习题
在所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。 解:
XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8Ω
L1出口:Id1=
Ω83
37kv
;50%处Id1=
4
83
37+kv
;末端:Id1=
8
83
37+kv
习题2:如图所示网络,各阻抗参数均为归算到110kV 侧的有名值。试对保护1
进行反应相间短路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的一次侧动作电流和继电器动作电流,动作时限和灵敏度。线路阻抗取0.4Ω/km ,电流Ⅰ段的可靠系数1.2,电流
Ⅱ段的可靠系数1.1=''k
K ,电流Ⅲ段的可靠系数2.1='''k K ,返回系数85.0=h K ,自起动系数1=zq K ,电流互感器的变比是600/5。
一:I 段动作电流
I I dz 1.=Kk*Idmax(最大运方,三相短路时候电流最大)=
12
5.53
/115*2.1+=4.553kA
1〉 动作时限t=0
2〉 继电器动作电流I I dz J 1..=I I
dz 1.*Kjx / na=4553*1/120=37.94A
3〉 灵敏度:最大运方,三相短路时候,令I I dz 1.=1
*%max min .l X l Xx U +相
所以
lmax%=12/)5.5553
.43
/115(-=75.7%>50%
最小运方,两相短路lmin%=12/)7.6553
.43
/115*2
3
(-=49.4% 〉
(15-20) % 二:II 段动作电流
L2的I 段的整定值:I I
dz 2.=
36
125.53
/115*2.1++=1.489kA
1〉 动作电流 :与L2的I 段配合,I
dz II
dz I Kk I 2.1.*==1.1*1489=1.638kA 2>继电器电流 1638*1/120=13.65A
3>灵敏度校验 Klm=II
dz l II
dz I X Xx U I Id 1.11
.)2(/)max .*23(min .+=相=3.075/1.638=1.88〉1.25 4>动作时限:0.5秒
三:III 段
1〉 动作电流 :躲最大负荷电流整定
A Kf Ifh Kzq Kk I III
A dz 56585
.0400
*1*2.1max .**.===
2〉 继电器电流:565*1/120=4.71A
3〉 灵敏度校验:近后备 3075/565=5.44〉1.5 L2的远后备 I III A dz l l X X Xx U .1
2/)max *23(
++相=1051/565=1.86>1.2 4>动作时限2秒
习题3:在下图所示的电网中,已知线路L1的I 段电流速断的动作电流为700A,III 段的动作时限为1.6秒。变压器B 装有差动保护,其III 段的动作时限为1.1秒,线路L2的最大的输送功率Pmax=9MW ,功率因数0.9,最低工作电压Umin=0.95Ue(Ue 为电网的额定电压)。自启动系数Kzq=1.3,返回系数Kf=0.85,CT 的变比300/5=60,电网的等值电路如图,试整定线路L2的I ,II,III 段电流保护。其中L2长度20km,正序阻抗8欧姆,线路L1正序阻抗12欧姆,变压器为30欧姆,故障计算电压按照平均电压计算,即37KV ,最小系统阻抗7欧姆,最大9欧姆。可靠系数,I 段取1.2,II 段与相邻线路配合取1.1,与相邻变压器配合取1.3,III 段取1.2。
答A
dz .最大)
=1.2*
8
73
/37+=1.712kA 4〉 动作时限t=0
5〉 继电器动作电流I I A dz J ..=I I
A dz .*Kjx / na=1712*1/60=28.5A
6〉 灵敏度:最大运方,三相短路时候,令I I
A dz .=
2
*%max min .l X l Xx U +相
所以
lmax%=8/)7712
.13
/37(-=68.75%>50%
最小运方,两相短路lmin%=8/)9712
.13/37*23
(
-=22.75% 〉
(15-20) % 二:II 段
2〉 动作电流 :与L1的I 段配合,
I
B dz II
A
dz I Kk I ..*==1.1*700=770A 与变压器配合
T
l d II
A dz X X X U Kk I Kk I ++==2)
3(max .min *
*相
=618A
取两者较大者 770A 2>继电器电流 770*1/60=12.8A
3>灵敏度校验 Klm=II
A dz l II
A dz I X Xx U I Id .2
.)2(/)max .*23(min .+=相=1092/770=1.42〉1.25 4>动作时限:0.5秒
三:III 段
4〉 动作电流 :躲最大负荷电流整定
Ifh.max=
?
cos min*3max U P =
9
.0*35*95.0*39cos min*39=
?
U MVA =174A
A Kf Ifh Kzq Kk I III
A dz 32085
.0174
*3.1*2.1max .**.===
5〉 继电器电流:320*1/60=5.33A
6〉 灵敏度校验:近后备 1092/320=3.42〉1.5
L1的远后备 I III A dz l l X X Xx U .1
2/)max *23(
++相=2>1.2 T 的远后备 I III
A dz T
l X X Xx U .2/)max (
++相=1.42>1.2
注:此处为何采用三相短路:
Yd11变压器,d 侧BC 短路时候,据前分析,Y 侧三相电流不等,Ic=2Ia=2Ib=Id3 考虑到可以采用两相三继电器,所以校验灵敏度可以考虑最大相电流 所以不必再计算两相短路,直接用三相短路的电流即可 4>动作时限 2.1秒
习题4:
已知:如图110kV 输电线路中,系统阻抗2.5欧姆,AB 线路长度20公里,BC 线路长度25公里。CD 线路长度34公里。线路单位长度阻抗为0.4欧姆/公里。求取线路CD 的I 段电流保护,BC 的II 段电流保护的一次侧动作电流值和动作时限。其中I 段保护的可靠系数1.25,II 段保护的可靠系数1.15,短路电流计算电压按照平均电压115Kv 计算。 解:I dz.CD
I
=k k I I dl.D (3)=1.25
Ω
+Ω+Ω+Ω6.131085.23115kV
动作时限0s
I dz.BC II =K k II I dz.CD I =1.15I dz.CD I 动作时限0.5s
习题7:
在下图所示的网络中, 变压器都是yd11型接线。为保护1进行零序II 段电流保护的整定,可靠系数取1.1。已知保护3的零序I 段的动作电流为1.2KA ,动作时限为0秒,d 点为保护3的零序
I 段的实际保护范围末端,该点发生接地短路时,所有断路器全部投入时的数值,流经1,4,3号保护的零序电流分别为0.5kA ,0.7kA ,1.2kA , 4DL 断开时的数值,流经1,4,3号保护的零序电流分别为1.2kA ,0kA ,1.2kA 。保护1所在线路的末端发生接地短路时流过保护1的最小零序电流为2.5kA 。 解:I dz.1
II
=K K min .03
.fz I
dz K I =1.1×12.1kA =1.32kA;0.5s(其中K ofz.min =1
.3.DL DL I I =kA kA 2.12.1=1,短路
点为d2,运方为4DL 断开时):K lm =
1.min .dz II DL I I =kA
kA
32.15.2=1.9
习题8:
下图为中性点不接地电网的单线接线图。1,2,3号线路分别长10公里,20公里,10公里。
图中所接电容为各相对地的分布电容,线路每相对地电容为0.025*10-6
F/km ,频率为50HZ ,
D
发电机定子绕组每相对地电容0.25×10-6
F ,电源相电压10/3kV ,以A 相电源电压为参考向量。当3号线路发生d 点单相接地时,计算: 1〉故障点各相对地电压和零序电压 3〉 接地点的电流
3〉3号线路的零序电流保护的整定值(取可靠系数1.5)
解:L1每相对地电容:0.025*10-6
F/km*10km=0.25*10-6
F ;L2每相对地电容:
0.025*10-6F/km*20km=0.5*10-6F :L3每相对地电容:0.025*10-6F/km*10km=0.25*10-6
F:发电
机每相对地电容:0.25*10-6
;在故障点各相对地电压:Ad U ?
=0;
?-?-?=?=-=150150.
..100003j j A A B Bd e e E E E U ;
???=?=-=150150.
..100003j j A A C Cd e e E E E U
接地点电流DL I .
=3∑Φ?C U ω=()61025.025.00.525.05023
103-?+++???
πkV
=6.8A L3的整定值:3.L dz I =33L k C U K ω??Φ=61025.05023
1035.1-?????
?πkV
灵敏度:7.225
.0*5.15
.025.025.05.132133=++=*++=-=
∑L L L F L K L cm C C C C C K C C K
习题11:
如图所示,110kV 输电线路中,线路AB 的最低母线电压按照90%额定电压计算,最大负荷电流为335安,负荷电流功率因数为cos φ=0.8,线路AB 装设距离保护,其接线方式为零度接线。自启动系数Kzq=1.5,返回系数Kfh=1.15,距离保护距离III 段的可靠系数取1.25。其最大动作灵敏角为75度。CT 变比1200/5,PT 变比110kV / 100V 。计算:阻抗继电器分别采用全阻抗继电器和方向阻抗继电器,该距离保护第III 段的一次侧整定阻抗,阻抗继电器的测量阻抗并且画出其动作特性,指明动作区域。
D
解:Ω=?=
=
17133531109.0max
.min .min A
kV I U Z fh fh fh
采用全阻抗圆:
Ω=??Ω
=
=
795
.115.125.1171min zq
fh k fh III
zd
k k k Z Z
;Ω=?=?=24.1711002407979.PT CT III zd
J n n Z 采用方向阻抗圆:
Ω=-=
100)
cos(min
fn lm zq fh k fh III
zd k k k Z Z ??;其中lm ?=75°;Ψfn =arccos0.8=37°;
Ω=?
Ω=8.21100.PT
III zd
J n n Z
CT
习题12:如图所示,110kV 输电线路中,线路AB 长度25公里,BC 长度36公里,CD 长度18公里。单位长度线路阻抗为0.4欧姆/公里。线路AB 装设相间短路距离保护,其接线方式为零度接线。阻抗继电器采用方向阻抗继电器。距离保护I 段的可靠系数0.85。其最大动作灵敏角为75度。CT 变比1200/5,PT 变比110KV / 100V 。计算: 该距离保护I 段的一次侧整定阻抗,动作时限,阻抗继电器的测量阻抗并且画出其动作特性,指明动作区域。
解:一次侧整定阻抗:
Ω=Ω?==5.81085.0*.AB k I AB zd Z k Z ;?∠75,t=0s;二次侧继电器阻抗值
V
kV n n Z PT
CT I AB
zd J 10011051200
5.85.8..?
=?= 习题14:
在方向高频保护中,采用灵敏和不灵敏的两套电流启动元件,由于比较灵敏的用作启动发信的启动元件,在正常负荷状态下不应动作,可靠系数可以取1.2,返回系数0.85,比较不灵敏的启动元件用来启动跳闸回路,他的灵敏性比灵敏的启动元件低1.5倍,如果已知被保护线路的最大负荷电流是200A ,试选择较灵敏和不灵敏启动元件的一次动作电流。
灵敏元件:
;353.28285
.0200
*2.1A I dz ==
不灵敏元件:
A A I dz 53.423353.282*5.1==
习题15:在图示网络中,在线路AB 上装设相差动保护,以Em 为参考相量,En 滞后Em 为60度, Zm 阻抗角70度,Zn 阻抗角90度。电流互感器和保护装置本身的角误差分别为7度和15度。线路全长400公里。试求:
D
1 闭锁角的整定值,保护的闭锁区和动作区
2 当d 点发生三相短路时,两侧保护能否同时动作?(计算时不考虑线路长度变化时引起的两侧电流相位的变化,裕度角取15度)
答:闭锁角000
000
61156100
40022610022=+?+=+?+
=y b l ?? 保护的闭锁区()
000061180,61180+-∈?即()
0241,119∈? 保护的动作区()
00119,0∈?或者()
00360,241∈?
当d 点发生三相短路时,M 侧电流超前N 侧电流80度。
M 侧相位差00
12661004002280=?+
+=M ?;位于闭锁区 N 侧相位差000
0786100
4002280=?-+=N ?位于动作区 所以当d 点发生三相短路时,两侧保护不能同时动作,会相继动作
1 在一个降压变电所内装有三台变压器,已知:变压器参数:35/6.6KV ,Y,d11,%5.7=k U ;两侧的额定电流分别为124A 和656A 。最大工作电流为额定电流,负荷自起动系数1.7,返回系数0.85,可靠系数rel K =1.2。低压母线三相短路时,流经高压侧的短路电流为436A 。采用两相三继电器接线的过电流保护作为后备保护,求出过电流保护的整定值,灵敏度?灵敏度是否满足要求?如果不满足,可以怎样做?并重新计算此时的电流元件整定值和电流元件灵敏度。
解:1、电流整定值
躲开切除一台变压器时可能的最大负荷电流A 2632
85.0124
32.1=???=zd I (高压侧)
躲开最大负荷电流 A 29885
.0124
7.12.1=??=zd I
选取较大值,298A
2 、 灵敏度计算由于采用两相三继接线,所以5.146.1298
436
<==
sen K (灵敏度不满足要求) 3、 可以采用低电压起动或者复合电压启动的过电流保护 此时的电流元件动作电流A I zd 17585
.0124
2.1=?=
5.2175
436
==
s e n K 〉1.5 灵敏度满足要求
第2题 在某降压变电所内有一台变压器,已知:变压器参数为30 MV A ,110/6.3KV ,Y, d11接线,;
En
变压器阻抗46.3欧姆,系统阻抗26.45欧姆(以阻抗均归算到高压侧); 最大负荷电流为N L I I 2.1max .=;负荷自起动系数为2, 返回系数为0.85, 可靠系数1.25;试问:变压器上能否装设两相两继电器接线的过电流保护作为外部相间短路的后备保护? 解:1、求电流元件动作电流
A
I h N 46.157110330000
.=?=
A
I op 7.55585.046
.1572.1225.1=???=
变压器低压侧三相短路电流最小值:
A I k 913)3.4645.26(3115000)
3(min
.=+=
2、灵敏度计算
保护采用两相两继接线时:
82
.07.5552913
=?=
sen K 不满足要求。
保护采用两相三继接线时:
64.17.555913
==
sen K 满足要求。
由上述计算可知,过电流保护不能采用两相两继电器接线。
3、如图所示接线中,已知:
发电机装设过电流保护作为相间短路后备。发电机参数为:额定电压6.3kV ,额定功率25MW 、8.0cos =?,负荷自起动系数取2.5,可靠系数取1.15,返回系数取0.85;接相电流的过电流保护采用完全星形接线;电流互感器变比为3000/5,电压互感器变比6000/100。发电机母线两相短路电流为17406A ,其相邻变压器末端两相短路时,流经发电机的三相电流中最大一相为8092A 。计算电流整定值和灵敏度?灵敏度是否满足要求?如果不满足,可以怎样做?并重新计算此时的电流元件整定值和电流元件灵敏度。
A
I NG 28648.03.6325000
=??= 保护一次动作电流为:
A I op 9687286485.05
.215.1=??= 保护二次动作电流为:
A I r
op 15.166009687.==
保护的灵敏度: (1)近后备
在发电机母线两相短路电流为
8.1968717406
==
sen K >1.5
(2)远后备
835.09687
8092
==
s e n K <1.2 由上可见,灵敏度不满足要求,不能采用。
2、可以采用低压起动过流保护或者复合电压启动过流 保护一次动作电流为:A I op 3866286485.015
.1=?=
电流元件灵敏度:
近后备:5.4386617406
==
sen K >1.5 远后备为:1
.238668092==sen K >1.2
满足灵敏度要求
1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =?,电流互感器变阻抗Ω4.0,变压器额定容量kVA 7500,k ,变比kV 6.6/35,系统最大短路容量
答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。 4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A X ,Ω=20max .A X ,B 电源Ω=20min B X ,Ω=25max .B X ,
选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。
答:动作电流614A;灵敏系数2.22。 (2)零序电流保护在输电线路上单相接地时保护区有多少公里? 答: (1)误动; (2)km 8.228。 18、某kV 110变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问: (1) 在输电线路距保护安装处km 120的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?
(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里? 答:(1)2.97; (2)km 175。 19、网络参数如图,已知: (1)网络的正序阻抗km Z/ 45 .0 1 Ω =,阻抗角 65; (2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角 65,阻抗继电器采用0°接线; (3)线路AB、BC的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0 cos= ?; (4)变压器采用差动保护,电源相间电势为kV 115; (5)A电源归算至被保护线路电压等级的等效阻抗为Ω =10 A X;B电源归算至被保护
欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)
l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为
电力系统继电保护原理习题 第一章绪论 1、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 2 、说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 3、简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 4、针对下图系统,分别在D1、D2、D3点故障时说明按选择性的要求哪些保护应动作跳闸。
第二章 电网的电流保护 1、分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 2、什么是继电器的返回系数,增量动作继电器、欠量动作继电器的返回系数有什么区别? 3、在图示网络中,试分析断路器1DL 、4DL 和9DL 保护的最大和最小运行方式。 4、在图所示网络中,线路AB 电源端装有三段式电流保护,线路BC 装有二段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,系数参数如图所示,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3S ,负荷自起动系数为1。试计算:(1)、线路AB 和BC 各段电流继电器的动作电流set I 和时间 继电器的动作时限set t 。(2)、求出无时限电流速断的保护范围和校验Ⅱ、Ⅲ段的 灵敏度。 ( 1 .1,2.1===III rel II rel I rel K K K ) 5、如图所示,对保护1进行三段式相间电流保护的整定计算。3.11 =rel K , 1.12=rel K , 2.13 =rel K ,85 .0=re K ,5.1=ss K ,线路阻抗为0.4Ω/km ,阻抗角为 700,AB 线最大负荷电流为170A 。电源阻抗Ω=2m i n sA X ,Ω=3max sA X ,
●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。
三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。
继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。
四、计算题 La5D1001用一只内阻为1800Ω,量程为150V的电压表测量600V的电压,试求必须串接上多少欧姆的电阻? 解:设应串接上的电阻为R 则 150/1800=(600-150)/R 所以R=18003(600-150)/150=5400(Ω) 答:串接5400Ω电阻。 La5D2002如图D-1所示电路中,已知电阻R l=60Ω, R2=40Ω,总电流I=2A,试求该电路中流过R1和R2的电流I1和I2分别是多少? 解:R1支路中的电流I1为 I1=[R2/(R1+R2)]3I =[40/(60+40)]32 =0.8(A) R2支路中的电流I2为 I2=[R1/(R1+R2)]3I =[60/(60+40)]32 =1.2(A) 答:l1为0.8A,I2为1.2A。 La5D3003有一铜导线,其长度L=10km,截面S=20mm2,经查表知铜在温度20℃时的电阻率为0.0175Ω2mm2/m,试求此导线在温度30℃时的电阻值是多少(铜的温度系数为0.004/℃)。 解:铜导线在20℃时的电阻值为 R20=ρ3L/S=0.01753103103/20=8.75(Ω) 在30℃时铜导线的电阻值为 R30=R20[1十α(t2一t1)] =8.75[1+0.004(30~20)]:9.1(Ω) 答:电阻值为9.1Ω。 La5D4004已知电路如图D-2所示,其中电阻以及电流的数值和方向都标注在图中。若设U E=0V,试求U A、U B、U C为多少伏?
解:因为U E=0,则 Uc=R3I3 =400312=4800(V) U B=Uc+R2I2 =4800+20032 =5200(V) U A=Uc+I1R l =4800+50310 =5300(V) 答:U A为5300V,U B为5200V,Uc为4800V。 LaSDS005求图D-3中电路的等效电阻值。 解:R CB=[(40+60)3100]/(40+60+100) =50(Ω) R AB=[(50+25)375]/(50+25+75) =37.5(Ω) 答:等效电阻为37.5Ω。 La4D1006今有一表头,满偏电流I1=100μA,内阻R0=1kΩ。若要改装成量程为5V的直流电压表,问应该串联多大的电阻? 解:因为这是一个串联电路,所以 I=U/(R0+R fi) 改装的要求应该是当U=5V时,表头指针恰好指到满刻度,即此时流过表头的电流应恰好等于满偏电流I=I1=lOOμA,所以 100310-6=5/(1000+ R fi) 即R fi=5/(100310-6)-1000 =50000-1000=49000(Ω)=49kΩ 即串联一个49kΩ的电阻才能改装成为一个5V的直流电压表。 答:应串联49kΩ电阻。 La4D2007在如图D-4中,若E l=12V,E2=10V,R l=2Ω,R2=lΩ,R3=2Ω,求R3中的电流。
2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。
正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。
华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)