文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Kinetix 6000过载保护功能

Kinetix 6000过载保护功能

Kinetix 6000过载保护功能
Kinetix 6000过载保护功能

Kinetix 6000过载保护功能:

1. E19

Position Error Tolerance

Specifies how much position error the servo tolerates before issuing a position error fault. This value is interpreted as a +/- quantity.

For example, setting Position Error Tolerance to 0.75 position units means that a position error fault is generated whenever the position error of the axis is greater than 0.75 or less than -0.75 position units, as shown here:

This value is set to twice the following error at maximum speed based on the measured response of the axis, during the autotuning process. In most applications, this value provides reasonable protection in case of an axis fault or stall condition without nuisance faults during normal operation. If you need to change the calculated position error tolerance value, the recommended setting is 150% to 200% of the position error while the axis is running at its maximum speed.

当电机发生堵转或故障时,Position Error将会大于所设定的Position Error Tolerance值。此时驱动器会报警E19,驱动器停止输出电流,保证了不会造成输出电流过大而发生过载的情况。

2. Torque Limit

Peak Torque/Force Limit

The Peak Torque/Force Limit specifies the maximum percentage of the motors rated current that the drive can command as either positive or negative torque/force. For example, a torque limit of 150% shall limit the current delivered to the motor to 1.5 times the continuous current rating of the motor.

Continuous Torque/Force Limit

The Continuous Torque/Force Limit specifies the maximum percentage of the motors rated current that the drive can command on a continuous or RMS basis. For example, a Continuous Torque/Force Limit of 150% limits the continuous current delivered to the motor to 1.5 times the continuous current rating of the motor.

这两个值的设置限制了驱动器所能输出的最大扭矩,同时也限制了最大的输出电流,使得驱动器的输出达不到其过载值。

第8、9节 多用电表的原理练习题及答案解析

1.关于多用电表表面上的刻度线,下列说法中不.正确的是( ) A.直流电流刻度线和直流电压刻度线都是均匀的,可以共用一刻度 B.电阻刻度是不均匀的 C.电阻刻度上的零刻度与直流电流的最大刻度线相对应 D.电阻刻度上的零刻度与直流电流的最大刻度线不对应 答案:D 2.(2011年金华一中高二测试)在图2-8-11电路中,当合上开关S后,两个标有“3 V、1 W”的灯泡均不发光,用电压表测得U ac=U bd=6 V,如果各段导线及接线处均无问题,这说明( ) 图2-8-11 A.开关S未接通 B.灯泡L2的灯丝断了 C.灯泡L1的灯丝断了 D.滑动变阻器R电阻丝断了 答案:B 3.调整欧姆零点后,用“×10”挡测量一个电阻的阻值,发现表针偏转角度极小,那么正确的判断和做法是( ) A.这个电阻值很小 B.这个电阻值很大 C.为了把电阻值测得更准确些,应换用“×1”挡,重新调整欧姆零点后测量 D.为了把电阻值测得更准确些,应换用“×100”挡,重新调整欧姆零点后测量 解析:选BD.欧姆表的指针不测量时摆在左边最大阻值处.测量时偏转角度极小,说明阻值相对所选欧姆挡很大,应改换高挡位. 4.把一个量程为5 mA的电流表改装成欧姆表R×1挡,电流表的内阻是50 Ω,电池的电 动势是 V,经过调零之后测电阻,当欧姆表指针指到满偏的3 4 位置时,被测电阻的阻值是 ( )

A .50 Ω B .100 Ω C . Ω D .400 Ω 解析:选B.由欧姆表改装原理及闭合电路欧姆定律可得I g =E R 内,R 内=E I g =300 Ω,经过调零之后测电阻,当欧姆表指针指到满偏的34位置时,34I g =E R 内+R x ,得R x =100 Ω. 5.实验室有下列器材: A .电流表(0~100 μA, kΩ); B .电流表(0~1 mA,1 kΩ); C .变阻器(0~300 Ω); D .变阻器(0~800 Ω); E .干电池 V ,r =0); 现要改装一只欧姆表,从上述备用器材中,电流表应选用________,变阻器应选用________,电源应选用________(填序号).改装好的欧姆表中心刻度的阻值为________. 解析:若选项用A 电流表需要变阻器的最大阻值为R =E /I g - kΩ= kΩ.C、D 两个变阻器都不能用,故不能选A 电流表.若选用B 电流表需要变阻器的最大阻值为R =E /I g -1 kΩ= kΩ=500 Ω,D 变阻器可以满足,故电流表选B ,滑动变阻器选D.欧姆表中心刻度的阻值为R 中=R 内=E /I g = V/1 mA = kΩ,由于只有一个电源,故电源选E. 答案:B D E kΩ 一、选择题 1.用多用电表欧姆挡测电阻,有许多注意事项,下列说法中哪些是错误的( ) A .测量前必须调零,而且每测量一次电阻都要重新调零 B .每次换挡后必须电阻调零 C .待测电阻如果是连接在电路中,应把它先与其他元件断开,再进行测量 D .两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,因此,应当用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起 解析:选AD.两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,但是,用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起,就会将人体电阻连入电路. 2.用多用电表欧姆挡(×100)测试三只二极管,其结果依次如图2-8-12①②③所示,关于二极管的说法正确的是( )

短路、过载、过流保护[1]

短路保护、过载保护、零压保护的概念 文章发表于:2010-1-18 17:41:09 短路保护、过载保护、零压保护的概念 每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。 一般的接触器控制电路具有此功能。 1. 短路保护 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。 短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。低压断路器动作电流整定为电动机起动电流的1.2倍。 2. 过电流保护 过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比短路电流小,在6倍额定电流以内。电气线路中发生过电流的可能性大于短路,特别是在电动机频繁起动和频繁正反转时。在过电流情况下,若能在达到最大允许温升之前电流值恢复正常,电器元件仍能正常工作,但是过电流造成的冲击电流会损坏电动机,所产生的瞬时电磁大转矩会损坏机械传动部件,因此要及时切断电源。 过电流保护常用过电流继电器实现。将过电流继电器线圈串接在被保护线路中,当电流达到其整定值,过电流继电器动作,其常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。 3. 过载保护 过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。 当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路保护装置。 1)失压保护 电动机正常运转时如因为电源电压突然消失,电动机将停转。一旦电源电压恢复正常,有可能自行起动,从而造成机械设备损坏,甚至造成人身事故。失压保护是为防止电压恢复时电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。 采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路就具有失压保护作用。因为当电源电压突然消失时,接触器线圈就会断电而自动释放,从而切断电动机电源。当电源电压恢复时,由于接触

直流电源过载及短路保护电路

直流电源过载及短路保护电路 保护电路的元器件只有1O个,具有电源短路保护、停电自锁、过负荷电流保护功能(过负荷电流大小可调节设定);电路原理图见附图。接通直流电源VCC。双色发光管发绿光。指示直流电源正常。电源短路保护功能:按下轻触开关K1。三极管BGI基极经限流电阻R2得到高电平,BG1饱和导通,继电器J吸合,其常开触点J闭合,OUT端正常输出直流电源,发光管发橙色光。在继电器J 吸合的同时,三极管BG2基极也被下拉成低电平,BG2导通,此时BGl保持导通,整个电路正常工作。 当OUT端发生短路时。Vcc电压被下拉成近似为零伏(其实。只要V et电压下降造成三极管BG1基极的电压低于O.7V时),三极管BG1退出饱和导通状态,继电器J释放。 停电自锁:当Vcc电源停电再来电时。由于BG2基极通过继电器J的线圈处于高电平。所以BG2截止。BG1也截止。继电器J不吸合,OUT端无直流电压输出。过负荷电流保护:由于变压器存在内阻以及线路存在线电阻,所以。 在电源带上负荷的时侯,会出现电压下降的现象。负荷越大电压下降也越大。根据这种原理。本电路由。R2和w组成了分压器,分压点电压=W÷(R2+W)xVcc。所以,当Vcc一定时,如W越小则分压点电压越低;反之。R2和w是定值。Vcc越低。同样分压点电压也越低。当分压点电压低于017V 时,三极管BGI截止。继电器J释放,起到了限制负荷电流的作用。本人采用市售1000mA/15V、800mA/12V、500mA/10V直流电源做实验。用300W电阻丝作负载(把电阻丝的一端与电源地可靠接牢,并放在一块耐热板上。然后把电流表的红表笔接在OUT输出端,再用黑表笔从电阻丝的一端贴紧。慢慢滑向中段)。调节W阻值。在100mA一800mA都可以取得满意的保护作用。 电容C1的作用: 在实验制作过程中,未接C1时。在多次关断并再接通电源Vcc的瞬间。BG1有时会出现误导通现象,这主要是干扰和BG2可能存在的微小漏电流造成的。利用电容两端电压不能突变的原理。在BG1的基极并接上C1后,连续几十次关断并再接通电源Vcc.未再出现误导通现象。另外,电位器w还起着在停电瞬间对Cl快速放电的作用。避免电源Vcc在关、开时间极短的情况下。由于c1的作用出现BG2延迟误导通的现象。

短路过载过流保护精编版

短路过载过流保护公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

短路保护、过载保护、零压保护的概念(转载) (如果有不理解的地方,请联系) 短路保护、过载保护、零压保护的概念 每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。 一般的接触器控制电路具有此功能。 1.短路保护 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。 短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。低压断路器动作电流整定为电动机起动电流的倍。 2.过电流保护过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比短路电流小,在6倍额定电流以内。电气线路中发生过电流的可能性大于短路,特别是在电动机频繁起动和频繁正反转时。在过电流情况下,若能在达到最大允许温升之前电流值恢复正常,电器元件仍能正常工作,但是过电流造成的冲击电流会损坏电动机,所产生的瞬时电磁大转矩会损坏机械传动部件,因此要及时切断电源。 过电流保护常用过电流继电器实现。将过电流继电器线圈串接在被保护线路中,当电流达到其整定值,过电流继电器动作,其常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。 3.过载保护过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。 当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断

微型断路器具有过载和短路保护

ABB小型漏电断路器 GS261漏电断路器品牌ABB小型断路器断路器,ABB小型断路器厂家;微型断路器具有过载和短路保护,确保可靠性和安全性操作。 新系列的proMcompact S200可满足最普通的要求,能应用于家庭、工业和商业。 所有微型断路器均符合IEC / EN 60898 和IEC / EN 60947-2标准。 微型断路(MCBs) 家用/ 民用安装: 典型分断能力3 / 4,5 / 6 kA o 家用Compact SH 200 T, SH 200 L, SH 200 家用或小型商场安装: 分断能力高达10 kA o 特别型: S440, S950 / 970 o proMcompact S200, S200 M 工业应用安装:分断能力高达25 kA 和具有特别附件 o proMcompact S200, S200M, S200P, S200U, S200U P 公用事业安装特别的、可选择性和具有后备功能的微型断路器,分断能力高达25 kA ,可对下游断路器实现完全选择性。 o S 700系列 工业和商业应用,具有高分断能力和特别特性/附件 o S200P, 290, S500, S610, S220, S800 不带过电流保护的电磁式漏电保护产品 电磁式剩余电流动作保护器仅对接地故障电流敏感,并与微型断路器或熔丝串联使用,可有效地减少火灾和电击的危险。 电磁式剩余电流动作保护器使用在已经装有微型断路器的系统中,可极大地限制允通能量。也可作为主要隔离装置,隔离上游有影响的微型断路器(例如,家庭用户安装) RCCBs 在System proMcompact 系列 ? F 200, AC 型 ? F 200, AC 型, IEC 标准 ? F 200, AC t型, 带中性极在左边 ? F 200, A 型 ? F 200, A 型, 带中性极在左边 ? F 200 AP-R, AC 型 ? F 200 AP-R, A 型 ? F 200, AC 型(动作时间: 选择型) ? F 200, A 型(动作时间: 选择型) RCCBs 在Compact 家居系列 ? FH 200, AC 型 ? FH 200, A 型 与微型断路器配合使用

(精华)为什么断路器有过载功能还要加热继电器保护电机

根据GB14048.1断路器标准,工业用断路器要求1.30In的2小时必须脱扣 民用的,如63A一下的微断,标准要求1.45In的一小时必须脱扣 而根据电机的线圈要求电机线圈1.2In的2小时就会烧 同时如果选择开关的电流与电机的电流一样的话,会导致电机启动过程跳闸而无法起动 很显然断路器QF选用了带长延时过载保护无法保护电机线圈的过载 热继电器是要求1.2In的2小时必须跳闸,并且能够保护电机线圈 一般主开关选用单磁的QF就足够了 但是单磁的QF价格会贵一些,并且货期也会长 所以选用的时候就直接用热磁的QF 这也是有时候在启动过程中QF跳闸的原因所在 所以在此处选择QF一定要慎重 举个例子,如果电机额定电流是40A 如果选择单磁的开关,要选择13In磁脱扣的 如果选择热磁的,选择方法13×40/10=52A 需要选择热磁的10In的额定电流大于52A的 过载保护是长延时的,因此断路器检测到过载(其实也是双金属片发热弯曲)后要有一定的延时才能跳闸,这对于线路过载发热是没有问题的,对于电机的一般过载发热也是没有问题的。 关键是当电机发生断相时这时定子电流增加并不很多,但是转子温度很快上升,电机很快就烧毁了。这种情况经常会发生的。如果有热继电器的话,热继电器迅速检测到温度的上升迅速跳闸,可以有效保护电机(当然,也有不少时候是没法有效保护的)

电动机回路需要实现起动、过载保护、短路保护等功能。 动电动机回路配置方案:第一种为框架断路器(能实现起动、过载、短路保护)+电动机; 第二种为塑壳断路器(短路保护)+接触器(起动)+热继电器或带过载保护功能的控制保护 装置(过载保护);第三种为塑壳断路器(短路保护和过载保护)+接触器(起动)。 正常情况下:大电机用框架断路器来实现过载保护;小电机断路器只配单磁保护+热继或控 保来实现过载,小电动机还可以用电动机启动器来实现过载。 楼主所说的情况,一般不推荐,原因是对于稍大电动机,起动时间过长情况下,电动机起动 时断路器会认为过载误动作。但这种配置并不是不可以,在这种配置下,断路器要选的稍微 大些。楼主所说的情况,在电动机厂家带控制箱,控制箱带热继,而供电回路按馈线配置时 存在。 以上大家讨论了,为什么常用热继做电动机过载保护,而少用断路器热脱扣功能做过载保护 原因。《《可参考14楼:断路器作为过载保护有其局限性。 1、带热脱扣的断路器作为过载保护时候,电机启动次数受限制,保护范围较小。 2、热继作 为过载保护,保护范围连续可调,还可带断相保护。这两点应该是最根本的区别。》》还有 主要一点,就是热继过载保护是二次控制接触器跳开,而断路器过载时断路器跳闸。 接触器用热继过载保护要优于断路器对电动机过载保护条件是断路器对于电动机过载保护 功能不完善,对于大电机就是用框架断路器来实现其过载保护的,框架断路器过载保护功能 完善。而对应用塑壳断路器时可采用其他元件实现过载保护。对于小电动机回路,ABB生产 的电动机启动器可实现过载保护,并有足够的操作次数。 在电动机回路配置方案的第三种配置就是用ABB生产的带电动机过载保护的塑壳断路器, 即电动机启动器来实现电动机过载,但这种情况仅限于小电动机,这时因为断路器厂家不断 进行技术研发完善其性能。 对于不重要的小电动机,回路可以配置热继实现过载。对于不重要的小电机,也可以采用电 动机启动器配置方案。 而对于重要的电机,一般重要工矿企业中都用控保来实现过载,对于大电机用框架断路器实 现过载功能。 ABB ,施耐德,西门子都新出了断路器,叫电机启动器断路器(也就是电机保护型断路器),这种新型的断路器既有断路器还有热继电器的过载和断相保护,并且电流整定值也可调。 在低功率电机回路中,我认为完全可以取代热继电器,这种模式在欧洲设备中普遍使用。

过载长延时短路短延时短路瞬时脱扣电流的整定

过载长延时、短路短延时、短路瞬时脱扣电流的整定 一、断路器框架等级额定电流,脱扣器额定电流 1.脱扣器额定电流: 2.断路器壳架等级额定电流Inm:指基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 3.举个例子:DZ20Y-100/3300-80A DZ表示塑壳式断路器,20表示设计序号,Y为一般型(指的是额定极限短路分断能力级别),100A表示断路器框架等级额定电流,80A表示脱扣器额定电流,3300中3表示3极,300表示热磁脱扣器。 4.同一系列中有多种壳架等级额定电流,例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流。同一壳架等级额定电流中又有多种脱扣器额定电流,例如100A 壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A等脱扣器额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A脱扣器额定电流。DZ20-100和DZ20-225两种壳架等级中都有100A脱扣器额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同。 二、热磁脱扣、电子脱扣 1.热磁脱扣是复式脱扣,它包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构,用于过载保护;电磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣,用于短路保护。 2.电子脱扣可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。 3.优缺点: 热磁脱扣性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低;(推荐使用) 电子脱扣功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。 4.适用场合: 要求不高而且参数固定不变的一般采用热磁脱扣器,够经济。 精度要求较高,参数需要设定或改变的一般采用电子脱扣器,够安全。 三、施耐德断路器Ir、Tr、Ii、Isd、Tsd参数含义 Ir-过载长延时脱扣电流整定值 Tr-过载长延时脱扣时间整定值 Ii-短路瞬时脱扣电流整定值 Isd-短路短延时脱扣电流整定值 Tsd-短路短延时脱扣时间整定值 四、过载长延时,短路短延时,短路瞬时脱扣电流整定值 1.断路器的整定电流Ir:脱扣器整定到动作的电流值。 脱扣器额定电流In:按(1.2~1.4)Ij进行选择,其中Ij为计算电流很多人也用1.1。其实不乘系数都可以,只要能满足In>=计算电流,In<=线路的载流量就可以。 电磁脱扣器 过载长延时脱扣电流整定:(固定式)Ir=In;(可调式)Ir=(0.7~1.0)In 短路短延时脱扣电流整定:Isd=(3~5)In(一般情况)

2019版人教版高中地理选修3 1练习28多用电表的原理

第二章恒定电流 多用电表的原理 分层训练迎战两考 [来源:1] A级抓基础 1.侈选)下列说法中正确的是() A .欧姆表的每一挡测量范围都是0到00[来源:IZXXK] B.欧姆表只能用来粗略地测量电阻 C .用欧姆表测电阻,指针越接近刻度中央误差越大 D .用欧姆表测电阻,指针越靠近刻度右边误差越小 答案:AB 2?如图所示为多用电表电阻挡的原理图,表头内阻为R g,调零电阻为R o,电池的电动势为E,内阻为r,则下列说法中错误的是( ) A .它是根据闭合电路欧姆定律制成的 B.接表内电池负极的应是红表笔 C .电阻挡对应的“o”刻度一般在刻度盘的右端 D .调零后刻度盘的中心刻度值是r +R g+ R 答案:C [~~[来源:1ZXXK] 3. 多用电表调到欧姆表时,其内部等效电路正确的是() A B C D

答案:C 4. 用欧姆表测一个电阻R的阻值,选择旋钮置于“X 10”挡, 测量时指针指在100与200刻度弧线的正中间,可以确定() A. R= 150 Q B. R= 1 500 Q C. 1 000 Q VRV1 500 Q D. 1 500 Q l 2. 答案:3 4 电压 6 电流1 6. 如图所示是一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表 已经调零,用此欧姆表测一阻值为R的电阻时,指针偏转至满刻度4 5

电动机的保护方式

电动机的保护方式 电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护及低电压保护等。 一.电动机的短路保护和接地故障保护 1.每台交流电动机应分别装设相间短路保护和接地故障保护。当符合下列条件时,数台电动机可共用一套短路保护电器和接地故障保护电器。 a.总计算电流不超过20A,且可以无选择地切换时。 b.工艺上要求必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。 2.电动机的短路保护器件宜采取熔断器或低压短路器的瞬动过电流脱扣器,必要时可采用带瞬动元件的过电流继电器。保护器件的装设应符合下列规定: a.短路保护兼作接地故障保护时,应在每个不接地的相线上装设。 b.仅作相间短路保护时,熔断器应在每个不接地的相线上装设,过电流脱扣器或继电器应至少在两相装设。 c.当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器应装设在相同的两相上。 3.当电动机的短路保护器件满足要求时,应兼作接地故障保护。在TN 系统中的末端线路,通常采用一套短路和接地故障保护电器完成这两种功能。 二.电动机的过载保护

1.电动机过载保护的装设应符合下列规定: a.运行中容易过载的电动机、启动或自启动条件困难而要求限制启动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护;但断电将导致比过载损失更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。 b.短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,但运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护 2..过载保护器件的动作特性应与电动机的过载特性相配合。过载保护器件宜采用热继电器或反时限特性的过载脱扣器,也可采用反时限过电流继电器。有条件时可采用温度保护或其他适当保护。 三.电动机的断相保护 1.电动机断相保护的装设应符合下列规定: a.连续运行的三相电动机当采用熔断器保护时,应装设断相保护;当采用低压断路器保护时,宜装设断相保护;低压断路器兼作电动机控制电器时,可不装设断相保护。 b.短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护。 2.断相保护器件宜采用断相保护热继电器也可采用温度保护或专用的断相保护器件。 四.电动机的低电压保护 1.电动机的低电压保护的装设应符合下列规定;

压缩机过载保护器

一般空调系统中都会有专门的元器件如压力开关、排气感温包等用于保护压缩机,但随着市场竞争的日益激烈,空调器的成本压力越来越大,特别是小型家用空调,基本都没有专门的元器件保护压缩机,过载保护器成了保护压缩机的最重要和最后一道关卡。 1 过载保护器的工作原理及特性 1.1 过载保护器的工作原理及分类 空调用压缩机的过载保护器一般都是采用突跳式双金属保护器,由加热丝、双金属片和两个静触点组成电路,串联在压缩机电路里。当电路中的电流过大时,加热丝发热,烘烤碟形双金属片,当双金属片发热时就会反方向拱起,从而使触点断开;当压缩机外壳或电机温度过高时,即使工作电流正常,加热丝发热量很小,双金属片也会发生变形向上弯曲,脱离两个静触头,将电路切断。这种保护器能自动复位,具有过电流、过温升的双重保护作用。 根据安装方式的不同,可分为外置式和内置式两种: (1)外置式保护器:安装在压缩机外壳的密封接线柱上,紧贴上盖,以感应压缩机外壳的温度。由于从电机发热到外壳发热有一个传导和对流的过程,由外壳发热再到保护器动作还有一个过程,因此,此种保护方式的准确性和可靠性都相对较差,但由于其制造简单,同一个双金属片,通过调整螺杆高度,就可以制造出不同的保护器,且安装维修方便、成本低,故一般应用在小功率家用空调压缩机上。 (2)内置式保护器:分为绑扎式和插接式,绑扎式是将保护器同电机线圈绑扎在一起,直接感应线圈的温度变化,反应较快并且准确;插接式是将保护器插接到密封接线柱上,通过冷媒的热传导来感应电机的温度异常,在冷媒未发生泄露的情况下保护较准确,但冷媒一旦有泄露的情况,保护性能则较差。 总之,内置式保护器对电机温度感应较外置式更灵敏、更准确,可靠性更高,适用范围更广(一般的空调器压缩机都能适用)。但由于安装在压缩机内部,要求尺寸小,能适应压缩机内部的高温,高压变化等恶劣环境,对其设计和制造等都提出了很高的要求,成本也比外置式要贵几倍。 1.2 过载保护器的工作特性 过载保护器主要有三个特性:温度特性、最小动作电流特性和初始动作时间特性。 温度特性:有动作温度和复位温度,动作温度是过载保护器在不承载电流或只有信号电流通过的情况下,使其动静触点分离的温度,当保护器感测的温度值达到动作温度时,保护器就会断开;当保护器感测的温度降低到复位温度时,保护器就会重新闭合。 最小动作电流特性:在一定的温度下, 过载保护器在某一个电流值就会跳开,将压缩机电机的电流切断,其电流-温度曲线如图1所示。

多用电表 原理与使用(精心整理)

多用电表的原理与使用 一、多用电表的结构与原理 1.欧姆表的构造:如图1所示,欧姆表由电流表G 、电池、调零电阻R 和红黑表笔组成. 图1 欧姆表内部:电流表、电池、调零电阻串联. 外部:接被测电阻R x . 全电路电阻R 总=R g +R +r +R x 2.工作原理:闭合电路的欧姆定律I =E R g +R +r +R x 当红、黑表笔短接并调节R 使指针满偏时有 I g =R r r g ++ε= 中R ε (1)、 当电笔间接入待测电阻R x 时,有 I x =x R R +中ε (2) 联立(1)、(2)式解得 g x I I =中 中R R R x +(3) 由(3)式知当R x =R 中时,I x =2 1I g ,指针指在表盘刻度中心,故称R 中为欧姆表的中值电阻,由(2)式或(3)式可知每一个R x 都有一个对应的电流值I ,如果在刻度盘上直接标出与I 对应的R x 的值,那么当红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,就可以从表盘上直接读出它的阻值。 3.刻度的标定:红黑表笔短接(被测电阻R x =0)时,调节调零电阻R ,使I =I g ,电流表的指针达到满偏,这一过程叫欧姆表调零. (1)当I =I g 时,R x =0,在满偏电流I g 处标为“0”.(图甲) (2)当I =0时,R x →∞,在I =0处标为“∞”.(图乙) (3)当I =I g 2 时,R x =R g +R +r ,此电阻是欧姆表的内阻,也叫中值电阻.

由于电流和电阻的非线性关系,表盘上电流刻度是均匀的,其对应的电阻刻度是不均匀的,电阻的零刻度在电流满刻度处。 4、多用电表 1).表盘:多用电表可以用来测量电流、电压、 电阻等,并且每一种测量都有几个量程.外形 如图2所示:上半部为表盘,表盘上有电流、 电压、电阻等多种量程的刻度;下半部为选择 开关,它的四周刻有各种测量工程和量程.另外, 还有欧姆表的调零旋钮、指针定位螺丝和测试笔 的插孔. 由于多用电表的测量工程和量程比较多,而表盘的 空间有限,所以并不是每个工程的量程都有专门的标度,有些标度就属于共用标度,如图中的第二行就是交、直流电流和直流电压共用的标度. 2).挡位:如图3所示,其中1、2为电流测量端,3、4为电压测量端,5为电阻测量端,测量时,黑表笔插入“-”插孔,红表笔插入“+”插孔,并通过选择开关接入与待测量相对应的测量端. 图3 二、欧姆表操作步骤 1.机械调零,用小螺丝刀旋动定位螺丝使指针指在左端电流零刻度处,并将红、黑表笔分别接入“+”、“-”插孔。 2.选挡:选择开关置于欧姆表“×1”挡。 3.短接调零:在表笔短接时调整欧姆挡的调零旋钮使指针指在右端电阻零刻度处,若“欧姆零点”旋钮右旋到底也不能调零,应更换表内电池。 4.测量读数:将表笔搭接在待测电阻两端,读出指示的电阻值并与标定值比较,随即断开表笔。 5.换一个待测电阻,重复以上2、3、4过程,选择开关所置位置由被测电阻值与中值电阻值共同决定,可置于“×1”或“×10”或“×100”或“×1k ”挡。 图2

过流保护与短路保护介绍

过流保护与短路保护介绍 通常,在电机驱动应用中需要很多不同类型的保护,包括保护功率晶体管、电机或系统的任何部件。变频器的电流保护是其中至关重要的一项。它不仅能预防对功率晶体管的任何潜在损坏,而且在发生故障或控制变得不稳定时能预防电机消磁。过流保护(OCP)和短路保护(SCP)常常互换使用,但两者还是存在差别,我们将在本博文中探讨。 OCP和SCP的差别 简单来说,短路保护是过电流保护的一部分。图1表示不同电流保护之间的关系。接地故障保护、臂短保护和相间短保护都属于短路保护。 图1. 过流保护与短路保护比较 图2表示不同的短路模式和电流路径。如图2(a)所示,当电机绕组短接至电机壳体(通常接地)时,或者当电机电缆短接至接地时,则发生接地故障。图2(b)表示桥臂短路,指高侧IGBT和低侧IGBT同时意外导通并产生极高电流的情况。图2(c)表示相间短路,当不同相间的电机绕组短路时发生。所有三个示例中,电流幅度因电流路径(包括IGBT本身的)阻抗而受限。

图2. 短路电流路径 如何设置OCP点? 无论面对什么类型的过流情况,如何设置保护电流大小都很关键。要解决这一问题,首先应识别系统中最脆弱的部件。在大多数情况下,IGBT将早于续流二极管受损,因为,当变频器将功率传递至电机时,更容易发生过流情况。那么,是否应该将OCP跳变值设为IGBT能够处理的最大电流?这取决于系统采用的控制方法。在伏特/赫兹控制中(广泛用于感应电机应用),启动时的电流值无法精确预测。另一方面,如果采用磁场定向控制这样的电流控制方法,则特定应用中电机的最大电流值是众所周知的。如图3所示,为此值添加一些裕量将成为OCP触发大小的良好参考点。例如,带FOC的电冰箱使用的永磁电机,

短路过载过流保护

短路保护、过载保护、零压保护的概念(转载) (如果有不理解的地方,请联系) 短路保护、过载保护、零压保护的概念 每个电气设备都有它的额定功率,当超过额定功率是就叫做过载,对这种状态的保护就叫做过载保护 对于防止电气设备内部发生短路的保护就叫做短路保护 零压保护又叫失压保护,当停电发生时具有上述功能的电路会自动跳闸,在下次送电时用电设备不会自行起动。这种功能目的在于防止停电时操作人员忘记切断电源,在下次来电时用电设备自行起动造成意外事故。 一般的接触器控制电路具有此功能。 1.短路保护? 电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几至几十倍。电气设备或配电线路因短路电流产生的强大电动力可能损坏、产生电弧,甚至引起火灾。? 短路保护要求在短路故障产生后的极短时间内切断电源,常用方法是在线路中串接熔断器或低压断路器。低压断路器动作电流整定为电动机起动电流的倍。 2.过电流保护? 过电流是指电动机或电器元件超过其额定电流的运行状态,过电流一般比短路电流小,在6倍额定电流以内。电气线路中发生过电流的可能性大于短路,特别是在电动机频繁起动和频繁正反转时。在过电流情况下,若能在达到最大允许温升之前电流值恢复正常,电器元件仍能正常工作,但是过电流造成的冲击电流会损坏电动机,所产生的瞬时电磁大转矩会损坏机械传动部件,因此要及时切断电源。? 过电流保护常用过电流继电器实现。将过电流继电器线圈串接在被保护线路中,当电流达到其整定值,过电流继电器动作,其常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。 3.过载保护? 过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。? 当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热

电机保护值的设定

答:过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作元件。当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路保护装置。1)失压保护电动机正常运转时如因为电源电压突然消失,电动机将停转。一旦电源电压恢复正常,有可能自行起动,从而造成机械设备损坏,甚至造成人身事故。失压保护是为防止电压恢复时电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路就具有失压保护作用。因为当电源电压突然消失时,接触器线圈就会断电而自动释放,从而切断电动机电源。当电源电压恢复时,由于接触器自锁触头已断开,所以不会自行起动。但在采用不能自动复位的手动开关、行程开关控制接触器的线路中,就需采用专门的零电压继电器,一旦断电,零电压继电器释放,其自锁电路断开,电源恢复时,就不会自行起动。2)欠电压保护当电源电压降至60%~80%额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。除了采用接触器有按钮控制方式本身的欠电压保护作用外,还可采用欠电压继电器进行欠电压保护。将欠电压继电器的吸合电压整定为~、释放电压整定为~。欠电压继电器跨接在电源上,其常开触头串接在接触器线圈电路中,当电源电压低于释放值时,欠电压继电器动作使接触器释放,接触器主触头断开电动机电源实现欠电压保护。

过载保护概念及扭力限制器

过载保护的概念 过载保护顾名思义即载荷(负载)超出某一限定值,为了维护机器及设备的安全而进行的保护。我们所指的过载保护装置主要是针对于机器和设备的扭矩进行保护的扭矩限制器、扭矩保持器、对机器及设备轴向载荷(包括拉力和推力)过载进行保护的直线限力器,对电机过载进行保护的电气式过载保护器 扭矩限制器又称安全离合器、安全联轴器,常用于安装在动力传动的主、被动侧之间,当发生过载故障时(扭矩超过设定值),扭矩限制器便会产生分离,从而有效保护了驱动机械(如电机、减速机、伺服马达)以及负载,常见形式为:磨擦式扭矩限制器以及滚珠式扭矩限制器。扭矩限制器的安装结构形式有:轴-轴、轴-法兰、轴-同步带轮、轴-链轮、轴-齿轮、轴-带轮等。 扭矩保持器也称扭力控制器、滑动联轴器。常用于安装在动力传动的驱动侧和负载侧之间,一旦传递扭矩达到设定值,扭矩保持器便会产生打滑,从而使动力传动的主、被动侧以固定扭矩值传递动力。主要用于需要提供定扭矩值的间歇性滑移工况以及收放卷时的张力控制。 直线限力器是对机器及设备直线方向载荷(包括拉力和推力)过载进行保护的过载保护装置。联接在同一直线上的主、被动机构之间,一旦主、被动侧间拉力或推力超出限定值,主、被动侧间动力瞬间完全卸载,防止了轴向载荷过载故障导致的停机和损伤。 电式的过载保护器是通过监视电流而迅速检测出电机过载。它不同于电机的过载保护器如热继电器、熔断器等,而是用于设备保护的过载保护器。与热继电器相比其反应时间更为迅速,不到其反应时间的1/5,电机过载保护器的电流在稍微超过预设电流时不会动作,即使工作其动作也会很缓慢。

过载保护的类别及特点 工作原理分: 一机械式过载保护器 1 扭矩限制器 A 滚珠型扭矩限制器 特点:滚珠式(钢球式)过载保护器,其制造简单,工作可靠,过载时滑动摩擦力矩小(有的几乎没有),动作灵敏度高,自动恢复精度高,其结构形式也是最丰富的,是自动化工业生产的理想产品。 B 摩擦型扭矩限制器 特点:摩擦式过载保护器,过载时因摩擦消耗能量缓和冲击,故工作平稳、调整和使用方便、维修简单、灵敏度较高,过载消除后即自动恢复,用于转速高,转动惯量大的传动装置,是目前使用比较广泛的产品。 2 扭矩保持器 特点:是一种摩擦型的扭矩限制器,当传递扭矩达到设定值时,扭矩保持器打滑,与普通的摩擦离合器不同的是主要用于低速时的滑移使用场合,能够达到很高的控制精度,如收放卷的张力控制、滚子输送的间歇打滑、旋转工作台的缓冲制动、拧螺丝机构、拧螺母机构、拧阀门机构等设备上的扭矩控制。 3 直线限力器 特点:是用于轴向负载过载保护的装置,一旦轴向的推力或者拉力出现过载,直线限力器立即跳闸,完全切断传递动力,当轴向过负载卸荷或下降到设定值以下时,直线限力器自动回复到过负载保护状态,可正常传递轴向力,从而保护了机器及设备不因过载而损坏,常用于凸轮推杆机构、曲柄机构的过载保护场合。 二电气式过载保护器

知识点2短路、过载、欠压和逆功率保护参数的调整(精)

二、短路、过载、欠压和逆功率保护参数的调整 1.同步发电机的保护参数的调整 同步发电机的保护参数的调整见“船舶发电机外部短路、过载、欠压和逆功率保护参数的调整”。 2.船舶电网的保护参数的调整 船舶电网的保护是指系统出现过载或短路时对电缆酌保护。在交流电网中,若接有岸电,尚须对岸电进行相序保护和断相保护。 1)电网的过载保护 图8-3-2为一馈线式配电网络, 其过载可分成三段来进行讨论。 第1段;发电机G 至主配电板 MSB 之间的电缆。这一段电缆的截 面是按发电机额定容量来选择的, 它的过载就是发电机的过载,因此 完全可以由发电机的过载保护装置来完成。 第Ⅱ段:用电设备M 2到动力分配电板P (有的直接到主配电板,如M 1)之间的电缆。这一段电缆的截面通常按电动机额定电流来选择。而电动机一般均设有过载保护,因此同样也保护了这一段电缆。 第Ⅲ段:各级配电板之间的电缆。例如从主配电板到动力分配电板的每段电缆。它们过载的可能陛较少。因为它们的截面是根据分配电板上所有负载电流并考虑同时工作系数计算得到的,个别用电设备负载的过载不致引起这段电缆的过载,而大部分负载在同一时间内一起过载的可能性也是极少的,因此这段也不必考虑过载保护。 综上所述,船舶电网中可不必考虑过载保护,也就是说,主配电板、应急配电板以及区域分配电板上的馈电开关可以不设过载保护。然而,由于考虑到船上电动机的过载保护一般都用热继电器,它们的动作特性因受到环境温度影响而不太可靠;又当电缆绝缘破坏时,实际电流可能超过用电设备的总电流而出现过载,因此,现代船舶电网中这些馈电开关均选用装置式自动开关。虽然其过载脱扣器不会对电网的过载保护有多大意义,但对于提高电网的工作可靠性却是有一定作用的。 2)电网的短路保护 船舶电网短路保护(当电网发生短路时能自动切除故障)的最亘要问题是保护装置的选择性,也就是故障发生时,保护装置只切除故障部分,而不会使前一级保护装置动作。这样就保证了其他没有发生故障的设备能继续正常运行。为了实现电网选择性保护,通常可以按时间原则和电流原则进行整定。 (1)时间原则 以各级保护装置动作时间整定值的不同来实现选择性保护。动作时间应保证从用电设备至电源方向逐级递增。当开关的动作时间t 1>t 2>t 3时(t 1、t 2、t 3为从电源算起连续三级保护的动作时间值),就能达到选择性的保护。也就是开关的动作时间从用电设备到供电电源逐级增加时就能满足选择性保护的要求。例如:当图8-33所示网络中电动机M 2附近发生短路故障时,由于动作时间t 3小于t 2及t 1,所以由起动控制器ST 中的开关来切除短路故障,而ACB 1、ACB 3不动作,继续维持对其他负载的供电。 为了尽可能地缩短故障的持续时间,最靠近用电设备的开关动作时间应该尽可能的短,以达到既能迅速切除故障,又能保证前后两级保护装置具有选择性动作的目的,其图8-3-2 馈电式配电网络示意图

过载及漏电保护

过载及漏电保护 关于过载保护,简单概括一下就是说运行状况超出了设备的承受能力,属于异常运行状态,以电动机为例,当电动机选型不当或者所带的负载过大(典型情况的比如小马拉大车),电动机的电流增大以提高转矩来带动负载,运行时间过长会造成电动机绕组过热严短重的会烧坏电机。 即使没有烧坏也会因长时间过载运行而损坏绕组绝缘导致相间或者路故障,现在不管是简单的热继电器还是智能的马达保护器大都采用张白帆老师已经提到的反时限t6模型通过检测电流的大小来计算电机的热累积,当超过设置的定值时保护动作(计算模型中电机的正序电流和负序电流采用不同的有效系数)。 定值设置不可过于灵敏,要充分发挥电动机的过载能力;也不可过大,否则不能有效保护电动机。变压器过载同样是运行电流超过了变压器的额定电流,主要考虑的还是散热问题。 变压器过载严重时会拉低电压,当低于下游所带设备的允许值(各种电力行标和国标都有相应要求)时会造成设备不正常运行甚至停运,工艺水平下降,工厂中产品残次品增多,电动机在电压降低时电流也会增大甚至过载运行。 变压器过载运行一般配置定时限和反时限保护,定时限报警,反时限跳闸,电力行标和各种整定计算书中都有详细说明。咱们平时所用的单联或者三联空气开关中都有过电流保护功能,也是反时限动作原理。 漏电保护,个人觉得主要是在低压配电系统中发生接地故障的一种保护的名称其实是通过检测入地电流来判断是否发生接地故障。各种接地方式的低压配电系统当发生接地故障时的危害此处就不细说了,各位大神已经说了很多。 正常状况下各相电流与N线电流的向量和为零,当发生接地故障时,因为自相线电流中会分出一部分入地电流不通过N线,此时向量和不为零。咱们居民用电都装有带漏保功能的空气开关,三相电动机则因为只接入三相线所以需要采用专用的零序电流互感器来检测漏电流。