文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 办公楼智能化系统规划方案设计

办公楼智能化系统规划方案设计

办公楼智能化系统规划方案设计
办公楼智能化系统规划方案设计

XX办公楼建筑智能化系统规划设计方案

1.总体设计思路

随着全球计算机技术、现代通信技术的迅猛发展,人们对信息化意识的不断加强,对信息需求越来越大,因此智能化大厦在世界各国家应运而生并得到迅速发展。人们对现代化建筑的需求不仅仅是占空间面积和豪华舒适,更要追求通信方便,以便容易获取信息和进行信息交流,因此,在建筑物内采用现代化计算机与通信技术,提供一套完善的计算机信息服务网络,不仅可以在楼内传输话音、数据、图像,还可以与国内外互通信息,查阅资料,实现信息共享,以适应当今市场经济以及经济全球化竞争的需要。

XX办公楼智能化系统工程的建设应体现出一个信息化、智能化、高效率的形象,我们按照国际国内现代智能大厦的概念和标准进行设计,设计中将采用最先进、成熟的技术,给在大楼办公的工作人员和客户提供安全、舒适、高效、节能的工作和生活环境。

我公司针对XX办公楼的设计遵循“安全、高效、舒适、节能”的设计原则,在满足大楼内部人员对大楼的需要的同时提供良好的工作环境。

XX办公楼的智能化系统是以信息通信自动化、楼宇管理自动化、办公自动化为基本结构,将多种现代技术融入现代建筑之中。为此,弱电智能化系统应具有先进性、实用性、可靠性、可扩展性及易维护性,并具有最优的性能价格比,提供安全、舒适、快速、便捷的办公环境,体现信息高科技带给工作人员的效率与舒适。

在总体设计中我们将着重考虑以下要素:

1)充分考虑业主目前的使用需要;

2)要有发展的、长远的规划设计意识;

3)采用先进、成熟、主流的技术与产品;

4)遵循“安全、高效、舒适、便利”的原则;

5)节省投资,做到技术先进,投资合理;

参照二○○六年国家关于智能建筑设计发布的《智能建筑设计标准》(标准号为:GB/T 50314-2006),我们对XX办公楼的智能化系统工程的设计提出如下总体设计思路:方案要具有先进性和适当的超前意识;

从可持续发展的角度考虑远期目标,留有发展的空间和技术的可能性;

就近期目标而言,将设计的重点放在必须与建筑同步建设的智能化系统上,如综合

布线系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、智能一卡通系统、公共广播系统、卫星接收及有线电视系统等。

2.设计目标

XX办公楼的智能化系统设计,要在能满足办公需求的基础上,为大楼内部人员提供人性化的服务,同时也应考虑投资规模和建设成本的合理与经济,遵循成熟、可靠、实用的原则。

设计方案要体现以下具体目标:

?体现用户的需求

方案以满足用户需求为最终目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对使用的特点,确保实用性。

?先进性和开放性

在总体设计XX办公楼的智能化系统时,应采用本领域的先进(主流)技术和产品,适当超前设计。同时要充分考虑信息发展规划,使其成为整个信息高速公路的一个结点,开放性的融入国内外信息网络。

?全面性和可扩展性

充分考虑XX办公楼整个智能化系统所涉及的各子系统信息共享的需要,保证整个智能化系统总体结构上的合理性,各个子系统分散控制、集中统一管理。总体结构具有可扩展性,使整个智能化系统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。

?标准化和结构化

方案要依照国家的有关标准进行设计,还要根据XX办公楼建筑智能化系统总体结构的要求,各子系统的标准化和结构化,应是当今最新技术的体现。

?安全性,可靠性和容错性

整个信息智能化系统,必须要具有极高的安全性、可靠性和容错性。系统必须考虑24小时连续、稳定、可靠的运行,保障XX办公楼的人身、财产、重要资料、机要部门的安全。

?便利性和服务性

适应多功能、外向型的要求,提供便利和舒适,达到提高工作效率、节省人力及能源的目的。对于来自XX办公楼区域内外的各种类型的信息予以收集、处理、存贮、传输、检索和提供决策的能力,为大楼的拥有者及其用户提供最有效的信息服务,并提供

高效、舒适、便利和安全的工作环境。

?经济性

在实现先进性和可靠性的前提下,达到功能和经济的优化设计。

?兼容性

在方案设计中,要充分体现现代经过大量应用并成熟的先进产品,可以使用在XX 办公楼建筑智能化系统中,达到充分兼容。

3.设计依据

整个建筑的智能化系统按智能化建筑的设计标准建设,建成一个既符合办公管理、业务处理的需求,同时又将智能楼宇技术融为一体的现代化建筑。

完善的设计方案要有坚实的设计依据和基础,我们的设计人员严格遵循以下设计依据:

●建筑工程设计文件编制深度的规定建设部

●智能建筑设计标准 GB/T50314-2006

●民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-94

●有线电视系统工程技术规范 GB50200-94

●建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50311-2007

●建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2007

●建筑电器工程施工质量验收规范 GB50303-2002

●智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003

●安全防范工程程序与要求 GA/T75-94

●彩色电视图象传输标准 GB183-79

●工业企业通讯接地设计规范 GBJ79-85

●报警系统电源装置、测试方法和性能规范 GB/T15408-94

●安全技术防范报警设备安全性要求和实验方法 GB16796-97

●公共场所监视电视系统设计规范 GBJ108~16-90

●有线电视广播系统技术规范 DY/T106-1999

●电视和声音信号的电缆分配系统 GB/T6510-96

●有线电视系统测量方法 GY/T121-1995

●民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92

●电气装置安装工程接地装饰施工及验收规范 GB50169-92

●建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)

●高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95

●建筑照明设计标准 GB50034-2004

●厅堂扩声系统设计规范 GB/T50371-2006

●厅堂扩声特性测量方法 GB 4959-95

●厅堂扩声系统设计规范 GB/T50371-2006

●客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法 GB/T 14476-93

●声系统设备互连的优选配接值 GB/T 14197-93

●电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法 GB/T15734-1995

●投光照明灯具光度测试 GB/T7002-86

●通风式灯具安全要求 GB7000.14-2000

●舞台灯光设计常用术语 WH/T31-2008

●DMX-512A灯光控制数据传输协议 WH/T32-2008

●其他的相关规范标准

4.设计方案

根据我们对大楼建筑智能化系统的理解,智能化系统包含建筑设备管理系统、综合布线系统、通信网络系统、计算机网络系统、安全防范系统、智能一卡通系统、背景音乐及紧急广播系统、信息引导及发布系统、卫星接收及有线电视系统、机房工程、智能照明控制系统、多媒体会议系统、无线寻呼对讲系统、手机信号覆盖系统、智能化集成系统及综合管路系统等16个子系统。

4.1建筑设备管理系统

建筑设备管理系统是对建筑物内各类机电设备的运行、安全状况、能源使用和管理等实行自动监测、控制与管理的自动化系统,简称BAS或BA系统。通过对各个子系统进行监视、控制、信息记录,实现分散节能控制和集中科学管理,为建筑物用户提供安全、健康和舒适的工作环境,为建筑物的管理者提供方便的管理手段,从而减少建筑设备的能耗,延长设备寿命并降低管理成本。

系统架构采用集散式控制系统,由管理层、监控层、现场设备三层结构组成。系统提供完全开放的解决方案,并支持多种网络接口协议,管理层网络通过以太网完成对独

立的第三方设备监控子系统进行集成。

整个系统由图形工作站、网络控制器、现场控制器、前端传感设备和执行机构等组成。

管理工作站设置在控制室,现场控制器根据现场情况设置在弱电竖井或设备机房等位置。

建筑设备管理系统对各子系统的控制方式如下:

1、冷热源系统

建筑设备监控系统对大楼内的冷热源系统进行实时状态及故障监测,对设备的启停进行控制,并且通过安装的传感器检测系统运行的各个参数。建筑设备监控系统还编制相应的时间程序,假日时间程序及事故程序等来对冷热源系统进行自动控制。而且,用户可以根据现场的具体情况和要求对这些程式中的参数及连锁点自行进行修改和设定。

具体监控内容如下:

?冷水机组手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制

?冷冻水泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制、变频控制

?冷却水泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制

?补水泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制、变频控制

?软水箱超高、高、低液位检测

?冷却塔风机手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制

?冷冻水供回水温度、压力

?冷却水供回水温度

?分集水器压差旁通阀开关状态、开闭控制

?换热器一次侧和二次侧供水温度、压力,一次侧回水调节阀控制

?热水循环泵手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制

?自选择启停

?领先/滞后的控制

?冷冻水再设定

?冷水机组台数控制

?冷却塔台数控制

?冷冻水旁通阀的控制

2、空调机组

建筑设备监控系统对大楼内现的空调机组进行实时的状态及故障监测,对空调机的启停进行控制,并且通过安装的传感器检测系统运行的各个参数。建筑设备监控系统还编制相应的时间程序,假日时间程序及事故程序等来对空调机组进行自动控制。而且,用户可以根据现场的具体情况和要求对这些程式中的参数及连锁点自行进行修改和设定。

建筑设备监控系统通过安装在空调机组旁的直接数字控制器来完成对空调机组的监控:

具体监控内容如下:

?实时监测空调机组的运行状态

?实时监测空调机组的故障状态

?监测空调机组的手动/自动状态

?监测空调机组回风防火阀的报警状态

?时实监测新风的温度和湿度

?时实监测回风的温度和湿度

?时实监测送风的温度和湿度

?时实监测送风的压力

?实时监测回风的二氧化碳值

?对各级过滤网进行监测,当滤网堵塞时提醒工作人员进行清洗

?对空调机组的启停进行控制

?对空调机组的启停进行控制或连锁控制

?在风管上安装风压开关对送风进行监测

?根据回风二氧化碳浓度控制新风和回风的风门,以调节空气质量

?根据回风温度等参数来对冷水阀进行开度控制

?根据回风湿度等参数来对加湿阀进行开度控制

?根据风压来对风机进行变频调速控制

建筑设备监控系统软件把各个空调机组的情况以图形方式显示在中央监控中心的彩色监视器上,便于使用人员的操作:

?编制相应的时间程序、假日时间程序及事故程序等来对空调机组进行自动控制

?累计各空调机组的运行时间

?可自主更改各控制参数,达到对环境控制以及节能的理想效果

?根据不同的时段或要求,对送回风的温度、湿度进行自动的控制

?自动控制冷水阀的开度,用以控制送回风的温度等

?自动控制加湿阀的开度,用以控制送回风的湿度等

?可在中央控制室手动控制各组合式空调机的启停

?纪录各报警点的历史纪录,可形成报告、并可通过打印机打印出来

?报警时蜂鸣器会发出警报声,直至管理人员进行确认

?可显示、存储各模拟量参数的动态趋势图,以便于分析及查阅

3、新风机组

建筑设备监控系统对大楼内的新风机组进行实时的状态及故障监测,对新风机组的启停进行控制,并且通过安装的传感器检测系统运行的各个参数。建筑设备监控系统还编制相应的时间程序,假日时间程序及事故程序等来对新风机组进行自动控制。而且,用户可以根据现场的具体情况和要求对这些程式中的参数及连锁点自行进行修改和设定。

建筑设备监控系统通过安装在新风机组旁的直接数字控制器来完成对新风机组的监控:

?实时监测新风机组的运行状态

?实时监测新风机组的故障状态

?监测新风机组的手动/自动状态

?监测新风机组回风防火阀的报警状态

?时实监测新风的温度和湿度

?时实监测送风的温度和湿度

?对各级过滤网进行监测,当滤网堵塞时提醒工作人员进行清洗

?对新风机组的启停进行控制

?根据回风温度等参数来对冷水阀进行开度控制

?根据回风湿度等参数来对加湿阀进行开度控制

?根据风压来对风机进行变频调速控制

建筑设备监控系统软件把各个新风机组的情况以图形方式显示在中央监控中心的

彩色监视器上,便于使用人员的操作:

?编制相应的时间程序、假日时间程序及事故程序等来对新风机组进行自动控制?累计各新风机组的运行时间

?可自主更改各控制参数,达到对环境控制以及节能的理想效果

?根据不同的时段或要求,对送回风的温度、湿度进行自动的控制

?自动控制冷水阀的开度,用以控制送风的温度等

?自动控制加湿阀的开度,用以控制送风的湿度等

?可在中央控制室手动控制各新风机组的启停

?纪录各报警点的历史纪录,可形成报告、并可通过打印机打印出来

?报警时蜂鸣器会发出警报声,直至管理人员进行确认

?可显示、存储各模拟量参数的动态趋势图,以便于分析及查阅

4、风机

建筑设备监控系统对大楼内的送排风机其进行实时的状态及故障监测,对风机的启停进行控制。建筑设备监控系统还编制相应的时间程序,假日时间程序及事故程序等来对风机进行自动控制。而且,用户可以根据现场的具体情况和要求对这些程式中的参数及连锁点自行进行修改和设定。

建筑设备监控系统通过安装在风机旁的直接数字控制器来完成对风机的监控: ?实时监测风机的运行状态

?实时监测风机的故障状态

?监测风机的手动/自动状态

?对风机的启停进行控制

建筑设备监控系统软件把各个风机的情况以图形方式显示在中央监控中心的彩色监视器上,便于使用人员的操作:

?编制相应的时间程序、假日时间程序及事故程序等来对风机进行自动控制

?累计各风机的运行时间

?可在中央控制室手动控制各风机的启停

?纪录各报警点的历史纪录,可形成报告、并可通过打印机打印出来

?报警时蜂鸣器会发出警报声,直至管理人员进行确认

5、给排水系统

大楼内若有生活水箱、消防水池、污水池等,以及生活水泵、污水泵,消防泵等,筑设备监控系统对这些设备进行实时的状态及故障监测,对各个水泵的启停进行控制。建筑设备监控系统还编制相应的时间程序,假日时间程序及事故程序等来对各个水泵进行自动控制。而且,用户可以根据现场的具体情况和要求对这些程式中的参数及连锁点自行进行修改和设定。

建筑设备监控系统通过安装在设备附近的直接数字控制器来完成对各个设备的监控: ?实时监测各个水泵的运行状态

?实时监测各个水泵的故障状态

?监测各个水泵的手动/自动状态

?对各个水泵的启停进行控制

?监测各个水池、水箱的高低水位

建筑设备监控系统统软件把各个设备的情况以图形方式显示在中央监控中心的彩色监视器上,便于使用人员的操作:

?编制相应的时间程序、假日时间程序及事故程序等来对各个水泵进行自动控制?累计各个水泵的运行时间

?根据不同的时段或要求,对各个水泵进行自动的控制

?可在中央控制室手动控制各个水泵的启停

?纪录各报警点的历史纪录,可形成报告、并可通过打印机打印出来

?报警时蜂鸣器会发出警报声,直至管理人员进行确认

6、变配电系统

大楼内的变配电系统若包括变压器、联络开关、低压供电回路、发电机组等,筑设备监控系统对其进行实时的状态及故障监测,并且通过安装的传感器检测系统运行的各个参数。

建筑设备监控系统通过安装在高低压配电室内的直接数字控制器来完成对设备的监测:

?实时监测各回路的开关状态

?实时监测各回路的故障状态

?实时监测各变压器的电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数

?实时监测各发电机组的电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数

?监测油箱的高低液位

建筑设备监控系统软件把整个变配电系统的情况以图形方式显示在中央监控中心的彩色监视器上,便于使用人员的操作:

?纪录各报警点的历史纪录,可形成报告、并可通过打印机打印出来

?报警时蜂鸣器会发出警报声,直至管理人员进行确认

?可显示、存储各模拟量参数的动态趋势图,以便于分析及查阅

7、照明控制

办公楼的照明系统控制楼层内的公共走廊和公共办公区域,建筑设备监控系统对其进行实时的状态及故障监测,对各回路的启停进行控制。并且时实监测消防报警信号,如遇火灾发生时可自动联动切断主电源。建筑设备监控系统还编制相应的时间程序,假日时间程序及事故程序等来对楼层配电进行自动控制。而且,用户可以根据现场的具体情况和要求对这些程式中的参数及连锁点自行进行修改和设定。

建筑设备监控系统通过安装在配电盘旁的直接数字控制器来完成对设备的监测: ?实时监测各回路的开关状态

?实时监测各回路的故障状态

?监测各回路的手动/自动状态

?对各回路的启停进行控制

建筑设备监控系统软件把整个照明控制系统的情况以图形方式显示在中央监控中心的彩色监视器上,通过打印机打印记录,便于使用人员的操作。并可编制相应的时间程序、假日时间程序及事故程序等来对各个回路进行自动控制,也可在中央控制室手动控制各个回路的启停。

8、电梯

建筑设备监控系统对大楼内的电梯进行实时的状态及故障监测,并实时的监测电梯的上下行状态以及电梯时下所在的楼层。

建筑设备监控系统通过安装在电梯机房内的直接数字控制器来完成对设备的监测: ?实时监测各电梯的运行状态

?实时监测各电梯的故障状态

建筑设备监控系统把整个电梯系统的情况以图形方式显示在中央监控中心的彩色监视器上,可以通过打印机打印记录,便于使用人员的操作。

4.2综合布线系统

办公楼结构化综合布线系统设计为六类系统。

总机房用光纤(数据主干)和大对数电缆(语音主干)连接至各分配线架,再由各分配线架通过水平电缆连接至每一信息点,以提供数据和语音服务。其中光纤和大对数电缆须考虑余量和备份。

所有数据和语音采用模块式配线架,语音主干采用110配线架,确保链路的性能、互换性和灵活性。

局域网络的拓扑结构一般分为总线型、环型、星型或以上几种形式的组合。我们采用星型布线方式作为系统布线的总体考虑模式。

主干规划:

数据部分采用室内多模光纤连接至各IDF,作为数据传输主干;采用三类大对数电缆,作为语音主干。

建筑物综合布线系统可划分为6个子系统:

?工作区子系统

?水平布线子系统

?干线子系统

?管理子系统

?设备间子系统

?建筑群子系统

工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。在进行终端设备和I/O连接时,可能需要某种传输电子装置,但这种装置并不是工作区子系统的一部分。

水平子系统

水平干线子系统由连接各工作区的信息插座至各层配线间之间的线缆构成。它们能支持大多数现代通讯设备。水平线缆长度不大于90米,水平部分采用六类非屏蔽四对双绞线。在需要高带宽的场合,使用光纤到桌面的方式。

管理子系统

管理子系统由配线间的线缆、配线架及相关接插软线、跳线组成。我们只需在管理

区调整交接方式,就可以管理整个应用系统的终端设备,从而体现了布线的灵活性、开放性和扩展性。

垂直干线子系统

垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线架之间的线缆构成,其功能主要是把各分层配线间与主配线架相连。常用光缆或铜缆以提供楼层之间及与外界通讯的通道。使整个布线系统组成一个有机的整体。要选择干线线缆最短、最安全、最经济的路由。

数据部分采用室内多模光纤连接至各IDF,语音部分采用3类大对数作为骨干。

设备间子系统

设备间是汇集每个配线间的主干电缆,并终接在总配线架上,通过跳线与网络设备或通信设备相连接的管理场所。包括主配线架、跳线及有源设备等。

建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的设备和装置上。

4.3通信网络系统

电话交换机的主要任务是实现用户间信息中转。基本划分为两大部分:话路设备和控制设备。话路设备主要包括各种接口电路(如用户线接口和中继线接口电路等)和交换(或接续)网络;控制设备在纵横制交换机中主要包括标志器与记发器,而在程控交换机中,控制设备则为电子计算机,包括中央处理器(CPU),存储器和输入/输出设备。

程控交换机实质上是采用计算机进行“存储程序控制”的交换机,它将各种控制功能,方法编成程序,存入存储器,利用对外部状态的扫描数据和存储程序来控制,管理整个交换系统的工作。

4.4计算机网络系统

为实现XX办公楼网络系统建设目标,使网络系统具有良好的扩展性和灵活的接入能力,易于管理、维护,具有较高的安全性,整个网络系统具体需求如下:?局域网的组网设计采用有线网络为主无线网络为辅的方式。

?整个网络以千兆为骨干,百兆到桌面。

根据目前的网络发展状况及设计经验,结合客户对网络的实际需求及意愿和现有的弱电设计架构,系统采用星型网络结构,采用核心网络千兆骨干,百兆到桌面的设计思路。大楼网络系统采用二层结构,在机房配置高性能核心层交换机,相应位置设置接入

交换机,核心交换机通过多模光纤与楼层接入交换机相连。在大楼内部合理地使无线信号覆盖大楼大部份公共位置,如大楼的会议室,大堂等公共区域,提升大楼的人性化。出口及安全设备配置高性能防火墙。系统配置网络管理平台,以满足对整个大楼网络系统的管理。

从网络安全性上考虑,可将局域网划分为多个VLAN,控制VLAN间的互相访问。从而缩小广播域、控制网络流量、提高网络效率、增强安全性。

网络建设项目要求实现畅通、高效、安全、可扩展的网络环境;网络系统运行必须稳定;各个信息节点实现连通,机房需分别架设各种服务器,并为服务器提供相应的接入。

4.5安全防范系统

综合安全防范系统将按以下几个子系统为主设计:

(1)视频安防监控系统;

(2)入侵报警系统;

(3)巡更管理系统;

4.5.1视频安防监控系统

视频监控系统由前端视频图像采集部分和后端视频图像的处理部分以及信号传输部分组成,本方案将按照各部分详细设计。

监控系统采用矩阵控制+数字存储方式,便于监控图像的监视录播。

监控系统与报警系统联动,能够根据需要自动把现场图像切换到指定的监视器上显示,并自动录像和复核图像;结合入侵报警和周界报警系统防止在工作时间内、外有非法的事件发生,在第一时间内通过报警系统、紧急求助系统提醒有关人员核实重要区域内的活动,同时结合视频监控系统采用联动控制,对报警发生后的现场状况进行自动切换并监视与记录,作为后期处理的依据。

图像存贮系统采用嵌入式数字硬盘录像系统,选用图像压缩技术全实时硬盘监控录像。根据设计原则,录像系统完成对指定部位图像的记录,主要对主要出入口、门厅、重要通道、主要走廊、重要机房、电梯前室、电梯轿厢、停车场、周界及重要部位进行长时间录像,记录保存时间可根据大楼的要求一般为15天。

4.5.2入侵报警系统

入侵报警系统主要由前端的双鉴探测器和紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警

信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。

本子系统主要用于防范办公楼的重要位置如财务科室的入侵报警,在上述重要位置安装双鉴报警探测器装置,通过入侵报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出声、光报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与视频监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。

通过在重要的区域设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全入侵报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子图像的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。

控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。

系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。

发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。

本系统建立一套以有线报警为主,并结合多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全入侵报警系统。

报警控制中心由报警控制主机及报警管理软件组成。发生异常情况时发出声光报警,同时联动视频监控系统及楼宇自动化系统,以实现现场的灯光控制及视频保存记录。

报警控制主机与报警管理软件之间主要是通过TCP/IP的通讯方式进行控制指令的下行与报警状态信息的上传。

4.5.3巡更管理系统

为了进一步规范XX办公楼智能化建设,智能化写字楼必须具有安全防范,信息管理,物业管理等系统。因此办公楼楼巡更系统已被纳为许多办公楼楼建设的必备项目中。

在本项目中选用离线接触式巡更系统。本系统主要在楼内的走廊、楼梯口处设巡更点,在大楼的周界的适当位置设置巡更点。巡更系统的管理主机设置在中央监控中心内。

4.6智能一卡通系统

系统采用客户端/服务器相结合的结构。管理中心的数据库服务器采用主、备用结构,统一的数据库采用双机热备份,确保数据可靠完整地保存。一卡通管理中心设置在

大楼的弱电机房内,各楼内分控系统前端控制器通过TCP/IP通信方式与中心管理主机联接。

门禁管理系统:系统采用双层网路架构,以TCP/IP通信方式的门禁网络为主,接入就近的TCP/IP网络(网络控制器),下层同样以RS485方式连接读卡器,方便布线节约成本及一卡通设备的高性能集中管理。

考勤管理系统:采用TCP/IP通信方式,接入就近的TCP/IP网络(网络控制器)。为方便员工考勤,在大楼员工出入口设置考勤机,通过网络控制器与控制主机通讯。

消费管理系统:采用TCP/IP通信方式,接入就近的TCP/IP网络。此系统为大楼内部消费管理系统,在大楼员工餐厅等处设置。

停车场管理系统:主入口安装道闸、近距离读卡器等设备,对出入大楼地下、地上停车区的车辆进行管理。

4.7背景音乐及紧急广播系统

系统可实现分区/全区寻呼,分区/全区广播,分区寻呼时未寻呼区域仍正常播放背景音乐,之间互不干扰。能够对音源实现程序控制,管理人员可以通过寻呼话筒实现对各楼层广播,同时其他区域仍正常播放背景音乐。系统能自动实现消防报警及临层报警,当有消防信号输入时能自动触发报警信号产生报警声音,并且会把报警声音通过放大后传输到各个区域。

分区是为了便于管理。凡是需要分别对待的部分,都应分割成不同的区。满足大楼日常广播的管理。分区灵活,扩展性好。

扬声器的点位设置主要根据大楼的建筑功能区的分布情况,同时满足背景音乐广播和火灾紧急广播的功能需求,并参考相关的消防设计规范要求,来确定扬声器的选型、数量及其安装方式。

走廊内每个扬声器的间隔需满足背景音乐及消防广播规范要求。根据安装场地不同,在厅堂、楼梯、走廊、办公区域、机房采用不同的扬声器,满足规范要求;在相应功能区设置带强切功能的音量调节器,满足消防广播规范要求。

4.8信息引导及发布系统

在大楼大堂设置大显示屏,采用同步控制方式。大屏幕的配电柜和控制主机放置在一层前台办公室处,便于管理和维护。建立公告显示系统,显示大楼各类公告信息,及时发布各种通告,使得来访人员及时了解信息。

智能大厦综合办公楼弱电系统施工组织设计方案

工程施工组织计划与人员培训 设计方案 建设单位: 设计单位: 项目负责人: 联系电话: 设计日期:

施工组织设计 为了有效地组织、管理和指导综合办公楼弱电系统集成工程项目的施工,按照对甲方负责的原则,以确保工程施工质量为中心,按时保质保量完成该项目系统集成整体的安装、测试和调试工作,使整个系统的性能指标达到设计要求。因此我们根据甲方的招标书及现场的具体情况,编制此单位工程施工组织设计。 第一章工程概况及其施工特点分析 工程建设概况 智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程是智能大厦的重点项目。为了保证广大消费者的利益,建设单位对工程的安全性、可靠性、先进性及经济性提出了很高的要求。 该项目的建设单位为智能大厦;工程名称为;智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程,依据该项目招标书及有关主管部门的文件或要求,如深圳天隅科技发展有限责任公司负责组织设计与施工工作,在设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成工作任务。 二、工程施工概况 该工程为智能大厦综合办公大楼系统工程,。总建筑面积为平方米,地上层(含裙楼三层),地下层,高度为米。我公司将通过确定合理的施工方案,有效的组织人力和物理资源,充分的进行施工准备工作,来解决施工过程中关键问题,保证施工的顺利进行,提高经济效益及管理水平。 三、大厦系统项目组成 智能大厦综合办公大楼弱电系统工程包括以下12个子系统: 结构化综合布线系统 程控交换机系统 综合保安系统 门禁管理系统

背景音乐与紧急广播系统 有线电视系统 电子会议系统 电视会议系统 计算机网络系统 不间断电源系统 楼宇自动化系统 网络地板 四、施工组织机构及职能 工程部经理——根据设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、现场工程师、现场安全员仔细消化设计方案,明确各方具体职责,对施工细节作出详尽安排,在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。 现场项目经理——直接负责现场施工管理,对施工现场技术、安全、质量全面负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与工程部经理联系,以便工程部经理对施工项目实施管理。 现场安全员——依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,注意消灭事故隐患,如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并作出事故调查报告。 现场工程师——负责现场的技术指导和设备的调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。

大楼智能化系统设计方案

大楼智能化系统方案

第1章前言 1.1概述 目前国际上计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术等高新技术日新月异,可供选择的弱电系统的设计方案、设备以及应用软件种类繁多,业主往往很难对弱电系统的系统配置、体系结构、集成方式和对产品的选型作出决断和得出优化的实施方案。因此,如何运用系统工程的环境与制约条件来一体化综合集成弱电各子系统,集国内外各厂家产品之长,将各种先进技术与设备进行合理地配置,有机地运用,使整个大楼弱电系统在总体上发挥最大的优势,得到最佳的效益,对于业主来讲的确是非常重要和现实的。总之,系统集成商与产品的生产厂家相比,系统集成商对弱电系统管理系统技术的发展和产品市场有更多的了解和比较。同时也具备多项类似工程项目的实践经验和专业技术支持力量,因此系统集成商可以更有效的起到业主与产品之间的纽带作用,能够更好地在系统中集成各厂家优秀的软、硬件设备,完成相互兼容的功能;能够更有经验解决各子系统之间的设备硬件接口界面,软件通信协议界面和安装施工界面。 作为系统集成商,就是要提供业主和用户弱电系统管理系统有针对性的咨询服务、方案设计、论证,产品厂家选择,系统集成,工程安装、调试、开通以及今后整个系统的维修、功能升级等综合一体化的服务。采用这种工程承包方式将有利于工程的建设,有助于提高工程质量,保证工程进度,减少相互推诿,降低成本,提高效益/费用比,提高责任心,并可为业主和用户免除很多麻烦。 我们为用户服务的宗旨是:最先进合理的集成系统设计;全面规划完善系统功能,并可进行模块化分步实施;系统投资合理,以实际应用为出发点。 为将XXXXXXXXXXXXXXXX大楼建设成数字化、智能化的5A级大厦,力求一次规划分步实施,一次设计分步投资,一次布线逐步扩展.为确保系统的完备性和实现的可行性,特拟定建议方案,并涉及到可能扩充的系统和功能.对各项弱电系统的功能作了推荐介绍,便于业主在确定系统时参考。

办公楼弱电系统设计方案

天津日月漆业弱电系统 设 计 方 案 (工厂,办公楼) 2015年8月 弱电系统设计方案 目录

概述... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (2) 第一章综合布线系统... ... ... . ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... (3) 第二章闭路监控系统... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (16) 第三章门禁系统... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... . (25) 第四章一卡通系统... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... (29) 第五章周界报警系统. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .... . (34) 第六章巡更系统.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (37) 概述 办公大楼是一座集成了高科技、现代化和智能化的综合性办公大楼。我公司经过一段时间的努力,以设计一个高标准、高要求的现代化智能建筑为目标,为办公大楼作出了弱电系统智能化集成的整体规划方案。 本设计方案中,办公大楼主要包括综合布线系统和闭路监控系统两个主要子系统。综合布线系统采用结构化布线解决方案。电脑网络布线及电话网络布线都采用采用优质超五类双绞线实现,既兼顾了客户的成本也提供了稳定良好的网络环境,既满足了目前的需要也为将来的系统升级做好了准备。闭路监控系统采用基于IP网络的数字高清摄像机和专用NVR硬盘录像机,提供了24小时不间断动态监控的防护能力。

学校智能化系统的规划与设计方案

学校智能化设计 一、智能化的概述 (4) 二、功能需求分析 (4) 三、设计基本原则 (5) 四、集成系统结构 (5) 五、项目子系统设置 (6) 六、潍坊职业学校节能措施 (8) 七、结束语 (9)

目录 1.智能化的概述 2.设计基本原则 3.集成系统结构 4.项目子系统 4. 1信息设施系统接入系统 电话交换系统 信息网络系统 综合布线系统

有线电视系统 背景音乐和广播系统 会议系统 信息发布系统 时钟系统 信息化应用系统 工作业务应用系统 物业运营和公共服务管理系统智能卡应用系统 信息网络安全管理系统 公共安全管理系统 周界入侵报警系统 防盗报警系统 视频安防监控系统 出入口控制系统

电子巡更管理系统 停车场管理系统 智能化集成系统 机房工程建设 5. 专业设施建设 多媒体教室 会议室 报告厅 电子阅览室、微机室 6.未来发展 结束语 一、智能化的概述 智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、

服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。 二、功能需求分析 伴随高校园区的大规模建设,业界提出了 "数字化校园" 建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠,节能高效,舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整,结构合理, 高速宽带,互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学,科研,决策,管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园.在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的发展。 潍坊职业学校是培训高科技、高素质、高标准人才的教育基地.学校以"通过体制和机制创新,建设一所具有现代化,国际化,信息化,满足未来多种人才竞争需求的高校"为目标,以符合世界人才培养发展趋势的全新理念设计专业和课程体系,借鉴国内外综合高等院校成功办学经验,创新办学模式,探索投资,师资,人才培养等方面的运

办公楼方案设计说明

柳州箭盘路东一巷公寓式办公楼方案设计说明 第一篇建筑篇 一、建筑设计依据 1、柳州市城市规划管理技术规定。 2、甲方提供的设计任务书及其资料。 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 4、《民用建筑设计通规》(GB850352-2005) 5、《民用防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 、 6、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 7、国家、广西省及柳州市相关规范规定 8、柳州市城市规划局文件,柳铁建字[(2003)]135号 二工程概况 1.建设单位:柳州长城房地产有限公司 2工程名称:箭盘路公寓式办公楼 3.地理位置:本工程位于箭盘路东一巷西侧,炮团路的北侧,该建筑 的西侧是住宅建筑和东化小学。 4.工程性质:该建筑一,二层为商业用房,三到九层为办公用房。》 三、设计指导思想 1、箭盘路公寓式办公楼是柳州近郊的一座建筑,建筑的主要功能是下面是商业,上部为公寓式办公空间,且该项目的设计应环境特征,与周围的环境相协商。 2、该建筑体现时代感,反映建筑个性,并与周围的建筑风格相呼应。 四、设计构思 (一) 总平面布局 该建筑的设计以人为本,充分体现人文主义为基本出发点,根据该建筑用地的地貌南高北低状态,同时为了把商业部分尽可能沿街布置,把建筑的南面设计为商业主入口,同时也为人提供了一个短时间停留集聚的场所,为商业带来了繁荣。建筑的北面设为办公室空间的主入口,直接进入负一层通过楼梯或电梯进入上部的办公空间。车流可以停靠在建筑的北面或通过北面坡道进入地下停车场。 (二) 平面布局 负一层设计为车库和设备用房,一二层为商场,三至九层标准办公式公寓。建筑采用比较规整的柱网设计,为商场和办公空间的灵活组合划分提供条件,亦对地下车库停车提供了较为经济的尺寸。 ? (三) 造型设计 在本项目的立面造型设计中,经过收集大量的资料和对柳州建筑的现状的考察、研究,结合柳州当地的地方文脉,采用从周围建筑借建筑元素符号的方法来完成本设计的立面造型,使整栋建筑形成一种良性的协商关系,使之成为城市新规划中的一个亮点。 由于建筑的控层,而整栋建筑的长宽相差不多,为了不使此建筑显得

智能化系统设计方案(整体)-最终版

*** 智能化系统技术方案 <一期、二期综合设计> 设计单位: 设计日期:

目录 第一章系统综述 (3) 1.1项目设计的基础和依据 (3) 1.2项目设计的原则 (3) 1.3项目设计范围 (5) 第二章技术重点及规划说明 (8) 2.1设计思想 (8) 2.2目标定位 (8) 2.3技术重点及建议 (8) 第三章闭路电视监控系统 (10) 3.1概述 (10) 3.2需求分析 (10) 3.3设计说明 (11) 第四章周界报警系统 (33) 4.1概述 (33) 4.2需求分析 (33) 4.3设计说明 (33) 第五章可视对讲门禁系统 (42) 5.1概述 (42) 5.2需求分析 (42) 5.3设计说明 (43) 第六章车辆管理系统 (59) 6.1概述 (59) 6.2需求分析 (60) 6.3设计说明 (60)

第七章安保巡更管理系统 (71) 7.1概述 (71) 7.2需求分析 (72) 7.3设计说明 (72) 第八章机房工程与防雷系统 (78) 8.1概述 (78) 8.2需求分析 (78) 8.3设计说明 (78) 第九章室外管网系统 (85) 9.1概述 (85) 9.2需求分析 (85) 9.3设计说明 (86) 第十章公共广播系统 (91) 10.1概述 (91) 10.2需求分析 (91) 10.3设计说明 (92)

第一章系统综述 1.1 项目设计的基础和依据 作为智能化建筑的系统服务者,我们不是凭空作业,我们的工程设计有着坚实的基础和依据。这些基础和依据主要有如下方面: 1.2 项目设计的原则 1.2.1 先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证项目总体智能化水平达到稳定可靠。 以适度超前的意识为指导原则,保障将建成的项目智能化系统在多年内不落后,

办公大楼弱电设计方案

办公大楼弱电设计方案 项目概述 1.1企业概况 凯川房地产开发成立于2004年9月,是一家拥有二级开发资质,极具发展潜力的房地产开发企业,现有员工100余人,本科以上及各类专业人员43人,其中中高级技术人员39人,年销售收入达十亿余元。 凯川地产自成立以来,一直把“用心构筑您的生活”作为企业宗旨,在竞争激烈的市场环境下不断引进高级人才,强化管理,借鉴优秀企业的经营理念,重视细节,全力打造诚信凯川、速度凯川、物业凯川。坚持“人性化、系统化、精细化”的科学模式,以“诚信务实、积极向上、勇于创新”的人文思想,赢得了客户的深度信赖。短短几年时间,先后被市、区评为守合同重信用单位、城市建设综合开发协会优秀会员单位、市名优企业等称号,使公司一跃成为让业主放心的房地产一线品牌。 在企业快速发展的背后,有一支由公司法人代表周伦带领的具有强大执行力的员工团队,周伦作为区人大代表,一直以来热心于公益事业,建民心桥、修民生路,扶困济贫,心系社会,为巴南的建设承担了一个企业家应有的责任和满腔热诚!

1.2设计目的 随着计算机及网络通信技术与信息网络的飞速发展,企业面临着知识化、数字化、虚拟化、网络化、敏捷化、全球化变革。企业的竞争力日益与企业信息化程度密切相关。信息技术、信息系统和信息作为一种资源,已不仅仅是支撑企业战略的工具,而是演变为决定企业战略的核心系统。信息战略成为企业战略不可分割的一部分;竞争优势也不再仅限于成本、差异性和目标集聚三种形式。企业信息化形成的独特竞争优势——知识优势逐渐成为企业竞争的优先级优势,这是不可阻挡的必然趋势。随着新经济的发展,信息技术与传统产业的融合对我国房地产企业的生产经营提出了更高要求。事实表明,信息化建设不再是房地产企业的效益工程,而是生存工程。 建设办公楼信息化,在该项目中,我们主要考虑方便性,快捷性,安全性,易用性等做为重点,从而实现: 1.使用现代化的技术与大楼建设相结合; 2.使应用与楼宇融为一体,便于维护与管理,节约费用; 3.使现代化的设计与办公场地管理的需要相结合; 4.使办公大楼在现代化的技术平台上,实现现代化的管理; 5.使应用与管理的结合;

智能化系统建设方案

精品文档 一.背景描述: 江南海岸总体规划和设计均体现了传统中国居家理想和现代生 活方式的有机融合,是依照21世纪人居标准精心打造的高级住宅小区。 整个小区无不营造一个舒适休闲的生活空间,是一所环境优雅,闹中 取静的花园式住宅小区,满足住户对高品质生活的追求。 二.工程说明: 江南海岸位于三明市列东区,由14栋高层住宅小区组成,总建 筑面积29.7627万平方米,其中包括4栋27层,6栋25层,4栋29 层,会所1间,负一层,一层。住户总数为1182户。 项目要求: 江南海岸,是集住宅、花园、会所于一体的高级住宅小区。小区智能化系统的工程建设具有投资大、工程复杂、专业性强等特点。小区要求建设成具有国内先进水平的,既具有自身特点,又具有时代潮流特色的高尚住宅楼宇。 整个工程规划、设计、实施上要求充分体现技术的先进性、系统的复杂性、严密的安防集控管理。注重整体功能强大,中心设备完善,系统配置科学合 理,真正体现高技术、高标准、高水平的现代化智能小区。 四.需求分析: 4.1分析与评估:

本方案以江南海岸小区住宅智能化管理及安全防范为设计目标为将力求建设成为高水平、高质量、高标准的信息化智能小区。我方提出以下见解,请发包方领导参考。 ①小区建设要求基于系统可靠、稳定、先进的基础上,既能满足用户住宅 的实际需求,同时又力求经济、实用、合理。 ②整个系统的结构要求清晰合理,小区实现全封闭管理,各个子系统既 相互关联又相对独立,形成一个全方位智能安防管理系统。 ③要求考虑未来系统扩展的需求,为小区以后系统功能的增加、升级,提 供良好的环境空间。 因此,考虑江南海岸属于大型的综合住宅小区,建筑规模庞大、结构复杂,小区各项功能模块齐备,因此在智能化建设方面,产品的集成度、统一化、高效管理方面尤为重要,同时,还必须考虑小区规模的不断扩大,智能化产品必须具备高度的扩展及冗余,顺应小区的发展。 我方进行多项分析与评估,结合小区建筑结构的分布特点、规模发展,以及对小区各功能模块的深层了解,建议江南海岸智能化系统工

办公楼改造设计方案

办公楼改造施工 设 计 规 划 书 设计方: 公司地址:

联系人:

联系电话:

项目概况 大厦介绍 ***************** 公司地处************ 交叉口东北150 米,地理位置优越,是集办公、研发、生产于一体的综合性智能化大厦。大厦配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部智能化 停车系统。建筑面积万平方米,地上部分4层,一层为餐厅、车间、办公室。二层为会议室及行 政办公室。三层为接待室和普通办公室。四层为会议室、办公室、报告厅和资料室。 本次设计规划涉及空调系统更换、新风系统安装、监控系统更换维修及加装、报警系统可视化、数据点布线、消防报警系统更换、办公室装修、停车场规划等楼体综合施工。 系统设计建议 从智能化大厦的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防一安全防范工程一所要解决的问题。 监控及电子防盗系统,建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大厦进行监控和管理,并接入大厦智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 空调及新风系统,鉴于旧空调系统以无法满足当前的办公需求,我公司采用全空气系统,该系统具备投资最小,性能也非常可靠,对于风冷冷/热水机组而言,中央空调机采用了一台主机 带多个末端装置(风机盘管),满足了办公场所的空调要求,制冷剂的充注量也很少,减少了制冷剂可能的泄漏而造成对环境的污染及导致的维修费用,机组可采用微电脑全自动控制,操作简单,各房间独立控制,又可集中控制,方便实用、便于节电。大多数用户对中央空调的末端设备首选的是风机盘管机组,这是由于风机盘管形式多样,可根据业主喜好、功能使用、室内装饰等进行选择,且安装方便,质量可靠,可与室内整体装修融为一体。该系统的室外机设于阳台上, 将噪音阻隔于户外。且不受层高的限制,同时价位能够让多数人所接受,维护及运行费也较低。 消防报警系统,又称火灾自动报警系统,它是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置

大厦智能化系统设计方案

大厦智能化系统设计方案

第一章智能化系统总预算

第二章闭路电视监控系统设计方案 一、系统概述 电视监控系统是采用现代xx的日益健全完善的公共安全管理设施,是构成各智能建筑的重要组成部分,是向大楼提供舒适、便利及安全保障的基础。大楼电视监控工程是二十一世纪的跨世纪工程,服务于二十一世纪,作为二十一世纪的先进智能化建筑建立完善、可靠和先进的保安系统对于业主来讲是十分重要的。 电视监控系统是安全技术防工程中的一个重要组成部分,是一种先进的、防能力极强的综合系统。 它可通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)使保安人员在控制中心便可以直接监视整下监视围的一切情况,从而大大加强了保安效果。监控系统除了起正常的监视作用外,实时录像,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。另外,电视监控系统可以把被监视场所的图像全部或部分记录下来,为事件的处理提供了方便条件及重要依据。 二、设计原则 1、周密组织: 每个单一的防技术都存在一定的局限性,在整体设计时,即要考虑各种技术及器材的优缺点,进行优化组合,又要周密考虑监控网对目标的覆盖率,布防周密,切忌留下死角,使各区域处在严密

的监控之下。 2.先进性: 选用的技术和设备及安装工艺在安防行业具有领先水平,可在较长的时间保护业主的投资,使系统在整体上保持先进不过时。 3.可靠性: 从方案设计到设备选型到安装工艺的确定都首先考虑到系统的可靠性。 4.操作简便: 为减少值班人员的误操作和故障,操作控制所选设备力求简单、明了、直接、即越简单,越直观,越方便越好,易于甚至于免于维护。 5.便于维护: 器材通用能互相代替,设计一个工程,应充分考虑长期使用后发生故障的检测手段和故障修复,不宜选用将要淘汰的产品,以避免系统发生故障变成一堆废铁。 三、设计依据 1.中华人民国社会安全行业标准,GA/175-94、GB/T16676 96等文件要求 2.公安部颁布的有关文件 3.安全防工程程序和要求 4.民用建筑闭路坚控电视系统工程规

办公大楼弱电改造设计方案

目录 前言 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。概述 .. (2) 第一章系统设计 (3) 第一节项目现状 (3) 第二节改造设计原则 (3) 第三节主要设计依据 (4) 第四节系统改造组成 (5) POS消费子系统结构图 (10) 第二章工程实施和质量保证 (12) (一)、工程施工 (12) 1、施工组织 (12) 2、施工前期实地勘测 (15) 3、系统图纸设计 (16) 4、系统设备订货计划 (16) 5 系统安装及监控中心的要求 (17) 6、施工人员进场计划 (19) 7、线管、线槽、线缆施工 (20) 8、系统设备安装、调试计划 (20) 9、工程进度计划与控制 (23) 10、工程质量控制 (27) (二)、工程测试和验收 (30) 1、安装验收 (30) 2、完工测试 (30) 3、试运行 (30) 4、验收 (31) 6、质量保证文件 (31) 7、IS09000质量管理体系 (31) 8、工程系统调试 (32) 9、工程验收 (34) 第三章售后服务与培训 (38) 第四章工程预算表 (41)

概述 随着人们生活水平的提高,对办公条件提出了更高的要求。江西公司办公楼建设标准较高,该办公楼围绕以工作人员为中心的思想,力求将办公楼建设为造应现代化科技发展,通讯技术、通信设备、管理手段等方面赶超国际先水平的现代化办公楼,以适应新时代发展的需要。作为一个特殊的项目,办公楼的弱电项目建设有着与其他民用建筑不同的特点。 公司办公楼的主要建筑包括五层(园形)。现代化的办公大楼离不开现代化的管理手段,为给工作人员创造一个安全、高效、舒适、便捷的办公环境,本着网络集成化、通用性、可靠性、可扩展性、先进性的设计原则,贯彻“以工作人员为中心”的设计理念,我们设计了非接触式智能卡一卡通综合保安集成系统来实现该办公楼安全防范管理和物业管理的要求。根据机房技术规范和要求,在三楼信息中心机房中安装一套彩色红外摄像机和一套UPS,消防报警采用联动报警拔号方式、所有一卡通系统采用集中供电方式供电、IC卡片采用贴模方式,白卡与印模分离,灵活组合,避免IC卡浪费。

家庭智能化系统设计方案

家庭智能化系统设计方案

目录 1概述 (2) 2系统设计指导思想 (3) 3设计依据 (4) 4数码家庭智能化系统设计 (5) 4.1总体系统简介 (5) 4.2系统的主要功能 (5) 4.3业主家中配置 (7) 4.4icHome系统管理中心 (8) 4.5小区住户手机短信控制模块(SMS)功能 (10) 4.6家庭智能信息终端icHome-2000主要技术指标 (11) 4.7选配件介绍 (11) 4.8系统中心机房的基本要求 (15) 4.9系统供电源设计 (17) 5设备配置 (21)

1概述 智能化小区建设要使住户不仅仅体验到传统意义上的住宅功能,更能享受到快速上网、便捷通讯、安全保障、丰富娱乐生活、优质物业管理等智能化小区特有的生活方式,使生活的物质水平和文化内涵都产生质的飞跃。 在小区智能化的建设中,家庭智能化系统逐渐占据越来越重要的地位,而家庭安全防范系统是家庭智能化系统的子集。目前较成熟的实施方法就是采用:“以数码家庭为基本单位,智能物业管理中心为中心节点,局域网为数据传输媒介”的模式,局域网以其优秀的拓扑结构(星型)、快速的传输速度和低廉的成本越来越成为传输媒介的首选。 基于以上观点,建议采用以局域网为传输媒介的家庭智能化系统。 要建设智能小区和实现家庭智能化,除了应该有很好的规划和设计,满足用户在功能方面的要求,同时最重要的是需要优秀的系统产品来支撑,来实现和完成上述家庭智能化在功能上的需求。铭源公司推出了一个建立在宽带网基础上的家庭智能终端——**ICHOME-2000,其具有若干个以太网接口,可以在任何宽带网络环境中组成小区智能化系统,通过本产品自带的HUB功能还可方便的组成家庭内部局域网,实现防盗报警、求助报警、煤气泄露报警、火灾报警、水电煤气等多种表具的自动抄收、远程家电控制、个人信息服务。甚至于在数千里之外遥控家里的空调设备进行温度调节和家庭电器的控制,照明的调整,当家庭中发生安全报警(包括:盗警、火警、煤气泄漏以及疾病紧急呼救等),在外的家庭成员可以在接到报警信息以后,通过网络线路查询和确认家庭中的安全状况。让你真正体验到IT技术发展给您带来的方便愉快的居家生活。 根据智能化小区的实际情况,建议每户安装一套家庭智能信息终端ICHOME-2000,家庭内各类防盗报警探头、家电控制点全部通过普通RVV线连接到家庭智能信息终端,在小区内部另外建立一套局域网负责家庭到物业中心的信息传输,中心机房含有数据库服务器及监控电脑,监控电脑的电子地图上可快速察看每户的报警类型及报警位置。中心端电脑还可以给每户人家发送各类信息,代替传统的电子公告牌。

办公大楼弱电布线设计方案

目录 第一章办公大楼综合布线设计方案2 一、设计目的:2 二、安装依据标准:2 1、国际标准:2 2、安装与设计规范:2 3、设计范围3 4、布线与设备分布3 5、设计方案特点及预期效益3 三、结构化布线系统的优点3 四、结构化布线系统子系统的组成4 设备间子系统(Equipment) 4 垂直子系统(Backbone/Riser) 4 配线管理子系统(Administration) 4 水平子系统(Horizontal) 4 工作区子系统(Work Location) 4 建筑群子系统(CA V AY Aus) 5 工作区子系统(WORK AREA)5 水平布线子系统(HORIZONTAL)5 管理子系统(ADMINISTRATION)6 垂直干线子系统(BACKBONE)6 设备间子系统(EQUIPMENT) 6 布线系统拓扑图及说明7 五、设计原则9 六、网络组成9 七、楼层网络设计图错误!未定义书签。 第二章服务内容及实施计划错误!未定义书签。 一、**科技技术咨询服务错误!未定义书签。 1、售前技术咨询服务错误!未定义书签。 2、目实施工程技术咨询服务错误!未定义书签。 3、项目验收后的技术咨询服务错误!未定义书签。 二、应用开发服务错误!未定义书签。 三、设备采购服务错误!未定义书签。

四、网络、系统安全服务错误!未定义书签。 五、系统启动错误!未定义书签。 六、系统维护错误!未定义书签。 第一章办公大楼综合布线设计方案 一、设计目的: 本布线系统的设计,旨在建立一个具备稳定性、开放性、灵活性、实用性、扩充性、经济性及安全性的高品质的数据通信综合布线系统,是****全面地建立“数字大楼”的一个部分,为正在建设的网络系统,诸如:访问互联网、办公自动化、视频点播等,提供基本的通信平台。因此要达到下列目标: 标准化的网络系统──各种设计规范,技术指标及产品均符合国际和工业标准,并可提供多厂牌产品的支持能力。 灵活的系统扩充性──配合技术发展趋势,选择可实施的布线方案,并兼顾现阶段的需求及未来的发展预留有足够的扩充能力。 资讯互通资源共享──通过网络实现内部资源的共享及与外部网络的连接。 高速的传输速率──长远规划,建立“100M双绞线桌面” 的计算机网络,并提供通信介质上的百兆比以太网传输能力,使未来能顺利升级到高速网络,以满足未来发展的需求。 经济实用、投资合理──整个网络系统是一个纯应用型平台,应用的推进受到应用系统的制约,因此以“实用,够用,适当超前”的思想将合理的投资发挥最大的经济效益,是本方案的又一设计目的。 二、安装依据标准: 1、国际标准: ISO/IEC 11801 建筑物综合布线规范 EIA/TIA 568A 商务建筑物电信布线标准 EIA/TIA 568B 商务建筑物电信布线标准 EIA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 EIA/TAI 606 商务建筑物电信基础实施管理标准 EIA/TIA 607 屏蔽与接地规范 EIA/TIA TSB-67 商务建筑物电信布线测试标准 EIA/TIA TSB-72 集中光纤布线指导原则 NE/50173 欧洲商务建筑物电信布线标准 ANSI/TIA/EIA569-A 美国商业建筑布线系统通道,空间标准 2、安装与设计规范:

某大学办公楼设计(方案A)【开题报告】

毕业论文开题报告 土木工程 某大学办公楼设计(方案A) 一、选题的背景与意义 办公建筑作为收集和处理作息的主要场所之一,在城市急剧发展的情况下是不可缺少的建筑体系致之一,大学办公楼在某种方面代表着大学的形象。框架结构是指梁、板、柱的承重体系,结构特点是内部空间大,能为建筑提供灵活的使用空间;结构整体性能好;建筑形体多样性。适用于大房间的教学楼和办公楼等。大学办公楼应充分利用框架结构的优点,灵活布置平面。既可做成较大空间的会议室、办公室和活动中心,又可灵活设置隔墙以形成各种功能的小空间用房。 通过毕业设计对大学期间所学的知识做一个系统的总结和应用,通过自己对在熟悉任务书的基础上参观、比较同类建筑,查阅、搜集有关设计资料使我的所学的知识得以综合的应用,提高综合知识的应用能力,对所学过的知识得以系统的深化。并培养我独立解决建筑设计、结构设计的内容和步骤,及掌握建筑施工图结构施工图绘制的方法,为今后工作打下良好的基础。 同时毕业设计是我在毕业前半年的最后学习和综合训练的实践性学习环节,是学习深化、拓宽、综合教学的重要过程;是我学习、研究与实践成果的全面总结;是我综合素质与实践能力培养效果的全面检验;是我毕业及学位资格认定的重要依据;也是衡量高等教育质量和办学效益的重要评价内容。所以我们每一个毕业生都应该认真的努力完成自己的毕业设计,使自己成为社会需要的人才。 二、研究的基本内容与拟解决的主要问题: 基本内容: 1.独立完成某大学办公楼的建筑、结构施工图设计任务; 2.所设计的某大学办公楼工程应该满足作为办公楼建筑物的必要的建筑使用功能要求; 3.所设计的某大学办公楼工程,初步确定层高3.3~3.6m,层数3~5,单层建筑面积约350~600平方米。根据建筑物的规模、结构受力特点及造价经济合理性等综合因素,上部结构采用框架结构;下部结构,以宁波地区地质条件考虑,基础采用桩基础加承台结构; 4.建筑、结构设计施工图应具备一定的深度要求,能指导施工,结构施工图应按平法施工图的作图规则设计; 5.建筑、结构设计施工图统一采用A3纸打印,图纸目录采用A4纸。 建筑部分 1.图纸目录; 2.建筑设计总说明;

校园智能化系统设计方案

校园智能化系统技术方案

目录 第一章项目建设概述 (5) 1.1项目建设思路 (5) 1.3项目设计原则 (6) 1.3.1 实用性和经济性 (6) 1.3.2 先进性和开放性 (6) 1.3.3 可靠性和稳定性 (7) 1.3.4 安全性和保密性 (7) 1.3.5 可护展性和易维护性 (7) 1.4设计依据 (7) 1.5项目建设目标 (9) 第二章综合布线系统 (10) 2.1建设规模 (10) 2.2综合布线设计原则 (10) 2.3综合布线系统概述 (11) .4工作区子系统设计 (14) 2.4.1 工作区子系统设计方案 (14) 2.4.2 工作区产品选型 (15) 2.4.3 信息出口数量的确定 (15) 2.5水平子系统设计 (15) 2.5.1 水平布线子系统的设计 (16) 2.5.2 水平线缆的选型 (16) 2.5.3 水平线缆的需要量计算 (17) 2.6管理子系统设计 (18) 2.6.1 配线间子系统的设计 (18) 2.6.2 配线间子系统的产品选型 (18) 2.6.3 管理子系统设备需用量 (18) 2.7垂直干线子系统设计 (19) 2.8产品介绍 (19) 2.9系统配置 (25) 第三章数字化校园网络平台 (26) 3.1需求分析 (26) 3.2网络交换系统设计 (26) 3.2.1 网络拓扑图 (27) 3.2.2 核心层设备选型配置 (27) 3.2.3 接入层设备选型配置 (28) 3.2.4技术选择 (28) 3.2.5 设备简介 (28) 3.2.6 设备清单 (34) 3.3网络安全系统设计 (34)

办公楼智能化设计方案

石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制

1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。

3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。

智能化系统 规划方案.

目录 第一章总论 (2) 1.1前言 (2) 1.2设计总说明 (2) 1.2.1 设计理念 (2) 1.2.2 设计范围 (3) 第二章楼宇对讲系统 (4) 2.1系统简介 (4) 2.2系统结构图 (4) 2.2.1 数模混合系统 (5) 2.2.2 纯数字系统 (5) 2.3详细设计 (5) 2.4增值服务功能(仅纯数字系统可扩展) (8) 2.5安装效果图 (11) 第三章闭路电视监控系统 (13) 3.1系统总体设计 (13) 3.2点位详细设计 (14) 第四章停车场系统 (18) 4.1设计思想 (18) 4.2设计原理 (19) 4.3系统组成 (19) 第五章周界报警系统 (21) 5.1设计原则 (21) 5.2系统概述 (21) 5.3周界报警系统图 (23) 第六章电子巡更系统 (24) 第七章机房系统 (25)

第一章总论 1.1 前言 随着信息化时代的到来,人们生活质量不断提高,必然要丰富住宅的功能,改善居住环境,提供各种信息服务,才能满足人们日益增长的要求,因此提高住宅小区的智能化显得尤为重要。在住宅小区实施智能化系统工程,可以保证每一位居住在此的人有一个安全、舒适、便捷的家并同时享有尊贵的生活品质。 1.2 设计总说明 1.2.1设计理念 本智慧小区建设,以建设方、物业管理、住户需求为导向设计实施小区基础网络、安全防范、智能控制三大系统。 对于社区安全防护理念采取纵深防护体系,其一通过小区外围周界报警联动视频监控的方式,杜绝闲杂人等非法、随意出入小区,其二通过数字化可视对讲对来访人员进行身份确认,其三通过家居安全报警系统将住户警报信息实时传输

智能化系统设计方案

智能化系统设计方案

前言 (3) 第一章电子巡更系统 (9) 第二章可视对讲系统 (15) 第三章自动停车场管理系统 (54) 第四章广播及背景音乐系统 (79) 第五章周界防范系统 (82) 第六章闭路电视监控系统 (86) 第七章电子显示屏系统 (97) 第八章项目管理 (108)

1.智能小区的概念 智能小区其实是智能大厦、智能住宅和国内小区特点相结合而衍生出来的。随着自动控制技术、计算机技术、通讯技术的高速发展及其在建筑领域的应用,具有传统控制方式的大厦,从简单的综合布线、计算机网络,发展到整个弱电系统的集成,3A、5A型的智能大厦在国内不胜枚举。而智能住宅的概念源于美国,美国的智能住宅发展是最为迅猛的。继美国之后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到了飞速发展。在我国,智能住宅这一概念推广较晚,但其发展的速度也很快,由于国内的住宅产业的特殊性,智能小区取代了智能住宅的概念,全国已建立了一些具有一定智能化功能的住宅和住宅小区。 随着智能化技术从大厦走向小区,迈进千家万户,智能小区的内涵也在不断地丰富和发展。那么达到一个什么样的标准或模式才可以称得上智能化小区或智能化家庭呢?最近国家建设部住宅产业化办公室提出了关于住宅小区智能化的基本概念,即:“住宅小区智能化是利用4C(即计算机、通讯与网络、自控、IC卡)技术,通过有效的传输网络,将多元信息服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全舒适的家居环境”。 2.智能小区的功能 智能小区的智能化系统功能设置,一般应该根据市场定位的不同(是中档还是高档?)对于智能小区安防和通讯网络是首先要考虑的问题。对于智能化大厦的功能,多数人们都比较熟悉。对于住宅小区,它的智能化并不是简单地将智能大厦中的一些功能应用进来,这并不能完全满足其要求。住宅有其特殊的方面,它需要将住宅内越来越多的设备,系统

办公楼设计方案样本

办 公 大 楼 设 计 方 案 项目: 办公大楼设计方案 班级: 楼宇1301班 小组成员: 何洋洋苏兆强余阳迪董成任鹤鹏 目录 第一章 1设计依据 (1)

2工程概况 (1) 3指导思想 (1) 4设计构想 (2) 5建筑消防和人防 (2) 第二章 1工程概况 (3) 2设计依据 (3) 3结构设计 (4) 第三章 1设计依

据............................................................................................. .5 2给水设计............................................................................................. .5 3排水设计............................................................................................. .6 4消防栓设计 (6) 5灭火系统设计 (7) 6自动喷水系统设计 (7) 7灭火器配置 (8) 8管道安装.............................................................................................

.8 第四章 1设计范围............................................................................................. . (9) 2变配电系统 (9) 3照明、动力配电设计 (10) 4防雷接地设计................................................................................ (11) 5火灾自动报警系统设计 (11) 6节能及环保 (11)

小区智能化系统设计方案

小区智能化系统 设 计 方 案 XX工程公司 年月日

前言 (3) 第一章电子巡更系统 (8) 第二章可视对讲系统 (14) 第三章自动停车场管理系统 (23) 第四章广播及背景音乐系统 (48) 第五章周界防范系统 (51) 第六章闭路电视监控系统 (55) 第七章物业管理系统 ............................................................. 错误!未定义书签。第八章电子显示屏系统 .......................................................... 错误!未定义书签。第九章PDS系统 ................................................................. 错误!未定义书签。第十章家居智能控制系统....................................................... 错误!未定义书签。第十一章小区设备监控系统.................................................... 错误!未定义书签。第十二章项目管理 ................................................................ 错误!未定义书签。

1.智能小区的概念 智能小区其实是智能大厦、智能住宅和国内小区特点相结合而衍生出来的。随着自动控制技术、计算机技术、通讯技术的高速发展及其在建筑领域的应用,具有传统控制方式的大厦,从简单的综合布线、计算机网络,发展到整个弱电系统的集成,3A、5A型的智能大厦在国内不胜枚举。而智能住宅的概念源于美国,美国的智能住宅发展是最为迅猛的。继美国之后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到了飞速发展。在我国,智能住宅这一概念推广较晚,但其发展的速度也很快,由于国内的住宅产业的特殊性,智能小区取代了智能住宅的概念,全国已建立了一些具有一定智能化功能的住宅和住宅小区。2.智能小区的功能 智能小区的智能化系统功能设置,一般应该根据市场定位的不同(是中档还是高档?)对于智能小区安防和通讯网络是首先要考虑的问题。对于智能化大厦的功能,多数人们都比较熟悉。对于住宅小区,它的智能化并不是简单地将智能大厦中的一些功能应用进来,这并不能完全满足其要求。住宅有其特殊的方面,它需要将住宅内越来越多的设备,系统统筹管理,使其能具备智能化的功能,从而达到和创造舒适健康的环境,具备高度的安全性,具有良好的通信功能,包括语音、文字、图像的传输。因此,智能化小区最突出的特点就是信息服务,服务功能主要包括方便的管理、高效的监控和先进的通信方式。信息服务突出体现在计算机网络上,这对小区网络的硬件建设提出了要求,其实信息服务也就是大家常常听到的“数字化家园”、“数字家庭”要体现的核心服务。 小区产品实现功能的方式,一般都是在小区内建立智能控制网络,利用此网络来实现家庭智能化和小区智能设备的集中监控,核心产品是家庭控制器。 智能小区是以家庭为单位,每个家庭在智能化后形成智能住宅,智能住宅是将家庭中

相关文档
相关文档 最新文档