文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年广东注册消防工程师考试真题卷

2016年广东注册消防工程师考试真题卷

2016年广东注册消防工程师考试真题卷
2016年广东注册消防工程师考试真题卷

2016年广东注册消防工程师考试真题卷

?本卷共分为1大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。

一、单项挑选题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只要一个最契合题意)

1.预制救活体系、柜式气体救活设备喷嘴前____内不得

有阻止气体开释的障碍物

A.1.0m

B.1.5m

C.2.0m

D.2.5m

参考答案:C

气体救活体系应由通过专门训练,并经考试合格的专职人员担任定时查看和保护,气体救活体系巡查首要是针对体系组件外观、现场作业状况、体系检测设备作业状况、设备部位环境条件等的日常巡查。预制救活体系、柜式气体救活设备喷嘴前

2.0m内不得有阻止气体开释的障碍物。

2.修建办理(运用单位)至少____安排一次气体救活体系巡查

A.每日

B.每两天

C.每三天

D.每周

参考答案:A

体系巡查是对修建消防设备直观特色的查看。气体救活体系巡查首要是针对体系组件外观、现场作业状况、体系检测设备作业状况、设备部位环境条件等的日常巡查。修建办理(运用单位)至少每日安排一次巡查。

3.在气体救活体系5年后的保护保养作业中,每____年应对金属软管(衔接收)进行水压强度实验和气密性实验,功用合格方能持续运用

A.1

B.3

C.5

D.10

参考答案:B

气体救活体系5年后的保护保养作业规则,每3年应对金属软管(衔接收)进行水压强度实验和气密性实验,功用合格方能持续运用,如发现老化现象,应进行替换;对开释过救活剂的

储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性实验,实验合格方可持续运用。

4.____是石油化工行业运用最为广泛的救活体系

A.泡沫救活体系

B.干粉救活体系

C.气体救活体系

D.细水雾救活体系

参考答案:A

泡沫救活体系是石油化工行业运用最为广泛的救活体系,首要用于补救可燃液体火灾,也可用于补救固体物质火灾。别的,跟着泡沫救活技能的开展,该体系在民用修建、电力行业等领域内的运用也越来越多。

5.____体系是目前国内选用最为广泛的一种办法,适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐

A.液上喷发

B.液下喷发

C.半液下喷发

D.泡沫-水喷淋

参考答案:A

储罐区低倍数泡沫救活体系按泡沫喷发办法不同,分为液上喷发体系、液下喷发体系和半液下喷发体系。液上喷发体系是指将泡沫发生设备发生的泡沫在导流设备的效果下,从焚烧液体上方施加到焚烧液体外表完成救活的体系。液上喷发体系是目前国内选用最为广泛的一种办法,适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐和水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶或内浮顶储罐。

6.泡沫救活体系通过____将泡沫液与水按份额混组成泡

沫混合液,再经泡沫发生设备生成泡沫

A.泡沫发生设备

B.泡沫份额混合器

C.泡沫消防泵

D.泡沫液储罐

参考答案:B

泡沫救活体系首要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫份额混合器(设备)、泡沫产生设备、操控阀门及管道等组成。其作业原理是:通过泡沫份额混合器(设备)将泡沫液与水按份额混组成泡沫混合液,再经泡沫发生设备生成泡沫,施加到着火目标上施行救活。

7.发生的救活泡沫倍数在20~200的泡沫救活体系为____

A.低倍数泡沫救活体系

B.中倍数泡沫救活体系

C.高倍数泡沫救活体系

D.超高倍数泡沫救活体系

参考答案:B

泡沫救活体系依照所发生泡沫的倍数不同,可分为低倍数泡沫救活体系、中倍数泡沫救活体系和高倍数泡沫救活体系;低倍数泡沫救活体系是指体系发生的救活泡沫的倍数低于20的体系,中倍数泡沫灭火体系是指发生的救活泡沫倍数在20~200的体系,高倍数泡沫救活体系是指发生的救活泡沫倍数高于200的体系。

8.中倍数泡沫救活体系中,适用于一般小型场所的是____

A.全吞没泡沫救活体系

B.部分运用泡沫救活体系

C.移动式泡沫救活体系

D.油罐用中倍泡沫救活体系

参考答案:A

中倍数泡沫救活体系可分为全吞没体系、部分运用体系、移动

式体系及油罐用中倍数泡沫救活体系。其间,全吞没中倍数泡沫救活体系一般用于小型场所。

9.高倍数泡沫救活体系不包含____

A.全吞没泡沫救活体系

B.部分运用泡沫救活体系

C.移动式泡沫救活体系

D.油罐用高倍泡沫救活体系

参考答案:D

高倍数泡沫的首要救活机理是通过密布状况的很多高倍数泡沫封闭火灾区域,以阻断新空气的流入到达窒息救活。它可分为全吞没体系、部分运用体系和移动体系3种类型。

10.泡沫救活体系按体系组件设备办法分类,不包含____

A.固定式泡沫救活体系

B.半固定式泡沫救活体系

C.半移动式泡沫救活体系

D.移动式泡沫救活体系

参考答案:C

泡沫救活体系依照所发生泡沫的倍数不同,可分为低倍数泡沫救活体系、中倍数泡沫救活体系和高倍数泡沫救活体系;依照

体系组件的安装办法,可分为固定式体系、半固定式体系和移动式体系。

11.____适用于机动消防设备较强企业隶属甲、乙、丙类

可燃液体储罐区

A.固定式泡沫救活体系

B.半固定式泡沫救活体系

C.半移动式泡沫救活体系

D.移动式泡沫救活体系

参考答案:B

依照体系组件的设备办法,泡沫救活体系可分为固定式体系、半固定式体系和移动式体系。固定式泡沫体系适用于独立甲、乙、丙类液体储罐库区和机动消防设备缺乏的企业隶属甲、乙、丙类液体储罐区。半固定式泡沫体系适用于机动消防设备较强企业隶属甲、乙、丙类可燃液体储罐区。移动式体系首要用于小型储罐或有可燃液体走漏的场所。

12.泡沫救活体系设备完成后,还需由____安排托付相应

资质的消防设备检测安排进行检测

A.消防部分

B.建造单位

C.施工单位

D.质监站

参考答案:B

泡沫救活体系的设备首要包含泡沫液储罐、泡沫份额混合器(设备)、阀门、泡沫消火栓、泡沫发生设备等组件的设备,在体系组件设备完成后,还需由建造单位安排托付相应资质的消防设备检测安排进行检测,以判别体系的设备是否契合相关技能规范,确保体系可以依照设定的功用发挥效果,为体系竣工查验供给技能支持。

13.下列有关泡沫液储罐的设备要求正确的是____

A.常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液

储罐最低液面1.5m

B.关于设置在露天的泡沫液压力储罐,当环境温度低于5℃时,需求采纳防冻设备

C.当泡沫液储罐上的操控阀距地上高度大于1.7m时,需求在

操作面处设置操作渠道或操作凳

D.泡沫液储罐周围要留有满意检修需求的通道,其宽度不能小于0.7m,且操作面宽度不能小于1.5m

参考答案:D

A项,泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面的1m;

B项,关于设置在露天的泡沫液压力储罐,需求依据环境条件采纳防晒、防冻和防腐等办法。当环境温度低于0℃时,需求采纳防冻设备;当环境温度高于40℃时,需求有降温办法;当设备在有腐蚀性的区域,如海边等,需求采纳防腐办法;C 项,当泡沫液储罐上的操控阀距地上高度大于1.8m时,需求在操作面处设置操作渠道或操作凳。

14.环泵式份额混合器设备标高的答应误差为____mm

A.±15

B.±2

C.±10

D.±5

参考答案:C

环泵式份额混合器的设备要求为:①各部位的衔接次序。环泵式份额混合器的进口要与水泵的出口管段衔接,环泵式份额混合器的出口要与水泵的进口管段衔接,环泵式份额混合器的进泡沫液口要与泡沫液储罐上的出液口管段衔接。②环泵式份额混合器设备标高的答应误差为±10mm。③为了使环泵式份额混合器呈现阻塞或腐蚀损坏时,备用的环泵式份额混合器能当即投入运用,备用的环泵式份额混合器需求并联设备在体系上,并要有显着的标志。

15.高倍数泡沫发生器进口端泡沫混合液管道的水平支管上不宜设置____

A.压力表

B.排气阀

C.管道过滤器

D.操控阀

参考答案:B

阀门的设备要求中,高倍数泡沫发生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、操控阀一般要设备在水平支管上。

16.下列不契合泡沫消火栓设备要求的是____

A.一般状况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓

B.地上式泡沫消火栓要笔直设备

C.地下式消火栓顶部与井盖底面的间隔不大于0.4m,且不小于井盖半径

D.栓口离地上或操作基面的高度一般为1.0m

参考答案:D

泡沫消火栓的设备要求中,室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°,栓口离地上或操作基面

的高度一般为1.1m,答应误差为±20mm,坐标的答应误差为

20mm。

17.在高倍数泡沫发生器的发泡网前小于或等于____m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物

A.1.0

B.0.6

C.0.5

D.0.3

参考答案:A

高倍数泡沫发生器的设备要求包含:①高倍数泡沫发生器要设备在泡沫吞没深度之上,尽量接近保护目标,但不能遭到爆破或火焰的影响,一起,设备要确保易于在防护区内构成均匀的泡沫覆盖层。②高倍数泡沫发生器是由动力驱动风叶滚动鼓风,使很多的气流由进气端进入发生器的,故在距进气端的必定规模内不能有影响气流进入的遮挡物。一般状况下,要确保距高倍数泡沫发生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物。③

在高倍数泡沫发生器的发泡网前小于或等于1.0m处,不能有

影响泡沫喷放的障碍物。④高倍数泡沫发生器要全体设备,不得拆开。别的,因为风叶由动力源驱动高速旋转,高倍数泡沫发生器固定不牢会发生振荡和移位,因而,高倍数泡沫发生器

须结实地设备在修建物、构筑物上。⑤当泡沫发生器在室外或坑道运用时,还要采纳防止风对泡沫发生器和泡沫散布发生影响的办法。

18.水平管道设备时要注意留有管道斜度,在防火堤内要以的斜度坡向防火堤,在防火堤外应以的斜度坡向放空阀。____

A.2%;3%

B.3%;2%

C.2%;2%

D.3%;3%

参考答案:B

管道的设备要求是水平管道设备时要注意留有管道斜度,在防火堤内要以3‰的坡度坡向防火堤,在防火堤外应以2‰的斜度坡向放空阀,以便于管道放空,防止积水,防止在冬天冻裂阀门及管道。别的,当呈现U形管时要有放空办法。

19.消防泵和备用动力发动实验时空转时作业时刻不大于____s

A.4

B.5

C.6

D.7

参考答案:B

每周需求对消防泵和备用动力以手动或主动操控的办法进行一次发动实验,看其是否作业正常,实验时泵可以打回流,也可空转,但空转时作业时刻不大于5s,实验后必须将泵和备用

动力及有关设备恢复原状。

20.泡沫救活体系管道的水压实验,当压力升至实验压力后,稳压____

A.5min

B.10min

C.20min

D.30min

参考答案:B

为确保体系投入作业后不呈现走漏、管道及管件承压才能缺乏、杂质及污损物影响正常运用等问题,在管道设备完成后,须对管道进行水压强度实验和吹扫。管道的水压实验的检测办法为:管道充溢水,排净空气,用试压设备缓慢升压,当压力升至实验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形,再将实验压力降

至规划压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

21.泡沫救活体系管道的水压实验,将实验压力降至规划

压力后需稳压____

A.5min

B.10min

C.20min

D.30min

参考答案:D

为确保体系投入作业后不呈现走漏、管道及管件承压才能缺乏、杂质及污损物影响正常运用等问题,在管道设备完成后,须对管道进行水压强度实验和吹扫。管道的水压实验的检测办法为:管道充溢水,排净空气,用试压设备缓慢升压,当压力升至实验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形,再将实验压力降

至规划压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

22.泡沫救活体系管道水压实验的环境温度不得低于____

A.0℃

B.2℃

C.5℃

D.7℃

参考答案:C

在对泡沫救活体系管道进行水压实验时,实验要求包含:①实

验要选用清水进行,实验时,环境温度不得低于5℃,当环境

温度低于5℃时,要采纳防冻办法。②实验压力应为规划压力

的1.5倍。③实验前需求将泡沫发生设备、泡沫份额混合器(设备)阻隔。

23.泡沫救活体系管道,选用最大规划流量进行冲刷,水

流速度不低于____,以排出水色和透明度与入口水目测共同为合格

A.1.0m/s

B.1.2m/s

C.1.5m/s

D.2.0m/s

参考答案:C

泡沫救活体系管道冲刷要求如下:①管道试压合格后,需求用清水冲刷,冲刷合格后,不能再进行影响管内清洁的其他施工。

②地上管道在试压、冲刷合格后需求进行涂漆防腐。检测办法为:选用最大规划流量进行冲刷,水流速度不低于1.5m/s,

以排出水色和透明度与入口水目测共同为合格。

24.泡沫救活体系的保护办理人员需求____对体系进行外

观查看,并仔细填写查看记载

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

参考答案:A

泡沫救活体系的运用或办理单位要由通过专门训练的人员担任体系的办理操作和保护,保护办理人员需求了解泡沫救活体系的原理、功用和操作保护规程。保护办理人员需求每天对体系进行外观查看,并仔细填写查看记载。

25.泡沫救活体系月检的内容不包含____

A.压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有

损害

B.关于高倍数泡沫救活体系,可在防护区内进行喷泡沫实验,并对体系一切组件、设备、管道及管件进行全面查看

C.对遥控功用或主动操控设备及操作安排进行查看,功用要契合规划要求

D.对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣

参考答案:B

泡沫救活体系月检首要包含:①对低、中、高倍数泡沫发生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫份额混合器(设备),泡沫液

储罐进行外观查看,各部件要无缺无缺。②对固定式泡沫炮的反转安排、仰俯安排或电动操作安排进行查看,功用要到达规范的要求。③泡沫消火栓和阀门要能自在敞开与封闭,不能有锈蚀。④压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损害。⑤对遥控功用或主动操控设备及操作安排进行查看,功用要契合规划要求。⑥对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。⑦动力源和电气设备作业状况要杰出。⑧水源及水位指示设备要正常。

26.泡沫发生器无法发泡或发泡不正常的首要原因不包含____

A.泡沫发生器吸气口被异物阻塞

B.泡沫液长时间腐蚀混合器致使锈死

C.泡沫液失效

D.泡沫混合比不满意要求

参考答案:B

泡沫发生器无法发泡或发泡不正常的首要原因有:①泡沫发生器吸气口被异物阻塞;②泡沫混合液不满意要求,如泡沫液失效,混合比不满意要求。

27.干粉救活体系由干粉贮存设备、运送管道和____等组成

A.阀驱动设备

B.操控器

C.喷头

D.信号反应设备

参考答案:C

干粉救活体系由干粉贮存设备、运送管道和喷头号组成。其间,干粉贮存设备内设有发动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉贮存容器、阀驱动设备、信号反应设备、安全防护设备、压力报警及操控器等。为确保体系作业可靠性,必要时体系还需设置挑选阀、检漏设备和称重设备等。

28.____救活体系由干粉救活设备部分和主动报警、操控

部分组成

A.储压型干粉

B.储气瓶型干粉

C.预制干粉

D.干粉炮

参考答案:B

储气瓶型干粉救活体系由干粉救活设备部分和主动报警、操控部分组成。前者由干粉贮存容器及其配件、驱动气体储瓶、集流管、衔接收、安全泄放设备、减压阀、过滤器、输粉管路、干粉喷头或干粉炮、干粉喷枪等构成;后者由火灾探测器、火灾报警操控器等组成。

29.干粉救活体系依照设备办法分,可分为____

A.储气瓶型干粉救活体系和储压型干粉救活体系

B.固定式干粉救活体系和半固定式干粉救活体系

C.全吞没救活体系和部分运用体系

D.管网干粉救活体系、预制干粉救活体系和干粉炮救活体系

参考答案:B

干粉救活体系依照贮存办法,可分为储气瓶型干粉救活体系和储压型干粉救活体系;依照设备办法,可分为固定式干粉救活体系和半固定式干粉救活体系;依照体系结构特色,可分为管网干粉救活体系、预制干粉救活体系和干粉炮救活体系;依照体系运用办法,可分为全吞没救活体系和部分运用体系。

30.呼应某一接连道路邻近的火灾特征参数的火灾探测器是____

A.点型火灾探测器

B.可复位探测器

C.可拆开探测器

D.线型火灾探测器

参考答案:D

火灾探测器依据其监督规模的不同,分为两种:①点型火灾探测器,呼应一个小型传感器邻近的火灾特征参数的探测器;②

线型火灾探测器,呼应某一接连道路邻近的火灾特征参数的探测器。

31.干粉贮存容器充装量查看要求实践充装量不得小于规划充装量,也不得超越规划充装量的____%

A.3

B.5

C.8

D.10

参考答案:A

干粉贮存容器的查看首要有三个方面:外观质量查看、密封面查看和充装量查看。其间,充装量查看要求实践充装量不得小于规划充装量,也不得超越规划充装量的3%,可通过核对产品出厂合格证、救活剂充装时称重丈量等办法查看。

32.____是火灾主动报警体系中用以宣布差异于环境声、光的火灾警报信号的设备

A.火灾探测器

B.火灾警报设备

C.火灾报警设备

D.火灾报警按钮

注册消防工程师制度暂行规定

注册消防工程师制度暂行规定 目录 第一章总则 第二章考试 第三章注册 第四章执业 第五章权利与义务 第六章附则 第一章总则 第一条为提高消防专业技术人员能力和素质,加强消防专业技术人员队伍建设,保证消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和国家职业资格证书制度有关规定,制定本规定。 第二条本规定适用于依据消防法律、法规有关规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第三条国家对依法从事消防安全技术工作的专业技术人员,实行准入类职业资格制度,纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。 第四条本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第五条注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。高级注册消防工程师评价办法另行制定。 一级注册消防工程师和二级注册消防工程师英文分别译为: Level 1 Certified Fire Engineer

Level 2 Certified Fire Engineer 第六条人力资源社会保障部、公安部共同负责注册消防工程师制度的政策制定,并按照职责分工对该制度的实施进行指导、监督和检查。 各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构,按照职责分工负责本行政区域内注册消防工程师制度的实施与监督管理。 第二章考试 第七条一级注册消防工程师资格实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。考试原则上每年举行一次。 第八条公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,负责拟定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲,组织一级注册消防工程师资格考试的命题工作,研究建立并管理考试试题库,提出一级注册消防工程师资格考试合格标准建议。 第九条人力资源社会保障部组织专家审定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲和一级注册消防工程师资格考试试题,会同公安部确定一级注册消防工程师资格考试合格标准,并对考试工作进行指导、监督和检查。 第十条省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门会同公安机关消防机构,按照全国统一的考试大纲和相关规定组织实施二级注册消防工程师资格考试,并研究确定本地区二级注册消防工程师资格考试的合格标准。 第十一条凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 第十二条一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业(见附件1,下同)大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2018年一级注册消防工程师技术综合能力真题及答案解析

2017 一消《综合能力》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共80 题,每题1 1 分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】《中华人民共和国刑法》 (三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: 1)造成死亡1 人以上,或者重伤3 人以上的。

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

(完整word版)2019注册消防工程师考试大纲

2019注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

注册消防工程师

11月2日下午,公安部消防局副局长单于广就注册消防工程师做解读并与网友互动交流。 单于广:注册消防工程师分为三级 [主持人]:各位网友,大家下午好!在党的十八大召开前夕,今年9月,人力资源社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,这标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。这是社会消防安全管理的一大创新,也是向党的十八大献上的一份礼物。我们广大网友非常关注这项制度,本期内容我们专门邀请到公安部消防局副局长单于广少将,请他为大家一起解读这项制度。首先欢迎单副局长,请跟网友打个招呼。 [单于广]:大家好!很高兴就新建立的注册消防工程师制度与大家进行互动交流。 [单于广]:大家知道,消防工作是政府公共管理和社会服务的重要组成部分,关系到人民群众的生命财产安全,近几年来,越来越多的人民群众关心和重视消防工作。感谢人民网为我们提供了一个很好的交流互动平台,也感谢广大人民群众对公共消防安全的关注、参与和支持。 [主持人]:再次欢迎单局长和网友面对面的交流。刚刚您说过消防工作和我们老百姓的生命财产安全密切相关。我们大家平时都听说过注册会计师,包括注册建筑师等等,但是对于注册消防工程师是第一次听说,您可以给我们先解释一下什么是注册消防工程师呢? [单于广]:好的。注册消防工程师就是经过考试取得了相应级别的注册消防工程师资格证书,并且依法注册,在执业范围里面从事消防安全技术工作的技术人员。 [单于广]:考虑到我们国家的地域差异和执业能力的不同,注册消防工程师分为三级:高级、一级和二级。目前主要实施的是一级和二级,一级注册消防工程师的执业能力要求相对较高,二级相对稍微低一点。高级注册消防工程师是适应我国职称制度改革提出来的,它的能力评价要求有待人力资源社会保障部出台相关政策后再完善,评价办法将另行制定。 单于广:我国目前大概有20万消防技术人员 [主持人]:通过您的整体介绍,我们大家对注册消防工程师应该说有了一个宏观的了解。但是大家可能要问了,我们为什么要选择这样一个时期来出台注册消防工程师的制度?我们有没有一些考虑的因素,跟我们介绍一下? [单于广]:好的。近几年来,我们消防工作取得了长足的发展,保持了火灾形势持续平稳。但是,重特大火灾时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失,特别是中央电视台新址文化中心火灾、上海静安区高层住宅火灾,都暴露出了我国消防工作社会化程度和管理水平不高,消防安全保障能力不足,这里面一个最突出的问题就是缺乏专业的社会化的消防技术服务和消防专业技术服务人才。 [单于广]:据我们统计,我国目前社会上从事消防专业技术人员大概在20万人,这个数字离我们实际需求相差很远,而且这些人长期以来缺乏有效的规范管理,他们的职业地位也没有得到社会的认同,执业能力缺乏评价,这些人的素质良莠不齐,因此制约了社会消防技术人才队伍的建设和发展,也影响了社会消防管理水平的提高。所以,就迫切需要我们尽快地建立一支高素质的专业化的社会消防专业技术人才队伍,来发挥专业人才的作用,提升他们在社会火灾防控方面的水平和能力。 [单于广]:消防工作,我们前面说过,属于政府公共管理和社会服务范畴,关系到人民群众的生命财产安全,对于从事消防工作的专业技术人员和他们所从事的专业技术工作应当实行准入管理。我们国家的《消防法》、《行政许可法》以及去年底出台的国务院《关于加强和改进消防工作的意见》,在这方面都有明确的规定,特别是2009年施行的新的《消防法》就明确规定,消防设施检测、消防安全监测等消防服务机

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

考了消防工程师有什么用,注册消防工程师证的用途详解

一级注册消防工程师是国家为了规范和提升消防安全工作而新出台的一个全国性质的注册证书。在出台的这几年来,消防工程师就成了当下最火的几个职业资格证书之一,因为消防工程师考试是不限专业的,只要满足报考的年限,就可以去报考,那考下消防工程师证书以后会有哪些用途? 1、设计咨询机构的签字,近年来国内火灾频发,国家非常重视消防。按现在的趋势,设计咨询机关在印刷之前必须按登记消防员的印章,消防局必须审查,所以登记消防员在设计咨询机关的地位很高。 2.对项目消防设施的设计评价、投入使用和安全运营有否决权。一级合格后,可作为工程师采用,同时作为消防高级工程师评价的主要依据之一,二级可作为助理工程师采用。 3.注册消防工程师报考条件非常普遍,设计院、消防公司、施工单位、消防

检测单位、国家重点消防单位、消防官兵、高校教师都可以报考! 4.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 5、近些年,在我国的消防安全获得了长久的发展趋势,但重特大火灾仍层出不穷,而究其最本质,取决于销售市场欠缺技术专业的社会性消防技术服务项目及其消防技术优秀人才。假如考过消防证书,消防絕對发展潜力不凡! 从目前市场的招聘信息来看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等。根据有关法律法规,这些公司一般都要配备一定数量的一流消防工程师,目前这些职位可以说是空缺的,所以这些公司提供的薪酬和福利是相当可观的。 注册消防工程师优势: 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运行具有否决权; 2、由公安部负责并盖章,证书是强制性的; 3.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 4、在证书登记方面,登记消防技术人员属于公安部消防部门主管,由省级消防部门登记执行,与建筑师等证书不矛盾,属于两个管理部门,部门间不接网。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

关于一级消防工程师证书注册的几个问题

摘要:2016年的一级消防工程师即将进入证书领取阶段,考生们对于消防工程师证书注册也成为考友们关心的重点,下面小编为大家整理几个常见问题进行解析,更多消防工程师考试相关的疑问可以关注学尔森。 问题一、注册消防工程师资格证书应注册到什么地方? 注册消防工程师资格证书应注册到消防技术服务机构和消防安全重点单位。 消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。 消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失的单位。 问题二、什么是初始注册、延续注册和变更注册? 初始注册:考试通过后拿到执业资格证书后的首次注册,有效期3年。 延续注册:初始注册有效期满后,在未发生注册信息变更的情况下申请延续注册信息。 变更注册:在注册有效期内当注册信息发生改变时需要变更注册。 问题三、什么时候要申请变更注册? 注册消防工程师在注册有效期内发生下列情形之一的,应当按照规定申请变更注册: 1)变更聘用单位的; 2)聘用单位名称变更的; 3)注册消防工程师姓名变更的。 注册消防工程师有需要变更注册的情形,未经注册审批部门准予变更注册而继续 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ec6511693.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

执业的,责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 问题四、拿到执业证书后什么时候可以注册? 申请初始注册的,应当自取得注册消防工程师资格证书之日起一年内提出。《注册消防工程师管理规定》施行前(2017年10月1日)已经取得注册消防工程师资格但尚未注册的,应当在该规定施行之日起一年内(即2018年10月1日前)提出申请。逾期未申请初始注册的,应当参加继续教育,并在达到继续教育的要求后方可申请初始注册。 问题五、取得证书后何时可以以注册消防工程师的名义执业? 取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。注册消防工程师在申请变更注册之日起,至注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业,或者被依法注销注册后继续执业的,责令停止违法活动,处一万元以上三万元以下罚款。 问题六、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师可以同时注册吗? 申请人领取一级注册消防工程师注册证、执业印章时,已经取得二级注册消防工程师注册证、执业印章的,应当同时将二级注册消防工程师注册证、执业印章交回。 问题七、注册消防工程师有哪些业绩要求? 受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师,每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目;受聘于消防安全重点单位的注册消防工程师,一个年度 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ec6511693.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

注册消防工程师消防安全技术实务记忆口诀 完整版

注册消防工程师消防安全技术实务 记忆口诀完整版 一年过一建建筑,一年过市政,一年过咨询工程师+消防工程师,也算是个考证狂人了。 消防工程师的确是博大精深,知识点众多,涉及的各类规范十余种,这也是考证大军在一消考试中纷纷折戟沉沙的原因。实际上,恰当地总结规律,编写口诀,的确能起到事半功倍的效果。废话不多说,本人将用几篇文章把自己对一消《实务》中相关口诀、规律和“秘籍”奉献给大家,为大家明年再战实务助一臂之力。 01 一定学会缩写 学习是个枯燥的过程,经常要往书上备注N个知识点和规范条文,所以必须学会使用缩写,或者叫速记。例如JZ (建筑)、NJ(耐火极限)、ND(耐火等级)、S(面积)、Q(墙)、SS(疏散)、FM乙(乙级防火门)、FM甲(甲级防火门)、FH (防火分区)、XF(消防)、LT(楼梯)、XT(系统)、SD(隧道),管他别人能不能看懂,自己能看懂就行。这些代号将为你的学习省下大把的时间。 02 弄懂从重原则和从轻原则,搞定所有“=”归类 这个原则如果没搞清,那么一消中几百处的“≤”和“≥“中的“=”到底归上限,还是下限,你能记得清吗?我来把规律告诉你,保准你再也不用为此发愁。

“从重原则”:“="归到更严格的一类里,从重原则一消《实务》中出现的次数屈指可数,原因嘛?毕竟如果能把临界点放到更轻的一级,对消防设施投入将是非常大的节省。从重一共出现过4处,第一处,安全事故划分,临界值一律靠到更严重的级别中去,如死亡3个人,属于“较大”类别。第二处,P45页下方火灾危险性较大部分占比小于5%或丁戊类厂房油漆工段小于10%的,注意这里适用从重原则,没有“=”。第三处,P191页里自喷水场所危险分级表中,5000平的地上商场和1000平的地下商场,这里“=”归于更严重一级。第四处,P359页灭火器场所危险分级,50张床位和100张床位。“=”也归于更严重的类别。 好了,从重的就这几处,基本上都是和安全相关的,把这几处记住了,剩下的“=”全部划分到更轻的类别中,你试一试,看看是不是这么回事儿? 03 生产事故分类 这个分类一建讲,一消也讲,真是必须要会的内容,而且记忆很容易,一旦记住,几年不忘。口诀就是:死亡313、重伤151、经济损失151,临界点适用从重原则。 04 跟我来记防火门 一本实务,哪里用甲级防火门,哪里用乙级防火门,是不是快把自己逼疯了?记住一个口诀,基本能搞定90%的防火门。使用甲级防火门的口诀是:油气水电疯子,翻译一下

2018消防工程师证书注册常见问题答疑

2018消防工程师证书注册常见问题答疑 消防工程师证书领取注册已经开始,有不少省份发布了一级消防工程师证书注册通知,近期有不少一级消防工程师考生询问优路教育:一级消防工程师证书如何注册?证书应该注册到什么地方?优路教对一级消防工程师证书注册,考生关注的几个问题进行了整理答疑。 1.什么是消防工程师初始注册、延续注册和变更注册? 初始注册:考试通过后拿到执业资格证书后的首次注册,有效期3年。 延续注册:初始注册有效期满后,在未发生注册信息变更的情况下申请延续注册信息。 变更注册:在注册消防工程师教材的有效期内当注册信息发生改变时需要变更注册。 2.拿到执业证书后什么时候可以注册? 申请初始注册的,应当自取得注册消防工程师资格证书之日起一年内提出。《注册消防工程师管理规定》施行前(2017年10月1日)已经取得注册消防工程师资格但尚未注册的,应当在该规定施行之日起一年内(即2018年10月1日前)提出申请。逾期未申请初始注册的,应当参加继续教育,并在达到继续教育的要求后方可申请初始注册。 3.什么是继续教育?什么时候需要继续教育? 继续教育是为了让注册消防工程师教材在执业过程中掌握最新的法律法规、标准规范,增强职业道德和诚信守法意识,熟悉项目管理新方法、新技术,总结工作中的经验教训,不断提高综合素质和执业能力。 注册消防工程师在每个注册有效期内应当达到继续教育要求。具有注册消防工程师资格证书的非注册人员,应当持续参加继续教育,并达到继续教育要求。4.注册消防工程师资格证书应注册到什么地方? 注册消防工程师资格证书应注册到消防技术服务机构和消防安全重点单位。消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。 消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失的单位。

注册消防工程师项目介绍

注册消防工程师 一、行业背景 2012年9月,人力资源和社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,由公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,人力资源社会保障部组织专家审定,并对考试工作进行指导、监督和检查。 二、消防工程师的能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有效。 消防安全技术服务活动中形成的消防安全技术文件,应当由相应级别的注册消防工程师签字,并承担相应法律责任。 三、消防工程师执业范围 (一)一级注册消防工程师 (1)消防技术咨询与消防安全评估; (2)消防安全管理与技术培训; (3)消防设施检测与维护; (4)消防安全监测与检查; (5)火灾事故技术分析;

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

注册消防工程师管理规定

注册消防工程师管理规定(公安部令第143号)(2017年2月27日公安部部长办公会议通过,2017年3月16日公安部令第143号发布,自2017年10月1日起施行) 第一章总则 第一条为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称注册消防工程师,是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技 术人员。 第四条注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程 师。 第五条公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。 县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第七条鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动,加强行业自律管理,规范执业行为,促进行业健康发展。 注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动,不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争,损害他人利益和社会公共利益。 第二章注册 第八条取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。 第九条省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)是一级、二级注册消防工程师的 注册审批部门。 第十条注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册 和变更注册。 第十一条申请注册的人员,应当同时具备以下条件:(一)依法取得注册消防工程师资格证书;

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

注册消防工程师政策改革

注册消防工程师政策改革 全国注册消防工程师考试已经进行两年,因为市场缺口巨大,考试报名并未限制专业。 但为了保证消防市场平稳健康的发展,选拔高质量人才,2018年开始一级消防工程师报考将严格限制专业,即非相关专业考生无法参加一级消防工程师考试,“严进严出”。 公安部消防局关于2016年工作要点中第25点明确提到:规定未来3-5年消防工程师注册人数需达到50万人,然而2015~2016两年取得一级注册消防工程师证书人员不足1万人,远远无法满足市场需求,一级消防工程师资格证书更是供不应求,亟需更多的消防人才来填补市场空缺,2018年是考取注册消防工程师证书的黄金时期。 01考试优势明显 2015年是一级注册消防工程师的首次全国考试,根据以往惯例,前三年考试难度将相对较低;一方面需要有尽量多首批资格的从业人员,另一方面命题都是新知识点,出题相对

容易。 02成绩管理相对宽松 一级注册消防工程师考试科目为三科,实行3年为一个周期的滚动管理办法;二级注册消防工程师考试科目为两科,实行2年为一个周期的滚动管理办法;此政策有助于考生能够拥有更多的时间去复习,并且可以保证更高的通过率。同时,国家政策是会根据市场需求而调控的,等到50万一级消防工程师缺口填补上以后,三年为一个周期的滚动或将不复存在。 03岗位多,薪资待遇优厚 从事相关专业:注册消防工程师可以从事业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师等。 不从事相关专业:国家129号令明确要求各消防单位晋升一二级资质,企业内需要拥有8-10名以上的消防工程师人员,而目前国内有消防工程师证书的人不足1万人,供需的严重不平衡导致证书挂靠价值迅猛攀升,目前一线城市已经挂出了8-15万一年的高价。是部分持证人员“赚钱”的好机会。 04证书价值高 消防工程专业在专业学科中属于工学类中的公安技术类,其中公安技术类共6个专业,消防工程专业在公安技术类专业中排名靠前,在整个工学大类中排名第44位。在同类专业中,消防工程专业的高排名造就了注册消防工程师证书的高含金量。 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运营有否决权;

2016注册消防工程师技术实务227个考点汇总

【建筑防火篇】 1.石油化工火灾特点: ①爆炸与燃烧并存,易造成人员伤亡; ②燃烧速度快、火势发展迅猛; ③易形成立体火灾; ④火灾扑救困难。 2.消防车道与装卸栈桥的距离一般不大于80m且不小于15m。消防车道与铁路油品装卸作业区内铁路平面相交时,交叉点要在铁路机车停车限界之外,平交的角度最好为90°,困难时一般不小于45°。 3.装卸栈桥,宜设置半固定消防给水系统,供水压力一般不小于0.15MPa,消火栓间距不大于60m。 4.装卸车鹤管之间的距离,一般不小于4m。装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离,一般不小于5m。 5.地铁车站站台和站厅乘客疏散区划为一个防火分区。当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的建筑面积不应超过5000㎡。地下一层侧式站台与同层的站厅公共区划为一个防火分区。(考试热度:★★★★) 6.地铁公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡。设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡;位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500㎡。 7.地铁地下车站站厅、站台的防火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡。设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不应大于750㎡。(考试热度:★★★★) 8.地铁地下车站站台至站厅的疏散楼梯、扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域。 9.地铁公共区单向通行人行楼梯宽度不应小于1.8m,双向通行不应小于2.4m。(考试热度:★★★★) 10.地铁公共区和站台计算长度内任一点到梯口或疏散通道口的最大疏散距离不应大于。50m 11.有人值守的车站设备、管理用房的门当位于两个安全出口之间时,其房间门至最近安全出口的距离不应大于40m,当位于袋型走道两侧或尽端时,其疏散门至最近安全出口的距离不应大于20m 12.隧道内附属构筑物(如风机房、变压器洞室、水泵房、柴油发动机房等)应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板、顶板与隧道分开。 13.隧道内的水平防火分区应采用防火墙进行分隔,用于人员安全疏散的附属构筑物与隧道连通处宜设置前室或过渡通道,其开口部位应采用甲级平开防火门,用于车辆疏散的辅助通道、横向联络道与隧道连接处应采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘进行分隔。 14.隧道行车道旁的电缆沟,其侧沿应采用不渗透液体的结构,电缆沟顶部应高于路面,且不应小于200mm。当电缆沟跨越防火分区时,应在穿越处采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧材料进行防火封堵。 15.在两孔车道之间的中间管廊内设置安全通道,并沿纵向每隔250m~300m向安全通道内开设一对安全门。在圆形隧道的两孔隧道之间设置连接通道,并在通道的两端设置防火门。连接通道的间距一般宜为250m~300m,当设有其他相应的安全疏散措施时,间距可适当放大。 16.双层隧道上下层车道之间有条件的情况下,可以设置疏散楼梯,火灾时通过疏散楼梯至另一层隧道,间距一般取100m左右。 17.隧道内应设置独立的消防给水系统,隧道内的消火栓用水量不应小于20L/s,洞口的消火

相关文档