文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PET自粘防水卷材施工方案-----

PET自粘防水卷材施工方案-----

PET自粘防水卷材施工方案-----
PET自粘防水卷材施工方案-----

地下室外防水施工方案

一、编制依据

《地下工程防水》图集12J02

《地下工程防水》图集陕09J10

《自粘防水材料建筑构造(一)》图集11CJ23-1

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

工程设计图纸、图纸会审纪要、图纸变更

二、工程概况

本工程地下防水等级为Ⅰ级

1、地下室底板防水采用一道1.5厚PET自粘防水卷材

2、地下室外墙防水采用一道4㎜厚SBS防水卷材

三、施工目标

1、工程质量目标:工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体达到优良。

2、安全与消防目标:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

四、施工机具

机具需求计划

五、防水的主要技术措施

(一)基层要求

1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。

2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化,对外墙等拉螺栓孔进行封堵。

3、地下室的底板与四周立墙的阴阳角、集水坑及电梯井的阴阳角处,均应抹成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。

4、凸出基层表面的异物、砂浆或疙瘩等铲除干净,并将尘土杂物清除干净,用吹风机吹净。阴阳角、管道根部等处应仔细清理,若有油污、铁锈等,以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

5、防水基层、穿墙管件、变形缝、后浇带等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。

(二)工艺流程

1、底板PET自粘防水卷材施工艺流程

基层清理—刷基层处理剂—阴阳角及节点加强处理(做附加层)—大面铺贴宽幅PET防水卷材—按要求长、短边搭接粘结—组织验收

2、外墙外贴法施工工艺流程

基层修理、清理→涂刷基层处理剂→阴阳角及节点加强处理铺贴附加层(4㎜厚SBS卷材)→外墙铺贴一道4㎜厚SBS防水卷材→搭接缝粘贴收边→组织验收

(三)施工方法

1、底板PET自粘防水卷材施工方法

本工程底板防水施工按具备工作面的先后分区段进行,底板卷材与基层之间采用空铺法,随后用铁压辊滚压各个搭接部位并粘结牢固;底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位采用空铺法施工,附加层也空铺。立面防水卷材与基层之间及卷材之间均采用满粘法施工。底板、挡土墙的附加层卷材均采用满粘法施工。

(1)基层清理:用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净,基层要干燥。基础筏板悬挑部分洒落的混凝土要剔除干净。

(2)节点加强处理(附加层):为防止卷材在阴阳角转角部位拉裂,预先铺1.5mm 厚卷材30cm宽附加层一道,每边15cm。经检查合格后方可进行下道工序的施工。先铺贴阴阳角附加层,再铺贴平面与立面相连的卷材,先铺贴立面卷材,然后由上向下铺贴平面卷材,要求保证卷材紧贴阴角。

(3)大面铺贴宽幅1.5厚PET防水卷材:揭除宽幅PET防水卷材下表面隔离膜,长、短边搭接粘结,根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平敷粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度短边为10cm、长边10cm,同一层相临两幅卷材铺贴时横向接缝错开不小于1500mm,避免接缝部位集中。

2、外墙SBS防水卷材施工方法

(1)地下室外墙结构施工完后,清理外墙面及修补,拆除底板处临时保护墙,剥出卷材接头,将接头卷材表面及墙上浮灰、污物清除干净后对外墙面做基层处理,使之达到做防水的要求。

(2)涂刷基层处理剂一道,干燥5小时左右(以不粘手为宜),铺贴阴阳角附加层防水卷材,然后由下向上铺贴立面防水层,要求满粘铺贴,在铺贴的过程中做好墙角卷材的搭接,以确保防水质量,防水层做完之后及时做保护层

(四)特殊节点处理

1、阴阳角附加层做法如下,附加层总宽度为300mm,每侧150mm。

2、与底板上返卷材接茬:在铺贴卷材防水层时,先拆除压顶,将临时固定的卷材分层揭开,清除卷材表面的浮灰及污物(注意切勿将卷材损坏),再将卷材错茬搭接向上铺贴。

3、 管道穿墙处理:外墙管根铺贴附加层如下图所示:

14号铅丝扎牢外涂防水涂料

管道

管道穿墙剖面图

A

SBS防水层

B

套管

止水环嵌缝膏

弯折后呈放射形分贴在墙上

管道与墙面交接线40~50等弯度剪开

长度 管道外径周长+100

虚线为剪口部分(16等分)

圆(方)形附加层做法

(圆形)A

(正方形)

4、电梯井基坑及集水坑防水处理:电梯井基坑防水施工前应对基坑内的各个阴、阳角部位做防水增强层处理,在阴阳角交汇处防水增强层应无翘边和空鼓现象,后做电梯坑的大面

5、挡土墙与剪力墙接头与处理:先在挡土墙与底板平面的阴阳角处做防水增强层。在做挡土墙防水时,上口平面应预留250㎜不能铺贴,为以后剪力墙做防水搭接。

6、后浇带的防水处理:在处理完后浇带的阴、角防水增强后,防水卷材应顺着后浇带的延伸方向施工,不宜横向铺贴卷材,如出现后浇带高低、跨时,应处理好转角处的防水处理。

7、塔吊基坑防水处理:待塔吊基坑的阴、阳角防水增强层做完后,上沿口每边预留300㎜的搭接材料以后与底板卷材搭接。在铺平面与立面相连的卷材时,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴并使卷材紧贴阴阳角,不应空鼓。

六、质量保证措施

(一)卷材防水层质量评定标准

主控项目:

卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

卷材防水层及其细部做法均须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收纪录。

一般项目:

卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有大面积空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴角处应做成圆弧形。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收纪录。

卷材防水层的搭接缝应粘(焊)接牢固,密封严密,不得有大面积皱折、翘边和鼓泡等缺陷。检验方法:观察检查。

卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检验方法:观察和尺量检查。

防水工程质量保证措施

(二)工程质量保证措施:

1、材料、半成品必须有合格证或材质证明、检验报告,经甲方和监理核验确认后方可使用,不允许不合格产品投入工程使用。

2、严格质量检查验收,各班组在自检、互检基础上,进行交接检查,上道工序不合格决不允许进行下道工序施工。

3、开工前施工负责人组织对现场操作人员进行技术及进度交底,做到对工程操作及进度心中有数。

4、严格按照操作规程、技术方案施工,对施工过程中出现的技术问题及时处理。

5、落实岗位责任制:认真落实各种责任制,使各级管理人员及全体施工人员职责分明,做好工序交接工作,上道工序要对下道工序负责,下道工序要对上道工序进行复核,上道工序不合格,下道工序不施工,使工程质量始终保持在优良状态。

(三)雨雪天施工措施和防护措施

1、防水层动工前,应安排专人了解天气预报,掌握天气变化,安排好作业时间,以防施工时突遇大雨。

2、井架等均要做有效的避雷接地,机电设备电机要加盖,所有电动工具要加防漏电开关。

3、成立暴雨期间抢断救灾小组,密切注意现场动态,遇有紧急情况,立刻投入现场进行抢救。

4、科学、合理安排风雨期施工,暴雨到来之前要及时使作业人员撤离到安全区,并做好设备、机具、材料的防雨工作。

5、暴雨到来前对施工现场临时工程,放在外面的小型机具、零星材料要堆放加固好,不能固定的东西要及时搬到建筑物内,风雨过后,对电源线路进行仔细检查,发现问题及时处理,经现场负责人同意后方可复工。

(四)成品保护措施

1、组织好防水层和保护层的的交接和穿插作业,防止损坏防水层。

2、防水施工人员应掌握好作业顺序,减少在已施工的卷材防水层上走动。

3、操作人员严格保护已做好的卷材防水层,在做保护层前不得随意进入施工现场,以免破坏防水层。进入现场的人员必须穿软底鞋。

4、防水卷材甩茬处采用M2.5水泥混合砂浆覆盖,宽度不小于卷材甩茬最宽处,以保证防水卷材甩茬在下道工序施工时不被破坏。

(五)施工注意事项

1、施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。

2、宽幅PET防水卷材铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥防水涂料密封)。

3、相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

4、在侧墙上施工宽幅PET卷材时,可在边角部位辅以适当的固定措施。铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。宽幅PET卷材的边角部位辅以适当的固定措施

5、在施工中卷材部位受到污染,可用干净的湿布等清洁卷材。

七、消防安全文明施工:

1、施工人员必须配戴安全帽和防护手套。

2、外墙防水施工时,高空操作人员须带安全带,不得过分集中。

3、人员工作期间严禁酗酒、打闹。

4、点火以及烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。

5、由于防水涂料是易燃物品,现场及材料堆放区必须配有足够的防火设施,以免突发事故。

6、施工前认真进行安全技术交底工作。

7、患有皮肤病、支气管火病、眼病以及对沥青,橡胶刺激过敏的人员,不得参加操作。

8、按有关规定配给劳动用品并合理使用。操作人员不得光脚或穿短袖衣服进行作业,将裤脚袖口扎紧,接触有毒材料需戴口罩并加强通风。

9、现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为,对违反治安消防规定的人员,保卫干部有权给予批评教育和处罚,直至停止施工。

10、参加施工的所有人员,入场前都要进行“四防”教育,学习现场的各项规章制度和国家法规,使每个施工人员做到制度明确,安全生产、文明施工。

11、施工人员上下基坑走基坑内利用脚手架搭设的专用人行马道。

12、严禁向基坑内抛掷任何物品。

13、雨、雪天及大风天禁止防水层施工。

14、施工用电由电工安装,非此专业人员严禁乱动。

15、现场清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材,消防通道要畅通。

16、液化气以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。

自粘式防水卷材施工工艺

自粘式防水卷材施工工艺 一、前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。 二、工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。 6、在施工方法上,本工法具有如下特点:

(1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; (2)施工速度快、工效高,可确保工期; (3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 三、适用范围 自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 四、工艺原理 自粘橡胶沥青防水卷材,是以SBS 等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。 五、工艺流程及操作要点 1、基层要求:

屋面防水施工方案完整版

目录 目录 一.工程编制说明 (一)编制原则 (二)编制依据 (三)工程概况 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (二)项目主要人员及其职责 (三)施工总体目标 (四)施工总体部署 三. 施工方案与工艺 (一)测量放线 (二)拆除工程 (三)新做工程 (四)脚手架施工方案 (五)建渣清运 (六)垂直运输及其安全问题四.质量控制措施 (一)建立质量管理体系完善责任制 (二)施工管理措施 (三)制度管理措施 (四)工程技术资料管理措施 (五)面砖质量保证措施

(六)SBS沥青防水卷材质量保证措施五. 施工场地布置 (一)施工现场布置 六. 工期及进度计划 (一)工期保证总体措施 (二)实施工期计划过程控制措施 (三)工程进度保证体系 七.劳动力与施工机械配备 (一)施工机械设备 (二)劳动力安排计划 (三)施工材料准备计划 八.安全文明措施 (一)安全管理体系 (二)安全管理措施 (三)安全保证体系与措施 (四)安全应急预案 (五)文明施工技术措施 九.环境保护管理体系与措施 (一)建立环境保护相关机构 (二)环境保护措施 十.地下管线及其他设施保护加固措施(一)地下管线的保护加固措施 (二)其他设施保护措施 十一.施工设备 (一)拟投入的主要施工机械设备表

十二.试验、检测仪器设备 十三.附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

一.工程编制说明 (一)编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工。 2、因地制宜、实事求是的原则。在制定施工方案中,结合工程实际,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,采用先进的施工技术和施工工艺,提高机械化施工水平,科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成项目工程建设。 3、根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,设置合理的现场管理机构、配备精干的管理人员,选择合理的施工方案,实现质量和造价的最佳组合。 4、做好人力、物力的综合平衡,均衡施工。 (二)编制依据 1、西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目设计图纸、招标文件。 2、标前答疑、现场勘查、调查所获得的资料及相关信息。 3、与本工程相关的现行其他标准及技术规范。 (三)工程概况 (1)项目名称:西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目。 (2)建设地点:西南民族大学航空港校区(成都市西航港大件路文星段168号)。 (3)施工总工期:共:30日历天。 (4)质量标准:达到国家现行合格标准。 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (1)我公司高度重视本工程,一旦中标,将抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成本工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施

防水卷材施工方案73268

刘文雅 XXXXXX11号楼 地下防水卷材施工专项方案文件编号:JFJS?WC11?2018—006 审批: 审核: 编制: XXXXXXXX工程有限公司 XXXXXX项目部 2018年3月27日 页脚内容7

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、操作工艺 (2) 五、质量控制和质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、要注意的质量问题 (5) 八、安全措施 (6) 九、季节性施工 (6) 十、绿色施工及环保措施 (6)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 1、XXXXXX11#楼。位于山西省XXXX之间。由XXX建筑设计有限公司设计。地上总建筑面积22010.18㎡,地下室建筑面积4864.46㎡,主楼地上十八层,地下一层,裙楼地上两层地下一层,建筑高度96.45m;地上部分为科研办公、商铺,地下部分为车库、设备用房。 2、本工程地下防水工程: 1)地下防水:地下室防水等级为二级,地下室侧墙、基础底板,除结构采用P6级抗渗自防水混凝土外,在底板下、侧墙外侧加做1道4厚SBS 改性沥青防水卷材。 地下室顶板为两道SBS改性沥青防水卷材,并且每层下部均设置找平层。 三、施工准备 1、施工前复核图纸,确定防水工程施工方案,对操作人员进行技术安全交底。 2、地下防水工程选择具有相应资质的专业施工队伍进行施工,操作人员需持证上岗。 3、防水材料、机具应准备就绪,防水材料应具有产品合格证及检测报告,并经复检合格。 4、防水层基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂并清扫干净,阴阳角做成圆弧形。防水层施工时基层应无明水,满足施工要求。 5、穿过地面或墙面预埋管件必须符合设计和规范的规定,并在防水层施工前检查验收合格。 四、操作工艺 1、工艺流程 垫层施工(垫层浇筑时一次性直接进行收光找平)→垫层后浇带处钢筋绑扎并二次预先浇筑→基层处理→卷材附加层铺贴→SBS改性沥青防水卷材铺贴→350#石油沥青油毡一道→做防水保护层 2、施工工具 基层处理剂、液化气喷枪、尺子、水桶、搅拌器具、剪刀、钢刷、滚筒刷、弹线盒、木板刮、扫帚、干粉灭火器等。 3、垫层施工 底板卷材基础施工,基坑验槽后,在地基上浇筑C20混凝土垫层,随打随抹随压光。待垫层强度达到1.2Mp后,在后浇带垫层下沉处,绑扎钢筋,并浇筑C20砼,所有桩根部阴角均做成R=50mm圆弧,以便于卷材粘结收口。 4、基层处理 4.1基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 4.2必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,必要时采取水冲,阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

自粘防水卷材-施工工艺

工作行为规范系列 自粘防水卷材:施工工艺(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-64926自粘防水卷材:施工工艺 Self-adhesive waterproof membrane: construction technology 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 1.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1)常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2)具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3)具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4)优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5)耐高低温,抗老化。使用寿命长。

6)在施工方法上,本工法具有如下特点: a.施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; b.施工速度快、工效高,可确保工期; c.施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 2.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 3.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

平屋面、坡屋面防水 施工方案

平屋面、坡屋面防水施工方案 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

美林西岸一期屋面防水工程SBS施工方案 一、编制依据: 1、五区、六区屋面工程设计图纸 2、国家和地方现行有关的屋面防水施工规范,技术规程,工程 质量验收标准。 3、工程建设标准强制性条文。 4、中建六局土木工程公司QES质量环境,职业安全健康管理手 册。 二、设计防水等级: 1、坡屋面防水等级为Ⅱ级。 2、不上人平屋面屋面防水等级为Ⅲ级。 三、作业条件: 1、施工前审核图纸与建设单位通过图纸会审,领会设计意图。 2、屋面由专业队伍施工,持证上岗。 3、铺贴防水层的基层表面,应将尘土,表面应顺平,杂物彻底 清除干净。 4、基层坡度应符合要求,表面应顺平,阴阳角处做成圆弧形, 基层表面必须干燥,含水率不大于9%。 四、操作工艺: 1、工艺流程<热熔法施工) 清理基层→涂刷基层冷底油→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水实验→粘挤塑板

2、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干 净。 3、涂刷基层底油:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配 套使用,基层冷底油是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀深刷于基层表面上常温经过4h后,开始铺贴卷材b5E2RGbCAP 4、附加层施工:一般用边熔法使用改性沥青卷材施工防水层, 在女儿墙、栏板、水落口管根、檐口、阴阳角等细部做附加层,附加范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 p1EanqFDPw 5、铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计及甲方要求,铺设 接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀的加热,趁卷材的交界处融化时将卷材向前滚铺、粘贴搭接部位满贴牢固。DXDiTa9E3d 6热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使两者牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 五、技术要求: 1、施工前检查基层必须干燥、干净。 2、深刷冷底油一遍,应均匀一致,待干燥后方可铺贴卷材。

屋面防水施工方案

一.工程概况 本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为: 1.40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000*4000. 钢筋断开,缝内嵌防水油膏。 2.40mm厚挤塑泡沫保温板; 3.4mm厚APP改性沥青卷材防水层; 4.20mm厚砂浆保护层 5.1.2mm厚911防水涂层 6.最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。 7.屋面结构楼板 一.总的质量要求: 1.屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。 2.所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。 3.屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。 4.卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。 二.质量检验 1.屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续

施工。 2.防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合 格后方可进行下一道工序施工。 三.工艺流程: 四.屋面清理.界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1.2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材 防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋 施工工艺: ☆楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。 ☆刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀.不得漏刷。 ☆ 20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理 1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净; 2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成 品保护; 3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好; 4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注 意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺; ☆结合层(底油0.3lit/ m2) 涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程

SBS改性沥青防水卷材施工方案

. SBS改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 当防水层验收合格后,土建单位应尽快按图纸设计要求做好保护层,以防止其他人为因素对防水层局部损坏,而影响整体防水效果。 二、施工准备工作 1) 技术准备:组织操作人员学习设计图纸;熟悉本工程防水构造、细部节点要求;了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定;进行操作技术交底或培训,未经交底或培训不得上岗进行施工操作。 确定本防水工程检查验收工序为: 进场材料抽样复验——找平层含水率测定——节点密封处理和增强附加层——涂刷冷底子油——卷材铺贴——搭接缝边粘合和密封材料封边处理——卷材收头固定和密封。 以上每道工序完成,必须由质量检查人员检验合格后,方能进行下道工序的施工。 2) 材料准备:本工程所需的主要防水材料有:3㎜厚SBS改性沥青防水卷材、涂刷冷底子油。 3)施工技术交底:

Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。 II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 III、辊压、排气 应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固。表面平展,无皱褶现象。 IV、搭接缝施工 在进行搭接缝粘贴前,应先接下层表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂料。宽10mm。 V、节点处理 在正式辅贴卷材前,要进行水落口杯、变形缝、泛水等部位的防水

坡屋面防水专项方案

开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑 工程 坡屋面防水盖瓦 专 项 施 工 方 案 中贤建设集团有限公司 开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑工程项目部 2014年12月22日

施工组织(设计或方案)内部审核会签表

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

坡屋面防水盖瓦专项施工方案 一、工程概况 本工程项目主要为仿古建筑群,其屋顶均为坡屋顶,主体为钢筋混凝土坡屋顶或木结构坡屋顶,局部有木结构外挑屋面。主要防水层有三种,分别为4mm厚SBS 卷材防水层、400克丙纶防水材料防水层、4mm厚PVC卷材防水层。按照设计1#、2#楼为400克丙纶防水材料防水层,3#、4#、万世师表及7#的大成殿、大成门、东西庑、金丝堂、诗礼堂、万仞宫墙为4mm厚SBS卷材防水层,7#的礼仪亭、明官祠、乡贤祠、碑亭、钟楼、鼓楼为4mmPVC卷材。主要瓦种有小青瓦、琉璃瓦、筒瓦等。由于施工进度的要求,防水盖瓦施工存在和木结构檐口施工等工序交叉作业。 二、施工准备 (一)施工前将所需主材按设计及规范要求进行送检,合格材料方可进场,瓦种颜色 安装部位业主监理书面确认(或按照原设计图纸施工)。 (二)组织施工员、班组进行技术安全交底。 (三)组织样板施工,施工完毕自检合格组织监理、业主进行样板验收。 (四)坡屋面防水施工拟投入现场施工管理员3人,专业施工技术人员1人,安全 员1人,测量员2人,架子工10人,抹灰工10人,盖瓦工10人,以及相应的小型机具。以上资源配置将根据工程进度要求再作调整。 三、主材特点 (一)S BS卷材 SBS卷材属热塑性弹性体防水材料,常温施工,操作简便。高温不流淌、低温不脆裂、韧性强、弹性好、抗腐蚀、耐老化。 (二)P VC卷材 1.PVC防水卷材拉伸强度高,伸长率好,热尺寸变化率小。 2.PVC防水卷材具有良好的可焊接性,接缝热风焊接后与母材成为一体。 3.PVC防水卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮 气易排出。 4.PVC防水卷材耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。 5.低温下(-20℃)具有良好的柔韧性。 6.PVC防水卷材使用寿命长,且无环境污染。 7.PVC防水卷材表面吸收热量少,温度低。 8.PVC防水卷材优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高、极佳的尺寸稳定、机 械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。(三)丙纶防水材料 由多层不同材料复合而成、使产品综合性得到显著提高,特别是单独设有防老化层,从而大大提高了产品的使用寿命。产品设计寿命为50年以上。产品表面粗糙,

PET自粘防水卷材施工方案--

地下室外防水施工方案 一、编制依据 《地下工程防水》图集 12J02 《地下工程防水》图集陕09J10 《自粘防水材料建筑构造(一)》图集 11CJ23-1 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB23441-2009 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 工程设计图纸、图纸会审纪要、图纸变更 二、工程概况 本工程地下防水等级为Ⅰ级 1、地下室底板防水采用一道1.5厚PET自粘防水卷材 2、地下室外墙防水采用一道4㎜厚SBS防水卷材 三、施工目标 1、工程质量目标:工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体达到优良。 2、安全与消防目标:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 四、施工机具 机具需求计划

五、防水的主要技术措施 (一)基层要求 1、基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化,对外墙等拉螺栓孔进行封堵。 3、地下室的底板与四周立墙的阴阳角、集水坑及电梯井的阴阳角处,均应抹成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 4、凸出基层表面的异物、砂浆或疙瘩等铲除干净,并将尘土杂物清除干净,用吹风机吹净。阴阳角、管道根部等处应仔细清理,若有油污、铁锈等,以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 5、防水基层、穿墙管件、变形缝、后浇带等部位必须符合设计和规范的规定,并验收合格。 (二)工艺流程 1、底板PET自粘防水卷材施工艺流程 基层清理—刷基层处理剂—阴阳角及节点加强处理(做附加层)—大面铺贴宽幅PET 防水卷材—按要求长、短边搭接粘结—组织验收 2、外墙外贴法施工工艺流程

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

防水卷材施工方法

防水卷材施工方法 防水卷材施工方法提要:防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证更多内容源自通告 防水卷材施工方法 (1防水队伍的选择和防水材料的验收 1、防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 2、屋面和地下室工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进场后,应按规范的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在防水工程中使用。 (2防水卷材施工方法 1、作业条件 (1)施工前编制防水施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业施工队持证上岗。 (2)施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (3)基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 (4)防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和

操作应远离火源,防止发生事故。 (5)防水层施工不得在雨天、大风天进行。 2、操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 (1)清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (2)涂刷基层处理剂:涂布底胶。 (3)附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 (4)卷材与基层表面涂胶: 1)卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把深刷蘸cX-404胶滚涂均匀。应留出格接部位不涂胶,边头部位空出10mm。 2)涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3)基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷cX-404胶,用

坡屋面防水施工方案

坡屋面防水工程施工方案 工程概况:地层,主楼地下2 工程位于某市内,由主楼和群楼房组成,层。主楼屋面主要由休息平台屋面组成,坡屋面工程量为21上238236平方米,排水檐沟长度1085平方米,平屋面工程量为平屋面防水层米,坡屋面采用聚氨酯防水涂料和陶瓦共同防水,裙楼缸砖做保护层,主楼屋面防水等级为二级。采用卷材防水,保护层采用板块状材料屋面全为平屋面,防水层采用卷材防水,平方米,防水等级为二级。907现贴。缸砖做保护层,工程量为 工程概况:1.SBS该工程屋面包括平屋面、坡屋面。屋面防水层采用一道坡屋面防水层平屋面面层为细石砼保护层。改性沥青防水卷材,平屋面排水面层为平瓦屋面。SBS改性沥青防水卷材,采用一道70°。2%,坡屋面排水坡度为45°~坡度为施工顺序2.钉顺水条→坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→检查验收→淋水试→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理验。平屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收14 / 1 3.主要施工方法

3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(25(20、15)厚1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺 14 / 2 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。

SBS自粘防水卷材施工方案

贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房(二 期) SBS改性沥青自粘防水卷材 施 工 方 案 编制: 审核: 七冶博盛建筑安装工程有限责任公司富贵安康项目部 目录 一、编制依据....................................................... 错误!未指定书签。 二、工程概况....................................................... 错误!未指定书签。 三、施工准备....................................................... 错误!未指定书签。 四、工艺流程:..................................................... 错误!未指定书签。 五、成品保护:..................................................... 错误!未指定书签。 六、安全保护措施:................................................. 错误!未指定书签。 七、安全与环境..................................................... 错误!未指定书签。 八、质量记录....................................................... 错误!未指定书签。 一、编制依据 1.1施工图纸及施工组织设计

1.2.标准、规范、规程及其他 二、工程概况 2.1工程名称:贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房(二期) 2.2工程地址:贵安新区马场镇科技新城 2.3参建单位: 建设单位:贵州贵安置业投资有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 勘察单位:贵阳建筑勘察设计有限公司

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

高分子自粘防水卷材施工方案

高分子自粘防水卷材施工 方案 Prepared on 22 November 2020

防 水 施 工 方 案 编制单位:通州建总集团有限公司 编制人: 审核人: 批准: 编制日期:2012-10-2

高分子自粘防水卷材施工方案1. 前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水卷材,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。

编制依据: 潍坊市潍城区福寿西街 山东普云房地产开发有限公司 2.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水卷材相比,具有如下特点: 常温下冷施工,不需要热容。施工时只需要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工方法极为方便,可有效缩短工期; 具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;

耐高低温,抗老化,使用寿命长。 在施工方法上,具有如下特点: 施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; 施工速度快、功效高,可确保工期; 施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 3.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 4.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成

相关文档