m2,建筑物主体高度38.9m,建筑层数十一层。

结构类型:框剪结构

工期安排:300天

质量等级:合格工程

安全文明施工目标:安全质量标准化合格工程

监理单位:石门县梯云建设监理有限责任公司

二、编制依据

1、《低压配电设计规》GB50054-95

2、《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93

3、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

4、《供配电系统设计规》GB50052-95

5、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

7、石门县麒麟街农贸市场二期1#楼工程施工图纸和施工现场平面布置

8、石门县麒麟街农贸市场二期1#楼工程施工组织设计

三、实施围:

本专项方案的编制在于指导、控制现场临时用电的安全,指导、约束施工人员认真执行每一个安全施工指令和作业方法。

四、方案选择

1、用电设备基本情况

本工程主体工程混凝土、砖砌体工程量较大,现场用电量主要集中在主体工程阶段,则临时用电方案依据主体工程所须用电量参考。

主体工程主要为砖砌体工程和混凝土工程,需用设备负荷见下:

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 48 1 48

2 钢筋调直机 GT4/14 4 1 4

3 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 1 5.5

4 高压汞灯 3 1 3

5 碘钨灯 1 2 2

6 砂浆搅拌机 JD150 5.5 1 5.5

7 插入式振动器 ZX50 1.1 2 2.2

8 交流电焊机 BX3-500-2 38.6 1 38.6

2、设计计算

1)现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,有计量设备,采用TN-S 系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2)确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

K x = 0.85 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33

将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n = 48kW

P e = n×(J c/J c1)1/2×P n = 1×(0.4/0.25)1/2×48 = 60.72 kW

P js = K x×P e =0.85×60.72 = 51.61kW

Q js = P js× tgφ=51.61Χ1.33 = 68.81 kvar

(2)、钢筋调直机

K x = 0.65 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02

P js = 0.65×4 = 2.6 kW

Q js = P js× tgφ=2.6Χ1.02 = 2.65 kvar

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

农贸市场经营管理方案范本

农贸市场经营管理方案范本 在西部某饮食服务股份有限公司和所在地工商部门的共同努力下,××农贸市场即将在当地黄金口岸开业。如何使跨世纪的新型农贸市场既有“场”又有“市”,这是本策划方案的出发点和归宿点。 纵观其原有的农贸市场,大多带有较浓的计划经济时代的色彩,往往重“场”轻“市”,很难使管理者与经营者的目标一致起来,从而让消费者“来得开心,看得舒心,买得放心”。这要求××农贸市场一开始营运,就务必解决好营运机制问题,使管理者与经营者的利益和目标一致起来,确保“场”是整体的“场”,“市”是共同的“市”。在此基础上,树立起全新的品牌形象,使之成为当地农贸市场的样板,全国农贸市场的一面旗帜! 从市场的宏观角度看,××农贸市场一方面如同一个商品,需要解决产品定位及市场营销问题;另一方面又如同一个企业,需要解决组织建设及经营管理问题。我们只有把其当着商品精心经营、当着企业精心管理,才能解决好农贸市场的“市”与“场”的问题。 常言道:“思路决定出路”。以上论述,对搞好××农贸市场的经营与管理至关重要,希望形成市场管理领导层的共识。 农贸市场的理念及目标 ××农贸市场的营运理念体现在:顺应社会发展和变化的趋势,尊重消费者生活和选择的方式,引导经营者不断满足社区居民生活的需要;另一方面,倡导健康向上的生活方式,规范经营者的市场行为,不断创造新的消费热点和经营模式。通过管理者、经营者和消费者三方的融合互动,

打造出全新的“家”的生活概念,使其“家庭成员”全赢! 经研究发现,三流农贸市场卖摊位,二流农贸市场租摊位,一流农贸市场树品牌,超一流农贸市场创标准!因此,××农贸市场要想实现超一流农贸市场的目标,成为当地农贸市场的样板、乃至全国农贸市场的一面旗帜,就必须在“创标准”方面有所作为。具体来说,别人有的我应有,别人没有的我必创。其创新目标如下: 一、成为国外旅游团或外宾定点参观的农贸市场; 二、成为统一形象识别、统一行为规范的现代农贸市场; 三、成为招摊位商、配送商和广告商三位一体的农贸市场; 四、成为场内实卖、场外配送的实虚一体化的农贸市场; 五、成为市场监督、摊主自律和党员带头的新型管理模式的农贸市场; 六、成为倡导绿色营销、绿色消费的农贸市场; 七、成为不断创造新的管理、经营和消费方式的农贸市场; 八、成为当地样板、全国旗帜的农贸市场。 农贸市场的概念及卖点 当我们把自己作为消费者来看待农贸市场时,想必希望农贸市场的物资丰富、货真价实、清洁卫生、购物便捷和服务周到等。由此可以仁者见仁,列举不少的“希望”。如何把这些“希望”概括提升为市场概念及卖点,使之有别于其他农贸市场,满足实施差异化竞争的需要,这是××农贸市场创造自己竞争优势的有效途径! 面对WTO和新经济的挑战,人们的生活方式不断发生变化,市场竞争越来越强调特色性或差异化。比如,大连大打绿色环境牌,种草种出了经

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工临时用电组织设计方案3doc

施工临时用电组织设计 一、工程概况: 丁香园二期综合楼B栋工程由荆门飞扬房地产有限公司投资兴建。工程地点位于荆门市泉口路北侧。本工程勘察单位为荆门市建筑设计研究院,设计单位为荆门市建筑设计研究院。监理单位是荆门市晨皓工程建设监理公司,施工单位荆门市东泰建筑工程有限公司。 本工程有一层地下室,整栋建筑分为两部分,一部分为群楼四层,每层约1700㎡。另一部分为主楼13层每层约420㎡,结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积共计12995㎡,耐火等级为一级;结构抗震设防烈度6度,结构安全等级二级,结构设计使用年限3类50年,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑高度为62.0米. 二、现场勘测 在接到施工任务后,公司技术科组织技术科相关人员和项目部的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、施工电工等一起到施工现场进行勘测,对临时施工用电的方法进行规划布置。 三、确定电源进线、配电室、配电箱位置及线路走向见平面布置图(附后) 四、进行负荷计算

(二)、用电设备总负荷 1、不同暂载率设备换算 龙门吊: 交流焊机Jc=100%时功率 Pe=φCos Sn Jc =20.3385.05.506.0=×× (Kw) 直流焊机Pe=Jc Pn=79.142535.0=× (Kw) 2、单相设备三相不平衡负荷换算: 2#接于AB 相、 3#接于BC 相、 照明接于C 相、 单相设备不对称容量大于三相设备总 负荷15%须换算。 Pe=3(33.2+14.79)=83 (Kw) 3、∑1.1691131.135.5345.58.108335=+?+++?++++=Pe (Kw) 设备组 Kx 取0.47、 Cos φ取0.60、 Tg φ=1.33 Pj=Kx 48.791.16947.0∑=?=Pe (Kw) Qj=Pj Tg 71.10533.148.79φ=?=(Kw) Sj=26.13222=+Qj Pj (Kw) Sj=Pj φ12Tg + Ij= 4.20066 .026 .1323== Ve Sj (A) 五、设计配电系统 1)、设计配电线路选择导线或电缆 (一)、各分配电箱总负荷计算: 1# 由于此分箱用电设备较少,Kx 取1、 Cos φ取0.7、 Tg φ=1.02 ∑=×=1234Pe (KW)= Pj Ij= 97.257 .068.0312 3∑=××= φ VeCos Pe (A) Qj=Pj Tg 24.1202.112=× =φ(Kw) 2# Kx 取0.45、 Cos φ=0.45 Tg φ=2.29 813)79.142.33(∑ =+=Pe

农贸市场策划方案参考

专业市场策划:农贸市场营运策划案 在西部某饮食服务股份有限公司和所在地工商部门的共同努力下,横沥农贸市场即将在当地黄金口岸开业。如何使跨世纪的新型农贸市场既有"场"又有"市",这是本策划方案的出发点和归宿点。 纵观其原有的农贸市场,大多带有较浓的计划经济时代的色彩,往往重"场"轻"市",很难使管理者与经营者的目标一致起来,从而让消费者"来得开心,看得舒心,买得放心"。这要求横沥农贸市场一开始营运,就务必解决好营运机制问题,使管理者与经营者的利益和目标一致起来,确保"场"是整体的"场","市"是共同的"市"。在此基础上,树立起全新的品牌形象,使之成为当地农贸市场的样板,全国农贸市场的一面旗帜! 从市场的宏观角度看,横沥农贸市场一方面如同一个商品,需要解决产品定位及市场营销问题;另一方面又如同一个企业,需要解决组织建设及经营管理问题。我们只有把其当着商品精心经营、当着企业精心管理,才能解决好农贸市场的"市"与"场"的问题。 常言道:"思路决定出路"。以上论述,对搞好横沥农贸市场的经营与管理至关重要,希望形成市场管理领导层的共识。 农贸市场的理念及目标 横沥农贸市场的营运理念体现在:顺应社会发展和变化的趋势,尊重消费者生活和选择的方式,引导经营者不断满足社区居民生活的需要;另一方面,倡导健康向上的生活方式,规范经营者的市场行为,不断创造新的消费热点和经营模式。通过管理者、经营者和消费者三方的融合互动,打造出全新的"家"的生活概念,使其"家庭成员"全赢! 经研究发现,三流农贸市场卖摊位,二流农贸市场租摊位,一流农贸市场树品牌,超一流农贸市场创标准!因此,横沥农贸市场要想实现超一流农贸市场的目标,成为当地农贸市场的样板、乃至全国农贸市场的一面旗帜,就必须在"创标准"方面有所作为。由此可以仁者见仁,列举不少的"希望"。如何把这些"希望"概括提升为市场概念及卖点,使之有别于其他农贸市场,满足实施差异化竞争的需要,这是横沥农贸市场创造自己竞争优势的有效途径! 面对WTO和新经济的挑战,人们的生活方式不断发生变化,市场竞争越来越强调特色性或差异化。比如,大连大打绿色环境牌,种草种出了经济大发展;北京大打蓝色科技牌,

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

临时用电施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (4) 1、工程地点及环境 (4) 2、建筑设计概况 (4) 3、用电概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、工程特点及部署 (9) 1、工程特点 (9) 2、施工部署: (11) 四、负荷计算 (13) 1、总负荷计算 (13) 2、分项总负荷计算...................... 错误!未定义书签。 五、设备开关及电缆导线截面选择 (15) 1、变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 (16) 六、冬、雨季施工时的措施 (39) 1、配电箱、开关箱: (39) 2、现场用电机械具及线路: (40) 七、防雷、接地措施 (41)

八、安全用电技术资料 (44) 1、安全用电技术档案必须齐全有效,包括如下内容: (44) 2、临时用电检查验收要紧内容 (45) 九、安全用电措施和注意事项 (47) 1、施工现场临时用电安全措施 (47) 2、施工现场临时用电安全生产注意事项 (50) 3、雨期施工安全用电措施和注意事项 (51) 十、电气防火措施 (53) 十一、触电事故应急预案 (54) 1、应急预备与响应操纵组织机构、职责: (54) 2、应急救援响应物资设备、人员预备: (55) 3、事故及紧急情况抢救、报告程序 (56) 4、应急救援预备报告程序、时限 (58) 5、应急救援预备与响应操纵措施 (59) 6、现场抢救常识: (59) 7、全员培训 (61) 8、抢险队演习训练 (61) 十二、讲明 (62) 十三、规章制度 (64)

1、施工现场用电安全治理制度 (64) 2、配电箱治理制度 (67) 3、施工现场电工值班制度 (67) 附:临时用电干线系统图 临时用电平面布置图

农贸市场策划方案参考

农贸市场策划方案参考 This manuscript was revised on November 28, 2020

专业市场策划:农贸市场营运策划案在西部某饮食服务股份有限公司和所在地工商部门的共同努力下,横沥农贸市场即将在当地黄金口岸开业。施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南

施工现场临时用电施工组织设计(方案) 编制指南

目录 一.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制指南 二.施工现场临时用电施工组织设计(方案)编制实例 实例一:中海油惠州炼油项目芳烃装置区临时用电工程施工方案实例二:某酒店临时用电施工方案 实例三:某公司临时用电专项方案 实例四:某小区工程临时用电施工方案 实例五:某大厦临时用电方案

施工现场安全用电的管理,是安全生产文明施工的重要组成部分,临时用电施工组织设计也是施工组织设计的组成部分。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—××××的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计编制是否合理,不仅关系到施工用电的可靠性及用电人员的安全性,而且直接或间接地影响建设工程质量和进度,它是建设工程开工前必须做好的一项重要工作。 由于施工临时用电从设计、安装到使用、维修都是施工单位自身的事情,故其管理工作尤为重要,为加强施工现场临时施工用电的管理,规范公司临时施工用电施工组织设计(方案)的编制,针对公司施工现场施工用电管理的需要制定本指南,供公司各施工现场编写临时用电施工组织设计(方案)时参考。 一、临时用电施工组织设计的步骤及方式 一个完整的施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等。 1、设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式: 1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱

农贸市场经营管理方案

农贸市场经营管理案 内蒙古新城区农业开发有限公司 经营管理方案 一、公司介绍 *********司成立于2009年,地址位于**********,注册资金1000万元,是**********工程的实施主体单位。2010年3月由南京春辉农业开发有限公司牵头并组织首批184户农户共同出资注册,注册资金600万元,成立了南京市六合区金田果蔬专业合作社。同所注册“五洲金

国田”牌商标。2011年5月合作社与其他5家专业合作社成立了南京市六合区金田农产品合作社联社,实现规模经营。基地所有立品与2011年通过三品论证为无公害产品、绿色食品。 我公司于2011年3月6日在南京迈皋桥地区首开了全省第一家农副产品平价直营店。至今已相继在浦口区、栖霞区、雨花区、六合区、建邺区等检开设了5个农副产品平价直销市场,7个平价直销店,2012年迈皋桥店被省市物价部门评为农副产品平价直营店“示范店”。总计经营面积约12000平方米。2014年在徐州地区开设了4家农贸市场(春华园农贸市场、紫金奥都花园农贸市场、生态园农贸市场、瑞丰农贸市场),在大黄山镇建立生产、包装、配送基地. 本公司现有员工120余人,其中大专以上学历有18人,高级职称1人,资深农贸市场管理人员11人,本公司具有,选址、规划、设计、土建、装饰装璜农贸市场的专业队伍,具有招标、管理、现场经营的一流团队。 公司将秉承“追求卓越、持续创新”的发展理念,坚持“诚信、务实、发展、创新的企业精神,以“科技先导、服务至上,合作共赢”为服务宗旨,努力将公司建成集生产,加工、全产业链的农业产业化龙头企业,竭诚为广大居民以及机关、学校、企事业单位、社会团体服务。 二、公司经营管理农贸市场成功经验 公司在长期的从事农贸市场管理中,总结了一套成功的经营管理经验。 1、农贸市场的规范化经营。 a.根据农贸市场经营要求,公司建立了管理人员工作制度、岗位目标责任制度、场内经营者守则和食品卫生及业务规范培训制度,加强对管理人员和场内经营者的教育、培训。公司管理人员按照职责分别参加各部门组织的岗前培训或轮训,经公司考核合格后持证上岗,并佩戴统一印制的胸标。

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

临电施工组织设计方案

一、工程概况 1)建设地点:北京市大兴区西红门便民市场 2)建筑面积:5535.54平方米 3)建筑抗震设防烈度:8度0.2g 4)建筑耐火等级为二级。 5)结构形式为门市钢结构,钢屋架,彩钢板屋面。 二、建筑概况 本工程位于大兴区西红门便民市场,占地面积为5535平方米,结构形式为,门式钢结构,钢屋架,彩钢板屋面,高度为8米。三、临电方案编制依据 临时用电方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)及《建筑施工计算手册》为编制依据。 四、配电箱设置 1. 本工程临时用电按三级配电,设逐级保护,采用TN—S系统。 2. 施工现场北侧设总配电室,在此设置总配电箱一台。并在此做重复接地,要求接地电阻小于4Ω。配电室3m×4m,高3m,室内设电缆沟,总配电箱高2m,箱内母线贴编号。配电室内设照明,并设有停电标识牌,室内应配有绝缘板,沙箱,应急灯,灭火器。配电室门向外开,并配锁,门口设50cm挡鼠板。 3、在钢筋加工区设1号分配电箱,控制钢筋棚用电。 4、生活区、办公区设2号分配电箱,控制生活区用电。 5、施工现场设3号分配电箱,控制施工现场用电。 6、水电加工区设4号分配电箱,控制施工现场用电。 7、各分配电箱均设工作零、保护零端子板,至各开关箱的零线

均从端子板引出,从总箱—分箱—开关箱—设备外壳,要求保护零线不断节,不使开关,均使黄绿双色线。与电气设备相连接的保护零线使用截面不小于2.5mm2的多股铜线。 各用电设备配置各自的开关箱,保证一机一闸一漏保。 8、每个电缆的末端都做了重复接地。 9、分配电箱周围须加1.5m高的围栏,围栏刷红白相间的醒目油漆,并做接地。 五、现场临时用电的安全管理措施 1. 临时用电必须符合部颁规范的要求,要认真做好施工组织设计,建立必要的内业档案资料,要科学化、系统化、规范化。 2. 建立对现场的线路,用电器具、机电设备等定期检查制度,要求每日巡查,每星期检查一次,要有记录存档备查,建立电工管理制度和电工管理岗位责任制,并有值班记录。电气工长做好技术交底工作,且有签字。 3. 临电必须由专业电工操作执行,专业电工要经过严格专业培训,并持证上岗,劳保用品配备齐全。 4. 根据现场实际情况,正确选择各箱盘电控设备和导线型号,合理确定安装及敷设位置,画出临电系统图及现场平面布置图。 5. 严格执行有关安全操作规程,切实加强安全管理。 6. 配电线路及敷设的一般要求: ①临电线路必须按规范架设整齐,必须使用绝缘导线或电缆,不得使用裸导线或塑料软线,不得成束架空敷设,也不能沿地明敷设。②使用电缆穿管埋地敷设或直埋时,埋深不小于0.8m,直埋电缆时,在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,穿越建筑物、构筑物时加防护套管。过道路时穿钢管。 ③施工机具、车辆及人员,应与内外电线路保持安全距离,达不到规范的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。(如立杆挂网,用竹

相关文档
相关文档 最新文档