通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

检验批质量验收记录 编号: 工程名称分项工程名称验收 部位 施工单位 专业 工长 项目负 责人 施工执行标准名称及 编号 分包单位 分包项目负 责人 施工 班组长 主控 项 目 质量验收标准的 规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记 录 1 2 3 4 一般 项 目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程 名称 项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编 号 专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负 责人 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记 录 主控 项 目 1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2种植土下基层不能有不透水层或积水现象(5.1.4) 3地下水位深度符合植物生长要求(5.1.4) 一般 项 目 1表面基本平整(5.1.6) 2地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录

施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结 论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程 名称 项目负责人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编 号 专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负 责人 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录 监理(建设)单位验收 记录 主 控项目 1 种植土壤主要理 化性质(PH值,有机 质含量) 符合 5.1.3的要 求

接触网检验批质量验收表格

基础检验批质量验收记录表

说明 主控项目 1.运达现场的水泥、砂、石料、钢筋,应按批次进行检验,质量应符合国家标准并应与所配制混凝土的等级相适应。 检验方法和检验数量应符合现行铁道行业标准《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424)的规定。 2.在同条件养护下,基础(含拉线基础)的混凝土试块的抗压极限强度不得监理工程师论坛小于设计值。 检验数量:施工单位每50 m3混凝土或每个小站一组混凝土试块(每组三块),大于500 m3的车站每100 m3混凝土一组试块。拉线基础每一车站、区间一组混凝土试块。监理单位见证取样检测数量不少于一组。检验方法:施工单位做混凝土抗压强度试验;监理单位见证取样检测,混凝土试块的抗压极限强度试验报告。 3.基础、拉线基础位置、杯型基础内杯底距基础面的距离应符合设计要求。同一组软、硬横跨两基础中心连线应垂直于车站正线,软横跨施工偏差不应大于3°,硬横跨施工偏差不应大于2°。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:测量检查。 4.同一组软、硬横跨的杯型基础底面及硬横跨实心基础底面高程应相等,相对误差不超过50 mm。同组硬横跨两杯型基础杯底中心间距允许偏差为±50 mm。硬横跨两实心基础间距应符合横梁跨长的要求,施工偏差±20 mm且每个杯型基础、实心基础的位置符合侧面限界要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:施工单位观察、水准仪、钢卷尺测量检查;监理单位平行检验。一般项目 1.线路两侧和线路中间的基础顶面应高出路肩面100~200 mm,低于相邻轨面200~600 mm;站台及硬化路肩上的基础顶面应高于站台面100 mm,允许偏差±30 mm。拉线基础高出路肩面100 mm,施工偏差±20 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。 2.基础表面平整、棱角完整、无漏浆、露筋等现象。 检验数量:施工单位抽查30%。检验方法:观察检查。 3.基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差应符合下表的规定。拉线基础排水面的尺寸应符合设计要求,并保证排水面顶点距锚杆环内沿的距离不小于100 mm。 基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差 检验数量:施工单位全部检查部。检验方法:观察、测量检查。 4.腕臂柱杯型基础的中心线应与线路中心线垂直,偏差不大于3°。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。 5.腕臂柱杯型基础杯底中心至线路中心的距离应符合设计要求,允许偏差为+100~0 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、钢卷尺测量检查。 6.腕臂柱杯型基础杯底高程应符合设计要求,允许偏差为±100 mm。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、水准仪、钢卷尺测量检查。 7.杯型基础外形尺寸允许偏差应符合下表的规定。 杯型基础外形尺寸允许偏差 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量检查。

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

全套配套表格全套检验批质量验收记录

全套配套表格全套检验批质量验收记录 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 2.单位工程质量竣工验收记录 3.单位工程观感质量检查记录 4.素土、灰土地基检验批质量验收记录 5.砂和砂石地基检验批质量验收记录 6.土工合成材料地基检验批质量验收记录 7.粉煤灰地基检验批质量验收记录 8.强夯地基检验批质量验收记录 9.土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 10.水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收 记录 11.混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记 录 12.石砌体检验批质量验收记录 13.配筋砌体检验批质量验收记录 14.模板安装检验批质量验收记录 15.模板拆除检验批质量验收记录 16.钢筋原材料检验批质量验收记录 17.钢筋加工检验批质量验收记录 18.钢筋连接检验批质量验收记录 19.钢筋安装检验批质量验收记录 20.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量 验收记录 21.模板安装检验批质量验收记录 22.模板拆除检验批质量验收记录 23.钢筋原材料检验批质量验收记录 24.钢筋加工检验批质量验收记录 25.钢筋连接检验批质量验收记录 26.钢筋安装检验批质量验收记录 27.混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量 验收记录 28.钢结构焊接检验批质量验收记录 29.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 30.紧固件连接检验批质量验收记录 31.高强度螺栓连接检验批质量验收记录 32.钢零部件加工检验批质量验收记录 33.钢构件组装检验批质量验收记录 34.钢管构件进场验收检验批质量验收记录 35.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记 录 36.钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记 录 37.钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录 38.混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记 录 39.混凝土灌注桩检验批质量验收记录 40.土方开挖工程检验批质量验收记录 41.土方回填工程检验批质量验收记录 42.场地平整检验批质量验收记录 43.喷锚支护检验批质量验收记录44.挡土墙检验批质量验收记录 45.边坡开挖检验批质量验收记录 46.模板安装检验批质量验收记录 47.模板拆除检验批质量验收记录 48.钢筋原材料检验批质量验收记录 49.钢筋加工检验批质量验收记录 50.钢筋连接检验批质量验收记录 51.钢筋安装检验批质量验收记录 52.混凝土原材料检验批质量验收记录 53.钢结构焊接检验批质量验收记录 54.焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 55.型钢混凝土结构焊接检验批质量验收记录 56.型钢混凝土结构紧固件连接检验批质量验收记录 57.一般抹灰检验批质量验收记录 58.保温层薄抹灰检验批质量验收记录 59.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 60.给水设备安装检验批质量验收记录 61.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 62.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 63.给水管道及配件安装检验批质量验收记录 64.排水管道及配件安装检验批质量验收记录 65.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录 66.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 67.成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 及控制柜安装检验批质量验收记录 68.导管敷设检验批质量验收记录 69.电缆敷设检验批质量验收记录 70.变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 71.普通灯具安装检验批质量验收记录 72.电气照明专用灯具安装检验批质量验收记录 73.设备安装检验批质量验收记录 74.智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录 75.安装场地检查检验批质量验收记录 76.梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录 77.机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录 78.墙体节能检验批质量验收记录 79.门窗节能检验批质量验收记录 80.分项工程检测记录 81.智能化集成系统子分部工程检测记录 82.防雷与接地子分部工程检测记录 83.分部(子分部)工程质量验收记录 84.工程验收资料审查记录

建筑节能表格范例

附件: 建筑节能分部工程施工质量竣工资料 目录及统一用表 省建设工程质量安全监督管理局 二○○八年十月

第一部分 建筑节能分部工程施工质量竣工资料目录

第一分册建筑节能分部工程质量竣工验收资料 1、施工单位出具的《省民用建筑节能分部工程质量验收申报表》、《建筑节能技 术措施基本情况一览表》、《建筑节能工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》 4、监理单位(或建设单位)提交的《建筑节能分部工程质量验收通知书》 5、《建筑节能分部工程质量管理和控制及功能检验资料核查表》 6、《建筑节能分部工程观感质量检查表》 7、《建筑节能分部工程质量验收表》 注:本册第7项中的“验收结论”应在建筑节能分部工程质量验收通过后填写。 第二分册建筑节能分部工程施工质量管理资料 1、建筑节能工程施工图设计文件审查意见 2、建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见 3、建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同 4、建筑节能工程施工方案及审批记录 5、设计变更、洽商记录 6、建筑节能材料及产品认定资料(根据有关规定需要进行认定的建筑节能材料 和产品,应提供认定证书) 7、建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录 8、建筑节能工程竣工图(该项资料也可统一装订在单位工程竣工图册中) 第三分册建筑节能工程质量控制资料及功能检验(检测)资料1、墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料 1)墙体保温隔热材料出厂质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告及见证记录 2)粘结材料、增强网出厂质量证明文件、进场复验报告及见证记录 3)墙体保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 4)墙体保温层后置锚固件现场拉拔试验报告 5)墙体保温浆料同条件养护试件试验报告 6)外墙外保温面层的饰面砖粘结强度拉拔试验报告

检验批质量验收程序和记录表填写标准

检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时,可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织: 施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目,一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容: 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验,按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验,按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目,按抽查点数符合验标规定的百分

率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准: 质量验收标准为合格,主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目:是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目:是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理: ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批,重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时,应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定,凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理: 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时,应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准: ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。

地面节能工程专项施工方案

地面节能工程专项施工方案 地面工程 1)施工方法 干铺玻璃布基铝箔贴面聚苯乙烯泡沫塑料保温材料,先将接触面清扫干净,板块应铺平垫稳,板之间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板的高度一致。 2)楼地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1.基层; 2.被封闭的保温材料厚度; 3.保温材料粘结; 4.隔断热桥部位。 3)地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定: 1.检验批可按施工段或变形缝划分; 2.当面积超过200m2时,每200m2可划分为一个检验批,不足200m2也为一个检验批;3.不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。 4)地面节能工程使用的保温材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件和复验报告。检查数量:全数检查。 5)地面节能工程采用的保温材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样送见。 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 6)地面节能工程施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查数量:全数检查。 7)地面节能工程的施工质量应符合下列规定: 1.保温板与基层之间、各构造层之间的粘接应牢固,缝隙应严密; 2.保温浆料应分层施工; 3.穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求,采取隔断热桥的保温措施。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查2处,每处10m2;穿越地面的金属管道处全数检查。 8)有防水要求的地面,其节能保温作法不得影响地面排水坡度,保温层面层不得渗漏。 检验方法:用长度500mm水平尺检查;观察检查。 检查数量:全数检查。

地面节能施工方案

施织设计 工程名10号楼 施工单位(章) 编制 审核 编制时间:2014日

表C011 工程技术文件报审表

目录第一章编制依据 第二章工程概况及施工部署 1.1工程概况 1.2节能目标 1.3施工准备工作 1.4施工阶段工作 第四章施工计划 1.1技术准备 1.2材料计划 1.3施工机具计划 第五章施工方法 1地面工程 第六章施工质量保证措施 1.1质量保证体系 1.2质量保证措施 1.3质量标准及验收 第七章安全文明施工保证措施 1.1组织保证 1.2安全技术措施 1.3文明施工措施 第八章环保及职业健康管理措施 1.1环境保护措施 1.2职业健康安全管理措施

第一章编制依据 一、相关技术规范规程 (包括但不限于) 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) 5、《建筑设计防火规范》(GB50016) 6、《建筑气候区划标准》(GB50352—93) 7、《砌体结构设计规范》(GB50003—2001) 8、《节能监测技术通则》(GB/T15316—94) 9、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2004 ) 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 上述未列入但与本招标工程施工及验收有关的其它规范及标准。 为了建筑地面节能工程的全面实施,依据设计施工图纸,技术文件,按现形施工验收规范、技术操作规程、国家现行质量验评标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用检查、实测实量手段,加强关键工序、关键部位进行重点质量控制,特编制本建筑节能工程专项施工方案。

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

_______________ 检验批质量验收记录 注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录 (DB**/T**** —2009)表8.1 编号:0101

种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T**** —2009)表8.2 编号:0102工程名称分项工程名称项目负责人 施工单位 施工执行标准名称及编号 分包单位 专业工长 (施工员) 验收部位 施工班组长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 种植 质 (量 二壤主要理化性PH 值,有机质含 符合5.1.3的 要求 般项目 1土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤疏 松不板结 2 土壤含石 砾、瓦 砾等杂 物含量 (5.1.8) 乔灌木种植土<10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小粒 径符合5.1.8要求 4 种 植 土 块 径 大、中乔木 (5.1.10)< 8cm 小乔木、大中灌 木、大藤本 (5.1.10) < 6cm 竹类、小灌木、宿根 花卉、小藤本 (5.1.10) < 4cm 草坪、草花、地被 (5.1.10) < 2cm 施工操作依据 质量检查记录 分包项目负责人 施工单位检查 结果评定 项目专业质 量检查员: 项目专业技 术负责人: 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

种植土地形整理检验批质量验收记录 (DB**/T**** —2009)表8.3 编号:0103

建筑节能工程检验批划分

建筑节能分部工程的分项工程主要内容及检验批工程的划分分项工程名称检验批工程划分要求 1.相同材料、工艺和施工做法的墙面每500~1000㎡面积为一个检验批,不够500㎡也为一个检验批 2.随主体结构一起施工的预置式保温板检验批同砼、模板工程 1.墙体节能工程(包括主体结构基层; 保温材料;饰面层) 2.幕墙节能工程(包括主体结构基层、 相同材料、工艺和施工做法的幕墙面每500~1000㎡面积为一个隔热材料;保温材料;隔汽层;幕墙玻 检验批,不够500㎡也为一个检验批 璃;单元式幕墙板块;通风换气系统; 遮阳设施;冷凝水收集排放系统 1.同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 3.门窗节能工程(包括门;窗;玻璃;樘划分为一个检验批,不够100樘也为一个检验批遮阳设施)2.同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不够50樘也为一个检验批 4.屋面节能工程(包括基层;保温隔热 层;保护层;面层)按每一独立屋面为一个检验批 1.按施工段或变形缝划分检验批 5.地面节能工程(包括基层;保温层;

2.面积超过200㎡时,每200㎡可划分为一个检验批,不够200保护层;面层) ㎡也为一个检验批 6.采暖节能工程(包括系统制式;散热 器;阀门与仪表;热力入口装置;保温 材料;调试) 7.通风与空调节能工程(包括系统制 式;通风与空调设备;阀门与仪表;绝 热材料;调试)按系统或楼层划分检验批(一热力入口装置为一个系统)按系统或楼层划分检验批 8.空调与采暖系统的冷热源及管网节 能工程(包括系统制式;冷热源设备; 按冷源、热源及室外管网分别划分检验批 辅助设备;管网;阀门仪表;绝热保温 材料;调试) 9.配电与照明节能工程(含低压配电电 源;照明光源;灯具;附属装置;控制 功能;调试) 10.监测与控制节能工程(含冷热源系 统的监测控制系统;空调水系统的监测 控制系统;通风与空调系统的监测控制

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为:0101011 2 。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、

GB50300-2013检验批质量验收记录表格填写依据及说明

GB50300-2013检验批质量验收记录表格填写依据及说明 关于验收流程与《现场验收检查原始记录》 检验批施工完成,施工单位自检合格后,应由项目专业质量检查员填报《检验批质量验收记录》检验批质量验收由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。《检验批质量验收记录》的检查记录必须依据《现场验收检查原始记录》填写。检验批里非现场验收内容,《检验批质量验收记录》中应填写依据的资料名称及编号,并给出结论。《检验批质量验收记录》作为检验批验收的成果凭据,但没有《现场验收检查原始记录》,则《检验批质量验收记录》视同作假。 1.检验批名称及编号 (1)检验批名称:按验收规范给定的检验批名称,填写在表格名称下划线空格处; (2)检验批编号:检验批表编号按“建筑工程的分部工程、分项工程划分”(《统一标准》GB50300-2013的附录B)规定的分部工程、子分部工程、分项工程的代码、检验批代码(依据专业验收规范)和资料顺序号统一为11位数的数码编号,写在表的右上角,前8位数字均印在表上,后留下划线空格,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则具体说明如下: ①第1、2位数字是分部工程的代码; ②第3、4位数字是子分部工程的代码; ③第5、6位数字是分项工程的代码; ④第7、8位数字是检验批的代码; ⑤第9、10、11位数字是各检验批验收的顺序号。同一检验批表格适用于不同分部、子分部、分项工程时,表格分别编号,填表时按实际类别填写顺序号加以区别;编号按分部、子分部、分项、检验批序号的顺序排列。 2.表头的填写

(1)单位(子单位)工程名称填写全称,如为群体工程,则按群体工程名称-单位工程名称形式填写,子单位工程标出该部分的位置; (2)分部(子分部)工程名称按《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013划定的分部(子分部)名称填写; (3)分项工程名称按检验批所属分项工程名称填写,分项工程名称按《建筑工程施工质量验收统一标准》附录B规定; (4)施工单位及项目负责人:“施工单位”栏应填写总包单位名称,或与建设单位签订合同专业承包单位名称,宜写全称,并与合同上公章名称一致,并应注意各表格填写的名称应相互一致;“项目负责人”栏应填写合同中指定的项目负责人名称,表头中人名由填表人填写即可,只是标明具体的负责人,不用签字;(5)分包单位及分包单位项目负责人:“分包单位”栏应填写总包分包单位名称,即与施工单位签订合同的专业分包单位名称,宜写全称,并与合同上公章名称一致,并应注意各表格填写的名称应相互一致;“分包单位项目负责人”栏填写合同中指定的分包单位项目负责人名称,表头中人名由填表人填写即可,只是标明具体的负责人,不用签字; (6)检验批容量:指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范中对检验批容量的规定; (7)检验批部位是指一个分项工程中验收的那个检验批的抽样范围,要按实际情况标注清楚; (8)“施工依据”栏,应填写施工执行标准的名称及编号,可以填写所采用的企业标准、地方标准、行业标准或国家标准;要将标准名称及编号填写齐全;可以是技术或施工标准、工艺规程、工法、施工方案等技术文件; (9)“验收依据”栏,填写验收依据的标准名称及编号。 3.“验收项目”的填写 (1)直接写入:当规范条文文字较少,或条文本身就是表格时,按规范条文写入;