文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DCS逻辑说明2013年11月28日

DCS逻辑说明2013年11月28日

DCS逻辑说明2013年11月28日
DCS逻辑说明2013年11月28日

达尔凯阳光(哈尔滨)热电有限公司220吨循环流化床逻辑说明

2013年11月28日

目录

1、顺序控制系统(SCS) --------------------------------------------------------------------------------- 2

1.1、锅炉部分---------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.1.1、锅炉汽水系统 -------------------------------------------------------------------------------- 3

1.1.2、锅炉风烟系统 -------------------------------------------------------------------------------- 4

1.1.3、锅炉给煤系统 -------------------------------------------------------------------------------- 7

1.1.4、锅炉出渣系统 -------------------------------------------------------------------------------- 7

1.2、汽机部分---------------------------------------------------------------------------------------- 9

1.2.1、高压加热器 ---------------------------------------------------------------------------------- 9

1.2.2、轴封系统 ----------------------------------------------------------------------------------- 10

1.2.3、油系统 ------------------------------------------------------------------------------------- 10

1.3、公用部分--------------------------------------------------------------------------------------- 11

1.3.1、给水泵系统 --------------------------------------------------------------------------------- 11

1.3.2、循环水系统 --------------------------------------------------------------------------------- 12

1.3.3、除氧系统 ----------------------------------------------------------------------------------- 12

1.4、热网部分--------------------------------------------------------------------------------------- 13

1.4.1、二级热网 ----------------------------------------------------------------------------------- 13

1.4.2、一级热网 ----------------------------------------------------------------------------------- 14

2、锅炉炉膛安全保护系统 ------------------------------------------------------------------------------- 15

2.1、控制逻辑--------------------------------------------------------------------------------------- 15

2.1.1、MFT及首出原因指示-------------------------------------------------------------------------- 15

2.1.2、MFT动作对象-------------------------------------------------------------------------------- 15

2.2、锅炉炉膛吹扫条件------------------------------------------------------------------------------- 15

2.3、自动点火--------------------------------------------------------------------------------------- 16

2.3.1、锅炉点火设备 ------------------------------------------------------------------------------- 16

1、顺序控制系统(SCS)

SCS分为三级,由设备操作保护级、设备联锁级和功能组级组成。

设备是指电动门、电动机、电磁阀、电动执行机构、调整门、变频器、断路器等。

设备操作保护级是SCS的基础级。操作人员通过CRT键盘对各台设备分别进行操作,实现单台设备的启停,在出现危险工况时,自动启停/开关设备。

设备联锁级是指两个设备之间的联动。

功能组级,操作人员发出功能组启动指令后,同一功能组的有关设备将按预定的操作顺序和时间间隔自动启动。

(1)、就地控制时:保护联锁有效、顺控闭锁。

(2)、就地/DCS控制切换逻辑在驱动功能块内实现。

(3)、用于各种电动门的开阀、关阀脉冲输出时间可调,当电动门全开、全关超过设定时间后报警。

1.1、锅炉部分

1.1.1、锅炉汽水系统

1.1.1.1、汽包紧急放水电动门

(1)、汽包水位高II值(+125mm)时,锅炉汽包紧急放水门1打开,延时4秒后打开锅炉汽包紧急放水门2;水位降至正常即低于(+50 mm)时,锅炉汽包紧急放水门2关闭,放水门2关闭后关闭锅炉汽包紧急放水门1;(当汽包放水门联锁开关投入)(LT0101A,LT0102A,LT0103A)

(2)、当汽包水位高于(+250mm)时,延时3S MFT动作。(LSH0104A,LSH0105A,LSH0106A)(3)、当汽包水位低于(-200mm)时,延时3S MFT动作。(LSL0104A,LSL0105A,LSL0106A)(4)、当汽包水位低于(-100mm)时,锅炉汽包紧急放水门1、锅炉汽包紧急放水门2同时关闭;(当汽包放水门联锁开关投入)(LT0101A,LT0102A,LT0103A)

(5)、成组开按钮按下后,先开锅炉汽包紧急放水门1,延时4秒后开锅炉汽包紧急放水门2;

(6)、成组关按钮按下后,先关锅炉汽包紧急放水门2,紧急放水门2关闭后,关锅炉汽包紧急放水门1。

说明:(+75mm,-75mm汽包水位报警)

(1)、汽包水位检测采用经汽包压力(PT0103A,PT0104A二值优选)补偿的汽包水位,逻辑动作为三取二。

(2)、设置汽包紧急放水门联锁投切开关,设置汽包紧急放水门成组开按钮、汽包紧急放水门成组关按钮。

1.1.1.2、生火排汽电动阀

(1)、主汽压力均大于 10.0 Mpa,生火排汽电动阀1联锁开启,指令输出延时2s开生火排汽电动阀2;(当生火排汽电动阀联锁开关投入)(PT0201A,PT0202A两值优选平均值)

(2)、主汽压力压力小于 9.6 Mpa,生火排汽电动阀2联锁关闭,生火排汽电动阀2关闭后, 关生火排汽电动阀1;(当生火排汽电动阀联锁开关投入)(PT0201A,PT0202A)

说明:

(1)、设置生火排汽电动阀联锁投切开关。

1.1.1.3、锅炉定期排污

联锁停止:

(1)MFT保护动作;

(2)汽包水位低于(-100mm)。(LT0101A,LT0102A,LT0103A)处于开启状态的所有定排门联锁关闭。

顺控:依次打开各子系统排污门(依次排污30秒后关闭相应的排污门,上一个排污阀关闭状态信号反馈到DCS系统后,DCS系统再发出下一个排污阀的关闭指令信号)。

(1)、设置汽包水位联锁投切开关。

1.1.2、锅炉风烟系统

风机的启动顺序为:引风机→高压流化风机→一次风机→二次风机→给煤机。

辅机大联锁:

引风机全跳,联跳所有二次风机、所有一次风机和所有给煤机,

流化风机全部跳闸,延时5S,联跳所有二次风机和所有一次风机和所有给煤机。

一次风机全部跳闸,联跳所有二次风机,联跳所有给煤机。

1.1.

2.1、引风机(所有联锁开关投入的情况下)

启动许可条件工频:(以下条件“与”)

(1)、引风机进口调门开度<5%;FV0701AI

(2)、风机前后轴承温度低于70度;TE0720A,TE0721A

(3)、电机前后轴承温度低于70度;TE0722A,TE0723A

(4)、电机线圈温度低于100度;TE0724A,TE0725A,TE0726A,TE0727A,TE0728A,TE0729A (5)、无故障信号(含断路器故障);C0701AF

(6)、引风机在工频状态;C0701AV

(7)、引风机在远方状态;C0701AL

(8)、引风机高压合闸允许;C0701AL3

启动许可条件变频:(以下条件“与”)

(1)、引风机进口调门开度<5%;FV0701AI

(2)、引风机变频器反馈<5%;C0701AI

(3)、风机前后轴承温度低于70度;TE0720A,TE0721A

(4)、电机前后轴承温度低于70度;TE0722A,TE0723A

(5)、电机线圈温度低于100度;TE0724A,TE0725A,TE0726A,TE0727A,TE0728A,TE0729A (6)、无故障信号;C0701AF3

(7)、引风机变频方式运行;C0701AU

(8)、引风机变频器在远方状态;C0701AL2

(9)、变频器就绪;C0701AD

引风机联锁停止条件:(以下条件“或”)

(1)、风机前后轴承温度高于80度(高于75度报警);TE0720A,TE0721A

(2)、电机前后轴承温度高于85度(电气提供)度(高于 75 度报警);TE0722A,TE0723A

(3)、炉膛压力低三值延时5秒取消5秒延时(压力定值-2500Pa)PS0404A,PS0405A,PS0406A;

(4)、前后轴承振动大7.1mm/s连续10秒以上(6.3mm/s报警,模拟量判断,四选一);VT0720AX, VT0720AY,VT0721AX,VT0721AY

(5)、电机线圈温度高于120度(电气提供)度;TE0724A,TE0725A,TE0726A,TE0727A,TE0728A,

TE0729A

(6)、变频器重故障(引风机变频);C0701AF2

说明:

(1)、设置风机轴承,风机与出口挡板联锁开关,轴承振动大保护开关,炉膛压力保护开关。

1.1.

2.4、一次风机

启动允许条件:(以下条件“与”)

(1)、任一台引风机运行;

(2)、任一台高压流化风机运行;

(3)、一次风机进口挡板开度<5%;FV0501AI

(4)、风机前后轴承温度低于70度;TE0501A,TE0502A

(5)、电机前后轴承温度低于70度;TE0503A,TE0504A

(6)、电机线圈温度低于100度;TE0505A,TE0506A,TE0507A,TE0508A,TE0509A,TE0510A (7)、一次风机在远方状态;C0501AL

联锁停条件:(以下条件“或”)

(1)、所有引风机均跳闸(或引风机变频器就绪条件来)或所有流化风机均跳闸;流化风机全停应有延时

(2)、风机前后轴承温度高于80度; TE0501A,TE0502A

(3)、电机前后轴承温度高于85度(电气提供)度;TE0503A,TE0504A

(4)、炉膛压力高三值(+2500Pa)延时5秒取消5秒延时(开关量三取二); PS0401A,PS0402A,PS0403A

(5)、前后轴承振动大7.1mm/s连续10秒以上(6.3mm/s报警,模拟量判断,四选一);VT0501AX,VT0501AY,VT0502AX,VT0502AY

(6)、电机线圈温度高于120度(电气提供)度。TE0505A,TE0506A,TE0507A,TE0508A,TE0509A,TE0510A

说明:

(1)、设置锅炉大联锁开关,轴承温度保护开关,炉膛压力高保护开关,振动大保护开关。

1.1.

2.6、二次风机

启动许可条件工频:(以下条件“与”)

(1)、任一台引风机运行;

(2)、任一台高压流化风机运行;

(3)、任一台一次风机运行;

(4)、二次风机进口挡板开度<5%;FV0521AI

(5)、二次风机变频器反馈<5%;C0521AI

(6)、风机前后轴承温度低于70度;TE0521A,TE0522A

(7)、电机前后轴承温度低于70度;TE0523A,TE0524A

(8)、电机线圈温度低于100度;TE0525A,TE0526A,TE0527A,TE0528A,TE0529A,TE0530A (9)、无故障信号(含断路器故障);C0521AF

(10)、二次风机在工频状态;C0521AV

(11)二次风机在远方状态;C0521AL

(12)、二次风机高压合闸允许;C0521AL3

启动许可条件变频:(以下条件“与”)

(1)、任一台引风机运行;

(2)、任一台高压流化风机运行;

(3)、任一台一次风机运行;

(4)、二次风机进口挡板开度<5%;FV0521AI

(5)、二次风机变频器反馈<5%;C0521AI

(6)、风机前后轴承温度低于70度;TE0521A,TE0522A

(7)、电机前后轴承温度低于70度;TE0523A,TE0524A

(8)、电机线圈温度低于100度;TE0525A,TE0526A,TE0527A,TE0528A,TE0529A,TE0530A (9)、无故障信号;C0521AF3

(10)、二次风机变频方式运行;C0521AU

(11)、二次风机变频器在远方状态;C0521AL2

(12)、变频器就绪;C0521AD

联锁停条件:(以下条件“或”)

(1)、所有高压流化风机均跳闸流化风机全停应有延时;

(2)、所有引风机均跳闸(或引风机变频器就绪条件来);

(3)、所有一次风机均跳闸;

(4)、风机前后轴承温度高于80度; TE0521A,TE0522A

(5)、电机前后轴承温度高于85度(电气提供)度; TE0523A,TE0524A

(6)、炉膛压力高三值(+2500Pa)延时5秒;取消5秒延时(三取二)PS0401A,PS0402A,PS0403A (7)、前后轴承振动大7.1mm/s连续10秒以上(6.3mm/s报警,模拟量判断,四选一);VT0521AX,VT0521AY,VT0522AX,VT0522AY

(8)、电机线圈温度高于120度(电气提供)度。TE0525A,TE0526A,TE0527A,TE0528A,TE0529A,TE0530A

(9)、变频器重故障(二次风机变频);C0521AF2

说明:

(1)、设置锅炉大联锁开关,轴承温度保护开关,炉膛压力高保护开关,振动大保护开关。

1.1.

2.9、高压流化风机

启动许可条件:(以下条件“与”)

(1)、至少一台引风机运行;

(2)、相应的高压流化风机出口门全开(>95%);PV0601AI

联锁启条件:(以下条件“或”,且备用联锁开关开启)

(1)、任一运行高压流化风机跳闸;

(2)、高压流化风机出口母管压力低(25kPa)且有高压流化风机已运行20秒。PS0601A

联锁停条件:

(1)、两台引风机全跳闸(或引风机变频器就绪条件来)延时120秒;(锅炉大联锁开关投入)取消此条

说明:

(1)、设置锅炉大联锁开关,高压流化风机备用联锁开关。

1.1.3、锅炉给煤系统

1.1.3.1、给煤机

启动允许条件:(以下条件“与”)

(1)、给煤机转速反馈<5%;FV0301AI

(2)、床温大于400度或在启动任一台燃烧器已运行的条件下床温大于300度;TE0405A,TE0406A,TE0407A,TE0408A,TE0409A,TE0410A,TE0411A,TE0412A,TE0413A,TE0414A

(3)、无MFT动作;

(4)、出口煤闸门已开;AV0301AR

(5)、无给煤机出口堵煤;L0301AD2

(6)、无给煤机断链报警,L0301AD3

(7)、无给煤机超温报警,L0301AT

(8)、给煤机远控允许;L0301AL

(9)、引风机,一次风机,流化风机在运行状态

联停条件:(以下条件“或”)

(1)、发生MFT;

(2)、出口煤闸门已关;AV0301AR

(3)、给煤机出口堵煤;L0301AD2

(4)、给煤机出口超温;L0301AT

(5)、给煤机变频器故障;L0301AF

1.1.3.2、给煤机出口闸门

联锁关条件:

(1)、相应给煤机跳闸脉冲;

(2)、给煤机出口超温;L0301AT

(3)、发生MFT;

1.1.4、锅炉出渣系统

1.1.4.1、冷渣器

启动允许条件(以下条件“与”)

(1)、冷渣器冷却水入口阀已开。MV1301AR

(2)、1号链斗输送机运行;GH2730A

(3)、2号链斗输送机运行;GH2731A

(4)、无冷渣机故障;L1301AF

联锁关闭条件

(1)、MFT动作;

(2)、冷渣机冷却水回水温度高于80度。TE1301A

(3)、1号链斗输送机停止;GH2730A

(4)、2号链斗输送机停止;GH2731A

(5)、冷渣机故障;L1301AF

冷渣机与链斗输渣机连锁试验:

1、依次启动冷渣机、水平段链斗输渣机、斜段链斗输渣机、闭式循环水泵,除闭式循环冷却水泵外,

均应无法启动。

2、依次启动斜段链斗输渣机、水平段链斗输渣机、闭式循环冷却水泵(有一台运行即可)、冷渣机,应

均能启动。

3、停止水平段链斗输渣机,则联跳冷渣机。

4、停止斜段链斗输渣机,则联跳水平段链斗输渣机、冷渣机。

5、停止闭式循环水泵,则联跳冷渣机。

1.2、汽机部分

1.2.1、高压加热器

1.2.1.1、抽汽至1,2号高加电动阀,

联锁关闭:(以下条件“或”)

(1)、#1高加水位高III值950 mm;(一、二段抽汽高加水位保护联锁开关投入)LT3001A,LT3002A,LT3003A三取二

(2)、#2高加水位高III值950mm;(一、二段抽汽高加水位保护联锁开关投入)LT3004A,LT3005A,LT3006A三取二

(3)、主汽门关闭;(DEH)

(4)、手动解列高加。(投切开关)

(5)、抽汽至1,2号高加逆止阀已关

(6)、高加旁路电磁阀A,B已开

说明:

(1)、设置一、二段抽汽高加水位保护联锁开关,手动解列高加开关按钮。注意手动解列高加条件不受联锁开关限制。

1.2.1.2、抽汽至1,2号高加逆止阀

联锁关闭:(以下条件“或”)

(1)、#1高加水位高III值950 mm;(一、二段抽汽高加水位保护联锁开关投入)LT3001A,LT3002A,LT3003A三取二

(2)、#2高加水位高III值950 mm;(一、二段抽汽高加水位保护联锁开关投入)LT3004A,LT3005A,LT3006A三取二

(4)、主汽门关闭;

(5)、手动解列高加。

(6)、高加旁路电磁阀A,B已开

说明:

(1)、设置一、二段抽汽高加水位保护联锁开关,手动解列高加开关按钮。注意手动解列高加条1.2.1.3、#1,#2高加紧急疏水电动阀

联锁打开:

(1)、高加水位高于高II值750 mm。

联锁关闭:

(1)、高加水位低于高I值600mm。

说明:

(1)、设置一、二段抽汽高加水位保护联锁开关。

1.2.1.4、抽汽至加热蒸汽母管电动阀

联锁关闭:(以下条件“或”)

(1)、主汽门关闭;

(2)、抽汽至加热蒸汽母管逆止阀已关

1.2.1.5、抽汽至加热蒸汽母管逆止阀

联锁关闭:(以下条件“或”)

(1)、主汽门关闭;

(2)、OPC动作;

1.2.1.6、高加旁路电磁阀A,B

联锁打开:(以下条件“或”)

(1)、#1高加水位高III值950mm(高加旁路电磁阀保护联锁开关投入) (2)、#1高加水位高III值950mm(高加旁路电磁阀保护联锁开关投入) (3)、手动解列高加;

说明:

(1)、设置高加旁路电磁阀保护联锁开关

1.2.1.6、左右侧背压排汽逆止阀

联锁关闭:(以下条件“或”)

(1)、主汽门关闭;

(2)、OPC动作

1.2.2、轴封系统

1.2.2.1、轴加风机

联锁启动(以下条件“或”)

(1)、运行风机跳闸;

说明:

(1)、设置轴封风机备用联锁开关。

1.2.3、油系统

1.2.3.1、高压启动油泵

联锁启动

(1)、主油泵出口油压低(1.7MPa);PT3603A

(2)、汽机转速低于2850rpm;TSIAI01A

(3)、ETS动作。(DEH)

说明:

1.2.3.2、交流润滑油泵

联锁启动

(1)、润滑油压低0.07MPa(PS3620A,PS3622A),且联锁开关投入;

(2)、高压油泵停止,且联锁开关投入(是否取消联锁开关?);

说明:

1.2.3.3、直流事故油泵

联锁启动

(1)、润滑油压低低0.05MPa(PS3621A,PS3623A),且联锁开关投入。

(2)、交流润滑油泵停止,且联锁开关投入(是否取消联锁开关?);

说明:

1.2.3.4、盘车(由哈汽提供的盘车控制装置控制)

盘车远方控制预留“远控盘车启动”、“远控盘车停止”;

联锁停止:

(1)、润滑油压低0.03(PCDI07A);

(2)、顶轴油泵停止。

说明:

(1)、设置盘车联锁投切开关。

1.2.3.5、顶轴油泵

联锁启动:

(1)、运行泵跳闸。

(2)、顶轴油母管压力低 (PCDI06A);

(3)、汽轮机转速低于1100rpm。TSIAI01A

联锁停止:

(1)、汽轮机转速大于1250rpm。TSIAI01A(待定)

(2)、顶轴油泵进口油压低(PS3610A)

说明:

(1)、设置顶轴油泵备用联锁投切开关。

1.2.3.6、油箱电加热器

联锁启动:

(1)、汽机主油箱油温低(TS3601A)。

联锁停止:

(1)、汽机主油箱油温高(TS3602A)

说明:

(1)、设置油箱电加热器联锁投切开关。

1.3、公用部分

1.3.1、给水泵系统

1.3.1.1、给水泵

启动许可条件:(以下条件“与”)

(1)、出口门关;MV2702AS

(2)、给泵轴承温度小于70度; TE3509A,TE3510A,TE3511A

(3)、给泵电机轴承温度小于70度; TE3501A,TE3502A

(4)、电机绕组温度小于100度。TE3503A,TE3504A,TE3505A,TE3506A,TE3507A,TE3508A (5)、稀油站出口油压不低于0.08MPa,PT3501A

(6)、除氧器水位高于1200mm(LT2701A,LT2702A,LT2703A,LT2701B,LT2702B,LT2703B取平均);

联锁启动:(以下条件“或”,且备用联锁开关投入)

(1)、运行泵跳闸;

(2)、给水母管压力小于12.8MPa,且有给泵在运行,联启备用泵。PT2701,PS2701

联锁跳闸:(以下条件“或”)

(1)、给泵轴承温度大于80度;(给泵轴承温度保护投切开关投入)TE3509A,TE3510A,TE3511A (2)、给泵电机轴承温度大于80度;(给泵轴承温度保护投切开关投入)TE3501A,TE3502A

(3)、电机绕组温度大于 120度。(给泵轴承温度保护投切开关投入)TE3503A,TE3504A,TE3505A,TE3506A,TE3507A,TE3508A

(4)、轴承振动大 7.1mm/s持续10秒以上。(给泵振动保护投切开关投入)VT3501AX,VT3501AY, VT3502AX,VT3502AY

(5)、稀油站出口油压低于0.06MPa,PS3501D

(6)、除氧器水位低500mm(LT2701A,LT2702A,LT2703A,LT2701B,LT2702B,LT2703B取平均)说明:

(1)、设置给水泵备用联锁投切开关、给泵轴承温度保护投切开关、给泵振动保护投切开关。1.3.1.2、给水泵出口电动门

联锁打开:(以下条件“或”)

(1)、连锁开关投入,给水泵运行。

(2)、给水泵投入联动备用。(除#1给水泵)

联锁关闭:

(1)、给水泵跳闸。

1.3.2、循环水系统

1.3.

2.1、循环水泵

联锁启动:(以下条件“或”,且备用联锁开关投入)

(1)、运行泵跳闸;

(2)、循环水泵出口母管压力低于0.12MPa,且有循环水泵运行。PT6201

说明:

(1)、设置循泵备用联锁保护投切开关。

1.3.3、除氧系统

1.3.3.1、除氧器事故放水阀

联锁打开:

(1)、除氧器水位高于高II值水箱中心线以上800mm;LT2701A,LT2702A,LT2703A取平均

联锁关闭:

(2)、除氧器水位低于高I值水箱中心线以上0mm;LT2701A,LT2702A,LT2703A取平均

说明:

(1)、设置除氧器事故放水阀联锁开关。

1.3.3.2、除氧器溢流阀

联锁打开:

(1)、除氧器水位高于2425mm;LT2701A,LT2702A,LT2703A取平均

联锁关闭:

(2)、除氧器水位低于2325mm;LT2701A,LT2702A,LT2703A取平均

说明:

(1)、设置除氧器溢流阀联锁开关。

1.4、热网部分

1.4.1、二级热网

1.4.1.1、二级热网循环水泵

启动许可条件:(以下条件“与”)

(1)、入口门已开;

(2)、高压合闸允许;(断路器)

联锁启动:(以下条件“或”,且联锁开关投入)

(1)、运行泵跳闸联启,并跟踪原运行泵频率;

联锁跳闸:

(以下条件“或”, 且联锁开关投入)

(1)、二级热网循环水泵轴承温度大于80 度;TE6710,TE6711

(2)、二级热网循环水泵电机轴承温度大于85 度;TE6712,TE6713

(3)、二级热网循环水泵电机绕组温度大于120 度。TE6714,TE6715,TE6716,TE6717,TE6718,TE6719

(4)、二级热网循环泵A稀油泵运行取反;P5401AR “与“二级热网循环泵B稀油泵运行取反;P5402AR (5)、二级热网循环泵稀油站油系统重故障;P5401AG

(6)、二级热网循环泵稀油站出口油温高;TS5401A

说明:

(1)、设置二级热网循环水泵备用联锁投切开关、二级热网循环水泵轴承温度保护投切开关。

1.4.1.2、热网疏水泵

启动许可条件:(以下条件“与”)

(1)、出口门关;

联锁启动:(以下条件“或”,且备用联锁开关投入)

(1)、运行泵跳闸;

联锁跳闸:(以下条件“或”)

(1)、热网疏水泵电机轴承温度大于等于85度;(热网疏水泵轴承温度保护投切开关投入)TE6740, TE6741

(2)、热网疏水泵电机绕组温度大于等于120度。(热网疏水泵轴承温度保护投切开关投入)

TE6742,TE6743,TE6744,TE6745,TE6746,TE6747

说明:

(1)、设置热网疏水泵备用联锁投切开关、热网疏水泵轴承温度保护投切开关。

1.4.2、一级热网

1.4.

2.1、一级热网循环水泵

启动许可条件:(以下条件“与”)

(1)、出口门已关;

(2)、入口门已开;

联锁启动:(以下条件“或”,且联锁开关投入)

(1)、运行泵跳闸;

说明:

(1)、设置一级热网循环水泵备用联锁投切开关。

2、锅炉炉膛安全保护系统

2.1、控制逻辑

2.1.1、MFT及首出原因指示

锅炉运行时,下列任何一种危险工况出现,系统发出MFT信号,并指示出MFT首次跳闸的原因。来自FSS或MFT跳闸盘的锅炉跳闸指令将切断所有燃料的输入。

(1)、手动MFT动作(操作台紧急停炉按钮来);

(2)、引风机全停(或引风机变频器就绪条件来);

(3)、一次风机停止;

(4)、高压流化风机全停,延时5秒;

(5)、汽包水位低Ⅲ值(-200mm,三取二)延时3秒:(LSH0104A,LSH0105A,LSH0106A)

(6)、汽包水位高Ⅲ值(+250mm,三取二)延时3秒:(LSL0104A,LSL0105A,LSL0106A)

(7)、炉膛压力高三值(三取二)延时2秒;PS0401A,PS0402A,PS0403A(改为+25009Pa)

(8)、炉膛压力低三值(三取二)延时2秒;PS0404A,PS0405A,PS0406A;(改为-25009Pa)

(9)、床温高于1050℃;TE0405A,TE0406A,TE0407A,TE0408A,TE0409A,TE0410A(去掉最高最低值,取平均)(990度报警)

(10)、床温低于760℃且有给煤机在运行,无油枪运行(用火检信号判断);

(11)、左右一次风量总和低于50000m3/h(5s延时)

(12)、返料床床料温度高于1050℃;TE0429A,TE0430A(二取一)

为方便操作人员,CRT屏幕上提供锅炉跳闸首出报警原因指示。由FSSS检测出的MFT首出原因在跳闸后立即在屏幕上显示。

2.1.2、MFT动作对象

MFT动作对象为:停4台给煤机、关给煤机出口煤闸门、停2台冷渣器、关供回油母管快关阀、关燃烧器供油阀、停石灰石旋转给料阀、停二次风机,停一次风机,A引风机跳闸,B引风机频率降至30%,A、B引风机入口挡板关闭,停止吹灰装置、关闭减温水入口电动门(一级减温水入口电动门2个,二级减温水入口电动门2个)。

复位MFT:

先吹扫,后复位。

2.2、锅炉炉膛吹扫条件

在燃料燃烧发生之前(无论是冷启动后的燃料燃烧或者床温低于650℃),必须要完成锅炉吹扫。只有在下列条件满足并得以维持的情况下,方可得到吹扫指令并启动一个5分钟的锅炉吹扫程序。在吹扫过程中如果任何一个吹扫条件丧失,系统自动中断吹扫程序,待吹扫条件全部满足,重新开始5分钟炉膛吹扫。吹扫条件如下:

(1)、至少有一台引风机运行且相应风门未关;

(2)、任一台高压流化风机运行;

(3)、至少有一台一次风机运行且相应风门未关;

(4)、至少有一台二次风机运行且相应风门未关;

(5)、主油阀已关;(左右侧燃烧器供油阀,供油母管快关阀,无火检信号)

(6)、所有给煤机停;

(7)、给煤机出口闸板已关;

(8)、石灰石系统停止;

(9)、无热态启动条件(床温低于650℃,一次风量)30%,所有给煤机停止,主油阀已关,无MFT 条件);

(10)、一次风量大于80000 Nm3/h且总风量大于30%;

(11)、无MFT条件;

(12)、油泄露试验完成(设置旁路开关)

吹扫过程描述:

当吹扫条件成立时,手动按吹扫键,清上一次吹扫中断指示灯状态,清上一次吹扫完成指示灯状态,发吹扫开始指令,使吹扫(5分钟,可设置)时间保持器置为1,同时吹扫进行指示灯亮起。

如果在5分钟之内吹扫条件均成立,5分钟吹扫时间后,吹扫完成指示灯亮起,吹扫时间保持器置输出0,清吹扫进行指示灯,发吹扫完成信号。此过程中,吹扫中断指示灯始终不亮。

如果5分钟之内有吹扫条件不成立,使吹扫中断指示灯亮起,吹扫进行指示灯熄灭,表示吹扫失败,等待下一次吹扫。

界面设置吹扫旁路,当吹扫完成或者旁路投入时自动复位MFT。

2.3、自动点火

程控启动点火油燃烧器过程,既可以用单支油燃烧器启动的方式进行,也可以用油燃烧器成组启动的方式进行。当采用单支油燃烧器启动方式,系统自动对单支油燃烧器的有关设备进行操作。

2.3.1、锅炉点火设备

2.3.1.1、供油母管快关阀

允许打开条件:(以下条件“与”)

(1)、所有供油阀关闭

(2)、油压正常(大于1.2MPa且小于3.14MPa);PT0801A

联锁关闭条件:(以下条件“或”)

(1)、MFT保护动作;

2.3.1.2、回油母管快关阀

联锁关闭条件:(以下条件“或”)

(1)、MFT保护动作;

2.3.1.5、供油阀

联锁关闭条件:(以下条件“或”)

(1)、MFT保护动作;

(2)、供油母管快关阀关闭;

(3)、熄火延时5秒;

(4)、点火过程中,10秒无火检信号;

2.3.2.1、启动步骤:

启动点火允许条件:(以下条件“与”)

(1)、没有MFT存在;

(2)、供油母管快关阀打开;

(3)、供油压力正常;(大于1.2MPa且小于3.14MPa);PT0801A

以上条件不满足时,中途退出点火程序。

启动步骤:

步骤1:打开吹扫阀;

步骤2:吹扫阀已开,延时15秒(吹扫15S),关闭吹扫阀;

步骤3:吹扫阀已关,进点火枪;

步骤4:点火枪进到位后,打开油阀,同时激励打火10秒;

步骤5:点火(打火)10秒后,顺控启动结束;

步骤6:如油阀打开、火检检测到火,点火成功,则退出点火枪;

否则点火失败,退出点火枪,启动退出程序。

2.3.2.2、退出步骤:

退出点火触发条件:(以下条件“或”)

(1)、手动退出;

(2)、点火失败;

(3)、MFT动作;

(4)、供油母管快关阀已关。

退出步骤:

步骤1:关闭油阀、进点火枪;

步骤2:油阀已关闭、点火枪进到位后,发吹扫请求信号,打开吹扫阀,同时点火枪打火;

步骤3:打火延时15秒后,则退出点火枪,

步骤4:吹扫30秒后关闭吹扫阀,

步骤5:吹扫阀关闭且点火抢退到位,停止步序结束。

相关文档