文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 戏水乐园机电设备安装工程监理实施细则(DOC 49页)

戏水乐园机电设备安装工程监理实施细则(DOC 49页)

戏水乐园机电设备安装工程监理实施细则(DOC 49页)
戏水乐园机电设备安装工程监理实施细则(DOC 49页)

戏水乐园机电设备安装工程监理实施细则(DOC 49页)

目录

电气各专业监理方案 (1)

施工准备阶段的质量控制 (2)

电气材料的质量控制要点 (3)

隐蔽工程质量控制 (4)

电气线路测试 (6)

电力、控制电缆、弱电线路工程 (7)

弱电安装工程 (14)

电梯工程的监理重点 (17)

工程竣工验收 (18)

给、排水、消防、管道、洁具、监理方案 (19)

空调、通风排风、采暖、锅炉、监理方案 (24)

泳池循环水泵的安装 (31)

加药装置计量泵安装 (34)

臭氧消毒系统的安装 (36)

板式换热器和温控系统安装 (37)

污水处理设备安装 (38)

污水处理设备试车步骤 (40)

安全生产管理工作要点 (43)

文明施工管理 (46)

防火管理措施 (48)

戏水乐园机电设备安装工程

监理实施细则

由于该工程目前尚未有设计图纸,工程概况不详,相关的设备设计情况没有任何参考资料。根据以往的工程经验,参考类似工程内容,简单的组织编写各个系统的监理细则,一般的水上活动中心,机电设备由多个分部组成。高压变电系统,低压配电系统,灯光照明动力系统,备用电源系统,消防报警、联动控制系统,楼宇自动化系统,信息网络系统,电话、呼叫、对讲、救护监控系统,通风空调系统,电梯系统,扩声音响系统,有线电视系统,锅炉房供暖系统,给排水系统,水循环系统,环保净化系统。冷却系统,污水处理系统等等。归纳后主要是由水、电两大部分的能源提供系统,专用设备和配套管网组成。在施工监理的过程中,要严格的以建筑施工规范和质量验收规范为依据,强化施工过程的质量管理,确保工程质量。

高低压变配电、楼宇自动化、信息网络、备用电源、消防报警、扩声音响、有线电视、电梯系统监理实施方案

本细则的依据是建设监理合同、施工承包合同及国家颁发的GBJ232-82《建筑安装工程施工及验收规范》

GBJ300-89《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》

GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定统一标准》

GBJ310-88《电梯安装工程质量检验评定统一标准》

GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

- 1 -

监理职责:

1.本监理实施细则适用于江北戏水乐园工程强电、弱电及户外配套工程施工阶段和电气安装阶段的质量控制:

2.施工准备阶段的质量控制

2.1审查个施工单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证,审查承包单位有关的施工组织设计,并在施工过程中监督检查实施。有关电气安装工程及各个专业的技术措施、劳动力、施工机具配备是否合理,符合工程的需要;

2.2审查施工单位的电气安装工程的工长是否有相应专业知识和经验,从业施工人员是否有相应的资格,特种工种作业人员(如电工、电焊工)应持证上岗;

2.3审查施工单位水电安装专业质量自检、专检制度是否健全;

2.4协助业主组织好设计交底和施工图纸会审;

2.4.1熟悉施工图纸,对于图纸中存在的问题形成“监理阅图记录”;

2.4.2参与设计交底和图纸会审,审查施工单位整理的图纸会审记录;

3.施工过程中的质量控制

3.1材料质量控制要点

3.1.1凡进场的下列工程材料应有出厂合格证(材质证明);

线管配线用低压流体输送钢管(壁厚约2.5mm)、薄壁电线管(壁厚约 1.5mm)、塑料电线管、电线、电缆、开关、插座、接线盒、配

电箱、灯具及照明光源、电表等;

- 2 -

3.1.2材料进场时,应由施工单位填报《材料报验单》,报验单应列

明材料品种规格、数量、合格证号及使用部位,并随单附上材料出厂合格证书和检验报告的复印件;

3.1.3监理人员在接到《材料报验单》后,应到场对所进材料品种规格、数量和外观质量进行检查确认;

3.1.4 在现场检查时,应重点检查以下方面

对于穿线用管材,应检查其材质、壁厚及均匀性,并注意其适用范围是否符合规范和设计要求;

干燥场所有明敷和暗敷应用薄壁电线管;

一般民用建筑有照明暗配敷设可用塑料电线管;塑料电线管应采用难燃型材质。高压聚乙烯管及聚丙烯制品,禁止在工程中采用;

潮湿或有腐蚀气体场所内的明敷或埋地应用低压流体输送钢管;

当利用钢管管壁兼做接地线时,应采用管壁厚度不少于 2.5MM 的厚壁电线管;

对于电线、电缆,应检查其芯线材质、截面尺寸,绝缘层材质和厚度,其绝缘电阻应大于0.5MΩ;

3.2 电气设备的质量控制要点

3.2.1凡进场的电力变压器、高压开关柜低压配电屏、低压电器设备(各类手动或自动开关、接触器和启动器)电气设备应有出厂合格证;

3.2.2 设备进场时,应由施工单位填报《设备报验单》,报验单应列明设备规格、数量、合格证及所用单位,并随单附上设备出厂合格证

的复印件;

- 3 -

3.2.3 监理人员在接到《设备报验单》后,应到现场对所进设备的规

格、数量和外观进行检查确认;

3.3 隐蔽工程质量控制和检查验收制度

3.3.1 施工单位必须对已完成的隐蔽工程进行认真的自检、专检,并填写质量隐蔽资料及分项评定资料;

3.3.2 在自检合格基础上,由施工单位向监理单位填报《工程报验单》,列明隐检的分项工程名称、区域范围、隐检时间等;

3.3.3 经隐检合格的工程,由监理人员在隐蔽工程验收记录上签署意见,需返工的工程应在返工复检合格并签署意见后方可进入下一工序作业,隐蔽工程验收记录在监理人员签署后即留一份在监理处;

3.3.4 主要部位的隐蔽应通知质监和设计部门的专业人员共同进行;

3.3.5未经监理签证而自行隐蔽进入下一工序作业,监理人员应加以劝阻,若劝阻无效,有权发出停工令,由此造成经济损失和工期拖延由施工单位负责;

3.3.6对未经监理签证而隐蔽的工程,监理有权提出剥离检查,所发生的费用(包括事故处理费用)和工期拖延由施工单位负责;

3.4下列工程应作隐蔽检查验收

3.4.1利用桩基、梁、柱、板等钢筋砼结构中的钢筋作为接地体和引下线的,应检查其作为接地体和引下线的钢筋是否满足以下要求:用作接地体或引下线的钢筋截面是否符合设计要求;

用作接地体或引下线的钢筋的连接应采用搭接焊,搭接长度不小

于钢筋直径的6倍,并且至少要三边焊(两侧和一个端头);

- 4 -

所有作为接地体或引下线的钢筋应连接成一个整体,保证电气可

靠流通;

3.4.2高层建筑利用结构钢筋作为暗装避雷网和均压环(一般采用板下梁筋,六层以上每三层设一道),应检查其作为均压环和避雷网的钢筋是否焊接连成一个整体,焊接是否符合要求;

3.4.3人工接地体的施工应满足设计图纸或以下要求:

接地体的最小规格:圆钢直径≥8mm 扁钢截面≥12×4mm2

角钢厚度≥4mm 钢管壁厚≥3.5mm 接地体的连接应采用搭接焊,其焊接长度扁钢为2倍宽度(且至少有三个棱边焊接),圆钢为直径不小于6倍,若用圆钢与扁钢连接时,应加设弧形卡子,或扁钢本身弯成弧形与圆钢焊接;

直接埋地的接地体应作热镀锌处理,焊接处应涂沥青防腐;

3.4.4利用砼结构中的钢筋作为引下线的应根据设计图纸要求或施工至±0.00地面时,作一次接地电阻测量,要求接地电阻不大于设计要求,并在此处引下线上设置测量引出端子;

3.4.5暗敷穿线用配管应检查以下内容:

配管的材质、管径、布置位置、弯曲半径等,对于钢质配管应注意管口是否有光刺,普遍钢管内、外壁是否作防腐处理,埋入砼中金属配管外壁严禁涂刷沥青防腐;钢管及配电箱柜应做明显接地;

3.4.6埋地配管应检查其材质、管径、布置位置、弯曲半径及防腐处理,一般埋地钢管应刷二道沥青漆,使用镀锌钢管时,在锌层剥落处,

应刷沥青漆防腐;

- 5 -

安装空调工程监理细则

一、工程概况 1 建设地点:赣榆县新城区 2 工程名称:赣榆县和安大厦 3 建设单位:连云港嘉安房地产开发有限公司 4 施工单位:江苏万象建工集团 5 设计单位:东南大学建筑设计研究院有限公司 6 监理单位:赣榆县大地建设工程监理有限公司 7 建设规模: 27597平方米 通风与空调系统: 1、空调:采用变制冷剂流量直接蒸发式一拖多空调系统,空调房间采用 天花板式四面出风室内机或天花板内藏风管式。制冷剂选用R410A新风经空气热交换式预处理后送入室内。 2、卫生间、会议室强弱电间及地下管理间设机械排风系统,变电所设置 机械排风机系统,并设置火灾时气体灭火后的事故排风,泵房设机械送排风系统。电梯机房设分体式空调器并设机械排风机。 3、通风系统使用的材料和设备均为不燃A级或难燃B级。

二、控制措施 监理对空调工程施工总体要求: 1、施工单位应具备空调施工资质、施工人员应具备相应的上岗证或特种作业人员操作证。 2、施工单位应根据工程实况编制施工组织及施工方案,排出施工进度计划。 3、施工图纸会审和交底应由文字记录,交底后由施工单位整理填写会议纪要,经各方签字后,即可作为施工的依据。 4、严格执行空调安装工程质量规定,将空调施工方案及书面的技术交底资料,交监理工程师阅读。健全质量保证体系和技术管理体系,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按规范)制度执行。 5、按时参加工地例会,汇报工程进度、质量及存在的质量问题,通过会议协调空调专业与其他专业间的配合关系,明确责任分工、加快工程进度,保证工程质量。 6、按照工程项目监理工作管理规定的工作程序,技术办理报验手续。重点是工程材料报验单(含工程上所有的材料、器件及设备),工序报验单(附预、隐检记录和检验批工程质量评定表)。 7、按照建筑安装工程施工技术资料管理规定,对照施工技术资料管理的要求,整理竣工验收资料。 8、严格隐检工程报验制度,未经监理验收合格不得进行下道工序的施工。工程施工技术资料应随施工进度及时整理,项目齐全,记录准确、真实。

机电监理岗位职责

机电监理岗位职责 篇一:机电工程师助理岗位职责】 机电监理工程师助理岗位职责 ⑴ 在专业机电监理工程师的指导下开展现场监理协助工作;⑵ 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录; ⑶ 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; ⑷ 按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录; ⑸ 进行旁站监理工作,并做好记录, 发现问题及时指出并向专业机电工程师报告; ⑹ 做好监理日记,文件记录做到重点详细、及时完整。 (7)协助招投标工作. (8)协助组织工程初验、复验、移交 (9)以及完成上级领导交待的其他工作。 【篇二:监理工程师岗位职责】 总监理工程师职责 一、以我单位在本工程项目代表的身份,与业主、承包单位及政 府监督部门和有关单位协调沟通有关方面问题。 二、主持制定监理规划和施工过程中的有关监理细则。 三、对业主负责,全面熟悉合同文件,纠正设计图纸中的明显错误,必要时报业主。 四、主持交桩和设计技术交底工作。 五、审查承包人的施工计划、施工组织设计、施工方案及其执行情况。 六、审查承包人的质量保证体系。 七、主持召开第一次工地会议和常规工地会议,研究和解决施工中的各种问题。 八、签发分项工程开工令,审查分包工程和分包商,签认中期支付证书和最终支付证书、签认中间交工证书。 九、检查施工质量、进度以及施工方法,及时解决合同执行过程中的问题。根据合同规定签发指令,重要和重大问题应及时报业主。

十、审查和处理承包人的报告、报表和函件,必要时报业主。十一、审查一般工程变更及对重要或重大工程变更提出处理意见,报业主。 十二、对发生的合同争端提出处理意见,并报业主。十三、主持监理办的一切监理业务工作。 十四、主持、督查竣工文件的编制工作。 十五、主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作。十六、定期和不定期向本公司报告监理情况。 河北新隆基项目管理有限公司 2010-01-01 一、协助总监理工程师并对总监理工程师负责,在总监理工程师领导下,负责本项目的道路工程监理工作; 二、全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸。对施工过程中工程的进度、质量进行全面控制,对施工中出现的问题,要按技术规范要求及时提出处理意见; 三、审查承包人的工程施工组织计划和分项施工方案及施工组织计划,并检查其执行情况。 四、检查承包人的质量自检系统及其运转情况; 五、审查承包人提出的各种资料,制定控制工程质量和进度的各种图表; 六、协同造价工程师、试验工程师、结构工程师、测量工程师审查工程计量中的工程部分; 七、组织、领导现场监理工作,作好监理日志。负责制定施工过程中的工程监理细则; 八、协助总监理工程师处理工程变更、质量事故以及合同纠纷等工作; 九、办理总监理工程师交办的其它工作。河北新隆基项目管理有限公司2010-01-01 一、对总监理工程师负责,在总监理工程师领导下,负责本项目结构工程的监理工作; 二、全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸。在施工过程中对结构工程的进度、质量进行全面控制,对施工中出现的问题,要按技术规范要求及时提出处理意见; 三、审查承包人的结构工程施工组织计划和分项施工方案及施工组织计划,并检查其执行情况; 四、检查承包人的质量自检系统及其运转情况; 五、审核承包人提出的各种资料,制定控制结构工程质量和进

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1#、2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军 审核:贾中民 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况:

(按本工程项目通风空调工程设计内容略述) 5.监理工作内容: 图1、监理工作流程图 主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图2 图2、主要材料核定流程图 质量控制要点及目标值 a.金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b.风管、部件的安装位置正确、牢固; c.空气处理室制作及安装符合规范要求; d.消声器制作及安装符合规范要求; e.除尘器制作及安装符合规范要求; f.通风机安装正确牢固; g.制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱满; h.防腐与油漆光滑均匀;

i.风管及设备保温良好,严密无缝隙; j.制冷管道保温良好,严密无缝隙。 施工监理内容 施工准备阶段监理工作 1.审查图纸; 2.审查施工单位报送的施工方案报审表(A2)是否合理完善; 3.检查施工单位是否做好上道工序交接,做好隐蔽工程报验申请表(A4); 4.检查空调施工单位质保体系、质量工作规章制度是否完善,质检人员是否到位; 5.检查空调施工准备情况,人员、施工机具、物资是否到场; 6.审查空调工程所用材料、构配件规格型号是否符合设计和规范要求; 7.检查施工过程需采取的安全措施是否落实。 施工阶段质量监理工作:

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

通风空调工程监理实施细则

漳州钱鸿配套用地二期 1# 2#楼及地下室工程 电气工程施工监理细则 编制:王胜军________ 审核:贾中民________ 黄河工程咨询监理有限责任公司 二00八年五月八日 1 .编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目通风空调工程的施工质量,保证通风空调工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与通风空调工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目通风空调工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部专业监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目专业监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目通风空调工程设计内容略述)

5 .监理工作内容: 图1、监理工作流程图 5.2主要材料、通风空调半成品、成品核定流程:见图 2 签发B1表 图2、主要材料核定流程图 5.3质量控制要点及目标值 a. 金属风管、部件的制作工艺及质量符合验评标准; b. 风管、部件的安装位置正确、牢固; c. 空气处理室制作及安装符合规范要求; d. 消声器制作及安装符合规范要求; e. 除尘器制作及安装符合规范要求; f. 通风机安装正确牢固; g. 制冷管道安装坡度、标高、位置必须符合规范及设计,焊缝饱 满; h. 防腐与油漆光滑均匀; 5.1监理工作流程:见图1 施 工单位施工准备,报审 表单(监A05,监A04, A2, 监理检查施工准备, 施工单位实施施 A3理平表检 查,隐蔽部位 旁站检查—— 施工完成签报审单位 1 评定, 工程报验(A4表) 业主 *现场检查,工审查报自检 一验表,总监签认, 通报业主 ------------ 验收通过 监理审查,征求业主意 见,签回报审否资料封 ——存,样品封样— 签认报审表, 通报业主 施工单位采购进场,报审 A9 *表,附:合格证、检测报 告、现场抽样送检结果,数— 投入使用 施工单位材料报审, 报审监A-05、A3 A9表提供 ―质量证明资料和样品——

机电安装监理实施细则

山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 安装监理实施细则 编制人:白和志 总监理工程师:赵还元 山西省煤炭建设监理有限公司 二零一三年五月

目录 1、编制依据 2、监理范围 3、监理组织工作及流程 4、监理工作目标值 5、监理工作方法及措施 6、施工阶段质量监控要点 6.1、提升绞车安装质量监理监控要点 6.2、排水设备安装工程质量监理监控要点6.3、通风设备安装工程质量监理监控要点6.4、空气压缩机安装工程质量监理监控要点 6.5、矿井输送机安装工程质量监理监控要点6.6、变电所安装工程质量监理监控要点

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好 参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

1、编制依据: 1.1 批准的监理规划。 1.2 建设单位提供的施工图及有关资料。 1.3本项目有关的施工规范、标准有:《工程建设监理规 定》、《工程建设监理规范》、《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010—95、《煤矿建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》、《煤矿安全规程》2009版本、以及与本专业相关的标准和规范。 1.4 建设单位和施工单位签定的承包合同。 1.5 施工组织设计。 2、监理范围: 本专业监理范围为铂龙煤业矿井兼并重组整合建设范围内 的设备安装工程。 3、监理组织工作及流程: 矿井监理部施行总监理工程师负责制,安装专业监理组是监理部直线制组织形式中的一个部门,该专业组直接对总监负责。 矿井监理部机电安装专业监理组设专业监理工程师1~2名,对整个矿井的安装工程进行的监督管理,实施进度、质量、投资三大控制,并严格实行合同管理、信息管理和组织协调工作。监理工作流程严格按照监理规划中制定的监理控制流程操作。 3.1 分项工程验收:施工单位设备安装完成进行自检。自检合格后向监理部报分项工程报验申请表(附自检记录和质量保证资料),监理工程师审查合格后组织分项工程验收,参加人

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

机电工程监理实施细则(最新)

机电工程监理实施细则XX二期B地块 机电工程监理实施细则 编制人: 审批人: XXX项目管理有限公司 XXX二期XX地块项目监理部 日期:年月日

前言 监理实施细则是在项目监理规划的基础上,由专业监理工程师负责编写的,根据监理规划的要求,结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划,根据项目的具体需要编写;在内容上有局部性,主要是围绕着具体的工作来编写;其作用是指导具体监理业务的开展。 在监理工作中,监理工程师不仅应掌握专业理论,还要熟悉设计、施工的规范,熟悉标准,对进度、质量、造价进行控制,进行合同信息管理,做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言,专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

二、编制依据 1. 已批准的监理规划; 2. 正式的工程施工图及有关说明文件,设计变更文件及技术核定单。有关施工文件、施工组织设计。 3. 现行国家和地市制定的质量评述、标准及验收规范。国家和地市有关建设监理规定。

4. 建设单位与监理单位签订的“监理合同”和“监理实施细则”。 5. 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)。 三、工程质量控制程序 机电工程是贯穿整个项目施工阶段,直接影响现场安全生产的关键所在。所以工程一开始就要纳入程序化、规范化管理的轨道,严格执行《施工监理质量控制流程》,对施工现场机电安装施工的全过程进行全方位的监督检查控制。 (一)、施工前的质量控制程序 在每个分部、分项工程开工以前,施工单位要做好充分的准备工作。 1、进场的设备、构配件必须有质保书、出厂合格证、有关检验报告,自制加工的零部件必须经验收合格方可进场,并填写《工程材料/构配件/设备报审表》,不经检查验收的设备、构配件不得使用,检验不合格的设备购配件要立即运出场外进行更换。 2、编制具体的施工方案,说明安装计划进度要求人员、机具、配备情况及相应的措施,要编制设备安装流程图,并按合同工期编制网络计划图。 (二)、施工过程中的质量控制程序 1、施工工序: 在施工过程中,每道工序均应遵照施工的操作规程及有关技术要求进行施工,前后工序之间做好衔接工作,每道工序完成后,施工单位必须按规定进行自检和专检。自检合格后填写《_报验申请表》报监理验收,对须隐蔽的工程按照上述程序由监理、业主及施工单位共同验收合格后方可进入下道工序。 2、中间验收: 所安装的工程每月按施工进度质量、进度验收,首先施工单位组织自检,合格后填写《_报验申请表》随同自检记录于每月25日报监理工程师验收,由监理与业主协商确定时间组织验收。施工单位根据核定的进度和质量结果填写月末验收月报,监理、业主签署意见后作为计量依据。 (三)、机电试机及验收工作 1、认真做好工程各阶段的验收工作,对存在的施工质量及时要求整改,以国家质量验收规范和质量评定标准为准则,坚持实事求是,把住质量关。 2、凡机器安装完毕,经施工、监理、业主验收合格,标挂验收排,才能正常使用。 3、按照机电安装施工程序整理有关质保资料,保证竣工验收资料齐全。

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

空调工程监理细则doc资料

A0.4 工程 监理实施细则 (空调工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、专业工程特点:空调系统的设计按各房间功能和用户对空调系统灵活使用的要 求,设计采用变制冷剂流量(VRV)加全热交换器送新风的空调系统。 二、监理工作流程 三、监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 确保该分项工程质量达到合格标准 (二)监理工作控制要点 1、材料要求: 铜管、金属风管、保温材料及信号线具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。(见附件) 2、管道经过: (1)冷凝水管道应使管道具有向下坡度(斜度至少保持1/100),而且冷凝水管道的保温必须先用专用胶水把各根保温管的接缝处粘好,另用防水胶带进行密封。 (2)冷媒管的通孔直径应考虑绝热材料的厚度应达到∮28的铜管用 2 CM壁厚保温材料,∮25的铜管用2 CM壁厚保温材料,∮19的铜管用2CM壁 厚保温材料,∮15的铜管用15CM壁厚保温材料,∮9是铜管用15CM壁厚保温材料,∮6是铜管用15CM壁厚保温材料(气管和液管双列排列)。 (3)注意承重梁不允许通孔。 3、施工流程:

机器进厂→机器定位→安装机器、冷媒管路、风管吊筋→安装室内机及风管→安装冷媒管道及保温材料→氮气吹扫冷媒管→气密试验→真空干燥→追加制冷剂→安装冷凝水吊筋→安装冷凝水管→冷凝水试水试验→电气工程→调试→安装风口→工程结束 一、室内机安装 操作步骤: 决定安装位置→标志安装位置→装悬挂电器栓→安装室内机 位置:装室内机二注意 (1)高度:注意顾及最后面向天花板的表面。 (2)水平:用水平尺量机器底部四个边线达到水平位置。 要点: (1)悬挂电器栓用8MM以上的镀锌吊筋足以承受室内机的重量(室内机重量30-100KG)。 (2)安装前必须给予室内机安装选择的余地。 (3)安装前必须检查核对型号。 (4)正确地留下足够的空间以供维修用(在室内机冷媒管连接侧 0.5M 内留有检修口,大小40CM X 40CM)。 二、冷媒配管工程 作业顺序: 安装室内机→按配管原尺寸→安装管道→置换氮气→上锡→吹净→气密试验→真空干燥 1、冷媒配管三原则:(严守冷媒配管的三原则) (1)干燥:工程管道施工中,每一个管道口包括临时要用的铜管(必须用防雨胶带包扎铜管两端,系统管道焊接完了以后用38KG以上压力的氮气对各套系统的管道进行冲洗) (2)清洁:在焊接各根铜管的接口时用3KG压力的氮气冲在管道中让它在管道中流动,然后再焊接,这样有效的防止管道中氧化物的形成。 (3)气密性:当一个系统的管道全部连接完毕后,用歧管仪表一端连在室外机气管连接处,另一端连在氮气瓶上,对管道加压到38KG压力,并保持24小时不泄露即可。 2、替换氮气的方法(焊接时) 焊接时没有把氮气充入正在焊接中冷媒管道,管道表面会产生氧化物气泡,这些氧化物气泡会通过管道引起系统的各种危险,例如压缩机和阀系统某些功能损失。 为了避免这些问题焊接时将氮气吹过冷媒管,这种操作是氮气替换作业。重点: 用气体必须是氮气, 必须使用压力调节器。 3、冷媒管材料的选择: a)冷媒管 使用国标铜管。满足JIS标准的要求(去氢磷铜无缝管) b)纤焊接头特殊支路 通常使用(L弯接头、套接头、T型接头等)都是我们大金合格安装辅助材料供应商上海金阳铜管厂的接头满足JIS有关标准(大小、材料、厚度等)。

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。

机电设备安装监理实施细则(1)

高新区2016年度水利工程监理实施细则(机电设备安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

机电安装工程监理细则 一、机电监理的工作目标和依据 1.1为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。 1.2工程建设的法律、法规与工程相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。 二、机电监理人员的工程行为规范 2.1机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。 2.2机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。 2.3机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。 2.4机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。

2.5机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应作好专项记录,内容要力求真实。 2.6机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。 2.7机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。 2.8机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。 2.9机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。 三、机电监理工作对施工单位的要求 3.1施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。 3.2施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。 3.3施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。 3.4施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。

相关文档
相关文档 最新文档